第五节电力系统的接线方式和电压等级

一、电力系统的接线方式

(一)系统发展的基本结构型式

近代电力系统的接线是很复杂的,这是由于一个具有一定规模的电力系统常常是逐步发展壮大的,往往包括了各种新旧设备,反映了新老技术的结合,这是电力系统的有一个特点。下面首先从发展的角度来研究系统结构的基本型式。

通常,根据电源位置、负荷分布等的不同,电力系统的结构是各不相同的,但大致可区别为下列两类。

(1)大城市型。这类系统是面向大城市为中心的负荷密度很高的地区供电的电力系统,它以围绕城市周围的环形系统作为主干(见图1—9)。其电源中既有一些地区性火电厂,也有从远方水电厂、矿口火电厂以及核能电厂输送来的功率。

(2)远距离型。这类系统一般是指通过远距离输电线路把远处的大型水电厂、矿口火电厂、核能电厂的功率送往负荷中心的开式系统,如图1—10所示。这这种大容量、远距离的功率输送,既可以采用超高压交流输电线路,也可以用超高压直流或交、直流并列的输电线路。

(二)电力网络的接线

电力网络的接线大致可以分为无备用和有备用两种类型。

(1)无备用网络接线。用户只能从一个方向取得电源的接线方式,也成为开始电力网。这类接线方式可以分为单回路放射式、单回路干线式、单回路链式等,如图1—11所示。

无备用接线的主要优点是简单、经济、运行方便,主要缺点是可靠性差,因而不能用于对重要用户供电。

(2)有备用网络接线。它是指用户可以从两个或两个以上方向取得电源的接线方式,如双回路的放射式、环网以及两端供电网络等,如图1—12所示。

有备用接线的特点是供电可靠,缺点是运行操作和继电保护复杂、经济性也较差。但是由于保证对用户不间断供电是电力系统的首要目标之一,所以目前以有备用网络接线(尤其是两端供电方式)采用较多。

二、电力系统的额定电压等级

我们知道,电力系统中的电机、电器和用电设备都规定有额定电压,只有在额定电压下运行时,其技术经济性能才最好,也才能保证安全可靠运行。此外,为了使电力工业和电工制造业的生产标准化、系列化和统一化,世界上的许多国家和有关国际组织都制定有关于额定电压等级的标准。我国所制定的1000V以上电压的额定电压的国家标准如表1—1所示。

对表1—1进行分析,可以发现下列特点。

(1)发电机的额定电压较用电设备的额定电压高出5%。

(2)变压器的一次绕组是接受电能的,可以看成是用电设备,其额定电压与用电设备的额定电压相等,而直接与发电机相连接的升压变压器的一次侧电压应与发电机电压相配合。(3)变压器的二次绕组相当于一个供电电源,从表上可以看出,它的额定电压要比用电设备的额定电压高出10%。但在3、6、10KV电压时,如为短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则二次绕组的额定电压仅高出用电设备额定电压5%。

下面简单说明一下为什么发电机、变压器一、二次绕组的额定电压各不一致以及它们与用电设备的额定电压之间的关系。如前所述,根据保证电能质量标准的要求,用户处的电压波动一般不得超过其额定电压的±5%。当传输电能时,在线路、变压器等元件上总会产生一定的阻抗下降,电网中各部分的电压分布大致情况如图1—13所示(图中U N为额定电压)。因此当一般情况下规定线路正常运行时的压降不会超过10%时,为保证末端用户的电压不低于额定电压的95%,需要使发电机的额定电压比用电设备的额定电压高出5%。

对于变压器来说,其一次侧接电源,相当于用电设备,二次侧向负荷供电,又相当于发电机。所以它的一次侧电压应等于用电设备的额定电压;只有当发电机出口直接与升压变压器连接时,升压变压器的一次侧电压才应与发电机电压相配合,这时它的额定电压应比用电设备高出5%。由于变压器本身还有阻抗压降,为了保证电能质量,在制造时就规定变压器的二次绕组电压一般应该比用电设备的额定电压高出10%,只有当内部阻抗较小时,其二次绕组电压才可以只较用电设备的额定电压高出5%。

三、电压等级的选择

输配电网络额定电压的选择在规划设计时又称电压等级的选择,它是关系到电力系统建设费用高低、运行是否方便、设备制造是否经济合理的一个综合性问题,因而是较为复杂的。下面只做简略的介绍。

我们知道,在输送距离和传输容量一定的条件下,如果所选用的额定电压愈高,则线路上的电流愈小,相应线路上的功率损耗、电能损耗和电压损耗也就愈小。并且可以采用较小截面的导线以节约有色金属。但是电压等级愈高,线路的绝缘性能愈要加强,杆塔的几何尺寸也要随导线之间的距离的增加而增大。这样线路的投资和杆塔的材料消耗就要增加。同样线路两端的升压、降压变电所的变压器以及断路器等设备的投资也要随着电压的增高而增大。因此,采用过高的额定电压并不一定恰当。一般说来,传输功率愈大,输送距离愈远,选择较高的电压等级就比较有利。

关于交流输电电压的选择,以往在国外有著名的still公式,即

U=5.5

式中U—线电压,kV;

l—线路全长,km;

P R——受端功率,kW。

式(1—3)常用与估算输电电压,可按所计算出的值,就近选择国家标准规定的额定电压值。此外,还可以根据自然功率,稳定条件等来估计自然功率值,对此,本书后面还要做介绍。

根据以往的设计和运行经验,我国的电力网的额定电压、传输距离和传输功率之间的大致关系如表1—2所示。此表可供选择电力网额定电压时的参考。

目前,我国的超高压交流远距离输电电压为330~500kV(330kV仅在我国西北地区使用),几年后即将有750kV线路投入运行。以大区(或省)为中心的电网电压为500(330)~220kV,专区(或县)电网电压为220~110kV,城市电网供电电压为110kV(部分城市可到220kV)及10kV,只有个别城市仍采用35kV。东北地区的个别城市由于历史原因仍有采用66kV电压级的。农网供电电压一般为35~10kV,6kV已较少采用。

电力系统电压等级与规定

电力系统的电压等级与规定 1、用电设备的额定电压 要满足用电设备对供电电压的要求,电力网应有自己的额定电压,并且规定电力网的额定电压和用电设备的额定电压相一致。为了使用电设备实际承受的电压尽可能接近它们的额定电压值,应取线路的平均电压等于用电设备的额定电压。 由于用电设备一般允许其实际工作电压偏移额定电压±5%,而电力线路从首端至末端电压损耗一般为10%,故通常让线路首端的电压比额定电压高5%,而让末端电压比额定电压低5%。这样无论用电设备接在哪一点,承受的电压都不超过额定电压值的±5% 2、发电机的额定电压 发电机通常运行在比网络额定电压高5%的状态下,所以发电机的额定电压规定比网络额定电压高5%。具体数值见表4.1-1的第二列。 表4.1-1 我国电力系统的额定电压 网络额定电压发电机额定电压 变压器额定电压 一次绕组二次绕组 3 6 103.15 6.3 10.5 3及3.15 6及6.3 10及10.5 3.15及3.3 6.3及6.6 10.5及11 13.8 15.75 18 20 13.8 15.75 18 20 35 110 220 330 500 35 110 220 330 500 38.5 121 242 363 550 3、变压器的额定电压 根据功率的流向,规定接收功率的一侧为一次绕组,输出功率的一侧为二次绕组。对于双绕组升压变压器,低压绕组为一次绕组,高压绕组为二次绕组;对于双绕组降压变压器,高压绕组为一次绕组,低压绕组为二次绕组。 ①变压器一次绕组相当于用电设备,故其额定电压等于网络的额定电压,但当直接与发电机连接时,就等于发电机的额定电压。 ②变压器二次绕组相当于供电设备,再考虑到变压器内部的电压损耗,故当变压器的短

电力系统接线方式

电力系统运行接线方式 电力系统运行接线方式就是调度部门制定的发电厂、变电所、换流站和输配电线路之间的连接方式。 1一次回路接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 1) 线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 2)桥形接线 有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。3)单母线 变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。 4)单母线分段 有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。 5)双母线 双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。 2 母线接线 1)接线方式 a)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。 b) 双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。 c) 三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。 d) 3/2接线、3/2接线母线分段。 e) 4/3接线。 f)母线一变压器一发电机组单元接线。 g)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。 h)角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。 2)特点: a)单母线接线。单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于 扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断母

国内电网电压等级划分

国内电网电压等级划分 局民用电是220V,工业用电是380V,为什么同样是变电站出来的电,到了用户端就不同呢?高压与低压有什么不同呢? 工业用电与居民用电 工业用电其实就是我们经常提到的三相交流电(由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统),而民用电采用的是单相220V对居民供电。 三相交流电可以使电机转动,当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的转子导体在磁场中便会发生运动,因此工业用电都是三相交流电。 民用电的火线与零线之间电压为220V ,工业用电则是各相线间电压380V ,相地之间电压220V。民用电其实就是三相之中的一相。电厂到居民变电站都是3相5线,变电站的作用之一就是把电分成很多个1相3线给居民使用。 高压与低压的分界线 根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定,高[电]压通常指高于1000V(不含)的电压等级,低[电]压指用于配电的交流电力系统中1000V及以下的电压等级;国际上公认的高低压电器的分界线交流电压则是1000V(直流则为1500V)。 在工业上也有另外一种说法,电压为380V或以上的称之为高压电,因此我们习惯上所说的220V、380V都是低压,高于这个电压都是高压;再之前的电业规程中规定分界线为250V,虽然新的《电业安全工作规程》已经出台,但很多地方执行的还是以前的标准。 高压电器的通俗分类 1、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(随着电压增高,绝缘要求、安全要求会有不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也是约定俗成,并无明确规定。 2、电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧。

电力系统电压等级与变电站种类

1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V)。 发电厂发出6kV或10kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10kV电压送给发电厂附近用户,10kV供电范围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110kV 为50~150Km、220kV为100~300Km、330kV为200~600Km、500kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV/220kV/110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220kV/110kV/35kV或110kV/35kV/10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV/10kV或35kV/10kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110kV/10kV、35kV/0.4kV、10kV/0.4kV,其中以10kV/0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类:变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组:变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 3)桥形接线:有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。 4)单母线:变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。 5)单母线分段:有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。 6)双母线:双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检

电力系统的电压等级

电力系统的电压等级 额定电压:各用电设备、发电机、变压器都是按一定标准电压设计和制造的。当它们运行在标准电压下时,技术、经济性能指标都发挥得最好。此标准电压就称为~。 一、电力系统的额定电压等级 1、电力系统的额定电压等级(输电线路的额定线电压) 220,kV 3,kV 6,kV 10,kV 35,kV 60,kV 110,kV 220,kV 330,kV 500,kV 750,kV 1000一般来说:110kv 以下的电压等级以3倍为级差:10kv 35kv 110kv 110kv 以上的电压等级,则以两倍为级差:110kv 220kv 500kv 确定额定电压等级的考虑因素: 三相功率S 和线电压U 、线电流I 的关系是UI S 3=。 当输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线等载流部分的截面积越小,投资越小;但电压越高,对绝缘的要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也越大。所以,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。 但从设备制造的角度考虑,线路电压不能任意确定。规定的标准电压等级过多也不利于电力工业的发展。 2、发电机、变压器、用电设备的额定电压的确定 1)用电设备的额定电压=线路额定电压 允许其实际工作电压偏离额定电压% 5±2)线路的额定电压: 指线路的平均电压(Ua+Ub )/2, 线路首末端电压损耗为10%;因为用电设备允许的电压波动是±5%,所以接在始端的设备,电压最高不会超过5%;接在末端的设备最低不会低于-5%; 3)发电机的额定电压 总在线路始端,比线路额定电压高5%;3kv 的线路发电机电压为3.15kv。

4)变压器的额定电压 一次侧:相当于用电设备 A、直接与发电机相连,额定电压与发电机一致。 B、直接与线路相连,额定电压与线路额定电压相同; 二次侧:相当于电源 A、二次侧位于线路始端,比线路额定电压高5%。计及自身5%的电压损耗,总共比线路额定电压高10%。 B、二次侧直接接用电设备(负荷)时,只需考虑自身5%的电压损耗。

电压等级划分详细

电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。 额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。 电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。 在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,把标称电压±800 kV以下的直流电压等级定义为高压直流,把标称电压±800 kV及以上的直流电压等级定义为特高压直流。通常还有一个“中压”的名称,美国电气和电子工程师协会(IEEE)的标准文件中把2.4 kV至69 kV的电压等级称为中压,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压。 目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV。

电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。 通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。(35KV、60KV 线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。) 10kV及其以下的电压线路称为配电线路。 将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。 我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

电压等级划分

电压等级划分 我国的电力网额定电压等级(KV): 0.22,0.38,3,6,10,35,60,110,220,330,500。 习惯上称10KV以下线路为配电线路,35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备。 电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能正常运行。 我国最高交流电压等级是750KV(兰州---官亭线),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,国家电网公司正在实验1000KV特高压交流输电。 我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群岛线),100KV(宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV特高压直流输电线。

目前我国常用的电压等级:220V、380V、6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常35KV及以上的电压线路称为送电线路。10KV及以下的电压线路称为配电线路。将额定1KV以上电压称为“高电压”,额定电压在1KV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 我国规定的额定电压为:42V、36V、24V、12V、6V五种。 我国高压为:750KV、500Kv、220KV、110KV、35KV、10Kv、6KV。我国低压为:380V、220V、110V、36V、24V、12V。

电网电压等级的确定

电网电压等级的确定,是与供电方式、供电负荷、供电距离等因素有关的。 有关资料提供了供电电压与输送容量的关系: 当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里; 当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里; 当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里; 当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里; 当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里; 当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。 但近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步。 电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV 或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。

电力系统电压等级与变电站种类

.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0。4kV),3 kV、6kV、10 kV、20 kV、35 kV、66kV、110 kV、220kV、330kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用.供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主.发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0。4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V). 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV 电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2。变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器. 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220kV/110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35kV/10 kV.用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110kV /10kV、35kV/0。4kV、10kV/0。4kV,其中以10kV/0.4kV为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 3)桥形接线 有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。 4)单母线 变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出. 5)单母线分段 有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来.出线分别接到两段母线上。

我国电力系统额定电压等级

我国电力系统有那些额定电压等级?电力系统元件(设备)的额定电压如何确 定? 我国最高交流电压等级是750KV(兰州---官亭线),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,国家电网公司正在实验1000KV特高压交流输电; 我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群岛线),100KV (宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV特高压直流输电线。 目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在 1kV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,特别是静止变流器,从低压小容量家用电器到高压大容量用的工业交直流变换装置,由于静止变流器是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波“污染”。另外,冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的“公害”,为此,国家技术监督局相继颁布了涉及电能质量五个方面的国家标准,即:供电电压允许偏差,供电电压允许波动和闪变,供电三相电压不允许平衡度,公用电网谐波,以及供电频率允许偏差等的指标限制。 1.电压允许偏差 用电设备的运行指标和额定寿命是对其额定电压而言的。当其端子上出现电压偏差时,其运行参数和寿命将受到影响,影响程度视偏差的大小、持续的时间和设备状况而异,电压偏差计算式如下: 电压偏差(%)=(实际电压-额定电压)/额定电压×100% (1) 《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为: (1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%; (2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%; (3)低压照明用户为额定电压的+5%~-10%。 为了保证用电设备的正常运行,在综合考虑了设备制造和电网建设的经济合理性后,对各类用户设备规定了如上的允许偏差值,此值为工业企业供配电系统设计提供了依据。 在工业企业中,改善电压偏差的主要措施有三: (1)就地进行无功功率补偿,及时调整无功功率补偿量,无功负荷的变化在电网各级系统中均产生电压偏差,它是产生电压偏差的源,因此,就地进行无功功率补偿,及时调整无功功率补偿量,从源上解决问题,是最有效的措施。 (2)调整同步电动机的励磁电流,在铭牌规定植的范围内适当调整同步电动机

我国电力系统额定电压等级

我国电力系统额定电压等级 电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。 我国最高交流电压等级是750KV(兰州---官亭线),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,国家电网公司正在实验1000KV特 高压交流输电;我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天 生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群 岛线),100KV(宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV特高压直流 输电线。 目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、 220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线 路及用电设备构成。另外,冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机 车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的“公害”,为此,国家技术监督局相 继颁布了涉及电能质量五个方面的国家标准,即:供电电压允许偏差,供电电压允许波动和闪变,供电三相电压不允许平衡度,公用电网谐波,以及供电频率允许偏差等的指标限制。 1.电压允许偏差 用电设备的运行指标和额定寿命是对其额定电压而言的。当其端子上出现电压偏差时,其运行参数和寿命将受到影响,影响程度视偏差的大小、持续的时间和设备状况而异,电压偏差计算式如下: 电压偏差(%)=(实际电压-额定电压)/额定电压×100% (1) 《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运 行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:

电力系统电压等级与变电站种类

.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV (220V/380V)。终端站一般直接接到用户,大多 数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般 只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。电力完整系统电压等级与变电站种类

.电力系统电压等级与变电站种类? 电力系统电压等级有220/380V(0.4?kV),3?kV、6?kV、10?kV、20?kV、35?kV、66?kV、110?kV、220?kV、330?kV、500?kV。随着电机制造工艺的提高,10?kV电动机已批量生产,所以3?kV、6?kV 已较少使用,20?kV、66?kV也很少使用。供电系统以10?kV、35?kV为主。输配电系统以110?kV以上为主。发电厂发电机有6?kV与10?kV两种,现在以10?kV为主,用户均为220/380V(0.4?kV)低压系统。? 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500?kV、330?kV、220?kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6?kV,低压配电网为0.4?kV(220V/380V)。? 发电厂发出6?kV或10?kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10?kV电压送给发电厂附近用户,10?kV供电范围为10Km、35?kV为20~50Km、66?kV为30~100Km、110?kV为50~150Km、220?kV为100~300Km、330?kV为200~600Km、500?kV为150~850Km。? 2.变配电站种类? 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。? 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV?/220kV?/110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器), 220?kV?/110kV?/35kV或110kV?/35kV?/10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV?/10?kV或35?kV?/10?kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110?kV?/10kV、35kV?/0.4kV、10kV?/0.4kV,其中以10kV?/0.4kV为最多。? 3.变电站一次回路接线方案? 1)一次接线种类?

中国高压输电电压等级

中国高压输电电压等级 2009-05-15 04:16 电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和用电四个环节。对于简单电力系统而言,首先是发电环节,这个环节是在发电厂完成的。由于发电机绝缘条件的限制,发电机的最高电压一般在22kV及以下。其次是输电环节,输电系统是将发电厂发出的电能输送到消费电能的地区(也称负荷中心),或进行相邻电网之间的电能互送,使其形成互联电网或统一电网。为了降低线路的电能损耗、增大电能输送的距离,发电厂发出的电能通常需要通过升高电压才能接入不同电压等级的输电系统。第三是配电环节,配电系统就是将来自高压电网的电能以不同的供电电压分配给各个电力用户。最后是用电环节,电力用户根据不同的能量需求通常采用中、低压供电和消费。在电力系统中,需要多次采用升压或降压变压器对电压进行变换,也就是说在电力系统中采用了很多不同的电压等级。 在1949年之前,我国电力工业发展缓慢,输电线路建设同样迟缓,输电电压按具体工程决定。因而,我国当时的电压等级繁多。1908,1943年,建成了22、33、44、66、110kV和154kV等电压等级的输电线路。1949年以后,才开始按电网发展规划统一电压等级,之后逐渐形成了经济合理的电压等级序列。每一个电压等级的建立都应以满足其投入后20,30年大功率电能的输送需求为基准。1981年以前,我国主要以220kV电压等级的电网为骨干网架。1981年以后,随着我国第一条500kV交流输电系统(平武线)的建成,已经形成了以500kV电压等级为主要网架的超高压电网。目前,面临大规模、远距离输电以及全国联网的需要,我国正在进行1000kV交流和?800kV直流特高压输电试验示范工程的建设,并建立了用于深入研究的特高压试验研究基地。 其次,学过物理的人们都知道,对于一个电阻系统,其电功率S计算公式为

电力网额定电压等级

电力网额定电压等级 我国的(KV):0.22 ,0.38 ,3 ,6 ,10 ,35 ,60 ,110 ,220 , 330 ,500。 习惯上称10KV以下线路为配电线路,35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV 线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备 电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV 为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)

中国电力系统电压等级与变电站种类

1. 电力系统电压等级分类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV 供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 电力系统电压等级分类 类别地方电力网区域电力网超高压远距离输电网络 输电范围50km以内50km以外300km以上 10、35 110、220 330、500、750 典型电压等 级(kV) 主要功能分配电能发电厂之间的互联将远区电能输送到负荷中心 适用地区农村、城市、工矿区配电网各省、各区内的互联网络跨省区、跨国家的大型电力网 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。 用户供电电压允许偏差 线路额定电压电压允许偏差值线路额定电压电压允许偏差值 35 kV及以上±5 低压照明+5~—10 10 kV及以下±7 农业用户+5~—10 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。