文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构检测员试题目(含答案)

钢结构检测员试题目(含答案)

钢结构检测员试题目(含答案)
钢结构检测员试题目(含答案)

钢结构检测试题

一.单选题(共70题,共70分)进度:2/85

1.JG/T203-2007中规定,钢结构焊缝不允许的缺陷是_D__。()(1分)

A.反射波幅位于I区的缺陷

B.反射波幅位于II区的缺陷

C.反射波幅位于III区的缺陷

D.反射波幅位于IV区的缺陷

2.GB/T29712-2013中规定,灵敏度设定和随后的焊缝检测,应_a__。()(1分)

A.采用同种技术

B.采用任一技术

C.采用至少两种技术

D.采用至少三种技术

3.采用GB/T11345-2013、GB/T29712-2013对厚度为40mm的钢结构焊缝进行超声检测及评定,检测等级为

B级,按技术1设定参考灵敏度,按验收等级2级验收,发现一长度为20mm的显示,其验收等级为_b__。()(1分)

A.H0

B.H0-4dB

C.H0-10dB

D.H0-14dB

4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中规定:门式刚架结构计算考虑应力蒙皮效应,

可按平面结构分析内力。()(1分)

A.应

B.不宜

C.必须

D.一定

5.GB/T29712-2013中规定,超过记录等级的___最大累计长度,对于验收等级2级,不应大于焊缝长度Lw 的20%。(D)(1分)

A.所有显示的

B.所有可验收显示的

C.所有不可验收显示的

D.所有单独的可验收显示的|

6.竣工总图的比例尺,宜选用比例。(B)(1分)

A.1:200

B.1:500

7.钢板和钢带的应符合GB/T709的规定。(D)(1分)

A.尺寸、外形、重量

B.尺寸、外形、允许偏差

C.尺寸、重量及允许偏差

D.尺寸、外形、重量及允许偏差

8.依据GBT26951-2011规定,同一类型和灵敏度等级的试片,未经退火处理的比经退火处理的试片的灵敏度

约高_A倍。()(1分)

A.1

B.2

C.3

D.4

9.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中规定:刚架构件的翼缘与端板或柱底板的连接,当翼缘厚度大于12mm时宜采用对接焊缝。(A)(1分)

A.全熔透

B.非熔透

C.点焊接

D.以上均可以

10.JG/T203-2007中规定,当缺陷回波有多个波高点时,采用_D__测定缺陷指示长度。()(1分)

A.6dB测长法

B.底波法

C.绝对灵敏度法

D.端点波高法

11.GB/T11345-2013中规定,_A__声束扫查应覆盖整个检测区域。()(1分)

A.任何情况下

B.合同约定时

C.特殊情况时

D.一般情况下

12.根据GBT50621-2010规定,被测工件表面应有足够的照明,对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于_

lx。(D)(1分)

A.300

B.420

C.480

D.540

13.按GB/T11345-2013中的要求,不宜用于超声检测耦合剂是_D__。()(1分)

A.水

14.钢板表面缺陷允许清理。清理处应平缓无棱角,并应保证钢板的允许。(A)(1分)

A.最小厚度

B.最小尺寸

C.最大厚度

D.最大尺寸

15.依据GB50661-2011规定,焊条电弧焊和气体保护电弧焊焊缝引弧板、引出板长度应大于25mm,埋弧焊引弧板、引出板长度应大于D_mm。()(1分)

A.20

B.45

C.50

D.80

16.以下不属于GB/T29712-2013中引用的文件是__D_。()(1分)

A.GB/T11345-2013

B.GB/T29711-2013

C.GB/T19418-2003

D.GB/T11345-1989

17.JG/T203-2007中对耦合剂的规定,下列说法错误的是_D__。()(1分)

A.选用的耦合剂应具有良好透声性和适当流动性的液体或糊状物

B.对材料和人体没有损伤作用

C.标定和校核各项参数时,使用的耦合剂应与检测节点焊接接头的耦合剂相同

D.严禁在耦合剂中加入任何表面活性剂或润湿剂

18.GB/T11345-2013中对超声检测仪仪器性能的规定,下列说法不正确的是_D__。()(1分)

A.温度的稳定性:环境温度变化5℃,信号的幅度变化不大于全屏高度的±2%,位置变化不大于全屏宽度的±1%

B.显示的稳定性:频率增加约1Hz,信号幅度变化不大于全屏高度的±2%,信号位置变化不大于全屏宽度的

±1%

C.水平线性的偏差不大于全屏宽度的±2%

D.垂直线性的偏差不大于全屏高度的±3%

19.GBT26952-2011标准规定了_A_钢焊缝中缺欠的磁粉检测显示的验收等级。()(1分)

A.铁磁性

B.导体

C.多孔材料

D.不锈钢

20.高强度螺栓连接的构造中,垫圈或连续垫板厚度应符合以下规定:M24及以上规格的高强度螺栓连接副,

C.10mm

D.12mm

21.依据GB50661-2011规定,无损检测人员必须由专业机构考核合格,其资格证书应在有效期内,并按考核合格项目及_从事无损检测和审核工作。(B)(1分)

A.参数

B.权限

C.授权范围

D.方法

22.GB/T11345-2013中规定,_C__应测定显示自身高度。()(1分)

A.任何情况下

B.无特殊情况时

C.仅在技术协议要求时

D.发现不可验收显示后

23.GB/T29711-2013显示分类流程步骤1为:所有显示回波幅度≤T1时,__D_。()(1分)

A.分类为混合型

B.分类为非平面型

C.分类为平面型

D.不分类

24.GB/T29711-2013显示分类流程步骤5中,显示的横向动态回波波形,是探头按IS017640要求沿垂直于显

示长度方向移动时所获得的_D__。()(1分)

A.最高回波幅度与最低回波幅度差值

B.最高回波幅度

C.显示长度

D.回波包络线

25.GBT26951-2011规定了采用磁粉检测方法检测A_材料焊缝(包括热影响区)表面缺欠的技术。()(1分)

A.铁磁性

B.不锈钢

C.金属

D.金属多孔

26.GB/T3323-2005关于射线透照技术的规定,当A级灵敏度不能满足检测要求时,应采用级透照技术。(B)(1分)

A.BC级

B.B级

C.C级

圆钢或钢索交叉支撑、型钢交叉支撑、方管或圆管人字支撑等。当有吊车时,吊车牛腿以下交叉支撑应选

用支撑。(D)(1分)

A.门式框架

B.圆钢或钢索交叉支撑

C.型钢交叉支撑

D.方管或圆管人字支撑

28.重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。检查数量:检查。(D)(1分)

A.20%

B.50%

C.80%

D.100%

30.钢材低温冲击的试验方法。()(1分)

A.GB4159

B.GB2975

C.GB2106

D.GB232

31.钢材化学成分(熔炼分析)的取样方法为。()(1分)

A.GB/T20066

B.GB/T2975

C.GB/T5313

D.GB/T232

32.根据GB50017-2017规定,横向受力构件可预先起拱,起拱大小应视实际需要而定,可取恒载标准值加_活载标准值所产生的挠度值。(A)(1分)

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.1/4

33.钢的牌号由代表组成。(A)(1分)

A.屈服强度的字母、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号等4个部分按顺序

B.屈服强度的字母、质量等级符号、脱氧方法符号等3个部分按顺序

C.屈服强度的字母、屈服强度数值、脱氧方法符号等3个部分按顺序

D.屈服强度的字母、屈服强度数值、质量等级符号等3个部分按顺序

B.检测结论

C.检测定论

35.按GB/T29712-2013进行纵向显示最终评定时,应基于_C__。()(1分)

A.显示波形和显示的最高回波幅度

B.显示特征和显示波形

C.显示的最高回波幅度和所测得的长度

D.显示特征和所测得的长度

36.GB/T29712-2013中,群是建立在回波幅度超过__C_的两相邻可验收显示长度及其显示间距的基础上。()(1分)

A.参考等级

B.评定等级

C.记录等级

D.验收等级

37.根据GB50017-2017规定,多高层结构框架柱的柱脚可采用埋人式柱脚、插人式柱脚及外包式柱脚,多层

结构框架柱尚可采用外露式柱脚,单层厂房刚接柱脚可采用插人式柱脚、外露式柱脚,铰接柱脚宜采用_

式柱脚。(B)(1分)

A.人

B.外露

C.埋入

D.插入

38.按GB/T11345-2013实施检测的人员,应取得__C_相关工业门类的资格等级证书。()(1分)

A.无损检测

B.焊缝检测

C.超声检测

D.钢结构检测

39.对于Z向钢的组批,应符合的规定。(C)(1分)

A.GB/T228

B.GB/T229

C.GB/T5313

D.GB/T232

40.GB/T29711-2013中规定,_A__与未熔合同时存在的混合型显示,分类为平面型。()(1分)

A.夹杂物

B.裂纹

C.气孔

D.未焊透

41《.门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中,受压构件的长细比要求中主要构件不宜大于,其他构件及支撑不宜大于。(A)(1分)

C.220,180

D.180,200

42.根据GBT50621-2010规定,钢结构现场检测工作应由B_名或_名以上检测人员承担。()(1分)

A.1

B.2

C.3

D.4

43.GB/T29712-2013中,验收等级3所对应的评定等级为__B_。()(1分)

A.H0

B.H0-4dB

C.H0-10dB

D.H0-14dB

44.钢材气割的允许偏差应符合GB50205-2001表7.2.2的规定。其检查数量:按切割面数抽查()%,且不少于个。(A)(1分)

A.10,3

B.5,3

C.,10,5

D.5,5

45.当栓焊并用连接采用先栓后焊的施工工序时,应在焊接24h后对离焊缝_范围内的高强度螺栓补拧,补

拧扭矩应为施工终拧扭矩值。(A)(1分)

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

46.根据GBT50621-2010规定,检测批的容量为10,检测类别为B,抽样检测的最小样本容量为C_。()(1 分)

A.1

B.2

C.3

D.5

47.根据CJJ69-95相关规定,天桥上部结构由人群荷载计算的最大竖向挠度不应超过下列允许值:梁板式主梁跨中L/_A_;梁板式主梁悬臂端L1/300;桁架、拱L/800。注L为计算跨径;L1为悬臂长度()(1分)

A.600

B.250

C.500

D.200

48.GB/T11345-2013中对串列检测灵敏度修正的规定,下列说法错误的是___。()(1分)

A.设定灵敏度时需对传输和衰减损耗进行修正

B.由于侧壁干扰引起的灵敏度降低要作补偿

C.可用6dB法或测量检测区域边缘平底孔值的方法来设定灵敏度修正

D.设定灵敏度时需对时基线进行修正|

49.GB/T11345-2013中不同的检测等级对应不同的__C_。()(1分)

A.检测范围

B.检测灵敏度

C.质量等级

D.缺欠检出率

50.JG/T203-2007中规定,当探伤面的粗糙度大于试块的粗糙度时,应进行_D__。()(1分)

A.停止检测

B.打磨

C.表面补偿4dB

D.表面补偿,以实际测量值为准

51.组成传输修正的2个参数是_A__。()(1分)

A.检测表面的耦合损耗和材质衰减

B.探头线缆阻抗和扩散衰减

C.辐射衰减和表面补偿

D.探头线缆阻抗和辐射衰减

52.GB/T29711-2013规定了如何来表征_B__。()(1分)

A.相关显示

B.内部显示

C.外部显示

D.非相关显示

53.JG/T203-2007中规定,检验时基线时,若校验点上的波幅比DAC曲线降低或增加了20%,即2dB以上,则_D__。()(1分)

A.探测灵敏度无需重新标定

B.探测灵敏度无需进行修正

C.探测灵敏度应重新标定,并对上一次标定后检测的全部焊缝重新进行检测

D.探测灵敏度应重新标定,必要时还应重新绘制DAC曲线,并对上一次标定后测出的缺陷当量重新测试

54.焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。(B)(1分)

A.100

B.200

C.300

D.400

55.依据GBT26951-2011规定,交叉磁轭提升力应至少为_N,交叉磁轭的四个磁级应在同一个平面内。(B)(1分)

A.81

B.88

C.108

D.188

56.GB/T11345-2013中规定,存在缺欠的母材部位,应对其是否影响_A__进行评定。。()(1分)

A.横波检测效果

B.纵波检测效果

C.检测成本

D.检测进度

57.依据JGJ7-2010规定,空间网格结构安装完成后,应对挠度进行测量。测量点的位置可由设计单位确定。

当设计无要求时,对跨度为24m及以下的情况,应测量跨中的挠度;-对跨度为24m以上的情况,应测量跨中

及跨度方向四等分点的挠度。所测得的挠度值不应超过现荷裁条件下挠度计算值的_A_倍。()(1分)

A.1.15

B.1.25G1.5

C.2.5

58.钢带通常不切边交货,由钢带剪切的通常切边交货。(A)(1分)

A.钢板

B.合金钢

C.轧制钢

D.热轧钢

59.建筑物的围护结构封闭前,应根据施工需要将建筑物外部控制转移至内部。内部的控制点,宜设置在浇

筑完成的预埋件上或预埋的测量标板上。引测的投点误差,一级不应超过Amm。()(1分)

A.2

B.3

C.4

D.5

60.依据JGJ7-2010规定,网売是按一定规律布置的杆件通过节点连接而形成的_D_状空间杆。()(1分)

A.空间

B.立体

C.平板

D.曲面

61.A级钢或B级钢允许同一牌号、同一质量等级、同一冶炼和浇注方法、不同炉罐号组成混合批,但每批不得多于6个炉罐号,且各炉罐号C含量之差不得大于A,Mn含量之差不得大于0.15%。()(1分)

A.0.02%

B.0.03%

C.0.04%

D.0.05%

62.铁路、二级及以下等级公路的高程控制测量,主要技术要求中,每千米高差全中误差Amm。()(1分)

A.15

B.20

C.25

D.30

63.JG/T203-2007中规定,在检测中,当遇到不能准确判断的回波即对检测结果难于判定,或对焊接接头质量

有怀疑时,应_A__。()(1分)

A.辅以其他探伤方法检测,再作出综合判断

B.通过人员比对的方式复检

C.按可能的最严重情况进行判定

D.慎重考虑返修成本与工程进度

64.高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检测,并应符合下列规定:1当采用比孔公称直径小 1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于%;2当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检测时,通过率应为100%。(B)(1分)

A.75

B.85

C.95

D.100

65.GB/T3323-2005中对圆形缺陷评级的规定,当缺陷与评定区边界线相接时,应。(B)(1分)

A.把它划人该评定区外计算点数

B.把它划人该评定区内计算点数

C.把它忽略不计

D.将评定区向缺陷方向移动

66.GB/T11345-2013中规定,应评定所有_D__的显示。()(1分)

A.小于评定等级

B.等于或超过评定等级

C.小于验收等级

D.等于或超过验收等级

67.钢结构安装的允许偏差应符合GB50205-2001附录E中表E.0.5的规定。检查数量:按同类构件或节点数

抽查10%。其中柱和梁各不应少于3件,主梁与次梁连接节点不应少于3个,支承压型金属板的钢梁长度

不应少于m。(A)(1分)

A.5

B.6

C.7

D.8

68.依据GB50661-2011规定,板厚不大于30㎜(不等厚对接时,按较薄板计)的对接焊缝除按本规范第8.3.4 条的规定进行超声波检测外,还应采用射线检测抽检其接头质量的_%且不少于一个焊接接头。(A)(1分)

C.30

D.45

69.GB/T29712-2013中的验收等级,适用于依据GB/T11345的__A_。()(1分)

A.超声检测

B.射线检测

C.磁粉检测

D.钢结构检测

70.根据GB50017-2017规定,支撑系统是由支撑及传递其_B_的梁(包括基础梁)、柱组成的抗侧力系统。()(1分)

A.外力

B.内力

C.变形

D.应力

71.钢材矫正后的允许偏差,应符合表7.3.5的规定。其检查数量:按矫正件数抽查10%,且不应少于3件。()(2分)

A.1

B.3

C.5

D.10

72.依据JGJ7-2010规定,空间网格结构是按一定规律布置的__B、_C_通过节点连接面构成的空问结构,包括网架、曲面型网壳以及立体桁架等。()(2分)

A.钢杆件

B.杆件

C.构件

D.节点

73.根据GB50017-2017规定,钢结构焊接连接构造设计宜符合__等要求。(ABC)(2分)

A.尽量减少焊缝的数量和尺寸

B.焊缝的布置宜对称于构件截面的形心轴

C.节点区留有足够空间,便于焊接操作和焊后检测

D.避免焊缝密集和双向、三向相交且焊缝位置避开高应力区

74.JG/T203-2007中对探伤仪的规定,说法正确的有_A__。()(2分)

A.使用A型显示脉冲反射式超声探伤仪

B.水平线性误差不应大于1%

C.垂直线性误差不应大于5%

D.数字探伤仪应至少能存储四幅DAC曲线

二.多选题(共15题,共30分)进度:75/85

75.依据GB50661-2011规定,设计或合同文件对焊后消除应力有要求时,需经疲劳验算的结构中承受拉应力

的对接接头或焊缝密集的接点或构件,宜采用_BD_等方法进行消除应力处理;()(2分)

A.电加热器局部退火

B.加热炉整体退火

C.振动法

D.击打法

76.依据GBT26951-2011规定,工件做好检测准备后,在磁化前和磁化的同时立即通过_施加检测介质。()(2 分)

A.喷

B.浇

C.洒

D.淋

77.GB/T11345-2013的特殊应用包括ABCD___。()(2分)

A.非铁素体类焊缝检测

B.部分熔透焊缝检测

C.应用自动化设备的焊缝检测

D.温度在0~60℃范围外的焊缝检测

78.当需要加入细化晶粒元素时,钢中应至少含有中的一种。加入的细化晶粒元素应在质量证明书中注明含

量。(ACD)(2分)

A.Al

B.Cu

C.V

D.Ti

79.GB/T3323-2005中对焊接接头质量分级规定,Ⅱ级焊接接头中不允许存在什么缺陷?(ABC)(2分)

A.裂纹

B.未焊透

C.未熔合

D.条形缺陷

80.GB912-2008(碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带)订货的合同或订单应包括下列内容? (ABCD)(2分)

A.标准编号

B.产品名称(钢板、钢带)

C.牌号

D.边缘状态(切边EC、不切边EM)

81.根据GBT50621-2010规定,从事钢结构无损检测的人员,视力必须满足下列哪些要求?(ABC)(2分)

A.每年应检查一次视力,其近距离视力(裸视力或校正视力)不得低于 1.0

B.从事磁粉、渗透检测的人员,不得有色盲、色弱

C.从事射线检测的人员,应能辨别距离300mm远的一组高为0.5mm、间距为0.5mm的印刷字母

D.从事磁粉、渗透检测的人员,不得有散光。

82.为改善钢的性能,级钢可加入少量Mo元素。(Q390、Q420、Q460)(2分)

A.Q235

B.Q390

C.Q420

D.Q460

83.GB/T29711-2013显示分类流程步骤3的应用条件有___。()(2分)

A.所比较的回波应来自同一反射体

B.回波的比较应在显示的回波达到最高位置时进行

C.当同时使用直探头和斜探头时,应选择合适的探头频率,使得横波和纵波的波长近似相等

D.当使用2个或多个斜探头时,标称折射角之差应大于等于10°|若是对通过焊缝的回波与仅通过母材的回波进行比较,焊缝中的衰减应予以考虑

84.抗滑移系数试件与钢结构连接构件应为,使用同一直径的高强度螺栓。(ABCD)(2分)

A.同一材质

B.同一批制作

C.、同一性能等级

D.同一摩擦面处理工艺

85.卫星定位测量控制点位的选定,应符合下列那些要求?(ACD)(2分)

A.点位应选在土质坚实、稳固可靠的地方,同时要有利于加密和扩展,每个控制点至少应有一个通视方向

B.加密网应根据工程需要,在满足本规范精度要求的前提下可采用比较灵活的布网方式

C.点位应选在视野开阔,高度角在15°以上的范围内,应无障碍物点位附近不应有强烈干扰接收卫星信号

的干扰源或强烈反射卫星信号的物体

D.充分利用符合要求的旧有控制点

相关文档