临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,若不使用或者不正确使用接地线,往往会加大事故侵害发生的几率。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。

实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。

(1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

(2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

(3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

(4)在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

(5)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

(6)要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。

(7)新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

附上有哪些不正确接地方式:

(1)一些用户使用三芯插座(头)时,只在插座的左端接零线,右端接相线,接地端空着不用;有的用户将插座里的相、零线接反。这在电器设备正常时虽然没什么影响,但失去了安全保护作用,电器设备一旦漏电,就有可能发生触电事故。

(2)插座的接地端直接与接零端相连。这样做实际是将工作零线兼作保护零线使用,但这种接线方式如果遇到相、零线接反,工作零线上串有熔断体、刀闸等设备,零线一旦断开时,将是非常危险的。因此,保护接地线绝对不能与零线共用。

(3)有的用户在地面插一根铁丝或钢筋,也不管接地电阻是否合适,就用一根导线将其接到电冰箱、洗衣机等家用电器的金属外壳上。这些都是不符合要求的。

(4)高层住宅的用户甚至用自来水管或燃气管道做接地体,这种做法相当危险。因为自来水管和燃气管道的表面都涂有防腐涂料,另外,自来水管道的各连接处都用塑料生料带做了密封处理,有的自来水管道地下部分采用的是PVC管,而这些都是不良导体,根本没有安全保障。用燃气管道做接地体,如果发生事故,后果将不堪设想。

电气安全工器具使用说明

电气安全工器具使用说明 一、高压绝缘棒 1、高压绝缘棒的适用范围 高压绝缘棒主要用来闭合或断开高压隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线,以及进行测量和试验工作。 表1 绝缘棒最小有效绝缘长度 2、绝缘棒的使用与管理 1)、使用前,应检查是否超过有效期,检验绝缘棒表面是否完好,各部分连接是否可靠。 2)、操作前,绝缘棒表面应用清洁的干布擦拭干净,使棒表面干燥、清洁。 3)、操作前的手握部位不得越过护环。 4)、绝缘棒的规格必须符合被操作设备的电压等级。 5)、为防止因绝缘棒受潮而产生较大的泄露电流,在使用绝缘棒

拉合隔离开关和断路器时,必须戴绝缘手套。 6)、雨天户外使用绝缘棒时,应在绝缘棒上安装防雨罩,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。 7)、当接地网接地电阻不符和要求时,晴天操作也应穿绝缘靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害。 8)、绝缘棒应统一编号,定期检查、定期试验,并存放在专用的工具柜内。 9)、绝缘棒每年应进行一次电气试验,试验标准如图表2-2要求。 表2 绝缘棒试验标准 3、验电器的作用与使用范围 验电器分为高压验电器和低压验电器两类,是检验电气设备、电器、导线上是否有电的专用工具。低压验电器主要用来测验低压电气设备、电器、导线上是否有电。高压验电器主要用来测验高压电气设备、电器、导线上是否有电。

4、验电器的使用与管理 1)、低压验电器只允许在100-500V电压的电气设备上使用。 2)、高压验电器使用前,应检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效期。 表3 高压验电器最小有效绝缘长度 3)、检查验电器组建齐全,声、光信号正常。 4)、使用高压验电器演电视,工作人员必须戴绝缘手套,并且必须握在绝缘棒护环以下我受不为,不得越过护环。 5)、在停电设备上验电前,应先在有电设备上验电,测试验电器声、光信号是否正常。 6)、不准使用不合格的验电器。 7)、验电器应按电压等级统一编号,每个电压等级的验电器现场至少保持2支。 8)、验电器应定期检查、定期试验。使用后的验电器应擦拭干净、装匣,存放在干燥、无灰尘的专用工具柜内。

携带型短路接地线

携带型短路接地线 1.没有对携带型短路接地线进行定期试验 现场使用的携带型短路接地线,大部分没有进行定期试验。一些单位自从购置接地线后,一用就是十年八年,各接线鼻之间松脱,接地绝缘操作棒从不做耐压试验。 为此建议:根据《携带型短路接地线技术标准》(SD3321989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)对照检查。使用中的携带型短路接地线的定期试验项目、周期应符合:(1)成组接地线直流电阻试验,五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻,根据不同截面,平均每米的电阻值应分别小于规定值。通过试验,能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。 (2)接地绝缘棒的工频耐压试验,一年一试。将试验电压加在护环与紧固头之间,分别进行额定电压试验和工频耐压试验。 (3)个人保护接地线的试验项目、周期和要求基本与携带型短路接地线相同。成组直流电阻试验,五年一试,在各接线鼻之间测量直流电阻,且平均每米的电阻值符合规定要求。 2.使用不合格的携带型短路接地线 (1)部分携带型短路接地线接线耳截面太小,没有止动限位设计,接头松动,难以保证可靠连接; (2)多股软导线没有护套; (3)接地线杆长度不够;

(4)个别线夹损坏,不少产品是原电力部曾通报全国禁用的杂牌厂家生产的接地线; (5)线夹采用弹簧夹挂接; (6)职工自制接地线。自制的接地线,大部分因工艺粗糙不符合要求。如接地线的线夹与编织铜线线耳连接处没有限位凹槽、且用单螺栓连接又无防翻松装置,使用几次即出现松动现象。接地线和接线耳部位粗糙,线夹平面中间凸起,与接线耳连接接触非常差等。 为此建议:对使用中的携带型短路接地线,应按《携带型短路接地线技术标准》(SD3321989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)作一次全面检查。不合格的接地线不能使用,与厂家联系采取防止线耳螺丝翻松措施,可改成有限位凹槽结构。裸铜线的导线要加绝缘护套。接线耳接触面必须平整,确保接触良好。弹簧挂线夹不宜使用,建议改用螺栓连接夹。 《安全生产法》第37条规定:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。携带型短路接地线应选用经部、省级鉴定或国家技术监督部门认可机构鉴定的产品。电力企业多经营业部也应经销经鉴定合格的产品。 3.短时工作不使用短路接地线 通过检查班组工作票的任务、内容,对照查阅相应的接地线使用登记本,发现一些单位在进行短时检修工作时,没有使用携带型短路接地

携带型接地线管理制度(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 携带型接地线管理制度(2021 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

携带型接地线管理制度(2021年) 1目的 为规范运行人员对携带型接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2定义 本办法所称的携带型接地线管理制度是指运行值班人员在使用与维护携带型接地线过程中应该遵守的规定。 3适用范围 本制度适用于运行车间全体员工。 4规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,

其最新版本适用于本标准。 《江西罗湾水力发电厂企业标准》 中国电力投资集团公司关于安全生产工作的有关规定 5管理机构和职责 管理机构为安全生产部。对运行员工执行携带型接地线管理制度的情况进行监督、检查、考核。 6工作内容、要求与程序 6.1携带型接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 6.2携带型接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 6.3短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 6.4携带型接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连

(完整版)智能地线管理系统

智能地线管理系统 产品简介: 在电力系统变电站常用地线和地刀进行接地操作,用来消除被检修设备上的感应电和防止突然来电造成人身触电事故。但是,又 极易发生带地线(或地刀)合闸和带 电挂地线(或合地刀)事故,不仅会 极大的危害电力系统及其设备、人身 安全,还会给电力系统和社会造成巨 大的经济损失。 现有地线管理技术:①.防误操作闭锁 装置,主要是对地线操作过程的管理, 能实时检测地线到位、变位情况,或 者把接电线的各种状态信息编辑成短信息直接传送到调度中心的主控计算机,不能直接监测地线的真实位置状态;②.智能地线工具柜,主要是对工具柜内地线的存放位置进行监测,着眼点放在接地线的保存管理方面,不能对最重要的地线使用状态进行监测管理;③.变电站地线的GPS卫星定位技术,由于定位误差≥0.5m,不能准确分辨出地线的实际装设位置,且产品成本和运行费用较高。本公司针对以上问题自主研发了地线管理系统,系统能够对变电站地线使用状态实时监测,尤其是能够实现对集控中心及其变电站的地线接地状态、保存状态实时监测。 接地线管理系统的结构与工作原理: 淄博腾誉电气生产的智能地线管理系统:接地线管理系统是基于RFID技术、无线数传技术、光伏技术、计算机广域网络技术与信息处理等技术,结合集控中心及其变电站现场实际工作情况的全自动地线实时监测与管理装置,包括计算机广域网络、数据处理服务器、监控工作站、无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站、数字地线、数字地线桩、数字地线座等硬件设备和相应的软件系统。系统通过在集控中心及其变电站范围内的现有光纤通讯网络组建计算机广域,使用无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站在各变电站组建无线数传网络,使用RFID标签实现各个地线桩(地线装设位置)、地线座(地线柜中)的唯一数字信息化标示,在地线上加装含RFID标签读写器、无线数传模块、自动控制模块的地

携带型短路接地线(含个人保安线)通用技术规范

携带型短路接地线(含个人保安线) 技术规范

携带型短路接地线采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表8中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资质文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5 标准和规范 (2) 1.6 投标时必须提供的技术数据和信息 (2) 1.7 验收 (2) 2 结构和其他要求 (2) 2.1 铭牌 (2) 3 试验 (3) 3.1 型式试验 (3) 3.2 出厂试验 (3) 4技术服务 (3)

携带型接地线管理制度

携带型接地线管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

携带型接地线管理制度 1 目的 为规范运行人员对携带型接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2 定义 本办法所称的携带型接地线管理制度是指运行值班人员在使用与维护携带型接地线过程中应该遵守的规定。 3 适用范围 本制度适用于运行车间全体员工。 4 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《江西罗湾水力发电厂企业标准》 中国电力投资集团公司关于安全生产工作的有关规定 5 管理机构和职责 第 2 页共 2 页

管理机构为安全生产部。对运行员工执行携带型接地线管理制度的情况进行监督、检查、考核。 6 工作内容、要求与程序 6.1携带型接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 6.2携带型接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 6.3短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 6.4携带型接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 6.5短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 6.6装设、拆除携带型接地线必须由有(操作权的运行值班人员)两人进行。装设时,必须先接接地端,后接导体端。拆接地线顺序与此相反。装设接地线时使用绝缘杆并戴绝缘手套。 6.7凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 第 2 页共 2 页

安全工具柜说明书

安全工具柜说明书 应用范围: 广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。 产品组成: 该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。 产品功能及特点: 1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。 2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、服等工具用品,做到综合利用。 3、根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。 4、具有工具取出例用完全不结露的功能。 5、能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。 6、产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。 7、具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理; 8、具有防尘,防损,防潮的综合功能。 9、卷压焊接成型,钢板厚度1.2mm,柜体自重75公斤,保证承重强度和站立稳定性。 柜体表面为静电腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱,柜门装有通体透明有机玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。 柜体外形规格:高*宽*厚2000*800*450(mm),移动灵活,便于摆放。10、柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间,归类分组设计,为了工器具量身定做,分类有序,整齐存放。 注意事项: 为了安全使用,柜体应保护接地,本柜设有漏电保护,过热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ,交流耐压2000V。

携带型短路接地线校验工作管理规定

携带型短路接地线校验工作管理规定 1 总则 1.1 为加强****发电公司的安全生产管理,规范本公司携带型短路接地线的热稳定校验工作,确实保障广大职工在实际工作中的人身和生命安全,特制定本规定。 1.2对携带型短路接地线的截面进行验算是为了保证《电业安全工作规程》中规定的在接地线悬挂处不致因短路电流而溶化。 1.3在检修设备和线路上装设接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电及邻近带电设备和线路可能产生的感应电压。 2 验算引用的标准、数据和文献 2.1《电力安全工作规程》(发电厂及变电所) 2.2《电力安全工作规程》(电力线路部分) 2.3《电力设备接地设计技术规程》 SDJ8—79 2.4《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 2.5《携带型短路接地技术标准》 SD332—1989 2.6 短路容量计算值(此值根据甘肃电网每年下发的计算值为准)。 2.7 ****发电公司主系统短路电流计算结果(此值根据每年继电保护专业计算值为准)。 2.9 ****发电公司设备参数。 3 热稳定校验规定 3.1各部门使用的便携型的接地线,由各使用部门每年应根据所属地区短路容量的变化(具体以调度部门提供的数值为准),对运用中的携带型短路接地线进行热稳定校验。如短路容量没有发生变化,可不进行校核计算工作,但必须有核对工作的文字记录。 3.2对运用中的携带型短路接地线进行热稳定校验时应充分考虑其适用的运行方式及经经济性。既要求热稳定符合要求,同样要适用方便现场做措施、检修工作及安全要求。 3.3 携带型短路接地线的校验工作由各使用部门的电气主管或安全专责(安全管理员)负责进行。 3.4 公司安全监察部是携带型短路接地线校验工作的归口管理部门。 3.5对热稳定校验不合格的携带型短路接地线应及时予以更换,在更换前如急需使用,必须用两组接地线并列使用,在两票中写清楚两组接地线的编号。 3.6各相关使用便携型接地线部的电气主管或安全专责(安全管理员),必须在每年12月30

接地线的电气安全技术

接地线的电气安全技术 现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。 1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。接地线能够在行业和领域中使用和推广,发挥重要的作用和价值,在使用中能够展现良好的优势和特点,保证在使用中的良好使用方式和方法,注意良好的作用方式按不同电压等级选用对应规格的接地线。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。 3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。 5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。 6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。 要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。应注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,

自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。 7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。真空断路器、隔离开关、安全工具柜、端子箱、箱变、箱变外壳等电力设备。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事故大电流。不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。接地线应存放在干燥的室内,4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。 8、严禁使用其它金属线代替接地线。

携带型短路接地线截面积的验算 精品

携带型短路接地线截面积的验算 戴克铭 (苏州供电公司江苏苏州215004) [摘要]装设接地线是保证安全的技术措施之一,《电业安全工作规程》要求短路接地线的截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2。很多单位在使用携带型短路接地线时往往没有经过短路电流的计算,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,万一发生误送电事故,短路接地线将熔断,后果不堪设想。本文介绍了携带型短路接地线的计算公式及验算的原则,供使用单位参考。 [关键词]短路接地线截面验算 在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带电设备和线路可能产生的感应电压等。为保证工作中的安全,必须正确使用短路接地线。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时一般都是采用25 mm2截面的接地线,这只是《电业安全工作规程》中规定的最小截面。如果没有经过短路电流的计算,短路接地线悬挂处的短路电流又超过它的熔化电流,万一发生误送电事故,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应按照《电业安全工作规程》的规定,对携带型短路接地线的截面进行验算。 根据原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD 332-89)中附录A 携带型短路接地线的金属熔断特性,短路接地线截面、熔化电流和承受时间的关系可用奥迪道克(I.E.Ondendonks)公式表述: T m-T a Log(––––––––– + 1) 234+T a I m= A ––––––––––––––––––––––– 33t 式中:I m––熔化电流值,A; A ––接地线截面,圆密尔; t ––承受电流的时间,s; T m––金属的熔化温度,℃; T a ––环境温度,℃。 当使用铜质接地线时,T m =1083℃T a=40℃代入 将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为: 1083-40 Log(––––––––– + 1) 234+40 0.02066 I m= 1973.5S ––––––––––––––––––––=1973.5S ––––––––=283.68S/√t 33t 33t 一般以理论上熔断特性所要求得到的值I m除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线需要的截面积,降值因子值在1.08-1.15范围内。若取下限值1.08, 1.08 I√t S=–––––––– 283.68 根据不同短路容量以及不同的承受短路电流的时间可计算出携带型短路接地线需要的截面

多功能便携式接地线

多功能便携式接地线 多功能便携式接地线多功能便携式接地线王远飞,钱新 (国网安徽枞阳县供电公司,安徽枞阳246701)近年来,随着电网规模的扩大,电网线路设备的运维检修日益增多。在进行现场检修作业前,必须采取保证安全的技术措施,其中至关重要一环就是正确装设接地线,接地线是保证电力施工人员现场安全作业的生命线。统计分析电力系统内历来发生的人身触电伤害事故,大多数触电事故都与接地棒不合格、接地线断股、接地方式故障、不可靠接地等因素直接关联。成套接地线由接地棒、截面不小于25 mm2有透明护套的多股软铜线、专用线夹等组成。传统的接地线在使用中面临几个突出问题。在使用过程中接地线人力缠绕不均匀,不规则,绝缘层容易损伤。接地线长度固定不能满足不同作业环境的工作需要。现场工作时,因杆塔型高不同,相间距离不同,就会出现线长不足的问题,特别是因接地线相间长度不足造成无法装设的问题较为突出。接地端不同,会出现现场作业无法装设接地线。接地长度较长,仅靠人力收放,缠绕麻烦,现场工作不便。接地线整体裸露存放,易损伤,且携带不便。接地线的试验周期为5年,因上述原因导致其使用寿命缩短,一般不足5年,使用频繁的寿命

更短。1设计指导思想从进一步满足日常运维检修需求,针对目前施工作业现场使用的接地线存在的弊端,对接地线的结构进行技术改型,通过对接地线结构进行全面革新,各项个体功能进行改进,采用伸缩拉杆式接地棒、多种线长、多种接地体结合,对接地线的本体进行分解组合的方式,建立一套能满足不同作业任务和不同作业环境中都能通用的 接地线,以满足的日常检修运维工作的需求,降低作业现场的安全风险。技术路线上在遵循安全性、实用性、先进性的前提下,主要从以下方面进行改型。接地棒采用双舌卡环式,通过在接地棒内装设伸缩机构实现伸缩功能。接地线采用分段式,通过制作接地线接续线夹进行对接,主要分为两线式卡接地线接续线夹和接地线接续线夹。制作接地箱和接地线收放架。主要用于装设成套式接地线,根据接地棒、操作线盒、接地方式制作箱体,分解装箱,以满足便携和运输。接地线架。根据分段式接地线长度制作接地线收放架,采用圆轴使接地线有规则的缠绕,线盒可直立,通过机械摇动方式进行收起接地线。2研究过程与结果2.1接地线箱和伸缩式接地棒箱装便携伸缩式接地操作棒,实现便携伸缩式功能,一方面可以有效防止操作棒在运输中受到碰损,绝缘阻值破坏造成的安全隐患;另一方面降低了现场人员作业的安全风险,提高了现场安全管理质量。解决技术问题采用如下技术方案:箱装便携伸缩式接地操作棒,包

DLG系列电力安全工具柜

DLG系列电力安全工具柜 电力安全智能工器具柜,由上海旺平电气有限公司研制。由上海旺平电气有限公司是国内生产电力安全智能工器具柜的专业化工厂,技术力量雄厚,生产工艺先进,测试手段齐全, 产品质量稳定可靠。 、概述 在国内电力行业中,广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性 能下降,严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用,极易受潮,但这种库房投资大,能耗高,干燥过程缓慢,特别是绝缘工具少的单位,也没有必要建立绝缘工具库房。 我公司生产的产品-电力安全工具柜,有效地解决了上述问题,得到了广大用户的欢迎。 电力安全工具柜由优质钢板整体卷压成型,整体造型采用现代工业控制屏柜的风格,表面喷塑,密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级;正面为玻璃观察门,观察方便,并装有门控照明灯,门右侧装有显示和控制操作面板(GJG-3/4型),实时显示柜内和 柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆;柜顶装有四个吊杯,方便运输。 二、产品规格型号(高深)长度单位:mm 三、应用范围: 广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。 四、产品组成:

计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。 五、产品功能及特点: 1提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准 (GB/T18037 )的要求。 2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品,做到综合利用。 六、注意事项: 为了安全使用,柜体应保护接地,本柜设有漏电保护,过热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度 >5M□,交流耐压2000V/2min。 七、部分图片:

携带型接地线管理制度

编号:SM-ZD-72848 携带型接地线管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

携带型接地线管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为规范运行人员对携带型接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2 定义 本办法所称的携带型接地线管理制度是指运行值班人员在使用与维护携带型接地线过程中应该遵守的规定。 3 适用范围 本制度适用于运行车间全体员工。 4 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新

版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《江西罗湾水力发电厂企业标准》 中国电力投资集团公司关于安全生产工作的有关规定 5 管理机构和职责 管理机构为安全生产部。 6.4携带型接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用

接地线的电气安全技术标准版本

文件编号:RHD-QB-K2544 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 接地线的电气安全技术 标准版本

接地线的电气安全技术标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道

体不能和身体接触。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要

携带型短路接地线热稳定校验规定

动力车间携带型短路接地线热稳定校验工作管理规定 (试行) 1 总则 1.1 为加强本公司的安全生产管理,规范本公司携带型短路接地线的热稳定校验工作,确实保障广大职工在实际工作中的人身和生命安全,特制定本规定。 1.2 本规定适用于本公司10kV及以上电压等级设备检修所使用的携带型短路接地线。不作为携带型短路接地线出厂试验的依据。 1.3 本规定由公司安全监察部(以下简称安监部)负责解释。 2 引用的标准 《电力设备接地设计技术规程》-------SDJ8—79 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《携带型短路接地技术标准》---------SD332—1989 3 热稳定校验工作规定 3.1 携带型短路接地线的校验应按所在电力系统实际最大短路容量进行。 3.2各运行有关单位每年应根据地区短路容量的变化(具体以调度部门提供的数值为准),对运用中的携带型短路接地线进行热稳定校验。如短路容量没有发生变化,可不进行校核计算工作,但必须有核对工作的文字记录。 3.3 携带型短路接地线的校验工作由各单位的安全专责(安全管理员)负责进行。

3.4 公司安监部是携带型短路接地线校验工作的归口管理部门。 4. 携带型短路接地线的校核 4.1 校核公式: Im = 283.67*S /√td ------(1) Ied = Im /1.1 ------(2) 其中Im----------铜的熔化电流值(A)。 Ied--------- 额定短路电流值(A),即接地线可长时间承受的短路电流值。 S------------ 接地线的截面积(mm2)。 td -----------承受短路电流的时间(秒,S)。 4.2 校核方法 4.2.1 变电站内使用的携带型短路接地线: ①若Ied >Id(3),则该接地线热稳定合格; ②若Ied <Id(3),则该接地线热稳定不合格。 其中Id(3)是变电站内接地线相应电压等级母线在最大运行方式下发生三相短路故障时的短路电流,单位:A。 承受短路电流的时间td目前暂时取1秒。 对于有两台主变的变电站,存在并列运行或分列运行情况的,按最严重的情况来选择Id(3)的值。 4.2.2 110kV及以上输电线路使用的携带型短路接地线,在校核其热稳定时承受短路电流的时间td目前暂时取0.5秒。处于两个

接地线的电气安全技术

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 接地线的电气安全技术 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4380-24 接地线的电气安全技术 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。真空断路器、隔离开关、安全工具柜、端子箱、箱变、箱

携带型短路接地线

携带型短路接地线 . 没有对携带型短路接地线进行定期试验 现场使用的携带型短路接地线,大部分没有进行定期试验。一些单位自从购置接地线后,一用就是十年八年,各接线鼻之间松脱,接地绝缘操作棒从不做耐压试验。 为此建议:根据《携带型短路接地线技术标准》(SD332—1989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)对照检查。使用中的携带型短路接地线的定期试验项目、周期应符合: (1) 成组接地线直流电阻试验,五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻,根据不同截面,平均每米的电阻值应分别小于规定值。通过试验,能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。 (2) 接地绝缘棒的工频耐压试验,一年一试。将试验电压加在护环与紧固头之间,分别进行额定电压试验和工频耐压试验。 (3) 个人保护接地线的试验项目、周期和要求基本与携带型短路接地线相同。成组直流电阻试验,五年一试,在各接线鼻之间测量直流电阻,且平均每米的电阻值符合规定要求。 2. 使用不合格的携带型短路接地线 (1) 部分携带型短路接地线接线耳截面太小,没有止动限位设计,接头松动,难以保证可靠连接; (2) 多股软导线没有护套; (3) 接地线杆长度不够; (4) 个别线夹损坏,不少产品是原电力部曾通报全国禁用的杂牌厂家生产的接地线; (5) 线夹采用弹簧夹挂接; (6) 职工自制接地线。自制的接地线,大部分因工艺粗糙不符合要求。如接地线的线夹与编织铜线线耳连接处没有限位凹槽、且用单螺栓连接又无防翻松装置,使用几次即出现松动现象。接地线和接线耳部位粗糙,线夹平面中间凸起,与接线耳连接接触非常差等。 为此建议:对使用中的携带型短路接地线,应按《携带型短路接地线技术标准》(SD332—1989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)作一次全面检查。不合格的接地线不能使用,与厂家联系采取防止线耳螺丝翻松措施,可改成有限位凹槽结构。裸铜线的导线要加绝缘护套。接线耳接触面必须平整,确保接触良好。弹簧挂线夹不宜使用,建议改用螺栓连接夹。 《安全生产法》第37条规定:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标

接地线的电气安全技术示范文本

接地线的电气安全技术示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

接地线的电气安全技术示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。 1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝 连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及 时调换或修好后再使用。接地线能够在行业和领域中使用 和推广,发挥重要的作用和价值,在使用中能够展现良好 的优势和特点,保证在使用中的良好使用方式和方法,注 意良好的作用方式按不同电压等级选用对应规格的接地 线。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中 较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身 体接触。 3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送

电、感应电的可能,深受其害的例子不少。 5、要爱护接地线。编号:AQ-JS-04562 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 接地线的电气安全技术 Electrical safety technology of grounding wire

接地线的电气安全技术 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用

绳索传递,注意接地线的清洁工作。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违