文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力容器设备安装施工方案

压力容器设备安装施工方案

压力容器设备安装施工方案
压力容器设备安装施工方案

罗曼胶带技术(天津)有限公司设备安装施工方案

编制:王涛

审核:闻艳

批准:李兴

天津华能能源设备有限公司

施工方案

本施工方案只适用于罗曼胶带技术(天津)有限公司蒸发器的设备安装工程。

一、编制依据:

根据设计图纸及技术要求、国家标准规范进行施工和验收,所采用的规如下:

《压力容器安全技术监察规程》

《工业金属管道工程施工及验收规范》G1350235-97

《压力管道安全管理及监察规定》

二、工程概况:

1、蒸发器一台,需要进行整体安装。

2、设计参数:

RZQ22,设计压力0.66MPa,最高工作压力:蒸发段0.6MPa,导热油段0.5MPa,设计温度250℃,最高工作温度220℃,物料名称:饱和蒸汽和导热油。

三、主要施工人员及施工机具的组织:

1、施工人员组织:

施工负责人:王涛

技术负责人:贾海涛

技术员:吴铁成

电焊工:2人

钳工:1人

2、施工工具:

电焊机2台、气割炬2套、电动试压泵1台、倒链3t的1个、倒链5t 的2个、台角向砂轮机2台、内圆磨光机1台、无齿锯1台及各种小件工具。

四、施工方案

(一)、施工程序及监检

1、安装前设备安装负责人向现场所有施工人员及质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性档案和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求的。

2、安装施工负责人质检员组织全体施工人员熟悉图纸数据、安装工艺流程、施工方案等。

3、安装前施工负责人应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,蒸发器及其他零部件规格、数量应准确齐全;对蒸发器及其他零部件作详细的检查,并做好记录;质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。

4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。

5、质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。

(二)、施工的安全措施

1、施工负责人对施工的安全全面负责。

2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的设备安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工程顺利进行。

(三)、蒸发器本体就位及水平调效

该设备为立式容器

蒸发器设计布置准确就位后,安装应按基础上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平,保证设备水平;纵向找平,最大倾斜角度不大于 3.6mm (L/1000);横向找平,横向倾斜角度不得大于2mm(2D0/1000);以相应的基准点进行水平校正,并做好现场记录。

(四)、供热管道系统安装

1、管道及阀门附件材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,按国家标准进行外观检查,不合格者不能使用。

2、各类受压阀门安装前必须进行客体耐压试验,其试验压力不得少于公称压力的1.5倍。严密性试验其试验压力为公称压力的1.25倍,试验介质为清洁水,时间不少于5分钟,客体及填料无渗漏为合格,并做好记录。

3、管路主要采用无缝钢管,并有相应的材质证明书;管线采用焊接连接,焊接按焊接施工工艺进行;管线布置应合理,走向美观,阀门和仪表的操作、拆卸必须方便;安全阀、压力表应在效验合格后,方进行就位安装。

4、安全附件:装设温度表、液位计、压力表时,应使刻度盘面垂直;垂面上最好画出最高许可工作压力和温度红线(压力表考虑旋转灵活,不得漏油,输油应畅通);压力表管不得保温。

(五)、

1、焊接材料:

焊条:E4303,规格φ3.2mm;焊条烘干温度145℃±10℃,时间2小时,烘干后保温使用,并做好烘干保温记录。

2、砂轮机把管子埠加工成“V”型坡口,角度70±50,钝边1mm。

3、焊接方法:手工电弧焊。

4、焊件在焊接前,应将焊口表面及内壁10mm的油污、铁锈清理干净,并检查有无裂纹、夹层与缺陷。

5、焊接场所,应采取防风、防雨等措施。

6、焊件对口应做到内壁平整,错口单面焊不应超过壁厚的10%,对接管口端面应与管子中心线垂直,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%。

7、焊接引弧应在坡口内并用倒退引弧法,不得在受压组件及管子的外焊接位置上引弧。

8、施焊中,应特别注意接头和收弧的质量,两层焊缝的接头应错开,经自检合格后方可进行第二层焊接。

9、管子对接点固焊时,对φ89mm、φ57mm外径管用四点固焊,点固焊长度为5mm;点固焊如有裂纹时,必须清除重焊。

10、焊缝焊接完后,应将焊渣、飞溅物清理干净,在离焊缝50mm处打上焊工代号钢印(钢印数目应与焊缝垂直)。

11、对所有受压管道的焊接,应由持相应合格项目的焊工负责现场施焊。焊缝外观检查合格,抽样5%进行X射线拍片探伤,其质量不低于III级片为合格。探伤合格后,才能进行液压试验;探伤不合格的焊缝必须进行返修,如仍不合格需进行第二次返修,返修时先制定返修方案,经焊接负责人审核、质保总负责人批准后方能进行返修,返修后用同一方法进行探伤。同一焊缝只允许返修三次。(焊接焊缝部位及X射线探伤位置坐好记录)

(六)、电器控制及仪表的安装

1、安装前检查电器控制柜外表有无碰损,内部组件和线路是否有损坏及乱接现象。

2、与电器控制柜配套的仪表、导线、导管是否齐全无损坏。

3、按工艺施工图就位,再按图纸、说明书要求安装接线,箱壳需接地。

4、安装完毕,经检查后在绝对绝缘和安全情况下,可送电进行调试。

(七)、水压试验

所有设备、管道阀门仪表安装完毕后,应进行有质检员、公司质检员参加的水压试验自检,做好记录。自检认可合格后,报请压力容器检验所及建设单位派员参加进行水压试验。

水压试验前应对蒸发器和水管路进行空气吹扫。

空气出扫过程中,其流速不宜小于20m/s。当目测排气无烟尘时,应在管道终点排气口位置设置铝制靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物,即为合格。

1、将手动试压泵给蒸发器和水管道缓慢加压至0.3MPa时停止升压,保压20分钟,进行升压后第一次检查,发现问题及时处理。若正常时继续加压至额定工作压力0.6MPa,保压20分钟,进行第二次检查;若无异常,则继续加压至试验压力0.9MPa(0.6MPa×1.5倍=0.9MPa),保持20分钟,降回工作压力进行全面

检查,期间压力保持不变,受压组件金属壁和寒风上没有液珠和液雾,无可见残余变形说明水压试验合格,可进行保温。试验合格后可进行保温。

2、试验合格后,将法兰联接口盲板拆除,压力表安装回原位置。

3、整个系统水压试验结束,水压试验必须由压力容器检验所、建设单位派员参加,水压试验合格,各方代表应在安装质量证明书上签字认可。

(八)、电器控制仪表调试

1、检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常。

2、检查阀门、仪表等是否正常。

(九)、试运行、总体调试、运行验收

1、调试正常、试运行合格后,报请质量技术监督局及建设单位派员与公司质检员、安装责任人一起进行总体验收。

能保证下列项目安装质量合格,则总体验收合格;

a.所有阀门启闭灵活,无渗漏。

b.压力表、温度计指示清晰、准确。

c.液位控制器、报警系统灵敏、安全、可靠。

d.排污系统畅通安全,无震动。

e.电气设备准确安全可靠。

2、总体验收时应对各部件、附属设备进行认真观察检查,做好详细记录;验收完毕后,将所有技术数据如实填写入《安装质量证明书》内,参加总体调试、验收的有关单位代表签名认可。

(十)、手续移交

工程完工后将安装资料,一并移交使用单位入库存盘,以备查验。

此方案由质检员负责监督实施,公司质检员、质检责任人全面检查实施结果,以保证安装工程按质按量完工。

压力容器安装施工方案(压力容器)

XXXXX份有限公司80MW煤气发电安装工程 压力容器安装施工方案 编制单位:河北瑞兆激光机电工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:年月

目录 一、工程概况 二、施工用机具表 三、施工技术措施 四、质量保证措施 五、施工安全措施 六、现场文明施工管理

一、工程概况: 1、XXXXX股份有限公司80MW煤气发电安装工程所有压力容器,是依据浙江城建煤电设计院有限公司所有设计图进行建设。 2、XXXX铁集团股份有限公司80MW煤气发电安装工程所有压力容器安装,包含在汽机厂房、锅炉厂房、以及除氧间等。 3、工程特点 (1)、容器无法直接进入安装位置,需经过几次倒运方可进入安装位置,也是安装的难点之一. (2)、工期紧、任务重,需多单位配合施工,加大了协调困难, (3)、质量标准高。 二、施工机具计划见附表

三、施工方案: 1、测量方案: (1)、测量执行国家标准《工程测量规范(GB50023—2009)》和设计提出的特殊要求。 (2)、利用标高的基准点,实测出地埋管道所在的安装位置。 (3)、在测量放线的同时,应对原已安装好的管道进行复测。在与新安装的管道标高出现误差时,应做好记录,取得建设单位、设计单位及监理单位同意后,对新安装的管道进行标高调整。

2、技术准备 安装质量检查、验收依据 (1、)施工图纸等技术文件。 (2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-2005(锅炉机组篇)(3)、《锅炉安全技术监察规程》 (4)、火力发电厂焊接技术规程DL869-2004 3.基础验收 基础移交时,应有完整的验收资料及测量记录,基础上应明显地画出基准线及基础的纵横向中心线,基础应有沉降观测点。 对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 按土建基础图及设备的随机文件,对基础的尺寸位置进行复测检查,允许偏差如下: 基础坐标位置(纵横轴线)±20mm 基础各平同平面的标高 +0 -20mm 基础上平面外形尺寸±20mm 基础上平面的水平度每米5mm,全长10mm 预埋地脚螺栓孔中心位置±10mm 如发现缺陷,则应由土建单位负责进行处理,合格后方可办理交接手续。 4.开箱检查 核对设备名称、型号、规格及数量与图纸符合。 检查设备的出厂合格证书

压力容器安装施工方案(压力容器)

昊华宇航化工有限责任公司 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 日期:2017 年月日

目录 一、工程概况 二、施工用机具表 三、施工技术措施 四、质量保证措施 五、施工安全措施 六、现场文明施工管理

一、工程概况: 2、昊华宇航化工有限责任公司西向镇沁北工业集聚区全凝器、汽提塔冷凝器、第一冷凝器、高沸塔顶冷凝器、成品冷凝器等压力容器安装及配管等等。 3、工程特点 (1)、容器无法直接进入安装位置,需经过几次倒运方可进入安装位置,也是安装的难点之一。 (2)、工期紧、任务重,需多单位配合施工,加大了协调困难。 (3)、质量标准高。 二、压力容器汇总表

三、施工机具计划见附表

四、施工方案: 1、测量方案: (1)、测量执行国家标准《工程测量规范(GB50023—2009)》和设计提出的特殊要求。 (2)、利用标高的基准点,实测出地埋管道所在的安装位置。 (3)、在测量放线的同时,应对原已安装好的管道进行复测。在与新安装的管道标高出现误差时,应做好记录,取得建设单位、设计单位及监理单位同意后,对新安装的管道进行标高调整。 2、技术准备 安装质量检查、验收依据 (1)、施工图纸等技术文件。 (2)、《压力容器安全技术监察规程》 ( 3)、GB50461-2008《石油化工静设备安装施工质量验收规范》 (4)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98. (5)、《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 (6)、《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ-207-83 3.基础验收 基础移交时,应有完整的验收资料及测量记录,基础上应明显地画出基准线及基础的纵横向中心线,基础应有沉降观测点。 对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 按土建基础图及设备的随机文件,对基础的尺寸位置进行复测检查,允许偏差如下: 基础坐标位置(纵横轴线)±20mm 基础各平同平面的标高+0 -20mm

压力容器安装施工方案

制冷系统压力容器安装工程 施工方案 编制:xxx 审核:xxx 批准:xxx 安装单位: 安装日期:2014年7月

一、工程名称: 二、工程概况:本工程系国内贸易工程设计研究院设计。 工程范围:包括3套制冷压缩机组就位安装 三、编制依据及施工执行的标准、规程、规范 本工程中设备的安装,除应遵守制造厂提供的产品使用说明书和技术文件外,还应符合下列各施工及验收规范: 《钢制管法兰、垫片、紧固件》; 《压力容器安全技术监察规程》 施工图纸及设计文件。 四、压力容器设备安装程序 五、施工准备 1.技术准备 1.1组织有关责任人员进行图纸会审,核定设计是否符合现行规范、标准及技术要求,零部件的规格、型号、材质、使用部位是否明确,焊接、试压及检测等技术要求是否明确,图纸是否齐全,能否满足施工需要。 1.2依据有关标准、规范、设计图纸编制施工组织设计。 2.施工组织及培训 根据工程量及工期要求,组织精干队伍承担现场施工任务,见劳动力使用计划表。 劳动力使用计划表 3.材料进场验收

3.1工程材料、设备应经检验验收,确认质量合格;材质、规格、型号均符合设计要求,并附有齐全、完整的产品合格证、质量证明书、设备安装及使用说明书等文件。 3.2 设备开箱应在建设单位有关人员参加下,进行下列项目的检查,并作出记录: 箱号、箱数及包装情况; b.设备的名称、型号和规格; c.装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; d.设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; e.其他需要记录的情况。 3.3 不锈钢在存放、运输和制造过程中要避免与碳素钢接触。 4.压力容器安装前的准备工作 4.1技术准备审核压力容器的出厂资料:制造单位的资格、制造许可编号、合格证、说明书、竣工图等。编制施工方案,施工前对施工人员进行必要的交底。 4.2容器安装基础的检查和验收 安装施工前,容器基础(包括其它预制构件)须经交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料;基础上应明显画出标高基准线、纵横基准线,相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线;设计要求作沉降观测的容器应有沉降观测水准点。 有必要时,按以下规定对基础进行检查: 4.2.1基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷; 4.2.2基础各部位尺寸及位置的偏差数值不得超过下表的规定: 容器基础尺寸允许偏差和检验方法

压力容器清理打磨施工方案

第八部分施工组织设计方案 第一章编制依据 本施工组织设计方案是依据以下文件和施工要求编制的: 分离器加热炉清理打磨工程招标文件。 国家及行业有关施工及验收规范: 《管道防腐层检漏试验方法》 SY0063-92 《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB500275-96 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/10414-98 《涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级》 GB8923-97 《埋地钢质管道外防腐层和保温现场补口补伤施工及验收规范》 SY4058-93 《接地装置施工及验收规范》 GB500169-92 第二章工程概况 2.1工程特点分析 2.1.1该工程为容器清理打磨和配合检测工程;属受限空间作业、同时有动火的施工,危害性大(可燃、易爆、窒息),安全性要求极高;单项工程工期较短且零散。 2.2主要施工类型 2.2.1有分离器、加热炉、分汽包。其中的分离器大致分20 m3、30 m3、40 m3、70 m3四种类型。 容器清理所需蒸车、清水车及清理打磨机具乙方提供;泵车、罐车甲供。 第三章施工部署 3.1施工部署方案 3.1.2施工任务划分(主体共分2个组) 3.1.2.1清理组2个:承担容器内清理打磨。 3.1.2.2辅助组2个:负责容器外部施工及协助清理组施工,包括挖卸油坑、倒油排液、蒸煮、拆安保温层、场地清理等。 3.1.3施工阶段安排 3.1.3.1落实好人力设备资源的配置,办理受限空间作业、动火作业票,班前教育,技术交底;组织人员机具材料进场。

3.1.3.2分离器清理所需的卸油坑挖填,拆安人孔、检查孔、法兰、保温层等,锅炉车蒸煮清洗、排液(油水);通风,清理打磨;配合检测;恢复保温,场地清理。 3.2项目部组织机构 3.2.1项目部组织机构图: 项目组织机构图 组4人,设安全员1人。 立方、30 4.4 4.4.2严格按施工运行计划精心组织施工,努力提高工程施工的一次合格率。 第五章施工技术方案及措施 5.1.1了解现场容器使用状况,关闭容器进出口阀门,并加装盲板,缓慢降压或降温,设置隔离标识,将容器内液位降至或排至最低点,施工人员站在上风口检测现场和容器出口可燃气体及硫化氢气体含量是否达标。 5.1.2施工区域设置警戒带,安全警示牌必须醒目,施工人员禁止到警戒区域外走动。电

压力容器安装施工方案汇总

压力容器安装施工 方案汇总

储罐、容器施工方案 1.工程概况 1.1工程主要情况 为了使裕中能源有限责任公司2*300MW烟气脱硝改造工程的氨区储罐、容器安装施工,特制定本施工方案。 1.2工程的施工范围 江阴尔福莱容器制造有限公司氨气缓冲罐2台,液氨蒸发槽2台。 1.3施工依据 1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 2《压力容器安全技术监察规程》 3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004- 4《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209-83) 5《压力容器出厂文件》 6其它相关安装标准。 2.主要施工方案 2.1施工流程

2.2储罐施工方案 储罐到场后,协同业主、坚理进行开箱检查,就位前,进行基础复测、清理,根据安装位置的方位准确地划出基纵横基准线并引至边缘作出标记。 本工程中,储罐、容器用16吨汽车吊卸装;储罐找正后点焊在预埋板上,铅垂度允许偏差为H/1000,用吊线坠方法进行检验,并焊接牢固,然后基础进行二次抹面;安装完成后,打开检查孔,检查内部是否有污物,完后用压缩空气进行贮罐气密性试验。 储罐安装铅垂度方法同上,用120×70垫铁调正后,并将垫铁点焊牢固,然后进行一次灌浆,养户一周后,检查安装精度满足要求时,进行二次灌浆。安装完后打开人孔清理内部杂物,完后用系统氮气管道进行气密性试验。 储罐垫铁安装、灌浆应满足下列要求: 每个地脚螺栓旁边安装一组垫铁,承爱负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,且调平后灌浆前用定位焊焊牢,钩头成对斜垫能用灌浆层固定牢固的可不焊。每一垫铁组宜减少垫铁的块数,且不宜超过5块,并不宜采用薄垫铁。平垫宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。储罐安装完后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 预留孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用C25细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度更高一级;灌浆时应捣实,

设备安装施工方案34715

设备施工方案 1.概述: 1.1.本方案适用于动设备安装。 2.编制依据 2.1.《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ203-83 2.2.《工业设备和管道安装工程设计规范》GB50264-97 2.3.《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 3.安装施工程序 3.1.1.静设备安装程序 基础验收→开箱检验(试验)→设备吊装→设备找正→基础灌浆→内件安装→封闭→气密试验。 3.1.2.动设备安装程序 基础验收→开箱检验→设备安装→初步找正找平→一次灌浆→精确找正找平→二次灌浆→拆卸检查、组装→联轴节或皮带对中→试车前检查→单体试车。 4.泵机组的安装施工及试车方案 4.1.安装前的准备 4.1.1.安装前先检查下列技术资料: 4.1.1.1.机器的出厂合格证明书; 4.1.1.2.制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验 证书及机器的试运转纪录; 4.1.1.3.机器与设备安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、 主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4.1.1.4.机器的装箱单; 4.1.2.开箱检验及管理 4.1.2.1.开箱检查时,由建设、施工、供应、监理等单位人员共同组 成检验小组,并按装箱单和技术资料进行检验,检验内容如下: 4.1.2.1.1.检查包装箱外观、箱数和箱号。 4.1.2.1.2.核对机器及附属设备的品种、型号、随机技术文件和专 用工具等。 4.1.2.1.3.检验机器及附属设备的品种、规格、数量及有无可见性 缺陷等。

4.1.2.1.4.检验后,提供建设、施工及制造厂等方面代表签署的检验报告。 4.1.2.2.当检验中发现存在缺陷,有关人员应共同分析缺陷产生的原因及主要责任方,并采取妥善的方法进行处理。 4.1.2.3.备用零、部件经检验并列出明细后,重新装箱,并交甲方妥善保管。 4.1.2.4.检验后与施工单位的交接工作在有关部门的参与下进行,并办理移交手续。 4.1.2. 5.专用工具应借给我单位保管和使用,用后移交给甲方,并办理交接手续。 4.1.3.施工现场要具备下列条件才能施工: 4.1.3.1.土建工程应基本完成,环境整洁、安全防护设施齐备。 4.1.3.2.施工运输和消防道路畅通。 4.1.3.3.施工用的水、电、压缩空气等具备使用条件。 4.1.3.4.备有零、部件、工具等贮存设施和必要的消防器材。 4.1.4.基础验收及处理 4.1.4.1.基础移交时,要有质量合格证明书及测量记录,在基础上应明显的画出标高基准线和纵横中心线。 4.1.4.2.对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷,并用基础回弹仪测定基础强度。 4.1.4.3.按土建基础图及机器的技术文件,对基础的尺寸及位置进行复测检查,其允许偏差应符合《工程建设施工标准规范HGJ203-83》的要求,具体见下表: 表:机器基础尺寸及位置的允许偏差:

压力容器安装施工方案汇总

储罐、容器施工方案 1.工程概况 1.1工程主要情况 为了使裕中能源有限责任公司2*300MW烟气脱硝改造工程的氨区储罐、容器安装施工,特制定本施工方案。 1.2工程的施工范围 江阴尔福莱容器制造有限公司氨气缓冲罐2台,液氨蒸发槽2台。 1.3施工依据 1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 2《压力容器安全技术监察规程》 3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009 4《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209-83) 5《压力容器出厂文件》 6其他相关安装标准。 2.主要施工方案 2.1施工流程

2.2储罐施工方案 储罐到场后,协同业主、坚理进行开箱检查,就位前,进行基础复测、清理,根据安装位置的方位准确地划出基纵横基准线并引至边缘作出标记。 本工程中,储罐、容器用16吨汽车吊卸装;储罐找正后点焊在预埋 板上,铅垂度允许偏差为H/1000,用吊线坠方法进行检验,并焊接牢固,然后基础进行二次抹面;安装完成后,打开检查孔,检查内部是否有污物,完后用压缩空气进行贮罐气密性试验。 储罐安装铅垂度方法同上,用120×70垫铁调正后, 并将垫铁点焊牢固,然后进行一次灌浆,养户一周后,检查安装精度满足要求时,进行二次灌浆。安装完后打开人孔清理内部杂物,完后用系统氮气管道进行气密性试验。 储罐垫铁安装、灌浆应满足下列要求: 每个地脚螺栓旁边安装一组垫铁,承爱负荷的垫铁组,应使用成对斜 垫铁, 且调平后灌浆前用定位焊焊牢,钩头成对斜垫能用灌浆层固定牢固的可不焊。每一垫铁组宜减少垫铁的块数, 且不宜超过5块, 并不宜采用薄垫铁。平垫宜露出10~30mm ,斜垫铁宜露出10~50mm 。储罐安装完后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 预留孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用C25细石混凝土,其

压力容器制造施工方案

压力容器制造工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 制造单位:xxxxxxxxxxxxxx有限公司制造日期:2010年8月

一、施工单位基本情况: 三、施工现场管理、专业、作业人员情况:

四、生产场地和设施: 1、现场制造场地在使用单位工程现场,场地占地面积300㎡,适应现场制造需 要,离安装地点较近,方便安装就位。现场管理按本施工方案执行。 2、存放压力容器材料的地点:在使用单位蔗场内,材料按规格型号分类堆放整 齐,并做好材料标记,备有防止雨淋的塑料布以防止雨淋。 3、焊接材料存放:设置有专用的移动式库房和烘干、保温设备,并严格按《焊 条烘干规定》、《焊条保温管理制度》的有关规定进行烘干、保温;严格执行焊接材料的领取及回收制度,具体按《焊接控制程序》(xxxx /QP007)进行。 4、射线探伤的暗室:设置在宾馆住所内。 五、生产设备

六、现场施工管理及组织方案 确保现场组焊的压力容器的质量,对容器使用的原材料(包括焊接材料)、施工设备、施工人员的组织进行严格的控制及管理。 1.材料管理,按公司《材料管理制度》(QW-019)的规定执行。 施工现场堆放的压力容器使用的材料,分类分规格堆放整齐,且用防雨塑料布盖好,防止雨淋。 2.设备的管理 保证现场施工的产品质量、施工工期,配备足够的生产设备,以满足现场施工的需要。设备配备见“生产设备表”。设备的完好率,利用率应在100%。(1)在施工现场的施工设备,在当班施工结束,应尽量收回库房存放,对不能收回库房的设备,应采取有效的防雨雾及防意外措施,以保证施工设备的安全完好。 (2)现场施工所使用的焊接设备,必须配置电流表、电压表、焊条烘干设备必

设备安装施工方案44419

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程 设备安装工程施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司

编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目 一期工程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目 一期工程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高,按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热 器5压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格”标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消

现场压力容器施工方案

压力容器的现场组焊 压力容器外形尺寸超过运输极 限,必须分片或分段运至施工现场进行组装和焊接。由于环境气候、施工条件的制约,容 器的压力和操作温度不同,制造压力容器的材料和壳体厚度不同,特别是需焊后消除应力热处理的容器,现场施工条件差,技术条件要求高,施工设备和机具多,施工管理困难。 由于压力容器的参数千差万别,规格、材料和技术要求差别大,所以给现场组焊的准备工 作带来很大难度。除吊装用机具外,所需的焊接设备、预热、后热器、无损检测设备、热 处理工装、压力实验设备等都要具备,并要运行可靠,有的现场作业面积狭小,加上施工 季节不同,南北方气候差别大,所以施工难度显而易见。 现以大直径塔器为例介绍压力容器的现场组焊。 二、大直径塔器的现场组焊 大直径塔器的现场组焊是指由于运输、现场施工条件、起重等原因在工厂加工成半成品而在施工现场组焊完成的塔器安装过程。 1. 一般规定 ①现场组焊的塔器应按要求对半成品及零部件验收合格后方可组装。 ②塔器的组装,应按设计图样,排版图和施工方案要求进行。各工序应有自检和工序交接 记录,各控制点应有质量体系有关人员签字确认。 ③塔器现场组焊应采用以下程序:在钢平台上组焊上、下封头T单节筒体组焊T单节与封 头组焊T单节之间组焊T裙座与下封头段组焊T组焊成大段T将各大段按序组焊成整体。在施工条件允许的情况下,尽可能在工厂组焊成半成品,减少现场组焊工作量。 ④复合钢板的筒节组装时,以复层为基准,防止错边超标,影响复层焊接质量。定位板与组对卡具应焊在基层侧,防止损伤基层。 ⑤塔器的分段或整体吊装应符合有关规定。

2.筒体、封头的组装 ①球形封头应按下列程序组装 a.在钢平台上划出组装基准圆,封头基准圆直径DB可按下式确定: DB=Di+n X G/ n 式中G —对口间隙,一般取2mm ; n —封头分瓣数。 b.将基准圆按照封头的分瓣数n等分,在距等分线100mm处点焊定位板,每块瓣片的定 位板不少于2块。 c.在组装基准圆内,设置封头组装胎具,以定位板和组装胎具为基准,用工具卡使瓣片紧靠定位板和胎具,并调整对口间隙和错边量。 ②球瓣在钢平台组对成封头后,应对每条焊缝装配情况进行检验,并做好记录。要对对口间隙、对口错边量、棱角度、圆度等进行检查。封头全部组对完毕,经检验符合要求并做 好记录后,根据封头拼缝的长度和板厚情况,每条纵缝上可适当加2~4块圆弧加固板以减 少焊接变形,经复验后,办理工序交工手续,交下一工序进行焊接。 ③封头焊接并检验合格后,按排版图定出0° 90° 180° 270。四条方位母线并做上标记, 按开孔方位图组焊接管。 ④单节筒体组对时,应根据每圈板片数n和封头端部实际周长在钢平台上划出筒体基准 圆。在基准圆的每侧500mm左右焊一块定位块。 ⑤单节筒体组对时,按照排版图将同一圈的板片按顺序逐块吊至钢平台上的基准圆处进行组对,使用专用工具对口。 ⑥单节筒体在钢平台上组对完后,对焊缝装配情况进行检查,并做好记录。要对对口间隙、对口错边量、对口后在环向形成的棱角度、圆度、相邻两筒体外圆周长差、端面不平度、 高度进行检查。

大型设备安装方案1

大型设备安装方案 新疆广汇年产 120 万吨/年甲醇 80 万吨/年二甲醚项目 甲醇精馏塔设备安装 施工方案 批 准: 审 核: 编 制: 中国化学工程第十四建设有限公司 二 0 一 0 年六月一日 中化十四建广汇能源项目部 目 录 1、工程概述 2、编制依据 3、设备安装施工程序 4、施工方法及技术措施 5、施工进度计划 6、质量保证措施及体系 7、安全文明技术措施 8、劳动力需用计划 9、设备、材料需求计划 10、施工平面布臵 2 中化十四建广汇能源项目部 1、工程概述 新疆广汇 120 万吨/年、甲醇 80 万吨/年二甲醚装臵是由广汇新能 源有限公司投资建设~化学工业第二设计院设计~其中甲醇精馏工序 A/B 是由中化十四建承建~共有大型塔类设备 6 台~质量为 295 吨的超 大型立式常压塔 2 台~常压塔的高度为 62.2 米~加压塔的质量为 187 吨~高度为 55.13 米~预精馏塔质量为 90.8 吨~高度为 39.1 米。其他 如热交换器、容器、储槽共 56 台。附《静设备明细表》 设备名称 位号 规格型号 重量 数量 预精馏塔 E40501 Φ 3400X2950002 39120

加压塔 E40502 Φ 3800X1870002 55130 常压塔 E40503 Φ 4900X90800 2 62220 粗甲醇预热器 C40501A/B Φ 1400 18830 4 预塔再沸器 C40502A/B Φ 1100 9055 4 预塔冷凝器? C40503 Φ 1000 11700 2 预塔冷凝器? C40504 Φ 700 3770 2 加压塔预热器 C40505 Φ 1400 23805 2 再沸器 A/B C40506A/B Φ 2000 39460 4 精甲醇冷却器 C40507 Φ 1000 11540 2 常压塔再沸器 C40508A/B Φ 2600 75600 4 常压塔顶冷凝 器 C40509 Φ 1100 12010 2 残液冷却器 C40510 Φ 900 6640 2 杂醇冷却器 C40511 Φ 400 1350 2 常压塔精甲醇 冷却器 C40512 Φ 1200 16920 2 2、编制依据 1.2 本方案是依据安装工程施工组织设计文件、设计图纸及标准规范 。使 用的规范标准应符合工程总说明中规定的标准规范, 1.2.1《现场设备、工业管 道焊接工程施工及验收规范》,GB50236-98,。 1.2.2 《化工设备安装工程质量 检验评定标准》,HG20236-93, 1.2.3《中低压化工设备施工及验收规 范》 ,HGJ209-83,。 1.2.4 《化工塔类设备施工及验收规范》 ,HGJ211-85,。 1.2.5 《化工工程建设起重施工规范》,HGJ201-83, b5E2RGbCAP 1.2.6《化学工业工程建设交工技术文件规定》,HG20237-94, 3 中化十四建广汇能源项目部 1.2.7 中化十四建管理手册及程序文件 3、施工程序 设备基础验收?设备开箱清点、检查?设备吊装就位?垫铁安装?找正、找平? 设备一次灌浆?设备二次精找正?垫铁点固?二次灌浆?设备内件安装?设备管口封 闭?设备清洗、试压 p1EanqFDPw 4、施工方法及技术措施 4.1 设备基础验收与处理 4.1.1 设备基础施工完成~应经土建专业与安装专业复查并做好测量记 录~设备基础及时移交安装单位 4.1.1.1 设备安装前需灌浆的基础表面应凿成麻面~麻面深度不少于 10mm~密度为每平方分米内 3,5 个点~与螺柱连接的表面应平整洁净。

压力容器制造安装施工方案

工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 制造单位:有限公司 制造日期:2008年9月

项目工程 施工方案 一、施工项目基本情况: 二、施工单位基本情况:

三、施工现场管理、专业、作业人员情况: 四、生产场地和设施: 1、现场制造场地在使用单位工程现场,场地占地面积300㎡,适应现场制造需 要,离安装地点较近,方便安装就位。现场管理按本施工方案执行。 2、存放压力容器材料的地点:在使用单位蔗场内,材料按规格型号分类堆放整 齐,并做好材料标记,备有防止雨淋的塑料布以防止雨淋。 3、焊接材料存放:设置有专用的移动式库房和烘干、保温设备,并严格按《焊 条烘干规定》、《焊条保温管理制度》的有关规定进行烘干、保温;严格执行焊接材料的领取及回收制度,具体按《焊接控制程序》(/QP007)进行。4、射线探伤的暗室:设置在宾馆住所内。

五、生产设备 六、现场施工管理及组织方案 确保现场组焊的压力容器的质量,对容器使用的原材料(包括焊接材料)、施工设备、施工人员的组织进行严格的控制及管理。设备安装施工方案31850

浙江新诺华药业有限公司 507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) 设备安装施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司第三分公司

2014年11月5日 目录 一、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、工程特点分析 (3) 3、编制依据 (3) 4、主要工作量 (3) 5、施工过程所要执行的规范、标准及要点 (5) 二、施工准备 (5) 三、主要施工工艺 (5) 四、质量要求及保证措施 (8) 五、工期要求及保证进度的措施 (9) 六、施工机具计划 (9) 七、劳动力配备计划 (8) 八、施工安全技术措施 (10) 九、文明施工管理及环境保护措施 (11)

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程简介 ※工程名称:浙江新诺华药业有限公司507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) ※业主单位:浙江新诺华药业有限公司 ※设计单位:浙江美阳国际工程设计有限公司 ※建设厂址概况:本工程厂址位于杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号。 本工程为浙江新诺华药业有限公司新厂区一期工程。 1.2工程概况 装置内反应釜、储罐等设备布置比较集中,且多为搪玻璃和内衬设备,大部分设备安装在钢平台上,部分辅助设备安装在室外(如真空机组、泵);本装置其它设备吊装难度不大,待进场后再根据现场条件编制详细的吊装方案。 2、工程特点分析 1从施工图和设备清单来看,大型设备不多,重量和体积都较常见,因此总体吊装难度不大;重点在搪衬设备在转运、吊装过程中需采取有效的安全保护措施。 2高空作业量大,工期相对较短,对工人的素质要求较高; 3设备吊装原则上应先难后易,先大后小,先高后低。即先吊装难度大、重量大的设备。其他设备可穿插进行。也可根据实际情况进行吊装; 4设备进场摆放应充分考虑吊装顺序,进厂设备尽可能一次摆到位,尽可能进厂一台,就位一台,保证道路畅通。 3、编制依据 3.1 甲方提供的设备安装图纸及设备厂家的设备大样图。 3.2 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009; 3.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工验收规范》GB50236-2011; 3.4 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010; 4、主要工程量

压力容器设备安装施工方案

罗曼胶带技术(天津)有限公司设备安装施工方案 编制:王涛 审核:闻艳 批准:李兴 天津华能能源设备有限公司

施工方案 本施工方案只适用于罗曼胶带技术(天津)有限公司蒸发器的设备安装工程。 一、编制依据: 根据设计图纸及技术要求、国家标准规范进行施工和验收,所采用的规如下: 《压力容器安全技术监察规程》 《工业金属管道工程施工及验收规范》G1350235-97 《压力管道安全管理及监察规定》 二、工程概况: 1、蒸发器一台,需要进行整体安装。 2、设计参数: RZQ22,设计压力0.66MPa,最高工作压力:蒸发段0.6MPa,导热油段0.5MPa,设计温度250℃,最高工作温度220℃,物料名称:饱和蒸汽和导热油。 三、主要施工人员及施工机具的组织: 1、施工人员组织: 施工负责人:王涛 技术负责人:贾海涛 技术员:吴铁成 电焊工:2人 钳工:1人 2、施工工具: 电焊机2台、气割炬2套、电动试压泵1台、倒链3t的1个、倒链5t 的2个、台角向砂轮机2台、内圆磨光机1台、无齿锯1台及各种小件工具。 四、施工方案

(一)、施工程序及监检 1、安装前设备安装负责人向现场所有施工人员及质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性档案和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求的。 (二)、施工的安全措施 1、施工负责人对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的设备安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工程顺利进行。 (三)、蒸发器本体就位及水平调效 该设备为立式容器 蒸发器设计布置准确就位后,安装应按基础上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平,保证设备水平;纵向找平,最大倾斜角度不大于 3.6mm (L/1000);横向找平,横向倾斜角度不得大于2mm(2D0/1000);以相应的基准点进行水平校正,并做好现场记录。

设备安装施工方案77737

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、静止设备安装 (3) 4、施工进度计划 (20) 5、降低施工成本措施 (21) 6、施工过程质量控制 (19) 7、施工安全与环境保护技术措施 (23) 8、文明施工技术措施 (39) 9、劳动力需用量计划及技能要求 (40) 10、施工机具、计量器具及手段用料计划 (40)

1、工程概况 1.1工程简介 1.2 工程地点、名称及单位 1.2.1工程名称: 1.2.2工程地点: 1.2.3建设单位: 1.2.4设计单位: 1.2.5监理单位: 1.2.6施工单位: 本工序共有设备75台,其中重型超大设备较多,找正精度要求高,设备施工中较多使用到大型机械,钢结构框架安装与设备安装存在深度交叉,施工中应合理组织,确保施工进度。 2、编制依据 2.1《机械设备安装工程施工及验收通用规范》………………GB50231—2009; 2.2《石油化工施工安全规程》…………………………………SH3503-2002; 2.3《化工设备吊耳及工程技术要求》………………………HG/T21574-2008; 2.4 《化工塔类设备施工及验收规范》……………………………HGJ211-85; 2.5《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》……………GB50236-98; 2.6 QUY150 150t履带吊等有关起重机(吊车)性能表 3、静止设备安装

3.2设备吊装 (1)根据现有资料,设备的吊装机械选用仅根据设备标高和重量考虑。 (2)吊装方法的选择 根据设备的规格、型号、重量、标高要求,设备吊装采用单机吊装和双机抬吊法,选用主要吊车规格为QUY型650t履带吊、QUY150型150t履带吊、70t汽车吊、50t汽车吊及25t汽车吊. (3)吊车吊装工艺流程图

压力容器安装施工方案压力容器完整版

压力容器安装施工方案 压力容器 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XXXXX份有限公司80MW煤气发电安装工程 压力容器安装施工方案编制单位:河北瑞兆激光机电工程有限公司编制: 审核: 批准: 日期:年月 目录 一、工程概况 二、施工用机具表 三、施工技术措施 四、质量保证措施 五、施工安全措施 六、现场文明施工管理

 (2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-2005(锅炉机组篇)

(3)、《锅炉安全技术监察规程》 (4)、火力发电厂焊接技术规程DL869-2004 3.基础验收 基础移交时,应有完整的验收资料及测量记录,基础上应明显地画出基准线及基础的纵横向中心线,基础应有沉降观测点。 检查设备的出厂合格证书 检查制造厂是否提供有关重要零件和部件的制造,装配等质量检验证书及试验记录。 检查装箱数量是否与装箱清单相等,是否有安装规范和安装技术要求说明。

某压力容器制造施工方案

xxxxxx容器制造工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 制造单位:xxxxxxxxxxxxxx有限公司 制造日期:2010年8月

一、施工单位基本情况: 三、施工现场管理、专业、作业人员情况:

四、生产场地和设施: 1、现场制造场地在使用单位工程现场,场地占地面积300㎡,适应现场制造需要, 离安装地点较近,方便安装就位。现场管理按本施工方案执行。 2、存放压力容器材料的地点:在使用单位蔗场内,材料按规格型号分类堆放整齐, 并做好材料标记,备有防止雨淋的塑料布以防止雨淋。 3、焊接材料存放:设置有专用的移动式库房和烘干、保温设备,并严格按《焊条烘 干规定》、《焊条保温管理制度》的有关规定进行烘干、保温;严格执行焊接材料的领取及回收制度,具体按《焊接控制程序》( xxxx /QP007)进行。立式储气罐安装工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:二0一六年七月三十日 一、编制说明 1、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009 ; 2、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 ; 3、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 4、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 ; 5、《工业安装工程施工质量验收统一规范》GB50252-2010; 6、由业主提供的施工图纸及相关要求; 7、国家有关的法律、法规、规定和制度,本单位相关工程施工经验及综合实力; 8、施工现场条件。 二、工程概述 本工程属于波尔亚太(佛山)金属容器有限公司盖线低压管道安装项目,储气罐共1台,其规格为:φ1200*2922,设计压力:1.05MPa,

设计温度:110℃,工作温度:0-100℃,安全阀整定压力:1.05MPa,容器安全流量41m3/min。 三.施工部署 1、质量控制点 a.所有压力容器设备安装中心点及上法兰顶面的不平度。 b.各个气罐的安装铅垂度。 c.设备吊装的可靠性。 2、施工依据 a.《分项工程施工图纸》 b.《机械设备安装工程施工验收规范》GB501231-2009 d. GB150-2011《钢制压力容器》 3、施工准备 a.配备有关的施工规范及标准图籍等技术资料。 b. 组织现场技术人员和职工认真学习图纸和技术资料,熟悉和掌握图纸内容、技术标准和规范及操作规程,使有关人员对本工程的质量要求有高度的重视; c. 参加设计交底和图纸会审,了解设计意图,掌握施工要点; 4、设备基础验收 基础强度满足安装要求后,与监理单位一同进行所有压力容器基础的验收工作。基础尺寸和位置允许偏差应达到下列要求:

压力容器安装施工方案

空压站、氮压站压力容器安装工程施工方案 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX 安装单位:XXXXX装工程股份有限公司 安装日期:201X年11月

一、工程名称:XXXXX限公司空压站、氮压站安装工程 二、工程概况:本工程系中国石油工程设计有限责任公司辽阳分公司设计。 工程范围:XXXX公司空压站、氮压站压力容器设备安装工程,包括设备安装、管道、阀门、法兰、管件及管路其他元件安装。 三、编制依据及施工执行的标准、规程、规范 本工程中管道的安装,除应遵守制造厂提供的产品使用说明书和技术文件外,还应符合下列各施工及验收规范: GB50235—97 工业金属管道工程施工及验收规范; GB50236—98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范; HGJ229—91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范; HG20592-20635-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》; 《压力容器安全技术监察规程》 辽宁省建筑工程局《建筑安装工程安全技术操作规程》; SA《压力管道安装质量保证手册》; 施工图纸及设计文件。 四、压力容器设备安装程序 五、工艺管道施工程序

六、施工准备 1.技术准备 1.1组织有关责任人员进行图纸会审,核定设计是否符合现行规范、标准及技术要求,零部件的规格、型号、材质、使用部位是否明确,焊接、试压及检测等技术要求是否明确,图纸是否齐全,能否满足施工需要。 1.2依据有关标准、规范、设计图纸编制施工组织设计。 2.施工组织及培训 根据工程量及工期要求,组织精干队伍承担现场施工任务,见劳动力使用计划表。 劳动力使用计划表 3.主要机具计划

相关文档