线管中穿线的根数是按图纸上给的计算吗?可是有的灯具到开关(单控双控)的线不一样啊。。

电表箱到灯具、灯具到灯具、灯具到开关之间的电线根数是固定的吗?

线管中穿线的根数按图纸设计计算,3根及以上都有标注,现在一般也是三根线,一火一零一地。到开关的要看几控的,单联单控两根,双联单控三根,以此类推。

灯具到开关之间如果是单孔就一进一出2根线如果是双控开关就一进2出三联开关就是一进三出

火线过开关,零线地线不过开关。线一般根据图纸计算

单联开关的到所控制的灯具这一段都是两根线,三联开关是四根线。

单联开关应该穿2根线,三联开关应该穿4根线,如果照明电器带有接地保护,每个照明电器多一根线。按图纸计算。

电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参攷。其它电工书或电线电缆产品介绍的冊子也有表供查阅。

电气照明线路导线根数全解

电气照明线路导线根数解析 (单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。) 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。 我也是刚学电气设计的,我师傅教我的时候,在纸上画了一个单极开关一个灯一个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、PE线,开关控制一盏灯的,所以出来一根控制线,“火线进开关,零线进灯具”,PE线是接外壳的,所以从开关到灯是两根线,从灯到配电箱是三根线(一般不用标)。我觉得这样讲满容易明白的。 简单说明单联单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相 当于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯.依次类推,凡是进开关的只有火线。 简单举类单联双控开关的接线方法,火线从电盘拉到第一个开关,出线为两根控制线,即工程上所说的来回线,直接拉到第二个开关,从第二个开关出

一根控制线接到回路第一盏灯,零线和地线从电盘直接拉到第一盏灯,依次类推。 以前的照明回路为L N两根线,现在一般要L N PE三根线。 1.配电箱到灯,L N PE三根 2.灯到开关。一根N进线,出线看开关时几联的,几联(单控情况下)就加几,如灯到二联开关,那么灯与开关间就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。 3.一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。 4.同一开关控制的同组灯之间,L N PE三根。 5.同一开关控制的不同组灯之间,L N 加上该段线后面灯具的组数。如果下面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。 根据中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92即可确定。 电线 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。

电气配线、管内穿线施工工艺

电气配线施工工艺 1.电气配线施工准备 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 2.1.3 护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 2.1.4 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.5 LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为27%以上,适用于铝导线 2.5mm2、4mm2两种,适用于铜导线1mm2至4mm2结头压接,分为黄、白、红、绿、蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用(铝导线用绿、蓝;铜线用黄、白、红)。 2.1.6 套管:有铜套管,铝套管,铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。 2.1.7 接线端子(接线鼻):应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 2.1.8 焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185~260℃)合金。焊锡制成条状或丝状。 2.1.9 焊剂:能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松香液,将天然松香溶解在酒精中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊件。 2.1.10 辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。 2.2 主要机具: 2.2.1 克丝甜、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 2.2.2 电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。 2.2.3 一字改锥,十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。

2.3 作业条件: 2.3.1 配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。 2.3.2 高层建筑中的强电竖井、弱电竖井、综合布线竖井内,配管及线槽安装完毕。 2.3.3 配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.2 选择导线: 3.2.1 应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。 3.2.2 相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.3 清扫管路: 3.3.1 清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。 3.3.2 清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 3.4 穿带线: 3.4.1 穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。 3.4.2 穿带线的方法: 3.4.2.1 带线一般均采用φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm 的余量。 3.4.2.2 在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 3.4.2.3 穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 3.4.2.4 阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形。

如何确定导线根数

在建筑电气平面图中如何确定导线根数? 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。 举例: 1、一个单极开关一个灯一个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、PE线,开关控制一盏灯的,所以出来一根控制线,“火线进开关,零线进灯具”,PE线是接外壳的,所以从开关到灯是两根线,从灯到配电箱是三根线(一般不用标)。 2、单连单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相当于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯.依次类推,凡是进开关的只有火线 3、单连双控开关(即两个开关控制一盏灯)的接线方法,火线从电盘拉到第一个开关,出线为两根控制线,即工程上所说的来回线,直接拉到第二个开关,从第二个开关出一根控制线接到回路第一盏灯,零线和地线从盘直接拉到第一盏灯,依次类推 解释: 以前的照明回路为L ?N两根线,现在一般要L ?N ?PE三根线。 1.配电箱到灯,L ?N ?PE三根 2.灯到开关。一根N进线,出线看开关时几极的,几极就加几,如灯到二级开关,那么灯与开关间就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。 3.一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L ?N ?PE三根线。

电气穿线管规格

电气安装配管符号表示方法 一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、以下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

电气配管及管内穿线主要施工方法和技术要求

电气配管及管内穿线主要施工方法和技术要求 ⑴、暗管敷设:暗敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接时应作密封处理;敷设CT管时应扣压牢固,密封严密。敷设SC管时丝扣连接后并熔焊跨接。管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 ⑵、预制加工: 钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。管子切断:用钢锯、割管器、砂轮机。 进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固定进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 SC管套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 ⑶、测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 ⑷、固定盒、箱:先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 ⑸、管路连接:管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m:有一个弯时20m:有二个弯时15m。有三个弯时8m。管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。 ⑹、暗管敷设方式 随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,该管应放在墙中心,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯进入吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔

电气配管与电气穿管施工方案

一、电气配管分项工程 1.材料要求 (1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。 (2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。 (3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于 1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔与地线焊接齐全,有产品合格证。 (4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准,并有产品合格证。 (5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。 2.管路的敷设 (1)所有管路选最近的线路敷设,应减少弯曲,埋入混凝土或墙体内表面层保护不小于15mm。 (2)管路的连接采用丝扣连结,套丝不得乱丝,裸露丝不多于2-3mm,采用套管,套管长度宜为管外径1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧。在震动场所,紧固螺钉应有防松动措施。

(3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯曲时45m,有一个弯时30m,有两个弯时20m,有三个弯时12m。管路垂直敷设时,据导线截面设置接线盒距离,并用卡箍固定导线,50 mm2及以下30m,70-95 mm2时20m,120-240 mm2时为18m。 (4)管与箱盒的连接: 箱盒开孔应整齐,与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔,并应刷防腐漆,定型的箱、盒敲落,大管径小,周边缝隙应用橡皮垫缝堵。管口入箱、盒,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上,管口与落孔不得有焊接,进入箱、盒的管口应小于5mm,用梳扣锁紧管口,管口丝扣露出2-4扣,两根以上管入箱,盒要长短一致,间距均匀,排列整齐。 (5)箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固,坐标正确,现浇混凝土墙的箱、盒加支铁固定,将盒内管口及箱、盒封堵,以防砂浆进入。 (6)所有管道均应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水分,管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成,不许有由于弯曲而造成的管道变形。 (7)变形缝的处理:变形缝两侧各预埋一个接线盒,先将管的一端固定在接线盒上,另一端将盒的底部垂直方向开长孔,其孔径的宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍,两侧连接好补偿跨地线。 3.质量要求

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法(PVC穿线管材料质量标准)

电气工程材料进场检验办法 1、管材: (1)PE型半硬绝缘导管: 1)凡所使用的绝缘导管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证和检定检验报告单。 2)管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,应使用配套的阻燃制品。 4)可弯曲PE绝缘导管按照GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.65mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.95mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.35mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.85mm;φ40mm:外径公差±0.4mm,壁厚为4.40mm 。 5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)30S后去掉压力,15min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。 (2)PVC型刚性绝缘电线导管: 1)阻燃型绝缘导管及其附件的氧指数应符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证。 2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。 3)所用绝缘导管附件与配件必须符合规范要求,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。 4)刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.15mm,中型管壁厚为1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.3mm,中型管壁厚为1.55mm,重型管壁厚为2.1mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.45mm,中型管壁厚为 1.8mm,重型管壁厚为2.2mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.7mm,中型管壁厚为2.1mm,重型管壁厚为2.7mm;φ40mm:外径公差±0.5mm,轻型管壁厚为2.1mm,中型管壁厚为2.3mm,重型管壁厚为2.8mm;φ50mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为2.45mm,中型管壁厚为2.85mm,重型管壁厚为3.4 mm;φ63mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为3.0mm。 5)刚性PVC绝缘导管进场简单检验:取刚性PVC绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)去掉压力后,1min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。

电气配管及管内穿线

电气配管及管内穿线的施工方法 ?简介:暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 ?关键字:电气配管,管内穿线 (1)施工流程 a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理 b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理 c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理 d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理 e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●镀锌钢管管径为20mm及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作。 ●管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。塑料管采用配套截管器操作。 ●钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程

照明平面图管内导线根数的计算

照明平面图管内导线根数的计算 (长春工程学院胥凤柱) 照明灯具控制开关宜采用“回头线”方式设计(即L线、N线和PE线均先进入灯位盒,L线再进入开关盒,而N线和PE线不进入开关盒或分线盒),而照明平面图上布线设计的任何一个回路,必须有一个对应的施工穿线、计算穿线工程量用的照明回路接线原理图为支撑。 一、绘制照明回路接线原理图的目的(简单的回路无需绘制) 1.当自己设计照明平面施工图时,绘制的是导线保护管的路径,管内所穿导线信息是靠标注来表示的。对不易看出管内应穿导线根数的复杂回路,为使施工图导线根数标注正确,有时需要绘制出接线原理图,才能保证施工图盒与盒之间各段导线根数标注正确。 2.当校对别人设计的照明平面施工图时,为了判断施工图导线标注根数是否正确,有时需要绘出接线原理图,才能判断施工图盒与盒之间各段导线标注根数是否正确。 3.当预算时,计算管内所穿导线长度(工程量),必须在导线穿线根数正确的前提下,才能保证导线长度(工程量)计算的准确。 二、照明平面图管内导线根数的计算方法 1.先确定该回路上涉及的灯位盒和开关盒的具体位置,再确定电源进线灯位盒(原则上电源不进开关盒);并把电线保护管布置好。 2.把该回路电线保护管模拟按灯位盒和开关盒的相对位置,呈“-”字形或“T”字形或“∏”字形等形式排开(或摆开),用“夸张的方框”表示灯位盒和开关盒; 3.从电源进线灯位盒开始,一根一根线地绘制照明回路接线原理图,再计算每段

管内(灯位盒与灯位盒与开关盒之间)穿线根数。 1)将接地线(PE),由配电箱回路输出连到各个灯位盒(PE线不进开关盒); 2)将零线(N),由配电箱回路输出连到各个灯位盒(N线不进开关盒); 3)将火线(L),由配电箱回路输出经进线灯位盒过渡“引进”到开关盒内,根据控制开关的控制方式(单控(单投)或双控(双投))和联数(单联或双联或三联等)分别“引出”受控火线,连到对应控制的灯位盒里。 4)照明灯具控制原理图绘制完成了,就可计算每段管内穿导线根数了。 三、照明回路导线根数计算举例 1. 如何标注导线根数?(照明平面图或灯具和开关的布线图) 解答:1)绘制接线原理图(图中方框为灯位盒或开关盒)

电线穿管施工实用工艺

电气配管及穿线工艺 一、施工程序 1→→ →→→→ 2)→→ → → 3)→→→→ →→→→→ → 二、主要施工方法和技术要求 1、暗管敷设 (1)暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 (2)预制加工: ①钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ②管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管铁屑除净。 ③管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 (3)测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。

(4)固定盒、箱:先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表 (5)管路连接 ①管径20mm及其以下钢管,必须用管箍丝扣连接。管箍连接加φ6圆钢焊接跨接“”,套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接,套管长度应为连接管径的1.5-3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 ②管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时45m;有一个弯时30m;有二个弯时20m;有三个弯时12m。 ③管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。 (6)管暗敷设方式: ①随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,该管应放在墙中心,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成900弯进入吊顶,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先稳盒后接短管。

电气照明线路导线根数全解

(单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。) ↓↓↓ 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我也是刚学电气设计的,我师傅教我的时候,在纸上画了一个单极开关一个灯一个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、PE线,开关控制一盏灯的,所以出来一根控制线,“火线进开关,零线进灯具”,PE线是接外壳的,所以从开关到灯是两根线,从灯到配电箱是三根线(一般不用标)。我觉得这样讲满容易明白的。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 简单说明单联单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相当于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯,依次类推,凡是进开关的只有火线。

电气配管及管内穿线施工工艺

电气配管及管内穿线施工工艺 (1)施工流程 a.暗管敷设的施工程序为:施工准备 -预制加工管煨弯—测定盒箱位置—固定盒、箱—管路连接—变形缝处理 -接地处理 b.明管敷设的施工程序为:施工准备—预制加工管煨弯、支架、吊架—确定盒、箱及固定点位置—支架、吊架固定—盒箱固定—管线敷设与连接—变形缝处理—接地处理 c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备—预制加工管弯制—测定盒箱位置—固定盒、箱—管路连接—变形缝处理 d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备—确定盒、箱及固定点位置—支架、吊架制作安装—管线敷设与连接—盒箱固定—变形缝处理 e.管内穿线施工程序:施工准备—选择导线—穿拉线—清扫管路—放线及断线—导线与带线的绑扎—带护口—导线连接—导线焊接—导线包扎—线路检查绝缘摇测 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的 电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近

的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm埋入地下的电线管 路不宜穿过设备基础。 b. 预制加工: 镀锌钢管管径为20mm及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm 及其以上时,使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作。 管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。塑料管采用配套截管器操作。 钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。 c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 e. 管路连接 镀锌钢管必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象,管

电气配管及管内穿线的施工方法

电气配管及管内穿线 施工流程 a. 暗管敷设的施工程序为:施工准备-预制加工管煨弯-测定盒箱位 置-固定盒、箱-管路连接-变形缝处理-接地处理 e. 管内穿线施工程序:施工准备—选择导线—穿拉线—清扫管路—放线及断线-导线与带线的绑扎-带护口-导线连接-导线焊接-导线包扎-线路检查绝缘摇测 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a. 暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b. 预制加工: 镀锌钢管管径为20mn及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锂光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝 过程中,要均匀用力。 c. 测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出

的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d. 固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 e. 管路连接 镀锌钢管必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象,管口锂平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于 2 扣;塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m 有一个弯时20m 有二个弯时15m 有三个弯时8m。 管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,。钢管进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣 2?3扣,两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐;塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定。 f. 管暗敷设方式: 随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,管子外保护层不小于 15mm管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成 90。弯进入吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。现浇混凝土楼板配管:先确定箱盒位置,根据墙体的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。 管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。 g. 暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。 e. 变形缝处理:穿越变形缝的配管应有补偿装置。 f. 接地连接:镀锌钢管管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,接地线应有补偿装置,接头两端应用配套的接地卡,采用4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。 3)人防配管穿线施工 地下室人防施工应严格按照97沪防-562进行,配管穿越防护单元须作密闭处理,密闭处理应根据各自的情况采用相应的方法。 4)管内穿线

电气照明导线根数计算

电气照明线路导线根数解析 开关极数:指开关开断电源的线数,220V 可以使用单极(只开断火线)2极是1P+N,380V 有3极和4极之分,这里开关一般为断路器。3极是只对三相火线,4极包括N线 开关联数:档位或灯具组 (单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。) 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如L、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。简单举类单联双控开关的接线方法,火线从电盘拉到第一个开关,出线为两根控制线,即工程上所说的来回线,直接拉到第二个开关,从第二个开关出一根控制线接到回路第一盏灯,零线和地线从电盘直接拉到第一盏灯,依次类推。在建筑电气平面图中如何确定导线根数

在建筑电气平面图中如何确定导线根 数 在建筑电气平面图中如何确定导线根数? 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。 我也是刚学电气设计的,我师傅教我的时候,在纸上画了一个单极开关一个灯一个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、PE线,开关控制一盏灯的,所以出来一根控制线,"火线进开关,零线进灯具",PE线是接外壳的, 所以从开关到灯是两根线,从灯到配电箱是三根线(一般不用标)。我觉得这样讲满容易明白的。 简单说明单连单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相当 于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯?依次类推,凡是进开关的只有火线简单举类单连双控开关的接线方法,火线从电盘拉到第一个开关,出线为两根控制线,即工程上所说的来回线,直接拉到第二个开关,从第二个开关出一根控制线接到回路第一盏灯,零线和地线从盘直接拉到第一盏灯,依次类推 以前的照明回路为LN两根线,现在一般要LNPE三根线。

1.配电箱到灯,LNPEE根 2.灯到开关。一根N进线,出现看开关时几极的,几极就加几,如灯到二级开关,那么灯与开关间就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。 3.一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,LNPEE根线。 4.同一开关控制的同组灯之间,LNPE三根。 5.同一开关控制的不同组灯之间,LN加上该段线后面灯具的组数。如果下 面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。 根据中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 即可确定。 如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触 点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。 接地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。

建筑电气照明线路导线根数解析

建筑电气照明线路导线根数解析 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。 简单说明单联单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相当于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯.依次类推,凡是进开关的只有火线。电气安装管内穿线施工方案

附件文件二管内穿线施工工艺 1、工艺流程: 2、选择导线 (1)根据设计要求选择导线规格及型号 (2)相、零、地的颜色加以区分,黄绿双色-地线,兰色-零线 3、穿带线:带线受阻时,用两根钢线同时搅动,使两根钢线的端头相钩绞在一起,然后将带线拉出。 4、清扫管路:清除管路中的灰尘、泥水、杂物等。 5、放线与断线 (1)放线: A.放线前根据设计施工图对导线的规格,型号进行核对。 B.放线时导线置于放线框架或放线车上。 (2)断线: A.接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒内导线的预留长度应为15cm B.配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2 C.出户导线预留长度应为1.5m D.共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过 6、导线与带线的绑扎:

考虑导线截面大小,根数多少将导线与带线进行绑扎,绑扎处做成平滑锥型状便于穿线。 7、管内穿线 (1)穿线前检查管内加装护口是否齐全,两人配合一拉一送 (2)管路较长,转弯较多时,在管内吹入适量的滑石粉,截面大、长度长的导线考虑机械牵引。 (3)穿线时应注意下列问题: A、同一交流回路的导线必须穿于同一管内; B、不同回路不同电压和交流、直流的导线不得穿在同一管内,但以下几种除外; a.电压为50V及以下的回路; b.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路; c.照明花灯的所有回路; d.同类照明的几个回路,但管内的导线总数不超过8根。 (4)穿入管内的导线不允许有接头、局部绝缘损坏及死弯,导线外径总截面不超过管内面积的40%。 8、导线连接 (1)导线自缠绕5-7圈,用焊锡焊满,用像胶和绝缘胶布包缠; (2)压线帽连接必须采用专用的压线钳。 9、线路检查及绝缘摇测: (1)检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。

如何确定导线根数

如何确定导线根数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

在建筑电气平面图中如何确定导线根数 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。