文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿井下高压供电线路漏电故障预防和检查

煤矿井下高压供电线路漏电故障预防和检查

煤矿井下高压供电线路漏电故障预防和检查
煤矿井下高压供电线路漏电故障预防和检查

煤矿井下高压供电线路漏电故障预防和检查

摘要:漏电故障煤矿井下常见的故障类型,我们在不断的实践过程中总结了预防和应对漏电故障的方法。

关键词:漏电;预防;检查;高压设备;电缆

煤矿井下环境复杂,空气湿度大,机电设备硐室通风条件不是很理想,开采水平的延伸,增加了煤矿井下高压供电安全的难度。所以要解决好井下高压供电问题,在实际工作中存在不少的难度。根据现场工作经验,感觉到供电事故可以预防,是人所能管控的,再者发生高压供电线路漏电故障也不难查寻。

煤矿安全规程规定:“煤矿井下高压供电线路单相漏电持续时间不能超过2小时”。井下配电变压器中性点直接接地,出现一相间接或直接接地,引起电源其它两相电压升高,供电质量出现问题,井下负荷不是在三相电压平衡的理想状态下工作,时间过长引起电机烧毁,设备损坏,供风、排水设备不能正常工作,危及矿井安全。单相长时间对地放电产生热量,对地出现火花,造成其他两相绝缘降低,产生高压相间短路,造成矿井高压供电事故,引起局部停电,危及矿井设备安全,所以单相漏电问题是我们在日常工作中要尽量避免,出现之后要及时处理。

针对这一问题我们在实践中不断的总结,认为在预防出现断电事故方面有下面几个方面的心得:

1 每周检查

每周对电缆设备的外部检查,从表面现象上检查,线路是否完好、有无电缆破皮、设备内部接线放电现象、电缆从表面潮湿度、温度能感觉到运行的良好状况。一般电流大的线路表面干燥,温度要稍高些,设备绝缘是否潮湿通过防爆观察孔也能看出来。

2 季度检查

每季安排线路清扫,绝缘值摇测,针对一段时期绝缘摇测数据对比,数据内容包括相间绝缘值和对地绝缘值,就能判定出电缆绝缘性能是否良好,对于绝缘值下降很多的线路进行分段摇测,找出绝缘最低区间的电缆,然后在此电缆段首先看是否有接线盒或电缆连接装置,从接线盒所处的环境位置,处于环境是否有淋水、是否受机械外界压力,基本判定绝缘下降的位置,以后定期对薄弱点检查或提前检修停电重新连接,加强绝缘。

3 年度检查与实验

对高压电缆每年进行一次泄露和耐压试验,利用井下设备进行大负荷供电试

相关文档