文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力容器安装施工方案

压力容器安装施工方案

压力容器安装施工方案
压力容器安装施工方案

储罐、容器施工方案

1.工程概况

1.1工程主要情况

为了使裕中能源有限责任公司2*300MW烟气脱硝改造工程的氨区储罐、容器安装施工,特制定本施工方案。

1.2工程的施工范围

江阴尔福莱容器制造有限公司氨气缓冲罐2台,液氨蒸发槽2台。

1.3施工依据

1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 2《压力容器安全技术监察规程》

3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009

4《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209-83)

5《压力容器出厂文件》

6其他相关安装标准。

2.主要施工方案

2.1施工流程

2.2储罐施工方案

储罐到场后,协同业主、坚理进行开箱检查,就位前,进行基础复测、清理,根据安装位置的方位准确地划出基纵横基准线并引至边缘作出标记。

本工程中,储罐、容器用16吨汽车吊卸装;储罐找正后点焊在预埋板上,铅垂度允许偏差为H/1000,用吊线坠方法进行检验,并焊接牢固,然后基础进行二次抹面;安装完成后,打开检查孔,检查内部是否有污物,完后用压缩空气进行贮罐气密性试验。

储罐安装铅垂度方法同上,用120×70垫铁调正后,

并将垫铁点焊牢固,然后进行一次灌浆,养户一周后,检查安装精度满足要求时,进行二次灌浆。安装完后打开人孔清理内部杂物,完后用系统氮气管道进行气密性试验。

储罐垫铁安装、灌浆应满足下列要求:

每个地脚螺栓旁边安装一组垫铁,承爱负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,

且调平后灌浆前用定位焊焊牢,钩头成对斜垫能用灌浆层固定牢固的可不焊。每一垫铁组宜减少垫铁的块数,

且不宜超过5块,

并不宜采用薄垫铁。平垫宜露出10~30mm ,斜垫铁宜露出10~50mm 。储罐安装完后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。

预留孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用C25细石混凝土,其

强度应比基础或地坪的混凝土强度更高一级;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度,灌浆层厚度不应小于25mm。

三、安装前的准备工程及注意事项

3.1施工前的准备工作

3.1.1所需安装的设备已在网上告之上级主管部门。

3.1.2施工图纸、安全规范、标准等资料齐全。

3.1.3与设备有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。

3.1.4到货的设备材料满足施工的要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。

3.1.5针对本工程编制的焊接工艺规程已经审定,焊接人员持有合格上岗证,已具备施焊本工程工艺设备的资格。

3.1.6技术人员、检验人员及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计的要求。认真做好图纸审查工作,及时提出审图意见。

3.1.7对设备附件进行检验,合格者且具备有关的技术证件。

3.1.8为了保证设备安装的质量,加快施工速度,提高安装、焊接、加工的精度,设备的加工、预制应设定到专门的加工地和预制地进行加工及预制,使设备的加工、预制、安装达到设计和规范的要求,加工及预制场地要配备好相应的机具、设备。

四、施工方法及技术措施

4.1设备验收

根据设计文件,核对进场设备,主要检查其型号、规范、材质等是否

与设计要求相符,同时,检查其外观有无破损、脱漆、法兰面水平度,接管数量、规格等是否与设计相符。

4.2基础复测与验收

4.2.1设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》及设计文件之规定,并应有相关验收资料或记录,设备安装前应严格按下表要求对基础进行复测和验收。

设备基础尺寸和位置偏差控制表

4.2.2设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的污渍、碎石、泥土、积水等均应清除干净;预留地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平整。

4.2.3设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线划

定安装基准线。

4.2.4互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。必要时,应按设备的具体要求,埋设一般的或永久的中心标板或基准点。

4.2.5平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,其允许偏差为±20mm。

4.2.6设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差应符合下表之规定。

4.3地脚螺栓安装

4.3.1地脚螺栓在预留孔洞中应垂直无倾斜。

4.3.2地脚螺栓任一部分离孔洞壁的距离应大于15mm,且地脚螺栓底端与孔底间距不应小于25mm。

4.3.3地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清除干净,螺纹部分应涂油脂保。

4.3.4、螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的应接触紧密。

4.3.5设备的固定螺栓应对称均匀拧紧,拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3。

4.3.6应在基础预留孔中的混凝土强度达到设计强度的75%以上时,再拧紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀一致(整个拧紧过程宜分以下三阶段进行:第一循环,采用“对称法”,将所有地脚螺栓对称拧紧到紧固力的70%;第二循环,采用“间隔法”,将所有地脚螺栓拧紧到紧固力的90%;最后一个循环,采用“顺序法”,拧紧地脚螺栓紧固力到100%),完成地

脚螺栓的紧固。

4.3.7其它特殊设备安装用异形地脚螺栓(预埋、带锚杆、装设环氧树脂砂浆锚固定等)的安装则应依照现行施工及验收规范的相关要求进行安装。

4.4垫铁安装

4.4.1找平、找正设备用垫铁应符合各类机械设备安装规范、设计或设备技术文件的要求。

4.4.2、斜垫铁宜与同代号的平垫铁配合使用。

4.4.3斜垫铁成对使用,成对的斜垫铁应采用同一斜度。

4.4.4当设备负荷由垫铁组承受时,垫铁组的分布位置和安装数量应符合下列要求。

(1)每套地脚螺栓两侧应有1~2组垫铁组紧靠地脚螺栓安装;如果安装两组,则应对称分布于螺栓两侧。

(2)相邻垫铁组的间距宜为500~1000mm。

(3)每一垫铁组的面积应根据设备负荷,可按公式计算确定。

(4)垫铁组应尽量减少垫铁的使用数量,一般不宜超过5块,或总高度不宜超过30~70mm,并不宜用薄垫铁。放置平垫铁时,较厚的放在下面,薄的放在中间且不宜薄于2mm;同时,在设备找正、调平后灌浆前应点焊牢固(铸铁材质垫铁不得焊接)。

(5)每一垫铁组应放置整齐、平稳,接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐一轻击听音检查。对高速运转的设备,当采用0.05mm塞尺检查垫铁之间及垫铁与底座之间的间隙时,在垫铁同一断面

处以两侧塞入总长度不得超过垫铁长度或宽度的1/3为合格。

(6)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。

(7)安装于金属结构上的设备在调平后,其找平、找正垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。

4.5反应罐安装

根据现场及设备实际情况,本方案拟采用一台25吨汽车吊直接就位设备,同时,选用一台16吨吊车溜尾配合安装。

4.6连接部位的焊接

4.6.1焊接施工程序

4.6.2施焊环境规定

(1)焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响。

(2)焊接时风速不应超过下列规定,当超过此规定时,应当采取必要的防风措施;同时,雷雨天严禁施焊。

(1)手工电弧焊、埋弧焊、氧气-乙炔焊:V风速≤8m/s。

(2)氩弧焊、CO2气体保护焊:V风速≤2m/s。

(3)焊接电弧1m范围内空气相对湿度执行下列规定:

焊接电弧1m范围内空气相对湿度≤80%。

4.6.3焊接材料选用

(1)焊丝牌号:H08Mn2Si;焊丝规格:Φ2.5。

(2)焊条牌号:J422;焊条规格:Φ3.2。

(3)设备安装焊接全部采用普通焊接。

4.6.4焊接质量保证措施

(1)严格遵从前面关于焊件坡口(要求:坡口表面不得有夹层、裂纹、加工损伤、毛刺及火焰切割熔渣等缺陷)、焊件组对及施焊环境的全部规定。

(2)焊丝使用前应清除净表面的油污、锈蚀,使其露出金属光泽。

(3)施焊时,应增添措施,防止“穿堂风”从管道中进入并吹过。

(4)施焊时,应选取合理的施焊方法和施焊顺序。

(5)施焊过程中,应保证起弧和收弧质量。收弧时,应将弧坑填饱满;对多道焊缝焊接,每一焊道完成后,均应彻底清除焊道表面的熔渣,

再仔细检查焊道有无各种表面缺陷(若有,则应清除干净)。且每层焊道接头必须错开。

(6)每道焊缝宜一次连续施焊完毕;如果因故中断,则再次续焊时,应仔细检查并清除干净焊缝的焊接飞溅或其它缺陷。

(7)当焊缝采用“Ws/D”方式焊接时,宜采用“小线能,短弧不摆动或小摆动”,且保持电弧电压稳定的操作方法进行施焊,且应保证氩弧焊所用氩气纯度不低于99.96%。

(8)严禁在焊件表面引弧和熄弧,焊接熄弧后,必须磨去弧坑缺陷;同时,还应及时将焊缝表面的熔渣、焊接飞溅等杂物清除干净。

4.6.5焊接质量检查

(1)焊缝外观质量检查(检测工具:焊检尺)

1)本工程焊缝合格级别为GB3323—87Ⅱ级,焊缝外观质量应符合下表要求。

焊缝外观质量检查验收表

2)焊缝内部质量检查

无损检测委托外单位实施,具体流程如下:

①检查方法:X射线无损检测法(RT)。

②检测比例:10%比例抽探。

③合格标准:GB3323—87(Ⅱ级)。

根据检测进度,及时作好无损检测“报告单”和“评片记录”及其它工程资料(如:管道焊缝位置示意图等),完成管道焊缝内部质量检测工作。

4.7阀门的检验与安装

4.7.1设备的阀门应从每批(同厂制造、同规格、同型号、同时到货)中抽查1 0%,且不得少于1个,进行壳体压力密封试验。当有不合格者时,应在抽查20%,如仍有不合格者,应逐个试验。A类、B类、C类设备的阀门应逐个进行壳体压力和密封试验。

4.7.2阀门的壳体试验和密封试验必须用洁净水进行。不锈钢阀门试验用水的氯离子含量不得超过25ppm.

4.7.3阀门的壳体试验压力为公称压力的1.5倍;试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格。

4.7.4阀门的密封性试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封不渗漏为合格。

4.7.5以焊接方式与设备连接的阀门的密封试验应在安装前进行,壳体压

力试验宜在安装前进行。

4.7.6密封试验不合格的阀门,必须解体检验,并重新试验,或由供货商重新供货。

4.7.7对阀门的转动装置和操作机构进行清洗检验,更换油脂,并检验其动作是否灵活可靠。

4.7.8试验合格的阀门应及时排尽内部积水并吹干。密封面应涂防锈油,关闭阀门,封闭入口,并按现行行业标准《化学工业工程建设交接技术文件规定》HG2023表格H---304的规定填写《阀门试验记录》。经试验合格后的阀门应有明确的标记。

4.8管法兰防静电安装

1、一般规定

(1)石油化工装置的输油管道采用法兰连接,且每对法兰或螺纹接头之间的电阻R>0.03Ω时,均应安装防静电跨接装置。

(2)当管道系统的对地电阻R>100Ω时,应设置两处接地引线,接地引线宜采用焊接连接。

(3)用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆,且连接件的导电接触面必须除锈以露出金属光泽并紧密接触。

(4)静电接地安装完毕后,必须进行现场测试,当实测电阻值超过规定值时,必须进行检查与调整,直至再次测试合格为止。

2、法兰防静电跨接的制作安装

法兰防静电跨接的制作安装,一般采用以下两种方式:

①镀锌扁钢与镀锌螺栓紧密连接。

②铜芯导线与镀锌螺栓紧密连接。

以上两种防静电安装方式,可根据现场实际情况或业主、监理工程师的要求进行选择。

管法兰防静电跨接的两种常见安装方式

4.9设备耐压试验

4.9.1试验前应具备下列条件:

a、试压范围内和设备安装工程涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

b、焊缝及其他待检部位全部尚未涂漆和绝热。

c、试压用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不低于1.5级,表的满刻度值为被测最大压力的1.5-2倍,压力表不少于2块。

d、符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。

e、按试验的要求,设备已经加固。

f、待试设备与无关系统已用盲板或采用其他措施隔开。

g、待试设备上的仪表元件等已经拆下或加以隔离。

h、试验方案已经过批准,并进行里技术交底。

4.10.2液压试验应遵守下列规定:

a、液压试验应使用洁净水。水质经化验其中氯离子含量不得超过25ppm。

b、试验前,注液体时应排尽空气。

c、试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

d、当设备与设备作为一个系统进行试验,设备的压力应等于或小于设备的试验压力时,应按设备的试压压力进行试验;当设备试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于设备设计压力的1.25倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

f、对于位差较大的设备,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体设备的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过设备组件的承受力。

g、液体试验压力应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏、无变形、无异常声响为合格。

h、试验结束后,应对照试验时的编号及记录,及时拆除临时盲板,排尽积液。排液时应防止形成负压,并不得随地排放。

i、当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,消除缺陷后,应重新进

行试验。

4.9.3若系统采用气压试验,强度试验的压力为设计压力的1.25倍。保压10min后,降压至设计压力稳压30min,以无泄漏、无变形、无异常声响为合格。

4.10设备保温试验:试验结果符合相关规范的规定。

五、工程质量目标及质量保证措施

5.1工程质量目标

5.1.1确保工程质量合格。

5.1.2确保施工工期30个工作日。

5.1.3确保工程焊接一次合格率98%以上。

5.1.4确保系统一次投产成功。

5.1.5确保我方进场人员安全培训率100%,并保持良好的施工和生活环境;确保施工期间无重大伤亡事故、无重大环境污染、无重大职业病、无重大机械损伤事故发生,且百万工时人员伤害事故小于0.5次。

5.2工程质量的技术保证措施:

5.2.1首先,在施工过程中,施工人员应注意成果保护,设立成果保护技术小组,并监控成果保护。

5.2.2作业组设立质量检验员,并负责施工过程中的质量检查、质量监督。

5.2.3设备吊装时应轻放、运输平稳,并采取保护措施。

5.2.4严禁在雨、雾或者五级大风中露天焊接作业,若在雨天露天焊接作业,必须有防雨措施。

六、质量验评标准与检查方法:

6.1质量验评标准

6.1.1《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009

6.1.2《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209-83)

6.2焊缝余高、外壁错力量、接头平直度验评标准

与检查方法见下表:

注:为焊缝宽度。

6.3设备安装验评标准及检验方法见后表

七、施工进度计划

制定依据:施工计划根据设备安装实际工程量和公司的人力、设备机

械资源配置情况制定。

7.2资源配置计划

7.2.1人力资源计划表

7.2..2主要施工装备及工具用具配置表

八、安全技术措施:

本工程属新建项目,施工现场安全工作要引起重视。因此,未经安全教育和安全技术交底的人员不得进入现场,以确保施工现场安全,并且施工现场设专人负责安全工作。

严格遵守化工有限公司各项安全制度。施工人员应树立“预防为主,安全第一”的思想;进入现场,必须按规定佩戴安全帽及各种安全防护用品,高空作业必须系挂安全带,工作时应注意自己和他人的安全,做好“自保群防”。

8.1个人防护

8.1.1、个人防护用品(PPE)定义

个人防护用品,是指员工在劳动过程中为避免或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备。

8.1.2、个人防护用品(PPE)配备

(1)坚固耐用的安全帽。

(2)防砸防穿刺的工作鞋。

(3)有侧边的防护眼镜。

(4)劳动保护系列服装。

(5)保护听力的设备(耳塞等)。

(6)超过2米登高作业的安全带。

(7)高操作风险或特种作业的专用PPE 设备。

对PPE 的基本要求是,根据风险评估结论确定实际需要的装备,而不是力求持有最低标准的装备。

8.2安全用电:

8.2.1注意安全用电,施工用电按照GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》设置,配电盘内必须安装漏电保护装置;各种用电设备必须按规定接地或接零,电焊机等用电设备应接地良好,其他接地线严禁接在化工生产设备,以及与之相关的钢结构上。

8.2.2手动电动工具要配备漏电保护器,防止触电事故的发生,同时遵守安徽省及厂方关于安全用电的有关规定。进入施工现场的施工机械,按照JGJ33-83《建筑机械使用安全技术规程》进行检查,保证机械的完

好程度,不得“带病”作业。

8.2.3使用切管机或手把砂轮机时,操作者应避开砂轮片旋转的切线方向,以免砂轮片损坏伤人。对用电机具应做好绝缘和接地的保护工作。

8.2.4暴风雨前,要认真检查施工现场临时设施、临时线路、机电设备等用电设施,必要时须采取有效保护措施。

8.3现场吊装的安全管理

8.3.1必须由专业人员捆扎、指挥和起吊。

8.3.2无关人员应远离吊装区域。

8.3.3其他人员密切配合。

8.3.4严禁违章操作和违章指挥。

8.4水压试验安全管理

8.4.1在试压过程中发现泄漏现象时,不得带压紧固螺栓、补焊或修理。

8.4.2在压力试验过程中,受压设备、管道如有异常声响、压力突降、表面油漆脱落等现象,应立即停止试验,查明原因并妥善处理后方可继续进行试验。

8.4.3检查带压的设备和管道时,正面不得站人。

8.4.4水压试验结束后,排液时应防止形成负压,并不得随地排放。

8.5对特种作业,按公司规定办理安全作业证,经安全部门、技术部门、调度部门联合检查后方可作业。

8.6施工现场按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中有关规定定期进行施工安全检查,对检查中发现的问题及时通报、限制整改。

压力容器安装施工方案(压力容器)

XXXXX份有限公司80MW煤气发电安装工程 压力容器安装施工方案 编制单位:河北瑞兆激光机电工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:年月

目录 一、工程概况 二、施工用机具表 三、施工技术措施 四、质量保证措施 五、施工安全措施 六、现场文明施工管理

一、工程概况: 1、XXXXX股份有限公司80MW煤气发电安装工程所有压力容器,是依据浙江城建煤电设计院有限公司所有设计图进行建设。 2、XXXX铁集团股份有限公司80MW煤气发电安装工程所有压力容器安装,包含在汽机厂房、锅炉厂房、以及除氧间等。 3、工程特点 (1)、容器无法直接进入安装位置,需经过几次倒运方可进入安装位置,也是安装的难点之一. (2)、工期紧、任务重,需多单位配合施工,加大了协调困难, (3)、质量标准高。 二、施工机具计划见附表

三、施工方案: 1、测量方案: (1)、测量执行国家标准《工程测量规范(GB50023—2009)》和设计提出的特殊要求。 (2)、利用标高的基准点,实测出地埋管道所在的安装位置。 (3)、在测量放线的同时,应对原已安装好的管道进行复测。在与新安装的管道标高出现误差时,应做好记录,取得建设单位、设计单位及监理单位同意后,对新安装的管道进行标高调整。

2、技术准备 安装质量检查、验收依据 (1、)施工图纸等技术文件。 (2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-2005(锅炉机组篇)(3)、《锅炉安全技术监察规程》 (4)、火力发电厂焊接技术规程DL869-2004 3.基础验收 基础移交时,应有完整的验收资料及测量记录,基础上应明显地画出基准线及基础的纵横向中心线,基础应有沉降观测点。 对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 按土建基础图及设备的随机文件,对基础的尺寸位置进行复测检查,允许偏差如下: 基础坐标位置(纵横轴线)±20mm 基础各平同平面的标高 +0 -20mm 基础上平面外形尺寸±20mm 基础上平面的水平度每米5mm,全长10mm 预埋地脚螺栓孔中心位置±10mm 如发现缺陷,则应由土建单位负责进行处理,合格后方可办理交接手续。 4.开箱检查 核对设备名称、型号、规格及数量与图纸符合。 检查设备的出厂合格证书

压力容器安装施工方案(压力容器)

昊华宇航化工有限责任公司 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 日期:2017 年月日

目录 一、工程概况 二、施工用机具表 三、施工技术措施 四、质量保证措施 五、施工安全措施 六、现场文明施工管理

一、工程概况: 2、昊华宇航化工有限责任公司西向镇沁北工业集聚区全凝器、汽提塔冷凝器、第一冷凝器、高沸塔顶冷凝器、成品冷凝器等压力容器安装及配管等等。 3、工程特点 (1)、容器无法直接进入安装位置,需经过几次倒运方可进入安装位置,也是安装的难点之一。 (2)、工期紧、任务重,需多单位配合施工,加大了协调困难。 (3)、质量标准高。 二、压力容器汇总表

三、施工机具计划见附表

四、施工方案: 1、测量方案: (1)、测量执行国家标准《工程测量规范(GB50023—2009)》和设计提出的特殊要求。 (2)、利用标高的基准点,实测出地埋管道所在的安装位置。 (3)、在测量放线的同时,应对原已安装好的管道进行复测。在与新安装的管道标高出现误差时,应做好记录,取得建设单位、设计单位及监理单位同意后,对新安装的管道进行标高调整。 2、技术准备 安装质量检查、验收依据 (1)、施工图纸等技术文件。 (2)、《压力容器安全技术监察规程》 ( 3)、GB50461-2008《石油化工静设备安装施工质量验收规范》 (4)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98. (5)、《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 (6)、《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ-207-83 3.基础验收 基础移交时,应有完整的验收资料及测量记录,基础上应明显地画出基准线及基础的纵横向中心线,基础应有沉降观测点。 对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 按土建基础图及设备的随机文件,对基础的尺寸位置进行复测检查,允许偏差如下: 基础坐标位置(纵横轴线)±20mm 基础各平同平面的标高+0 -20mm

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

压力容器安装施工方案

制冷系统压力容器安装工程 施工方案 编制:xxx 审核:xxx 批准:xxx 安装单位: 安装日期:2014年7月

一、工程名称: 二、工程概况:本工程系国内贸易工程设计研究院设计。 工程范围:包括3套制冷压缩机组就位安装 三、编制依据及施工执行的标准、规程、规范 本工程中设备的安装,除应遵守制造厂提供的产品使用说明书和技术文件外,还应符合下列各施工及验收规范: 《钢制管法兰、垫片、紧固件》; 《压力容器安全技术监察规程》 施工图纸及设计文件。 四、压力容器设备安装程序 五、施工准备 1.技术准备 1.1组织有关责任人员进行图纸会审,核定设计是否符合现行规范、标准及技术要求,零部件的规格、型号、材质、使用部位是否明确,焊接、试压及检测等技术要求是否明确,图纸是否齐全,能否满足施工需要。 1.2依据有关标准、规范、设计图纸编制施工组织设计。 2.施工组织及培训 根据工程量及工期要求,组织精干队伍承担现场施工任务,见劳动力使用计划表。 劳动力使用计划表 3.材料进场验收

3.1工程材料、设备应经检验验收,确认质量合格;材质、规格、型号均符合设计要求,并附有齐全、完整的产品合格证、质量证明书、设备安装及使用说明书等文件。 3.2 设备开箱应在建设单位有关人员参加下,进行下列项目的检查,并作出记录: 箱号、箱数及包装情况; b.设备的名称、型号和规格; c.装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; d.设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; e.其他需要记录的情况。 3.3 不锈钢在存放、运输和制造过程中要避免与碳素钢接触。 4.压力容器安装前的准备工作 4.1技术准备审核压力容器的出厂资料:制造单位的资格、制造许可编号、合格证、说明书、竣工图等。编制施工方案,施工前对施工人员进行必要的交底。 4.2容器安装基础的检查和验收 安装施工前,容器基础(包括其它预制构件)须经交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料;基础上应明显画出标高基准线、纵横基准线,相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线;设计要求作沉降观测的容器应有沉降观测水准点。 有必要时,按以下规定对基础进行检查: 4.2.1基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷; 4.2.2基础各部位尺寸及位置的偏差数值不得超过下表的规定: 容器基础尺寸允许偏差和检验方法

压力容器清理打磨施工方案

第八部分施工组织设计方案 第一章编制依据 本施工组织设计方案是依据以下文件和施工要求编制的: 分离器加热炉清理打磨工程招标文件。 国家及行业有关施工及验收规范: 《管道防腐层检漏试验方法》 SY0063-92 《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB500275-96 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/10414-98 《涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级》 GB8923-97 《埋地钢质管道外防腐层和保温现场补口补伤施工及验收规范》 SY4058-93 《接地装置施工及验收规范》 GB500169-92 第二章工程概况 2.1工程特点分析 2.1.1该工程为容器清理打磨和配合检测工程;属受限空间作业、同时有动火的施工,危害性大(可燃、易爆、窒息),安全性要求极高;单项工程工期较短且零散。 2.2主要施工类型 2.2.1有分离器、加热炉、分汽包。其中的分离器大致分20 m3、30 m3、40 m3、70 m3四种类型。 容器清理所需蒸车、清水车及清理打磨机具乙方提供;泵车、罐车甲供。 第三章施工部署 3.1施工部署方案 3.1.2施工任务划分(主体共分2个组) 3.1.2.1清理组2个:承担容器内清理打磨。 3.1.2.2辅助组2个:负责容器外部施工及协助清理组施工,包括挖卸油坑、倒油排液、蒸煮、拆安保温层、场地清理等。 3.1.3施工阶段安排 3.1.3.1落实好人力设备资源的配置,办理受限空间作业、动火作业票,班前教育,技术交底;组织人员机具材料进场。

3.1.3.2分离器清理所需的卸油坑挖填,拆安人孔、检查孔、法兰、保温层等,锅炉车蒸煮清洗、排液(油水);通风,清理打磨;配合检测;恢复保温,场地清理。 3.2项目部组织机构 3.2.1项目部组织机构图: 项目组织机构图 组4人,设安全员1人。 立方、30 4.4 4.4.2严格按施工运行计划精心组织施工,努力提高工程施工的一次合格率。 第五章施工技术方案及措施 5.1.1了解现场容器使用状况,关闭容器进出口阀门,并加装盲板,缓慢降压或降温,设置隔离标识,将容器内液位降至或排至最低点,施工人员站在上风口检测现场和容器出口可燃气体及硫化氢气体含量是否达标。 5.1.2施工区域设置警戒带,安全警示牌必须醒目,施工人员禁止到警戒区域外走动。电

压力容器安装施工方案汇总

压力容器安装施工 方案汇总

储罐、容器施工方案 1.工程概况 1.1工程主要情况 为了使裕中能源有限责任公司2*300MW烟气脱硝改造工程的氨区储罐、容器安装施工,特制定本施工方案。 1.2工程的施工范围 江阴尔福莱容器制造有限公司氨气缓冲罐2台,液氨蒸发槽2台。 1.3施工依据 1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 2《压力容器安全技术监察规程》 3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004- 4《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209-83) 5《压力容器出厂文件》 6其它相关安装标准。 2.主要施工方案 2.1施工流程

2.2储罐施工方案 储罐到场后,协同业主、坚理进行开箱检查,就位前,进行基础复测、清理,根据安装位置的方位准确地划出基纵横基准线并引至边缘作出标记。 本工程中,储罐、容器用16吨汽车吊卸装;储罐找正后点焊在预埋板上,铅垂度允许偏差为H/1000,用吊线坠方法进行检验,并焊接牢固,然后基础进行二次抹面;安装完成后,打开检查孔,检查内部是否有污物,完后用压缩空气进行贮罐气密性试验。 储罐安装铅垂度方法同上,用120×70垫铁调正后,并将垫铁点焊牢固,然后进行一次灌浆,养户一周后,检查安装精度满足要求时,进行二次灌浆。安装完后打开人孔清理内部杂物,完后用系统氮气管道进行气密性试验。 储罐垫铁安装、灌浆应满足下列要求: 每个地脚螺栓旁边安装一组垫铁,承爱负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,且调平后灌浆前用定位焊焊牢,钩头成对斜垫能用灌浆层固定牢固的可不焊。每一垫铁组宜减少垫铁的块数,且不宜超过5块,并不宜采用薄垫铁。平垫宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。储罐安装完后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 预留孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用C25细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度更高一级;灌浆时应捣实,

制冷机组吊装方案..

水源热泵机组吊装工程 施工方案 一、工程概况 塔座:地上四层,地下室一层。塔身:39层;塔楼:11层。工程建筑面积约52000平方米,上部结构体系为钢结构结构。建筑物高度为268米。 下表为螺杆式水源热泵机组设备型号及参数: 从以上设备参数可以看出,制冷机组外型尺寸很大,重量较重,设备较高(2.3米),且是从一层室外经水平运输和垂直运输,下到地下室一层后,再经过地下室内的水

平运输、旋转方向、垂直运输,才能到制冷机房,再进行就位到相应安装位置。 本方案是结合现场实际情况,按照克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司提供的冷水机组重量、外形尺寸等重要参数和设计院施工图编制而成的。为保证在最短时间内将设备安全顺利的运到相应位置就位,特安排在设备到货前做好设备吊装、就位的充分准备工作。本项吊装就位工作,拟分为以下三个阶段:第一阶段是施工准备,第二阶段是卸车及相应保护,第三阶段是设备吊装就位。 具体步骤如下: 第一阶段:施工准备阶段。 1、土建基础制作完毕,并验收合格,达到强度要求。 2、吊装区域满足设备吊装条件,设备运输通道满足运输条件,没有障碍和隐患。地下室设备机房内的垃圾等必须全部清理完毕。 3、吊装机具、材料、设备的准备,工器具的布置。 4、设备到场前,焊制两个3600*2400mm的吊装排,一个在一层吊装区域, 另一个在地下一层冷冻机房内,并在相应位置摆放好。 第二阶段:卸车及相应设备保护。 1、设备进场后,停到指定的卸货吊装区域。 2、吊装区域及运输区域用警示绳围好,并竖好相应指示牌、警示牌。 3、采用50吨汽车吊将设备吊到指定的存放地点。 4、用塑料布或防雨布把设备盖好,并在设备外搭设防护棚保护设备。 第三阶段:设备吊装就位。 1、待机组具备吊装条件后,用50吨汽车吊将机组吊上一层倒运平台的底排上,水平牵引至设备预留吊装孔上方。 2、用设置在吊装孔上方的4台10吨倒链将设备垂直运输到地下室运输底排上。

压力容器安装施工方案汇总

储罐、容器施工方案 1.工程概况 1.1工程主要情况 为了使裕中能源有限责任公司2*300MW烟气脱硝改造工程的氨区储罐、容器安装施工,特制定本施工方案。 1.2工程的施工范围 江阴尔福莱容器制造有限公司氨气缓冲罐2台,液氨蒸发槽2台。 1.3施工依据 1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 2《压力容器安全技术监察规程》 3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009 4《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209-83) 5《压力容器出厂文件》 6其他相关安装标准。 2.主要施工方案 2.1施工流程

2.2储罐施工方案 储罐到场后,协同业主、坚理进行开箱检查,就位前,进行基础复测、清理,根据安装位置的方位准确地划出基纵横基准线并引至边缘作出标记。 本工程中,储罐、容器用16吨汽车吊卸装;储罐找正后点焊在预埋 板上,铅垂度允许偏差为H/1000,用吊线坠方法进行检验,并焊接牢固,然后基础进行二次抹面;安装完成后,打开检查孔,检查内部是否有污物,完后用压缩空气进行贮罐气密性试验。 储罐安装铅垂度方法同上,用120×70垫铁调正后, 并将垫铁点焊牢固,然后进行一次灌浆,养户一周后,检查安装精度满足要求时,进行二次灌浆。安装完后打开人孔清理内部杂物,完后用系统氮气管道进行气密性试验。 储罐垫铁安装、灌浆应满足下列要求: 每个地脚螺栓旁边安装一组垫铁,承爱负荷的垫铁组,应使用成对斜 垫铁, 且调平后灌浆前用定位焊焊牢,钩头成对斜垫能用灌浆层固定牢固的可不焊。每一垫铁组宜减少垫铁的块数, 且不宜超过5块, 并不宜采用薄垫铁。平垫宜露出10~30mm ,斜垫铁宜露出10~50mm 。储罐安装完后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 预留孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用C25细石混凝土,其

冷水机组吊运现场施工方法

精心整理中关村永丰产业基地Ⅱ-22地块 中关村壹号一期项目B区 三联供机电设备安装工程 冷 水 二、工程概况 三、施工工艺 四、施工准备工作 五、施工步骤 六、施工人员机具安排

七、安全措施 八、保护措施 九、附件 十、安全生产应急预案 中关村永丰产业基地Ⅱ-22地块中关村壹号一期项目,现有三台约克冷水机组,需吊 1 定》。 2 3 4 5 6、根据本工程的施工组织设计方案,施工技术措施,设备安装技术要求。 7、根据施工现场勘查实地条件,周围环境,吊装搬运环境,基础台布局等情况。 二、工程概况 1、项目名称:冷水机组吊运工程。 2、设备概况:约克冷水机组3台,单台重量约为20吨,外形尺寸为: 5221*2813*3278。

3、工程施工内容:吊装到地下室,人工吊装到设备机房层,搬运到基础台就位。 4、工程作业时间及工程作业周期:作业时间以甲方通知(提前2天)乙方时间为准。预计施工周期为3天。 三、施工工艺 施工现场情况:经勘查施工现场机组安装位置位于夹层(B2层与B1层中间),预留设备吊装口在室外,经吊装口不能直接把设备吊装到设备层。吊装口轴线位于。 B2 20 吊车作业时状态:作业半径7米,出臂18米,采用吊车第一组合方式,在此状态下额定起重量为29.1吨,满足最大件设备吊装需要。吊车起重性能表见下图; 龙门吊装架安装参考示意图;标示尺寸供参考具体根据设备尺寸而定。 四、施工前的相应工作准备 对施工人员,进行施工教育;现场安全交底;熟知本次设备搬运施工方案,严格按照方案执行。

1、在吊装口外围30平方米范围设置警戒线,清理吊装作业现场,严禁发生交叉作业。在B2层机房设备落地位置,设置警戒线,严禁设备落地位置有无关施工人员。 2、对于支吊车位置杂物,吊装口护栏、防护网甲方需负责拆除。 3、在机房内设置设备牵引锚点,设置牵引卷扬机并穿绕滑轮组,做好水平移动设备准备工作。锚点形式如下图。 → 枕木分散地面荷载。吊车支好后出杆转臂进入最佳作业状态,等待信号指挥指令。吊装作业严格执行“十不吊”规定。吊车司机严格按照流动式起重机操作规程执行。 吊装绳索选择依据:吊装绳索选用?30mm钢丝绳4根,单根长度为8m,单根钢丝绳的破断拉力为18吨。按照70度吊装角度计算4根钢丝绳破断拉力总和为52吨,机组重量20吨。吊装绳索满足需求。 2、吊车支好后,业主把设备验收完成后,指挥设备运输车辆停至吊车的最佳吊装位置,已方便吊车将机组从运输车卸至吊装口。首先把吊装绳索捆扎机组吊装点

压力容器制造施工方案

压力容器制造工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 制造单位:xxxxxxxxxxxxxx有限公司制造日期:2010年8月

一、施工单位基本情况: 三、施工现场管理、专业、作业人员情况:

四、生产场地和设施: 1、现场制造场地在使用单位工程现场,场地占地面积300㎡,适应现场制造需 要,离安装地点较近,方便安装就位。现场管理按本施工方案执行。 2、存放压力容器材料的地点:在使用单位蔗场内,材料按规格型号分类堆放整 齐,并做好材料标记,备有防止雨淋的塑料布以防止雨淋。 3、焊接材料存放:设置有专用的移动式库房和烘干、保温设备,并严格按《焊 条烘干规定》、《焊条保温管理制度》的有关规定进行烘干、保温;严格执行焊接材料的领取及回收制度,具体按《焊接控制程序》(xxxx /QP007)进行。 4、射线探伤的暗室:设置在宾馆住所内。 五、生产设备

六、现场施工管理及组织方案 确保现场组焊的压力容器的质量,对容器使用的原材料(包括焊接材料)、施工设备、施工人员的组织进行严格的控制及管理。 1.材料管理,按公司《材料管理制度》(QW-019)的规定执行。 施工现场堆放的压力容器使用的材料,分类分规格堆放整齐,且用防雨塑料布盖好,防止雨淋。 2.设备的管理 保证现场施工的产品质量、施工工期,配备足够的生产设备,以满足现场施工的需要。设备配备见“生产设备表”。设备的完好率,利用率应在100%。(1)在施工现场的施工设备,在当班施工结束,应尽量收回库房存放,对不能收回库房的设备,应采取有效的防雨雾及防意外措施,以保证施工设备的安全完好。 (2)现场施工所使用的焊接设备,必须配置电流表、电压表、焊条烘干设备必

冷水机组吊装方案

石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目冷水机组吊装、就位工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建设集团有限公司 2011年3月

石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目冷水机组吊装、就位工程施工方案 根据设计要求,石景山区鲁谷银河商务区F地块B3层冷水机房需安装三台冷水机组,现应甲方工作安排,该冷水机组的吊装搬运、就位工作由我单位负责组织实施,为确保该项目安全顺利完成,由专业技术人员对现场进行实地勘察及测量,结合现场实际情况:设计图纸、设备相关参数,以及工程相关规范,特编制本方案,以便指导现场各项施工作业。 一、编制依据: 1、设备参数、施工蓝图; 2、建筑卷扬机安全规则GB/T 1955-2002; 3、起重吊运指挥信号GB 5082-1985; 4、起重机用钢丝绳检验和报废实用规范GB 5972-2006; 5、建设工程施工安全技术操作规程(2004); 6、《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—98); 7、《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278—98); 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001); 9、倒链使用安全规则JB 9010-1999; 10、根据现场实际作业条件及设备特性。 二、工程概况: 1、石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目冷水机组 吊装、就位工程:冷水机房设计在B3层,设备吊装深度为:

-15m,机房位置见下图所示: 2、设备吊装口位置:(见下图) 3、B3层设备搬运通道:(见下图)

注:箭头方向表示运输方向 4、设备相关参数: 名称:离心式冷水机组两台 外形尺寸:5000*2124*2261; 搬运重量:10吨。 名称:螺杆式冷水机组一台 外形尺寸:4521*1015*2112; 搬运重量:5.2吨 本项目工程场地狭小、为确保设备安装施工质量和工期,我项目成立领导小组,对设备安装的质量、安全、工期等进行全面组织与协调,以确保设备安装工程顺利进行, 成立设备吊装现场安装指挥小组,具体成员如下: 组长:徐振生 副组长:梁洪成吴权红 组员:张龙、王平安、侯敏、李振中、谭健、韩方进

现场压力容器施工方案

压力容器的现场组焊 压力容器外形尺寸超过运输极 限,必须分片或分段运至施工现场进行组装和焊接。由于环境气候、施工条件的制约,容 器的压力和操作温度不同,制造压力容器的材料和壳体厚度不同,特别是需焊后消除应力热处理的容器,现场施工条件差,技术条件要求高,施工设备和机具多,施工管理困难。 由于压力容器的参数千差万别,规格、材料和技术要求差别大,所以给现场组焊的准备工 作带来很大难度。除吊装用机具外,所需的焊接设备、预热、后热器、无损检测设备、热 处理工装、压力实验设备等都要具备,并要运行可靠,有的现场作业面积狭小,加上施工 季节不同,南北方气候差别大,所以施工难度显而易见。 现以大直径塔器为例介绍压力容器的现场组焊。 二、大直径塔器的现场组焊 大直径塔器的现场组焊是指由于运输、现场施工条件、起重等原因在工厂加工成半成品而在施工现场组焊完成的塔器安装过程。 1. 一般规定 ①现场组焊的塔器应按要求对半成品及零部件验收合格后方可组装。 ②塔器的组装,应按设计图样,排版图和施工方案要求进行。各工序应有自检和工序交接 记录,各控制点应有质量体系有关人员签字确认。 ③塔器现场组焊应采用以下程序:在钢平台上组焊上、下封头T单节筒体组焊T单节与封 头组焊T单节之间组焊T裙座与下封头段组焊T组焊成大段T将各大段按序组焊成整体。在施工条件允许的情况下,尽可能在工厂组焊成半成品,减少现场组焊工作量。 ④复合钢板的筒节组装时,以复层为基准,防止错边超标,影响复层焊接质量。定位板与组对卡具应焊在基层侧,防止损伤基层。 ⑤塔器的分段或整体吊装应符合有关规定。

2.筒体、封头的组装 ①球形封头应按下列程序组装 a.在钢平台上划出组装基准圆,封头基准圆直径DB可按下式确定: DB=Di+n X G/ n 式中G —对口间隙,一般取2mm ; n —封头分瓣数。 b.将基准圆按照封头的分瓣数n等分,在距等分线100mm处点焊定位板,每块瓣片的定 位板不少于2块。 c.在组装基准圆内,设置封头组装胎具,以定位板和组装胎具为基准,用工具卡使瓣片紧靠定位板和胎具,并调整对口间隙和错边量。 ②球瓣在钢平台组对成封头后,应对每条焊缝装配情况进行检验,并做好记录。要对对口间隙、对口错边量、棱角度、圆度等进行检查。封头全部组对完毕,经检验符合要求并做 好记录后,根据封头拼缝的长度和板厚情况,每条纵缝上可适当加2~4块圆弧加固板以减 少焊接变形,经复验后,办理工序交工手续,交下一工序进行焊接。 ③封头焊接并检验合格后,按排版图定出0° 90° 180° 270。四条方位母线并做上标记, 按开孔方位图组焊接管。 ④单节筒体组对时,应根据每圈板片数n和封头端部实际周长在钢平台上划出筒体基准 圆。在基准圆的每侧500mm左右焊一块定位块。 ⑤单节筒体组对时,按照排版图将同一圈的板片按顺序逐块吊至钢平台上的基准圆处进行组对,使用专用工具对口。 ⑥单节筒体在钢平台上组对完后,对焊缝装配情况进行检查,并做好记录。要对对口间隙、对口错边量、对口后在环向形成的棱角度、圆度、相邻两筒体外圆周长差、端面不平度、 高度进行检查。

冷水机组吊装运输施工方案讲解

###项目 冷水机组吊装运输施工方案 审批: 审核: 编制: 中建三局建设工程股份有限公司 ###项目部

一、编制依据 根据业主提供的冷水机组大样图及吊装现场情况勘察,为确保冷水机组顺利吊装运输、安全到位,参考我单位类似施工经验,特编制本方案。 二、工程简介 1、本工程位于河北省石家庄市新华区中山西路与公里街交叉口,由苏宁置业集团公司开发,主楼45层,裙楼8层,为一栋商业综合体建筑。机组吊装预留洞口位于主楼结构室外西北侧,洞口南北向长8.1m,东西向宽3.25m,吊装孔距地下二层底板垂直距离为10.7m。详见附图1:吊装孔剖面图。 2、冷冻机房设置在地下二层,机组基础高出本层地面150mm;地下二层冷水机组水平运输平均距离为38m,详见附图2:冷水机组B2层水平运输示意图、吊车占位图及运输车辆进出路线图。 3、机组吊装孔中心离北侧临时围挡跨距为8m,围挡(围挡高6m)北侧是民族路。 4、冷水机组吊运路线应为:由围挡外民族路道路吊车占位,机组运输车辆倒着行驶到吊车2m距离处,吊车吊装机组并迈过围挡进入吊装预留洞口(必要时可临时拆除围挡,待机组顺利吊装后再行搭建恢复)。 5、根据现场情况,查阅吊车性能表(详见附图3:吊车性能表图),选用100t汽车吊,吊车占位工作半径中心到洞口中心跨距约14m,吊车配平衡重19.2t,主臂伸高30.4m,仰角70度,标准规定吊重18.6t,符合吊装要求。 6、约克冷水机组共5台,其中离心式机组4台,厚塑膜包装,包装外形尺寸均为长*宽*高=4997×2299×3282mm,重13.9t。螺杆式机组1台,厚塑膜包装,包装外形尺寸为长*宽*高=4432×1880×2365mm,重9.12t。冷水机组在出厂时,厂家已在冷水机组四角设置吊装孔。(详见附图4:冷水机组大样图)三、工作内容 将5台冷水机组由洞口吊装到地下室二层,在地下二层分别起重搬运水平运输到机房基础上就位。

压力容器制造安装施工方案

工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 制造单位:有限公司 制造日期:2008年9月

项目工程 施工方案 一、施工项目基本情况: 二、施工单位基本情况:

三、施工现场管理、专业、作业人员情况: 四、生产场地和设施: 1、现场制造场地在使用单位工程现场,场地占地面积300㎡,适应现场制造需 要,离安装地点较近,方便安装就位。现场管理按本施工方案执行。 2、存放压力容器材料的地点:在使用单位蔗场内,材料按规格型号分类堆放整 齐,并做好材料标记,备有防止雨淋的塑料布以防止雨淋。 3、焊接材料存放:设置有专用的移动式库房和烘干、保温设备,并严格按《焊 条烘干规定》、《焊条保温管理制度》的有关规定进行烘干、保温;严格执行焊接材料的领取及回收制度,具体按《焊接控制程序》(/QP007)进行。4、射线探伤的暗室:设置在宾馆住所内。

五、生产设备 六、现场施工管理及组织方案 确保现场组焊的压力容器的质量,对容器使用的原材料(包括焊接材料)、施工设备、施工人员的组织进行严格的控制及管理。 1.材料管理,按公司《材料管理制度》(QW-019)的规定执行。 施工现场堆放的压力容器使用的材料,分类分规格堆放整齐,且用防雨塑料布盖好,防止雨淋。 2.设备的管理 保证现场施工的产品质量、施工工期,配备足够的生产设备,以满足现场施工的需要。设备配备见“生产设备表”。设备的完好率,利用率应在100%。(1)在施工现场的施工设备,在当班施工结束,应尽量收回库房存放,对不能收回库房的设备,应采取有效的防雨雾及防意外措施,以保证施工设备的安全完好。 (2)现场施工所使用的焊接设备,必须配置电流表、电压表、焊条烘干设备必

螺杆式冷水机组安装方案

螺杆式中央空调系统的安装方案资料来源:(空调故障代码网https://www.wendangku.net/doc/2813438120.html,) 目录 第一节制冷循环的的系统的安装 1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1 1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2 第二节水系统及其设备的安装 2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3 2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4 第三节新风系统和回风系统的安装 3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5 3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6

3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7 3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8 第一节制冷循环系统的安装 一、螺杆式冷水机组 约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1.机组组成 (1) 压缩机 (2) 热交换器 (3) 紧凑水室 (4) 电动机驱动装置 (5) 容量控制 (6) 润滑 (7) 油分离器 (8) 制冷剂流量控制 (9) 控制中心 (10) 减振装置 (11) 起动器 二、螺杆式制冷机组安装 1.机组安装前的准备工作 (1)机房条件 1)机房应避免高温,通风应良好。机房温度过高,会对电器元件的寿命及其可靠性有一定影响。 2)机房应尽量保持干燥,机房内如过于潮湿,会对机器仪表产生腐蚀。

压力容器设备安装施工方案

罗曼胶带技术(天津)有限公司设备安装施工方案 编制:王涛 审核:闻艳 批准:李兴 天津华能能源设备有限公司

施工方案 本施工方案只适用于罗曼胶带技术(天津)有限公司蒸发器的设备安装工程。 一、编制依据: 根据设计图纸及技术要求、国家标准规范进行施工和验收,所采用的规如下: 《压力容器安全技术监察规程》 《工业金属管道工程施工及验收规范》G1350235-97 《压力管道安全管理及监察规定》 二、工程概况: 1、蒸发器一台,需要进行整体安装。 2、设计参数: RZQ22,设计压力0.66MPa,最高工作压力:蒸发段0.6MPa,导热油段0.5MPa,设计温度250℃,最高工作温度220℃,物料名称:饱和蒸汽和导热油。 三、主要施工人员及施工机具的组织: 1、施工人员组织: 施工负责人:王涛 技术负责人:贾海涛 技术员:吴铁成 电焊工:2人 钳工:1人 2、施工工具: 电焊机2台、气割炬2套、电动试压泵1台、倒链3t的1个、倒链5t 的2个、台角向砂轮机2台、内圆磨光机1台、无齿锯1台及各种小件工具。 四、施工方案

(一)、施工程序及监检 1、安装前设备安装负责人向现场所有施工人员及质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性档案和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求的。 2、安装施工负责人质检员组织全体施工人员熟悉图纸数据、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前施工负责人应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,蒸发器及其他零部件规格、数量应准确齐全;对蒸发器及其他零部件作详细的检查,并做好记录;质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 (二)、施工的安全措施 1、施工负责人对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的设备安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工程顺利进行。 (三)、蒸发器本体就位及水平调效 该设备为立式容器 蒸发器设计布置准确就位后,安装应按基础上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平,保证设备水平;纵向找平,最大倾斜角度不大于 3.6mm (L/1000);横向找平,横向倾斜角度不得大于2mm(2D0/1000);以相应的基准点进行水平校正,并做好现场记录。

压力容器安装施工方案压力容器完整版

压力容器安装施工方案 压力容器 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XXXXX份有限公司80MW煤气发电安装工程 压力容器安装施工方案编制单位:河北瑞兆激光机电工程有限公司编制: 审核: 批准: 日期:年月 目录 一、工程概况 二、施工用机具表 三、施工技术措施 四、质量保证措施 五、施工安全措施 六、现场文明施工管理

一、工程概况: 1、XXXXX股份有限公司80MW煤气发电安装工程所有压力容器,是依据浙江城建煤电设计院有限公司所有设计图进行建设。 2、XXXX铁集团股份有限公司80MW煤气发电安装工程所有压力容器安装,包含在汽机厂房、锅炉厂房、以及除氧间等。 3、工程特点 (1)、容器无法直接进入安装位置,需经过几次倒运方可进入安装位置,也是安装的难点之一. (2)、工期紧、任务重,需多单位配合施工,加大了协调困难, (3)、质量标准高。 二、施工机具计划见附表

三、施工方案: 1、测量方案: (1)、测量执行国家标准《工程测量规范(GB50023—2009)》和设计提出的特殊要求。 (2)、利用标高的基准点,实测出地埋管道所在的安装位置。 (3)、在测量放线的同时,应对原已安装好的管道进行复测。在与新安装的管道标高出现误差时,应做好记录,取得建设单位、设计单位及监理单位同意后,对新安装的管道进行标高调整。 2、技术准备 安装质量检查、验收依据 (1、)施工图纸等技术文件。 (2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-2005(锅炉机组篇)

(3)、《锅炉安全技术监察规程》 (4)、火力发电厂焊接技术规程DL869-2004 3.基础验收 基础移交时,应有完整的验收资料及测量记录,基础上应明显地画出基准线及基础的纵横向中心线,基础应有沉降观测点。 对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 按土建基础图及设备的随机文件,对基础的尺寸位置进行复测检查,允许偏差如下: 基础坐标位置(纵横轴线)±20mm 基础各平同平面的标高 +0 -20mm 基础上平面外形尺寸±20mm 基础上平面的水平度每米5mm,全长10mm 预埋地脚螺栓孔中心位置±10mm 如发现缺陷,则应由土建单位负责进行处理,合格后方可办理交接手续。 4.开箱检查 核对设备名称、型号、规格及数量与图纸符合。 检查设备的出厂合格证书 检查制造厂是否提供有关重要零件和部件的制造,装配等质量检验证书及试验记录。 检查装箱数量是否与装箱清单相等,是否有安装规范和安装技术要求说明。

冷水机组安装方案1

冷水机组安装方案 1.施工程序 如果制造商有要求时,应按制造商的要求施工。 2.主要施工方法 2.1基础验收和处理 2.1.1.基础验收 1)基础移交时,应交送附有基础各部几何尺寸实测记录,基础混凝土试块 试验报告,基础上应标有纵、横基准轴线和标高标记。 2)根据基础施工图及标记,并参考土建专业的交工记录,放线进行各部几 何尺寸与标高实测,其偏差要求如下: 基础中心线与厂房轴线间距偏差:±20 mm 基础各安装平面标高偏差:±10 mm 地脚螺栓孔中心偏差:±10 mm 地脚螺栓孔垂直度偏差:10 mm 基础各中心线间相对偏差:±5 mm 进行上述检查时若出现超差,应对超差项目的数值与方向进行综合分析,研究是否有纠正余地,应以不影响正常安装为原则,否则应由土建部门处理。 2.1.2.基础处理 根据机组机座的结构、重心位置,以均匀承载及最大限度地减小机座变形为原则确定垫铁组数量及位置,并根据基础实际标高确定各组垫铁厚度。对选配的各组垫铁进行处理使其相互间贴合密实并使垫铁组顶平面呈水平状态。上述工作完成后将基础表面其余部分按常规要求铲出麻坑并用水冲净。 2.2设备开箱检验 会同供货方代表共同进行现场开箱检查、清点、验收。应对照装箱清单逐一清点各设备、零部件、备品备件、管材管件、电气、仪表元件部件、随机资料、专用工具等,检查各件数量、规格、型号等是否与装箱单相符。同时进行外观检查,确认是否有损坏、缺陷、锈蚀等,发现问题要当场确认、记录并签字。对于验收的各项物件,应由相应的专业人员分别妥善保管和存放,设备的备品备件应

移交业主供应部门。 2.3机组就位调整 为方便和加快机组调整速度,一般先采用三至四组临时垫铁组支撑就位的机组,并调整其纵、横方位和标高及纵、横向水平,而后再用正规垫铁组承载。当确认各垫铁组均匀承载后,并在保持底座平整的前提下最终校准机组的纵横向方位、标高及纵横向水平。 对于机组上的易损件,应进行专门的防护,防止损环和丢失。 2.4机组底座灌浆 支设模板并将其和基础表面提前二十四小时充分润湿,并吹净基础表面存水,采用无收缩混凝土对底座进行灌浆,灌浆后按规定进行养护。 2.5电动机部分的检测项目 1)检查电机轴承座与底座的绝缘值,以1000伏电阻表摇测,其电阻值应 不小于0.5兆欧。 2)轴承的润滑情况。 3.工艺系统安装注意事项 1)凡本系统工艺管线与机组对应接口连接时,应在相关的转子之间装设对 中工具监视其对机组的影响,若产生变化应视程度的大小,对管线采取措施处理后,重新安装,直到符合要求。 2)与机组连接的各工艺管线其固定口应远离机组本体,且各法兰口与机组 对应法兰应自然平行对中,决不允许强行对中联接而对机组产生附加外力。 3)本系统工艺管线组焊前,应将各管段彻底清扫并吹净,施焊时应采用氩 弧焊打底。对口时应检查确认其内部清洁无异物后方可连接,由此可简化试车阶段的吹扫程序,大幅度减少吹扫工作量,从而保证工期质量。 4)管道试压、冲洗时,严禁异物进入机组内。 4.施工质量保证措施 1)施工前通过技术交底来贯彻与细化施工方案。 2)在各工序的施工过程中通过现场技术交底和下达附有施工指导图的质 检卡来实现全过程的质量管理。 3)保持施工人员相对稳定,分工明确,负责到底,并实行每位作业人员要 对其作业项目质量负责的质量责任制,充分调动每位作业人员的主动性和积极性,以期实现全员质量管理。 4)在进行技术交底时,同时进行安全技术交底。 5.机组的调试 待机组安装配管结束后,开车前,由制造商负责制冷剂的装填,我方配合装填和机组的调试测定工作,我方人员服从制造商的指导。

某压力容器制造施工方案

xxxxxx容器制造工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 制造单位:xxxxxxxxxxxxxx有限公司 制造日期:2010年8月

一、施工单位基本情况: 三、施工现场管理、专业、作业人员情况:

四、生产场地和设施: 1、现场制造场地在使用单位工程现场,场地占地面积300㎡,适应现场制造需要, 离安装地点较近,方便安装就位。现场管理按本施工方案执行。 2、存放压力容器材料的地点:在使用单位蔗场内,材料按规格型号分类堆放整齐, 并做好材料标记,备有防止雨淋的塑料布以防止雨淋。 3、焊接材料存放:设置有专用的移动式库房和烘干、保温设备,并严格按《焊条烘 干规定》、《焊条保温管理制度》的有关规定进行烘干、保温;严格执行焊接材料的领取及回收制度,具体按《焊接控制程序》( xxxx /QP007)进行。 4、射线探伤的暗室:设置在宾馆住所内。 五、生产设备

六、现场施工管理及组织方案 确保现场组焊的压力容器的质量,对容器使用的原材料(包括焊接材料)、施工设备、施工人员的组织进行严格的控制及管理。 1.材料管理,按公司《材料管理制度》(QW-019)的规定执行。 施工现场堆放的压力容器使用的材料,分类分规格堆放整齐,且用防雨塑料布盖好,防止雨淋。 2.设备的管理 保证现场施工的产品质量、施工工期,配备足够的生产设备,以满足现场施工的需要。设备配备见“生产设备表”。设备的完好率,利用率应在100%。 (1)在施工现场的施工设备,在当班施工结束,应尽量收回库房存放,对不能收回库房的设备,应采取有效的防雨雾及防意外措施,以保证施工设备的安全完好。(2)现场施工所使用的焊接设备,必须配置电流表、电压表、焊条烘干设备必

相关文档
相关文档 最新文档