文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家装水电知识电路改造的施工要点

家装水电知识电路改造的施工要点

家装水电知识电路改造的施工要点
家装水电知识电路改造的施工要点

家装水电知识电路改造的施工要点

1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。

2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。

3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。

4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。

5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。

6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。

12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。

14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。

电视机650MM。

16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.

17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前

家装水电装修施工的工艺流程

需求,估算工作量和工作时间。

二、根据实际需求计算电路负荷、设计线路,并开列装修所需辅料清单;做卫生间闭水实验48小时,检查

卫生间地板有无渗漏。

三、清理工地现场,检查原有线路;拆除所需变动处的控制箱、面板、管路线路,消除装修施工中的安全

隐患;

四、在墙面上给热水器、暗阀、角阀、水嘴、线盒定位;

水嘴又叫水龙头,是一种通常用在水管上面的阀门式装置。

五、根据实际需求合理设计规划水路走向,并根据电路负荷进行电路分配并设计规划电路走向;

六、清扫墙面地面,使用卷尺、墨斗、水平尺根据线路线管所需宽度弹出所需切割管线槽的确切位置;位置标定后,

计量所需材料,开列所需水暖电料清单;

七、使用切割机、电锤、电镐等工具剔暗盒、切槽,并根据实际所需宽度深度修整管线槽;

八、将暗盒预埋入墙体,后清扫墙面地面准备铺设管线;

九、按照先水后电的程序先焊接水管。如人员充沛,可同时在不妨碍焊接水管之处铺设电路管线;

十、水管焊接完成后初步固定,并用堵头封堵,如需打压试验,即可进行;

十一、管线全部铺设完成后,用水泥砂石填补固定;

十二、管线干燥固定后,制作电路接头和总控制盒断路器连接、及面板安装;顺序为先近后远(离主控制箱距离)。

十三、如有需与其他项目配合施工处,则待需要时方介入安装;

十四、全部完工后,清理工地现场,并进行剩余材料交接;收取费用,退场。

家装水电施工工艺(一般规范要求)

线路的设计方面:设计原则——尽量严格遵守规范性、合理性、使用便捷性、前瞻性、易操作性、降耗(人力损耗、工时损耗、材料损耗、工具损耗)。(文中所标安装高度皆为误差很少的参考高度)

一、线路设计尽量合理规避混凝土梁柱、钢筋,以降低施工难度、强度和减少电动工具损耗,尽量杜绝野蛮施工现象;

二、电路设计必须考虑到后期的维护、更换,尽量避免转弯过多造成无法更换的死线;

三、家庭电源总控制盒内一般应至少分为八路控制:1、火线总控;2、照明;3、4、皆为插座;5、厨房;6、卫生间;7、8、为空调。插座应按区域分为两路控制;如控制盒内空间富裕,可将卫生间普通断路器改为带漏电保护断路器。

四、管线铺设应首选取最短距离走线,尽量横平竖直;水管线路左冷右热,在厨房和卫生间内尽量走顶、走墙;一则可避免地板渗漏,二则减小劳动强度、提高劳动效率。水电管路尽量避免交错,交错时,水管尽量放置于电管下方

五、家用电路除主进线为10 mm2,其余线路设计,尽量遵守:空调4 mm2 ,插座、及照明主线路2.5mm2、照明支线1.5mm2的用线标准;

六、电路应尽量全部设计为冷弯和接头处PVC胶粘穿管单股铜塑线路,无法穿管时,应设计为两芯或三芯的护套线路;管内不许有接头。冷弯型钢(cold-formed steel)是指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的各种断面形状的成品钢材。冷弯型钢是一种经济的截面轻型薄壁钢材,也称为钢制冷弯型材或冷弯型材。

七、应按照施工规范要求选择电线管径;大线径或转角多处,可多采用20 规格的电管穿线。

八、音视频线、电话线(数据网线)必须单独穿管,不同类型线、不同回路电线禁止穿入同意管内;以提高安全、并增强屏蔽作用。

九、音视频线、数据线、4 mm2电线需用20规格或以上规格线管配线。

十、室内总水闸阀位置尽量靠近主进户水管。水管进户后,即可变为 20 规格的PPR管,可在不降低使用功能的前提下,即节约管材,也便于施工。

十一、厨房橱柜内及卫生间面盆下的角阀位置高度:55cm — 60cm ;热水器角阀:高度:130cm —140cm ;卫生间坐便器角阀高度:30cm ;淋浴阀孔中心距为15cm ,高度为120 cm ;拖把池上方水嘴高度为 65cm — 75cm ,无拖把池时水嘴位置适当降低;洗衣机水嘴:高度100cm — 110cm 。

十二、下水管道应平直、向上,应增加防臭防堵功能的P弯或S弯。

十三、厨房及卫生间原有管道地面处护水盘,及原来下水管道中的地漏一般禁止破坏,否则将造成较难修复的渗水。

控制箱、面板位置设计

设计原则——安全、统一、水平、美观、实用、易施工、易插拔。(文中所标配高度皆为误差很少的参考高度)

一、总电力控制箱:高度:180 cm;

二、普通墙面开关面板:高度135cm —140cm ;普通插座面板:高度 30cm —35cm 空调插座面板:高度:180 cm ;

三、卧室床头面板:距离床边:10cm — 15cm ,离地高度:70cm — 80cm ;(卧室电视中心高度:120cm ;客厅电视中心高度:80cm — 90cm )

四、厨房面板必须按照橱柜图纸需求设置,并注意防油烟;一般情况下:橱柜上方面板:高度:120cm 、橱柜内部面板:高度65cm 、油烟机面板:高度2100cm 。

五、卫生间面板应注意防水;

家装中水电安装的一些知识

水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用中水电的使用功能。

1、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。

2、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。

3、水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。

4、二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的

在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。

5、电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。

6、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。

强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。

厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。

所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。

装修的步骤大致为20步:1、前期设计;2、主体拆改;3、水电改造;4、木工;5、贴砖;6、刷墙面漆;7、厨卫吊顶;8、橱柜安装;9、木门安装;10、地板安装;11、铺贴壁纸;12、散热器安装;13、开关插座安装;14、灯具安装;15、五金洁具安装;16、窗帘杆安装;17、拓荒保洁;18、家具进场;19、家电安装;20、家居配饰;具体分述如下:

一、装修全过程20个环节解析

(一)前期设计

在前期设计中,对自己的房间进行一次详细的测量,最好亲自测量一遍,测量的内容主要包括:

1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积

2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。

开工之前不要忘记去物业办理开工手续,交纳装修押金。

(二)主体拆改

进入到施工阶段,主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了,就是先把工地的框架先搭起来。

(三)水电改造

水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。主要包括:

1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装;

2、看看水表的位置是否合适;

3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。

对于橱柜的第一次测量,稍微有经验的完全可以自行完成。水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。

水电改造之后瓷砖、大芯板等主料的进场。

(四)木工

木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”,基本出场顺序是:木―瓦―油。基本出场原则是“谁脏谁先上”。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一,我后面还会提到。

其实像包立管、做装饰吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑,本身和水电路改造并不冲突,有时候还需要一些配合,“家里准备做假墙的话,要考虑假墙上是否有水电线路,如果有的话,应该让水电改造的工人预埋管。”

包立管:家居装修用语。即在家居装修时,把厨房和卫生间的下水管道和给水管道的立管用装饰材料包装起来。起到装饰的作用。

(五)贴砖

在“瓦工老二”作业的过程,还涉及以下三个环节的安装:

1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。

2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。开始建材的时候,应准备地漏。

3、油烟机的安装。油烟机是家电第一个出场的,厨房墙地砖铺好之后,就可以考虑安装油烟机了。

“瓦工老二”离场,这时候可以约橱柜第二次测量了,准确地说,在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后,就可以约橱柜第二次测量。

(六)刷墙面漆

“油工老三”进场,主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作,让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。至于是否要留最后一遍面漆,这个没必要太较真儿,从我装修过的经验来看,留一遍面漆的意义不是很大,因为后面的操作没有比刷漆再脏的了。

(七)厨卫吊顶

橱柜吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该已经买好了,把厨卫吸顶灯、排风扇(浴霸)同时装好,或者留出线头和开孔。

(八)厨柜安装吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了。顺利的话,一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。

(九)厨卫吊顶选择防水石膏板配合防水漆,装修队报价一般在120元以上每平米,比一般的铝扣板、PVC扣板吊顶都要贵。石膏板吊顶从视觉上看起来比较平整,但是以后顶面水管一旦出现问题,或者楼上漏水需要楼下配合维修等,石膏板吊顶就要整体拆除,比起扣板吊顶费事得多。所以,大家在选择石膏板吊顶的时候还需慎重。

(十)木门安装装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。同学们事先应该准备好相关五金。如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的话,在木门厂家测量的时候也要一并测量,并在木门安装当天同时安装,同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错,排在窗套安装之后。

(十一)地板安装在木门安装的第二天就可以安装地板了,顺利的话,也是一天的时间。地板安装需要注意以下几个问题:1、地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平,以地板厂家的实际勘测为准;2、地板安装之前,家里的铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。3、地板安装时,有条件的话,地板的切割一定要在走廊。在室内切割地板对墙面的污染比较严重,类似的还有橱柜的人造石台面的切割。

(十二)散热器安装在壁纸铺好的第二天,更换散热器或者拆改散热器可以踏踏实实的把散热器挂墙上了。同样是一天的时间。

木门——地板——壁纸——散热器,这是一个被普遍认可的正确安装顺序,先装木门是为了保证地板的踢脚线能和木门的门套紧密接合;后装壁纸主要是因为地板的安装比较脏,粉尘多,对壁纸污染严重。此处再次用到我前面说的“谁脏谁先上”的原则。最后装散热器是因为只有墙面壁纸铺好才能安装散热器

(十三)开关插座安装(十四)灯具安装(十五)五金洁具安装(十六)窗帘杆安装(十七)拓荒保洁

(十八)家具进场(十九)家电进场(二十)家居配饰

水电施工

一、厨卫间地面试水:

1、施工要领、先地面放满水,注意水位不要高出厨卫门槛高度,否则水会流到大厅和卧室。每一个下水的存水弯放满水。地面必须试水三天以上或者一星期(有些原因是渗漏),存水弯试水一天就会知道结果。

2、漏水诊断:明漏是在试水一小时内就会出现的漏水情况。渗漏是在地面试水三天以上出现的顶面湿度,而且时间长湿度增加的现象。

3、3、明漏处理:明漏有排水管管壁漏水和存水弯漏水两种情况居多,如遇排水管管壁外侧与现浇板接口处漏水的,必须放干地面试水并且让地面干燥。针对管壁外侧一圈敲槽,然后将防水胶灌在管壁外侧一圈。如遇存水弯漏水,这个很简单。要不就是检查口螺盖漏水和存水弯管壁破裂导致漏水,叫水电师傅修一下就OK了。明漏处理好之后要再次试水。

4、做防水:施工方法、先将厨卫地面的渣子清扫出去,然后地面及地角梁部分清洗干净,最好用水冲洗,将地面的沙子灰尘洗干净。再让地面干几天,直到地面表皮看上去为白底色干燥状态为止(如地面有填渣的,必须挖出填渣运出厨卫间再作地面清洗)。地面干燥后,可以刷防水胶了,天气好的情况下一天一遍,三遍为宜。防水胶做好之后二次试水。

二、水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。2、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝管。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。

一、排水工程

给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。

基本要求:

1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;

2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;

3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;

4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;

5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;

6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞;

7、管道安装应到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;

8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;

9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;

10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水管理入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。

11、外露头子常规高度(均为净尺寸)

淋浴1000mm

淋浴房1000mm

浴缸650mm 洗脸盆(台下式)500mm

厨房水池600mm

洗脸盆(台下式)600mm 洗衣机机高+200mm

热水器(1200-1600mm)

(或现场决定)

12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。

13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍;

14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接;

15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查;

二、电气工程基本要求:

电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。

一、排水工程

(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭

气上排;

15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁

具进行一次全面检查;

二、电气工程基本要求:

电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。

1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需

位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱安装

必须有可靠的接地连接;

2、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应

机应调整交签字;

3、电器布线均采用中策BV单股铜线,接地线为BBR软铜线,穿PVC暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)

走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф15mm各一根,禁止地面放管走线;

严格按图布线(照明主干线为2.5mm2,支线为1.5mm2)管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房

东。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用BVV护套线);

4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线

总数不得多于8根;

5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越

开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直;

6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于

50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm;

7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上;

开关、插座常规高度(以老地坪计算),安装时必须以水平线为统一标准。

最全家装水电工程注意事项

最全家装水电工程注意事项 家装的水电工程是装修业主们最关心。工程当中应该注意哪些事项?完工后该如何验收?对于初次装修的网友来说都是非常头疼的问题。在这里,小同为大家搜罗了一位装修过的业主总结的水电百科全书。 水电改造一般流程: 电路:弹线—开槽—电线穿管—接线—固定 水路:弹线—开槽—布管—封出水口—打压 弹线:电工按照我们的要求确定开关、插座、水管、电线管的位置的位置后,手工在墙上画线, 线路要求竖要直横向开槽长度不超过20公分(尽量不开横槽),走最短的路线,此过程对工人 的专业知识要求较高,这一步是整个水电的改造的依据,业可以直接测量出实际工程数量. 开槽:用切割机械及电锤将线槽开出。此过程要求工人对切割机使用熟练,才能严格按照线路裁切, 还要细心谨慎,以防破坏其他墙面。 布管:按照开槽处布管,同槽不许双管,单管不许多线,强弱分开。 接线:墙面管道铺设完毕之后所有接头处要求接线,使用绝缘胶布,不得外漏铜芯。 固定:固定所有墙面槽内管道之前要出具电路改造图,顶面管道必须使用吊卡,以固定管道。 一般业主应掌握水电验收的简单标准: 1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结,以免造成不能2次换线。 3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后, 应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。 8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。 9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。 电工系列常见的问题: 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些

水电安装基础知识大全整理

水电安装基础知识大全整理版 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。 5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。 6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。 7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。 8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。 9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/。严禁导线把穿线管堵实。12、给水管可采用PP-R管、铜管等。13、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应

家中装修电工电路施工详解图

电路施工图解 1顶上是二级吊顶,就以他为例,说一下顶内的电线做法 2提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护 筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。

3通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 4这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。

5现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。

6每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业 7电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。

8上属电线盒内的接头处理是这样的

9这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。 10所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线

家庭装修电路施工注意事项

在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响最大的,既不是地上的砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固,而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上,因此二者的连接处一定要牢固,否则容易造成接触不良,不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影响。除此之外,还特别要注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸,甚至烧毁电器。 一、电路改造工艺流程: 1. 草拟布线图。 2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。 3. 开槽。 4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5. 穿线。 6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 7. 检查。 8. 完成电路布线图,提交公司备案。 二、电路改造的施工要点: 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。

3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明平方,空调挂机及插座平方,柜机平方,进户线平方。4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。保护地线为平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序 还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。2.签定水电改造安装合同。3.必要的临时用电用水环境。 对施工单位要求:1.详细可行的水电路走向设计图纸 2.临时施工用电设备安全可靠 3.其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试 电路材料 1、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 .走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13.卫生间等电位联接端子箱不可封死 14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控

水电安装基础知识大全

水电安装基础知识大全 水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR 管用户的比较多。家装电路施工详解(详细图解,绝对有用)

家装电路施工详解 (详细图解,绝对有用) 1顶上是二级吊顶,我们就以他为例,说一下顶内的电线做法 2提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护 筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。

3通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象

4这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。 5现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。

的做工是否专业

7电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。 8上属电线盒内的接头处理是这样的

9这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围 绕主线缠绕6--8圈。

水电安装基础知识大全

水电安装基础知识大全 水电安装:水电安装就是家装至关重要的隐患问题,也就是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用中水电的使用功能。 1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须就是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR 管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,与业主沟通增加水路使用功能。 3、水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压就是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。 4、二次防水: 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽与地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面与墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须与墙面一起再做一次。进场第一次做防水就是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面与墙面能够更有效的防水保障。 5、电线线路开槽: 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2、2米开槽,开关距地面1、2—1、4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。 6、电线电路布线: 用材要求、2、5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。 强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2、5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开

家装电路布线施工图文并茂详细解说

一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用 2.5 平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。 三、目前电的安装方法很多,有的是A元/平方,有的是B元/平方,做法不同,做工费用也不同。 1、功能性的做法:主是不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个 三房两厅的房子也就是分4组线。 2、分组做法:分组就是第个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分 组,一个三房两厅就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是A元/平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是B元/平方,因为每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工

时的,所以贵一点。强弱电分槽布线的,要加3元,就是C元/平方,说白了就

是加多开槽的钱3、国标的做法就要D元了,完全不开横槽,只开竖槽 四、水电施工的基本原则: 水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大, 如果全部走地了,检修就要指导地板掀起来,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。 1、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。

2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究, 要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 3、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙 4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线, 才能顺利

房屋装修基本知识与注意事项(终审稿)

房屋装修基本知识与注 意事项 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

房屋装修基本知识与注意事项 一、房屋装修的主要环节 装修,大致是按照这20步完成的。 1.前期设计; 2.主体拆改; 3.水电改造; 4.木工; 5.贴砖; 6.刷墙面漆; 7.厨卫吊顶; 8.橱柜安装; 9.木门安装;10.地板安装;11.铺贴壁纸;12.散热器安装;13.开关插座安装;14.灯具安装;15.五金洁具安装;16.窗帘杆安装;17.拓荒保洁;18.家具进场;19.家电安装;20.家居配饰。 二、装修全过程20个环节解析 (一)前期设计 同样是建造,人和蜜蜂的区别就在于,蜜蜂的建造是本能的反映,而人在建造之前,脑海中首先会形成构思和框架。所以,如果把家装比喻成一场战役,那么家装的前期设计就是这场战役的“作战方案”,是家装的“灵魂环节”。 在前期设计中,必须要做的一件事,那就是对自己的房间进行一次详细的测量,大家不要犯懒,最好亲自测量一遍,测量的内容主要包括: 1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积; 2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。 我记得我家工长最后跟我按照“实际发生量”结算铺砖一项的总款时,他测量的面积比我自己测量的面积多了10平米,我当时真是哭笑不得。重新测量之后,工长回过身训斥瓦工说:“你们是怎么测的! ”这也是为什么我建议大家自己测量的原因。装修很多地方跟做人的道理一样;我们嘴上不一定很明白,但是心里一定要有数。 顺道提醒大家,开工之前不要忘记去物业办理开工手续,交纳装修

最新水电安装知识大全教学教材

水电安装知识大全 一、水路部分 (一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:家庭净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水; (二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造; (三)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;这就要看业主各人喜欢问题了。 (四)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便; (五)水路改造后应该有打压测试,不过现在很多装修队都没有打压测试。他们会用很多方法来骗你,说什么不用打压啊,水管里有水就有压力啊,等等。 (六)打压测试最好有业主在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。 (七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;(八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题); (九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢; (十)使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了; (十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果会直接导致水流倒溢; (十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米); 2、冷、热水上水管口高度一致; 3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了); 4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装; (十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖; 二、电路部分 (十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座; (十五)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处); (十六)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处); (十七)注意观察电话插座、网线插座内有无模块; (十八)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。 (十九)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰; (二十)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线; (二十一)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地140CM; (二十二)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边; (二十三)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置; (二十四)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座; (二十五)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明; (二十六)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线; (二十七)一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%。

家庭装修电路设计图解

家庭装修电路设计图解 一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。 三、目前电的安装方法很多,有的是12元/平方,有的是15元/平方,做法不同,做工费用也不同。 1、功能性的做法:主是不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个三房两厅的房子也就是分4组线。 2、分组做法:分组就是第个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,一个三房两厅就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是12元/平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是15元/平方,因为每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。强弱电分槽布线的,要加3元,就是18元/平方,说白了就是加多开槽的钱。 3、国标的做法就要22元了,完全不开横槽,只开竖槽。 四、水电施工的基本原则: 水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大,如果全部走地了,检修就要指导地板掀起来,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。 1、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。 2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 3、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的 水路电路定位点。 2.签定水电改造安装合同。 3. 必要的临时用电用水环境。对施工单位要求: 1. 详 细可行的水电路走向设计图纸 2. 临时施工用电设备安全可靠 3. 其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点T施工现场成品保护T根据线路走向弹线T根据弹线走向开槽T开线盒T清理渣土T电管、线盒固定T穿钢丝拉线T连接各种强弱电线线头,不可裸露在外T封闭电槽T对强弱电进行验收测试 电路材料 1家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV (聚氯乙烯绝缘单芯 铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡 处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零 线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配 有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1. 二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工 中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2. 不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3. 开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4. 禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5. 无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6. 管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 . 走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8. PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9. 卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10. 电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11. 电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12. 强弱电线接线盒间距正常情况下》500MM地面平行间距不低于200MM弱电电线特别是 铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13. 卫生间等电位联接端子箱不可封死 14. 各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框 200MM普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大 小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控 制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 15. 禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。

水电安装基础知识大全

文章由剑舞冲天精心整理,希望对大家的学习和工作带来帮助 整理人:剑舞冲天 整理时间:2011-4-10 水电安装基础知识大全 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3 ~1/2。严禁导线把穿线管堵实。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。 16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。

家庭装修水电改造设计注意事项

家庭装修水电改造全过程 水电改造改造前业主需要准备的事情: 1、收房完成,装修手续已经办理完毕; 2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙); 3、家具、电器基本规格,摆放位置 4、顶面吊顶灯位布置 5、平面布置图及造型灯位布置 6、其他个性化需求 7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位 8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式 9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸 10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。 水电改造施工前,签订水电改造合同注意: 1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支; 2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒; 3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值 2:水电改造施工中:水电路改造施工中的注意事项及部分常规尺寸: 着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大;此文常规尺寸仅供参考 山西装饰网https://www.wendangku.net/doc/2b4888530.html, 一、常规尺寸:

1、淋浴出水口距地1100mm 2、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为taiwan华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。。。。。。根据个人喜好节目放置具体位置。 3、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm 4、双控开关距地850mm 5、壁挂电视电源位距地1100-1300mm 二、注意事项 1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区 2、不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4、不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。 5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线 6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。 7、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。 8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线 3:水电改造施工后:水电路施工后怎么进行立即验收: 1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格 山西装饰网https://www.wendangku.net/doc/2b4888530.html, 2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考

水电安装知识及电气施工符号大集合

安装专业 一、工程量计算规则 (一)第二册电气工程 1、标注线路的文字符号: 中文名称常用文字代号 单字母双字母三字母 控制线路W WC 直流线路WD 应急照明线路WE WEL 电话线路WF 照明线路WL 电力线路WP 声道(广播)线路WS 电视线路WV 插座线路WX

注:也可用数字号或数字组标注线路 2、线路敷设部位文字符号: 中文名称常用文字代号 旧符号新符号备注 沿或跨梁(屋架)L AB 旧符号仅作为对照用沿或跨柱敷设 Z AC 暗敷在梁内BC 暗敷在墙内WC 暗敷在柱内CLC 吊顶内敷设R SCE 暗敷在屋面或顶板内CC 沿墙面敷设Q WS 沿顶棚或顶板面P CE 地板或地面下 D FC 3、线路敷设方式文字符号:

中文名称常用文字代号 旧符号新符号备注 暗敷 A C 明敷M E 金属线槽MR 塑料线槽PR 电缆桥架CT 电缆沟TC 焊接钢管GC S C 水煤气管G G 电线管DG M T 金属软管CP 硬塑料管SG PC 阻燃半硬聚氯乙烯管FPC 聚氯乙烯波纹电线管KPC

铝皮线卡QD A L 塑料线卡PL(含尼龙线卡) 瓷绝缘子CP K 钢索敷设S M 直接埋设DB 混凝土排管CE 4、照明灯具安装方式文字符号: 中文名称常用文字代号 旧符号新符号备注 线吊式X SW 旧符号仅作为对照用链吊式L CS 管吊式G DS 壁装式W 吸顶式 C 高度处绘线 嵌入式R 也适用暗装配电箱

顶棚内安装CR 墙壁内安装WR 支架上安装S 柱上安装CL 座装HM 5、电机定额分类:3t以下为小型、5-30t为中型、30t以上为大型 定额分类小型电机中型电机 电机质量(t/台以下)0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2 3 5 10 20 30 额定功率(Kw以下)直流 2.2 11 22 55 75 100 200 300 500 700 1200 交流 3.0 13 30 75 100 160 220 500 800 1000 2500 6、电气主要材料损耗表(计价表中不带括号的耗用量、计价表附注指明的、计价表中未列入也未说明的主材按此表执行) 材料名称损耗率表%

家装电路施工图解

家装电路施工图解 一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。水电装修注意事项把关好细节

水电装修注意事项把关好细节 相关问答 问:答:装修水电改造费用需要根据你的工程量以及你住房实际情况才能定,水电装修注意事项:1、给排水是最常见的隐蔽工程,包括 给水安装、排水安装,所有的上下水管道都要保持通畅.2、要改动水 路管道一定要先和物业打招呼,还要请专业人员设计管路走向才能进 行施工,原则上主水路不动.3、电路工程方面,电路安装对材料质量 和施工工艺都要求很高,装修布线前应将所有线路进行综合设计、总 体规划,管线铺设严格遵循操作规范,避免出现用电安全事故.4、房 龄较长的二手房,要重新设计电表容量、更换电线,以免电线老化或 过载引发事故,新房根据需要适当增补即可.旧房门窗套也必须改造, 一旦木制门窗套起皮变形,钢制门窗套漆膜剥落、锈蚀或开裂,就必 须拆掉重做.5、防水工程方面,厨卫因管线改造,原有防水层很容易 被破坏,如果防水处理不好,就会发生渗漏问题,因此水路改造完成后,最好赶紧把防水做了,在墙面施工前一定要做好24小时闭水试验.6、一些完工后从外表看不出来的工程,如地板、吊顶的龙骨铺设,门窗 套的基层处理等,也属于隐蔽工程.7、要等水、木工、电路等这些隐 蔽工程全部做完,并验收合格之后才能进行下一步的装修.问:答:客 厅装修注意事项:(一)根据客厅平面的尺寸、形状及自己的生活方式、习惯,确定家俱摆放形式及活动线.面积较大的房间,最好设计成 对称式,无论地面、吊顶,还是墙面造型和家俱摆放,都呈现出明显的 对称格局,进而达到一种稳重、大方、平和的基调.如果房间较小,几 面墙开门又较杂乱的情况下,一般只能选择均衡式.虽少了一些庄重、豪华,但又多了许多浪漫与现代情调.无论是对称式,还是均衡式,都 要保证一条完整流畅的活动线,做到动静分区明显,视觉通畅,最大限 度地满足客厅里的活动及通往各房间的行动需要.(二)根据自己的

住房装修电路施工图解(住房装修必藏)

=====住房装修电路施工图解===== 一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用 2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。 三、目前电的安装方法很多,有的是12元/平方,有的是15元/平方,做法不同,做工费用也不同。 1、功能性的做法:主是不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个三房两厅的房子也就是分4组线。 2、分组做法:分组就是每个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,一个三房两厅就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是12元/平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是15元/平方,因为 每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。 1、定位:首先要根据 你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。