LED户外灯具技术条件通用要求教程文件

LED户外灯具技术条件通用要求 1.范围 本标准规定了使用以LED为光源的各类户外灯具(以下简称灯具)的一般要求,包含技术要求、试验方法、检验规则和包装运输等要求。本标准适用于本公司生产的各类灯具产品的设计、试验、制造、安装、使用、检测和制订各种技术性文件和工艺性文件的标准依据。 2.规范性引用文件: GB 7001-2002 灯具一般安全要求和试验. GB 4208-1993 外壳防护等级(IP)(epv IEC 60529:1989) GB/T 16843—1997 检验外壳防护用的试具(idt IEC 61032:1990) GB/T 12113—1996 接触电流和保护导体电流的测量方法(idt IEC 60990:1990) GB/T 5465.1—1996 电气设备用图形符号绘制原则(eqv IEC 60416:1988) GB/T 5465.2—1996 电气设备用图形符号(idt IEC 60417:1994)GB/T 2423.44—1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eg:撞击、弹簧锤(idt IEC 60068-2-63:1991)IEC 60634:1993 灯具热试验用热试验源(H.T.S)光源 IEC 60664-1:1992 低电压系统中设备的绝缘配合第1部分: 原则、要求和试验 IEC 60364-7-702:1983 建筑物电气设备第7部分:特殊装置

或场所的要求第702章:游泳池。 IEC 60112:1779 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指指数的测定方法。 IEC 60216 确定电气绝缘材料耐热性的导则 ISO 75-2:1993 塑料—确定负载下变形的温度第2部分:塑料和硬胶 ISO 1891:1979 螺栓、螺母及附件名词术语 ISO 4046:1978 纸、纸板、纸箱和相关术语词汇 QB1551—1992 灯具油漆涂层标准 3.灯具分类 户外数码管 户外大功率 户外点光源 户外防水模组 4.技术要求: 4.1 环境条件 灯具的正常使用条件: a. 海拔高度不超过2500m b. 环境温度为零下20℃至零上80℃ c. 在无易燃易爆的介质且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的环境中工作. d. 无巨烈振动和摆动.

照明灯具技术规格书

xxxxx有限公司 xxxxx项目 照明灯具技术规格书 编制: 审核: 批准: xxxxx有限公司 2013年6月16日

1、概述 1.1.本技术规格书的使用范围,适用于xxxx项目的照明灯具,它提出了功能设计、结构、性能和试验等方面的基本技术要求。 1.2.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和现行工业标准的、功能齐全的、全新的、符合工艺要求的优质产品及相应服务。 1.3.如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备应完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4.本技术规范中未提及的内容均满足或优于本技术规范所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准,有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的标准、协议时,应按更高、更新的标准、协议执行。 1.5.投标方对灯具成套系统设备(含光源)负有全责,即包括采购的产品。采购的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.6.投标方所提供的产品,必须是技术和工艺成熟先进,并有多套同类产品已投产,并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。 1.7.投标方应按照相关的标准对照明灯具进行制造、检验、试验、包装、运输。 1.8.投标方应保证本技术规范要求提供的照明灯具是最先进的材料和工艺,它们应按照本规范书和相应标准进行试验。 1.9.在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出

LED灯具技术要求(精)

景观照明灯具技术要求 一、LED 数码管 1、全彩管:由集成电路和进口超高亮RGB 三色LED 光源组成, 是一种新型的高级装饰LED 照明产品。在专用软件的支持下,LED 全彩管可以接收和识别计算机发出的信号和指令。一条灯管就可以达到七彩动态效果, 并可以实现实时传输数据, 播放各种动态画面.LED 全彩管支持DMX512控制台控制花样变化, 支持声控和可视化音频, 支持实时播放动态效果.LED 全彩管已广泛应用花园, 舞台, 酒吧, 大楼轮廓, 桥梁, 景观灯照明,以及城市亮化照明工程等. 2、每支管长度有1米;0.5米;也可以按客户要订做, 采用德国进口PC 管,透明高, 厚度为1.5mm. 3、紧固件螺钉、螺栓、螺母均不锈钢件。 4、光源: 144颗进口超高亮RGB 三色LED 光源组成。 5、额定电压:DC24V ±10% ,防护等级:IP65,低压恒流供电, 产品寿命更长更稳定。 6、管内过底导线规格不小于0.75mm 2, 管间串接可达24条. 7、专利堵头和公母插线, 不可渗水. 保证产品的户外使用. 8、功率:14W 产品图片: 二、LED 地埋灯 1. 颜色:单色,RGB 全彩动画、渐变、追逐、流水效果. 2. 镜面:玻璃反光透镜,透光率为98-98%,不易雾化,能抗UV 辐射

3. 尺寸规格:高60mm 直径250mm 4. 面盖:不锈钢 5. 额定功率:18W 6. 光源:大功率LED, 白光达1560-1620LM 7. 额定电压: AC12-24V,低压供电更安全. 8. 芯片:采用美国晶元LED 大功率芯片 9. 防护等级:IP65 产品图片: 三、LED 点光源 1. LED 点光源采用超高亮度的进口芯片为光源, DC24V 电压,单色有红,绿, 黄,蓝,紫,蓝,白,LED 点光源具有低功率,超长寿命等特点,广泛应用于建筑物轮廓,游乐园,广告牌,广场街道,舞台等场所的装饰。 LED全彩点光源: LED 全彩点光源内置微电脑芯片,可任意编程控制,多个同步 变化,超低功率,超长寿命,可实现同步七色渐变,跳变,扫描,流水等。 2. 采用进口硅胶灌封,彻底解决灯具户外使用时的防水问题。灯具采用进口 超高亮LED 灯珠,外置恒流驱动电源,确保灯具性能稳定。 3. 工作电压为24V 4. 尺寸规格:130*130 5. 颜色:单色/七彩

照明灯具技术规格书

照明灯具技术规格书

xxxxx有限公司 xxxxx项目 照明灯具技术规格书 编制: 审核: 批准: xxxxx有限公司 2013年6月16日

1、概述 1.1.本技术规格书的使用范围,适用于xxxx项目的照明灯具,它提出了功能设计、结构、性能和试验等方面的基本技术要求。 1.2.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和现行工业标准的、功能齐全的、全新的、符合工艺要求的优质产品及相应服务。 1.3.如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备应完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4.本技术规范中未提及的内容均满足或优于本技术规范所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准,有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的标准、协议时,应按更高、更新的标准、协议执行。 1.5.投标方对灯具成套系统设备(含光源)负有全责,即包括采购的产品。采购的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.6.投标方所提供的产品,必须是技术和工艺成熟先进,并有多套同类产品已投产,并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。 1.7.投标方应按照相关的标准对照明灯具进行制造、检验、试验、包装、运输。 1.8.投标方应保证本技术规范要求提供的照明灯具是最先进的材料和工艺,它们应按照本规范书和相应标准进行试验。 1.9.在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一

灯具安装规范

灯具安装质量控制【转】 1、准备工作检查:①学习有关图纸及技术资料。②学习操作规程及质量标准。③对施工单位进场原材料进行报验检查、 2、施工要求: 1)灯具的绝缘应符合相关要求,螺口灯座在灯泡旋八时,人手应触不到灯头与灯座的带电部分,灯座通过125%的工作电流时,导电部分的温度不应超过40度。 2)灯头的接触线端口,应能可靠连接两根截面为0、5-2、5mm2的导线,灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂等现象,灯具内配线应符合施工验收规范的规定,导线绝缘良好、无漏 电现象。 3)火灾事故照明灯与疏散指示照明标志应采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间应符合相关规范要求。 4)卤钨灯与额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯引入的导线应用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料做隔热保护。照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等 防火措施。 5)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不能直接安装在可燃装修或可燃构件上。 6)疏散用的事故照明,其最低照度不应低于设计要求,消防控制室、消防水泵房自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 7)事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。 ①疏散指示灯宜放在太平门的顶部或疏散走道及转角处的墙面上,走道的指示灯间距不宜大于20m。②事故照明与疏散标志,应设玻璃或其它非燃烧材料制作的灯罩。 8)灯具安装的固定件,吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定,使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直径应与胀管尺寸配套。 9)同一工程中壁灯的安装高度应一致、同一平面上、吸顶灯的安装应在同一条直线上。 10)吸顶灯重量超过3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装的吸顶灯,其灯具或木台应将灯位置盒完全遮住,顶棚为木质品时,应在灯具与底板中间铺垫隔热的石棉垫起倒防火作用。 11)组合吸顶灯安装前应将灯具的底板放平,边框对齐并用螺丝固定,须将各分体的导线按色分为连接相线、零线、保护接地等。 12)①吊式花灯应根据灯具设计的要求,按灯饰样本分门别类的进行组装成型后,应对其各导线绝缘电阻值进行测试,符合施工要求后,方可将成型灯具吊挂在预埋挂钩上。②花灯受力应在建筑基体上 ,应根据灯具的外型尺寸,确定支承点,根据灯具的实际重量,选用合适的型材作支架底座,用预埋件或膨胀螺丝将底座固定牢固,花灯的挂件应能承受灯具6倍以上的重量,按2倍做过载实验,安装前应请结构设计人员对 其牢固程序作出技术鉴定。③嵌入顶棚的灯具、灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并与顶板贴紧,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰线相平行,灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线

路灯技术规格书

第四卷技术规格书 厂区路灯 1 技术要求 应遵循的主要现行标准 《城市道路照明设计标准》为行业标准,编号为CJJ45-2006 GB/T 24823-2009? 普通照明用LED模块性能要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GB/T 24824-2009? ? 普通照明用LED模块测试方法? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GB/T 24825-2009? LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求? ? ? ? ? GB/T 24826-2009? 普通照明用LED和LED模块术语和定义? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GB/T 24827-2009? 道路与街道照明灯具性能要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GB? 24819-2009? ? 普通照明用LED模块安全要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GB ? 灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 基本技术要求 1.3.1 电缆制造厂应持有机械委、电力部生产许可证书、并按本技术要求,同时应满足上述条件及其它国家行业标准要求方可投标。 1.3.2 安装位置:户外。 1.3.3 敷设方式:电缆沟、过路穿管、直埋。 1.3.4 敷设环境:电缆沟内可能有积水,此时电缆将长期浸泡于水中;电缆垂直敷设时高差不大于1 5米;施放电缆需机械牵引。 1.3.5 使用技术条件 一) 7米单头路灯规格及技术要求 a) 高度:7米

b) 材料:Q235钢板,厚度≥4mm c)抗风能力达36.9m/s以上,保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作。 d) 抗震等级达8级以上。 e)灯杆内外表面热镀锌处理,锌层厚度≥85μm,防腐寿命达30年以上。 f) 灯杆外表面热镀锌并经表面处理后,采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑,塑层厚度≥100μm,表面光滑,不变色,表面静电喷涂抗UV户外粉漆,耐腐蚀,粘着力强,寿命20年以上。 g) 灯具防护等级IP65以上,光源室防护等级IP66以上。 h) 外表耐腐蚀性能:II类 i) 工作环境温度:-35℃~+45℃ j) 防触电保护等级:I类 k) 电器、光源采用飞利浦,Na灯250W,色温4200K Ra≥80。 l) 配用光源:250W高压钠灯。 m)光源应配置熔断器。 n)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。 二)5米单头路灯规格及技术要求 a) 高度:5米 b) 材料:Q235钢板,厚度≥4mm c)抗风能力达36.9m/s以上,保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作。 d) 抗震等级达8级以上。 e)灯杆内外表面热镀锌处理,锌层厚度≥85μm,防腐寿命达30年以上。 f) 灯杆外表面热镀锌并经表面处理后,采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑,塑层厚度≥100μm,表面光滑,不变色,表面静电喷涂抗UV户外粉漆,耐腐蚀,粘着力强,寿命20年以上。 g) 灯具防护等级IP65以上,光源室防护等级IP66以上。 h)外表耐腐蚀性能:II类 i)工作环境温度:-35℃~+45℃ j)防触电保护等级:I类,Na灯250W,色温4200K Ra≥80。 l)配用光源:250W高压钠灯。 m)光源应配置熔断器。 n)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。 三)3米景观灯规格及技术要求 a) 高度:3米 b)外型:6棱形。

灯具技术参数要求

第二节特殊技术标准和要求 1. 材料和工程设备技术要求 1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下: 一、 (一)、技术标准 应遵照的国家标准、规范要求(包括但不限于): GB7000.1-2002《灯具一般安全要求与试验》 GB7001-1986《灯具外壳防护等级分类》 QB1417-1991《防爆灯具安全要求》 SG286《灯具油漆涂层》 GB50034-2004《建筑照明设计标准》 JGJ153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》 DBJO1-607-2001《绿色照明工程技术规程》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GB50054《低压配电设计规范》 其他现行有效的相关国家标准、规范要求。 (二)、技术要求 1、配电系统 配电柜、配电干线保持原有设计不发生变化。 电线:采用参照上上电力电缆厂技术标准或相当于同技术标准产品。 光通量:≥32000lm 光源功率: 400W 显色性:≥80 色温: 4000K到5600K之间 眩光≤30GR 功率因数:≥0.95 使用寿命:应大于20000小时。 光源:光效大于80Lm/w; 灯具与镇流器应为同一品牌,便于维护、互换;光源为国内一线品牌;

灯具上应明确标注灯具型号、规格、电压等级等参数; 制造厂家应通过ISO9001国际质量认证及ISO14001环境体系认证。 照度满足网球项目专业训练需求(300LX-500LX),并与原智能灯光控制系统匹配。球与背景之间应有足够的对比。场地消除阴影。避免在运动员方向上造成眩光。室内网球场地U10.4、U20.6。技术参数应满足综合训练馆照明改造图纸技术要求。广角光照型64套与侧面光照型267套灯具的选择要满足照度等技术要求。 2.2照明光源的选择 在满足设计要求的前提下,选择在体育场馆有广泛应用成熟经验的照明光源。综合考虑技术参数选用高效节能、寿命长的照明光源。考虑选用便于维修的灯具、光源及配件等。选用灯具安装调试后能满足国家队训练照明需求。选用灯具型号要根据招标文件、图纸来确定。 2.3灯具选择 不低于原灯具品牌或相当于同技术标准产品,索恩、飞利浦、松下等,须有厂家授权书,验收时提供原厂家产地证明。选择在体育场馆有广泛应用的灯具。 2.4灯具的配光曲线 采用专业设计的反射器,使灯具的配光曲线更加合理,效率更高(65%以上);多种配光曲线可供选择,适合不同的投射距离。灯具的功率因数和镇流器的功耗应满足相关标准的要求。 灯具材质要求: 1)灯具外壳,采用高纯度铝高压压铸而成,耐腐蚀,保证光源寿命及灯具强度; 2)灯具的反射器要求保证灯具的发光效率,达到最佳的利用效率; 3)灯具密封采用特殊处理,保证抗热性能,并在破损时通过相互牵连,防止高温玻璃的坠落; 4)灯具密封玻璃为钢化玻璃;加装不锈钢网罩 5)采用高质量耐热硅橡胶密封圈,防护等级IP44; 6)在灯具外壳的设计尽量增加散热面积,尽量提高散热速度,加快热平衡,延长光源寿命。

灯具设备规格书-景观灯

注:灯具在施工前需提供样品交设计单位与业主单位审核,通过后方可实施。 灯具类型 LED 线性地埋灯 安装方式 地埋式安装 光源种类 LED 推荐品牌型号 灯具尺寸 使用光源 电压 DC24V 光源品牌:Lumiled, Osram, Nichia 总功率 21W 备注及配件: 灯具需实品送审 灯具需现场试灯 1、IP 防护等级67以上,满足地埋安装的使用需求; 2、面盖:304耐腐蚀不锈钢;灯壳:6063合金铝;螺钉:不锈钢内六角螺丝;表面玻璃:12mm 厚强化安全玻璃;密封圈和垫圈:耐水蒸气硅胶; 3、灯壳/预埋件:机械性和化学性防腐蚀处理,抗紫外线聚酯粉,户外等级喷涂系统,200℃热固化,面盖:机械加工的不锈钢。 4、LED 光源发光束角为30°,灯具内板可调节角度,灯具最终为非对称配光。 5、电子驱动,内置DMX512控制模组,适合任何完整版DMX512系统的接入和控制。 6、灯具R/G/B 控制不得小于每米6段。 7、双进双出接线方式,控制线和电源线分置。外置开关电源,外置控制系统。 8、灯具点亮六小时后灯具表面温度于常温(摄氏25度)不得高于摄氏40度。 9、灯具之制造厂商需要提供LED 光源(Diod )原厂出据之100,000小时寿命曲线图。 10、所有LED 光源需为同一厂家同一批次产品,色差必须控制在50K 以内,保证人眼看不出有色差区别。

注:灯具在施工前需提供样品交设计单位与业主单位审核,通过后方可实施。 灯具类型 LED 洗墙灯 安装方式 嵌入式安装 光源种类 LED 推荐品牌型号 灯具尺寸 使用光源 电压 220V 光源品牌:Lumiled, Osram, Nichia 总功率 36W 备注及配件: 灯具需实品送审 灯具需现场试灯 1、LED 数量:36颗;LED 光色:白色 4200k ;单颗功率:1W ;单颗LED ; 2、灯具材质:压铸铝;灯具颜色:黑色; 3、灯具尺寸:278*288*100mm 灯具规格尺寸控制在±5MM ; 4、防护等级:IP67; 5、使用寿命:30000小时; 6、灯体为铝压铸成型,高亮LED 芯片,防眩光透镜,进口导热硅胶,6MM 钢化玻璃面盖,底部独立电源设计,便于维护,使用寿命更长。透镜角度40; 7、供货前提供该批次芯片合格证,标准代码和编号。

LED投光灯规格书技术参数

LED 投光灯规格书客户代码: 品名: LED 150W投光灯规格: L425 * W325 * H190mm 送样日期: 2014年6月30日本厂型号: HTG06150 档案号: 送样数量: 承认书份数: 1份 一.产品材质: 高纯度铝制反射器,灯壳及散热体;高强度钢化玻璃罩;大功率LED 光源;搭配高效率恒流电源. 二.适用场所: 主要用于户外投光照明、建筑物外墙、港口码头等,户外广告。厂区、体育馆、停车场、广场、码头、工地、广告牌、桥梁、江河堤岸、园林、景观、庭院、草坪、池塘以及其他夜景亮化、照明的场所。 三、特点: 1.采用集成大功率LED(50W)作为光源。运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计,选用进口高亮度半导体晶片。 2.散热器与灯壳一体化设计,LED 直接与外壳紧密相接,通过外壳散热翼与空气对流散热,充分保证了LED灯的使用寿命。 3.灯壳采用铝合金压铸成型,可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理,整体灯具达到P65 标准。 4.采用单体椭圆反射腔配合球状弧面来设计,针对性地将LED 发出的光控制在需要的范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率,更能凸显LED泛光灯节能优点。与传统的纳灯相比,可节电70%以上. 5.无不良眩光、无频闪。消除了普通灯不良眩光引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰。 6.启动无延时,通电即亮,无需等待,消除了传统灯具长时间的启动过程。 7.绿色环保无污染,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。 四、投光灯技术参数

五、使用说明 1.产品使用工作电压:AC 85V~265V 50/60Hz。勿超出工作电压范围。 2.贮存环境温度-50℃~+50℃.工作环境温度:-40℃~+50C℃,最佳工作环境温度为-0℃~+30℃。 3.由于灯具有玻璃配件,在搬运,贮存的时候请注意轻拿轻放,勿重压。 六:安装使用说明 1、通过产品安装支架上的φ10mm 安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。 2、固定好产品上之后,可以将螺丝1A,1b 调松,然后转换支架的角度,也就是

LED灯具照明技术规格及其要求

隧道段灯具技术规格及要求 一、基本概况 本技术要求针对隧道段照明(即基本照明)和遮光棚照明,其他出入口加强照明、引道、设备用房等照明均不包括在内,本隧道段照明(含应急照明)选用LED隧道灯,包含主线隧道暗埋段及进出口匝道暗埋段内的基本照明。 本技术要求共包括引用标准、器件技术要求、灯具技术要求、电源及调光控制、质量保证措施、企业资信和业绩,以及其它事项等十个方面。 技术要求中灯具的组成包括:灯体(含安装支架、固定螺栓等)、灯具外壳、内置式可替换LED模块、控制装置及其它各件。 二、技术规格及参数要求 (一)采用标准 设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还应符合如下标准: 1) JTJ026.1-1999《公路隧道通风照明设计规范》 2) DG/TJ08-2033-2008《道路隧道设计规范》 3) GB7000.1-2007《灯具第1部分:一般安全与试验》 4) GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具的安全要求》 5) QB/T3741-1999《灯具电镀、化学覆盖层》 6) JT/T 609-2004《公路隧道照明灯具》 7) GB 19510.1-2009《灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求》 8 ) GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 9) GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》 10) GB 11918-2001《工业用插头插座和藕合器第1部分:通用

要求》 11) GB 11919-2001《工业用插头插座和耦合器第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》 12) GB/T 17624.1-1998《电磁兼容综述电磁兼容术语和定义的应用与解释》 13)GB 17625.1-2003《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 14)GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》 15)GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 16)GB/T 24825-2009《LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求》 17) GB/T 18595-2001《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》 (二)LED灯具技术要求 LED隧道灯具采用灯具与驱动器分离式的,有关电气参数见LED驱动电源特性。 1、灯具使用环境条件 1)环境温度 环境温度:-10℃~+55℃ 24小时最高平均温度:35℃ 2)湿度 日平均相对湿度:≤ 98% 2、交流电源基本参数 交流输入电压为:AC220V(±20%)频率:50±1HZ 3、灯具电气性能 1)额定值 额定工作电压:AC220V 额定绝缘电压:AC500V 额定频率: 50HZ 额定功率:产品包装予以显示 2)湿态绝缘电阻:用500V摇表测量湿态绝缘电阻不小于

照明灯具技术要求

照明灯具技术要求 一、技术标准 工程应遵照的国家标准、规范要求(包括但不限于): GB7000.1-2002《灯具一般安全要求与试验》 GB7001-1986《灯具外壳防护等级分类》 GB19682-89《普通照明用管形荧光灯》 QB/T3746-1999《嵌入式灯具通用技术要求》 QB1417-1991《防爆灯具安全要求》 SG286《灯具油漆涂层》 GB50034-2004《建筑照明设计标准》 DBJO1-607-2001《绿色照明工程技术规程》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GB50054《低压配电设计规范》 GB5005-93《常用用电设备配电设计规范》 其他现行有效的相关国家标准、规范要求。 二、通用技术要求 本招标文件中,当没有特别说明时,本技术文件均按下列要求执行: 1、室内格栅灯具光源采用高光效直管荧光灯:光效大于75Lm/w; 2、普通金卤灯类光源:光效大于85Lm/w; 3、插拔式节能灯管光效应在60Lm/w以上; 4、当本技术文件和生产技术上没有特殊要求时,灯具内部连接导线均应采用不小于0.5平方毫米的阻燃耐温(105℃)导线连接; 5、投标人拟用灯具与镇流器应为同一品牌,便于维护、互换;光源为国内一线品牌(飞利浦、欧斯朗和佛山照明); 6、灯具上应明确标注灯具型号、规格、电压等级等参数; 7、投标人投标时,应附拟用光源、电器及灯具制造商公开的样本;同时在投标文件 中列表(表格格式自行确定)标明所有拟用光源、电器及灯具规格在样本上的页码。 若产品为非标,投标人需附针对每种非标产品单独的详细技术说明,同时仍须在投

标文件中列表(表格格式自行确定)标明技术说明所在页码。 8、制造厂家应通过ISO9001国际质量认证及ISO14001环境体系认证。 9、所有灯具防护要求: IP65 三、专用要求 1、格栅荧光灯技术要求: 1.1、灯具尺寸要求:3×18w灯具600×600mm 1.2、灯体采用0.4mm高强度冷轧钢板,钢板表面经酸冼、磷化处理,表面白色烤漆; 1.3、灯体有上通风槽设计,散热性良好,保证光源最佳工作温度; 1.4、反射器采用高纯阳极氧化处理,铝纯度不低于99.9%,厚度不小于0.4mm; 1.5、反射器采用双曲面光学设计,并配备端镜,高光输出,能有效防止不舒适眩光; 1.6、灯具适应嵌入式安装,适应模数为600的天花系统; 1.7、配置高品质电感镇流器,需加装补偿电容,功率因数大于0.85。 1.8、防电击类别:Class I 2、吸顶灯技术要求 2.1、灯具采用乳白色材料制成,厚度2.5mm,表面静电处理,重量轻,阻燃抗紫外线,透光率高; 2.2、配置环型荧光灯管; 2.3、配置高品质电感镇流器,需加装补偿电容,功率因数大于0.85。 3、节能筒灯技术要求: 3.1、灯体采用高品质高强度镀锌钢板,厚度≥0.8mm,钢板表面经酸冼、磷化处理,表面喷塑; 3.2、反射器采用高纯铝雾面阳极氧化处理,厚度不小于1.0mm; 3.3、灯具表面采用白色喷塑处理装饰环; 3.4、适应嵌入式安装,采用卡扣式固定方式; 3.5、节能筒灯光源应采用水平横插式安装。 3.6、防电击类别:Class I 4、工厂灯技术要求: 4.1、灯体采用高压铸铝,外观简洁,一体化结构设计,结构紧凑; 4.2、反射器采用高纯铝阳极氧化处理; 4.3、钢化安全玻璃灯罩,厚度≥4mm;

灯具认证质量技术要求

灯具技术要求 一、基本要求 1 、所有投标产品均需通过中国国家强制认证(CCC认证) 2、灯具外观要求:须平整、光洁、无锈蚀和明显划痕;防护层牢固;色泽均匀, 无色差;内壁及端口无毛刺;结构稳固,不变形。 3、灯具配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破 裂、灯箱破裂、灯箱歪翘等现象。 4、照明灯具的导线:其耐电等级不低于交流500V,耐温105℃;其最小线芯: 铜芯软导线不小于0.5mm,并且线头需做涮锡处理;单股铜线不小于0.5mm。 灯具外壳若为金属须设有专用接地端子。 5、所有灯具应先放入塑料袋内,再用包装盒封装,然后装入纸箱。纸箱外应有清 晰耐久的标志:制造厂名、厂址、产品名称及型号,产品数量、箱体尺寸(长×宽×高)及毛重等。 6、装置铭牌应装贴在明显处,铭牌内容有:制造厂名、厂址、产品名称及型号、 生产日期、额定电流、额定电压、产品标准号等。 7、随同产品供应的文件包括:产品合格证、使用说明书、检验报告、企业生产标准必须齐全。 二、普通灯具 1、荧光灯具必须符合GB7000.1-1996、GB7000.12/10-1999、GB17743-1999、 GB17625.1-1998的相关产品标准和技术要求 2、所有荧光灯均采用220伏,50HZ电子镇流器、触发器和冷色温型光源。

电子镇流器须符合中国国家标准GB7000.10-1999、GB7000.1-1996、GB/T15144-94等4.9.1条、GB17625.1-1998、GB17743-1999的技术要求,镇流器需提供不小于三年的免费质保期,光源需提供不小于一年的质保期。 3、单管荧光灯规格为36W-L-1200,双管荧光灯规格为2*36W-L-1200。 4、防水防潮灯、节能灯均为22W吸顶节能灯。 5、节能壁灯、镜前灯取消采购。 三、消防、应急灯具 1、消防应急灯具需符合《GB17945-2000消防应急灯具》的有关规定。 2、应急照明灯: A:双头应急照明灯,灯具内部自带应急电池。 参数要求:输入电压:AC220V(±10%); 电路耐压:AC270V; 表面亮度:>15cd/m2; 应急时间:>90分钟; 应急转换时间:<5秒; 电池: 3.6V镍镉充电电池 B:半球型应急照明灯,型号为MHZ3618G,其外罩应符合防火等级要求。 参数要求:输入电压:AC220V(±10%); 电路耐压:AC270V; 使用光源:LED发光二极管 表面亮度:>15cd/m2; 应急时间:>90分钟;

消防应急灯具技术要求

消防应急灯具技术要求

浙江正泰建筑电器有限公司 消防应急灯具技术要求 产品名称: 消防应急灯具 规格型号: 年月日

消防应急灯具技术要求 一、整机性能 1.1 消防应急灯具的应急转换时间应不大于3s。 1.2 LED消防应急标志灯的应急工作时间应大于120min,消防应急照明灯的应急工作时间应大于90min。 1.3 消防应急标志灯的标志颜色应为绿色(光源发光时)。其表面亮度应满足下述要求:图形和文字的表面最小亮度应不小于25cd/m2,最大亮度应不大于200 cd/m2。 1.4 消防应急照明灯从主电源转换到应急电源供电时,双头灯系列、电子节能灯系列的光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%,荧光灯系列的光通量应大于光源在额定电压时光通量的40%。 1.5 使用荧光灯管为光源的消防应急灯具不应将启辉器接入应急回路。 1.6 消防应急灯具的应急状态不应受其主电供电线短路、接地的影响。 1.7 消防应急标志灯、双头灯应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮。 1.8 消防应急标志灯、双头灯应设主电、充电、故障状态指示灯。主电状态用绿色,充电状态用红色,故

障状态用黄色。 1.9 消防应急灯具在处于未接入光源、光源不能正常工作或光源规格不符合要求等异常状态时,内部元件表面最高温度不应超过90℃,且不影响电池的正常充电。光源回复后,消防应急灯具应能正常工作。 1.10 消防应急灯具应有过充电保护和充电回路短路保护,充电回路短路时其内部元件表面的最高温度不应超过90℃。重新安装电池后,消防应急灯具应能正常工作。 1.11 消防应急灯具的充电时间应在16~23.5小时之间,最大连续过充电电流(浮充电流)不应超过A。 0.05C 5 1.12 消防应急灯具应有过放电保护。电池放电终止电压应不小于额定电压的80%,放电终止后,在未重新充电条件下,即使电池电压回复,消防应急灯具也不 A。应重新启动,且静态泄放电流不应大于10-5 C 20 1.13 消防应急灯具应能连续完成至少50次“主电状态1min→应急状态20s→主电状态1min”的工作状态循环。 1.14 消防应急灯具在主电电压为187~242V范围内,不应转入应急状态。 1.15 消防应急灯具由主电状态转入应急状态时的主电电压应在132~187V范围内。由应急状态回复到主电

LED灯技术规格书

LED路灯技术规格书 一、总则 1.1 项目简介 本技术规格书是为龙十路、南五路、西一路路灯建设工程编制的,编制的目的是进行路灯的招标采购(技术交流),经双方谈判同意后将作为合同附件。 本技术规格书阐述了设计、制造、供货、检验、服务验收等的最低要求。供货商应保证提供符合本技术规格书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。在合同签字后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出补充要求。 供方对路灯负有全责,包括分包(或采购)的产品。其分包(或采购)的产品的制造商应事先征得买方的认可。 1.2 释义 买方:指业主或批准的代表 供方(供货商):为本工程供货的制造商 1.3设计条件 安装于龙十路、南五路、西一路。 二、技术要求 2.1一般性技术要求 2.1.1工作环境 应在-40C~+40C条件下正常启动和运行。 2.1灯杆 2.1.1 基本参数:灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属圆锥形灯杆,灯杆直径不小于φ202。龙十路灯杆高度为12米、南五路灯杆高度为10m、西一路灯杆高度为12米。 2.1.2 灯杆材质:采用壁厚≥ 3.75mm的国标Q235优质钢,并有足够强度以防运输及安装过程中变形。 2.1.3 拼缝焊接:必须采用机械自动焊,要求表面光滑,无焊接缺陷。 2.1.4 灯杆基础法兰盘δ≥18mm,焊接可靠、牢固,灯杆底部筋板δ≥5mm,全为热浸锌。法兰4孔,螺丝孔距360mm,螺丝直径20mm。 2.1.5 空气开关:暗藏于灯杆内。 2.1.6 杆内导线由厂家配套供应并安装完好。 2.1.7 路灯杆底部钢管内径不小于250mm,灯门高度500mm,灯门中心距底座600mm,灯门加防盗螺栓。 2.1.8 表层处理:按GB/T 13912-92标准进行热浸锌处理后,再行静电喷塑处理,涂层厚不小于100μm,涂膜必须符合GB1720、GB1732、GB1763和ASTM F1043-95标准。 2.2 灯臂、灯架 2.2.1主杆上部支撑板,采用壁厚≥ 3.75mm的国标Q235优质钢制成;灯架、灯臂焊接后整体热浸锌,且需静电喷塑。 2.2.2 连接紧固件全部采用不锈钢配件。

隧道LED灯具照明技术规格与要求

隧道段LED灯具技术规格与要求 一、基本概况 本技术要求针对隧道段照明(即基本照明)和遮光棚照明,其他出入口加强照明、引道、设备用房等照明均不包括在内,本隧道段照明(含应急照明)选用LED隧道灯,包含主线隧道暗埋段及进出口匝道暗埋段内的基本照明。 本技术要求共包括引用标准、器件技术要求、灯具技术要求、电源及调光控制、质量保证措施、企业资信和业绩,以及其它事项等十个方面。 技术要求中灯具的组成包括:灯体(含安装支架、固定螺栓等)、灯具外壳、内置式可替换LED模块、控制装置及其它各件。 二、技术规格及参数要求 (一)采用标准 设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还应符合如下标准: 1) JTJ026.1-1999《公路隧道通风照明设计规范》 2) DG/TJ08-2033-2008《道路隧道设计规范》 3) GB7000.1-2007《灯具第1部分:一般安全与试验》 4) GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具的安全要求》 5) QB/T3741-1999《灯具电镀、化学覆盖层》 6) JT/T 609-2004《公路隧道照明灯具》

7) GB 19510.1-2009《灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求》 8 ) GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 9) GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》 10) GB 11918-2001《工业用插头插座和藕合器第1部分:通用要求》 11) GB 11919-2001《工业用插头插座和耦合器第2部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》 12) GB/T 17624.1-1998《电磁兼容综述电磁兼容术语和定义的应用与解释》 13)GB 17625.1-2003《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 14)GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》 15)GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 16)GB/T 24825-2009《LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求》 17) GB/T 18595-2001《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》 (二)LED灯具技术要求 LED隧道灯具采用灯具与驱动器分离式的,有关电气参数见LED驱动电源特性。 1、灯具使用环境条件 1)环境温度 环境温度:-10℃~+55℃ 24小时最高平均温度:35℃ 2)湿度 日平均相对湿度:≤ 98% 2、交流电源基本参数

LED投光灯规格书技术参数

L E D投光灯规格书技术参数-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

LED 投光灯规格书 客户代码: 品名: LED 150W投光灯 规格: L425 * W325 * H190 mm 送样日期: 2014年6月30日 本厂型号: HTG06150 档案号: 送样数量: 承认书份数: 1份 一.产品材质: 高纯度铝制反射器,灯壳及散热体;高强度钢化玻璃罩;大功率LED 光源;搭配高效率恒流电源. 二.适用场所: 主要用于户外投光照明、建筑物外墙、港口码头等,户外广告。厂区、体育馆、停车场、广场、码头、工地、广告牌、桥梁、江河堤岸、园林、景观、庭院、草坪、池塘以及其他夜景亮化、照明的场 所。 三、特点: 1.采用集成大功率LED(50W)作为光源。运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计,选用进口高亮度半 导体晶片。 2.散热器与灯壳一体化设计,LED 直接与外壳紧密相接,通过外壳散热翼与空气对流散热,充分保证了 LED灯的使用寿命。 3.灯壳采用铝合金压铸成型,可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理,整体 灯具达到P65 标准。 4.采用单体椭圆反射腔配合球状弧面来设计,针对性地将LED 发出的光控制在需要的范围内,提高了灯具 出光效果的均匀性和光能的利用率,更能凸显LED泛光灯节能优点。与传统的纳灯相比,可节电70%以上. 5.无不良眩光、无频闪。消除了普通灯不良眩光引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰。 6.启动无延时,通电即亮,无需等待,消除了传统灯具长时间的启动过程。 7.绿色环保无污染,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。

楼体亮化技术要求

技术要求 一、技术规范和要求 建筑物泛光照明控制系统: 1.1.1、照明控制系统分级、分档原则: a.平时保证功能性照明,实现亮化 效果。 b.在保证亮化效果的同时体现节 能。 c.节日、重大节日:烘托,渲染气 氛。 2、电缆、管路施工的技术要求 、明配的电管、钢管应壁厚均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单。 、明配管应横平竖直,其允许偏差值为:管路在 2mm 以内时偏差为 3mm,全长不应超过管子内径的 1/2。 、明配管固定点间距、保护管弯曲半径及弯曲处的弯扁度应符合规范要求。 、根据现场设计加工支架、吊架。根据测定管路的垂直平走向弹出线来,按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求, 计算确定支架的具体位置。 、固定点的距离应均匀 , 管卡与终端 , 转弯中点 , 电气器具或接线盒边间距为 150-500MM。 、电缆的型号、规格、电压等级符合设计要求,且绝缘良好; 、电缆敷设时严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆在进出配电箱、跨越建筑物变形缝处,应作预留。 、电缆头制作 低压塑料电缆头一般采用普通干包加塑料护套工艺制作,电缆线芯连接时, 线鼻子的规格应与线芯相符,采用机械压接,压模的尺寸应与导线的规格相 符,确保线鼻子压接牢固。 电缆终端头的制作,应由经过培训的熟练工艺人员进行,应严格遵守制作工

艺规程。制作过程中,切割电缆要小心,不能损坏绝缘,保证叉口绝缘包扎良 好。包缠绝缘时,绝缘带的搭盖应均匀,层间应无空隙及折皱,注意清洁,防 止污秽与潮气侵入绝缘层。 3、灯具安装: 、灯具运到现场首先检查外形及绝缘有否损伤、数量、型号、附件是否与设计相符,灯具配线必须符合施工图要求。 、需组装的灯具,应按说明书及示意图,确定出线和走线的位置,并预留足够的出线头或接线端子。组装时注意不要刮伤、碰损灯具外表,灯具和各元件应安装 平整、牢固。安装灯具前,必需先确定安装基准点,以合理光照强度及美观、 整齐为原则。灯具金属外壳必需与PE线可靠连接。 、灯具配线 灯具配线时,首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号,根据照 明回路的导线类型,制作导线分歧头,导线穿管后引到接线盒内,与灯具对 应,并用金属软管作线头保护套。 、a.按照技术说明为灯具安装配套光源和其他必要附件,如五金部件、电气附件、支撑构件、电缆、电缆管、安装支架等,达到安全、完整,保证灯具正常工作。 b.在安装过程中保证灯具的正确使用,防止光线溢漏、灯具变形、凹陷或其 他不符合标准的现象。 c.实施高空作业安装时,安装人员经过专业培训,正确使用吊篮及相关设 备,在确保安全的情况下根据图纸或设计要求进行安装。 d.为悬挂安装或表面安装的灯具,采用固定基准线的方式,以保证灯具保 持整齐的序列。并提供其灯具的固定设备和附件,包括接口、预埋螺栓、校 准仪、装饰盒和悬挂杆件。灯具固定位置的允许误差为不超过,上下不超过 4、配电箱安装 、低压配电箱安装用膨胀螺丝固定,箱体接地端子通过接地线与接地角钢可靠焊接。配电箱安装前进行检查,规格型号与设计相符,内部元件完好,配线 美观整齐,箱体外观检查完好,安装后可靠接地,采用螺栓连接,明敷处 采用抱箍及膨胀螺丝固定,暗敷处必要时凿添混凝土固定。 、检查箱内配电装置容量是否满足要求,同时复核控制缆位置编号、芯线是否符合设计。确认无误后,剥切电缆制作电缆头并进行绑扎固定。