文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制措施
机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制

建筑机电设备安装施工质量的好坏,直接影响到人们所居住的关键。因

此本文通过对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。

(关键词)建筑机电安装施工质量控制

引言:

随着当前施工技术的飞速发展和人们生活水平的逐渐提高,人们不但重

视建筑的使用功能和工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应的机电设备。尤其是对于一些高档的建筑来说,机电设备的安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑的整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动和噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善和加强技术管理并注重施工技术的更新和发展,不断提高施工管理和操作人员的业务水平,从而确保工程的质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。

建筑机电安装施工质量现目前普遍存在的情况

1.设计深度不够导致机电设备可用性不强

随着市场经济的逐渐繁荣,我国建筑机电的产品市场也是五光十色,国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要,这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今,在电气设计的文件当中还普遍

存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号,从 而使机电设备的订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目的电

气照明设计中设计师在系统图的断路器符号旁边仅标注了“

b064m20a 而设 备表中亦是如此并未注明其名称和详细参数, 而施工单位将其理解成为“ 20a ” 的普通断路器,又因找不到此编号的产品因而自行进行了另一种编号的断路

器的采购。后来在设备材料的报验时方经监理人员的查对才知原“

而额定漏电动作的电流值为 30ma 由此可见原设计当中的这些回路是要设置 漏电保护的。但由于设计标注不清楚而引起采购错误,只好全部重新更换。

2. 施工操作不规范导致安全事故时有发生

对于变配电所的位置选择,相关的设计规范均明确提出了应当考虑到设 备吊装以及运输的方便,这也是确保其维修性及可用性的基本条件。例如某 高层建筑的地下变配电所和发电机房,由于其运输通路已完全被地下水箱及 冷水机组所阻挡。因此施工安装过程中只能是先将发电组及变配电设备安装 就位之后,再安装水箱及冷水机组,而根本无法考虑在运行之后发生的变电 设备的更换和检修的运输交通问题。

3. 机电设备材料的质量参差不齐

机电安装的质量管理人员要对进场的设备和材料及时报验并附上材料清 单以及材质检验报告等,经核验认定合格之后,方可投入使用。尤其是对于 强制管理的机电产品,必须要满足相关部门的安全认证的要求,并且其机电 设备上要带有安全认证的标志,而凡未经认证的产品均不能投入使用,同时 建筑机电安装工程施工时安装的各类高低压开关柜和箱屏,也须采用经过有 关部门的认可产品。

4. 施工中各部门协调配合不足导致质量事故

目前普遍通过建筑的结构钢筋来作为等电位联结装置、引下线及接地与 防雷接闪器,按照规定应当在电气的施工图中标出其联接点和预埋件,并说 明敷设的方式和技术措施,同时在土建的施工图中也应有相关预埋件的详图。

而在实际上大多数的施工图仅在其电气图中才有防雷和接地图,而且标注及 说明往往相当简略,在土建的施工图中则通常无任何相关标注说明。这就给 工程的监理和施工都带来了很大的困难,如果施工单位的经验不足就极易造 成施工错漏而导致质量事故。最常见的就是接地钢筋网连接点的错、漏焊以 及外引接地的检测点或联结点预埋件漏设。特别是在建筑结构的转换层,由 于墙柱内纵向钢筋的调整,防雷引下线的钢筋更易发生错焊错接的情况。

b064m 乃 是某公司的一种新型电磁式的漏电断路器产品的编号, 20a 表示其额定电流,

建筑机电安装施工质量的控制措施

1.电力电缆

作为输送电能的重要载体,若电缆的质量不高,就会导致火灾等事故频繁地发生。而电缆通常是沿沟道、桥架和竖井铺设,往往各类规格型号多、数量多且集中,若不加以严格审查,分门别类,容易造成施工混乱,使运行中的电缆过热,或者信号电缆的相互干扰。因此建筑机电安装作为一个工艺性、技术性都很强的工程,要做好其技术管理。首要就是要抓住各施工阶段机电安装设备的安装工艺和技术要求。同时现场的工程技术人员进行严格把关,将遇到与设计文件和规范不相符的现象或施工过程中擅自进行现场修改的情况,都要做到记录在案,从而为最后的系统整体开通和调试建立充分的技术管理数据档案。

2.桥架安装

弹线定位:按施工图确定桥架的安装位置.找出始端和终端(先干线后支线)的位置,拉上水平或垂直透线,按2m间距与均档距,确定支吊架的安装位置。支吊架制作安装:支吊架的规格一般不小于L30X30X3的镀锌角铁。支吊架安装先根据支吊架承受的荷载,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头埋好螺栓后,可用螺传配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺拴上。电缆桥架敷设安装:电缆桥架直线段连接应用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺世紧固,接茬处缝隙应严密,平齐,电缆桥架进行转弯、丁字连接讨,应采用相应视件等进行变通连接。桥架水平或垂直敷设直线部份的平直程度和垂直度允

许偏差不超过5mm每层金属电缆桥架及其支架接地采用一条25mn扁平软铜

线与-5 X 5接地铜排连接。

3.配电装置

作为电气工程中的核心,配电装置一旦发生问题,就会导致机电设备无法工作正常,并且降低供电可靠性,从而影响整个工程的安全。因此对于配电装置要从设备进货一直到安装调试都必须严格按图进行规范施工。同时由于配电设备通常比较先进,一般生产厂家都较具规模,因此一旦产品通过认证的话一般不会产生技术性的问题。

4.电梯

对电梯进行供电的电源线应当单独敷设,且保护接地系统也必须良好。

箱、盒连接处及电线管、槽的跨接地线均应紧密牢固且无遗漏。而电梯随行的电缆敷设长度也必须保证其轿箱在极限的位置能不拖地、不受力。机房内的控制、配电盘、柜、屏的安装布局要合理端正。配套设备及配电盘、箱配线应当接触良好、连接牢固、标志清楚、绝缘可靠、包扎紧密。

5.配电箱

由于配电箱的工作原理复杂、型号多、且各专业又有自身的使用特点, 因此受干扰的情况最多,往往造成设计变更,尤其是箱内的回路和设备修改较多。如果施工单位在米购时只考虑蓝图而忽视变更,在安装时又只单纯对号入座而不认真地进行技术核查,就不能满足有关的专业功能要求。同时建筑机电安装施工的技术文件是作为工程各阶段共同的依据。而这些文件夹通常包括了各弱电的子系统设计说明、施工图纸以及相关的产品说明书、技术标准、验收规范、弱电的集成系统功能要求和验收标准、各子系统调试的大纲等对这些技术文件均要进行系统科学的管理。

6.闭路电视系统

对于闭路电视系统的调试包括接地电阻测量,线路检查、电源检测、监

视器、控制器、摄像机、门禁系统、电动云台进行系统调试及单体试验。

结语

建筑机电安装工程的施工质量将直接影响到建筑整体机电设备的节能

效果、安全运行及建筑投入使用之后的设计使用功能,对于机电安装工程进行科学的施工管理是保障建筑机电安装施工质量的重要条件之一。这不但需要在建筑机电安装的施工图设计阶段上进行严格要求,还需要做好建筑机电安装施工中的质量控制。

相关文档