文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纤维管道冷缠防腐胶带

纤维管道冷缠防腐胶带

纤维管道冷缠防腐胶带
纤维管道冷缠防腐胶带

纤维管道冷缠防腐胶带

纤维管道冷缠防腐系统包括低表面处理的、不会硬化的矿

脂涂层,矿脂底漆,矿脂胶泥和压敏PVC外保护带。用以阻止

或防止地上、地埋或水下管道、阀门、法兰、连接件的腐蚀,

可延长钢铁表面使用寿命30年。

纤维管道防腐胶带是指用于石油、天然气、化工、城市建

设中的给排水和煤气输送等埋地钢质纤维管道外防腐的胶粘带,对埋地管道起到有效的保护作用。现今贝奇尔认为纤维管道防

腐胶带已经广泛用于地管防腐的胶粘带制品主要有聚乙烯防腐

胶带,聚丙烯纤维防腐胶带、聚乙烯660型防腐胶带,环氧煤

沥青防腐冷缠带,其中聚乙烯防腐胶带和聚丙烯纤维防腐胶带

的应用范围最大,完全能够满足各种管道防腐工程。

分类

纤维管道冷缠防腐系统包括低表面处理的、不会硬化的矿

脂涂层,矿脂底漆,矿脂胶泥和压敏PVC外保护带。用以阻止

或防止地上、地埋或水下管道、阀门、法兰、连接件的腐蚀,

可延长钢铁表面使用寿命30年。

1.矿脂带:是无纺布合成纤维编织物,充分浸渍中性矿脂

基化合物和惰性硅填料。化学惰性,不会聚合或氧化;具有长

时间的防水,绝缘特性。

2.矿脂底漆:用于置换表面水分,使表面氧化物钝化,填

补基材表面小的不规则处。含有饱和矿脂基化合物和钝化剂。

3.矿脂胶泥:冷缠绕施工时,用于管件连接部位、法兰、

阀门、螺栓、其他不规则部位。含矿脂基化合物、惰性填料和

强化纤维。

4.PVC外保护带:稳定的、可塑的、涂有压敏胶PVC层用

于缠绕在矿脂带上,提供额外保护作用。PVC外保护带可以保

护底层的矿脂带,防止地下回填土的破坏。有弹性,耐酸、碱、油。

表面预处理

1.除去所有可见的尘土、油脂、油污、水分湿气,根据SSPC-SP1“溶剂清洁”

除去所有的焊渣、尖锐的角和边缘

2.用手动或者电动工具除去松锈、漆和外物,根据SSPC-SP-2 “手动工具清洁”或SSPC-SP-3“电动工具清洁”

3.也可以用高压水枪清洁

涂刷矿脂底漆

1.可用手、刷、手套、抹布或者辊子

2.取一薄层底漆涂在整个表面,用量为3-5㎡/k

3.取任意量底漆填补在有螺纹、有坑洼、有凹陷等不平整的部位

使用方法:

(1)、钢管表面处理:除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥。手工除锈应达St3级,机械除锈应达到Sa2级,并符合SY/J4 00 7—8 6要求。

(2)、涂底漆:应采用专用配套底漆,使用时远离火源,搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷。底漆用量:手工涂敷12㎡/L机械涂敷20㎡/L

(3)、待底漆表干(一般5-10分钟后)即可缠带。

(4)、下沟回填:经质量检查验收合格即可下沟。

排水管道施工工艺流程图

排水管道施工工艺流程图 施工方案审批监理工程师检查 测量放线测量复核 沟槽开挖 平基混凝土浇筑混凝土强度检验 下管、稳管 管座混凝土浇筑混凝土强度检验抹带 养护 沟槽回填检测压实度

⑴测量放线 由专业测量人员会同勘测单位进行测量控制及 水准点的交桩手续,接桩后及时组织测量人员对水 准点及导线点进行复测,并引测道路中心、雨污水 管线中心,引测临时水准点。 ⑵沟槽开挖 根据实际土质情况和开槽深度,采取坡度1:1沟槽放坡,具体施工时,再结合实际土质情况予以 调整。以保证安全的工作面宽度和边坡坡度。 ⑶验槽 首段土方挖至设计标高后,应及时通知设计、 监理、建设单位共同验槽,验收合格后方可进行下 道工序。其余各段沟槽,开挖至设计高程时,均应 请监理验收并进行隐蔽工程签认。 ⑷管基施工 开挖完成并报监理验槽合格后,重新放线定位,采用全站仪控制管道中心线;用水准仪直接架在沟 底测量,每5米一个测站,控制高程,浇筑10cm厚C15混凝土垫层。 ⑸下管、安管

①钢筋混凝土平口管 养护待管基强度满要求后,用白灰撒放管道中线进行管道安装。采用吊车安装并设专人指挥。测量 人员跟班作业,负责控制管道中线及高程;校正、 稳固管道采用预制砼垫块 排水管管口伸入井室30mm,管顶砖砌圈加固,以减少管顶压力。采用20号10×10钢丝网、2.5cm 厚1:2.5水泥砂浆抹带,插入管基深10~15cm,在抹带施工前,将抹带宽度内管外壁凿毛、刷净、润湿。浇筑C15混凝土管座。待混凝土强度达到要求 时即可回填。 (6)回填 沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净,沟槽内不 得有积水,保持降排水系统正常运行,不得带水回填。回填从管道两侧平衡进行,回填土分层夯实(每层20cm),回填土最小压实度(轻型击实标准):路槽底50cm范围内最小压实度98%,路槽底50-150cm 范围内最小压实度95%,150cm范围内最小压实度90%。回填时每压实层进行密实度取样,经检验合格 再进行上层回填。

管道防腐施工方案计划

洋浦经济开发区供水工程管道外防腐施工技术方案 中国石化集团第十建设公司 一九九九年七月

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工机具 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t 管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下:《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序: 图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂

物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。 3.6在第一道面漆涂刷完毕后即可进行第一层玻璃布缠绕。采用干燥、脱蜡、无捻、封边、网状平纹中碱玻璃布,布宽600~700mm,经纬密度为12×12根/cm2,用量1.2m2/m2。要求玻璃布表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为30~40mm,搭接接头长度为100~150

管道防腐施工工艺

管道防腐施工工艺 1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下: 《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序:

图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。

钢管防腐施工工艺

1、管道防腐的技术要求及检测 按要求,本工程所有钢管及钢制配件防腐涂料采用对防腐为无毒环氧富锌漆和环氧煤沥青. (1)、内防腐为无毒环氧富锌漆注意事项: 涂刷底漆时,要求均匀涂刷,不得漏涂; 底漆表干后即可涂刷面漆. 涂刷后的管道或钢涂件对遗漏、空鼓、褶皱、划伤处应进行修补。要注意避免在运输、吊装过程中损坏防腐层,若有损伤应及时补涂,否则不准安装。 当在管沟内进行管接口防腐涂刷时,必须清除防腐部位的泥土、水迹;回填土时应注意避免损伤外防腐层。在通风条件不好的部位施工时,要采用人工通风设备。不得在雨、雪、雾天进行露天施工。 (2)、施工质量及检验标准: 外观检查:防腐管应逐根检查,其表面平整、呈现光亮的漆膜,涂层均匀,无褶皱空鼓和凝块,防腐层的玻璃纤维布网眼应灌满面漆。 厚度检查:每20根抽查1根,用电脑膜层测厚仪(MCH-2004J)进行检测,在每根管道两端和中间共测3个截面,每个截面上、下、左、右4点,最薄点的厚度应符合防腐等级要求。 漆膜击穿强度检查:用JG—3型直流电火花检测逐根检查。无打火花现象。施涂干漆膜为450μm,电压测试为2500—2800V。 (3)、管道防腐施工工艺 管道的预处理:采手工和电动工具除锈。清除防腐件表面的油污、

尘土、焊渣、氧化皮及疏松的锈蚀物,表面应保持干燥、无水迹,并具有金属光泽。人工除锈达到Sa2.5级要求. 施涂:①、内防腐:采用无毒环氧富锌漆涂料二底二面,具体施工步骤为:先涂两层底漆,然后施涂两道漆每涂一层表面干后再涂下一层.厚度不小于2.5μm. ②、外防腐:环氧煤沥青采用四油三布,具体施工步骤:先涂一道底漆(无色),待其表干后,再涂一道底漆,缠玻璃布三道,最后涂两道面漆.总厚底不小于200μm. ③、防腐涂料的补口及补伤 补口、补伤处的涂层结构及所用材料应与管体涂层相同补口工作应在对口焊接后,管道表面温度冷却至50°C以下进行。 (4)、补口处和露铁的补伤处心须进行预处理 补口处应对管端阶梯形接茬处的表面进行清理,去除油污、泥土等杂物,然后用砂纸将其打毛。施工方法按上述要求进行,补口涂层与管体涂层的连接不应小于100mm。 补伤处涂层的搭接应做成阶梯形接茬,其搭接长度不应小于100mm;若补伤处涂层未露铁,应先对其表面进行处理,并用砂纸打毛,补涂面和贴玻璃纤维布;若补伤处已露铁,先进行表面预处理后。再按涂层的施工顺序及方法补涂底漆、面漆和贴玻璃纤维布。当涂层破损面积较大时,应按补口方法处理。

管道工艺流程图画法

工艺流程图和管道及仪表流程图的绘制方法

1总则 1.1 目的 为了规范工艺流程图设计的内容及表示方法,提高设计质量,特编制本标准。 1.2 范围 1.2.1 本标准规定了工艺流程图的绘制方法﹑详细设计(施工图设计)阶段的管道及仪表流程图﹑基础设计(初步设计)阶段的工艺管道及仪表流程图﹑外来流程图的编制﹑计算机辅助设计规定等要求。 1.2.2 本标准适用于北京机电院高技术股份有限公司焚烧处理装置的“工艺流程图”(PFD)和“管道及仪表流程图”(PID)设计。对于有特殊要求的项目,须结合具体情况,灵活运用。 1.3 引用标准 编制本标准时,借鉴下列标准和相关资料。 HG 20557~20559 《化工装置工艺系统工程设计规定》 HG/T 20646.1 《化工装置管道材料设计内容和深度规定》 HG/T 20646.2 《化工装置管道材料设计工程规定》 HG/T 20646.3 《化工装置管道材料控制专业技术管理规定》 HG/T 20646.4 《化工装置管道材料控制专业提出的设计条件》 HG/T 20646.5 《化工装置管道材料设计技术规定》 HGT 20679 《化工设备、管道外防腐设计规定》 HG/T 20645 化工装置管道机械设计工程规定 GB/T 4272 《设备和管道保温技术通则》

GB/T 8175 《设备和管道保温技术导则》 GB/T 11790 《设备和管道保冷技术通则》 GBJ 126 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB 50253 《工业管道施工及验收规范》 GB 50264 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 2 工艺流程图的绘制方法 工艺流程图的图例见附录A 流程图代号规定。 2.1 接受条件和来源 a) 设计开工报告;(设计主责) b)工程设计基础资料;(设计主责) c)材料备忘录;(设计主责) d)工艺设备表或工艺发表的文件;(设计主责) e)用户的规定和说明;(用户文件) f)设备数据表和图;(设备设计者) g)机泵数据表;(设计主责) h)操作要求;(设计主责) i)工艺控制图或工艺控制要求;(控制主责) j)设备布置图;(设计主责) 2.2 名称 定名为工艺流程图(简称PFD)。 2.3 图纸规格

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

管道防腐施工工艺

管道、设备防腐施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。 2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。 2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。 2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。 2.3 作业条件: 2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。 2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 管道、设备及容器清理、除锈→管道、设备及容器防腐刷油 3.2 管道、设备及容器清理、除锈: 3.2.1 人工除锈: 用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将管道、设备及容器表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。 3.2.2 机械除锈: 先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉。然后一人在除锈机前,一人在除锈机后,将管道放在除锈机内反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,用棉丝再擦一遍,将其表面的浮灰等去掉。3.3 管道、设备及容器防腐刷油: 3.3.1 管道、设备及容器阀门,一般按设计要求进行防腐刷油,当设计无要求时,应按下列规定进行:3.3.1.1 明装管道、设备及容器必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆。如有保温和防结露要求应刷两道防锈漆。 3.3.1.2 暗装管道、设备及容器刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干透后再刷。且防锈漆稠度要适宜。 3.3.1.3 埋地管道做防腐层时,其外壁防腐层的做法可按表1-39的规定进行。 当冬季施工时,宜用橡胶溶剂油或航空汽油溶化30甲或30乙石油沥青。其重量比:沥青∶汽油=1∶2。 3.3.2 防腐涂漆的方法有两种: 3.3.2.1 手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。 3.3.2.2 机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距250~350mm,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm左右。喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10~18m/min,喷漆使用的压缩空气压力为0.2~0.4MPa。 3.3.3 埋地管道的防腐: 埋地管道的防腐层主要由冷底子油、石油沥青玛帝脂、防水卷材及牛皮纸等组成。

[管理]管道除锈及防腐施工方案知识讲解

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (4) 1、材料准备 (4) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (5) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (8) 1、防腐涂料质量检测方法 (8) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (8) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (10) 九、雨季施工措施 (11)

一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。

管线防腐施工技术措施

管线防腐施工技术措施 1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 1.1.1国家发展计划委员会国家物资储备局设计院设计相关工艺图纸图纸 1.1.2GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 1.1.3SY/T0407-97《涂装前钢材表面预处理规范》 1.1.4SY/T0447-96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 1. 2工程概况及实物量 1.2.1国家成品油储备库安全改造湖南一五四处安装工程工艺管线及给排水部分由国家发展计划委员会国家物资储备局设计院设计,图号为:艺总施02。工艺管道为热扎无缝钢管ф273×7,410米;ф219×6,370米;ф159×6,320米;ф89×4,270米;焊接钢管DN150,200米;DN25,100米材质均为20号钢。给排水为焊接钢管ф377×9,25米;ф325×8,25米;ф273×7,25米;无缝钢管ф194×7,900米;ф89×3.5,700米;ф57×3.5,20米;镀锌钢管DN100,700米;铸铁排水管DN200,450米。该工程受监理和一五四处质监站共同负责质量监督。中国石化集团第四建设公司承担工艺管线及给排水安装工程,本措施只针对工艺管道和给排水管道防腐工程,施工中做好质保体系运行,防腐过程严格受控,确保防腐工程优良。 1.2.2工程特点及施工技术关键

本工程属新建工程,质量要求严格,其中工艺管道除锈和给排水管道防腐直接影响防腐施工质量,为技术关键工序。 2. 防腐施工工序 3.施工工艺 3.1材料检验 施工所用的油漆,应具有产品质量证明书或出厂合格证,油漆应检查有效期,严禁超期使用,油漆等规格型号必须符合设计或甲方要求。 3.2基层除锈 钢材表面采用砂轮机除锈达St3级,即钢材表面应无可见油脂、污垢并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈,底材显露部分的表面应具有金属光泽、除锈应全面无遗漏。 对于焊道补漆除锈要求同上。 3.3防腐刷漆 管道表面刷漆应符合设计要求:地下及室内工艺管线涂H06-4环氧富锌底漆一道,环氧厚膜中间漆一道,B04-33丙烯酸聚氨脂面漆二道,涂层总厚度>180微米,埋地、管沟及套管内管线防腐采用环氧煤沥青防腐涂层特加强级;埋地排水铸铁管及消防泵房内埋地管道做环氧煤沥

工艺管道及仪表流程图

工艺管道及仪表流程图(PID)校审提纲 1总则 1.1 编制目的 工艺管道及仪表流程图(PID)是工艺系统专业人员最重要的设计成品,是工厂和装置安装设计的依据。工艺管道及仪表流程图应能清楚地表示出设备、管道、阀门、管件及仪表等方面的内容。 为了保证工艺管道及仪表流程图编制的完整,确保设计质量,特编制本提纲。 本提纲提出了PID的校核要点和审核要点,指导校核人或审核人进行校核、 审核工作,但不约束校核人、审核人注意的范围。 PID的校审由工艺系统专业校审人员、安全专业校审人员及仪表专业校审人员共同完成 1.2 适用范围 本提纲适用于PID设计成品图的校核、审核。中间版PID的校核、审核可以参考。 1.3 相关文件 《工艺系统专业基础工程设计阶段文件内容规定》 《工艺系统专业详细工程设计阶段文件内容规定》 《工艺系统专业设计质量控制程序》 《管道及仪表流程图的版次及内容规定》 《道及仪表流程图图例、符号规定》 《工艺管道及仪表流程图绘制规定》 《公用系统管道及仪表流程图绘制规定》 《管道标志编制规定》 《设计文件校审及签署规定》(QW-0407-95) 《质量职责规定》(QW-0101) 2 PID的校核要点 2.1 设备校核 2.1.1 设备是否齐全(包括备用设备),并标有正确位号、名称。 2.1.2 成套供货的机组有否清楚表示出制造厂供货内容、范围及界面条件。 2.1.3 塔、容器的安装标高及设备之间的相对标高该注的有否遗漏,已注的是否 正确、合理。 2.1.4 设备管口是否表示齐全,其法兰的压力等级、口径与其连接管道的法兰等 级、口径是否相一致,法兰体系是否相匹配。 2.1.5 与设备连接的公用系统管道及管径,对于有不同参数或等级的公用系统, 有否标注其参数或等级 2.1.6 某些表示设备特征的内件,如塔板形式等有否表示。

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 ①、防腐蚀施工环境: 1)适宜涂漆的温度在5-30oC,涂漆底层的温度至少要高于露点温度3 oC,空气的相对湿度小于85%; 2)当管道表面温度高于40oC时,不宜进行涂漆工作: 3)当空气的温度低于4oC时,不进行涂漆工作: 4)当涂漆后的天气条件在两小时变得恶劣的条件下,不进行涂漆工作: 5)当管道表面有雨水、雾等的沉积物时,不进行涂漆工作: 6)如果雨水、灰尘或其他杂质污染了未干的涂层的表面,应除去漆膜,重新涂漆。 ②、涂料的配制: ★要设专人负责涂料调配,配制涂料时应严格按厂家提供的配比进行,不得擅自改变配比或因其它原因使配比改变。 ★配料时应做好详尽的配料配比记录,包括日期、时间、天气、温度、名称、称量准确、记录全。 ★配料时应充分搅拌,并根据工作量现配现用,以免浪费,配好的涂料应放置在有盖的容器内,8小时内用完,若放在敞口容器内必须在1小时内用完。 ★配制时原则上不加稀释剂,若使用过程中发现涂料变稠,可加

入少量的稀释剂稀释。 1)采用刷涂,获得均匀一致的涂层。 2)现场涂漆一般应其自然干燥,多层涂刷的前后间隔时间,应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥,不得进行下一工序施工。每层漆刷涂完成后,经质检员验收合格,才能进行下道漆的施工。 3)对焊缝涂层破坏处进行搭接刷涂修补,涂前必须除去焊渣,烤焦的漆皮等。焊缝补漆应与原来的漆膜搭接50mm,以确保接口漆膜质量。 4)前几道漆涂刷时间间隔不宜过长,最后一道漆宜在交工验收前进行,这样可取得较好的观感,美化工程整体形象,以利于工程交接的顺利进行。 ③手工涂刷 1、涂料的具体使用要求: 涂料的使用要求见前面工程内容中的涂料说明。 进行油漆施工前对油漆复检,检查油漆型号、颜色等是否与产品说明书相符。油漆的配制及使用必须根据油漆制造厂商提供的产品说明书。油漆的配制须根据每天的使用量现用现配。配制好的油漆使用时间不得超过8小时,过期不得再用。 在油漆使用时,如果油漆粘度过高时,可用专用稀释剂稀释,

工艺管道及仪表流程

工艺管道及仪表流程 工艺流程图是化工生产的技术核心,包含了物料平衡、设备、仪表、阀门、管路等信息,无论是设计院的工程师、化工厂的工艺员,还是中控控制室的主操,能看能画工艺流程图,都是必不可少的技能。其中,了解工艺流程的控制系统是重中之重。只有这样,才能对一些工艺波动所造成的仪表故障,做到及时处理,排除故障的目的。工艺流程图:即Process Flow Diagram,简称PFD,由工艺专业完成, 它包含了整个装置的主要信息、操作条件(温度、压力、流量等)、物料衡算(各个物流点的性质、流量、操作条件等 都在物流表中表示出来)、热量衡算(热负荷等)、设计计算(设备的外形尺寸、传热面积、泵流量等)、主要控制点及 控制方案等。相同作用且规格相同的设备只需画出一台即可。工艺管道及仪表流程图;即Piping Instriment Diagram.简称PID。PID是在PFD的基础上,由工艺、管道安装和自控等专业共同完成。需要画出所有的设备、仪表、管道及其规格、保温厚度等内容,是绘制管道布置图的主要依据。PID 图是在工艺包阶段就开始形成初版,随着设计阶段的深入,不断补充完善深化,它分阶段和版次分别发表。PID各个版次的发表,表明了工程设计进展情况,为工艺、自控、设备、电气、电讯、配管、管机、管材、设备布置和给排水等专业

及时提供相应阶段的设计信息。PID是基础设计和详细设计中主要成品之一,它反映的是工艺设计流程、设备设计、设备和管道布置设计、自控仪表设计的综合成果。PID 图主要包含的内容1、用规定的类别图形符号和文字代号表示装置工艺过程的全部设备、机械和驱动机,包括需就位的备用设备和生产用的移动式设备,并进行编号和标注。 2、用规定的图形符号和文字代号,详细表示所需的全部管道、阀门、主要管件(包括临时管道、阀门和管件)、公用工程站和隔热等,并进行编号和标注。 3、用规定的图形符号和文字代号表示全部检测、指示、控制功能仪表,包括一次性仪表和传感器,并进行编号和标注。 4、用规定的图形符号和文字代号表示全部工艺分析取样点,并进行编号和标注。 5、安全生产、试车、开停车和事故处理在图上需要说明的事项,包括工艺系统对自控、管道等有关专业的设计要求和关键设计尺寸。也称带控制点的工艺流程图。是借助统一规定的图形符号和文字代号,用图示的方法把建立石油化工工艺装置所需的全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件,按其各自功能,在满足工艺要求和安全、经济的前提下组合起来,以起到描述工艺装置的结构和功能的作用。因此,它不仅是设计、施工的依据,而且也是企业管理、试运行、操作、维修和开停车等各方面所需同的完整技术资料的一部分。通过工艺管道及仪表流程图可

工业管道内防腐施工工艺

工业管道内防腐施工工艺 1.施工准备 1.1作业条件 了解管道线路位置走向,在管道变径处或按约4公里一段确定管分界点,安装收发球装置。 1.1.2根据涂料类型试配涂料配比。 1.1.3收、发球位置选择在地势较高处,施工宜选择在气温5℃以上,湿度85%以下的晴好天气施工。 1.1.4管口设临时盲板,防止雨水进入。 1.1.5现场内防腐的管道焊接下沟、回填后进行,内防腐施工后不允许再进行焊接、切割作业。 1.2机具材料 1.2.1施工机具:空压机(9m3/min)、砂罐、空气预热器、收球筒、发球筒、收料箱、喷砂枪、涂管器、电气焊、清管器、配料罐、对讲机、高压胶管、石英砂、喷砂联动线。 1.2.2施工材料:环氧富锌底漆、HML涂料。 1.3检测设备:测厚仪、电火花检测仪、内窥镜。

2.施工工艺 2.1施工工艺流程 单管除锈内涂底漆现场安装清管 2.2单管除锈 2.2.1管子按设计要求做好外防腐保温并检查合格后,运至内防腐作业场区。 2.2.2单根管子在喷砂联动线上用喷砂枪对管内壁进行喷砂除锈,除锈时将下部除净后可转动管子对内部其他部位除锈。 2.2.3除锈时,选用3~5mm粒径石英砂,风压控制在0.45~0.6Mpa,除锈达Sa2.5级。 2.2.4除锈后,用净化空气吹净管内壁表面残留的粉尘,必要时可用毛毡稀料擦拭管道内表面。 2.3单管内涂底漆。 2.3.1单管除锈合格后,应及时喷涂或人工拉涂H06—4

环氧富锌底漆1~2遍,除锈和涂底漆间隙时间一般不超过8小时。 2.3.2富锌底漆固化后的干膜厚度为30~50μm,管口也应喷涂可焊富锌少一遍。 2.3.3涂环氧富锌底漆目的是防止喷砂后的管内氧化返锈,为内挤涂作准备。 2.4现场组装 2.4.1将涂过底漆固化好的管子拉运至施工现场,堆管和布置时管子下部用松软土垫高约0.1m,以防泥土、雨水进入管内。 2.4.2管子组对前检查管内有无异物,对石块、土块等杂物用吊车将管子吊起端口朝下,轻轻锤击管口将杂物震出。 2.4.3管子组对焊接应控制组对间隙,管内部平整、无焊瘤,内壁余高应不超过2mm,管口错边不大于2mm,以便于清管器和挤涂器通过。 2.4.4管道直径小于DN150时,应使用R=2DN90°弯头。

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 1

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水(1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管(10a#)、经预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米 埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm;所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87 、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 。3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备

机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置符合现场施工要求。 3.3 材料准备 3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源。储存温度宜为-20~35℃。 4、施工程序 5、施工方法 5.1 表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2 管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6、施工技术措施

管道防腐施工方案71000

地埋管道防腐蚀施工 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 一、工程概述 荆门热电厂(2×600MW)脱硝工程管道安装,地下直埋管道防腐包括所有设计需要进行防腐

处理的管道外壁,管道防腐由内向外结构为:冷底子层、沥青涂层、加强包扎层、封闭层、沥青涂层、外包保护层,最外层的沥青涂层分为两层,每层厚度1.5-2.0mm,加强包扎层采用玻璃布,需涂一层冷底子油封闭层,以防止涂沥青时起泡。主要工程量:渣浆系统澄清池补水管道安装、脱硝氨区消防水管道安装。 二、编制依据 2.1《火力发电厂地下压力钢管安装说明书》 2.2 SY/T0447—96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 2.3《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 2.4《电力建设安全工作规程》·第一部分:火力发电厂部分 三、施工前准备 3.1技术准备 组织技术人员、施工负责人认真审查和熟悉管道施工方案,了解方案意图,掌握技术要求和各项技术指标,明确施工范围,并对施工人员进行技术交底; 3.2材料准备: 按照方案给定的量,提出材料采购清单: 环氧煤沥青防腐涂料底漆、面漆 玻璃丝布:选用经纬密度8×8/cm2,厚度为0.1—0.12mm,中间无捻平纹玻璃布。 四、施工工艺(环氧煤沥青、二布五油) 4.1工序流程 除锈→清理→底漆一遍→刮腻子→底漆第二遍→一布(面漆)→修整→二布(面漆)→修整→面漆 4.2 金属表面的除锈、清理 管道焊接完毕,焊口进行水压试验合格后,再进行除锈、防腐。 采用电动机械除绣的方法,清除管道表面金属氧化物、锈体,达全白或近全白级。将管道外表面可见的油脂、污垢及氧化皮、铁锈和油漆彻底除掉,达到St2级标准。如遇焊口处用砂轮片打磨平滑,不能有毛刺、焊渣附着。 清理:除锈结束后,用棉纱等将管道表面的粉尘、泥土等彻底清理干净。焊缝处应清除飞溅

管道防腐施工工艺

工业埋地管道环氧煤沥青玻璃丝布防腐工程施工经验谈仝朋国 (河南省中大工程监理有限公司 从环氧煤沥青玻璃丝布施工方法及材料入手,分析了在防腐施工中应注意的问题,强调了过程控制的重要性。 工业埋地管道防腐工程施工常规采用环氧煤沥青玻璃丝布缠绕,尽管施工方法简单,几乎是人人都会,但是由于在施工中不注意细节处理,造成了不必要的返 修,给管道防腐造成了不良影响。现把采用环氧煤沥青涂刷玻璃丝布防腐施工中 应注意的问题提出来,和大家共同研究。 1、概述及基层处理环氧煤沥青玻璃丝布缠绕法进行管道埋地防腐层施工是传统 的一种防腐施工方法。根据防腐等级要求的不同,可分为一布四油、二布六油、 三布八油,分别是普通型、加强型、特加强型,厚度分别为0.5、 0.7、0.9mm。 常规施工方法是待管道基层除锈检查合格后涂刷环氧煤沥青底漆一道,待干后再 涂刷环氧煤沥青漆,缠绕玻璃丝布。规范要求玻璃丝布缠绕搭接至少50mm以上, 必须搭接密实、牢靠。这点施工人员大都能够做到。需要注意的是,基层除锈后 应用破布或棉纱等材料将锈迹清理干净,避免影响附着力,然后立即进行涂刷底 漆施工,防止出现泛潮生锈,影响后序工作的进行。这一点许多施工人员就做不到 ,往往是除锈后不对金属基层进行抹擦,直接刷漆,影响了防腐层的附着力和耐久 性。 2 、沥青漆涂刷控制第一层玻璃丝布缠绕后,涂刷沥青时应均匀、用力。有的施 工人员在施工时图省力省工,用辊子蘸漆很多辊涂,乍一看玻璃丝布表面都有漆, 其实不然,易造成一种假象,漆液仅涂覆于玻璃丝布表面,并未全部浸透玻璃布网 格。此时处理方法是一次蘸漆不易过多,反复涂刷或辊涂,至少三遍,这样做的好 处是: (1)赶走玻璃丝布中的空气泡,保证均匀密实; (2)可以使涂料尽可能地涂 满玻璃丝布网格;(3)保证玻璃丝布缠绕牢固、不松动。根据规范要求,每缠绕一 层玻璃丝布后涂刷沥青待干后检查合格方可再次进行第二层玻璃丝布的缠绕施

管道油漆及防腐施工方案38212

河南省第一强制隔离戒毒所生物质锅炉采购和室内外暖气管道安装项目 管 道 的 油 漆 和 防 腐 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、管道的油漆和防腐施工方法 (一)手工刷涂施工 (二)辊涂施工 (三)涂装工具的选用 (四)施工过程工艺质量控制 (五)施工过程中涂料成膜前后发生的病态及控制方法 四、施工中的安全与防护 五、文明环保施工措施 六、雨季施工措施 一、编制依据 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 二、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室外、室内管道安装工程。 (一)室外供热管网工程

1、工程概况:室外供热管网供回水温度85℃/60℃,管道设计压力; 2、工程设计说明: 本工程供回水管道均采用无补偿直埋方式敷设,管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨泡沫塑料预制直埋保温管,材质及性能应符合国标GB29047-2012中的规定,工作钢管采用无缝钢管,Q235B钢,材质及性能应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)中的规定。弯头采用热压成品弯头,弯曲半径为R=4D,弯头的管道壁厚不小于直管壁厚的倍,三通应采用成品三通,三通管件的壁厚不小于直管壁厚的倍,关断阀门采用法兰式偏心半球阀,PQ367F-25C型,耐温150℃,泄水和放气阀采用球阀,Q67F-25C型,耐温150℃,管道的覆土深度,机动车道不小于米,非机动车道不小于米。 3、施工说明: (1)管道安装: 本工程沟槽开挖深度为直埋保温管的管底高程加上20mm的砂垫层厚度,,沟槽回填时要求分层夯实,人工夯实第层200mm机械夯实每支300mm,管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合要求,管道内杂物及砂土应清除干净。热力管道在形成整体严密外护之前要严格防水。弯头附近应留有用于弯管自然补偿的膨胀区。阀门外表面应标有醒目的永久性介质流向箭头,阀门的安装应考虑操作方便,水平安装的焊接阀门的阀轴与水平面的夹角不大于45°。保温层厚度同设计管道,外保护层做防水处理,采取必要的支撑措施。阀门井采用钢筋混凝土检查井,

管道防腐施工方案 (1)

管道防腐施工工艺 一、工程概述 XXXX项目 二、编制依据 2.1、SY/T0447—96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 2.2、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 2.3、《电力建设安全工作规程》·第一部分:火力发电厂部分 三、施工前准备 3.1技术准备 组织技术人员、施工负责人认真审查和熟悉管道施工方案,了解方案意图,掌握技术要求和各项技术指标,明确施工范围,并对施工人员进行技术交底;3.2材料准备: 按照方案给定的量,提出材料采购清单: 环氧煤沥青防腐涂料底漆、面漆 玻璃丝布:选用经纬密度8×8/cm2,厚度为0.1—0.12mm,中间无捻平纹玻璃布。 四、施工工艺(环氧煤沥青、二布五油) 4.1工序流程 除锈→清理→底漆一遍→刮腻子→底漆第二遍→一布(面漆)→修整→二布(面漆)→修整→面漆 4.2 金属表面的除锈、清理 管道焊接完毕,焊口进行水压试验合格后,再进行除锈、防腐。 采用电动机械除绣的方法,清除管道表面金属氧化物、锈体,达全白或近全白级。将管道外表面可见的油脂、污垢及氧化皮、铁锈和油漆彻底除掉,达到

St2级标准。如遇焊口处用砂轮片打磨平滑,不能有毛刺、焊渣附着。 清理:除锈结束后,用棉纱等将管道表面的粉尘、泥土等彻底清理干净。焊缝处应清除飞溅物,对焊缝表面的大焊瘤棱角、毛刺要去除或倒角。 4.3 防腐 除锈完成的管道应立即防腐,以防再次锈蚀,保证在除锈后8小时完成。 刷油前表面应无油污及灰尘等并且表面必须保持干燥。 防腐需按照涂底胶、缠绕冷缠带、涂面胶的步骤进行,且防腐层总厚度不小于0.6mm。施工中要涂胶均匀饱满,缠绕冷缠带要拉紧,表面平整、无褶皱和空鼓。 底漆:除锈结束8小时内,由专人负责按双组分配比(A:B=100:10-14左右)配好漆料,熟化10-30分钟后,使用毛刷和滚筒刷均匀地涂刷底漆一遍,两端接头各留100-150mm,底漆的涂刷应均匀、无漏刷、无透底。 刮腻子:腻子用已经配好的底漆调滑石粉调到稠稀度合适即可,将焊缝处抹腻子使其平滑过渡,拐角处圆弧过渡。腻子干透后应打磨平整,擦拭干净,方可进行下一步施工。 第二遍底漆:在第一遍底漆和腻子表干后,再按照上面相同的方法涂刷一遍底漆。 缠布(一布):第二遍底漆涂刷8-24小时内随即缠玻璃布,玻璃布要拉紧,达到表面平整、无皱褶和鼓包,压边宽度为20-25mm,布头搭接长度100-150 mm,玻璃布缠绕后即涂面漆,要求漆量饱满,玻璃布所有网眼应灌满涂料。 修整:在第一层表面干后,必须对防腐层进行初步修整,在出现空鼓或气泡处,用刀片划开并涂漆压实,保证整体平滑。 缠布(二布):待第一层布涂刷8-24小时内缠第二层玻璃丝布(工艺同上)修整:同上。 面漆:待缠布全部结束后,确保防腐层无空鼓、无气泡,外观达到设计工艺要求后,再使用毛刷和滚筒刷均匀涂刷面漆一遍,要求无流淌、无结块,颜色均

工艺管道防腐保温施工技术方案

塔西南勘探开发公司塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程新建汽油罐部分- 工艺管道防腐保温施工技术方案 制:编 核:审 准:批 中国石油天然气第七建设公司塔西南项目经理部二〇一六年三月. 目录

1编制依据及适用范 围 (1) 1.1 编制依 据 (1) 1.2 适用范 围 (1) 2工程概况及特 点 (1) 2.1 工程概 况 (1) 2.2 工程特 点 (1) 3施工程序及方 法 (1) 3.1 管道防 腐 (1) 3.2管线保 温 (4) 4质量保证措 施 ................................................................. 6 5 安全保证措 施 ................................................................. 7 6 劳动力安 排 ................................................................... 8 7 施工机具、设备计 划 (8) 8 手段用料计 划 ................................................................. 8 1 编制依据及适用范围 1.1 编制依据 1.1.1 设计提供的工艺管道施工图纸及设计文件上所涉及的其他标准规范 1.1.2 GB 50126-2008 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 1.1.3 GB/T 8923-2008 《涂覆涂料前钢材表处理表面清洁度的目测评定》 1.1.4 SH/T 3548-2011 《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》 1.1.5 SH/T 3010-2013 《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》 1.1.6 SH 3043-2003 《石油化工设备管道表面色和标志》

工艺管道及仪表流程图(PID)校审提纲

工艺管道及仪表流程图(PID)校审提纲 1总则 1.1 编制目的 工艺管道及仪表流程图(PID)是工艺系统专业人员最重要的设计成品, 是工厂和装置安装设计的依据。工艺管道及仪表流程图应能清楚地表示出设备、管道、阀门、管件及仪表等方面的内容。 为了保证工艺管道及仪表流程图编制的完整,确保设计质量,特编制本提纲。 本提纲提出了PID的校核要点和审核要点,指导校核人或审核人进行校核、审核工作,但不约束校核人、审核人注意的范围。 PID的校审由工艺系统专业校审人员、安全专业校审人员及仪表专业校审人员共同完成 1.2 适用范围 本提纲适用于PID设计成品图的校核、审核。中间版PID的校核、审核可以参考。 1.3 相关文件 《工艺系统专业基础工程设计阶段文件内容规定》 《工艺系统专业详细工程设计阶段文件内容规定》 《工艺系统专业设计质量控制程序》 《管道及仪表流程图的版次及内容规定》 《道及仪表流程图图例、符号规定》 《工艺管道及仪表流程图绘制规定》 《公用系统管道及仪表流程图绘制规定》 《管道标志编制规定》 《设计文件校审及签署规定》(QW-0407-95) 《质量职责规定》(QW-0101) 2 PID的校核要点 2.1 设备校核 2.1.1 设备是否齐全(包括备用设备),并标有正确位号、名称。 2.1.2 成套供货的机组有否清楚表示出制造厂供货内容、范围及界面条件。 2.1.3 塔、容器的安装标高及设备之间的相对标高该注的有否遗漏,已注的是否正确、合理。 2.1.4 设备管口是否表示齐全,其法兰的压力等级、口径与其连接管道的法兰等级、口径是否相一致,法兰体系是否相匹配。 2.1.5 与设备连接的公用系统管道及管径,对于有不同参数或等级的公

相关文档