一、照度标准

第一节民用建筑照度标准

照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。

根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值,设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。

在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表1-1-1中的维护系数。

维护系数 表1-1-1

照度标准值:

图书馆建筑照明的照度标准值

表1-1-2

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.

注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

旅馆建筑照明的照度标准值应符合表1-1-6的规定

旅馆建筑照明的照度标准值表1-1-6

注:1、客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级。

2、理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。

住宅建筑照明的照度标准值应符合表1-1-7的规定。

住宅建筑照明的照度标准值表1-1-7

铁路旅客站建筑照明的照度标准值应符合表1-1-8的规定。

港口旅客建筑照明的照度标准值应符合表1-1-9的规定。

体育建筑照明的照度标准值应符合表1-1-10的规定,运动场地彩电转播照明的照度标准值应符合表1-1-11的规定。

铁路旅客站建筑照明的照度标准值

表1-1-8

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级。

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半。

3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx.

4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。

运动场地彩电转播照明的照度标准值表1-1-11

公用场所照明的照度标准值应符合表1-1-12的规定

公用场所照明的照度标准值表1-1-12

第二节工业企业照度标准

生产场所工作面上的照度标准值表1-2-1

工作面上的照度标准值,一般采用每一照度范围的中间值。

凡符合下列条件之一及以上时,工作面上的照度标准值应采用照度范围的高值:

1、I~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时;

2、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;

3、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;

4、工作需要特别注意操作安全时;

5、识别对象反射比小时;

6、当作业精度要求较高时,由于生产差错造成损失很大时;

凡符合下列条件之一及以上时,工作面上的照度标准值应采用照度范围的低值:

1、临时性地完成工作时;

2、当精度或速度无关重要时。

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的生产车间,其照度标准值不宜低于50lx。混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度标准值,也可按表1-2-2采用。

工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合表1-2-3的规定。

2、“*”符号者,表示被照面的计算高度为零。

厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合表1-2-4的规定。

对于备用照明的照度标准值,不应低于表1-2-1中一般照明的10%,而安全照明的照度标准值不应低于表1-2-1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值不应低于0.5lx。

作照明设计计算时,表1-2-1、表1-2-3、表1-2-4和表1-2-2的使用照度标准值,应除以表1-2-5所规定的维护系数值。

二、照明种类

一、常用照明

在正常工作时,要求能顺利地完成作业,保证安全通行和能看清周围的东西而设置的照明。常用照明有一般照明、局部照明和混合照明三种方式。

1、一般照明是在整个场所或场所中某部分照度基本上均匀的照明,不考虑局部的特殊需要,为整个被照

场所而设置的照明。

2、局部照明是指局限于工作部位的照明。

3、混合照明是由一般照明和局部照明共同组成的照明。

4、

二、事故照明

对常用照明因故障熄灭后,将会造成爆炸、火灾、人身伤亡等严重事故的场所,能继续工作而采用的照明称为事故照明。

三、值班照明

利用常用照明中能单独控制的一部分,或事故照明的一部分甚至全部,作为值班时一般观察用的照明,称为值班照明。

四、警卫照明

按警戒任务的需要,在厂区、仓库区或其它设施警卫范围内装设的照明为警卫照明,是否设置警卫照明应根据企业的重要性和有关保卫部门的要求来决定。在安装警卫照明的场所宜尽量与厂区照明合用。

五、障碍照明

为确保夜行的安全,在飞机场附近较高的构筑物和建筑物上,或船舶通行航道两侧修建障碍批示设施上设置的照明,称为障碍照明。障碍照明应选择穿透雾强的红光灯具,障碍灯的装设,可按下旬要求考虑。

高层建筑物可只在顶部装设,水平面积较大的高层建筑物,除在其顶部装设外,还须在其转角的顶端装设,高度在100M以上的构筑物,还应在其三分之一处、二分之一处的高度装设障碍灯;障碍灯每盏不应小于100W,而且应装设排成三角形的方式布置;障碍灯的设置,应考虑方便维修。

六、装饰照明

装饰照明是指照明与建筑装饰、商店、展览橱窗、广场喷泉、雕塑、墓碑等融为一体的布灯方法,装饰照明可以采用各种各色光源及各型灯具(如投光灯具(射灯)、各种组合萤光灯具等),并配以散光板,反光罩及滤光片等。

三、照明质量

一、亮度分布

照明环境不但应使人能清楚地观看事物,而且要给人以舒适的感觉,所以在整个视野内(房间内)各个表面有合适的亮度分布是必要的。在视力工作比较紧张和持久的场所,更应该有一个舒适的照明环境。要创造一个良好的使人感到舒适的照明环境,就需要亮度分布合理和室内各个面的反射率选择适当,照度的分配也应与人相配合,在视野内有合适的亮度分布是舒适视觉的必要条件。过大的亮度不均匀会造成不舒适,但是,亮度过于均匀也是不必要的。适度的亮度变化能使室内不单调和有愉快的气氛。如会议室桌子周围比桌面上照度高3~5倍时,便可造成工作处有中心感的效果等。

由于人眼在不断适应亮度变化的过程中,会引起疲劳和不适,因此,室内各表面的亮度比推荐值见表3-0-1。

亮度比推荐值表3-0-1

超过150~300lx时,视野内的亮度差别对视觉工作的影响比较小。

室内亮度比最大值见表3-0-2。室内各表面的装修及设备的反射率对照明效果影响很大,并且照度的分配也要与各表面相配合。表3-0-3为美国IES 推荐室内反身系数值。表3-0-4是英国IES 推荐的室内各表面反射系数和照度分配相对值。

室内亮度对比最大值(美国IES ) 表3-0-2

室内反射系数推荐值(美国IES )

表3-0-3

室内反射系数和照度分配推荐相对值(英国IES ) 表3-0-3

二、照度的均匀性

照度的均匀性:是以被照场所的最低照度(Emin )和最高照度(Emax )之比,或最低照度(Emin )和平均照度(Exv )之比来衡量,

Emin/Emax 称为最低均匀度,Emin/Eav 称为平均均匀度,灯具采用一般照明方式,生产厂房的照明均匀度应不低于表3-0-5中所列的数值。

照度均匀性要求表 3-0-5

三、光源的显色性

光源的颜色有两方面的意思,一方面是人眼观看光源所发出光的颜色,称为光源的色表;另一方面是光源照到物体上所显现出来的颜色,称为光源的显色性。

各色物体受某光源照射的效果和标准光源相接近,说明该光源的显色性好,显示指数高,相反,物体被照后颜色失真,则说明显色性很差,显色指数就低。

各种光源的显色指数表 3-0-6

四、照明的稳定性

提高照明的稳定性,可以从以下几个方面进行考察

1、电源电压波动,尤其是每秒5~10次到每分钟一次的周期性严重波动,对眼睛极为有害,为保证照明的稳定性,

当电压波动频率大于每小时10次时,规定允许的电压波动为不大于5%。

2、照度变化,照度的变化也可能是由光源的摆动所引起的,光源周斯性大幅度的摆动,不但产生表面亮度的变化,

而且在工作面上形成运动的影子,严重地影响视觉和有损光源的寿命,因此,灯具的摆动是绝对不允许的。灯具应设置在没有气流冲击的地方或者采取牢固的吊管安装方式。

3、照明补尝。光源的光通衰减老化,灯具积尘,房间表面污染,在使用过程中照度逐渐下降,所以,在设计计算

时应计入照度补偿系数K,以适当地增加光源的功率,来保证在整个灯具使用期间的照度标准,照度补偿系数见表3-0-7

4、频闪效应。交流电供电的光源所发射的光通量是波动的。其波动的程度用波动深度来衡量,光通量的波动深度

见表3-0-8当光通量波动深度在25%以下时,频闪效应就可避免。防止频闪效应的方法有:两支并列的荧光灯,一回路按正常方式接线,另一回路接入电容器移相。当一个电流为零时,另一个则处于点燃状态,从而减弱了光的闪烁,三相线路每支荧光灯接至其中一相,并且三支灾光灯互相接近布置;用高周波电源照明给荧光灯供电。这种方法只适用于某些特殊场所,如船上照明及大面积采用气体放电光源照明的场所;用直流供电。

照度补尝系数表3-0-7

光通量波动深度表表3-0-8

五、眩光

在视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,就可引起不舒适或造成视觉降低的现象,这就叫做眩光。眩光是影响照明质量的最重要因素。影响眩光的因素主要有:光源的亮度:光源外观的大小和数量;光源的位置;周围环境的亮度等。

六、光色

光色对人有一定的生理作用和心理作用,在生理作用方面:红色会使神经兴奋,蓝色使人沉静,夜晚看到火或红色的灯就感到近,而看到蓝色的灯就感到远。在心理作用方面:红系统的色能使食欲增进,蓝系统的色彩则使食欲减退。彩度高的色比彩度低的较能增进食欲,餐厅内的光色以红、黄色为主,给人一种灯光辉煌的感觉,不但可以增进食欲而且还会使人感到兴奋,不同的色彩给人以不同的感觉。红和橙色给人以温暖的感觉,蓝色给人以冷的感觉,看到红色和橙色就联想到火,看到蓝色就想到了水。红、橙、黄色为暖色,青、蓝、紫色为冷色,白、灰、黑色属于冷色感的范畴。

四、灯具选择

灯具除了照明以外,它在房间中还要起装饰、点缀的作用。为了千百万人的身心健康,提高劳动生产率,降低事故的发生,节约电力能源,为工作和学习创造良好的环境条件,必须选择好灯具。

一、嵌入式灯具

这种灯具适用于有吊顶的房间,灯具是嵌入在吊顶内安装的,这种灯具具有良好的消除眩光的作用。与吊顶结合具有美观的装饰效果,在装修有吊顶的房间内运用比较广泛。

二、半嵌入式灯具

将灯具的一半或一部分嵌入顶棚内,另一半或一部分露在顶棚外面,它介于吸顶式和嵌入式之间。这种安装方式消除眩光的作用不如嵌入式灯具好,但它适用于天棚吊顶深度不够的场所,在走廊等处应用较多。

三、壁挂式灯具

把灯具安装在墙壁上、庭柱上,主要用于局部照明、装饰照明和不适于在顶棚上安装灯具或没有天棚的场所。

在房间面积较大的客厅,可以在壁柱上装壁灯;在洗脸间、衣帽间或浴室内可以在整容镜上装壁灯,灯具可以横装或竖装,在楼梯间墙壁上可以装单火或双火的装饰性壁灯;在大门厅或门柱上可以装亭式壁灯、门壁灯。

四、吸顶式灯具

将灯具吸贴在顶棚面上,主要用于没有吊顶的房间内。

五、悬吊式灯具

悬吊式灯具是最普通的种灯具安装方式,也是运用最广泛的一种。它主要是利用吊链、吊管、吊灯线来吊装灯具,以达到不同的使用效果。悬吊式灯具主要有圆球直杆灯、明月罩吊链灯、碗形罩吊灯、束腰罩吊灯、砂罩吊灯、伞型吊灯、灯笼吊灯、组合水晶吊灯、三环吊灯、玉兰罩吊灯、花篮罩花吊灯、梭晶吊灯等。

带有反光罩的吊灯,配光曲线比较好,照度集中,适应于顶棚高的场所,如教室、办公室、设计室,吊线灯、用于住宅、卧室、体息室、小仓库、普通房间等处较多。管吊广照灯、深照灯,适用于工厂厂房、车间等高空间的房间。管吊、链吊花灯,适用于带有装饰性的房间,如高级客户、宾馆、餐厅、会议厅、大展厅等。

六、落地式灯具

落地式灯具(简称地灯)多用于高级客房、宾馆等带有沙发,茶几的房间,落地式灯具有的单独使用,有的与衣架组合使用。在高级领导者的房间、知识分子的书架旁、需要局部照明或装饰照明的空间安装的较多。

七、台式灯具

台灯主要放在办公桌、工作台上,作为书写、阅读工作之用。种类较多,目前流行的主要有变光调光台灯、8W 荧光台灯等,台灯一般在施工图纸上不标出,只在办公桌,工作台旁设置一至二个电源插座即可,选择由用户自定。

八、庭院式灯具

庭院灯灯头或灯罩多数向上安装,灯管和灯架多数安装在庭、院地坪上,特别适用于公园、街心花园、宾馆等场所。庭院灯主要有盆圆形庭院灯、玉兰罩庭院灯、花坪柱灯、四叉方罩庭院灯、琥珀庭院灯、花坛柱灯、六角形庭院灯、磨花圆形罩庭院灯等。庭院灯有的安装在草坪里、依公园道路、树林曲折随弯设置,有一定的艺术效果。

九、道路、广场式灯具

道路、广场灯主要用夜间的通行照明之用。道路灯有高杆球型路灯、高压汞灯路灯、双管荧光灯路灯、高压钠灯路灯、双腰鼓路灯、瓢形高压汞灯等。广场灯有广灯场塔灯、六叉广场灯、碘钨反光灯、圆球柱灯、高压钠柱灯、高压钠柱灯、高压钠投光灯、深照卤钨灯、搪瓷斜照卤钨灯、搪瓷配照卤钨灯等。

道路照明多使用高压钠灯、高压荧光汞灯等,目的是为车辆提供必要的视觉信息,预防交通事故的发生,给司顶和行走的人们提供照明诱导的作用。广场灯用于车站前广场,机场前广场、公共汽车站广场,立交桥、停车场、集会广场等,广场灯应根据广场的形状、面积、使用特点来选择。

十、自动应急照明灯具

自动应急照明灯具适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、大型商场、银行、邮电、人防工事、地下室、会堂、重要机房、动力站房、隧道等公共场所和作应急照明之用,也可用于紧急疏散、安全防灾等重要场所。

五、电光源

第一节荧光灯

荧光灯是一种预热式低压汞蒸气放电灯、灯管内充有低压惰性气体氩及少量的水银,管内壁涂有荧光粉,两端装有钨丝电极,当电源接通后,灯管启动器开始工作,电流将钨丝预热,使其发射出电子,瞬间启动器断开镇流器产生一个较高的反电势和电源电压叠加,使灯管两极间击穿放电,发出紫外线光;紫外线照射到灯内壁的荧光粉,从而发出可见光。当环境温度≤10℃时,水银蒸气压力降低,启动困难,当环境温度>35℃时,管内汞蒸气压力增高,发出的紫外线比例下降,影响发光效率;当环境湿度>65%时,对荧光灯的启动与正常工作也是不利的。

灯管内采用不同的荧光材料,发出的光谱成分也不相同,因而形成各种各样的光色,发光效率也不相同,一般照明用的荧光灯与太阳光相似,但要求色温不同,光色也存在差别。我国标准规定为三种基本颜色:第一种为日光色,色温为6500K,与微阴的天空光相似,第二种为冷白色,色温为4300K,与日出两小时以后的太阳直射光近似,第三种为暖白色,色温为2900K,与白炽灯近似,市场销售最多的是日光色灯管,照度较高的场所选择色温高一些的光源,照度较低的场所选择色温低的光源,天气较热的南方选择日光色一类的灯管,气温较低的北方可选择色温低一些的灯管较适宜。

色温应与环境,情感相协调,光源则应满足人们的视觉舒适条件,第一种日光色光源接近于自然光,有明亮感觉,视觉开阔,使人精神集中,适应于办公室、会议室、教室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗场所。第二种冷白色光效较高,光色柔和,使人有愉快、舒适、安详的感觉,适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室场所,第三种暖白色与白炽灯光色近似,红光成分多些,给人以温暖、健康、舒适的感觉,适用于家庭、住宅、宿舍、医院等场所。

荧光灯与其它光源的灯具相比较,具有以下几种特点:1、寿命长:灯管的寿命可达3000h,平均寿命约比白炽灯大2倍。2、点燃迟:荧光灯通电后需经过3~5s才能发光。3、造价高:荧光灯的一次性投资和维护费用比白炽灯高许多。4、有霎光效时,不能频繁开闭,启动次数对灯管寿命有很大影响,荧光灯的寿命在很大程度上取决于它的启动次数。因此,在需要频繁开闭灯的场合最好不要用荧光灯。5、功率因数低,荧光灯的功率因数一般在0.5左右,只有加装电容器后功率因数才能提高。6、受环境温度的影响大荧光灯光源量随周围温度高低而增减,而且灯管启动受环境温度和湿度的影响,当环境温度低于15℃时,启动就困难,当低于-5℃时便无法启动,最合适的环境温度为18℃~25℃。7、发光效率高:每瓦在25~67lm左右,包括镇流器的损耗在内发光效率约比白炽灯大3

倍,因此荧光灯应用比较广泛。8、光线柔和:灯管发光面积大,亮度小,眩光小,不装散光罩也可使用。9、光谱成分好:可由不同的荧光粉调合成各种不同的颜色,以适应不同性质的场所需要。

第二节白炽灯

白炽灯的发光是由于电流通过钨丝时,灯丝热至白炽化而发光的。

白炽灯的特点:有高度的集光性,便于光的再分配,适于频繁开并,点灭对性能寿命影响小,辐射光谱边续显色性好,使用极其方便。缺点是光效较低。

第三节金属卤化物灯

金属卤化物灯属第三代光源。

金属卤化物灯的灯泡构造,是由一个透明的玻璃外壳和一根耐高温的石英玻璃内管组成。壳管之间充氮气或惰性气体,内管充惰性气体、汞蒸气、卤化物、卤化物是碘或溴与锡、钠、铊、铟、钪、镝、钬、针、铥等金属的化合物。在灯泡的正常工作状态下,被电子激发的是金属原子,而不是汞原子,发出的是与天然发光谱相近的可见光。这种灯的发光效率高,约80lm/W。

金属卤灯化物灯是弧光放电灯,需要镇流器才能稳定地工作,它的起动电压较高,较高的起动电压可以借助变压器或谐振电路取得。也可用能产生高频高压脉冲的电路取得。

第四节卤钨灯

卤钨灯也是一种热发光光源,性能比普通钨丝白炽汀泡有很大改时。

卤钨灯按充入卤素的不同,可分为碘钨灯和溴钨灯。

卤钨灯与一般白炽灯比较,它的优点是体积小、效率较高、功率集中。因而可使照明灯具尺寸缩小,便于光的控制,因此灯具制作简单、价格便宜,运输方便。

卤钨灯的显色性好,其色温特别适用于电视播放照明,并用于绘画、摄影和建筑物投光照明等。

第五节高压汞灯

高压汞灯又叫高压水银灯,是比较新型的电光源,由于它有一些独特的优点,近年来发展很快,已被广泛采用。高压汞灯主要特点发光强,省电,寿命长,所以在广场和道路上应用比较广泛。

第六节钠灯

钠灯常用作路灯,照明光源不刺眼,光线柔和,发光效率高,钠灯分低压钠灯和高压钠灯两种,低压钠灯发出的是单色黄光,各种有色特体进入低压钠灯照明的灯光下都会变色。照到人的脸上便会变成灰黄色。高压钠灯光色比低压钠灯好。观看各种有色物体的颜色比较自然。

第七节氙灯

氙灯为惰气体放电弧光灯,其光色很好,所以用气体氙来制造光源,氙灯按电弧长短又分长弧氙灯和短弧氙灯,其灯率都较大,光色接近日光。金属蒸气灯起动时间均较长,而氙灯点燃瞬间就有80%的光输出。

氙灯的功率大,体积小,迄今为止它是世界上功率最大的光源,可制成几千、几万甚至几十万W。但相应的体积却比较小。

第八节混光灯

混光灯的光源是利用荧光高压汞灯与高压钠灯通过棱晶面反光罩混光而进行照明的。混光灯是当今世界第三代新光源的配套灯具。是国内节能省电的最新最佳照明光源。

混光灯采用钢化玻璃透光面罩,外装金属防护罩。铝合金多棱晶面反光罩壳体,内表面电解抛光氧化处理,外表面喷烤漆。灯具壳体与透光面罩间装嵌软性橡胶圈。高压汞灯与高压钠灯分别装入反光罩壳内。透光面罩和灯具

壳体有四个金属卡钩连接,灯具壳体顶部装有两个安装环。

第九节霓虹灯

霓虹灯是一种辉光放电灯。它的灯管细而长,根据需要弯成各种图案或文字,用作广告或指示标志最适宜。在霓虹灯电路中接入必要的控制装置,形成循环变化的彩色图案和自动明灭的灯光闪烁,造成一种生动活泼的气氛。

第十节紫外线灯

紫外线为人眼所看不见的射线之一,其波长为10~40埃〔1埃(A0)=10-10米(M)〕。根据不同波长紫外线的作用不同,可制成各种用途的紫外线灯,它们的工作原理、线路及其酏用的附件,与荧光灯相同。

第十一节灯具光源的选择

按照光源的特性进行灯具选择。灯具选择的光源有许多种,怎样从这么多的光源种类中来选择适宜的呢?这还得通过光源性能的比较才能选择出自己需要又符合实际情况的光源种类来。有比较才能鉴别。

照明光源的特性主要有光效、平均寿命、显色性这三个指标。其它如电压波动的影响,工作的可靠性和稳定性、抗振性、附件多少、功率因数的高低、投资费用的多少等次要指标可以适当考虑。效率高、寿命长、光色好的光源其综合指示一定是好的。

工业照度准则

精心整理第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。

凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

注:①GGY——荧光高压汞灯;DDG——镝灯;KNG——钪钠灯;NG——高压钠灯;NGX——中显色性高压钠灯;ZJD——高光效金属卤素灯。 ②混光光通量比系指前一种光源光通量与两种光源光通量的和之比。 ③辨别效果顺序:良好—中等—可以。 ????? 第五章灯具及其附属装置

照明灯具应具有完整的光度参数,其机械、电气、防火等性能应分别符合现行国家标准《灯具通用安全要求和试验》和《灯具外壳防护等级分类》等的有关规定。 应优先选用配光合理、效率较高的灯具.室内开启式灯具的效率不宜低于70%;带有包合式灯罩的灯具的效率不宜低于55%;带格栅灯具的效率不宜低于50%。 根据工作场所的环境条件,应分别采用下列各种灯具: 一、在特别潮湿的场所,应采用防潮灯具或带防水灯头的开启式灯具。 二、在有腐蚀性气体和蒸汽的场所,宜采用耐腐蚀性材料制成的密闭式灯具。若采用开启式灯具时,各部分应有防腐蚀防水

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》要点

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》 发布时间: GB5700-85 Measurementmethodsforinteriorlighting 1总则 1.1为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1.2测量目的 1.2.1检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3测量内容 1.3.1室内有关面上各点的照度。 1.3.2室内各表面上的反射系数。 1.3.3室内各表面和设备的亮度。 1.4适用范围 1.4.1本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2测量仪器 2.1照度计 2.1.1用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3照度计的检定应按JJG245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2亮度计 2.2.1照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2亮度计的检定应按JJG211一80《亮度计》进行。 3照度测量 3.1一般照明时测点的平面布置 3.1.1预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。 3.3测量平面和测点高度 3.3.1无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2按需要规定的平面和高度。 3.3.3对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

工业照度标准

第一章总则 第条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

工作场所作业面上的照度标准值表 第条当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第条混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第条对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 维护系数值表

照度标准培训

营营销销培培训训教教材材 ——————照照明明知知识识 照明基础篇 一、照度标准 第一节民用建筑照度标准 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。 根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值,设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。 在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表1-1-1中的维护系数。 维护系数 表1-1-1 照度标准值: 图书馆建筑照明的照度标准值 表1-1-2

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

旅馆建筑照明的照度标准值应符合表1-1-6的规定 旅馆建筑照明的照度标准值表1-1-6 注:1、客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级。 2、理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。 住宅建筑照明的照度标准值应符合表1-1-7的规定。

住宅建筑照明的照度标准值表1-1-7 铁路旅客站建筑照明的照度标准值应符合表1-1-8的规定。 港口旅客建筑照明的照度标准值应符合表1-1-9的规定。 体育建筑照明的照度标准值应符合表1-1-10的规定,运动场地彩电转播照明的照度标准值应符合表1-1-11的规定。 铁路旅客站建筑照明的照度标准值 表1-1-8

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级。

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半。 3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx. 4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。 运动场地彩电转播照明的照度标准值表1-1-11 公用场所照明的照度标准值应符合表1-1-12的规定 公用场所照明的照度标准值表1-1-12 第二节工业企业照度标准 生产场所工作面上的照度标准值表1-2-1

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

中国的照明节能标准及规范

中国的照明节能标准及规范 赵建平张绍纲肖辉乾 (中国建筑科学研究院建筑物理所) 前言 建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能、节地、节材、节水工作。绿色建筑的定义:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。目标:实现“以人为本”、“人一建筑一自然”三者和谐统一的重要途径,也是我国实施21世纪可持续发展战略的重要组成部分。我国政府从基本国情出发,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。为此国家颁布了多项有关照明节能的法规、标准及规范。照明标准和法规是进行城市照明建设的依据。是评价照明工程设计方案是否节能的重要准则。必须按标准规范办事的原则应引起设计、建设和管理人员的高度重视。 1目前国家政策、法规 (1)《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第19条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。” (2)2009年5月18日,财政部、国家发展改革委发布《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建(2009)213号),决定安排专项资金,采取财政补贴方式,支持高效节能产品的推广使用。 (3)《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》国办发(2008)106号(08.8.1)。控制路灯和景观照明。在保证车辆、行人安全的前提下,合理开启和关闭路灯,试行间隔开灯,推广使用可再生能源路灯。在用电高峰时段,城市景观照明、娱乐场所霓虹灯等要减少用电。各级行政机关、公共场所应关闭不必要的夜间照明,除重大的庆祝活动外,一律关闭景观照明。 (4)《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》国发[2008]23号(08.8.1)加快淘汰低效照明产品、减少城市照明用电、加强照明节电管理。 (5)《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》财建[2007]1027号财政补贴重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其它低效照明产品,主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以及必要的配套镇流器。国家采取间接补贴方式进行推广,即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是大宗用户和城乡居民。‘ (6)《“十一五"城市绿色照明工程规划纲要》建办城[2006]48号以2005年底为基数,年城市照明节电目标5%,5年(2006~2010年)累计节电25%。 (7)《关于进一步加强城市照明节电工作的通知》建城函[2005]234号 (8)《关于进一步加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》建城函[2004]204号:国务院、建设部2004~2008年相继制定了10个有关照明节能的文件。 2光源能效标准 1997年,我国开始了照明产品能效标准的研究工作,并于1999年11月正式发布我国第一个照明产品能效标准GBl7896—1999《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》。之后,我国加快了照明产品能效标准的研究、制定工作,先后组织研究制定了白镇流荧光灯、双端荧光灯、高压钠灯和金属卤化物灯以及高压钠灯镇流器、金属卤化物灯镇流器、单端荧光灯能效标准。到目前为止,我国己正式发布的照明产品能效标准已有8项,如表1所示,从数量和质量两方面讲,我国照明产品能效标准的研究水平已位居世界前列。

工作场所照度测定方法细则

公共场所照度测定方法 第 1 页共 3 页 1 目的 规定了用照度计法测定公共场所照度 2 适用范围 本作业指导书适用于公共场所人工照明和昼夜照度的测定,也适用于银幕亮度和光通量的测定。 3 编制依据 《工作场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000)。 4 检测原理 照度计是利用光敏半导体元件的物理光电现象制成的。当外来光线射到硒光电池(光电元件)后,硒光电池即将光能转变为电能,通过电流表显示出光的照度值。 5 仪器 TES-1332A数位式照度计 6 测定步骤 6.1 测定点的确定 6.1.1 整体照明:在无特殊要求的公共场所中,测定面的高度为地面以上80~90cm。一般大小的房间取5个点(每边中点和室中心各1个点)。影剧院、商场等大面积场所的测量可用等距离布点法,一般以每100m2布10个点为宜。 6.1.2 局部照明:在场所狭小或因特殊需要的局部照明情况下,亦可测量其中有代表性的一点。由于有些情况下是局部照明和整体照明兼用的,所以在测量时,整体照明的灯光是开着还是关闭要根据实际情况合理选择,并要在测定结果中注明。 6.2照度测定时注意事项 6.2.1测定开始前,白炽灯至少开5min,气体放电灯至少开30min。 6.2.2为了使受光计不产生初始效应,在测量前至少曝光5min。 6.2.3受光器上必须洁净无尘。 6.2.4测定时受光器一律水平放置于测定面上。 6.2.5测定者的位置和服装不应该影响测定结果。 6.3 银幕亮度和光通量的测定:先把特制的规格“九孔板”放在片面(放面孔)外,再把放影灯打开,然后用照度计逐一测定银幕上的九个光照处。测定时照度计受光器与银幕平行,背向银幕,距银幕10cm处测定。 6.2 检测技术 6.2.1 打开电源。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

LED_灯管室内照明的国家标准及行业标准模板

LED TUBE室内照明的国家标准及行业标准1范围 本标准规定了室内照明LED日光灯(以下简称LED日光灯)的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于交流频率(50-60)Hz,电压(86-265)V电源供电,应用于会议室、地下停车场、办公场所等室内照明领域用LED日光灯。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 2900.65 电工术语照明 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法 GB 7000.1 灯具第1部分:一般要求与试验 GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求 GB 10682 普通照明用管形荧光灯 GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 18595-2001 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB 19510.1 灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.14-2009 灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19651.3-2008 杂类灯座第2-2部分LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 24819-2009 普通照明用LED模块安全要求 GB/T 24823-2009 普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法

(整理)建筑照度标准值

所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1 类别参考平面及其高 度 照度标准值(lx) 低 中 高 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修理间、美工室0.75m水平面 150 200 300 老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面 200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩 微阅览室 0.75m水平面75100150 读者休息室0.75m水平面305075书库0.75m水平面203050开敞式运输传送设备0.75m水平面5075100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2 类别参考平面及其高 度 照度标准值(lx) 低中高 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营 业厅 0.75m水平面100150200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150200300设计室、绘图室、打字室实际工作面200300500装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75100150值班室0.75m水平面5075100门厅地面305075注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。 商店建筑照明的照度标准值附录2-3 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般区域0.75m水平面75100100柜台柜台面上100150200货架 1.5m垂直面100150200陈列柜、橱窗货物所处平面200300500

室内菜市场营业厅0.75m水平面5075100自选商场营业厅0.75m水平面150200300 试衣室试衣位置1.5m高处 垂直面 150200300 收款处收款台面150200300库房0.75m水平面305075注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 门厅地面100150200门厅过道地面75100150 观众厅影院0.75m水平面305075剧院0.75m水平面5075100 观众休息厅影院0.75m水平面5075100剧院0.75m水平面75100150 贵宾室、服装室、道具间0.75m水平面75100150 化妆室一般区域0.75m水平面75100150化妆台 1.1m高处垂直面150200300 放映室一般区域0.75m水平面75100150放映0.75m水平面203050 演员休息室0.75m水平面5075100排演厅0.75m水平面100150200声、光、电控制室控制台面100150200美工室、绘景室0.75m水平面150200300售票房售票台面100150200 旅馆建筑照明的照度标准值附录2-5 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 客房一般活动区0.75m水平面203050床头0.75m水平面5075100写字台0.75m水平面100150200卫生间0.75m水平面5075100会客室0.75m水平面305075 梳妆台 1.5m高处垂直面150200300主管厅、客房服务台、酒吧柜台0.75m水平面5075100西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅0.75m水平面203050大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外 币兑换处 0.75m水平面150200300 门厅、休息厅0.75m水平面75100150

室内外常用照度标准

室内外常用照度标准 图书建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) ①

低中高办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 商店建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般式域0.75m水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 货架1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 ②

国家照度标准[新版]

国家照度标准[新版] 3.2.1 地下商场照明的照度标准值应符合表3.2.1的规定。 地下商场照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 通道区距地0.75m水平面 75 100 150 柜台柜台水平面 100 150 200 商场营业厅货架距地1.5m处垂直平面100 150 200 陈列柜和橱窗货物所处平面 150 200 300 上款处收款台水平面 150 200 300 库房距地0.75m水平面 30 50 75 3.2.2 地下旅馆照明的照度标准值应符合表3.2.2的规定。 地下旅馆照明的照度标准值表3.2.2 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 客房距地0.75m水平面 30 50 75 餐厅距地0.75m水平面 50 75 100 小件寄存处距地0.75m水平面 30 50 75 服务台登记处距地0.75m水平面 75 100 150 配餐、食品加工、厨房距地0.75m水平面 100 150 200 游艺室距地0.75m水平面 75 100 150 3.2.3 地下医院照明的照度标准值应符合表3.2.3的规定。 地下医院照明的照度标准值表3.2.3 类别参考平面照度标准值(lx) 低中高

病房、监护病房距地0.75水平面 30 50 75 候诊室、放射科、诊断室、理疗室距地0.75水平面 50 75 100 诊查室、检验室、配方室、治疗室距地0.75水平面 75 100 150 药房药品柜距地1.5m处垂直平面 75 100 150 手术室、放射科治疗室、医护办公室距地0.75水平面 100 150 200 分类厅距地0.75水平面 50 75 100 注:不包括手术台无影灯照明 3.2.4 地下停车场照明的照度标准值应符合表3.2.4的规定。 地下停车场照明的照度标准值表3.2.4 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 车道地面 30 50 75 停车位地面 20 30 50 3.2.5 设备房间照明的照度标准值应符合表3.2.5的规定。 设备房间照明的照度标准值表3.2.5 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 计算机室距地0.75m水平面 150 200 300 风机房、水泵房、变压器室地平面 20 30 50 变配电室地平面 50 75 100 控制室、总机室、广播室距地0.75m水平面 100 150 200 柴油机房、空调机房地平面 30 50 75 3.2.6 通用房间照明的照度标准值应符合表3.2.6的规定。 通用房间照明的照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 办公室距地0.75m水平面 100 150 200 前厅、门厅地平面 50 75 100

照明照度标准

【国家标准】民用建筑照明设计标准(GBJ133-90 摘录) 所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。 图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱 修理间、美工室 0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、 缩微阅览室 0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.75m水平面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.75m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。 商店建筑照明的照度标准值附录2-3 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅一般区域0.75m水平面75 100 100 柜台柜台面上100 150 200 货架 1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂 直面 150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4

工业照度标准

第一章总则 第1.0.1 条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2 条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3 条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1 条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1 、1、2 、3、5、10 、 30、50、15 、20 、75、100 、150 、200 、300 、500 、750 、1000 、1500 、2000 和 3000Lx 。 第3.1.2 条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3 条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V 等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m 时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1 条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1 的规定。

照度要求标准

照度要求标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为(L x)。例:自然光的照度大约如下:100000L x晴天的阳光直射下10000L x晴天时背阴处20L x晴天时室内角落 L x月夜100~200L x一般办公室要求的照度一般学习的照度应不少于75L x 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30L x 40W荧光灯正下方处的照度约为90L x 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区

垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道)10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX 三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX 三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX 为宜。(是一般照明的3-5倍)

相关文档