EPS电源又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称Emergency Power Supply(紧急电力供给),是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。它主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。广泛应用于大楼照明、道路交通照明、电力、工矿企业、消防电梯(消防泵)等消防设备。

EPS电源原理

其原理为:在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为

EPS电源工作原理

市电供电。

EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。

编辑本段EPS电源选型方法

一、负载容量选型原则:

因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。

1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。

2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。

3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。

4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。

5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7.

二、选型容量计算方法:

1、YJ系列或YJS系列用于带应急灯具负载时:

(1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。

(2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。

(3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。

注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6.其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍” 电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯,高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3ms的EPS产品.这是因为.如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”.一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生.这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故.显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。

2、当YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法:

(1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:

EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星三角启动机功率

之和×3+直接启动电动机之和×5倍

(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则:

EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:

※ 上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7.

※ 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4.

※ 软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3.

※ 变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS的容量.

※ 如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.

(3)当YJS系列EPS带混合负载时EPS应遵循如下原则:

EPS容量=所有负载总功率之和,但必须中以下六条件,若不满足,再按照其中最大的容

量确定EPS容量.

※ 负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7

※ 负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4

※ 负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3

※ 负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS的容量.

※ 同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量.

电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5+星三角同时启动的电动机总功率x3+软启动同时启动的电动机总功率x2.5+变频启动且同时启动的电动机总功率

若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动。

※ 同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量。

同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机总功率×功率因数+电动机当量总功率。

编辑本段如何购买EPS电源

1、根据EPS电源选型方法确定EPS的大小,如带混合负载为20KW的直接启动时,EPS 电源的功率则为20*7=140KW

2、选择合适的EPS电源品牌,EPS电源负载对于切换时间有一定的要求,如果金卤灯,EPS 的切换时间应小于3MS,目前做得比较好的EPS电源品牌有柏克EPS、北京动力源、北京崇正华盛、合肥阳光、青岛创统、大连国彪、日佳,其中柏克EPS 电源切换时间小于1.8MS,切换最快,北京动力源切换为5MS,北京崇正华盛为20MS、合肥阳光20MS、青岛创统100ms、大连国彪100ms、日佳100ms。

EPS电池容量选择

EPS电池时间计算方法计算

蓄电池的最大放电电流值:

I最大=Pcosф/(η*E临界*N)

注:P → EPS电源的标称输出功率

cosф → EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1`)

η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)

E临界→ 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)

N →每组电池的数量

根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,

然后根据:

电池组的标称容量= I最大/C

时间与放电速率C

30分钟60分钟90分钟120分钟180分钟

0.92C 0.61C 0.5C 0.42C 0.29C

例如

EPS YSJ-300KW延时30分钟

电池的最大放电电流1058A=

标称功率300000W×1÷(0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压)

电池组的标称容量= 1058÷0.92C=1150AH

因此需要用电池150AH30节7组电池柜7个尺寸800*900*2000

开放分类:

EPS,应急电源,EPS电源,eps应急电源,消防电源

EPS应急电源

EPS是应急电源系统-Emergency Power Supply的英文缩写

EPS应急电源[1]是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时

逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,应急电源[2]又将恢复为电网供电。

EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制,使之获得良好的交流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时,将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出,供给负载设备稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时控制,并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号,并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控。

应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的 UPS 不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。

EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。

编辑本段EPS应急电源工作原理

EPS应急电源采用单体逆变技术,集充电器、蓄电池、逆变器及控制

EPS应急电源工作原理图引

器于一体。系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理如图所示,BK-YJ、BK-YJS系列智能化应急电源,采用后备式运行方式。

(1)当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理, 然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组

提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变

器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。

(2)当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。

(3)当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作, 同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。

(4)除用于应急照明系统外,其中BK-YJS系列三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统,该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。BK-YJS、BK-YJS系列智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制,并可设定优先级,防止越级控制。

参考资料

? 1 EPS应急电源https://www.wendangku.net/doc/277782218.html,/product/building3.htm

? 2 应急电源https://www.wendangku.net/doc/277782218.html,/product/building3.htm

扩展阅读:

? 1 https://www.wendangku.net/doc/277782218.html,/qyml/compnjward.html

? 2 https://www.wendangku.net/doc/277782218.html,/company/show/clist--1582865.html

EPS电源

目录·什么是EPS电源

·EPS和UPS的区别

·EPS电源原理

·如何购买EPS电源

什么是EPS电源

EPS(Emergency Power Supply)是一种集中消防应急供电电源,就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。

EPS电源按用途可分为应急照明、混合动力和动力变频三大类。主要应用于道路交通照明、场馆照明、楼宇消防逃生照明、消防泵、喷淋泵等消防设备。

EPS和UPS的区别

UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能不间断持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作、处理保存数据。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,虽然后备式和互动式UPS与EPS工作模式相似,但UPS在市电正常时也经过稳压和滤波后输出。在市电正常时输出电压质量比EPS高。

EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确

保不停电,市电正常时由市电直接输出供电,同时根据要求市电正常时无输出,或需通过消防联动控制输出,通常EPS可以在主机里面增加多路输出配电和设备控制电路,可根据设计院图纸制作。

EPS电源原理

其原理为:在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为EPS电源工作原理

市电供电。

EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。

如何购买EPS电源

1、根据EPS电源选型方法确定EPS的大小,如带混合负载为20KW的直接启动时,EPS 电源的功率则为20*7=140KW

2、选择合适的EPS电源品牌,EPS电源负载对于切换时间有一定的要求,如果金卤灯,EPS的切换时间应小于3MS,目前做得比较好的EPS电源品牌有柏克EPS、北京动力源、北京崇正华盛、合肥阳光、青岛创统、大连国彪、日佳,其中柏克EPS电源切换时间小于1.8MS,切换最快,北京动力源切换为5MS,北京崇正华盛为20MS、合肥阳光20MS、青岛创统100ms、大连国彪100ms、日佳100ms。

EPS电池容量选择

EPS电池时间计算方法计算

蓄电池的最大放电电流值:

I最大=Pcosф/(η*E临界*N)

注:P →EPS电源的标称输出功率

cosф→EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1`)

η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)

E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)

N →每组电池的数量

根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,

然后根据:电池组的标称容量= I最大/C

时间与放电速率C 30分钟60分钟90分钟120分钟180分钟

0.92C 0.61C 0.5C 0.42C 0.29C

例如EPS YSJ-300KW延时30分钟

电池的最大放电电流1058A=标称功率300000W×1÷(0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压)

电池组的标称容量= 1058÷0.92C=1150AH

因此需要用电池150AH30节7组电池柜7个尺寸800*900*2000

EPS正以一种非常强劲的上升势头赶超UPS电源。为什么EPS电源有着这样的潜力,能让EPS的市场欢迎度不断发展。其实,这与当前社会的需求和EPS本身所具有的独特的产品特点是分不开的。那么EPS的这些特点都有哪些呢?让我们一起业看一看

电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于60db。不需排烟、防震处理, 而且具有无公害、无火灾隐患的特点。

@ 应急备用时间:标准型为60分钟(有延时接口),可长可短。

EPS电源和UPS电源的不同之处

EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上得到普遍应用,它们之间到底有什么不同呢?

1 EPS电源和UPS电源的基本概念

EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。

2 EPS电源和UPS电源的用途

EPS电源广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠公用电网供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。

3 EPS电源和UPS电源的供电方式

在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS 则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。

在市电中断时,EPS电源和UPS电源均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS电源在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltage spikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brownout)等现象,自动转为逆变供电。

4 EPS电源和UPS电源的技术

EPS电源中应急照明EPS大都采用旧的UPS电源技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上

不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、N+1冗余和输出直接并机发展和提高。

5 电池充电和管理技术

EPS电源大都延用旧UPS电源的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS电源的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS电源在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(Advanced Battery Management)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。

随着科技水平的不断发展,EPS电源和UPS电源定会在各自发展提高的基础上,相互借鉴,共同发展。