文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置实验报告
电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置原理实验报告

班级:

姓名:

学号:

指导老师:

实验一发电机自动准同期装置实验

一、实验目的

1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件;

2、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法;

3、熟悉同步发电机准同期并列过程;

4、学会观察、分析有关实验波形。

二、实验基本原理

(一)控制发电机运行的三个主要自动装置

同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段:(1)起动机组,使机组转速从零上升到额定转速;

(2)起励建压,使机端电压从残压升到额定电压;

(3)合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行;

(4)输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值。

上述过程的控制,至少涉及3个自动装置,即调速器、励磁调节器和准同期控制器。它们分别用于调节机组转速/功率、控制同步发电机机端电压/无功功率和实现无扰动合闸并网。

(二)准同期并列的基本原理

将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。

准同期并列要满足以下四个条件:

(1)发电机电压相序与系统电压相序相同;

(2)发电机电压与并列点系统电压相等;

(3)发电机的频率与系统的频率基本相等;

(4)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。

具体的准同期并列的过程如下:先将待并发电机组先后升至额定转速和额定电压,然后通过调整待并机组的电压和转速,使电压幅值和频率条件满足,再根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,使出口断路器合上的时候相位差尽可能小。这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。

自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路

器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压、均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。

正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。

(三)同期点

发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器等,都可作为同期点。在同期点应装设准同期装置。

关于准同期并列的详细介绍,请参看杨冠城主编的教材《电力系统自动装置原理(第四版)》的相关章节。

三、实验设备简介

实验室的微机准同期装置型号为HGWT-04,安装在实验室主测量控制试验台的正中央,其面板图如图3-1所示。

图3-1 HGWT-04微机准同期控制器的面板图

(一)、面板简介

1、数码显示器

主要用以显示发电机频率、发电机电压、系统频率、系统电压及准同期控制

整定参数;

2、指示灯

它们是:〖+24V电源〗、〖微机正常〗、〖同期命令〗、〖参数设置〗、〖频差闭锁〗、〖加速〗、〖减速〗、〖压差闭锁〗、〖升压〗、〖降压〗、〖相差闭锁〗、〖合闸出口〗、〖DL合〗、〖圆心〗。

3、LED旋转灯光整步表

用48只发光二极管围成一个圆圈,表示360?相角(每点7.5?)。用点亮二极管的方法指示当前相角,因此当相角在0~360?之间变化时,灯光就旋转起来,如同整步表一样。如将接入准同期控制器的系统电压取自线路末端,该灯光整步表还可在发电机并入系统后指示发电机机端电压与系统电压之间的功角。

(二)、操作按钮

一共有6个按钮,它们是【同期命令】、【参数设置】、【参数选择】、下三角【▼】、上三角【▲】、【复位】。

(三)显示画面说明

显示器显示内容:

显示组1:发电机频率Hz 发电机电压V

系统频率Hz 系统电压V

显示组2:频差电压差

允许频差允许电压差

显示组3:频差相角差

允许频差越前角

显示组4:1 1 1 1 1 1 1 1(或2 2 2 2 2 2 2 2)

相角差整定电压(V)电压差整定电压(V)

显示组5:以十六进制显示如下:

注意:通过按增、减按钮,可以切换显示组别。

四、实验内容和步骤

(一)自动准同期的准备工作

1、投入无穷大电源并合上线路开关至发电机同期点;

2、启动原动机,按照模拟要求选择相应的模拟方式,将机组转速升到额定转速;

3、发电机建压到额定电压;

4、选择待并列的机组编号为1号机,将同期方式选为自动同期。

(二)自动准同期并列

1、按下微机准同期装置面板上的【同期命令】按钮,注意观察信号灯和显示器的变化过程;

2、用录波仪将合闸瞬间的机端电流波形记录下来;

3、跳开出口断路器,将发电机组与系统解列。

(三)观察与分析

1、操作调速器上的增速或减速按钮调整机组转速,记录微机准同期控制器显示的发电机和系统频率。观察并记录旋转灯光整步表上灯光旋转方向及旋转速度与频差方向及频差大小的对应关系,将相关结果记录于表3-1。

表3-1 不同频差时旋转灯光整步表灯光旋转情况记录表

2、使发电机与系统的频差维持在一个定值,通过按增磁、减磁按钮,观察旋转灯光整步表的灯光旋转方向和旋转速度是否受影响。

3、调节转速和电压,观察并记录微机准同期控制器的频差闭锁、压差闭锁、相差闭锁灯亮熄规律,将结果记录于表3-2。

表3-2 频差闭锁、压差闭锁、相差闭锁灯亮熄规律表

4、将发电机电压与系统电压接入录波仪,观察正弦整步电压(即脉动电压)波形,观察并记录电压幅值差大小与正弦整步电压最小幅值间的关系;观察并记

录正弦整步电压幅值达到最小值得时刻所对应的整步表指针位置和灯光位置。

(四)偏离准同期并列条件合闸(选做)

本实验项目仅限于实验室进行,不得在电厂机组上使用!!!

选择手动并列方式,进行单独一种并列条件不满足情况下的手动准同期并列试验,记录功率表冲击情况:

1、电压差、相角差条件满足,频率差不满足,在f F>f X和f F

2、频率差、相角差条件满足,电压差不满足,V F>V X和V F

3、频率差、电压差条件满足,相角差不满足,顺时针旋转和逆时针旋转时手动合闸,观察并记录实验数据,分别填入表3-3(注意:相角差不要大于30o)。

表3-3 频差闭锁、压差闭锁、相差闭锁灯亮熄规律表

注:有功功率P和无功功率Q也可以通过微机励磁调节器的显示观察。

(五)停机

当同步发电机与系统解列之后,按调速器的【停机/开机】按钮使〖停机〗灯亮,即可自动停机,当机组转速降到85%以下时,微机励磁调节器自动逆变灭磁。待机组停稳后断开原动机开关,跳开励磁开关以及线路和无穷大电源开关。

注意事项:

当微机准同期装置面板上的指示灯、数码管显示都停滞不动时,此时微机准同期控制器处于“死机”状态,按一下“复位”按钮可使微机准同期控制器恢复正常。

五、实验报告要求

1、描述正常自动准同期并列过程中,按下微机准同期装置面板上的【同期命令】按钮后,结合微机准同期装置面板上的指示灯、显示器显示内容的变化,分析自动准同期的调整并列过程。

答:微机准同期装置正常工作时,LED旋转灯光整步表上的灯依次闪烁,圆心灯亮。显示器显示为发电机的电压和频率及系统的电压和频率,按下微机

准同期装置面板上的【同期命令】按钮后,【同期命令】指示灯亮,旋转灯闪烁速度逐渐减慢。此时,微机准同期控制器将自动进行均压、均频控制并检测合闸条件,显示器上的电压、频率改变,合闸条件满足时圆心灯灭,旋转灯上的0°指示灯亮,进行合闸操作。

2、分析正常自动准同期并列时的机端电压、电流波形。

答:正常自动准同期并列是,对电网冲击很小,机端电压和电流波形畸变不大,波形成正弦。

3分析不同频差时,旋转灯光整步表上灯光旋转方向及旋转速度与频差方向及频差大小的对应关系。

4、分析频差闭锁、压差闭锁、相差闭锁灯亮熄规律。

答:频差闭锁:当频差较大时,频差闭锁指示灯亮,闭锁同期功能,若此时按下同期按钮,增速(减速)指示灯亮,当频差减小到一定范围时,频差闭锁指示灯灭,允许同期;

压差闭锁:当压差较大时,压差闭锁指示灯亮,闭锁同期功能,当压差回复到允许同期的范围内时,压差闭锁指示灯灭;

相差闭锁:当相差较大时,相差闭锁指示灯亮,闭锁同期功能,当相差恢复到允许同期的范围内时,相差闭锁指示灯灭。

5、分析正弦整步电压波形的变化规律,并分析正弦整步电压幅值达到最小值时所对应的整步表指针位置和灯光位置。

答:正弦整步电压波形的是正弦脉动波,它的包络是正弦型的,即和之差幅值是包络的,是正弦变化。整步电压幅值最小时,整步表灯光位于最上方。

6、实验心得。

这次实验使我加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件,掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法;熟悉同步发电机准同期并列过程。

六、思考题

1、相序不对(如系统侧相序为A、B、C、为发电机侧相序为A、C、B),能否并列?为什么?

答:相序不对不允许并列。相序不同相当于两相短路,会形成很大的环流,轻则设备开关跳闸,重则电源网络(总变电站)跳闸,导致网域大部分停电事

故。

2、电压互感器的极性如果有一侧(系统侧或发电机侧)接反,会有何结果?

答:会使得相角相差180°,如果仍以相同条件进行同期合闸操作,此时合闸的电压差是最大的,合闸将引起非常大的冲击电流。

3、准同期并列与自同期并列,在本质上有何差别?如果在这套机组上实验自同期并列,应如何操作?

答:本质区别是是否需要检测同期。自同期法并列是将未励磁而转速接近同步转速的发电机投入系统并立即(或经一定时间)加上励磁,让系统将发电机拖入同步,不需要检测同期;而准同期并列是在所有并列条件满足的情况下才将发电机投入系统,需要检测同期。

如果在这套机组上实验自同期并列,应:1、将发电机拖到接近同步转速;

2、合上并列断路器,将发电机投入系统;

3、立即加上励磁。

4、合闸冲击电流的大小与哪些因素有关?频率差变化或电压差变化时,正弦整步电压的变化规律如何?

答:与合闸时候的电压幅值差,合闸相角差,发电机次暂态电抗,电力系统等值电抗,发电机交轴次暂态电抗,发电机交轴次暂态电势等因素有关。频率差变化或电压差变化时,正弦整步电压的随着频率差变化或电压差变化而变化。因为不仅与电压差值有关,还与合闸相角差有关,而频率差是也会变化。所以正弦整步电压随着它们的变化而变化。

5、当两侧频率几乎相等,电压差也在允许范围内,但合闸命令迟迟不能发出,这是一种什么现象?应采取什么措施解决?

答:这是存在合闸相角差的现象,应该采取恒定越前相角或者恒定越前时间方法进行合闸操作。

6、在f F> f X或者f F V X或者V F< V X下并列,机端有功功率表及无功功率表的指示有何特点?为什么?

答:fF> fX:有功功率为正,无功功率为负

fF

VF> VX:有功功率为零,无功功率为正

VF< VX:有功功率为零,无功功率为负

七、实验总结

1、准同期并列须满足发电机相序、电压、频率、相位分别与系统相序、电压、频率、相位一致。

2、自动准同期的调整并列过程:

1)调整发电机电压幅值使其与系统电压幅值相等;

2)调整发电机转速使发电机频率与系统频率相等;

3)在相位重合前一定时刻发合闸脉冲(断路器的固有合闸时间),合上断路器。

3、频差不同时,整步表上灯光旋转方向及旋转速度与频差方向及频差大小有关。当fF> fX时,整步表上灯光顺时针方向旋转,且频差越大,旋转速度也越大;当fF

实验二同步发电机励磁调节装置实验

一、实验目的

1、加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;

2、了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;

3、了解微机励磁调节器的基本控制方式;

4、熟悉微机励磁调节器的使用方法及常规励磁系统试验的基本试验方法;

5、熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形,观察触发脉冲及其相位移动;

二、实验基本原理

同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两个部分组成,它们和同步发电机一起构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁自动控制系统。同步发电机励磁控制的基本任务主要包含以下三个方面:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。

同步发电机在并网前,励磁调节器在自动方式运行时能维持机端电压在恒定水平,当操作【增磁】、【减磁】按钮时,可以升高或降低发电机的电压;当发电机并网运行时,操作【增磁】、【减磁】按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,而机端电压按调差特性曲线变化。当发电机正常运行时,控制角α小于90°;当

停机时α大于90°,实现逆变灭磁。

三、实验内容和步骤

(一)自并励方式下起励实验

1、启动原动机,将机组转速升到额定转速。

2、合WL-04微机励磁系统调节及负阻器屏工作电源。

3、切换【励磁方式】转换开关,选择励磁方式为微机自并励。

4、合上磁场开关。

5、设置控制方式为恒UF控制。

6、检查控制参数与试验要求值是否相符。

7、设置允许起励。

8、起励,发电机开始建压并快速稳定在空载额定。注意观察在起励时励磁电流和励磁电压的变化(看励磁电流表和电压表)。用录波仪记录发电机起励波形,观察起励曲线,测定起励时间、超调、振荡次数等指标,记录起励后的稳态电压和系统电压。

(二)空载调节励磁实验

按【增磁】、【减磁】按钮,在70%~110%空载额定电压范围内调节机端电压,用录波仪记录发电机机端电压、励磁电压波形,用示波器记录励磁电压波形,注意观察机端电压与励磁电压的关系。

(三)同期并列

1、投入无穷大电源并合上线路开关至发电机同期点。

2、选择待并列的机组编号为1号机,将同期方式选为自动同期。

3、执行准同期并列,将发电机组与系统并列。

(四)负载调节无功实验

1、先调节有功功率到1kW。

2、按【增磁】、【减磁】按钮增减励磁,使无功功率在-1kW到1kW范围内调整,用录波仪记录机端电压、机端电流、励磁电压波形,并用示波器记录励磁电压波形,注意观察负载情况下励磁电压与机端电压、无功功率的关系。

(五)强励实验

1、调整发电机有功功率为2kW,功率因数为0.8。

2、在50%线路上进行单相接地短路试验,并用录波仪记录下强励波形,测定强励电压倍数。

3、在线路首端上进行单相接地短路试验,并用录波仪记录下强励波形,测定强励电压倍数。

(六)甩负荷实验

1、调整发电机运行到额定功率,有功为4kW,功率因数0.8。

2、跳出口断路器,使发电机组与系统解列。并用录波仪记录甩负荷波形,注意观察甩负荷后机端电压和励磁电压的动态过程。

(七)逆变灭磁实验

手动按下【灭磁】按钮,〖灭磁〗指示灯亮,实现逆变灭磁,用录波仪记录灭磁曲线。注意观察励磁电流表和励磁电压表的变化以及励磁电压波形的变化。

(八)他励方式下起励实验

1、切换【励磁方式】转换开关,选择励磁方式为微机他励。

2、起励,发电机开始建压并快速稳定在空载额定,用录波仪记录发电机起励波形。

(九)跳灭磁开关灭磁实验

按下励磁开关的【跳闸】绿色按钮,其绿色按钮指示灯亮,表示灭磁电阻对励磁绕组进行灭磁,并用录波仪记录发电机灭磁波形。

(十)停机

1、将原动机转速降到零。

2、按照主接线图,以给系统送电时合线路开关相反的顺序(先通后断),把线路开关依次跳开。

3、退出无穷大电源系统。

(十一)不同α角(控制角)对应的励磁电压波形观测(选做)

1、励磁方式保持他励,选择恒α控制方式。

2、合上励磁开关。

3、将示波器接到励磁屏的励磁电压表的信号输入端。

4、在不启动机组的状态下,松开微机励磁调节器的【灭磁】按钮,操作【增磁】、【减磁】按钮即可逐渐减小或增加控制角α,从而改变三相全控桥的电压输出及其波形,通过示波器观测不同α角时的励磁电压波形。

四、实验记录

1.自并励方式下起励

实验波形如下图1所示。

由图1所示同步发电机零起升压实验波形可计算得:超调量:7.4%,上升时间:0.75s,振荡次数:0.5次。在同步发电机零起升压过程中,发电机定子三相电压幅值基本相同,相位相差120度;负载电压在升压过程中会产生2--3倍的过电压,机端电压达到额定值后,负载电压为一稳定值。定子电流在此过程中保持恒定。

2.空载调节励磁实验

实验波形如下图2所示。

为按【减磁】按钮,在110%~70%空载额定电压范围内调节机端电压,得到如图2所示波形。由图2可知,在110%~70%空载额定电压范围内励磁系统的自动电压调节能稳定、平滑地调节。机端电压与励磁电压同步变化,发电机定子三相电压始终保持幅值相等,相位相差120度。

3.空载阶跃实验

实验波形如下图3所示。

由图3所示同步发电机零起升压实验波形可计算得超调量:34.2%,上升时间:0.06s,振荡次数:0.5次,超调量已超出国标规定。发电机在空载运行中收到阶跃信号扰动时,会使机端电压升高,产生较高的电压幅值。

4.负载调节实验

实验波形如下图4所示。

图4为有功功率为1kW时,按【增磁】、【减磁】按钮增减励磁,使无功功率在1kW到-1kW范围内调整所得。在调节无功功率的过程中,机端电压、机端电流保持不变,励磁电流(电压)随无功功率绝对值的减小而下降、随无功功率绝对值的增大而上升;有功功率随无功功率的减小而上升。可见,无功功率与励磁电压有关。

5.强励实验

实验波形如下图5所示。

图5记录的波形为发生AB相间短路,短路时间等于0.3s,短路后电压下降到55%,短路故障消除后,电压恢复到短路故障前的状态的过程。

发生AB相间短路时,电压下降到55%,为维持机端电压恒定,需增大励磁电压以补偿无功功率。由图5可知,在故障时的强励电压约为正常运行时的4~5倍。

6.甩负荷实验

实验波形如下图6所示。

图6所示为当发电机运行到额定功率,有功为4kW,功率因数0.8时,跳出口断路器,使发电机组与系统解列,此时有:超调量:28.3%,调节时间:0.64s,振荡次数:1.5次,机端电压升高,励磁电压下降,经振荡后稳定。

7.逆变灭磁实验

手动按下【灭磁】按钮,〖灭磁〗指示灯亮,实现逆变灭磁,灭磁曲线如图7所示。

由图7可得,逆变灭磁过程中,励磁电流和励磁电压均快速降为零。

8.他励方式下起励实验

微机他励方式下起励,发电机开始建压并快速稳定在空载额定,波形如图8所示。其超调量为10.5%,上升时间等于0.18s,振荡次数为1次。起励过程中发电机定子三相电压幅值基本相同,相位相差120度。

跳灭磁开关灭磁实验波形如下图9。

五、思考题

1、逆变灭磁与跳励磁开关灭磁主要有什么区别?

答:灭磁开关灭磁,是在灭磁开关主接点断开前先通过一个灭磁接点接入灭磁电阻,然后断开主接点,在灭磁开关主接点断开后由于灭磁接点把灭磁电阻与转子并联,励磁绕组能量转移到灭磁电阻发热消耗以达到灭磁目的。逆变灭磁-是在灭磁命令发出后,励磁调节器控制可控硅,使三相全控桥的控制角大于90度,此时可控硅处于逆变状态,它把励磁绕组能量吸入到励磁变压器及定子消耗掉。

2、比较在它励方式下强励与在自并励下强励有什么区别?

答:自并励系统强励倍数高,电压响应速度快,再加上选择先进的控制规律,能够有效地提高系统暂态稳定水平。

3、比较四种运行方式:恒UF、恒IL、恒Q和恒α的特点,说说他们各适合在何种场合应用?

答:恒UF即保持机端电压稳定、恒IL即保持励磁电流稳定、恒Q即保持发电机输出无功功率稳定、恒α即保持控制角稳定。其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。

4、电力系统在什么情况下要投入PSS?PSS的作用?

答:在电力系统稳定性不满足要求时要投入PSS,PSS的主要作用是抑制系统的低频振荡,提高电力系统的动态稳定性。

5、在负载运行的时候,在机组没有达到额定值时,有时候按增励按钮,但无功增不上去(增励按钮没有坏),这是什么原因,怎么解决?

答:这时候发电机发出的无功功率已经达到其上限值,因此继续增加励磁无功功率不会再增加。要增加无功功率,可并联无功补偿装置,如静止无功补偿器(SVC)、静止无功发生器SVG等。

6、机组负载运行的时候,若发生功率振荡,应该怎么办?

答:功率振荡主要是系统受到小扰动引起,发生功率振荡时应增大系统阻尼或采用无功补偿。

7、自并励和他励的空载机端电压波形哪个更平滑,为什么?

答:自并励空载机端电压更平滑,自并励时间常数较他励的时间常数大,即励磁系统的电压增长速率较小,因此其空载机端电压更平滑。

实验三同步发电机频率调节装置实验

一、实验目的

1、加深理解同步发电机频率调节装置的原理和频率调节的基本任务;

2、熟悉微机频率调节装置的基本使用方法。

二、实验基本原理

调速系统是原动机系统的一个重要组成部份,它的作用主要是自动维持机组的转速和自动分配机组之间的负荷。在电力系统中和其他自动控制装置联合作用还能够进行频率的自动调节。目前,由于新型调速器的应用,不仅灵敏度和反应速度提高了,而且还能够反映电力系统的其他运行参数(如电压、电流、频率、功角等)。因此,调速系统对于提高电力系统的稳定性,改善再同期的条件,以及与励磁调节系统相结合,实现系统的最佳控制等,都将发生重要的作用。

原动机调速器按原动机的类型可分为水轮机调速器和汽轮机调速器两类,而按调速器本身结构又可分为离心飞摆式、机械液压式和电气液压式调速器等。它们的主要区别在于测量元件,而它们的构成原理和液压传动系统是基本相似的,因此它们的主要环节特性和参数是基本一致的。原动机调速器一般由测量、放大、执行、调差、反馈等环节组成,不论是汽轮机,还是水轮机,其调速器的执行环节都是利用液压放大原理来控制汽门(或导叶)开度。

同步发电机组在并网前,调速器在自动方式运行时能维持机组频率保持恒定水平,当操作【增速】和【减速】按钮时可以升高或降低发电机组的频率;当发电机并网运行时,操作【增速】和【减速】按钮,可以增加或减少发电机的有功输出,而频率按调差特性曲线变化。

三、实验内容和步骤

(一)机组启动实验

1、给系统上电。

2、投入无穷大电源系统,按照主接线图依次合线路开关,把电送到发电机变压器高压侧断路器母线侧。

3、合TGS-03原动机及调速系统仿真屏电源开关。

4、设定调速器的工作方式为:水轮机+调速器。

5、设定原动机及调速器的控制参数。

6、按下原动机调速系统屏面板上的【合闸】按钮,合上原动机开关。

7、设置允许启动。

8、松开原动机及调速系统仿真器面板上的【开/停机】按钮,原动机开始启

动。注意观察电枢电压表的电压值以及频率的变化过程。

(二)空载调节频率实验

1、发电机采用自并励励磁方式,恒UF控制方式,起励建压到空载额定。

2、按【增速】、【减速】按钮,用录波仪记录试验波形,并注意频率、机端电压的变化。

(三)负载调节有功功率实验

1、采用自动准同期并列方式,将机组与系统并列。

2、调整无功功率在1kvar左右。

3、按【增速】、【减速】按钮,调整输出有功功率稳定在2kW,用录波仪记录试验波形,并注意有功功率、无功功率的变化。

(四)甩负荷实验

1、调整发电机运行到额定功率,有功为4kW,功率因数0.8。

2、跳出口断路器,使发电机组与系统解列。用录波仪记录甩负荷波形,注意观察甩负荷后频率的变化过程,并注意听发电机运行声音的变化。

(五)调速器退出情况下的机组启动

1、按【减速】按钮将机组转速降到零,发电机自动逆变灭磁。

2、退出调速器,设定调速器的工作方式为:水轮机。

3、松开原动机及调速系统仿真器面板上的【开/停机】按钮,原动机开始启动。注意观察电枢电压表的电压值以及频率的变化过程。

(六)停机

1、将原动机转速降到零。

2、按照主接线图,以给系统送电时合线路开关相反的顺序(先通后断),把线路开关依次跳开。

3、退出无穷大电源系统。

四、实验报告要求

1、对比有调速器投入与调速器退出两种状态下起动原动机的区别。

答:无调速器下启动原动机时,原动机输出功率最大值是在额定条件下,即转速和转矩均为额定值时出现,其机组的功率——频率特性为斜率恒定的一条斜线;有调速器投入时启动原动机,机组的功率——频率特性由一组静态特性曲线组成,可实现有差调节。

2、分析空载的时候调节频率和与调节电压的关系,以及负载时调节有功和无功的关系。

合肥工业大学电力系统自动装置习题

电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.AAT装置的主要作用是( ) A.提高供电可靠性 B.提高供电选择性 C.改善电能质量 D.提高继电保护的灵敏度 2.当在双电源线路上装设无电压检定和同步检定重合闸时,如果线路发生瞬时性故障,线路两侧重合闸的动作顺序是( ) A.同步侧先合,无压侧后合 B.无压侧先合,同步侧后合 C.两侧同时合 D.一侧合,另一侧不合 3.在330kV~500kV线路中,一般情况下应装设( ) A.单相自动重合闸装置 B.三相自动重合闸装置 C.综合自动重合闸装置 D.单相和三相自动重合闸 4.与线性整步电压波形的斜率大小成正比的是( ) A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间 5.准同期装置中,利用线性整步电压获取导前时间脉冲的核心电路是( ) A.积分电路 B.微分电路 C.比例+积分电路 D.比例+微分电路 6.电力系统可能出现的最大有功功率缺额Pla.max与自动低频减负荷装置的切除负荷总量Pcut.max的关系为( ) A. Pla.max>Pcut.max B. Pla.max

电力系统自动装置试题和答案

1?发电机组并入电网后,应能迅速进入__________ 状态,其暂态过程 要 _________ ,以减小对电力系统的扰动。( C ) A异步运行,短B异步运行,长 C同步运行,短D同步运行,长 2. ________________________ 最大励磁限制是为而米取的安全措施。( D ) A防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组 长时间过励磁 C防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组 长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落 后电网电压,则发电机___________ 。( C ) A发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4. 同步发电机的运行特性与它的__________________ 值的大小有关' ( D ) A转子电流B定子电流 C转速D空载电动势 5?自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为_________________< ( A ) A整步电压B脉动电压 C线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是____________<

A静止励磁机系统B直流励磁机系统 C交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. ____________________________________ 自动低频减载装置是用来解决 __________________________________ 事故的重要措施之一( C ) A少量有功功率缺额B少量无功功率缺额 C严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为_____________ 的冲击电流,其值与电压差成___________ 。( B ) A有功电流分量,正比B无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9. 由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起 _________ 。( D ) A进相运行B高频振荡 C欠励状态D低频振荡 10. 容量为_________ 的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。(D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW 以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的___________ 特性。(B ) A功率特性 B 一次调频频率特性 C二次调频频率特性D调节特性

网络管理实验报告

实验1:W i n d o w2003S N M P服务配置 1.掌握简单网络管理协议的操作知识 (SNMP网络管理模型,抽象语法表示(ASN.1),管理信息结构(SMI),常用的管理信息(MIB)。SNMP协议数据格式与工作模式,网络管理系统) 2.收集在网络上实现SNMP所必需信息 (1)一个典型的网络管理系统包括四个要素:管理员、管理代理、管理信息数据库、代理服务设备。一般说来,前三个要素是必需的,第四个只是可选项。 (2)网络管理软件的重要功能之一,就是协助网络管理员完成管理整个网络的工作。网络管理软件要求管理代理定期收集重要的设备信息,收集到的信息将用于确定独立的网络设备、部分网络、或整个网络运行的状态是否正常。管理员应该定期查询管理代理收集到的有关主机运转状态、配置及性能等的信息。? 网络管理代理是驻留在网络设备中的软件模块,这里的设备可以是UNIX工作站、网络打印机,也可以是其它的网络设备。管理代理软件可以获得本地设备的运转状态、设备特性、系统配置等相关信息。管理代理软件就象是每个被管理设备的信息经纪人,它们完成网络管理员布置的采集信息的任务。管理代理软件所起的作用是,充当管理系统与管理代理软件驻留设备之间的中介,通过控制设备的管理信息数据库(MIB)中的信息来管理该设备。管理代理软件可以把网络管理员发出的命令按照标准的网络格式进行转化,收集所需的信息,之后返回正确的响应。在某些情况下,管理员也可以通过设置某个MIB对象来命令系统进行某种操作。 路由器、交换器、集线器等许多网络设备的管理代理软件一般是由原网络设备制造商提供的,它可以作为底层系统的一部分、也可以作为可选的升级模块。设备厂商决定他们的管 理代理软件可以控制哪些MIB对象,哪些对象可以反映管理代理软件开发者感兴趣的问题。 (3)管理信息数据库(MIB)定义了一种数据对象,它可以被网络管理系统控制。MIB是一个信息存储库,这里包括了数千个数据对象,网络管理员可以通过直接控制这些数据对象去控制、配置或监控网络设备。网络管理系统可以通过网络管理代理软件来控制MIB数据对象。不管到底有多少个MIB

【范文】电力系统自动装置参考答案

电力系统自动装置参考答案 2-1 并列的允许电流值如何考虑?说明理由。 答:并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不 超过1~2倍的额定电流。 理由:冲击电流的电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,所以须特别注意对它造成的危害。由于并列操作为正常运行操作,冲击电流最大瞬时值限制在1~2倍的额定电流以下为宜。 2-2 设并列条件已满足要求,现可惜错过了合闸时机,问下次合闸时机还需要多少时间?设滑差角频率*s ω分别为21042.0-?、6102-?, 允许滑差角频率为21042.0-?,试分析最快与最慢两种情况。自动装置如何解决久等的问题? 答:ππω1002==N sN f ,ππω42.01001042.021=??=-s , ππω462102100102--?=??=s s s T ωπ 2=s T s 76.442.021==ππ,s T s 442101022=?=-π π 自动装置应该增加或减小发电机转速,使滑差角频率增大,从而 减小滑差周期,使等待时间缩短。 3-1 某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1号机的额定功率为25MW ,2号机的额定功率为50MW 。两台机组的额定功率因数

都是0.85。2号机励磁调节器调差系数为0.05,1号机为无差调节特性。若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的10%,问各机组承担的无功负荷增量是多少?母线上电压波动是多少?若发电厂 无功增量为它们总无功容量的60%,情况又如何?对各种情况进行讨论。 解:1号机额定无功功率())(49.1585.0arccos tan 25tan 111MVar P Q N G N G ===? 2号机额定无功功率 ())(99.3085.0arccos tan 50tan 222MVar P Q N G N G ===?若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的10%,则 ())(648.499.3049.15%10MVar Q =+?=?∑ 若1号机为无差调节特性,则系统中的负荷波动都由1号机承担,母线电压没有波动。 若发电厂无功增量为它们总无功容量的60%,则 ()MVar MVar Q 49.15)(888.2799.3049.15%60>=+?=?∑ 若仍是1号机为无差调节特性,则系统中的负荷波动都应由1号机承担,但此时系统的无功波动超过了1号机无功容量的额定值,所以此种情况无法调节。 3-4 如何在使发电机退出运行的时候避免无功电流的冲击?

软件工程实验报告

软件工程实验报告 姓名:冯巧 学号 实验题目:实验室设备管理系统 1、系统简介: 每天对实验室设备使用情况进行统计,对于已彻底损坏的作报废处理,同时详细记录有关信息。对于有严重问题(故障)的要即时修理,并记录修理日期、设备名、修理厂家、修理费用、责任人等。对于急需但又缺少的设备需以“申请表”的形式送交上级领导请求批准购买。新设备购入后立即对新设备登记(包括类别、设备名、型号、规格、单价、数量、购置日期、生产厂家、购买人等),同时更新申请表的内容。 2、技术要求及限定条件: 采用C#语言设计桌面应用程序,同时与数据库MySql进行交互。系统对硬件的要求低,不需要网络支持,在单机环境下也能运行,在局域网环境下也能使用。方案实施相对容易,成本低,工期短。 一:可行性分析 1、技术可行性分析 计算机硬件设备,数据库,实验室设备管理软件与实验室设备管理系统的操作人员组成,能够实现实验室设备管理的信息化,提高工作效率,实现现代化的实验室设备管理。系统需要满足实验室设备管理(包括对实验设备的报废、维修和新设备的购买)、实验室设备信息查询(包括按类别进行查询和按时间进行查询)、实验室设备信息统计报表(包括对已报废设备的统计、申请新设备购买的统计和现有设备的统计)。这些功能框图如下图所示: 2、经济可行性分析 依据用户的现实需求、技术现状、经济条件、工期以及其他局限性因素等等因素,考虑到工期的长短、技术的成熟可靠、操作方便等因素,本方案具备经济可行性。

3、系统可选择的开发方案 ①方案A用C#开发系统的特点是:开发工具与数据库集成一体,可视化,开发速度较快,但数据库能够管理的数据规模相对较小。系统对硬件的要求低,不需要网络支持,在单机环境下也能运行,在局域网环境下也能使用。方案的实施相对容易,成本低,工期短。 ②方案B:以小型数据库管理系统为后台数据库,该前台操作与数据库分离,也能够实现多层应用系统。系统对硬件的要求居中,特别适合在网络环境下使用,操作方便。但系统得实现最复杂,成本最高,工期也较长。 二:软件需求分析 1.软件系统需求基本描述: 实验室设备管理系统是现代企业资源管理中的一个重要内容,也是资源开发利用的基础性工作。实验室设备在信息化之前,在用户系统管理、设备维修管理、设备的增删改查管理等方面存在诸多不利于管理的地方,不适应现代的企业管理形势和资源的开发利用。 2.软件系统数据流图(由加工、数据流、文件、源点和终点四种元素组成): 1)顶层数据流图 2)二层流程图 3)总数据流图

电力系统自动装置复习题及答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进 入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。 ( C ) A 异步运行,短 B异步运行,长 C 同步运行,短 D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。 ( D ) A 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。( C ) A 发出功率,发电机减速 B发出功率,发电机增速 C 吸收功率,发电机减速 D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。 ( D ) A 转子电流 B定子电流 C 转速 D空载电动势

5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。 ( A ) A 整步电压 B脉动电压 C 线性电压 D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。( B ) A 静止励磁机系统 B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统 D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。( C ) A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额 D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比 D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起。( D ) A 进相运行 B高频振荡

C 欠励状态 D 低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。( D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。( B ) A 功率特性 B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12.调差系数δ〉0时为调差系数,调节特性 为。( A ) A 正,下倾 B负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 13.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要 为。( A ) A 有功电流分量 B无功电流分量 C 空载电流分量 D短路电流分量 14.调速器通常分为机械液压调速器和调速器。 ( C )

电力系统自动装置试题和标准答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。(C) A异步运行,短B异步运行,长 C同步运行,短D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。(D) A防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3.当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。(C) A发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。(D) A转子电流B定子电流 C转速D空载电动势 5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。(A) A整步电压B脉动电压 C线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。(B) A静止励磁机系统B直流励磁机系统

C交流励磁机系统D发电机自并励系统 7.自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。(C)A少量有功功率缺额 B少量无功功率缺额 C严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8.并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。(B) A有功电流分量,正比B无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。(D) A进相运行B高频振荡 C欠励状态 D低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。(D)A50MW以下 B10万千瓦以下 C10万兆瓦以上 D100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。(B) A功率特性B一次调频频率特性

实验室设备管理系统实验报告1讲解

本科实验报告 课程名称:软件工程导论 实验项目:实验室设备管理系统 实验地点:实验楼210 专业班级:软件1319 学号:2013005655 学生姓名:张卫东 指导教师:王会青 2015年05 月21 日

一、实验目的和要求 1.系统简介 某大学每学年都需要对实验室设备使用情况进行统计、更新。 其中: (1)对于已彻底损坏的实验设备做报废处理,同时详细记录有关信息。 (2)对于有严重问题(故障)的需要及时修理,并记录修理日期、设备名、编号、修理厂家、修理费用、责任人等。 (3)对于急需使用但实验室目前又缺乏的设备,需以“申请表”的形式送交上级领导请求批准购买。新设备购入后要立即进行设备登记(包括类别、设备名、编号、 型号、规格、单价、数量、购置日期、生产厂家、保质期和经办人等信息),同 时更新申请表的内容。 (4)随时对现有设备及其修理、报废情况进行统计、查询,要求能够按类别和时间段等条件进行查询。 2.技术要求及限制条件 (1)所有工作由专门人员负责完成,其他人不得任意使用。 (2)每件设备在做入库登记时均由系统按类别加自动顺序号编号,形成设备号;设备报废时要及时修改相应的设备记录,且有领导认可。 (3)本系统的数据存储至少包括:设备记录、修理记录、报废记录、申请购买记录。 (4)本系统的输入项至少包括:新设备信息、修理信息、申请购买信息、具体查询统计要求。 (5)本系统的输出项至少包括:设备购买申请表、修理/报废设备资金统计表。 二、实验内容和原理 可行性分析报告 可行性研究主要是初步确定项目的规模和目标,确定项目的约束和限制。对于项目的功能和性能方面的要求进行简要的概述。详见组长田彦博的实验报告。 需求规格说明书 需求规格说明书主要是进一步定制实验室设备管理系统软件开发的细节问题,便于用户与开发商协调工作。在此主要绘制了系统的数据流图、相应的数据字典、E-R图、以及系统的功能图,对于各个方面的需求进行了详细的阐述。详见组长田彦博的实验报告。 概要设计说明书 概要设计说明书是为了说明整个实验室设备管理系统的体系架构,以及需求用例的各个功能点在架构中的体现。在此主要绘制了系统流程图、总体结构和模块的外部设计,而且对于数据库中逻辑结构方面也进行了详细的设计。详见组长田彦博的实验报告。

电力系统自动装置习题及答案

一、选择题。 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是( B )。 A 静止励磁机系统B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决( C )事故的重要措施之一。 A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 10.容量为(D)的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。 A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的( B )特性。 A 功率特性B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12.调差系数δ〉0时为调差系数,调节特性为。(A) A 正,下倾B负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 14.调速器通常分为机械液压调速器和( C )调速器。 A 电子液压调速器B电机液压调速器 C 电气液压调速器D电瓶液压调速器 15.对励磁系统进行分析,首先要求写出控制系统各个单元的(B)。 A 饱和函数B传递函数 C 换算关系D电压方程 16.衡量电能质量的重要指标是( C )。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 17.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C)。 A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 19.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B)。 A. 3%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20% 20.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A )。 A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 21.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D )。 A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 23.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )。 A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0

数据库设备管理系统

郑州轻工业学院本科 数据库课程设计总结报告 设计题目:设备管理系统 学生姓名:xx 、xx 系别:计算机与通信工程学院 专业:计算机科学与技术 班级:计算机科学与技术10~01 学号:xx 指导教师:张保威金松河 2012 年12月30 日

郑州轻工业学院 课程设计任务书 题目设备管理系统 专业、班级计算机科学与技术10-1 学号 xx 姓名 xx 学号 xx 姓名 xx 主要内容: 了解设备管理的基本流程,根据构思活出E---R图。根据所化E---R图,对相应的试题和关系建立表格,实现数据的初始化。用SQL建立数据库表,然后再用其他软件建立界面(如此设备管理系统用的是C#实现界面),将建立好的界面同数据库进行链接,实现对数据库的简单的增删改查。 E-R图思路: 部门向设备处申请所需设备的数量及类型,设备处产生采购清单递交给采购员。 采购员从供应商获得设备存放在设备存放处,设备管理员将设备分配到需要设备的各个部门,部门将设备分给员工进行使用。 在使用设备的过程中,如果设备在保修期限内出现质量问题部门向设备处申请,设备退回供应商;如果设备损坏,由部门向维修人员报修;若无维修价值,则申请报废。 基本要求: 立足于科技日益发达,自动化组不占据主要市场,要求学生根据自己所学的数据库知识,建立简单的数据库实现对设备管理的机械化,自动化。 1:能够数量掌握SQL; 2:能够运用其他辅助工具做图形界面。 3:能够实现对C#和数据库的链接。 4:作出的系统能够对数据库进行简单的增删改查。 5:通过机械化,自动化工具的使用,提高工作效率、准确率。 主要参考资料等: 《数据库系统概论》作者:王珊萨师煊出版社:高等教育出版社 《数据库系统概论》课堂课件。 完成期限:两周 指导教师签名: 课程负责人签名: 2012年 12月 30 日

电力系统自动装置原理思考题及答案

第二章同步发电机的自动并列 一、基本概念 1、并列操作:电力系统中的负荷随机变化,为保证电能质量,并满足安全和经济运行的要求,需经常将发电机投入和退出运行,把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列,这样的操作过程称为并列操作。 2、准同期并列:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 3、自同期并列:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动转矩、同步力矩作用下将发电机拉人同步,完成并列操作。 4、并列同期点:是发电机发电并网的条件。同期并列点是表示相序相同、电源频率同步、电压相同。 5、滑差、滑差频率、滑差周期:滑差:并列断路器两侧发电机电压电角速度与系统电压电角速度之差;滑差频率:并列断路器两侧发电机电压频率与系统电压频率之差,用fs表示;滑差周期:并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化360°所用的时间。 6、恒定越前相角准同期并列:在Ug和Ux两个相量重合之前恒定角度发出合闸信号的叫恒定越前相角并列装置。 7、恒定越前时间准同期并列:在Ug和Ux两个相量重合之前恒定时间发出合闸信号的叫恒定越前时间并列装置。 8、整步电压、正弦整步电压、线性整步电压:包含同步条件信息的电压;正弦整步电压:与时间具有正弦函数关系的整步电压;线性整步电压:与时间具有线性函数关系的整步电压 二、思考题 1、同步发电机并列操作应满足什么要求?为什么? 答:同步发电机并列操作应满足的要求:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流。(2)发电机并网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。

合肥工业大学电力系统自动装置习题之欧阳家百创编

电力系统自动装置试题 欧阳家百(2021.03.07) 第一部分选择题 一、单项选择题(本年夜题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是合适题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.衡量电能质量的重要指标是( c ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 2.为避免断路器屡次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( c ) A.标的目的继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( c ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超出额定电压的( b ) A. 3%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20% 5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定即是( a )

A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 6.具有正调差特性的同步发机电,当输出的无功电流增年夜时,机端电压( d ) A.不变 B.增年夜 C.以上两条都有可能 D.减小 7.励磁绕组上的瞬时过电压,会( c ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( d ) A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 9.在励磁调节器中,若电压丈量采取12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为( d )Hz A. 50 B. 300 C. 600 D. 1200 10.机端并联运行的各发机电组的调差特性( d ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正 第二部分非选择题 二、名词解释(本年夜题共7小题,每小题2分,共14分) 11.瞬时性故障

用友ERP生产管理系统实验报告

用友ERP生产管理系统实验报告 本课程共分14单,以用友ERP-U8.72为实验平台,以一个企业的生产经营业务贯穿始终,分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块,以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。 用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分,是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求,遵循以客户为中心的经营战略,以销售订单及市场预测需求为导向,以计划为主轴,覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型,并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。 本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。 实验一客户订货 一、实验目的 1.理解销售报价的作用,掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能,掌握相关的基本操作。 二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。 三、实验步骤 1.输入报价单。 2.审核报价单。 3.根据报价单生成销售订单。 4.审核销售订单。 5.修改已审核销售订单。 6.手工输入新的销售订单。 7.审核手工输入的销售订单。

四、实验成果 实验二排程业务 一、实验目的 理解主生产计划和物料需求计划的作用,掌握产销排程和物料需求计划的操作。 二、实验内容 1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。 4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。 三、实验步骤 1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

电力系统自动装置复习考试题

第一章自动装置及其数据的采集处理 一、选择题 1、我国电网的额定频率为(B)。 A.45Hz B.50Hz C.55Hz D.60Hz 2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A)。 A.电压幅值、频率和相角 B.频率和相角 C.相角和电压幅值 D.电压幅值和频率 3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B)。 A.保证电能质量 B.提高系统运行安全性 C.提高事故处理能力 D.提高系统运行经济性 4、衡量电能质量的重要指标是(C)。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度

二、填空题 1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。 3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。 4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。 5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。 6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。 7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。 10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。 11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装

电力系统自动装置复习题

第一章 自动装置及其数据的采集处理 一、选择题 1、我国电网的额定频率为(B )。 A. 45Hz B. 50Hz C.55Hz D.60Hz 2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A )。 A.电压幅值、频率和相角 B.频率和相角 C.相角和电压幅值 D.电压幅值和频率 3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B )。 A.保证电能质量 B.提高系统运行安全性 C.提高事故处理能力 D.提高系统运行经济性 4、衡量电能质量的重要指标是(C )。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 二、填空题 1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。 3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。 4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。 5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。 6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。 7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设 9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。 10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。 11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装置。 12、在电力系统中,电压和频率是电能质量的两个主要指标。 13、电力系统自动装置的结构形式:微型计算机系统、工业控制计算机系统、集散控制系统和现场总线系统。 14、传感器的作用是把压力、温度、转速等非电量或电压、电流、功率等电量转换为对应的电压或电流的弱电信号。 15、采样/保持器一般由模拟开关、保持电容器和缓冲放大器组成。 16、A/D 转换器是把模拟信号转换为数字信号,它是影响数据采集速度和精度的主要因素之一。 17、采样过程:对连续的模拟信号x (t ),按一定的时间间隔T s ,抽取相应的瞬时值。T s 的大小决定了采样信号的质量和数量,T s 称为采样周期。 18、香农采样定理指出采样频率必须大于原模拟信号频谱中最高频率的两倍,则模拟信号可由采样信号来唯一表示。 19、采用式)sin cos (2)(1 0t n b t n a a t f n n n ωω++=∑∞=对电流信号进行分解,0a 、n a 、n b 的物理意义分别是直流分量、n 次谐波分量的实部、n 次谐波分量的虚部。 20、模拟量信号采集到计算机系统中,需要对数据进行前置处理,其流程是:标度变换、有效性检验、线性化处理、数字滤波、数据保存。 21、常用的软件滤波方法有:算数平均法、加权平均法和一阶递归法等。 22、给出常用有功功率、无功功率的二表法和三表法的计算公式。 答:二表法:**A C AB CB S U I U I ??=+ ABR AR ABI AI CBR CR CBI CI P U I U I U I U I =+++ ABI AR ABR AI CBI CR CBR CI Q U I U I U I U I =-+- 三表法:***A B C A B C S U I U I U I ???=++ AR AR AI AI BR BR BI BI CR CR CI CI P U I U I U I U I U I U I =+++++ AI AR AR AI BI BR BR BI CI CR CR CI Q U I U I U I U I U I U I =-+-+- 在上述功率计算中所用的电压、电流均为有效值。 第二章 同步发电机的自动并列 一、选择题 1、同步发电机自动并列装置是一种(B )。 A.自动调节装置 B.自动操作装置 C.安全自动装置 D.继电保护装置 2、电力系统运行中的主要并列方式为(C )。 A. 自同期 B. 非同期 C.准同期 D.同周期 3、准同期并列装置的必备部分是(D )。 A.合闸部分、电源部分 B.调频部分、电源部分 C.调压部分、电源部分 D.合闸、调频、调压、电源四部分 4、自动准同期并列装置中调压部分的作用是(A )。 A.减小电压差 B.增加电压差 C.升高发电机电压 D.降低发电机电压 5、准同期并列的实际条件中,对电压差的要求是不大于额定电压的(A )。 A.5%-10% B.10%-15% C.15%-20% D.20%-30%

计算机操作系统体系结构实验报告

操作系统实验报告 实验目的: 随着操作系统应用领域的扩大,以及操作系统硬件平台的多样化,操作系统的体系结构和开发方式都在不断更新,目前通用机上常见操作系统的体系结构有如下几种:模块组合结构、层次结构、虚拟机结构和微内核结构。为了更好的了解计算机操作系统体系结构,以及linux 的体系结构,特作此报告。 实验内容: 计算机操作系统体系结构 一、模块组合结构 操作系统刚开始发展时是以建立一个简单的小系统为目标来实现的,但是为了满足其他需求又陆续加入一些新的功能,其结构渐渐变得复杂而无法掌握。以前我们使用的MS-DOS 就是这种结构最典型的例子。这种操作系统是一个有多种功能的系统程序,也可以看成是一个大的可执行体,即整个操作系统是一些过程的集合。系统中的每一个过程模块根据它们要完成的功能进行划分,然后按照一定的结构方式组合起来,协同完成整个系统的功能。如图1所示: 在模块组合结构中,没有一致的系统调用界面,模块之间通过对外提供的接口传递信息,模块内部实现隐藏的程序单元,使其对其它过程模块来说是透明的。但是,随着功能的增加,模块组合结构变得越来越复杂而难以控制,模块间不加控制地相互调用和转移,以及信息传递方式的随意性,使系统存在一定隐患。 二、层次结构 为了弥补模块组合结构中模块间调用存在的固有不足之处,就必须减少模块间毫无规则的相互调用、相互依赖的关系,尤其要清除模块间的循环调用。从这一点出发,层次结构的设计采用了高层建筑结构的理念,将操作系统或软件系统中的全部构成模块进行分类:将基础的模块放在基层(或称底层、一层),在此基础上,再将某些模块放在二层,二层的模块在基础模块提供的环境中工作;它只能调用基层的模块为其工作,反之不行。严格的层次结构,第N+l层只能在N层模块提供的基础上建立,只能在N层提供的环境中工作,也只能向N 层的模块发调用请求。 在采用层次结构的操作系统中,各个模块都有相对固定的位置、相对固定的层次。处在同一层次的各模块,其相对位置的概念可以不非常明确。处于不同层次的各模块,一般而言,不可以互相交换位置,只存在单向调用和单向依赖。Unix/Linux系统采用的就是这种体系结构。 在层次结构中,强调的是系统中各组成部分所处的位置,但是想要让系统正常运作,不得不协调两种关系,即依赖关系和调用关系。 依赖关系是指处于上层(或外层)的软件成分依赖下层软件的存在、依赖下层软件的运行而运行。例如,浏览器这部分软件就依赖GUI的存在和运行,GUI又依赖操作系统的存在和运行。在操作系统内部,外围部分依赖内核的存在而存在,依赖内核的运行而运行,内核又依赖HAL而运行。处在同层之内的软件成分可以是相对独立的,相互之间一般不存在相互依赖关系。 三、虚拟机结构 虚拟机的基本思想是系统能提供两个功能:①多道程序处理能力;②提供一个比裸机有更方便扩展界面的计算机。操作系统是覆盖在硬件裸机上的一层软件,它通过系统调用向位于

操作系统设备管理实验报告

实验报告 课程名称:操作系统Array 实验项目名称:设备管理实验时间: 班级:计算091 姓名:学号: 实验目的: 1.对理论课中学习的设备管理中的概念作进一步的理解; 2.明白设备管理的主要任务; 3.了解设备管理任务的主要实现方法; 4.通过编程,学会独占设备的分配、回收等主要算法的原理。 实验环境:winTC 实验内容及过程: 1. 独占设备分配 设备申请某台设备时,系统先查“设备类表”,如果该类设备的现存可使用数量可以满足申请要求,则从“设备类表”中得到该类设备的设备表起始地址,然后找到“设备表”中该类设备的起始地址,依次查询该类设备的每个登记项,找出“好的且未分配”的设备分配给该作业。分配后要修改设备类表中的现存设备数量(减1),把分配给该作业的设备状态更改为“已分配”,且填上占用该设备的作业的作业名和程序中定义的相对号,最后将设备的绝对号与相对号的对应关系通知用户。 2. 独占设备回收 作业运行完成,释放设备时,根据该设备的类型查找设备类表,根据其中的地址,找到该类设备在设备表中的地址,找到作业名相同且已分配的表项,将其已分配改为未分配,然后将设备表中对应设备类的可使用数量增加1。 实验过程: 1.编写程序,由必要的数据结构,主函数、设备分配函数及设备回收函数构成,实现对 独占设备的分配与回收的模拟。 2. 在上机环境中输入程序,调试,编译。

3.设计输入数据,写出程序的执行结果。根据具体实验要求,填写好实验报告。 实验结果及分析: 初始状态: J1请求input设备相对地址为2的分配情况: 实验心得: 陈少琼: 附录: 运行程序: 备注:以上各项空白处若填写不够,可自行扩展

电力系统自动装置复习题及答案汇编

A 发出功率,发电机减速 C 吸收功率,发电机减速 4?同步发电机的运行特性与它的 A 转子电流 C 转速 B 发出功率,发电机增速 D 吸收功率,发电机增速 值的大小有关。( B 定子电流 D 空载电动势 5. __________________________________________________ 自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为 _____________________________________________ A 整步电压 B 脉动电压 C 线性电压 D 并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是 — 静止励磁机系统 B 直流励磁机系统 交流励磁机系统 D 发电机自并励系统 自动低频减载装置是用来解决 ________ 事故的重要措施之一。( 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 严重有功功率缺额 D 严重无功功率缺额 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为 ) B 无功电流分量,正比 D 无功电流分量,反比 在远距离输电系统中会引起 B 高频振荡 D 低频振荡 10. ______________ 容量为 的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。 A 50MW 以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW 以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的 _____________ A 功率特性 B 一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12. 调差系数S > 0时为 调差系数,调节特性为 一 A 正,下倾 B 负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 13. 发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要为 一 A 有功电流分量 B 无功电流分量 C 空载电流分量 D 短路电流分量 14. _______________________________________ 调速器通常分为机械液压调速器和 调速器。( C 学习-----好资料 1. 发电机组并入电网后,应能迅速进入 对电力系统的扰动。( A 异步运行,短 C 同步运行,短 2. 最大励磁限制是为 _ C 3. 机 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 当发电机组与电网间进行有功功率交换时, ) 状态,其暂态过程要 ) B 异步运行,长 D 同步运行,长 而采取的安全措施。( D ) B 防止发电机定子绕组长时间过励磁 D 防止发电机转子绕组长时间过励磁 如果发电机的电压落后电网电压,则发电 ,以减小 7. A C 8. 差成 ___________ ° ( A 有功电流分量,正比 C 有功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性, A 进相运行 C 欠励状态 的冲击电流,其值与电压 特性。( B

2005年7月全国电力系统自动装置试卷

2005年7月全国电力系统自动装置试卷 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1.5分,共24分) 1. 暗备用的接线方式应使任一电源的容量按照通过( )来考虑。 A. 一段母线总负荷 B. 二段母线总负荷 C.一段母线和二段母线之和的总负荷 D. 一段母线和二段母线之差的总负荷 2. AAT的监视和反映工作电源有无电压的继电器是( )。 A. 低电压继电器 B. 过电压继电器 C. 低电流继电器 D. 过电流继电器 3. 装有三相一次自动重合闸的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流次数是( )。 A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 多次 4. 双侧电源线路的三相快速自动重合闸在( )时不应该动作。 A. 瞬时性故障跳闸 B. 永久性故障跳闸 C. 瞬时保护动作 D. 延时保护动作 5. 由于潜供电流的影响,单相AAR动作时限比三相AAR动作

A. 长一些 B. 一样长 C. 短一些 D. 一样短 6. 同步发电机自同步并列的条件是发电机( )。 A. 未加励磁、接近同步转速 B. 已加励磁、接近同步转速 C. 未加励磁、未接近同步转速 D. 已加励磁、未接近同步转速 7. 自动准同步装置中频差检查时,如果导前相角脉冲先于导前时间脉冲出现,说明( )。 A. |ωs| |ωs.set| B. |ωs|=|ωs.set| C. |ωs| |ωs.set| D. |ωs|与|ωs.set|无关 8. 可控相位复式励磁调节器工作特性是在同样的功率因数下,定子电流愈大,相应的特性曲线( )。 A. 升高 B. 不变 C. 降低 D. 不变后降低 9. 要实现逆变灭磁,三相全控桥式整流电路的控制角α应在( )区间内较为合适。 A. α90° B. 90°α180° C. α90° D. 90°α150° 10. 调差系数Kadj 0时,对应的同步发电机外特性( )。 A. 上翘 B. 水平 C. 下倾 D. 垂直 11. 在电力系统旋转备用起作用前,为防止AFL装置误动作的措