文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线内部培训资料

综合布线内部培训资料

综合布线内部培训资料
综合布线内部培训资料

综合布线系统的设计施工测试验收和维护

1、知识目标

(1)理解《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007国标中铜缆系统的安装规范;

(2)熟悉安装铜缆系统的各型工具;

(3)了解4对双绞线电气性能指标。

2、技能目标

(1)会敷设铜缆系统;

(2)会端接信息模块;

(3)会端接数据配线架和110语音配线架;

(4)能整洁规范地理线、扎线;

(5)能规范地标识铜缆系统。

安装水平双绞线布线系统

一、相关知识

(一) 工具准备

1、线缆敷设工具

1)穿线器

2)双绞线端接工具

?剥线钳

?压线工具

?110打线工具

3)标识工具

2、线缆整理材料准备1)扎带

2)理线架(环)

3)标签材料准备

(二) 标签材料准备

1、线缆标签

(1)普通不干胶标签。该标签成本低,安装简便,不易长久保留。

(2)覆盖保护膜线缆标签。该标识内容清晰,标签完全缠绕在线缆上并有一层透明的薄膜缠绕在打印内容上。可以有效地保护打印内容,防止刮伤或腐蚀。具有良好的防水、防油性能。安装步骤如图5-9所示:

2、套管标签

只能在端子连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。有普通套管和热缩套管之分。热缩套管在热缩之前可以随便更换标识,具有灵活性,经过热缩后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。安装步骤如下:

3、场标签

由背面为不干胶的材料制成,可贴在设备间、配线间、二级交接间、建筑物布线场的平整表面上。

4、配线架标签

配线架标签一般为插入标签,它是硬纸片,通常由安装人员在需要时取下来使用。

5、信息插座面板标签

二、综合布线任务实施

(一) 敷设双绞线

1、敷设双绞线缆的基本要求

(1)槽道检查。

(2)放线记录。

(3)线缆应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。

(4)桥架及线槽内线缆绑扎要求。

(6)电缆转弯时弯曲半径应符合规定。

(7)电缆和其它管线距离。

(8)预埋线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定

(9)拉绳速度和拉力。

(10) 双绞线牵引。

正常挤压

2、暗道布线

暗道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋好地板管道或墙体管道,管道内有牵引电缆线的钢丝或铁丝,如果没有,就用小型穿线器牵引。安装人员只需索取管道图纸来了解布线管道系统,确定布线路由。管道一般从配线间或走廊水平主干槽道埋到信息插座安装孔,安装人员只要将4对线电缆线固定在信息插座的拉线端,从管道的另一端将线缆牵引拉出。

3、天花板布线

水平布线最常用的方法是在天花板内布线。具体施工步骤如下:

(1)确定布线路由;

(2)沿着所设计的路由,打开天花板,用双手推开每块镶板,多条4对线很重,为了减轻压在吊顶上的压力,可使用J形钩、吊索及其他支撑物来支撑;

(3)以同一工作区信息点为一组,每组布放6根双绞线缆为宜;

(4)加标签。在箱上或放线记录表上写标识编号,在线缆的末端注上标识编号;(5)在离电信间最远的一端开始,拉到电信间。

(6)将线缆整理进机柜。

4、墙壁线槽布线

墙面线槽布线是一种明铺方式,均为短距离段落。如已建成的建筑物中没有暗敷管槽时,只能采用明敷线槽或将线缆直接敷设,在施工中应尽量把线缆固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方,以保证线缆安全。在墙壁上布线槽一般遵循下列步骤:

(1)确定布线路由;

(2)沿着路由方向放线(讲究直线美观);

(2)线槽每隔1 m要安装固定螺钉;

(4)布线时线槽容量为7 0%;

(5)盖塑料槽盖。盖槽盖应错位盖。

5、机柜进行及理线

(1)机柜顶部进线

(2)活动地板机柜底部进线

(3)水泥地板机柜底部进线

(二) 端接双绞线缆

1、端接双绞线缆的基本要求

(1)端接双绞线缆前,必须核对线缆标识内容是否正确。

(2)线缆中间不能有接头。

(2)线缆终接处必须牢固、接触良好。

(4)双绞电缆和连接器件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接

(5)端接时,每对对绞线应保持扭绞状态,线缆剥除外护套长度够端接即可,最大暴露双绞线长度为40-50mm,扭绞松开长度对于3类电缆不应大于75mm;对于5类电缆不应大于13mm;对于6类电缆应尽量保持扭绞状态,减小扭绞松开长度;7类布线系统采用非RJ45方式连接时,连接图应符合相关标准规定。

(6)虽然线缆路由中允许转弯,但端接安装中要尽量避免不必要的转弯,绝大多数的安装要求少于3个90°转弯,在一个信息插座盒中允许有少数线缆的转弯及短的(30cm)盘圈。安装时要避免下列情况:避免弯曲超过90°;避免过紧地缠绕线缆;避免损伤线缆的外皮;剥去外皮时避免伤及双绞线绝缘层。

(7)线缆剥掉塑料外套后,双绞线对在端接时的注意事项如图5-23所示

(8)线缆终端方法应采用卡接方式,施工中不宜用力过猛,以免造成接续模块受损。

(9)对通信引出端内部连接件进行检查,做好固定线的连接,以保证电气连接的完整牢靠。

(10)线对屏蔽和电缆护套屏蔽层在和模块的屏蔽罩进行连接时,应保证360°的接触,而且接触长度不应小于10mm,以保证屏蔽层的导通性能。

(11)信息模块/RJ连接头和双绞线端接有T568A或T568B两种结构,但在同一个综合布线工程中,两者不应混合使用。

(12)各种线缆(包括跳线)和接插件间必须接触良好、连接正确、标志清楚。跳线选用的类型和品种均应符合系统设计要求。跳线可以分为以下几种:两端均为110插头(4对或5对);两端均为RJ45插头;一端为RJ45,一端为110插头。

2、端接RJ-45连接头(水晶头)

RJ-45水晶头连接按T568A和T568B排序。T568A的线序是:白绿、绿、

白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。下面以T568B标准为例,介绍RJ-45水晶头连接步骤。

(1)剥线。用双绞线剥线器将双绞线塑料外皮剥去2~3cm。

(2)排线。将绿色线对和蓝色线对放在中间位置,而橙色线对和棕色线对放在靠外的位置,形成左一橙、左二蓝、左三绿、左四棕的线对次序。

(3)理线。小心地剥开每一线对(开绞),并将线芯按T568B标准排序,特别是要将白绿线芯从蓝和白蓝线对上交叉至3号位置,将线芯拉直压平、挤紧理顺(朝一个方向紧靠)。

(4)剪切。将裸露出的双绞线芯用压线钳、剪刀、斜口钳等工具整齐地剪切,只剩下约13mm的长度。

(5)插入。一手以拇指和中指捏住水晶头,并用食指抵住,水晶头的方向是金属引脚朝上、弹片朝下。另一只手捏住双绞线,用力缓缓将双绞线8条导线依序插入水晶头,并一直插到8个凹槽顶端。

(6)检查。检查水晶头正面,查看线序是否正确;检查水晶头顶部,查看8根线芯是否都顶到顶部。

(7)压接。确认无误后,将RJ-45水晶头推入压线钳夹槽后,用力握紧压线钳,将突出在外面的针脚全部压入RJ-45水晶头内,RJ-45水晶头连接完成。

3、安装信息插座

信息插座安装步骤

信息插座由面板、信息模块和盒体底座几部分组成,其中信息模块端接是信息插座安装的关键。信息插座的安装步骤如下。

(1)将双绞线从线槽或线管中通过进线孔拉入信息插座底盒中。

(2)为便于端接、维修和变更,线缆从底盒拉出后预留15cm左右后将多余部分剪去。

(3)端接信息模块。

(4)将见余线缆盘于底盒中。

(5)将信息模块插入面板中。

(6)合上面板,紧固螺钉,插入标识,完成安装。

4、打线信息模块端接步骤(以568B标为例)

(1)用剥线钳剥去4对双绞线的外皮约3cm,如图1所示。

(2)用剪刀剪去撕剥线,如图2所示。

(3)按照模块上标示的568B标线序,将线对整理至对应的位置,如图3所示;(4)有两种方法将线芯卡接到对应的槽位上,方法1从线头处打开绞对并卡接到槽位上(开绞长度为刚好能卡入槽位),方法2为不用开绞,从线头处挤开线对,将两个线芯同时卡入相邻槽位),如图4所示;

(5)当线对都卡入相应的槽位后,再一次检查各线对线序是否正确,如图5所示;

(6)用单用打线刀(刀要和模块垂直,刀口向外)逐条压入线芯,并打断多余的线头,如图6所示;

(7)压接后的信息模块,如图2-30所示;

(8)给模块安装上保护帽,如图2-31所示,模块安装完毕。

5、安装数据配线架

数据配线架安装基本要求

固定式配线架安装过程如下:

(1)将配线架固定到机柜合适位置,在配线架背面安装理线环。

(2)从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至理线环处,使用绑扎带固定好电缆,一般6根电缆作为一组进行绑扎,将电缆穿过理线环摆放至配线架处。

(3)根据每根电缆连接接口的位置,测量端接电缆应预留的长度,然后使用压线钳、剪刀、斜口钳等工具剪断电缆。

(4)根据选定的接线标准,将T568A或T568B标签压入模块组插槽内。(5)根据标签色标排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断,如下图。

(6)将每组线缆压入槽位内,然后整理并绑扎固定线缆,如下图所示,固定式配线架安装完毕。

安装大对数语音干线系统一、相关知识

(一) 工具准备

1、线缆敷设工具

(1)线轴支架

(2)滑车

(3)牵引机

2、大对数端接工具

(二) 垂直主干管道准备

二、任务实施

(一)敷设大对数线缆(适用于高楼和施工量大的现场)

1、向下垂放线缆

2、向上牵引线缆

安防监控《从入门到精通技术学习资料》

监控初学者学习园地 监控系统常用设备介绍 ①云台云台就是两个交流电组成的安装平台,可以水平和垂直的运动。我们所说的云台区别于照相器材中的云台,照相器材的云台一般来说只是一个三脚架,只能通过手来调节方位;而监控系统所说的云台是通过控制系统在远端可以控制其转动方向的。云台有多种类型:按使用环境分为室内型和室外型,主要区别是室外型密封性能好,防水、防尘,负载大。按安装方式分为侧装和吊装,即云台是安装在天花板上还是安装在墙壁上。按外形分为普通型和球型,球型云台是把云台安置在一个半球形、球形防护罩中,除了防止灰尘干扰图像外,还隐蔽、美观、快速。在挑选云台时要考虑安装环境、安装方式、工作电压、负载大小,也要考虑性能价格比和外型是否美观。 ②支架如果摄像机只是固定监控某个位置不需要转动,那么只用摄像机支架就可以满足要求了。普通摄像机支架安装简单,价格低廉,而且种类繁多。普通支架有短的、长的、直的、弯的,根据不同的要求选择不同的型号。室外支架主要考虑负载能力是否合乎要求,再有就是安装位置,因为从实践中我们发现,很多室外摄像机安装位置特殊,有的安装在电线杆上,有的立于塔吊上,有的安装在铁架上……由于种种原因,现有的支架可能难以满足要求,需要另外加工或改进,这里就不再多说了。 ③防护罩防护罩也是监控系统中最常用的设备之一,主要分为室内和室外两种。室内防护罩主要区别是体积大小,外形是否美观,表面处理是否合格。功能主要是防尘、防破坏。室外防护罩密封性能一定要好,保证雨水不能进入防护罩内部侵蚀摄像机。有的室外防护罩还带有排风扇、加热板、雨刮器,可以更好的保护设备。当天气太热时,排风扇自动工作;太冷时加热板自动工作;当防护罩玻璃上有雨水时,可以通过控制系统启动雨刮器。挑选防护罩时先看整体结构,安装孔越少越利于防水,再看内部线路是否便于联接,最后还要考虑外观、重量、安装座等等。 ④监视器监视器是监控系统的标准输出,有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色、黑白两,尺寸有9、10、12、 14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。监视器也有分辨率,同摄像机一样用线数表示,实际使用时一般要求监视器线数要与摄像机匹配。另外,有些监视器还有音频输入、S-video输入、RGB分量输入等,除了音频输入监控系统用到外,其余功能大部分用于图像处理工作,在此不作介绍。 ⑤视频放大器当视频传输距离比较远时,最好采用线径较粗的视频线,同时可以在线路内增加视频放大器增强信号强度达到远距离传输目的。视频放大器可以增强视频的亮度、色度和同步信号,但线路内干扰信号也会被放大,另外,回路中不能串接太多视频放大器,否则会出现饱和现象,导致图像失真。 ⑥视频分配器一路视频信号对应一台监视器或录像机,若想一台摄像机的图像送给多个管理者看,最好选择视频分配器。因为并联视频信号衰减较大,送给多个输出设备后由于阻抗不匹配等原因,图像会严重失真,线路也不稳定。视频分配器除了阻抗匹配,还有视频增益,使视频信号可以同时送给多个输出设备而不受影响。 ⑦视频切换器多路视频信号要送到同一处监控,可以一路视频对应一台监视器,但监视器占地大,价格贵,如果不要求时时刻刻监控,可以在监控室增设一台切换器,把摄像机输出信号接到切换器的输入端,切换器的输出端接监视器,切换器的输入端分为2、4、6、8、12、16路,输出端分为单路和双路,而且还可以同步切换音频(视型号而定)。切换器有手动切换、自动切换两种工作方式,手动方式是想看哪一路就把开关拨到哪一路;自动方式是让预设的视频按顺序延时切换,切换时间通过一个旋钮可以调节,一般在1秒到35秒之间。切换器的价格便宜(一般只有三五百元),联接简单,操作方便,但在一个时间段内只能看输入中的一个图像。要在一台监视器上同时观看多个摄像机图像,就需要用画面分割器。 ⑧画面分割器画面分割器有四分割、九分割、十六分割几种,可以在一台监视器上同时显示4、9、16个摄像机的图像,也可以送到录像机上记录。四分割是最常用的设备之一,其性能价格比也较好,图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵,而且分割后每路图像的分辨率和连续性都会下降,录像效果不好。另外还有六分割、八分割、双四分割设备,但图像比率、清晰度、连续性并不理想,市场使用率更小。大部分分割器除了可以同时显示图像外,也可以显示单幅画面,可以叠加时间和字符,设置自动切换,联接报警器材。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线工程验收标准

综合布线工程验收标准 总述 1总则 2环境检查 3器材及测试仪表工具检查 4设备安装检验 5缆线的敷设和保护方式检验 5·1缆线的敷设 5·2保护措施 6缆线终接 7工程电气测试 8管理系统验收 9工程验收 附录 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义 编辑本段1总则 1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低予本规范规定。 1·0.4在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 编辑本段2环境检查 2.0.1

工作区、电信间、设备间的检查 应包括下列内容: 1工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4电信间、设备间应提供220V带保护接地的单相电源插座。 5电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。 6电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。 2.0.2 建筑物进线间及入口设施的检查 应包括下列内容: 1引入管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求。2引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。 3管线入口部位的处理应符合设计要求,并应检查采取排水及防止气、水、虫等进入的措施。 4进线间的位置、面积、高度、照明、电源、接地、防火、防水等应符合设计要求。 2.0.3有关设施的安装方式应符合设计文件规定的抗震要求。 编辑本段3器材及测试仪表工具检查 3.0.1 器材检验 应符合下列要求: 1工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书,元出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。 2进口设备和材料应具有产地证明和商检证明。 3经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 4工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规 格、型号、等级上相符。 5备品、备件及各类文件资料应齐全。 3.0.2配 套型材、管材与铁件的检查 要求:

建筑工程资料目录(全套)

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

综合布线系统简介

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组

综合布线考试利器

1.6 习题 1.填空题 (1)“3A”智能大厦是指大厦具有BA 、CA 、OA 的 特性。 (2)综合布线系统具有先进性、开放性、兼容性、可靠性、灵活、经济六 个方面的特点。 (3)综合布线系统由六个子系统组成,即为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、设备间子系统、管理间子系统、建筑群子系统。 (4)双绞线电缆分为STP 电缆和UTP 电缆两类。 (5)光纤分为单模光纤和多模光纤两类。 2.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (2)综合布线系统中安装有线路管理器件及各种公共设备,以实现对整个系统的集中管理的区域属于。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (4)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (5)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 3.问答题 (1)智能大厦通常由哪几部分组成的? 一幢智能大厦通常由主控中心及计算机网络系统、楼宇自动化系统(BA)、办公自动化系统(OA)、通信自动化系统(CA)、综合布线系统(GC)五个部分组成。 (2)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有先进性、开放性、兼容性、可靠性、灵活、经济六 个方面的特点。 (3)请简要说明单模光纤与多模光纤的区别。 单模光纤主要用于长距离通信,纤芯直径很小,其纤芯直径为8-10μm,而包层直径为125μm。由于单模光纤的纤芯直径接近一个光波的波长,因此光波在光纤中进行传输时,不再进行反射,而是沿着一条直线传输。

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组 BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

(品管工具D)D长鸿安防监控部(老员工)培训资料

(品管工具D)D长鸿安防监控部(老员工)培训资料

河南长鸿安防 监 控 部 技术培训资料 2011年元月 目录 第壹章系统概述4 1.系统功能介绍4 2.系统设备的划分5 2.1前端图像采集设备5 2.2传输设备5 2.3存储和管理设备6 2.4显示设备6 第二章模拟监控主要设备功能7 1.摄像机7 2.嵌入式数字硬盘录像机10

3.视频分配器10 4.画面分割器11 5.监视器11 6.视频矩阵12 7.控制键盘12 8.大屏控制器12 9.摄像机镜头13 10.监控专用硬盘14 第三章监控中常用的名词解释15 1.水平分辨率15 2.最低照度16 3.背光补偿16 4.日夜转换17 5.宽动态17 6.白平衡18 7.隐私遮挡19 8.双电源设计19 9.防暴功能19 10.防爆摄像机19 11.自动增益功能20 12.信噪比20 13.移动侦测21

14.帧积累21 15.强光抑制21 16.双滤片切换22 第四章常用监控设备系统应用工作原理介绍23 1.概述23 2.模拟部分23 2.1.模拟图像光纤传输23 2.2.模拟监控的局域网传输24 2.3.模拟监控的广域网传输26 3.网络摄像机的应用27 3.1网络摄像机的优点:27 3.2网络摄像机于监控的应用33 4.监控和报警的联动应用34 第壹章系统概述 系统拓扑图 通常监控系统有前端设备,传输设备,存储管理设备和显示设备四部分组成。 1.系统功能介绍 于本图中前端设备指的是摄像机,摄像机的主要功能是像人的眼睛壹样对前端图像进行采集。传输设备包括电源线,视频线和球机的

综合布线期末试题A

综合布线期末试题 一、填空题( 40 分每空2分) 1、综合布线系统常用的传输介质有__双绞线____、__大对数双绞线___和___光缆___。 2、双绞线分为__屏蔽双绞线___和__非屏蔽双绞线___两种。 3、光纤主要有两大类,即__单模光纤__和__多模光纤___。 4、双绞线扭绞的目的是___降低信号干扰____。 5、常用面板分为单口面板和双口面板,面板外形和尺寸符合国标__86型__、___120型__。 6、网络工程中常用的配线架有__双绞线配线架__和__光纤配线架__。 7、信息插座设计在距离地面__30m__以上,与计算机设备的距离保持在__5m__范围内。 8、水平子系统信道的最大长度不应大于__100m__,其中水平缆线长度不大于__90m__。 9、网络机柜可以分为___常用服务机柜___和___壁挂式网络机柜___两种。 10、综合布线系统中钢管分为__水管__和__电管__。 二、判断题(10分每空1分) 1、在1995年EIA/TIA定义五种双绞线的型号之后,又增加了超5类、6类线和7类线。( V ) 2、屏蔽双绞线的特点是质量小、易弯曲、易安装。( X ) 3、光缆的优点是有较宽的频带、电磁绝缘性能好、衰减较小及所需中继器较少。( V ) 4、TD是综合布线系统工程中计算机插座的标识。( V ) 5、与光纤相比较,电缆具有传输距离远、容量大、重量轻的特点。( X ) 6、在水平布线系统中,缆线必须安装在槽内或者线管内。( V ) 7、光纤按照光在光纤中的传输模式分为多模光纤和单模光纤两种。( V ) 8、FD是综合布线系统工程中楼层配线架的标识。( V ) 9、如果该层信息点数量不大于400个,水平缆线长度在90m内,则可设置一个管理间。( V ) 10、管理间应提供不少于两个220V带保护接地的单相电源插座。( V )

综合布线考试题

. 综合布线技术习题 一、填空题 -------------------------------------------------------------------------习题1 l.“3A”智能建筑是指智能大厦具有楼宇自动化,通信自动化和办公自动化功能。 、管理间子系统、.综合布线系统一般逻辑性地分为.工作间子系统、水平干线子系统2 它们相 ,垂直干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统 . 七个子系统 形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。对独立, 的范围。工作站终端.工作区子系统是指信息插座到3 .水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用的信息插座4楼层配线架。到 组成。跳线和标识系统 5.管理子系统由 是安放通信设备的场所,也是线路管理维护的集中点。设备间 6. 。经济性、扩展性、综合布线系统的特点主要有.兼容性、开放性、灵活性、模块化 7 、楼宇自动化系统、办公自动化系统综合布线系统、8.智能建筑由主控中心、 五大部分组成。通信自动化系统可分为三种不同的系统一般根据用户的需要和复杂程度, 9.对于建筑物的综合布线系统, 、增强型综合布线系统、综合型综合布线系统。, 它们是基本型综合布线系统设计等级 _双绞线10.综合型综合布线系统适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,一般采用混合布线。和_光缆 2 -------------------------------------------------------------------------习题 _串扰。这样可以 _防止1.在双绞线电缆内, 不同线对具有不同的扭绞长度, : _即一条 4 对电缆有四种本色,2.双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。 棕__。、__蓝__和____绿_、__橙两大类。___FTP__和__UTP__3. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为 除了某些特殊的场合通常都采用_UTP____。目前在综合布线系统中, 类电缆的传输频率为的应用,超 5 __100MHZ___.5类UTP电缆用来支持带宽要求达到4 类电缆支持的带宽可以高达类双绞线电缆支持的带宽为 250MHZ ,7 __100MHZ__,6

安防监控技术培训资料

安防监控技术培训资料 第一章安防监控设备 第一节摄像机 一、工作原理 在闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD 根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。 二、CCD分类 CCD摄像机的选择和分类CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。因为芯片生产时采用不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂

综合布线系统产品资料

第三章综合布线系统产品资料3.1.1美国CommScope综合布线系统 3.1.1.1六类八芯UTP双绞电缆 3.1.1.1.1 六类电缆3071004EWH(LSZH低烟无卤级别) 3071004EWH的技术性能和参数如下: ●增强型线缆线对精确旋转扭绞技术(CTAT)设计造就 XL7 卓越的信道性能; ●独特的扁平线对平分隔离器技术,与GigaSPEED XL 连 接器件匹配是提供最佳的六类信道性能; ●保证超过及满足Category 6国际标准,符合或超过 TIA/EIA-568-B-2 性能要求; ●超过六类标准7dB 性能余量; ●支持带宽550MHz; ●完全支持千兆以太网应用; ●增强带宽和网络性能; ●中心为带状隔离带设计; ●线规:24AWG ,外径5.99毫米,重量11.7kg /305m; ●运行温度:-20℃至60℃,最大承受拉力11.34kg; ●电气参数NVP :0.69,最大直流电阻:9.38ohms /100m; ●不平衡电阻:<3%,互电容@1KH z :5.6nF/100m; ●LSZH低烟无卤级别,满足IEC60332-1,IEC1034-2,IEC754-2,NES713测试 标准。 3.1.1.1.2 六类电缆2071004 EWH(CMP阻燃防火级别)。 2071004EWH的技术性能和参数如下: ●增强型线缆线对精确旋转扭绞技术(CTAT)设计造就 XL7 卓越的信道性能; ●独特的扁平线对平分隔离器技术,与GigaSPEED XL 连接 器件匹配是提供最佳的六类信道性能; ●保证超过及满足Category 6国际标准,符合或超过 TIA/EIA-568-B-2 性能要求;

综合布线考试题

一单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。(D ) A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、(B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( D) A.总线型B.扩展树型C.环型D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。 (C ) A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。(D ) A.住宅智能小区B.商住智能小区C.校园智能小区D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。(C ) A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( A) A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是(C )。 A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 C.超5类信息模块支持100Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 D.6类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 (9) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是(B )。 A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。 B.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米。 C.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。 D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。 (10) 下列关于垂直干线子系统设计的描述,错误的是(D )。 A.干线子系统的设计主要确定垂直路由的多少和位置、垂直部分的建筑方式和垂直干线系统的连接方式 B.综合布线干线子系统的线缆并非一定是垂直分布的 C.干线子系统垂直通道分为电缆孔、管道、电缆竖井3种方式 D.无论是电缆还是光缆,干线子系统都不受最大布线距离的限制

综合布线系统技术规格书资料

南京至高淳城际轨道南京南站 至禄口机场段工程 通信系统总承包项目 综合布线系统技术规格书 文件编号:NJDT6-TX-007-SJLL-02-12 中国电子科技集团公司第五十四、十四研究所联合体 2013年1月

目录 1概述 (3) 2系统功能 (3) 2.1系统构成 (3) 2.2系统功能 (3) 3 系统构成 (4) 4系统设计原则 (7) 5设备技术指标 (7) 5.1超五类屏蔽RJ45插座模块(型号:NPL5.566.2001) (7) 5.2超五类屏蔽低烟无卤阻燃对绞网线(型号:HSYZP-5E) (8) 5.3超五类屏蔽跳线(型号:NPL3.695.2010) (9) 5.424位屏蔽配线架(型号:FA3-08/C8B) (9) 5.5易尚系列插座面板(型号:FA3-08/C6B) (9) 5.6综合配线柜(JFP114) (10) 5.6.1立柱式交流分配单元 (13) 5.6.2机框式交流分配单元(六出) (13) 5.6.3直流电源分配单元 (13) 5.6.4接地、电缆与母线 (15) 5.7音频配线单元 (15) 5.8FA9-201ⅠD保安单元 (16) 5.9MDF配线架(600/1000L) (17) 5.10DDF配线模块 (18) 5.11192芯光纤配线机柜 (19) 5.1296芯光纤配线机柜 (21) 5.138芯光纤配线单元(壁挂) (21) 5.148芯光纤配线单元(机架式) (22) 5.1519英寸标准机柜 (23) 5.16光纤尾纤、跳纤 (24) 6验收标准 (27)

1 概述 南京地铁综合布线系统是集办公自动化,通讯自动化的计算机网和数据通讯网、语音通讯网以及智能化管理系统为一体的网络,是实现地铁安全运营和科学管理的基础设施。是信息发布、信息查询,办公自动化及各部门的信息共享、资源整合等涉及公司业务的信息系统。 本工程在各车站建设综合布线系统。 综合布线系统是一个完整的集成化通信传输(分布式)系统,通过使用符合标准规范的布线部件(配线柜/架、连接器、信息插座、插头、适配器、传输电子器件、电气保护设备和线路管理支持硬件),采用超5类屏蔽双绞线与8芯光缆混合布线方式,模块化组合压接连接车站话音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等,并能使这些设备与外部通讯网络相连接,为本工程的语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,为本工程的信息基础链路的开通使用,提供可靠保障。为实现南京机场线运营信息的综合管理提供基础设施。 系统功能 2.1系统构成 每个新建车站综合布线系统设2个配线间,本工程中一侧配线间与车站通信设备室合用(车站A端),另外一侧(车站B端)与AFC专业配线间合用。 在各个新建车站的办公室、设备用房等处统一设置超五类综合布线信息插座,为车站内语音、数据、图像提供标准的、统一的、可灵活设置的通道。 与通信设备室同侧(车站A端)车站设备用房区域所有的信息插座通过超五类电缆和安装在配线间配线架相连接,并根据不同的需求在配线架上进行跳接,实现语音、数据的不同应用。 与通信设备室异侧(车站B端)车站设备用房区域所有的信息插座通过超5类电缆和安装在配线间EDF配线架相连接,并根据不同的需求在配线架上进行跳接,实现语音、数据的不同应用。 车站综合布线2个配线间之间采用8芯单模光缆连通。 2.2系统功能 综合布线系统主要功能如下: 1)综合布线系统为开放式结构,能支持综合信息(话音、数据、多媒体)传输和连接,实现多种设备配线的兼容。一套综合布线系统能支持几乎所有的数据处理(计算机)的供应商的产品,支

网络综合布线试题附答案

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程.它是现代高新技术的结晶.是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区.根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目.将智能小区示范工程分为3种类型.其中错误的是( D)。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分.其中哪个不属于该标准。( D) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案.下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A ) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时.同时也要考虑终端设备的用电需求.下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中.正确的是( )A。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm.暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm.暗装信息插座与旁边的

综合布线试题及参考答案

Ⅰ单项选择题 1 概述 (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术 C.信息技术D.通信技术 (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统 C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A ) A.实用性B.兼容性C.可靠性D.先进性 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。 A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007 C.EN50173 D.ISO/IEC1l801 (7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。 A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801 C.EN50173 D.TIA/EIA568 (8) 建筑智能化系统不包含。( D ) A.BA B.CA C.OA D.GA (9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分B.4个部分C.5个部分D.6个部分 2 传输介质 (1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是(B )。 A.C级B.D级C.E级D.F级 (2) TIA/EIA 标准规定的6 类综合布线系统中最大带宽为( B )。 A.100MHz B.250MHz C.200MHz D.600MHz (3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。 A.250 B.500 C.300 D.600 (4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。 A.100米B.150米C.185米D.200米 (5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

综合布线复习资料带答案

Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。(D) A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( D ) A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( C ) A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( D ) A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( C ) A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( A ) A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( C )。A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 C.超5类信息模块支持100Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 D.6类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用

相关文档
相关文档 最新文档