文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某宾馆空调设计计算书

某宾馆空调设计计算书

某宾馆空调设计计算书
某宾馆空调设计计算书

XXX宾馆

暖通空调负荷计算书

工程名称:某宾馆

工程编号:

建设单位:某房产公司

计算人:XXX 签名: 日期:

校对人:XXX 签名: 日期:

审定人:XXX 签名: 日期:

一工程概述

本工程为本工程为市和乔丽晶宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。

二设计依据

2.1设计任务书

<<空调制冷课程设计提纲>>

2.2设计规及标准

(1)采暖通风与空气调节设计规(GBJ19-87 2001版)

(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)

(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)

三设计围

(1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。

(2)空调箱、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置。

(3)热泵机组、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。

四设计参数[1]

室外气象资料

国家:中华人民国

地区:省

城市:

纬度:32.0

经度:118.8

海拔高度(m):8.9

冬季大气压力(Pa):102520.0

夏季大气压力(Pa):100400.0

冬季平均室外风速(m/s):2.6

夏季平均室外风速(m/s):2.6

冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0

夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0

冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0

夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0

冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0

夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3

冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0

最大冻土深度(cm):9.0

室设计参数

建筑物:宾馆

楼层名称房间名称房间用途房间面积总冷指标总热指标

(m^2) (W/m^2) ------------------------------------------------------------------------

楼层1 小超市商业用房57.0 160 75

楼层1 办公室办公室18.0 105 70

楼层1 商务房接待室18.0 120 70

楼层1 咖啡厅酒吧60.0 180 70

楼层1 大堂门厅167.0 110 85

楼层1 大包间餐厅40.0 250 100

楼层1 小包间5 餐厅32.0 250 110

楼层1 小包间4 餐厅32.0 250 110

楼层1 小包间3 餐厅32.0 250 110

楼层1 小包间2 餐厅32.0 250 110

楼层1 小包间1 餐厅32.0 250 110

楼层1 大餐厅餐厅330.0 350 110

楼层2 茶楼餐厅180.0 200 100

楼层2 美容院美容、理发室320.0 115 80

楼层2 泡池公共休息区室游泳池120.0 200 400

楼层2 男更衣室办公室42.0 105 70

楼层2 女更衣室办公室30.0 105 70

楼层3 小会议室会议室122.0 250 85

楼层3 大会议室会议室165.0 250 85 楼层3 夜总会舞厅、卡拉OK厅630.0 300 115 楼层3 包间1 舞厅、卡拉OK厅30.0 200 115 楼层3 包间2 舞厅、卡拉OK厅30.0 200 115 楼层3 包间3 舞厅、卡拉OK厅30.0 200 115 楼层3 包间4 舞厅、卡拉OK厅30.0 200 115 楼层4 标间01 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间02 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间03 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间04 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间05 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间06 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间07 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间08 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间09 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间10 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间11 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间12 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间13 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间14 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间15 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间16 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间17 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间18 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间19 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间20 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间21 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间22 一般卧室20.0 175 85

楼层4 标间26 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间27 一般卧室20.0 175 85 楼层4 标间28 一般卧室20.0 175 85 楼层5 单间1 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间2 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间3 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间4 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间5 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间6 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间7 一般卧室18.0 175 85 楼层5 单间8 一般卧室18.0 175 85 楼层5 标间1 一般卧室21.0 175 85 楼层5 标间2 一般卧室21.0 175 85 楼层5 标间3 一般卧室21.0 175 85 楼层6 单间1 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间2 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间3 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间4 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间5 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间6 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间7 一般卧室18.0 175 85 楼层6 单间8 一般卧室18.0 175 85 楼层7 卧室1 一般卧室18.0 175 85 楼层7 卧室2 一般卧室18.0 175 85 楼层7 卧室3 一般卧室18.0 175 85 楼层7 卧室4 一般卧室18.0 175 85 楼层7 会客室1 接待室27.0 105 70 楼层7 会客室2 接待室27.0 105 70

楼层8 卧室2 一般卧室18.0 175 85

楼层8 卧室3 一般卧室18.0 175 85

楼层8 卧室4 一般卧室18.0 175 85

楼层8 会客室1 接待室27.0 105 70

楼层8 会客室2 接待室27.0 105 70

楼层8 会客室3 接待室27.0 105 70

楼层8 会客室4 接待室18.0 105 70

五、负荷计算方法及公式

(一)、外墙和屋面传热冷负荷计算公式

外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:

Qτ=KFΔtτ-ξ (1.1)

式中F—计算面积,m^2;

τ—计算时刻,点钟;

τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟;

Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。

注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外

墙表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。

当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ:

Qpj=KFΔtpj(1.2)

式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。

(二)、外窗的温差传热冷负荷

通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:

Qτ=KFΔtτ(2.1)

式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃;

K—传热系数,双层窗可取2.9,单层窗可取5.8,W/(m^2.℃)。

(三)、外窗太阳辐射冷负荷

透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算:

1.当外窗无任何遮阳设施时

Qτ=FXgXdJwτ(3.1)

式中Xg—窗户的构造修正系数;

Jwτ—计算时刻下透过无遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;

Xd—地点修正系数。

2.当外窗只有遮阳设施时

Qτ=FXgXdXzJnτ(3.2)

式中Jnτ—计算时刻下,透过有遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;

Xz—遮阳系数。

3.当外窗只有外遮阳板时

Qτ=[F1Jwτ+(F-F1)Jwnτ]XgXd (3.3)

式中F1—窗口太阳直射的面积,W/m2。

Jwnτ—计算时刻下,无遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。

注:对于北纬27度以南地区的南窗,可不考虑外遮阳板的作用,直接按式

(3.1)计算。

4.当窗口既有遮阳设施又有外遮阳板时

Qτ=[F1Jnτ+(F-F1)Jnnτ]XgXdXz (3.4)

式中Jnnτ—计算时刻下,有遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。

注:对于北纬27度以南地区的南窗,可不考虑外遮阳板的作用,直接按式

(四)、围护结构的传热冷负荷

1.当邻室为通风良好的非空调房间时,通过窗的温差传热负荷,可按式(

2.1) 计算。

2.当邻室为通风良好的非空调房间时,通过墙和楼板的温差传热负荷,可按

式(1.1)计算,或按式(1.2)估算。此时负荷温差Δtτξ及其平均值Δtpj,应按"零"朝向的数据采用。

3.当邻室有一定发热量时,通过空调房间窗、隔墙、楼板或门等围护结

构的温差传热负荷,按下式计算:

Q=KF(twp+Δtls-tn) (4.1)

式中Q—稳态冷负荷,下同,W;

twp—夏季空气调节室外计算日平均温度,℃;

tn—夏季空气调节室计算温度,℃;

Δtls—邻室温升,可根据邻室散热强度采用,℃。

(五)、人体冷负荷

人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Q,按下式计算:

Qτ=φnq1Xτ-T (5.1)

式中φ—群体系数;

n—计算时刻空调房间的总人数;

q1—一名成年男子小时显热散热量,W;

T—人员进入空调房间的时刻,点钟;

τ-T—从人员进入房间时算起到计算时刻的时间,h;

Xτ-T—τ-T时间人体显热散热量的冷负荷系数。

(六)、灯光冷负荷

照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算:

1.白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯

Q=1000n1NXτ-T (6.1)

相关文档