文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大族36#地临水方案

大族36#地临水方案

大族36#地临水方案
大族36#地临水方案

1.编制依据

2.工程概况

2.1工程建设概况

2.2建筑设计概况

3.施工准备:

3.1人员准备:

现场安排10人进行临时用水的施工。

3.2材料准备;

准备焊接钢管若干,热镀锌钢管若干,消火栓若干,以满足现场使用。

3.3机具准备;

准备气焊2套,电焊机1台,套丝机1台。

4.施工安排

4.1临时用水应在开工前完成布置工作,由现场工长负责。

4.2工程结束后将管道拆除保护好,以备后续工程临水使用。

5.临时用水设计

5.1现场临时用水计算书

5.2供水干管及水泵选用

5.3.1水源由北侧市政管网引入,一个水表井引入口,引入后管径为DN100。

5.3.2临水管网为生产、消防合用管网,临时供水管网沿施工现场呈环状布置。

5.3.3三层以下结构施工期间由市政管网直接供水,施工后期由水泵房水泵加压供水,以满足施工、生活用水及消防水量及水压要求。

5.4消防泵房设置

5.4.1高度到4层后,为保证现场临时消防、生产用水,设置临时消防泵房。

5.4.2临时消防水泵设置在T5、T6之间(见平面图),消防水泵一用一备,出水管设一旁通管至水池并加设阀门。

5.4.3临时消防储水池设置在泵房内地下,水池尺寸为4000×3000×3000,采用砖砌水池。

5.5消防用水

5.5.1室外消火栓环网沿现场道路埋地敷设,距路边1m;消火栓采用SQX100-1.6型地

下式消防水泵结合器,出水口径为DN65,具体详临水平面布置图。

5.5.2室外消火栓防火保护半径为50m,室内消火栓防火保护半径为25m。

5.5.3从室外环网引出的支管和进入结构的消防立管,在三通的三个方向分别设置1个闸阀(不含临时取水点),砌筑阀门井一座。

5.5.4根据本工程建筑特点,每楼各设置两根立管,一根为消防用水,一根为施工用水,管径均为DN100,通过支架与结构固定,主楼内每隔一层设置一个消火栓,首层和顶层必须设置;栓口为DN65,25米水龙带,水枪一个。

5.5.5生活区和办公区不单独设置消防立管,利用就近的室外消火栓。

5.6生产生活用水

5.6.1在室外环网上设置临时取水点,并设置截止阀,供生产用水。

5.6.2各楼内生产施工用水从给水立管每层单独设置一个DN25支管,并设截止阀,用作施工用水。

5.6.3临时水源进入施工现场后,在进入临时消防泵房前引出一根DN80支管作为生活用水管道至办公区和生活区。进入生活区的支管管径DN80,供给生活区内食堂、公共卫生间及公共浴室用水;进入办公区的支管管径为DN40,供给办公楼内管理人员食堂、卫生间及试验室用水。

5.6.4生活区厨房预留管道接口,由施工队进场后自行安装布置,卫生间引入冲洗水管,淋浴间考虑设置20套淋浴器。

5.6.5办公区男卫生间设置3个蹲便器(脚踏式),2个小便器(按钮式),1个洗脸盆;男浴室设置2台热水器。

3.4.6办公区女卫生间设置2个蹲便器(脚踏式),1个洗脸盆,1个拖布池。

5.7施工排水

因本工程生活区卫生间离基坑较近,所以在生活区设置玻璃钢临时化粪池,在管沟接缝处做好防水措施,以避免防水渗漏给基坑支护造成威胁。办公区、生活区设置砖砌临时隔油池,办公区设置砖砌临时化粪池,内刷防水涂料2道。所有厨房废水排入隔油池,卫生间及淋浴间污、废水排入化粪池内,隔油池及化粪池均定期清掏。

6.施工要求

6.1从水源点水表后接入的管道至临时消防水池、办公区及生活区给水管道采用热镀锌钢管,丝扣连接;其他管道均采用焊接钢管,焊接连接,埋地部分作加强防腐;室外管道埋设深度不小于1m,环网距基坑边缘不小于1.5m。

6.2排水管道采用UPVC塑料管,粘接。

6.3所有明露管道均做保温,保温采用岩棉管壳,厚度为50mm;未注明的管道阀门均选用闸阀或蝶阀。

6.4每栋楼的消防立管均沿结构外皮向上垂直敷设,以不影响施工为目的。

6.5在工程正式消防系统形成后,正式水接通时,将临时消防管线及设备拆除。

7.安全措施

7.1方针目标:

7.1.1方针:预防为主,防消结合。目标:实现现场无重大伤亡火灾事故,将火灾事故率控制在零。

7.1.2消防管理达到安全生产、文明施工工地达标要求。

7.2消防管理组织:成立由项目经理全面负责,消防部门负责人主管的消防管理小组。

7.3消防管理制度:

7.3.1成立义务消防队:对义务消防队定期进行消防教育训练,做到平时能防,遇火能救,达到“两知三会”的要求。

7.3.2完善消防设施,配备消防器材,根据有关法规、条例、规范要求,配备相应的消防器材,并设专人负责,经常检查消防器材,保证其可靠性。

7.3.3培训教育制:新职工入场进行防火安全教育,培训考核后上岗,对全体人员定期进行防火宣传教育,普及消防知识,进行岗前防火教育,考试合格后上岗。

7.3.4消防检查制:项目经理和消防部门行政领导带队每周进行不少于一次的自检,发现隐患及时整改。总公司不定期对现场安全进行抽查,定期请上级消防部门到现场检查指导工作。

7.3.5防火档案制:建立防火档案制,确定重点防火部门,制定并落实安全管理的措施,定人、定点、定责、严格管理。

7.3.6防火巡逻制:实行防火值班巡逻制度,由身体健壮,责任心强的人员组成值班巡逻小组,掌握防火和灭火知识,及时发现和处理不安全因素。

7.3.7奖罚制度:对在消防工作中,成绩突出的有关人员给予奖励,对玩忽职守,不负责任造成火灾损失,视后果严重性予以惩罚。

7.3.8防火责任制:本单位同公安消防机关签定消防安全责任书。单位内部,各生产部门主管同项目经理签订消防责任状,管生产,管消防,生产部门将消防责任落实到人。

7.3.9重要节日,党和国家重大政治活动期间的消防管理:在此期间对重要防火部位制定专业消防保卫方案,予案,按照“四有一及时”进行深入细致的全方位的防范检查,查出隐患,坚决整改,对一时难以解决的隐患,派人严防死守。领导加强值班,安排足够的值班

人员,消防设施、设备,器材充足完好,使用有效,义务消防队高度戒备,防止任何事故发生。

8.质量保证措施

8.1埋地管道断裂。原因是管基处理不好,或填土夯实方法不当。

8.2阀门井深度不够,地下消火栓的顶部出水口距井盖底部距离小于400㎜。原因是埋地管道坐标及标高不准。

8.3管道冲洗数遍,水质仍达不到设计要求和施工规范规定。原因是管膛清扫不净。

9.成品保护

9.1管道、管件、阀门及消火栓运、放要避免碰撞损伤。

9.2消火栓井及表井要及时砌好,以保证管件安装后不受损坏。

9.3埋地管要避免受外荷载破坏而产生变形,试水完毕后要及时泄水,防止受冻。

9.4地下管道回填土时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应在管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯并夯实。

9.5在管道安装过程中,管道未捻口前应对接口处做临时封堵,以免污物进入管道。

9.6管道明敷设时,顺围挡绑扎牢固,给水管道做到横平竖直。

10.现场临时用水平面布置图(详见附图)

建筑工程临水施工方案

xxx有限公司 建筑工程临水施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

工程临时用水施工方案 施工单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工方案审批表

目录一编制原则 二现场临水规划 三施工准备 四临时用水措施及管理规划 五冬雨季措施 六工期计划 七责任 八附图

住宅及配套、商业金融(4号地)工程 8#楼、9#楼、1#车库、2#车库楼临时用水施工方案 一、编制原则: 根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),《室外给水设计规范》(GB50013-2006),《室外排水设计规范》(GB5004-2006)和《建筑施工安全标准》(JGJ59-99),为了保证现场施工办公,生活的用水,保护企业从业人员的生产经营活动中的身体健康和生命安全,防止意外断水,漏水等事故的发生并保证消防用水,在施工作业前,对现场进行整体用水的规划,特制定本方案以指导临水的施工及维护。 二、现场临水规划: 1、现场概述: 工程概述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程为……..住宅及配套、商业金融(4号地)工程8#楼、9#楼、

1#车库、2#车库,钢筋混凝土剪力墙结构。 施工现场临时用水,从场地的东北角市政自来水入场区的管井,引入1根DN100的水管,满足施工现场的临时用水和地上场区的消防用水。 地上结构施工期间,在场区的东南角设一个加压泵房,配置一个调节水箱,由原来的DN100的总管引入调节箱,经水泵加压,向场区安装不小于DN100的消防干管,场区设五个地上式消火栓,施工用水与消防干管单独设施工用水接口。 具体的布置详见……住宅及配套、商业金融(4号地)工程8#楼、9#楼、1#车库、2#车库工程临水、消防布置平面图。 2、具体规划 (1)用水量需求测算 本工程临时用水(Q)包括现场工程施工用水量,施工机械用水量(q2),现场生活用水量(q3)、消防用水量(q5)。 1)工程用水量(q1)计算 施工用水主要为混凝土养护,模板湿润,装修工程等用水。 q1=K(∑Q1· N1/T · t)×K2/(8×3600) =(12000*300/150*1)×(8*3600)=(L/S) q1—现场施工用水量(L/S); K1—为预计的施工用水系数,取; Q—浇筑混凝土总量,12000m3; N1—施工用水定额,取300L/m3; T1——混凝土施工的作业日150(天); t—每天工作班数,取一班; K2—用水不均衡系数,取; 2)施工机械用水量,本工程的施工机械用水量可以忽略不计。

施工现场临水方案

施工现场临水方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、编制依据 ............................................................................................错误!未定义书签。 2、工程概况 ............................................................................................错误!未定义书签。 3、临时供水设计、计算及管理.............................................................错误!未定义书签。 4、供水方式及管道敷设.........................................................................错误!未定义书签。 5、临时排水设计 ....................................................................................错误!未定义书签。 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 ....................................................................................错误!未定义书签。 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 施工图纸 施工组织设计 施工现场平面图 公司职工安全卫生管理规定 北京市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 北京市建筑工程施工现场安全管理规定 本工程采用的规范及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、工程概况 总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于北京市大兴区庞各庄镇,北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院内,总占地面积㎡,总建筑面积为㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高,二层及二层以上层高为,建筑高度为;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高,首层层高为,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高,首层层高为,二层及二层以上层高均为,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±设计标高相当于绝对标高的;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±设计标高相当于绝对标高的。 现场条件 拟建场地内原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部到位。

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

施工现场临水方案设计

实用文档 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、临时供水设计、计算及管理 (1) 4、供水方式及管道敷设 (4) 5、临时排水设计 (6) 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 (7) 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 1.1施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工现场平面图 1.4公司职工安全卫生管理规定 1.5市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 1.6市建筑工程施工现场安全管理规定 1.7本工程采用的规及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规》GB 50015-2003 2、工程概况 2.1总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于市大兴区庞各庄镇,第二外国语学院酒店管理学院院,总占地面积3268.25㎡,总建筑面积为27481.08㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高3.9m,二层及二层以上层高为3.6m,建筑高度为18.90m;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3.5m,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.50m;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.90m。 2.2现场条件 拟建场地原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

临水施工方案

诸暨恒大御澜庭项目 现 场 临 时 用 水 方 案 中兴建设编制 2017-7

一、工程概况: 本工程位于浙江省绍兴诸暨市王家湖东路北侧、詹家山北路西侧,友谊渠(西湖小学)南侧,项目由高层、多层及商业组成,建筑面积约188445.18平方米,其中地上建筑面积约118903平方米,地下建筑面积约69542.18平方米,由36幢抗震剪力墙及框架结构的住宅、物业用房组成,基础形式为钻孔灌注桩桩基+筏板,其中12幢11层,23幢7~8层,1幢2层,1个地下一层车库以及变电站、垃圾站、门卫等零星建筑,建筑结构的安全等级为二级。 二、施工条件: 1、水源: 施工现场用水水源主要以外部河道调水为主,现场自来水管道用水为辅。2、场地排水: 根据现场地理位置按现场平面布置实际情况,工程四周按现场道路布置位置设置300mm宽400mm深排水沟,排水走向以西、北往东、南方向进入各大门口位置沉淀池,经沉淀池二级沉淀后排放到城市雨水管道, 3、现场布置: 现场临时用水主要有施工用水、消防用水、生活用水,施工用水主要为四个出入口道路冲洗、结构阶段混凝土养护、现场防尘降水,后期砌体、装饰用水,消防用水主要转对各单体及现场布置消防设施应急设置,生活用水主要有现场临时办公楼、工地内临时厕所等。现场临时厕所设置二区经管道排入化粪池,污水经二次沉淀后,排入市政污水管道。 三、临时用水水源设置: 施工现场配置2个蓄水池,1个设置在场地东北角,1个设置在场地西南角,每个水池采用3000*3000*1500mm钢板焊接水箱,外接水源进入水箱,采用智能浮标控制水位,水位高度为0.5米,2个水箱分别供应高层区域和多层区域的施工用水、消防用水及门卫冲洗用水。施工用水与消防用水应分管布置。

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

临水施工方案

临水施工方案 河北航空大厦 目录 第一章编制说明...............................................2 第二章工程概况...............................................2 第三章临时用水设计与部署.............................. . (3) 3.1 临时用水水源 (3) 3.2 消火栓及主楼临时消防系统....... (3) 3.3 生活、生产给水系统 (3) 3.4 排水系统 (3) 3.5 管材设计 (4) 3.6 临时用水及消防系统的维护与管理..........................5 第四章成品保护措施................................... . (6) 附:现场临时用水平面布置流程图 1 临时用水施工方案 河北航空大厦 第一章编制说明 1.1编制说明 本工程占地面积大,临水需求量需求点多,为确保本工程能够如期顺利地交工,结合本工程实际情况,对现场临时用水的部署,编制一套合理的施工方案。 1.2编制依据 1.2.1现场临时用水部署平面图。 1.2.2现场临时用水要符合相关的规范规定。

1、有关给排水施工规范:GB50242-2002,现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GBJ236-82),工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 (BG50185,93),水泵隔振技术规程(CECS 59:94)。 2、施工现场安全检查标准:JGJ59,99。 3、石家庄市建委、安检站下发的相关文件。 4、国内外其他相关法律、法规。 第二章工程概况 河北航空大厦工程位于石家庄市新华区石津路以北、西详街以西赵三街地块内。本工程由主楼、东西配楼及地下车库组成,总建筑面积132897.45平方米。本工程由河北航空投资集团投资开发,由河北建筑设计研究院有限责任公司设计。主楼为地下二层,地上三十一层,东西配楼为地下两层,地上七层。车库为地下两层。 现场临水方案的编制与施工,由我公司工程技术人员根据工期的要求与业主的现场规划与设计具体组织。施工现场的上下水管网均需事先布置。 2 临时用水施工方案 河北航空大厦 上、下水管网将在方便施工和生活的前提下,尽量缩至最短。现场雨、污、废水均排入甲方指定的市政下水管网。监理单位监督实施。 第三章临时用水设计与部署 临时用水管网以充分满足施工需要为前提,尽量利用已有线路。设置临时用水管网时,尽量取用最短线路。临时用水管网从自打深井处接出后,沿场地四周布置在各生产地点、现场办公区和职工生活区。 3.1临时用水水源

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

临水施工方案(1)

一、编制依据 1.《建筑设计防火规范》(GBJI6一S7) 2. 中国建筑工业出版社《建筑给水排水设计手册》 3. 施工现场平面布置图 二、工程概况 国际投资大厦工程地处西城区阜成门北大街,西临西二环,官园小区西侧。 总建筑面积为14700平方米,其中:地上11000平方米,地下37000平方米,地下三层,地上从南到北分为A、B、C、D四栋楼号,主体部分A、D栋15层,B、C栋20层,高度为80米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架-核心筒结构。 地下部分均为车库、物业用房及机电用房;一层~二层为餐厅、会议室等,三层以上均为办公用房。 地基为天然地基,A、B、C、D栋主楼基础型式为满堂筏板基础,低层群房采用独立柱基,挡土外墙为条形基础。 三、临时用水设计内容 1.施工现场消防、生产及生活临时设施给水设计。

2.施工现场临时设施排水设计。 四、临时用水设计方案 1.临时用水水源设计: 现场消防干管成枝状布置。为保证消防安全采用双水源供水,现场内的两处水源都经过计量。 2.消火栓给水系统 本工程设计同一时间内发生火灾次数为1次,室外消火栓系统用水量为15L/S,室内消火栓用水量设计为10L/S,消火栓系统总用水量为25L/S。 室外消火栓设计采用低压消防给水系统,平时管网内水压较低,仅满足施工、生产用水即可,当火场灭火时,水枪所需压力,由消防车产生。 给水干管各处按用水点需要预留甩口及引入建筑物内,并按不小于120m的间距布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SX100×65×65一1.6(具体安装方法参见华北标91SB 一给一35:“室外地下式消火栓安装图(二)”。共设置8个室外地下式消火栓。 室内消火栓系统设计采用临时高压系统。在地下三层设置消防泵房,配置两台水泵,利用室外消防水池吸水,并设旁通管。楼层施工从旁通管接入施工用水,较高楼层施工或火灾时启动水泵加压。 由于是临时消火栓系统,故按一股充实水柱到达任何部位考虑,本方案建筑物内设计四根DN80竖管供每栋主楼施工及消防用。竖管上隔层设室内消火栓,并预留甩口,以供施工用水。竖管的具体位置应满足位置明显、易于取用、位于每栋主楼中部的原则,置于楼内2#、4#、6#、8#楼梯平台处,在板内预留Φ120套管,竖管拆除后补起混凝土。

临水专项施工方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、设计概括及现场勘查 (2) 3.1 施工、消防用水系统设置 (2) 3.2 生活用水系统设置 (3) 3.3 排水系统设置 (3) 3.4 应急排水系统设置 (3) 四、施工现场用水量计算及管径选择 (4) 五、临时给水布置及管材、设备选择 (5) 六、给水管网施工步骤 (6) 七、现场排水. (7) 八、应急小组. (8) 九、附图1:临时给、排水平面布置图 附图2:临时给水系统示意图

临时用水专项施工方案 工程概况 河畔新世界(成都)大二期一组团A区13-16号住宅及地下室工程位于成都市南郊华阳区,毗邻俯河及介于华牧路与新成仁路之间,建设单位成都心怡房地产开发有限公司,设计单位中国建筑西南设计研究有限公司,勘察单位四川省川建勘察设计院,监理单位成都万安建设项目管理公司。工程类型为多层与高层住宅楼,地下室两层,含人防区域,结构类型为框架、框支剪力墙结构。场区占地面积约18000M2总建筑面积117300M2本工程由10 栋高层住宅及地下2 层(局部一层)大底盘地下室组成。1 ,2 号楼地上为10 层,高31.3m,剪力墙抗震等级为三级;11,12,13,14号楼地上为18层,高55.3m,剪力墙抗震等级为三级;15,16号楼地上为33层,高97.6m,21,22号楼地上为39层,高115.5m,剪力墙抗震等级为二级。1号,2号,11号,12号分别各由4个单元组成,13, 14号楼分别由5个单元组成,各号楼每个单元地面上采用抗震缝分为独立的结构单元。 15,16号,21,22号楼均一个单元组成。 本工程结构混凝土分项工程材料拟全部采用商品砼。现场临时用水主要由部分现场及生活区生活用水、现场临时消防及楼内施工生产用水三部分组成。排水由现场雨水、现场施工清洗生产污水及部分生活污水排水组成。 二、编制依据 1、《建筑设备安装通用图集91SB3给水工程》 2、《建筑设备安装通用图集91SB4排水工程》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20 1 1 4、《给水排水设计手册》中国建筑工业出版社第二版 7、施工现场勘测情况及项目部临时设施总平面布置图 8、成都市建筑行业主管部门及公司有关要求 三、设计概括及现场勘查临时用水包括:施工用水、生活用水、消防用水、雨水排水、污水排水。拟在现场西侧设办公室,主要材料场及卫生间设在南侧。现场施工用水采用基坑降水井抽出水沉淀后增加利用,办公区生活用水引自东南侧的市给水管网。 3.1 施工、消防用水系统设置 本工程用水主要为消防用水、施工用水,由于地下水充足此部分采用地下水降水给水。 当地下降水不能满足要求时,再申请增加市政水源给水。施工用水至各栋号满足使用根据现行实际情况,在办公区现场设置一个消防水池,各楼座边设置4 个集水池,采用加压水泵给水,以达到高层建筑施工、消防用水的目的。

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

临水临电专项施工方案的编写方法

施工用水用电专项 施工方案的编写要求及注意事项 目录 第一节编制要求 (2)

一、编制依据 (3) 二、综合类规范 (3) 三、工程概况 (3) 四、确定临水临电线路 (4) 五、施工准备计划 (4) 六、施工机械的选用 (4) 第二节施工供水设施 (4) 一、概况 (4) 二、楼层用水 (5) 三、现场施工用水量q1可按下式计算: (5) 四、施工机械用水量q2 (6) 五、施工现场生活用水量q3可按下式计算: (6) 六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)可按下式计算: (6) 七、消防用水量计算: (7) 八、总用水量计算 (7) 九、施工现场临时需用供水管径可按下式计算: (7) 十、水源选择 (7) 十一、水泵的选择 (8) 十二、供水管道布置 (8) 十三、贮水池 (8) 十四、消防给水 (8) 第三节临时施工用电 (9) 一、确定供电数量 (9) 二、总用电量可按下式计算: (9) 三、选择电源 (11) 四、总干线线路敷设 (12) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (12) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (13) 七、架空线路的敷设要求 (14) 八、供电方案 (14) 九、临时用电的人员管理及要求 (15) 十、安全用电技术措施 (16) 十一、现场照明 (17) 十二、电气防火措施 (18) 十三、现场电工岗位责任制 (18) 第一节编制要求

一、编制依据 1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集; 2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图; 3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求; 4、单项(单位)的施工组织设计的要求; 二、综合类规范 1、JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 2、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 三、工程概况 根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。 1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置; 2、建造地点特征 主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制提供依据; 3、工程施工特点 结合工程具体施工条件、找出施工全过程的关键过程,在临水临电的平面布置和措施方面给以合理地解决;如在多层民用房屋施工中,要重点解决地下工程、主体结

(建筑工程管理)临水工程施工方案

(建筑工程管理)临水工程 施工方案

目录 1工程概况2 2给水系统设计2 2.1现场临时供水量及管径计算2 2.2生产用水4 2.3生活用水4 2.4消防用水4 3 排水系统设计4 4节水措施5 附图:临水工程平面布置图

1工程概况 首都机场航空货运基地空港进出口货运海关监管区仓库工程位于首都机场北侧,航空货运基地规划范围内。本工程包括监管站(B03)、监管库(C03、C04、C05)、海关查验中心及库房、海关办公楼共六栋建筑。监管站(B03)、监管库(C03、C04、C05)、海关查验中心及库房为门式钢架轻型钢结构,地上壹层;海关办公楼为混凝土框架结构,地上三层,地下局部壹层;总高度13.4m,总建筑面积为:62320.00m2,其中地上部分建筑面积62215.75m2,地下室部分总建筑面积847.00m2。 本工程室外天然地坪标高为34.19m~34.61m,±0.000相对于城市高程系统标高36.05m;场地土类别为Ⅲ类,场地无饱和砂土液化现象;采用天然地基,基础底标高壹般为0.15m~1.20m(注明者除外),监管站(B03)、监管库(C03、C04)、海关办公楼基础底置于②层上,监管库(C05)、海关查验中心基础底置于②2层上,地基承载力标准值fKa≥120Kpa,若监管库(C03、C04)基础持力层以下及下卧层有②1、②2层等软弱层应予以清除;施工时应人工降低地下水位至施工面以下500mm。

2给水系统设计 给水系统:从业主指定的水源接至生活区和各施工用水点,且按有关要求报装和安装水表。 2.1现场临时供水量及管径计算 (1)工程用水量q1采用公式q1=K1∑Q1N1K2/(8×3600)计算,取平均用水量进行计算。 K1—未预计的施工用水系数,取1.05; Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑480m3混凝土; N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取300L; K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5。 工程用水量q1=1.05×480×300×1.5/(8×3600)=7.88L/s。 (2)施工机械用水量q2采用公式q2=K1∑Q2N2K3/(8×3600)计算: K1—未预计施工用水系数,取1.05; Q2—同壹种机械台数,取主要用水机械,对焊机1台; N2—施工机械台班用水定额,对焊机取2×300L; K3—施工机械用水不均衡系数,取1.05;

临水施工方案范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 2、给水管径的计算 (9) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (14) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (15) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。

施工现场临时用水专项方案

通州区运河核心区IX-04地块项目 临时用水 施 工 方 案 编制单位:南通启益建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、工程概况 本工程位于北京市通州区东关运河核心区,东北侧临北运河西滨河路,西南侧临赵登禹大街及地铁6号线。拟建4A公寓为32层,高度99.80米,4B公寓为34层,高度105.60m,两栋商住办公楼2+17层,高度83.55m,整体式地下室,基础埋深约12~16m。本工程±0.00标高相当于绝对高程22.50m。 本工程总建筑面积为:164946.00平方米(含地下室和屋顶机房),4A商务公寓楼地上建筑面积:29240.01平方米,4B商务公寓楼地上建筑面积:35052.85平方米,商务办公楼地上建筑面积:60112.51;其中地下室建筑面积:40346.00平方米,地下室部分由人防、商业、游泳健身、汽车库、设备用房及附属用房组成。 现场临时用水布置原则 1.根据本工程施工现场的特点,施工现场临时给、排、雨水管网考虑沿基坑边布置, 干线明敷,支路埋地暗敷设。冬季气温低再按规范要求采取相应的保温措施。 2.现场临时用水的水源按甲方要求自来水与地下水并用,在大门口右侧处设150米地 下深水井,在建筑物的东北角设施工消防水池和消防加压泵,将地下水抽至消防水池,用于现场施工用水,一旦发生火灾,消防泵立即启动,提供消防所需压力。 3.现场污水系统临时排水,经过现场的沉淀池后,采用DN150的UPVC排水塑料管管 道排入市政污水管网。 4.现场雨水管网设雨水集水井,外加雨水篦子,沿现场护坡面设置,道路均采用明排 水沟排入市政雨水管网。 二、施工准备 (一)材料准备: 1.材料应具有出厂合格证,达到国家有关质量标准。 2.材料采用PVC管材,应使用新管材。 3.阀门必须逐个进行严密性试验,保证阀门能够灵活开启和关闭。 4.消火栓应采用消防局认可的产品。 (二)作业条件: