一、工程概况

明发江湾新城8号地块由明发集团(马鞍山)实业有限公司投资开发建设,我单位承建的为四标段及五标段,具体为11#、12#、13#、14#住宅楼、地下车库一标段,地下建筑面积15742.11㎡,地上建筑面积92600.89㎡,总建筑面积108343㎡,由一层地下车库、1幢30层住宅、1幢33层住宅(局部32层)、1幢29层住宅和1幢22层住宅组成。四标段、五标段位于整个项目的东北角。四栋楼建筑总高度分别为65.35m、97.5m、88.95m、86m,根据施工需要,每栋楼各安装两台SC系列施工升降机,作为砌筑及装修材料的运输及施工人员上下班使用,型号为SC200/200施工升降机额定载重2T/12人,提升速度38.1m/min,安装高度最大可达150m。

二、编制依据;

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005;

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

。《建筑施工升降机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ215-2010三、基础

1、升降机基础平面尺寸为4200×3800,200厚C25钢筋砼,详见附图。

2、升降机自重:

①静载:

每个标准节重158kg,每个吊笼1650kg;

一个吊笼额定载重载荷为 1000kg×2=2000kg

静荷载:

P≈吊笼定额荷载+对重+吊笼自重+标准节重+电缆、电缆导向装置等电缆及导向静装置重取以上荷载的10%。

P≈2000+2000+1650×2+158×62+1425=4000+3300+6952+1425=16625kg 静②动荷载

吊笼自重 1650×2=3300kg

载重 2000kg

对寸重 2000kg

取动力系数λ=2

计算式 P动=(3300+2000+2000)×2=14600kg

③基础自重V

3 2=6.76m×2×××上部砼底板0.3+4×3.70.1+砼柱0.30.7××砼底板 43.7 V=6760×2450=16560kg

④基础应力

δ=(P静+P动+V+G/A)=(16625+14600+16560)÷14.8=3228.72kg

2

=3.23T/M以上验算现场地下室顶板不能满足施工升降机的安装要求,固在地下室用钢管回

顶,钢管横距600,纵距600,步距1200,扫地杆距地下室底板面200,设置剪刀撑,计算书如下:

钢管支架计算书

本支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)。

加固支架搭设高度为6.70 米。

搭设尺寸为:立杆的横距 b=0.55米,立杆的纵距 l=0.55米,立杆的步距 h=1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.20 。

1 图楼板支撑架立面简图

2 楼板支撑架荷载计算单元图

: 一、模板支撑木方的计算

方木按照简支梁计算,方木的截面力学参数为

本算例中,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

3; 10.000×10.000/6 = 133.33 cm W=8.000×4;×10.000/12 = 666.67 cm10.000 I=8.000×10.000×

方木楞计算简图

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q= 25.000×0.500×0.200 = 2.500 kN/m;1

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q= 2.300×0.500 = 1.150 kN/m ;2

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

p = (10.000+10.000)×0.550×0.500 = 5.500 kN;1

2.强度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 1.2×(2.500 + 1.150) = 4.380 kN/m;

集中荷载 p = 1.4×5.500=7.700 kN;

22/8 = 1.224 0.5500.550 /4 + 4.380最大弯距 M = Pl/4 + ql×/8 = 7.700×

kN.m;

最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 7.700/2 + 4.380×0.550/2 = 5.055 kN ;632;= 9.183 N/mm/133.333×10截面应力σ= M / w = 1.224×10

2,满足要求小13.0 N/mm! 方木的计算强度为 9.183

3.抗剪计算:

最大剪力的计算公式如下:

Q = ql/2 + P/2

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力: Q = 0.550×4.380/2+7.700/2 = 5.055 kN;

截面抗剪强度计算值 T = 3 ×5054.500/(2 ×80.000 ×100.000) = 0.948

2;N/mm

2; [T] = 1.300 N/mm 截面抗剪强度设计值

方木的抗剪强度为0.948小于 1.300 ,满足要求!

4.挠度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

均布荷载 q = q + q = 2.500+1.150=3.650 kN/m;21

集中荷载 p = 5.500 kN;

4 /(384×9500.000×550.000×6666666.67) + ×最大变形 V= 53.6503 /( 48×9500.000×6666666.67) = 0.370 mm; 5500.000×550.000

木方的最大挠度 0.370 小于 550.000/250,满足要求!

二、木方支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 4.380×0.550 + 7.700 = 10.109 kN;

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

(kN.m)

支撑钢管计算变形图

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩 M = 0.925 kN.m ;max最大变形 V = 0.639 mm ;max 最大支座力 Q = 12.851 kN ;max62;σ= 0.925×10/4730.000=195.576 N/mm 截面应力

2,满足要求! 支撑钢管的计算强度小于 205.000 N/mm

支撑钢管的最大挠度小于550.000/150与10 mm,满足要求!

三、扣件抗滑移的计算:

扣件抗滑承载力设计值取 8.000 kN;

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 12.851 kN;

R < 16 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,

双扣件承载力设计值取16kN。

四、模板支架荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

N = 0.129×6.650 = 0.859 kN;G1钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

(2)模板的自重(kN):

N = 2.300×0.550×0.550 = 0.696 kN;G2

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

N ;0.550 = 1.513 kN×0.550×0.200× = 25.000G3.

经计算得到,静荷载标准值 N = N+N+N = 3.067 kN;G3G1GG2

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 N = (10.000+10.000 ) ×0.550×0.550 = 6.050 Q kN;

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N + 1.4N = 12.150 kN;QG

五、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 12.150 kN;

σ----轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到;

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.59 cm;

22; ): A ---- 立杆净截面面积(cmA = 4.50 cm33;:(立杆净截面模量抵抗矩)(cmW=4.73 cm) W ----

2); (N/mm σ--------钢管立杆抗压强度计算值2;:[f] =205.000 N/mm [f]---- 钢管立杆抗压强度设计值

L---- 计算长度 (m);o

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

l = kuh (1) 1o

l = (h+2a) (2) o

k---- 计算长度附加系数,取值为1.243;1 u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700;

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a =

0.200 m;

公式(1)的计算结果:

立杆计算长度 L = kuh = 1.243×1.700×1.500 = 3.170 m;1o

L/i = 3169.650 / 15.900 = 199.000 ;o由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.182 ;

2; = 148.353 N/mm0.182;σ=12150.118/(×450.000)钢管立杆受压强度计算值

2小于 [f] = 205.000满足要求!σ= 148.353 N/mm立杆稳定性计算公式(2)的计算结果:

立杆计算长度 L = h+2a = 1.500+0.200×2 = 1.900 m;o

L/i = 1900.000 / 15.900 = 119.000 ;o;φ= 0.458 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数 Lo/i 由长细比

2; 58.953 N/mm0.458×450.000) = (钢管立杆受压强度计算值;σ=12150.118/

2小于 [f] = 205.000满足要求!立杆稳定性计算σ= 58.953 N/mm 如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l = kk(h+2a) (3)

21o k -- 计算长度附加系数,h+2a = 1.900 按照表2取值1.009 ;2公式(3)的计算结果:

立杆计算长度 L = kk(h+2a) = 1.243×1.009×(1.500+0.200×2) = 2.383 m;21o L/i = 2382.955 / 15.900 = 150.000 ;o由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.308 ;

2;N/mm 450.000×) = 87.663 钢管立杆受压强度计算值;σ

=12150.118/(0.308

2小于 [f] = 205.000σ= 87.663 N/mm满足要求!立杆稳定性计算模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

以上表参照杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。

4、本基础坐落在地下室顶板部位,因此施工电梯基础底板必须浇筑在 -0.60M 的地下室顶板上,在标准节的承重部位浇筑钢筋砼3800×4200×200用C25砼浇200厚,预埋基座螺栓,底板配筋,16@200双层双向。地下室加固钢管支架长、宽对应上部施工电梯基础位置(如下页图)。

外用电梯方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程1#、2#楼外用电梯施工方案 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部 目录 第一章、编制说明 ............................................................. 错误!未定义书签。第二章、外用施工电梯的现场定位................................. 错误!未定义书签。第三章、现场准备工作..................................................... 错误!未定义书签。第四章、外用电梯的物资准备......................................... 错误!未定义书签。第五章、外用电梯的安拆................................................. 错误!未定义书签。第六章、使用外用电梯的安全措施................................. 错误!未定义书签。

第一章、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼,拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务的宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 第二章、外用施工电梯的现场定位 经现场实地察看,为便于今后外用电梯使用方便,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#外用电梯安装在2#楼的南边,详见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 第三章、现场准备工作 一、地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,回填土施工要按照相关规范要求,务必做到分层夯实,加强对回填土施工的土质、掺灰比例、分层厚度以及夯实情况的检查。 二、基础施工 按照图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯。 电梯基础施工实,应注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 三、附墙预留孔 预留洞设置在建筑物的阳台上,根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行预留孔洞的施工。 四、电力准备

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

外用施工电梯施工方案

天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地 外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、电梯基础施工 (2) 五、施工工艺步骤要求 (4) 六、安装中技术要求 (7) 七、架体的拆除 (10) 八、维护、保养及运输 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十、安装位置平面图附墙架图基础图 (12) 十一、防护外架平面图 (12)

一、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5施工组织设计 1.6施工图纸 1.7施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况 本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17#楼。 3.工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工;二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD,电梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6米;18层搭设高度为63.336米,即42节标准节;附墙架均选用Ⅱ型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

外用电梯施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 南昌万达城D区 外用电梯施工方案 2013年9月 中国建筑第二工程局有限公司南昌万达城项目部

目录附图:万达城D区室外电梯附图

一、编制依据 1)施工设计相关图纸。 2)外用电梯安装使用说明书、厂家提供的室外电梯相关技术资料。 3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)。 4)《施工升降机国家标准》(GB/T10054-2005)。 5)建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010)。 6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011修订。 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。 二、工程概况 1、建筑概况 万达旅游新城位于南昌市九龙湖新区生米镇,北临九龙湖,南临生米镇,西至九龙大道,规划总用地公顷,规划总建筑面积463万平方米,一期住宅项目 D区为高层住宅及商业裙楼。D区用地平方米,建筑占地面积16590平方米,总建筑面积平方米。场地建筑为高层住宅及沿街商业裙楼。 2、结构概况 D区共9栋高层住宅楼,7栋沿街商业裙楼。商业楼结构形式为框架结构;塔楼住宅结构形式为框剪结构体系和剪力墙结构体系,高层住宅地上标准层层高为3米,抗震设防烈度为6度。 三、外用电梯定位及选型 1、位置选择 根据施工现场实际情况,考虑每栋各布置一台室外施工电梯,位于地下室车库区域内的3#塔楼及8#塔楼的室外电梯基础布置在地下室底板,5#塔楼、7#塔楼室外电梯基础由于避开相应洞口及开间狭窄位置,同样考虑布置于地下室车库底板,10#塔楼室外电梯由于施工进度原因考虑布置于地下室顶板。每栋塔楼室外电梯具体位置详见附图。 2、基本参数 电梯参数: 型号:SCD200/200B;单笼尺寸:3200(长)×1500(宽)×3000(高)。额定载重:2×2000kg;额定载人数:单笼载人不得超过9人(含司机);最大提升高度:200m;提

外用施工电梯施工方案

三里河南区危改工程东二区1#、2#楼工程 宝达、江汉外用施工电梯施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 编制日期:2000、12、12

目录 一、编制说明 二、外用施工电梯现场定位 三、项目现场准备工作 四、机租分公司物质准备 五、外用施工电梯安装 六、外用施工电梯拆除 七、安全规程 ?一、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼项目拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 方案中所需的有关现场尺寸、数据由项目经理部提供。 二、外用施工电梯的现场定位

经双方协商,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#电梯安装在2#楼的东边,见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 三、项目现场准备工作 1)地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,请项目认真对回填区域进行回填土的施工。 2)基础制作 项目根据图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯,注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 3)在附墙楼层相应位置处予留孔洞 预留洞设置在建筑物的阳台上,项目根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行予留孔或钻洞的施工。 4)电力准备 外用施工电梯所需电容量为40千瓦,电源应提前配好。 5)现场清点 项目应该提供比较整洁、开阔的安装现场,调整附近设

施工电梯防护外架施工方案._201902221952501

施工电梯防护外架施工方案 一、编制依据: 北京市茂天建筑设计有限公司设计图纸。 《建筑结构荷载规范》(GBJ9—87) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18—87) 《建筑施工脚手架实用手册》(第一版1994) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 二、工程简介 本工程位于北京市石景山区鲁谷路南侧,紧八宝山南路,本工程为一栋地上二十四层、地下两层的高层住宅楼,结构形式为全现浇钢筋砼剪力墙,工程总建筑面积为18672 平方米,檐口高度为76.6 米, 标准层高2.7 米。 本工程结构施工至十五层时,安装施工外用电梯,位于西立面J —K/1—4 轴之间,在施工电梯紧靠墙面与阳台需搭设防护外架。脚手架采用双排落地式钢管脚手架。在40m 以下采用双立杆,40m 以上采用单立杆,脚手架立面满挂细目安全网。 三、施工材料安排 1、钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235 钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700 —88)的相应规定。应涂刷防锈层,钢管端部切口平整,禁止使用明 显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、脚手板要求:采用冲孔钢脚手板,脚手板上不得有裂纹和硬

弯,并应有防滑、防积水构造措施。 3、扣件要求:有出厂合格证,材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。从外观上检查,不得有裂纹、气孔、缺爪、螺栓断丝,或滑丝等现象。 4、木方垫板要求:尺寸为200×50mm,长度不小于2m。 5、安全网要求:安全网必须选用总包方备案的合格分供方的产品,进场必须经总包安全部验收合格后方可使用。 四、施工电梯外防护架施工部署 1、平面布置 在施工电梯安装完以后,在建筑物与施工电梯之间搭接防护架及水平运输通道,见图示(1) 2、人员组织 在项目部的生产经理、安全员主抓,成立搭设小组,在施工过程中由项目安全、技术部门监督操作。 3、施工计划 以施工电梯安装楼层的高度而定,保证每个楼层都满足运输防护要求。 4、主要材料

施工电梯安装拆卸申请书

建筑机械安装(拆卸)施工方案审报表 工程名称: 致:(监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工升降机安装(拆卸)施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请给予以审查。 附:施工升降机安装(拆卸)施工方案 承包单位(章) 技术负责人: 年月日 施工单位审批意见: 施工单位(章) 项目经理: 年月日 总监理工程师审批意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 年月日

安徽省阜南县建筑机械 安 装 拆 卸 申 请 书 使用单位: 安装单位: 工程名称:

施工升降机安装方案 为了规范工程安装过程中的作业行为,防止各类安全事故的发生,有效的保障起重设备安装及拆卸作业人员的安全及相关设备的完好,特制定本方案。 一、工程概况: 工程名称:_________________ ,工程地址:___________________ ___ 施工单位:,建筑物高____层,建筑总高度____m。安装____台________型施工升降机,第一次安装高度为________m。 二、SSD系列施工升降机主要参数: 生产厂家浙江义机 标准节尺寸(㎜×㎜×㎜) 0.8×0.8 ×1.5 型号SSD100/100 自重(㎏)180 单笼额定载重(㎏)1000 吊笼尺寸(m) 3.2×1.5 ×2.5 额定乘员(含司机) (人) 12 自重(㎏)800 最大架设高度(m)120 底笼尺寸(m) 5.14× 3.54×3 电机功率 JG25%(kW) 2×5.5 自重(㎏)1480 变频器功率(kW) 2×7.5 平衡重量(㎏) 2×1300 附着要求第一道(m)8.00 防坠安全器型号SSAJ25 两道间(m) 9 导轨架中心距建筑物附墙面 距(m) 2.9 最大悬空(m) 9 三、安装流程 底架(基础)→底节、标准节→围栏→吊笼→导轨架→套架→附墙架→电缆导轨架→电缆系统。 (现场有塔式起重机,可利用其配合安装) 四、安装前的准备工作: 1、了解现场布置及安装机件放置场地情况,清除周围障碍物。 2、检查施工升降机吊杆、机件及电路。 3、安装施工升降机吊杆。 4、配齐施工用具:专用扳手4把;M24扳手4把;M16扳手4把;300X36 扳手2把;十字和平螺丝刀1把;多用钳2把;0.7㎏锤2把;大锤1 把;箱子40×30×30㎝2个;直径10㎜钢丝绳2条,每条4M;撬钎2 条;铁丝5㎏;安全帽10顶;安全带6条;灭火器2个;对讲机2部。 5、人员配备:指挥1人,安装螺栓2人,地面监护1个,搬运小物件1人。 6、架设、安装地面围栏,挂好警示牌,设专人监护,作业人员安全技术交 底,戴好安全带、安全帽、穿好工作鞋、系好工用具,由指挥人员指挥,

外用电梯基础施工方案

外用电梯基础施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: xxxxx xcxx项目部 二○xx年x月x日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节电梯选型及安装位置 (2) 3.1电梯选型 (1) 3.2主要技术性能 (2) 3.3电梯安装位置 (2) 第四节电梯基础作法: (4) 4.1配筋 (4) 4.2基础挡水墙 (4) 4.3避雷接地 (4) 4.4质量要求 (4) 第五节电梯基础验算及回顶加固措施: (4) 5.1基础荷载量计算 (4) 5.2回顶加固方法 (5) 第六节地下室顶板支撑架计算书: (5) 第七节附图 (13) 7.1附图一 (13) 7.2附图二 (14) 7.3附图三 (14) 7.4 附图四 (14) 附图—《1-4栋施工电梯平面布置图》

施工电梯基础施工方案 第一节、工程概况 工程名称:x 建设地点:x 建设单位:x 设计单位:x 施工单位:x 监理单位:x 本工程位于xxxxxx 第二节、编制依据 1、施工电梯产品说明书 2、《建筑施工荷载规范》GBJ50009-2012 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5、《工程建筑标准强制性条文(房建部分)》建标[2000]31号文 6、《施工升降机国家标准》GB10053-2007 7、本工程施工组织设计 8、施工现场平面布置图、工程施工安排及塔机周边环境 第三节电梯选型及安装位置 3.1 电梯选型 根据结构形式及施工工艺结合公司设备情况,共同研究决定选用齿轮齿条式传动型外用施工电梯x台,分别用于xxx栋,该电梯额定载重量2000kg,地下室层高x米(x层),x楼层高度xm,x#楼层高度xm,施工电梯顶部自由端为xm,其中x#施工电梯设置在地

外用施工电梯施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.工程概况 (1) 三、外用电梯安装位置 (2) 四、安装设备前的准备工作 (2) 五、安装前的准备工作 (3) 六、楼层洞口防护及连接 (7) 七、外用电梯安装与调试施工方案 (9) 八、安装要求 (9) 九、安装注意事项 (11) 十、基座排水措施 (12) 十一、电梯使用期间的观测 (12) 十二、电梯使用期间,操作安全注意事项 (13) 十三、拆卸时的安全注意事项 (13) 十四、进楼层平台脚手架的计算 (14) 十五、附图 (23)

一.编制说明 本方案是为新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼外用施工电梯施工需要编制的,旨在指导电梯基础、进楼层平台脚手架及其安全防护设施的施工,具体的电梯安装及拆除方案由电梯安装及拆除专业单位编制。 二.工程概况 1、新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼工程;结构形式为框架结构;地上14层;地下室1层;建筑高度为39.8m,檐口高为44.3米;标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:11297.39平方米;总工期:366天。垂直运输一台,型号为SC200/200施工电梯。 2、为确保二次结构、室内外装修垂直运输顺利进行,在4月25日前,将外用电梯安装完。 3、电梯型号:SC200/200施工升降机。 4、电梯主要性能参数如下表:

三、外用电梯安装位置 四、安装设备前的准备工作 (1)设备运抵现场等待安装时,应首先检查设备在运输过程中有无损伤现象,各配套件及随机零部件有无遗失现象。 (2)安装前应将2-3套附着装置、电缆导向装置清点好,准备安装时使用。特别是附着装置用的各种联接件和标准件。 (3)现场安装时,需要一台5T以上汽车吊协助安装;在地面上将4-6个导

外用施工电梯专项施工方案

《××××》室外施工电梯 项项目目经经理理::×××××× 审审定定:: 审审核核:: 编编制制:: ××××××××有有限限公公司司··××××××××项项目目部部 22001166年年11月月

施工电梯安拆施工方案 目录 第一章编制依据5 第二章工程概况6 第一节基本情况6 第二节施工电梯安拆施工安全技术要求6 第三节施工电梯选型7 第三章作业人员组织和职责9 第一节施工电梯安拆项目部人员名单9 第二节施工电梯安拆项目部人员分工10 第四章施工电梯平面定位和立面附着11第一节施工电梯平面定位11 第二节施工电梯立面附着13 第三节附墙架作用于建筑物上力F的计算15第四节附着点详图16 第五章施工电梯的安装步骤及方法17 第一节安装顺序17 第二节安装前的准备17 第三节护栏安装18 第四节吊笼安装18 第五节吊杆安装19

第六节吊笼安装后的调整19 第七节电气控制系统安装20 第八节电动升降试车21 第九节导轨架的加节安装21 第十节附墙架的安装23 第六章出料平台的搭设24 第七章施工电梯调试、验收25 第八章施工电梯运行26 第一节开机前的准备工作26 第二节运行操作规程27 第三节施工电梯运行操作28 第四节驾驶员离机前的工作29 第五节日常故障排除29 第九章施工电梯定期检查30 第一节每天检查30 第二节每周检查30 第三节每月检查31 第四节每季检查31 第五节每年检查31 第十章施工电梯的拆卸步骤及方法31第一节电缆导向装置的拆卸32 第二节导轨架及附墙架的拆卸32

第三节上传动机构,吊笼的拆卸33 第四节外笼的拆卸33 第十一章施工安全保证措施34 第一节组织保障34 第二节技术措施34 第三节应急预案38 第四节施工电梯的监测监控46 第十二章计算书48 第一节参数信息48 第二节基础承载计算49 第三节地基承载力验算49 第四节基础承台验算50 第十三章附件及附表53 第一节××××市建筑起重机械安装(拆卸)告知表53第二节施工电梯准用通知书53 第三节施工电梯基础验收表53 第四节施工电梯安装自检表53 第五节施工电梯安装验收表53 第六节建筑施工机械“四方”验收表53

施工电梯基础施工方案

基础施工方案 一、编制依据 1、依据《建筑机械使用安全技术规程》 2、xx小区1#楼工程施工图纸 3、xx小区1#楼工程《岩土工程勘察报告》 4、建筑施工机械公司提供基础处理图纸 二、工程概况 本工程为xxxxxx工程,总建筑面积为:xxx平方米,结构类型为全现浇钢筋混凝土框架一核心筒结构;建筑抗震设防列度为7度,建筑耐久年限为50年,耐火等级为一级,建筑层数为地下二层,地上二十八层,建筑高度98.9m,建筑物东西长48m,南北长87m。根据现场实际情况,经研究决定主楼采用施工升降机一部。 三、施工准备 1、施工机械计划表

2 根据施工现场情况,基础回填土为素土,地耐力达不到基础施工的技术条件(地耐力大于0.15MPa),经公司技术部研究,施工升降机基础垫层以下需要重新回填处理,技术要求如下: 1、垫层以下开挖3米,用3:7级配砂石回填,并分层夯实(压实系数大于0.94)。 2、基础开挖尺寸5米*8米,并根据现场情况放坡。 3、基础尺寸为4米*6米,基础厚度加大为400mm 1、基础预埋件必须牢固的固定在基础加强筋上。 2、基础平面必须有排水措施,埋接地装置。 3、塔吊基础垫层用C15,基础砼加大为C30。 4、地脚螺栓与双网格焊牢。 5、要求施工电梯基础砼浇筑完后,表面无裂纹,及时养护。 6、考虑后期路面施工,基础上平面标高低于路面标高。 二、施工措施 (1)、定位 根据现场实际情况,设计施工电梯基础在主楼西坡道口处,(见附图) 首先放出施工升降机基础的外轮廓线,并撒白灰线。 (2)、开挖 本工程土方采用机械挖土及人工挖土相配合施工,放坡系数为1:1。

外用施工电梯施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地

外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据. (1) 二、工程概况. (1) 三、施工部署. (1) 四、电梯基础施工. (2) 五、施工工艺步骤要求. (4) 六、安装中技术要求. (7) 七、架体的拆除. (10) 八、维护、保养及运输. (10) 九. ............................................. 施工安全注意事项. 11 十、安装位置平面图附墙架图基础图. (12) 十一、防护外架平面图. (12)

、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5 施工组织设计 1.6 施工图纸 1.7 施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17# 楼。 3. 工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1 主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工; 二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD电 梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3 台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18 层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6 米;18层搭设高度为63.336 米,即42节标准节;附墙架均选用U型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工电梯基础专项施工方案

目录 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图

施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库平米,架空层物业用地平米,地上35层住宅平米。建筑高度99.50米,本工程正负相当于绝对标高。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10)本工程施工组织设计

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9

第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23 第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况

外用电梯施工方案

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

施工方案审批表(外用电梯施工方案)

目录 1 编制依据 .......................................... 错误!未定义书签。 1.1施工组织设计.................................... 错误!未定义书签。 1.2施工图纸........................................ 错误!未定义书签。 1.3主要参考规范、规程、标准........................ 错误!未定义书签。 1.4其他文件........................................ 错误!未定义书签。 2 工程概况 .......................................... 错误!未定义书签。 2.1总体概况........................................ 错误!未定义书签。 2.2建筑设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2.3外用电梯布置概况 (5) 2.4外用电梯位置布置图 (6) 3 外用电梯基础 (12) 3.1基础设计 (12) 3.2基础施工技术条件 (12) 3.3基础施工 (13) 4 外用电梯安装....................................... 错误!未定义书签。 4.1安装程序........................................ 错误!未定义书签。 4.2施工步骤........................................ 错误!未定义书签。 4.3安全注意要点.................................... 错误!未定义书签。 5 外用电梯的拆除..................................... 错误!未定义书签。 5.1操作过程........................................ 错误!未定义书签。 5.2对重钢丝绳的拆除................................ 错误!未定义书签。 6 安全技术措施及文明施工............................. 错误!未定义书签。 6.1技术措施........................................ 错误!未定义书签。 6.2安全措施........................................ 错误!未定义书签。 6.3文明施工........................................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档