文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修车间改扩建工程施工组织设计

维修车间改扩建工程施工组织设计

维修车间改扩建工程施工组织设计
维修车间改扩建工程施工组织设计

肇庆CRS店维修车间改扩建工程

深圳市文航装饰设计工程有限公司

二0一七年三月十八日

肇庆CRS店维修车间改扩建工程施工组织设计

第一章编制说明

一、编制说明

1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件的相关要求,组织相关工程管理人员及技术干部对设计图纸进行全面、系统地学习和讨论,并在深入现场调查的基础上,根据工程实际情况及结合我公司在技术人才、机械设备、施工经验以及资金等方面的实力,编制本施工组织设计。若有幸中标,根据监理及业主要求在此基础上增补,作为施工指导性文件,以确保工程质量、安全及工期目标的顺利完成。

2、根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。本施工组织设计在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度等方面统一部署下编制。

3、本标书的编制融合了目前我司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、全面、可行并有针对性和侧重点编制。

4、本组织设计内容包括项目的策划、项目的管理、组织机构及人员的配置、施工总体目标、人力及机械配置、主要工程施工方法、质量、安全和文明施工的技术措施等主要内容,涵盖工程施工全过程的组织管理措施。

二、编制依据

1.甲方提供的升级改造方案。

2. 国家现行的有关施工技术规范、验收评定标准及有关规程等。

3.中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例。

4.现行建筑安装工程质量验收规范。

5.建筑施工安全检查标准

6.建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》以及肇庆市与我公司有关安全文明标化工地的创建要求和规定。

7.本公司的《技术标准》、《工作标准》、《管理标准》,公司按ISO编制的《程序文件》及《质量、环境及健康安全手册》。

三、编制原则

1、按照招标文件的各项款项要求,实质性响应业主的指令和要求。

2、根据工程实际情况,围绕工程重点,周密部署,协调各专业工序的合理穿插。

3、尽可能的采取机械化施工,信息化管理,经济实用与优质高效相结合的施工方法。

4、采用项目法管理,信息化过程控制,采用网络计划技术对工程进行动态管理,确保

工程进度、质量、成本、安全等目标的顺利完成。

5、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施

绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。

(1)绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

(2)绿色施工方案包括以下内容:

①环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降环境负荷,保护地下设施和文物等资源。

②节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。

A、图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗

率降低10%。

B、根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,库存。

C、现场材料堆放有序。储存环境适宜,措施得当。保管制度健全,责任落实。

D、材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近

卸载,避免和减少二次搬运。

E、采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。

F、优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。

③、节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。

④、节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。

⑤、节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节

地措施等。

第二章工程概况

本工程位于肇庆市鼎湖区新城34区年丰纸品有限公司仓库内,属森达美集团(“公司”)肇庆CRS店维修车间改扩建工程。施工面积为1565.0 平方米,施工范围包括整机清洗间、污水处理池、大车间、小车间的地面、墙面、给排水、电气等施工项目,工期45天,①整机清洗间的地面,围护墙体、排水管沟及盖板;②污水处理池的土方开挖、洛阳铲桩基础、砼结构、水池盖板及过滤材料;③大车间的地面找平、防渗及画线、隔墙砌筑、格栅板安装、给排水、电气;④小车间的地面找平、隔墙砌筑、电气安装;具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。

第三章施工部署

第一节施工部署总体原则

一、以总工期为控制依据,以关键线路工作为重点的原则组织施工。

二、本改建工程以先拆除再建的施工顺序,土建与安装工程交叉配合施工的原则进行施

工。

三、进场施工后,立即现场布置规划,搭设临时设施,做好项目施工的人、财、物、机

等一切准备工作。

四、为了缩短工期,采用多工种平行交叉立体作业的施工方式。

第二节施工组织机构及职责分配

一、公司项目管理机构网络

二、项目施工组织机构

1、本工程施工按“项目法”进行管理。组建以项目经理为核心的项目经理部,公司在人、财、物等方面全力支持项目部组织生产,充分发挥项目部的主动性,另一方面公司职能部门对工程质量、施工进度、安全文明施工及资金使用进行严格管理。

2、项目经理部设三个小组,即:生产安全组、技术质量组、后勤组,共同组成施工管理层,管理人员既分工明确,又相互协作。

3、业层由各专业班组组成。

4、施工组织机构图如下:

项目经理

技术负责人项目副经理

技术质量组后勤组生产安全组

施工员材

砖砌班组抹

第三节施工组织部署

一、施工部署安排

为保证工程质量,工程均安排专业班组进行施工,实行分部、分项工程承包,落实工种责任制。

二、装修工程施工部署

(1)装修工程内装修自下而上进行,外部装修自上而下进行。

(2)内装修先湿作业后干作业。

第四章各分部工程主要施工方法及关键施工技术措施

第一节施工准备

(一)技术准备工作

(1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

(2)学习有关规范和安全技术文件。

(3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

(4)向进场施工人员进行安全技术教育。

1.全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。

2.制定安全事故应急救援预案。

3.对拆除施工人员进行安全技术交底。

4.为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。

5.拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。

6.做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。

7.当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。

8.在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。

9.在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。

10.项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。

11.根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。

(二)现场准备

(1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。

(2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。

(3)切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。

(4)向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志。

第二节内脚手架的搭设

为减小脚手架立杆间距,增加水平杆的数量,经过验算,确定立杆的间距为@600~700,水平系杆保证楼顶及底部各一道,中间以1.5m距离设置。脚手架支撑形式采用扣件式。

第三节砼地面工程

拆除原地面:

一、施工准备

机械配备为:PC200挖机,5T运输机,洒水车等。

二、施工步骤

根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机对旧地坪实施点对点的打孔成缝,使之开裂。

组织挖掘机,装载车对拆除后的旧地坪成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。

对旧地坪下能不能满足持力土石层进行清理,运至指定弃土场。

砂砾石垫层:

一、材料

各种材料的各项检测指标必须检验合格,砂砾的最大粒径不超过37.5mm,砂砾的压碎值不大于30%,有机质含量不超过2%。

二、运输

砂砾石均由大型运输车,运至施工现场,直接倾倒于施工场地上。

三、摊铺

根据压实度铺筑,采用摊铺机按规定的厚度单幅一次摊铺,人工配合找平。

四、碾压

按要求完成摊铺、整平后及时连续进行碾压。碾压时先采用轻型压路机碾压,后采用重型振动压路机碾压。碾压过程中表面始终保持潮湿,如表面水分蒸发很快,及时洒少量的水。

五.接头处理

将前一段松散不合格的材料清除,并凿成平齐的端头,以便和新摊铺的材料更好地衔接在一起。碾压时除了按规定沿纵向方向碾压外,在接头横断面上横向来回碾压数遍,使接头处的压实度达到要求。

六.气候条件

工地气温低于5℃时,停止施工。雨季施工,特别注意天气变化,使路基无积水。

砼地坪施工:

一、水泥混凝土施工

施工放样→安装模板→拌制、运送混凝土→铺筑试验段→摊铺与捣实→整面→养生

1、施工放样

在水泥混凝土地坪施工前进行施工放样。

2、安装模板

模板的安装根据施工放样确定。铁钎的间距要足以保证模板在摊铺振捣时不至变形。内侧一般为1.0-1.5米,外侧为0.5-1.0米。对于弯道及交叉口铁钎应适当加密。在模板内侧设双层塑料薄膜,以方便拆模,模板底面与基层间如有空隙,应用石子或砂衬垫,以免振捣时模板下沉。

3、浇筑

①搅拌、运输

砼搅拌采用350L强制式搅拌机进行拌和。

搅拌机在投人生产前必须进行标定,并试拌正常。在标定有效期满或搅拌站搬迁安装后,均应重新标定。施工中应每15d校验一次搅拌站计量精确度。

低温或高温天气时施工,拌和物出料温度宜控制在10~35℃。并应测定原材料温度、拌和物的温度、坍落度损失率和凝结时间等。

根据施工进度、运量、运距及路况,选配3T自卸式自卸汽车运送混凝土。

摊铺:用自卸汽车将砼倾倒在指定路段,人工摊铺,严禁抛掷防止混凝土拌合物离析。在摊铺过程中如发现有结团现象,须及时打散或剔除,以免发生蜂窝。混合料从搅拌机卸出到浇筑地点不能超过30min。

②捣实:沿模板四周用振捣棒振实,其余大面积用平板动器振捣,夯振过后,最后用滚筒滚压,振捣找平时要将竖起和外露的石子压下去。

③抹面:待混凝土表面无泌水时,用圆盘式抹光机抹平,经抹平修整的表面不能裸露石子,确保平整度。

4、拆模

拆模:当混凝土达到一定强度后,方可拆除模板。拆模时间根据气温而定。拆模时,应先卸下模板支撑、铁钎等,然后用扁头铁棒插入模板与混凝土之间,

慢慢向外撬动模板,拆下的模板应平放,防止变形,以便转移周转使用。

5、混凝土养生

养生:由于砼早期强度较高,故应加强早期湿润养护,养护采用覆盖草袋、浇水养生。待强度达到普通混凝土相应强度且不少于14d时方可通车,养护好之后,去除表面覆盖物,接缝处的覆盖物暂不除去,以防尘土、小石子等杂物落入缝内,增加填缝困难。

第四节墙面工程

室内墙面有少量块料墙面。

1、施工工艺

基层处理、定位放线、套方、找规矩、贴饼冲筋、抹底灰、弹线、排砖、贴砖、擦缝、清理。

2、施工方法:

(1)基层处理:基层表面的灰砂、污垢和油渍等,应清理干净。如果基层混凝土墙面是光面应凿毛,凸出部分应剔平刷净、凹陷部分和蜂窝麻面外应刷108 胶水或界面剂,并用水泥砂浆分层修补找平,浇水湿润。

(2)贴灰饼冲筋,从+500mm 基准线检查基层表面的平整度和垂直度,找出控制线及控制尺寸,拉线找方、垂直、方正,根据厚度贴饼冲筋。

(3)铺贴粘结层厚度以3~4mm 为宜,因而对基层处理和抹灰的质量要求较为严格。

(4)选砖弹线分格:应按设计图案要求的颜色、几何尺寸进行选砖并编号分别存放,便于粘贴时对号入座。根据高度弹出若干水平线,两线之间的砖应为整块数,按设计要求砖的规格确定分格缝宽度。排砖分格时应使横缝与贴脸、窗台相平;应根据墙垛等,首先绘制出细部构造详图,然后按整排砖模数分格,以保证墙面粘贴各部位操作顺利。

(5)粘砖时,一般由下而上进行。整间或电气部位宜一次完成。底层先浇水湿润,在弹好水平线下口支上一根垫尺,并用水平尺找平。

擦缝:待粘结水泥凝固后,用素水泥浆找补擦缝。方法是:先用橡皮刮板将水泥浆在磁砖表面刮一遍嵌实嵌平缝隙,再擦净砖面。如有浅色磁砖使用白水泥。

3、质量标准

1)饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

2)饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

3)面砖粘贴必须牢固。

4)满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝

第五节内墙及顶棚涂料

内墙及顶棚喷涂工艺流程如下:清理基层→底漆→面漆,现介绍操作要点和控制措施。

1) 基层处理:基层清理干尽,不平处用腻子批平,然后用砂纸打磨,使平整

度符合要求。

2) 施工工艺

(1) 喷涂前,应先喷一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液。

(2) 底涂以墙面分割线作基准,不得有漏喷现象。

(3) 面涂在施工前严格按照稀释说明搅拌均匀。

(4) 喷枪运行中,喷嘴中心线必须与墙面垂直,喷枪应与被涂墙面平行动,

运行速度要保持一致。

(5) 底涂、面涂复涂间隔时间约为2h。

第六节电气配管工程

6.1电气线管敷设、安装一般规定

1、电气线管在预埋施工前,应具下列条件:

1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; 2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;

3)施工人员应经过建筑电气安装技术专业培训,熟悉安装专业规范。

2、提供的电气安装材料应符合设计规定,并附有产品说明书、检查报告和

质量合格证书。

3、不得使用设计规定外的材料,在采购材料时应把好质量关;如发现所购材料质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检,存在质量缺陷的不得用于工程中。

6.2 电气线管敷设安装要点

1、电气线管嵌砖砌体墙暗敷时,应配合土建施工进度预埋。根据设计图走向及线管规格在砖砌体墙现浇过梁内预埋穿管钢套管,其套管规格以大于电气线管规格两级为宜;土建砌体施工完成结构验收后,墙面抹灰前应再进行凿槽安装。

2、当主体结构验收后进入安装阶段再沿墙、楼地面按线管走向定位→弹线→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补的程序进行施工。

3、电气线管暗敷时应注意工艺,线管弯曲半径应符合规范要求。

4、电气线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好,在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽。

6.3电气线管、箱体预留、预埋施工方案

1、安装准备:认真熟悉图纸,根据电气平面布置图,结合系统图密切跟随土建施工进度进行有条不紊的预留、预埋,并进一步核对位置及尺寸。

2、穿越楼板的电气线管应根据施工图上具体位置,在楼板模板上定好点位,将事先加工好的预留钢套管刷上脱模剂后绑扎在模板上,要求位置准确、牢固。套管安装完成后,在土建混凝土浇筑完成后时,掌握好时机将套管取出。

3、当电气线管预埋在剪力墙里面时,需确保线管畅通无阻,其施工程序如下:

1)在土建将剪力墙的钢筋绑扎完成后关模板前,对照图纸准确位置确定好线管走向,将电气线管、线盒牢固绑扎于钢筋上,以防浇筑混凝土时偏位;

2)土建关好模板的同时,将预埋好的线盒在模板位置涂上油漆,做好标记;

4、管路在转角、首尾端等处用铁丝把管路绑扎在钢筋上,绑扎牢固,直线段宜适当增设固定点。

5、待土建拆除剪力墙模板时,将剪力墙内预埋的电气线管找出并清理畅通,及时穿好带线,为后期安装工作做好准备。

6、楼板上预留的电气线管套管取出应及时清理附在上面的水泥残渣,再刷上脱模剂以利重复使用。

7、在土建进行砖砌体墙施工时,根据电气平面布置图结合电气系统图(含弱电),配合土建施工进度,依据配电箱生产厂家提供的箱体尺寸进行洞口预留,避免事后剔打,影响砖砌体结构。

6.4室内暗敷电气线管切槽、凿槽方案

1、土建二次结构采用空心砖砌体,且砖孔方向为水平方向,砌筑砖时,若事先预埋管,需砍砖方能砌筑,而砍砖时,空心砖壁厚极薄,会整体碎裂,因此,待二次结构的砌体完成并经质检站验收合格后方可进行室内电气线管切槽、凿槽。

2、切槽、凿槽准备:认真熟悉图纸,根据给电气平面布置图、系统图,核对强、弱电线敷设走向,核实强、弱电箱(柜)以及开关、插座标高,如出现强弱电线管交叉现象,需做适当调整,保持线管距离,尽量做到少交叉、不交叉;有条不紊的切槽、凿槽,保证横平竖直不凌乱,并做到建筑垃圾及时清理。

3、电气线管敷设在砖砌体墙的施工程序如下:

1)在砖砌体施工完成结构验收后,根据电气线管走向先用墨斗在砖墙上沿预留配电箱孔洞弹出大于电气线管1.5cm切割凿槽线;

2)弹好线后再用手提切割机沿弹线进行切割,切割时应做到垂直规范,严禁满墙开花、横向及斜向切割;

3)切槽时应两人配合,一人浇水一人切割,避免切割时产生的灰尘满楼层乱窜,保持施工环境整洁、保证操作人员安全。

4)切割完成后,再进行人工剃槽,人工凿槽需利用扁錾子进行剃凿,空心砖和多孔砖墙面严禁使用机械剔打,以保证砖砌体结构完整性;人工凿槽需利用扁錾子进行剃凿,以保证砖砌体结构完整性。

5)当电气线管槽子切割、剔打完成后,应及时将施工时所产生的建渣清理打扫干净,做到日产日清,保持现场干净整洁,做到文明施工。

6.5电气线管、箱体安装方案:

1、当砖砌体墙面凿槽完成后,清理完剔槽时所产生的建渣,开始进行配电箱安装、电气线管敷设;

2、安装准备工作:

1)检查电气线管墙体剔槽是否合格、完好;

2)安装材料准备就绪,按设计规格领料出库运至安装现场;

3)配电箱体、多媒体箱体按系统图开好进、出线管孔运至安装现场,并应做到:

a、配电箱部件齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长度不大于5mm,一管一

孔。箱孔与管口吻合排列要整齐,切口整齐有护帽。

b、暗装配电箱盖紧贴墙面,箱盖开关开闭灵活。

3、根据设计图规定的标高及箱体距门边尺寸,核实所预留洞口是否合适,在预留洞口墙上划好安装标高线,然后将预留洞口内垫上水泥砂浆,将箱体按照标高线安装平稳;待水泥砂浆凝固后再将箱体两边用水泥砂浆填实完好,等水泥砂浆再次凝固后,方可进行配管工作。

4、在进行配电箱安装的同时,将墙体上安装的开关、插座线盒安装完成,要求标高准确、横平竖直,表面与墙面齐平,安装线盒时水泥砂浆饱满充实,确保牢固美观。

5、待配电箱体(多媒体箱体)、开关插座盒安装完成后,方可进行电气配管工作,并应遵照以下几点规定:

1)管路在拐弯处,不允许有折皱、凹陷、裂缝。保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差见下表;

2)管子进箱盒连接

a、管子进箱、盒要求一管一孔,镀锌钢管与箱、盒连接采用专用接地卡连接严禁管口与敲落孔焊接。

b、管口进箱、盒时,PVC阻燃塑料管管口进箱、盒,采用与PVC管配套的锁扣连接,用PVC胶粘接。

c、管口应高出箱、盒内壁3-5mm,与设备连接的钢管口高出地面应大于200mm。

6、电气线管敷设完毕,应先进行自检,经自检合格后再提请甲方、监理公司、质检站进行检查后方可隐蔽,并填写“隐蔽工程记录”签字确认。

第七节电缆敷设工程

一、电缆敷设施工顺序及部署安排

(一)施工准备

1、技术准备

1·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照

图纸要求进行电缆敷设;

1·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工;

1·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底;

1·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数;

1·5根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。

2、机械、工具准备

2·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

2·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具;

2·3对讲机、绝缘摇表、万用表。

3、劳动力准备

3·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班

组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施

工质量和施工进度。

3·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。

3·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。

3·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。

3·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

(二)施工部署

1、工程目标

1·1质量目标:分项工程一次交验合格率100%,质量评定等级为优良;

1·2工期目标:在甲方要求的工期内,优质高效地完成施工任务。

1·3安全目标:确保无重大伤亡事故,杜绝工亡事故的发生;

1·4文明施工目标:认真贯彻执行建设部、及总包单位关于现场文明施工管理的各项规定。

二、电缆敷设

(一)工艺流程:

准备工作沿支架、桥架敷设挂标示牌

电缆头制作安装线路检查及绝缘摇测

(二)工艺具体操作要求:

1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电

压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。

2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用

1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ

3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

4、清除桥架内的杂物,准备好标示牌等。

5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面

(三)、电缆的敷设

A、电缆敷设

1、敷设方法采用敷设机敷设人力导向牵引。

2、电缆沿桥敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最在截面电缆允许弯曲半径为准。

3、不同电压等级的电缆应分层敷设。

4、同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小

于5㎝

B、挂标示牌

1、标示牌规格一致,挂装应牢固。

2、标示牌应注明电缆编号,规格、型号及电压等级。

3、在电缆两端、拐弯处、交叉处应挂标示牌。

C、电缆头制作安装

1、摇测电缆绝缘

1·1选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应≥10ΜΩ

1·2电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2、剥、包电缆,套电缆终端头

2·1剥去电缆统包绝缘层,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线。

2·2套上电缆终端头套,采用喷灯均匀加热至头套紧缩为止,注意温度不要过热,以免损伤电缆。

D、压电缆芯线接线端子

1、从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5㎜,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上导电膏。

2、将芯线插入接线端子内,用压线钳压紧接线端子,压接应在两道以上,后进行涮锡处理。

3、据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压线部位。其中PE线采用黄、绿双色包缠。

4、将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

5、据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接设备上,注意使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫各弹垫应齐全。

(四)、线路检查及绝缘摇测

1、敷设、包、压接电缆全部完成后进行自、互检,不符合施工验收规范及质量验评标准的应立即纠正,通过后方可进行绝缘摇测。

2、导线绝缘摇测选用1KV兆欧表。绝缘电阻应不小于10ΜΩ

三、质量保证措施

1、下道工序开始前要严格对上道工序进行检查,上道工序合格后方可进行下道工序施工。

2、电缆敷设前,要求敷设线路提前进行检查,要对桥架内部进行彻底清理,避免杂物划伤电缆。

3、电缆敷设时,电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷。

4、电缆排列要整齐、统一、避免交叉,转弯处弯曲半径要符合规范要求;电缆标示牌挂装整齐、齐全。

5、接线端子与芯线截面必须配套,压拉时芯线模具规格与芯线规格一致,压接数量不得少于两道。

6、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。

7、用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆外皮不完全切透,里层电缆皮撕下,防止损伤电缆。

8、必须保证绝缘电阻值符合规范要求,有问题的电缆不得强行敷设。

9、涮锡时,温度要适当,焊锡要均匀,若出现焊锡不饱满、虚焊等现象,要重新涮锡,涮锡后注意清理,保证接线端子洁净。

10、电缆敷设完毕后,桥架盖板必须及时盖上,电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。

第五章工程质量保证体系及措施

为加强工程质量的控制,我们首先制定了质量目标。围绕如何实现既定目标,我们采取了一系列措施:设置质量保证体系,明确体系中主要人员及部门的职责分工;建立完善的质量管理制度,以制度制约行为,以制度激励行为;用质量控制流程图规范施工过程中质量管理流程、明确具体内容;对质量管理的资源保证要素如劳动力、机具、材料、技术等进行科学的管理,技术要素中强调了建立以项目总工为组长的认证实施领导小组对本工程实施有针对性的管理;用质量检查程序图加强施工质量的过程控制;强化质量通病的防治;

第一节工程质量目标

工程质量目标:工程质量验收一次合格,并符合国家及相关标准。

第二节质量保证组织体系

一、组织体系设置

为有效控制工程质量,实现工程质量目标,我们建立如下质量保证体系。

二、组织体系内部主要部门及人员职责分工

根据质量保证体系图,建立岗位责任制和质量管理制度,明确分工职责,落实到人,保证体系高效地运转,按既定的质量目标圆满地完成施工任务。

第三节质量保证措施

一、建立质量管理制度

建立完善的质量管理制度,明确各级施工人员的职责,有助于规范施工人员质量管理行为,促进其了解质量管理流程、掌握质量检查方法,建立激励机制,设立专项基金,能大大提高施工人员积极性,鼓励施工人员进行技术革新、改进施工方法,鼓励开展QC小组攻关活动,以形成全方位追求精益求精的现场质量意识与行为。

二、质量控制流程

项目部将严格遵循公司制定的质量控制程序对工程质量实施全过程控制,把质量控制过程分为三个阶段:事前、事中、事后。

三、资源要素保证

1#装焊车间施工组织设计2

(2)劳动力计划表 工程名称:船用舱口盖制造中心1#焊接车间工程单位:人 (3)主要材料计划表 (九),关键,特殊工程施工技术措施,解决方案及成品保护措施 1对施工噪音,粉尘防治措施 1.1强调全员管理概念,对进入现场的所有施工人员都进行必要的专项的教育及宣传,强化文明施工意识,做到谁施工,谁负责,减少由于认为的因素造成影响. 1.2建立环保工作自我监控体系,一方面采取有效措施控制人为噪音,粉尘的污染,同时采取技术措施控制污水,烟尘,噪音污染,尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音设备与加工工艺,同时积极协调外部关系,同有关环保部门加强联系,并主动地向他们进行咨询,解决降低噪音,防止污染et.实际问题.

1.3施工前准备工作充分,熟悉施工图纸和施工方案,并根据尽可能多的采用成型产品,如成型钢筋et.,以减少现场加工的工作量. 1.4施工过程中,采取合理的施工方案,选用性能良好的施工机械,减少和避免噪声,粉尘对环境的影响. 2防台防汛施工措施及紧急预案 2.1目的 通过制定本预案,明确在施工过程中遭到台风,暴雨,潮汛的侵袭时避免人员伤亡和集体财产受到损失及出现上述情况后的紧急避险,救灾的方法与程序,减少经济损失. 2.2防汛防台组织 成立由建设单位,监理单位及项目体三方组成的防汛,防渡领导小组负责指定防汛,防渡的各项具体要求,以上人员如遇台风,暴雨,主汛期,应按领导小组的安排按时进入指定的地点待命. 2.3职责 现场:汛台前应对本施工项目可能遭受台风,暴雨袭击的重点部位,机具设备,临时设施,电线电缆,通讯线路,各类管道et.进行全面的检查,加固,做好防积水,防漏电,防坍塌,防坠物伤人毁物工作.同时应备齐车辆,抢险物品et.,遭到险情,即要组织抢险.台风警报期间组织好各类相关抢险人员在项目指定地点待命. 基地:应对各施工点,临时房,工棚,仓库特别是危险品仓库开展防汛防台检查,及时落实各项整改措施.汛台期间应24小时派人值班,遇有险情及时指挥抢险,同时报告上级主管部门.协助相关项目,基地,落实各项防汛防台人员,物资的准备工作,并视情组织必要的防汛防台演练工作. 2.4程序 遇台风,暴雨,主汛期的项目工地现场,都应由领导带班,24小时值班,密切监视气候变化.抢险小组进行指定地点待命.公司接报后即应统一指挥,协助项目抢险,全面协调抢险工作,掌握险情及排险情况. 12.2.5应急措施 一旦出现人员伤亡,必须以救人为主.受伤人员须以最快的速度送指定医院抢救.可能出现的人员伤亡有以下类型:高处坠落;物体打击;触电;坍塌息.备足各类抢险救灾物资以及快硬型水泥,潜水泵及轻型井点et.抽水及封堵材料. 3“渣土垃圾”整治措施 按照政府部门有关要求,做好对施工过程中产生的渣土,建筑垃圾规范运输处理工作;规范经营行

维修工程施工组织设计方案

目录 第一章综合说明-----------------------------------------------------------2 第二章项目管理班子主要管理人员----------------------------------3 第三章劳动力计划-----------------------------------------------------4 第四章施工进度计划及工期保证措施------------------------------------4 第五章主要项目施工方法-------------------------------------------6 第六章施工安全保证措施---------------------------------------------12 第七章现场文明施工措施---------------------------------------------14 第八章施工现场环保措施---------------------------------------------14

第一章综合说明 一、概述 本维修大楼属于天津市港务局办公大楼。维修范围:外檐维修及粉刷、外墙、屋面防水。施工工期保证在60个日历天以内;质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 工程特点:施工地点人口密集。施工材料进场运输困难,车辆受交通管制限制,考虑夜间材料进场。环境标准要求高,要保证施工对环境的影响降至最低点,环境污染造成扰民将会对正常施工造成影响。 我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰施工技术,科学地组织交叉作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的文明施工,一流的安全措施,一流的工作效率,一流的服务水平建设栖仙公寓维修工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标,每道工序质量受控,每个分项工程质量创优,每项服务业主满意,以过程精品铸精品工程。 二、编制依据及说明 1、本施工组织设计依据天津市武清区栖仙公寓维修工程招标文件的技术要求进行编制。

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

机械施工组织设计方案范本

第一章工程概况 本工程为德阳深捷科技有限公司西B2区标准1#厂房工程,位置详见本 工程总规划平面图: 1、本工程建筑面积为6579.73m2; 2、本工程为三跨单层全钢结构门式钢架厂房,其中一三跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁5T吊车,第二跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁10T吊车。 3、本工程生产使用性质为机械加工车间,车间内无易燃易爆、易腐蚀物品,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级。 4、本工程屋面防水等级为III级,防雷等级三级 4、本工程建筑抗震设防烈度为七度。 为确保总体工期,结构制安成为工程的主攻目标,为此特编制本施工组 织设计。 第二章施工组织设计编制依据 第一节、建筑专业技术规范及质量标准 1、执行由四川绵竹东方工程咨询设计有限责任公司设计并通过核审的全部施工蓝图 2、执行国家现行的施工验收规范,质量评定标准: 3、我公司制定的《质量治理手册》、《安全施工手册》、《文明施工、环境 爱护手册》、《施工进度操纵手册》等其它文件。 第二节钢结构要紧涉及及执行的标准 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2、《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

3、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 5、《碳素结构钢》(GB700-88) 6、《低合金结构钢技术条件》(GB1591-94) 7、《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及同意偏差》 8、《优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带》(GB711-88) 9、《一般结构用热连扎钢板和钢带》(GB2517-81) 10、《花纹钢板》(GB/T3277-91) 11、《焊条分类及型号编制方法》(GB980) 12、《焊接用焊条》(GB1330) 13、《碳钢焊条》(GB5117-85) 14、《低合金钢焊条》(GB5118-85) 15、《气体爱护焊用焊丝》(GB/T14958-94) 16、《焊条检验、包装和标志》(GBJ225-76) 17、《低合金钢埋弧焊剂》(GB12470) 18、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 19、工程测量规范(GB 50026-93) 20、工程测量差不多术语标准GB/T 50288-96 21、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231-91) 22、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632-3633-95) 23、《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 24、《工程建设强制性标准》 25、《钢结构制作安装施工规范》(YB9245-95) 26、《钢结构检测评定及加固技术规范》(YB9257-96)

厂房维修工程施工组织设计方案

施工组织设计 编制: 审核: 批准: 施工单位: 编制日期: 施工组织设计 根据工程投资及工程时间紧、要求严、工序复杂等特点,为确保工程优

质按期完成,拟订现场施工人员分成2 个小队,每个小队又分为瓦工班、木 工班、焊工班、细部处理班。按工序分段流水作业的总体方案。 完善的工程质量保证体系和技术措施 1、质量目标 1)分项工程合格率100% 2)分部工程优良率90% 3)单位工程质量评定达到优良等级 4)工程一次验交合格 2、质量管理组织机构 坚持贯彻ISO9000 质量管理和质量保证系列标准,规质量管理。成立以项目经理为第一责任人质量管理机构,各专业设专职质检员一名。 施工技术措施1、严格按照质量管理手册和质量体系程序的要求施工,使工程全过程处于受控状态。工程开工时做出质量策划和质检计划,并在施工过程中有效贯彻执行。实行“三检制” ,班组自检、专职质量检查员专检、项目经理部抽检。 2、实行“三工序”;即保护好上道工序成果、做好本工序的施工,为下道工序 服务。 3、加强物资采购管理和进场物资材料的检验控制,杜绝不合格品流入施工程序。 4、加强质量意识教育,严格执行预防质量通病的措施,有效克服质量通病。 5、各专业人员、特殊工种必须持证上岗。工程施工前各队专业技术人员、质检员、工长、安全员等要按规定进行培训,以提高全员素质,取证上岗。 6、针对关键工序设立质量控制点,保证施工质量。空心砖砌体施工

本工程被列为墙体材料革新与建筑节能试点工程。其墙体材料按设计采用190 X 190 X 90粘土空心砖。 砖的强度等级必须符合设计要求,并应按《承重粘土空心砖》进行检验和验收。 空心砖在运输装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应按强度等级堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。 常温条件下,砖应提前1?2d浇水湿润。砌筑时砖的含水率 宜控制在10?15%。 注:含水率以水重占干砖重的百分数计。 控制砂浆及混凝土的水泥,如标号不明或出厂期超过3个月,应经试验鉴定后方可使用。 砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。砂中 含泥量,对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;对于强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 拌制砂浆应采用石灰膏、粘土膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等无机掺合料,严禁使用干石灰或干粘土。 拌制砂浆及混凝土的水应符合《混凝土拌合用水》J GJ63 -89的要求。 构造柱混凝土所用石子的粒径不宜大于20mm。 砂浆的配合比应采用重量比。配合比应事先经试验确定。如砂浆的组成材料有变更,其配合比应重新确定。试配砂浆,应按设计强度等级提高15%。 砂浆稠度宜控制在7 0?9 0mm。

成品车间施工组织设计

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可

工厂生产车间单项工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 工厂生产车间单项工程施工组织设计 一、编制依据 1、施工图 建筑、结构、给排水、电气等施工图。 2、主要规范、规程

3、主要应用的图集

4、主要标准 5、主要法规 二、工程概况 桂林市某工厂新建生产车间,分两期建成,本期为生产厂房部分,建筑面积为2174 m2,造价185万元。本工程为两跨三层装配式钢筋砼框架结构轻型工业厂房,外包尺寸为13.14m× 55.14m,柱网 6.0m×6.0m。自然地面-0.2m,各层标高分别为 4.50m、9.00m、13.50m。钢筋砼基础,埋置深度为-3.80m。基 础梁为预制(框架的构件划分与接头形式根据施工条件确定)。 楼面及屋面板均采用预应力槽型板并在楼面上加做现浇层。楼梯、过梁为现浇。围护结构为370砖墙,三楼附加内隔墙以180加气砼块体砌筑。屋面为珍珠岩保温,卷材防水;底层地面采用

水泥砂浆抹面,其它各层为水磨石;外墙抹灰采用水泥砂浆外刷无机涂料,底层窗台下做水刷石勒脚;内墙、天棚均为混合砂浆打底刮白罩面。 自然情况及施工条件 1、气象资料(略),无冬期施工。 2、水文资料:天然地坪至-1.50m为亚粘土,-1.50m~-3.70m 为中砂并有粉细砂夹层,-3.70m以下为中砂(稍密);地下水位为-1.80m,K=25。 3、场地条件(见平面布置图)本工程西侧通市政公路的厂区公路及水、电管网可供接引使用。 4、3吨以下的预制构件及木门窗可由构件厂供应。 5、钢筋、铁件、水暖管件均由加工厂统一加工至现场组装。 6、模板可采用定型组合钢模,零星木模板在现场预制。 7、工程材料、施工机具按需要由公路运至现场。可供本工程使用的起重机械有:一台扣管式井架,其最大起重量为1吨,吊盘为2.40×2.40m2;一台TQ-6080型塔吊、QT1-6型塔吊和W1-100型履带吊。 8、挖出的土方可在距本工程1km远处集中堆放,或就地存放。 本工程距施工单位的基地不远,在现场不需考虑工人临时住宿和食堂。

厂房维修施工组织设计

施工组织设计 编制: 审核: 批准: 施工单位: 编制日期:

施工组织设计 根据工程投资及工程时间紧、要求严、工序复杂等特点,为确保工程优质按期完成,拟订现场施工人员分成2个小队,每个小队又分为瓦工班、木工班、焊工班、细部处理班。按工序分段流水作业的总体方案。 完善的工程质量保证体系和技术措施 1、质量目标 1)分项工程合格率100% 2)分部工程优良率90% 3)单位工程质量评定达到优良等级 4)工程一次验交合格 2、质量管理组织机构 坚持贯彻ISO9000质量管理和质量保证系列标准,规质量管理。成立以项目经理为第一责任人质量管理机构,各专业设专职质检员一名。 施工技术措施 1、严格按照质量管理手册和质量体系程序的要求施工,使工程全过程处于受控状态。工程开工时做出质量策划和质检计划,并在施工过程中有效贯彻执行。实行“三检制”,班组自检、专职质量检查员专检、项目经理部抽检。 2、实行“三工序”;即保护好上道工序成果、做好本工序的施工,为下道工序服务。

3、加强物资采购管理和进场物资材料的检验控制,杜绝不合格品流入施工程序。 4、加强质量意识教育,严格执行预防质量通病的措施,有效克服质量通病。 5、各专业人员、特殊工种必须持证上岗。工程施工前各队专业技术人员、质检员、工长、安全员等要按规定进行培训,以提高全员素质,取证上岗。 6、针对关键工序设立质量控制点,保证施工质量。 空心砖砌体施工 本工程被列为墙体材料革新与建筑节能试点工程。其墙体材料按设计采用190×190×90粘土空心砖。 砖的强度等级必须符合设计要求,并应按《承重粘土空心砖》进行检验和验收。 空心砖在运输装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应按强度等级堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。 常温条件下,砖应提前1~2d浇水湿润。砌筑时砖的含水率宜控制在10~15%。 注:含水率以水重占干砖重的百分数计。 控制砂浆及混凝土的水泥,如标号不明或出厂期超过3个月,应经试验鉴定后方可使用。 砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。砂中含泥量,对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应

车间施工组织设计

一、施工组织设计 第一章工程概况 河南省中XXXXX 任公司600t/d 在线LOW-E 优质浮法玻璃生产线技术改造工程,是在原设计生产线基础上,进行扩建,增加部分新厂房。 本工程建设地点:河南省XXXXXXX 质量要求:达到《建筑工程 施工质量验收统一标准》合格标准资金来源:国内银行贷款 和企业自筹 工期要求:90 日历天本工程特点是:工程量较大,工期紧,施工场地狭小,且有在线生产线生产,不能 影响其它生产线的正常生产。 第二章编制依据 1、招标文件,施工图纸及技术文件说明 2、国家现行的有关标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》CJJ51-2001 《钢筋焊接工程施工及验收规范》JGJ18-9616,GBJ243-2001 《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ155-2001 《瓷砖规格建安尺寸》GB6953-2001 《塑料门窗安装及验收规程》JGJ-103-96 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB12470-90 《融化焊用钢丝》GB/T14957-1944

《碳素结构钢》GB700-1988 《碳钢焊条》GB/T15117-1995 《优质碳素结构钢技术条件》GB669-88 《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》GB985-88 《建筑钢结构焊接规程》JBT81-91 《焊接接头弯曲及压扁实验》GB2653-89 《焊接接头拉伸实验方法》GB2651-89 《焊接接头机械性实验取样方法》GB2649-89 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB986-88 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2001 《混凝土外加剂》GB8076-2001 《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ155-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《工业管道工程施工及验收规范-金属钢管》GBJ50235-97 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《建筑电气安装工程质量施工验收规范》GB50303-2002 《钢结构设计规范》GBJ18-88 《冷弯薄壁型钢结技术规范》GBJ18-87 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 3、工程建筑材料取样、送样及检测方面的规范 4、环境管理标准:《ISO14001 环境保护体系标准》 5、本公司现行的有关规定 质量手册质量体系控制程 序文件工程施工操作规范 相应的工艺文件

某维修改造工程施工组织设计

维修改造工程 施 工 组 织 设 计

建筑安装公司 二○年月日 一、工程概况 1、房间和走廊墙面及顶棚刷乳胶漆二遍;卫生间墙面、地面瓷砖 铲除,墙面重新贴墙面砖,高度到顶,地面重新贴防滑卫生专用 地面砖;门窗更换。屋面、地面维修等。 2、给排水工程:上下水钢管全部更换。 二、施工方法 按照建设单位#楼改造方案,结合施工实际,我公司同时认真学习了招标文件的有关条件规定,确定选派有经验的项目经理为该工程项目部经理,具体负责本项目工程的施工,不搞分包转包,根据本工程具体特点和情况,采用以下施工方法: (一)施工部署 项目部采用土建、给排水、照明三个施工班组平行、立体交叉施工,各工种、工序及用工项目部明确分工,土建班组以楼层卫生间为主,为不影响单身楼正常使用,计划先改造一、三层,完成使用后,再改造二、四层,装饰队对房间、走廊墙面、顶棚乳胶漆及墙裙油漆,同步按楼层进行,门窗改造按楼层完成一层油漆后改造一层水、电,安装队开工后,随土建施工班施工,予埋管线在油漆前完成,卫生间

管道改造要在铺贴面砖前完成。 (二)施工方法 1、拆除工程 卫生间拆除:先拆除原有卫生洁具,再拆除墙面瓷砖,最后拆除地面砖,及时清理运出垃圾、墙面及地面管道,考虑到分层施工同时又不影响正常使用,施工贴面打底前只拆改给水管道,排水系统待卫生间全部改造后一次性系统改造。 栏杆拆除采用按层拆除,设置临时护栏,拆除一层新做一层,由下而上逐层进行。照明系统予埋暗管、开墙洞槽、改线路注意原有予埋管路尽可能利用原来管路,确需开槽洞时,不破坏主体结构。 2、土建施工 (1)卫生间贴瓷砖:原瓷砖拆除清理,进行1:2水泥砂浆找平。 (2)地板砖施工:原贴面拆除清理干净后,冲洗,用1:3水泥砂或细石砼找平,进行地板砖铺贴工程。 (3)乳胶漆、油漆工程施工:原墙面及顶棚原涂料清理到底,批腻子,刷乳胶漆,再做油漆墙裙。 3、装潢工程 门窗工程:原木门及钢窗拆除,改为成品木门,铝合金窗,按照施工规范和操作规程施工。 4、水电工程 专业队伍施工:水电工程严格按照设计要求进行。 三、保证施工工期措施

车间工程模板专项工程施工组织设计方案

盛唐现代3#车间工程 模 板 专 项 施 工 方 案

编制单位:市御井建筑安装工程编制时间:2011-7-15

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、模板设计 1、±0.00以下模板设计 2、±0.00以上模板设计 3、支撑体系 四、模板加工 五、模板安装与拆除 1、模板安装 2、模板拆除 3、模板维护及维修 4、模板安装质量标准 六、注意事项 七、模板计算 1、钢筋砼现浇板模板计算 2、钢筋砼梁模板计算 3、钢筋砼柱模板计算

一、编制依据: 1、建设单位发送的已经会审的本工程施工图纸。 2、盛唐现代3#车间工程施工组织设计中有关模板的安排。 3、混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2002,钢结构设计规GB50017-2003, 4、其它有关适用于本工程的技术资料及参考文献。 二、工程概况

三、模板设计 1、±0.00以下模板设计: (1)垫层模板: 垫层厚度为100mm,垫层模板采用100×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 (2)独立基础、基础梁模板: 底板厚度为200-400mm、侧模全部采用木模,木夹板厚度不小于18 mm,木档间距500 mm,截面50*100。 (3)柱模板: 柱模板采用10mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100×100mm方木(单面刨光),每400mm一道,最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理,做成直接对拼,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用φ48×3.5mm架子管刚性支撑。详见下图: 2、±0.000以上模板设计:

机修车间土建施工组织设计

一、编制说明 1、本工程施工组织设计包括了工程概况,施工部署,施工方法及技术措施,工期、质量、安全保证措施等等,各项都有侧重面,项与项之间互为补充,相辅相成。施工组织是一个动态过程,施工组织设计本身也因各种条件变化而变化,这种条件有外部的因素和自身的因素,但这种变化和修改要有超前性。 2、本施工组织设计编制依据 ●工程所在地的气象条件和地理特征; ●本工程施工图、总平面图以及地质勘探报告; ●国家及当地省、市现行规范、规程、规定、标准等; ●公司ISO9001:2000质量管理手册、程序文件,相关的管理条例及工艺标准; ●本公司的综合施工能力、以及本工程可以使用的各项资源; ●本公司同类或类似工程的施工经验。 二、工程概况: 1、相关单位 建设单位:乌化矿业有限责任公司 设计单位:内蒙古煤炭研究设计院 监理单位:内蒙古三利机械咨询监理公司 施工单位:内蒙古神华建筑安装有限责任公司 2、承包方式:包工包料 3、质量要求:合格

4、工期要求:5天; 5、现场条件 现场“三通一平”基本完成。 三、施工组织与部署 1、施工组织 1.1、施工组织管理网络 a、本工程由省优秀项目经理韩龙组建工程施工项目部,全权负责本工程项目的全部施工和经济等活动。 b、项目部设项目经理、技术负责人、各专业工长、质检员、安全员、材料员、等专职管理人员,分工负责专项工程管理工作。

1.2、项目质量管理网络 1.3、项目安全管理网络

2、施工部署 按部位分为基础施工阶段,主体施工等阶段。具体工序之间的衔接关系见进度计划表。 四、施工准备与资源配备 1、技术准备 a、熟悉图纸: 组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好图纸会审准备工作。 b、分级技术交底: 对施技人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。 c、编制进度实施计划: 编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自责职,确保工期。 d、细化质量控制点与目标: 编制工程质量计划,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位、关健工序等编制作业指导书。 2、资源计划 2.1、主要施工机械设备

人行道维修工程施工组织设计

人行道维修工程(舞阳大道、天星西路、德善路) 施 工 组 织 设 计 方 案 人行道维修工程项目部 2015年月日 目录 第一章工程总概况与编制依据…………………………错误!未指定书签。 第二章施工准备…………………………………………错误!未指定书签。 第三章施工队伍组织情况………………………错误!未指定书签。 第四章各项工程施工方案 (5) 第五章确保工程质量的技术组织措施…………错误!未指定书签。

第六章环保及防噪声措施………………………错误!未指定书签。 第七章工期保证措施……………………………错误!未指定书签。 第一章工程总概况与编制依据 1 工程总概况 我单位负责河西经开区天星西路、德善路、舞阳大道人行道改造: 1、天星西路:设计改造破损面积:㎡。 ⑴工程建设内容:将原损坏的人行道板重新铺设人行道结构层,在施工过程中与已建成的道路人行道顺接。人行道依据现有红线宽度进行满铺。 ⑵人行道结构:面层3cm麻石人行道板,基层采用8cm厚4%水泥稳定碎石基层,2cm厚1:2水泥砂浆找平。 2、德善路:设计改造破损面积㎡ ⑴工程建设内容:将破损和松动人行道板拆除重新铺设人行道结构层,在施工过程中与已建成的道路人行道顺接. ⑵人行道结构:面层3cm麻石人行道板,基层采用8cm厚4%水泥稳定碎石基层,2cm厚1:2水泥砂浆找平。 3、舞阳大道:天星西路:设计改造破损面积:㎡。 ⑴工程建设内容:将破损和松动人行道板拆除重新铺设,在施工过程中与已建成的道路人行道顺接. ⑵人行道结构:面层3cm麻石人行道板,5cm厚水泥稳定碎石,10cm 厚C15混凝土垫层,2cm厚1:2水泥砂浆找平。 4、舞阳大道从天庆宾馆到明珠大酒店全长米,两边人行道上安装隔离墩,以防止车辆进入人行道上。每米安装一个,共计÷×2=1590. 德善路从河西学校到神龙路全长米,两边人行道上安装隔离墩,以防止车辆进入人行道上。每米安装一个,共计÷×2=2425. 天星西路从电器大世界到神龙路全长米,两边人行道上安装隔离

加工车间钢结构工程施工组织设计

中国二重机械集团公司筒节加工车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

二○○六年九月二十日 目录⒈编制依据 ⒉工程概况 ⒊组织机构和施工部署 ⒋质量保证体系 ⒌施工方法 6.施工进度计划 7.施工用电 8.确保工期的技术与组织管理措施 9.安全文明生产的技术组织措施 10.施工安全施工责任 11.确保工程质量的技术组织措施 12.环境保护 13.工程技术档案资料管理 14. 验收程序及检测要求 附:一、应急救预案 二、起重吊装工程预防监控措施 三、吊装方案 四、进度计划表

一、编制依据: 1、成都蜀冶窑业有限责任公司的要求以及现场实际情况。 2、成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间施工图。 3、国家及省、市现行建筑安装工程的验收规范质量评分标准。 4、本公司ISO9001质量保证体系及质量程序文件。 5、本公司的施工技术、设备装备能力。 二、工程概况 本工程为成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间,位于四川新都工业区东区。车间建筑面积为3837.81m2,为单层门式刚架轻钢车间房。三跨,其跨度为9米、15米、9米,中跨设有轻级工作制单梁吊车一台,起重量5T,轨顶标高6米,檐口标高为6.76米.所有柱距均为6.0米,总长为114米。屋面檩条为C160*60*20*2.5,墙面檩条为C160*60*20*2.5。屋面采用820型单层彩钢压型板(0.476mm),墙面采用900型单层彩钢压型板(0.426mm)。 三、组织机构和施工部署 为了确保该工程优质、按期完成,我公司将按照本企业的重点工程管理办法和有关规定、针对本工程特点,选派责任心强,具有较高管理水平和丰富施工经验的同志担任该工程项目经理。组织精干的项目班子,以科学的管理、优良的机械设备和高素质的施工队伍投入到该项目的建设中去。我们将按照业主和监理工程师的指导,以施工图和施工规范要求施工,确保优质、

维修工程施工组织设计方案

第一章工程概况和工程目标 第一节工程概况 1.1、工程名称:盛瀛化工维修工程;建设单位:盛瀛化工。本工程工位于市金山区金环路398号,盛瀛化工厂区,建设规模为车间墙体结构及屋面等进行修补;对面积为1296平方米的屋面进行翻新及水箱、水泵、局部线路管道,车间地面等设施设备进行更新维护。 1.2、本工程具体工作容包括: 1.2.1 屋面拆除原有屋面至结构层,拆除工程容有3号车间墙面铲除;4号车间原屋顶拆除。 1.2.2 外墙涂料施工容有原有外墙装饰面全部铲除、15厚1:3水泥砂浆打底、5厚1:2水泥砂浆面层、外墙高级弹性涂料一底二涂。 1.2.3 墙面柱面修漏,即墙面柱面批腻子二道、刷涂料二遍。 1.2.4 顶棚处理,铲除原有粉刷面层、混合砂浆粉刷底面、面刷乳胶漆一底二涂; 1.2.5 吊顶做法:轻钢龙骨基层TK板面层。 1.2.6 裂缝处理:在平立面上对较大裂缝的处理为在裂缝处凿20㎜宽,20~30㎜深的凹口,用1:2水泥砂浆嵌缝,对较小的裂缝用环氧树脂直接封堵。 1.2.7 对水箱、水泵、局部线路、局部管道等设施设备进行更新维护。 第二节工程目标 2.1、工期管理目标: 根据建设方要求,并结合我公司的实际,本工程施工工期目标为90日历天竣工,拟定开工日期为2013年12月22日,于2014年3月22日竣工。 2.2、工程质量管理目标: 我公司完全接受建设方的质量要求,并严格按国家质量标准、有关质量规定和ISO9001质量标准组织施工。工程质量目标:一次性验收合格。我公司承诺:若达不到一次验收合格标准,则返修至合格标准,并愿按结算总造价的2%处罚质量违约金。 2.3、安全生产、文明施工管理目标: 我公司按照市建委关于建筑工程施工现场标准化管理规定组织施工和现场文明施工,做好安全文明施工管理和城市交通管理的工作,贯彻我公司HSE(健康、安全、环保)管理“六零事故”目标:即死亡事故为零;损时事故为零;可记录事故为零;环境记录为零;火灾事故为零;车辆事故为零。并接受本市劳动保护监察机构和市政安全监督站的监督和检查,服从主管部

某车间工程施工组织设计

第一章综合说明 1.1 编制原则 XX公司三号车间工程施工组织设计针对XX公司三号车间工程设计图纸、现场勘测情况而编制的组织、技术、生产、经济、安全等活动的综合性文件。本施工组织设计着重编制施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施、质量保证体系和保证措施,以及安全生产、文明施工措施以指导实施生产厂房建设施工。 1.2 编制依据 1、XX公司三号车间工程“招标文件”。 2、无锡市政设计研究院有限公司的“XX公司三号车间工程”的“建施”、“结施”、“水施”、“电施”施工图及图中套用的标准。 1.3 编制说明 1、本文仅对XX公司三号车间工程在施工组织中的全面性问题进行统盘规划,并做出经济合理的施工方案,对单位工程中的某些主要技术措施做出指导性意见。 2、XX公司三号车间工程的施工组织设计是我公司今后用以指导施工全过程各项生产活动的技术、经济等综合性文件,故本施工组织设计编制不足之处,敬请多提宝贵意见,以便进一步调整、完善。 1.4 本工程应严格遵循的国家法律、法规及标准 施工中除严格按照工程施工图及本组织设计中的规定要求外,尚应认真贯彻执行下列有关法律、规范、规程、规定。 1.4.1 国家法律 1、中华人民共和国建筑法。 2、中华人民共和国招投标法。 1.4.2 国家工程建设强制性条文 中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)关于施工质量和安全的条文(2002年版)。 1.4.3 工程建设国家标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《工程测量规范》GB50026-93; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002; 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 8、《建筑地面工程施工质量规范》GB50209-2002; 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

最新版房屋维修修缮工程施工组织设计方案

房屋维修修缮工程施工组织设计方案

第一章编制说明及依据 一、编制说明 1、认真贯彻建筑法和基本建设的各项方针及合理的施工程序,严格遵守国家、行业、地方颁发的有关施工验收规范和操作规程。 2、根据本工程特点,经过充分的分析论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,达到均衡施工,确保工期、质量、安全生产、文明施工的目标。 3、本工程将按国家颁发的《建设工程项目管理规范》的要求组织项目经理部,按项目法进行全面管理。 二、编制依据 1、本工程建设情况说明。 2、本工程的施工设计图纸。 3、国务院颁发的《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》。 4、建筑工程施工质量统一验收标准。 5、现行相关的验收规范和操作规程。 6、相关定型图集和标准图集。 7、现场踏勘情况 8、我公司施工类似工程施工经验等。

7、现场踏勘的地形、环境、道路、场地情况、施工用水、用电等条件。 8、本企业的工程质量保证体系以及各项施工管理三制度和技术装备情况等。

第二章工程概况 一、工程概况简介 工程名称: 工程地点: 工期: 建设单位: 二、工程的改造范围 (1)。 (2) (3) 第三章项目总规划布置 一、管理组织与机构体系 (一)、公司级的管理组织与机构体系 根据多年的实践证明,一个单位的好坏,关键在于领导班子的完善和团结整体的运作以及正确的理念。我公司在董事长和总经理的领导下,公司的管理组织机构一直保持团结、相互支持和逐步完善的管理模式,并且在市税务和公司资产的集累等方面取得了一定的成绩。为了适应市场,加强竞争能力,我公司对管理机构进行了调整,便于对每个项目工程或每一个单位工程的管理和宏观控制。 一)主要管理组织机构责任 1、技术科:负责审核各单位工程的“施工组织设计”;参加各

车间施工组织设计

××车间工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准:

××有限公司 ××年七月十二日 目录 一、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、施工前期准备工作 四、机械、设备使用计划 五、施工组织、施工力量 六、施工进度计划 七、施工方法及技术措施 八、安装工艺流程 九、质量要求及标准 十、质量保证体系和质量保证措施 十一、安全保证体系和安全保证措施 十二、保证工期的措施 十三、文明施工措施

十四、优质服务保证措施 十五、存档资料 一、工程概况 建设单位:××有限责任公司 工程名称:××车间 设计单位:××设计研究院 结构类型:轻钢结构工程 建筑面积:1224m2 工程地点:。 本工程跨度13.6m,。长度88.6m。屋面呈双坡状自由落水,屋面坡度i=10%,根据设计要求,门式刚架梁、柱均采用焊接H型钢,主材材质Q235,埋弧自动焊焊丝牌号H08A,焊剂HJ431,手工电弧焊焊条型号E5003(牌号J502)。檩条、支撑等次钢构件材质 Q235A、手工电弧焊条型号E4303(牌号J422)。梁柱接头、梁与梁联接采用10。9S大六角头高强度螺栓规格M24*90,。其它联接部位均为C级普通螺栓。屋盖墙体檩条均采用冷弯薄壁型钢材质采用

Q235。墙面、屋面采用单层彩板。主要构件有刚架17榀、刚架柱34根,抗风柱4根、刚架梁34榀。所有钢结构构件、彩板等均在加工厂内制作加工、运输进场安装。 二、施工组织设计编制依据 ⒈依据国家颁布的现行建筑施工规范《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(GBJ18-87)。 ⒉依照公布的国家工法文件及建设部“九五”期间推广的新工艺、新技术、新设备、新材料等。 3.其它有关的技术文件及资料。 4.施工设计图. 三、施工前期准备工作 1.组织制作安装技术人员阅读施工图,并进行图纸会审,会同 相关单位进行技术交底。 2.根据设计施工图纸要求进行钢构件翻样、扎料及材料采购工 作,办理材料交接验收领用手续。 3.编制施工技术方案和各工种施工安全技术交底,并对施工作 业人员进行交底,明确任务,分工与要求,确保施工安全进 度和质量。 4.彩钢板钢构件制作前,根据图纸设计要求施放1:1大样并进 行验收签证。钢结构加工尺寸严格按大样进行。

相关文档
相关文档 最新文档