悬挑式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

计算参数:

双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为48×2.8,

连墙件采用2步2跨,竖向间距3.60米,水平间距3.00米。

施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑1层施工。

脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设3层计算。

栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。

脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。

基本风压0.25kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数1.1340。

悬挑水平钢梁采用18号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.45米,建筑物内锚固段长度2.25米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。

一、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.036+1.2×0.262+1.4×2.250=3.508kN/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=3.508×0.9002/8=0.355kN.m

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.036+0.262+2.250=2.548kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×2.548×900.04/(384×2.06×105×101950.0)=1.036mm

小横杆的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

二、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.036×0.900=0.032kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.900×1.500/2=0.236kN

活荷载标准值 Q=3.000×0.900×1.500/2=2.025kN

荷载的计算值 P=(1.2×0.032+1.2×0.236+1.4×2.025)/2=1.578kN

大横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.036)×1.5002+0.175×1.578×1.500=0.422kN.m

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.036×1500.004/(100×2.060×105×101950.000)=0.06mm

集中荷载标准值P=0.032+0.236+2.025=2.293kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.146×2293.200×1500.003/(100×2.060×105×101950.000)=4.22mm

最大挠度和

V=V1+V2=4.281mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤R c

其中 R c——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.036×1.500=0.053kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.900×1.500/2=0.236kN

活荷载标准值 Q=3.000×0.900×1.500/2=2.025kN

荷载的计算值 R=1.2×0.053+1.2×0.236+1.4×2.025=3.182kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

四、脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1001

N G1 = 0.100×20.000=2.002kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用木脚手板,标准值为0.35

N G2 = 0.350×3×1.500×(0.900+0.400)/2=1.024kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板标挡板,准值为0.17

N G3 = 0.170×1.500×3/2=0.383kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.010

N G4 = 0.010×1.500×20.000=0.300kN

经计算得到,静荷载标准值 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.708kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 N Q = 3.000×1×1.500×0.900/2=2.025kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.250

U z——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:U z = 1.250

U s——风荷载体型系数:U s = 1.134

经计算得到,风荷载标准值W k = 0.250×1.250×1.134 = 0.354kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G + 0.9×1.4N Q

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×3.708+0.9×1.4×2.025=7.001kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G + 1.4N Q

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×3.708+1.4×2.025=7.285kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W计算公式

M W = 0.9×1.4W k l a h2/10

其中 W k——风荷载标准值(kN/m2);

l a——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 M w=0.9×1.4×0.354×1.500×1.800×

1.800/10=0.217kN.m

五、立杆的稳定性计算

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=7.285kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A ——立杆净截面面积,A=3.974cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.248cm3;

——由长细比,为3118/16=195;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.191;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到=7285/(0.19×

397)=95.752N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=7.001kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A ——立杆净截面面积,A=3.974cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.248cm3;

——由长细比,为3118/16=195;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.191;

M W——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,M W=0.217kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到=7001/(0.19×

397)+217000/4248=143.110N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

六、连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

N l = N lw + N o

其中 N lw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

N lw = 1.4 × w k× A w

w k——风荷载标准值,w k = 0.354kN/m2;

A w——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,A w = 3.60×3.00 =

10.800m2;

N o——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);N o = 3.000

经计算得到 N lw = 5.358kN,连墙件轴向力计算值 N l = 8.358kN

根据连墙件杆件强度要求,轴向力设计值 N f1 = 0.85Ac[f]

根据连墙件杆件稳定性要求,轴向力设计值 N f2 = 0.85A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=40.00/1.60的结果查表得到

=0.94;

净截面面积Ac = 3.97cm2;毛截面面积 A = 30.60cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 N f1 = 69.247kN

N f1>N l,连墙件的设计计算满足强度设计要求!

经过计算得到 N f2 = 498.784kN

N f>N l,连墙件的设计计算满足稳定性设计要求!

连墙件拉结楼板预埋钢管示意图

七、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架按照带悬臂的单跨梁计算

悬出端C受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

悬臂单跨梁计算简图

支座反力计算公式

支座弯矩计算公式

C点最大挠度计算公式

其中 k = m/l,k l = m l/l,k2 = m2/l。

本工程算例中,m = 1450mm,l = 2250mm,m l = 400mm,m2 = 1300mm;

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1660.00cm4,截面模量(抵抗矩) W = 185.00cm3。

受脚手架作用集中强度计算荷载 N=7.29kN

水平钢梁自重强度计算荷载 q=1.2×30.60×0.0001×7.85×10=0.29kN/m

k=1.45/2.25=0.64

k l=0.40/2.25=0.18

k2=1.30/2.25=0.58

代入公式,经过计算得到

支座反力 R A=20.951kN

支座反力 R B=-5.314kN

最大弯矩 M A=12.687kN.m

抗弯计算强度 f=12.687×106/(1.05×185000.0)=65.314N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

受脚手架作用集中计算荷载 N=3.71+2.03=5.73kN

水平钢梁自重计算荷载 q=30.60×0.0001×7.85×10=0.24kN/m

最大挠度 V max=4.787mm

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)表5.1.8规定:

水平支撑梁的最大挠度小于2900.0/250,满足要求!

八、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用18号工字钢,计算公式如下

其中b——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得到:

b=2.00

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值

b'=1.07-0.282/b=0.929

经过计算得到强度=12.69×106/(0.929×185000.00)=73.82N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

九、锚固段与楼板连接的计算

1.水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算如下:

水平钢梁与楼板压点的拉环受力R=5.314kN

水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为

其中[f]为拉环钢筋抗拉强度,每个拉环按照两个截面计算,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8 [f] = 50N/mm2;

压点处采用2个 U 形钢筋拉环连接,承载能力乘以0.85的折减系数;钢筋拉环抗拉强度为85.00N/mm2;

所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=[5314×4/(3.1416×85.00×2)]1/2=7mm

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。

2.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算如下:

锚固深度计算公式

其中 N ——锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N = 5.31kN;

d ——楼板螺栓的直径,d = 20mm;

[f b] ——楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度,计算中取1.5N/mm2;

h ——楼板螺栓在混凝土楼板内的锚固深度,经过计算得到 h 要大于

5314.48/(3.1416×20×1.5)=56.4mm。

3.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,混凝土局部承压计算如下:

混凝土局部承压的螺栓拉力要满足公式

其中 N ——锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N = 5.31kN;

d ——楼板螺栓的直径,d = 20mm;

b ——楼板内的螺栓锚板边长,b=5d=100mm;

f cc——混凝土的局部挤压强度设计值,计算中取0.95f c=13.59N/mm2;

经过计算得到公式右边等于131.6kN

楼板混凝土局部承压计算满足要求!

4.水平钢梁与楼板锚固压点部位楼板负弯矩配筋计算如下:

锚固压点处楼板负弯矩数值为 M = 5.31×2.25/2 = 5.98kN.m

根据《混凝土结构设计规程》GB50010-2002第7.2.1条

其中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c──混凝土抗压强度设计值;

h0──截面有效高度;

f y──钢筋受拉强度设计值。

截面有效高度h0 = 120-15 = 105mm;

s = 5.98×106/(1.000×14.300×1.5×1000×105.02)=0.0250

= 1-(1-2×0.0250)1/2=0.0260

s = 1-0.0260/2=0.9870

楼板压点负弯矩配筋为

As = 5.98×10^6 / (0.9870×105.0×210.0) = 274.7 mm2

型钢悬挑脚手架搭设方案样本

德康医院第一社会福利院 临时悬挑脚手架搭设方案 一、工程概况及编制说明 本工程为成都市第一社会福利院, 总建筑面积24874.9m2, 建筑基底面积3988 m2, 其中A区、 B区、 C区建筑层数为地上12层, 层高3.0米, 总高度为38.0米。 现因公司要求, 特补充本悬挑脚手架施工方案, 在A区、 B区、 C区外侧需采用悬挑式型钢脚手架, A区在八层悬挑一次, 悬挑高度为12米, B、 C 区在五层悬挑一次, 悬挑高度均为21m。 二、本工程悬挑脚手架的施工组织设计 1、本悬挑脚手架所使用的材料及要求: 本钢管脚手架的钢管采用外径为Ф48×3.5㎜钢管, 其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235-a级钢的规定, 每根钢管的最大质量不应大于25kg。扣件的材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。悬挑钢梁采用16#工字钢。联梁采用钢管, 楼层锚固连接采用Φ16钢筋抱箍。脚手板、密目网等都必须符合安全要求。 3、本悬挑钢管脚手架搭设人员的要求: 脚手架搭设人员必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员技术

考核管理规则》( GB50306-85) 和特种作业人员安全操作证, 才能进行脚手架搭设和拆除工作。 三、本悬挑脚手架搭设具体方案: 1、搭设尺寸的设定 悬挑钢管脚手架立杆纵距为1.8米, 横距0.95米, 步距为1.8米。内侧立竿距外墙面0.35米 2、钢管三角撑的施工: A区施工八层梁板时、 B、 C区施工至五层时, 注意预埋挑梁的锚固抱箍, 开始准备搭设悬挑架。 挑梁选用16#工字钢, 按规范要求, 挑架挑肩至墙面与后端锚固比为1: 2, 即外墙挑出1.5米, 后端锚固3米。 工字钢悬挑梁的锚固件的预埋: 结构施工到相应楼层( 底板)时, 在板钢筋绑扎完毕, 浇捣混凝土之前埋设, 每组挑架水平管上采用两根”Ω”型Φ16钢筋抱箍, 作为工字钢的锚固连接件。两根抱箍中心点连线必须与外墙面垂直。抱箍开口端埋入混凝土不少于100㎜, 与现浇板结构钢筋的下层钢筋固定焊牢。而且预埋处结构板内钢筋相应加密, 抱箍闭合端高出结构砼面200㎜, ( 即工字钢插入抱箍后, 钢管梁顶部留出部分间隙, 用铁锲塞塞牢) 。两根抱箍之间间距为1500㎜, 挑梁靠近结构外墙的一根距外墙面1500㎜, 后端留1500㎜, 两根抱箍预埋偏差应控制在100㎜以内。 悬挑架组装: 相应楼层底板混凝土浇捣结束后, 达到强度的75%时, 开始组装悬挑架钢梁, 首先将工字钢钢梁固定。固定方法: 将工字钢插入两根抱箍之中, 并用铁锲塞紧压住。

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

型钢悬挑脚手架计算(无钢丝绳)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度23.2米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构1.90米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.11kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加两根小横杆。 基本风压0.55kN/m2,高度变化系数1.1100,体型系数0.8690。 悬挑水平钢梁采用20a号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度2.60米,建筑物内锚固段长度3.10米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.500/3=0.150kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/3=1.500kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.150+1.4×1.500=2.326kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.326×0.6002/8=0.105kN.m =0.105×106/4491.0=23.307N/mm2

普通型钢悬挑脚手架(有斜撑)

普通型钢悬挑脚手架(有斜撑)计算书 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 24 米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 100 米; 采用的钢管类型为Φ48×3.2; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80; 连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 米,水平间距3 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处上海省上海,查荷载规范基本风压为0.550,风荷载高度变化系数μz为1.140,风荷载体型系数μs为0.550;

计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.050;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.090; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:8 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹夹板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.4米,建筑物内锚固段长度 1.6 米。 与楼板连接的螺栓直径(mm):18.00; 楼板混凝土标号:C30; 6.拉绳与支杆参数 支撑数量为:1;

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书1

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计标准》GB50017-2017 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

) 结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 地区陕西西安市安全网设置全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.25 0.555,0.51 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆 稳定性) 0.139,0.128 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单 立杆稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.03+0.3×0.9/(2+1))+1.4×3×0.9/(2+ 1)=1.404kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+G kjb×l b/(n+1))=(0.03+0.3×0.9/(2+1))=0.12kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×1.404×1.52=0.316kN·m σ=γ0M max/W=1×0.316×106/4120=76.681N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

型钢悬挑脚手架方案-16号工字钢

目录 1.工程概况 (1) 2. 脚手架材质选用及质量要求 (1) 2.1钢管 (1) 2.2扣件 (1) 2.3脚手板 (1) 2.4安全网 (1) 2.5工字钢 (1) 3. 劳动力准备 (2) 4. 脚手架结构设计 (2) 4.1挑架设计 (2) 4.2立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计 (2) 4.3参数信息: (3) 5. 双排悬挑脚手架的构造要点 (4) 5.1立杆 (4) 5.2.大横杆 (5) 5.3小横杆 (5) 5.4剪刀撑 (5) 5.5脚手板 (5) 6. 脚手架的搭设 (5) 6.1搭设工序 (5) 6.2搭设要点 (7) 6.3 依附斜道的搭设 (10) 7. 使用要求 (10) 8. 拆卸作业 (11) 9. 安全注意事项 (11) 10. 环境要求 (12) 型钢悬挑脚手架计算书........................................ 错误!未定义书签。

1、工程概况 工程名称:恒荣路地块示范区及一期工程 工程地点:位于上海市嘉定区外青松公路与百安公路交界 本工程共有29个单体(其中示范区共9个单体:01#、02#、03#、05#、06#、07#、08#、09#、10#楼,一期共20个单体:11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼),建筑面积:83177㎡,地下一层,地上二至四层,檐口高度最高为12.3米。 2、脚手架材质选用及质量要求 2.1钢管 采用外径为Ф48mm,壁厚3.5mm的无缝钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88中的A 钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》 3 YB242-63中的甲类软钢管。有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出退场。 2.2扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。使用过的扣件在使用前必须逐一进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 2.3脚手板 采用宽120㎝×80㎝的竹笆,两端使用12#镀锌铁丝捆紧在小横杆上。铺设前要严格检查是否有断裂、表皮腐朽等,不符合要求的不得用于工程当中。 2.4安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6m,宽1.8m。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。 2.5工字钢 采用I16号工字钢。其性能必须满足国家相关规定;工字钢使用之前,统一用中灰色防锈油漆涂刷。

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书2013-11-28

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书 一、基本参数 1、脚手架参数 2、型钢参数 3、布置图 悬挑脚手架阳角处型钢布置图

二、立杆计算 1、荷载计算 Glk k (2)构配件自重N G2k =0.79+1.98+0.33=3.10kN 其中:脚手板重量:12×1.50×0.40×0.11=0.79kN 栏杆、挡脚板重量:12×1.50×0.11=1.98kN 安全网重量:22.20×1.50×0.01=0.33kN (3)活荷载包括: a.施工荷载N Qk =1.50×0.40×(3.00+2.00)=3.00kN b.风荷载标准值计算 水平风荷载标准值ω k =μ z μ s ω =0.65×1.040×0.30=0.20kN/m2 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.9×1.4M ωk=0.9×1.4ωk L a h 2/10=0.9×1.4×0.20×1.50×1.802/10 =0.12kN·mm=120000N·mm 2、立杆长细比验算 立杆计算长度l =kμh=1.0×1.50×1.80=2.70m 长细比λ=l /i=2.70103/15.90=170≤210 立杆长细比λ=170.00<210,满足要求。 3、轴心受压构件的稳定系数计算 立杆计算长度l =kμh=1.155×1.50×1.80=3.12m 长细比λ=l /i=3.12×103/15.90=196 查《规范》表A得,υ=0.188 4、立杆稳定性验算 1)不组合风荷载时 N 1=1.2(N Glk + N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(2.37+3.10)+1.4×3.00=10.76kN N/( A)=10.76×1000/(0.188×424)=134.99 N/mm2 2)组合风荷载时

悬挑型钢脚手架(专家论证,有阳角计算过程)

省机械工业技术学院汽车大厦工程 悬 挑 钢 管 脚 手 架 施 工 方 案 编制; 审核: 审批: 省第三工程 2014年8月10日

目录 第一章:施工概况---------------------------------1 第二章:编制依据---------------------------------4 第三章:施工方案与施工计划-----------------------5 第一节:方案选择-----------------------------------5 第二节:施工计划----------------------------------12 第四章:施工工艺--------------------------------15 第一节:技术参数----------------------------------15 第二节:工艺流程----------------------------------16 第三节:构造要求----------------------------------17 第四节:悬挑脚手架特殊部位处理--------------------26 第五节:检查与验收--------------------------------31 第五章:安全保障措施----------------------------40 第一节:组织保障措施------------------------------40 第二节:技术保障措施------------------------------43 第三节:预防监控与应急救援------------------------48 第六章:劳动力计划------------------------------64 第七章:计算书与图纸----------------------------65 第一节:计算说明---------------------------------65 第二节:悬挑脚手架典型位置计算-------------------65 第三节:悬挑脚手架阳角位置计算-------------------70 第四节:其他需协助验算处理的问题-----------70

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

普通型钢悬挑脚手架计算书

普通型钢悬挑脚手架计算书 筑龙施工技术工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由yxb_918担任项目经理,yxb_918担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为15 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.30 m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 1 根; 脚手架沿墙纵向长度为150.00 m; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用螺栓连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数 本工程地处辽宁沈阳市,基本风压0.55 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.214; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度2.3 m。 锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C35; 6.拉绳与支杆参数

盘扣式型钢悬挑脚手架施工方案编制

浙江品茗高新产业软件园工 程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录

第一章工程概况--------------------------------------------------- 3 一、工程概况-------------------------------------------------- 3 二、施工平面布置---------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件---------------------------------------------- 4 第二章编制依据--------------------------------------------------- 4 第三章施工计划--------------------------------------------------- 5 一、施工进度计划---------------------------------------------- 5 二、材料与设备计划-------------------------------------------- 5 第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 8 一、技术参数-------------------------------------------------- 8 二、工艺流程-------------------------------------------------- 9 三、施工方法-------------------------------------------------- 9 四、检查验收------------------------------------------------- 12 第五章施工安全保障措施------------------------------------------ 14 一、组织保障------------------------------------------------- 14 二、技术措施------------------------------------------------- 14 三、监测监控------------------------------------------------- 18 四、应急预案------------------------------------------------- 19 第六章劳动力计划------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员------------------------------------- 21 二、特种作业人员--------------------------------------------- 21 第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 22 一、计算书--------------------------------------------------- 22 二、节点图--------------------------------------------------- 39

型钢悬挑脚手架扣件式计算书

8#楼楼梯型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2010 3、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 4、《钢结构设计规》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

安全网设置 全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.5 风荷载体型系数μs 1.132 风压高度变化系数μz(连墙件、单 立杆稳定性) 0.938,0.65 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、 单立杆稳定性) 0.531,0.368 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G k ×l b /(n+1))+1.4×G k ×l b /(n+1)=1.2×(0.033+0.1×1.05/(2+1))+1.4×2× 1.05/(2+1)=1.062kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G k ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=(0.033+0.1× 1.05/(2+1))+2× 1.05/(2+1)=0.768kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max =0.1ql a 2=0.1×1.062×1.22=0.153kN·m σ=M max /W=0.153×106/4490=34.058N/mm2≤[f]=205N/mm2

根据最新标准规范JGJ130-2011要求-型钢悬挑脚手架方案

**工程 型钢悬挑脚手架施工方案 编制单位:*********项目部 编制人:****** 编制日期:2012年6月 审核人:****** 审核日期:2012年6月 审批人:****** 批准时间:2012年6月

一、工程概述 本工程位于下部为全地下车库,为框架结构,地上为住宅为全剪结构。 二、设计要点 本工程为高层建筑施工,根据我公司项目部研究决定,本工程外立面脚手架工程采用分段搭设双排脚手架,其中11层部分采用两个搭设段(下段为落地式双排脚手架,上段位悬挑双排脚手架),19层部分采用三个搭设段(下段为落地式双排脚手架,中段及上段为悬挑双排脚手架)。其中落地式双排脚手架设计搭设高度<20米,悬挑双排脚手架设计高度<18米。 编制依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011及相关设计、施工验收规范。 三、本工程所选用的构配件 3.1钢管 3.1.1 本工程脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 中Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢规定。 3.1.2本工程脚手架钢管采用48㎜×3.0㎜钢管 3.2扣件 3.2.1扣件采用可锻造铸铁制造,其质量和性能符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。 3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 3.3脚手板 根据现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定,本工程脚手板采用由毛竹制作的竹笆板;。 3.4安全网 根据安全网力学性能应符合GB5726-88)《安全网力学性能试验方法》的规定,安全网采用经国家指定监督检验部门监定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。 3.5悬挑脚手架用型钢 3.5.1根据现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

普通型钢悬挑脚手架计算书

普通型钢悬挑脚手架计算书 牡丹江公路客运枢纽站综合楼工程;工程建设地点:牡丹江市光华街北、太平路与东一条路之间;属于框架结构;地上22层;地下1层;建筑高度:94.5m;标准层层高:3.60m ;总建筑面积:27520平方米;总工期:500天。 本工程由牡丹江罗兰斯宝房地产开发有限公司投资建设,黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司设计,牡丹江市明月岩土工程有限公司地质勘察,监理,牡丹江市罗兰斯宝建筑工程有限公司组织施工;由张德田担任项目经理,韩福霞担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 单排脚手架搭设高度为 32 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.3m,立杆与墙中距离为1.05m,立杆的步距为1.2 m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.25; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 1.00; 连墙件布置取两步两跨,竖向间距 2.4 m,水平间距2.6 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):2.000;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数

本工程地处黑龙江牡丹江市,查荷载规范基本风压为0.500kN/m2,风荷载高度变化系数μz为1.000,风荷载体型系数μs为1.128; 计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1190; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:6 层; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.2m,建筑物内锚固段长度 1.8 m。 与楼板连接的螺栓直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C30; 6.拉绳与支杆参数 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。

型钢悬挑脚手架施工方案

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 2 一、工程概况--------------------------------------------------- 3 二、施工要求--------------------------------------------------- 3 三、技术保证条件----------------------------------------------- 4 第二章编制依据--------------------------------------------------- 4 第三章施工计划--------------------------------------------------- 4 一、材料与设备计划--------------------------------------------- 5 第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 7 一、技术参数--------------------------------------------------- 7 二、工艺流程-------------------------------------------------- 10 三、施工方法-------------------------------------------------- 10 四、检查验收-------------------------------------------------- 23 第五章施工安全保证措施------------------------------------------ 24 一、组织保障-------------------------------------------------- 24 二、技术措施-------------------------------------------------- 27 三、监测监控-------------------------------------------------- 33 四、应急预案-------------------------------------------------- 33 第六章劳动力计划------------------------------------------------ 36 一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 36 二、特种作业人员---------------------------------------------- 37 第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 37 【计算书一】型钢悬挑脚手架(普通悬挑)计算书------------------- 37 【计算书二】搁置主梁验算(分户墙处)计算书--------------------- 53 【计算书三】四排悬挑架主梁验算计算书--------------------------- 62 【计算书四】五排悬挑架主梁验算计算书--------------------------- 71 相关图纸附后

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

立面图

侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+1.4×3×1.2/( 2+1)=1.89kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G kjb×l a/(n+1))+G k×l a/(n+1)=(0.033+0.35×1.2/(2+1))+3×1.2/(2+1)=1.37kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[1.89×0.92/8,1.89×0.152/2]=0.19kN·m σ=M max/W=0.19×106/4490=42.57N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.37×9004/(384×206000×107800),1.37×1504/(8×206000×107800)]=0.528mm νmax=0.528mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[900/150,10]=6mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=1.89×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=1.16kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=1.37×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=0.84kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.16kN q=1.2×0.033=0.04kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.84kN q'=0.033kN/m

型钢悬挑脚手架施工方案

型钢悬挑脚手架施工方案 1施工工艺流程 护,严禁非作业人员入内。 (二)、拆除作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。 (三)、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉开、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→悬挑钢梁)。 (四)、不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连接杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连接杆整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 (五)、拆除后架体的稳定性不被破坏,如连接杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 (六)、松开的水平杆件要随即撤下,不得松挂在架子上。拆除长杆时两人协同作业,以免单人作业时得闪失事故。拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆下来的杆配件及时吊运至地面,不得抛掷,以免伤人损物。拆下来的钢管按照规格及时运送到指定位置码放整齐。拆下来的配件及时清楚污、刷油、装袋入库。 (七)、钢管脚手架拆除结束后最后开始拆除悬挑构件。悬挑工字钢采用室

内人工拖拽的方法拆除,先拆除地锚,然后人工往室内拽的方法一个一个拆除。 (八)、拆除的全部过程,现场安全员应进行旁站。在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 (九)、拆除时要统一指挥、上下呼应、动作协调,防止坠落。 (十)、拆除时不得碰损已完半成品及地面构筑物。 (十一)、拆下的材料,应用绳索拴住,利用塔吊往下吊运,严禁抛掷,并将材料运至地面指定地点,分类堆放。 2施工方法及检查验收 2.1.型钢悬挑架架体搭设 (一)、悬挑支撑:型钢(工字钢)水平间距1.5m(因结构影响部位进行局部微小调整),采用16#工字钢,在楼板设置φ20“U型”锚固螺栓(挑梁末端采取两道地锚),地锚一定要压在楼板下层钢筋下面,在该工字钢的上一层梁或者墙内设置φ20钢筋拉环及φ14钢丝绳。工字钢锚固段长度必须≥1.25倍悬挑段长度。 图6-1 悬挑架悬挑端构造效果图