文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程测量放线工程施工组织设计方案

工程测量放线工程施工组织设计方案

工程测量放线工程施工组织设计方案
工程测量放线工程施工组织设计方案

一、编制依据

1、《工程测量专业质量手册》

2、《建筑工程施工测量规》

3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8)

4、---------------住宅楼建筑施工图纸

5、----------------住宅楼施工组织设计

6、业主提供的工程测量定位及工程水准测量成果

7、公司施工技术管理规定

二、工程概况

2.1、设计概况

本工程为--------------------------住宅楼,位于----市----路南一里----化学纤维研究所,为一栋32层综合楼,设有一层地下室,2~3层为办公用房,4~32层住宅。总建筑面积27359.98m2,室地坪标高±0.000标高相当于黄海高程75.70m。

本建筑为丙类建筑,主体工程结构为框剪结构,地震作用抗震设防烈度为6度,抗震措施6度,抗震等级三级。

本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),静压桩基的桩端持力层为圆砾层,承台面标高分别为-5.50m, -7.00m、-8.00m。

2 .2 现场自然条件

该工程施工场地供电、供水方便,进场道路狭窄,容易造成交通拥堵,交通极其不便,施工场地较狭小,施工管理较困难。

2.3水文情况

场地主要存在两层地下水,第一层地下水主要存在素填土○1层中和淤泥质粘土○2,属上层滞水。主要由大气降雨及地表水渗补给,以排泄和渗透形式向低洼冲沟排泄,水量不大,迳流不畅快,水位及水量随季节变化,没有形成统一稳定的水位。初见水位标高73.00~74.00m

三、施工前的准备

1、人员准备:

本工程设测量管理员 2 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。

2、技术准备:

根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。○5熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。○6根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。

3、检测仪器、鉴定钢卷尺

为了保证测设精度,使用的全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用。施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得

挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。

4、投入测量器具的计划表

测量设备计划表

1.1.2 施工程序

公司技术质量部派测量工程师参加建设单位组织的红线桩、水准点的交接工作,并将结果交于项目测量员。对建设单位交桩点进行复测,确定无误后引测出平面控制网,并报公司技术质量部派测量工程师验收。根据土方开挖方案确定基坑开挖线,报公司技术质量部复测,复测合格后报监理单位验收,合格后进行土方开挖。

四、主要施工方法

4. 1、平面控制网测设

轴线控制网的测设根据测绘院或甲方提供的定位依据,对规划给的高程位置图和引测到现场的平面布置点位验收无误后接桩,然后根据定位依据桩用直角坐标法控制桩点,做好以后将控制桩四周砌砖浇筑混凝土,采用全站仪进行复测,并根据定位依据点单项工程引测 3 个测量控制点,要求埋深固定、视线好,用混凝土浇注并以钢柱标记。再用脚手架防护好,并做好警示标记以防破坏。

4. 2、场地标高引测:根据测绘院或甲方提供的水准点向现场引测设计标高和轴线高程控制点。

4. 3、基坑开挖放线

根据场地轴线控制网,按照总体施工部署,定出基槽上、下口开挖线,并撒白灰线标示。同时,在距上口开挖线外 1.5m 设控制桩,此桩点在转角必须设置,在直线段间隔 20m 左右设置,保证在坑口白灰线被破坏时能及时恢复。土方开挖过程中,随时检查坡度情况,以防止坡度偏差过大,影响基础工程施工。挖槽时要随时用水准仪检查槽底情况,以防止少挖或超挖。

4.5、±0.00标高以下施工测量

4.5.1、基槽放线和基础放线。在土方开挖至设计基底标高时,验槽

合格后在拟主轴线桩点上安置仪器,后视对面同轴桩点,将轴线精确投测在基底上,根据基础平面图和所测轴线定基础边线。并用水准仪抄测基础标高。基础放线:控制网为准校核轴线桩无误后将轴线测到垫层上。轴线闭合校核无误后,报请技术负责人、质检员验线,自检合格后报请监理、业主及上级主管部门验线,合格后移交下道工序施工。由于是分段多工程同时施工,且人员多材料多,同时要注意保护桩位,以防被遮挡。故施工时一定要保证精度,在各施工段投测时要对控制桩进行闭合,如有误差要在允许围平差。轴线投测完成,并经闭合校核无误。每次放线后请技术负责人、质检员、工长和监理单位验线合格后方可进行下道工序施工。

4.5.2、±0.00标高以下高程控制。在标高抄测时可使用基坑外的轴线高程桩直接进行抄平工作(高差 <2.5m)。坑底标高分两次进行测设,第一次测设至预定开挖标高以上300㎜处,控制机械挖坑深度;第二次测设预定开挖标高,控制人工清坑深度。严格控制标高不能超挖或欠挖,测量人员要随时跟班作业,保证施工人员在清坑过程中不出现少挖和多挖。

4.5.3、基坑抄平。基坑开挖以后,当基坑快要挖到设计标高时,应在基坑的边沿及中央打入小木桩,要木桩上引测同一高程的标高,以便根据标点拉线修整基底。

4.6、验线资料和验线

4.6.1验线资料

施工测量过程中的测量资料应根据施工进度及时进行报验,主要包括:

○1开挖前的《工程定位测量记录》和《施工测量放线报验表》○2基层前的《基槽验线记录》和《施工测量放线报验表》

4.6.2施工轴线及高程点的放样验线程序

结构工程施工轴线及高程放样程序如下:

提供控制点(接桩)→引测施工控制桩、高程桩→土方开挖放线→监理验线→土方开挖(基槽控制)→基层边线和标高→监理验线→砌筑基础.

4.7 ±0.000以上施工测量

4.7.1 ±0.000以上各楼层的平面控制测量

结构建筑±0.000以上的轴线传递,采用激光铅垂仪控接力传递法进行轴线投测。±0.000轴线的投测采用全站仪坐标放样的方法即可满足要求。根据首层以上各楼层的平面图以及楼面墙柱的划分情况,选定所需要的控点布设方法。采用控点进行测量的准备工作和原理如下:﹙1﹚±0.000层梁板浇筑时,在需要设置控点的位置埋设150×150×4mm厚的铁件,为控点作准备,控点布置参见附图一、建筑物首层控点布设示意图。采用全站仪坐标放样的方法把控制轴线投测到楼层平面上,然后对各轴线组成的方格网进行角度、距离的检核,允许偏差不得低于建筑物放线尺寸允许偏差要求。

﹙2﹚用钢锯在铁件上沿轴线方向刻划十字线,其交点即为首层布设的控点,并做施工期间保护,作为以上各楼层平面控制的传递点,这些点所组成的方格网即为±0.000以上各楼层的平面控制网。

﹙3﹚在±0.000以上各楼层楼面板施工的过程中,在控点区域上

方相应位置预留一个15cm×15cm的孔洞(激光洞),用于控点的竖向传递。

﹙3﹚±0.000层各控点的1.0m2围严禁堆放各种材料和杂物,楼层激光洞严禁堵塞,以保证测量工作的顺利进行,直至结构封顶。

4.7.2 ±0.000以上楼层的轴线具体投测方法

﹙1﹚、控点传递:本工程采用激光铅垂仪配合经纬仪进行竖向轴线传递。将激光铅垂仪架设在首层控点上,接收靶放在待测楼层的相应预留洞口上,对中整平铅垂仪后,打开发光电源并调整光束,直至接收靶接收到的光斑最小、最亮。慢慢旋转铅垂仪,每转90°停下来观察光斑的变化,最后接收靶将得到一个激光圆,当该圆直径小于2mm时,圆心即为该控制点的接受点,然后依次投测所需其它控制点。轴线竖向投测允许偏差满足如下要求:

项目允许偏差(mm)

每层 3

总高() H≤30 5

30<H≤60 10

60<H≤90 15

﹙2﹚、施工层轴线放样:利用经纬仪和50米钢尺对待测楼层的接收点所组成的轴线矩形进行角度、距离的测量。作为该施工层的平面控制网,以此放出其他各条轴线,并用红油漆作好明显标识。施工层测量放线允许偏差如下: