目录

1工程概况 (1)

2编制依据 (1)

3塔吊布置方案 (2)

3.1群塔布置原则 (2)

3.2塔吊布置数量及选型 (2)

3.3所选各型塔吊技术性能表 (3)

4施工部署及生产组织机构 (5)

4.1生产组织机构 (5)

4.2施工任务划分 (5)

4.3临时设施布置 (6)

5资源配置 (7)

5.1劳动力配置 (7)

5.2仪器配置 (7)

6施工准备 (8)

6.1技术准备 (8)

6.2现场准备 (8)

7群塔作业注意的事项 (8)

7.1群塔作业原则 (8)

7.2塔机运行控制措施 (9)

7.3群塔施工技术要求 (10)

7.4塔吊防碰撞措施 (11)

7.5塔机检查、维护及保养制度 (12)

7.6塔司和信号工的管理 (13)

8安全保证措施 (15)

8.1安全保证体系 (15)

8.2安全保证技术措施 (15)

9其他保证措施 (17)

9.1雨季施工保证措施 (17)

9.2文明施工 (17)

10应急预案 (18)

10.1塔吊突发事件 (18)

10.2设备风险预防控制措施 (18)

10.3应急领导小组及其职责 (19)

10.3.1项目机械事故应急领导小组 (19)

10.3.2应急领导小组职责 (19)

10.4应急物资 (21)

10.5处置程序 (21)

10.5.1接警与通知 (21)

10.5.2指挥与控制 (21)

10.5.3通讯 (22)

10.5.4警戒与治安 (22)

10.5.5人群疏散与安置 (23)

10.5.6公共关系 (23)

10.6应急预案启动与结束 (23)

10.7塔吊使用中发生事故的应急救援措施 (23)

10.7.1塔吊正常使用中倒塌 (23)

10.7.2被吊物体坠落引起的伤人事故 (24)

10.7.3群吊碰撞后的应急救援 (24)

10.7.4塔吊、施工电梯在使用过程中发生触电事故 (24)

10.8受伤人员的现场护理 (24)

10.9现场事故检查和善后处理 (25)

1工程概况

本工程位于…东路以东,解放大街以南,祥和小区西北,总用地面积4.94万㎡,总建筑面积为8.15万㎡——其中既有建筑为2.4万㎡,本工程建筑面积5.75万㎡。

本工程包括12栋建筑物,其中6栋11层剪力墙住宅楼、3栋6层砖砌体住宅楼、3栋3层商业楼,总建筑面积5.75万㎡,地上建筑面积5.4万㎡,地下建筑面积0.35万㎡。总户数494户,11层剪力墙住宅楼建筑高度32.9m,层高2.95m,筏板基础,建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为一级,6层砖砌体住宅楼建筑高度18.9m,层高3m,毛石条形基础,建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级。3层商业楼基础为条形基础,框架结构,建筑结构安全等级为二级。

2编制依据

3塔吊布置方案

3.1群塔布置原则

(1)塔吊施工区域尽量消除施工作业面的“死角”,尽量避免多机重叠作业。

(2)两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离。

(3)处于高位塔机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。

(4)塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。

(5)塔吊的臂架和起重物件与高低压架空输电线的安全距离必须符合下表中的规定。

塔吊的任何部位与架空线的安全距离是指塔吊任何部位在该距离以外,才不致影响塔吊的正常使用,并可避免触电事故的发生。该距离是以架空输电线为中心,沿垂直方向及水平方向的边长,为表中相应数据两倍的长方体空间。

(6)塔式起重机标准、规范及说明书中的其它相关要求。

3.2塔吊布置数量及选型

本工程施工时设置塔吊共5台, 2台QTZ80(5513), 2台QTZ(5510), 1台QTZ(5010)

以楼层高度确认塔吊安装高度,初次安装高度最高为40m,以一个标准节高度2.5m递减,各塔吊初次安装高度如下:

QTZ80(5513)的技术性能如下:

QTZ80(5513)的技术性能表QTZ(5510)的技术性能如下:

QTZ(5510)的技术性能表QTZ(5010)的技术性能如下:

QTZ(5010)的技术性能表

4施工部署及生产组织机构

4.1生产组织机构

项目组织机构

4.2施工任务划分

为确保本工程施工期间,各塔机实现合理使用、安全作业,发挥塔机的最大效能,满足施工进度需要,并达到总体协调有力的目的,由项

目物机部机械主管全面负责施工现场各塔机作业的指挥与协调。

机械员负责指挥、协调施工现场的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各分包单位的现场管理人员和施工作业人员必须严格执行各项规定并服从机械员的统一指挥、统一协调。

机械员对塔机从进场安装到拆卸退场各阶段全面加强过程管理,实行验收和交底制;协调解决塔机使用过程中出现的各种问题;对塔机施工每日巡检,每周周检,每月月检;加强对劳务队伍,塔机作业组之间的意见收集,及时处理发现的各种问题。

塔吊班组人员日常对塔机进行使用、检查、维护和保养,对作业中发现的问题及时上报;按照塔机使用的相关技术、安全、设备维护保养规程规范作业;现场塔机作业组的塔机司机、信号工、司索工等特种作业人员应持证上岗,人证合一,熟悉本工种的操作规程,严格执行安全技术交底制,对于发现的问题,及时上报机械员协调解决。

定期对塔司信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程外,还要遵守本方案要求。信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察两塔和多塔覆盖交接的情况。

4.3临时设施布置

按照本工程工程量大小、建筑面积以及工期要求等综合考虑,在施工现场分2个施工区域。分别由2家劳务队施工地下室及地上主体结构部分,故在每个施工区域各设一个钢筋加工场和木工加工场,而钢筋加工厂场、木工加工场以及周转料堆放区均设置在塔吊能覆盖的范围内,尽量减少塔机之间施工材料的转运,确保主体结构施工的工期。

5资源配置5.1劳动力配置

6施工准备

6.1技术准备

组织及管理准备:编制施工方案,制定管理措施,建立健全各项管理体系,按审批后的施工方案指导施工;

合理安排塔吊的运作时间及工作内容;

定期对塔吊进行监测和维修并做好记录;

塔司及信号工上岗前需进行培训,考核合格后方可上岗。在塔吊正式运营前需对塔司、信号工进行交底,熟悉群塔作业流程。

6.2现场准备

因本工程主体结构所需材料用量大,所以要合理的安排塔吊运作时间,按类别及所需要吊运的量吊运。各劳务队塔吊管理人员分配好吊运顺序,并要求信号工按规定依次吊运。

7群塔作业注意的事项

7.1群塔作业原则

塔机在运行中,必须按以下原则执行:

(1)低塔让高塔

低塔机在转臂前,应观察高塔机的运行情况后再运行。

(2)后塔让先塔

塔臂在交叉区域内运行时,后进入该区域的塔机要避让先进入该区域的塔机。

(3)动塔让静塔

塔臂在交叉区域内作业时,在一塔机塔臂无回转、小车无行走、吊钩无运动,而另一塔机塔臂有回转或小车行走时,动塔机应避让静塔机。

(4)轻车让重车

在两塔机同时运行时,无载荷塔机应避让有载荷塔机。

(5)客塔让主塔

若塔机塔臂进入非主区域时,客区域的塔机要让主区域的塔机。7.2塔机运行控制措施

为保证群塔的整体正常运转,首先必须保证各塔的正常运行,特制定如下措施:

严格遵守塔机使用说明书规定,按照各塔机技术性能表和起重特性曲线图的规定作业,不得超负荷作业。

塔机司机必须严格执行“十不吊”的规定。

塔机不得到最大幅度以外去吊重物,即在最大幅度内吊钩也不得斜拉吊重,必须是吊钩垂直起吊。

在有正反转的机构中,要反向时必须使电机停止,惯性力消失后才能开动反向开关运转。严禁突然开动正反转开关。

严格操作顺序,如有快慢档位吊钩必须是从慢到快,停止时应由快到慢依次进行,每过度到下个档位时间约2~4秒。

塔机长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉到最近点,大臂按顺风向停置。为确保工程进度与塔机安全,各塔机必须确保驾驶室内24小时有塔机司机值班。交班、替班、替班人员未当面交接时不得离开驾驶室,交接班时应认真做好交接班记录。

高位塔机在不工作时,把风向标打开,使起重臂随风转动,减小迎风受力面积以降低风载荷。

进场塔机须在起重臂和平衡臂端、塔帽顶端装警示灯。

本工程周边为待建道路,塔吊应在相应位置设置限位措施,保证施工时大臂回转半径不得超出现场围挡外。

7.3群塔施工技术要求

塔机必须经验收合格后方可使用;严格执行检查、维护和保养制度。

租赁单位和施工单位的技术人员做好塔吊司机的安全施工技术交底。

塔机使用单位建立健全起重机械生产安全事故的应急救援预案并组织演练。针对不同施工阶段及季节,加强对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

塔机正式运转前,项目部应向各塔司、起重信号工、司索工做书面安全技术交底和群塔施工的联合交底。

塔机实行专人负责制,非机组人员不得进入司机室和擅自操作;塔机司机的姓名应制作成标牌,悬挂在塔机的明显部位;每塔只接受本塔信号人员的指挥,各塔的塔司有权拒绝来自非本塔信号人员的指挥,若有特殊情况需调用此塔,须经机械管理员批准。

各塔臂前端、小车、尾配重处均应插醒目彩旗,以便观察,高于30M 的起重机顶端和两臂端应装设红色障碍灯;塔机在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制相邻楼层之间的作业时间。

塔机在起吊过程中尽量使小车回位,当塔机运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点。

塔机同时作业必须照顾相邻塔机作业情况,其机运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平机运。

禁止相邻塔机同时向同一方向机运作业,严防机运物体及机绳相碰,确保交叉作业安全。

各塔机在使用时尽量避开与其它塔机的相交区,上下料堆放尽量在塔机的非相交区内,以免一方材料吊运时,影响另外塔机的正常使用。

施工现场凡两台以上塔机同时形成交叉作业时,需要在交叉作业区

域设立一名监护哨,监护哨负责各塔机的交叉安全顺序运转,监护哨向塔机发出现场可能发生塔机碰撞指令,此塔司必须服从执行。

监护哨可由现场安全员或兼职安全员负责,佩带明显标志,并站在明显位置;信号工与塔司要必须服从监护哨的监护信号。

运转时塔机与塔机钩绳、大臂的安全距离不小于2米,作业时发生矛盾各塔机的塔司和信号工要做到安全礼让,原则上轻钩躲让重钩,不得有意阻碍对方塔机运转。

塔司操作时要全神贯注,工作班中不得擅离工作岗位,在工作中,如司机必须离开司机室时,离机前必须切断电源,以防意外;下班时,各塔应将小车收至塔身部位。交接班时,要认真做好交接班记录。

遇五级以上(含五级)强风,必须停止吊装作业,将塔臂顺风向停放并采取措施,防止相邻塔机塔臂发生互相碰撞。

夜班作业必须有足够的现场照明。

7.4塔吊防碰撞措施

由于两台塔吊起重臂杆回转时有交叉,为避免两臂杆相碰,在安装时错开两台塔吊起重臂杆的标高,吊物时严禁塔吊起重臂碰撞另一台塔吊的钢丝绳。为此,为了避免塔吊起重臂杆交叉时相互碰撞,在塔吊上加装群塔作业防碰撞监测系统,防止相邻塔吊间发生互相碰撞,保证群塔联合交叉协同作业时的安全,同时塔吊之间相互加强联系,互相提醒,密切注意的安全。

相邻两台塔吊每次顶升后保持差距2m以上或两个标准节高差,避免大臂在同一高度回转时碰撞。

对起重工、指挥工班前进行有针对性的当班安全作业教育。

定期检查与有针对性检查相结合,对塔吊进行不定期安全检查,保证各安全装置的有效性。

塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。

塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开。

从施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使用时发生碰撞。

塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点时。

塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。

禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。

定期检测群塔作业防碰撞监测系统中各设备运转情况,确保各设备正常有效。

7.5塔机检查、维护及保养制度

塔机操作人员应熟悉塔机的保养和使用过程;认真进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录。

司机在进行正式作业之前,必须对各项安全装置的可靠性进行检查,不允许在安全装置不可靠或失灵状态下勉强作业。

起重工在作业前、作业中、交班时,必须对钢丝绳进行全面检查与鉴定,不合格的钢丝绳严禁使用。

塔机上的所有安全保护装置,必须经常检查保养,不得任意搬动和拆卸。

司机应对塔机的电流、电压进行检查。在不满足电流、电压的情况

下严禁作业;加强接地电阻的测试,确保接地装置安全可靠。

对塔机的各运转部件要经常检查,如螺栓有无松动,卷筒排绳的好坏,钢丝绳头的压紧情况,各润滑部位是否缺油等,若有问题应得到相应的处理后才进行作业。

塔机出现临时故障需要修理或保养,都必须切断地面总电源,不许带电检修;不得在塔机运行时进行保养作业。

所有电气开关或触点应经常检查,是否有接触不良,开关失灵等现象,若有问题应及时修复或更换,特别是限位开关决不允许有失灵情况发生。

各塔机的现场保养应由专门人员负责。

7.6塔司和信号工的管理

以上种种措施主要是消除物的不安全状态,下面从加强塔司和信号工的管理入手,就人的不安全行为进行了着重的描述,从而从总体上对群塔作业进行安全管理。

每台塔机配置2名塔司和4名信号工;塔司必须持证上岗、定期复验,定期体格检查,并将操作证复印件及查验结果报项目技术安全部门备案;塔司必须固定,未经技术安全部门负责人同意不得变动;按照地面指挥人员的信号作业,当信号不清或错误时,塔司可拒绝执行;塔司进入施工现场必须戴好安全帽,严禁吸烟;严禁酒后作业:严禁带病作业。

所有起重工在进入现场作业前,必须接受安全生产技术培训教育并持有相关部门颁发的操作证,明确工程施工中特有的管理规定,持证上岗。

本工程系群塔水平交叉、立体多层次的特殊作业现场,塔机司机视野有限,因此信号指挥人员至关重要,必须选派有实际工作经验、责任

心强、能够照顾全面的信号指挥人员担任现场的信号指挥工作。同时必须经发证机关统一培训,并经考试合格、取得操作证书后方可上岗指挥。

严把人员关,选派责任心强、有较长驾龄、技术较全面的司机担任塔机驾驶任务。要求进入施工作业现场的塔司司机严格遵守各项规章制度和现场管理规定,做到严格自律、一丝不苟,禁止各行其是。

对塔机司机、信号工、起重工的培训,统一信号和部分塔机限制转臂的要求,群塔作业管理规定和奖励处罚办法。

信号指挥人员应与塔机组相对固定,无特殊原因不得随意更换指挥人员。每塔只接受本塔信号人员的指挥,各塔塔司有权拒绝来自非本塔信号人员的指挥。换班时,采用当面交接制。

司机与信号指挥人员配备对讲机,对讲机经统一确定锁频,使用人员无权调改频率,要专机专用,不得转借。司机操作必须根据指挥信号进行操作,开始操作时应鸣铃或鸣喇叭示意。

指挥过程中,严格执行信号指挥人员与塔机司机的应答制度,即:信号指挥人员发出动作指令时,先呼被指挥的塔机编号,塔机司机应答后,信号指挥人员方可发出塔机动作指令。

现场信号指挥尽量采用普通话,指挥语言应规范,防止发生指挥错误。

在进行转臂动作时,各塔塔司应密切注意周围各塔的动向,信号指挥人员必须时刻目视塔机机钩与被吊物,还须环顾相邻塔机的工作状态,当有可能发生碰撞时,应采取动作延时等防止碰撞的措施,并发出安全提示语言。安全提示语言必须明确、简短、完整、清晰。

塔吊在转臂时切记注意小车的位置,以防起重钢丝绳碰撞其他塔吊的起重臂或拉杆。

作业人员必须严格执行“十不吊”的规定。

司索工要掌握被机物重心,按规定对机物进行绑扎,绑扎必须牢靠。

8安全保证措施

8.1安全保证体系

安全保证体系

8.2安全保证技术措施

群塔作业时,为保证施工顺利进行,应当注意以下几方面:

在布置塔吊的时候,应保证处于低位的塔吊塔臂与高位塔吊塔身之间的高度大于2米,这样就可避免塔尖与塔身之间的碰撞。

塔吊司机和信号指挥员必须持证上岗。在作业中,各相关人员应当配合默契,塔吊司机应服从信号指挥员的指挥进行吊装作业。

相邻塔吊同时作业时,要求各信号指挥员必须相互协调,避免作业过程中塔吊塔臂、钢丝绳及挂钩互相碰撞或缠绕,确保吊装作业的顺利进行。

当塔吊群同时作业时,考虑到它们各配件之间有可能发生相互碰撞,并且为了更好的协调各塔吊工作,因此在塔吊同时工作时应配备一个信号指挥员来协调各塔吊的吊装作业,保证施工顺利进行。

遇五级以上强风,必须停止吊装作业,并将塔臂顺风向停放,防止相邻塔吊塔臂互相碰撞发生事故。

注意收集气象资料,提前掌握每天天气情况,尽量将吊大模的时间安排在白天。

司机必须在信号指挥人员指挥下严格按照指挥信号、旗语、手势进行操作。对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或应急措施。

下班时,应将小车收至塔身部位,吊钩升至最高位,起重臂顺风停放。

遇恶劣气候时,塔司要以常检查塔吊回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,遇五级以上(含五级)强风,必须停止吊装作业,将塔臂顺风向停放并采取措施,防止相邻塔机塔臂发生互相碰撞。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。

遇突然停电或故障使塔吊大臂朝向影响周围塔吊作业时,为减少碰撞危险,先用手动装置调整大臂朝向后在回转齿圈处设置障碍固定大臂,无手动回转装置只能及时先固定大臂。

塔吊防雷接闪器采用针式接闪器,在塔吊最顶部焊接针式接闪器,针尖应高于塔顶1000mm。避雷针采用直径20镀锌钢管磨尖,安装长度高于塔帽1米。防雷接地极采用一字型接地体,由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位。防雷接地连接处应焊接饱满,焊接倍数应按规范规定要求,接地电阻≤1Ω。塔吊电气重复接地应单独打一根L50×50×2500mm 的镀锌角钢,引至塔吊专用接地装置,采用铜质编织软线连接,接地电阻≤6Ω。保护接地与塔吊连接:保护接地线一端固定在塔基底座上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上。该线直径与塔吊进线同截面。

9其他保证措施

9.1雨季施工保证措施

塔吊在补作业时要关好塔司门窗,钩头要起到安全部位,拉下塔吊的总电源开关闸,确保安全使用。在使用前要先检查以下,六线位、两保险是否灵敏。

塔吊上的照明灯,要更加的做好防雨措施,照明线要套管,固定,确保防雨安全使用,定期做好对塔吊的全面安全检查,在雨季施工过程中,保证群塔的安全作业。

结合雨季施工的特点,项目部将组织相关的管理人员,加强对特种工种作业的严格检查,如架子工、信号工,特别是塔吊司机作业,要进行严格的持证检查,返现违反安全规定无证件作业人员,将严厉的处罚和停工,确保雨季施工安全,杜绝安全事故发生。

在雨季施工过程中要做好塔吊的避雷措施,经常检查避雷传递接头是否损坏,确保地级的安全使用。

9.2文明施工

塔机自身配置的系统良好“四限位、两保险”齐全。

按照规定的作业区域,认真执行相关规程、制度施工,塔机相互间

群塔施工方案--(专项方案)

》 明发·明觉小镇项目 群 塔 施 : 工 方 案 | 浙江欣捷建设有限公司 二〇一六年十二月六日 · 目录 一、编制说明 (2)

二、工程概况 (2) 1.基本概况 (2) 2.塔吊概况 (2) 3.塔机具体配备情况 (2) 三、编制依据 (4) ' 四、塔吊的运行及安全防护 (4) 五、塔吊防碰撞措施 (6) 1.多台塔吊作业的运行原则 (6) 2.塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (7) 3.塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (8) 4.防止物件坠落伤人防护措施 (9) 5.周边环境 (9) 六、应急措施 (10) 《 1.制动器失灵情况下的应急措施: (10) 2.失控情况下的应急措施 (10) 3.突发停电下的应急措施 (10) 4.发生碰撞后的应急措施 (11) 七、应急保障体系 (12) 1.应急指挥小组 (12) 2.应急程序 (12) 3.应急电话 (12) 、 八、安全文明施工 (13)

一、编制说明 为确保本工程施工过程中垂直运输作业的安全,本着“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理方针理念;改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡事故;规范现场塔吊施工次序,提高塔吊施工效率;减少或降低员工及相关方的职业健康安全风险,特编制此方案。 二、工程概况 1.基本概况 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全管理规定

群塔作业安全管理规定 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。 3、群塔顶升的注意事项随着建筑物不断升高,要求塔吊不断顶升。在群塔施工现场,塔吊顶升必须考虑到群塔的协调。顶升的要求首先来自于低塔位工作区,但由于塔吊高差的限制,顶升应从高塔位开始。为便于各塔顺利附着,要提前做好附着点设计及附着连杆件的加工,在结构剪力墙预先做好留孔处理;在底气温施工季节,为避免高位塔应附着点

强度不够而影响附着,应预先对附着区采取特殊措施(必要时在剪力墙上家钢夹板扩大受力面),确保按期附着,保证各相关塔吊相继提升。 4、加强安全教育,明确安全责任。塔司、信号工必须持有效证件上岗。项目部要责成专人负责本项工作,对塔司、信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程还要遵守本方案要求,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足安全距离(3米左右),要安全礼让,当有碰撞危险时避让原则(顺序)是“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。塔吊高度超过30米,塔顶、臂端必须安装信号灯。 5 防止信号混淆造成操作错误。两台塔吊信号工要佩戴不同标志,使用不同哨音,信号不明不准操作。当塔吊升至一定高度后,必须使用对讲机指挥作业。当塔司看不见吊物时,信号工要站到塔司看得到的地方指挥。 6、遇恶劣气候须采取的措施。塔司要经常检查塔吊,回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,当风力达5级时,要及时锁好大臂停止作业。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。综上所述,可以看出塔吊的施工环境是比较复杂的,必须按照相关规范操作,并全面考虑施工现场及周边的施工环境,合理安排施工工序和塔吊的顶升,才能实现安全、有序施工,提高施工效率,为高效优质地完成施工工期奠定坚实的基础。

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

群塔施工安全专项施工方案

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3塔吊布置方案 (2) 3.1群塔布置原则 (2) 3.2塔吊布置数量及选型 (2) 3.3所选各型塔吊技术性能表 (3) 4施工部署及生产组织机构 (5) 4.1生产组织机构 (5) 4.2施工任务划分 (5) 4.3临时设施布置 (6) 5资源配置 (7) 5.1劳动力配置 (7) 5.2仪器配置 (7) 6施工准备 (8) 6.1技术准备 (8) 6.2现场准备 (8) 7群塔作业注意的事项 (8) 7.1群塔作业原则 (8) 7.2塔机运行控制措施 (9) 7.3群塔施工技术要求 (10) 7.4塔吊防碰撞措施 (11) 7.5塔机检查、维护及保养制度 (12) 7.6塔司和信号工的管理 (13) 8安全保证措施 (15) 8.1安全保证体系 (15)

8.2安全保证技术措施 (15) 9其他保证措施 (17) 9.1雨季施工保证措施 (17) 9.2文明施工 (17) 10应急预案 (18) 10.1塔吊突发事件 (18) 10.2设备风险预防控制措施 (18) 10.3应急领导小组及其职责 (19) 10.3.1项目机械事故应急领导小组 (19) 10.3.2应急领导小组职责 (19) 10.4应急物资 (21) 10.5处置程序 (21) 10.5.1接警与通知 (21) 10.5.2指挥与控制 (21) 10.5.3通讯 (22) 10.5.4警戒与治安 (22) 10.5.5人群疏散与安置 (23) 10.5.6公共关系 (23) 10.6应急预案启动与结束 (23) 10.7塔吊使用中发生事故的应急救援措施 (23) 10.7.1塔吊正常使用中倒塌 (23) 10.7.2被吊物体坠落引起的伤人事故 (24) 10.7.3群吊碰撞后的应急救援 (24) 10.7.4塔吊、施工电梯在使用过程中发生触电事故 (24) 10.8受伤人员的现场护理 (24)

安全专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K6351 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全专项施工方案标准 版本

安全专项施工方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章、工程概况 一、工程概述 本工程为年产20万吨已内酰胺一期工程厂外西侧规划道路第二标段,设计使用年限为50年,安全等级为二级,设计抗震烈度6度。工程范围:道路位于巴公镇兰花新材料门前,是一条南北向的主干道,全线现状为土路面,路面破损严重,全长约520.44m宽约12m,为保证施工过程原有道路、交叉道路、出入口的通车、过人功能,同时保证施工运输车辆安全进入工地,特编制交通维护组织措施。

二、编制说明 1、B/T 50903-2013《市政工程施工组织设计规范》。 2、工程施工图纸及相关文件。 3、市政道路施工的相关技术规范。 4、其他有关的国家及地方强制性规范和本工程现场实际情况。 5、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章、工程特点 一、工程特点 1、本工程道路两侧为临建房屋和厂区围墙及护坡,贯穿于厂区和天辰工程部中间。上下班人流量较大。 2、工期短,又逢雨季及冬季施工,施工难度

大。 第三章、交通维护组织措施 二、基本措施: 1、危险地段,悬挂警示标志; 2、车辆进入施工区域,应有专职人员指挥疏导; 3、进行道路临时封闭施工,并派专人监守,并设置明显临时交通引导标志和禁令标志,确保行人与车辆的安全。 三、施工路段的交通组织 1、交通组织设计 本路段设置临时封闭措施,天辰工程部西侧设置临时道路。 2、设置交通标志及设施 建设工程施工现场,应在明显位置及主要通道、

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

群塔专项施工方案

一品华府1#、2#、3#、4#楼 群 塔 施 工 方 案 编制人:职务: 审核人:职务:

审批人:职务: 大冶建工集团有限责任公司 2016年9月2日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、塔吊基础设计概况 1、塔吊安装数量 2、塔吊基础施工要求 3、桩基施工方案 4、塔吊安装高度及周边环境 四、塔吊基础计算书 五、附着杆件计算书 六、质量保证措施 七、安全保证措施

(一)、安全管理机构 (二)、多塔作业防碰撞措施 (三)、其他注意事项 八、塔吊应急预案 九、安装单位资质及特种作业证书 十、塔吊附图 一品华府1#、2#、3#、4#楼群塔施工方案 一、工程概况 一品华府1#、2#、3#、4#楼工程,由湖北民兴置业有限公司建设,湖北佳境建筑设计有限公司设计,建设地点位于大冶新冶大道与湖滨大道交汇处。该拟建项目工程总建筑面积约 110322.7㎡,其中地下20629㎡,其中1#、2#、4#楼框剪结构地上32层、地下1层,3#楼框剪结构地上28层、地下1层。该地块拟投入4台塔吊。 塔机产权单位:大冶建工集团有限责任公司;

塔机安装单位:武汉兰保时机械设备租赁有限公司; 项目经理:曹袢瑞 安全员:赵子龙; 二、编制依据 1、本工程的地质勘察报告。 2、TC5610-6型塔式起重机使用说明书。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011) 6、本工程的设计施工图纸 7、《建设施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《施工手册》(第二版) 10、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 11、本工程总体施工组织设计 12、施工合同 13、《施工用电技术规范》(JGJ46-2005) 三、塔吊基础设计概况 1、塔吊安装数量 根据施工总平面图及现场的实际情况,本工程拟在1#楼G/1-J/3/1轴(1#塔吊)、2#楼19-20/X-W轴(2#塔吊)、3#楼3-G-3-H/3-1(3#塔吊)、4#楼23-29/A-C轴(4#塔吊)共

安全专项施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 ..。 二、施工工期 本工程计划开工:2018年10月8日,计划完工时间:2019年4月30日。 三、安全承诺 始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,制定完善的安全管理制度,确保施工期间无重大安全事故和人员伤亡事故。 四、环保承诺 严格遵守国家建设项目的环保规定和本公司的三标一体体系文件,按照环境保护原则办事,既要达到工程建设的规划目标,又要达到美化绿化环境的目的,实现生态效益、经济效益以及社会效益的协调发展。

第二章安全施工保证措施 根据国家行政主管部门制定的各项安全生产法规、规章和制度,结合工程特点,制定本项目的安全生产保证体系。 一、安全生产目标 确保无重大安全生产事故,工伤事故频率控制在0。 二、安全生产保证体系 安全生产体系运转图 三、安全生产管理组织及职责 1、公司经理是企业的法人代表,对公司的劳动保护和安全生产总负责,公司安全领导小组负责对公司所属一切生产、工作场所进行安全督促检查,消除隐患,防止各类事故,保证施工安全生产秩序。 2、部门经理、主任、主管应对本部门劳动保护和安全生产工作具体负责任,认真执行安全生产规章制度并按规章指挥,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业,对职工进行安全技术和安全纪律教育,发生事故要及时上报,并根据“三不放过”(即事故原因没有分析清楚不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的措施不放过)的原因认真分析事故原因,提出和实现改进措施。 3、班组长负责本班的安全作业,有权拒绝违章指挥,上班前要对所使用的工具、设备、防护用具、作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,指导和督促工人执行各项安全生产规章制度,经常进行现场检查,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患。负责对新工人进行班组安全教育,开展经常性的安全教育,督促操作人员正确使用防护用具。发生了工伤事故要立即上报所在部门经理、主管,保护现场,并参加事故调查,组织安全生产竞赛,在评奖时应把安全生产情况作为考核内容之一。 4、专职安全员要经常对所属部门员工进行安全生产教育,督促员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度,正确地使用个人防护用品,检查和维护本班组的安全设施,如发现生产中有不安全、不卫生情况,要及时报告,并参加事故的分析和研究,协助公司安全领导小组实施防止事故的措施。 5、生产工人要认真学习并严格遵守各项安全生产规章制度不违章作业,并

群塔作业方案

群塔作业方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

表专项施工方案审批表(总包)

元六鸿远(苏州)电子科技有限公司 年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨 的新建厂房项目 群塔作业施工方案 苏州建鑫建设集团有限公司

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);? 2、《特种设备安全监察条例》(2009修正)国务院令第549号); 3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 5、《塔式起重机安全操作规程》(GB5144-2012); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 7、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008);? 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《建筑施工塔吊起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 (JGJ196-2016) 10、《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009)? 11、塔机使用说明书、本工程施工组织设计及相关部门管理规定? 二、工程简介 元六鸿远(苏州)电子科技有限公司投资建设的年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨的新建厂房项目,由苏州新区建筑设计研究院有限公司设计,本工程位于苏州科技城吕梁山路北、浔阳江路西地块。 本工程计划选用2台塔吊(TC5010-4型、QTZ40F型)作业主要垂直运输机械,其两台塔吊超重大臂工作幅度范围存在一定交集,故编制了本群塔作业施工方案。 三、塔吊参数、位置及搭设高度 根据工程场地条件和施工实际需要各单体塔吊选型,两台塔吊的平面位置及高差详见附图,本工程塔吊的安装与拆卸现委托建湖县宏业塔式起重机安装有限公司负责作业。塔吊基本情况如下表:

工程专项安全施工方案实用版

YF-ED-J6612 可按资料类型定义编号 工程专项安全施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程专项安全施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上

层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到1.2MPa以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须

华贸群塔作业施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1塔吊编号 (3) 3.2塔吊布置 (3) 3.3塔吊的时间布置 (4) 3.4安装及升塔高度 (4) 3.5吊臂长度及附着 (4) 4 群塔作业要点 (5) 4.1群塔高差控制 (5) 4.2群塔的顶升 (5) 5 吊装施工准备 (6) 5.1 技术准备 (6) 5.2 人员准备 (7) 5.3 施工准备 (7) 6 群塔运行控制 (8) 6.1运行原则 (8) 6.2安全要求 (8) 7 塔吊吊装作业的技术措施与要求 (9) 7.1 吊装方法 (9) 7.2吊装程序 (10) 7.3对钢丝绳的要求 (10) 7.4 对吊钩的要求 (10) 7.5对信号指挥人员的要求 (11) 7.6其它注意事项 (11) 8 塔吊安全注意事项 (12)

1 编制依据 1.1华贸城六期施工蓝图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 施工部署 综合考虑各种塔吊的自由高度、臂长、起重量、起升速度、性能稳定性及吊装工程量等各方面因素,施工现场设置3台塔吊。 3.1塔吊编号

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

最新安全专项施工方案(总体方案

安全专项施工方案(总 体方案)

江门市江海区濠江花园建设项目工程 安全生产施工方案 1 工程概况 1.1工程基本情况 江门市江海区濠江花园建设项目工程位于江门市江海区,五邑路与永康路交界路口;由江门市濠江房地产开发有限公司投资兴建的项目,由江门市建筑设计研究院设计、由江门市工程监理有限公司监理。 本工程为濠江花园建设项目一期工程,北临五邑路,西临永康路(路对面为江门市江海区建设局),南边与碧桂园共用小区道路,西侧为乡村道路。五邑路和小区道路可作为本工程项目的出入口。 1.2 建筑设计概况 设计概况:本工程是由三幢高层商住楼和五组别墅群组成的建设项目,高层商住楼地下室1层,地上24层建筑,地下室面积为4093 m2,总建筑面积约20000m2;建筑结构形式为框架剪力墙结构;别墅群地下室1层,地上4层建筑,总建筑面积约 20000m2。 1.3 施工范围 1、土建工程,包括:零星土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修装饰工程、建筑屋面工程等; 2、机电安装工程,包括:建筑电气工程、建筑给排水工程、消防工程等; 3、人防工程; 4、施工用临时用水、用电工程的报装、施工及维护(已含发包人直接发包的专业工程施工用临时用水、用电需求); 5、施工总承包管理及总协调;即对发包人直接发包的专业工程、以及发包人直接发包的专业工程(主要包括:电梯工程、高低压变配电工程、弱电工程、永久性用水、电信工程、煤气主管道的接驳工程等)。 2 编制依据及执行标准 2.1 编制依据

安全控制的目的是保证项目施工中没有危险,不出事故,不造成人身伤亡和财产损失。安全是为质量服务的,质量要以安全作保证,在质量控制的同时,必须加强安全控制,工程质量和施工安全同是工程建设两大永恒主题。 由于建筑施工安全控制的难点多,劳保责任重,施工项目安全控制处在企业安全控制的大环境中,施工现场是企业安全控制的重点。因此,建立本工程的安全管理体系、安全责任制、安全技术措施、安全保证措施,作为本工程施工安全过程中实施安全工作的标准和指导性规则。 2.2 执行标准 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国消防法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5、《建设工程安全监督管理资料汇编》广州市质监站2000年版; 6、《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号; 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—91; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001 J119—2001; 10、设计图纸及有关政府部门颁发的文件; 11、现行国家有关施工规范及标准等; 3 安全管理组织机构 3.1 安全生产领导小组人员架构

群塔专项施工方案解析

中原金融产业园群塔专项施工方案 编制人 审核人 批准人 2016年6月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊方案 (3) 四、施工部署 (5) 五、施工准备 (5) 六、塔基础施工 (6) 七、塔吊安装要求 (7) 八、群塔作业组织协调与管理 (10) 九、群塔运行控制 (11) 十、作业人员十不吊原则 (14) 十一、安全措施 (14) 附件一:结构施工塔吊平面布置图 附件二:塔吊基础施工图

1.编制依据: 2.工程概况:2.1工程简介

本工程为中原金融产业园(二期)工程位于郑州市东新区白佛路南,潭南街东。 C区车库:建筑层数:地下一层,地下车库层高4.1m,装备掩蔽部层高4.5m,制冷机房层高6.6m, C区总建筑面积为40963.76m,其中地下车库建筑面积为:40367.37m ,地下车库出入口建筑面积233.60m ,出地面风井建筑面积90.40m ,地下车库人行楼梯建筑面积272.39m 。建筑分类:按车库防火分类分为Ⅰ类,耐火等级为一级。地下室防水等级为Ⅱ级(局部有电气设备房间及电井的部位为Ⅰ级防水设防)。地下车库顶板为Ⅰ级防水,按种植屋面考虑。建筑规摸及功能:地下一层;C区均为地下汽车停车库,共停车963辆(含20辆残疾人停车位),无障碍车位按不小于停车数量的2%设计。 3#建筑类型:多层公共建筑,设计使用年限:50年,建筑高度:21.3m,结构层数:地上5层,地下1层,结构性质:框架剪力墙结构,结构抗震等级:三级,抗震设防烈度:7度,耐火等级:地上二级,地下一级,抗震设防类别:丙类,屋面防水等级为:Ⅰ级,地下防水等级为:Ⅰ级,建筑面积:6915.48㎡,地上建筑面积:6915.48㎡,基底面积:1239.70㎡。 4#建筑类型:多层公共建筑,设计使用年限:50年,建筑高度:22.2m,结构层数:地上5层,地下1层,结构性质:框架结构,结构抗震等级:二级,抗震设防烈度:7度,耐火等级:地上二级,地下一级,抗震设防类别:丙类,屋面防水等级为:Ⅰ级,地下防水等级为:Ⅰ级,建筑面积:8087.34㎡,地上建筑面积:6840.2㎡,基底面积:1426.34㎡。 11#建筑类型:高层民用建筑(一类),设计使用年限:50年,建筑高度:67.5m,结构层数:地上16层,地下1层,结构性质:框架剪力墙结构,结构抗震等级:二级,抗震设防烈度:7度,耐火等级:地上二级,地下一级,

哪些工程要编制安全专项施工方案

危险性较大的建设工程为什么要编制安全专项施工方案并组织专家论证审查? 一、建筑业的六个新特点,对安全控制提出了要求 改革开放以来,建筑业持续快速发展,在国民经济中的地位和作用逐渐增强,已成为我国的支柱产业之一。 特点一:建筑业生产经营单位的经济成分发生了变化 单位的经济成分、组织形式、承包方式日趋多样化,由国有、集体经济成分,变为国有、股份制、私营、外商投资、个体工商户并存的形式。 据有关部门统计,全国建筑业企业有65671家,从业人数3893万人,总产值达到17116.76亿元。全国房屋建筑施工面积21亿平方米,竣工面积10亿平方米。建筑业增加值占GDP的比重一直稳定在6.6%~6.8%之间,在国民经济各部门中居第四位,仅次于工业、农业、批发和零售贸易餐饮业。 建筑业规模的扩大,缓解了就业压力,为引导农村劳动力合理有序流动、提高农民收入、促进农村产业结构调整作出了积极贡献。但是,在大规模的建设和经济高速增长阶段,由于体制的变化和管理上的缺位,引发了不少的安全事故。 特点二:建设工程投资主体发生了变化 在计划经济时期,建设工程的资金来源大部分是国家财政,政府是投资主体,随着改革的深化,投资主体日趋多元化,私人和外商投资越来越多,房地产和市政建设投资进一步加大。 特点三:建设工程的市场化程度提高 随着投资主体的多元化,建设规模越来越大。建设工程市场竞争越来越激烈。 特点四:企业的组织结构形式发生了变化 原先的施工企业从人员到设备等都是自有的,现在人员通过劳务分包的形式解决,设备通过租赁的形式解决,打破了原来企业的大而全的组织结构形式。 特点五:技术水平要求越来越高 很多新技术在建设工程上得到了应用,在桥梁、水利、交通、建筑工程上,建成了一批高难度、高质量、达到世界先进水平的工程项目。建筑业的发展,提出了安全技术、劳动力技能、安全意识、安全生产科学管理方面的新要求。 特点六:新材料的应用越来越广 近年来有不少新材料、新工艺在建设工程上得到了应用,工程建设速度也大大加快,施工难度不断加大,引发了新的危险因素,提出了新的安全控制要求。

相关文档
相关文档 最新文档