文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 回风短路

回风短路

回风短路
回风短路

你说的应该是集中空调,送风口与回风口之间应该保持一个相对距离(对称安装但尽量隔开),那样就不会出现刚送出的热风或冷气被回抽的问题,既造成能量浪费,又达不到房间空气调节的最佳效果。如果是卧式暗装风机盘管,前吹下回风,相对近一些无关紧要;下吹风及下回风就应当考虑距离。

回答者:shumin331 - 五级2010-3-22 20:24

侧出侧回的话,出风口与回风口之间距离至少保证一米;下出下回的话出风口与回风口之间最少一米,最长不超过2.5米,防止回风短路,影响使用效果。

空调未端水管和风管如果不用橡胶保温材料会怎么样

悬赏分:20 - 解决时间:2009-8-8 18:16

空调未端水管和风管如果不用橡胶保温材料会怎么样?最好有图片说明下。急急急。

问题补充:

感谢唐人皇朋友及时回答,能否说得具体点呢。多谢。

提问者:wangyan200545 - 一级

最佳答案

一。制冷的时候会结露,就是冷凝水。

二。风管不保温温度损耗会加大,温度散发在棚内,从而造成机组工作不稳定,回风短路。一句话,必须保温。

3

回答者:没事就多睡会- 会冻裂,晒爆

回答者:唐人皇- 二级2009-7-25 16:17 空调未端水管不保温,夏天制冷的时候就会产生冷凝水,那样会把天花板搞烂、搞坏。

风管:假如是出风端,那就会与水管不保温一样。

假如是回风口,那么由于外界温度较高,会使回风管内的回风温度提高,从而降低了制冷效率。

所以一定是要做好保温工作的。

回答者:likejian88 - 六级2009-7-25 17:04

综合以上

冷媒管管材选择及配管作业程序

冷媒管应选择脱氧亚磷无缝铜管,其壁厚根据管径大小而定,一般最小壁厚为0.8㎜(Φ6.4)。冷媒管无论何时都应注意干燥、清洁、密封。

冷媒配管作业程序:按配管设计尺寸排布管道—→脱氧氮气保护焊—→安装室内外机—→氮气吹污—→扩口连接—→气密试验—→真空干燥

2.2 冷媒管的焊接:为保证检漏方便,焊接的管道一般排布于走廊位置。焊接时,充入氮气替换的方法是标准的作业方法。氮气减压表的工作压力一般为2~3㎏/㎡。焊接工作宜在向下方向或水平侧向进行,应避免仰焊。作业时应注意管子和接头间缝隙,注意避开明火。

2.3 室内外机安装:(略)

2.4 冷媒管的切割:冷媒管的切割不能使用高转速的设备。切割后要用锉刀将切断面磨平,严禁磨下的粉末进入管内。

2.5 氮气吹污:作为配管作业的收尾工作进行冲洗,以清除管内的异物及水分。

2.5.1 工作流程:

(1)每一层从室内机到主管

(2)每个主轴内的竖管

(3)从每根主管到屋顶安装的室外机

2.5.2 工作方法:

(1)使用氮气,利用减压阀将压力升高到5~10㎏/㎡。

(2)确认未用扩口连接之处有氮气溢出。

(3)用一个平整的木块压住配管的扩口部分。

(4)若压力变高按压不住时,迅速将木块拿开。

(5)再次用木块压住,同上述一样迅速将木块拿开。冲洗时在配管的端部事先轻轻地挡上一块白布,以确认异物的内容和数量,重复冲洗作业直至异物消失。

(6)结束后,如不需马上连接或抽真空时,可加上保养栓进行密封。

2.6 冷媒管扩口并与室内外机连接:冷媒管与空调机连接之前,必须先进行扩口,以保证其连接气密性。其作业方式与分体机类似,只是需在扩口的内外面上涂些冷冻机油。

2.7 气密试验:系统管道连接完成后,必须对气管及液管分别充入氮气,进行加压试验。试验顺序如下:第一阶段:

3.0㎏/㎡加压3分钟以上;—→有可能发现大漏口

第二阶段:15.0㎏/㎡加压3分钟以上;

第三阶段:28.0㎏/㎡加压约24小时;—→有可能发现微小漏口

观察压力是否下降,若无压力下降,即属合格;若有压力下降,则应找到漏气口并及时采取措施。(检漏方法见后)

试验时应注意室外温度的变化。如加压时的温度和观察时的温度不同时,每1℃会有0.1㎏/㎡的压力变化,故应予修正。修正值为(加压时温度—观察时温度)×0.1 例如:加压时28.0㎏/㎡25℃;24小时后27.5㎏/㎡20℃

2.8 检查漏气口:

检查1:前项气密试验中,第三阶段检查发现有压力下降时,

(1)听感检查:用耳可以听到较大的漏气口。

(2)手触检查:手放在管道连接处,感觉是否漏气。

(3)肥皂水或市售的泡沫发生喷剂检查:可发现漏气处冒出的气泡。

检查2:欲发现微小漏气口,或用加压试验发现压力下降而找不到漏气口时,

(1)将氮气放至3.0㎏/㎡处。

(2)加氟(R22)至5.0㎏/㎡处(即氮气与氟气混合状态)。

(3)利用电子检漏仪、或卤素检漏灯、或烷气探测仪等作检查。

(4)发现不了时,继续加压到28㎏/㎡再度检查。

需要说明的是,电子检漏仪的缺点是,除了氟气之外,对其它有异味的气体也会发出警报;而对于卤素检漏灯,须有冷媒并且使用点火操作,因而较少使用;在实际操作过程中,洗洁精产生的泡沫十分丰富,发现漏洞更及时、更简便,因此被更多地予以采用。

2.9 真空干燥:真空干燥是指利用真空泵将管道内水分变为蒸汽排出管外,而使管内得以干燥。在一个大气压中,水的沸点为100℃,而使用真空泵使管内压力接近真空时,其沸点相对下降,降至室外气温以下时,管内水分即被蒸发。

2.9.1 当外界气温在7.2℃时,要在-752mmHg以下才能进行真空干燥。

2.9.2 要真空干燥时,首先必须掌握选择真空泵及其维修方法。

2.9.3 真空泵的选择,必须注意下列二点:

(1)选择预期要求达到真空度的泵。

(2)要求排气量较大的(约40升/分以上)。另外,开始作业前,必须选用真空测量确认是否达到-755mmHg以下。

2.9.4 真空泵作业程序:

(1)干燥——将万能测量仪接在液体管和气体管的注入口,将真空泵运转2小时以上。(真空度应在-755mmHg以下)若抽吸2小时仍达不到-755mmHg以下时,管道系统内有水分或有漏口存在,要继续抽吸1小时。如抽吸3小时仍未达到-755mmHg,则检查是否有漏气口。

(2)真空放置试验:达到-755mmHg即可放置1小时,真空表指示不上升为合格;指示上升,表示内有水分或漏气口,可再重新检查漏气口,并重复上述步骤。

(3)冷媒追加充填:如内外机之间的铜管单程长度超过10米,则需追加制冷剂,注入量根据公式计算。使用充填注射器或进口加液器从液体管口注入。

2.10 管道保温:保温材料为B1级阻燃橡塑保温管,根据安装规范等相关资料,结合实际安装经验,冷凝水管保温厚度约在9-10mm为宜,冷媒管保温厚度约在9-19mm为宜。

2.11 系统接线:电源应直接送至室内、外机旁。室内机电源:单相220V,BV线;室外机电源:三相380V ,BV线及电缆;控制线:用屏蔽线,避免电磁干扰。除内外机电源之外,系统内各种控制线均属弱电,且无极性。遥控器线管及线盒的预埋,应由建筑商负责。

2.12 冷媒管道宜采用脱氧亚磷无缝铜管及专用接头,管径宜按下列管径规格选用。

φ6.4×0.8;φ9.5×0.8;φ12.7×0.9;φ15.9×1.0;

φ19.1×1.0;φ25.4×1.2;φ28.6×1.2;φ31.8×1.3;

φ38.1×1.4;φ44.5×2.0;

严禁使用“T”字接头。

分岐接头可水平或垂直安装,分岐集管(或称端管)必须水平安装。

2.13、管道焊接须用氮封焊接,管道焊接好必须进行气密性试验和气洗操作,具体要求应详细参照各厂家的安装要求。

2.14、管道试验合格后,用难燃型保温套管及专用配件附属品保温材料,厚度以不结露为准。

2.15、冷媒管支吊架间距规定如下(参照执行)

公称直径(mm) <20 25~40 >50

最大间距(m) 1.0 1.5 2.0

支吊架要用垫木来防止冷桥。

2.16、冷凝水排水管采用PVC硬塑料管,管径不能小于De25。

2.17、冷凝水管安装应有顺流下坡,坡度≥1%,当坡度不能满足要求时应增大管径,或选用带增压泵的内机。严禁排入生活污水管道,不宜排入雨水立管。冷凝水管越短越好。

2.18、冷凝水排水管支吊架间距为1.5M,严防管道呈上下弯蛇状,严禁人踩或吊挂重物,管道不能与吊顶接触。

2.19、当室内机为抽吸式结构时,机内呈负压状态,冷凝水排水管接出时应设存水弯,在存水弯处设清扫口。

2.20、冷凝水排水管径通水试验合格后要采用难燃型保温材料保温以防结露。

2.21、PVC塑料管管径和壁厚按下表选用

允许流量(I=1%)(L/H) 内径(mm) 壁厚(mm)

≤14 φ25 3.0

14~88 φ32 3.5

88~175 φ40 4.0

175~334 φ50 4.5

注:内机产水量为2(L/匹?H)

风流短路解释

悬赏分:10 - 解决时间:2010-9-15 10:16

问题补充:

采区采用并联通风,一部分新鲜风流流经工作面,一部分新鲜风因未安装控制风流风门从回风风桥流至回风巷未经工作面,叫风流短路还是部分风流短路?

提问者:李养杰- 一级

最佳答案

风流短路:巷道的通风系统就像一个电路系统,风速和风的流量都有科学的安排,风流短路是通风系统的一种故障,会造成通风系统混乱,影响巷道安全。

我买的是KHR-72LW/DY-XA(E5)超劲星今天夏天买的立冬的时候就开启暖风了,开始感觉效果还不错,可是最近打开发现制热很慢,还没达到温度的时候就自动停止制热了,然后又自动开启了。并且后面的压缩机要开启好长时间才开始转动起来。这是什么原因?

提问者:haowayang - 五级

最佳答案

不是美的空调制热效果差,所有的空调到了冬天室外温度到了零下5度后制热效果都差,这是空调的通病。你家的空调有可能是长时间没清洗过滤网,经过一夏天制冷灰尘可能太多了,过滤网被堵,回风短路,热风吹不出来,造成制热效果差。还有一点是房间面积过大或安装在阴面都可能造成制热效果差。我家空调也是美的,我都用了9年了效果还很好。

先检查过滤网游没有脏堵,之后看看室外机的蒸发器有没有结霜。这些都是问题!在一个是电压的保证!

如果没有这些现在,我推断你的机子可能有漏氟的地方!在你说刚买时可以,现在不怎么热,我想是漏氟引起的。你找售后查查是够漏氟再说!还有就是线面的那用了9年空调的朋友说了,也有可能是外界温度太低.

愿我的解答让你快乐每一天!

科研教学楼

1 030901004001 1.四面出风嵌入式室内机

MDV-125Q4/N1-C,制冷量:

12.5KW,制热量:14.0KW,功率:

0.13KW,电源:220V/50Hz,室内

机风量:1800m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹

4.品牌不低于海尔

台 5

2 030901004002 空调器

1.四面出风嵌入式室内机

MDV-D71Q4/N1-C,制冷量:7.1KW,

制热量:8.0KW,功率:0.10KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

1140m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台57

3 030901004003 空调器

1.四面出风嵌入式室内机

MDV-D80Q4/N1-C,制冷量:8.0KW,

制热量:9.0KW,功率:0.10KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

1140m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台18

4 030901004004 空调器

1.四面出风嵌入式室内机

MDV-D90Q4/N1-C,制冷量:9.0KW,

制热量:10.0KW,功率:0.13KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

1800m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台39

5 030901004005 1.四面出风嵌入式室内机

MDV-100Q4/N1-C,制冷量:

10.0KW,制热量:11.2KW,功率:

0.13KW,电源:220V/50Hz,室内

机风量:1800m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台 4

6 030901004006 空调器

1.四面出风嵌入式室内机

MDV-D56Q4/N1-C,制冷量:5.6KW,

制热量:6.3KW,功率:0.08KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

1020m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台8

7 030901004007 空调器

1.低静压风管天井式室内机

MDV-D28T3/N1-A,制冷量:2.8KW,

制热量:3.2KW,功率:0.04KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

580m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台33

序号项目编码项目名称计量单位工程数量

8 030901004008 空调器

1.四面出风嵌入式室内机

MDV-D45Q4/N1-C,制冷量:4.5KW,

制热量:5.0KW,功率:0.08KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

1020m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台 2

9 030901004009 1.高静压风管天井式室内机

MDV-D140T1/N1,制冷量:14.0KW,

制热量:16.0KW,功率:0.41KW,

电源:220V/50Hz,室内机风量:

2000m3/h.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.匹配遥控器

4.品牌不低于海尔

台 6

10 030901004010 空调器

1.室外空调机组

MDV-280W(10)W/DSN1-840,制冷

量:28KW,制热量:31.5KW,制

冷输入功率:7.20KW.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.附基础

4.品牌不低于海尔

台 1

11 030901004011 空调器

1.室外空调机组

MDV-680W(24)W/DSN1,制冷量:

68KW,制热量:76.5KW,制冷输

入功率:19.5KW.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.附基础

4.品牌不低于海尔

台 6

12 030901004012 空调器

1.室外空调机组

MDV-615W(22)W/DSN1,制冷量:

61.5KW,制热量:50.0KW,制冷

输入功率:16.25KW.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

3.附基础

4.品牌不低于海尔

台 3

13 030901004013 空调器

1.室外空调机组

MDV-960(34)W/DSN1,制冷量:

96.0KW,制热量:108.0KW,制冷

输入功率:26.70KW.

2.支架制安,刷防锈底漆、调和

漆各两遍.

台 5

19 030601010005 1.空调用去磷无缝紫铜管Φ15.9

符合GB/T1527-1997

2.钎焊,钎焊时必须采用氮气置

换焊.

3.穿墙或楼板处应加钢套管.

4.冷媒管封堵,氮气吹污,气密

性试验,真空干燥,充填冷媒应

符合设计要求.

5.冷媒管应采用难燃B级橡塑保

温材料保温.

6.冷媒管与室内机采用喇叭口连

接.

7.存油弯头安装.

m 1831

20 030601010006 低压铜管

1.空调用去磷无缝紫铜管Φ1

2.7

m 392

序号项目编码项目名称计量单位工程数量

合GB/T1527-1997

2.钎焊,钎焊时必须采用氮气置

换焊.

3.穿墙或楼板处应加钢套管.

4.冷媒管封堵,氮气吹污,气密

性试验,真空干燥,充填冷媒应

符合设计要求.

5.冷媒管应采用难燃B级橡塑保

温材料保温.

6.冷媒管与室内机采用喇叭口连

接.

7.存油弯头安装.

21 030601010007 低压铜管

1.空调用去磷无缝紫铜管Φ9.53

符合GB/T1527-1997

2.钎焊,钎焊时必须采用氮气置

换焊.

3.穿墙或楼板处应加钢套管.

4.冷媒管封堵,氮气吹污,气密

性试验,真空干燥,充填冷媒应

符合设计要求.

5.冷媒管应采用难燃B级橡塑保

温材料保温.

6.冷媒管与室内机采用喇叭口连

接.

7.存油弯头安装.

m 1667.2

22 030601010008 1.空调用去磷无缝紫铜管Φ6.35

符合GB/T1527-1997

2.钎焊,钎焊时必须采用氮气置

换焊.

3.穿墙或楼板处应加钢套管.

4.冷媒管封堵,氮气吹污,气密

性试验,真空干燥,充填冷媒应

符合设计要求.

5.冷媒管应采用难燃B级橡塑保

温材料保温.

6.冷媒管与室内机采用喇叭口连

接.

7.存油弯头安装.

m 159.4

23 030901004016 空调器

1.恒温恒湿空调机FS25N,室内状

态参数26℃,50%,总冷

量:27.10Kw,电加热量:12.0Kw,

送风量7500m3/h,机外静压

125pa,机组噪声:65dB,温控范围

和精度:18-26±1℃,湿控范围和

精度:50-70±5%,使用电

源:380V,50Hz,配电功

率:29.7Kw,电极加湿量:4Kg/h,

电功率:3.6kw.

2.室内机带风帽外型尺

寸:1800*780*2270.

3.室外机风机电量:2*0.72kw,风

量:2*7600m3/h.

4.品牌不低于海尔

台 2

24 030801005001 1.给水U-PVC塑料管 d50

2.冷凝水

3.安装部位:室内

4.管道采用10mm厚的难燃B1级

橡塑保温材料保温.

m 19.8

25 030801005002 塑料管(UPVC、PP-C、PP-R、PE

管等)

1.给水U-PVC塑料管 d40

2.冷凝水

3.安装部位:室内

4.管道采用10mm厚的难燃B1级

橡塑保温材料保温.

m 686.1

26 030801005003 塑料管(UPVC、PP-C、PP-R、PE

管等)

m 1353.8

风电场事故预想汇总精选.

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 2、变压器重瓦斯动作的处理 3、变压器差动保护动作的处理 4、变压器后备保护动作的处理 6、变压器压力释放保护动作的处理 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? 11、主变着火如何处理? 12、主变套管严重跑油如何处理?? 13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理? 14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理? 16、液压机构油泵打压不能停止如何处理? 18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理? 20、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?? 23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理? 27、 SF6断路器SF6低压力报警的判断处理 28、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理 29、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理

1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理? 2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理? 1、电流互感器二次开路,如何处理? 2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理? 3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理? 4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理? 5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理? 6、浠互01PT二次回路故障如何处理? 7、阀型避雷器故障如何分析判断处理 8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理? 10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理? 浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理? 1、全站失压的判断处理 2、系统出现谐振过电压事故的处理 3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理? 1#主变保护动作,使全站失压,如何处理? 1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理? 2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理? 3、35KV单相接地的故障处理

风电并网对电网影响浅析

风电并网对电网影响浅析 [摘要]介绍了风电场常用的风力发电机型,总结了目前风电对电网运行影响分析方法及初步结论,提出了改进建议。 [关键词]风力机;电能质量;风电并网; 近年来,特别是《可再生能源法》实施以来,中国的风电产业和风电市场发展十分迅速, 2007 年新增装机容量340万千瓦,累计装机容量达到604万千瓦,超过丹麦,成为世界第五风电大国,07年装机仅次于美国和西班牙,超过德国和印度,成为世界上最主要的风电市场之一。 风电场出力的主要特点是随机性、间歇性及不可控性,主要随风俗变化。因此,风电并网运行给电网带来诸多不利影响。随着风电场的容量越来越大,对系统的影响也越来越明显,研究风电并网对系统的影响已成为重要课题,本文将就风电并网研究中的一些问题进行浅述。 1 风力机主要形式 分析风电并网的影响,首先要考虑风力发电机类型的不同。不同风电机组工作原理、数学模型都不相同,因此,分析方法也有差异。目前国内风电场选用机组主要有3种: 1.1异步风力发电机 目前是我国主力机型,国内已运行风电场大部分机组是异步风力发电机。主要特点是结构简单,运行可靠,此种发电机为定速恒频机组,运行中转速基本不变,风力发电机组运行在风能转换最佳状态下的机率比较小,因而,发电能力比新型机组低。同时,运行中需要从

电力系统中吸收无功功率。为满足电网对风电场功率因素的要求,采用在机端并联补偿电容器的方法,其补偿策略是异步发电机配有若干组固定容量电容器。由于风速大小随机变化,驱动异步发电机的风机不可能经常在额定风速下运转。 1.2双馈异步风力发电机 兆瓦级风力发电机普遍采用双馈异步发电机形式,是目前世界主力机型,该机型称为变速恒频发电系统。由于风力机变速运行,其运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风机风能利用系数C p得到优化,获得高的系统效率;可以实现发电机较平滑的电功率输出;与电网连接简单,发电机本身不需要另外附加的无功补偿设备,可实现功率因素一定范围内的调节,例如从0 .95领先到0 .95滞后范围内,因而具有调节无功功率出力的能力。 1.3直驱式交流永磁同步发电机 从大型风电机组实际运行经验中,齿轮箱是故障率较高部件。采用无齿轮箱结构则避免了这种故障的出现,可以大大提高风电机组的可利用率、可靠性,降低风电机组载荷,提高风力机组寿命。该机组采用直接驱动永磁式同步发电机,全部功率经A -D-A变换,接入电力系统并网运行。与其他机型比较,需考虑谐波治理问题。 2、风电并网对电网影响分析方法 由于风速变化是随机的,因此风电场出力也是随机的,风电本身这种特点使其容量可信度低,给电网有功、无功平衡调度带来困难。 在风电容量比较高的电网中,可能产生电能质量问题,例如电压

回风绕道贯通调风的安全技术措施

编号:AQ-JS-07576 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 回风绕道贯通调风的安全技术 措施 Safety technical measures for through regulation of return air bypass

回风绕道贯通调风的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为保证通风系统的合理性,根据生产布署安排,11601回风顺 槽与回风石门之间要开一联巷,取名采区回风绕道,该巷道自开工 到与石门贯通共有18米根据《规程》第108条规定和《防突管理规 定》第19条第四款有关规定特制定采区回风上山贯通后通风流调整 安全措施如下:, 一、成立贯通前、贯通时、贯通后风流调整组织领导机构: 组长:李献书 副组长:靳立全 成员:张晓、柳瑞生及掘进、通防工区人员 二、贯通前的准备工作: 1、因该巷道在4月23日早班开工故在自4月23号早班,回 风石门上下两端、11602回风口以里50米、采区回风上山下端打上 栅栏,悬挂“禁止入内”警示牌,不经允许不得进入。

2、贯通施工中做好被贯通地点的警戒工作,并严格执行“一炮三检”制度,放炮前要按规定做好警戒工作,禁止一切人员入进入警戒区。 3、回风石门不能停止瓦斯检查工作。应班班检查被贯通处的瓦斯含量。只有在规定的瓦斯浓度时(瓦斯不超过0.8%,二氧化碳不超过1.2%)时掘进工作面方可装药起爆,否则严禁施工。 4、每次装药放炮前,班组长必须派专人和瓦斯检查员到回风绕道迎头及回风石门检查瓦斯,只有两边瓦斯浓度在0.8%以下方可工作。 5、放炮前必须派专人站岗;位置(附贯通通知单) 6、掘进工作,放炮要严格遵守综合防尘制度,湿式打眼,使用水炮泥,放炮前后洒尘,严格执行“三保险、三人连锁、一炮三检”制度,放炮前要及时在回风石门透点附近洒水灭尘。安全员要严格检查落实,一项不合格,不准放炮。 7、每次放炮后,放炮员和掘进班组长必须巡视放炮地点和回风石门透点,检查通风、瓦斯、煤尘、顶板和瞎炮情况,发现异常,

短路电流 计算方法 口诀

短路电流计算方法口诀 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法

即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(U jz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).

回风绕道施工安全技术措施(通用版)

回风绕道施工安全技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0504

回风绕道施工安全技术措施(通用版) 08172回风顺槽(08171轨道顺槽)与轨道下山相连,为进风巷道现需改为08172工作面回风巷。需要在08172回风顺槽口安设两道风门进行调节,并在风门后10施工一回风绕道与回风下山贯通作为回风。具体施工方案如下: 一、巷道要求 净断面4m宽*3m高,锚网+锚索+梯子梁支护。 巷道设计长度74m,前段7.5°上坡。后段平巷。 二、施工方法 1、采用全断面一次成巷法,边掘进边支护顺序作业。 2、巷道施工时,严格根据中线和巷道规格尺寸采用炮掘进行施工。 3、落煤使用矿车推至300联络巷30刮板上运输至08171皮带

顺槽至煤库。 三、通风 在距离开口10m出安设15kw局部通风机进行供风。 四、施工要求 1、支护方式 顶锚杆:杆体为直径20mm左右无纵筋高强度螺纹钢,长度2500mm,材质为20MnSi;螺帽为高强度螺帽;锚杆布置为间距900mm,排距900mm。 托盘:托盘选用100*100*10mm钢板。 锚杆方式:树脂加长锚固,采用三支锚固剂,一支为CK2335,另两支为Z2360,钻孔直径28mm,锚固长度1700mm。 锚索为直径17.8mm,1*7股高强度低松驰强应力钢绞线,长度11.6m(随着巷道高度的上升逐渐变短),要求打入直接顶岩层2m以上,采用树脂加长锚固,使用一支为CK2335,另三支为Z2360的树脂锚固剂,锚固长度2200mm。排距2700mm加400mm托梁,托梁用18号槽钢制作,锚索张拉预紧力100KN以上。

短路计算公式

短路计算 1、在下图所示网络中,设G 为无穷大系统,A MV S B ?=100,B av U U =,sh 1.8K =,求K 点发生三相短路时的冲击电流、短路电流的最大有效值、短路功率。 (*B G NT S X S =,*%100k B T NT U S X S =?,*02B L L S X X L U = ,*R R X X =) 40km U k %=10.5 6.3kV X R %=4 0.5km 解:解:采用标幺值的近似计算法: 各元件电抗的标幺值: G 为无穷大系统,故系统阻抗为零, 1*2 **2*2100 400.40.12111510.51000.35 10030 44 1.222 100100100 0.50.080.1008 6.3L T B R N L X X I X I X =?? ==?==?===??= 则从短路点看进去的总电抗的标幺值: 7937.1*2***1*=+++=∑L R T L k X X X X X 短路点短路电流的标幺值,近似认为短路点的开路电压k U 为该段的平均额定电压av U 5575.01 * ***=== ∑∑X X U I k k 短路点短路电流的有名值 kA I I I B k k 113.53 .63100 5575.0*=?? =?= 冲击电流kA I i k sh 01.13113.555.255.2=?== 最大有效值电流kA I I k sh 766.7113.552.152.1=?== 短路功率:A MV I I S S S B k B k k ?=?=?=?=75.551005575.0**

风电场运行规程(最新版)

风电场运行规程(最新版)

贺兰山风电厂运行规程 目录 目录 第一篇风机及配套设备主要系统 第一章、风力发电机系统介绍 第二章、 VESTAS风机主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第三章、箱式变压器主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第四章、架空线路主要系统介绍和技术规范和技术规范,技术参数说明 第二篇风机及配套设备正常运行 第一章、GAMESA风电机组的正常运行 第二章、VESTAS风电机组的正常运行 第三章、箱式变压器的正常运行 第四章、线路的正常运行 第五章、线路的正常运行 第三篇风机及配套设备的异常运行和事故处理 第一章、风电场异常运行与事故处理基本原则和要求 第二章、风电机组异常运行及事故处理

前言 一、范围 本规程给出了对宁夏贺兰山风电厂设备和运行人员的要求,规定了正常运行、维护的内容和操作方法及事故处理的原则和操作方法。本规程适用于Gamesa Eolica S.A.公司生产的G52/G58-850kW风力发电机和Vestas公司生产的V52 -850kW风力发电机。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 DL/T666-1999 风力发电场运行规程 DL/T797-2001 风力发电场检修规程 DL769-2001 风力发电场安全规程 GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程。 DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL409-91电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T572-95电力变压器运行规程 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DL/T620-97交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL5027-93电力设备典型消防规程 SD292-88架空配电线路及设备运行规程 电力工业部(79)电生字53号电力电缆运行规程

风能发电的认识

风能发电的认识 风能是地球表面大量空气流动所产生的动能。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率,与风速的三次方和空气密度成正比关系。据估算,全世界的风能总量约1300亿千瓦,中国的风能总量约16亿千瓦。 风能是因空气流做功而提供给人类的一种可利用的能量。空气流具有的动能称风能。空气流速越高,动能越大。人们可以用风车把风的动能转化为旋转的动作去推动发电机,以产生电力, 风能方法是透过传动轴,将转子(由以空气动力推动的扇叶组成)的旋转动力传送至发电机。到2008年为止,全世界以风力产生的电力约有 94.1 百万千瓦,供应的电力已超过全世界用量的1%。风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源,但在1999年到2005年之间已经成长了四倍以上。现代利用涡轮叶片将气流的机械能转为电能而成为发电机。在中古与古代则利用风车将蒐集到的机械能用来磨碎谷物或抽水。风力被使用在大规模风农场为全国电子栅格并且在小各自的涡轮为提供电在被隔绝的地点。 特点 风能量是丰富、近乎无尽、广泛分布、干净与缓和温室效应。存在地球表面一定范围内。经过长期测量,调查与统计得出的平均风能密度的概况称该范围内能利用的依据,通常以能密度线标示在地图上。 历史 人类利用风能的历史可以追溯到西元前,但数千年来,风能技术发展缓慢,没有引起人们足够的重视。但自1973年世界石油危机以来,在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为新能源的一部分才重新有了长足的发展。风能作为一种无污染和可再生的新能源有着巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。即使在发达国家,风能作为一种高效清洁的新能源也日益受到重视,比如:美国能源部就曾经调查过,单是德克萨斯州和南达科他州两州的风能密度就足以供应全美国的用电量。 风能风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表

运输巷及回风绕道掘进串联通风安全技术措施(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 运输巷及回风绕道掘进串联通风安全技术措施(2021年)

运输巷及回风绕道掘进串联通风安全技术措 施(2021年) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据永兴煤矿采掘布置,准备掘进13203运输顺,工程量320米,计划2015年5月初开工,预计9月底完成。在13203运输巷开口掘进20米及掘进13203运输巷回风绕道期间无独立通风系统,需回风绕道贯通总回风井后13203运输巷才能形成独立的通风系统。13203运输巷开口掘进20米、回风绕道计划掘进80米,共计100米。计划一个月完成,其回风串到中部水仓及二采区下山,为更好地作好“一通三防”工作,特编制串联风措施: 一、地点:13203运输巷及回风绕道回风串→中部水仓→二采区下山。 二、串联通风原因:无独立回风系统。 三、串联通风次数:2次串联,串联通风时间:30天。 四、串联通风需掘巷道长度:100米;支护形式:锚网、最大断面: 7.65m2,最小断面:6.0m2。巷道状况:良好。

煤矿井下供电常用计算公式及系数

煤矿供电计算公式 井 下 供 电 系 统 设 计 常 用 公 式 及 系 数 取 值

目录: 一、短路电流计算公式 1、两相短路电流值计算公式 2、三相短路电流值计算公式 3、移动变电站二次出口端短路电流计算 (1)计算公式 (2)计算时要列出的数据 4、电缆远点短路计算 (1)低压电缆的短路计算公式 (2)计算时要有计算出的数据 二、各类设备电流及整定计算 1、动力变压器低压侧发生两相短路,高压保护装值电流整定值 2、对于电子高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流(5A)的1-9倍分级整定的计算公式 3、照明、信号、煤电钻综合保护装置中电流计算 (1)照明综保计算公式 (2)煤电钻综保计算公式 4、电动机的电流计算 (1)电动机额定电流计算公式 (2)电动机启动电流计算公式 (3)电动机启动短路电流 三、保护装置计算公式及效验公式 1、电磁式过流继电器整定效验 (1)、保护干线电缆的装置的计算公式 (2)、保护电缆支线的装置的计算公式 (3)、两相短路电流值效验公式 2、电子保护器的电流整定 (1)、电磁启动器中电子保护器的过流整定值 (2)、两相短路值效验公式 3、熔断器熔体额定电流选择 (1)、对保护电缆干线的装置公式 (2)、选用熔体效验公式 (3)、对保护电缆支线的计算公式 四、其它常用计算公式 1、对称三相交流电路中功率计算 (1)有功功率计算公式 (2)无功功率计算公式 (3)视在功率计算公式

(4)功率因数计算公式 2、导体电阻的计算公式及取值 3、变压器电阻电抗计算公式 4、根据三相短路容量计算的系统电抗值 五、设备、电缆选择及效验公式 1、高压电缆的选择 (1) 按持续应许电流选择截面公式 (2) 按经济电流密度选择截面公式 (3) 按电缆短路时的热稳定(热效应)选择截面 ①热稳定系数法 ②电缆的允许短路电流法(一般采用常采用此法) A、选取基准容量 B、计算电抗标什么值 C、计算电抗标什么值 D、计算短路电流 E、按热效应效验电缆截面 (4) 按电压损失选择截面 ①计算法 ②查表法 (5)高压电缆的选择 2、低压电缆的选择 (1)按持续应许电流选择电缆截面 ①计算公式 ②向2台或3台以上的设备供电的电缆,应用需用系数法计算 ③干线电缆中所通过的电流计算 (2)按电压损失效验电缆截面 ①干线电缆的电压损失 ②支线电缆的电压损失 ③变压器的电压损失 (3) 按起动条件校验截面电缆 (4) 电缆长度的确定 3、电器设备选择 (1)变压器容量的选择 (2)高压配电设备参数选择 ①、按工作电压选择 ②、按工作电流选择 ③、按短路条件校验 ④、按动稳定校验 (3)低压电气设备选择

智能电网背景下大规模风电接入技术探讨

智能电网背景下大规模风电接入技术探讨 张爽1,董仕镇1,和识之2 (1.广东省电力设计研究院,广东广州510663;2.中国南方电网有限责任公司,广东广州510623) 摘要:大规模风电接入电网后,其自身的波动性叠加在电网中,使得调度目标由原来的系统总负荷变为除去风电出力后的系统净负荷;风电的容量可信度变化较大,将对系统的计划备用容量产生影响。针对此,分析了所有风电机组同时停发的可能性,并指出当接入的风电场分布的地理范围较广时,功率骤降的速率会明显放缓,有利于调度平衡。已有的运行经验表明,风电的接入不需要配备额外的备用电厂和储能系统。 关键词:风力发电;净负荷;容量可信度;容量系数;储能系统;风电穿透率 中图分类号:F426 文献标志码:A 文章编号:1007-290X(2011)11-0048-04 Discussion on Large-scale Wind Power Integration in the Context of Smart Grid ZHANG Shuang1,DONG Shi-zhen1,HE Shi-zhi 2 (1.Guangdong Electric Power Design Institute,Guangzhou,Guangdong 510663,China;2.China Southern Grid Corpora-tion,Guangzhou,Guangdong 510623,China) Abstract:Fluctuation of wind power may be superposed to power grid after its integration,which changes the dispatch targetof total load of system into net load with output power of wind power excluded.Certainty of wind power capacity changeseasily and it may have influence on planned standby capacity.Therefore,the paper analyzes probability of shutdown of allwind power units and it points out that when the integrated wind farm ranges far and wide,the rate of power setback mayslow down sharply,which is good for balance in the dispatch.The experience in operation indicates that integration of windpower needs no extra auxiliary power plants and storage system. Key words:wind power generation;net load;certainty of capacity;capacity coefficient;storage system;penetration rate ofwind power 智能电网技术要求电网可以灵活接纳各种间歇性可再生能源,包括风能、太阳能等[1]。近年来,风电在我国以及全世界范围内受到广泛重视,其装机容量与日俱增[2]。研究大规模风力发电对于电力系统可靠性以及调度策略方面的影响就非常重要[3]。 本文主要从以下几个方面来探讨大规模风电接入对电力系统的影响,包括:风电接入后对调度目标的影响,分散在各处的风电场是否会因为突然无风而全部停发,风电的接入成本是否过高,风电的容量可信度与容量系数,风电是否需要备用容量或专门的储能设备,以及电力系统可接纳的风电容量 (风电穿透功率)是否存在上限。 1 风电的可调度性 风电场的出力随时间的变化而变化,当风电出力的变化叠加在电力系统本身负荷的变化上之后,系统调度员就必须要应对这种增加的可变性。风电场每增加1 MW出力,其他发电厂就要减少相应量的出力。因此,其他除风电场以外的电源需要提供的功率为总负荷与风电出力的差值,即净负荷。 图1为某电网1周(168 h)内的总负荷曲线与风电场输出的有功功率曲线。图1中2条曲线之间部分即为非风电电源需填补的功率差额,即净负荷。图2进一步显示由于风电接入所带来的总负荷曲线与净负荷曲线之间的差异。  第24卷第11期广东电力Vol.24 No.11 2011年11月GUANGDONG ELECTRIC POWER Nov.2011  收稿日期:2011-07-05

15102回风巷回风绕道与15煤南翼回风大巷贯通措施

15102回风巷回风绕道与贯通15煤南翼回风大巷 安全技术措施 一、概况 15102回风巷回风饶道掘进至58m开始跨越15煤南翼轨道大巷,掘进至96m开始跨越15煤南翼皮带大巷,掘进至158m时,届时将与15煤南翼回风大巷顶板对顶板贯通。为了保证施工的安全,特编制本安全技术措施。 二、施工方法 1、地测科应严格控制工作面位置以及贯通距离,当贯通距离剩余20m时,应向有关部门以书面形式发出贯通通知,以便提前做好贯通准备。 2、在距离贯通还剩20m时,每班放炮前瓦检员要对贯通点两侧进行瓦斯检测,瓦斯浓度超过0.8%时,严禁放炮。贯通时,瓦检员要在现场监督,时刻检测瓦斯浓度,发现问题及时汇报、处理。 3、距贯通还剩20m时,每次放炮前必须安派专人到15煤南翼轨道大巷贯通点,检查巷道支护、通风情况,确认无问题后,方可设置警戒,此处共需设置4处警戒。 4、爆破严格执行“一炮三检”、“三人联锁”及有关爆破管理规定,爆破后由组长亲自撤岗,站岗人员接不到通知不得私自撤岗。 5、15煤南翼轨道大巷贯通点5m范围内,顶板要采用串12#工字钢梁加强支护及保护巷内设备设施,工字钢梁长度5600mm,每750mm一架,采用道木或木板进行背顶。串工字钢梁采用人工风镐掏槽,掏槽深度500mm,将工字钢梁安设牢固。 6、巷道贯通施工前,根据地测科提供的贯通具体位置,用3m长钎子打探眼,以便及时了解情况,探明两巷道位置关系确定贯通位置。 7、贯通剩余3m时,打眼放炮时必须坚持放小炮原则并缩小循环进尺。 8、贯通时,必须有专人在现场统一指挥。 9、贯通后,对相关区域的风量、瓦斯情况进行全面检察,发现问题,立即处理。 10、贯通点施工期间,前后各10m范围要拉设警戒,警戒区域内严禁有人逗留,人员需通过贯通点时,要和施工人员联系,确定安全无误后,快速通过,否则,严禁通行。 三、安全技术措施

变压器短路容量的计算

变压器短路容量的计算 变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。

在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV) 37 10.5 6.3 0.4 因为S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144 (2)标么值计算 容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量 S* = 200/100=2. 电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ

风电并入电网的介绍以及潮流计算

风电并入电网的介绍以及潮流计算 中国已成为世界风电总装机容量最多的国家;同时中国局部地区的风电装机也达到较高比例。 风电在提供电网清洁能源的同时,也给电网带来了负面影响。早期风电的单机容量较小,大多采用结构简单、并网方便的异步发电机,直接和配电网相连。而风电场所在地区往往人口稀少,处于供电网络的末端,承受冲击的能力很弱,因此风电很有可能给配电网带来谐波污染、电压波动及闪变问题;风电的随机性给发电和运行计划的制定带来很多困难;需要重新评估系统的发电可靠性,分析风电的容量可信度;研究新的无功调度及电压控制策略以保证风电场和整个系统的电压水平、无功平衡及对孤立系统的稳定性影响等。随着风电场规模的逐步扩大,大量风电场直接并入输电网,风电同常规机组一样承担着电网的有功、无功调节,风电对系统的影响也越来越明显,如风电并入系统后的稳定问题、无功调节等问题,正逐渐成为新的研究热点。 目前,风电机组基本上分为以下三类: (1)定桨距异步风力发电机 这种风电机组由一个定桨距风机、一个普通感应式发电机和一组用于无功补偿的并联电容器组成,风力机和发电机的轴系通过齿轮箱连接。定桨距异步风力发电机一般采用定桨距失速控制或者采用主动失速的桨距角控制,也有少数采用桨距控制。 (2)变桨距双馈风力发电机 变桨距双馈风力发电机组是一种采用脉宽调制技术的风力发电机组,是目前风力发电分析与控制的研究重点之一。这种发电机的定子绕组与电网有电气连接,转子绕组也通过变频器与电网 相连,变桨距双馈风力发电机组通过变频器实现发电机有功、无功功率解耦控制,

使风电机组具有变速运行的特性,能够提高风电机组的风能转换效率,调节改善风电场的功率因数及电 压稳定性。 (3)变桨距同步风力发电机 变桨距同步风力发电机通过功率变频器与电网间接相连,以防止风电功率波动对主网的电能质量造成影响,与双馈型风力发电机相比,这种风力发电机需要配备100%容量的变频器,因此造价较高,损耗也较大。但是风力机能直接与发电机相连,不需要齿轮箱升速,节省费用。 风电并入系统后的潮流计算热点问题是风电场的模型。目前主要有两种模型,一是P-Q模型,另一种是R-X模型。在精度要求不高的情况下,风力发电机一般等值为传统的PQ节点。将风电机组等效为PQ节点,根据给定的风速和功率因数计算风电机组的有功功率和无功功率。考虑了风电场无功功率受节点电压的影响,进一步完善了P-Q模型。由于P-Q模型在反映风力发电本质上存在一定的局限性,提出了R-X模型,该模型充分考虑了异步发电机本身的特性,但在模型求解过程中需将迭代过程分两步,求解效率有待提高。某文献在传统R -X模型的基础上进一步简化,避免了传统R-X模型的两步迭代,提高了迭代收敛速度。在简化的异步发电机组稳态等效电路的基础上,得出异步发电机组无功功率与有功功率之间的关系,通过常规潮流迭代和风电机组机端电压迭代两个过程,完成含有风电场的电力系统潮流计算。根据风电机组机端电压、有功功率、无功功率以及滑差之间的耦合关系,通过修正雅克比矩阵,实现了含风电场的电力系统潮流的联合迭代方法。

回风绕道施工安全技术措施实用版

YF-ED-J9965 可按资料类型定义编号 回风绕道施工安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

回风绕道施工安全技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 08172回风顺槽(08171轨道顺槽)与轨道 下山相连,为进风巷道现需改为08172工作面 回风巷。需要在08172回风顺槽口安设两道风 门进行调节,并在风门后10施工一回风绕道与 回风下山贯通作为回风。具体施工方案如下: 一、巷道要求 净断面4m宽*3m高,锚网+锚索+梯子梁支 护。 巷道设计长度74m,前段7.5°上坡。后段 平巷。

二、施工方法 1、采用全断面一次成巷法,边掘进边支护顺序作业。 2、巷道施工时,严格根据中线和巷道规格尺寸采用炮掘进行施工。 3、落煤使用矿车推至300联络巷30刮板上运输至08171皮带顺槽至煤库。 三、通风 在距离开口10m出安设15kw局部通风机进行供风。 四、施工要求 1、支护方式 顶锚杆:杆体为直径20mm左右无纵筋高强度螺纹钢,长度2500mm,材质为20MnSi;螺帽为高强度螺帽;锚杆布置为间距900mm,排距

短路容量计算

短路容量计算 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35kv级电网中短路电流的计算,可以认为110kv及以上的系统的容量为无限大.只要计算35kv及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 sd三相短路容量(mva)简称短路容量校核开关分断容量 id三相短路电流周期分量有效值(ka)简称短路电流校核开关分断 和热稳 ic三相短路第一周期全电流有效值(ka) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(ka) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(ω) 其中系统短路容量sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(sjz)和基准电压(ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量sjz =100 m

事故案例学习:“4.14”宝力格风电场风机全停事故

“4.14”宝力格风电场风机全停事故 一.事故经过 2010年4月14日01时19 分,大唐风电场35kV电缆头击穿,造成电网瞬间波动,中广核宝力格风电场后台和现场告警“电网短暂性故障”、“电网短路引起的缺相”,造成现场运行风机全停。10:00 风机全部启动。 4月14日12时44分,北方龙源风电场风机变频柜烧毁,电网瞬间波动,中广核宝力格风电场后台和现场告警“电网短暂性故障”、“电网短路引起的缺相”,现场运行风机全停。15:00 全部启动。 二、事故原因 由于灰腾梁地区风电场很多,经常发生电缆头击穿、风机变频柜烧毁事故,这些事故直接致使电网可靠性降低,电网电压瞬间波动,极易引起风电场风机停机事故。电网瞬间故障是两次风机全停的根本原因。 三、暴露问题及防范措施 1.风机 35kV 电缆头制作质量、变频柜质量引发的短路故障是电网波动的原因之一,我们应引以为鉴,做好事故预想及事故应急预案; 2.与电网及邻近风电场一起做好保护整定工作; 3.做好风电场全场停电危险点分析,预防全场对外停电事故的发生,近期做一次全风电场的反事故演习; 4. 对备用柴油发电机每周至少做一次切换试验(定时

间、定人、拿出详细方案,要防止系统电源串入引起非同期),要保证设备完好、油料充足,确保备用电源能及时投入,并在规程中明确要求。 四、管理提示 1.加强新建工程电缆头制作的监督和管理工作,确保电缆头的质量工艺。 2.认真核对现场风机和箱变的定值,确保满足电网要求。 3.认真开展各类有针对性的应急演练,促进实现演练目标和提高参演人员的应急处置能力。 4.对备用的汽油发电机要纳入日常管理中,明确责任人、设备状况以及维修保养情况。

确定风电场群功率汇聚外送输电容量的静态综合优化方法

第31卷第1期中国电机工程学报V ol.31 No.1 Jan.5, 2011 2011年1月5日Proceedings of the CSEE ?2011 Chin.Soc.for Elec.Eng. 15 文章编号:0258-8013 (2011) 01-0015-05 中图分类号:TM 72 文献标志码:A 学科分类号:470?40 确定风电场群功率汇聚外送输电容量的 静态综合优化方法 穆钢1,崔杨2,严干贵1 (1.东北电力大学电气工程学院,吉林省吉林市 132012; 2.华北电力大学电气与电子工程学院,河北省保定市071003) A Static Optimization Method to Determine Integrated Power Transmission Capacity of Clustering Wind Farms MU Gang1, CUI Yang2, YAN Gangui1 (1. School of Electrical Engineering, Northeast Dianli University, Jilin 132012, Jilin Province, China; 2. School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, Hebei Province, China) ABSTRACT: As some wind energy enriched regions are away from load centers, especially in the North China, it is necessary to connect clustering wind farms into the main grid with high-voltage transmission lines. So the primary issue is to rationally determine transmission capacity of the transmission line. This paper presented a static optimization method for transmission capacity determination considering the low energy density characteristics of wind generation. In order to maximize the comprehensive benefits of the transmission project, the following factors have been taken into account such as the transmission benefit, transmission constructing costs as well as the congestion loss probably caused by a low transmission capacity. Example shows that the proposed method can achieve optimal transmission project benefit than the traditional one based on the total installed capacity. Meanwhile, the proposed method is an effective tool to determine transmission capacity for incorporating some 10 GW-class wind farms into main grid. KEY WORDS: clustered wind generation transmission; clustering effect of wind generations; annually duration characteristic of clustering wind generations; transmission capacity; static optimization 基金项目:“十一五”国家科技支撑计划重大项目(2008AA14B01);国家自然科学基金项目(60934005,50877009);中国电机工程学会电力青年科技创新项目(QN08-15)。 Key Project of the National Eleventh-Five Year Research Program of China (2008AA14B01); Project Supported by National Natural Science Foundation of China (60934005, 50877009); Power Youth Innovation Project of Chinese Society for Electrical Engineering (QN08-15). 摘要:风电大规模集中并网是实现风能大规模开发利用的重要途径。由于风电电源具有输出易变、能量密度低等特点,在进行风电外送配套输电系统的容量规划时,必须考虑风电功率整体波动特性的影响。对多个风电场汇聚成风电场群后的功率波动特性进行量化分析,以风电场群的持续出力曲线描述其变化规律;在此基础上,提出一种风电场群功率汇聚外送输电容量的静态优化方法,该方法综合考虑了诸如电网输电收益、输电工程建设成本以及可能的阻塞造成弃风损失等因素对风电外送输电工程综合收益的影响。算例表明该方法与以风电场群总装机容量来规划外送输电容量的方法相比,能够显著提高输电工程的综合效益。 关键词:风电外送;风电场群汇聚效应;风电持续出力特性;输电容量;静态优化 0 引言 为积极应对传统化石燃料能源枯竭、全球气候变暖等世界性危机,大规模开发非水电可再生能源、减少基于化石燃料的电力生产引起的碳排放已成为全球共识。风力发电由于其技术日臻成熟、能源分布广泛且易于获得,已成为当前最主要的非水电可再生能源发电方式之一。 风力发电联网运行是中国大规模开发利用风能资源的重要途径。中国风能资源丰富,拟建设的大规模(千万kW级)风电基地大多分布在远离负荷中心的东北、西北和华北北部地区,如吉林西部、甘肃酒泉、新疆、内蒙古等。这些地区当地用电负荷小、电网网架薄弱,必须建设配套风电外送输电工程将风电功率通过高电压、远距离输电线路输送

相关文档
相关文档 最新文档