文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电作业评估

带电作业评估

带电作业评估
带电作业评估

对于那些由人工处理且存在一定的伤害风险而又无法避免的工作,应完成一份书面风险评估以明确安全的工作方法。员工应已经接受了人工处理的工作培训。

1;带电作业,

输电线路带电作业是社会和经济发展的必然要求。由于采用了绝缘用具、个人防护用具、制定出详细的安全技术措施,没有带电作业就不能保证电网的经济可靠稳定运行,开展带电作业,必须保证设备及作业人员的安全,这是带电作业的前提和基础。没有带电作业的安全就没有电网的安全,因此,带电作业必须把人身安全保障放在首要位置。影响带电作业安全性的因素错综复杂,380V以下输电线路带电作业在管理、工器具、作业方式等方面存在的安全隐患作粗浅的分析、探讨。

一、管理因素

有些带电作业班组人员既从事停电检修工作,又从事带电作业工作,甚至还从事巡线工作,带电作业工程几乎成了全能工程。一方面带电作业人员劳动强度大,不能保证其充分休息,影响带电作业安全性;另一方面带电作业与停电检修的作业习惯不同,带电作业与停电检修作业工作原理、作业手段、作业习惯、作业工具等也存在着很大的差别,带电作业人员同时承担多种工种的工作任务,容易导致作业者在带电作业出现不正确或错误动作而造成危险。

2、带电作业工器具管理制度不健全

高效、优质、安全、可靠的带电作业工器具,尤其是绝缘工具、个人绝缘防护用具是保证带电作业安全的生命线。工器具管理在带电作业中尤为重要。但有些超高压公司对带电作业工器具只重视周期性的预防性试验,而日常管理的制度不够健全。主要表现在没有专门的工器具管理人员,带电作业工器具的出入库仅由带电作业操作者自行管理,没有使用记录,没有检查记录。而作业者往往由于现场高强度作业带来的劳累而疏于日常检查,给带电作业带来安全隐患。

3、带电作业人员的培养与考核制度不健全

带电作业的安全性,很大程度上取决于带电作业操作者的素质、理论水平和操作技能。有些超高压公司对带电作业人员的培训制度不健全,往往不经过专门的理论与技能训练而是以师傅带徒弟的形式培训带电作业人员。500kV输电线路带电作业,是一个高智力、高技能、高投入、高风险的工作,必须加强作业人员的理论和现场操作培训,提高带电作业人员的专业素质。要有计划、有针对性和连续性地开展培训考核,保持作业人员的相对稳定,确保作业人员长期熟练地从事这一工作,这是保证带电作业安全的关键。

4、工作票管理制度不健全

带电作业是一项特殊作业,其安全性不仅取决于现场作业方式和作业步骤,也取决于作业网络的运行方式、负荷性质等。有些超高压公司的带电作业工作票仅是一种形式,甚至工作时就没有工作票,工作完工后再补办工作票。作业时领导只是口头同意,自认为没什么问题,只不过是常规作业项目,但是这样可能会忽视一些不安全的隐患。由于对工作票制度重视不够,可能使作业者在实际操作中因安全措施考虑不全面而造成危险。在现场,工作负责人宣读工作票后,未让作业者复述和办理签字确认手续,可能使作业人员对作业内容不明确,或理解不正确而引发事故。

二、作业环境因素

1、施工现场复杂无措施

500kV送电线路带电作业,分布广泛,其作业环境复杂多样。比如交通情况、建筑物情况、高低压及通讯线路布置情况,环境噪音及污染情况等都不一样。这些复杂的因素如不考虑全面,采取必要的预防措施,就会造成作业事故。这要求作业者在作业前必须进行现场踏勘,事先了解环境情况,对交通复杂的应增加交通监管人员,对环境噪音大的,应增加监护、通讯措施,对环境污染严重的,应考虑适当增加安全距离。

2、天气情况不满足带电作业条件而强行作业

一般规定:在风速大于5级、湿度大于80%、气温低于0℃且高于38℃时以及雨、雪、雾、雷天气不能进行带电作业,这些规定一般带电作业人员基本能遵守。但是,“天有不测风云”,有时现场的天气会发生突变,而一旦发生这种突变,可能就给作业者带来致命的危险。为预防这种“不测风云”,作业现场应配备便携式风速仪、湿度仪,监护人员要经常性地监视天气变化,以做到“防患于未然”。

3、作业线路情况特殊,无事先解决方案

由于500kV输电线路较多,每条线路的标准都不同,给带电作业的工具的有效绝缘长度造成一定的影响,增加了带电作业的风险,主要表现有:(1)绝缘子长短不同,有的是28片绝缘子,有的是25片绝缘子不能保证绝缘拉棒3.7米的有效绝缘长度;(2)部分导线的分裂距离也不同,带电作业的金属工具不配套;(3)横担距离、双串绝缘子局部限制带电作业;(4)同塔双回路导线上下排列,缩小了对地的安全距离;(5)部分设备连接不同,金属工具不同,不便于带电作业,增加了带电作业难度。这些特殊情况如不事先进行踏勘,制定具体方案,则其隐患是显而易见的。

三、作业工具因素

1、绝缘材料不合格

目前,我国生产绝缘杆材的厂家众多,且良莠不齐,许多用户由于缺乏必要的检验手段,无法确定其质量优劣,如选择不当,误将低劣的绝缘材料用于重要的部位,可能会造成重大的人身和设备安全事故。

2、绝缘工器具不合格

绝缘工器具除绝缘部分材料性能不满足要求可能造成隐患外,绝缘工器具的金属头及连接部分的机械强度或制造工艺不合格也会造成事故隐患,这方面往往易被人们所忽视。

3、作业者与监护人的上、下通讯不畅通

如不加强通讯,则监护人的命令不能及时被操作者所接收,其后果是非常危险的。因此,带电作业必须确保上下通讯畅通,应配备质优方便的声控型对讲机。

带电作业安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电作业安全操作规程(通用版)

带电作业安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。 6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。

7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。 16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

带电作业的一般安全规定

带电作业的一般安全规 定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

带电作业的一般安全规定 1.下述规定适用于在海拔1000m及以下交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 两线一地的线路及其电气设备上不宜进行带电作业。 2.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。 3.对于比较复杂,难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行和使用。 4.带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。

5.带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 6.带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 7.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与调度联系,工作结束后向调度汇报。 8.带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电: (1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 (2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 (3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 严禁约时停用或恢复重合闸。

带电作业安全工作规程

带电作业安全工作规程 目录 第一章:总则 第二章:组织措施: 第一节:现场查勘制度 第二节:工作票制度 第三节:工作联系制度 第四节:现场站队制度 第五节:工作监护制度 第六节:工作间断和终结制度 第七节:工作人员的安全责任 第三章:技术措施 第一节:一般安全技术措施 第二节:间接作业的安全技术措施 第三节:等电位作业的安全技术措施 第四节:检测瓷瓶的安全技术措施 第五节:断接引空载线路及短接设备的安全技术措施 第六节:带电小水量冲洗瓷瓶及变电站带电气吹清扫的安全技术措施第七节:带电爆炸压接导线的安全技术措施 第八节:用液压绝缘斗臂车带电作业的安全技术措施 第四章:工具及其试验

第一章总则 第1 条:本规程系根据部颁《电业安全工作规程》中的有关部分,结合多年来实践经验制定的,作为部颁规程的补充条例。适用于6-220 千伏线路和变电设备的带电作业。 各级主管生产的领导,技术负责人、专职(兼职)带电作业技术人员。工作票签发人、工作负责人和带电作业人员都应熟悉和遵守本规程。 调度人员、变电值班人员应了解本规程有关部分。 第2 条:参加带电作业人员必须: 1、有高度的责任感和组织纪律性,服从命令,听从指挥,思想集中、团结互助。 2、身体健康,精神正常,无妨碍工作的疾病,每年进行一次职业性的体格检查。 3、了解电力生产和电工原理的基本知识,掌握带电作业的基本原理和操作方法,熟悉带电工具的组装及使用方法,经专业培训并考试合格。 4、熟悉和遵守《电业安全工作规程》和本规程,学会紧急救护法,触电解救法和人工 呼吸法。 第3 条:带电作业班的人员应保持相对稳定,未经局主管生产领导批准,不得任意调动。 第4 条:带电作业班人员,对于明显危及人身和设备安全的工作命令,有权申明理由、拒绝执行。 第5 条:对违反本规程而又不听劝告者,工作负责人有权停止其工作。 第6 条:带电作业的气象和工作条件: 1、带电作业应在天气良好条件下进行,如遇雷、雨、雪、雾或风力在五级(风速8 米/秒)以上时,不宜进行带电作业。温度宜在5C-38 C。 在特殊紧急情况下,必须冒恶劣天气进行带电抢修时,带电作业班长、带电专责技术干部,应组织带电作业人员充分讨论,制订可靠的安全措施,经基层单位领导审核,报局生产领导(总工程师)批准后,方可进行。夜间抢修作业,还应有足够的照明、工作领导人应亲临现场监护。 2、在雾天或闻到雷声或可见闪电时,不许带电作业。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

带电作业危险点及安全措施

带电作业危险点及安全措施 危险点分析及控制措施危险点分析及控制措施“ 1、防触电类分支线路倒送电,杆上工作人员站位较高碰触分支线路,工作前应确认分支线有防倒送电措施。如分支线应挂设接地线或拉开分支线熔断器、刀闸、开关。如有同杆架设的低压线路应确认低压线已采取停电、接地措施。 2、气象条件不符合规程要求引起绝缘工器具表面泄露电流增大遇到天气突然变化工作负责人应立即命令杆上作业人员停止作业并恢复线路装置状态。 3、绝缘工器具不合格作业时绝缘工器具表面泄露电流增大1出库时检查试验标签应在试验周期内。现场作业前对绝缘工器具进行表面检查和表面绝缘电阻检测,作业时必须使用绝缘手套而且绝缘手套仅作辅助绝缘。 4、带负荷断引线电弧灼伤工作人员到达现场后应首先确认支线开关如跌落式熔断器已断开熔管已取下。 5、作业时安全距离不足引起触电,作业时作业工具最小有效绝缘长度应大于等于0.7m。人身与带电作业体的安全距离不得小于0.4m不能满足以上距离时应采用绝缘遮蔽、隔离措施。为避免引起相间短路和相对地短路先拆两边相的引线再拆中间相引线,在断拆、接中间相引线时为避免引线脱落同时碰触边相导线和电杆或横担从而导致相对地短路应先在边相导线上设置导线绝缘遮蔽罩。线路停电仍然当作有

电处理。 6、过电压禁止在有雷电活动听见雷声、看见闪电时进行作业在以电缆为主的城市10kV配电网络的架空线路上进行作业作业前应联系调度停用线路重合闸。 7、防高空坠落类登高工具有损伤或超出试验周期登杆前检查脚扣登高板和安全带并作冲击试验 8、登杆、作业时不按要求使用安全工具杆上作业人员登杆过程中应全程使用安全带。 9、防意外打击类倒杆登杆作业前检查拉线和杆根。 10、高空落物上下传递工器具吊绳应捆绑牢固拆引线时动作幅度要小避免线夹、螺杆等掉落。正确穿戴安全帽、现场围好围栏并做好警示标志。

带电作业管理制度

带电作业管理制度

1 总则 1.1为了加强带电作业工作的管理,提高带电作业专业技术水平,促进带电作业工作的发展,特制定本制度。 1.2带电作业对电网安全经济运行、提高供电可靠性和社会经济效

益具有重大意义,是电力设备检修必不可少的作业方法,各单位应积极开展和推广。 1.3带电作业工作应遵循"安全、经济、多供少损"的原则,从实际情况出发,因地制宜积极开展。 1.4 带电作业人员必须进行专业培训,经考试、考核合格后方可参 加批准项目的带电作业。 1.5对于一些难度高、规模大、连续作业时间长的带电作业项目, 要制定确保人身及设备安全的措施,经过审批后方可进行。 1.6本制度适用于白银供电公司(以下简称公司)范围内输、变、 配电专业和代管的农电企业的带电作业管理工作。 1.7本制度应每2-3年修订一次。 1.8本制度自发布之日起实施。 2 组织管理 2.1公司带电作业工作由公司统一领导和组织协调,专业管理归属 公司生产技术部。 2.2公司生产技术部应设专职(或兼职)带电作业专责工程师,其 职责如下: 2.2.1坚持“安全第一、预防为主”的电力生产方针,贯彻上级颁 发的有关标准、制度、规程和技术文件等; 2.2.2提出本公司带电作业科研项目,报生产总经理(或总工程师)审核,经总经理批准后组织实施; 2.2.3制定本公司年度带电作业培训计划并组织实施;

2.2.4编制本公司年度带电作业工器具、更新、检修费用计划;2.2.5组织本公司带电作业新项目、新工艺的技术鉴定工作;2.2.6做好技术情报交流工作,组织本公司带电作业人员积极学习公司内外先进技术和经验,搞好专业技术竞赛评比活动; 2.2.7经常深入基层,帮助解决带电作业安全技术上存在的问题;2.2.8建立本公司带电作业技术档案,参加带电作业事故调查和分析; 2.2.9做好年度带电作业专业总结,负责上报省公司生技部。2.3工区(所、分局)应设专职(兼职)带电作业专责人员,其职责如下: 2.3.1组织带电作业班组学习和贯彻执行有关文件、规程、制度、标准等; 2.3.2组织带电作业工器具的定期检查和维护试验工作;2.3.3编制带电作业培训计划,指导班组做好培训工作;2.3.4参加带电作业事故调查和分析; 2.3.5督促班组提高带电作业的安全可靠性和检修质量,做好年度带电作业总结,积累带电作业经验; 2.3.6组织开展带电作业新项目的开发工作,编写大型及新项目的操作程序,指导班组对已批准的大型及新项目组织实施; 2.3.7搞好资料管理,建立健全安全技术档案,及时填报有关统计报表。 3 人员管理

带电作业关键技术研究

带电作业关键技术研究 发表时间:2019-02-21T15:09:41.987Z 来源:《防护工程》2018年第33期作者:冉波 [导读] 目前,很多地方的配网架空线路都开始进行带电作业,其目的在于更好地确保配网能够正常的运行,不影响正常供电。 国网重庆市电力公司黔江区供电分公司重庆 409000 摘要:目前,很多地方的配网架空线路都开始进行带电作业,其目的在于更好地确保配网能够正常的运行,不影响正常供电。本文通过介绍配网带电作业的影响及技术方法,具体阐述了带电作业技术的安全性管理及试验标准等内容,以期为保障带电作业人员及电力设备安全提供一定的参考。 关键词:配网;带电作业;绝缘 1.带电作业对作业人员的影响 1.1电流对人体的影响 输电线路在带电的情况下,会产生两种电流。一种电流是暂态电击产生的。一般来说,作业人员处在低电位,并且与地绝缘导体进行接触时,会促使所储存的电荷释放出来,进而形成暂态电击,人体的伤害程度主要与其导体放电量有关。另一种是稳电击产生的电流,由于电流伤害程度的大小与电击伤害大小相关,所以在发生稳电击时,电流要在人体感知范围之内,否则会给输电线路带电作业人员造成严重伤害【1】。 1.2静电感应对人体的影响 静电感应主要在静电场中,由于工频交流电场变化比较慢,而且变化的次数也非常少,因此多数情况下把工频电场看作静电场,也就是在工频电场中会出现静电感应。而在输电线路带电作业过程中,静电感应在一定程度上也会对作业人员的身体造成不良影响。一般有两种情况,一种情况是作业人员处于低电位时,与强电场中的地绝缘体互相接触而产生电击。另一种情况是作业人员在强电场中与四周的物体进行触碰时所发生的电击感应。 1.3强电场对人体的影响 一般情况下,输电线路带电运行时都会产生工频电场,而且工频电场的强度会随着电压等级大小的变化而变化,也就是说与电压成正比,但是与导线的距离是成反比的。而在输电线路带电作业时,与导线的距离就会更近些,危险性也就越大,如果防护措施做得不到位,很可能就会使作业人员产生不适感,如果持续时间较长,很可能会带来更严重的伤害。 2.配网带电作业的技术方法 2.1绝缘杆作业法 根据《电业安全工作规程》文件中的相关规定,作业人员在进行带电作业时一定要与带电体保持安全距离,以防触电。同时,若工作现场范围比较狭窄,为了防止作业人员在带电作业时不小心碰到其他的电力设备,作业人员应提前穿戴好绝缘防护的装备。此外,绝缘杆不仅可以应用到登杆作业,还可以应用于绝缘平台上,这样一来,利用空气间隙起到的绝缘遮蔽作用也能够在很大程度上提高对带电作业人员的防护效果。 2.2绝缘手套作业法 绝缘手套作业法主要指的是绝缘平台和绝缘人字梯等,主要是通过与大地保持绝缘来保护带电作业人员的安全。在这种情况下,带电作业人员需要穿戴好全套的绝缘防护设备,以保证自身与外界始终保持绝缘的状态。如果处于设备较为密集、空间较为狭小的作业空间中,作业人员还可以在适当的地方设置绝缘板,以进一步做好绝缘遮蔽工作。通常情况下,作业人员在带电作业过程中一般会使用绝缘斗臂车,带电作业斗臂车基本上能够满足带电作业期间的绝缘需求:斗臂车的主绝缘臂可以完成対地绝缘的要求,而工作斗中能够承载两名作业人员以及相关的作业设备,同时还能够保证作业人员较为充足的作业空间,避免带点期间作业人员误碰而引发的相间短路情况。 3.配网带电作业应用中需要注意的问题 3.1架设合理的配电网线路 主要是对配电网杆塔的选址、线路布局等进行合理的设计,扩大带电作业的范围。在对原有配电网线路进行改进时也要注意线路架设的合理性,提高带电作业的可操作性。 3.2加强对作业人员的培训力度 提高现场带电作业人员的技术水平及专业素养是确保带电作业安全的根本,因此,提升带电作业人员各方面的素质十分重要。配网带电作业人员应具备良好的身体素质、心理素质,对带电作业的基本原理和操作方法掌握熟练,了解作业绝缘工具的适用范围。带电作业人员必须在经过专业的培训,考试合格后才能持证上岗,并定期进行培训考核。此外,作业人员还应熟悉与带电作业的相关规程,掌握紧急救护法。 3.3加强管理工作 带电作业的各级管理部门应对自身职责进行明确,并严格监督配网架空线路带电作业。同时,还应建立并不断完善带电作业的信息交流机制,了解带电作业发展的最新动态。如若遇到雨、雪、雷电、冰雹、雾等不良天气,应立即中止带电工作,及时安排作业人员进行撤离,或采取临时安全措施以避免安全事故的发生 3.4对带电作业进行风险评估 带电作业相对其他电力作业具有更高的危险性,因此,电力企业在安排相关的作业人员进行带电作业前,最好成立带电作业风险评估小组,对带电作业期间可能会遇到的突发事故进行分析研究,并提出切实可行的控制措施,尽可能地降低安全事故的发生概率,提高带电作业的安全性【2】。 3.5明确带电作业的工作规范及管理制度 保证工作的安全开展对配网架空线路的带电作业来说至关重要,因此必须明确带电作业的工作规范及管理制度,来保障工作的安全开展。电力企业必须结合带电作业的特点,并根据管辖区内配电网运行检修工作开展的实际状况,对检修项目进行详细的划分,并明确规定

带电清洗安全操作规程示范文本

带电清洗安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电清洗安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1 )带电清洗用具的性能测试 A 、耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等 级,要求耐压试验合格。 B 、对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作 水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐 压程度。《安规》规定的水压强度为1.08Mpa (108N/ cm2)。 C 、清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在 一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥5KV/mm ;清洗剂 的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求>1012 欧姆,必要时每次现场测试。 (2 )带电清洗的基本要求

A 、安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。 B 、清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。 C 、耐高压清洗枪杆绝缘性能:按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。 D 、接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。 E 、泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过1mA 。 (3 )带电清洗操作方法 对220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法: A 、先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手

停电作业的安全技术措施.docx

停电作业的安全技术措施 1、电气工作分类:①停 电工作:②带电作业。 带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等,直接在带电设备上工作。 2、电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和 安全组织措施。 安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装 设遮拦等。 安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断转移制度、工作终结制度。 3、安全技术措施按作用分类:①预防性措施;②防护性措施。(1)预防性措施包括: 1)停电:将停电设备可靠地脱离电源。(尤其是双电源用户)ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸 操 作把手必须锁住。 2)验电:

验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订 和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完 全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。③其它 原因造成突然来电。(两组干活,开关并排)验电时 的注意事项: a、必须采用电压等级合适且合格的验电器。 b、用低电压的验电器,因耐压不够,对人身产生危险。 C、用高的去验低的,可能没反应,对人身产生危险。 d 、验电应分相逐相进行。(对断开位置的开关,上下两侧都要验) 对电缆线路验电时,应停几分钟后再验,因容量较大需放电。3)悬挂标示牌和装设遮拦 目的:提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。 在停、送电的手把上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。 4)装设接地线 对突然来电进行防护,采取的主要措施或者说是唯一的措施是 装设接地线。(最后防线) 分两步:①合上接地刀闸;②悬挂临时接地线。 采取这两步的目的是:使突然送电过来的短路器迅速跳闸。

配网带电作业管理规定

配网带电作业管理规定 The pony was revised in January 2021

配网带电作业管理办法 目录 1 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 2 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。 2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4 各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。 3 管理职能 3.1 组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2 组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理

1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3) 对新的带电作业方法进行审核、批准; 3.2.2 生产技术部 1)负责制定公司带电作业管理办法,并督促落实。 2)负责公司带电作业技术管理工作。 3)参加制定、审核特殊带电作业项目的技术措施、组织措施、安全措施。 4)组织各单位修编带电作业项目现场操作规程,并检查执行情况。 5)组织推广新技术、新工具,组织带电作业革新成果的鉴定。 6)配合安监部门进行带电作业事故调查,制定反事故措施。 7)配合人力资源部开展带电作业人员的培训工作。 8)负责检查并考核带电作业执行情况。 3.2.3 安全监察部 1)组织带电作业人员安全培训及《安规》考试,确认安全资格。 2)建立带电作业人员《特种作业人员档案》。 3)参加带电作业新人员、新项目和新工具的鉴定。 4)参加《带电作业现场操作规程》的制定和修编。 5)审查特殊复杂带电作业项目的安全措施。 6)负责带电作业现场的安全监察,监督带电作业工器具和车辆的安全管理和使用。

带电作业组织、技术措施

组织措施 1、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 2、施工单位必须建立现场施工安全管理网络,制定安全管理办法,指定安全总负责人;各作业组均应设置专(兼)职安全员,并经工程业主单位确认,签订相应的安全施工协议。 3、参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书面批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。 4、施工单位安排工作应全面考虑人员特点,并进行有针对性的安全教育或培训,。没有经过安全教育和培训,或培训考试不合格者不得参加工作班。 5、所有带电作业在工作前,工作负责人及主要操作人员应到现场查勘了解工作内容,工作范围,设备运行现状,现场环境、相间距离、交叉跨越及电源情况,并订出相应的组织和安全技术措施 6、开工前,工作负责人应根据具体施工内容,制定和采取可靠的现场措施,并向全体施工人员宣读和讲解,在确认施工人员理解后,方可开工。 7、每次带电作业前,全体工作人员应在现场站队,由工作负责人宣读工作票,布置工作任务和人员分工,交代安全技术措施,现场

施工作业程序,以及相互配合等。并认真检查有关的工具、材料,必须备齐,合格后才能开工 8、作好全单位带电作业技术管理工作,建立各种技术档案和资料,定期编制和统计带电作业的各种报表,及时上报有关部门

技术措施 1、不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场。 2、不准无票进行停电工作。 3、不准在大雾、雷雨和5级以上大风时作业。 4、不准在没有确认停电的情况下接近电力设备。 5、不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具。 6、不准采取突然剪断导线的方法撤线。 7、不准在高空作业中上下抛掷物品、工具。 8、不准在带电设备周围使用皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量。 9、不准以约时方式进行停电、送电工作。 10、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报,严禁约时停用或恢复重合闸 11、不准野蛮装卸带电工器具和其它电力器材。 12、工作中发生故障或异常现象时,工作负责人在紧急处理过程中,应设法尽快告知调度所 13、带电设备上进行作业时,应对带电设备的机械强度和固定情况,以及设备本身的绝缘状况进行认真细致的检查。若机械强度不够,应采取补强措施;若电气绝缘不够,应作改善后才能在设备上作业。

低压带电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD399 低压带电作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压带电作业安全操作规程 第一条低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。 第二条所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。 第三条带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作,不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。 第四条站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。 第五条登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。 第六条工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。 第七条拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。 第八条如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即

低压带电作业规范

低压带电作业规范 低压并不等于安全工作电压,交流220V电压远高于安全电压最大值标准36V。相反,220V电源触电对人的危害是很严重的。人体阻抗一般仅约2kΩ,接触220V电压时通过人体的电流至少将达到100mA 以上,远远超过了人体触及电源时能够自主摆脱约10mA电流的标准,是足以引起死亡的电流。据有关资料统计,低压触电死亡人数占了总触电死亡人数的比例约为85%以上。在低压带电作业时一定要做好自己的绝缘,就是使自己和大地隔开,不要让电流从人体直接流入大地就可以了,因为人体允许流过的电流只有1毫安左右,如果让低压电直接从人体流入大地,那么人体肯定是受不了的。 低压电气设备或电路出现故障进行检修时,一般应拉下电闸断电工作,以保证安全。在某些情况下,需要带电检修作业时,维修人员应具有一定的带电维修基础知识,并根据工作实际制订和采取切实可靠的现场措施,如设置专人监护、穿长袖衣、使用绝缘工具、戴绝缘手套等,尽量避免人与设备带电部分直接接触,必须防止作业人员违反带电作业规范,确实做好防范人身触电措施。 一、定义 低压带电作业是指在对地电压250V及以下不停电的低压设备或低压线路上的工作。对工作本省不需要停电和没有偶然触及带电部分的危险工作,作业人员使用绝缘辅助安全用具直接接触带电体及在带电设备外壳上的工作,均可进行低压带电作业。低压带电作业时,作

业人员应严格遵守以下安全规定: 二、低压带电作业安全要求 1、严禁雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外带电作业;有雷电时,还应禁止在室内带电作业。 雷电天气,系统容易引起雷电过电压,危及作业人员的安全,不应进行室内、外带电作业;雨雪天气,气候潮湿,不宜带电作业。 2、禁止在潮湿和潮气过大的室内带电作业;禁止在工作位置过于狭窄的场所带电作业。 3、线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据勘察结果判断是否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具,以及应采取的措施。 4、带电作业人员必须由经过培训并考试合格的人员担任,工作时不少于2人,一人工作,一人监护,保持对带电体的安全距离。 5、低压带电工作必须严格执行监护制度,设专人监护。 在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护,若发现作业人员胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作。监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任,监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 低压带电作业时,必须有专人监护。带电作业时由于作业场地、空间狭小,带电体之间、带电体与地之间绝缘距离小,或由于作业时的错误动作,均可能引起触电事故,因此,带电作业时,必须有专人

带电作业工器具库房技术规范

带电作业工器具库房技术规 范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

带电作业工器具库房 技术规范书 ()电业局 包 二〇一一年六月 1、总则 1.1本技术条件规定了带电作业工器具库房的使用条件、技术参数、性能、结构、技术要求、试验、验收、包装运输等内容。 1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.3如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.4本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.5投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1)投标人或制造商投标产品的销售记录(按本技术规范格式提供)及相应的最终用户的使用情况证明。

2)投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 3)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。4)投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 5)投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。 6)投标人或制造商应提供投标产品说明书及彩色胶印产品样本。 7)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。 8)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。 9)投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地(按本技术规范格式提供)。 2、产品应遵循的标准和规范 投标方应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的产品应满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: 1)GB/T18037-2000《带电作业工具技术要求与设计导则》 2)DL/T974-2005《带电作业用工具库房》 3)GB6162《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 4)GB7261《继电器及保护装置基本试验方法》 5)GB9631《计算机场地安全要求》 6)GB/T18857-2002《配电线路带电作业技术导则》 7)DL409-91《电业安全工作规程》 8)GB50054-95《低压配电设计规范》 3、带电作业工器具库房总体要求 (1)总体目标

带电作业安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

带电作业安全操作规程(最新版) 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。

6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。 7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。

10kV旁路带电作业施工组织、技术、安全措施示范文本

10kV旁路带电作业施工组织、技术、安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV旁路带电作业施工组织、技术、 安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、组织措施 1.施工人员组织 现场工作总指挥 现场工作许可及工作总负责人 带电班及小班负责人 线路检修班 电缆电试负责人 现场技术、质量负责人 现场安全员 现场材料员 带电工器具总负责人

2.旁路作业主要工器具 带电作业的主要工器具 (1)10kV/400A旁路开关若干台(2)旁路辅助电缆若干米 (3)连接绳若干米 (4) 10kV绝缘套管、绝缘罩若干根(5)10kV绝缘手套若干付(6)10kV绝缘布若干块 (7)绝缘操作杆若干根 (8 )10kV钳型电流表若干套(9)2500V摇表若干只 (10)10kV核相器若干套(11)旁路电缆传送绳若干米(12)旁路电缆传送滑轮若干只(13)高架车若干辆

带电作业管理办法

带电作业管理办法 第一节一般规定 第1条本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流 10---500KV的高压架空电力线路,变电所(发电厂)电气设备上采用等电位,中间电位和地方电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 第2条带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业时间经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人)。 第3条带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作人取得联系前不得强送电。 第二节一般技术措施 第1条 35KV及以下的带电设备,不能满足表3规定的最小安全距离时,必须采取可靠的绝缘隔离措施。 第2条绝缘操作杆,绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于表4的规定。 表4 红外线工具最小有效绝缘长度

电压等级(KV) 有效绝缘长度(m) 绝缘操作杆绝缘承力工具、绝缘绳索 10 0.7 0.4 35 0.9 0.6 63(66) 1.0 0.7 110 1.3 1.0 220 2.1 1.8 330 3.1 2.8 500 4.0 3.7 第三节带电断、接引线 第1条带电断、接空载线路,必须遵守下列规定: 一、带电断接空载线路时,必须确认线路的终端开关(或刀闸)确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。严禁带负荷断接引线。 二、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施,消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳,则其断、接的空载线路

的长度不应大于表9的规定,且作业人员与断开点应保持4m以上的距离; 表9 使用消弧绳断、接空载线路的最大长度 电压等级(KV)10 35 63(66)110 220 长度(Km)50 30 20 10 3 注:线路长度包括分支在内,但不包括电缆线路。 三、在查明线路确无接地,绝缘良好,线路上无人工作且相位确定无误后才可进行带电断、接引线; 四、带电接引时,未接通相的导线及带电断引时,已断开相的导线将因感应而带电,为防止电击,应采取措施后才能触及; 五、严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防 人体串入电路。 第2条严禁用断、接空载线路的方法使用电源解列或并列。 第3条带电断,接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸全上并应停用高频保护。被断开的电容器立即对地放电。 第4条带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器等设备

带电作业安全操作规程

带电作业安全操作规程 带电作业 1.1—般规定 1.1.1木章的规定适用于在海拔2000M及以下交流10-500KV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。在海拔1000M 以上带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,编制带电作业现场安全规程, 经木单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。 1.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不进行带电作业。在特殊情况下,应在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位主管生产领导 (总工程师)批准后执行。 1.1.3对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行科学试验,确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全措施,并经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行,方可进行和使用。 1.1.4参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书而批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应具有带电作业实践经验的人员担任。 1.1.5带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

1.1.6带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘,根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断, 并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 1.1.7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:1.1.7.1中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。1.1.7.2中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。1.1.73工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。严禁约时停用或恢复重合闸。 1.1.8带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报。 1.1.9在带电作业规程中如设备突然停电,作业人员应视为设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 1.2 一般安全技术措施 1.2.1进行地电位带电作业时,人身与带电体之间的安全距离不得小于表1-1的规定。35KV及以下的带电设备,不能满足表6-1规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 表1-1 带电作业时人身与带电体的安全距离电压等 因受设备限制达不到时,经木单位主管生产领导(总工程师) 批准后执行,并采取必要的措施后,可采用括?号内(1.6M)的数值。海拔500M以下,500KV取3.2M值,但不适用于500KV紧凑型线路。

相关文档
相关文档 最新文档