一、火警火灾应急处理规程

1、报警与确认。

1.1火警信息。火警信息可以是:

a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示

等);

b)保安部执勤和巡逻中发现的火警;

c) 火警处附近的工作人员的报警。

1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是:

a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话

通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况;

b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违

章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。

c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的

手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。

2、火警、火灾处理原则及办法。

2.1火警、火灾的处理原则:

a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则;

b)立即开展扑灭火警、火灾的原则;

c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则;

d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则;

e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。

2.2火警、火灾的处置办法:

a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管

理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救;

c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器

使回火复燃;

d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2

等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。

3、火灾扑救及现场控制。

3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下:

a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导;

b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制;

c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财

物,协助灭火;

d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水;

e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火,

控制火势。

3.2火灾现场及影响区人员的疏散:

a)通报火灾情况,引导人员疏散;

b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备;

c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。

3.3扑救:

a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管

或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作;

b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火

情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。

3.4交通管制和现场治安的维护:

a)保安部人员亲临火灾现场组织并指挥所属保安员对火灾现场进行交通管制

和现场控制;

b)撤出或移走妨碍消防或救护车辆通行的障碍;

c)阻拦与扑救无关的人员进入火灾现场或影响区,防止火场中物品被盗窃;

d)看管被抢救的公私财物,在火灾扑灭前严禁任何人转移;

e)保护现场使用的消防器材装备正常使用。

3.5疏散及转移物资:

a)保安部带领所属保安员协助安顿、疏散顾客,协助运送火场中被困或受伤

人员;

b)保安员应积极主动进入火灾现场,撤出易燃、易爆物品,抢救公私财物。

4、火灾扑灭后的处置。

4.1消防管理中心主管以及相关人员应配合公安消防部门对火灾现场进行调查分析,评估火灾造成的损失,填写《火警、火灾事故报告表》,组织对灭火预案的可靠性和有效性的讨论,必要时进行修改。

4.2保安部主管应组织保安员对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存。

4.3公司领导对受灾顾客进行安慰及解决实际问题。

4.4主管经理应召集参与实施灭火扑救的部门负责人,总结灭火工作的经验及教训。

4.5主管部门应对消防设备设施进行一次检查和清点,对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请。

5、记录

填写《火警、火灾事故报告表》。

二、消防火灾报警主机检测操作:

1、切断市政供电,后备电源应自动投入,联动柜工作正常。

2、按下联动柜自检键,联动柜上所有指示灯被点亮,自检完毕,自检键复

位,主机恢复正常工作。

3、主机检测:

(1)自检,按下主机自检按钮,主机即进入自行检查状态,如系统有故障,则主机故障灯点亮,发出故障报警音响,同时,故障情况被打印机打印。

(2)切断市政供电,备用电源自动投入,主机工作正常。

(3)在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检部份探测器,给这些探测器加烟加温,当到达设定浓度、温度,探测器确认灯点亮报警,主机接收到信号后,总火警灯及区域火警灯点亮报警,并发出警报音响,打印机打印报警时间及报警部位,相关区域警铃或声光报警器报警,按下报警主机消音键,警铃及蜂鸣器则停止报警,报下报警主机复位键,系统将复位,恢复正常监视状态。

三、室内消防栓系统操作:

1、打开试验栓,接通控制柜主回路电源,分别启动各消防泵。

2、消防中心联动柜控制水泵:

⑴、手动启动水泵、运行、停止。

⑵、手动报警按钮动作,联动柜联动水泵自动启动运行停止。

⑶、联动柜水泵工作状态指示应正常。

3、破玻动作,消防水泵自动启动。

4、室内消防栓使用:首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。

5、室外消防栓使用:首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

四、喷淋系统操作:

1、打开末端试水装置,接通控制柜主回路电源,分别启动各喷淋泵。

2、消防中心联动柜控制水泵:

3、手动启动水泵、运行、停止。

4、水流指示器动作,联动柜联动水泵自动启动运行停止。

5、联动柜水泵工作状态指示应正常。

6、压力开关动作,喷淋水泵自动启动。

7、喷淋水泵运行时测试各个分区的湿式报警阀。

五、气体自动灭火系统操作:

模拟烟感温感破玻动作,检查系统工作情况:

1、给烟感加压,温感加温。

2、当烟感或温感单独报警时,报警主机总火警灯及区域火警灯点亮,并发出报警音响,楼层警铃报警,灭火主机发出预报警,但不送出灭火指令。

3、当烟感和温感同时报警时,报警主机,灭火主机报警,并且灭火主机送出灭火指令,延时30秒钟后,灭火控制信号送至储液瓶电控阀,试验灯泡点亮,放气灯,放气警笛点亮和发声报警,试验完毕,将灭火主机及报警主机复位,系统恢复正常状态。

4、模拟紧急放所按钮动作,灭火主机报火警并且送出灭火指令至储液瓶电控阀,试验灯泡点亮,放气警笛点亮和发声报警、试验完毕,将破玻复位,灭火主机复位,系统恢复正常状态。

5、消防中心控制气体灭火:模拟各气体灭火区域火警、放气,联动柜相应区域火警指示灯,放气指示灯亮。

六、消防紧急广播系统操作:

1、主机检测:

切断外部线路,手动启动广播主机,播放背景音乐及利用话筒讲话,主机本身音质要好话音要清晰。

2、主机正常,接通外部线路,启动主机播放背景音乐及利用话筒讲话,联动柜手动送出广播、检查系统工作情况。

3、模广播动作,紧急广播应自动投入工作,联动柜相应楼层广动作指示灯、广播送出指示灯点亮。

七、灭火器材操作及管理

1、使用方法

1)手提式(ABC)干粉灭火器。

(a)手提灭火器,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离2—3米处。

(b)手提喷嘴对准火焰根部,按下压把,即喷出。同时适当摆动喷嘴,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。

(c)如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。

(d)火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。

2)消防水带、水枪。

(a)拉开防火拴门,取出水带,水枪.

(b)检查水带及接头是否良好,如有破损,禁止使用.

(c)向火场方向铺设水带,注意避免扭折。

(d)将水带与消防栓连接,将连接扣准确插入滑槽,并按顺时针方向拧紧。

(e)连接完毕后,至少有2名操作者紧握水枪,对准水源(严禁对人,避免高压伤人),另外一名操作者缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火源根部喷射进行灭火,直到将火完全扑灭。

4、注意问题

1)用灭火器灭火时,避免冲击液面,以防火种飞溅。

2)灭火器一经开启使用,不能保存重用,须到消防器材店重新灌气后才能保存使用。

3)消防水带灭火后,须打开晒干水份,并经检查确认没有破损,才能折叠到消防栓内。

5、日常管理

1.安全主管每天对辖区消防栓,灭火器进行日常巡视检查,每月应全面巡视检查一遍,检查情况分别记录在消防栓、灭火器上的消防器材检查记录表及《消防器材自查情况记录表》。

2.巡视检查的内容

(1)消防栓

检查拴门是否良好,封条是否完整,拴内部件是否齐全,固定是否良好,有无脱落,拴内水龙头有无渗漏。

(2)灭火器检查数量、压力或重量是否符合要求,喷管有无破损,检查外观有无明显锈蚀,推车式灭火器需检查行驶机件是否灵活,伸展胶管有无破损。

北京东方京安消防工程有限公司

年月日

培训记录表

Opera系统培训内容

Opera系统培训内容 PMS:酒店管理系统 修改密码条件(每90天修改一次):1、7位字符以上 2、字母与数字相结合 3、前面4次用过的密码不能重复使用View By:Individual(散客) Company(实体公司) Travel agent(实体旅行社) 以上三条最常用 Source(来源) Group(团队) Communication:联系方式 A/R NO.:应收帐号码》Account Receiveable :挂账号码 Neg.Rates :协议价 Show Inactive:不在激活状态 右下,New:新建 右上,Search搜索 https://www.wendangku.net/doc/237159833.html,:直接打英文 Accaunt:直接输入公司名字 Owner:销售用 More file:闪客这里空的 Statistics info:培训 大堂助理√Restricted 1.Rule:black list(黑名单) 2.wanted:(通缉犯) ↓ 散客AR账号(Language)选择E Tax ID:公司用不上 Routing Instrictions:分析 Optioms:(选项)changes 更改(对它进行过更改) Credit card 信用卡信息Type:1:AE Expiration bate 有效期2:china union pay 中国银联(没有效验码)Name on card 持卡人 Future-Reservation (做了预定) History-历史记录Notes:永久信息(自动关联备注)Relationship:关联Preferences喜好(客人)→New→eg(floov) 控制分房 Neg Rates (协议价) Merge;两个信息合并(合并档案/产量就)不能拆分 语言控制:1.所有入住笔记单(账单确认信,留言单) 2:客房答录机 A/R Address 地址 Speclals:→组→具体明细 预定:Resewion 1:New Reservion

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、ABC干粉灭火器 1.灭火使用 手提式干粉灭火器使用时,应右手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向。使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。如果使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。如果使用的是外置式干粉灭火器,应一只手握住喷嘴,另一只手把起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。干粉灭火器在喷粉灭火过程中应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用,否则不能喷粉。 2.灭火器的保养 干粉灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和取用方 便的地方。要注意防止受潮和日晒,灭火器各连接件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能。灭火器应按制造厂规定要求定期检查,如发现灭火剂结块或贮气量不足时,应更换灭火剂或补充气量。 3.灭火器的维修和再充装 灭火器一经开启必须进行再充装。再充装应由经过训练

的专人按制造厂的规定要求和方法进行,不得随便更换灭火剂的品种和重量,充装后的贮气瓶,应进行气密性试验,不合格的不得使用。 二、湿式喷水灭火系统 1.灭火原理 该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,并且采用闭式喷头。当发生火灾时,由于温度升高,使喷头的玻璃球破裂或易熔金属脱落,从而打开湿式报警阀实现自动喷水灭火。火灾时,所有喷头不是同时开启,而是视火灾大小,可能只有一个喷头开启喷水灭火,也可能是多个或作用面积内全部喷头开启喷水灭火。 2.日常维护 ①非火警情况,严禁搬动喷淋阀组的各个功能球阀; ②不得搬动消防管道上的阀门手柄; ③不准打开现场喷淋阀控制箱的箱门; ④发现消防管道或喷淋阀组有漏水等异常情况应及时 通知值班人员。 ⑤不得随意触动喷头处的玻璃球 三、消防水带 消防水带的使用 ①水带与接口连接时,应衬上一层柔软的保护物;水带使用时,严禁骤然打折;不要在地上随意拖拉水带。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

系统培训计划

九州信息系统培训计划 2006-4-6 曲延凯、乞宗勃、胡明明 一、培训目的。 通过本次培训,使九州纸业的业务人员完全掌握系统的使用,并能够熟练使用系统处理 所有日常业务、熟练运用报表从系统中获取数据。 二、培训方式。 因为之前已经向主要业务人员讲解了系统的运行流程,所以本次培训不再集中进行,而是以业务人员亲自上手使用系统为主。实施人员在业务人员使用系统的过程中进行必要的辅导。 三、具体时间和人员安排。 四、要求。 由于练习的主要内容是将日常业务录入系统,所有要求所有业务人员在做好手工业务的前提下,一定不要漏做或者做错系统业务。在碰到问题的时候及时将问题反馈给培训指导员,并积极配合指导人员解决问题。篇二:xx系统试运行培训计划 篇三:软件培训计划 软件培训计划 人员培训作为工程实施的一个重要环节,对整个项目的实施至关重要,通过系统的培训,使得工作人员得到日常工作需要的专业技术知识和经验,从而保障整个系统的顺利运行。 项目建设最终系统将交付用户使用,项目培训是项目实施中的重要环节,通过项目培 训对业主人员进行全面的技术培训,使业主单位人员达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作,以便于我方提供的软、硬件能够正常、安全的运行。 培训的总体目标: 1、管理员培训。 培训对象:系统管理员。 培训目的:可以独立完成本单位行政执法的日常维护,解决一般问题。培训内容: 系统体系结构、系统配置、系统管理、系统使用。

培训方式:集中培训和个别培训。 培训批次:不少于1次的集中培训,个别培训随时安排。 2、使用人员培训 培训对象:系统一般使用人员。 培训目的:熟练掌握所涉及部分的操作。 培训内容:系统使用。 培训方式:集中培训和个别培训(主要针对领导)。 培训批次:不少于2次的集中培训(本单位)。个别培训随时安排。 1.2 培训对象由于本项目是一项综合型的项目,系统使用范围广,用户层次多, 不同用户层次使用的系统角色不相同,使用的内容和侧重点各不相同,因此我们在本项目中将针对不同的用户层次提供针对性的用户培训,保障培训效果,使各层次的用户都能熟练掌握系统的相关知识。 普通用户层:普通用户层是应用系统的直接使用者,涉及到系统的各方面功能,是对系统功能理解最深、业务最熟悉的用户群,然而普通用户层由于覆盖的面广,各部门主要使用的功能模块不尽相同,因此针对于普通用户将按照不同的部门的侧重点进行分期培训,组织类似业务部门或单独部门进行培训,以便于各部门对各自业务系统使用的把握,以达到各用户能熟练掌握系统的使用方法。 系统管理员和应用级管理员:系统管理员和应用级管理员是业主单位对系统进行管理维护的员,这一用户掌握一定的信息技术,并且针对应用系统管理员和平台维护员分别进行针对性的培训,主要侧重于系统的建设原理和规划,总体架构,常见问题的解决,系统安装配置等内容。系统的维护和管理工作需要对应用系统较熟悉,并且能处理运行过程中遇到的各类问题,因此对于软件维护人员和管理员将采用共同参与项目维护和实施的方式,从长期实践中逐渐掌握系统维护知识,提升其技术技能和对系统的认识。 技术人员培训:技术人员主要是指业主单位具备一定的应用系统开发能力,主要用于系统上线后对系统的需求变动进行二次开发和修改,以及系统扩展能力的技术人员,针对这一用户群,将着重于应用系统的开发原理、开发工具、系统架构等进行培训,

消防安全操作规程完整

消防安全操作规程

消防、灭火安全操作规程 适用围 第1条本规定适用于各类煤矿的消防灭火工作人员。 第2条消防灭火工应完成下列工作: 1、从事煤矿消防和灭火工作。 2、检查维护消防水管及相关设施。 3、负责井上下消防器材库设备、材料的管理工作。 上岗条件 第3条消防灭火工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。还要符合消防要求的其他资质。 第4条消防灭火工作人员需要掌握以下知识: 1、熟悉入井人员的有关安全规定。熟悉矿井避灾路线。 2、熟悉消、灭火机具的工作原理、使用方法。

3、煤炭自燃过程和机理。 4、井下有毒、有害气体的危害及规定浓度。 5、矿井通风基础知识。 6、各种灭火方法及操作规程。 7、熟悉《煤矿安全规程》中对防灭火的有关规定。 8、熟悉井上下消防器材库设备、材料的数量及存放情况。 9、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 第6条必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量 充足。 第7条熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。

第8条操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233~238条规 定以及灭火措施执行。 第9条在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。 操作准备 第10条带齐、检查所用各类器具,保持完好。 第11条学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 操作顺序 第12条本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具-----按措施灭----- 检查灭火效果-----记录。 正常操作 第13条当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

产品培训基本内容:

双门互锁系统在金融、邮政系统的应用 一、引言 据中国人民银行新闻发言人称,1992年,全国银行系统发生抢劫案44起,1993年上升到66起。尽管此后的统计数据我们没有看到,但从媒体频频报道的银行抢劫案来看:十几年来,抢劫金融机构的恶性案件在急剧攀升。 综观近两年媒体所报道的抢劫案,犯罪分子侵害的对象已从经济实力较强的个体发展为直接抢劫国家经济要害部位,作案地点越来越公开化,如银行、储蓄所、金库、贵重物品集中场所等。犯罪多为有组织、有预谋的共同犯罪,犯罪分子策划周密、分工明确、手段狡猾、下手凶残、逃离迅速且其犯罪金额特别巨大,社会影响极为恶劣。 加强对银行、储蓄所、金库、贵重物品集中场所的安全防范,从过去的人防思想提升到技术防范的高度,采用立体化防范措施,特别是门禁通道防范系统是防止犯罪发生的有效途径,顺应这种需求,双门互锁系统也就应动而生。 二、金融邮政系统对双门互锁系统的要求 由于金融邮政系统其自身的系统结构、管理方式、社会影响力等因素,使得其对门禁系统通道管理的要求除了一般的门禁开关门控制、报警等功能外,同时也需要一些特殊的功能,描述如下: 1、门禁系统必须有极高的稳定性和可靠性 门禁产品在软硬件方面要求有极高的可靠性和稳定性外,还要求在通讯结构、数据库的设计等方面要保证门禁系统能长期稳定、可靠地运行。 2、网络系统的便捷与安全性 由于双门互锁产品一般是单机版,要求能脱离PC机独立工作,所以要求采用RS232、RS485或网络通讯模式,方便用户进行设置和操作。 3、能满足多种管理模式 金融邮政系统是一个分工明确,工作人员相对集中,同时管理分级复杂,不同级别的管理员既要有独立的使用管理权限,同时存在协调和监督的关系。所以双门互锁系统的开门权限设置必须满足:刷卡、卡+密码、双卡开门、安全密码(5组)等多种开门方式。 4、快速准确的权限设置管理 使用人员的繁杂对门禁系统管理员的操作水平提出了很高的要求,所以人性化的操作界面及管理方式,能帮助系统管理员以最快的速度完成对通道权限的分配、修改及查询统计工作,并且能对整个系统设置进行修改,以应对突发事故的发生及提高处理能力。 5、软件与读卡技术的兼容性 门禁系统的管理软件必须具有可升级性,支持客户二次开发,如提供最新的ActiveX控件、DEMO程序、开发资料,方便用户编写自己的数据。在读卡技术方面必须能兼容125KHz、13.56MHz的读卡器及相关的感应卡(EM、Mifare等)。同时,双门互锁控制器必须能与报警系统及电视监控系统互相联动,从而将各种风险降到最低。 6、出入记录存储 营业厅是一个需要高度安全的地方,当有特殊情况发生,需要查询进出记录时,此项功能是不可缺少的。双门互锁系统必须明确记录任何人的开关门时间,并可在软件中进行查询、打印报表等。 三、双门互锁系统概述: 双门互锁系统是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门将打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道门。根据银行安全管理规范,储蓄网点等现金柜台的进出口必须设置两道门,而且员工在进入第一道门后必须要按照规范锁好第一道门才能进入第二道门,如进入第一道门后没有按要求关好此道门,员工将不能进入第二道门。从而更好地防止犯罪分子尾随作案。 在金融或邮政系统进行的犯罪活动,通常是犯罪分子采取尾随或胁迫工作人员的方式进入营业厅。不论犯罪分子用哪种方法进入营业内厅,都必须通过一至二道安全门。双门互锁系统正是针对犯罪分子所采用的犯罪手法和方式精心研制的一款门禁安全控制系统。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧就是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。 4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:

(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机与消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须就是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关进行手动操作。

消防安全操作规程 (2)

消防安全操作规程 1.目的 为了加强和规范消防安全管理,预防和减少火灾危害。 2.依据 《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。 3.消防安全管理人员主要工作 3.1组织实施日常消防安全管理工作; 3.2组织制定消防安全制度和保障消防安全的工作程序以及操作规程并检查督促其落实; 3.3组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 3.4组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道 和安全出口畅通; 3.5组织管理义务消防队; 3.6组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的事实和演练。 4.消防安全重点部位 将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全及对消防有重大影响的部位确定为,设置明显的防火标志,实行严格管理。 5.疏散通道、安全出口 应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,严禁下列行为: a.占用疏散通道; b.在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; c.不得将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖; d.其它影响安全疏散的行为。 6.每日防火巡查 各消防安全重点部位的消防安全责任人应当组织每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 其他部位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括: a.用火、用电、用气有无违章情况; b.安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好; c.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; d.重点要害部位人员在岗情况,及其他消防安全情况。 e.防火巡查者应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。 7.季度防火检查 至少每季度进行一次防火检查,每次检查后要分析通报,及时解决存在的普遍性和突发性问题。

HIS系统的学习培训内容及课程安排实施方案.doc

精品资料 HIS 系统的培训内容及课程安排 在医院计算机管理系统实施过程中,培训是一个非常重要的工作,关系到项目实施能否 顺利进行和上系统后操作员的工作效率。现场培训有工作量大,培训批次多,培训对象的计 算机水平低的特点,要求培训工程师有足够的耐心、细心和热忱。现场培训包括计算机基础 培训和 HIS 系统的应用培训。 一、基础培训 普及用户计算机教育,使医院信息科人员了解计算机基础知识,掌握键盘、鼠标及WINDOWS 的一般操作,至少掌握一种汉字输入方法,了解网络的基础知识,为以后医院管理信息管理 系统的培训和应用奠定基础。 二、 HIS 系统的应用培训 完成对医院操作人员的培训工作,相关操作人员能掌握各相关模块的功能并能熟练操作,并 检查已维护的基础数据的正确性,为日后的实施工作打下基础。 三、培训说明 培训人员:院方指定的计算机维护人员及未来软件的使用人员。 培训目的:使得医院信息科人员在短时间内基本掌握HIS 系统,医院操作员遇到实际问题,信息科人员能自己解决。 培训环境:医院要有专门的培训环境便于我方进行培训医院人员。 培训周期: 1 —2 周左右的时间。 培训地点:在医院培训,我方培训院方指定人员,当医院操作员遇到实际问题时,可以以医院实例来解决。 培训内容: HIS 系统的所有需要实施的模块。 培训资料:将培训教材打印出来便于学习人员及时查看。 培训重点:基础数据模块中的药品卡片和诊疗项目的维护

门诊收费模块中的正常收费、退费,结算后退费、作废 住院管理模块中的入院、出院、冲帐、结算问题 住院药房模块中的库存查询等操作。 四、实施人员实施周期 实施周期一般要求在1-2 个月内解决医院所有模块的实施。 时间:(-----):实施完毕门诊模块(含门诊挂号、门诊收费、门诊药房) 在此期间,药库可以试着入库、添加新药品、向药房调拨 时间:(-----):实施完毕住院模块(含住院管理、住院查询、住院记帐、 病区管理、手术管理、住院药房、) 在此期间,药库可以继续入库、添加新药品、向药房调拨时间:(-----):实施完毕药库模块(并将所有药房、药库盘点,这样药房药 库进入正轨) 五、培训要求 可以根据医院的要求:培训人员要求有培训人员登记表、考勤表、成绩表,根据医院制定的情况进行考核。 六、实施步骤(一般流程) 1、实施人员到达现场后,需要了解医院环境,医院实际运行情况;同相关人员讨论培训 实施相关事宜,在进行需求调研时,项目负责人要先了解医院以往的实际业务流程,这样才能够在后期的调研工作中与用户交流。 2、实施人员将相关基础数据调研表打印出来,医院信息科或其它部门负责将医院基础数 据提供人员组织起来,我方人员负责将调研表需要调研的内容全部解释清楚,例如:药品、诊疗项目、科室结构、人员需要调研哪些内容等等,特别是医院药品库存地点

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 、遇到火灾的应急处理当遇到烟感、温感、手动报警 装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部 警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在 《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实 警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此 时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行 联动操 作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护 自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中手动联动” 转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119 火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232 号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全 应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负 责将四部电梯归底至一层。 4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便: 1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供

2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后) 1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 3)、防火卷帘门自动降半,30 秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关

消防安全制度和操作规程

消防安全制度和操作规程 (一)消防安全例会制度 应包括会议召集、人员组成、会议频次、议题范围、决定事项、会议记录等要点。 (二)消防组织管理制度 应包括组织机构及人员、工作职责、例会,教育培训、活动要求等要点。 (三)消防安全教育、培训制度 应包括责任部门、责任人和职责、频次、培训对象(包括特殊工种及新员工)、培训要求、培训内容、考核办法,情况记录等要点. (四)防火巡查、检查和火灾隐患整改制度 应包括责任部门、责任人和职责、检查频次、参加人员、检查部位、内容和方法、火灾隐患认定、处置和报告程序、整改责任和看护措施、情况记录等要点。 (五)消防(控制室)值班制度 应包括责任范围和职责、突发事件处置程序,报告程序、工作交接、值班人数和要求、情况记录等要点。 (六)安全疏散设施管理制度 应包括责任部门、责任人和职责,安全疏散部位、设施检测和管理要求,情况记录等要点。 (七)燃气、电气设备和用火、用电安全管理制度 应包括责任部门、责任人和职责、设施登记、电工资格、动火审批程序、检查部位和内容、检查工具,发现问题处置程序、情况记录等要点。 (八)消防设施、器材维护管理制度

.应包括责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求、情况记录等要点。 (九)灭火和应急疏散预案演练制度 应包括组织机构和分工、联络办法、预案的制定和修订、演练程序、注意事项等要点。 (十)消防安全工作考评和奖惩制度 应包括责任部门和责任人、考评目标、内容和办法、奖惩办法等要点。 (十一)其它必要的消防安全制度 单位还应制定易燃易爆危险物品,仓库管理等其它必要的消防安全制度。 注:消防安全制度应予公布,井根据实际情况随时修订。 二、消防安全操作规程 商场应制定下列消防安全操作规程: (一)自动消防系统操作规程; (二)变配电室操作规程; (三)电气线路、设备安装操作规程; (四)燃油燃气设备使用操作规程; (五)其它必要的消防安全操作规程。

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则: 先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;

消防安全操作规程

消 防 安 全 操 作 规 程 中恒建设集团公司义乌分公司

消防安全操作规程 为了认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,规范施工、安装作业、防火重点岗位及消防设施安装程序,落实岗位责任,消除和控制施工作业过程中的不安全行为,预防火灾事故,确保作业人员的安全健康, 本公司特制定本规程。 一、一般规定 1、各工种作业人员必须遵守国家有关施工现场消防安全的法律、法规以及集团公司有关施工现场消防安全的制度规定。 2、各工种作业人员必须经过消防安全培训,掌握一定的消防安全知识和技能,经考试合格后方可上岗作业。 3、各工种作业人员必须熟悉本工种操作规程、本岗位火灾危险性和施工现场消防安全管理制度,在施工过程中必须严格执行消防安全措施交底和各自的消防安全操作规程,不在施工现场吸烟,不违章作业,并应制止他人违章作业。发现问题应及时报告。 4、各工种作业人员禁止在施工现场和生活区及宿舍内随意动火。如有特殊情况或生产需要动火的,必须经有关部门审批。 5、各工种作业人员在施工过程中,要爱护现场设置的消防设施和灭火器材及各类消防标志,不得随意挪动、损坏或使其失效。 6、电气焊、割等使用明火作业的人员,在作业前必须申请办理动火证,之后彻底清理现场内的易燃物品和封堵孔洞,并设专人看火,配备灭火器和水桶。作业后必须确认无火源隐患后方可离开。 7、施工中使用易燃易爆材料(如:稀料、汽油等)须经有

关部门批准,使用人员应随用随领,限当天用量使用,不准在工程内存放,废弃料应及时清除。严禁将易燃物品带到宿舍或其他地方。 8、各工种作业人员严禁在宿舍内私接乱拉电线、使用“热得快”、电饭锅、电褥子等用电器具;严禁使用塑料制品、纸类物品等易燃材料支搭(吊顶)和围挡铺垫床铺;不得卧床吸烟。 9、电工、电气焊、割作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后(京外特种作业操作资格证,必须换成北京市临时操作资格证),方可上岗作业。 10、使用新技术、新工艺、新设备、新材料施工和调换工作岗位人员,必须进行消防安全教育,未经教育不得上岗操作。 11、发生火灾要立即报告,并迅速扑救,保护好现场。在火势较大危及生命的情况下,要按疏散通道的指示标志迅速撤离火灾现场。撤离火场时,如遇浓烟应用湿毛巾或衣物捂住口、鼻,尽量低下身体行进。 二、开具动火证人员 1、施工现场(单位)应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因施工生产需要进行电、气焊等明火作业的,应当按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人(看火人员),确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。 2、动火证应由安全消防保卫人员开具,由其他人员代理的应有书面委托。 3、安全消防保卫人员应按时参加生产调度会,全面掌握生产进度、各工种作业情况、各种材料购进存放情况。

培训方案培训内容

1培训内容 1.1 培训概述 我公司将凭借自身的资源优势、技术优势为甲方的相关人员提供优质的培训服务。培训人员主要针对系统管理人员、系统操作人员、工程施工人员。 通过培训将达到如下目标: 1)使系统操作人员了解系统的整体结构,能够掌握正确的使用、操作方法,且具备排除一般故障的能力。 2)使系统管理人员对系统的软、硬件的安装、配置、优化、管理有一定的了解,具备系统日常的维护的能力。 3)使工程施工人员了解系统具体实施的方法,保证系统按要求进行实施。 根据我公司多年培训经验,技术培训是整个工程实施中极为重要的一环。我公司将选择具有高水平、丰富工作和教学经验的技术人员担任讲师,准备相关培训教材,将课程简化浓缩,充分保证培训的实用性,使甲方的人员在短时间内获得最有效的系统管理与维护知识。 1.2 培训场地要求 培训场地要求具备标准化的教学设备和条件,如计算机、交换机、AP、AC 等,受培训人员最好每人一台计算机。 1.3 培训流程与内容 为更有针对性的搞好培训,我公司将严格按照培训质量控制过程,精心准备,总体流程入下:

1.3.1学员技术水平分析阶段 在培训实施前,对学员技术水平情况进行了解,根据情况综合分析,总结学员的知识缺陷,摸清学员的现有状况,具体措施如下: 发放调查问卷,了解听课对象及听课需求。 面谈阶段。主要是与系统管理人员进行面对面的访谈,了解他们对自我知识的评价,对培训的期望和知识的薄弱环节。 1.3.2具体课程设置阶段 在了解学员的培训需求的前提下和培训项目实施之前,培训讲师根据实际需求对培训系统的某些部分进行修订,或是对培训项目进行整体修改,使其更加符合听课学员的实际需要。主要内容如下: 确定培训目标; 确定学员与目标的差距; 确定实施策略; 1.3.3培训实施阶段 在实施阶段,严格按照实施过程的管理原则,充分保证培训的效果。培训实施过程中主要涉及的内容如下: 培训实施计划安排;

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

消防广播操作

消防广播操作: 紧急模式 ?进入紧急模式方法: 1、自动——紧急事件触发或消防联动总线联动; 2、手动——动按下面板(V A-6000MA或V A-6000FM)红色带盖大按钮; ?退出紧急模式方法——火警复位: 1、通过按下面板(V A-6000MA或V A-6000FM)红色带盖大按钮; 2、通过消防联动干接点输入控制; 3、通过消防联动系统复位控制; 注意:系统EV AC语音信息的播放必须进入紧急模式。 EVAC语音信息的播放 ?确保系统当前工作于紧急模式——红色大按钮指示灯被点亮(慢速闪烁); ?选择分区; ?选择EV AC语音; 普通语音信息的播放 ?选择分区; ?选择需要播放的语音信息; 注意:当选择的分区已经在工作时,选择的语音的优先级一定要比正在工作的语音优先级高,否则选择无效; 设备与模块工作状态查看: 说明: ?对于系统可选设备,用户没有配置,则对应的设备显示为灰色并且是禁止对其操作; ?主机语音信息查看需进入“主机状态主菜单”界面后下的“紧急麦克风PTT&语音信息...”子菜单查看; ?“主菜单”中显示的各设备一旦检测到故障,则对应故障设备的图标显示为带 的图标,这时可以点击对应设备菜单项,进入下层子菜单同时配合界面右边的功能键即可查出具体故障模块类型;

?“xx状态菜单”中各子菜单的状态由图标与文本结合,图标形象的指示其当前设备类型,文本表示其当前工作状态,绿色字体表示工作正常,黄色字体表示发生故障,白色字体是系统默认显示字体与设备模块状态无关,另外凡是菜单项的文本描述后有3个小数字点的项,表示可以再次点击进入下级子菜单); ?系统充电器(VA-6000BC)连接的位置决定它的状态附属于对应的设备,比如主机VA-6000MA,备电有配置,那么想知道当前配置的充电器工作状态,需从主机对应的直流电源菜单项进入查看; ?系统MIC(VA-6000FM/RM)的工作状态由连接的主机决定,这里的主机可以通过当前主机序号或主机名来确定,也就是说用户可以通过VA-6000ST软件来给同一系统的多 个主机取一个名字加以区别,方便来管理,当然也可以通过在主界面点击“”进入 “分区控制”子菜查看“”(后面的序号即为当前主机号),或者点击“”进 入子菜单后,查看“”其中“EVAC主机01”中的“01”即系统第1台主机,这个名字是系统默认,可以修改自己的主机名,比如“总控制中心”(另外系统有关用户自定义名(如:主机名,分区名,分组名)的命名字符不能超过6个汉字,12个ASICC 码,同时建议不要使用标点符号,汉字与ASICC混合定义,以便不能正常显示,不能使用键盘上的“|,^”符号,系统用以其它用途); (一)、消防应急广播主机状态的查询及操作 点击logo界面任一区域进入“主菜单”后,点击“EV AC主机”进入如下图所示的“EV AC主机主菜单”(凡是带3个小数点的菜单项表示还有下层子菜单) Logo界面主菜单 说明: 在“主菜单”中,界面顶部靠近左边的3个系统设备状态显示菜单项,点击即可查看对应设备当前实时状态,界面顶部右边与界面中间与底部共6个菜单项分别表示为:校准系统日历、查看系统定时节目与工作日设置、系统相关参数查看与配置、系统分区工作状态查看与分区输出语音控制、背景音乐播放器控制菜单与系统自检菜单项,一共9个主菜 单项,界面最右边为功能操作键,功能与当前界面相关,比如最上面的“”表示返回 当前菜单的上一级菜单,“”表示向上翻页,“”表示向下翻页,“”表 示直接进入“主菜单”,“”表示直接进入系统“logo界面”即待机界面;

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、消防器材使用操作规程 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

二、消防安全岗位操作规程 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年3~4月份和10~11月份组织一次全体教职工参加的消防演习一次,组织全体学生参加消防演练一次,使全体职工和学生了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次地上消火栓及室内消防栓。 4、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 5、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 6、其他消防器材有人专门管理。 三火警火灾应急处理标准作业规程 1.0目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2.0适用范围 适用于学院内火警、火灾的应急处理。 3.0职责 3.1主管负责人负责监督及抽查培训实施情况,验证培训效果及对外联系培训教师。

海湾消防报警主机简易操作说明

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故 障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上, 直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提 示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复 主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设 备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图5-26所示),可按“△= ”、“: ▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的"手动允许"灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允 许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含有“=="的联动公式参加联动。