文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调安装作业指导手册

空调安装作业指导手册

空调安装作业指导手册
空调安装作业指导手册

山东普艾迪新能源有限公司

空调安装作业指导手册

编制:陈明彦/吴吉鑫

审核:蓝传伟

时间:

一:所用工具

偏心扩孔器套

二:安装过程及注意事项

1、安装前的准备

安装内容:(1)安装前检查应仔细检查机组在运输过程中有无

损伤;

(2)安装前检查机组的所有配件及其主机附件完好

无损;

(3)安装时所用到的安装工具、安装材料准备齐全. 注意事项:(1)搬运过程中,室外机应尽量保持水平状态

(2)最大倾斜角度不能超过45度,绝对不能翻倒,

以免制冷剂泄漏及损坏压缩机。

(3)安装环境注意保持整洁

2、机组安装

安装内容:

(1)选取内外机的安装位置

(2)外机安装步骤:安装支架,测量孔距并且画出标志用电钻打孔;支架装入固定孔内,固定支架的螺母拧紧。把室外机放到支架上,主机上地脚与支架固定的螺母拧紧。

(3)把内机摆放安装位置,标记出螺栓位置,打孔用膨胀螺栓固定。

外机安装注意事项:

(1)空气能外机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。

(2)内机与外机之间距离标准配置为3米,保证横平竖直。

(3)外机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。

(4)外机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。

(5)外机组的安装位置应尽量避免处于阳光直射下,无可燃气体泄漏,远离锅炉及其他会腐蚀冷凝盘管及机组铜管的空气环境:外机位置选取参考下图

内机安装注意事项:

(1)内机靠近外机安装,尽量减少管道弯曲次。

(2)外机、线控器操作板安装当与已安装的空调等其他主机、插座持平,保持美观。

(3)内机尽量减少占用空间,不影响门窗开启,方便管路安装。

(4)安装位置必须要有地漏,水沟等可以排水的设施。

3.气路安装:

安装内容:

(1)确定连机管长度并截取,两端放好连机盖帽,用扩孔器扩成喇叭口。

(2)在外机与内机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。确定连机管长度并用保温棉包好,将连机管及一定长度的电缆用绝缘胶带包裹,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。

(3)去掉内机粗细连接管上的封头盖帽,将连机管喇叭口水平正对内机接口,用扳手用力拧紧。

(4)拧下外机高压、低压阀上的快速接头上封头盖帽,连接管喇叭口对准截止阀接口,先用手慢慢拧紧,然后用扳手固定阀芯螺杆,另一只扳手紧固连接螺母,螺丝务必拧紧。注意:尽量不要弯曲铜管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂。

(5)排空:排空前先检查内外机与连机管是否拧紧;拧开截止阀上的针阀螺帽,再把压力表有顶针的一段连接软管连接到截止阀的维修针阀处,再把压力表的另一端软管接入真空泵,确定拧紧后启动真空泵电源;把压力表的阀门拧开,让真空泵工作,确保压力不超过30Pa,即排空完成,将真空停止;排空后用内六角扳手将截止阀阀芯逆时针旋转至不能转动,让制冷剂充满整个系统。盖紧螺帽。

(6)检漏:用浓度较高的肥皂水涂在内机外机与连机管处,若无气泡则说明安装合适,可进行下一步操作。

注意事项:

(1)尽量不要弯曲连机管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂。

(2)连接完成后用真空泵抽空或用制冷剂排空内机中的空气,并用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,绝对不允许有泄漏现象。

(3)铜管折断后边缘口无毛刺、划痕现象,保证扩好的喇叭口合格,不泄露。

4.水路安装:

安装过程:支吊架安装→管路预制→管路安装(由主干管向支

管末端安装→与设备端口连接→管路配件安装→质量检验→水

压试验→通水试验(排空)→保温→外观验收(同其它设备验

收一起进行))

注意事项:

1.内机出水端安装一个三通,一端连接带有止水阀和球阀的自

来水管(注水箱)一端连接用水器的进水端。所有用水器的回

水连接管连接三通,一端连接带有球阀的水管用于废水排出,

一端连接有水泵的内机进水端,完成内机与用水器的水循环。

2.管材与管件连接采用热熔方式,热熔器的温度保持在260°C 以上时开始熔接,

3、熔接前先清洁管材和管件的熔接部位,避免油污、灰尘等杂物影响接头质量;使用剪刀切割管材时,切口应平滑无毛刺。

4、加热完毕后,管材与管件立即熔接,熔接时管件插入方向要正,并且是慢慢插入。熔接完成后冷却一段时间后再慢慢放下。

5、水管安装应横平竖直,管道布置合理,尽量减少弯曲;减少水系统的阻力损失。

6,主机的各个连接部位应采用活连接方式,并安装中间阀门。

7,环境温度低于0℃的条件下,在机组还不能正常运行,或机组电源处于断开状态时,必须将机组系统内的水排放干净,以防止系统内的水结冰而导致水管及设备破裂。

8,系统管道安装试压后,管道全部用PE保温管严密包裹,PE 保温管壁厚度要根据当地气候合理选择。

9.需要水泵支持安装要注意水泵上箭头标注的方向。

5、电路安装:

1、根据机型选取电源线,选取漏电断路器。

2、将内机中的回水、进水温度传感器、流量开关线通过内机护

线套穿出,连接到外机电脑板上;将线控器安装在墙面合适的

位置上。

3.红色为火线,蓝色为零线,双色为地线。注意区分L和N。L

接火线,N接零线。漏电保护开关接到主电源(220V)上

4、线路连接完成后将线路用护线软管包裹并缠绝缘胶带。

5、用黑胶带将护线软管和连机管包裹在一起。

注意事项:

1、线路走线时,强电与弱电分开,不能包裹同一护线软管内。

2、所配电源插座容量应符合主机的电流功率要求。注意:电源

插座必须可靠接地!!

6、风机盘管安装及注意事项:

安装前的准备工作:

1.安装前确认管路和电气接线的位置。

2.检查吊装结构是否能够承受机组重量。

安装:1. 吊架安装应平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。支架安装根据排管

大小确定墙面膨胀螺栓位置找平。

2.定出风机盘管的吊装位置及标高,然后预制吊杆用膨胀螺栓固定吊点,最后将风机盘管吊装就位;支架安装风机盘管上面与支架紧贴用螺母拧紧。

3.风机盘管的凝水管端应低于另一端,以便冷凝水的畅通,或者保持风机盘管水平放置;

4.暗装风机盘管的下方吊顶,应预留检查口以便运行维修的工作

5.所有风盘安装必须水平以确保排水顺畅和正常运转。

6.根据电路图连接电源线与控制线,控制盒与墙上开关持平。

管路连接:冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,

接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。

凝结水管宜软性连接,软管长度一般不大于 300mm。材质宜用

透明胶管,并用喉箍紧固,严禁渗漏,坡度应正确,凝结水应

畅通的流到指定位置。凝结水盘不得倒坡,应无积水现象。

注意事项:

1. 暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于风盘能

整体拆卸和维修

2.风机搬运时严禁手执蜗壳和叶轮以防变形,严禁手拖电机吊

装防止电机支架变形。

3.机组进水管应安装过滤装置以免堵塞盘管.

4.机组进水管应装有阀门,以调节水流量及检修时能够断水源,管道应预保温以免产生冷凝水。

5.安装后机组上面保持水平,机组冷凝水将自动取得排水坡度

以利冷凝水排出.

6.安装后清除排水盘里面的杂物确保冷凝水排放.

7.接线前检查电源各项数值是否与机组要求一致,电压偏差不

宜超过额定电压的10%。电源和开关严格按照电气原理图进行,接地线应可靠连接。

三、常见故障代码

1、定频故障代码表:

2.变频故障代码及解决办法

3、常见的故障问题及解决措施

四、案例分析

1.普艾迪东三楼:

供暖面积:201平米供暖方式:四组风机盘管机型:空气新能源空调5P 安装概述:外机一楼内机在三楼

风机盘管安装图

7.30*7.83

7.30*7.83

7.30*7.83

3.80*7.83

内机组外机组

内外机组垂直距离10M,连机管单根长度为13M

开机使用情况如下:

开机水温9℃,室内温度11℃。开一组风机盘管低风:

设定水温30℃,8分钟后到达该温度,5分钟后到达35℃停机。设定水温40℃,13分钟后到达该温度,7分钟后到达45℃停机。

设定水温40℃中风:水温降至31℃开机,10分钟到达该温度,6分钟后到达45℃停机。

高风:水温降至31℃开机,11分钟后达到该温度,6分钟后到

达44℃停机。

高风两组风机盘管:水温降至34℃开机,17分钟到达40℃,

10分钟后到达44℃停机。

高风三组风机盘管:水温降至26℃开机,32分钟后到达39℃,开机一个小时机组工作稳定水温恒定在39℃。

高风四组风机盘管:水温在39℃,开机一个小时后水温恒定在39℃,室温到达20℃。

设定水温40℃开启四组风机盘管中风:水温39℃,一分钟后到达40℃,2分钟后达到41℃停机。

设定水温55℃开启四组风机盘管中风:水温降至28℃开机,18分钟后达到40℃,又6分钟到达43℃,又10分钟到达44℃,此后30分钟水温恒定机组运转正常。

开启三组风机盘管中风:水温无变化。

开启两组风机盘管中风:8分钟后水温到达52℃,此后水温稳定在52℃,机组运转正常。

水温设定55℃开启四组风机盘管低风:水温降至44℃停机,降至31℃重新开机。26分钟后到达47℃,此后30分钟水温恒定在此温度你,而室温降至18℃恒定。

开启三组低风:水温无变化。

开启两组风机盘管低风:8分钟后水温升至52℃,此后机组运转正常,室温18℃。

用料详细如下表:

通风与空调工程施工作业指导书

目录 1. 适用范围 (1) 2. 作业准备 (1) 3. 技术要求 (2) 4. 施工程序与工艺流程 (2) 5. 施工要求 (4) 6. 劳动组织 (15) 7. 材料要求 (16) 8. 设备机具配置 (17) 9. 质量控制与检验 (19) 10. 安全及环保要求 (20) 11. 成品保护 (21)

高铁东站东广场 通风与空调工程施工作业指导书 1.适用范围 适用于高铁东站东广场通风与空调工程的施工。 2.作业准备 2.1组织准备 2.1.1协调与各单位以及地方各部门的关系,创造良好的施工外部环境。 2.1.2合理安排施工力量,做到人尽其才,确保工程质量和施工进度。 2.1.3与其他专业密切配合,互相交流,减少不必要的人力、物力浪费,确保施工顺利进行。 2.2技术准备 2.2.1认真审图,明确设计要求,详尽列出设计图纸中不明确的地方,同时与其他专业互相勾通交流,列出交叉矛盾的地方,作好详细记录,准备图纸会审。 2.2.2合理安排劳动力及机具设备,确保总工期;对施工中的难点、关键部位要以书面形式对班组长和工人进行技术培训。 2.2.3安全技术交底,对施工人员要实行入场三级教育,由安全员对其进行安全技术培训,由项目部组织考核合格后,签定安全誓约书。 2.2.4质量管理制度到位,每一道工序都要经过质检员验收合格后

方可进行下道工序的施工。 3.技术要求 风管折角平直,圆弧均匀、两端面平行,无翘角,风管与法兰连接牢固。风口排列整齐,安装牢固可靠,同一房间标高一致,外露部分平整美观。风机、空气处理机标高位置正确,安装牢固,中心线不偏移。各种工程记录齐全、准确。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工区域 工程施工区域分为地下三层,通风与空调工程施工按照子单位划分区域进行施工。 4.2施工顺序 在主体结构施工阶段积极配合土建施工,做好预埋、预留工作。拆模后及时清理孔洞,核对其数量、标高,为今后的安装做好准备,暗埋管道做好保护工作,同时做好隐检记录。 积极配合土建进度进行管道安装,采用分系统与分区域施工相结合的方法,各系统按先地下后地上、先干管后支管、先大管后小管、先里后外的施工工序进行。然后进行试验,做好成品保护和隐检记录。 配合工程进度,进行设备、风管的安装,并对设备进行初步运转调试,做好成品保护。 4.3工艺流程 4.3.1风管安装流程

家用空调移机的最详细步骤(图文结合)

家用空调移机的最详细步骤(图文结合) (原文地址:https://www.wendangku.net/doc/243237920.html,/?p=262) 家用空调的移机总共分为三大步骤:拆机,运输,安装。在三个步骤操作过程都必须严格按照规定操作,才能让空调移机后的制冷效果不受影响。下面给大家讲讲这三大步骤如何操作。 1.将空调的电源插上,有遥控器打开空调,设置空调的模式为制冷,温度调为16度。等空调室外机运转。 2.室外机运转后,打开空调室外机的截止阀的阀帽,用内六角扳手将细阀的阀门关闭。等待30秒后,用内六角扳手关闭粗阀的阀门。这样空调的氟利昂就被回收到空调的室外机了。

3。用遥控器关闭空调,拔掉电源插头。 4。用大扳手将空调的连接管与室外机的接头逆时针拧下来,并拆掉电源连接线,在拆线时要记住连接线的接法,以免安装时不知道如何接线。 5。拆好后,先将室内机从墙上的挂板上取下,然后,用安全绳绑在身上,做在室外机上面,拆卸空调室外机的地角螺丝,拆卸完后,将室外机搬进屋内。这样空调的拆机工作就完成了。 6。运输时,先将空调的连接管圈成小圈,这样更方便运输。然后将室内机,室外机,连接管放在运输车上,必须平稳,不得将室内机放在室外机上,防止跌落损坏。运输及搬运过程,应该轻拿轻放。 7。安装时,先安装室内机,室内机的安装位置应该离地面2米,室内机的底部将高于出墙孔,以防空调水倒流。用水泥钉将安装板钉在选择好的墙上,一定要牢固。 8。安装板钉好后,将室内机挂机安装装板上,微调水平。

9。室内机安装好之后,开始安装室外机,现在小区都有空调机位,只需用安全绳将空调绑定,调到空调的空调机位上,然后用电钻将空调室外机的机脚固定好就可以了。 10.室外机固定好之后,将连接管与室外机结好,先把细管的螺帽拧紧,然后用内六角扳手打开细管的阀门,让空调里的氟利昂把管路里的空气排掉。10秒之后再结好粗管接头,拧紧,打开粗管阀门。再接好电源连接线,接线方法可按照拆机时的接线顺序。 11.室内外机都安装好之后,插电调试下,用温度计测量一下出风口温度是否正常,如果正常,则大功告成,如果效果较差,可适当补加一些制冷剂,这种情况多出现在老空调上。 12.经过这些步骤的操作之后,整个空调移机的过程就全部完成了。 最后提醒:空调移机是一项较专业的操作,有一定的安全风险,尽量请专业技术人员上门移机,可以登录合肥格力空调售后网(https://www.wendangku.net/doc/243237920.html,/)进行网上报修。轻松快捷。

国家标准房间空气调节器安装规范-GB17790

国家标准房间空气调节器安装规范 GB17790-1999 1 范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能及安装人员资格确认等要求。本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T7000-1988碳素结构钢(neq DIN 630:1987) GB1002-1996家用和类似用途插头插座型式、基本参数和尺寸 GB2099.1-1996家用和类似用途插座第一部分通用要求(eqv IEC884-1:1994) GB4706.32-1996家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC 335-2-40:1992) GB5296.2-1997消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明 GB/T7373-1987工业用二氟一氯甲烷(F22)(neq JIS K 1517:1982) GB/T7725-1996房间空气调节器(neq ISO K 5151:1994) GB14093.1-1993机械产品环境技术要求湿热环境用 GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1房间空气调节器room air conditioner 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器)。 3.2空调器安装room air conditioner installation 专业安装人员结合用户的具体环境情况,将空调器固定到位并进行正确的组合、连接、调试,以实现其预定使用功能的完整活动。 3.3安装面installation surface 支撑和固定空调器的受力面,多指建筑物的墙面、地面和顶面。 3.4安装架installation rack 一种能使空调器可靠地固定在安装面上的构件。 3.5专业安装人员qualified installation person 具有一定基础知识、技术经验和空调器安装从业资格证书,并被授权以安全的方式完成空调安装任务的人员。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

干盘管安装作业指导书

干盘管安装作业指导书 1、目的 正确操作施工,保证干盘管安装施工作业质量符合规范要求。 2、适用范围 本作业指导书适用于工业洁净厂房。 3、引用的标准及编制依据 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》 4、施工准备 4.1 材料要求及主要机具: 4.1.1 安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明 文件。 4.1.2 除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 4.1.3 其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 4.2 作业条件: 4.2.2 安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 4.2.3 设备型号、设备出风方向、设备进出水位置应符合设计要求。 4.2.4 与业主(或管理公司)以及监理共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配 件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 4.2.5 做好开箱检查记录。 5、工艺流程 设备到场-设备安装(角钢支架或吊装)-配管连接-整体调试-竣工验收 6、操作程序以及技术要求 6.1 设备开箱检查: 6.1.1 会同建设单位、监理单位和设备供应商共同进行开箱检查。

6.1.2 开箱前先核对箱号、数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查, 有无损坏与受潮等。 6.1.3 开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、 合格证是否齐全。 6.1.4 按照装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备 表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 6.1.5 将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资料和设 备技术档案依据。 6.2 设备现场运输: 6.2.1 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 6.2.2 设备搬运时,请拿轻放。 6.2.3 准备好安装所用的螺栓、衬垫等材料和必需的工具。 6.2.4 安装完的干盘管,其各设备之间的连接不漏水、水路畅通。 7、注意事项 7.1 干盘管安装就位后,应在系统联通前做好外部防护措施,应不受损坏。 质量通病 空调设备安装时应注意的质量问题 序号常产生的质量问题防治措施 1 坐标、标高不准、不平不正加强责任心,严格按设计和操作工艺要求进行 2 管路连接处,有漏水现象加强培训和责任心,严格按照操作工艺要求进行 3 干盘管的盘管易堵塞加强培训和责任心,严格按照操作工艺要求进行

通风机安装作业指导书示范文本

通风机安装作业指导书示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通风机安装作业指导书示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.适用范围 适用于建筑通风与空调工程中整装通风机的安装。 2.主要施工机具 2.1机械设备:砂轮切割机,冲击钻,磨光机,手电 钻,电焊机、氧割工具 2.2一般工具:手锤、扳手、线坠、水平仪、联通器、 水泥、剪刀,白棕绳、梯子、百分表、塞尺、墨斗。 3成品保护 3.1风机开箱检查完毕后,应即时对风机进口进行封 盖,并对本体也应防护遮盖,小型风机应入库保存。 3.2风机安装调试后,应进行标识,严禁闲杂人员进 入。小型轴流风机安装后,进出口应进行包扎封口。

3.3带有橡胶的减震器,要防止油类物质与其接触,以免橡胶老化变形。 3.4风机的进排气管、阀件、调节装置应设有单独的支撑;风机安装后,不应承受其他机件的重量。 安装后的设备不得作为借力的支点。 4 安全环保措施 4.1环保措施 4.1.1设备安装后,废弃的外包装应及时清理,防止污染环境和包装板上的钉子扎伤人。 4.1.2设备地脚螺栓孔二次灌浆时,应及时对设备表面、成品地面或墙面进行保护,防止污染。 4.1.3施工过程中,清洗后的废油,不得随意排放。 4.1.4对可回收利用的废弃物在指定场地分类存放,二次利用。 4.2安全措施

中央空调设计规范标准[详]

中央空调设计规 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规。 1.0.2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 围,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温

度。 3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。 3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室空气质量 3.2.1 冬季空调室计算参数,应符合以下规定: 温度 18- 22℃ 人员经常活动围风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室 25℃ 更衣室 23℃ 托儿所、幼儿园、医护室 20℃ 盥洗室、厕所 12℃ 办公用室 16℃

空调器的安装的步骤1

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动(2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物(5)外机尽可能安装于背明地方室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

安装调试作业指导手册

安装调试作业指导手册 为了规范生产调试工作,提高产品服务质量和安装调试质量,特制定此安装调试作业指导书: 一、总则 1、行为规范 1.1 、项目经理、项目主管及安装调试人员每周定期向主管的部门经理汇报,汇报形式可通过电话、传真或电邮等方式,内容包括工程进度、工作计划及存在的问题等。遇紧急情况应及时反馈。 1.2 、外出服务的人员应着装整齐,言谈举止有理有节,时刻维护企业形象,并严格按照业主和安装公司的安全规程进行施工调试; 1.3 、安装与调试的员工所面对的是用户和安装公司,因此在工作中应以用户为中心,努力配合安装公司,努力提高设备安装调试质量。 1.4 、安调人员不得向其他人员透露有关本所的商业机密和技术核心内容。 1.5 、安调人员在外工作过程中必须遵守国家法律法规和服务对象的企业规章制度和安全规定。 2、安装调试任务的接受: 2.1 、安装调试任务由工程部分管经理或项目经理统一安排指定合适人选,执行人接受安装调试任务后应于第一时间了解任务的具体情况,包括系统配置、产品质量跟踪卡,行车路线及联系人,现场工程进度及施工方案。 2.2 、应尽快与用户项目负责人取得联系,准确了解现场施工进度。确认现场是否具备安装调试条件。 2.3 、工程部人员出差前需要填写出差登记表 3、现场服务的准备工作: 3.1 、工具:根据所接受的任务携带相关工具、名片,应俱全携带,公用工具到文员处登记领用。领用办法见工程部关于备件和公用工具的领用通知 3.2 、配件:本所所涉及产品的接插件、专用螺丝螺栓、常用芯片、板卡、易损件等应俱全配备。领用办法见工程部关于备件和公用工具的领用通知。 3.3 、资料:安装调试报告、回访表、质量跟踪卡、施工图纸、便签等。 3.4 、返修件:在文员处查询是否有相关的设备在公司维修,如果有就要随身携带或者同步发回使用厂家。 4、现场服务: 4.1 、安全:本公司安装调试人员在施工现场应时刻牢记施工安全,另一方面 方面要保全自身及财产安全, 应注意保护系统设备的安全。人身及财产安全方面包括住宿与旅行的安全饮食安 全。 4.2 、与现场接洽,我公司现场服务人员抵达现场第一时间应与现场负责人接洽,将自己的联系方式告诉对方,由

通风与空调设备安装作业指导书

(二).通风设备安装 1. 目的 Purpose and applicable scope 本作业指导书叙述了空气处理机组的安装步骤和技术要求,以指导安装作业,保证安装质量,本指导书适应于空气处理机组(热送风机组、排风机组、空调机组、循环冷风机组、及小型分体空调器)安装。 This construction plan is intended to describe installation procedure and technical requirement of HVAC unit to ensure quality of installation. This construction plan is applicable of installation of HVAC unit such as blower unit, exhaust cleaning unit, circle cooling wind unit and small air-condition unit. 2. 工作内容及操作流程work flow

3.操作程序及技术要求:operation procedure & technical requirement 3.1 施工先决条件 precondition a)有关设备安装的施工图纸和技术文件完整。 Shop drawing & technical document on installation should be provided fully. b)有关人员熟悉图纸和相关的技术文件。 Relevant personnel should understand drawing & relevant technical document. c)安装现场清理干净,安全可靠,具备安装条件。 Site should be cleaned, safety and is applicable of installation. d)设备安装基础经过检查验收合格。 The foundation of equipment should be checked and accepted. e)所用的吊装和运输设备完好,所需工机具完好。 All equipment & tools that used for lifting & transporting should be in good condition. f)对吊装不锈钢设备,所用绳索要采取保护措施。 All slings that used for lifting stainless steel equipment should be protected. g)所有的测量工具都必须经过检定合格,且在有效期内。 All measurement tools should be calibrated and accepted on valid duration. h)具备设备制造厂产品质量合格证及性能测试数据。 The manufacturer should provide certificate of qualification and performance data of test. 3.2 空气处理设备的安装 installation of HVAC 3.2.1基础检查和验收 Inspection & acceptance of foundation. a)设备基础交付安装前,中间交接资料应齐全。 Before transfer of foundation of equipment, intermediate transfer document should

家用空调拆装的方法步骤

在对空调进行拆装的时候,一般是由专业的安装人员来进行的,如果您有这方面的需求,不妨可以学习一下具体的操作步骤,这样也能在维修人员拆装过程中把握好各个环节是不是符合规范。 一、收氟 打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话,用热毛巾蒙住温度感应头,等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀,方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个的内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭,最等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),方法同以上一样,同事关闭空调,拔下220V电源插头,这样收氟工作完成。 二、拆室外机 卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接

头的丝纹,再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线,分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓,使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。 三、拆室内机 用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。 四、再次安装 1、将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低。 2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇

空调水管道安装施工作业指导书实用版

YF-ED-J8814 可按资料类型定义编号 空调水管道安装施工作业指导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

空调水管道安装施工作业指导书 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.适用范围 适用于工业与民用建筑通风与空调工程中 空调水管道的安装。 2.主要机具 2.1 机械设备:电焊机、砂轮切割机、套 丝机、台钻、液压弯管机、钢管专用滚槽机、 钢管专用开孔机,PP-R等符合管专用焊机、电 动试压泵等。 2.2 通用和专用工具:焊割工具、冲击电 钻、角向磨光机、手电钻、手锯、钢锉、钢丝

刷、小刨锤、扳手、螺丝刀、管丝板、管钳、管子台钳、手动试压泵、倒链等。 2.3 检测装置:钢卷尺、直尺、角尺、线坠、水平尺、焊接检验尺、压力表、游标卡尺、水准仪等。 3 成品保护 ①测量定位的墨线应在安装前进行检查、校核,并防止被涂抹。对经测绘制成的加工草图应详细核对,防止有误。并注意保管好,安装时对照就位。 ②水平干管德拉现在支架安装完以前要注意保护和监视,防止交叉作业中弄坏了拉线。 ③加工过程中,对标注的记号、尺寸、编号均注意保护,以免弄错。调直时,注意不得损伤丝扣接头。暂不安装的丝头,要用机油涂

空调安装标准.

房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月 前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试)后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999年7月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000年3月1日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001年3月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣传贯彻的培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5月1日起在行业内试行。 宣传贯彻试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况 空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 房间的主要用途分为: 家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。 房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4至3米之间;商业用房室内净高应在2.4至5米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 安装面材质 安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面; 安装面承重 建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2,外机安装面应大于300kg/m2;(室外机重量的3倍或外加100KG)安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力<300kg/m2,内机安装面承重能力<120kg/m2)时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空调器的正常运行; 通风、减震、防锈蚀效果 检查安装后的通风,噪声等实际情况。

综合自动化系统安装调试作业指导书——黄晓辉

中国铁建大桥工程局集团有限公司 施工过程控制标准化管理手册(电务分册) 编号: 综合自动化系统安装调试 作业指导书 编制:黄晓辉 审核: 批准: 2016年 4 月15 日发布2016年 4 月16 日实施 中国铁建大桥工程局集团有限公司

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3. 作业准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2工器具及设备资料准备 (1) 4. 技术要求 (1) 5. 人员组织 (2) 6. 主要机具设备 (2) 7. 材料要求 (2) 8. 综合自动化系统安装调试作业流程图 (3) 9. 施工作业程序及标准要求 (3) 9.1施工准备 (3) 9.2开工 (3) 9.3作业内容及工艺要求 (3) 10. 质量控制要点 (5) 11. 常见问题及处理方法 (5) 11.1断路器或者电动隔离开关无法合闸的原因及处理方法 (5) 11.2控制盘上位置信号灯与实际机构位置不符的原因及处理办法 (5) 11.3保护无法正常启动的原因及处理方法 (6) 12. 安全及环保要求 (6) 12.1安全要求 (6) 12.2环保要求 (6) 13. 估算指标 (6)

综合自动化系统安装调试作业指导书 1.编制依据 《继电保护及电网安全自动装置技术规程》GB14258-93 《电力系统调度自动化运行管理规程》DL/T516-93 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL478-92 《微机线路保护装置通用技术条件》GB/T15145-94 《远动设备及系统第5部分传输规约第101篇基本远动任务配套标准》DL/T634-1997 《远动设备及系统第5部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准》DL/T667-1999 《远动设备及系统接口电气特性》GB/T16435.1-1996 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》GB/T13730-92 《铁路工程施工安全技术规程》 TB10401.1-2003 综合测控装置技术说明书、使用说明书 2.适用范围 适用于变、配电所综合自动化系统安装调试。 3.作业准备 3.1技术准备 (1)对所有参与综合自动化系统安装调试的人员进行技术交底,同时进行岗前教育培训。 (2)组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 (3)工作前期作业负责人应检查设备运行状况,并向相关部门上报作业计划和安装调试方案。 3.2工器具及设备资料准备 准备好施工所需仪器仪表、工器具、厂家相关设备技术说明书、使用说明书、相关材料、相关图纸。仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.技术要求 进行综合自动化系统安装调试时应做好现场安全技术措施工作,明确变、配电所内带电区域和范围;作业过程中应对系统各个设备的遥信量、遥测量及遥控信号进行数据库配置,然后进行联调试验,确保每个设备的位置状态,分合闸动作都能被系统监测到。

分体空调安装图解

分体空调安装图解 [ 独家] 房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试) 后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999 年7 月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000 年3 月1 日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001 年3 月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5 月1 日起在行业内试行。 宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 一、检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 1.房间的主要用途分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4 至3 米之间;商业用房室内净高应在2.4 至5 米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。 瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 1.安装面材质安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;2.安装面承重建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2 ,外机安装面应大于300kg/m2; (室外机重量的3 倍或外加100KG?) 3.安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力< 300kg/m2 ,内机安装面承重能力<120kg/m2 )时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空 调器的正常运行; 4.通风、减震、防锈蚀效果检查安装后的通风,噪声等实际情况。

通风空调设备安装施工作业指导书(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风空调设备安装施工作业指 导书(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

通风空调设备安装施工作业指导书(通用 版) 1.适用范围 适用于建筑通风与空调工程中工作压力不大于5KPa的通风机与空调设备的安装。 2.主要施工机具 经纬仪、水准仪、水平仪、水平尺、直尺、塞尺、钢卷尺、百分表、墨斗、线坠、冲击电钻、手电钻、板手、手锤、管子钳、钢丝钳、起子、尼龙线。 3.成品保护 3.1各种通风空调设备运至现场应妥善保管,码放整齐,具防盗、防雨、雪等措施。 3.2冬季施工时风机盘管、空调器内水应放尽,防止冻坏设备。

3.3搬运吊装设备时,设备与绳索接触处应垫好软质材料,防止损坏设备机壳油漆。 3.4解体安装的通风机,绳索捆绑不能损坏主轴、轴衬的表面和机壳、叶轮等部件。 3.5土建进行室内粉刷及喷浆时要采取保护措施,防止设备损坏污染。 4安全环保措施 4.1环保措施 4.1.1设备安装后,废弃的外包装应及时清理,防止污染环境和包装板上的钉子扎伤人。 4.1.2施工中应活完料清,下角料、废料应放至指定地点,集中清运。 4.1.3水压试验完毕后,管道污水需排向现场指定排污点,不得随意排放。 4.1.4对产生噪音、振动的施工机械,应采取有效的控制措施,减轻噪音扰民。

中央空调室内机和室外机安装方法

中央空调室内机和室外机安装方法 中央空调安装是一项系统工程,室内机与室外机是核心,只有安装好室内机与室外机才能保障中央空调的正常使用,接下来为您总结中央空调室内机与室外机安装方式。 中央空调室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。 在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。 中央空调室内机安装 室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

空调水管道与设备的防腐绝热施工作业指导书标准范本

管理制度编号:LX-FS-A29750 空调水管道与设备的防腐绝热施工作业指导书标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

空调水管道与设备的防腐绝热施工作业指导书标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.适用范围 适用于建筑通风空调工程空调水管道与设备的防腐绝热。 2. 主要机具 ①机械设备:电焊机、压筋机、卷板机、咬口机等。 ②通用和专用工具:磨光机、刮刀、锉刀、钢丝刷、切割刀、油漆铲刀、专用刮板、钢丝钳、白铁剪刀、剪刀、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子、平板锯、平板锯、手刷、划规、拉铆

枪、螺丝刀、木架梯、高凳等。 ③监测装置:钢卷尺、钢针、角尺、楔形塞尺、直尺等 3. 成品保护 ○1防腐蚀涂料和稀释剂在储存、施工及干燥过程中不得与酸、碱和水接触,并应防尘、防曝晒,严禁烟火。 ○2 镀锌铁丝、玻璃丝布、保温钉及胶水、胶带等材料应放在库房内保管。 ○3 绝热材料现场堆放一定要有防水措施,尽可能存放于库房中或用防水材料遮盖并与地面架空。 ○4 防腐施工完毕,在涂料未干时应进行警示标识“涂料未干”,防止损坏。绝热完工时,对易受损部位应采用铁皮、木板、油毡等物品临时保护,防止受潮受损。

相关文档
相关文档 最新文档