文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第3章习题

第3章习题

第3章习题
第3章习题

第3章习题

一、单选题

1、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为( A )的有效值。

A、线电流

B、相电流

C、最小电流

D、最大电流

2、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比( B )。

A、成正比

B、成反比

C、相等

D、无关系

3、变压器铁芯的结构一般分为( C )和壳式两类。

A、圆式

B、角式

C、心式

D、球式

4、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或( A )。

A、铜排

B、铝排

C、铁排

D、钢排

5、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( A )温度之差。

A、冷却空气

B、变压器油

C、绕组

D、套管

6、( A ),多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。

A、吊器身式油箱

B、吊箱壳式油箱

C、吊整体式油箱

D、吊分体式油箱

7、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降( B )。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

8、变压器上层油温正常时一般应在85以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( D )。

A、60

B、65

C、70

D、75

9、对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将( C )靠近铁轭。

A、高压绕组

B、中压绕组

C、低压绕组

D、高压或者中压绕组

10、电压互感器二次回路允许有( A )接地点。

A、一个

B、两个

C、三个

D、多个

11、三绕组电压互感器的( C )主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。

A、第一绕组

B、第二绕组

C、第三绕组

D、第四绕组

12、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降( C )左右。

A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

13、对电压互感器的准确度,(B)级一般用于测量仪表。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7

14、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘( A )

A、铜线

B、铝线

C、铁线

D、钢线

15、三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成( B )。

A、星形

B、三角形

C、方形

D、球形

16、并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和( B )分别接于公共的母线上,同时向负载供电。

A、公共侧绕组

B、二次侧绕组

C、高压侧绕组

D、低压侧绕组

17、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量( C )kVA,高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。

A、800

B、630

C、160

D、500

18、一般大型变压器的效率在( A )以上。

A、95%-99.5%

B、96%-99.5%

C、97%-99.5%

D、98%-99.5%

19、变压器是一种静止的电气设备,它利用( C )将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A、电路原理

B、电力原理

C、电磁感应原理

D、电工原理

20、变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成( A ),一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。

A、热量

B、有功

C、无功

D、动能

21、对于三相变压器Dyn11连接组别,n表示( D )引出。

A、相线

B、相线

C、相线

D、中性线

22、变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加( A )。

A、特殊巡视

B、常规巡视

C、操作巡视

D、抢修巡视

23、一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中分别加以( A )、R和M表示。

A、H

B、J

C、K

D、L

24、变压器中,一般情况下是在( A )上抽出适当的分接。

A、高压绕组

B、中压绕组

C、低压绕组

D、第三绕组

25、当吸湿器中的硅胶受潮到一定程度时,其颜色由蓝变为( C )。

A、黄色、淡黄色

B、绿色、粉绿色

C、白色、粉红色

D、灰色、深灰色

26、电压互感器的绝缘方式中干式用( B )表示。

A、J

B、G

C、Z

D、C

27、连接于线路( A )的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级相同。

A、终端

B、始端

C、中间端

D、任何位置

28、变压器的冷却装置是起( B )的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。

A、绝缘作用

B、散热作用

C、导电作用

D、保护作用

29、根据高、低压绕组排列方式的不同,变压器绕组分为同心式和( D )两种。

A、同心式

B、混合式

C、交叉式

D、交叠式

30、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之( B )。

A、和

B、差

C、积

D、商

31、在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( A )时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

A、气体

B、液体

C、固体

D、气味

32、 ( B )位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。

A、冷却装置

B、储油柜

C、防爆管

D、吸湿器

33、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘( A )

A、铜线

B、铝线

C、铁线

D、钢线

34、变压器的稳定温升大小与周围环境温度( D )。

A、正比

B、反比

C、有关

D、无关

35、变压器是一种( D )的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A、滚动

B、运动

C、旋转

D、静止

36、变压器的电源电压一般不得超过额定值的( B )。

A、±4%

B、±5%

C、±6%

D、±7%

37、在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相( A )的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组。

A、绝缘

B、导通

C、导体

D、半绝缘

38、变压器铭牌上,绕组耦合方式用( B )表示自耦。

A、P

B、O

C、I

D、U

39、S11变压器油箱上采用片式散热器代替( C )散热器,提高了散热系数。

A、方式

B、面式

C、管式

D、立式

40、变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的( B )。

A、升高

B、降低

C、时高时低

D、不变

41、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最

大为( B )。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

42、变压器铭牌上,空载损耗和负载损耗的单位为( C )。

A、VA或kVA

B、VAR或kVAR

C、W或kW

D、KW或MW

43、电流互感器( A )与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。

A、不能

B、必须

C、可以

D、应该

44、气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以( A )气体代替绝缘油,利用该气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。

A、SF6

B、H2

C、O2

D、N2

45、对于( A )的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。

A、小容量

B、容量稍大些

C、容量更大

D、50000kVA及以上

46、电压互感器的二次绕组不准( B ),否则电压互感器会因过热而烧毁。

A、开路

B、短路

C、分路

D、接地

47、变压器理想并列运行的条件包括变压器的接线组别相同、阻抗电压相等( A )。

A、变压器的一、二次电压相等

B、变压器的一、二次电流相等

C、变压器的一、二次有功相等

D、变压器的一、二次无功相等

48、在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压( B ),是衡量变压器能耗的重要指标。

A、成反比变化

B、成正比变化

C、平方成正比变化

D、变化不发生变化

49、在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( C )。

A、高压侧绕组

B、低压侧绕组

C、二次侧绕组

D、中压侧绕组

50、H级绝缘干式变压器在外观上与普通干式变压器没有区别,只是在( B )上有了改进。

A、工作原理

B、绝缘材料

C、电磁原理

D、铁芯材料

51、在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现( A ),对人体及设备安全带来危险。

A、高电压

B、低电压

C、大电流

D、小电流

52、施加于变压器一次绕组的电压因( A )波动而波动。

A、电网电压

B、二次电压

C、额定电压

D、感应电压

53、变压器的温度与周围环境温度的( B )称为温升。

A、和

B、差

C、积

D、商

54、电流互感器分为测量用电流互感器和( B )用电流互感器。

A、实验

B、保护

C、跳闸

D、运行

55、由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器,故二次侧不能( B ),否则绕组将被烧毁。

A、开路

B、短路

C、分路

D、接地

56、变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加( A )。

A、特殊巡视

B、常规巡视

C、操作巡视

D、抢修巡视

57、变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和( A )的作用。

A、对地绝缘

B、对高压引线绝缘

C、对低压引线绝缘

D、对绝缘套管绝缘

58、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的( A )为变压器的过负载能力。

A、最大容量

B、额定容量

C、正常容量

D、最小容量

59、额定电压是指变压器( B ),它应与所连接的输变电线路电压相符合。

A、相电压

B、线电压

C、最大电压

D、最小电压

60、电压互感器的绝缘方式中干式用( B )表示。

A、J

B、G

C、Z

D、C

61、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有( D )和真空压力表。

A、压力继电器

B、温度继电器

C、泄露继电器

D、密度继电器

62、当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称( D )。

A、励磁电流

B、整定电流

C、短路电流

D、空载电流

63、当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通( D ),两个绕组分别产生感应电势。

A、只穿过一次侧绕组

B、只穿过二次侧绕组

C、有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组

D、不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组

64、当变压器过负载时,一般会发出( A )。

A、很高且沉重的嗡嗡声

B、很轻且细微的嗡嗡声

C、很高且沉重的沸腾声

D、很轻且细微的沸腾声

65、变压器一、二次绕组对应的线电压之间的相位差总是( B )的整数倍,正好与钟面上小时数之间的角度一样。

A、20

B、30

C、40

D、50

66、变压器的铁芯是( A )部分。

A、磁路

B、电路

C、开路

D、短路

67、电压互感器及二次线圈更换后必须测定( B )。

A、变比

B、极性

C、匝数

D、绝缘

68、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为( B )。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

69、变压器吸湿器中装有氯化钙浸渍过的硅胶,以吸收空气中的( D )。

A、灰尘

B、颗粒物

C、二氧化碳

D、水分

70、变压器中,一般情况下是在( A )上抽出适当的分接。

A、高压绕组

B、中压绕组

C、低压绕组

D、第三绕组

71、变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为( A )。

A、分接开关

B、分段开关

C、负荷开关

D、分列开关

72、不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的( B ),变压器都可在额定负载下运行。

A、±4%

B、±5%

C、±6%

D、±7%

73、一般中小型变压器的效率约为( C )以上。

A、65%

B、75%

C、85%

D、95%

74、三相变压器Dyn11绕组接线表示二次绕组接成( A )。

A、星形

B、三角形

C、方形

D、球形

75、( A )是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或V),供测量

仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、变压器

D、避雷器

76、对于( D ) 变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。

A、同心式

B、混合式

C、交叉式

D、交叠式

77、电压互感器二次回路允许有( A )接地点。

A、一个

B、两个

C、三个

D、多个

78、电流互感器是将高压系统中的电流或者低压系统中的大电流改变为( A )标准的小电流。

A、低压系统

B、中压系统

C、高压系统

D、超高压系统

79、变压器在正常运行中,若容量在( C )及以上,且无人值班的,每周应巡视检查一次。

A、315kVA

B、500kVA

C、630kVA

D、800kVA

80、电力变压器按冷却介质可分为( A )和干式两种。

A、油浸式

B、风冷式

C、自冷式

D、水冷式

81、连接于线路( A )的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级相同。

A、终端

B、始端

C、中间端

D、任何位置

82、在不损害变压器( A )和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

A、绝缘

B、线圈

C、套管

D、铁芯

83、我国电力变压器大部分采用( A )绝缘材料,即浸渍处理过的有机材料、如纸、棉纱、木材等。

A、A 级

B、B级

C、C级

D、D级

84、对于电流互感器准确度,标准仪表一般用( A )、0.1、0.05、0.02、0.01级。

A、0.2

B、0.5

C、3.0

D、B级

85、变压器吸湿器中装有氯化钙浸渍过的硅胶,以吸收空气中的( D )。

A、灰尘

B、颗粒物

C、二氧化碳

D、水分

86、( D )是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器能耗的重要指标。

A、线损

B、铜损

C、磁损

D、铁损

87、电流互感器型号中,常用( B )表示电流互感器。

A、C

B、L

C、S

D、A

88、对电压互感器的准确度,( B )级一般用于电能表计量电能。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

89、变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数( D )。

A、三相为1,单相为

B、单相和三相均为1

C、单相和三相均为

D、单相为1

90、电力变压器按照( D )可以分为油浸式和干式两种。

A、用途

B、原理

C、电压等级

D、冷却介质

91、SC10-315/10表示三相干式浇注绝缘,双绕组无励磁调压,额定容量( A )kVA,高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。

A、315

B、160

C、500

D、630

92、当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称( D )。

A、励磁电流

B、整定电流

C、短路电流

D、空载电流

93、变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( A )来表示。

A、比

B、和

C、差

D、积

94、Dyn11配电变压器较YynO配电变压器有利于抑制高次谐波,因为( C )次谐波励磁电流在三角形接线的一次绕组中形成环流,不至于注入高压侧公共电网中去。

A、1n

B、2n

C、3n

D、4n

95、变压器运行中需补油时,( B )及以上变压器应补入相同牌号的油,也应作油耐压试验。

A、10kV

B、35kV

C、110kV

D、220kV

96、对于交叠式绕组变压器,为了( C ),通常将低压绕组靠近铁轭。

A、增加冷却效果

B、提高低压绕组电磁耦合效果

C、减少绝缘距离

D、降低变压器损耗

97、电流互感器型号中,常用( C )表示电流互感器。

A、C

B、L

C、S

D、A

98、电压互感器的绝缘方式中干式用( B )表示。

A、J

B、G

C、Z

D、C

99、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。

A、必须停止运行

B、仍能继续供电

C、肯定也发生故障

D、自动切除

100、变压器在正常运行中,若容量在( C )及以上,且无人值班的,每周应巡视检查一次。

A、315kVA

B、500kVA

C、630kVA

D、800kVA

101、当变压器过负载时,一般会发出( A )。

A、很高且沉重的嗡嗡声

B、很轻且细微的嗡嗡声

C、很高且沉重的沸腾声

D、很轻且细微的沸腾声

102、接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,电流互感器正常运行时,相当于一台( B )运行的变压器。

A、开路

B、短路

C、空载

D、满载

103、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘( A )

A、铜线

B、铝线

C、铁线

D、钢线

104、变压器在正常运行中,对于强迫油循环水冷或风冷变压器,一般应( A )巡视一次。

A、每小时

B、每日

C、每周

D、每月

105、变压器是一种静止的电气设备,它利用( C )将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A、电路原理

B、电力原理

C、电磁感应原理

D、电工原理

106、连接于线路( A )的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级相同。

A、终端

B、始端

C、中间端

D、任何位置

107、用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为( B )。

A、4%

B、5%

C、6%

D、7%

108、一般中小型变压器的效率约为( C )以上。

A、65%

B、75%

C、85%

D、95%

109、对于油浸式变压器顶层油温升限值,油正常运行的最高温度为( C ),最高

气温为40,所以顶层油温升限值为55。

A 、93 B、94 C、95 D、96

110、变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的( B )。

A、升高

B、降低

C、时高时低

D、不变

111、对于三相变压器Dyn11连接组别,n表示( D )引出。

A、相线

B、相线

C、相线

D、中性线

112、对于( A )的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。

A、小容量

B、容量稍大些

C、容量更大

D、50000kVA及以上

113、对于强迫油循环的风冷变压器,其上层油温不宜经常超过( C )。

A、73

B、74

C、75

D、76

114、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差

最大为( D )。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

115、变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为( B )HZ。

A、45

B、50

C、55

D、60

116、S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,高压侧绕组额定电压为( A )kV电力变压器。

A、10

B、20

C、35

D、110

117、电流互感器是将高压系统中的电流或者低压系统中的大电流改变为( C )标准的小电流。

A、低压系统

B、中压系统

C、高压系统

D、超高压系统

118、变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和( A )下的过负载能力。

A、事故情况

B、额定功率

C、额定电压 D 、额定电流

119、连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级( D )。

A、相差10%

B、相差20%

C、相差30%

D、相同

120、电压互感器二次回路允许有( A )接地点。

A、一个

B、两个

C、三个

D、多个

121、变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( A )来表示。

A、比

B、和

C、差

D、积

122、( A ),多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。

A、吊器身式油箱

B、吊箱壳式油箱

C、吊整体式油箱

D、吊分体式油箱

123、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在98时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为( B ),保证变压器正常寿

命的年平均气温是20,绕组温升限值为65。

A、12

B、13

C、14

D、15

124、对电压互感器的准确度,1、3、3P、( A )级一般用于保护。

A、4P

B、4.5P

C、5P

D、5.5P

125、S9系列配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低绕组电流密度,从而降低了( A )。

A、空载损耗和负载损耗

B、输入功率

C、输出功率

D、视在功率

126、变压器的一、二次电压一般允许有( A )的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。

A、±0.5%

B、±1%

C、±1.5%

D、±2%

127、用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用( C )。

A、P级或A级

B、P级或B级

C、P级或TP级

D、B级或TP级

128、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压( A )。

A、高

B、低

C、可能高也可能低

D、不变

129、用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为( B )。

A、气体绝缘干式变压器

B、环氧树脂干式变压器

C、H级绝缘干式变压器

D、油浸绝缘干式变压器

130、若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率( B )。

A、不变化

B、略有降低

C、略有升高

D、有时降低有时升高

131、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为( A )kV电力变压器。

A、10

B、20

C、35

D、110

132、变压器二次( D ),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。

A、带100%负载

B、带80%负载

C、带10%负载 D 、不带负载

133、电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的( A )。

A、负载电流

B、额定电流

C、最大电流

D、最小电流

134、变压器( C )铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧面。

A、圆式

B、壳式

C、心式

D、球式

135、Yyno绕组接线表示三相变压器二次侧绕组也接成( A )。

A、星形

B、三角形

C、方形

D、球形

136、变压器运行中需补油时,( A )及以下变压器可补入不同牌号的油,但应作

混油的耐压试验。

A、10kV

B、35kV

C、110kV

D、220kV

137、变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下,20kV、35kV、110kV系列和( C )系列等。

A、200kV

B、210Kv

C、220kV

D、230kV

138、吊箱壳式油箱,多用于( B )及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。

A、5000Kva

B、6300kVA

C、4000kVA

D、8000kVA

139、变压器的( B )主要决定于绕组的绝缘材料。

A、铁芯温度

B、允许温度

C、环境温度

D、变压器油温

140、若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率( B )。

A、不变化

B、略有降低

C、略有升高

D、有时降低有时升高

141、变压器负载运行时,由于变压器内部的阻抗压降,( B )将随负载电流和负载功率因数的改变而改变。

A、一次电压

B、二次电压

C、阻抗电压

D、电流电压

142、变压器是一种静止的电气设备,它利用( C )将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A、电路原理

B、电力原理

C、电磁感应原理

D、电工原理

143、电流互感器一次绕组匝数( A )二次绕组的匝数。

A、小于

B、大于

C、等于

D、大于或小于

144、互感器分电压互感器和( A )两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。

A、电流互感器

B、断路器

C、隔离开关

D、避雷器

145、一般两台并列变压器的容量比也不能超过( A ),否则会影响经济性。

A、3:1

B、4:1

C、5:1

D、6:1

146、变压器的效率为输出的( A )与输入的有功功率之比的百分数。

A、有功功率

B、无功功率

C、额定功率

D、视在功率

147、单相变压器多为( C ),通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。

A、地下式

B、地面式

C、柱上式

D、户内式

148、变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为( B )HZ。

A、45

B、50

C、55

D、60

149、变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和( B )分类。

A、调流方式

B、调压方式

C、调功方式

D、调频方式

150、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在98时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为( B ),保证变压器正常寿

命的年平均气温是20,绕组温升限值为65。

A、12

B、13

C、14

D、15

151、在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫( C ),输出电能的一侧为二次侧绕组。

A、高压侧绕组

B、低压侧绕组

C、一次侧绕组

D、中压侧绕组

152、三相变压器的同一侧三个绕组,有星形连接,( A )或曲折形连接三种接线。

A、三角形连接

B、球形连接

C、角形连接

D、方形连接

153、当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指( A )。

A、最大的容量

B、最小的容量

C、中间的容量

D、不确定

154、变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下,20kV、( A )、110kV系列和220kV系列等。

A、35kV

B、55kV

C、65kV

D、95kV

155、在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现( A ),对人体及设备安全带来危险。

A、高电压

B、低电压

C、大电流

D、小电流

156、变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为( A )。

A、分接开关

B、分段开关

C、负荷开关

D、分列开关

157、若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率( B )。

A、不变化

B、略有降低

C、略有升高

D、有时降低有时升高

158、变压器( C )通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。

A 、运行方式

B 、连接方式

C 、调压方式

D 、负载方式

159、Dyn11表示当一次线电压指在时钟12点时,则三相变压器二次侧线电压应指在( B )点。

A 、10

B 、11

C 、12

D 、1

160、在额定电压下,变压器铁损( C ),是衡量变压器能耗的重要指标。

A 、与实际运行功率大小有关

B 、与实际运行电流大小有关

C 、是一个恒定量

D 、是一个可变量

二、判断题

1. 二次侧额定电压N U 2指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压

时,二次侧短路的电压值。(X )

2. 电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压

N U 2和二次负载电压2U 之和与二次额定电压N U 2的比。(X )

3. 在S9系列的基础上,改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损

耗,又开发了S11系列变压器,节能效果就更显著。(√)

4. 用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一

般选用P 级或TP 级。(√)

5. 电流表的三相指示是否在允许范围之内,电流互感器有无过负荷运行,是电

流互感器巡视检查项目之一。(√)

6. 变压器分单相和三相两种,一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要

求。(X )

7. 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最小的容量。(X )

8. 变压器曲折形联接也属星形联接,只是每相绕组分成两个部分,分别绕在两

个铁心柱上。(√)

9. 对于小容量的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的

接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。(√)

10. 电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二

次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(√)

11. 油浸绝缘变压器具有防火、防爆、无燃烧危险,绝缘性能好,与气体变压器

相比重量轻,防潮性能好,对环境无任何限制,运行可靠性高、维修简单等优点,存在的缺点是过载能力稍差。(X)

12.电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固

可靠。(√)

13.、施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动。(√)

14.变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝

缘强度。(X)

15.接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,

严重时导致烧坏变压器。(X)

16.用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一

般选用P级或TP级。(√)

17.变压器运行巡视应检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹。

(√)

18.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)

19.储油柜的作用就是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的接触面,从

而减缓油的老化。(√)

20.变压器曲折形联接也属星形联接,只是每相绕组分成两个部分,分别绕在两

个铁心柱上。(√)

21.施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动。(√)

22.三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量

多,需用系数低,因而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,则总容量将远高于三相变压器。(√)

23.由于壳式铁芯结构比较简单,绕组的布置和绝缘也比较容易,因此我国电力

变压器主要采用壳式铁芯,只在一些特种变压器(如电炉变压器)中才采用心式铁芯。(X)

24.电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台升压变压器。(X)

25.目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变

压器下降30%,空载电流比S9系列变压器下降20%。(√)

26.、变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问

题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。(√)

27.气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6(六氟化硫)气体代替绝缘油,

利用SF6气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。(√)

28.变压器分单相和三相两种,一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要

求。(X)

29.变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电

压高的容量较小。(X)

30.电流互感器运行前应检查套管无裂纹、破损现象。(√)

31.若变压器容量稍大些,可以在油箱外壁上焊接散热管,以增大散热面积。(√)

32.变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应

的相系数(单相为1,三相为)。(√)

33.变压器运行巡视应检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好。(√)

34.电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(X)

35.电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台升压变压器。(X)

36.变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为60HZ。(X)

37.绕组是变压器的磁路部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。(X)

38.变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,

可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。(√)

39.当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对

变压器的绝缘有损害。(√)

40.三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时,会使一,二次线电压

有不同的相位关系。(√)

41.对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105,由于绕组的平均温度一般比

油温高10,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超

过95。(√)

42.容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次,容量

在630kVA以下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。(√)

43. 变压器中,气体(瓦斯)继电器位于储油柜与箱盖的联通管之间。(√)

44. 二次侧额定电压N U 2指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压

时,二次侧短路的电压值。(X )

45. 停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,

为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(X )

46. 变压器铁芯硅钢片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大。(X )

47. 小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后,组成三相变压器组,

以满足运输的要求。(√)

48. 35kV 及以上变压器应补入相同牌号的油,应作油耐压试验。(√)

49. 变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)

50. 变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为分接开关。(√)

51. 气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6(六氟化硫)气体代替绝缘油,

利用SF6气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。(√)

52. 铜损是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一

个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器能耗的重要指标。(X )

53. 变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,

以免变压器过热造成事故。(√)

54. 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的

电压称为阻抗电压。(X )

55. 非晶态合金铁芯的变压器就是用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯。

(X )

56. 各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味,是电流互感器

巡视检查项目之一。(√)

57. 、因为A 级绝缘在98

时产生的绝缘损坏为正常损坏,而绕组最热点与其平

均温度之差为13,保证变压器正常寿命的年平均气温是20

,所以绕组

温升限值为98-13+20=100

。(X )

58.、电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(X)

59.、变压器除装设标有以上项目的主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭

牌,需分别按所用附件(套管、分接开关、电流互感器、冷却装置)的相应标准列出。(√)

60.、电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,

负荷功率因数为额定值时,误差的最小限值。(X)

61.变压器绝缘部分分为外绝缘和内绝缘,内绝缘为瓷管,外绝缘为变压器油、

附加绝缘和电容性绝缘。(X)

62.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)

63.通常中小型变压器的效率约为95%以上,大型变压器的效率在98%-99.5%以

上。(X)

64.、为保证气体绝缘变压器有良好的散热性能,需要适当增大箱体的散热面积,

一般采用管式散热器进行自然风冷却,是此变压器的结构特点之一。(X)65.二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器

巡视检查项目之一。(√)

66.变压器油的作用是绝缘和冷却,常用的变压器油有国产25号和10号两种。

(√)

67.运行中的电压互感器出现外壳温度超过允许温升,并继续上升,应立即退出

运行。(√)

68.停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线

上运行一段时间,再投入运行。(√)

69.多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最小的绕组

额定容量。(X)

70.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相

符合。(√)

71.变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,

以免变压器过热造成事故。(√)

72.变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)

73.变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95以下,对强

迫油循环水冷或风冷的变压器为85。(X )

74. 10kV 及以下变压器可补入不同牌号的油,但应作混油的耐压试验。(√)

75. SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为10000kVA ,低

压绕组额定电压110kV 电力变压器。( )

76. 、变压器调整电压的方法是在其某一侧绕组上设置分接,用来切除或增加一

部分绕组的线匝,以改变绕组匝数,从而达到改变电压比的有级调整电压的方法。(√)

77. 、变压器接在电网上运行时,变压器二次侧电压将由于种种原因发生变化,

影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。(√)

78. 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的

电压称为阻抗电压。(X )

79. 目前国内生产的10kV 、630kVA 及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变

压器下降30%,空载电流比S9系列变压器下降20%。(√)

80. 据实测,非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压

器相比,空载损耗要低70%~80%。(√)

81. 电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(50V 或1V )。(X )

82. 多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最小的绕组

额定容量。(X )

83. 变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之

差。(√)

84. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开

路,出现高电压的危险。(√)

85. 变压器星形连接是三个绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,

在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。(X )

86. 铁芯绝缘采用了整块绝缘,绕组出线和外表面加强绑扎,提高了绕组的机械

强度,是低损耗油浸变压器采用的改进措施之一。(√)

87. 电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压

N U 2和二次负载电压2U 之和与二次额定电压N U 2的比。(√)

88.强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器的主要差别为冷却介质不同,前

者为水,后者为风,但都在循环油路中增设一台潜油泵,加强油循环以增强冷却效果。(√)

89.、用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,

一般选用P级或TP级。(√)

90.变压器带电部分可以是导电杆、导电管、电缆或铜排。(√)

91.减少总的备用容量是变压器并列运行目的之一。(√)

92.变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励

磁调压,一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是或

。(√)

93.对于充油电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏现象,是电流互感器巡

视检查项目之一。(√)

94.当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对

变压器的绝缘有损害。(√)

95.变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,

可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。(√)

96.当变压器二次侧不带负载,一次侧又与电网断开时的调压为无励磁调压,在

二次侧带负载下的调压为有载调压。(X)

97.吊器身式油箱,多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱

身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱,检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。(√)

98.电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(50V或1V)。(X)

99.运行中的电压互感器出现外壳温度超过允许温升,并继续上升,应立即退出

运行。(√)

100.对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)

101.电流互感器的容量,即允许接入的二次负载容量(VA),其标准值为10~200VA。(√)

相关文档