一、填空题

1.仪表位号FQRC字母组合的含义是(流量累计记录调节)。

2.在仪表流程图中仪表与工艺设备管道上测量点的连接线是(细实线)。

3.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工

作的。

4.仪表安装以后,必须对测量管道进行强度和密封性试验。采用液压实验时,

实验压力应为设计压力的(1.25)倍;当达到实验压力后,保压(5)分钟,无泄漏为合格。采用气压实验时,实验压力应为设计压力的(1.15)倍;当达到实验压力后,保压(5)分钟,压力下降值不大于实验压力的(1%)为合格。(难)

5.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,

所以仪表输出平稳。

6.压力表的使用范围通常为全量程的(1/3)和(2/3)之间。

7.压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关

可发出(报警和控制)信号。

8.有一压力表的型号为YZ-100,第一个字母Y表示(压力表),Z表示(真空

表),数字表示(压力表外壳直径为100mm)。

9.涡街漩涡流量计是利用流体自然振荡的原理制成的一种漩涡分离型流量

计,而旋进式漩涡流量计是利用流体强迫振荡原理制成的一种漩涡进动型流量计。

10.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线),(补偿导线)是热电

偶的延长,但必须考虑热偶(冷端补偿)。

11.安全联锁系统包括(生产工艺安全联锁)和(机组)安全联锁系统。安全

联锁系统分为A级和B级安全联锁系统。A级安全联锁系统用于(关键装置要害部位)和( 重点机组 .)。

12.涡街流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。

13.请说明下列符号的含义。PRD(主回路直接控制) OPHI(输出高限标

志) CB(补偿偏置) VEL(速率报警) AOF(报警输出屏蔽) MHI(输出mv超上限)

14.凡与联锁保护系统有关的仪表、设备与附件一定要保持有(红色标志),凡是

紧急停车按钮、开关,一定设有(保护罩)。

15.超声波物位计是利用(回声测距法)的原理制成的一种物位仪表,声波从(发

射)至(接收)的时间间隔和(物位高度)成正比。

16.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。调节阀调节

低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。

17.当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用(阀门定位器)。

18.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。

19.调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比,称为调节阀的(可调比),以R

表示。

20.压缩机的防喘振控制方案主要有两种(固定极限流量)防喘振控制和(可

变极限流量)防喘振控制

21.混合气体中除待测组分外的所有组分统称为(背景气),(背景气)中对分析

有影响的组分叫(干扰组分)。

22.工业气相色谱仪的主要性能指标有(测量对象),(测量范围),(重复性),(分

析流路数),(分析组分数),(分析周期)。

23.气相色谱仪常用的检测器有(热导式检测器TCD),(氢火焰离子化检测器

FID),(火焰光度检测器FPD)。

24.可燃气体的一级报警设定值(≤25%LEL),可燃气体的二级报警设定值(≤

50%LEL),有毒气体的报警设定值(≤100%TLV),当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为(≤200%TLV)。(难)

25.D CS系统由(集中管理部分)、(分散控制监视部分)、和(通讯网络部分)组

成。

26.集散控制系统DCS是集(计算机技术),(控制技术),(通讯技术),(CRT技

术)为一体的综合性高技术产品。

27.连锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成。

28.D CS故障大致可分为(现场仪表设备故障),(系统故障),(硬件故障),(软

件故障),(操作、使用不当引起故障)。

29.各公司的智能变送器中存在着两种不同的的通信协议,一种使HART协议,另

一种使DE协议;将数字信号叠加在模拟信号上,两者可同时传输的是(HART)协议;数字信号和模拟信号分开传输,当传送数字信号时,模拟信号需中断的是(DE)协议。

30.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大

部分组成。

31.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、

(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。

32.在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静

态。

33.仪表日常维护大致进行以下几项工作内容:(巡回检查)(定期润滑)(定期

排污)(保温伴热)

34.如果一个系统按4:1衰减振荡进行整定后,其整定参数有多组,而其中P

乘积(最小)的一组就是最佳参数。

与T

i

35.调节阀所能控制的最大流量(Qmax)与最小流量(Qmin)之比,称为调节阀

的(可调比),以R表示。我国生产的直通单、双座调节阀,R值为(30)。

36.当阀两端压差保持恒定时,上述流量比称为(理想可调比),理想可调比取决

于(阀芯结构)。

37.实际使用中,阀两端压差是变化的,这时上述流量比称为(实际可调比)。实

际可调比取决于(阀芯结构)和(配管状况)。

38.被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(l/L)之间的关系

称为调节阀的(流量特性)。

39.阀前后压差保持不变时,上述关系称为(理想流量特性)。理想流量特性取决

于(阀芯形状)。

40.实际使用中,阀前后压差总是变化的,此时上述关系称为(工作流量特性)。

工作流量特性取决于(阀芯形状)和(配管状况)。

41.关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变(小),流量特性变(差)。

42.打开与调节阀并联的旁路阀,会使可调比变(小),流量特性变(差)。

43.对可调比来说,切断阀比旁路阀的影响要(小)。

44.对流量特性来说,切断阀比旁路阀的影响要(大)。

45.本质安全型仪表所采用的主要防爆措施:①采用新型仪表电路元件等组成仪

表电路,在较低的(较低的工作电压和较小的工作电流)下工作;②用(安全栅)把危险场所和非危险场所的电路分隔开;③仪表的分布导线不得形成过大的(分布电感和分布电容),以减少电路中的储能。

46.调节阀安装用于高粘度、易结晶、易汽化及低温流体时,应采取(保温和防

冷)措施。用于浆料流体时,应配(吹洗)管线。

47.锅炉汽包三冲量液位控制系统由(蒸汽流量)、(液位)、(给水流量)组

成。

48.定值控制系统是按(偏差大小)进行调节,而前馈调节是按(扰动量大

小)进行调节,前者是(闭)环调节,后者是(开)环调节。采用前馈-反馈调节的优点(利用前馈调节的及时性和反馈调节的动态准确性)。

49.M TBF指的是仪表的(平均故障间隔时间 /平均无故障时间)MTTR是指仪表

故障时的(平均恢复时间 / 平均修复时间)。

50.状态监测用探头、前置器系统必须按规定的(电气)长度配置延伸电缆。

若电缆过长则灵敏度(减少),指示偏(低)

51. 调节阀的被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(1/L)

之间关系称调节阀的流量特性。

52. 仪表的相对百分误差越大,仪表的精度越低。

53. 取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。

54. 相对误差是绝对误差与仪表示值之比的百分数。

55. 安装取源部件的开孔与焊接工作,必须在工艺管道或设备的防腐;衬里;吹

扫;和压力试验前进行。

56. 温度取源部件与工艺管道垂直安装时,取源部件轴线应与工艺管道轴线垂直

相交。

57. 差压变送器迁移后,所能测量的最大值(包括正向和负向)不能大于仪表测

量范围的上限值。

58. 绝对压力变送器与差压变送器工作原理基本相同,所不同的是低压部分作成

密闭室,把膜盒内部的压力抽成真空。

59. 当测试调节器的闭环跟踪精度(静差)时,调节器的正反作用开关应置于反

作用位置,当测试微分时间和积分时间时,调解器的比例带应置于100%。

60. 气动薄膜执行机构分正作用和反作用两种形式,信号压力增大时推杆向上动

作的称反作用。

61. 执行器由执行机构和阀体两部分组成。

62. 调节阀理想流量特性主要有直线;百分比;对数及快开等四种。

63. 调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选单座阀。

64. 气动调节蝶阀特别适用于大口径,大流量,低压差场合。

65. 执行器按其能源形式特别适用于气动;液动;电动三大类。

66. 分辨力是分辨率乘以最小量程的满度数。

67. 在数字电压表的输入电路中,不加分压器和量程放大器的量程称基本量程

68. 直流电位差计由三个最基本的回路组成,它们是工作电流回路;标定工作电

流回路;测量回路

69. 电阻箱各盘均在零位时,其实际值不一定正好为零,这残存的阻值叫做电阻

箱的零值电阻,端钮式电阻箱却没有这种电阻。

70. 检流计的主要参数是电流常数(电压常数),内阻和外临界电阻。

71. 检流计不是用来测量电流的大小,而是检测电流的有无。

72. 锯割软材料和厚度较大的材料时,为了便于排屑,一般选用粗齿锯条。

73. 公称直径Dg100mm的钢管,相当于英制4”,1”管子的螺纹是每寸11扣,

(1/2)”管子螺纹每寸14扣,国产面盘直径为150mm的压力表接管螺纹是M20*1.5。

74. 在斜管压力计中确定基底板是否准确定位借助于水准器。

75. 用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧泄漏时,仪表指示偏低,

当负压侧泄漏时,仪表指示偏高,平衡阀泄漏时,仪表指示偏低,正压侧堵死,负压侧畅通时,仪表指示跑零下。

76. 测量液体压力时,取压点应设在管道的下半部,导压管的最高点应装设集气

器;测量气体压力时,取压点应设在管道的上半部,导压管的最低点应装排液装置。

77. 按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差,相对误差,引用误差。

78. 测量流体压力用的压力表的读数叫表压,如果被测流体的绝对压力低于大气

压,则压力表所测得的值称为负压或真空度。

79. 调节器的输出值随偏差值的增加而增加为正作用调节器,调节器的输出值随

偏差值的增加减少为反作用调节器。

80. 已知仪表的绝对误差表示为△=X-X0,其中X是测量值读数,X0是真实值读

数。

81. A、B两表的绝对误差相同,但A表量程

表。

82. 用节流装置测量流量时,节流装置前后可产生与流量对应的差压信号,而且

两者是开方关系。

83. 补偿导线的正极应与热电偶的正极相连,负极应与热电偶负极相连。

84. 自动调节系统是具有被调参数负反馈的闭环系统。它与其他系统的本质区别

就在于调节系统有负反馈。

85. 电磁流量计只能测具有导电性液体介质的流量。

86. 节流或测量装置有孔板,喷嘴和文丘利管三种标准形式,都是利用流体流经

节流装置时产生的压力差而实现流量测量。它与流量成平方关系。

87. 转子流量计是属于恒压降流量计。

88. 涡轮流量变送器应水平安装。

89. 电磁流量计既不是容积式流量计,也不是质量式流量计,而是一种速度式流

量计。

90. 仪表的精度等级是根据引用误差来划分的。

91. 流量分为:体积流量和质量流量,它们之间的关系为M=Q*ρ

92. GB2624—81中规定的标准节流装置有标准孔板和标准喷嘴两类,前者可采

用角接或法兰取压,后者仅能采用角接取压。

93. 沉筒或界面变送器在现场调零时,应在浮筒内充满轻质介质。

94. 气动薄膜执行机构分为正和反作用两种形式。

95. 比例调节依据偏差大小来动作,在系统中起稳定被调参数的作用。

96. 有一台电流表共有两档,一档是0~25mA,另一档是0~50mA,精确度为0.5%,

用来校对温度变送器输出,应选用0~25mA档。

97. 用氖管验电笔区分是交流电还是直流电,氖管两极都发光的是交流电一级发

光的是直流电。

98. 仪表保温箱内的温度应保持在15~20℃之间。

99. 浮力式液位计分为恒浮力式和变浮力式两种。

100. 对于热电偶,用两种不同材料焊接而成的一端称工作端或热端,另一端称冷端。

101. 调节器的比例度δ越大,放大倍数Kc越小,比例作用越弱。

102. 测量范围-25℃~100℃的下限值-25℃,上限值100℃,量程125℃。103. 转子流量计是属于恒压降流量计。

104. 绝对零度是-273.16℃。

105. 温度越高,铂,镍,铜等材料的电阻值越大。

106. 安全管理的“三不伤害”是指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。107. 仪表“四率”是指完好率;控制率;使用率;泄漏率。

108. 气动执行器中,若气源总管泄露或气源阀门没有打开,则调节阀不动作。109. 仪表位号TT-102中,第一个字母T的含义温度,第二个字母T的含义变送110. 仪表位号PDRC中的PD的含义是压差

111. 气动仪表对供风的要求相当严格,对供风的含尘、含油、含水等都有规定,同时,供风压力应控制在300-700kPa之间

112. 仪表位号FQRC字母组合的含义是流量累计记录调节。

113. 在仪表流程图中仪表与工艺设备管道上测量点的连接线是细实线。

114. 电源箱的接地电阻在施工时应不大于4欧姆。

115. 一般情况下,管道内的液体速度在管道中心线处流速最大。

116. 节流孔板对前后直管段一般都有一定的要求:前10, D,后5D。

117. 差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指示偏低.。

118. 仪表的完好率是反映仪表完好状况的重要指标,一般要求完好率要大于等于98%。

119. 仪表的泄漏率是反映仪表和工艺接口汇漏情况的重要指标,一般要求小于

0.3%

120. 仪表检定校验时,一般要调校5个点。

121. 有一测温仪表,精确度等级为0.5级,测量范围为400-600℃,该表的最大绝对误差是±1℃。

122. 用单法兰液位计测量敞口窗口液位,液位计已校好,后因维护需要,仪表位置下移了一段距离,则仪表指示上升。

123. 在热电偶测温回路中,如果显示仪表和连接导线两端温度相同,将其接入后热电偶的总电势值不变。

124. 在分度号为B、S、K、E的四种热电偶中,100℃时的热电势最大的是E 型,热电势最小的是B型

125. 用双法兰液位计测量容器液位时,液位计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液位计的零点不变,量程不变。

126. 透光式玻璃板液位计适于测量粘度较小介质的液位。

127. 爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:一定的浓度,足够的火花能量。

二、选择题

1.一台气动薄膜调节阀若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量也在最大量

的50%处。(C)

A、对

B、错

C、不一定,视阀的结构特性而定。

2.有一等百分比流量特性的调节阀,其可调比为32,若在阀门全开时的最大流

量为100m3/h,那么在2/3开度下的流量为(A )

A、31.5 m3/h

B、66.7 m3/h

C、52.6 m3/h

3.采用标准孔板测量流体流量时,DCS组态者将变送器送来的已对应于流量为线

性的信号又进行了一次开方,请问DCS仪表示值与实际流量相比将会:(A) A:偏高 B:偏低 C:不变

4.下列有关仪表风的规定错误的是:(D)

A:气源中含油量不得大于10毫克/米3

B:仪表集中供气,过滤减压后二套或几套并联安装

C:在操作压力下的气源露点应比环境温度下限值至少低10℃

D:仪表的气源接管应由供气管底部接出

5.下列哪一种描述是UCN网络节点的正确描述。(D)

A、UCN主干电缆,75欧姆终端电阻,ucn节点,T型头。

B、UCN主干电缆,75欧姆终端电阻,ucn节点,T型头。

C、UCN主干电缆,50欧姆终端电阻,ucn节点,TAP,UCN分支电缆

D、UCN主干电缆,75欧姆终端电阻,ucn节点,TAP,UCN分支电缆

6.PV跟踪会导致(B)

A、如果调节器处于手动模式,PV跟踪SP的变化。

B、如果调节器处于手动模式,sp跟踪pv的变化。

C、如果调节器不在串级模式,op跟踪pv的变化

7.节流装置安装图中,请选用最好的一种。( B )

8.在自控系统中一般微分时间用(3)表示。

1)P2)I3)D

9.下列关于电阻温度计的叙述中不恰当的是( D )。

A、电阻温度计的工作原理是利用金属丝的电阻随温度作近似线性的变化

B、电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点

C、与电阻温度计相比,热电偶所测温度相对较高一些

D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的导线做成的,所以有较强的耐振性能

10.补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷到( D )为止。

A、就地接线盒

B、仪表盘端子板

C、二次仪表

D、与冷端温度补偿装置同温的地方

11.如何选用热电偶和热电阻(1)。

1)根据测温范围选用2)根据环境温度选用3)根据测温对象12.流量是指(2)内流过管道某一截面积的流体数量。

1)单位体积2)单位时间3)单位面积

13.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。

1)喷嘴2)孔板3)文丘利管

14.在事故状态,为保证设备安全,压力放空系统应选择(C)特性的调节阀。

A、直线

B、等百分比

C、快开

15.避免调节阀产生气蚀的方法是(B)

A、调节阀的使用压差>Pv

B、调节阀的使用压差

C、调节阀的使用压差=Pv

16.气动薄膜调节阀工作不稳定,产生振荡,可能的原因是下列哪些是错误的?

(B)

A:调节器输出信号不稳定B:阀门定位器灵敏度太小

C:流通能力C值选得过大D:执行机构刚度不够

17.差压式流量计,负压管线不畅,则表指示( 1 )。

1)偏大2)偏小3)不变

18.转子流量计中的流体流动方向是( 2 )。

1)自上而下2)自下而上3)都可以

19.下列说法正确的有(AB )

A、普通螺纹的公称直径和它的大径相同;

B、普通螺纹的内螺纹标记和外螺纹标记是一样的;

C、在普通螺纹“M10X1”的标记中,“10”表示公称直径,“1”表示1级细牙;

D、管用螺纹标记中的尺寸代码实际上是指螺纹的中径;

20.下述标准节流元件安装的技术要求中,正确的有(AB )

A、新装管道系统必须在“吹扫”后再进行节流元件安装

B、节流件的前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过1o

C、喷嘴在采用径距取压时,上游取压孔中心至喷嘴前端面的间距为D,下游取压孔中心至喷嘴前端面的间距为0.5D

21.在ROSEMOUNT MICRO MOTION 质量流量计变送器(型号RFT9712)

面板上,有一个发光二极管(LED),其功能是指示仪表状况。下列情况表

示仪表所测流体密度超限有( D )

A、二极管在1次/s(1Hz)处闪烁,25%亮,75%灭;

B、二极管在4次/s(4Hz)处闪烁;

C、二极管连续保持发光;

D、二极管在1次/s(1Hz)处闪烁,25%灭,75%亮;

22.操作温度下不结晶、不粘稠,但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体应选用

(1)。

1)内浮筒液面计2)外浮筒液面计3)二者均可

23.当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(A),特性二位调节应选用(B),调

节阀经常在小开度下工作时,宜选用(C),程序控制应选用(B),在非常稳定的调节系统中,可选用(A或C)。

A直线 B快开 C等百分比

24.一般用于毒性气体检测报警系统,不用于在线分析仪器的硫化氢分析仪为

(d)。

a 醋酸铅纸带法 b. 紫外吸收法 c.气相色谱法 d. 电化学法

25.DCS系统中DO表示:( 3 )

1)模拟输入2)模拟输出3)开关量输出 4) 开关量输入

26.在图示梯形图中,线圈G的4条励磁路径不可行的是: D

:A-B-C

:A-D-E

:F-E

:F-D-B-C

27.对等百分比流量特性正确的叙述是(A、C、D)

A:相对流量Q/Qmax与相对行程(l/L)成对数关系。

B:单位行程变化所引起的流量变化ΔQ与当时的流量Q成正比

C:单位行程变化所引起的流量变化ΔQ相等

D、相同行程变化产生与当时流量Q成相同比例的流量变化

28.气动薄膜调节阀工作不稳定,产生振荡,可能的原因是下列哪些是错误的?

(B )

A:调节器输出信号不稳定

B:阀门定位器灵敏度太小

C:流通能力C值选得过大

D:执行机构刚度不够

29.以下关于调节阀气开/气关型式选择

的说法不正确的是:(D)

A:要考虑事故条件下,工艺装置尽量

处于安全状态

B:要考虑介质的特性

C:加热炉进物料系统应选用气开阀

D:油水分离器的排水线上应选用气开

30.如图三组及录曲线分别是比例度太小,积分时间太短,积分时间太短,请选

择:a曲线( B )、b曲线(C )、c曲线( A )(难)

A、积分时间太短

B、积分时间太短

C、比例度太小

31.为使仪器保持良好的工作状态与精度,应采用(D )措施

A、定期检定

B、经常调零

C、修理后重新检定

D、以上三种

32.三极管的三个极是(B)

A、同相输入极、反相输入极、输出极

B、发射极、基极、集电极

C、阳极、阴极、控制极

D、栅极、漏极、源极

33.流表的准确度等级为0.5级,,是指电流表的基本误差为(C)

A 、0.5A

B 、±0.5A

C 、±0.5%

D 、5%

34.(D)会影响UPS在故障状态下运行时间的长短

A、蓄电池容量 B 、蓄电池个数

C、负荷大小 D 、以上三项都是

35.误差按数值表示的方法可分为(A)

A 、绝对误差、相对误差、引用误差B、系统误差、随机误差、疏忽误差

C 、基本误差、附加误差D、静态误差、动态误差

36.物位测量仪表是对物位进行(C)的自动化仪表

A 、测量B、报警C 、测量和报警D 、测量报警和自动调节

37.物位是指(D)

A 、液位B、料位 C 、界位D、以上三项

38.玻璃液位计是以(A)原理工作的

A 、连通器B、静压平衡 C 、毛细现象D、能量守恒

39.浮力式液位计按工作原理可分为(C)

A、浮筒式液位计和浮球式液位计

B、浮筒式液位计和浮标式液位计

C、恒浮力式液位计和变浮力式液位计

D、翻板式液位计和浮子钢带液位计

40.流量是指(A)

A、单位时间内流过管道某一截面的流体数量

B、单位时间内流过某一段管道的流体数量

C、一段时间内流过管道某一截面的流体数量

D、一段时间内流过某一段管道的流体数量

41.旋涡式流量计是应用(B)而制成的流量测量仪表。

A、流体动压原理

B、流体自然振荡原理

C、仪表本身具有一定的容积空间

D、流体动量矩原理

42.热电偶的热电特性是由(D)所决定的

A、热电偶的材料

B、热电偶的粗细

C、热电偶两端温度和电极材料

D、热电极材料的化学成分和物理性能

43.热电偶的热电势的大小与(C)有关

A组成热电偶的材料B热电偶丝的长度

C组成热电偶的材料和两端温度D热电偶丝的粗细

44.下列关于电阻温度计的叙述中,不恰当的是(D)

A、电阻温度计的工作原理是利用金属丝的电阻随温度作几乎线性的变化

B、电阻温度计在温度检测时,有滞后的缺点

C、与电阻温度计相比,热电偶所测温度相对较高一些

D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的导线做成的,所以有较强的耐振性能

45.热电偶温度补偿的方法有(C)

A、补偿导线法和冷端温度校正法两种

B、补偿导线法和冰融法两种

C、补偿导线法、冷端温度校正法、冰融法和补偿电桥法四种

D、补偿导线法、冷端温度校正法和冰融法三种

46.(A)是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十个回路,还

可进行顺序、逻辑和批量控制

A、过程控制单元

B、过程接口单元

C、操作站

D、管理计算机

47.为保证生产的稳定和安全,在控制系统的分析、设计中引入了(B)

A 检测仪表B反馈控制C简单控制D经验控制

48.过程控制系统的两种表示方式是(B)

A、传递图和结构图

B、方框(块)图和仪表流程图

C、仪表流程图和结构图

D、传递图和方框(块)图

49.在自动控制中,要求自动控制系统的过渡过程是(D)

A、缓慢的变化过程

B、发散振荡的变化过程

C、等幅振荡过程

D、稳定的衰减振荡过程

50.评价一个过渡过程的好坏主要从(D)指标来考虑

A、稳定性

B、准确性

C、快速性

D、稳定性、准确性、快速性

51.在一个安装好的控制系统中,系统投用前主要要确定的是(D)的作用方向

A 、调节对象B、变送器C、调节阀D、调节器

22.气动薄膜执行机构输出的的(B),它与信号压力成比例关系

A、行程

B、位移

C、推力

D、阀的开度

52.我们常说“蒸汽压力只有40公斤”,换算成国际标准单位近似为(B)

A、40MPa B 、4MPa C、400MPa D 、0.4MPa

53.在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(B)

A、集气器

B、冷凝器

C、沉降器

D、隔离器

54.气动管路又叫信号管路,介质是仪表用的(A)

A、压缩空气

B、风

C、水

D、氮气

55.仪表引压管路的强度和严密性试验压力,一般应为设计压力的(D)

A 、1.5倍

B 、1.15倍

C 、1.25倍

D、液体试压时为1.25倍,气体试压时为1.15倍

56.烟头中心温度可达(C),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若

乱扔烟头容易引起燃烧,甚至造成火灾。

A、100-200℃

B、400-500 ℃

C、700-800℃

D、800-1000℃

57.电气着火时,不能用(B)灭火

A、干粉灭火器

B、泡沫灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、1211灭火器

58.若热电阻断路,则显示仪表指示(A)

A、无穷大

B、负值

C、断路前的温度值

D、室温

59.1151差压变送器,由于测量膜片的(A )不同,测量范围不同

A、厚度不同

B、材料不同

C、直径不同

60.不属于二极管参数的是(D)

A、最大整流电流

B、最大反向电流

C、最高工作频率

D、电流放大倍数

61.测量液位用的差压计,其量程与介质密度和封液密度的关系是(A)

A、量程由介质密度决定,与封液密度无关

B、量程由介质密度决定,与封液密度有关

C、量程与介质密度和封液密度都有关

D、量程与介质密度和封液密度都无关

62.恒浮力式液位计是根据(A)随液位的变化而变化来进行液位测量的。

A、浮子(浮球、浮标)的位置

B、浮筒的浮力

C、浮子的浮力

D、浮筒的位置

63.如果某容器的绝对压力为0.04Mpa,那么它的表压是( B )

A、0.06兆帕

B、-0.06兆帕

C、0.04兆帕

64.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(D)

A、压力差和容器截面

B、压力差和介质密度

C、压力差、容器截面和介质密度

D、压力差、介质密度和取压点位置

65.镍铬-镍硅热电偶的分度号为(B)

A、E

B、K C 、S D、T

66.K型热电偶的极性可用热电偶丝是否能被明显磁化的方法来判断,能明显被磁化的是

(B)

A、镍铬丝、负极

B、镍硅丝、负极

C、镍铬丝、正极

D、镍硅丝、正极

67.铠装热电偶中,动态响应性能最好的是(C)

A、碰底型

B、不碰底型

C、露头型

D、帽型

68.电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的,下述关于金属丝的说法,不恰

当的是(D)

A 、经常采用的是铂丝B、可以是铜丝

C、可以是镍丝

D、可以采用锰铜丝

69.试电笔主要用于检查(D)是否带电,一般检查电压范围在55-500V

A、用电设备

B、仪表供电回路

C、设备外壳

D、以上三种

41.用试电笔能判别直流电的正负极,若测正极,则氖管(A)

A、后端亮

B、前端亮

C、两端发亮

D、不发亮

70.用试电笔能区分交流电的火线和零线,若测火线,则氖管会(C)

A、后端亮

B、前端亮

C、两端发亮

D、不发亮

71.仪表自控流程图中,在调节阀附近标注缩写字母“FO”表示该阀是(C)

A 、风开阀B、风关阀C、故障开阀D、故障关阀

72.电压表的内阻要求(A)

A、尽量大 B 、尽量小 C 、一般为5欧姆D、一般为1欧姆

73.用万用表测量电压或电流时,不能在测量时(C)

A、短路表笔

B、断开表笔

C、旋动转换开关

D、读取数据

74.检查电烙铁的好坏,应先用万用表测一下(C)

A 、电压B、电流C、电阻D、温度

75.电源箱的接地电阻在施工时应不大于(B)欧姆

A、1 B 、4 C、10 D 、100

76.仪表配电线路的绝缘栅对其能否正常运行很关键,一般规定导线对地绝缘电阻及导线间

绝缘电阻在500V AC测试电压下,应不小于(C)兆欧

A 、10

B 、50

C 、100 D、500

77.仪表供电系统在自动化控制中所处的位置举足轻重,因此做好日常的维护工作很重要,

下面有关其使用与维护的做法不妥的是(C)

A 经常检查电源箱、电源间的环境温度

B保持电源箱、电源间的环境卫生,不得有灰尘、油污

C在紧急情况下,可以从仪表用电源箱上搭载临时负载

D仪表供电系统所用的各种开关、熔断器、指示灯都要检查,确保质量,并应有一定数量的备件

78.仪表供电系统在检修时,应严格执行相应的检修规程,下面检修施工面目不符合规程要

求的是(D)

A仪表用电源及供电线路只能在装置停工时方能进行检修作业,日常情况下,只需加强维护,不得随便检查施工

B检修工作必须由有经验的仪表专业人员进行

C电源箱输出电压稳定度应符合24V±0.24V的技术要求,微波电压有效值小于48mV,

D可用工业风对电源箱内部进行吹扫除尘

79.通过保温使仪表管线内介质的温度应保持在(A)℃之间

A、20-80

B、0-10 C 、15-20 D 、20-100

80.仪表保温箱内的温度应保持在(B)℃之间

A 、0-15

B 、15-20 C、0-65 D、20-80

81.对于差压变送器,排污前应先将(C)关死

A 、三阀组正压阀B、三阀组负压侧

C、三阀组正、负压阀

D、三阀组平衡阀

82.(D)不是过程检测中要检测的热工量。

A 、温度B、压力C、液位D、速度

83.(D)不是过程检测中要检测的电工量

A、电压

B、电流

C、电阻

D、重量

84.下列(B)不是标准信号

A 、4-20mA

B 、4-12mA

C 、20-100kPa

D 、1-5V

85.调节系统中调节器正、反作用的确定是依据(B )

A、实现闭环回路的正反馈

B、实现闭环回路的负反馈

C、系统放大倍数恰到好处

D、生产的安全性

86.用一只普通万用电表测量同一个电压,每隔十分钟测一次,重复测量十次,数值相差造

成误差是( B )

A、系统误差

B、随机误差

C、疏忽误差

87.看错刻度线造成误差是( C )

A、系统误差

B、随机误差

C、疏忽误差

88.仪表安装位置不当造成误差是( A )

A、系统误差

B、随机误差

C、疏忽误差

89.在节流装置的流量测量中进行温度,压力等修正,是修正(C )

A、疏忽误差

B、偶然误差

C、系统误差

90.气动差压变送器的测量部分是通过膜盒或膜片把压差转换成( A )

A、力

B、力矩

C、标准的气压信号

91.电缆支架间距宜为:当电缆水平敷设时为0.8米,垂直敷设时为( B )米。

A、1.2

B、1.0

C、1.5

92.杠杆式压差变送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的( C )

A、厚度不同

B、材料不同

C、直径不同

93.普通弹簧管压力表用于不同介质时,喷涂不同的颜色,如燃料气用( B )

A、褐色

B、红色

C、深绿色

D、白色

94.转子流量计中的流动方向是(B )

A、自上而下

B、自下而上

C、A、B都可以

95.涡轮流量变送器的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是(B ) A、从理论上计算

出来的 B、实际标定的 C、根据以往经验估算出来的

96.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(B )

A、取压点位置和容器横截面

B、取压点位置和介质密度

C、介质密度和横截面

97.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于( C )

A、容器上、下二点的压力差和容器

B、压力差、容器横截面和介质密度

C、压力差、介质密度和取压点位置

98.同一型号的扭力管浮筒液面计测量范围愈大,则浮筒的直径φ( C )

A、越大

B、不变

C、越小

99.内浮筒液位计一般用于( A )的液位测量

A、敞口容器

B、密封容器

100.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度(B)下部取压口

A、应高于

B、不应高于

C、不宜高于

101.玻璃液体温度计的测量下限由感温液的( B )决定

A、沸点

B、凝固点

C、导热系数

102.下列关于电阻温度计的叙述中,( D )是不恰当的

A、电阻温度计的工作原理,是利用金属线的电阻随温度作几乎线性的变化

B、电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点

C、与电阻温度计相比,热电偶温度计能更高的温度

D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的线做成的,所以有较强的耐振性能

103.电缆敷设前,应做外观与导通检查,并用( A )测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定

A、直流500伏兆欧表

B、直流100伏兆欧表

104.贮液箱及液压管路的集气处应有放空阀;放空管的上端应( A )

弯曲180度

A、向上

B、向下

105.用热电偶和动圈式仪表组成的温度指示仪,在连接导线断路时会发生( C )

A、指示到机械零点

B、指示到00C

C、指示位置不定

106.测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面( A )以上,或在仪表正面加保护罩

A、1.6米

B、2米

C、1.80米

D、1.5米

107.流体流量越大,靶上所受的作用力(A )

A、越大

B、不变

C、越小

108.标准电阻、电阻箱的电流端钮的标记是( A )

A、P

B、C

109.( B )万用表测量标准电池的电压

A、可以用

B、不可以用

110.使用便携式直流电位差计测试前,应( A )

A、先按初估被测电压数值置好测量盘,然后将K拨向“未知”,微动测量盘,使检流计再次指零

B、先将K拨向“未知”档,再按初估被测电压数值置好测量盘,微动测量盘,使检流计再次指零

111.有一测试仪表,他的量程范围是0~∞Ω,其准确度等级为1.5级,它的准确度等级符号应为(A )

A、1.5

B、±1.5

C、±1.5%

D、±一个字

112.万用电表,又叫三用表,可测量(B )

A、电流,电压,相位

B、电流,电阻,电压

C、电压,电阻,电流,相位

113.短丝连接是管子的外螺纹与管件的内螺纹进行(A )

A、活动性连接

B、固定性连接

C、可折性连接

114.供气管采用镀锌钢管时,应采用( A )

A、螺纹连接

B、焊接

C、A.B都可以

115.外浮筒液位计安装垂直度允许偏差为( A )

A、2mm

B、2mm/m

C、2mm/m全长5mm

116.压力取源部件与温度取源部件在同管段上时,应安装在温度取源部件的( B )

A、上游

B、下游

C、都可以?

117.可控硅元件承受过电压、过电流的能力( B)

A、很差

B、很强

C、一般

118.仪表盘内本安和非本安线路的端子排应相互分开,间距大于( C )

A、50mm

B、100mm

C、150mm

119.两台型号规格相同的气动差压变送器,已知A表的反馈波纹管的有效面积小于B表反馈波纹管的有效面积,其它均一致,则(C )

A、A表量程〉B表量程

B、A表量程=B表量程

C、A表量程〈B表量程

120.机械制图国家标准规定,螺纹的画法是螺纹的牙顶用(B )

A、粗实线

B、细实线

C、粗虚线

D、细虚线

121.管道选用短丝连接时,要在管子外螺纹上缠绕填料麻丝或聚四氟乙烯等,缠绕方法是(A )

A、对着丝头顺时针方向缠绕

B、对着丝头逆时针方向缠绕

C、背着丝头方向顺时针缠绕

122.仪表系统经负荷试运行合格后,施工单位应向生产单位交工,( A )应组织验收

A、生产单位

B、设计单位

C、施工单位

123.切割合金钢管线时应用( A )切割

A、气割

B、无齿锯

C、管刀

D、三者均可以

124.压力表在轻敲表壳后。其指针示值变动量不得超过最大允许基本误差(B )

A、绝对值得1/2

B、1/2

C、1/5

125.供电系统送电前,系统所有开关,均应置于( B)的位置,并检查熔断器容量

A、“开”

B、“断”

C、检验

126.手工钨极管氩弧焊是用(A)作为保护气体的

A、氩气

B、二氧化碳气

C、氮气

127.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示如何?( B )

A、最大

B、最小

C、不定

128.用K分度号热电偶与其匹配的补偿导线测温,但在接线中把补偿导线极性接反了,则仪表(B )

A、偏大

B、偏小

C、可能大也可能小,视情况而定

129.整流器在使用前应检查其( C),电压值应符合安装使用说明书规定

A、稳压值

B、输出电压

C、输入电压

130.补偿导线的代号中的G表示(B )意义

A、耐热用补偿导线

B、一般用补偿导线

C、无碱玻璃丝材料

131.某容器内的压力为1兆帕,为了准确测量,应选用仪表量程为(B)

A、0~1兆帕

B、1~1.6兆帕

C、0~4.4兆帕

132.节流装置在管道上安装时,如果安装方向反了,会造成(C )

A、差压计倒指示

B、差压计指示变大

C、差压计指示变小

D、对差压计无影存

133.如把1151变送器的电源极性接反,则仪表( B )

A、烧坏

B、没有输出

C、输出最大

D、0

134.某调节系统采用比例积分作用调节器,某人先用比例后加积分的凑试法来整定调节器的参数。若比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中,则(A )

A、应适当增加比例带

B、应适当减小比例带

C、不需改变比例带

135.在选择压力表的量程时,一般不超过满量程的(C )

A、1/2

B、1/3

C、3/4

D、1/4

136.开口储槽,敞口储液池的液面测量,应选用( A )

A、内浮筒液面计

B、外浮筒液面计

C、双法兰液面计

137.测某设备压力,将参数送操作室显示,应选用( B )

A、弹簧管压力表

B、压力变送器

C、活塞式压力计

D、信号压力表

138.要准确测量原油管线中的累计量,选(A )流量计合适

A、椭圆齿轮流量计

B、转子流量计

C、涡轮流量计

D、差压流量计

139.某加热炉炉膛温度为6500C~7000C,选( D )温度计

A、镍铬—考铜热电偶

B、铜电阻

C、铂电阻

D、镍铬—镍硅热电偶

140.当雷诺数大于40000时,流体的流动状态是( C )

A、过渡流

B、层流

C、紊流

141.造价昂贵,但压力损失最小的是( A )

A、文丘利管

B、标准孔板

C、1/4原喷嘴

142.涡轮流量计是一种( B )式流量计

A、容积

B、速度

C、叶轮

D、差压

143.椭圆齿轮流量计是一种(A )式流量计

A、容积

B、速度

C、节流

D、叶轮

144.仪表的原测量范围为0~100Kpa现零位负迁移了100%,则迁移后的仪表测量范围为(A )

A、-100~0Kpa

B、100~200Kpa

C、0~100Kpa

三、判断题

1.皮托管流量计测的是管道直径上的平均线速度,均速管流量计测的是管道中

流体的点速度(×)

2.当流体中的颗粒或气泡较多时,会造成时差法超声波流量计无法测量。(√)

3.当仪表系统和电力系统共用接地时,两个系统的接地线仍应彼此绝缘,只能

在接地极处作相互连接。(×)

4.当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶冷端

的补偿。(×)

5.电磁流量计可以测量气体介质流量。(╳)

电磁流量计所测介质必须是导电性液体,所以不能测量气体介质流量。

6.大部分差压变送器的检测元件都采用膜盒组件,因它具有很好的灵敏和线

性。(√)

7.用电容式液位计测量导电液体的液位时,液位变化,相当于两电极间的介电

常数在变化。(×)

8.DCS接地系统中,为了提高抗共模干扰能力,对模拟信号可采用屏蔽浮地技

术(√)

9.调节阀执行机构的输出力只是用于克服不平衡力或不平衡力矩的有效力。

(×)

10.电磁流量计的输出电流与介质流量有线性关系。(√)

11.使用孔板测量流量时,流量与差压成正比。(╳)

流量与差压的平方根成正比。

12.浮子钢带液位计由于链轮与显示部分轴松动,会导致液位变化,指针不动。

(√)

13.常闭接点是指设备不通电时处于自然状态接点是闭合的。(√)

14.炉出口温度调节适当引入微分作用以后,比例度可以比无微分作用时小些,

积分时间可短些。(√)

15.为了防止线路之间的相互干扰,电源线和信号线不得穿同一个管。补偿导线、

本安仪表的线路、联锁报警线也不可以穿在一起。(√)

16.调节阀的稳定性,是指阀在信号压力不变时,能否抵抗各种干扰的性能。(√)

17.调节阀的填料是防止介质因阀杆移动而泄漏。(√)

18. 自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。(√)

19. 下图为停止优先电路,逻辑表达式C=A+C1B 。 ( ╳ )

20. 差压变送器测流量时,若负压引压线堵,则测量值显示100%以上。( √ )

21. 热电阻的输出为1~5V 电压信号。(╳)热电阻的输出为电阻信号

22. 自动平衡电桥的测量桥路有交流和直流两种(√)

23. ASCO 电磁阀单电控的带自锁功能,ASCO 电磁阀双电控的不带自锁功能。 (╳)单电控的不带自锁功能,双电控的带自锁功能

24. 比例度就是放大倍数。(╳)比例度放大倍数互为倒数

25. 安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。(√)

26. 在自动调节中,PID 调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除

静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。(√)

27. plc 按结构形式可分为整体式和模块式,按I/O 点数可分为小、中、大三种。

(√ )

28. 为防止输入接线引入高压信号,可在输入端设置熔丝设备或二极管等保护元

器件,不能用继电器进行隔离( ╳ )

29. 图3-7两种梯形图画法是等同的。(╳)

30. 调节阀可控制的最小流量与泄漏量是一回事(╳)

答:不对。可控流量(Qmin )是可调流量的下限值,它一般为最大流量(Qmax )的2~4%,而泄漏量是阀全关时泄漏的量,泄漏量仅为最大流量的0.5%~0.001%。 C C1

A B

31.一般地被测参数的最大值应不超过仪表量程的3/4

答案:对

32.某仪表经校验知其δ=±1.2%该精度应为1.0级

答案:错

33.压力式液位计,可用来测量敞口容器中的介质液位

答案:对

34.用静压式液位计测量液位时,介质密度变化对测量无影响

答案:错

35.长度大于1米的就地检测压力管线,需要保温拌热

答案:对

36.灌隔离液的差压流量计在开启和关闭平衡阀时,需要按照步骤操作,注意防止隔离液被

冲走

答案:对

37.用浮筒式液位计测量液位时,液位越高,扭力管产生的扭角越大

答案:错

38.测量蒸汽流量的差压变送器打开一次阀后,立即把表投上,投表的顺序是先开负压阀,

关闭平衡阀,再开正压阀

39.补偿导线即是热电偶的延长,又是冷端补偿

答案:错

40.热电偶的热电特性是线性的

答案:错

41.比例调节器总会产生余差

答案:对

42.最大偏差是指被调参数在过渡过程中与给定值之差

答案:错

43.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的

答案:错

44.偏芯旋转阀适用与低压差,大流量气体的场合

答案:对

45.沉筒液面计的沉筒脱落后,输出为零

答案:错

46.流量越大,靶式流量计上所受的力越大

答案:对

47.零点迁移的实质是改变量程范围

答案:对

48.零点迁移的实质是改变仪表量程

答案:错

49.气动差压变送器如果不当心承受了单向静压应重新调整零位;这时如果仪表输出值变化

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

仪表维修工技能考试题库及答案

工种:仪表维修工 题型:理论选择 难易程度:简单:(300道) ( C )1、运行记录填写错误需要更正时,必须采用( )。 A.撕页重写 B.用刀片刮去重写 C.划改 D.涂改 ( C )2、化工管路图中,表示蒸汽伴热管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( A )3、化工管路图中,表示热保温管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( C )4、在工艺流程图中,下列符号表示活接头的是( )。 A. B. C. D.( D )5、在工艺流程图中,表示法兰连接的符号是( )。 A. B. C. D.( B )6、在工艺流程图中,表示闸阀的符号是( )。 A. B. C. D.( D )7.在工艺流程图中,表示球阀的符号是( )。 A. B. C. D.( A )8、在工艺流程图中,表示截止阀的符号是( )。 A. B. C. D.

( A )9、带控制点的工艺流程图中,仪表控制点以( )在相应的管路上用代号、符号画出。 A.细实线 B.粗实线 C.虚线 D.点划线 ( C )10、带控制点的工艺流程图中,表示指示的功能符号是( )。 A.T B.J C.Z D.X ( B )11、带控制点的工艺流程图中,表示电磁流量计的符号是( )。 A. B. C. D. ( A )12、石化生产存在许多不安全因素,其中易燃、易爆、有毒、有( )的物质较多是主要的不安全因素之一。 A.腐蚀性 B.异昧 C.挥发性 D.放射性 ( C )13、石化生产的显著特点是工艺复杂、( )要求严格。 A.产品 B.原料 C.操作 D.温度 ( C )14、我国安全生产的方针是“( )第一,预防为主”。 A.管理 B.效益 C.安全 D.质量 ( D )15、“防消结合,以( )为主”。 A.管 B.消 C.人 D.防 ( A )16、“三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、( )级教育。 A.班组 B.分厂 C.处 D.工段 ( B )17、工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行,并对其进行( )的安全教育考核。 A.每季一次 B.每月一次 C.每半年一次 D.一年一次 ( A )18、为保护头部不因重物坠落或其他物件碰撞而伤害头部的防护用品是 ( )。 A.安全帽 B.防护网 C.安全带 D.防护罩 ( B )19、从事( )作业时,作业人员必须穿好专用的工作服。 A.电焊 B.酸碱 C.高空 D.气焊

2014重钢仪表高级工考试试题及答案

测量误差知识 一、填空题 1. 测量是以确定(量值)为目的的一组操作。 2. 测量工作实际上是一个比较过程,这个过程包括两个组成部分,即(实验)和(计算)部分。 3. 仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 4. 测量误差是(测量值)与(被测量实际值)之间的差值。 5. 相对误差等于(绝对误差)与(真值)的比,它用来衡量测量的(准确度)。 6. 按与被测量的关系来分,误差分为(定值误差)、(累计误差)。 7. 按误差数值的表示方法,误差分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 8. 按误差出现的规律,误差分为(系统误差)、(随机误差)、(疏忽误差)。 9. 按仪表的使用条件分,误差分为(基本误差)(附加误差)。 10. 在流量测量中,一般都要采用温度补偿和压力补偿,这种补偿修正(系统)误差。 11. 在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是(有效数字原则)。 12. 绝对误差等于(给出值)与(真实值)之差。 13. 在实际测量中常常引入修正值,它与绝对值(等值反号)。 14. 在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。 15. 测量方法和理论引起的误差属于(系统)误差。 16. 人员误差是由测量者的个性或习惯所引起的误差,它是属于(系统)误差。 17. 通过引入(修正值)或改进(测量方法)尽量减少或消除系统误差。 18. 由于各种外界环境因素的变动所引起的附加误差属于(系统)误差。 19. 由于各种偶然因素的影响,即在相同的条件下,以同样的仔细程度进行多次测量,所得结果都有不相同。这种由于偶然因素产生的误差称为(偶然误差)。 20. 一次测量的偶然误差没有规律,多次测量的结果服从统计规律,因此可以通过取测量值的(算术平均值)削弱偶然误差。 21. 通常用高等级的仪表来校低等级的仪表仪器时,则高等级的仪表的示值应视为(相对真值)。 22. 用同一电流表测同一恒流电流,每隔5分钟测一次,重复多次,每次测得的值都不相同,产生这种误差现象是(随机误差或偶然误差)。 23. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的(三分之一)。 24. 现有精度为2.5级,测量范围0~10MPa的普通压力表,其刻度标尺合理分格数为(40)。 25. 16.450按偶数法则修约,保留三位有效数字为(16.4)。 26. 表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。 27. 检测系统中被测参数信息处于变动状态下,仪表示值与被测参数实际值之间的差异 为(动态)误差。 28. 误差按被测量随时间变化的速度分为(静态)误差和(动态)误差。 29. 在被测量不变时的测量误差称为(静态误差)。 30. 在被测量随时间变化的过程中进行的测量所产生的附加误差为(动态误差)。 31. 仪表的动态误差应属于系统误差范畴,它的出现是有一定规律可循,这个规律决定于仪表的(动态特性),因此更严格的衡量仪表的动态误差要看动态特性的好坏。 32. 动态误差是由于仪表(惯性)引起的,即由于仪表传递函数不是比例环节而引起的。 33. 大多数的仪表动态特性可以用仪表的(数学模型)来完整地描述。

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

维修仪表工试题库

维修仪表工试题库 第一部分应知试题 一、填空:(每题0.5分,共40分) 1.仪表自动化中,工程技术人员经常使用一些英语缩略语,请说出下列英语缩略语代表的中文意义: DCS(集散控制系统) ZERO(零位) SPAN (量程)DAMP(阻尼)VALVE (调节阀)。 2.用双法兰变送器测量液位,其量程由(介质密度 )和(测量液位的高度 )决定。 3.1mmH2O= (9.8 )Pa ,1bar= (1000 )mbar = (100000 )Pa、 1kgf/cm2=(100 ) kPa 2英寸(2”)=( 50.8 )mm 4.一个Pt100铂电阻温度计,阻值138.5Ω所对应的温度为( 100 )℃,其连接电缆一般采用( 三 )线制接法。 5.一台调节阀为风开阀,当其定位器线圈断后,调节阀处于(全关)状态。 6.标准的节流件有( 孔板 )、( 喷嘴 )和文丘利管三种。 7.质量流量和体积流量的关系式( M=Qρ )。 8.某一物料实际温度为150℃,现用一台量程为0-300℃的仪表测量,示值为151.5℃,其测量的绝对误差为( 1.5℃)、相对误差为(1% )、引用误差为(0.5% )。 9.如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的压力为负压,其值称为(真空度)。 10.差压式液位变送器是利用液位改变时,由液柱产生的( 静压力 )也相应变化的原理而工作。 11.作常用的温标有( 摄氏 )、( 华氏 )、( 热力学温标 )三种。三者的转换关系式(℃= (5/9(℉-32 )( 273+ ℃)。 12.调节器的三个整定参数分别为(P )、( I )、( D),在进行参数整定时比例度δ越大,则放大倍数KC(越小),比例调节作用就(越弱)。积分时间Ti越小,积分作用(越强),消除余差(越快)。 微分时间TD越大,微分作用(越强)。 13.自动调节系统一般是由(测量变送)、(被调对象)、(调节器)、调节阀四个主要环节组成。 14.浮筒式液位计通常可用(挂重法)和(水校法)来进行校验。 15.孔板流量测量回路,当孔板两侧差压为变送器量程的1/4时,该回路流量应该为最大流量的(1/2 )。 16.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为(100 KPa ),流体密度为(1g/cm3)时,每小时通过的流体的立方米数。 17.测量范围-25-100oC的下限值为(-25oC ),上限值为(100oC ),量程为(125oC ) 18.在闭环控制系统中,按其设定值的情况的不同,可分为(定值)控制系统、(随动)控制系统和程序控制系统三种类型。 19.仪表工作地的电阻一般应≤( 4 )Ω。 20.热电势的大小与(组成热电偶的材料)及(两端温度)有关。 21.化工生产四大参数检测仪表可分为(温度)、(流量)、(压力)、(物位)检测仪表。 22.K型热电偶的材质是(镍铬—镍硅),当冷端为0℃,热端为100℃时,产生的热电势是(4.095 mv) 23.补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过(100 )℃ 24.为了保证弹性式压力计的使用寿命和精度,压力计的实际使用压力应有一定限制,当测量稳定压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~2/3 ),最高不得超过测量上限的( 3/4 )。 25.为了使差压计能正常工作,工业上常用(甘油)和(水)的混合物作为易冷凝介质的隔离液。 26.节流孔板前的直管段一般要求( 10 )D,孔板的后直管段一般要求( 5 )D,孔板应装调节阀的(上游)。 27.一台差压变送器在仪表说明书中规定可实现的负迁移100%,测量范围为10KPa时可迁移成( -10~0KPa )。 28.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒)的长度。

仪表维修工试题C

一、选择题。 1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2) 1)测量导线的长度2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量 2.直流电与交流电说的是:(3) 1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 3.热电偶供电为:(1) 1)直流2)交流 3)三相交流4)不供电 4.压力的单位是(3)。 1)N牛顿2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡 5.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。 1)-100摄氏度 2)-20摄氏度3)80摄氏度 6.级仪表的精度等级可写为:(1) 1)级 2)+级3)+级 4) 7.孔板的法兰取压也叫做什么法(1) 1)1英寸法兰取法2)2英寸法兰取法3)5英寸法兰取法 8.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。 1)厚度不同2)材料不同 3)直径不同 9.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点2)冰点3)三相点 10.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。 1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号 11.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。(4 )1)经常采用的是铂丝2)也有利用铜丝的 3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝 12.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表(2 )。 1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大 13.转子流量计必须(2 )安装。 1)水平 2)垂直3)可任意安装 14.我们常提到的PLC是( 2 )。 1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统

15.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD 二.判断题 1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√) 2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√) 3.导线的电阻与导线的长度有关。(√) 4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。 (╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。 5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。 (╳)电阻值不相同,粗的电阻值小 6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√) 7.FT代表孔板。 (╳)FT代表变送器 8.热电阻应采用两线制。(╳) 热电阻应采用三线制 9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√) 10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√) 四.问答题: 1.解释欧姆定律: 答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。 2.什么是短路? 答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。 3什么是闭环系统? 答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。 4.什么是开环系统? 答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。 三.计算题 1.一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?

仪表高级工模拟题执行器试题

执行器试题(一) 填空题: 气动执行器的作用是接收调节器的调节指令,改变阀的开度,从而改变调节介质流量。 气动执行器由执行机构和调节阀两部分组成。 气动薄膜调节阀的气源压力为140Kpa ,标准气信号为20~100 Kpa 。 判断题: 1.直通单座阀的泄漏量比直通双座阀的泄漏量大。(×) 2.当气压信号增加时推杆向下移动为正作用执行机构。(√) 问答题: 叙述角形阀的特点和应用场所? 答:特点:⑴流路简单、流通阻力小、流通能力大; ⑵借助开自身的冲刷作用,有较好的自流性。 应用场所: 适用于高压差、高粘度或含有悬浮物流体的调节,或用于要求直角配管的地方。 执行器试题(二) 填空题: 1.按所用能源分,执行器的执行机构分为:气动、电动、液动。 2.调节阀与管道串联时,工作流量特性将发生畸变,线性流量特性将畸变为快开流量特性,等百分比流量特征畸变为线性流量特性。 判断题: 1.调节阀所能控制的最大流量与泄漏量之比称调节阀的可调比。(×) 2.快开流量特性的调节阀常用于双位调节。(√) 选择题: 对等百分比流量特性叙述正确的是(A B D ) 在小开度时,阀的放大系数小,调节平衡; 在大开度时,阀的放大系数大,灵敏有效; 单位行程变化所引起的流量变化相等; 其放大系数随行程的增大而递增; 调节阀作用方式的首要原则是:( C ) 节约能源; B. 考虑介质特性; C. 生产的安全; D. 调节阀质量; 问答题: 手轮机构有何用途,在什么情况下使用? 答:用途:⑴当调节出现故障时,可用手轮机构代替调节阀进行手动操作;⑵手轮机构可做为调节阀行程的限位器;⑶手轮机构可代替旁路、节省投资。 执行器试题(三) 填空题: 气动执行器执行机构的作用是将输入的气压信号转换成推杆的位移;调节机构的作用是:将推杆的位移转换成阀芯与阀座的流通面积。 调节阀阀芯在阀体内移动的方式有直线运动和旋转运动。 调节阀填料的作用是密封,以防止介质因阀杆移动而泄漏。 判断题: 1.当阀两端压力恒定时的可调比称理想可调比。(√)

仪表工试题B(含答案)

一、填空 1.热电偶补偿的方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法)、(桥路补偿法)。 2.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 3.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修,调整。 4.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位。 5.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 6.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(防护措施),周围温度变化剧烈时应隔热措施。 7.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做到(防腐处理)。 8.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。 9.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 ] 10、用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏低);当负压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏高);平衡阀泄露时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。 二、判断 1.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度(√) 2.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀。(√) 3.直通双座调节阀有一个发芯和两个阀座。(×) 4.逻辑代数中有3中最基本的函数运算关系,它们是与运算,或运算,非运算。(√) 5.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。(×) 6.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。(×) 7.铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。(×) 8.阀门打压实验中,一般做强度试验和密封试验。(√) — 9.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母X表示延伸型补偿导线,字母C表示补偿型补偿导线。(√) 10.压力式温度计主要由温包、毛细管和弹簧管压力计三部分组成。(√) 三、选择题 1.调节器的比例度和积分时间正确的说法是(B)。 A比例度越大,比例作用越强; B积分时间越小,积分作用越强; C比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强; D比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱; 2.仪表的精度级别是指仪表的(E) A、误差。 B、基本误差。 C、最大误差。 D、允许误差。 E、基本误差的最大允许值 - 3.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应(B)介质流向插入。

仪表高级工试题含答案

仪表高级工试题(含答案) 1、填空题 001.调节阀实际可调比取决于()和()。 阀芯结构配管状况 002.差压变送器迁移后,所能测量的最大值()不能大于 ()。 包括正向和负向仪表测量范围的上限值 003.积分调节作用能消除(),因此只要有()信号存在,必然有积分作用。 余差偏差 004.调节器的正作用是指当调节器的偏差信号增大时,其输出信号随之()。 增加 005.浮筒式液位计通常可用()和()来进行校验。 挂重法水校法 006.热电偶冷端的温度补偿方法在工业上常用的有()和()。 补偿电桥法补偿导线法 007.仪表测量管线如果对于酸性腐蚀介质,可采用()。 耐酸不锈钢管 008.仪表自控系统中常用的导线有绝缘导线、()、电缆和屏蔽电缆。 补偿导线 009.从现场至控制室报警联锁信号线、电磁阀控制、电路导线截面积宜选用()mm2。 1.5 010. 仪表盘内本安和非本安线路的端子板应相互分开,间距大于()mm,否则应用绝缘板隔离,并分开铺设,绑托牢固。 50 011.压力单位换算中,1巴(bar)= ( )Kpa 100 012.调节阀风开风关的选用原则最主要的是()保证装置或设备安全。 在事故状态下 013.在仪表特性控制回路中,要求总特性是()。 负反馈 014.分程控制是一个控制器的输出信号去控制()个阀。 2 015.3095智能式变送器设有修正影响流量的()、()电路。 温度压力补偿 016.型号为ZMAS表示:()。 气动薄膜角型阀,执行机构为正作用。 017. 型号为ZMAQ表示:()。 气动薄膜三通阀,执行机构为正作用。 018. 型号为ZMXAP表示:()。 正作用单座阀可调零轻小型气动执行机构 019.HCB表示:()

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

初中级仪表工试题库湖南化院

试题(一) 一、填空题(每空1分,共20分) 1.热电偶测温系统由热电偶、_________和_________三部分组成。 2.自动控制系统主要由_________、检测变送器、_________和控制器等组成。 3.衰减振荡过程的品质指标包括最大偏差、_________、余差、过渡时间、_________等。 4.差压式流量检测仪表是根据_________来测量流量的,由_________、信号传输环节和_________组成。 5.过程检测中使用的弹性元件的基础特性主要体现在:_________、_________、_________、弹性后效。 6.过程量监测仪表包括:温度监测仪表、_________监测仪表、_________监测仪表、_________监测仪表和成分分析仪表。 7.控制器的基本控制规律有比例、_________、_________三种。 8.DDZ-III温度变送器主要有三种:_________变送器、_________温度变送器和_________温度变送器。 二、选择题(共20分) 1.直通双座调节阀不存在()的特点。 (A)有上下两个阀芯和底阀座(B)阀关闭时,泄漏量大 (C)允许阀芯前后压差较大(D)阀关闭时,泄漏量小 答案:D 2.下面哪个符号代表孔板。() (A)FV (B)FT (C)FY (D)FE 答案:D 3.晶体三极管最基本的作用是()作用。 (A)开关(B)放大(C)单向导通(D)稳压 答案:B 4.用于石油化工轻烃装置上的电动仪器仪表,选用()是最安全的。 (A)隔爆型(B)隔离型(C)本质安全型(D)防爆型答案:C 5.执行机构为()作用,阀芯为()装,则该调节阀为风关阀。 (A)正、正(B)正、反(C)反、正(D)正或反、正 答案:A 6.电子电位差计是根据()补偿原理来测定热工参量的。 (A)电压(B)电流(C)电阻(D)电感 答案:A 7.热电阻与自动平衡电桥间要采用()线制连接。 (A)二(B)三(C)四(D)五答案:B 8.在自动调节系统中比例调节的结果常常会产生()。 (A)误差(B)偏差(C)动差(D)静差 答案:D 9.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量()影响。 (A)无(B)有(C)视具体情况而定 答案:B 10.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性()。 (A)增强(B)不变(C)减弱 答案:C 三、简答题(共36分) 1.压力检测仪表应根据什么来选用?(5分) 2.检测仪表的质量指标有哪些?分别表示什么意义?(8分) 3.气动执行器主要由哪两部分组成?各起什么作用?(8分) 4.某换热器的温度控制器系统方块图如下图所示。系统的被控变量为出口的物料温度,要求保持在200℃,操纵变量为加热蒸汽的流量。采用的控制仪表为DDZ—Ⅲ电动单元组合式仪表。(15分)

仪表维修工试卷及答案

仪表维修工试题 笔试试卷 注 意 事 项 1、考试时间:150分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第40题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题0.5分,满分20分。) 1. 热电偶镍铬-镍硅的分度号为( A )。 A 、 K B 、 E C 、 T D 、 R 2. 仪表设备使用的UPS 220V 交流电源的电压波动范围不超过( C )。 A. 1% B. 3% C. 5% D. 10% 3. 炉温和燃料气流量的构成串级调节系统,炉温为主参数,主、副调节器正反作用的正确组合为( A )。 A.主反副反 B.主正副反 C.主反副正 D.主正副正 4. 以下对于前馈控制的说法,不正确的是( B )。 A 、前馈控制是开环控制 B 、单纯的前馈调节是一种能对被控量的变化进行补偿的控制系统 C 、前馈控制只能对干扰量的变化进行补偿 D 、前馈-反馈调节利用了前馈调节的及时性和反馈调节的静态准确性 5. 用差压液位计测量界面的液位,在液位最低时,仪表的正负压室差是-2796Pa ,而仪表 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

的量程是5884Pa,那么在仪表正负压室差是在146Pa 时,仪表的输出信号是( B )。 A 、 16mA B 、 12mA C 、 20mA D 、 8mA 6. 304和以下哪种钢牌号的材料成分相近( B )。 A 、0Cr18Ni12Mo2Ti B 、0Cr18Ni9 C 、0Cr17Ni12Mo2 D 、0Cr18Ni9Ti 7. 钢铁发生腐蚀时,正极上发生的反应为( C )。 A 、2Fe -4e -=2Fe2+ B 、2Fe2++4e -=2Fe C 、2H2O +O2+4e -=4OH - D 、Fe3++e -=Fe2+ 8. 以下对继电器的说法,正确的是( B )。 A 、带显示灯线圈信号是直流电压的继电器,线圈通电,发现显示灯不亮但接点动作,因此,可以判断并联在线圈上的发光二极管损坏了 B 、固态继电器与电磁继电器相比,固态继电器更适合用于高频动作场合 C 、220VAC 欧姆龙继电器的技术参数中,吸合电压为176VAC ,是指只有线圈两端电压大于或等于176VAC ,继电器才会吸合 D 、以上说法都不正确 9.常用的牌号为CF8M 的铸件相当于( A )材料。 A 、 316 B 、 321 C 、 304 D 、 316L 10. 停电时内容丢失的存储器是( B )。 A 、ROM B 、RAM C 、EPROM D 、EEPROM 11.下面梯形图的等效梯形图是( D )。 1 2 3 4 5 A 、 15 3 5 4 32 B 、 1 23 5 4 C 、14 35 5 32 1 D 、15 35 4 3 2 1

仪表初级工题库完整

初级工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统误差)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不 应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差, 变差都是指仪表在测量过程中达到稳态 后的误差,它们都属于(静态)误差。7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸气伴热)两种方法。 8.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 9.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。 10.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 11.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。 12.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 13.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与 设备之间应装有(阀门),以方便仪表维 修、调整. 14.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 15.浮球式液位计可以分为外浮式和(浮式), 外浮式的特点是(便于维修),但不适用 于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易 凝固)的液位. 16.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 17.目前国生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 18.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 19.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 20.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 21.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 22.(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。 23.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有 (防护措施),其弯曲半径应小于(50mm),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。24.执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。 25.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取 (隔热措施);当线路附近有火源时,应采取(防火措施)。 26.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。 27.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 28.仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。 29.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和 孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边 缘应(锐利、无毛刺和伤痕)。 30.用于测量流量的导压管线、阀门组回路 中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪 表指示(偏低);当负压侧阀门和导压 管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀 泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导 压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指 示(跑零下)。 31.转子流量计是属于(恒压降)流量计。 32.按(传播声道)分,超声波流量计可分为 单声道和多声道,其中多声道又分为(双 生道)、(四声道)、(八声道)。 33.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量围就是(浮筒的长度)。 34.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。 35.常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。 36.安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。 37.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。 38.和介质不接触的物位计有(超声波)、(雷 达)、(激光)物位计和核辐射物位计。

最新高级工仪表测试题

仪器仪表高级工技能考试题—-技能考试 一、填空 1.在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是()· 2.测量方法和理论引起的误差属于()误差。 3.仪表的精度不仅与()有关,还与仪表的()有关。 4.表示仪表精度的相对百分误差、非线性误差、变差等都是指仪表在检测过程中达()后的误差,都属()误差. 5.汽轮机的超速试验时,应检查超速信号的()和保护装置的()。 6.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成静电感应,只有(),这种静电感应才会消失。 7.差动电容式差压变送器主要包括()和()两部分. 8.常用的压力校验仪器是()和()。 9.按工作原理分,物位测量仪表可分为()、()、()、()、()、()等类型。 10.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(),这种变送器的()直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(),作为传压介质。 11.双闭环比值调节系统由()闭环回路,当主参数受干扰变化时副参数(),当副参数受干扰变化时主参数()。 12.离心泵流量控制有()、()、()等控制方式。 13在一般情况下应选用()执行机构,大口径和高压差时应选用()执行机构,大转矩蝶阀应选用()执行机构. 14.随着DCS和PLC的发展,两者之间的界线越来越(),功能相互()。 15.第三代集散控制系统的主要特征是()。 16.自20世纪70年代以来,以微机为核心的分布式控制系统将现代高科技的最新成就,()、()、()和()集为一体,使自动化仪表装置向系统化、分散化、多样化和高性能化的方向产生了一个质的飞跃。 17.可编程序控制器(PLC)是综合了()、()和()的一种新型的、通用的自动控制装置. 18.现代可编程序控制的输出信号有()、()、()脉冲信号和模拟信号等。

在线分析仪表试题

一、简答题 1、在线分析仪表常用的辅助气体有哪些? 答:参比气(多用高纯氮,有些氧分析仪也用某一浓度的氧做参比气);载气(用于气相色谱仪,包括高纯氢、氮、氩、氦气);燃烧气和助燃气(用于气相色谱仪的FID\FPD检测器,燃烧气为氢,助燃气为仪表空气);吹扫气(正压防爆吹扫采用仪表空气,样品管路和部件吹扫多采用氮气);伴热蒸汽(应采用低压蒸汽) 2、气瓶的存放及安全使用要求 答:应存放在阴凉、干燥、远离热源的地点;存放点严禁明火,保证良好通风换气;使用中的气瓶要直立固定在专用的支架上;搬运气瓶要轻拿轻放,搬前要道上安全帽,以防不慎摔断瓶嘴发生事故;高压气瓶减压阀要专用,安装时螺纹应旋进7圈,俗称吃7牙,不得漏气;开启气瓶要站在出气口侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止产生静电。 3、气瓶的减压阀如何选用 答:一般应选用双级压力减压阀;无腐蚀性的纯气及标准混合气体可采用黄铜或黄铜镀铬的减压阀;腐蚀性气体应选用不锈钢材质的减压阀;氧气和以氧为底气的标准气应采用氧气专用减压阀;可燃气减压阀螺纹选反扣,非可燃气选正扣;气瓶减压阀应当专用,不可随便替换。 4、在使用标准气瓶对仪器进行校准时应注意哪些问题? 答:要用不锈钢管和分析仪直接进行连接,不宜用橡胶、乳胶等管,防止标气组分和这些材质发生吸附等问题而失真;首先要对输气管路做严格的泄漏检查,然后送标气,开始要大,对管路进行吹扫;气瓶中组分的沸点、黏度相差较大时,气瓶要定期倒置,使用前要在地面上滚动,让瓶内组分混合均匀。 5、对样品传输的基本要求有哪些 答:传输滞后时间不得超过60秒,如超过60秒,应采用快速回路系统;传输管线最好是笔直的到达分析仪,只能由小数目的弯头和死角;对含有冷凝液的气体样品,传输管线应保持一定向下的倾斜度,在最低处设有冷凝液收集罐;防止相变;不得有泄漏。 6、样品处理的基本任务和功能有哪些 答:流量调节(包括快速回路和分析回路);压力调节(包括降压、抽吸和稳压);温度调节(包括降温和保温);除尘;除水除湿和气液分离;去除有害物质(包括对分析仪有害的组分和影响分析的干扰组分)。 7、样品泵的选用 答:对于微正压或负压气体样品的取样,一般使用泵抽吸的方法,隔膜泵和喷射泵是常用的两种抽吸泵;在样品增压排放系统中,也常采用离心泵、活塞泵、齿轮泵、隔膜泵进行泵送;在液体分析仪的加药计量系统中,多采用小型精密的活塞泵、隔膜泵、蠕动泵等;在气液分离系统中,也可采用蠕动泵替代气液分离阀起阻气排液作用。 8、样品处理系统中常用的过滤器有哪些? 答:Y型粗过滤器,一般采用金属丝、网做过滤元件;筛网过滤器,滤芯采用金属丝网,有单层和双层两种结构,一般作为粗过滤器;烧结过滤器,是一个将颗粒材料部分熔融的过程,常用的是不锈钢粉末冶金过滤器和陶瓷过滤器,属于细过滤器;纤维或纸质过滤器,属于细过滤器;膜式过滤器,滤芯采用多微孔塑料