文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流电源测 试 方 法

直流电源测 试 方 法

直流电源测 试 方 法
直流电源测 试 方 法

测试方法

直流稳定电源主要性能验收、测量方法

本电源产品为通用直流输出稳定电源,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出

本规定时,应在合同中明确说明。

主要性能测试注意事项及测试方法如下:

一)注意事项:

1) 测量时应保持所有其他影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。

2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值

为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。

3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。

4) 当电源提供测量端子时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔

到底。

5) 稳流电源测量时,应采用取样电阻R M,使其上电压降与电流成正比且应小于被测效应误

差极限的1/10,并在误差分析时考虑其引起的误差,同时,取样电阻R M应采用四端线路使电流端和测量端分开,以减少测量误差。

6) 电压或电流稳定输出量为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值

为零时,则规定为最大值的10%时进行)。

二)测试方法

(一)负载效应及周期与随机偏移的测量。

1 ) 负载效应的测量是仅由于负载的变化而引起电压或电流稳定输出量的变化量的测量。

2 ) 周期与随机偏移的测量是电压或电流稳定输出量中无规则波动部分(以前称纹波和

噪声)的测量。测量频率范围为:10Hz~10MHz,测量时必须使用单一接地点,以免产生测量误差。

3 ) 应在负载调节完成后1.5秒~11.5秒时间间隔内测量。

4 ) 源电压分别置于198伏、220伏、242伏时测量。

5 ) 稳压电源时测量法:

a. 仪器连接法:按图一

图 ( 一 )

b.计算稳压电源负载效应ΔV le

ΔV le 稳压电源负载效应

V i - V 1 V 1 负载电流为额定值时被测稳压电源

ΔV le = ×100% 输出电压值

V 1 V i 负载电流改变为零或最小额定值时

被测 稳压电源输出电压值

RL 稳压电源负载

c.从有效值电压表或示波器上读出周期与随机偏移值V PARD 。

6 ) 稳流电源时测量法:

a.仪器连接法:按图二

负载 RL

图 二

b. 计算稳流电源负载效应ΔA le

ΔA le 稳流电源负载效应

V i - V 1V1 负载电压为最大额定值时被测稳流电ΔA le =÷RM×100%源R M 上的输出电压值 V 1 V i 负载电压改变为零或最小额定值时

被测稳流电源R M 上的输出电压值

R M 取样电阻

C. 计算周期与随机偏移值A PARD A PARD 稳流电源周期与随机偏移值

V1PARD 负载电压为最大额定值时被

测稳流电源R M 上的周期与随机

偏移电压值

A PARD = V 1PARD(或V iPARD)÷RMV iPARD 负载电压改变为零或最小额

定值时被测稳流电源R M 上的周

期与随机偏移电压值

7)当负载效应及周期与随机偏移的测量互相有影响时,则应分别测量。

(二)源效应及周期与随机偏移的测量。

1) 源效应的测量是仅由于源电压的变化而引起电压或电流稳定输出量的变化量的测量。

2) 源效应应在源电压调节完成后1.5秒~11.5秒时间间隔内测量。

3) 源电压是可变影响量,应分别在220伏~198伏、198伏~220伏、220伏~242伏、242伏

~220伏时测量。

4) 稳压电源时测量法:

a. 仪器连接法:按图一

b. 计算稳压源源效应ΔV se

ΔV se 稳压电源源效应

V1 源电压为220伏,负载分别为最大值、最

小值时被测稳压电源输出电压值

V i - V1V i 源电压分别为198伏、242伏,负载分别为ΔV se = ×100%最大值、最小值时被测稳压电源输出电压值

V1

RL稳压电源负载

c. 从有效值电压表或示波器上读出周期与随机偏移值V PARD。

5) 稳流电源时测量法:

a. 仪器连接法:见图二

b. 计算稳流电源源效应ΔA se

ΔA se 稳流电源源效应

V i - V1V1 源电压为220伏,负载分别为最大值、最小值ΔA se=÷RM×100% 时被测稳流电源R M 上的输出电压值

V1 V i 源电压分别为198伏、242伏,负载分别为最大

值、最小值时被测稳流电源R M 上的输出电压值

c. 计算周期与随机偏移值A PARD

A PARD 稳流电源周期与随机偏移值

V 1PARD 源电压为220伏,负载分别为最大值、最小时

被测稳流电源R M上的周期与随机偏移电值

A PARD = V1 PARD(或V i iPARD)÷RM

V iPARD 源电压分别为198伏、242伏, 负载分别为最大

值、最小值时被测稳流电源R M 上的周期与随机

偏移电压值

6)当源效应及周期与随机偏移的测量互相有影响时,则应分别测量。

(三)漂移的测量

1) 漂移的测量是在电源预热、安稳(热平衡)后,电压或电流稳定输出量在规定时间内

的缓慢和连续最大变化量的测量。漂移的测量包括输出扰动,频率范围从直流至20HZ。

2) 漂移应在基准条件下测量。

3) 负载范围:有两种方法。

a. 负载加至额定最大值时测量。

b. 电源工作在空载(或最小值)时测量。

4)测试仪器应对直流至20Hz的频率扰动有足够的频率响应,超过20Hz的信号应由低通滤波器滤除,其带外(大于20Hz)抑制不得小于每个倍频程6dB。

5) 为了确保测量的准确,必要时所有监测均应放在恒温条件下。确保所有观测仪器及影响

量(特别是温度)的组合效应的绝对量值所引入的误差极限值不应超过电源漂移规定量

值的1/10。

6)稳压电源时测量法:

a. 仪器连接法:按图三

恒温

图三

b . 计算稳压电源漂移值

ΔV d 稳压电源漂移值

ΔV d = V max - V min V max 规定时间内被测稳压电源输出电压最大值

V min 规定时间内被测稳压电源输出电压最小值 7) 稳流电源时测量法:

a. 仪器连接法:按图四

恒温

图 四

b. 计算稳流电源漂移值

ΔA d 稳流电源漂移值

ΔA d = M R V

÷max

-M

R V ÷min V max 规定时间内被测稳流电源R M 上的输出电压最

大值

V min 规定时间内被测稳流电源R M 上的输出电压

最小值

三) 测量规定及注意事项

1) 当测量仪器的误差不能忽略时,应采用下述原则。目的在于使制造厂不把超差的 仪器交货,且使用方不把未超差的仪器拒收。

如果对于一个给出的性能特性,其给定的允许误差为±e ,而相应的测试方法的 误差是±n ,那么:

— 制造方的误差极限应为±(e-n ),且 — 使用方的误差极限应为±(e+n )。

2) 测量周期与随机漂移时其频率范围 为20Hz —10 MHz ,当给出值为有效值(rms )

时,则应采用此频率范围的有效值数字电压表或示波器。

3)测量漂移时其频率范围为0—20 Hz,对超过20 Hz的信号应由低通滤波器滤除。

4)被测电源预热时间规定为30分钟。30分钟后改变影响量,其后应等被测电源本

身达到热平衡后,才能进行漂移的测量。

四)致用户说明:

尊敬的用户:您好!

首先衷心感谢您使用本厂产品,本厂产品的测试方法是根据国际电工委员会标准IEC478、国家标准GB、国家军用标准GJB及国家电子行业标准SJ有关规定制定。在使用、测试中有需要探讨的技术问题请传真、来人、来函或来电联系解决。

地址:北京市海淀区学院路5号

邮编: 100083

传真: 010 - 62921303

电话: 010 - 62937415

网址: https://www.wendangku.net/doc/225009661.html,

E – mail:768power@https://www.wendangku.net/doc/225009661.html,

联系人:林从鑫先生

谢谢!

直流电源系统

直流电源系统 1 工作范围 本泵站一套直流电源系统,主要包括1组阀控式密封铅酸蓄电池、充电装置、绝缘监视装置、直流系统监控装置、配电及保护器具、监视仪表及报警信号等。中标方应负责完成该泵站直流电源设备的设计、制造、包装、运输、培训和交货及安装调试、试运行期间的技术指导;提供设备安装、调试所需的仪器和专用工具;提供所需的备品、备件。 直流电源系统馈电回路:控制回路为8 回;合闸回路为8 回。 2 产品符合的规范和标准 GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T3859.2-1993 《半导体变流器应用导则》 DL/T459-2000《电力系统直流电源柜定货技术条件》 3 基本参数 额定输入电压:三相:380V 交流电源频率:50Hz 直流额定电压:230V 直流标称电压:220V 充电装置输出直流额定电流:20A 蓄电池额定容量:100Ah。 稳流精度:± 1% 稳压精度:± 0.5% 纹波系数:w 0.5% 噪声:w 55dB 防护等级:》IP30 4 特性 4.1 概述 除非另有规定,设备的电气特性应符合GB标准有关条款的要求。导线的安装应符合GB 标准有关条款的要求。

主要元器件(包括高频开关模块、整流模块、断路器等)应采用国际知名品牌。 4.2 噪声限制 布置在中控室的设备其噪声在中控室处测量应小于50dB设备在正常工作 时,距离设备1m处所产生的噪声应小于55dB 4.3 绝缘电阻和介电强度 交流回路外部端子对地的绝缘电阻应不小于10MQ; 不接地直流回路对地的绝缘电阻应不小于1MIQ; 500V以下、60V及以上端子与外壳间应能承受交流2000V电压1min; 60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1mi n。 4.4 电磁兼容性 本系统设备的浪涌抑制能力(SWC)抗无线电干扰(RI)能力及抗静电干扰(ESD)能力应满足IEC61000-4《电磁兼容性试验和测试方法》的要求。 4.5 电磁干扰防护本系统设备的正常运行应不受电磁干扰的影响,中标方应在设备的输入 端 口加装吸收干扰的元件。 4.6 其它 (1)试验报告和证书 1)中标方应在合同生效后30 天(日历天数)提供与合同设备有关的所有最终试验报告的复印件,该报告应装订成册作为永久资料使用。 2)中标方应在直流电源设备出厂试验验收后30 天(日历天数)内提供下列报告(包括出厂试验记录)和证书给业主: 直流电源设备的整套出厂试验报告;直流电源设备出厂检验证书。 (2)互换性 中标方提供的合同设备的相同部件,其尺寸和公差应完全相同,以保证各设备部件之间的互换性。所有的备品备件的材料和质量应与原设备相同。 (3)电源 1)业主提供电源 交流380V系统电压变化范围80%-115%Un 频率变化范围48-52Hz 中标方提供的所有设备应能在上述相应的范围内正常运行,当输入电压下降到低于下限值时,设备应不致损坏。 2)内部直流稳压电源应有过压、过流保护及电源电压不正常的报警信号能防止损坏其它

直流稳压电源课程设计[1]

课程设计名称:电力电子技术 题目:直流稳压电源的课程设计 专业:电力自动化 班级:电力09-2 姓名:王裕 学号:0905040218

目录 一、简介 (3) 二、设计目的 (4) 三、设计任务和要求 (5) 四、设计步骤 (6) 1.电路图设计 (6) 2. 电路安装、调试 (6) 五、总体设计思路 (7) 1.直流稳压电源设计思路 (7) 2.直流稳压电源原理 (7) 3.设计方法简介 (8) 六、实验设备及原器件 (11) 七、注意事项 (12) 八、此电路的误差分析 (13) 九、心得体会 (14) 十、参考文献 (15)

一简介 直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在6-13V可调。

二设计目的 1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。 2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。 3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。

三设计任务及要求 1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求: ①输出电压可调:Uo=+6V~+13V ②最大输出电流:Iomax=1A ③输出电压变化量:ΔUo≤15mV ④稳压系数:SV≤0.003 2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。 3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核。 4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。

预防直流电源系统事故措施示范文本

预防直流电源系统事故措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防直流电源系统事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水 平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设 备运行和检修经验而制定的。 1.3 本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典 型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措 施。 1.4 本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管 理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管 理可参照执行。 2 引用标准

以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

检测系统的基本特性

第2章 检测系统的基本特性 2.1 检测系统的静态特性及指标 2.1.1检测系统的静态特性 一、静态测量和静态特性 静态测量:测量过程中被测量保持恒定不变(即dx/dt=0系统处于稳定状态)时的测量。 静态特性(标度特性):在静态测量中,检测系统的输出-输入特性。 n n x a x a x a x a a y +++++= 332210 例如:理想的线性检测系统: x a y 1= 如图2-1-1(a)所示 带有零位值的线性检测系统:x a a y 10+= 如图2-1-1(b)所示 二、静态特性的校准(标定)条件――静态标准条件。 2.1.2检测系统的静态性能指标 一、测量范围和量程 1、 测量范围:(x min ,x max ) x min ――检测系统所能测量到的最小被测输入量(下限) x max ――检测系统所能测量到的最大被测输入量(上限)。 2、量程: min max x x L -= 二、灵敏度S dx dy x y S x =??=→?)( lim 0 串接系统的总灵敏度为各组成环节灵敏度的连乘积 321S S S S = 三、分辨力与分辨率 1、分辨力:能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量min x ?。 2、分辨率:全量程中最大的min x ?即min max x ?与满量程L 之比的百分数。 四、精度(见第三章) 五、线性度e L max .. 100%L L F S e y ?=± ? max L ?――检测系统实际测得的输出-输入特性曲线(称为标定曲线)与其拟合直线之

间的最大偏差 ..S F y ――满量程(F.S.)输出 注意:线性度和直线拟合方法有关。 最常用的求解拟合直线的方法:端点法 最小二乘法 图2-1-3线性度 a.端基线性度; b.最小二乘线性度 四、迟滞e H %100. .max ??= S F H y H e 回程误差――检测系统的输入量由小增大(正行程),继而自大减小(反行程)的测试 过程中,对应于同一输入量,输出量的差值。 ΔHmax ――输出值在正反行程的最大差值即回程误差最大值。 迟滞特性 五、稳定性与漂移 稳定性:在一定工作条件下,保持输入信号不变时,输出信号随时间或温度的变化而出 现缓慢变化的程度。 时漂: 在输入信号不变的情况下,检测系统的输出随着时间变化的现象。 温漂: 随着环境温度变化的现象(通常包括零位温漂、灵敏度温漂)。 2.2 检测系统的动态特性及指标 动态测量:测量过程中被测量随时间变化时的测量。 动态特性――检测系统动态测量时的输出-输入特性。 常用实验的方法: 频率响应分析法――以正弦信号作为系统的输入;

直流稳压电源设计报告multisim

西安文理学院机械与材料工程学院专业课程设计报告 专业班级测控技术与仪器一班 课程电子技术课程设计 题目直流稳压电源的设计 学号 学生姓名 指导教师 2017年3月

西安文理学院机械与材料工程学院 课程设计任务书 学生姓名 11 专业班级 15级测控技术与仪器1班学号2807150120 指导教师 22 职称讲师教研室测控 课程电子技术课程设计 题目 直流稳压电源的设计 任务与要求 使用Multisim仿真软件,设计一个采用220V,50Hz交流电网供电,固定输出的集 成稳压电源,其指标为U O =+12V; I O max=800mA。 设计要求: (1) 设计系统总体框架 (2) 设计电路 (3) 绘制电路图并仿真 (4) 撰写设计报告 开始日期 2017.3.10 完成日期 2017.3.24 2017年 2 月 24 日

直流稳压电源的设计 摘要 本设计是设计一个由220V,50Hz交流电源供电,输出为12V电压,限制电流800mA 的交流稳压电源。 首先使用电源变压器将220V的电网电压变成所需要的交流电压,经过由二极管组成的桥式整流电路,将正负交替的正弦交流电压变成单方向的脉动电压,再经过滤波电容使输出电压成为比较平滑的直流电压,在以三端固定式集成稳压器7812为核心构成的直流稳压电路,使输出的直流电压在电网电压或负载电流发生变化时保持稳定。这类稳压器有输入,输出和公共端三个端口,输出电压固定不变,所以输出稳定性极好。本设计就是应用上述原理实现了直流稳压电源的设计。 关键词:直流稳压电源;三端稳压器;变压器;滤波电容;整流二极管。

目录 第一章任务与要求 (1) 第二章总体布局与各部分电路分析 (1) 2.1 系统模块 (1) 2.2 总体设计 (1) 2.3 直流电源的组成及各部分的筛选与作用 (2) 2.3.1 变压电路 (2) 2.3.2 整流电路 (2) 2.3.3滤波电路 (6) 2.3.4稳压电路 (7) 第三章制作和调试 (8) 第四章实验心得体会及致谢 (9) 第五章参考文献 (10)

第三章 测试系统的基本特性

第三章 测试系统的基本特性 (一)填空题 1、某一阶系统的频率响应函数为1 21)(+= ωωj j H ,输入信号2 sin )(t t x =,则输出信号)(t y 的频率为= ω,幅值= y ,相位= φ。 2、试求传递函数分别为5.05.35 .1+s 和2 22 4.141n n n s s ωωω++的两个环节串联后组成的系统 的总灵敏度。为了获得测试信号的频谱,常用的信号分析方法有、 和 。 3、当测试系统的输出)(t y 与输入)(t x 之间的关系为)()(00t t x A t y ?=时,该系统能实现 测试。此时,系统的频率特性为=)(ωj H 。4、传感器的灵敏度越高,就意味着传感器所感知的越小。5、一个理想的测试装置,其输入和输出之间应该具有 关系为最佳。 (二)选择题1、 不属于测试系统的静特性。 (1)灵敏度 (2)线性度(3)回程误差(4)阻尼系数 2、从时域上看,系统的输出是输入与该系统 响应的卷积。(1)正弦 (2)阶跃 (3)脉冲 (4)斜坡 3、两环节的相频特性各为)(1ωQ 和)(2ωQ ,则两环节串联组成的测试系统,其相频特性 为 。 (1))()(21ωωQ Q (2))()(21ωωQ Q +(3)) ()() ()(2121ωωωωQ Q Q Q +(4)) ()(21ωωQ Q ?4、一阶系统的阶跃响应中,超调量 。 (1)存在,但<5%(2)存在,但<1(3)在时间常数很小时存在 (4)不存在 5、忽略质量的单自由度振动系统是 系统。(1)零阶 (2)一阶 (3)二阶 (4)高阶 6、一阶系统的动态特性参数是 。 (1)固有频率 (2)线性度 (3)时间常数(4)阻尼比 7、用阶跃响应法求一阶装置的动态特性参数,可取输出值达到稳态值 倍所经过的

数控直流稳压电源

数控直流稳压电源 论文关键词:直流稳压电源单 片机数字控制 论文摘要:本系统以直流电压源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设 置直流电源的输出电压,设置步进等级可达,输出电压范围为0—,最大电流为330mA, 并可由液晶屏显示实际输出电压值。系统有过流保护电路,当输出电流过大时功率管自动截至,而且有红色指示灯发出警报。本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电压。实际测试结果表明,本系统实际应用于需要高稳定度小功率恒压源的领域。 Keywords: regulated power supply of direct current; single2ch ip m icrocomputer, digital control Abstract:This system to dc voltage

source as the core, mainly AT89S52 SCM, through the keyboard controller to install dc power supply output voltage, setting stepping class can output voltage, the range of V, the maximum current 330mA for, and can show the actual pipe by digital output voltage values. This system consists of microcontroller program output digital signal, through D/A converter (AD0832) output analog amplifier, through isolating amplifier output power, control of base, with the power to change the passive tube voltage output of different voltage. Test results show that this system application in need of high stability of small power constant-voltage source fields. 1 引言几乎所有的电子设备都需 要稳定的直流电源,因此直流稳压电源的应用非常的广泛。直流稳压电源的电路形式有很多种,有串联型、开关型、集成电路、

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

基于MySQL数据库构建直流电源监控系统

基于MySQL数据库构建直流电源监控系统 发表时间:2019-08-23T16:24:16.837Z 来源:《建筑细部》2018年第28期作者:何巧燕[导读] 智能电力系统将成为新能源变革环境以及新需求下发展的必然趋势,为提高其智能化水平与监控系统的可靠性,保障电力系统安全、可靠、经济运行,本文利用现代通信技术、综合自动化技术设计变电站直流电源智能监控系统。福建邮通技术股份有限公司福建福州 350011 摘要:智能电力系统将成为新能源变革环境以及新需求下发展的必然趋势,为提高其智能化水平与监控系统的可靠性,保障电力系统安全、可靠、经济运行,本文利用现代通信技术、综合自动化技术设计变电站直流电源智能监控系统。 关键词:MySQL数据库直流电源监控系统 1.前言 由于全球资源环境压力增加,电网具有安全、清洁、优质等不可比拟的优点,必然成为全世界重要的能源输送和配给网络,这标志着智能电力系统将成为新能源变革环境下发展的必然趋势。直流电源主要应用在发电厂、水电站以及各类变电站、开闭所和用户变中,为断路器分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明提供直流工作电源,是各行各业实现供电现代化、自动化不可缺少的设备。 2.MySQL数据库系统 直流电源监控系统对相关数据的采集完整性以及可靠性的要求都比较高,因此需要保证管理端的控制能够实现实时而且高效的现场数据的采集,同时能够实时发送准确无误的控制信号,后台数据量被访问巨大,需要将这些数据库保存在一个存储系统中是必须的,本文选取MySQL数据库系统可以满足系统的设计要求。 数据库是指长期保存在计算机储存设备上按照一定规则组织起来的可以被各种用户或应用共享的数据集合。 SQL简单易学,功能丰富、使用灵活受到大众追捧,SQL经过不断的发展、完善和扩充被美国国家标准局确定为关系型数据库语言的美国标准,而后又被国际保准化组织(简称ISO)采纳为关系数据库语言的国际标准[37-38],各种SQL出台后使得所有数据库生产厂家都推出了各自直吹SQL的数据库管理系统,SQL具有数据库管理系统的所有功能,SQL优点:一是SQL不是某个特定数据库供应商专用的语言。几乎所有重要的数据库管理系统都支持SQL,所以只要学会了SQL就能与所有数据库进行交互。 二是SQL简单易学,SQL语言由描述性很强的英语单词组成,而且单词量并不大。 三是SQL高度非过程化,即用SQL进行数据库操作,只需指出“做什么”,不需指出“该怎么做”,存取路径的选择和操作的执行由数据库管理系统自动完成。 四是面向集合的操作方式。非关系数据模型采用的是面向记录的操作方式,任何一个操作其对象都是一条记录,而SQL语言采用集合操作方式不仅查找结果可以是元祖的集合,而且一次插入、删除、更新操作的对象也是元祖集合。 五是以同一种语法结构提高两两使用方式。SQL语言既是自含式语言,又是嵌入式语言,作为自含式语言,SQL能独立用于联机交互的使用方式,用户可以在终端键盘上直接键入SQL命令对数据库进行操作,作为嵌入式语言,SQL语句能够嵌入高级语言程序中,供程序员设计程序使用,而两种不同的使用形式下,SQL语言的语法结构基本上保持一致,这种方式为用户提供了极大程度的灵活性和方便性。 SQL的数据定义包括定义表、定义试图、定义索引。由于视图是基于基本表的虚表,索引是依附于基本表的,因此SQL通常不提供修改视图定义和修改索引定义的操作,用户想修改视图定义和索引定义,只能将其删除,再重建一个。SQL的数据定义操作方式比较如下表2-1 SQL的数据定义比较 MySQL是一款免费开源、小型、关系型数据库管理系统,随着该数据库功能不断完善、性能不断提高,系统可靠性也不断增加,MySQL虽然免费,但是和其他商业数据库一样,具有数据库系统的通用性,提供了数据的存取、增加、修改、删除等数据操作,同时,MySQL也是关系型数据库系统,支持标准的结构化查询语言,另外,MySQL为客户端提供了不同的程序接口和链接库,如Java、C++、PHP等,由于MySQL开放源代码,故很多中小型企业都采用成本低的MySQL作为网站数据库。在最新的MySQL 5.6版本中,数据库的可扩展性、集成度、查询性能得到进一步发展。 MySQL数据库管理系统的开发者在性能上坚持性能优先原则,从不为了追求标准的符合性而放弃性能,这是MySQL成为互联网行业非常流行的数据库软件的原因之一。 SSH 为 struts+spring+hibernate的一个集成框架,是一种Web应用程序开源框架。 集成SSH框架的系统从职责上分为四层:表示层、业务逻辑层、数据持久层和域模块层,以帮助开发人员在短期内搭建结构清晰、可复用性好、维护方便的Web应用程序。其中使用Struts作为系统的整体基础架构,负责MVC的分离,在Struts框架的模型部分,控制业务跳转,利用Hibernate框架对持久层提供支持,Spring做管理,管理struts和hibernate。具体做法是:用面向对象的分析方法根据需求提出一些模型,将这些模型实现为基本的Java对象,然后编写基本的DAO(Data Access Objects)接口,并给出Hibernate的DAO实现,采用Hibernate架构实现的DAO类来实现Java类与数据库之间的转换和访问,最后由Spring做管理,管理struts和hibernate。 SSH架构如图2-1所示:

可调直流稳压电源的设计完整版

可调直流稳压电源的设计 直流稳压电源的设计 设计要求 基本要求:短路保护,电压可调。若用集成电路制作,要求具有扩流电路。 基本指标:输出电压调节范围:0-6V,或0-8V,或0-9V,或0—12V; 最大输出电流:在0.3A-1.5A区间选一个值来设计; 输出电阻Ro:小于1欧姆。 其他:纹波系数越小越好(5%Vo),电网电压允许波动范围 + -10%。 设计步骤 1.电路图设计 (1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。 (2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。 (3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。 (4)总电路图:连接各模块电路。 2. 设计思想 (1)电网供电电压交流220V(有效值)频率为50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。 (2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。 (3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。 (4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响 。 的稳定直流电压输出,供给负载R L 电路设计

(一)直流稳压电源的基本组成 直流稳压电源是将频率为50Hz 、有效值为220V 的单相交流电压转换为幅值稳定、输出电流为几十安以下的直流电源,其基本组成如图(1)所示: 图(1) 直流稳压电源的方框图 直流稳压电源的输入为220V 的电网电压,一般情况下,所需直流电压的数值和电网电压的有效值相差较大,因而需要通过电源变压器降压后,再对交流电压进行处理。变压器副边电压有效值决定于后面电路的需要。 变压器副边电压通过整流电路从交流电压转换为直流电压,即正弦波电压转换为单一方向的脉动电压,半波整流电路和全波整流电路的输出波形如图所示。可以看出,他们均含有较大的交流分量,会影响负载电路的正常工作。 为了减小电压的脉动,需通过低通滤波电路滤波,使输出电压平滑。理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使滤波电路的输出电压仅为直流电压。然而,由于滤波电路为无源电路,所以接入负载后势必影响其滤波效果。对于稳定性要求不高的电子电路,整流、滤波后的直流电压可以作为供电电源。 交流电压通过整流、滤波后虽然变为交流分量较小的直流电压,但是当电网电压波动或者负载变化时,其平均值也将随之变化。稳压电路的功能是使输出直流电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定性。 (二)各电路的选择 1.电源变压器 电源变压器T 的作用是将电网220V 的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压U i 。实际上,理想变压器满足I 1/I 2=U 2/U 1=N 2/N 1=1/n ,因此有P 1=P 2=U 1I 1=U 2I 2。变压器副边与原边的功率比为P 2/ P 1=η,式中η是变压器的效率。根据输出电压的范围,可以令变压器副边电压为22V ,即变压系数为0.1。 2.整流电路 T 负 载

直流稳压电源的项目设计方案

直流稳压电源的项目 设计方案 (一)设计目的 1、学习直流稳压电源的设计方法; 2、研究直流稳压电源的设计方案; 3、掌握直流稳压电源的稳压系数和阻测试方法; (二)设计要求和技术指标 1、技术指标:要求电源输出电压为±12V(或±9V /±5V),输入电压为交 流220V,最大输出电流为I omax =500mA,纹波电压△V OP-P ≤5mV,稳压系数Sr≤5%。 2、设计基本要求 (1)设计一个能输出±12V/±9V/±5V的直流稳压电源; (2)拟定设计步骤和测试方案; (3)根据设计要求和技术指标设计好电路,选好元件及参数; (4)要求绘出原理图,并用Protel画出印制板图; (5)在万能板或面包板或PCB板上制作一台直流稳压电源; (6)测量直流稳压电源的阻; (7)测量直流稳压电源的稳压系数、纹波电压; (8)撰写设计报告。 3、设计扩展要求 (1)能显示电源输出电压值,00.0-12.0V; (2) 要求有短路过载保护。 (三)设计提示 1、设计电路框图如图所示 稳压电路若使用分离元件要有取样、放大、比较和调整四个环节,晶体管选用3DD或3DG等型号;若用集成电路选78XX和79XX稳压器。 测量稳压系数:在负载电流为最大时,分别测得输入交流比220V增大和减小10%的输出Δvo,并将其中最大一个代入公式计算Sr,当负载不变时,Sr=ΔVoV I / ΔV I V O 。 测量阻:在输入交流为220V,分别测得负载电流为0及最大值时的ΔVo,r o = ΔV O /ΔI L 。 纹波电压测量:叠加在输出电压上的交流分量,一般为mV级。可将其放大 后,用示波器观测其峰-峰值△V OP-P ;用可用交流毫伏表测量其有效值△V O ,由

简易数控直流电源设计的报告

简易数控直流电源

数控直流电源是一种常见的电子仪器,广泛应用于电路,教学试验和科学研究等领域。目前使用的可控直流电源大部分是点动的,利用分立器件,体积大,效率低,可靠性差,操作不方便,故障率高。随着电子技术的发展,各种电子,电器设备对电源的性能要求提高,电源不断朝数字化,高效率,模块化和智能化发展。以单片机系统为核心而设计的新一代——数控直流电源,它不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能优越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对数据进行各种计算,从而可排除和减少模拟电路引起的误差,输出电压和限定电流采用数输入采用键盘方式,电源的外表美观,操作使用方便,具有较高的使用价值。 关键词:数控直流电源单片机 ABSTRACT Numerical control dc power is a common electronic instrument, is widely used in the circuit, the teaching experiment and scientific research, etc. Current use of controlled most of the dc power supply is the point start, the use of the device division, big volume, low efficiency, poor reliability, operation convenience, not high failure. With the development of electronic technology, various kinds of electronic, electrical equipment to improve the performance requirements of power, the power supply, high efficiency, the constant digital modular and intelligent development. Based on the single chip computer system as the core and the design of a new generation of numerical control dc power, it-not only circuit is simple, compact structure, the price is low, superior performance, and because the single-chip microcomputer with the calculation and control ability, use it for data, so as to eliminate all kinds of calculation and reduce the error caused by the analog circuit, output voltage and current limit the number of the keyboard input way, the power supply appearance, convenient in operation, has higher application value. Key words:Numerical control dc power Single-chip microcomputer

直流电源系统运行规范办法

工作行为规范系列 直流电源系统运行规范办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55420直流电源系统运行规范办法 DC power system operation specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 目录第一章总则1 第二章引用标准1 第三章设备验收1 第四章设备运行维护管理5 第五章蓄电池的运行及维护6 第六章充电装置的运行及维护10 第七章微机监控装置的运行及维护11 第八章直流系统巡视检查项目11 第九章事故和故障处理预案12 第十章技术培训要求14 第十一章设备技术管理15 第十二章备品备件管理16 第十三章直流电源系统设备更新改造和报废16

直流电源系统运行规范编制说明17 第一章总则 第一条为了规范直流电源系统的运行管理,促进发电厂、变电站(换流站、串补站、通信站)直流系统运行管理水平的提高,特制定本规范。 第二条本规范依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对直流电源系统设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面提出了具体要求。 第四条本规范适用于国家电网公司系统所属单位直流电源系统的运行管理工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB/T13337.1-1991固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件 GB50172-1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范 DL/T5044-1995火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 国家电网公司《直流电源系统检修规范》 第三章设备验收 第七条交接验收 当直流电源系统设备安装调试完毕后,应进行投运前的

变电站直流监控系统要点

变电站直流监控系统 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故已经扩大。如果能在异常现象刚出现时就及时发现并及时处理,就可以避免异常情况扩大。所以需要设备维护人员对其进行定期检查。此外,对直流设备运行的控制也是由维护人员进行现场操作的。变电站多,维护人员少,显然无法保证按期按量完成。在这种情况下,直流监控系统应运而生。它的主要作用就是把各变电站的直流设备信息上送到监控中心,供其查询,同时监控中心也可以向各站发送控制命令。这样,维护人员不但可以在监控中心对直流设备进行远方监控,还可以及时发现设备运行的不正常状态,及时处理,而不等其发展演变成事故。所以,直流监控系统的建立,可以节省人力物力,提高工作效率。 1 通道选择 目前,变电站上送调度中心的各种信息,如遥测、遥信、遥控、主要设备状态和报警信息等,都是通过远动通道传输的,这些信息对实时性的要求很高,不希望其它信息占用而使通道拥挤,影响调度的正常工作。所以直流设备的运行信息必须从另一个通道进行远方传送。目前,变电站中除远动通道之外,还有一个电话通道,这个通道一般是作为工作人员现场工作时使用,以及其它辅助系统如安全报警系统必要时使用。通常此通道是处于闲置状态,但又是必设的,所以可以用它作为直流监控系统的信息通道。 直流监控系统的数据信息量少,发送时占用通道时间短。这样,可以在工作时拨通,占用通道,结束后挂掉,和其它系统分时地使用通道,从而保证各个系统的正常运行。 2 系统构成监控中心 计算机通过modem连入电话网。而监控器也通过modem与电话网相连。双方modem都可以相互呼叫对方,通过双方modem和电话网建立通信链路,互传信息。这样,监控中心计算机可以通过这个通信链路,采取各站监控器的信息,发送控制命令,各站监控器也可把每日定时运行数据和异常情况信息上报中心。系统包括3

基于单片机的可编程直流稳压电源设计

万方数据

万方数据

基于单片机的可编程直流稳压电源设计 刊名: 中国高新技术企业 英文刊名:CHINA HIGH TECHNOLOGY ENTERPRISES 年,卷(期):2009(21) 被引用次数:1次 参考文献(12条) 1.邹振春;王宗和单片机实训 2002 2.张志科电源技术的发展与现状[期刊论文]-忻州师范学院学报 2004(02) 3.韩建文基于单片机的智能稳压电源的设计[期刊论文]-琼州大学学报 2004(02) 4.葛晖直流稳压电源的基本原理[期刊论文]-集宁师专学报 2004(04) 5.顾旭关于直流稳压电源整流电路的探讨 2005(10) 6.陈宁基于单片机的高品质直流电源[期刊论文]-电子产品世界 2005(02) 7.Lu Yansun Manufacturing Development Emphases On Power Generation and Transmission Apparatus In 11th Five-Year Plan Period And Prospect To the Year 2020 2004 8.郑耀添直流电源技术的发展方向[期刊论文]-韩山师范学院学报 2005(03) 9.何希才稳压电源电路的设计与应用 2006 10.殷红彩;葛立峰一种多输出直流稳压电源的设计[期刊论文]-传感器世界 2006(09) 11.王翠珍;唐金元可调直流稳压电源电路的设计[期刊论文]-中国测试技术 2006(05) 12.郝立军直流稳压电源的设计方法[期刊论文]-农业机械化与电气化 2007(01) 引证文献(1条) 1.李德元基于单片机的直流稳压电源设计[期刊论文]-数字技术与应用 2010(3) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/225009661.html,/Periodical_zggxjsqy200921019.aspx

直流电源作业指导书

通信直流电源施工作业指导书 目录 1.适用范围 (1) 2.规范性引用文件................................................... 错误!未定义书签。 3. 作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (4) 5.作业准备 (5) 5.1人员配备表 (5) 5.1 人员配备 (5) 5.2主要工器具及仪器仪表 (6) 6.作业方法 (7) 6.1施工准备 (7) 6.2到货验收 (7) 6.3通信电源系统安装 (7) 6.4电源设备通电调试 (8) 6.5蓄电池组充放电测试 (10) 6.6交流配电设备测试 (11) 6.7整流设备测试 (11) 6.8直流配电设备测试 (12) 6.9通信直流电源系统验收 (12) 7. 质量控制措施及检验标准 (13) 7.1质量控制措施 (13) 7.2质量控制表单 (15) 7.3检验标准 (16) 附件1:表6-1《准备工作检查表》 (18) 附件2:表6-2《外观、结构检测检查表》 (19) 附件3:表6-3《货物问题反馈表》 (20) 附件4:表6-4《工程初步验收发现缺陷及处理情况汇总表》 (21) 附件5:表6-5 《交流配电设备电气性能检查表》 (22) 附件6:表6-6 《整流设备电气性能检查表》 (24) 附件7:表6-7 《直流配电设备电气性能检查表》 (25)

1.适用范围 1、本作业指导书是中国南方电网有限责任公司通信直流电源设备安装、调试和验收的步骤,适用于110kV~500kV电压等级电网通信直流电源新建、扩容及搬迁工程的施工作业。 2、本作业指导书未包括的内容和指标要求,应按国家有关规定、工程合同、设计文件等的要求执行。当本规范与国家标准及规范有矛盾时,应以国家标准和规范为准。 3、在施工过程中,施工单位应严格执行各项施工质量检查的规定。施工单位、监理单位应严格进 行随工检验工作。 4、在特殊情况下,执行本作业指导书有困难时,施工单位应充分论述理由,并提供报告呈建设单 位主管部门审批。 2.编写依据

国网-直流电源系统设备检修规范(打印)

附件8 直流电源系统设备检修规范 国家电网公司 二○○五年三月

目录 前言 ........................................................................ I 目录 ....................................................................... I I 第一章总则 .. (1) 第二章引用标准 (1) 第三章基本要求 (1) 第四章检修前的准备 (3) 第五章检测项目及要求 (3) 第六章故障处理及要求 (9) 第七章检修项目及要求 (13) 第八章试验项目及要求 (20) 第九章检修报告编写及要求 (20) 第十章验收投运 (21) 附录 A 使用设备、工器具及材料一览表 (22) 附录 B 充电参数的主要参数 (26) 附录 C蓄电池电解液标准 (27) 附录 D蓄电池的充放电参数 (29) 附录 E检修报告 (30) 直流电源系统设备检修规范编制说明 (38)

第一章总则 第一条为了保证电网安全可靠运行,提高直流电源系统设备的检修质量,使检修工作制度化、规范化,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家、行业有关标准、规程和规范,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行分析以及现场运行和检修经验而制定的。 第三条本规范规定了直流电源系统设备检修的基本要求、检修前的准备、检测项目、故障处理、检修项目及质量要求、试验项目及要求、检修报告的编写以及验收投运等内容。 第四条本规范适用于国家电网公司系统的直流电源系统设备的检修工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB/T 13337.1-1991 固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池技术条件 DL/T 637—1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 724—2000 电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T 781—2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044—2004 电力工程直流系统设计技术规程 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统运行规范》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 第三章基本要求 第七条根据直流电源系统设备自身的特点,其检修以运行维护、检测、故障处理等为主要内容,更新改造应以设备的状态评估为依据。 (一)直流电源系统检测项目及要求详见本规范第5章。 (二)直流电源系统故障处理及要求详见本规范第6章。 (三)直流电源系统设备更新改造的规定:

相关文档
相关文档 最新文档