一、单选题:(每题分,共30题,共15分)

1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备

安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

A. 工作人员

B. 管理人员

C. 作业人员

D. 任何人

2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的

(),经本单位批准后执行。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 安全措施

D. 应急措施

3. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。)

A. 创伤急救

B. 触电急救

C. 溺水急救

D. 灼伤急救

4. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经()认可后,方可参加工作。()

A. 工程管理单位

B. 设备运维管理单位

C. 公司领导

D. 安监部门

5. 在多电源和有自备电源的用户线路的(

)处,应有明显断开点。()

A. 低压系统接入点

B. 分布式电源接入点

C. 高压系统接入点

D. 产权分界点

6. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。()

A. 名称

B. 编号

C. 名称、编号

D. 名称、编号、电压等级

7. 装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B. 室内 C. 柱上 D. 地面

8. 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B. 组织措施 C. 技术措施 D. 安全措施

9. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用()。)

A. 配电线路第一种工作票

B. 配电线路第二种工作票

C. 配电第一种工作票

D. 配电第二种工作票

10. 同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。()

A. 不同配电线路或不同工作地点

B. 不同配电线路

C. 不同工作地点

D. 相邻配电线路

11. 检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。)

A. 调度控制中心

B. 安全监督部门

C. 设备运维管理单位

D. 工区(车间)

12. 工作票只能延期()。()

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和本

规程的人员担任。()

A. 设备

B. 现场

C. 接线

D. 运行

14. 一条配电线路分区段工作,若填用一张工作票,经()同意,在线路检修

状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。()

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 工作负责人

D. 专责监护人

15. 接地线拆除后,()不得再登杆工作或在设备上工作。工作班成员B. 任何人C. 运行人员 D. 作业人员

16. 作业人员工作中正常活动范围与10kV 高压线路、设备带电部分的安全距离为

)米。停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开()。) A. 同级电源 B. 下一级电源 C. 上一级电源 D. 断路器(开关)

18. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用(),并戴绝缘手套。()

A. 声光验电器

B. 高压声光验电器

C. 雨雪型验电器

D. 高压验电棒

19. 配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()

接地线。()

A. 一组

B. 两组

C. 相应

D. 三组

20. 配电《安规》要求,装设、拆除接地线均应使用()并戴绝缘手套,人体

不得碰触接地线或未接地的导线。()

A. 绝缘绳

B. 专用的绝缘绳

C. 绝缘棒

D. 软铜线

21. 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()。()

22. 工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂()

等标示牌。()

A. “禁止攀登,高压危险!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “当心触电!”

23. 巡视工作应由()的人员担任。(工作负责人B. 工作许可人C. 值班负责人D. 有配电工作经验

24. 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点()以外。

25. 设备检修时,回路中所有()刀闸的操作手柄,应加挂机械锁。配电《安

规》来电侧 B. 受电侧 C. 两侧 D. 负荷侧

26. 已操作的操作票应注明()字样。操作票至少应保存1 年。已操作B. 已执行C. 合格 D. 已终结

27. 登杆塔前,应做好以下工作:核对()。杆号B. 线路名称和杆号C. 杆基D. 线路名称

28. 邻近10 kV 带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足()要求。低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的)指示。仪表 B. 信号

C. 开断

D. 机械

30. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人()。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。接近被测设备 B. 接触被测设备 C. 接触测试设备 D. 接近测试设备

31、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。

A. 上级领导同意

B. 处罚

C. 批评教育

D. 纠正

32、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。

半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年

33、在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。低压系统

接入点 B. 分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D. 产权分界点

34、作业现场的()和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的

劳动防护用品应合格、齐备。安全装置 B. 环境卫生 C. 生产条件 D. 技术措施

35、装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等

标示牌。室外 B. 室内C. 柱上 D. 地面

36、现场勘察工作,对涉及()的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。多专业、多部门 B. 多部门、多单位 C. 多专业、多单位 D. 多专业、多部门、多单位

37、开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B. 组织措施 C. 技术措施 D. 安全措施

38、10kV 及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为()。

39、非连续进行的故障修复工作,应使用()。故障紧急抢修单B. 工作票C. 施工作业票 D. 故障应急抢修单

40、由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,()及操

作内容等按操作顺序填写在工作票上。设备名称和编号 B. 线路的名称、杆号、位置 C. 双重称号 D. 设备名称

41、同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,

可使用一张配电第二种工作票。不同配电线路或不同工作地点 B. 不同配电线路 C.不同工作地点D.相邻配电线路

42、作业人员工作中正常活动范围与10kV 高压线路、设备带电部分的安全距离为

)米. 、室外低压配电线路和设备验电宜使用()。绝缘棒 B. 工频高

压发生器 C. 声光验电器 D. 高压验电棒

44、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()

接地线。一组 B. 两组C. 相应 D. 三组

45、工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂()

等标示牌。禁止攀登,高压危险!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!” D. 当心触电!”

46、巡视工作应由()的人员担任。工作负责人B. 工作许可人C. 值班负责

人 D. 有配电工作经验

47、()时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。大风B. 雷电C. 大雨D. 大雪

48、砍剪靠近带电线路的树木,()应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 D. 专业室领导

49、上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的()附近或以上。

不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。茎部 B. 断口 C. 枝丫 D. 根部

50、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。(一 B. 二 C. 三 D. 四

51、在35kV 带电设备附近立、撤杆,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为()米。

52、柱上变压器台架工作,若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用()措施。禁止工作 B. 加强监护 C. 拆除引线 D. 绝缘遮蔽

53、低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的()指示。仪表B. 信

号 C. 开断 D. 机械

54、带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由()履行许可

手续。运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人

55、风力大于(),或湿度大于80%时,不宜带电作业。级级级级

56、10kV 绝缘操作杆最小有效绝缘长度为()m。、电流互感器和电压互

感器的二次绕组应有()永久性的、可靠的保护接地。一点且仅有一点 B. 两点 C. 多点 D. 至少一点58、高压试验不得少于两人,试验负责人应由()担任。有试验资质人员 B.

工作负责人 C. 班长 D. 有经验的人员59、沟(槽)开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。、

)应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。变电运维部门

B. 电网调度控制中心

C. 营销部门

D. 线路运维部门二、多选题: (每题1 分,共20题,共20分)

1、为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依

据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。

A. 人身

B. 电网

C. 设备

D. 设施

2、配电设备系指20kV 及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开

闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开

关)、环网单元、电缆分支箱、()等。

A. 变电站内开关柜

B. 低压配电箱

C. 电表计量箱

D. 充电桩

3. 配电站、开闭所户外高压配电线路、设备的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,

若10、20kV导电部分对地高度分别小于()m则该裸露部分底部和两侧应

装设护网。在配电线路和设备上工作,以下为保证安全的组织措施的有()。

A.现场勘察制度

B.工作间断、转移制度

C.工作终结制度

D.恢复送电制度

5. 现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织,()参加。工作负责人B. 设备运维管理单位(用户单位)相关人员 C. 检修(施工)单位相关人员 D. 安监人员.

6. 书面派工记录内容应包含()派工时间、工作结束时间、安全措施(注意

事项)及完成情况等内容。指派人 B. 工作人员(负责人) C. 工作任务D. 工作地点7. 同一张工作票多点工作,工作票上的工作地点、()应填写完整。不同工作地点的工作应分栏填写。线路名称 B. 设备双重名称 C. 工作任务 D. 安全措施

8. 下列为工作许可人人应具备的基本条件的有()。熟悉配电网络接线方式B. 熟悉工作范围内的设备情况 C. 熟悉本规程 D. 经工区批准,名单应公布。

9. 配电《安规》规定,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更运行接线方式和安全措施,工作中若有特殊情况需要变更时,应()。先取得对方同意 B. 先取得工作票签发人同意 C. 先取得当值调度同意 D. 变更情况应及时记录在值班日志或工作票上

E. 及时恢复

10. 工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措施或派人看守,不让人、畜接近

()等。挖好的基坑 B. 未竖立稳固的杆塔 C. 负载的起重和牵引机械装置 D.

工作地点

11. 在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施有()。

A. 停电

B. 验电

C. 接地

D. 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

12. 对同杆(塔)塔架设的多层电力线路验电,应()。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。先验低压、后验高压 B. 先验下层、后验上层

C. 先验近侧、后验远侧

D. 先验内侧、后验外侧

13. 倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人复诵无误后执行。发

布指令应准确、清晰,使用规范的()。双重称号 B. 调度术语 C. 线路名称

D. 设备双重名称。

14. 挖坑时,应及时清除坑口附近的浮土、石块,路面铺设材料和泥土应分别堆置,在堆置物堆起的斜坡上不得放置()等器物。工具 B. 桩锚 C. 杆塔 D. 材

立杆及修整杆坑时,应采用拉绳、叉杆等控制杆身()。翻动 B. 倾斜 C. 滚动 D. 断裂16. 放线、紧线与撤线工作均应有(),并做到通信畅通、加强监护。A. 统一调度B. 明确分工 C. 专人指挥 D. 统一信号

17. 在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作,应采用()等形式,口头或电话命令应留有记录。工作票或派工单 B. 任务单 C. 工作记录 D. 口头、电话命令

18. 带电作业过程中若遇天气突然变化,有可能危及人身及设备安全时,应立即

)。停止工作 B. 撤离人员 C. 恢复设备正常状况 D. 或采取临时安全措施

19. 接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装()、具备开断故障电流能

力的开断设备。易操作 B. 可闭锁 C. 具有明显开断指示 D. 电网侧应能接地

20. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用()等不合格的机

具和安全工器具。损坏 B. 变形 C. 有故障 D. 无编号

21、为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依

据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。

A. 人身

B. 电网

C. 设备

D. 设施

22、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前,设备运维管理单位应告知()。电气设备知识 B. 现场电气设备接线情况 C. 危险点 D. 安全注意事项

23、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常()。检查 B. 清理C. 补充 D. 更换

24、在配电线路和设备上工作,以下为保证安全的组织措施的有()。

A. 现场勘察制度

B. 工作间断、转移制度

C. 工作终结制度

D. 恢复送电制度

25、配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运

行, ()的故障修复工作。需短时间恢复供电 B. 需短时间排除故障 C. 连续进行 D. 长时间

26、在配电线路、设备上进行非电气专业工作(如电力通信工作等),应执行工作票制度,并履行()等相关安全组织措施。停电 B. 工作许可 C. 验电 D. 接地 E. 工作监护

27、配电工作票批准的检修时间为()批准的开工至完工时间。运维检修部B. 调度控制中心 C. 设备运行管理单位 D. 设备运维管理单位

28、工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的()线路。交叉跨越 B. 平行线路 C. 同杆(塔)架设 D. 通讯线路

29、()停电检修,无法装设接地线时,应采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施。低压配电设备 B. 配电变压器 C. 高压架空线路 D. 低压电缆 E. 集束导线

30、操作机械传动的()时,应戴绝缘手套。隔离开关(刀闸) B. 杆塔C. 线路D.

断路器(开关)

31、使用油锯和电锯的作业,应由()的人员操作。使用时,应先检查所能锯

到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。熟悉工作组人员 B. 熟悉操作方法 C. 熟悉机械性能 D. 熟悉机械性能和操作方法

32、挖坑时,应及时清除坑口附近的浮土、石块,路面铺设材料和泥土应分别堆置,在堆置物堆起的斜坡上不得放置()等器物。工具 B. 桩锚C. 杆塔 D. 材料

33、立杆及修整杆坑时,应采用拉绳、叉杆等控制杆身()。翻动B. 倾斜C.

滚动 D. 断裂

34、环网柜应在()后,方可打开柜门。停电B. 验电C. 合上接地刀闸D. 悬挂“止步,高压危险!”标示牌

35、低压电气工作前,应用低压验电器或测电笔检验()是否有电。检修设备B. 金属外壳 C. 相邻设备 D. 所有可能来电的各端

36、在带电作业过程中,工作负责人发现或获知相关设备发生故障,应()。A.立即停止工作 B. 撤离人员 C. 报告上级 D. 立即与值班调控人员或运维人员取得联系37、二次回路通电或耐压试验前,应()后,方可加压。通知调控人员B. 通知运维人员和其他有关人员

C. 派专人到现场看守

D. 检查二次回路及一次设备上确无人工作

38、运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时,应采取下列哪些安全措施?()穿绝缘鞋(靴)或站在绝缘垫上

B. 戴绝缘手套

C. 不得触及其他设备

D. 观测钳形电流表数据时,应注意保持头部与带电部分的安全距离

39、开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时()。应注意站立位置,

以免坠落 B. 应使用专用工具

C .开启后应设置遮栏(围栏),并派专人看守D. 作业人员撤离后,应立即恢复

40、在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应()。断开分布式电源并网点的断路器 B. 断开分布式电源并网点的隔离开关或熔断器

C .在用户侧接地D. 在电网侧接地三、判断题:(每题1分,共20题,共20分,正确的打■” ;错误的打“X” )

1、低压电气设备电压等级为1000V以下。()

2. 工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。( ) 经常有人工作的场所及施工车辆上应配备急救箱,存放急救用品,并应指

定专人定期检查、补充或更换。( ) 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应重新填写、签发工作票。

( ) 配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。( )

用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。( ) 承、发包工程,工作票可实行

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要___安全、可靠、优质、经济 ____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一 ____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装置______相连。 7、继电保护装置的基本要:__选择性、速动性、灵敏性 ____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空 ______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 __B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。

教学楼供配电设计

目录 1 设计目的 (1) 2 设计任务 (1) 3 设计思路 (1) 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 (1) 4.1 负荷计算公式 (1) 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1) 4.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (2) 4.2教学楼的负荷统计及计算 (3) 4.3低压配电 (8) 4.4变压器的选择 (9) 4.4.1电源及供电系统 (9) 4.4.2变压器型号的选择 (9) 4.5短路电流的计算 (10) 4.6电气设备的选择 (12) 4.7 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 (14) 4.7.1 引入电缆的选择 (14) 4.7.2 380V低压出线的选择 (15) 5 参考资料 (17)

盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计 1 设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2 设计任务 盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计:设计本校新校区教学楼B楼(含两侧与A、D楼相连的连接部分)的供电系统。 各人设计并用计算机或手工绘制绘制一份建筑电气施工图(含系统图、平面布置图、设备接线图)、各人编制设计说明书一份、各人完成设计小结一份。 3 设计思路 (1)确定负荷级别; (2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估 算; (3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路 数、容量、电压等级的要求; (4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 4.1 负荷计算公式 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1)有功计算负荷(单位为kW)

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电 答案在后面显示模拟试题一 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别是:、和。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

大学供电系统设计

学号09750201 工业与民用供电课程设计 设计说明书 某大学校区供电系统设计 起止日期:2013 年1 月7 日至2013 年 1 月12 日 学生姓名安从源 班级09电气2班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2013年1月12日

供电技术课程设计任务书 (任务序号09750201) 一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈负荷的水平与类型 ⑴负荷水平:(见附表) ⑵负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉电源情况 ⑴由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量S d=150MVA。 ⑵由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量S d=75MVA。 ⑶功率因数:电源A要求功率因数大于0.92,电源B要求功率因数大于0.95。 ⑷供电电价为两部电价 基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.70元/kwh,10KV供电电压时0.75元/kwh。 ⒊环境情况 ⑴环境年平均气温15℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶各级变压器均为室内布置。 二、设计范围 ⒈确定全校计算负荷。 ⒉确定全校的供电系统结构形式。 ⒊确定35KV变电站、10KV变电站的主接线形式、变压器台数及容量。 ⒋计算35kV及10kV断路器出口处短路电流。 ⒌确定35kv断路器及隔离开关,确定35kv电缆及10kv电缆型号。 ⒍确定无功功率补偿装置。 ⒎确定总降压变电所及车间变电所的平、立面图。 三、设计成果 ⒈设计计算书。 ⒉供电系统结构示意图一张。 ⒊ 35KV变电所一次设备主接线图一张。 ⒋ 35KV变电所的平面图、剖面图一张。 ⒌母线电压测量及绝缘监视电路图一张。 ⒍定时限过流保护的原理图与展开图一张。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2010年01月12日

配电网规划技术专业调考试题题库勘误

国家电网公司配电网规划专业调考试题题库 规划技术专业 、单项选择题 63?某110kV变电站平均负荷为15MW,因故障造成全站停电,为满足第三级供电安全水平要求,最少应有______ 负荷在15分钟内恢复供电,其余负荷在3小时内恢复供电。(A)《配电网规划设计技术导则》 A.3MW B. 10MW C. 12MW D. 15MW 导则》 A.安全电流 B.短路电流 C.最大负荷电流 D.短路冲击电流。 72?以220/380V供电的非车载充电机功率因数应不低于_________ ,不能满足要求的应安装就地无功补偿装置。(C)《电 动汽车充换电设施接入电网技术规范》 A. 0.8 B. 0.85 C. 0.9 D. 0.95 87.10千伏并网的光伏发电站,当并网点电压跌至0时,应能不脱网连续运行______ 秒。(B)《分布式电源接入配电 网相关技术规范(修订版)》(该题删除) A. 0.05 B. 0.15 C. 0.25 D. 0.5 89.充电设施容量大于100kVA,宜采用专用配电变压器,单台变压器容量不宜低于_____________ 。(C)《电动汽车充换电设 施接入电网技术规范》(该题删除) A. 500kVA B. 630kVA C. 800kVA D. 1000kVA 107:某地级市110kV电网目标形成单链结构,变电站接线为2线3变扩大桥,主变本期规模1-2台,远景规 模均按3台50MVA设计,变电站负载按75%考虑。按照“导线截面一次选定”的原则,贝U 110kV线路导线截面宜选 择: ______ 。(已知:线路最高允许温升按80 C,钢芯铝绞线长期允许载流量LGJ-185为531A、LGJ-240为613A、 LGJ-300为755A、LGJ-400为840A,环境温度25C的折算系数为1、80C的折算系数为0.81 。)(C)《配电网规划设计技术导则》 2 A.185 mm 2 B.240 mm 2 C.300 mm 2 D.400 mm 115.10kV线路供电半径应满足末端电压质量要求,B类供电区域供电半径不宜超过 _________ 。(A)《配电网规划设计技术导则》 A. 3km B. 5km C. 10km D. 15km 135.C类供电区域的综合电压合格率规划目标不小于 _____ %。(C)《配电网规划设计技术导则》

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

教学楼的供电系统设计说明

目录 上篇 (1) 1. 绪论 (1) 1.1 工程概述 (1) 1.2 高层民用建筑的特点 (1) 1.3 建筑电气设计的组成 (1) 2. 供配电系统设计 (2) 2.1 负荷分级及供电措施 (2) 2.1.1 负荷等级 (2) 2.1.2 各级负荷的供电措施 (2) 2.1.3 配电系统的原则 (2) 2.1.4 本高层教学楼的负荷分级与供电措施 (3) 2.2 本工程的负荷计算 (3) 2.2.1 负荷计算的方法 (3) 2.2.2 本高层教学楼的负荷计算 (6) 2.3 电气设备的选择 (8) 2.3.1低压断路器的选择 (8) 2.3.2 低压开关柜的选择 (11) 2.3.2 导线型号及截面的选择 (12) 3. 照明系统设计 (14) 3.1 一般规定 (14) 3.1.1 照明光源选择的一般原则 (14) 3.1.2 照明灯具选择的一般原则 (14) 3.1.3 本设计的光源与灯具的选择 (14) 3.2 照度计算 (15) 3.3 照明设计要求 (17) 3.3.1 一般照明设计 (17) 3.3.2 应急照明设计 (18) 4. 火灾自动报警及消防联动控制系统 (19)

4.1 总则 (19) 4.2 火灾自动报警系统设计 (19) 4.2.1 火灾探测器的选择 (19) 4.2.2 火灾探测器的设置 (20) 4.2.3 火灾手动报警按钮的设置 (21) 4.2.4 火灾事故广播及消防的设置 (22) 4.3 消防控制室与消防联动控制 (22) 4.3.1 一般要求 (22) 4.3.2 消防控制室 (22) 4.3.3 导线选择与线路敷设 (23) 5. 防雷与接地系统设计 (24) 5.1 建筑物的防雷措施 (24) 5.2 基础接地安全设计 (24) 5.3 本高层教学楼的防雷接地保护措施 (25) 6. 弱电系统设计 (26) 6.1 有线电视系统 (26) 6.2 广播扩声系统 (26) 6.3 综合布线系统 (27) 6.4 弱电部分线缆敷设 (27) 下篇 (28) 7. 广播音响系统概述 (28) 7.1 广播音响系统的类型与特点 (28) 7.2 广播音响系统的组成 (29) 8. 厅堂扩声系统中扬声器系统的设计 (30) 9. 多功能厅扩声系统设计 (35) 9.1 设计特点 (35) 9.2 设计理念 (36) 9.3 设计方案容 (36) 结论 (40) 致 (41) 参考文献 (42)

配电线路中级工试题及答案19

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.钳压后导线的端头露出长度不应小于()导线端头绑线应保留。 A.10㎜ B.20㎜ C.30㎜ D.40㎜。 正确答案:B 2.在低气温下进行高处作业时间不宜超过()h。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2; 正确答案:B 3.门型转角结构杆结构中心与中心桩之间的横、顺方向位移不应大于()㎜。 A.20 B.30 C.50 D.100。 正确答案:C 4.10kV配电网应在额定电压下运行,允许电压偏差()。 A.±5% B.±7% C.±10% D.+5%~-10%。 正确答案:B 5.电源电压的波形应为正弦波,允许高次谐波分量的均方根值与基波的均方根值比值的百分数,对于10kV及以下的系统(相电压)不应大于()。 A.2% B.3% C.4% D.5%。 正确答案:C 6.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 A.150 B.190 C.210 D.230。 正确答案:D 7.垂直接地体间距不得小于接地体长度的()倍。 A.1 B.2

C.3 D.4。 正确答案:B 8.安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备,其未遮护的裸带电体距地面高度不应小于();当低于上述高度时应设置遮护物,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m,阻挡物高度不应小于1.4m。 A.2.0m B.2.2m C.2.5m D.2.8m。 正确答案:C 9.变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于(),只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%。 A.5% B.15% C.25% D.35%。 正确答案:B 10.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误 正确答案:B 11.以下说法错误的是()。 A.电路中有感应电流就有感应电势产生 B.自感电势的一种 C.互感是电磁感应的一种 D.电路中有感应电势,必有感应电流。 正确答案:D 12.正弦交流电的电压和电流峰值为Um和Im,则视在功率有效值是()。 A.UmIm/2 B.UmIm/1.414 C.1.732UmIm D.2UmIm。 正确答案:A 13.表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 A.I= u/XC B.I=UωC C.I=u/ωC D.I=U/ωC 正确答案:B 14.当交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流I定为交流电流的()。 A.最大值 B.有效值

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

配电专业试题解析

试题编号:P 国网陕西省电力公司 2016年安规调考试卷(配电专业) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷满分 100 分,考试时间 120分钟。 一、单选题:(每题0.5分,共50题,共25分) 1、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( )后方可恢复作业。(1.2) A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 2、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。(2.1.9) A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.六个月 3、作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。(2.3.1) A.安全装置 B.环境卫生 C.生产条件 D.技术措施 4、装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂( )等标示牌。(2.3.11) A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 5、检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设( ),并在检修作业结束时立即将栏 杆装回。(2.3.12.2) A. 临时遮栏 B. 固定遮栏 C.安全警示牌 D.安全警示灯 6、现场勘察工作,对涉及( )的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。(3.2.2) A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 7、同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。(3.3.9.2) A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 8、需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应增填工作票份数(按许可单位确定数量),分别经( )许可,并留存。(3.3.9.11) A.变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人 B.调度 C.设备运维管理单位负责人 D.变电站或发电厂负责人 9、填用配电第一种工作票的工作,应得到( )的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。(3.4.4) A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员 10、使用同一张工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。(3.6.4) A.同一工作地点 B.不同工作地点 C.邻近工作地点 D.同一平面 11、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( )其与电源之间的电气连接。(4.2.4) A.断开 B.拆除 C.隔离 D.拉开 12、高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应( )。(4.2.6) A.同时停电 B.加强监护 C.装设围栏 D.加装绝缘挡板 13、装设接地线应( ),拆除接地线的顺序与此相反。(4.4.9) A.先接母线侧、后接负荷侧 B.先接负荷侧、后接母线侧 C.先接导体端、后接接地端; D.先接接地端、后接导体端 14、在工作地点或检修的配电设备上悬挂( )标示牌;(4.5.1) 题号 一 二 三 四 五 六 总分 分值 得分 身份证号 工作单 工作部门 姓 当前身

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以