文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调复习题 (2)

暖通空调复习题 (2)

暖通空调复习题 (2)
暖通空调复习题 (2)

一、填空题

1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。

2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。

3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。

4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。

5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。

6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。

7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。

8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。

9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。

10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。

11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。

12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型

13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。

14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。

15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。

16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。

17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。

18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。

19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。

20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。

21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。

22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。

23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。

24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。

26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。

27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。

28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。

29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。

30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。

31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

32、常用的回风口有单层百叶风口、格栅风口、网式风口及活动篦板式回风口。

33、风管的空气流动阻力可分为两种,分别是沿程阻力和局部阻力。

34、风管水力计算方法有控制流速法、压损平均法、静压复得法等。

35、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。

36、按空调水系统的循环水量的特性划分,可分为定流量系统和变流量系统。

37、按空调水系统中的循环水泵设置情况划分,可分为一次泵水系统和二次泵水系统。

38、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。

39、冷却水系统按供水方式可分为两类,分别为直流供水系统和循环冷却水系统。

40、常见冷却塔的类型有逆流式冷却塔和横流式冷却塔。

41、消声器按所采用的消声原理可分为阻性消声器、抗性消声器、共振消声器和复合消声器等类型。

42、通常把用于动力、发电方面的锅炉称为动力锅炉;把用于工业及采暖方面的锅炉称为供热锅炉。

43、根据锅炉制取的热媒形式,锅炉可分为蒸汽锅炉和热水锅炉。

44、锅炉本体的最主要设备是汽锅和炉子。

45、锅炉房附属设备包括燃料燃烧系统、汽水系统、通风除尘系统、仪表控制系统、运煤和除灰渣系统。

46、空调工程中使用的制冷机有压缩式、吸收式和蒸汽喷射式三种,其中以压缩式制冷机应用最为广泛。

47、压缩式制冷机是由制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等四个主要部件组成,并用管道连接,构成一个封闭的循环系统。

48、制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为容积型和速度型压缩机两类。

49、空调制冷系统中常用的冷凝器有立式壳管式和卧式壳管式两种。

50、常用的膨胀阀有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀等。

51、目前经常使用的热泵通常有空气源热泵和水源热泵两大类。

52、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。

53、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。

54、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。

55、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。

56、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。

57、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。

58、加压送风量的常用计算方法有压差法和流速法。

二、名词解释

1、垂直失调

热水双管系统中,由于各层散热器与锅炉的高度差不同,虽然进入和流出各层散热器的供、回水温度相同(不考虑管路沿途冷却的影响),但竖向上与锅炉距离较大的作用压力大,距离小的作用压力小。即使选用不同管径仍不能达到各层阻力平衡,将出现上下层流量分配不均,冷热不匀的现象,通常称之为垂直失调。而且建筑楼层数越多,上下层的作用压力差值越大,垂直失调现象就会越严重。

2、采暖系统设计热负荷

采暖系统设计热负荷是在某一室外温度下,为了达到室内温度要求,保持房间的热量平衡,在单位时间向建筑物供给的热量。采暖系统设计热负荷Q′包括两部分:一

部分是维护结构传热耗热量Q

1

′,即通过建筑物门、窗、地板、屋顶等维护结构由室内向室外散失的热量;另一部分是加热由门、窗缝隙渗入到室内的冷空气的冷风渗透

耗热量Q

2′和加热由于门、窗开启而进入到室内的冷空气的冷风侵入耗热量Q

3

′。

3、室内空气计算温度

室内空气计算温度一般指距离地面2.0m 以内人们活动地区的环境平均温度,应满足人的生活和生产的工艺要求。

4、供暖室外计算温度

供暖室外计算温度,应采用历年平均每年不保证5天的日平均温度。

5、低限热阻(最小传热阻)

特指设计计算中容许采用的围护结构传热阻的下限值。规定最小传热阻的目的,是为了限制通过围护结构的传热量过大,防止内表冷凝,以及限制内表面与人体之间的辐射换热量过大而使人体受凉。

6、经济传热阻(经济热阻)

围护结构与单位面积的建造费用(初次投资的折旧费)与使用费用(由围护结构单位面积分摊的采暖运行费和设备折旧费)之和达到最小值时的传热阻。

7、全面通风

全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把房间里的有害气体浓度稀释到卫生标准的允许范围以下,同时把室内污染的空气直接或经过净化处理后排放到室外大气中去。

8、事故通风

事故通风是为防止在生产车间当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然放散的大量有害气体或爆炸性气体造成更大人员或财产损失而设置的排气系统,是保证安全生产和保障工人生命安全的一项必要措施。

9、换气次数

换气次数n 是指通风量L(m3/h)与房间体积V(m3)的比值,即n=L/V。

10、空气质量平衡

在通风房间中,无论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量应和同一时间内排出的空气质量保持相等。即通风房间的空气质量要保持平衡,这就是空气质量平衡。

11、热量平衡

热量平衡是指室内的总得热量和总失热量相等,以保持房间内温度稳定不变。12、风机风量

是指风机在标准状况下工作时,在单位时间内所输送的气体体积,称为风机风量,以符号L 表示,单位为m3/h。

13、风机风压

是指每m3空气通过风机应获得的动压和静压之和,以符号P表示,单位为Pa。

14、水蒸汽分压力P

q

湿空气中水蒸汽单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同温度时所产生的压力称为湿空气中水蒸汽的分压力。

水蒸汽分压力的大小反映空气中水蒸汽含量的多少。空气中水蒸汽含量越多,水蒸汽

分压力就越大。

15、饱和水蒸汽分压力P

q.b

在一定温度下,湿空气中水蒸汽含量达到最大限度时称湿空气处于饱和状态,此时相应的水蒸汽分压力称为饱和水蒸汽分压力。

16、含湿量

含湿量(d)的定义为对应于一公斤干空气的湿空气中所含有的水蒸汽量。它的单位用g/kg 来表示。

含湿量的大小随空气中水蒸汽含量的多少而改变,它可以确切地反映空气中水蒸汽含量的多少。

17、相对湿度

相对湿度(φ )的定义为湿空气的水蒸汽分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸汽分压力之比。

相对湿度反映了湿空气中水蒸汽接近饱和含量的程度,反映了空气的潮湿程度。当相对湿度φ =0 时,是干空气;当相对湿度φ =100%时,为饱和湿空气。

18、焓h

每公斤干空气的焓加上与其同时存在的d公斤水蒸汽的焓的总和,称为(1+d)公斤湿空气的焓,其单位用kJ/kg(a)表示。

在空气调节中,空气的压力变化一般很小,可近似定压过程,因此湿空气变化时初、终状态的焓差,反映了状态变化过程中热量的变化。

19、露点温度 t

l

在含湿量保持不变的条件下,湿空气达到饱和状态时所具有的温度称为该空气的露点温度。

当湿空气被冷却时,只有湿空气温度大于或等于其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的判据。

20、湿球温度t

s

在理论上,湿球温度是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的

绝热饱和温度。

在现实中,在温度计的感温包上包敷纱布,纱布下端浸在盛有水的容器中,在毛细现象的作用下,纱布处于湿润状态,这支温度计称为湿球温度计,所测量的温度称为空气的湿球温度。

21、热湿比

为了说明空气状态变化的方向和特征,常用空气状态变化前后的焓差和含湿量差的比值来表征。这个比值称为热湿比 。

22、得热量和冷负荷

得热量是指某一时刻由外界进入空调房间和空调房间内部所产生的热量的总和;冷负荷是指为了维持室内温度恒定,在某一时刻需要供给房间的冷量。

得热量和冷负荷有时相等,有时不等。得热的性质和围护结构的蓄热特性决定了两者的关系。

23、空调系统冷负荷

是由系统所服务的各空调区的冷负荷和附加冷负荷构成。

24、附加冷负荷

系指新风冷负荷,空气通过风机、风管的温升引起的冷负荷,冷水通过水泵、水管、水箱的温升引起的冷负荷以及空气处理过程产生冷热抵消现象引起的附加冷负荷等。

25、空气处理设备

空气处理设备是由过滤器、表面式空气冷却器、空气加热器、空气加湿器等空气热湿

处理和净化设备组合在一起的,是空调系统的核心,室内空气与室外新鲜空气被送到这里

进行热湿处理与净化,达到要求的温度、湿度等空气状态参数,再被送回室内。26、空气输配系统

空气输配系统是由送风机、送风管道、送风口、回风口、回风管道等组成。它把经过

处理的空气送至空调房间,将室内的空气送至空气处理设备进行处理或排出室外。27、气流组织

是指在空调房间内,为实现某种特定的气流流型以保证空调效果和提高空调系统的经济性而采取的一些技术措施。

28、阻性消声器

阻性消声器是把吸声材料固定在气流流动的管道内壁,或按一定的方式在管道内排列起来,从而降低噪声。其主要特点是对中、高频噪声的消声效果好,对低频噪声消声效果差。

29、抗性消声器

抗性消声器是由一些小室和风管组成,又称为膨胀式消声器。其消声原理是利用管道内截面的突然变化,使沿风管传播的声波向声源方向反射,起到消声作用。特点是对中、低频噪声有较好的消声效果,但消声频率的范围较窄。

30、蒸发量

是指蒸汽锅炉每小时的蒸发量,该值的大小表征锅炉容量的大小。一般以符号D 来表示,单位为t/h。

31、锅炉效率

是指锅炉产生蒸汽或热水的热量与燃料在锅炉内完全燃烧时放出的全部热量的比值,通常用符号η 表示,单位为%。η 的大小直接说明锅炉运行的经济性。

32、热泵

所谓热泵,即制冷机组消耗一定的能量由低温热源取热,向需热对象供应更多的热量的装置。使用一套热泵机组既可以在夏季制冷,又可以在冬季供热。

33、自然排烟

自然排烟是利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。自然排烟有两种方式:1)利用外窗或专设的排烟口自然排烟;2)利用竖井自然排烟。

34、机械加压防烟

机械加压防烟就是凭借风机加压,将室外新鲜的空气送入应该保护的疏散区域,如前室、楼梯间、封闭避难层(间)等,以提高该区域的室内压力,阻挡烟气的侵入。

三、简答题

1、集中供热与小型集中供暖系统比较具有哪些优越性?

1)热效率高,节省燃料。区域锅炉房热效率为70%~80%,热电厂可达85%以上。而小型锅炉房的热效率一般不超过60%。

2)取代了大量的小型锅炉房,燃料燃烧较充分,而且均有完善的消烟除尘设施,改善了环境卫生条件,减少了对空气的污染。

3)大大减少了燃料和灰渣的转运工作及其贮存与堆放场地,节省了运费,增加了可用场地面积。

4)机械与自动化程度高,运行管理先进,改善了劳动条件,减少了火灾事故,降低了消耗,提高了供热质量和经济社会效益。

2、简述热水采暖系统的分类方法。

1)按热水供暖循环动力的不同,可分为自然循环系统和机械循环系统。

2)按供、回水管连接方式的不同,可分为单管系统和双管系统。

3)按系统管道敷设方式的不同,可分为垂直式和水平式系统。

4)按热媒温度的不同,分为低温水采暖系统(热水温度低于100℃)和高温水采暖系统(热水温度高于100℃)。

3、蒸汽采暖按供汽压力的大小可分为哪几类系统?

高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于70kPa;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等于或低于70kPa;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于大气压。

4、蒸汽采暖系统与热水采暖系统相比存在哪些不足?

1)蒸汽与凝结水状态变化较大,系统中易出现蒸汽的“跑、冒、滴、漏”。

2)由于蒸汽采暖系统散热器表面温度高,散热器上的有机灰尘易剧烈升华或被烘烤,影

响室内卫生。

3)一般的蒸汽采暖系统不能调节蒸汽温度。

4)管道更易被氧化腐蚀,蒸汽采暖系统比热水采暖系统的使用寿命相对要短。

5)蒸汽采暖系统由于系统的热惰性小,供气时热得快,停气时冷得也较快,不适用于有人长期停留的建筑物。

5、蒸汽采暖系统与热水采暖系统相比有哪些优点?

1) 蒸汽汽化潜热比起每千克水在散热器中靠降温放出的热量要大得多,因此对相同热负荷,蒸汽采暖系统的蒸汽流量比热水采暖系统所需的热水流量要少得多,较之热水,蒸汽采用的流速较高,因此可采用较小管径的管道,所以在管道初投资方面,蒸汽采暖系统较经济。

2) 蒸汽质量体积大、容重小,因此不会像热水采暖系统一样,给系统带来很大的静压,对设备的承压要求不高。

3) 蒸汽采暖系统散热器内热媒的温度一般等于或高于100℃,比一般热水采暖系统热媒温度高(在一般热水采暖系统中,供水温度为95℃,回水温度为70℃,散热器内平均温度为82.5℃),且蒸汽系统的传热系数也比热水系统的传热系数要高,因此蒸汽系统所用的散热器面积比热水采暖系统也要小,节省了散热器初投资。

4) 当蒸汽采暖系统蒸汽流速与热水采暖系统热水流动速度相同时,蒸汽采暖系统形成的阻力损失比热水流动时所形成的阻力损失要小。

6、蒸汽采暖与热水采暖相比有哪些特点?

答:蒸汽采暖与热水采暖相比有如下特点:(1)蒸汽采暖系统由于蒸汽的容重很小,所产生的静压力较小,用在高层建筑时可不必进行竖向分区。(2)蒸汽采暖系统的初投资较热水采暖系统少。因为蒸汽的温度较热水高,在散热器中放热的效果要好,因此可减小散热器的面积及投资,并使房间使用面积增大;此外,在承担同样热负荷的条件下,由于蒸汽质量流量小,采用的流速较高,故可采用较小的管径减少投资。(3)蒸汽采暖系统的热惰性很小,系统的加热和冷却速度都很大,较适用于要求加热迅速,间歇采暖的建筑物中。(4)但蒸汽采暖易发生烫伤事故,卫生效果较差,管道易被空气氧化腐蚀,热损失大和运行管理费相对要高等缺点。

7、房间的耗热量一般包括哪几部分?

1)围护结构的耗热量;

2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;

3)加热由外门、外墙的孔洞及相邻房间侵入室内的冷空气耗热量;

4)加热由外部运入的冷物料和运输工具等耗热量;

5)通风耗热量;

6)水分蒸发的耗热量;

7)通过其它途径散失的热量。

8、钢制散热器与铸铁散热器相比,具有哪些特点?

1)金属耗量少。

2)耐压强度高。

铸铁散热器的承压能力一般0.4~0.5Mpa。钢制板型及柱型散热器的最高工作压力可达0.8Mpa。

3)外形美观整洁,占地小,便于布置。

4)除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性差些。

5)钢制散热器的主要缺点是容易被腐蚀,使用寿命比铸铁散热器短。

6)在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,不宜设置钢制散热器。

9、简述膨胀水箱的作用。

1)热水采暖系统设有膨胀水箱,用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积。2)在自然循环系统中,膨胀水箱并可作为排气设施使用;3)在机械循环系统中,膨胀水箱起到恒定系统压力的作用。

10、疏水器的作用是什么?

自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及其管道中的凝水,同时还能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。

11、常用的除尘器(粉尘净化处理设备)有哪几种?其除尘机理分别是什么?

1) 电除尘器又称静电除尘器。它是利用静电力使尘粒从气流中分离。

2) 旋风除尘器旋风除尘器利用气流旋转过程中作用在尘粒上的惯性离心力,使尘粒从气流中分离的。

3) 湿式除尘器湿式除尘器是通过含尘气体与液滴或液膜的接触使尘粒从气流中分离的。

4) 过滤式除尘器当含尘气流通过固体滤料时,粉尘借助于筛滤、惯性碰撞、接触阻留、扩散、静电等综合作用,从气流中分离的一种除尘设备。

12、风道的材料有哪些?

在通风空调工程中,管道及部件主要用普通薄钢板,镀锌钢板制成,有时也用铝板、不锈钢板、硬聚氯乙烯塑料板及砖、混凝土、玻璃、矿渣石膏板等制成。

13、室外进风口的位置应满足哪些要求?

1)设置在室外空气较为洁净的地点,在水平和垂直方向上都应远离污染源。

2)室外进风口下缘距室外地坪的高度不宜小于2m,并须装设百叶窗,以免吸入地面上的粉尘和污物,同时可避免雨、雪的侵入。

3)用于降温的通风系统,其室外进风口宜设在背阴的外墙侧。

4)室外进风口的标高应低于周围的排风口,宜设在排风口的上风侧,以防吸入排风口排出的污浊空气。当进、排风口的水平间距小于20m时,进风口应比排风口至少低6m。5)屋顶式进风口应高出屋面0.5m~1.0m,以防吸进屋面上的积灰和被积雪埋没。14、简述离心式风机的结构原理。

离心式风机主要由叶轮、机壳、风机轴、进风口、电动机等部分组成,叶轮上有一定数量的叶片,机轴由电动机带动旋转,由进风口吸入空气,在离心力的作用下空气被抛出叶轮甩向机壳,获得了动能与压能,由出风口排出。当叶轮中的空气被压出后,叶轮中心处形成负压,此时室外空气在大气压力作用下由吸风口吸入叶轮,再次获得能量后被压出,形成连续的空气流动。

15、简述轴流式风机的结构原理。

轴流式风机主要有叶轮、机壳、风机轴、进风口、电动机等部分组成,它的叶片安装于旋转的轮毂上,叶片旋转时将气流吸入并向前方送出。风机的叶轮在电动机的带动下转动时,空气由机壳一侧吸入,从另一侧送出。其空气流动与叶轮旋转轴相互平行。

16、列举空气状态变化的几种典型过程。

1)等湿(干式)加热过程;2)等湿(干式)冷却过程;3)等焓减湿过程;4)等焓加湿过程;5)等温加湿过程;6)减湿冷却(或冷却干燥)过程。

17、简述空调系统的组成。

完整的空调系统通常由以下四个部分组成:1)空调房间(被调对象);2)空气处理设备;3)空气输配系统;4)冷热源。

18、什么是一次回风空调系统?

集中空调系统中,最常用的是一次回风系统,即处理的空气来源一部分是新鲜空气,一部分是室内的回风,回风和室外新风在喷水室(或表面换热器)前混合,经过其热湿处理后,通过送风机和风管送入空调房间。此系统夏季送冷风和冬季送热风都用一条送风管道,管道内风速取值较低(一般不大于8m/s),因此风管断面较大,它常用于工厂、大开间的公共建筑中。

19、简述风机盘管机组的分类。

风机盘管机组按结构型式可分为立式、卧式、卡式和壁挂式;按安装型式可分为暗装和明装;按出口静压可分为低静压型和高静压型(30Pa和50Pa);按特征可分为单盘管和双盘管等。

20、简述风机盘管机组的新风供给方式。

1)靠室内机械排风渗入新风;2)墙洞引入新风;3)独立新风系统。

21、什么是表面式换热器?

表面式换热器是空调工程中最常用的空气处理设备,它的优点是结构简单、占地少、水质要求不高、水侧的阻力小。目前应用的这类设备都由肋片管组成,管内流通冷水、热水、蒸汽或制冷剂,空气经过管外通过管壁与管内介质换热。制作材料有铜、钢和铝。使用时一般用多排串联,便于提高空气的换热量;如果通过的空气量较大,为避免迎风风速过大,也可以多个并联。

22、什么是喷水室?

喷水室的空气处理方法是向流过的空气直接喷淋大量的水滴,被处理的空气与水滴接触,进行热湿处理,达到要求的状态。喷水室由喷嘴、水池、喷水管路、挡水板、外壳等组成。它的优点是能够实现多种空气处理过程,具有一定的空气净化能力,耗费金属少,容易加工,缺点是占地面积大,对水质要求高,水系统复杂,水泵耗电大等,而且要定期更换水池中的水,耗水量比较大。目前在一般建筑中已很少使用,但在纺织厂、卷烟厂等以调节湿度为主要任务的场合仍大量使用。

23、简述风管设计的原则。

1)风管系统要简单、灵活与可靠风管布置要尽可能短,避免复杂的局部构件,减少分支管。要便于安装、调节、控制与维修。

2)风管的断面形状要和建筑结构相配合,使其达到巧妙、完美与统一。

3)风管断面尺寸要标准化

4)正确选用风速,是设计好风管的关键

24、空调水系统由哪三部分组成?

1)冷热源:主要有冷(热)水机组、热水锅炉和热交换器等。

2)输配系统:水泵、供回水管道及附件;

3)末端设备:如换热器(包括表冷器、空气加热器、风机盘管等)以及喷水室等热湿交换设备和装置。

25、简述空调冷热水开式系统和闭式系统的特点。

开式系统的贮水箱具有一定的蓄能作用,但开式系统水中含氧量高,管路和设备易腐蚀,水泵扬程要加上水的提升高度,水泵耗电量大。

闭式水循环的管路系统不与大气相接触,管路和设备不易产生污垢和腐蚀,水泵的扬程只需克服循环阻力,而不用考虑克服提升水的静水压力,设备耗电较小,但系统蓄能能力不如开式系统。

26、空调的水系统有同程式和异程式之分,试问它们的概念及同程式水系统主要优、缺点。

同程式系统其供、回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;而异程式的供、回水干管中的水流方向相反,每一环路的管路长度不等。同程式水系统的优点是:水量分配、调节方便;便于水力平衡。其缺点是:需设回程管,管道长度增加,初投资稍高。

27、噪声的传播方式哪几种?

1)通过空气传声;2)由振动引起的建筑结构的固体传声;3)通过风管传声。

28、简述锅炉与锅炉房设备的任务。

在于安全可靠、经济有效地把燃料(即一次能源)的化学能转化为热能,进而将热能传递给水,以生产热水或蒸汽(即二次能源)。

29、空气源热泵的主要特点有哪些?

1)用空气作为低温热源,取之不尽,用之不竭,到处都有,可以无偿地获取;

2)空调水系统中省去冷却水系统,无需另设锅炉房或热力站;

3)空气源热泵冷水机组一般布置在室外,这样可以不占用建筑屋的有效面积;

4)安装简单,运行管理方便;

5)不污染使用场所的空气,有利于环保。

30、高层建筑哪些部位应设置机械加压送风系统?

1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室;

2)采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;

3)封闭式避难层。

31、一类高层建筑和建筑高度超过32m 的二类高层建筑的哪些部位应设置机械排烟设施?

1)长度超过20m且不能直接对外采光和自然通风的内走道或虽有直接采光和自然通风,但长度超过60m的走道。

2)面积超过100 m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。

3)高层建筑室内超过12m的中庭。

4)总面积超过200 m2或一个房间超过50 m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

楼宇暖通空调系统节能技术分析

楼宇暖通空调系统节能技术分析 摘要楼宇中的暖通空调系统是消耗能源比较多的系统,所以相关人员会将其作为建筑节能降耗的重要对象,可应用在暖通空调设备中的节能技术和降耗措施有多种,相关人员可综合利用这些技术和措施来达到节能目的。如此,建筑整体对能源的利用效率也会提高不少,当然空调节能是在其功能满足、楼宇室内环境良好的前提下实现的,相关人员要注意这一点,并注意将节能技术和措施落实到暖通空调中。 关键词楼宇;暖通空调系统;节能 暖通空调系统可以从变频调速或风量调节等方面入手,来减少能源的消耗量,也可以从能源方面入手,以自然可再生能源代替不可再生能源来使能源可持续利用。本文主要针对楼宇暖通空调系统节能技术进行分析。 1 楼宇暖通空调系统节能技术 1.1 冰蓄冷空调节能技术 在建筑楼宇中,昼夜温差大,对暖通空调的需求不同,且楼宇昼夜的用电需求也是不同的,对于这种能源消耗不均衡现象,相关人员可以将其作为能源节约的突破点,通过平衡空调系统的负荷量来达到降低能耗[1]。白昼用电量要远远大于夜晚,暖通空调用电也是如此。白天暖通空调的运行荷载比较多,如果能利用夜晚储存的冰冷量,则这些负荷量可以被抵消一部分。夜晚的冰冷量全是由彼阶段电能资源转化而来。如此整座建筑楼宇的电能综合使用率会提高,运用了这种方式的空调被称之为冰蓄冷空调,这种空调还可以使用电低谷的电能资源在实现经济效益同时具备很强的开发潜力,整个空调系统的能源负荷也会得到均衡,这意味着空调设备负荷运行影响会减少,空调的使用时间也会变长。虽然这种空调节能方案初次投入比较大,但其在运行期间既可以节能降耗,还会减少成本,所以相关人员可以将其作为暖通空调系统节能的重点改进对象,使其总成本更低。 1.2 变风量节能技术 该种节能技术的适应性和灵活性比较强,能针对不同的温湿度环境,自动调整空调送风量,进而满足该环境的温湿度需求。在室外温差特别大时,该空调节能技术还可以自动灵活调节室内总空调系统的状态,以减少温差。变风量调节技术是在定风量技术基础上改进而来,相比后者,变风量技术的节能效果很显著,所以这种技术已经被应用到暖通空调系统中。 1.3 变频调速节能技术 这种技术主要针对暖通空调系统中的风机电机,通过改变其运行频率来调整

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析 (1/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第1题 关于散热器热水供暖系统水力失调说法(散热器支管未安装恒温阀),下列选项的哪一个是不正确的? A.任何机械循环双管系统,适当减小部分散热器立管环路的管径会有利于各散热器立管环路之间的水力平衡 B.任何机械循环双管系统,散热器支管采用高阻力阀门会有利于各层散热器环路之间的水力平衡 C.5层住宅采用机械循环上供上回式垂直双管系统,计算压力平衡时,未考虑重力作用压力,实际运行会产生不平衡现象 D.与C相同的系统,不同之处仅为下供下回式。同样,设计计算压力达到平衡(未考虑重力作用压力),则实际运行不平衡现象会较C更严重 下一题 (2/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第2题 仅在日间连续运行的散热器供暖某办公建筑房间,高3.90m,其围护结构基本耗热量5kW,朝向、风力、外门三项修正与附加总计0.75kW,除围护结构耗热量外其他各项耗热量总和为1.5kW,该房间冬季供暖通风系统的热负荷值(kW)应最接近下列何项? A.8.25 B.8.40 C.8.70 D.7.25 上一题下一题 (3/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第3题 在低压蒸汽供暖系统设计中,下列哪一项做法是不正确的? A.在供汽干管向上拐弯处设置疏水装置,以减轻发生水击现象 B.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水逆向流动时,坡度不应小于5‰ C.方形补偿器水平安装 D.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水同向流动时,坡度不得小于1‰ 上一题下一题 (4/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第4题 某产尘车间(丁类)的供暖热媒为高压蒸汽,从节能与维护角度,下列何项供暖方式应作为首选? A.散热器 B.暖风机 C.吊顶辐射板 D.集中送热风(室内回风)

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通空调节能优化措施

暖通空调节能优化措施 发表时间:2015-01-19T10:27:50.320Z 来源:《工程管理前沿》2015年第1期供稿作者:周永华 [导读] 原有空调运行负载功率较大,其中家用空调每小时运行功率均在1000W以上。 周永华 苏州兴亚净化工程有限公司江苏苏州21521 摘要:随着现代科学技术的不断发展,暖通空调在节能优化措施上做出了新的安排。其中在变频低压供电控制电路、电路分配存储区以及变频电机故障处理方式上进行了优化分析。笔者在此进行了详细的分析,以便于提供可参考性的依据。 关键字:暖通空调;节能优化;变频电机;电路分配 引言: 原有空调运行负载功率较大,其中家用空调每小时运行功率均在1000W以上,对于机房所用的空调由于长期处于运行状态,造成内部热量激增,其次电机随着运行时间的延长,造成附加的损耗。而现有优化节能模式中,通过采用变频控制器以及划分存储单元区的方案,改善了原有空调运行大功率的弊端。 一、变频低压供电控制电路设计 1、继电器低压供电设计 暖通空调中继电器供电所需的电压为220V,该低压供电设备输入端元器件在组成结构上包括6个。其中SB1表示PLC控制暖通空调电路中的停止操作按钮,在输电线路中起到接通电源开关的作用。SB2表示暖通空调PLC控制电路中的正向起动操作按钮,在电路控制系统中为了保证其他附属设备的正常运行设定了电流保护器FR,速度继电器控制电路不同的分支机构,一般在反接控制电路中加载两个,分别为KS1和KS2,速度继电器主要控制空调电机内部转子的运转速度,当监测转向运转速度发生变化时,速度继电器便会自动调节电动机内部的运转速率,使之满足空调设备需求。继电器在输出端有3个接触元器件, KM1表示三相点击正反向中的正转控制的接触器,KM1与KA1以并联形式连接。KM2表示三相电机正反向的反转控制接触器,KM2与KM1以串联形式连接。KM3表示三相电机正反向中的电阻控制的接触器,KM3与KA1、KA2、KA3以并联形式连接。输入元器件和输出元器件都以开关元件作为辅助原件,使之能够全方位对控制电路进行断开与连接,输入端点和输出端点分别为SB1、SB2、SB3、FR、KS1、KS2、KM1、KM2、KM3。 2、分配存储区地址设计 空调分配存储区的地址时,要以输入元件存储区、输出元件存储区以及供电设备的类型进行划分。其中在输入元件存储区内1—6供电编号顺序进行分配,其中停止操作按钮、正向起动操作按钮、反向起动操作按钮、电流保护器、速度运行控制器分配存储区的地址依次从0.00至0.04.在输出端存储区地址分配上,正向控制接触器、反向控制接触器以及电阻控制接触器的分配地址以10.00的间隔区域作为一个控制单元。在中间继电器存储区的地址分配结构上,在存储空间地址间隔以200作为间隔频数进行动态地址分配,依次以0.01的幅度进行递增。假设分配的地址空间过大,便会造成存储区地址的浪费,所以在间隔频率上都已0.01的幅度进行有序递增。 3、外部控制电路图设计 外部控制电路设计结构属于空调供电控制系统中的硬件设施。共有6个输入元件和3个输出元件,但没有在电路图中进行设定。主要是因为在经过输入点和输出点在适当位置调整后,能实现多功能的空调供电系统运行功率的控制。由于KM2和KM3之间串联,为了防止空调内部电路系统中电感元件的短路,造成整个系统的故障。所以在KM2和KM3之间设定了软件和硬件程序的互锁,互锁程序的设定在终端控制器内进行相关代码的输入,实现暖通空调全自动控制的电路系统。 二、暖通空调节能优化措施 1、变频器故障及检修 暖通空调运行过程中经常出现内部变频器跳闸现象,根据实际分析由于电机在运行过程中,会使周围灰尘的覆盖至电动机变频器的内部,导致散热不良最终出现跳闸的现象。变频器采用的是制冷系统,主要是将通风管道中的热量传递出去,但附着在变频器内部的灰尘无法排出,导致变频器内部积聚大量的热量,出现跳闸的现象。在现有暖通电机结构模式中,设立了正转、反转、外部故障处理装置、报警预警系统以及零速信号。其中复位系统能够有效解决变频器内部转子的运转速度,当电机内部积聚大量热量时,复位系统便会自动拉下电闸,减少电路中的电阻来增大散热量。所以在节能优化措施上采用制动电阻原件,减少暖通空调的负载功率,原有空调最大运行功率可达5500W,但在通过对继电器、电机等设备全自动化改造后,运行功率可达几百瓦,甚至几十瓦,优化了暖通空调的内部结构。 2、变频定子线棒故障及处理 原有暖通空调电动机内部转子经常出现断裂,主要是因为电机在运行过程中转子笼条会随着向心力的不断增大,使其与机身顶杆分离。此外电机在启动后便停止运行,与电机相连的定子线圈部位发热量远远超过接头处,造成终端复用设备停止运行,将其电机组连接线全部烧毁。主要是因为电机组连接线采用串联的连接方式,当电机组发生故障时,空调负载所带的电机电阻逐渐减少,导致热量积聚增加。在整改模式上将电机引出线接头处部位采用并联方式,增大引出线的截面积。根据焦耳定律可知,电阻并联求解为R=R1R2/R1+R2;再根据电热公式,Q=I?Rt,使其能够有效地减少发热量。对定子线棒断接处,将断接处与电机外接部位进行补接。但由于接头处存有空隙,再加上转子向心力的增大,出现定子线棒脱离电机的现象。但现有模式中采用镍铬合金焊接方式,镍的熔点在1400℃,铬的熔点在1800℃。当两种金属在融合后,使得合金的熔点在1700℃,这样便会减少电机内部定子线棒出现断裂的现象。结语: 通过对暖通空调节能优化措施的分析研究,使得对该结构的优化类型有了重新的认知。优化暖通空调内部电路以及对设备零件设施的故障处理,加强了暖通空调的节能措施,并且这种节能优化模式改善了原有空调运行大功率的现状,对今后暖通空调的结构优化具有一定的协助作用。 参考文献: [1]洪广欢.中央空调系统建筑节能方案研究.沈阳工程学院学报(自然科学版),2006,13(24):4—5. [2]郑忠明.浅谈暖通空调如何节能.科技信息(科学教研):2007,42(25):17—18. [3]房志勇.建筑节能技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1998,23(24):36—37.

暖通空调知识汇总

目录 采暖系统 (1) 负荷计算 (1) 采暖管道中热媒流速限值: (1) 阀门: (1) 换热器的热力计算: (1) 补水泵选择: (2) 关于DN与D E的区别 (2) 空调系统 (3) 空调系统送风量确定: (3) 空调水系统 (4) 水冷式冷水机组的适用范围 (4) 空调水膨胀管管径 (5) 空调水系统冷凝水管管径选择: (6) 工艺性空气调节换气次数 (6) 空调风系统 (7) 各类送回风口的风速: (7) 散流器颈部最大风速( M /S) (7) 进风、排风口的风速一般可取: (8) 机械通风系统空气流速 (8) 风管内风速推荐值 (9) 空调新风系统 (11) 同类型建筑新风量标准 (11) 空调房间的新风量如何确定? (12) 风管的设计方法: (14) 防排烟系统 (16) 自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16) 自然排烟部位及开口有效面积 (17) 加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18) 机械加压送风系统设计中需注意: (18) 机械排烟 (19) 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19) 机械加压送风计算公式: (20) 风管风压计算公式 (21) 风量计算 (22) 房间换气次数 (23) 汽车库通风: (25)

米暖系统探 负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。 2?外门附加率:一道门的附加65% ? N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% ? N 为: 2.33X 65%X 6=11.184 一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。 3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15% 采暖管道中热媒流速限值: 热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。 探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ; 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP& 探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。 探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于 0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。 一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。 探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。 阀门: 1)温度控制阀: 一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。 2)水力平衡阀: 水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。 换热器的热力计算: (1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得: Q=GC( 11-t 2) W G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ; C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg?C); t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。 (2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。 (3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

我国暖通空调系统设计与运行阶段的节能探讨

我国暖通空调系统设计与运行阶段的节能探讨 发表时间:2019-06-25T08:51:19.663Z 来源:《建筑细部》2018年第25期作者:黄广杰 [导读] 具有广阔发展前景。此外,在设计工作中,必须要应制定出科学合理的设计方案,确保系统能正常运行。 东莞市新力光表面处理科技有限公司 523731 摘要:要想实现建筑工程施工过程中绿色建筑技术的应用,那么暖通空调工程的设计以及施工绝对是其中重中之重的环节。因此相关的设计工作人员在对建筑暖通空调工程进行设计时,必须要坚持绿色、节能、环保的理念,将其贯穿于暖通空调系统的各个施工环节,进而有效的降低暖通空调系统的能耗,对建筑的整体建设质量进行有效的提升,充分的体现出绿色环保建筑的设计理念。本篇文章对暖通空调系统设计与运行阶段的节能进行探讨,以供参考。 关键词:暖通空调;系统设计;节能措施 引言 从目前情况来看,暖通空调控制系统处于低负荷下运行状态,再加上能源十分紧张,所以为了能保证不同工况及负荷下,空调系统都能够保持运行的佳状态,以此提高效率,就有必要开发空调系统的优化控制技术,这是当前的一项迫切任务,具有广阔发展前景。此外,在设计工作中,必须要应制定出科学合理的设计方案,确保系统能正常运行。 1暖通空调系统中节能设计概述 暖通空调系统中的节能设计,是指在满足目标负荷的前提下,通过科学合理的结构、功能设计,再加上新型技术的研发和应用,从而实现资源的优化利用,降低能源的消耗。在该系统中空调装置主要包括3方面,即冷源、热源系统,经水系统和给风系统。其工作原理为:冷源、热源系统通过消耗电能来达到温度降低的目的,经过经水系统传递至给风系统,再由给风系统将温度较低的冷空气进行输送,从而使得需要调节温度的房间能够达到要求的室温。随着暖通空调的大量使用,能源消耗逐渐增加,面对这一现状,在暖通空调设计时应增强节能的意识,有效结合各种因素,保障其能源、物质能够有序循环。通过合理的节能设计将每一部分的能量消耗降低,从而实现高效、低耗、节能的空调系统,进而为人们提供更好的生活环境。 2绿色建筑暖通空调的设计原则 2.1绿色环保原则 在进行建筑暖通工程的设计以及施工过程中,必须要坚持绿色环保的原则。首先在对相关的施工材料进行选购时,必须要坚持节能环保的原则,尽可能选择那些满足质量要求,同时还不会造成环境污染的可再生材料,这样一来不及能够达到节约能源的目的,还能有效的降低工程施工对生态环境所造成的污染以及破坏。除此之外,在对建筑工程施工原材料进行选择的过程中,还要充分考虑各种原材料的回收利用以及日常维护等问题,进而有效的降低建筑暖通工程的施工成本,同时还能实现能源节约和生态保护目的。 2.2动态性原则 暖通空调系统设计是一项比较复杂的工作,涉及国家节能减排政策标准的变化、区域自然环境的变化等多方面因素。为了减少各种变化因素的影响,在暖通空调工程设计中应坚持动态性原则,不仅要满足节能减排的标准,还要综合分析可能变化的各种影响因素,不断优化和完善设计方案,使其能够适应不断变化发展的实际情况。 3暖通系统的设计和管理的不足 为了节约能源,实现节能效果,国家在暖通空调系统节能设计上加大了力度,但是在实践的过程中遇到了很多困难,一些的建筑设计人员追求的是经济效益,设计部门和设计人员对此项工作没有重视,盲目的施工,使普通工程设计的周期较短。然而,一些设计问题普遍存在,一些设计单位没有一套完整的节能系统科学评估标准体系,其指标无法达到规定的标准,并且相关部门只重视速度与数量,忽视了施工中最重要的一部分“质量”,这样不仅使得国家的损失加重,而且投资较大,系统的设计与构造不符合标准,未能达到评估效果。但是随着我国经济的迅猛发展,暖通空调系统的新技术也在不断涌现。 4暖通空调设计中绿色建筑技术的应用分析 4.1加强对先进技术的推广利用 在建筑暖通空调系统设计中绿色建筑技术运用过程中,重要的一项工作就是要对相关的计算机技术进行充分的利用,进而已达到提升暖通空调系统绿色化效果的目的。首先必须需要对计算机能耗分析软件进行充分的利用,在其设计以及施工过程中,所有绿色技术的使用都是为了有效的降低建筑全生命周期的能耗,因此就可以利用计算机软件对其相关的耗能情况进行有效的监测;其次,还要加强对相关模拟软件的推广利用,在我国现行的多数模拟软件,都能在很大程度上对建筑暖通空调系统的设计进行科学合理的优化完善,还能进行相应的对比分析,终选着出一套耗能更低、效果更优的暖通空调设计方案,在满足人们生活需求的前提下,尽可能的降低其能源损耗[2]。 4.2空调风系统的节能设计 在暖通空调系统的设计过程中,对各个因素(湿度、温度、工作时间)的需求存在一定的差异,因此,需要根据系统的实际运行情况进行区域划分。而对于空调风系统的设计,如果客户没有特殊要求,通常采用单风管关风的方式;若建筑物的面积较大或者有集中性的温度控制需求时,应采用全空气空调的风系统模式。尽管处于同一暖通空调系统中,不同区域的冷热符合也存在一定的差异,由于高负荷的运行时间相对较短,则需要分别控制各区域的温度,同时还要发挥建筑全年送冷风的功能,此时应选择变风量的暖通空调系统。该系统不仅能够准确地确定系统的总风量,而且能够准确调节室内的风量负荷变化情况,从而促进风机容量和能耗降低。 4.3暖通空调控制器在线滚动优化 暖通空调广义预测控制的在线滚动优化是利用模型辨识部分提供的预测输出信息,在线的滚动优化是在优化的目标函数及选定的优化方法基础上进行的,进而可以形成控制规律,以在线优化计算量为中心,为了能顺利完成广义预测控制的在线滚动优化,这里采用的主要是RBF模糊神经网络。按照性能指标,要获得未来控制长度内的冷冻水调节阀电压,可以利用优化方法完成,并取其首分量作为当前时刻的冷冻水调节阀电压。总之,通过利用暖通空调预测模型所提供的信息优化给定目标函数可以实现广义预测控制的在线滚动优化来合理控

暖通空调复习知识点

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

暖通空调专业知识-5

暖通空调专业知识-5 (总分:48.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:48,分数:48.00) 1.某大型建筑物,全年大部分时间是要求同时供冷供暖,从实现空调节能出发,应选用( )。A.全空气二次回风空调系统 B.四水管制风机盘管空调系统 C.水环热泵空调系统 D.变风量空调系统 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 2.室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。A.右侧或上方 B.右侧或下方 C.左侧或上方 D.左侧或下方 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 3.由于净化空调系统( ),其风机宜采取变频措施。 A.是变风量系统 B.是变新风系统 C.风压高漏风大 D.阻力变化大 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 4.共沸制冷剂在一定的压力下气化,具有( )。 A.恒定的蒸发温度 B.非恒定的蒸发温度 C.不同的气液相组分 D.低沸点组分在气相中的成分总是高于在液相中的成分 (分数:1.00) A. √ B. C.

D. 解析: 5.空气冷却器的冷媒进口温度,和空气的出口干球温度相比应( )。A.至少低3.5℃ B.最多低3.5℃ C.至少低5℃ D.最多低5℃ (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 6.下列说法中不正确的为( )。 A.有冻结危险的楼梯间,其散热器应由单独的立、支管供暖 B.有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供暖 C.有冻结危险的场所,散热器前不得设置调节阀 D.楼梯间散热器可以由单独的支管供热,但散热器前需设置调节阀 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 7.关于机械送风系统进风口的位置,应符合的要求是( )。 A.应设在室外空气较清洁的地点 B.应设在排风口的同侧 C.进风口的底部距室外地坪不宜低于1m处 D.应设在建筑物的背阴处 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 8.压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为( )。 A.先关闭吸气阀后关闭排气阀 B.同时关闭吸气阀和排气阀 C.先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后再关闭吸气阀D.关闭吸气阀,不关排气阀 (分数:1.00) A. B.

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算北京市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规范对两者定义就是不同的。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规范》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用?

答:见教材第10页 《规范》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规范》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值;夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室内空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规范》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析 韩钧

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析韩钧 摘要:空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 关键词:暖通空调系统;运行能耗;影响因素 引言 在建筑过程中应当更加注重空调系统的节能作用,这对其之后的实际运行有着重要意义。在设计过程中应当注重系统在节能方面的表现,并合理地使用节能技术。在选择节能技术时应当确保其适合当前的需求,并且设计中每一个环节都能够被合理地控制。在系统运行中也应当注意操作人员的综合素质,防止由于人为因素而造成的资源的浪费。节能问题的解决可以减少资源的不必要消耗,也可以节省人们在这方面的花费,同时对经济的发展也有着重要意义。 1提升暖通空调节能技术的现实意义 在经济全球化的基础上,我国的社会形态不断完善。由于人们长时间生活在建筑环境内开展办公或生活,建筑环境内的室内温度或空气湿度与人们的健康密切相关,因此对其办公和居住的环境具有严格的要求。在城市化进程中,越来越多的人涌入大城市,城市内的高大建筑物不断增加。受建筑物、汽车、等因素影响,使得人们所生活的环境质量逐渐下降,很大程度上威胁了人们的健康。通过暖通空调的节能技术,可以对室内环境的温度和湿度进行有效的改善和调节,降低室内空气中对人体有害的物质,满足人们的健康需求,可以为用户提供一个舒适、健康的生活与办公环境。但是,暖通空调在使用过程中,为我国的能耗问题带来了巨大压力,能源的使用量不断增加,为可持续发展带来阻碍,同时暖通空调在实际运行的过程中,会消耗大量的能源。所以,相关的研究人员要针对暖通空调的节能问题制定行之有效的解决措施,将节能技术高效地融入暖通空调系统中,在确保人们室内生活环境的同时,还能有效地改善能耗问题。 2暖通空调系统节能方面存在的问题 2.1在设计中缺乏对节能技术的评价标准 关于暖通空调的节能设计有很多,同时技术之间存在着较大的差异,但是都能从不同的方向起到一定的节能作用。随着目前人们对各种设施的节能方面越来越重视,相关技术也在不断地被开发出来,每种技术都存在着自身独有的有点与缺陷,并且以自身的技术特点为基础不断地发展。大量的技术也就是设计方案有了更多的选择,由于每个设计者的眼光都是不同的,所以他们对自身设计中应用的技术进行选择时,也存在着很大差异。每一项技术都会受到许多人的推崇,但是同样也会被许多人所质疑,这样就导致了设计者在选择时存在着一定的困难,很难通过一项技术受到的评价来对其进行判定。这主要是由于目前缺少一套合理的评价标准,从技术的各个方面来对其进行衡量,使设计者无法快速地从众多技术中选择自身需要的节能技术,或者在选择过程中出现错误。如果选择的技术不满足当前的设计需求,在日后的系统使用过程中就很可能出现许多问题与故障,不但起不到良好的节能效果,反而会浪费许多的资源在维持其运行上,并且由于技术不匹配的原因,使运行过程中会有故障频发的现象。 2.2在运行管理方面存在的问题

大工19春《暖通空调》在线作业31答案

大工19春《暖通空调》在线作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、单选题(共5 道试题,共30 分) 1.供热管网阻抗与()无关。 A.流量 B.管径 C.管段长度 D.下供下回 正确答案:A 2.暖风机系统不适用于下哪种情况() A.工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B.对环境噪声有比较严格要求的房间 C.空间大允许循环使用室内空气的场馆 D.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 正确答案:C 3.异程式采暖系统的优点在于() A.异程式采暖系统的优点在于 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象 正确答案:B 4.()出流速度高,射程远,适用于高大空间,如影剧院、体育场馆,火车站等。 A.散流器 B.喷射式送风口 C.百叶侧送风口 D.条形送风口 正确答案:B 5.热水采暖中,()系统排气比较困难。 A.上供上回 B.上供下回 C.下供上回 D.下供下回 正确答案:D 二、多选题(共5 道试题,共30 分)

1.对空气除湿的方法包括( ) A.冷却除湿 B.吸收式除湿 C.通风除湿 D.光照除湿 正确答案:ABC 2.火灾烟气的主要控制方法包括() A.灭火器 B.隔断或阻挡 C.疏导排烟 D.加压排烟 正确答案:ABCD 3.在不完全燃烧时,烟气是一种混合文物,包含( ) A.固体颗粒 B.液体颗粒 C.气体 D.声音 正确答案:ABC 4.暖通空调系统管道保温材料应具有哪些技术性能( ) A.导热性好 B.重量轻 C.有一定的机械强度 D.吸水性好 正确答案:BC 5.发生火灾时,引起烟气流动的因素包括( ) A.扩散 B.烟囱效应 C.浮力 D.热膨胀 正确答案:ABCD 三、判断题(共10 道试题,共40 分) 1.使用局部排风系统排除高温、高湿气体时,可与污染物排风合用排风系统,仅需附加防止结露和有排除凝结水的措施。 A.对