文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿井维修电工试题大全

矿井维修电工试题大全

矿井维修电工试题大全
矿井维修电工试题大全

矿井维修电工(初中级)试题库

一、填空题(32题专业知识题、8题矿井维修电工安全知识题)

1、对电埜(很小带电体)有作用力,且带电体周围存在的特殊形态的物质称电场。 _

2、在电场的作用下,电荷作有规则的定向运动称电流。__

3、部分电路欧姆定律表达式为l=U/R。

4、基尔霍夫第一定律:流入任一节点的电流之和等于由该节点流出的电流之和或流入任一节点的电流之代数和

等于零。

5、单相交流电的瞬时值用e、u、a表示;最大值用Em Um Im表示;有效值用E、U> £表示。

6、单相交流电的最大值和有效值之间的关系为.、2的关系。

7、正弦交流电的三要素为有效值、频率、初相___

8、Z=.:R2 X22称电路的阻抗,它表示电阻和电感串联电路对交流电的总阻碍作用。

9、三相电源线圈绕组的星形接法U线=3 U相

10、三相电源线圈绕组的三角形接法U线=1U相

11、三相负载的星形连接U线Y= .. 3 U相Y,I线Y=l相Y

12、三相负载的三角形连接I D线=、、3 I D相,U D相=L b线

13、一般交、直流电路测量电流值时,电流表串联在被测电路中。

14、一般交、直流电路测量电压值时,电压表并联在被测电路中。

15、转换开关可做电源的引入开关。

16、交流接触器用于控制三相电动机可逆运转或频繁启动的主要零件,电动机最大电流不应超过接触器

额定电流的允许值。

17、空气阻尼式时间继电器常在电路中做延时控制。

18、热继电器的用途是对电动机和其他用电设备进行过载保护,保护动作后须人工复位。

19、电力用户的一级用户必须由两个独立电源供电,及时在事故状态,电源也不得中断。

20、电力用户的二级用户一般采用双回路供电。

21、电力用户的三级用户只设单一回路供电。

22、煤矿供电系统采用中性点不直接接地方式。

23、__________________________________________________________________________________ 对中性点不接地供电系统的电气设备的金属外壳通过接地装置与大地相连称保护接地。____________________

24、当电气设备外壳与接地的零线连接时称保护接零。

25、在沿零线上把一点或多点再引入接地称重复接地。

26、煤矿井下由主接地极及接地母线、局部接地极及辅助接地母线等组成的一个网络称煤矿井下接地网。

27、检漏继电器的动作时间不超过0.J秒,总的分断时间不应超过0.2秒。

通用知识部分:

28、检漏继电器动作电阻值关系到保证人身触电时的安全,故电压在127V时为11K Q, 660V时为

11KQ, 1140V 时为20KQ。

29、根据GB3836-2000标准,防爆电气设备按照使用地点的不同分为两类,其中I类为煤矿井下用防爆电气设

备。

煤矿电气设备隔爆接合面的粗糙度最低要是 钳形表在测量时,每次只能钳入 一根 导线。 兆欧表在测量使用时,必须先切断设备的电源,对含有较大电容的设备,必须先进行 放电。

矿井下电缆应用吊钩(卡)悬挂,橡套电缆严禁用 铁丝悬挂。

电缆两个相邻悬挂点之间的距离不得大于 _3_米。

电气设备停电检修时,必须严格执行谁停电、谁送电度,中间不准换人,严禁 约时 停、送电。

电气设备检修、操作、试验时,必须由两人执行,其中一人 监护,一人操作。

井下试验时,瓦斯员现场测得瓦斯浓度在 1.0%以下时,试验现场应设遮栏、悬挂警示牌,才允 许进行试验和放电 。

电气设备的检查、维护、修理和调整,必须由专职的电气维修工进行。

井下电气管理讲的“三无”指:无“鸡爪子” 、无“羊尾巴”、无“明接头”。

井下电气管理讲的“四有”指:有过流和漏电保护装置;有螺钉和弹簧垫、有密封圈和挡板、有 接地装置。 单选题(14题矿井维修电工安全知识, 56题专业知识) 井下660V 电网检漏继电器的跳闸值为( B )。

A 、3.5K Q

B 、11KQ

C 、20KQ

D 、40KQ

高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆的间距为( A )。

A 、小于0.1米

B 、等于0.1米

C 、大于0.1米

D 、等于0.15米

机电设备在回风巷时,回风巷风流中的瓦斯浓度不超过( C )

A 、0.5% B

、0.7% C 、1.0% D 、1.2%

为预防触电事故,煤矿使用的最高安全电压等级是( A )。

A 、36V B

、127V

C 、220V D

、660V

井下接地网上任何一个保护接地的接地电阻都不得超过( B )。

A 、1 Q

B 、2Q

C 、2.5 Q

D 、3Q

井下设置在水沟中的局部接地极必须使用表面积不小于( B )吊、厚度不小于 3mm 的钢板或 具有同等有效面积的钢管。

A 、0.5

B 、0.6

C 、1

D 、1.5

兆欧表是由直流发电机带动一个( D )组成的。

A 、微安表

B 、电压表

C 、伏特表

D 、磁电式流比计

井下各级配电电压和各种电气设备额定电压的低压不超过( B )伏。

A 、500

B 、1140

C 、1500

D 、2500

井下照明、信号等装置的额定供电电压不得超过( D )伏。

A 36

B 、50

C 、100

D 、127

井下远距离控制线路的额定电压不得超过( C )伏。

A 、10

B 、20

C

、36 D 、50

井下电气设备电压(

A )伏以上就必须有保护接地。

A 、 36

B

、 50

C

、120

D 、127

在水平巷道中,电缆用 ( C )。

A 、铁丝悬挂

B 、铜丝悬挂

C 、吊钩悬挂

D 、夹子、卡箍敷设

在立井井筒中,电缆用( D )。

A 、铁丝悬挂

B 、铜丝悬挂

C 、吊钩悬挂

D 、夹子、卡箍敷设

30、

31、

32、

33、

34、

35、 36、 37、 3& 39、

40、

_ 、

1、 2、 3、 4、 5、 6、

7、 8、 9、 10、

11、 12、 13、 14、 15、

6.3 um

井下高压电动机,动力变压器的高压侧应有( C )、过负荷接地和欠压保护。

A、过电压 B 、相序C 、短路D 、过流

立井井筒中电缆悬挂点间距不得超过( C )米。

A 、2

B 、4

C 、6

D 、8

16、 井下隔爆型电气设备电缆护套穿入进线嘴的长度为(

B )。

A 、2?5mm

B 、5 ?15mm

C 、15 ?20mm

D 、20 ?25Mm

17、 井下由采区变电所引出的馈电线上,应装设有(

B )。

A 、 短路、过负荷、接地和欠压释放保护

B 、 短路、过负荷、漏电保护装置

C 、短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置

D 短路、过流、漏电保护装置

18、井下660V 电网运行中的最低绝缘电阻值应不小于( B )。

A 、15KQ

B 、30KQ

C 、60KQ

D 、90KQ

23、井下因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到(

通电开动。

A 、0.5%

B 、1.0%

C 、1.5%

D 、2.0%

24、 井下采区低压供电系统中,漏电闭锁电阻值为动作值的(

A )倍。

A 、2

B 、3

C 、4

D 、5

25、 煤矿井下电气设备上的螺母紧固后螺栓螺纹应露出落幕(

B )螺距。 A 、1?2 B 、1?3

C 、1?4

D 、任意

26、 电气设备的两个裸露导体之间的最短空间距离称为(

A )。 A 、电气间隙

B 、安全距离

C 、屏蔽距离

D 、爬电距离

27、 不同电位两个导体之间沿固体绝缘材料表面的最短距离称( B )。 A 、短路间隙

B 、爬电距离

C 、放电距离

D 、屏蔽距离 28、 电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(

A )。

A 、3 米

B 、5 米

C 、8 米

D 、10 米

29、 矿用本质安全电气设备的关联设备中,本安接线端与非本安接线端的自然间距不小于( 毫米。

A 、 10

B 、 20

C 、 100

D 、 50

30、 隔爆型电气设备两个隔爆空腔之间的隔爆结构被破坏时,在其内部发生瓦斯爆炸时,会出现

(B )现象。

A 、爆炸压力减小

B 、压力重叠

C 、爆炸压力不变

D 、爆炸压力增大 31、 隔爆型电气设备同一部位的螺栓、螺母( B )应一致。

A 、长度

B 、规格

C 、大小 D

、螺纹密度

32、 人站在地下触及电源一相带电体属于(

A )。

A 、单相触电

B 、两相触电

C 、三相触电

D 、中性点触电 33、 回柱绞车前端支柱向前倾斜与水平方向的夹角为(

A )。

19、 矿井主要变压器至少应有( A A 、2

B 、3 C

20、 井下高压馈电线上,必须装有(

A 、检漏保护装置

B

C 、选择性漏电保护

D

21、 井下安全用电作业必须做到(

A 、“五不准”

B 、“七不准” 22、 通过人体的极限安全电流为(

A 、20毫安

B 、30毫安 )台。 、4 D 、5

A )

、检漏继电器

、选择性的单相接地保护装置

D )

C 、“八不准”

D 、“十不准” B )

C 、50毫安

D 、60毫安 以下时,方可

A、75 度 B 、80 度 C 、85度 D 、90度

井下使用中的防爆电气设备的防爆性能应( A )检杳一次。

A、每月 B 、每周 C 、每天 D 、每15天

(A )必须对井下低压检漏装置的运行情况进行'次跳闸试验。

A、每天 B 、每周 C 、每月 D 、每班

井下(B )及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。

A、30KQ B 、40KQ C 、50KQ D 、60KQ

井下电气设备检修中更换的零部件,其技术性能( C )原设计的要求。

A、可略低于E、应咼于C不得低于D、可略咼于

井卜橡套电缆护套损伤痕迹深度不得超过原厚度的( C )。

A、1/3 B 、1/4 C 、1/2 D 、3/5

隔爆电气设备转盖的隔爆间隙不超过( C )。

A、0.3mm B 、0.4mm C 、0.5mm D 、0.6mm

井下主要电气设备绝缘电阻的检查每( C )不少于一次

A、月 B 、季 C 、6个月 D 、一年

井下1140V电网漏电保护装置动作值( B )°

A、11KQ B 、20KQ C 、30KQ D 、7KQ

GB3836.1-2000标准中,专供煤矿井下使用的防爆电气设备中,隔爆型电气设备的代号为(B )。

A、i B 、d C 、e D 、P

GB3836.1-2000 标准中,专供煤矿井下使用的本质安全型电气设备中,隔爆型电气设备的代号为

(A )°

A、i B 、d C 、e D 、P

GB3836.1-2000 标准中, 专供煤矿井下使用的增安型电气设备中,隔爆型电气设备的代号为

(C )°

A、i B 、d C 、e D 、P

井下低压隔爆开关空闲接线嘴应用密封圈和厚度不小于( B )的钢质档板封堵压紧。

A、1mm B 、2mm C 、3mm D 、4mm

井下隔爆型电气设备进线嘴中,电缆与密封圈的间隙不大于( B )。

A、0.5mm B 、1mm C 、2mm D 、3mm

井下隔爆型电气设备进线嘴中密封圈的外径与电缆进线装置的内径差最大不超过( B )。

A、1mm B 、2mm C 、3mm D 、0.5mm

井下隔爆接合面与表面粗糙度不大于( A )。

A、6.3微米B 、3.2微米C、1.6微米D 、0.8微米

熔断器熔件通过(B )倍额定电流以下,熔件长期不熔断。

A、1 B 、1.25 C 、1.5 D 、2

《煤矿安全规程》第481条规定,井下防爆型的通信、信号和控制等装置,应优先采用( B )。

A、隔爆型 B 、本质安全型C、增安型D 、浇封型

防爆电气设备运行环境温度一般为( B )°

A、-10 ?+10C

B、-20 ?+40C

C、-30 ?+30C

D、-40 ?+30C

采掘工作面配电点设置的局部接地极,在并网前应单独测量其接地电阻值,要求不超过(C )。A、2 Q B 、10Q C 、80Q D 、50Q

使用摇表测量绝缘之前,应对摇表进行( A )试验。

A、开路和短路

B、开路C 、短路D 、校正

34、

使用万用表的电压档测电压时,应将表笔( A )在被测端。

35、

36、

37、

3&

39、

40、

41、

42、

43、

44、

45、

46、

47、

4&

49、

50、

51、

52、

53、

54、

A 、并联

B 、串联 C

、串并联均可 D 、分别搭在

矿用隔爆型开关观察窗的透明件出现裂纹、松动,应视为( A 、不完好 B 、失爆 C

低压线路相敏短路保护装置的优点

A 、使保护距离变长

B

C 、动作速度快

D

采用变频启动的装置,能使电动机的启动电流( A ) o

A 、变小

B 、变大

C 、不变

D 、增加

矿用低压磁力起动器中的电子式短路保护装置,其整定值为(

B )o

A 、1

B 、8

C 、6

D 、1.5

矿用低压馈电开关短路保护采用电子式保护装置时,其整定值的整定范围为( 定电流。

A 、1?3

B 、8?10

C 、3?6

D 、任意

矿用低压馈电开关采用电子式保护装置时,其过载保护整定值的整定范围为( 定电流。

A 、0.4?1

B 、2

C 、任意 D

、不须整定

矿用低压馈电开关短路保护采用电子式和电磁式做主保护时,其保护的灵敏度不得低于(

B )

55、

56、 57、 58 59、 60、 61、

62、 63、

64、 65、

66、 67、 6&

69、 70、 《煤矿机电设备完好标准》规定:井下 1140 V 低压开关主回路绝缘电阻不得低于( C )。 A 、20MQ

B 、10MQ

C 、5MQ

D 、1MQ 矿用额定电压为 660V 的橡套电缆在环境温度为

20C 时,其主绝缘值不得低于(

B ) MQ /km 。

A 、5 B

10 C 、50 、100

B )。 完好 D 、损伤

A )。

能提升短路电流值 保护可靠

B )倍开关额

A )倍开关额

1

倍。

A、1.2 B 、1.5 C 、2.5 D 、6

矿用660V电压等级隔爆型和增安型电气设备中的最小电气间隙为( B )mm

A、6 B 、10 C 、18 D 、24

矿用低压总馈电开关中的检漏保护装置应采用( C )o

A、零序电压式 B 、零序电流方向式

C、附加直流电源检测式

矿用低压分路馈电开关中的漏电保护装置应采用( B )o

A、零序电压式 B 、零序电流方向式

井下660V检漏保护装置在做远方人工漏电试验时,试验电阻的规格为( A )o

A、11KQ 10W B 、20KQ 10W C、7KQ 10W D 、22KQ 10W

井下低压选择性漏电保护系统中,总检应采用( C )的检漏装置。发生人体触电时的安全隐

患点在(A )。

A、分路开关的电源侧 B 、磁力起动器的电源侧

C、带延时 D 、不带延时

矿井下供电系统的三大保护内容是( B )o

A、断相保护 B 、过流保护C、漏电保护 D 、过电压保护

悬浮在矿井空气中的粉尘叫(D )o

A、浮尘 B 、落尘C 、烟尘D 、煤尘

判断题(14题矿井维修电工安全知识,56题专业知识)

严禁使用矿灯人员在井下拆开、敲打撞击矿灯。

甲烷断电仪仅使用在掘进工作面的供电系统中。

漏电故障一般不影响电气、设备的运行,因此危害很小。

4、 井下防爆型的通信、信号、测量仪表应优先选用本质安全型。 ( V)

5、 对有瓦斯突出的矿井的故障电缆,可以用试送电的方法来判断电缆故障。 (

X)

6、 停风停电的掘进工作面局部通风机有电运转后,不用检查巷道中的瓦斯就可以给用电设备送电。

7、

8、

9、 10、 11、 12、

13、 14、 15、 16、 17、 18 19、 20、

21、 (

22、 23

24、 25、 26、 27、

2& 29、 30、 31、

32、 33

、 34、 35、 36、 37

3& 39

、 40、 41、

(X) 井下移动式电气设备都应使用专用的橡套电缆。 井下不得带电检修电气设备,但是可以带电移动电缆。 电缆不应悬挂在压风管水管上,不得遭受淋水。 接地电阻值越小,人触电时的电流越小。 井下电气设备中一个进线嘴内不能使用多个密封圈。 电缆主芯线断开称为断相,也称为断线。 隔爆型电气设备主要是控制隔爆面间隙实现防爆的。 煤矿机电设备的温度过高,不会影响正常工作。 煤电钻插销的负荷侧应接插座。

井下缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。 在井下带电作业不会引起

瓦斯爆炸。 井下接地网上任一保护接地电阻值都不得超过 井下电气设备运行时的端电压不应低于额定电压的 井下不同型电缆之间不能直接相连。

.屏蔽电缆的作用是和检漏继电器配合, V) 下山开采时采区排水泵房供电线路应双回路。 专用回风巷中可敷设电缆。 采区低压电缆可以采用铝芯。 矿井应有两回路电源线路。 井下接地母线可采用铜线、镀锌铁线和扁钢。 保护接地对预防人体触电的原理是:人体电阻比保护接地的电阻值小。 防爆电气设备入井需持合格证。 井下机电工人一般不需要掌握触电急救知识。 《煤矿机电设备检修质量标准》是判断所安装和检修设备质量的标准。 井下隔爆型电气设备的隔爆面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。 井下橡套电缆的接地芯线,除用作监

测地回路外,不得兼作他用。 井下电气火灾的绝大多数为橡套电缆着火。 馈电开关跳了闸有时并不等于切断了漏电电路。 每天使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。 使用兆欧表时,手把应以每分钟 120?150转速摇动。 电动机的基本原理是载流导体在磁场中受到电磁力的作用而产生运动。 操作高压电气设备时,必须一人操作,一人监护。 ( 采区电工可以不经批准打开高压电气设备进行修理。 ( 井下给移动变电站供电的电缆可以使用普通橡套电缆。 ( 有保护接地时,通过人体的电流将被保护接地回路分流而大大降低,可减轻对人的触电危害。 5 Q o 95% ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( V) X) V) V) V)

V) X) X) X) V) X) X) V) V) 能避免供电线路发生两相或三相短路故障。

( (

( ( ( ( ( ( ( ( V) X) X) V) V) V) X) ( V ) X) V)

X) V) V) V) V) V) V) X) X)

( V) 42、 井下检修完电气设备后,电工可以委托其他人员顺路送电。 ( X)

43、 普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度为 1.5%以下地点使用。(

X) 44、 井下变电所内的几台检漏继电器,可以共用一个辅助接地极。

(

V)

59、计算井下低压线路两相短路电流的目的是用来选择开关的极限分断能力参数。

( X )

60、

甲烷断电仪仅使用在井下掘进工作面的供电系统中。 ( X )

61、

井下发生电气火灾时,首先应切断电源,然后灭火。 ( V )

62、

屏蔽电缆在接线时,必须将留在导电芯线上的粉末清理干净。

V ) 63、 用图表法确定井下低压660V 线路短路电流值时,不必考虑高压侧电缆阻抗的影响。 (X ) 64、 井下现行的选漏保护采用的是附加直流电源检测式。

(X )

65、 井下的各种电气设备即使单独装设了保护接地装置,也不能完全消除人员触电或漏电火花。

( V )

66、 零序电流漏电保护只适用于中性点不接地系统。 ( V ) 67、 防爆电气设备就是隔爆型电气设备。

X )

68、 风电闭锁的作用是当掘进头的局部通风机停止运转时,能自动切断局部通风机供风,巷道中的一

切非本质安全型电气设备并闭锁。

V )

69、 矿用增安型电气设备在井下使用,有些场所受限制。

V )

70、 防爆型性能遭到破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。

V )

四、问答题(8题维修电工相关安全知识, 32题专业知识)

简答题:

1、 什么是电气间隙?

答:指两个裸露导体之间的最短空间距离。

2、 什么是爬电距离?

答:不同电位两个导体之间沿绝缘材料表面的最短距离。

3、 什么是风电闭锁?

答:指局部通风机停转时能立即切断该巷道中的一切电源,

并且在局部通风机未开动前也不能接通该

巷道的一切电源。

4、 什么是瓦斯电闭锁?

45、 46、

47、

4& 49

、 50、

矿井地面两回路电源线路采用一回路运行,另一回路带电热备用。 非金属弊电缆屏蔽层的过渡电阻为 3KQ 以上。

全部电路均为本质安全电路的电气设备叫本质安全型电气设备。

井下电气设备起动时的端电压不应低于

75%额定电压。 零序电流漏电保护只适用于中性点不接地系统。 ( ( ( (

( V) V) V) V)

V) 51、 52、 53、 井下过流保护、漏电保护和保护接地对保证煤矿井下供电起着主要的作用,三者必须相辅相成, 缺一不可。 ( V ) 井下低电压电动机应具备短路、过负荷、单相断线及漏电闭锁保护功能。

电气设备不应超过额定值运行。 ( 井下电气设备中电缆与密封圈之间不得包扎其他物体。 (

(

V) V)

54、井下低压相敏短路保护的整定值为电流取样短路保护装置整定值的 ( V ) 选择性漏电保护只对对称性漏电故障起保护作用。 (

使用摇表测量电缆的绝缘值时,应充分考虑分布电容充放电电流的影响。 井下运行中电气设备的保护整定值发现有误时,电气维修工可以直接进行调整。

选择性漏电保护的主要缺陷就是电气安全程度低。 (

0.6倍左右。

55、

56、 57、

58

X)

( V)

V) (

X)

答:指当瓦斯检测仪探测到瓦斯超过规定值时,具有可自动停掉动力电源,并只有瓦斯降到规定值以下方可恢复送电。

5、什么是过流?

答:凡是超过电气设备额定电流的电流值。

6、什么是短路?

答:电源未经负载直接连接。负载电流达到8?10倍的额定电流值。

7、什么是隔爆型电气设备?

答:具有隔爆外壳的电气设备,隔爆外壳具有耐爆和不传爆的特点。

8、什么是保护接地?

答:将电气设备正常时不带电的,但可能带有危险电压金属外壳、构架等埋设在地下的接地极用金属线连接起来。

9、什么是过载?

答:超过了电气设备的额定电流,同时超过允许过载时间。

10、什么是本质安全型电气设备?答:具有本质安全电路的电气设备。

11、什么是漏电闭锁?

答:指在开关合闸之前对电网的绝缘进行监测,如果电网对地绝缘电阻低于规定的漏电闭锁动作电阻值,则使开关不能合闸。

12、什么是触电急救的要点?

答:发现有人触电后,首先要尽快使其脱离电源,然后根据具体情况,迅速对症救护。

13、什么是井下保护接地网?

答:是由主接地极及接地母线、局部接地极及辅助接地母线等组成的一个网络。

14、什么是保护接零?

答:电气设备外壳与接地的零线连接时称为接零。设备发生单相短路时,保护装置迅速切断电源,减少触电几率。

问答题

1、保护接地的作用是什么?

答:减少人身触电电流;防止设备外壳带电时,对地泄露电流产生的点燃火花引起矿井有害气体的燃烧和爆炸。

2、操作井下电气设备必须遵守哪些规定?

答:非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备,操作高压电气设备回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上,127伏手持式电气设备的操作手柄和工作面必须

接触的部分应以良好的绝缘。

3、隔爆接合面的缺陷或机械伤痕经修理应达到什么标准才算合格?

答:砂眼直径不大于1mm深度不大于2mm在40、25、15mm宽度的隔爆面上每1cm2不超过5个;10mm 宽每1cn i 不超过2个;产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5mm,其长度应保证剩余无伤隔爆

面有效长度不小于规定长度2/3,伤痕两边的突起应磨平。

4、为什么要计算煤矿井下低压电网短路电流值?

答:按照计算出的最大三相短路电流值选择开关的遮断容量;按照计算出的最小两相短路电流值整定开关的灵敏度。

5、试述分散性漏电的寻找方法。

答:由于电网绝缘水平降低,尚未发生一相接地时,继电器动作跳闸,可以采取拉开全部分路开关,再将各分路开关分别逐个合闸的方法,并观察继电器的欧姆表指数变化情况,确定是哪一支线路的绝缘水平最低,然后再用摇表测量。检查到某设备或电缆绝缘水平太低时,则应更换。

6、漏电保护装置的作用有那些?

答:连续监视电网绝缘状态,当电网对地绝缘电阻降到危险程度,人触击带电体或电网一相接地时,馈电开关自动切断电源,可以补偿人体触电和电网一相接地时的容性电流。

7、井下电气设备常见的失爆现象有哪些?

答:外壳有裂纹;开焊严重变形;无防爆合格证;机械联锁不合格;缺螺栓、弹簧垫圈或螺母;螺栓松动滑扣;

密封圈不合格;空闲线嘴未封堵或封堵不合格;螺母式或压盘式进线嘴未拧紧;隔爆面参数不合格;有锈迹及严重伤痕。

8、怎样防止井下低压电网的触电事故?

答:不准任意甩掉漏电保护装置;不准带电作业;维护好接地保护装置;严格遵守停送电制度;严格遵守其他各项安全用电作业制度。

9、屏蔽电缆的构造有何特点?作用是什么?

答:屏蔽电缆主芯线的每相橡胶绝缘外层加包一层半导体屏蔽层,接地芯线无橡胶绝缘层,直接包一层屏蔽层,过渡电阻为3KQ,和漏电继电器配合能避免供电线路发生两相或三相短路故障。

10、煤矿对供电有哪些基本要求?

答:煤矿对供电的要求:1)、供电可靠和要求供电不中断;2)、供电安全;3)、有良好的供电质量、频率,电压稳定;4)、有足够的供电能力,满足煤矿大型设备的需要;5)、供电经济,供电系统投资少,运行维护成本低。

11、如何防止胶带输送机着火事故?

答:要用阻燃输送带,防止输送带出现打滑现象,液压偶合器必须使用难燃液,必须使用合格的易熔合金保护塞;必须严格按《规程》的规定在交代输送机气焊、电喷焊灯作业;及时更换不能转动的托辊;设置保护装置,如防滑保护、防跑偏保护等。

12、用水直接灭火时,应注意哪些事项?

答:应先从火源外围逐渐向火源中心喷射水流,要有足够的水量,防止形成爆炸性气体;扑灭电气设备火灾时,首先要切断电源,不能用水扑灭油类火灾;应保持正常通风,并注意该地点的瓦斯、一氧化碳及风流的变化。

13、触电急救的注意事项有哪些?

答:1 )迅速使触电者脱离电源,最妥善的办法是立即切断电源。如果来不及时用干木棍、竹木杆等绝缘物将拨开或挑开电源,使触电者脱离电源;2)、在触电者未脱离电源前,切不可用手直接去

触摸触电者,也不可用铁器砍断电线;3)、触电者脱离电源后,如心跳、呼吸不规则或停止,则

应立即施行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压,不可轻易停止;4)、不可向触电者泼冷水和压木板。14、矿工遇险时的避灾行动原则主要有哪些?

答:首先正确判断灾情的性质和严重程度及现有条件,在保证安全的前提下,采取积极有效的方法和措施,及时投入现场抢救,将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围,并立即向矿调度所报告。当现场不具备事故抢救的条件或可能危及人员的安全时,应戴好自救器,迅速撤离灾区,直至沿矿井的避灾路线从安全出口撤至地面,若中途受阻,立即找安全地点暂时躲避,发出求救信号等待救援。

15、接线可靠才能保证电气设备正常、安全地运行,试述接线有哪些严格规定?

答:1 )、电气设备的内部接线、外部接地和动力芯线的连接应保证连接可靠,受到温度变化、振动等影响也不应发生接触不良的现象;

2)、电气设备内部连接件应具有足够的机械强度;

3)、与铝芯电缆连接的连接件须采用过滤接头以防止电腐蚀现象发生。

16、试述矿井接地的目的?

答:接地的目的是防止电气设备外壳带电而危及人身安全。当电气设备绝缘破坏时,正常情况下不带电的金属外壳等会带电,它会造成人身触电或对地放电而引起的瓦斯爆炸。良好的接地,可使设备外壳总是保持与“地”同电位,避免上述事故的发生。

17、试述矿井电气设备对接地有何具体规定。

答:电气设备的金属外壳应设外接地端子,接地腔内应设内接地端子。接地端子处应标出接地符号“”。接地零件应作防锈处理或用不锈材料制成。铠装电缆接线盒也应设外接地装置。携带式

电气设备和运行中移动的电气设备,可不设外接地装置,但必须采用有接地芯线的电缆,使其外壳与井下总

接地网可靠连接。电机车上的电气设备以及电压低于36V的电气设备可不设内接地端子。

18、试述电缆连接有何要求?

答:1 )、井下电缆线芯的连接,常用压紧、焊接、螺栓连接等方法;

2)、导电线芯连接处的接触电阻,不应超过相同长度线芯电阻的 1.2倍;

3)、连接处要有足够的抗拉强度,其值不低于电缆线芯强度的70%

4)、电缆连接处的绝缘强度不应低于电缆原有值,并能在长期运行中保持绝缘密封良好;

5)、两根电缆的铠装层、屏蔽层和接地线芯都应有良好的连接。

19、简述井下选择电缆敷设线路有几条原则。

答:1 )、长度最短原则;2)、便于敷设原则;3)、便于维修原则。

20、电缆与防爆电气设备连接应注意哪些?

答:密封圈与电缆内外径差小于1mm其单内只允许穿一根电缆;电缆伸入盒壁5~15mm并用防脱装置压紧电缆;接线柱上弹簧垫圈与弓形垫片(卡爪)齐全;接线齐全,无毛刺;接线应略长于导线芯线,接线完毕仔细清扫接线腔,保证清洁无杂物与导线头。

21、电力用户如何分类?

答:电力用户分三类:第一类用户,停电会造成人身伤亡和重要设备损坏;第二类用户,停电会造成减产和较大经济损失;第三类用户,停电对生产没有直接影响。

五、论述题:(8题维修电工专业知识;2题电工安全知识)

1、简述变压器中中性点不接地运行方式对供电安全的影响。

答:对变压器中性点不接地运行方式供电系统,若忽略电缆的对地电容电流对人体的影响,只存在电缆三相芯线的绝缘电阻电流对人体的影响,此时人触及a相带电体,则人身的触电电流通过路径

为:电源a相T人体(电阻大地T b相c相绝缘电阻T b相c相芯线T电源中性点。

由于分布电容不可忽略,目前采用在漏电继电器中加零序电抗线圈来补偿对地电容电流。

2、简述什么是“三专两闭锁”。

答:当瓦斯浓度达到5%^ 16%火花能量达到0.28mJ以上时,就会引起瓦斯爆炸。为了防止事故的发生,采取“三专两闭锁”是有效的措施。“三专”指在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与

瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机实行专用变压器、专用开关、专用线路供电。“两闭锁”指风电闭瓦斯电闭锁。风电闭锁是用两台磁力起动器进行联锁控制,一台接通风机,另一台接掘进工作面电器设备,实现先通风后送电。风机停转时,掘进工作面电源也同时被切断。瓦斯电闭锁是由瓦斯探头、监控系统(监控分站)、断电仪和高压开关构成。当瓦斯探

头测得CH含量信号超限时,如CH4为1.5%,监控分站使断电仪断开高压的脱扣线圈,高压开关跳闸,切断了掘进工作电气设备电源,实现了瓦斯电闭锁。

3、简述井下机电设备的检修质量标准。

答:1 )、消除设备缺陷和隐患;

2)、对设备的隐患部件进行彻底解体检查;

3)、对关键部件、部位进行无损探伤;

4 )、对安全保护装置和设施进行试验,检查其动作的可靠性和准确性;

5)、对设备的性能、功率进行全面的技术测定、鉴定;

6)、对设备的技术改造;

7 )、进行全面彻底的清扫、换油、除锈、防腐等;

8)、处理故障或进行事故性检修。

4、简述机电设备完好标准的要求原则。

答:1 )、零部件齐全完整;

2)、设备性能良好,功率达到规定;

3)、安全防护装置齐全可靠;

4)、设备环境整洁;

5)、与设备完好有直接关系的记录和技术资料齐全准确。

5、简述机电设备完好状态的要求。

答:1)、设备性能良好。机械设备能稳定地满足生产工艺要求,动力设备的功能达原设计或规定标准,

运转无超温、超压等现象。

2 )、设备运转正常,零部件齐全,安全防护装置良好,磨损、腐蚀程度不超过规定的标准。控制

系统、计量仪表和润滑系统工作正常;

3)、原材料、燃料、润滑油、功率等消耗正常,基本无漏油、漏水、漏气漏电现象,外表清洁、

整齐。

6、机电设备实现质量标准途径的巡回检查常用六种方法,简述这六种方法。

答:1 )、看-从外观检查,看仪表指示。

2)、摸一一用手摸,感触其振动、温度,或用手槌敲击,检查其紧固度。

3)、听一一听其声响,有无异声。

4)、嗅一一用鼻子闻是否有异味。

5)、试一一试验安全保护装置是否灵敏可靠。

6)、量简单量具测试。

7、简单论述QC8—225Z型真空磁力起动器改造核心及优点。

答:QC83-225Z型真空磁力起动器是控制较大容量电气设备的一种真空磁力起动器。改造的核心是将空气接触器改成真空接触器,并属节能性零件,同时增加了JDB电动机综合保护器,可实现对电动机的过载反时限保护、短路自锁保护、断相保护和漏电闭锁保护的综合性保护功能。它具有控制容量大、分断能力强、使用寿命长、保护功能齐全和安全可靠等优点。

8、简述接地与接零、重复接地与井下接地网。

答:1 )、保护接地:电气设备的金属外壳由于绝缘损坏而有可能带电,为防止漏电危及人身安全,将外壳接地装置与大地相连。用于中性点不接地供电系统。

2)、保护接零:当电气设备外壳与接地的零线连接时称为接零。其作用是发生设备绝缘击穿或碰壳事故时,形成单相金属性短路,保护装置迅速切断电源,减少触电几率。

3)、重复接地:在沿零线上把一点或多点再引入接地的作用是在发生接地短路时,进一步降低人体的接触电压及减少零线断线时的接触电压。

4)、井下接地网:井下保护性接地网,是由主接地极及接地母线、局部接地极及辅助接地母线等组成的一个网络。

9、描述防爆电气标志Exdl、Exibl、Exd[ib]l 的含义。

答:Exdl —防爆标志中Ex为防爆电气设备总标志;d为隔爆型;I为煤矿用。

Exibl —防爆标志中的ib为ib等级本质安全型电气设备。

Exd[ib]l —防爆标志中的d[ib]为隔爆兼本质安全型。

10、简述隔爆型电气设备密封圈式引入装置的种类、对喇叭口内缘的规定,压紧螺母进扣规定、密封

圈邵尔氏硬度要求、金属外壳隔爆产品内外接地规定。

答:隔爆型电气设备密封圈式引入装置分为两种,一种为压盘式,另一种为压紧螺母式。两种引入装置的电缆入口处均须制造成喇叭口状。喇叭口内缘制造应平滑,以免在引入橡胶套电缆时损伤电缆。对密封圈的邵尔氏硬度为45?55度的橡胶制成。压紧螺母式引入装置的压入螺纹不少于 6 扣,对金属壳隔爆产品外壳应设外接地端子,并都标出接地符号“”,接地零件应做防锈处理或用不锈钢材料制成。

六、计算题(10题)

1、对中性点不接地电网380V或660V的每相绝缘电阻分别为90KQ( 380V)与35 KQ( 660V),人体

电阻为1 KQ,请计算出人触电后,流经人体在最大电压值 (峰值)时的人体触电电流值。(.2 =1.4 )

解:根据U m= 2=U, 4380=1.4 X 380=532V

同理,660=924

根据欧姆定律I= U , R=绝缘电阻+人体电阻

R

U

m380 5 32

得:380V时流经人体电流匸----------------- ==0.06(A)=6mA

90K 1K 91000

660V时流经人体电流匸——U^m66°——=924 =0.027(A)=27mA

35K 1K 36000

2、用QC83-120Z矿用隔爆型真空电磁起动器,带动一台功率为30KW刮板输送机,用经验数据法计算

出额定电流值,并将磁力起动器的JDB电动机综合保护器整定好,实现JDB对设备的综合保护。

解:根据用额定功率计算额定电流经验数据法得出30KW额定电流为:I=额定功率X 1.15=30 X

1.15=43.5(A)

对JDB整定:根据JDB塑料外壳上“整定电流分档值”表查出34.5(A)在分档电流/A粗整定的30?60档上,将粗整定钮拨在30?60档上,查34.5(A)疋36(A)在36A刻度电流/A的第三档上,将旋钮旋到第三档上,整定完毕。

3、一只220V、100W电灯泡(白炽灯)在电路中电流、电阻是多大?

解:根据P=UI导出:

P 100

电路中电流1= = =0.455 (A)

U 220 U 220

电路中电阻R=一= =484 (Q)

I 0.455

4、25W电灯泡两盏,50W电视机一台,平均每天使用3个小时,每月按30天计算,如果每度电按0.5 元计算,求每月电费。

解:根据W=Pt= ―=9 (KW/h)

1000

得每月电费为9 0.5=4.5 (元)

5、如下图,电路总电压220V,已知各电阻值,求各电阻上的电流和电压值。

(图中电阻值单位均为欧姆)

解:求出R 、2电阻并联值 R 、2= _ = _ =10 ()

R 1 R 2

20 20

求出 Ri 、5电阻并联值 F 4 5= 电_

R

^ = _10 =6 ( ) R 4 R 5 15 10

求电路总电阻 R=R 、2+F 3+F 4、5=10+6+6=22()

U 220

求端电压:Ri 、R ?端电压 U 、2=IR 1 2 总电流1=1 3=— = -------- =10 (A )

R 22

U

1-2

=10 10=100 (V )

R 端电压 U 3=IR 3=10 6=60 (V ) 由于 R=F 2,所以 11=I 2=100=5 (A )

20

2、Rs 的电流分别为:A ); I 5=60

=6 ( A )

15

10

R i 、R 5的端电压为60V 。

结论:1)、通过R 、艮的电流为5安培,通过 吊的电流为10安培,通过R 4的电流为4安培,通 过R 5的电流为6安培。

2)、R 、R 2端电压为100伏,R 端电压为60伏,R i 、R 5端电压为220-100-60=60伏。 6、计算三只33KQ 电阻并联后的总阻值。

R 1R 2 R 2R 3 R 3 R 1

33 33 33

/

=11 (KQ)

33 33 33 33

1 1

=11 (K )

33 33

7、已知铜导线的电阻率 P=0.0172

? mm/m ,如果截面为 5mm ,长为10m 的铜导线,求其电阻 R 是

多少。

L 10

解:根据公式 R=P 得:R=0.0172 X =0.0344 ()

S

5

8、图中,已知

解:根据基尔霍夫电流定律,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

I 1-I 2-I 3=0

I=I 计 12+13=1+2+1=4 (A )

解:根据3个电阻并联的等效公式

R=

R 1R 2R 得:R=—

33 33 1 或 R=1/ (

I

9、有一台三相异步电动机为星形接线,接到线电压为380V的的三相对称电源上。当电动机在额定负载下运行时,它的每相等效电阻为8 ,等效电抗为6Q。试求电动机的电流。

解:因负载和电源都是对称的,故可按一相来计算。

每相负载阻抗为Z= ■ R

2

X 2 82 62 =10 ()

U 相 220

相电流为I 相=相 =丝 =22 (A )

Z 10

星形接法电流等于相电流,I 线=22 (A )

10、有一台三角形接法的三相异步电动机,满载时,每相电阻 R=9.8 Q ,电抗X L =5.3 380V 的三相电源供电,试求电动机的相电流和线电流。

解:电动机的每相阻抗为 Z=.. R

2

X L 2

- 9.82 5.32

?11.1 ()

三相三角形接法时相电压等于线电压,则相电流为

= 380 ?34.2 ( A )

U 相=U

线=380 73 1.73

=220 (V )

,并由线电压为

11.1

线电流为相电流的.3倍,I线=.、3|相=..3 X 34.2 ~ 59.1 (A)

矿井维修电工试题库

矿井维修电试题库 一、填空题 1.井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3 )m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7.防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U2=0.9V 1)。 9 .新安装和运行中的660 伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50 千欧)和(30 千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于(0.75 )m 2,厚度不小于(5)mm 。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁(带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15 变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN )型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。 26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125 C)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。

矿井维修电工高级技师复习题库

矿井维修电工高级技师题库 1、变压器的绕组在原、副边存在着极性关系,无论是接成串联还是并联都必须知道(A)才能正确的进行。 A 极性 B 绕组 C 相位 D 电势 2、变压器的连接组表示法主要是(C)表示法。 A 电压 B 电流 C 时钟 D 电位 3、变压器绕组直流电阻的测定用(C )。 A助磁法 B 交流法 C助磁法和消磁法 D 直流法 4、变压器的调压分类开关调节时需要(A)开关。 A停高压侧 B停低压侧 C 不用停高压侧D不用停低压侧 5 、变压器的连接组表示高低绕组的接法和高低电势之间的(B)关系,以字母的形式表示绕组的接法。 A 电压 B 相位 C 电流 D 绕组 6、测直流电阻时在绕组的被测端子间通以直流,待瞬变过程结束电流达到稳定后,记录(C)及绕组的温度。 A 电压值 B电流值 C 电阻值D 阻抗值 7、测直流电阻的关键问题是将(B)效应降低到最低程度。 A互感 B 自感 C 电感 D 磁感 8 、由于高压绕组的匝数远比低压绕组的匝数多,借助于高压绕组的匝数,用较小的电流就可使铁芯(C)。A截止 B放大 C饱和 D 工作 9、消磁法与助磁法相反,力求使通过铁芯的磁通为(A)。 A零 B 最大 C 适中 D最小 10、助磁法是迫使铁芯磁通迅速趋于(C)。 A零 B最大 C饱和 D最小 11、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。 A瓦斯 B差动 C 过流 D 中性点 12、变压二次绕组作三角形接法时,为了防止发生一相接反事故发生,正确的测试方法(A)。 A把二次侧绕组接成开口三角形,测量开口处有无电压。B把二次侧绕组接成闭合三角形,测量其中有无电源。 C 把二次侧绕组接成闭合三角形,测量一次侧空载电流的大小。 D 以上方法都可以。 13、两台变压器并联、空载时,二次侧绕组中有一定大小的电流其原因是(B)。 A短路电压不相等 B变压比不相等 C连接组别不同 D并联运行的条件全不满足 14、可以实现无级调速的是(B)。 A变级调速 B 变频调速 C变阻调速 D 变压调速 15、可以实现无级启动的是(D)。 A直接启动 B降压启动 C转子半电阻启动 D频敏变阻器启动 16、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动得动不该动得不动成为继电保护的(C)。 A选择性 B灵敏性 C可靠性 D快速性 17、电阻上消耗的功率为(A)。 A有功功率 B无功功率C视在功率D有功功率和无功功率之和 18、法拉第电磁感应定律可以这样表达:闭合电路中感应电动势的大小(A)。 A与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比。 B与穿过这个闭合回路的磁通成正比。 C与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比。 D与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比。 19、线路停电时必须按照(A)的顺序操作送电的相反。 A断路器负荷侧隔离开关母线侧隔离开关 B 断路器母线侧隔离开关负荷侧隔离开关 C负荷侧隔离开关母线侧隔离爱管断路器 D 母线侧隔离开关负荷侧隔离开关断路器 20、电流互感器的二次侧额定电流一般为(C) A 10A B 100A C 5A D 50A 21、当交流电流通过导体时,导体表面电流较大、内部电流小这种现象称为(C)。 A电磁感应 B楞次定律C趋肤效应D欧姆定律 22、晶闸管具有(A)个PN结。 A 3 B 4 C 5 D 6 23、按对生产过程预先规定的逻辑顺序进行工作的控制方式是(D)。 A逻辑控制B行程控制C数字控制D程序控制 24、在自动控制系统中广泛应用的是(D)。 A位置开关B闸刀开关C铁壳开关D行程开关 25、故障诊断技术是一门(A)科学。 A综合性 B物理 C化学D逻辑 26、随着现代生产技术的发展,随之而来的是生产设备的自动化(B)集成化和智能化。 A生产化B柔性化C现代化D可控化 27、通过故障诊断可以减少避免由于元器件及零部件(A)导致设备故障或恶性事件的发生。 A失效B有

矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库 一、填空题 1. 井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持()m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7. 防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 =)。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U 2 9.新安装和运行中的660伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50千欧)和(30千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于()m2,厚度不小于(5)mm。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁( 带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN)型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125℃)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。 28.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴(绝缘手套),并穿(电工绝缘靴)或站在(绝缘台)上。

初级维修电工试题题库(附答案)

初级维修电工复习题一 、单项选择题1.职业道德通过(A),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 2.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是(D)。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛3.企业创新要求员工努力做到(C)。 A、不能xx,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感 4.企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是(B)。 A、约束人的体现 B、保证经济活动正常进行所决定的 C、领导者人为的规定

D、追求利益的体现 5.作为一名工作认真负责的员工,应该是(D)。 A、领导说什么就做什么 B、领导亲自安排的工作认真做,其他工作可以马虎一点 C、面上的工作要做仔细一些,看不到的工作可以快一些 D、工作不分大小,都要认真去做 6.企业生产经营活动中,促进员工之间团结合作的措施是(B)。 A、互利互惠,平均分配 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 7.绝缘材料的电阻受(A)、水份、灰尘等影响较大。 A、温度 B、干燥 C、材料 D、电源 8.电功的常用实用的单位有(C)。 A、焦耳 B、伏安 C、度

D、瓦 9.如图所示,IS二5A当US单独作用时,I1 = 3A当IS和US共同作用时11 为(B)。 A、2A B、1A C、0A D、3A 10.磁导率□的单位为(A)。 A、H/m B、Hm C、T/m D、Wbm 11.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(A)。 A、磁通或磁通量 B、磁感应强度 C、磁导率 D、磁场强度 12.铁磁性质在反复磁化过程中的B-H关系是B()。 A、起始磁化曲线 B、磁滞回线 C、基本磁化曲线 D、局部磁滞回线

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工)

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工) 工种:矿井维修电工姓名:成绩:. 一、填空题(每空1分,共计30分) 1、三相四线制系统中,能够输出的二种电压分别是相电压和线电压。 2、正弦交流电路中,流过纯电感线圈中的电流比加在它两端的电压在相位上滞后的角度是90o。 3、电气设备绝缘状态的判别方法主要测量绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、耐压试验。 4、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻前必须先切断电源,再将要测量的电气设备进行放电。 5、漏电保护的类型是漏电跳闸和漏电闭锁。 6、用电管理制度“三无”是指井下供电线路和电气设备上不允许出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”。 7、在三相制系统中,三相对称负载的连接方式有星形联结和三角形联结。 8、低压电器触头的常见故障有触头过热、触头磨损和触头熔焊。 9、测量电流时,应将电流表与被测负载串联连接。侧量电压时,应将电压表与被测负载并联连接。 10、井下防爆电气设备的运行,维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能遭受破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。 11、根据PN结的组合方式不同,晶体三极管有PNP 型和NPN 型二种类型。 12、绕线型异步电动机的串级调速就是在电动机的转子回路中引入附加反电动势调速。 13、在电动机的控制电路中,利用(熔断器)作为短路保护,利用(热继电器)作为过载保护。它们在电路图中的文字符号用FU 和FR 表示。 二、判断题(每题1分,共计15分) 14、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。(√) 15、矿用电气设备的隔爆外壳同时失去了耐爆性和隔爆性才叫失爆。(X ) 16、矿井的两回路电源线路上不得分接任何负荷。(X ) 17、10KV及其以下的矿井架空电源线路可以共杆架设。(X ) 18、矿井电源线路上必须装设负荷定量器。(X ) 19、严禁井下配电变压器中性点直接接地。(√) 20、在停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯前不准送电。(√) 21、特殊情况下可以用铜、铝、铁丝等代替保险丝。(X ) 22、有故障线路不准强行送电。(√) 23、工作票制度指的是在地面电气设备和线路上工作时,以及对井下高压电气设备进行检修及对重要线路和重要工作场所进行停、送电时,都必须使用工作票,并按工作票规定内容进行工作的制度。(√) 24、在进行高压电气设备和线路的倒闸和试验操作时,必须执行操作票和工作监护制度。(√)

中级维修电工实操试题及评分标准

精品
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣
1、元件的质量检查
2分
2、正确利用工具和仪表,
2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
元件 熟练地安装电气元器件
1
只扣 1 分
10 分
安装 3、元件在配电板上布置要
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
合理,安装要准确、紧固
每只扣 0.5 分
4、按钮盒不固定在板上
4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
线路
2
直、不交叉、不跨接
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
敷设
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 3 通电 2、 正确选配熔体
试车 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不 成功扣 20 分
30 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
安全 3、遵守操作规程
4 文明
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产
4、尊重考评员,讲文明礼
考核要求同一项内容的,要累计扣分
生产

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。
2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
-可编辑-

矿井维修电工考试试题、答案( A )

三季度矿井维修电工导师带徒考试试卷(A) 工种:矿井维修电工姓名:成绩:. 一、填空题(每题1分,共计30分) 1.矿井下供电及电气设备应做到“三无”,即( )、( )、( )。 2.压器是利用电磁感应原理,把交流电源的一种等级电压在( )变换为另一种等级电压。 3.0 kw及其以上的启动频繁的低压控制设备,应使用( )。 4.电钻综合保护装置具有漏电、( )、( )、断相保护功能,以及停钻后电缆不带电的特点。 5.械磨损的三个过程是( )、正常磨损、( )。 6.井检漏继电器的主、辅接地极间的距离不应小于( )。 7.爆电气设备的螺旋线嘴引入装置,拧人深度不应少于( )扣,否则为( )。 8.压传动系统由动力部分、( )、 ( )、( )等组成。 9.准直齿圆柱齿轮正确啮合条件是:( )、( )。 10.流电的三要素是( )、( )、初相位。 11.压控制阀的作用是降低系统局部压力,在系统中主要控制( )大小。12.相交流电机的连接方式有( )和( )连接。 13.固用的螺栓、螺母、垫圈等,应齐全( )、( )。 14.压、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料,户内可采用( ) 干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。 15.封圈无破损,不得( )使用,电缆与密封圈之间不得 ( )其他物体。 16.爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂( )或磷化处理。如 有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸 ( )者算合格。 二、判断题(每题1分,共计15分) 17.矿井瓦斯监测系统一般由地面中心站、井下工作站、传输系统三 部分组成。( ) 18.塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的粗糙度。( ) 19.电动式瓦特表可以用来测量电功率。( ) 20.测量单相小功率低电压线路的功率时,应将瓦特表的电压、电流 线圈分别按电压表、电流表的接法直接接到线路上。( ) 21.满刻度为100 A的电流表,其精度为0.5,则最大可能的绝对 误差应等于0.5 A。( ) 22.用电工仪表测量时,被测量值最好在满刻度的3/5左右。( ) 23.半导体二极管具有单向导电的特性。( ) 24.为了安装或检查故障方便,应采用电气接线图。( )

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 ( 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:10min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座 试题名称:安装单相三极及三相四极插座考核时间:10min 序 号 考核 内容 评分要素 配 分 评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 安装 电路 安装单相三极插座51 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 地线位置接错扣6分 相线颜色选错扣6分 零线颜色选错扣6分 地线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣5分) 损坏元件扣10分 安装三相四级插座49 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 相线颜色选错一处扣5分 零线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣6分) 损坏元件扣10分 2 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 3 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安 全规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 4 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

矿井维修电工考试题库

1. 导体电阻的单位是(欧姆),简称(欧)。 2. 电力系统中一般以大地为参考点,参考点的电位为(零)电位。 3. 电流是单位时间内流过导体的(电荷)数。 4. 如三相对称负载采用星形接线时,其线电压等于(√—3 )倍相电压,而线电流等于( 1 )倍的相电流。 5. 设备不停电时的安全距离:10KV及以下安全距离(0.7 )米;20~35KV安全距离为( 1 )米。 6. 摇测380V电机相间对地绝缘时,应对应选用(500 )V的摇表。 7. 普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度( 1 )%以下的地点使用。 8. 设备检修工作,必须坚持停电后,验瓦斯浓度在1%以下时,方可进行(验电)、(放电)、(封地)并挂牌。 9. 操作高压电气设备时,操作人员必须戴(绝缘手套),并必须穿高压电工(绝缘靴)或站在(绝缘台)上进行操作。 10. 井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过(127)V。 11. 矿用高压电网,必须采取措施限制单项接地电容电流不超过(20 )A。 12. 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过( 2 )Ω。 13. 局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的(潮湿)处。 14. 供电三大保护为:(接地)保护、(过流)保护和(漏电)保护。 15. 井下不得带电(检修)、搬迁电气设备、(电缆)和电线。 16. 井下低压电动机的控制设备,应具备(短路)、(过负荷)、单相断线、(漏电)闭锁保护装置及远程控制装置。 17. 高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于(0.1 )m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于(50 )mm。 18. 负载即(用电)装置,是将电能转换成其他能量的装置。 19. 为了衡量电场力移动电荷(做功)的能力,引入了电压这个物理量 20. 电场力把单位(正电荷)从电场中a点移动到b电所做的功称为a、b两点间的电压。 21. 已结束的工作票、操作票应保存( 三个月以上),以便于检查和交流经验。 22. 直流电动机的基本工作原理是通电导体受( 磁场)的作用力而使电枢旋转。 23. 人们习惯上规定正电荷(定向运动)的方向为电流的方向。 24. 电缆一般分为电力电缆、(通讯电缆)、(控制电缆)。 25. 矿山企业对供电的要求是(可靠性)、安全性、技术合理性、(经济性)。 26. 电刷是电机固定部分与转动部分导电的过渡部件,要求应具有足够的(载流能力)和(耐磨性能)。 27. 用交流电工仪表测量出来的电流、电压都是指( 有效值)。 28. 电源输出的总电流与总电压有效值的乘积叫做电路的(视在功率)。 29. 自动开关具有(过载)、短路、( 失压保护)等功能,能自动切断故障电路,保护供电设备的安全。 30. 变压器的铭牌上标定的额定容量是指变压器额定运行时允许传递的(最大功率)。 31. 变压器的主要作用是:改变交变的电压、电流,变换阻抗及(改变相位)等。 32. 电焊变压器额定负载时电压一般在( 30v )左右。 33. 电焊变压器与变压器的主要区别在于改变(漏磁)的方法不同,它是通过改变原副绕组的( 相对位置),以改变两者的( 耦合程度)来实现的。 34. 电压互感器副边的额定电压规定为( 100V )。

矿井维修电工中级职业技能鉴定理论试题

矿井维修电工初中级职业技能鉴定理论试题 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100.0 分,考试时间 120 分钟。 一、判断题:(每小题1分,共20分。对的在括号内打√,错的打×) 1、在井下带电作业不会引起瓦斯爆炸。(×) 2、井下接地网上任一保护接地电阻值都不得超过5Ω。(×) 3、井下电气设备运行时的端电压不应低于额定电压的95%。(√) 4、井下不同型电缆之间不能直接相连。(√) 5、严禁使用矿灯人员在井下拆开、敲打撞击矿灯。(√) 6、甲烷断电仪仅使用在掘进工作面的供电系统中。(×) 7、漏电故障一般不影响电气、设备的运行,因此危害很小。(×) 8、井下防爆型的通信、信号、测量仪表应优先选用本质安全型。(√) 9、对有瓦斯突出的矿井的故障电缆,可以用试送电的方法来判断电缆故障。(×) 10、停风停电的掘进工作面局部通风机有电运转后,不用检查巷道中的瓦斯就可以给 (×) 11、井下移动式电气设备都应使用专用的橡套电缆。(√) 12、井下不得带电检修电气设备,但是可以带电移动电缆。(×) 13、电缆不应悬挂在压风管水管上,不得遭受淋水。(√) 14、接地电阻值越小,人触电时的电流越小。(√) 15、井下电气设备中一个进线嘴内不能使用多个密封圈。(√) 16、电缆主芯线断开称为断相,也称为断线。(√) 17、隔爆型电气设备主要是控制隔爆面间隙实现防爆的。(×) 18、煤矿机电设备的温度过高,不会影响正常工作。(×) 19、煤电钻插销的负荷侧应接插座。(×) 20、井下缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。(√) 二、单项选择题:(每小题1分,共20分。将正确答案的序号填在括号内) 1、近年来出现的新型承接装置是。 A.罐座 B.摇台C.支罐机 2、罐笼内每人占有的有效面积应不小于㎡。 A.0.16B.0.18C.0.20 3、每次更换钢丝绳时,必须对连接装置的进行误伤试验,合格后方可继续使用。 A,所有受力条件B.主要受力部件C.销轴 4、《煤矿安全规程》中相关内容规定:提升装置使用后的钢丝绳做定期检验时,对于 专为升降人员时,安全系数不得小于。 A.5B.6C.7 5、钢丝绳断口两侧呈斜茬,断口扁平的属于。 A.疲劳断丝B.磨损断丝C.锈蚀断丝 6、《煤矿安全规程》中相关内容规定,任一提升钢丝绳的张力与平均张力之差不得超 过。 A.土10% B.土15% C土20% 7、靠重锤制动,靠液压松闸的制动口是:________. A.角移式制动口B.平移式制动口C.重叠式制动口 8、作为主电动机的通断电和换向的装置是:_________. A.高压开关柜B.高压换向口C.动力制动接触口 9、发生_______故障时,允许一次提升循环结束后再停车。 A.提升容口过卷B。电动机超温C。主机轴过热 10、斜井用矿车升降物时,速度不得超过_______. A.3m/s B.5m/s C.7m./s 11、润滑脂的滴点一般应高于工作温度________. A.10~20℃B.20~30℃C.30~40℃ 12、盘形制动口后空行程时间不得超过______S. A.0.3 B.0.5 C.0.6 13、瓦块式制动器两制动器不同步时间差不大于_______.

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井维修电工安全技术操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进 行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电 设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气 设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电 系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的 分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的 运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知

识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在l%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌

矿井维修电工题库

矿井维修电工试题 单位____ 姓名_______ 得分_______ 一、判断题 1)具有同样长度的架空线路与电缆线路前者接地电容电流大于后者。 (X ) 2)变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。 (V ) 3)判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。 (X ) 4)限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少 到零的熔断器。 (V ) 5)一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作断路器跳闸。 (X ) 6)为了合理供电,尽量减少发生高峰和低谷负荷的时间。 (V ) 7)电力系统中最常见最危险的故障是各种类型的短路故障 (V ) 8)送电线路的电压等级越高,送出功率越大,输送距离就越远 (X ) 9)在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁

10)三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。 (x ) 11)三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在0~1 之间。 ( x ) 12)为了提高三相异步电动机的起动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得 较好的起动性能。 ( x ) 13)在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电 路的功率因数得到改善。 ( x ) 14)两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样 适用于电容串联电路和电阻串联电路。 ( x ) 15)因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总 是和原电流的方向相反。 ( x ) 16)在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。 ( x ) 17)变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得 的。

矿井维修电工必知必会试题集

矿井维修电工必知必会试题集

维修电工 一、单选题 1.《煤矿安全规程》规定远距离控制线路的额定电压不超过()。(C) A、127V B、110V C、36V D、220V 2.大型矿井供电系统一般采用()供电方式。(C) A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 3.一般情况下煤层埋藏深度大于()应采用深井供电系统供电。(B) A、180m B、150m C、120m D、100m 4.井下配电变压器中性点必须采用()的运行方式。(A) A、不接地或经消弧线圈接地 B、直接接地 C、不接地 D、经消弧线圈接地 5.一般情况采区用电设备(特别是大容量设备)的端电压不得低于设备额定电压的()。(C) A、80% B、85% C、90% D、95% 6.用电安全作业制度主要包括:工作票制度;工作许可制度;倒闸试验操作票制度;

D、规范井下工人工作规范 12.螺母拧紧后,螺纹应露出螺母( )个螺距。( A ) A、1~3 B、2~5 C、3~6 D、4~8 13.检漏继电器绝缘下降到( )时必须查找原因。( A ) A、30千欧 B、30兆欧 C、30欧姆 D、20千欧 14.煤矿用隔爆型电气设备的标志是( )。( D ) A、KA B、KB C、Ex D、Exdi 15.井下总接地网的接地电阻不能大于( )Ω。( C ) A、5 B、1 C、2 D、0.2 16.电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过( )。( B ) A、1.5m B、3m C、4.5m D、6m 17.电缆悬挂点的间距,在立井井筒内不得超过( )。( D ) A、1.5m

煤矿综采维修电工考试题并答案

煤矿综采维修电工考试题并答案综采维修电工考试题(A卷) 单位姓名分数 一、填空(每空2分,共40分) 1、人体触电有(单相触电)(两相触电)(跨步电压触电)三种情况。 2、电路一般有(电源)(负截)(导线)(控制设备)四部分构成。 3、矿井三大保护包括(过流保护)(漏电保护)(接地保护)。 4、万用表一般由(表头)(测量线路)和转换开关组成。 5、电动机的机械性是指转速和(转距)的关系。 6、矿井最易积聚瓦斯的地点是采煤工作面(上隅角)。 7、《煤矿安全规程》规定:发出的矿灯,最低应连续正常使用(11)h。 8、塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的(间隙)。 9、使用在左工作面的单单滚筒采煤机应使用(右)旋滚筒,(顺)时针旋转。 10、瓦斯是一种(无色)、(无味)、无臭的气体。 二、问答题(共60分) 1、为什么入井人员严禁穿化纤衣服,(8分) 答:当化纤衣料与人体或衣料之间发生磨擦时,就可能产生静电,其放电量可达0.4mJ。 而静电点燃8.5%的甲烷混合物只需0.32mJ。因此,如果穿化纤衣服下井,遇到工作地点甲烷 超限,就可能引起瓦斯和煤尘爆炸。 另外化纤衣服有的易引燃,且引燃后容易粘结而烫伤人体。

2、怎样注意防止井下各类人员发生触电事故,(12分) 答:防止人员发生触电事故的主要措施是: 1. 严格执行《煤矿安全规程》第423条的规定: (1)非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备; (2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站 在绝缘台上; (3)操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴; (4)127V手持式电气设备的操作手柄和工作中心须接触的部分,应有良好的绝缘。 2. 对低压供电系统应加强电气设备的检查维护,确保运行中供电系统的漏电保护装置功 能灵敏可靠。 3. 在正常工作中注意不带电作业,保持作业地点的设备和电缆系统的接地装置处于完好 状态。 4. 严格执行停电作业制度,不采用约时停电等不合理的停电方法。 3、试述采煤机的电气原理。(20分) 答:采煤机启动控制,借用一根动力电缆三根控制蕊线,使采煤机控制回路与磁力启动器先导回路相连,组成完整的远方控制回路,第一回路隔离开关合上后,按下启动按钮,使回路得电,蜂鸣器预警,延时5秒后,第一路接触器得电,第一路电动机得电后,经延时继电器延时5秒后,第二路上电,同时第二路接触器得电,使第二路电动机得电,给定牵引方向后,可以进行工作。 主回路有三台电动机,分别是左右截割电机和泵电机,三台电动机各设有超载保护,恒动率保护。通过电流互感器检测出来的电流的大小,当两个截割电动机每

矿井维修钳工初年级工试题

矿井维修钳工初级工试题 一、填空题 1、螺纹的三要素是指螺纹的(牙型)、(大径)和(螺距)。 2、一般情况下,轴与轴承内圈配合(稍紧)、而轴承座孔与轴承外围的配合较 松。 3、热处理的方法有(退火)(正火)(淬火)(回火)。 4、游标卡尺的游标读值有()()()毫米三种。 5、机械制图时,其三视图的对应特性指(长对正)、(宽相等)、(高平齐)。 6、钢丝绳卡不得在钢丝绳上(交替布置),钢丝绳的公称直径为19~32毫米时,其 绳卡的数量不得小于(4个)。 7、一切容易碰到的裸露的电气设备和设备的传动、转动部分都必须加设(护栏或护 罩) 8、为了防止倾斜向上运输的带式输送机停机后输送带的反面的反向逆行,必须装设 (安全装置),可靠的(逆止)装置。 9、减速机齿轮润滑采用飞溅润滑时,水平安装时,其油位应控制在油标尺(上下刻 度线之间),不得过多或过少。 10、给轴承加润滑脂时,一般情况下不应超过轴承空腔体积的(2/3)。 11、螺栓由(杆部)和(头部)组成,它统常和螺母成套使用,根据制造精度不同分 为(A)(B)(C)三级,其中(A级)精度最高,(C级)精度最低。 12、常用的键有(普通平键)(钩头锲键)(半圆键),另外还广泛采用(花键联接)。 13、齿轮传动可以概括起来分为(圆柱齿轮)(圆锥齿轮)(蜗杆、蜗轮) 14、为保证安全,皮带机机头、机尾应加装(防护栏)。 15、设备运转时,严禁靠近或接触设备转动部分。 16、皮带机电动机和减速机之间常用弹性联轴器和尼龙柱销联轴器。 17、皮带机拖辊分为槽型拖辊、平型拖辊、缓冲拖辊和调偏拖辊等几种。

18、TD75型胶带输送机在我矿应用的规格有(500)(650)(800)(1000)(1200) 五种。 19、TD75型胶带输送机由传动装置、胶带、机架、滚筒、拖辊、拉紧装置、清扫器、 卸料装置等组成。 22、液压绞车按传动方式可分为全液压传动和液压—机械传动两类。 23、我国目前井下所使用的电机车有两种:架线式电机车和蓄电池式电 24、无极绳运输是利用无极钢丝绳与绞车滚筒的摩擦力,驱动空、重车从不同 的方向在水平或倾角不大于200的矿井巷道中进行运输的系统。 25、捻制钢丝绳的钢丝,为优质碳素结构钢或合金钢 ,直径一般为~4mm ,抗 拉强度为1400MPa~2000MPa。 26、钢丝绳的涂油方法有人工刷涂法、压力喷射法、煮油法等三种。 27、入井人员必须戴安全帽,随身携带矿灯和自救器,严禁携带烟草和点 火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。 28、斜巷运输必须坚执行行车时不行人、行人时不行车制度。 29、三视图是指(主视图)、(左视图)和(俯视图). 30、机械的键连接有和(平键)、(斜键)、(切向键)和(花键)。 31、拆装滚动轴承应根据轴承的(结构)、(形式)、(大小)及轴承部件的材质来 决定具体发拆装方法。 32、检修时必须切断一切应切断的(电源)、(水源)和(气源)。 33、钢丝绳绳芯有(纤维)绳芯、(金属)绳芯两种。 34、拧紧螺母时螺栓的螺纹应露出螺母(1~3)个螺距,不得在螺帽下加多余的垫圈 来减少螺栓的螺纹露出长度。 35、三角胶带传动是靠三角胶带与胶带轮的(摩擦)来传动的。

矿井维修电工操作工考试题

矿井维修电工考试题 单位: 姓名: 成绩: 一、填空(每空1分共30分) 1、煤电钻综合保护装置具有、、、功能,以及停钻后电缆的特点。 2、检漏继电器的主接地极与辅助接地极之间的距离不应小于。 3、防爆电气设备的螺旋线嘴引入装置,拧人深度不应少于扣,否则为。 4、交流电的三要素是、、。 5、三相交流电机的连接方式有和连接。 6、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等,应齐全、。 7、密封圈无破损,不得使用,电缆与密封圈之间不得其他物体。 8、隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂或磷化处理。 9、井下漏电有和。 10、隔爆开关空闲的接线嘴用密封圈及厚度不小于的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用为合格;压叠式线嘴用为合格;钢垫板应置于密封圈的 11、局部接地极可设置于巷道内或其他就近的潮湿处。 12、防爆电气设备人井前,应检查其、、 及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准人井。 13、人体触电一般有单相触电、和触电。 二、选择题(每题1分共10分) 1.煤矿井下的低压不应超过( )。 A 1140 V B 660 V C 380 V

2.巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为( )。 A 0.1 m B 0.05 m C 0.3 m 3、井下测量电动机的绝缘电阻主要是测( )。 A相对相及相对地之间B相对地之间C各绕组之间 4、井下远距离控制电压不应超过( )。 A 220 V B 127 V C 36 V 5、井下接地网上任一点的接地电阻不应超过( )。 A 1 Ω B 2 Ω C 3 Ω 6、电缆护套穿人进线嘴长度一般为( )。 A 2~5 mm B 5~15 mm C 15~20 mm 7、同一部位的螺栓、螺母( )应一致, A长度B规格C大小 8、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出( )个螺距。 A 1~3 B 4—6 C 7—10 9、用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以( )不松动为合格。 A螺栓B严密C压平弹簧垫圈 10、井下低压电动机应具备( )、过负荷、单相断线保护。 A短路B延时C过电压 三、判断题(每题1分共10分) 1、大小和方向不随时间做周期性变化的电量,称交流电。( ) 2、异步电动机就是感应电动机。( ) 3、在电力负荷中,矿调度指挥中心属一级负荷。( )

矿井维修电工中级工试题

第1页//共3页 煤炭特有工种鉴定 <<矿井维修电工>>中级工理论试卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题2分,共10题) 1.变压器是根据__________原理制成的。 2.井下配电变压器中性点严禁__________,但供架空线电机车变流设备用的专用变压器__________。 3.高压隔爆型真空配电装置_________手车上的电压互感器二次侧接成开口三角形接法其作用是提供__________信号。 4.避雷针包括__________、__________、__________等三部分。 5.额定电压是380V 的电动机,用500V 的兆欧表测量,绝缘电阻在____________以上才可使用。 6.程序控制是对生产过程按预先规定的_______________进行工作的一种___________ 方式。 7.三相异步电动机的制动方法有__________和电气制动。 8.三极管有三个极,分别叫做_________、_________、_________;有两个PN 结,分别叫做_________、_________。 9.《煤矿安全规程》规定:井下保护接地网上任一保护接地点的电阻不得超过__________。 10.在功率放大器中,只有当放大器的输出阻抗与________相匹配时,才能获得最大的信号功率输出。 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共15题)。 1.某井下660V 电源线进入接线盒,其中两相导线在接线盒内裸露部分最小距离为8mm ,应视为________。 A.不完好 B.完好 C.失爆 2.JR9-300D ,为__________继电器。 A.过流 B.时间 C.过载(热) 3.有一条主芯截面为35平方毫米的矿用橡套电缆,长时间允许电流为______A 。 A.113 B.138 C.173 4.两只额定电压相同的电阻,则阻值较大的电阻 __________。 A.发热量较大; B. 发热量较小; C.没有明显差别; 5.电容器的容抗与_____成反比。 A.电压 B.电流 C.电抗 D.频率 6.产生过渡过程的外因是_____ A.电路中有储能元件 B.电路断开 C.电路关闭 D.换路 7.变压器并联运行的理想状况:空载时,并联台变压器绕组之间 _______。 A.有电压差 B.同相位; C.连接组别相同 D.无环流 8.在6--1OkV 中性点不接地系统中发生单相接地,非故障相对地电压将_____ A.不升高; B.同时降低; C.升高1.732倍; D.升高1倍 9.三相交流电的正相序是_____。 A.U-V-W-U B.V-W-U-V C.W-V-U-W D.U-W-V-U 10.一只与互感器配套使用的电能表上标明“100 × 千瓦小时”,其读数为0829.2则实际值应为_____KW.h 。 A . 829.2 B. 8292 C. 82920 D. 0.892 单位 准考证号 姓名 姓名不许写在密封线外,否则试卷作废 密 封 线 内 不 准 答 题

相关文档