武隆县委大礼堂应急维修工程声光电系统设计组织方案

批准:

审核:

编制:

编制日期: 2016年9月

目录

一施工工艺和工艺标准细则

1、线路施工工艺及工艺标准

2、控制室施工工艺及工艺标准

3、音箱的安装

4、供电与接地

二施工组织计划书

1、分工及责任

2、具体工程进度安排

3、技术培训

4、记录与图纸

5、施工依据文件及图纸

6、现场施工管理工作规定

7、工地安全施工规定

8、工程质量监控

9、工程投资控制管理

三工程项目竣工验收

1、竣工验收的准备工作

2、竣工验收的依据

3、竣工验收的标准及提供的文件

四安装工程的系统测试

施工工艺和工艺标准细则

1、线路施工工艺及工艺标准

1.1、线路敷设:所有线路的敷设均采用钢管或PVC穿管敷设。管线施工按照GB50258-96《电气装置安装工程1Kv及以下配线工程施工及验收规范》的要求进行。

1.2、线材配用:所有信号连接线缆均选用四芯金属屏蔽绞线,对角并接,以防止干扰。

1.3、连接方式:所有的设备之间的信号连接均采用平衡式连接,端点采用焊接。

1.4、敷设方式:

电缆的弯曲半径不大于电缆直径的15倍;

电源线宜与信号线、控制线分开敷设;

电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段的长度来选配电缆。宜避免电

缆的接续,当电缆接续时应采用专用接插件。

2、控制室施工工艺及工艺标准

参照GB50198-94

2.1机架安装

机架安装应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整;

机架的底座应与地面固定;

机架应竖直安装,垂直偏差不大于0.1%;

几个机架并排安装在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏

差不的大于 3毫米。

对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5毫米;

机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机

架内的设备应牢固、端正;

机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。2.2控制台安装

控制台应安放竖直、台面水平;

附件完整、无损伤,螺丝紧固,台面整洁;

接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;

2.3控制室内电缆敷设

采用地槽和墙槽时,电缆应从机架、控制台低部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求;

电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点10毫米处成捆空绑。根据电缆的数量应每隔100~200毫米空绑一次;

采用架槽时,架槽宜每隔一定距离留出线口。电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时,应成捆绑扎;

采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台时还应成捆绑扎;

在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记;

各种电缆及控制线插头的装设应符合生产厂的要求。

3、音箱的安装

音箱的吊装须采用其生产厂家指定的,经过安全认证和保险的吊装组件;

音箱的安装应牢固、安全,其安装角度宜于调整;

音箱输入电缆与音箱的连接必须牢固可靠;

音箱输入电缆不可扭曲或绞合;

音箱电缆的选用必须满足音箱使用功率的容量要求;

各音箱电缆两端须标示永久性标记和相位标记。

4、供电与接地

所有接地极的接地电阻应进行测量,经测量达不到设计要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂;仍达不到要求的,经设计单位同意,采取更换接地装置的措施。

控制室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规定:

接地母线表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光滑无毛刺,绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象;

接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端

正;

系统的工程防雷接地安装,严格按设计施工,接地安装与土建施工同时进行。

施工组织计划书

1.分工及责任

分包项目经理:根据总体设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、现场工程师、现场质量管理员、检验工程师和现场安全员仔细消化设计方案,充分了解业主的技术功能要求和特殊要求,全面掌握施工规范和标准,明确各方具体职责,对施工细节和施工进度作出详尽安排,并配合公司财务部严格控制工程投资施工预算。在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。

工程部经理:科学严密地组织调配施工人员,严格按图、按质施工,负责现场所需设备材料的加工和准备,特别注重施工安全和施工质量的管理。

现场项目经理:直接负责现场施工管理,对现场施工技术、安全、质量负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与总包项目经理联系,随时汇报工程进度,以便总包项目经理对施工项目实施管理。

现场安全员:依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,牢固树立安全第一的思想。注意消灭事故隐患,切实做到防患于未然,

如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并作出事故调查报告。并要督促施工人员严格自觉遵守业主制定的现场施工安全管理制度。现场工程师:负责现场的技术指导和设备的安装调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。

现场质量管理和检验工程师:全面贯彻ISO9001质量保证体系,深入了解和掌握该工程的技术规范和相关标准,专门负责现场施工、安装、调试各工序,各步骤的严格质量检验,竣工前的预检和最终的竣工验收。

现场材料员:对现场材料实施保管,按规定存放和发放,做好施工现场的各项统计工作。严格按照工程预算,科学合理使用工程设备和工程材料。

项目业务人员:随时保持与甲方联系,与甲方洽商有关工程业务上的问题。

施工组织管理由总包项目经理负责,组织项目经理、项目业务人员、设计人员、材料员、后勤人员为施工现场服务,并强调必须服从安排和调度,一切为用户着想,一切为创优质工程着想。

2、具体工程进度安排:

项目:武隆县人民大礼堂应急抢修工程

日期:2016年10月2日。

1、分包后的细化设计和施工人员消化图纸、设计要求和质量标准规范:2016年10月2日---3日。

2、进驻工地前所有准备工作:2016年10月3日---5日.

3、进驻工地:2016年10月5日.

4、线路敷设施工:2016年10月5日---20日。

5、设备到达现场和检验:2016年10月20日---22日.

6、安装设备:2016年10月20日---25日。

7、系统调试:2016年10月25日---30日。

8、系统联调:2016年10月30日---11月10日。

9、工程试运行:2016年11月10日---11月13日。

10、公司自身预验收:2016年11月13日---11月15日。

11、工程考验、验收:11月15日。

3、技术培训:

我公司根据国家弱电系统集成标准提出的专业规范,在各施工阶段均有技术专业人员在现场进行安装和指导。

在工程施工进入到外围设备测试阶段,我公司将按照协议要求及工程项目的进展情况提供工地的现场培训。在工程进行到整体系统调试阶段将为未来的技术人员和管理人员提供专门的弱电系统工程技术有关的培训课程,这一服务主要是为了用户的长远利益考虑和保证整个系统的长期高稳定地运行。

4、记录与图纸:

1、我公司按照中华人民共和国建筑施工图设计规范提供施工图纸,并负责办理与设计审核部门、施工单位的有关手续。

2、我公司同时会提供项目实施时间表,对现场勘查、布线、安装、端接、测试等均进行合理的进度安排,以便更好地与甲方配合,在竣

工后提供用户要求的竣工技术资料存档。

3、在施工期间,若有任何与施工图纸不符合的施工环境,我公司及时与甲方联系,协商解决。

4、对各种线缆的走向、分配都有详细的记录,同时在线缆的两端均有相应的标记。

5、施工依据文件及图纸:

1、中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258-96

2、中华人民共和国安全行业标准《安全防范工作程序与要求》GAT75-94

3、《电气装查安装工程施工及验收规范》GBJ232-90、92

4、工业标准及国际商务建筑布线标准安装与设计规范EIA/TIA-568、569

5、音响系统施工图纸。

6、现场施工管理工作规定:

现场施工质量是直接关系到该项目能否达到设计要求和用户要求的重大问题,也是安全事故的多发地带,必须严格现场管理制度。

1、在现场施工的人员必须服从现场项目经理的管理,遵守安全施工条例,各负其责,严格按照设计方案施工。与此同时,必须遵守业主制定的现场施工管理有关规定。

2、非施工人员严禁在施工现场逗留。

3、对施工中疑难问题要及时向有关人士汇报,任何人不得随意更改

实施方案。

4、每日开工前,有关负责人必须对关键的施工项目进行协调,并强调注意事项。

5、按规定做好施工日记。

6、质量事故的处理,应提供与事故有关的施工图、事故调查分析报告,包括事故情况、事故性质、原因、评估、主要负责人及处理方案,报工程部经理及公司领导,并及时采取改进措施。

7、各分项目施工人员应以大局为重,努力做好本职工作,严禁互相推诿,由项目经理做好协调工作,重大问题必须向总包经理汇报。8、公司各部门必须提高对现场管理工作认识,全力支持施工现场的管理工作。

7、工地安全施工规定:

1、不准酒后上班。

2、不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。

3、不准在高空作业时向下随便抛掷任何物品。

4、不准非机操作人中操作机电设备。

5、不准各种机械带病运转和超负荷作业。

6、不准在钢管脚手架上缠绕施工电线。

7、不准在楼板、跳板上堆放超裁物质或作猛烈冲击动作。

8、不准未作安全技术交底进行分部分项工程施工。

9、不准刁难安全检查员履行工作职责。

11、遵守花园酒店的各种有关规定。

8、工程质量监控:

1、施工项目质量控制的原则:加强自检、互检和质量检验工程师监督检验,在施工过程中发现问题及时解决问题,不留隐患。

2、施工质量保证体系

(1)、现场施工质量检验流程图

进入工地-----施工安装-----施工人员自检-----施工人员互检-----公司组织抽查-----总包项目经理抽查------项目经理检查(2)质量管理保证体系

[1]、施ISO9001质量保证体系。

[2]、总工程师、质管部、现场质量检验员、设计员和兄弟设计院单位五级质量把关及管理的组织机构和图纸会审机制,把错误和隐患首先消灭在图纸上。

[3]、质量管理检验工程师全权实施现场工程施工的质量监督和检验。

9、工程投资控制管理:

1、优化设计,为业主提供性能价格比最佳的设计方案,最大限度地降低业主的总体投资。依靠设计技术水平,从根本上为业主控制工程投资。

2、由经营副总经理、财务部、工程部、设计部、现场材料员组成五级工程投资控制管理机构,科学、严格的实施工程预算。

3、现场项目经理、现场材料员要严格按照工程预算进行施工,科学合理的使用施工设备和施工材料,严格按图施工,按标准施工,不返工,不窝工,不浪费材料和设备,杜绝给业主追加不必要的工程投资。

工程项目竣工验收

1、竣工验收的准备工作:

一、完成收尾工程

做好收尾工程,通过竣工前的预检,作彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制定作业计划,相互穿插施工。

二、竣工验收资料准备

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管。

三、竣工验收的预验收

通过预验收,及时发现遗留问题,事先予以返修、补修。务必做到在业主会检前,把一切不符合质量要求的问题全部修正完毕,避免遭受业主代表拒绝认可之后,再重新修正施工,造成人力、物力之浪费,甚至延误按期交工而造成不必要的损失。

2、竣工验收的依据:

竣工验收依据主要有:设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、工程协议、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单。

3、竣工验收的标准及提供的文件:

按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定,各道工序全部保质保量施工完毕,不留尾巴,全部符合国家安防系统相关标准和国家《工程施工及验收规范》标准。

竣工验收时,我公司将提供的文件有:设计文件、施工图纸和说明书、

设备技术说明书、工程协议、图纸会审记录、设计修改签证和设备分布清单。

我公司将严格地按照列出的测试标准,在工程测试期间委派专业的技术人员到工地现场进行测试。

自检验收的范围:

按照批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成,具备使用条件。达到合同规定的验收标准。

安装工程的系统测试

1、承包商对构成本工程各个设备和系统进行测试和交工。

2、测试包括全面运行与本工程有关的所有设备,包括他们是否符合有关法律法规和有关部门的要求。承包商向业主提供所建议的测试日程,并接受对该日程的认可。

3、承包商提供全套测试表格和文本

4、承包商认为设备运行良好后,即通知工程监理和业主

5、在接到承包商通知,所有设备及系统均已经执行测试并符合合同规定的技术规格的所有要求,由工程监理首先检查所有记录的结果,然后进行交工试运行。

6、承包商提供人员和设备,协助工程监理执行其必要的测试。

7、如在交工试运行过程中,设备未达到合同规定的技术规格的性能要求,或不能正常工作,承包商将按工程监理的要求重复任何一个或全部测试

8、所有使用的测试规程以及工程测试及现场测试的结果,承包商以书面测试报告的形式提交。

9、所有测试结果的记录,在实际竣工前提交工程监理。

1、通电测试前的检查

1. 1、设备室温度、湿度和电源电压应符合下列要求:

1、温度:18-28摄氏度

2、相对湿度:30-75%

3、电源电压:交流220伏+/-5%

1.2、安装完成后,要进行审查(或检验)

1、对所有连接的缆线进行连续性和短路测试;

2、检查缆线是否存在过度弯曲;

3、检查是否存在潜在的电磁干扰;

4、检查缆线的施工工艺是否正确;

5、检查悬挂的缆线是否下垂;

6、各器材设备连接是否正确;

7、检查所有的线路连接及信号接入口是否正确。

2、调试、测试项目及仪器

1、系统连接状态

使用仪器:万用表

2、设备间连通、调试(含扬声器箱的高低、左右、俯仰角度方位调试)等。

数字音频信号处理器、周边设备等

使用仪器:数字万用表、计算机。

3、电声系统整体连通、调试、测量记录等。

系统联调(语言、音乐、多功能模式)

使用仪器:相位仪、频谱仪、声级计、噪声源、

测试记录表格

3、综合性校验测试

3.1、检查系统中各设备的连接状态是否正确

参照系统设计图,检查所有设备的连接是否正确,有无错接漏接。如正确连接,开机通电。如有错误,立即进行改正。

3.2检查系统中各设备的工作状态是否正确设定

按照设备说明书,正确设定各设备的正常工作模式,并正确调节其正常工作状态。如设定正确,则继续进行下一步测试;如有问题或错误,重新设定或修改。

测试记录表格

3.3、特性测试

参照GB4959 (厅堂扩声特性测量方法)标准的规定进行。

1、测量方法

2、扩声特性项目

3、传输(幅度)频率特性

厅堂内特听众席处稳态声压的平均值相对于扩声系统传声器处声压或扩声设备输入端电压的幅度响应。

4、电输入法

测量可采用代替法(GB9401第2.6.21条)或比较法(GB9401第2.6.22条)进行。

4、测试参数

全部测试工作完成后,应提供下列参数:

传输频率特性

声场不均匀度指标

最大声压级

传声增益

售后服务及技术培训体系

1、免费进行软件升级。

2、二年免费保修服务。

3、开工前的技术培训服务:

为了使甲方技术人员和管理人员对音响扩声系统有一个宏观的概念,我公司特设立前期的技术培训服务,对用户进行系统的原理和产品的技术特性的介绍和培训。

4、现场技术培训服务:

为了使甲方技术人员能尽快熟悉安装调试技术,我公司在系统的安装调试过程中,就开始负责培训3~4名甲方系统操作技术人员和管理人员,使之一旦工程峻工,甲方之操作管理人员就能独立上岗操作。

5、竣工后的详细技术培训:

工程竣工以后,再次负责培训2~3名系统操作技术人员和管理人员。

使他们不仅进一步熟悉系统的操作,而且要熟悉系统的维护和相关技术。这项技术服务的主要目的是为了业主的长远利益考虑,也是为了系统能够更加稳定地运行,以便减少业主的管理费用和维修费用。

6、高速度、高质量服务:

我公司对所提供的所有设备承担一年的质量保修,并保证在此期间,自接到要求服务电话之后,半小时之内响应,3小时内予以免费维修或更换。

7、一年保修期过后,仅收取维修元器件成本费,不收取维修费。

8、跟踪服务:

我公司已建立主动跟踪服务体系,即使用户不来电话要求维修,我们也要派专人定期巡回检测服务,做到防范于未然,保证系统的正常运行。

9、我公司是数家国外驰名弱电系统集成商在国内的代理商,具有充足的备品备件和维修技术,可为业主的系统工程提供最及时,最有效的服务,确保系统的长期、可靠、稳定地运行。

10、可为业主考察访问我公司代理的国外驰名集团公司,了解国际上音响系统工程技术最新发展动态提供一切必要的方便

施工组织设计(HSE作业计划书)

xxxxxxxxxxxx装修工程 HSE 作 业 计 划 书 xxxxxxxxxxx有限公司

施工组织设计(方案)报审表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工准备计划 (2) 五、主要项目施工方法 (3) 六、主要分部分项工程质量标准 (7) 七、主要技术措施 (10) 八、雨季施工措施 (15) 九、文明施工 (16)

一、编制依据: 1、根据户主提供方案意见; 2、现行施工验收规范; 3、施工现场实际情况; 4、施工现行规范及标准; 二、工程概况: 工程名称:塔西南三区高层住宅室内装修工程 工程类别:装饰装修 工程地点:塔西南三区内 该工程为民有家居,须满足户主安居的舒适,使用方便、感观良好、居之心情舒畅。本工程装修的主要内容包括:室内地面铺贴、墙面乳胶漆或壁纸、房顶装饰或吊顶、各类柜体。由于本小区是新建住宅楼,室内配套的水、电、气系统安装齐全,该几项主管线不变,只

需要安装用具和装饰即可,具体施工按各家住户的设计方案要求进行装修。 三、施工部署: 1、根据工程特点,实行项目法施工,由公司从事多年装饰、装修、安装工程的项目经理负责对该工程实行全面管理,由具有丰富经验的专业技术水平高的工程师担任技术负责人,优先选取本公司技术精良的施工队伍入场施工。 2、施工目标:争创家装优质工程,各施工人员将严格遵循公司家装部的质量方针,以优质、高效的敬业精神为户主服务。我们有信心,也能力通过全体员工的共同努力,通过自己辛勤的劳动和汗水,以一流的质量、一流的管理水平,创行业一流,争领先地位,为公司家装部争创家居装饰中的一(丰碑)。 3、安全目标:施工人员要以公司为核心,人人来把关,避免安全隐患,杜绝一切安全责任事故和火灾事故发生。 四、施工准备计划: 1、家装部负责人应主动和户主协商落实有关事项,装修的意图、想法、要求、建议、使用中功能,尽量把问题在施工前解决。 2、根据现场情况和户主意图,合理按排施工程序,先进什么材料,后进什么材料,以免施工中倒腾,造成浪费、污损。 五、主要项目施工方法: 1、吊顶 (1)如须吊顶时,木方必须干燥、刨直,刷防火涂料,做防腐,

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

一个全面的施工组织计划(超详细)

一个全面的施工组织计划(超详细) 1、1 工程名称书院社区动迁住宅安置基地一期工程 1、2 工程地点工程位于南汇区书院镇,东至老芦路:南至白玉兰大道:西至五尺沟:北至规划路。 1、3 工程现场情况工程现场已具备进场条件。施工用水、施工用电已接通至施工现场。 1、4 工程简介本工程规划许可建设用地、6m2,建造总建筑面积约m2建筑,其中住宅80幢,建筑面积约m2。本次招标的一期工程为整个工程的南块工程,总建筑面积m2,其中住宅41幢,住宅面积约m2,分别为四至六层砖混结构:商业建筑及住宅公建面积约13282m2,分别为一至三层框架/混合:地下结构建筑面积约31678m2,地下机动车库建筑面积约13002m2(包括人防4607m2),地下非机动车库建筑面积约2982m2,地下工具间建筑面积约15694m2。第二章施工组织与部署 2、1 项目组织机构设置项目部设项目经理1名,项目工程师1名、项目副经理各4名,技术员、施工员、质量员、材料员、预算员、财务、安全综治组等若干名。125KWA对焊机。 B、弯曲机:现场配备5台弯曲机。 C、切断机:配备5台。 D、电渣压力焊机:配备20台。 E、卷场机:配备5台 1、5T以上、钢筋张拉卷扬机。(3)木工施工机械

A、圆盘锯:现场配备10台。 B、平刨机:现场配备10台。(4)挖土施工机械 A、挖土机:配备4台1m3正铲挖土机。 B、推土机:配备1台推土机以提供施工配合。 C、装卸车辆:计划现场配备8辆运土装卸车辆。(5)回填及打夯机械 A、翻斗车:现场配备若干台0、5T翻斗车。 B、打夯机:配备4台以上蛙式及立式打夯机。 C、压路机:配备一台l3m 把1506 托线板2m 把757 台称500kg 台248 靠尺铝合金全套把59 塞尺套1010 水斗尺50cm 把1011 坍落度筒只512 砼试模150150150 组30 其中抗渗试模6组13 砂浆试模 7、0 77、0 77、07 组2020 钢直尺30cm 根10 2、8 技术作业计划 2、8、1技术储备计划(1)实施性施工组织设计和专项施工方案:中标后立即编制修改细化和补充了的实施性施工组织设计和专项施工方案,并报监理批准实施,以便为工程正常施工提供纲领性指导文件。(2)图纸会审:及时组织相关人员研透图纸,书面提出问题和意见,及时提交业主、监理和设计部门以便及时解答,避免造成错误和返工。(3)设计变更和技术核定:催促有

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

施工组织设计方案及进度计划

施工组织设计方案及进度计划 一、主要工序的施工方法、技术措施 (一)供水管网施工方案 1 施工工艺流程 定位放线→沟槽开挖→沟槽支撑→室外埋地管道基础→室外管道安装→管道下管与配管→管道支墩→管道检验与试压→沟槽的回填土→验收 2 施工方法及要点 1)定位放线 按照设计施工图的坐标位置确定管道中心线位置,用龙门板在地面固定,并且分别测出各龙门板中心点的标高,作为开槽、配管的依据,龙门板要妥善保护,间隔距离一般不超过10米。同时管线中心桩和水准点均应用平移法设置与管线施工范围外的便于观察和使用的部位。 2)沟槽开挖 a.当管道的测量定位线经复核无误后,即可进行沟槽开挖。沟槽开挖采用机械,局部较小的部位可采用人力。 b.沟槽开挖后,应分段分别挖好集水坑,用污水泵排除沟槽内集水。 c.开挖管沟沟底最小宽度 注:1.表中d为管外径。2.当沟槽设有支撑时,沟深在2米以内,沟底宽度增加0.1米;深度在3米内,沟底宽度增加0.2米; 3.用机械开挖沟槽时,其沟槽宽度按挖土机械的切削尺寸而定,但不小于本表规定数值。 3)沟槽的支撑 当沟槽开挖较深、土质不好或受场地限制开梯形槽有困难而开直槽时,加支撑是保证施工安全的必要措施。支撑形式根据土质、地下水、沟深等条件确定常分为横板一般支撑、立板支撑和打桩支撑等形式,其适用条件可参见下表:

注意事项: ①撑板与沟壁必须贴紧,立木垂直,撑杠要平直.立木要排列整齐,便于拆撑. ②木撑杠部要用扒钉钉牢,金属撑杠下部要钉托木,两端同时旋紧,上下杠松紧一致。在土质良好时一般可随填随拆,如有塌方危险地段可先回土,再起出支撑。 4)室外埋地管道基础 a.天然地基:土壤耐压强度较高,地下水位较低,(如干燥黏土、砂质黏土等。)将天然地基整平,管道敷设在未经扰动的原土上。 b.混凝土基础;管基为回填土时,设混凝土基础。 c.给水铸铁管、镀锌钢管在一般情况下,可不做基础,将天然地基整平,管道铺设在未经扰动的原土上。 c.加筋UPVC塑料排水管,宜设置混凝土条形基础。加筋UPVC 塑料排水管道在闭水实验合格后,还应用混凝土捂帮保护。 d.总体埋地管道基础施工前,必须检验沟槽开挖的深度、宽度和坡度应满足给排水管道的设计坡度要求,验槽合格后,尽快浇注混凝土,同时严格控制平基面的高度,基础偏差应满足规范要求。 5)埋地管道支墩 a.管道管径DN≤300mm的管道,且埋设在原土层中,可不设支墩。 b.管道管径DN>300mm的管道,在管道的弯头、三通及管道端部应设置支墩,支墩一般用100号混凝土浇注,并且保证支墩与土体紧密接触。 6)埋地管道的下管与配管 a.总体埋地管道的下管,采用人工方式或机械方式。 b.采用人工方法下管,沿沟槽分散下管,以减少沟槽内管道的运营。 c.总体埋地给水管道的配管,应确保管道的每节管段按照设计中心位置和高程稳定在基础和坐标上。 d.排水管道配管时,在管道内放置一块带有中心刻度水平尺,当管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心刻度重合时,为合格。 7)检查井与阀门井的砌筑

工程施工组织设计方案与实施计划方案

施工组织设计与实施方案 1、施工组织设计与实施方案综述 工程组织实施是整个项目建设成败的关键,在项目开展前制定出一个切实可行的方案,实现高质量的安全生产,才能向用户提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 智能弱电总包系统的系统工程实施是一个综合性很强的协调管理工作,其核心是行之有效的管理。引进国际先进的OEC+ISO9000管理理念,坚持“以人为本、共同发展”的企业理念,经过多年来实际工程的磨练,培养并且引进了一批成熟的技术设计人员和项目管理人员群。同时,不断探索工程实施的模式,组建整体作战的“联合舰队”,实现了将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活整合组织,以先进的管理理念融合各个专业的项目施工队伍,在充分发挥双方资源的同时,大力开发社会资源优势,极大提高了承接大型项目的能力。 现将有关我司工程管理的主要容作一介绍: 1.1、项目管理 在项目实施过程中,一方面需要与建设单位、各个专业施工单位进行协调,另一方面还要制定出最佳的工程进度计划,控制进度、监督质量、搞好安全生产。在不同工程阶段下资源的配置、组织与协调、质量安全生产是我公司在项目管理中的重点: 1、人力、财力、物力资源的调配 2、设计、施工、服务环节的进度监管 3、设计、施工、服务环节的质量监管 4、设计、施工、服务环节的安全监管 5、对遵守法律法规的管理 1.2、商务管理 取得智能弱电总包合同以后,需要及时确定选择合格的设备材料供应厂商并且向其发出定单;合格的产品、充足的供给、及时的货期是商务管理的核心。 1. 总包合同、商品定单等文件的管理 2. 设备供应商的制度 3. 商品货期的制定与控制 1.3、设计管理 工程的深化设计好与坏是取得一个优良工程的前提。通过与建设单位、设计单位的沟通,对用户需求进行分析,理解设计单位的设计思想、了解用户的实际需求,才能做出用户满意的深化设计方案。我公司将派出富有经验的专业技术工程师小组来完成深化设计,邀请专家顾问组成会审小组对各个系统与集成方案进行评议。在弱电系统工程设计中,坚决执行和贯彻国家、行业的技术标准及规,遵照招标书的要求进行深化设计: 1、技术标准和规的建档 2、系统设计说明文档 3、系统设计图纸 4、系统施工图纸 5、系统软件设计与组态文档

施工组织设计计划书(打印版)

施工组织设计计划书(打印版) 第一章第一章总体概述、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1第一节工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1第二节工程总体目标、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6第三节工程关键点及措施要点、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6第四节编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9第二章第二章施工平面布置和临时设施布置施工平面布置和临时设施布置、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 施工现场用地、围墙、道路规划、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1第二节现场大型机械布置、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2第三节现场材料及加工场地规划、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2第四节施工现场办公设施布置及构造做法、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3第五节各施工阶段总平面规划布置管理、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

施工组织方案计划(投标)

1.1.1.项目管理及实施方案 如果我公司有幸中标,我司将会以担任过类似项目的项目经理担任本项目的项目经理,配备技术全面的工程师进行技术管理工作,组建强有力的项目队伍进行项目实施。 我们配备了设施齐全、技术精湛的客户服务队伍,从系统集成到计算机设备的供货、安装、调试、维护,从计算机网络建设到应用系统的支持,从设备的供货开始,都有相对应的业务、应用技术支持力量,完全做到“一条龙”服务,最大限度的满足客户的各方面需求。在项目实施阶段,我们将针对具体的项目成立专责小组,专人负责,定期交换信息、沟通情况,杜绝拖延、推诿等现象的发生。届时,我们将提供专业化的系统服务,使供应设备运行更可靠、维护更方便、响应更及时、保障措施更有力。 我们提供的服务形式主要包括:电话咨询、现场服务、专业培训、考察交流等。我方对本项目实行总承包,从设备的供货开始、工程项目管理、检查验收及后续服务保障,都最大限度的按照客户的建设需求来实施。 1.1. 2.技术保障方案 我们除了具有一批高素质的工程技术管理人员,精良的仪器、工具、设备外。在该系统所选用的产品都是质量过硬的国际知名品牌或经过多个工程上的实践,在多个项目上运行性能稳定的产品。我们更与供应商署售后技术服务《使用保障承诺书》、技术服务授权书和《产品授权书》,得到厂商对我单位全方位的强大的技术技持。 一般性的技术管理: 工程的技术管理包括施工图纸会审、编制施工组织设计、技术交流,技术检查、拟定各项技术措施和实施各种技术规程、提出合理化建议、加强工程技术监督管理,这些工作有助于确保工程质量和进度。工程中推广应用先进的技术,合理的施工工艺,可以给工程带来良好的经济效益,主要措施如下: 1).建立健全技术管理制度,包括技术责任制度,图纸会审制度,技术交底制度,材料、设备进场检验制度,施工技术日志,工程质量验收制度,工程技术档案制度,在施工中严格执行。

施工组织计划及施工安排

项目组织与管理 一、项目组织 一套健全有效的组织机构是贯彻项目意图和顺利进行项目实施的重要条件和保证。在项目规划之初,首要工作是提出并组建起适于本项目实施和管理的全套组织和领导机构。从实施和管理的职责看,这套组织应是完整配套的,从人员素质构成看,这套组织应是精干、高效的。 公司成立项目领导小组。采用领导小组下的项目负责制,并明确规定所属下级各组的职责及组间协调关系。 二、组织机构中人员构成及职责 1.项目领导组: ?组长由公司主管领导担任; ?成员包括:总工及有关人员。 项目领导组职责如下: ?按照项目建设招标文件和项目建设合同,审核批准项目的总体方案、项目实施计划; ?负责项目实施过程中的重大事件的决策; ?负责项目需求的完善和提高,经过调研,制定出各子系统(含信息系统)建设任务书、验收方案和验收方法; ?负责技术方案和施工组织计划的审查批准; ?根据项目过程中的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控; ?协调双方(以及机房装修方、智能交通信息系统承建方)的关系。

2.项目管理组: ?公司副总经理任常务副组长; ?成员包括公司各子系统项目负责人; 职责: ?根据项目要求制定各子系统(设备)的接口规范、项目实施计划; ?项目进度监督; ?项目质量监督; ?配合和协助用户作好协调工作; ?提出设备变更与应用变更的请求,经项目领导小组审核后形成需求变更说明书; ?负责制定阶段验收标准和最终验收标准,报项目领导小组审批; ?在技术上负责对各项目组进行指导,协助解决重大技术难题; ?制定业务规章制度和系统运行操作规程,经领导小组审批后在运行(包括试运行)期间实行。 3.项目实施组 公司成立项目经理部,由公司总工程师任项目经理; 下设项目协调监理组和软件开发组:成员包括公司系统建设现场负责人、软件开发人员、系统工程师。 职责: ?分别负责根据项目需求制定项目的总体实施方案、项目实施计划; ?负责各子系统硬件设备接口协议测试与实现(验收); ?按照项目领导组和管理组的总体设计要求进行设计、施工。 ?根据项目任务书的要求,进行调研,需求分析、概要设计、详细设计、

项目组织及实施计划

一、项目组织及实施计划 11.1工程项目管理概况 **公司一向重视工程管理,将工程质量视为企业生存之根本。公司对每一个工程项目都实行全过程的专业化管理。 对于每个中标项目,公司将指定一位专职项目经理,他(她)将负责本项目的全过程,其中主要包括:合同谈判、制定工作进度表和工程实施计划书,组织和协调项目工程组的工作、与买方的项目负责人联络、定期向买方口头或书面汇报工程进展情况、商讨解决工程中存在的问题并接受用户的监督、制定工程验收文件和整理、汇总技术文档等。 公司将为项目成立专门的项目工程组,根据项目的大小,由不少于5名有经验的项目工程师参加。项目工程组负责整个项目的具体实施。其中主要包括:系统的施工设计;与用户原有计算机应用系统的接口连接(包括必要的二次开发);系统的安装、与控制室装修的收口配合;与服务器等网络设备的连接以及网络安全措施;各种扩展设备的安装和整体调试等。 对买方人员的技术培训也是本公司在工程管理过程中的重要内容。除按合同进行设备和系统的培训之外,公司要求项目工程师在施工现场尽可能地与买方技术人员多沟通和交流,一方面传授系统的现场调试技能和有关注意事项,另一方面多了解买方在实际应用中的具体需求,使我们的系统更好地为买方所掌握、为买方所服务。我们的工程经验说明,这些措施对系统今后的长期稳定运行是十分有益的。 公司十分重视工程的图纸资料和施工文档,这些不但可以完整地提交给买方,也是公司建立用户档案和售后服务的重要依据。

11.2施工组织和应对措施 11.2.1 项目组织 **公司对重大工程项目采取分层管理方式。本节重点描述项目组织结构,及相关各工作组的岗位设置、岗位职责及人员安排,以便于做到责权明确,科学管理。 1.项目经理 项目经理:从工程项目实施队伍组建之日起,就承担了将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要职责。项目经理须做好日常资源管理工作,并直接控制项目管理计划的各个要素,具体说来主要包括以下几个方面: 项目执行:对以下几方面工作提供指导:总体方案设计及工程设计;设备配置确认;工程质量保证;设备安装、调试、集成及测试;系统验收,培训。 项目检查:通过其下属各工作组提供的工程进展汇报,将项目进展状态与项目计划进度进行比较,发现过程误差,提出整改措施。 项目控制:审核项目进展状态,必要时调集各种备用资源,确保项目按计划进度实施。 2.项目质量主管 其主要质量职责和权限是:协助项目经理制订本项目的质量工作计划,并贯彻实施;贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件的有关规定和要求;负责对工程任务全过程的质量活动进行监督检查,参与设计评审和其他重要的质量活动。 3.工程协调组 其主要职责是:负责商务方面的一切事宜;负责做好设备、系统等各类资源的管理工作;切实做好行政类综合事务处理工作,保障工程进展各个时期所必需的人力物力;负责与甲方的一切协调事宜;组织项目的验收。 4.专业责任工程师

总体施工组织布置及规划(投标专用)

总体施工组织布置及规划 一、工程简介 二、施工区段划分 据本标段路基、路面、桥涵和隧道等主要工程的分布特点,为合理安排施工资源及便于施工管理。 设有以下施工工区: 路基工区:负责全段内的路基土方施工。 路面工区:负责全段内的路面工程施工。 涵洞工区:负责全段的涵洞工程施工。 综合施工队:负责防护排水、绿化工程施工。 三、组织机构设置情况及主要职责范围 为确保工程质量、安全和工期目标的实现,全面履行合同要求,本合同段实行项目管理,本着“精干、高效”的原则组建项目经理部,统一指挥本工程的施工。 项目经理部设项目经理1人、项目总工1人,项目部下设工程科、物质设备科、质安科、合约科、综合科、财务室及中心试验室等职能部门。根据施工区段的划分,组建2个施工段,各区段按所辖范围的全部工程项目内容组建路基、防护排水、路面、桥涵、隧道等专业工程队平行展开施工。各部门的职责及任务安排如下: ①、工程科:负责工程技术管理,包括工程计划、计量、统计、预算、合同管理、工程技术资料档案管理和竣工文件的编制。 ②、质安科:全方位、全过程对整个工程质量进行监督、检查、把关,以及各工序交接的质量验收工作;并负责安全教育与培训,落实安全责任,实施安全责任管理,对安全生产

进行全方位、全过程的检查、监控,以及民事协调、治安管理。 ③、物资设备科:负责工程材料采购、设备购置、资源配置、能源管理、机械设备管理和维修保养。 ④、财务室:负责工程的成本分析、成本核算和成本控制,收支计划管理,资金平衡调度和控制管理。 ⑤、合约科:全方位、全过程对整个工程计划、统计计量、合同管理以及计算机中心控制。 ⑥、中心试验室:负责工程的验证、标准试验、工艺试验、抽样试验和验收试验,以数据为依据,实施全方位、全过程的工程质量控制。 ⑦、综合科:负责人事、劳资管理和行政事务及后勤保障。 四、项目管理目标 1、工程建设总目标 圆满完成合同约定的各项工作内容,满足业主对工程的各项要求。 2、工期目标 2017年9月12日至2018年11月15日。 3、质量目标 按工程质量通病防控要求执行,确保工程质量符合国家现行的公路工程质量验收规范要求,工程交工验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定优良。 4、安全文明施工目标 项目实施中无安全责任事故发生,争创安全文明工地。施工中确保不出现任何安全事故及媒体曝光,否则后果自负并愿意接受甲方任何处罚。

项目施工组织计划方案

建筑施工组织课程设计任务书 姓名 smile 班级 16.15 学号 8888888 指导教师王新征 土木建筑工程学院 2016年9月

一工程概况 1、建设项目特点:建设项目特点是对拟建工程项目的主要特征进行描述。主要内容包括:工程性质,建设地点、建设总规模、总工期、总占地面积、总建筑面积、分期分批投入使用的项目和工期、总投资额、主要工种工程量、设备安装及吨数、建筑安装工程量、生产流程和工艺特点、建筑结构类型、新技术、新材料、新工艺的复杂程度和应用情况、建筑总平面图和各项单位工程设计交图日期及已定的设计方案等。 2、建设项目的建设、勘察设计、承包单位和建设监理单位:主要说明项目的勘察、设计、总承包和分包单位以及建设单位名称及监理班子组织情况。 3、建设地区自然条件状况:主要说明气象及变化情况、工程地形和工程地质及其变化情况、工程水文地质及其变化情况,以及地震级别及其危害程度。 4、建设地区技术经济状况:主要说明地方建筑生产企业及其产品供应状况,主要材料和生产工艺设备供应状况,地方建筑材料品种及其供应状况,地方交通运输方式及其服务能力状况,地方供水、供电、供热和电讯服务能力状况,社会劳动力和生活服务设施状况,以及承包单位信誉、能力、素质和经济效益状况。 二施工方案 主要是确定各部分分项工程的施工顺序、施工方法和选择适用的施工机械, 制定主要技术组织措施。根据本工程的概况和施工组织设计的编制依据确定施 工方案,设计施工方案时着重解决好以下几个方面: 1、施工程序。确定展开程序、施工顺序与施工合同,应遵守“先地下后地上,先土建后设备,先主体后围护,先结构后装修”的原则。 2、施工段的划分:根据工程的特点,为了有利于结构的整体性,而要尽量利用建筑缝作为划分主体结构流水施工段的界限。 3、拟定施工方法和施工机械的选择:在拟定施工方法时,应突出重点。凡

保证工期的施工组织方案与人力资源安排6.18

施工组织方案及人力资源安排 目录 一、项目供货、安装和调试方案……………………………………… 2 1、质量管理的方针、目标和承诺 (2) 2、本项目供货、实施的组织结构保障 (2) 3、具体供货、安装、调试实施步骤 (3) 4、项目供货实施方案 (4) 5、制定详细实施方案 (5) 6、实施环境调查 (5) 7、设备到货验收 (6) 8、现场安装、调试 (6) 9设备初验 (7) 二、人力资源安排 (7) 1、施工前准备 (7) 2、劳动力安排 (7) 3管理人员职责 (7) 4具体实施过程 (8) 三、系统的验收 (9) 四、资料移交 (9)

施工组织方案及人力资源安排 一项目供货、安装和调试方案 1、质量管理的方针、目标和承诺 1.1、质量方针 我们的质量方针是:优秀的产品,一流的服务。 1.2、质量目标 我们的质量目标是:确保各阶段工作的有效性,把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。 有效性:阶段成果经过严格的确认,确实成为下一步工作的依据。 适时:指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。 1.3、质量承诺 我们的质量承诺是:我们在工作中严格执行ISO9000质量标准。 1.4、质量管理的目的和内容 目的: 满足用户要求,规范自身行为,达到供需双方共同获益的效果; 内容: 质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做; 质量控制——监视过程,发现、排除不合格; 质量保证——满足质量要求,取得需方信任; 质量改进——完善、改进质量体系; 2、本项目供货、实施的组织结构保障

针对本次项目,我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利实施。 公司提出和甲方单位一起组建适于本项工程系统平台实施和管理的组织和领导机构。 本项目组织机构如下图: 3、具体供货、安装、调试实施步骤 为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行,公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段,每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下: 项目环节任务内容简述任务执行组 实施前期 设备供货进行商务洽谈,确保项目中所有设备如期、安全地到达用户 现场。 商务组 技术支持小组 制定详细实施方案根据设计方案,协助项目单位制订设备安装实施的技术标准; 根据项目单位设备系统现状提供详细的设备系统分配方案; 制定详细的进度计划; 编制实施方案、技术参数手册和设备安装手册。 技术支持小组 质量监控组

某工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案

本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明 第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上, 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施工图纸进行了细致的探讨,并组织有关人员仔细了解现场情况,精心编制了工程施工组织大纲,明确了工程施工的方针、管理目标及施工工期,编制

了本施工组织设计。 一、有关投标规则: 穗府[95]第68号文《XX市建设工程招标投标实施办法》和《XX市建设工程施工招标工作细则》有关规定。 二、有关招标文件: XXXXXX报标文件。 三、有关工程规范: 编制本施工组织设计主要采用有关现行国家规范、规程及行业标准 第二节施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。 二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。

施工组织计划方案

+ 工程施工方案 客户名称: 工程名称:东莞市长安镇城市花园车闸系统工程 施工单位:东莞市展讯通信设备科技有限公司 合同号: 设计: 审核: 批准:

二〇〇九年十一月 目录一.工程项目简介 二.施工人员安排 三.项目实施流程 四.项目施工措施 五.项目施工安全 六.项目质量管理 七、项目培训计划 一、项目简介

二、施工人员安排:

为了完成该项目,特组建系统项目组,由敖本超任项目组长,全面负责本项工程的实施工作。全体人员由_6_人组成。 分工如下: 三、项目实施流程 1.项目实施准备 项目实施筹备会 项目情况汇总 项目人员安排 施工队安排和管理 用户联络和现场勘察 物料采购和供应计划安排 施工标志和施工记录表准备 编制《施工组织计划书》 2.工程进度实施计划 我们对工程的实施是严格按项目管理的规范进行,实行项目经理负责制,按工程实施计

划安排施工,严格考核,确保工程按期保质的完成。 3.系统安装流程(样图) 4.项目实施安排 根据现场情况,为了不影响小区的正常进出,我们首先对西区、东区各增加的一进二出停车场。届时将视情况需要安排封闭相应出入口。具体安排如下: 整个系统测 试运行 正式投入运行

四、项目施工措施 一、施工要点 常用工具及注意事项 冲击钻:工作电压为交流220V供电,主要用于设备固定,穿墙打孔,及线槽、线管固定。打磨机:工作电压为交流220V供电,主要用于金属材料的切割,金属材料修磨。 手电钻:工作电压为交流220V供电,主要用于金属材料的打孔。 拉钉枪:工作电压为交流220V供电,主要用于两金属材料间的铆合。 手提切割机:工作电压为交流220V供电,主要用于水泥、瓷片的切割。 电锤:工作电压为交流220V供电,主要用于水泥路面的开沟。 其它常用工具:万用表、电笔、斜口钳、尖嘴钳、大小一字螺丝刀、大小十字螺丝刀等。

项目实施方案及施工计划

项目实施方案及施工计划 场室施工规范: 一、施工组织机构及职能 1.1、施工组织机构图 项目总指挥---现场项目经理---现场安全员---现场工程师 ---现场质量管理和检验师---现场材料员---现场业务人员 1.2、分工及责任 总包项目经理:根据总体设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、 现场工程师、现场质量管理员、检验工程师和现场安全员仔细消化设计方案,充分了解校 方的技术功能要求和特殊要求,全面掌握施工规范和标准,明确各方具体职责,对施工细节和施工进度做出详尽安排,并配合公司财务部严格控制工程投资施工预算。在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。 项目总指挥:科学严密地组织调配施工人员,严格按图、按质施工,负责现场所需设备材料的加工和准备,特别注重施工安全和施工质量的管理。

现场项目经理:直接负责现场施工管理,对现场施工技术、安全、质量负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与总包项目经理联系,随时汇报工程进度,以便总包项目经理对施工项目实施管理。 现场安全员:依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,牢固树立安全第一的思想。注意消灭事故隐患,切实做到防患于未然,如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并做出事故调查报告。并要督促施工人员严格自觉遵守校方制定的现场施工安全管理制度。 现场工程师:负责现场的技术指导和设备的安装调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。 现场质量管理和检验工程师:全面贯彻ISO9001质量保证体系,深入了解和掌握该工程的技术规范和相关标准,专门负责现场施工、安装、调试各工序,各步骤的严格质量检验,竣工前的预检和最终的竣工验收。 现场材料员:对现场材料实施保管,按规定存放和发放,做好施工现场的各项统计工作。严格按照工程预算,科学合理使用工程设备和工程材料。

施工组织设计(含进度计划表)最佳版本

淅川县香花镇大渠北移民新村住宅工程 施工组织设计 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) (一)技术准备 (2) (二)物资准备 (3) (三)劳动组织准备 (3) (四)施工现场准备 (3) 三、单位工程主要施工方法 (3) (一)施工测量 (3) (二)基础施工 (4) (三)主体结构工程 (5) (四)装饰、装修工程 (8) (五)屋面工程 (9) (六)安装工程注意事项 (11) (七)雨季施工 (11) (八)建筑工地防火措施 (12) (九)保修期施工 (12) 四、劳动力需要量计划 (12) 五、施工、机械需用计划 (13) 六、保证工程质量的技术组织措施 (13) 七、保证工程施工安全的技术组织措施 (14) 八、施工进度计划表 (17) 九、施工总平面布置 (18) 淅川县香花镇大渠北移民新村住宅工程

施工组织设计 一、工程概况 本工程位于香花镇丹江大道北侧吴田村部后,座北向南,平面呈一字形。每户三间,东西长10500MM,南北长9800MM,共24户,二层每套建筑面积208m2,建设二层、一层不同。本工程采用砖混结构,首层层高3.6M,二层层高3.3MM。护梯房层高2.7M,主房二层顶女儿墙高1.1M,总高9.5MM。室内外高差0.45 0米。 本工程为移民新村建设工程住宿房屋,合理使用年限50年,耐火等级二级,地震设防为小于六度。耐火等级为二级。 本工程基底埋深1.30M,中粗砂垫层300MM厚,;C15砼垫层:在独立柱处厚100MM,在条形基础处300MM. 每套设混凝土钢筋独立柱2个,断面为300MM*400MM. 在砼垫层上砌条形砖基础, 一层在四角设240MM*240MM构造柱五个。构造柱生根于室外地坪以下500MM . 基础和一层、二层、护梯房均设钢筋砼QL. 一层屋面采用YKB空心板。二层及护梯房屋顶采用现浇结构,水泥砂浆抹面;内墙采用混合砂浆墙面,仿瓷涂料面层,外墙采用水泥砂浆墙面,白水泥面层。踢脚采用水泥砂浆面层,木制构件采用调和漆,颜色以建设单位现场确定。铁构件防锈采用防锈调和漆。 砌体:±0.000以下采用MU15混凝土实心砖;±0.000以上采用MU15页岩烧结砖。砂浆:±0.000以下采用M7.5水泥砂浆,±0.000以上采用M7.5混合砂浆。混凝土: 除垫层为C15外, 其余为C20. 钢筋: 均为普通钢筋, 一级钢筋HPB235,二级钢筋为HRB335。 二、施工准备 开工前应该做好充分的施工准备。 (一)技术准备 1、熟悉、审查施工图纸和有关的资料,了解设计图纸的内容。 2、做好图纸自审、会审和现场签证工作。 3、掌握施工现场的自然条件和技术经济条件。 4、对建设单位交付的测量网点进行复测和验收。在施工现场引入自己的高程和坐标基准点。 5、编制施工图预算和施工预算。 6、编制单位工程施工组织设计或施工方案及分部分项工程施工方案,组织各级技术交底。 7、编制项目质量计划和关键工序作业指导书。 8、及时计算制定好劳动力、机械设备、钢模、架料等周转材料及各种机具进场计划,由公司统一调配逐一落实到位。 9、组织安装施工人员做好岗前培训,使施工人员熟悉设计要求,规范规定、验收标准。

施工组织实施方案说明(详尽版)

施工组织实施方案说明 为了做好国道Gxxx线(xxxx门口)T形路口交通信号控制系统工程的生产安装任务我司认真阅读了图纸及现场考察后,根据本项目特点,结合我公司的施工经验,通过科学合理、统筹安排的原则确定本工程的施工方案。 一、工程概述 工程名称:国道Gxxx线(xxxx门口)T形路口交通信号控制系统工程 工程质量目标:合格工程 工程工期目标:采购合同签订后28天内 安全施工目标:实现安全“五无”目标 文明施工目标:争创示范文明工地 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现业主提出的合格工程和公司计划的创优工程目标。 根据本工程多样化、质量标准高等特点,我公司将在此工程采用增加管理人员与劳动力,使用优质建材,电脑资料管理,自备发电机。按施工总平面图科学合理布置施工现场,按省、市、公司及施工组织设计中的有关工程质量、文明、安全、雨季施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 二、编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,我公司组织有关人员认真阅读图纸,仔细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。本《施工组织设计》是指导本工程施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、施工进度计划控制、机械设备投入、安全、文明施工、环保等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,使该工程质量评定等级达到省优良样板工程标准。 我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具和超常的价格,以雄

施工组织设计(含进度计划表)

施工组织设计 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) (一)技术准备 (2) (二)物资准备 (3) (三)劳动组织准备 (3) (四)施工现场准备 (3) 三、单位工程主要施工方法 (3) (一)施工测量 (3) (二)基础施工 (4) (三)主体结构工程 (5) (四)装饰、装修工程 (8) (五)屋面工程 (9) (六)安装工程注意事项 (11) (七)雨季施工 (11) (八)建筑工地防火措施 (12) (九)保修期施工 (12) 四、劳动力需要量计划 (12) 五、施工、机械需用计划 (13) 六、保证工程质量的技术组织措施 (13) 七、保证工程施工安全的技术组织措施 (14) 八、施工进度计划表 (17) 九、施工总平面布置 (18)

施工组织设计 一、工程概况 本工程位于香花镇丹江大道北侧吴田村部后,座北向南,平面呈一字形。每户三间,东西长10500,南北长9800,共24户,二层每套建筑面积208m2,建设二层、一层不同。本工程采用砖混结构,首层层高3.6M,二层层高3.3。护梯房层高2.7M,主房二层顶女儿墙高1.1M,总高9.5。室内外高差0.45 0米。 本工程为移民新村建设工程住宿房屋,合理使用年限50年,耐火等级二级,地震设防为小于六度。耐火等级为二级。 本工程基底埋深1.30M,中粗砂垫层300厚,;C15砼垫层:在独立柱处厚100,在条形基础处300. 每套设混凝土钢筋独立柱2个,断面为300*400. 在砼垫层上砌条形砖基础, 一层在四角设240*240构造柱五个。构造柱生根于室外地坪以下500 . 基础和一层、二层、护梯房均设钢筋砼. 一层屋面采用空心板。二层及护梯房屋顶采用现浇结构,水泥砂浆抹面;内墙采用混合砂浆墙面,仿瓷涂料面层,外墙采用水泥砂浆墙面,白水泥面层。踢脚采用水泥砂浆面层,木制构件采用调和漆,颜色以建设单位现场确定。铁构件防锈采用防锈调和漆。 砌体:±0.000以下采用15混凝土实心砖;±0.000以上采用15页岩烧结砖。砂浆:±0.000以下采用M7.5水泥砂浆,±0.000以上采用M7.5混合砂浆。混凝土: 除垫层为C15外, 其余为C20. 钢筋: 均为普通钢筋, 一级钢筋235,二级钢筋为335。 二、施工准备 开工前应该做好充分的施工准备。 (一)技术准备 1、熟悉、审查施工图纸和有关的资料,了解设计图纸的内容。 2、做好图纸自审、会审和现场签证工作。 3、掌握施工现场的自然条件和技术经济条件。 4、对建设单位交付的测量网点进行复测和验收。在施工现场引入自己的高程和坐标基准点。 5、编制施工图预算和施工预算。 6、编制单位工程施工组织设计或施工方案及分部分项工程施工方案,组织各级技术交底。 7、编制项目质量计划和关键工序作业指导书。

相关文档
相关文档 最新文档