1施工准备

1.1 收集设计文件和图纸、设备资料及操作说明,操作手册,测试记录表格准备。

1.2 各专业测试仪器、仪表、专业工具配置齐全,检定有效。

1.3 各设备厂家技术人员到场。

2电气工程调试

2.1 电气工程单体调试

2.1.1 电力电缆试验

1)测量电缆的绝缘电阻;

2)直流耐压试验和泄漏电流试验;

3)检查电缆的相位。

4)做直流耐压和泄漏试验时,试验电压分4~6阶段均匀升压,每个阶段停留1分钟,并且准确读取泄漏电流值。

2.1.2 UPS电源单体调试

1)准备临时交流电源。

2)检查蓄电池组安装情况。

3)进行初次充放电试验,并作好记录。

4)检查正、负极对地绝缘电阻。

5)测量断路器的分、合闸时间。测量断路器的分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻。

2.1.3 保护继电器单体试验

1)对系统所有保护继电器都进行单体试验。

2)保护继电器有过流、过压、欠相、时间延时、差动、3E等。

3)所有的继电器试验作好试验记录。

4)对合格的继电器按设计给定值进行整定,并贴上标签。

2.1.4 低压配电柜单体调试

1)首先外观检查无残缺、破损、接线正确美观、紧固良好。

2)对盘中一、二次回路进行绝缘检查良好,绝缘电阻大于0.5MΩ

3)盘中保护继电器进行单元试验及整定。

4)盘上指示仪表进行校验、合格。

5)系统二次回路采用临时电源进行通电检查,符合原理图中控制要求。

6)系统接地检查良好。

2.2 供配电系统调试

1)根据设计施工图,核对已安装的设备规格、型号、数量。

2)检查电气柜、屏盘的安装位置、外观有无损伤、附件是否齐全。

3)电缆电线的安装是否到位,规格型号,编号是否正确,联结是否牢固、测试绝缘电阻。

4)接地装置及线路连接是否按设计要求制作安装、测试接地电阻是否符合设计要求。

2.3 低压试送电检查

1)低压试送电是在已具备送电条件的前提下进行的。低压试送电的目的是最终确认系统一、二次接线无误。经过低压送电检查合格后,系统才可以受电运行。

2)检查所安装的电气设备接触是否良好,是否符合本身技术条件。检查机械联锁的可靠性。

3)检查开关柜的接地装置是否牢固,有无明显标志,开关柜安装是否符合要求。检查并试验所有表及继电器动作是否正确。

2.4 受电运行

4)由供电部门检查合格后将电源送进仪表室,经过验电,校项无误。

5)合AP动力柜开关,检查电压是否正常,分别和其他柜的开关,确认是否正常。

6)空载运行24小时,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时提供施工图、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。

3自控工程调试

3.1 单体调试

3.1.1 仪表单体调试

压力表、温度表等仪表送具有合格资质的专业检测机构进行检测,并出具检测报告。

3.1.2 各类变送器单体调试

压力、温度、差压等变送器核定出厂检定报告和出厂合格证的有效性,现场进行通电或通气检查各部件工作是否正常。厂家技术人员现场配合测试。

3.1.3 涡轮流量计单体调试

核定出厂检定报告和出厂合格证的有效性,现场检查计量柜与调压计量撬的连接是否正确,通电检查各部件工作是否正常,流量计算机信号导通是否正常。带远传功能的,做模拟试验,厂家技术人员现场配合实施。

3.1.4 电动阀门单体调试

电动阀门安装后,现场加电测试,检查电动头显示是否正常,采用手动就地模式开关阀门,测试阀门能否正常开启,全开、全关能否到位,实际开度与电动头显示位置是否一致。

3.1.5 可燃气体探测器

现场加电后,对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。

3.1.6 加臭控制系统

检查仪表室内加臭控制柜与加臭设备接线是否正确,现场加电后设备状态是否正常。

3.2 站控调试

由于天然气站场设计未无人值守站,自控系统无人机界面设备,采用在仪表室RTU上临时连接调试电脑,向RTU安装专业程序,实现站控调试,站控调试完成后再与调度中心联调,以加快调试进度。调试时仪表室主调人员与站内各单体设备配合人员采用对讲机进行联络,确认设备调试状态,及时处理问题。

3.2.1 各单体调试完成后进行站控调试。

3.2.2 站场正常送电后进行站控调试,站场各单体设备正常加电。

3.2.3 站控各回路调试

3.2.3.1测试站控压力、温度智能仪表信号回路与RTU能否正常导通,压力、温度信号能否正常显示在临时人机界面上。

3.2.3.2测试电液联动阀门等电动阀门信号回路能否正常显示,通过临时站控终端电脑向阀门发送启闭指令,现场阀门是否动作且是否与指令一致。

3.2.3.3测试调压计量撬的压力信号、阀门状态、流量信号回路能否导通,显示是否正常,向撬座发送调节指令,调节阀是否动作且是否与指令一致。

3.2.3.4测试组合式过滤器差压信号回路与RTU能否正常导通,差压信号能否正常显示。

3.2.3.5测试加臭设备回路是佛导通,发送指令测试设备能否正常运转。

3.2.3.6测试可燃气体探测器回路导通及信号显示,并用对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,测试系统是否报警。

3.2.3.7测试UPS电压等状态信号是否能够正常读取显示。

3.2.4 站控系统调试

各回路调试完成后,进行站控各系统初步联动调试,主要调试站场紧急切断等联锁流程,检查现场各相关设备、阀门是否连锁反应,发现问题,从软件、硬件两方面查找问题,尽快消除故障。在现场进行初步联锁流程的调试可以早期发现问题,及时处理,大幅缩短与控制中心联调的工期,加快整体调试进度。3.3 无负载系统联合试运调试

站控系统调试完成,开展系统联合调试,与北蔡调度中心和白鹤备用中心进行远程调试。验证徐南站自控系统性能是否满足SCADA系统的远程控制要求,系统功能是否达到设计指标,系统的可靠性、稳定性、可操作性是否满足站场检测、控制的应用要求。本次测试人员分为2组,一组在北蔡调度中心主测试场,一组在现场做好配合响应工作。

3.3.1 设备情况检查

1)检查调度中心控制设备规格、型号是否与图纸要求一致;

2)检查操作系统软件、应用软件名称、版本是否与设计要求一致,是否正版;

3.3.2 系统运行状态检测

1)观察控制台各模板指示灯,检查系统运行是否正常;

2)观察网络设备状态指示灯,检查设备运行是否正常;

3)观察HMI运行是否正常;

3.3.3 系统性能测试

1)切换Viewstar画面,观察数据变化,确认是否满足操作要求;

2)进行各控制系统主备设备切换测试

3.3.4 HMI操作测试

1)用户分级登录,操作权限检查

(1)操作员级:用操作员用户登录,检查操作权限设置是否合理;

(2)工程师级:用工程师用户登录,检查权限设置是否合理。

2)画面布局是否合理、是否美观、可操作是否方便;

3)画面颜色搭配是否协调、比例尺寸是否合理;

4)工艺流程图是否正确,设备、管线、工艺位号是否正确;

5)工艺参数显示格式、单位是否正确;

6)画面切换是否合理、方便快捷;

7)控制操作是否简单、安全;

8)趋势记录是否完整;

9)报警显示、报警确认等功能是否实现。

3.3.5 报表功能测试

1)历史报表自动打印功能是否实现;

2)历史报表归档存储;

3.3.6 控制功能模拟测试

3.3.6.1电动球阀控制方式测试

站场电动球阀具有就地/远控模式,只有阀门处于远控模式时,SCADA系统才能远程控制阀门。SCADA系统中阀门的控制模式又有“手动/自动”两种,“手动/自动”控制模式的选择通过操作面板上的“手动/自动”切换开关实现。

1)当控制模式处于“手动”、“远控”模式时, HMI画面远程手动操作有效;

2)当控制模式处于“自动”或者“就地”模式时, HMI画面远程手动操作有效;

3.3.6.2电液联动阀控制方式测试

站场电液联动阀具有就地/远控模式,只有阀门处于远控模式时,SCADA系统才能远程控制阀门。SCADA系统中阀门的控制模式又有“手动/自动”两种,“手

动/自动”控制模式的选择通过操作面板上的“手动/自动”切换开关实现。

1)当控制模式处于“手动”、“远控”模式时, HMI画面远程手动操作有效;

2)当控制模式处于“自动”或者“就地”模式时,HMI画面远程手动操作有效;

3.3.6.3压力/流量自动调节

1)检查相应电动调节阀是否处于自动状态;

2)从HMI画面下发相应命令,模拟简单的工况条件,观察阀门是否有相应动作;

3.3.6.4站场工艺流程逻辑测试

3)站正常停输逻辑:按照设计院提供逻辑图模拟测试该逻辑,首先模拟执行逻辑前的工艺情况,将相关阀门等工艺设备强制在预定的状态;然后从上位机发出站正常停输命令,观察整个逻辑的执行情况是否按照逻辑图执行。

4)站正常停输后重新启动逻辑:按照设计院提供逻辑图模拟测试该逻辑,首先模拟执行逻辑前的工艺情况,将相关阀门等工艺设备强制在预定的状态;然后从上位机发出站正常停输后重新启动命令,观察整个逻辑的执行情况是否按照逻辑图执行。

5)站场紧急停站逻辑:按照设计院提供逻辑图模拟测试该逻辑,首先模拟执行逻辑前的工艺情况,将相关阀门等工艺设备强制在预定的状态;然后模拟触发紧急停站命令,观察整个逻辑的执行情况是否按照逻辑图执行。

6)站场紧急停输后重新启动逻辑:按照设计院提供逻辑图模拟测试该逻辑,首先模拟执行逻辑前的工艺情况,将相关阀门等工艺设备强制在预定的状态;然后从上位机发出站场紧急停输后重新启动命令,观察整个逻辑的执行情况是否按照逻辑图执行。

7)计量故障切换逻辑:按照设计院提供逻辑图模拟测试该逻辑,首先模拟执行逻辑前的工艺情况,将相关阀门等工艺设备强制在预定的状态;然后模拟触发计量故障切换的状态,观察整个逻辑的执行情况是否按照逻辑图执行。

8)调压故障切换逻辑:按照设计院提供逻辑图模拟测试该逻辑,首先模拟执行逻辑前的工艺情况,将相关阀门等工艺设备强制在预定的状态;然后模拟触发计量故障切换的状态,观察整个逻辑的执行情况是否按照逻辑图执行。

3.3.6.5模拟量显示测试

模拟相应的温度和压力等变送器,将温度、压力等数据上传至HMI页面。3.3.7 测试记录与总结

测试过程在建设单位代表的组织监督下进行,所有测试内容在取得建设单位代表的同意后进行。系统调试合格后,填写系统调试记录并请参与各方签字确认。

天然气场站标准化建设规范

基层场站标准化建设规范 第 1 章总则 1.1 基层场站标准化是企业文化建设的重要组成部分,为规范企业标识应用、提高标准化管理水平、提升企业形象,结合《企业文化手册》和《视觉形象识别手册》有关要求,特制订本规范。 1.2 本规范适用于天然气分公司基层各输气场站、增压站,LNG 接收站以及储气库等参照执行。 第 2 章户外形象 2.1 大门铭牌 2.1.1 统一使用“天然气分公司标识+xx管道xx输气站”,根据实际情况采取横向排列或竖向排列。 2.1.2 标识采用铁字烤漆工艺,单位名称采用钛金立体字。 2.1.3 大小及排列方式参照《视觉形象识别手册》。

2.2 场站围墙 2.2.1 在场站外围墙涂刷天然气分公司企业文化理念以及安全 标语等。 2.2.2 涂刷内容为:“奉献清洁能源共建美丽中国”、“源自天 然服务社会”、“创业创新创效”、“安全生产重于一切”等。 2.2.3 统一采用红色油漆涂刷,字体参照《视觉形象识别手册》。 2.3 站外标牌 2.3.1 进站须知牌 (1)位置:场站大门道路右侧 (2)规格:2000×1250 mm 2.3.2 安全疏散示意图 (1)位置:场站大门道路右侧 (2)规格:2000×1250 mm 2

第 3 章室内形象 3.1 办公楼标准化 3.1.1 外部标牌 3.1.1.1 楼顶标牌 (1)在办公楼楼顶设置“天然气分公司标识+xx 管道xx 输气站”,统一采用横向排列。 (2)标识采用铁字烤漆工艺,单位名称采用钛金立体字。 (3)大小结合实际情况确定。

3.1.1.2 领导承包牌 (1)位置:办公楼大门左侧墙体(或门卫室靠近场站大门处)(2)材质尺寸:铝型材 600×500 mm (3)字体:方正大黑 (4)安装:联系人为插槽式,承包牌采用壁挂式安装 3.1.1.3 党员责任区牌 (1)位置:办公楼大门右侧墙体(小型场站站控室门口)(2)材质尺寸:透明亚克力板 600×400 mm (3)安装:四周用镜钉固定 4

天然气站场单体调试及联合试运方法

天然气站场单体调试及联合试运方案 天然气站场在工艺、电气和自控系统安装完成后开展调试工作。先进行各个单体的调试工作,后进行系统的联合调试。设备厂家在调试期间配合调试工作。 站场按无人值守站设计,站场自控系统对站场运行的压力、温度、流量等数据进行实时监控、数据采集,站内无人机交互设备,通过卫星和无线GPRS/CDMA实现与调度中心的数据通讯,以保证管网的正常运行。站控系统主要完成本地的数据采集和控制,本地参数报警时能主动上传数据,接 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 1) 2) 3) 4) 2.1.2 1) 2) 3)进行初次充放电试验,并作好记录。 4)检查正、负极对地绝缘电阻。 5)测量断路器的分、合闸时间。测量断路器的分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻。 2.1.3 保护继电器单体试验 1)对系统所有保护继电器都进行单体试验。 2)保护继电器有过流、过压、欠相、时间延时、差动、3E等。

3)所有的继电器试验作好试验记录。 4)对合格的继电器按设计给定值进行整定,并贴上标签。 2.1.4 低压配电柜单体调试 1)首先外观检查无残缺、破损、接线正确美观、紧固良好。 2)对盘中一、二次回路进行绝缘检查良好,绝缘电阻大于0.5MΩ 3)盘中保护继电器进行单元试验及整定。 4)盘上指示仪表进行校验、合格。 5) 6) 2.2 1) 2) 3) 4) 2.3 1)二 2) 3) 2.4 4) 5) 6)空载运行24小时,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时提供施工图、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。 3自控工程调试 3.1 单体调试 3.1.1 仪表单体调试 压力表、温度表等仪表送具有合格资质的专业检测机构进行检测,并出具检测报告。 3.1.2 各类变送器单体调试

天然气站场安全管理现状及改进措施

天然气站场安全管理现状及改进措施 1 天然气集输站场存在的安全管理问题 1.1 设备管理不当引发的安全问题 天然气场站机器设备的正常运行是保证站点安全工作的前提,如果机器设备出现故障,由天然气引发的问题将给场站带来严重的安全事故。长时间运转的机器设备必定会出现运转不灵的问题,所以负责设备管理的专业人员应该对场站的设备进行定期的检查和维修,加强机器设备的实用性和安全性,保证天然气运输工作的正常进行,这也是对站点工作人员的安全负责。但现在的天然气场站经营过程中,设备管理人员对机器设备的维护效率低下,会减少设备的可使用时间,为场站的天然气运输带来事故隐患。 1.2 应急演练不够引发的安全问题 天然气场站易有突发情况容易产生安全事故,如果工作人员处理不妥当,会对天然气场站造成更严重的影响,所以要针对一些出现频率较高的安全事故进行模拟演练,培养场站工作人员的事故处理意识,保证做到在出现安全事故之后能够及时解决问题,避免事故产生的后续影响。根据调查报告显示,现在的天然气场站对事故应急处理演练工作并不重视,工作人员普遍缺乏对突发事故的应急知识,场站管理阶层安全意识的缺失会给天然气的运输带来不安全的因素影响。 1.3 管理制度不健全引发的安全问题 天然气场站的管理制度并不完善,造成场站工作人员的职能分配不当,无法充分发挥场站工作人员的能动性。依靠科学的基础管理规范,有助于提高场站的管理效率和工作效率,为场站的工作人员提供标准的工作规范,提高工作人员操作的安全性。科学的管理制度是

保障天然气场站安全运转的前提。据报告显示,现在的天然气场站的管理制度并不能做到全方位的覆盖整体场站的运行,其中包括机器设备的保管工作和日常的工作细节,都没有对应的规范标准。工作人员缺乏科学的指导,容易对场站的运行造成意外的安全事故。1.4 存在许多的事故隐患 由于天然气自身的属性,在场站的日常工作中存在很多安全隐患。例如在天然气管道和储藏点附近进行仪器维护时,如果操作不当,产生的摩擦起火会造成天然气爆炸事故。对于长时间使用的天然气管道,会出现腐蚀现象,管道之间的衔接处更容易发生损坏,天然气的泄漏会对场站的工作人员造成人身安全威胁。天然气的管道纵横交错,机器设备的繁多复杂,以及内部的工作流程的繁琐,都不利于天然气的安全保存和运输。还有,支持天然气场站机器设备运转的动力装置也会为场站带来安全隐患。 1.5 缺乏完善的配套设施 随着天然气生产规模的扩大,对生产安全的配套设施却没有得到相关企业的重视,导致目前的安全设施满足不了现在天然气安全运输的需求。主要是缺少足够的场站安全配件,相应的安全生产技术,完整的电气设备和可靠的消防手段,这对天然气场站的安全造成了负面的影响。 1.6 由于人的不安全行为造成的安全隐患 工作人员的能动作用会对天然气场站的安全造成巨大的影响。首先,不符合操作规范的行为,例如没有根据工作制度穿戴工作服,不按照工作流程进行操作,没有按照预定要求进行工作,都会增加场站产生不安全因素的可能性。其次,工作人员缺乏相关的安全工作知识,导致无法对自身的工作行为进行安全自检,例如不熟悉运输管道的相关属性特征,容易造成工作中的错误操作,引起的运输管道损坏,从而导致天然气泄漏。还有,场站人

天然气集输站场及输配站施工相关规范和标准

天然气集输站场及输配站施工相关规范和标准 —城镇燃气输配工程施工及验收规范 张美 摘要随着社会的进步和人类文明的发展,城市燃气管道已经成为人们生活必不可少的设施之一。天然气成为城市燃气的主要气源,形成了全国乃至跨国的供气网络。燃气管道的设计和施工很重要。我们在工作的过程中必须结合管道的运行情况,施工现场条件等多方面的因素综合考虑。既要有预见性又要符合现实情况,在满足各家各户要求的前提下使我们的设计更为合理和人性化。本文对城市燃气管道设计施工中的规范进行了分析。 关键词城镇燃气管道施工安全 Abstract Along with social progress and development of human civilization, city gas pipeline has become one of the facilities of the people life. Natural gas has become the main source of city gas, the formation of a national and multinational supply network. Design and construction of gas pipeline is very important. We must combine the running situation of the pipeline in the work process, comprehensive consideration of the construction site conditions and so on. Have the foresight to accord with the reality, to meet the families meet the precondition of enable us to design more reasonable and humane. This paper has carried on the analysis to the design and construction of city gas pipeline in the specification. Key word Town gas Pipeline construction Safety 1安全经验分享 1.1 基本情况 2008年4月23日,四川销售公司泸州公司小市加油站进行计量及安全检查时,发现93#汽油地埋油罐出现渗漏,泸州公司接报告后,及时将渗漏油罐的剩余油品转出,停止该油罐作业。 4月30日,经四川销售公司批复,同意进行渗漏油罐隐患整改,即更换油罐。同时整改项目增加建隔油池、完善罐区附属设备、改造输油管线、更换配电柜、改造供配电线路、改造加油站营业室外防雨棚六项检维修项目。 6月12日泸州公司组织施工招标,确定四川省科锐盟钢结构工程有限公司负责工艺、电气线路安装项目,泸州市纳溪区第三建筑安装工程公司负责土建项目,两家施工单位分别签订了《工程施工合同》和《工程服务安全生产合同》。 6月21日,加油站停止营业,开始进行施工。 9月24日,负责土建项目三建司又委托泸州市建兴钢结构公司安装加油站营业室外防雨棚,当日完工,经检查未达到质量要求,三建司要求建兴公司返工整改,

加气站施工方案.

目录 一.工程概况 1.1施工组织设计编制依据 1.2工程简介 二.工程施工的总体目标 2.1 质量目标 2.1.1质量目标 2.2.2施工执行规范和标准 2.2 进度目标 2.2.1工程施工总进度计划 2.2.2工程施工进度控制 2.3 安全文明施工目标三.项目部组织质量保证体系 3.1项目部人员组成 3. 2质量保证体系 3. 2.1项目部质量职能分配四.网架的加工制作 4.1 网架杆件制作 4.2 螺栓球制作 4.3 涂装、编号 4.4包装和发运 4.5网架焊接工艺 4.5.1焊接要求及规范标准 4.5.2焊接操作工艺 4.5.3焊接防变形措施

4.5.4应注意的关键问题 4.5.5焊接过程的检查 4.6网架安装施工过程 4.6.1安装工艺流程 4.6.2施工准备 4.6.3施工方法综述 4.6.4质量检查 4.6.5质量标准 4.7质量记录 4.8网架制作质量措施 4.8.1、人员管理 4.8.2、设备管理 4.8.3、材料管理 4.8.4、技术准备 4.8.5、质量过程控制 4.8.6、特殊过程控制 4.9网架制作进度保证措施 4.9.1、网架制作进度计划 4.9.2、网架制作劳动力计划 4.9.3、网架制作设备 五.网架的吊装 六.屋面安装的组织 6.1屋面安装设备组织 6.2屋面安装材料组织 6.3屋面安装安全保证措施 6.3.1电气安全措施 6.3.2高空作业安全措施

6.4屋面板安装方法 七.安全管理 八.成品保护

1. 工程概况 1.1 施工组织设计编制依据 ①根据设计院提供的图纸。 ②根据国家颁布的现行建筑施工验收规范,建筑、安装工程质量评定标准,建筑、安装施工工艺操作规程,建筑施工安全规程及重庆市对基本建设的有关规定,参考国家工期定额。 ③根据我公司的质量手册、程序文件、作业指导文件。 ○4根据现场周边环境并结合我公司多年从事钢网架施工的经验。 1.2工程简介 1.2.1 工程名称: 北碚城南加气站网架工程 1.2.2 建设单位:重庆燃气(集团)有限责任公司 1.2.3工程地点:重庆市北碚区 1.2.4网架覆盖面积:400.0平方米 1.2.5跨度:20.0米 1.2.6网架结构:碳钢螺栓球节点正放四角锥网架结构 1.2.7屋面结构形式: 压型钢板屋面 2.工程施工的总体目标 2.1 质量目标 2.1.1质量目标: 确保单位工程质量达到国家合格标准,各分部、分项工程合格率为100%。 2.1.2施工执行规范和标准: A、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001) B、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) C、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) D、《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91)

城镇燃气输配系统场站标准化管理规范

城镇燃气输配系统场站标准化管理规范 1 范围 本标准规定了城镇燃气输配系统站场及站场设施、设备管理。 本标准适用于城镇燃气输配系统中的管道天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气等各类站场的管理及相关工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2894 安全标志 GBJ 57 建筑物防雷设计规范 GB 50028 城镇燃气设计规范 劳锅字[1990]3号在用压力容器检验规程 压力容器安全技术监察规程 SY/T 0043 油气田地面管线和设备涂色规范 CJJ 51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 3 管理内容 3.1 一般规定 3.1.1 操作和维护人员以及特种作业人员应持证上岗。 3.1.2各站场应按照本标准要求设置站内的标牌。 3.1.3在各类站场中,生产区和生活区、办公区之间应有明显的分界;没有明显分界的站场应设置黄色分界线,并标识“生产区”、“办公区”;临时站场应设置警示带。 3.1.4站场的消防器材不应挪作它用,应按照要求布置、摆放,并按规定时间专人维护保养。 3.1.5 巡回检查路线的先后顺序应合理设置并用红色箭头标识。 3.1.6站场应设置紧急集合点。

3.1.7站场内应设立风向标。 3.2 进站管理 3.2.1 各站场应设立门卫,24h值班。 3.2.2 各站场应在大门外侧设立“进站须知”牌、“危险点、源分布图”、“逃生路线图”、“禁止烟火”等警示牌。 3.2.3 各站场应在生产工艺区入口处设立静电触摸释放设施。 3.2.4 经批准进站的外来人员,应在门卫处进行登记,并由安全员统一进行安全教育。 3.2.5 各站场应设安全教育室。 3.2.6 外来人员进站应配备和正确使用劳保用品,劳保用品按管道局统一标准执行。 3.2.7 所有进站车辆应配带防火帽。 3.3 设备管理 3.3.1 一般规定 3.3.1.1站场设备管理、设备大修、更新改造、日常维护保养等应按照管道局《设备管理办法》执行。 3.3.1.2设备上的铭牌应保持本色、完好,不得涂色遮盖,“开/关”指示醒目清楚,阀门应设置“开”或“关”的标志牌。 3.3.1.3站场设备运行应遵守有关规程的规定,不应超压、超速、超负荷运行,重要设备应有安全保护装置。 3.3.1.4 站场设备应建立设备档案,档案内容真实记录设备名称、规格、型号、安装、使用、更换、维护保养以及现状等情况。 3.3.1.5 设备备品配件特别是易损件应满足运行要求。 3.3.1.6 电工应严格遵守国家《电业安全工作规程》。 3.3.1.7 站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进行检测,其接地电阻应符合GBJ 57的“第二类”设计要求;防静电装置应符合GB 50028的要求,每年检测不应少于二次。 3.3.1.8 仪器、仪表、安全装置的运行维护、定期校验和更换应按国家相关规定执行。 3.3.2 场站阀门及执行机构管理 3.3.2.1 站场阀门及其执行机构表面刷漆统一、清洁,无锈蚀、无污物,阀门螺栓及铭牌不应刷漆。3.3.2.2 阀门应操作灵活,阀门在操作中无异常响动,各活动润滑部位应无干涩的感觉。 3.3.2.3 阀门应无内漏。 3.3.2.4 阀门状态位应指示正确、清晰。

LNG加气站-吊装工程施工组织设计方案

项目名称 吊装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年X月

一、工程概况 本工程为XXXXXXXXXXXXXX吊装部分,包括1台60m3的立式LNG天然气储罐、1套LNG潜液泵橇、1套卸车计量撬1套BOG撬、1台调压器以及控制电柜的吊装。 二、主要吊装物说明 1、低温液体贮罐吊装方案 1、设备主要参数 容器高:13.3米 容器外径:3米 容器重量:20.3吨 三、编制依据 1出具的施工蓝图 2设备制造厂家提供的技术参数(质量证明书) 3《工程建设安装工程起重施工规》HG20201—2000 4《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515—2003 5施工现场情况和甲方提供的设备规格重量 四、设备吊装施工方案 1.1总方案 1.1.1本次安装为立式20.3吨储罐1台,根据工程大件吊装的特点,从经济性考虑,减少吊装费用,避免吊装设备二次进场,要求所有设备上午集中到达,一天安装完毕。

1.1.2根据设备情况和现场道路条件,本工程设备的吊装采用双机抬吊方法进行安装就位,即一台主吊车(75吨),一台辅助吊车(25吨)溜尾,示意图如下: 具体情况为:用75吨吊车为主吊,并由25吨吊作辅吊机配合完成吊装作业。 1.2吊装原则 1.2.1设备吊装利用设计的吊装吊耳为主吊耳和辅助吊耳,设备吊装要根据施工作业计划要求进行,并综合考虑吊装就位后的设备对后续吊装工作的影响。 1.2.2设备进场应充分考虑吊装顺序,应按照从一端到另一端按顺序进行吊装,现场摆放,保证道路畅通。 1.2.3设备卸车:设备头部朝主吊车,尾部朝溜尾吊车,设备卸车应保证主吊车吊耳在水平位置。 1.3设备吊装程序如下:

加气站施工方案

出租车CNG加气站工程设计规模为5.4万n3,进站天然气的压力为0.15Mpa,硫化氢含量大于15mg/ m3,要求脱硫后硫化氢含量小于15mg/ m3。压缩机前的原料天然气管道 设计压力0.4Mpa,工作压力为0.05-0.25Mpa,管道内天然气流速为15m/s;压缩天然气管道设计压力为27.5Mpa,工作压力为25Mpa气体流速为10.2m/s ;排污管道的设计压力为 1.0Mpa,工作压力为0.8Mpa;由于本工程接气点的压力较不稳定,为保护增压机和压缩机,当进站天然气压力不足0.25Mpa时,先经过调压器将压力调至0.05Mpa后,再进入增压机将压力增至0.25Mpa;然后经缓冲罐后进入压缩机压力增至25Mpa当进气压力可以稳定在0.25Mpa时,则经净化后直接进入压缩机加压至25Mpa 本工程主要实物量如下 1、编制依据 《设计院提供的图纸、资料》 《石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 《卡套式接头技术条件》GB3765-2008 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB5027—98。 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002 《城镇燃气设计规范》GB50028——93 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98

《石油化工剧毒,可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501—1997

埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T0420—97 压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB29—96 钢结构工程施工及验收规范》GB50250—50 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》GB50149— 93 《建筑电气安装工种质量检验评定标准》GBJ303—88 爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》HG21508—92 二、土建部分 2.1 工序--- 工程测量定位--- 地基、基础--- 砌体--- 模板--- 钢筋混凝土--- 吊装--- 钢结构--- 焊接 2.2 方法工程测量定位:根据施工图控制好标准轴线桩、水平桩、龙门板、定位轴线、标高。地基、基础:根据施工图及大样图严格控制基坑(槽)尺寸、标高、土质、地基耐压力,基础垫层标高、基础位置、尺寸、标高,预留洞孔、预埋件的位置、规格、数量,基础墙皮数杆及标高、杯底弹线。 砌体:对砌体轴线、皮数杆、沙浆配合比、预留洞孔、预埋件位置、数量,砌块排列进行严格的质量控制。 模板:控制模板的位置、尺寸、标高,预埋件位置,预留孔洞尺寸、位置,保证模板强度及稳定性,经常清理模板内部,保证润湿。 钢筋混凝土:严格控制水泥品种、标号、砂石质量、混凝土配合比、外加剂比例、混凝土振捣,钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度,钢筋焊接、预留沿、孔及预埋规格、数量、尺寸、位置,预制构件吊装或出场(脱模)强度,吊装位置、标高、支承长度、焊缝长度。 吊装:掌握好吊装设备的起重能力,吊具、地锚的强度。钢结构:严格按大样图进行组装。焊接:编制详细的焊接工艺,控制焊接条件,保证焊接质量。 三、管道安装前准备工作 3.1 熟悉管道安装工艺流程和设计图纸 3.1.1 埋地管道安装工艺流程 GB50168—92 GB50169—92 GB50170—91 GB50150—91 GBJ149—90 GBJ232—82

天然气站场运行知识题库

题库 一、填空题 1、按照油气储藏的特点,天然气可分为三类,即气田气、油田伴生气和凝析气田气。按照天然气中烃类组分含量的多少,天然气可分为干气和湿气。按照天然气中含硫量的差别,天然气可分为洁气和酸性天然气。 2、常用灭火剂有水、泡末灭火剂、四氯化碳灭火剂、二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂;常用消防器材有消防水带和水枪、消防斧、消防铁锹、消防钩、各种灭火器。 3、灭火器主要有泡末灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器。 4、发生电气火灾时,应首先切断电源。 5、天然气的爆炸下限是体积浓度5%,爆炸上限是体积浓度15%。 6、在输气管道维修时,对动火管段必须截断气源,放空管内余气,用氮气或用蒸汽吹扫。 7、乙炔瓶贮存时,严禁与氧气瓶、空气瓶及易燃物品同间贮存。 8、安全工作中,“三违”是指违章操作、违章指挥、违反劳动纪律。 9、《劳动法》中规定,国家对女工和未成年工实行特殊劳动保护。 10、职工到新的单位后,新发现的职业病不论与现在工作有无关系,其职业病待遇由新单位负责。

11、职业病患者变动工作单位,其依法享有的待遇不变。(改变、不变、其中部分改变)。 12、消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,坚持专业消防队与群众相结合的原则,实行防火安全责任制。 13、公司QHSE方针是以人为本、诚实守信、科技创新、持续发展。 14、使用干粉灭火器时,应先拔出安全销。 15、我国规定的火灾报警电话是119。 16、企业新职工上岗前必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育。 17、输气现场作业时为防止火花产生必须使用防爆工具。 18、进入输气站场作业为保证作业人员与站场设备的安全,必须穿戴的劳动防护用品有:穿工作服、工作鞋,戴安全帽、护目镜。 19、离心式分离器是用来分离重力式分离器难以分离的颗粒,及更微小的粉尘。 20、空气中的氧气是助燃物质。 21、三线电缆中红色代表火线。 22、我国安全生产的方针(安全第一、预防为主) 23、从业人员的权利(知情权、建议权、批评权、检举权、控告权、拒绝权、安全保障权、社会保障权、赔偿请求权) 24、三违:(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)。

加气站施工方案最新版

XX区XX有限责任公司XX区XX路CNG加气站安装工程 施工组织设计 编制: X X 审核: X X X 批准: X X X 江苏XX建设集团有限公司 二0 一二年三月二十七日

第一章基本概述 1、XXXX建设集团有限公司做为施工单位,承担XXXXXX路CNG加气站工程施工安装。 2、本工程施工人员一览表及施工机具一览表 2.1施工人员一览表(见附表2.1) 2.2施工机具一览表(见附表2.2) 第二章施工执行规范标准 1.1《汽车加油加气站设计施工规范》《GB50156-2006年版》 1.2《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501-2002) 1.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 1.4 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) 1.5 《钢制管道及储罐防腐蚀工程施工验收规范》(SY0007-1999) 1.6 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-96) 1.7 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(SY/T0414-1998) 1.8 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSR0004-2009 1.9 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-1998 2.0 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》BGJ93-86 第三章施工方案 1、XXXX建设集团有限公司对于XX新区XX路CNG加气站工程的施工,在保证工程质量及工程进度的前提下,特制定本施工方案: 2、工程概况 2.1工程内容:

①压缩机、干燥器、进气缓冲罐、废气回收罐、加气机就位。 ②天然气中压输气管道、排污、废气回收及放散系统管道安装。 ③高压储存、输气、排污、放散系统管道安装。 ④防雷接地、报警系统的安装测试。 ⑤电气设备、动力、控制线路、防爆灯具的安装调试。 ⑥管道射线检测。 ⑦耐压及气密性试验。 ⑧真空置换、联动试车。 2.2工艺要求: ①中压天然气计量、过滤、干燥、压缩、储存及汽车加气。 ②电气动力、控制系统、燃气报警、防爆照明系统、防雷防静电系统。 3、组织机构: 3.1建立工程指挥部 由XX区XX有限责任公司与XXXX建设集团有限公司共同组成指挥部,协调工程进度,监督工程质量等工作如期完成。 3.2人员编制: ①安全质量组 1人 ②电气安装组 3人 ③工艺安装组 4人 总计 8人 4、设备选型:按照设计图纸要求订购(甲方负责)。 5、材料购置:按照设计图纸和工艺规范订购﹙计算机管理、监控、普通照明除外﹚。 6、施工程序: 6.1土建:由甲方实施。 6.2工艺: 压缩机就位→干燥器、缓冲罐、回收罐、售气机就位→高压管道安装→中

天然气站场岗位职责

站长 1.在主管经理的领导下,接受各业务部门指导监督,负责完 成上级下达的各项计划和任务。对本站安全生产负责。 2.制定本站工作计划、生产计划、节能计划并组织实施。 3.负责站场生产管理、安全管理、后勤服务工作,保证站场 正常运转。 4.组织制定本站成本核算、控制成本使用。 5.组织本站人员遵守安全生产规章制度和操作规程,检查各 岗位安全生产情况,制止和纠正违章行为。 6.负责本站施工现场管理,要求施工队伍做到“工完、料净、 场地清”的安全文明施工 7.组织每周自检、自查、隐患整改及安全活动。 8.及时了解并掌握生产情况和设备运行状态。 9.领导本站标淮化工作,健全质量保证体系。 10.组织开展技术革新、增产节约、合理化建议活动。 11.做好职工生活后勤工作和本站车辆管理工作。 12.负责组织落实健康、安全、环保、质量为内容的各项工作。 13.管理外委单位(后勤、绿化及保安)的工作。检查、落实 外委单位的工作内容、工作方式,对外委单位作出工作评 定。 14.完成领导临时交办的各项任务。

副站长 1.在站的领导下,接受各业务部门指导监督,负责完成上级 下达的各项计划和任务。对本站安全生产负责。 2.组织实施本站工作计划、生产计划、节能计划。 3.负责组织完成所管管段巡线、检修任务,审查检修方案, 做好检修记录。 4.组织制定本站成本核算、控制成本使用。 5.负责本站施工现场管理,要求施工队伍做到“工完、料净、 场地清”的安全文明施工 6.参与每周自检、自查、隐患整改及安全活动。 7.及时了解并掌握生产情况和设备运行状态。 8.负责本站治安保卫工作,检查落实治安措施,保护企业财 产和全站职工人身安全。 9.参与本站人员的专业培训、岗位练兵的组织和考核工作, 努力提高职工技术素质。 10.组织职工搞好环境卫生、站容站貌整治工作,达到标准化 站对标准。 11.做好职工生活后勤工作。 12.负责组织落实健康、安全、环保、质量为内容的各项工作。 13.管理外委单位(后勤、绿化及保安)的工作。检查、落实 外委单位的工作内容、工作方式,对外委单位作出工作评 定。

天然气井站场操作规程

操作规程 一、开井操作规程 二、录取井口油套压操作规程 三、CWD-430差压流量计校验规程 四、启动CWD-430差压流量计操作规程 五、停运CWD-430差压流量计操作规程 六、流量计静、差压回零检查操作规程 七、更换高级孔板阀孔板操作规程 八、更换节流阀操作规程 九、保养节流阀操作规程 十、更换、检查气嘴操作规程 十一、调配气量操作规程 十二、更换分离器液位计操作规程 十三、取气样操作规程 十四、取油水样操作规程 十五、氯根滴定操作规程 十六、压油操作规程 十七、启动水套炉操作规程 十八、8Kg干粉灭火器使用 十九、推车式干粉灭火器使用方法 二十、更换压力表操作规程 二十一、更换安全阀操作规程 二十二、阀门加盘根操作规程

二十三、管线除锈刷漆操作规程 二十四、井口针阀刺漏 二十五、井口生产阀刺漏 二十六、站内管线严重漏气 二十七、进水套炉阀门阀体前法兰处突然刺漏 二十九、集气站内气咀丝堵刺漏或节流阀刺漏二十八、水套炉盘管刺漏 三十、水套炉温度计插孔刺漏 三十一、集气站内气咀堵塞 三十二、集气站内针阀至分离器管线冰堵。三十三、分离器压油阀垫子刺漏 三十四、输气干线憋压 三十五、高压安全阀阀根部下法兰刺漏

集气站操作规程 一、开井操作 1、记录上级部门开井通知(开井原因、时间、气量)和通知者的单位、 姓名,与有关单位联系,同时备齐正压式空气呼吸器,便携式硫化氢检测仪须每人配备,作好开井准备。 2、点水套炉保温。 3、用站内气嘴和针阀控制气量。 4、导通站内相关流程,使阀门处于应开关位置、控保装置灵活可靠。 5、做好计量(气、油、水)准备。 6、待水套炉出口温度达到开井要求即可实施开井。 7、录取井口油、套压力。 8、按照“从内到外”的原则,缓慢开启采气树生产阀门、井口节流阀。 将气流引入系统,并调节好各级压力。 9、启动流量计,调整气量。 10、挂开井牌。 11、填写记录(开井时间、开井前油套压、温度、气嘴规格等),并向 调度室汇报。 注意事项: 1、在整个操作过程中要严格按照操作规程进行操作,做好安全防护措施,正确使用工具,开关阀门不得过快过猛,平稳操作。 2、要随时监测现场硫化氢变化情况,并做出相应的警报。 二、录取井口油、套压 1、井口压力的录取必须有两人同时进行,两人均需佩戴硫化氢检测仪, 佩带好正压式空气呼吸器。 2、一人读取压力,另一人记录。 3、在读取压力时,读压人要做到眼睛、压力表指针、压力表刻度三点 一线读取压力。

燃气液化气站拆除工程施工组织方案

××燃气液化气站拆除工程施工方案 一、施工方案 (一)、施工人员准备: 施工负责人:××× 钳工:6名管道工:6名焊工:4名 起重工:4名辅工:6名监护人员:2名 (二)、施工机具、材料准备: 50吨吊车:1台小型挖机:1台风炮:1台氧割设备:2套管子切割机:1台磨管机:2台 锯工:3把电焊机:1台5吨葫芦:2个防暴扳手:1副捆绑钢丝绳:1批零星工具:1批钢管滚杠:10根氮气:160m312mm钢板:1m2 (三)、施工作业指导书 1、施工现场布置 在××燃气液化气站施工地点四周设置明显的施工警戒和围栏标志,禁止与施工无关人员进入施工区域; 2、系统置换 ⑴、将系统的排气阀门打开排气,至确认系统内的液化气已全部排放干净。在排气的过程中,现场严禁动火动焊;

⑵、将排气阀门关闭。联接氮气瓶与地下液化气储罐,逐瓶将氮气充入液化气储罐和管路系统中,对系统进行氮气置换,直至置换合格; 3、系统拆除前要先将地下液化气储罐上面的遮雨棚拆除,再用风炮或者是人工剔除两台地下液化气储罐顶部预制顶板的密封缝,将储罐顶部预制板松开,用吊车将预制板吊开,露出储罐。如储罐四周埋有沙子,则还应人工将细沙挖出运走; 4、将储罐上部所有螺栓联接的部位(包括安全阀管口、进液管口、出液管口、气相管口、残液管口等法兰联接处)全部拧掉螺栓,拆开,将储罐人孔盖螺栓拧掉,拆开人孔盖;将管路系统上所有用法兰螺栓联接的部位全部拧掉螺栓拆开,特别是每条管线的终端均要拆开敞口,禁止管路系统密闭; 5、用小型挖机将气罐挖出,然后用一台50吨汽车吊将三台地下储罐逐台吊出地面,整齐地摆放在指定位置,并在储罐内注入大约100mm深的自来水存放;液化气储罐的资产处置遵照××燃气液化气站的有关程序执行。 6、人工拆除空压机房的一面墙,然后拆除缓冲罐及空压机等设备,再利用吊车将其转运至指定地点整齐堆放; 7、拆除液化气站管路及管路附件。管路应逐条管线组织拆除,每条管路拆除前要确认管路两端都已经拆开敞口,管内空气已经置换合格,再逐段拆除。管路拆除时,凡是螺栓联接之处,均要用拆除螺栓的方式进行管道的拆除,应尽量少用动用氧割设备。 8、清理施工现场,打扫干净卫生,与××燃气有关部门办理好竣

燃气公司场站维护及安全运行标准-场站维护规程

燃气公司场站维护及安全运行标准-场站维护规程

场站维护及安全运行标准体系文件场站维护规程 编号**-**-** 版本号修订版1.0 更新日期年月

目录 1 总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2参考资料 (1) 2 术语 (3) 3 一般规定 (4) 4 设备设施维护保养 (6) 4.1LNG储罐维护 6 4.2空温式气化器维护 8 4.3工艺管道 8 4.4阀门 9 4.5过滤器 11 4.6调压器 12 4.7就地仪表 13 4.8远传仪表 15 4.9可燃气体探测器 17 4.10加臭系统 18 4.11气质分析系统 19 4.12计量系统 20

4.13汽车衡 22 4.14仪表控制系统 22 4.15供配电系统 24 4.16消防设施 29 4.17安防系统 32 4.18防雷接地系统 33 4.19供热系统 33 4.20BOG压缩机 34 4.21螺杆式空压机组 35 4.22金属软管维护 36 4.23氮气系统维护 36 4.24烃压机维护保养规程 37

1 总则 为进一步明确各场站设备设施的维护基本要求,规范场站的运行维护管理,全面提升场运行维护管理质量,提高燃气设施的安全运行水平,KMF-HN1304小组汇集了各合资公司场站的运行管理经验,并经认真研究、科学论证编写完成本制度,供各合资公司参考。 1.1 适用范围 本制度适用于各类场站设备设施的维护。 1.2参考资料 JJG 882《压力变送器检定规程》 JJG 829《电动温度变送器检定规程》 JJG 198《速度式流量计检定规程》 JJG 1030《超声波流量计检定规程》 CJJ/T 148《城镇燃气加臭技术规程》 TSG DZ001《工业管道定期检验规则》 GA95《灭火器维修与报废规程》 TSG R0004《固定式压力容器安全技术监察规程》GB/T 20368《液化天然气(LNG) 生产、储存和装运》 CJ/T 3055《燃气阀门的试验与检验》 GB 6222《工业企业煤气安全规程》 CJJ51《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》

加气站施工方案(1)

XX区XX有限责任公司 XX区XX路CNG加气站安装工程 施工组织设计 编制: X X 审核: X X X 批准: X X X 江苏XX建设集团有限公司 二0 一二年三月二十七日 第一章基本概述 1、XXXX建设集团有限公司做为施工单位,承担XXXXXX路CNG加气站工程施工安装。 2、本工程施工人员一览表及施工机具一览表 2.1施工人员一览表(见附表2.1) 2.2施工机具一览表(见附表2.2) 00

第二章施工执行规范标准 1.1《汽车加油加气站设计施工规范》《GB50156-2006年版》 1.2《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501-2002) 1.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 1.4 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) 1.5 《钢制管道及储罐防腐蚀工程施工验收规范》(SY0007-1999) 1.6 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-96) 1.7 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(SY/T0414-1998) 1.8 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSR0004-2009 1.9 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-1998 2.0 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》BGJ93-86 第三章施工方案 1、XXXX建设集团有限公司对于XX新区XX路CNG加气站工程的施工,在保证工程质量及工程进度的前提下,特制定本施工方案: 2、工程概况 2.1工程内容: ①压缩机、干燥器、进气缓冲罐、废气回收罐、加气机就位。 ②天然气中压输气管道、排污、废气回收及放散系统管道安装。 ③高压储存、输气、排污、放散系统管道安装。 ④防雷接地、报警系统的安装测试。 ⑤电气设备、动力、控制线路、防爆灯具的安装调试。 ⑥管道射线检测。 ⑦耐压及气密性试验。 ⑧真空置换、联动试车。 2.2工艺要求: ①中压天然气计量、过滤、干燥、压缩、储存及汽车加气。 ②电气动力、控制系统、燃气报警、防爆照明系统、防雷防静电系统。 3、组织机构: 3.1建立工程指挥部 由XX区XX有限责任公司与XXXX建设集团有限公司共同组成指挥部,协调工程进度,监督工程质量等工作如期完成。 3.2人员编制: ①安全质量组 1人 ②电气安装组 3人 ③工艺安装组 4人 总计 8人 4、设备选型:按照设计图纸要求订购(甲方负责)。 5、材料购置:按照设计图纸和工艺规范订购﹙计算机管理、监控、普通照明除外﹚。 6、施工程序: 11

天然气场站的安全管理

编号:SM-ZD-83302 天然气场站的安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

天然气场站的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:天然气是用途越来越广泛的一种高效优质情节的能源,需求不断增加。天然气是指通过生物化学作用和地质变质作用,在怒同的地质条件下生成、运移,并于一定的压力储集在地质中的可燃气体。天燃气是由有机物质生成的,这些有机物质是海洋和湖泊中的动、植物的遗体,在特定的环境中经物理和生物化学作用而形成的分散的碳氢化合物。因为天然气具有可燃的性质,在达到他燃烧的条件是能发生燃烧,甚至能发生爆炸、中毒,以及二次事故,具有一定的危险性。所以在使用、运输天然气的过程中应注意安全,及安全操作规程。 关键词:可燃性、爆炸、流程、 天燃气的的性质:天然气主要是CH4(甲烷),无色、无味、无毒且无腐蚀性,也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物,还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。

加气站施工方案

XX区XX有限责任公司XX区XX路CNG加气站安装工程 ?施工组织设计 编制:X X 审核:XX X 批准: X X X ? 江苏XX建设集团有限公司 二0 一二年三月二十七日

第一章基本概述 1、XXXX建设集团有限公司做为施工单位,承担XXXXXX路CNG加气站工程施工安装。 2、本工程施工人员一览表及施工机具一览表 2.1施工人员一览表(见附表2.1) 2.2施工机具一览表(见附表2.2) 第二章施工执行规范标准 1.1《汽车加油加气站设计施工规范》《GB50156-2006年版》 1.2《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501-2002) 1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 1.4 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) 1.5《钢制管道及储罐防腐蚀工程施工验收规范》(SY0007-1999) 1.6 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-96) 1.7 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(SY/T0414-1998) 1.8 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSR0004-2009 1.9 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-1998 2.0 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》BGJ93-86 第三章施工方案 1、XXXX建设集团有限公司对于XX新区XX路CNG加气站工程的施工,在保证工程质量及工程进度的前提下,特制定本施工方案: 2、工程概况 2.1工程内容:

①压缩机、干燥器、进气缓冲罐、废气回收罐、加气机就位。 ②天然气中压输气管道、排污、废气回收及放散系统管道安装。 ③高压储存、输气、排污、放散系统管道安装。 ④防雷接地、报警系统的安装测试。 ⑤电气设备、动力、控制线路、防爆灯具的安装调试。 ⑥管道射线检测。 ⑦耐压及气密性试验。 ⑧真空置换、联动试车。 2.2工艺要求: ①中压天然气计量、过滤、干燥、压缩、储存及汽车加气。 ②电气动力、控制系统、燃气报警、防爆照明系统、防雷防静电系统。 3、组织机构: 3.1建立工程指挥部 由XX区XX有限责任公司与XXXX建设集团有限公司共同组成指挥部,协调工程进度,监督工程质量等工作如期完成。 3.2人员编制: ①安全质量组 1人 ②电气安装组 3人 ③工艺安装组4人 总计8人 4、设备选型:按照设计图纸要求订购(甲方负责)。 5、材料购置:按照设计图纸和工艺规范订购﹙计算机管理、监控、普通照明除外﹚。 6、施工程序: 6.1土建:由甲方实施。 6.2工艺: 压缩机就位→干燥器、缓冲罐、回收罐、售气机就位→高压管道安装→中

相关文档
相关文档 最新文档