文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第17章 脚手架工程

第17章 脚手架工程

第17章 脚手架工程
第17章 脚手架工程

第十七章脚手架工程

第一节基础知识

脚手架是专为高空施工操作、堆放和运送材料、保证施工过程工人安全而设置的架设工具或操作平台。脚手架虽不是工程实体,但也是施工中不可缺少的设施之一,其费用也是构成工程造价的一个组成部分。

凡高度超过1.2m的建筑施工,都要搭设脚手架。脚手架的主要技术要求是使用材料要有规定的耐用期及周转期,搭设宽度满足工人操作,每步架的高度既方便操作,又尽量减少翻架子的次数,既坚固稳定又安全可靠、构造简单、装拆方便,能够多次周转使用。

建筑工程脚手架包括双排脚手架、单排脚手架、里脚手架、满堂脚手架、悬空脚手架、管道脚手架、钢管斜道、烟囱脚手架、悬空吊蓝脚手架等。脚手架的地基强度不够,需要补强或采取铺垫措施,应按各自的具体情况及施工组织设计要求,另行计算费用。

一、主要专业名词解释

1. 双排外脚手架

双排外脚手架一般是指沿建筑物外墙外围搭设的脚手架,它综合了外墙砌筑、勾缝、捣制外轴线柱以及外墙的外部装饰等所用脚手架,包括脚手架、平桥、上料平台、护栏、挡脚板等。

建筑工程双排外脚手架为竹脚手架、钢管脚手架。

钢管脚手架

钢管脚手架采用钢管撑杆,木脚手板,钢管脚手架的接头一般以钢扣件连接。图17.1.1为扣件杆式钢管外脚手架的构造形式。

2. 单排脚手架

单排脚手架是指为完成外墙局部的个别部位和个别构件、构筑物的施工(砌筑、混凝土墙浇捣、柱浇捣等)及安全所搭设的脚手架。图17.1.2为钢管式单排脚手架(侧面)的构造。

422

423

图17.1.1 扣件式钢管外脚手架构造示意图

图17.1.2 钢管式单排脚手架(侧面)的构造形式

3. 里脚手架

里脚手架又称内墙脚手架,是沿室内墙面搭设的脚手架。其工作内容包括:内墙砌

筑,外走廊及阳台的外墙砌筑等。

4. 满堂脚手架

满堂脚手架是指为完成满堂基础和室内天棚的安装、装饰抹灰等施工而在整个工作

范围内搭设的脚手架。

5. 挑脚手架

挑脚手架是指采用悬挑方式支固的脚手架,区别于一般意义上的落地式脚手架。

6. 靠脚手架安全挡板

靠脚手架安全挡板是指在多层或高层建筑施工时为了施工操作安全及行人交通安

全,以及立体交叉作业等要求而需沿外墙脚手架搭设的安全挡板。

7. 烟囱脚手架

烟囱脚手架是用于烟囱施工所需的脚手架,综合了垂直运输架、斜桥、风揽、地锚

等内容。

8. 电梯井脚手架

电梯井脚手架是考虑电梯井内各种预埋们:安装定位、内层必须的施工处理、安全

等因素而搭设的脚手架。

9. 悬空吊篮脚手架

悬空吊篮脚手架主要用于高屋建筑施工的装修作业,用型钢预制成吊篮架子,能过

钢丝绳悬挂在建筑物顶部的悬挑梁(架)上,吊篮可随作业要求进行升降,其动力可有手动与电动葫芦两种。

图17.1.3 吊篮脚手架

第二节定额计价

一、定额说明与计算规则

(一) 定额说明

1. 砌体、捣制钢筋混凝土构件的高度大于1.2m以上时,计算脚手架费用。

2. 双排外脚手架、单排脚手架定额中均综合了上料平台、护卫栏杆等费用。

3. 里脚手架实用于内墙净高(即设计室内地坪至顶板下表面或山墙高度的1/2处)小于3.6m的砌筑工程;内墙砌筑高度大于3.6m,小于6m时,按里脚手架乘以系数1.2计算;内墙砌筑高度在6m以上,按里脚手架乘以系数1.5计算。

4.满堂脚手架适用于室内净高在3.6m以上的天棚装饰工程,按基本层(其高度在3.6m~

5.2m之间)和增加层(每增加1.2m)分别计算。

5.架空运输道以架宽2m为准,架宽超过2m时,按相应子目乘以系数1.2;超过

424

425

3m 时,按相应子目乘以系数1.5计算。

6. 斜道是按依附斜道编制的,独立斜道按依附斜道定额子目乘以系数1.8计算。

7. 烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以1.10,其它不变。

8. 悬空吊篮脚手架适用于作业面高度在1.2m 以上的外墙面涂装工程。

9. 钢结构厂房可计算满堂脚手架及双排外脚手架,套本章相应子目。

(二)计算规则

1. 双排脚手架工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪(或塔设起点)至外墙檐口的高度(有女儿墙者,高度算至女儿墙顶面;有山墙者,高度算至山尖的二分之一处)以面积计算,不扣除门、窗、空圈洞口等所占面积,套用相应高度双排外脚手架定额。套用定额高度按室外地坪至建筑物檐口高度计算。

1.1有地下室者,按地下室外墙外边线的总长度乘以地下室底板板底至设计外地坪的高度以面积计算,套用相应高度双排外脚手架定额。

1.2上层外墙缩入(H2),须在楼(屋)面起脚手架者,工程量由楼(屋)面起至外墙顶面(含女儿墙)或檐口的高度乘以缩入墙的长度计算。定额工人按设计外地坪至建筑物檐口的高度(h )的外脚手架子目执行,材料按楼(屋)面起至建筑物檐口的高度的外脚手架子目执行。

图17.2.1 裙楼和塔楼步距示意图

1.3 石砌墙体按双排外脚手架计算。

1.4 不在外墙轴线上的现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其工程量按屋架或梁的净长乘以高度计算。屋架及梁高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁导读计至梁面,套用相应双排脚手架定额。在外墙轴线的现浇屋架、单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。

2. 单排脚手架适用不在外墙轴线上的独立砌体柱或现浇钢筋混凝土柱,其工程量按图示柱结构外围周长另加

3.6m,乘以柱高(至板底)计算,套用相应单排脚手架定额。

2.1 不在外墙轴线上的现浇钢筋混凝土剪力墙,其工程量按地面或楼面至楼板底之间的高度,乘以墙净长,按垂直投影面积的2倍计算,套用相应单排脚手架定额。

2.2 凡在外墙轴线上的砌体或钢筋混凝土构件,已包含在外墙外脚手架内,不再重复计算脚手架费用。

3. 里脚手架按砌体墙实体面积计算,相应的定额子目已综合考虑洞口部分脚手架费用。在外墙轴线上的砌体墙,已包含在外墙外脚手架内,不再重复计算里脚手架费用。凡自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的围墙,按里脚手架计算;砌筑高度在

3.6m以上的,按单排脚手架计算。

4. 满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~

5.2m之间时,按基本层计算,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计,以算式表示如下:

4.1 满堂脚手架增加层=室内净高-

5.2 (m) /1.2 (m)

4.2 高度超过3.6m的室内天棚装饰,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。

4.3 高度超过3.6m,而不需满堂脚手架,且不能利用原脚手架时,墙、柱面装饰脚手架可以按里脚手架相应子目乘以系数0.3计算,装饰脚手架工程量按墙、柱装饰面积计算,相应的定额子目已综合考虑其洞口部分脚手架费用。

4.4 高度小于3.6m的室内天棚或墙面不计算装饰脚手架。

4.5 整体满堂钢筋混凝土基础,凡宽度超过3m以上时,按其底板面积计算满堂脚手架并基本层子目的50%计算。

5. 挑脚手架、悬空脚手架

5.1 挑脚手架按搭设长度和层数以延长米计算。

5.2 悬空脚手架按搭设水平投影面积以平方米计算。

6. 依附斜道区别不同高度以座计算。

426

7. 架空运输脚手架按搭设长度以延长米计算。

8. 靠脚手架安全斜挡板按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m,乘以宽度2m计算。建筑物高度有楼隔层时在五层以内;无楼隔层时在15m以内的均不计算挡板费用。五层或15m以上的,每三层或9m,计算一道安全挡板,按各挡板搭设高度套用相应子目。

9. 烟囱、水塔脚手架区别不同搭设高度,以座计算。滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。

10. 电梯井内脚手架按单孔的不同高度,以座计算。

11. 加层建筑工程外墙脚手架按外地坪至加层建筑物檐口或女儿墙的高度,乘以加层建筑物凹凸面周长计算。套用相应双排外脚手架子目。

12. 其他脚手架

12.1 砌筑高度超过1.2m以上的贮仓脚手架不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以面积计算,套用相应双排脚手架子目。

12.2 高度超过1.2m以上的贮水(油)池脚手架按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以面积计算,套用相应双排脚手架子目。

12.3 高度超过2m以上的基础脚手架按其外形周长乘以基础高度,以平方米计算,套用单排脚手架子目。

12.4 其他基础施工需要搭设架空运输架时,按实搭面积计算。架空运输架套用满堂脚手架基本层子目。

12.5 网架安装脚手架按搭设水平投影面积计算,其网架底高度在6m以内时,按基本层计算,超过6m时,每增加1米按增加一层计算,不足0.5m的不计。

12.6 悬空吊篮脚手架按外墙涂装工程量以面积计算。

二、本章难点及释义

1. 工作内容:

1.1 双排外脚手架:平土、安底座、打缆风桩、拉缆风绳、场内外材料运输,挖坑、拆脚手架、上料平台、挡脚板、护身栏杆、上下翻板子和拆除后的材料堆放整理等。双排外脚手架按不同材料分竹、钢管脚手架考虑。不同材料分本节根据不同的高度(套价步距)设置相应子目。

1.2 单排脚手架:平土、安底座、打缆风桩、拉缆风绳、场内外材料运输,挖坑、拆脚手架、上料平台、挡脚板、护身栏杆、上下翻板子和拆除后的材料堆放整理等。单

427

排脚手架以钢管脚手架考虑,本节根据两个不同的高度(套价步距)设置相应子目。

1.3里脚手架::平土、挖坑、安底座、选料、材料场内外运输。搭拆架子,脚手板拆除后。材料堆放整理及场内外运输,里脚手架按不同材料分木架、竹架及钢管架。

1.4 满堂脚手架:平土、挖坑、安底座、选料、材料场内外运输。搭拆架子,铺拆脚手架等。满堂脚手架按不同材料分木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架等考虑。本节分基本层和增加层设置相应子目。

2.满堂脚手架增加层数=(楼层高度-5.2m)/1.2m,式中的计算结果是指满堂脚手架增加层系数,如计算系数少于0.5(即不足0.6m),则不予增加;计算系数大于或等于0.5时按增加一层计算。

3. 裙楼顶上层外墙缩入部分高度的脚手架套用定额子目时,定额工人按设计外地坪至建筑物檐口或女儿墙高度步距子目执行,材料、机械按裙楼顶(屋)面起至建筑物檐口或女儿墙高度步距子目执行。

三、定额计价实例

【例1】某会议大厅室内净高为6.6m,室内净面积为1500 m2,天棚刷乳胶漆,计算其满堂脚手架费用。

【解】建筑物室内天棚高6.6m,其增加层为(6.6-5.2)/1.2=1余0.2m,按1个增加层计算。基本层和增加层的工程量均为1500 m2。

套用的定额子目是17-26满堂钢管脚手架基本层和17-27满堂钢管脚手架增加层(每增高1.2m)综合工程费=15×(1098.05+317.17)=21228.3元。

第三节工程量清单计价

一、清单编制

脚手架工程清单项目宜按分部分项工程量清单的编制方式列项,列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则;也可以仅设置为一项。

二、清单计价

按分部分项工程量清单编制方式列项时,在计价时,对每一个项目按其项目特征,确定包括人材机费用、管理费、利润和一定范围内风险费用的综合单价;若合并为一项,合并计算某一工程的全部脚手架工程费用。费用列入措施项目费中。

428

429

三、清单计价举例

【例2】如图17.3.1所示的建筑物,主楼共7层,每层层高均为3.1m ,板厚100mm ,主楼每层室内净面积均为560 m 2,檐口标高为21.6m ,门厅位于主楼前部,为一层,层高为3.Om ,门厅室内净面积为16m 2。左部有一大厅,为单层,层高为7.Om ,大厅室内净面积为130m 2,主楼内墙砌体面积1680m 2,室外地坪标高为-0.45m 。

试计算该建筑物外墙砌筑双排外脚手架、里脚手架以及天棚装饰用满堂脚手架的工程量(各脚手架均用钢管脚手架),并进行脚手架措施项目费的报价。

图17.3.1 建筑物平立面图

解:本例为建筑工程脚手架,对照表17.3.1,注意到:双排外脚手架按搭设高度对应的2011《房屋建筑与装饰工程》定额子目是17-1~17-20,其计量单位为100m 2:满堂脚手架按搭设高度对应的计价定额子目是17-24~17-27,计量单位为100m

2:里脚手架

按工程属性对应的计价定额子目是17-23,其计量单位为lOOm2,投标企业在进行报价时,可先按建筑工程计价定额计算规则计算相应工

程量,取费后,再汇总计算出以“项”为单位的措施项目费。

1计算工程量

(1)外墙双排外脚手架

(A)门厅:①计算高度为3+0.45=3.45(m),步距8.5m以内。

②工程量=(6.5+3×2)×3.45=43.13(m2)

(B)大厅:①计算高度为7+0.45=7.45m,步距8.5m以内。

②工程量=(14.5+10×2)×7.45=257.03(m2)

(C)主楼:计算高度为21.60+0.45=22.05(m),步距24m以内。

①门厅处:材料计算高度为21.6-3=18.6m,步距24m,人工计算高度

21.6+0.45=22.05m,步距24mm,

工程量:6.5×18.6=120.9m2

②大厅处:材料计算高度21.6-7=14.6,步距15m,人工计算高度

21.6+0.45=22.05m,步距24mm,

工程量=14.5×14.6=211.OOm2

③其他部位:计算高度为21.60+0.45=22.05(m),步距24m以内。

工程量=[(51-10)+(51-10-6.5)+14.5] ×22.05=1984.50(m2)

(2)满堂脚手架

(A)门厅:由于层高<3.6m,故不计满堂脚手架。

(B)大厅:楼层高度为7m(>5.2m),应计满堂脚手架基本层和增加层。

工程量=室内净面积=130(m2)增加层=(7-5.2)/1.2=1.5,按二层计。

(C)主楼:由于层高均小于3.6m,故不计满堂脚手架。

满堂脚手架工程量小计:基本层3.6~5.2m的工程量为130m2。

(3)里脚手架

(A)门厅:由于砌体墙位于外墙轴线,故不计里脚手架等。

(B)大厅:层高7.Om。

由于外砌体墙位于外轴线,故不计砌体里脚手架,另由于大厅满堂脚手架已计,故亦不计装饰用里脚手架。

(C)主楼

430

砌体里脚手架为砌体墙主体面积,工程量=1680m2。

另由于1~7层层高均为3.1m,小于3.6m,故不计装饰里脚手架等。

2 投标人报价计算

措施项目工程量清单计价采用综合单价模式,即综合了工料机费、管理费和利润。综合单价中的人工单价、材料单价、机械台班单价,可由企业根据自己的价格资料以及市场价格自主确定,也可参考综合定额或企业定额确定。为计算方便,本例的人工、材料、机械消耗量以及材料、机械单价仍采用2011《海南省建设工程计价定额》(房屋建筑与装饰工程)中相应项目的消耗量和单价。

(A)双排钢管外脚手架 8.5m以内,17-4

人工费:(10.01/100×56.03)×300.16=1683.48(元)

材料费:584.00/100×300.16=1752.93(元)

机械费:71.75/100×300.16=215.36(元)

管理费:126.52/100×300.16=379.76(元)

利润:50.61/100×300.16=151.91元

合计:4183.44元

(B)双排钢管外脚手架(人工24cm以内,材料15m以内)17-6、5

人工费:(14.97/100×56.03)×211.7=1775.67(元)

材料费:798.34/100×211.7=1690.09(元)

机械费:76.24/100×211.7=161.4(元)

管理费:183.00/100×211.7=387.41(元)

利润:73.2/100×211.7=154.97(元)

合计:4169.54元

(C)双排钢管外脚手架 24m以内 17-6

人工费:(14.97/100×56.03)×210.54=1765.94(元)

材料费:900.74/100×210.54=1896.42(元)

机械费:76.24/100×210.54=160.52(元)

管理费:183.00/100×210.54=385.29(元)

431

利润:73.2/100×2105.4=154.12(元)

合计:4362.29元

(D)满堂钢管脚手架基本层3.6m 17-26

人工费:(10.30/100×56.03)×130=750.24(元)

材料费:330.65/100×130=429.845(元)

机械费:22.42/100×130=29.146(元)

管理费:119.91/100×130=155.88(元)

利润:47.96/100×130=62.35(元)

合计:1427.46元

(E)满堂钢管脚手架增加层1.2m17-27

人工费:(3.92/100×56.03)×130=285.53(元)

材料费:30.3/100×130=39.39(元)

机械费:4.48/100×130=5.824(元)

管理费:44.82/100×130=58.27(元)

利润:17.93/100×130=23.31(元)

合计:412.33元

(F)砌筑钢管里脚手架 17-23

人工费:2.77/100×56.03×1680=2607.41(元)

材料费:55.24/100×1680=928.03(元)

机械费:89.69/100×1680=1506.79(元)

管理费:48.98/100×1680=822.86(元)

利润:19.59/100×1680=329.11(元)

合计:6194.21元

总计:20749.24元

432

(G)清单合价

措施项目综合费:20749.24元/项

措施项目计算表(见表17.3.1)。

措施项目综合单价计算结果及计算表作为投标人自己的报价资料,并不作为工程量清单报价表中的内容,投标人在工程量清单报价表中仅填列措施项目费分析表。

表17.3.1 措施项目计算表

计量单位:项

工程名称:某建筑工程工程数量:1

项目名称:脚手架综合单价:20749.24元

2)计算措施项目费

433

见措施项目清单计价表(见表17.3.2)。

表17.3.2 措施项目清单计价表

工程名称:某建筑工程第×页共×页

434

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

脚手架工程的安全措施(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 脚手架工程的安全措施(最新版)

脚手架工程的安全措施(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、把好材料加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力。 3、认真处理脚手架地基,确保地基具有足够的承载能力。 4、确保脚手架的搭设质量。 5、严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备。 6、要有可靠的安全防护措施。 7、严格避免以下违章作业。 ①、利用脚手架吊运重物。 ②、作业人员攀登架子上下。 ③、在脚手架上拉结吊装缆绳。 ④、任意拆除脚手架部件和联杆件。 ⑤、在脚手架底部或近旁进行开挖洞槽等影响脚手架地基稳定的施工作业。

⑥、起吊构件和器件时碰撞或扯动脚手架。 ⑦、立杆沉陷或悬空,联接松动,架子歪斜,杆件变形,脚手架上结冰、霜等。 8、六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气下应暂停在脚手架上作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 9、加强事业过程中的检查。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

渡槽施工专项方案.-共21页

安徽省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程 港河整治 永钱河渡槽拆除重建工程 专 项 方 案 施工单位:河南中原黄河工程××公司 编制日期:二零一三年十一月

渡槽施工技术方案 一、工程概况 永钱河位于港河朱大桥~岭头西段,横跨港河。永钱河设计排涝水位22.4m,流量15.8m3/s。现状利用永钱河渡槽跨越港河,永钱河渡槽建于1965年,为钢筋混凝土“U”型槽结构,“U”型槽净宽3.5m,高4.0m,节长12.0m,渡槽运行四十年,槽体破损、漏水严重,拟拆除重建。 新建的永钱河渡槽:槽身为钢筋混凝土矩形结构,节长10m,共7节,总长70m。矩形槽底板净宽4.0m,顶高程20.0m,厚0.35m。侧墙净高3.5m,厚0.25~0.35m,墙顶设1m宽人行道。矩形槽身接缝部位均设钢筋混凝土肋梁,缝间填氯丁橡胶泥,缝内设止水。矩形槽支墩采用钢筋混凝土桩柱排架式轻型结构,每个支墩采用2根钻孔灌注桩,桩径1.0m,桩长18.0m,两桩中距4.0m,共8组桩基,桩顶面设盖梁连接,盖梁长×宽×高为6.12×1.3×1.0m,梁两端设混凝土挡块,盖梁顶面高程19.196~19.126m。在矩形槽进、出口侧均设置10m 长钢筋混凝土铺盖与永钱河连接,铺盖宽 4.5~8m,底高程分别为20.0和19.93m,两侧翼墙为浆砌块石重力式结构。钢筋混凝土铺盖外侧各接长8m浆砌块石护底和C20混凝土预制块护坡。 永钱河渡槽设计槽底高程低于港河设计除涝水位,渡槽处港河需挖宽、挖深。取渡槽处港河河底宽30m,河底高程17.0m,边坡1:3,以1%坡度与上下游河道平顺衔接。为避免港河在渡槽处淤积同时保护桩基不受洪水冲刷,在渡槽上下游40m范围内,港河河道采用浆砌石护砌,浆砌石厚0.3m,下垫0.1m 厚碎石。 二、编制依据、原则 (一)编制依据 ①根据“安徽省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程港河整治”招标文件 ②有关现行设计和施工技术规范及有关标准 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-92) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2019) 《水利基本建设工程验收规范》(SD184-86)(施行) 《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2019-0208)

脚手架工程施工安全措施

脚手架工程施工安全措施 脚手架工程是建筑工程必不可少的一项分项工程。也是安全隐患最多的一项分项工程。是建筑行业中是一项最主要的危险源。建筑企业在施工中,高空坠落、架体坍塌等造成人员伤亡事故屡见不鲜。一次次血淋淋的教训告戒我们:在脚手架施工中必须制定严格的施工方案和安全措施。必须执行严格的安全检查。加大力度对全体人员的安全教育。否则危险随时出现,事故极有可能发生。所以必做到警钟常鸣,时时刻刻做好安全防范工作。现制定安全措施如下: 一、脚手架工程是架子工专门从事作业的工程,架子工必须经过有关部门 培训考核后,持证上岗,无证人员不得从事架设作业。 二、架子工必须通过单位的安全施工教育和考核。签定安全生产责任状。 并且经过身体检查合格方可进行施工作业。 三、在实施脚手架工程作业中,必须做好个人安全防护。必须坚决执行”高 处作业必须系好安全带”的规定,戴好安全帽,精心作业,不可有任何疏忽。 四、坚决执行脚手架工程施工方案和架设作业的操作规范,不得擅自更改 方案所规定的事项,不得违规冒险作业。 五、为保证工程进度和他人的安全,架子工必须在架设施工作业中走在其 他工种作业的前面,不得滞后。脚手架必须高出整体作业面不小于1.5米。对各工种的施工架设要求,必须得到切实保证。并且按规范架设、达到牢固平稳。保证各工种作业的安全防护架设。 六、积极作好各个边口、洞口和整体外围的安全防护和安全架设,以防止 任何人和物体的坠落事故发生。 七、增强责任心、精心施工,对架体的架设、安全网的铺设、临边、洞口

的防护,卸料台、卸料口、龙门架、临时通道口、安全通道口及各种防护棚(如搅拌机棚、卷扬机棚、进料口防护棚、通道口防护棚等)等,架设必须及时到位,牢固稳定。并对各个部位的防护情况进行经常细致的检查,及时采取补救措施,以防任何由于疏忽出现的危情和事故。 八、在实施架设作业中,不得扔传管件、扣件,严密注意下方人员的动向 和设施的存放情况。确保施工安全。 九、坚决执行单位的各项制度。工作时间不得饮酒,不得打闹喜戏。接受 单位质量、安全检查。务实施工作业。 十、在使用管件、扣件时要注意其质量,对不合格的管件、扣件及时取缔, 不得优劣混用。 十一、在架设过程中,保证管件平直和垂直度,保证间距的规范性,保证扣件拧紧牢固。严禁钢木混架。该用对接扣件的禁止搭接。该用扣件的,严禁使用铁线绑扎。 十二、保证架体与结构的牢固连接。严格执行方案在架体与结构拉结的规定。十三、在使用吊车运送管件、扣件中,必须与吊车司机、吊车指挥密切配合。保证不超重、不偏挂。保证物件摆放平稳,栓结牢固。杆件长短要分开吊运,避免杆件下滑坠落。并经常检查钢丝绳、吊环等完好程度,不得冒险吊运材料。 十四、吊运材料中要稳起稳落,选择适当位置堆放。不得将材料堆放在屋面边等边口处。不得影响其他工种作业程序和人员安全。不得靠在电器设备放置、不得压线。 十五、对卷杨机、龙门架及各吊运材料中所使用的钢丝绳、卡扣等要经常检查。对磨损的要检查其磨损程度,保证及时更换。发现隐患及时停止使用。

脚手架工程安全技术交底

脚手架工程安全技术交底 1、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发得《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》得专业架子工进行。 2、操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带、穿防滑靴。 3、大雾及雨、雪天气与6级以上大风时,不得进行脚手架得高处作业。雨、雪天后作业必须采取安全防滑措施。 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元得要求逐排、逐跨与逐步地进行搭设、矩形周边脚手架宜从其中得一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其它纵向竖立面刚度较差得脚手架,在连墙点宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护与保护好作业现场人员得安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋与佩挂好安全带。保证作业得安全,脚下应铺设必要数量得脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握把(夹)得杆件均应为平稳得构架部分,着力点与构架节点得水平距离应不大于0、8m,垂直距离应不打于1、5m。位于立杆接头之上得自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应做好分工与分配,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成得一道

工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 (5)每次收工以前有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定得构架,不能形成稳定构架得部分应采取临时撑拉措施予以加固。 6、架上作业时,地面上得配合人员应避开可能落物得区域。 (1)作业前应注意检查作业环境就是否可靠,安全防护设施就是齐全有效,确认无误后方可作业。 (2)作业时应注意随时清理落在架面上得材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业得安全与发生掉物伤人。(3)在进行橇、拉、推等操作时,要注意采取正确得得姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固得结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要得支托措施,以防拆下模板材料掉落架外。 (4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采取稳定可靠得垫高办法,且垫高不要超过50cm,超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。 (5)在架面上运送材料经过正在作业中得人员时,要及时发出“请注意,请让一让”得信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其她匆忙卸料方式。 (6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走或跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。

外脚手架工程安全管理(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外脚手架工程安全管理(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

外脚手架工程安全管理(新编版) 1外架的搭设必须按施工组织设计中的施工方法搭设,作业面满铺竹架板,并与架子绑扎牢固,外侧设250竹架板挡板,并满挂密目安全平网和安全立网,形成立体封闭作业,安全网与外架连接密实不留空挡。脚手架每隔三步架设一道连墙撑,并按规范设置剪刀撑以增强稳定性。不得任意改变构架结构及其尺寸,不得任意改变连墙件设置位置。 2严禁使用不合格的杆配件和材料,搭设前,由项目部材料科对材料检查合格后,方能允许施工。 3项目部定期检查验收,对于任意减少铺板数量、防护设施的,对于任意不按规定要求设置安全网或损坏构件的,对于任意拆构架的配件和拉杆的,项目部除勒令马上整改外,还将处以重罚。 4不得随意增加上架的人员和材料而引起超载,不得在外架上任意加高,禁止在外架上搬运超重构件和进行安装作业。

5不准在不安全的天气条件下继续施工,定期对民工进行安全教育。 6铺板一定要铺满,不得花铺,禁止在脚手架上挤碰,打架斗殴。 7脚手架地基和支承物的技术要求必须符合施工规定,并且定期检查地基。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

脚手架工程安全工作要点

脚手架工程安全工作要点 1、首先应了解监理的工程搭设架体属哪种类型。 2、监理人员应对架体搭设的高度、架体的连墙、各杆件的连接、悬挑构件的固定;针对落地式脚手架的基础及斜坡处理;防坠、防倾装置进行重点检查。 3、脚手架的安装、搭设是否编制安全专项方案,是否属超过一定规模危险性较大的分部分项工程,需组织专家论证。 4、检查从事脚手架搭设专业分包单位是否具备相应的资质及安全生产许可证。 5、搭设脚手架的特种作业人员是否持证上岗,且应对人对岗。 6、脚手架安装搭设完毕后是否组织验收。 方案的编制及审查 《建设工程安全生产管理条例》 第五十七条违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情 节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任: (一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的; (二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的; (三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的; (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

不同结构形式的脚手架安全技术规范中对编制专项施工方案的要求 通过对比可以看出不同结构形式的钢管脚手架均要求在脚手架施工前,应编制专项施工方案。先方案,后作业。 方案编制人 实施施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式脚手架等专业工程实施分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 方案审核要点 1.程序性审核 (1)编制单位的审批手续是否齐全。 ①一般专项施工方案的编制为项目技术负责人,审核为项目经理,批准为企业技术部门负责人并加盖技术部门公章; ②报审程序应符合规范要求。是否经专家论证 (2)总监组织专业监理工程师进行审核。 2.对照工程建设安全强制性标准的主要内容审核 (1)建设环境、建设特征、施工技术及管理水平、工程特点、难点分析、工程项目客观情况等与工程实际的相符性 (2)编制依据与目标审查:①与投标承诺技术标组织设计有无原则性的重大出入,包括(质量、进度、经济、安全目标,管理体系,人员和组织保

脚手架工程安全施工方案

脚手架工程安全施工方案 编制单位:四川国栋建设股份有限公司审核人: 编制日期:二〇〇七年六月一日 批准人: 四川国栋建设股份有限公司二〇〇七年六月一日 一、工程概况本工程由四川国栋建设集团有限公司开发建设,工程名称为哈尔滨市枫桥国际A栋工程,黑龙江省纺织工业设计院设计。地上六层,地下一层,框架剪力墙结构。设有人防地下室及地下车库、消防水池、设备用房,地上设有停车泊,总高度为 55、2m。本工程位于哈尔滨市香坊区红旗大街西侧,呈“L”型,南北走向,建筑总面积约为152 89、95m2,地下室约为22 43、87m2,地上建筑面积约为130 46、08 m2,主楼占地面积为8 15、38 m2,外墙干挂理石。基础采用钻孔灌注桩,桩径为400mm,桩长为

20、65m,总桩数为397根。桩端进入粗砂层500mm以上,单桩极限承载力为1700KN,独立柱基础承载力为150Kpa。 二、脚手架工程施工方案本工程脚手架工程采用悬挑式双排脚手架,施工顺序:一层顶板预埋锚固钢筋→安装悬挑钢梁→钢梁锚固固定连接校正→安装脚手架、拉结、加固→铺设脚手板→封挂安全网→验收交付使用。本工程悬挑钢梁设置在四层顶板和九层顶板。 1、材料选用与安装系数锚固预埋件钢筋Φ16,锚入梁、板长度lm-40d。悬挑钢梁采用Ⅰ20a工字钢。脚手架钢管采用Φ4 83、5无缝钢管,且不得有锈蚀、弯曲,压扁或折裂。脚手架扣件必须有产品质量出厂证明且相应理化性能指标必须符合相应标准规定。立杆、钢梁纵距≤ 1、35,相邻立杆接头相互错开不小于 1、5m;大横杆步距 1、5m,立杆横距 1、05m,立杆纵距为 1、35m。施工时要严格控制脚手架使用荷载,一般不超过1KN/m2,确保有较大的安全储备。钢梁斜拉线采用钢丝绳φ6@1350,配合花篮螺栓拉吊外设2000目密目网竖向防护,水平防护双向安全网。外脚手架埋件作成Ω型,钢筋用量Φ16:3吨。脚手架悬挑钢梁外部焊接[20a,确保脚手架的横距。 2、脚手架计算(1)外脚手架设计说明与设计参数的确定外脚手架设计荷载 1、55kN/m2脚手架搭设要设置足够牢固的拉结点,不得随意改变杆的间距,严格执行国家建筑工程安全操作规程及规范,详见计算书。本计算假设搭设高度50m,内侧采用密目网全封闭,结构作业N1=1,装修作业N2=2,哈尔滨地区的基本风压值WO=0、45kN/m2。脚手架设计参数立杆纵距La= 1、35m,立杆横距Lb= 1、05m,步距Lc= 1、5m,连墙杆2步3跨设置,脚手板为60mm厚木板。其它设计参数:立杆截面面积A=489mm2,立杆的截面抵抗矩W=

脚手架工程的安全技术要求(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架工程的安全技术要求(新 编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

脚手架工程的安全技术要求(新编版) 脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具。脚手架要求有足够的面积,能满足工人操作、材料堆置和运输的需要,同时还要求坚固稳定,能保证施工期间在各种荷载和气候条件下,不变形、不倾斜和不摇晃。 脚手架工程属高处作业,其安全技术要求主要有:①必须有完善的施工方案,并经企业技术负责人审批。 ②必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、安全护栏、安全挡板。 ③操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。 ④必须有良好的外电防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。 ⑤必须按规定设扫地杆、连墙件和剪刀撑,保证架体牢固。

⑥脚手板要铺满、铺稳,不得留探头板,要保证有3个支撑点,并绑扎牢固。 ⑦在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多地堆放材料和多人挤在一起。 ⑧工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等情况应及时处理。 ⑨遇6级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

脚手架工程安全施工措施

脚手架工程安全管理 一、一般脚手架安全控制要点 (1)脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺要求确定搭设(包括拆除)施工方案。 (2)单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m,高过50m的双排脚手架,应采用分段搭设的措施。 (3)脚手架地基与基础施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标有关规定进行。当基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边缘的距离不应小于50mm。 (4)脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍,且不应大于500mm。 (5)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (6)单、双排脚手架与满堂脚手架立杆接长,(除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

(7)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间道剪刀之间的净距不应大于15m。24m以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 (8)高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。24m及以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。50m以下(含50m)脚手架连墙件件应按3步3跨进行布置,50m 以上的脚手架子连墙件应按2步3跨进行布置。开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m,连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。 二、一般脚手架检查与验收程序 (1)脚手架的内部检查与验收应由项目经理组织,项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加,按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件进行验收。当脚手架分段搭设、分段使用时,应进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。 (2)脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收:

脚手架工程安全技术措施

第 1 章脚手架工程 1.1脚手架设计概况 ?本工程外架采用Φ48钢管, 壁厚3.0mm。扣件采用: 十字扣件、旋转扣件, 连接扣件, 铺竹脚手板, 外挂绿色安全网。 ?立杆的横距0.9m, 立杆纵距1.5m, 当架高在30m以内时, 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/200。 ?大横杆的步距为1.8。上下横杆的接长位置应错开布置, 在不同的立杆纵距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差该片脚手架总长度的1/300, 且不大于5cm。 ?小横杆间距为75cm, 在相邻立杆之间应加放一根, 在任何情况下, 均不得拆除贴近立杆的小横杆,靠墙端应离开墙面5-15cm. ?4剪刀撑在两端放置,中间每隔12-15m放一道,剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60.剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10-15m高加放一组长剪刀撑. ?5连墙杆在每层设置,可设在柱底或具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5-6.0m,即3-4根立杆设一点. ?水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内. ?在脚手架的作业层必须铺放脚手板,脚手板必须铺平铺满和铺稳,不能有探头板,搭设完毕后进行检查验收,合格才能使用. 1.2搭设过程中应注意的事项 ?搭设工人必须戴安全帽及佩安全带. ?随时校正扣件垂直和水平偏差,避免偏差过大而造成事故. ?没有完成的脚手架在每日收工时一定要确保架子稳定,以免发生意外. ?连接杆件的扣件应扣紧,各杆件相交伸出的端头均必须大于10 cm.,以防止杆件滑脱. ?脚手架搭设完以后,四周必须拉安全网,多个两层拉兜网. ?有变形的杆件和不合格的扣件不能使用. ?必须有良好的防电,避雷装置. ?严格控制使用荷载,确保有较长的安全储备,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层.

渡槽施工方案 (2)

施工技术方案申报表 (胜建[2012]技案 001号) 合同名称:新疆布尔津河西水东引一期工程输水干渠工程第Ⅱ标合同编 号:XSDY021/SSGQ02

说明:本表一式3份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各1份。 XX程输水干渠工程第Ⅱ标 渡 槽 施 工 方 案

施工单位:XX 编制日期:二零一二年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据、原则 (3) (一)编制依据 (3) (二)编制原则 (3) 三、施工准备 (3) (一)现场准备 (3) (二)工料机准备 (3) (三)技术准备 (5) (四)施工用水 (5) (五)施工用电 (5) 四、施工计划 (5) 五、分部工程施工工艺 (6) (一)基础 (7) (二)墩柱施工 (8)

(三)支座安装 (9) (四)涵洞施工 (10) (五)连接段及进出口段的施工 (10) (六)槽身施工 (11) (七)止水施工 (11) 六、施工进度计划保证措施 (12) 七、工程质量保证措施 (13) 八、高温季节、雨季施工 (15) (一)高温季节施工 (15) (二)雨季施工 (16) 九、安全生产、文明施工和环境保护 (17) (一)安全与环境管理 (17) (二)保证安全的主要措施 (17) (三)文明施工措施 (18) (四)环境保护措施 (18)

渡槽施工技术方案 一、工程概况 K32+630渡槽与K33+391渡槽设计洪水流量分别为13.24m3/s与13.11m3/s。总长122.65m(126.3m),其中槽身段长31.3m,上部为混凝土矩形槽结构,过水断面为4m*1.5m;下部构造为薄壁墩支撑,扩大基础。工程主要由护坡段、进口段、槽身段、连接段、涵洞段、出口段等六部分组成。 二、编制依据、原则 (一)编制依据 1、水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2007) 2、混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 3、水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001) 4、水利水电建设工程验收规程(SL 223—2008) 5、输水工程单元工程质量检验评定标准(DB 65/T 2798-2007) 6、施工项目招投标文件 (二)编制原则 1、遵循招标文件、施工技术规范、规程及验收标准的相应条款,特别是工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的要求。 2、根据本工程的特点,结合现有的施工队伍能力及管理水平,突出重难点工序的施工方法及技术措施,科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成渡槽的施工任务。 三、施工准备 (一)现场准备 1、勘查渡槽所在施工区域的地质条件、地理位置、施工便道、水源、电源、料源以及农田水利设施、通讯光缆、高压电线等有关情况,做好施工前的“三通一平”的准备工作。 2、根据设计图纸和施工边线确定施工区域占地范围,并联合设计、监理、渠道项目部代表到现场进行核实、设立标志,以便施工。 (二)工料机准备 1、人员 投入本工程管理人员、技术人员、机械操作手、技术工人及普通工人已到场, 人员组成情况如下表:

脚手架工程安全施工方案

脚手架工程施工方案 本工程为锦州医学院图书馆工程,钢筋砼框架结构,总体五层,建筑面积20109.7m2,楼总高度27m。层高为4.2m,长82.50米,宽60.95m。 脚手架是建筑工程施工中不可缺少的供人操作、堆放材料用的辅助设施,有的还是混凝土(工程模板)支撑。因此,要求脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性。 1、施工准备: 1.1、人员准备: 1.1.1、施工管理人员:工长、技术员各一人。 1.1.2、操作者:35人左右,应持劳动部门颁发的安全操作证。 1.2、技术准备: 1.2.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2.2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.3、材料、工具准备: 1.3.1、施工所用的钢管φ48×3.5,长度分别为1.0m、2.0m、2.5m、3.0m、4.0m、5.0m、6.0m。扣件:对接、直角、回转扣件及底座。钢脚手板及8#铁丝等。 1.3.2、施工工具有钎子、套筒扳手、钢丝钳、断线钳及工具套(袋)。 2、脚手架搭设: 2.1、基础脚手架搭设均在回填土上且高度小于30m,地基应严格分层夯实,但由于层高较高,而且正值雨季,很容易造成承重架变形,为保证架体安

全,在基础承重架立杆下面凿入1m长木楔(6×12㎝),在木楔上垫通长4m 长6×12㎝木方,双向。在脚手架外侧挖浅排水沟,排出雨水。 2.2、主楼脚手架除东、西挑出造型外,均在混凝土顶板上,将脚手架的底座放在顶板混凝土上即可。 2.3、脚手架搭设简图(图2-1) 图2-1 2.4、双排扣件式脚手架搭设: 2.4.1、立杆:第一排立杆离墙0.3m,杆横距1.0m,纵距1.5m,相临立 1,杆接头位置应错开,在不同的点距内,与相近的大横杆距离不得大于步距的 3 立杆与大横杆用直角扣件扣紧,不得隔点设置或遗漏。立杆的允许偏差:当架 1。主楼东、西造型处立杆纵距为1.0m,高在30m内时,不大于架高的 200 横杆间距1.4m。 2.4.2、大横杆:大横杆步距1.7m,上、下横杆接长位置错开布置,不 1,同一排大横杆的在同一立杆的跨距中,与相临近立杆的距离不大于跨距的 3

渡槽施工专项方案

施工技术方案申报表 (承包[2017 ] 技案003 号) 合同名称:恩施喻家河水库输水管线工程设计采购施工总承包合同编号:2017-SLHT-009 承包人:中国葛洲坝集团股份有限公司 致:湖北路达胜工程技术咨询有限公司喻家河水库输水管线工程监理部 我方已根据施工合同的约定完成了恩施市喻家河水库输水管线工程渡槽施工技术方案 的编制,并经我方技术负责人审查批准, 现上报贵方,请审批。 附:□施工组织设计 □施工措施计划 □安全措施计划 □分部工程施工工法 □工程放样计划 □ 承包人:中国葛洲坝集团股份有限公司项目经理:(签 名)日期: 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:(全称及盖章)签收人:(签名)日期: 恩施市喻家河水库输水管线工程 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

技术方案编制人: 审核人: 审批人: 中国葛洲坝集团股份有限公司 2017年8月

渡槽施工技术方案 第1章概况 原引水渠道沿程共有7处浆砌石渡槽,分别位于桩号1+020、1+300 1+450 2+450、2+700 3+150 3+800处,因年久失修,部分渡槽已损坏, 且管渠通水后相比原引水渠荷载有所增加,原结构已不能保证有足够 的承载力,鉴于桩号1+020 1+300 1+450、2+450、2+700 3+800 这 6 处的渡槽只有6~22m长度较短,而位于桩号3+150处的渡槽有40m长,高度6m,为保证工程的安全实施并节省投资,本次实施方案将长度较短处的渡槽拆除重建,保留3+150处较长段的渡槽,并且一管一渠输水系统在桩号3+133处实行管渠分离,输水明渠沿用原渡槽,输水管道则采用倒虹吸,在桩号3+177处管道与渠道又合并为一管一渠沿原引水渠道进行输水。重建后的渡槽均采用钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30, 渡槽长度、高度与原渡槽相同,基础坐落在新鲜岩体上。渡槽段典型断 a I LJQl 31 D nn

脚手架工程的安全技术要求(最新版)

脚手架工程的安全技术要求 (最新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

脚手架工程的安全技术要求(最新版) 脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具。脚手架要求有足够的面积,能满足工人操作、材料堆置和运输的需要,同时还要求坚固稳定,能保证施工期间在各种荷载和气候条件下,不变形、不倾斜和不摇晃。 脚手架工程属高处作业,其安全技术要求主要有:①必须有完善的施工方案,并经企业技术负责人审批。 ②必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、安全护栏、安全挡板。 ③操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。 ④必须有良好的外电防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。 ⑤必须按规定设扫地杆、连墙件和剪刀撑,保证架体牢固。

⑥脚手板要铺满、铺稳,不得留探头板,要保证有3个支撑点,并绑扎牢固。 ⑦在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多地堆放材料和多人挤在一起。 ⑧工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等情况应及时处理。 ⑨遇6级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

脚手架安全管理措施

脚手架安全管理措施 一、施工现场安全生产技术措施 1.进场职工必须遵守安全生产六大纪律。 2.二米以上的高处、悬空作业、必须戴好安全带、扣好保险 钩。 3.高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 4.现场安全防护标志“四口、五临边”防护,严禁任意撤除挪作它用等。 5.进入施工现场严禁穿高跟鞋、硬底鞋。施工现场严禁大打闹追逐。 6.必须按照操作规程持证上岗。 7.各工种必须作好夏季施工的防暑工作,严防中暑发生。冬季做好冬季施工安全防护。 8.坚持“三不伤害”,加强自我安全保护意思,安全施工,不违章作业。 9.进入电梯、安全通道必须排队,并关好安全门。手头不得伸手安全门,听从司机的指挥。 10.积极配合项目搞好各种安全检查及安全培训工作。 11.施工现场不违章作业、不冒险作业,确保安全生产。 二、专项安全技术措施 1.作业前应认真检查材料是否符合要求,材质是否合格。 2.地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因

素。 3.工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳练系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 4.操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。 5.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 6.楼板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好。 7.基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送材料时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区域。 8.高空、复杂结构的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 9.遇六级以上的大风时应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。 盐城二建南郭项目部 2011-8-9 面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要化成一座山

脚手架工程的安全保证措施(标准版)

脚手架工程的安全保证措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0156

脚手架工程的安全保证措施(标准版) 1、必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网,安全护栏、安全挡板以及吊盘的安全装置等。10米以上的脚手架最好在操作层下面留设一步脚手板以保证安全,否则应在操作层下设安全网或采取其它安全措施。 2、操作人员上下架子,要有保证安全的成人吊笼、扶梯、爬梯或斜道。 3、吊、挂脚手架使用的挑梁、梁、吊架、钢丝绳和其他绳索,使用前要作荷载检验,均必须满足规定安全系数,升降设备必须有可靠的制动装置。 4、必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应架设避雷装置。 5、必须按规定设剪刀撑和支撑,高于7m的架子必须和建筑物

连接牢固,保证架子不摇晃。 6、脚手架上要铺稳跳板,不得铺单块跳板且不得留探头板,跳板保证有三个支撑点,并绑扎牢固。 7、在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多堆放材料和多人挤在一起。 8、暂停工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜、行架或吊钩变形等情况应及时处理。 9、遇有6级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨、雪后上架操作要有防滑措施。 10、钢管脚手有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 11、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 12、钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于2m。大横杆间距不得大于1.2m;小横杆的间距不得大

跨河渡槽施工方案01

贵州水利枢纽工程 渠系C1标跨河渡槽专项施工方案2010年12月25日

目录 1、工程概述 (3) 2、施工布置 (3) 2.1、施工用水 (3) 2.2、施工用电 (4) 2.3、拌和系统 (4) 2.4、施工排水 (4) 2.5、施工通道 (4) 2.6、围堰及脚手架基础拆除 (5) 3、施工导流 (5) 4、承重架基础 (6) 5、主拱承重架施工 (6) 5.1、架体搭设施工 (7) 5.2、承重脚手架计算 (8) 6、施工预拱度 (18) 7、混凝土浇筑 (19) 7.1、拱圈的浇筑 (20) 7.2、拱波的浇筑 (21) 7.3、拱肋联结系的浇筑 (21) 7.4、排架及槽托的浇筑 (21) 7.5、槽身的浇筑 (21) 7.6、拱肋钢筋的绑扎 (21) 7.7、拱上其它建筑钢筋与模板 (22) 7.8、材料质量要求 (22) 7.9、混凝土配合比设计 (23) 7.10、混凝土运输及浇筑设备 (23) 7.11、质量检测标准 (24) 8、质量保证措施 (25) 9、安全保证措施 (26)

9.1、脚手架整体性构造要求 (26) 9.2、脚手架加强剪刀撑 (26) 9.3、脚手架顶部支撑点要求 (26) 9.4、支撑架搭设的要求 (26) 9.5、施工使用的要求 (27) 9.6、其它安全措施 (27) 10、进度控制 (28) 1、工程概述 水利枢纽渠系C1标跨河渡槽为钢筋混凝土结构,由拱圈、排架、渡槽和人行走道为主要工程,拱圈基础为钢筋混凝土剪蹬式结构,拱圈跨度为81m,拱顶高度约22m。其跨度较大,高度较高,施工难度大,不确定因素较多,特别是河水涨跌不定,增加了施工的困难程度。地理位置较差,河岸均为陡坡,无较好的施工场地与施工通道,材料与设备进出困难,且工期短、任务重,必须在2011年汛前完成主体工程,否则洪水将对脚手架工程造成损坏,影响工程质量。为保证该渡槽工程的顺利施工,特制订《渠系C1标跨河渡槽专项施工方案》。 2、施工布置 2.1、施工用水 施工用水从余庆河直接抽取使用。

脚手架工程施工安全技术交底

脚手架工程施工安全技术交底 1.脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2.操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3.大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 4.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 5.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的

杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。(3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 (5)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。 (6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 6.架上作业时的安全注意事项: (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体

相关文档
相关文档 最新文档