文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城镇生活污水净化沼气池设计规范

城镇生活污水净化沼气池设计规范

城镇生活污水净化沼气池设计规范
城镇生活污水净化沼气池设计规范

城镇生活污水净化沼气池设计规范

1、范围

本标准规定了城镇生活污水净化沼气池(以下简称城镇沼气池)设计的要求和方法。

本标准适用于处理城镇生活污水所修建的城镇沼气池设计。

2、引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GBJ3 —88砌体结构设计规范

GB7636 —87农村家用沼气管路设计规范

GBJ15 —88建筑给排水设计规范

GBJ68 —84建筑结构设计统一标准

DB51/190 —93四川省污染物排放标准

DB51/136 —92城镇净化沼气池生活污水排放卫生标准

3、设计要求

3.1技术指标

设计沼气压力8KPa ± 1KPa ;

出水水质达到DB51/190中3.1.2及DB51/136中3.1的有关规定;

3.2工艺流程

3.2.1合流生活污水(或水冲式公厕污水)7前处理T后处理T下水道

分流水冲式公厕污水T前处理(1)T前处理(2)7后处理T下水道

厨房和其它污水一t

注:医院污水在进入下水道前应加消毒池处理。

3.3在不改变工艺流程的前提下,城镇沼气池的平布置可因地制宜,其形状可以采用矩形、椭圆形或其它形状,但应考虑到结构受力明确、方便施工和清运建筑垃圾并不得影响其它建筑或构筑物.

3.4城镇沼气池容积计算。

3.4.1城镇沼气池总容积设计公式:

V=(V1+V2+V3)K1 ----------------------------- (1)

V-------- 总容积m3

VI------- 污水容积m3

V2 -------- 污泥容积m3

V3 -------- 气室容积m3

K1 -------- 容积保护系数取 1.0?1.05

3.4.1.1污水不容积计算公式:

V1 = natg -------------------------------- (2)

n――使用城镇沼气池的总人数;

a――各类建筑物使用卫生器具的人数与总人数的百分比;

t――污水滞留期(天);

g -- 每人每天的生活污水量(m3/人?日)。

3.4.1.2 (2)式中各参数的确定和计算:

“n”值的确定和计算:住宅楼人数按实有建房套数确定,每套房按住4人计算;集体

宿舍住宅楼按每间住房 2.5人计算;旅馆按每个床位1人计算;办公楼按办公室的建筑面积

确定计算人数,16m2及以下的办公室按2人一4人计算,16m2—20m2的按3人一5人计算,

20m2—24m2米的按4人一6人计算,24m2以上的按实有人数计算。

“ a”值的确定:住宅楼、旅馆、集体宿舍取1,办公楼、教学楼、工厂生活间取0.6。

“t”值的确定;取3天一4天,有特殊要求的,按实计算取值。“g”应符合GBJ15的

规定。只有大便器、洗涤盆,而无沐浴设备的取0.085m3?0.13m3/人?日。有大便器、洗

涤盆和沐浴设备的取0.13m3?0.19m3/人?日。

3.4.1.3医院、疗养院等污水容积,取0.7m3?0.9m3/床位;影剧院、体育场、公共食

堂、公共厕所、幼儿园和其它公共场所按厕所的蹲位计算污水容积,取4m3 —6m3 /个蹲位。

公厕和全托幼儿园宜取较大值。

3.4.1.4污泥容积计算公式:

V2 = 0.4na at ------------------------------ (3)

式中:

n和a按3.4.1.1取值。

a ――每人每天污泥量,当粪便污水和其它生活污水合流时,a值为0.0006m3;当粪

便污水单独排放时,a值为0.0003m3。

t――残渣清淘周期(天),取730天?1095天。

3.4.1.5气室容计算公式

V3=(V1+V2)K2 -------------------------------------------- (4)

式屮:

K2 ――气箱容积系数(包括返水箱容积)按0.12?0.15取值。

3.4.2城镇沼气池的系统容积不小于10m3。

3.5城镇沼气池宜采用钢筋混凝土整浇,也可采用砖混结构。

3.6城镇沼气池的结构计算应遵守GBJ10、GBJ68中的有关规定。

3.7钢筋混凝土标号不低于C18级,砖混结构中砖采用MU75级以上机制红砖。

3.8城镇沼气池前处理应安装软、硬性填料,填料的容积应占总池容积的15% —25%。

3.9城镇沼气池宜采用密封和防腐涂料。

3.10城镇沼气池进料口直径不小于200mm。

3.11城镇沼气池进、出口标高差不小于200mm。

3.12前处理容积小于30m3以下者返水容积为0.6m3 土0.1m3 ;前处理池每增加1m3 —

10m3,应增加返水容积0.2m3。

3.13城镇沼气池应安装导气管、输气管、三通或四通、开关、压力表、积水器、安全

阀、金属喉卡、沼Pi匕沼厲灯和其它沼气燃具.

3.14导气管宜采用铜、铝、陶瓷和硬质塑料等耐蚀制品,内径不小于8mm,外径与输

气管内轻配套,不允许采用饮制£气管=

3.15输气管宜采用硬管、正品半硬质红泥塑料管或软质聚氯乙烯塑料管,管内径不小

于8 mm。输气线路总长超过25m时,管内径不小于10mm,超过50m时,管内径不小于12mm Q

3.16三通、四通宜采用有密封节的铝合金制品和铜、铝制品,内径不小于6mm,外径应与输气管内廉配套.

3.17开关宜采用铝、铜制品,要求气密性可靠,经久耐用,转子内径不小于头段孔

5mm,接径不小于6mm,外径与输气管内径配套。

3.18炉具的热效率应55%以上。

3.佃压力表刻度应清晰,具有较好的适明度。

3.20积水器和安全阀宜采用塑料制品,接头外径与输气管内径配套。

相关文档