文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂房竣工验收自我评价报告

厂房竣工验收自我评价报告

厂房竣工验收自我评价报告
厂房竣工验收自我评价报告

厂房竣工验收自我评价报告

工程检测与加固建设项目-1#厂房

厦门海投工程建设有限公司

2016年2月19日

目录

一、工程概况 (2)

二、按照施工合同完成承包内容情况 (4)

三、工程项目部管理班子组成情况 (4)

四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 (6)

五、施工过程执行技术标准情况 (6)

六、专项验收情况 (6)

七、主要材料见证取样及送检结果汇总表 (7)

八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录 (8)

九、住宅分户验收情况 (8)

十、建筑工程质量控制资料自查情况 (8)

1、图纸会审、设计变更、工程洽商记录 (8)

2、工程定位测量、放线记录 (8)

3、原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 (8)

4、施工试验报告及见证检测报告 (8)

5、隐蔽工程验收记录 (8)

6、施工记录 (8)

7、预拌混凝土合格证 (8)

8、预应力筋用锚具、连接器合格证和进场复验报告 (8)

9、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 (8)

十一、分部(子分部)、分项、检验批工程质量验收记录 (8)

十二、单位工程质量控制资料检查记录 (8)

十三、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (8)

十四、单位工程观感质量检查 (8)

十五、质量事故报告及处理情况和有关方提出的质量问题的整改情况 (8)

十六、工程质量自评情况 (10)

十七、结论 (10)

一、工程概况

1.项目概况

工程名称工程检测与加固建设项目开式备案编号

沧区东孚镇诗山路以东,诗山

施工许可证号350211************ 工程地点

北路以北

结构型式框架结构/4层建筑面积3100 m2

厦门海投工程建设有限开工日期2015年3月30日施工单位

公司

建设单位厦门合诚工程技术有限公司监理单位合诚工程咨询股份有限公司

中国建筑西南勘察设计研究设计单位厦门合诚工程设计院有限公司勘察单位

院有限公司

2.建筑概况

本工程建设用地面积19833.252m2,工程总建筑面积37952 m2,(其中地上1#厂房建筑面积为3100 m2)。建筑层数:1#厂房4层,屋面防水等级为二级。建筑物耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。

3.结构概况

(1)结构总体布置:本工程结构质式为钢筋混凝土框架结构、基础为天然地基基础

(2)钢筋:采用HRB400E。

(3)混凝土:采用泵送商品砼

基础地梁砼为C30;一层、二层柱砼为C35,三层、四层柱及楼层梁板砼为C30,屋面梁板砼为C30P8,屋面栏板砼为C25;零星构件砼均采用C25。

(4)填充墙砌体

采用混凝土蒸压加气混凝土砌块,砌筑使用专用砂浆。

4.屋面概况

屋面采用20厚1:2.5水泥砂浆找平层,1.5厚911聚合物水泥基防水涂料,3厚塑性体改性沥青防水卷材,XPS挤塑板,C20细石砼保护层。

5.装饰装修概况

(1)墙面:外墙采用45mm*45mm马赛克陶瓷砖。

(2)地面:采用水泥混凝土面层。

(3)门窗:采用铝合金门窗框,中空钢化玻璃门窗。

(4)细部:采用铝合金扶手护栏

6.电气概况

(1)本工程依据设计文件及有关验收规范施工,供电施工包括配电、电气照明、防雷及接地。

(2)负荷等级及供电方式:

本程一类高层建筑消防用电设备:客梯、生活水泵、污水泵等按一级负荷要求供电。二类高层建筑消防用电设备:客梯、生活水泵、污水泵按二级负荷要求供电,其余为三级负荷。

所有照明、插座线路均采用ZB-BV导线沿金属线槽或穿焊接钢管敷设。(3)防雷接地及安全措施:

①本工程低压系统的接地型式采用TN-S系统。防雷接地、保护接地、变压器中性点接地及弱电接地共用同一接地体。

②本工程设总等电位联结,在变电所设MEB箱。应将建筑物的PE、PEN干线、电气装置接地极的接地干线、水管、煤气管、采暖、空调等金属管道、建筑物的金属构件等导体作等电位联结。各弱电机房、弱电间、卫生间等作局部等电位联结,设LEB端子板。所有正常不带电的金属物体、金属构件均用BVR-1X6与LEB端子板联接。

③建筑物按三类防雷设防措施,屋面接闪器按设计要求采用φ12的镀锌圆钢安装,突出屋面的金属物体均与避雷连接。

7.水卫概况

给排水系统包括消防给水系统、生活给排水系统。

(1)室内设置消火栓和手提式干粉灭火器,消防系统管道采用***有限公司生产的镀锌钢管。

(2)室内给水管水表前采用***复合管及配件,水表后冷水管采用***给水管及配件。

(3)室内排水系统排水立管采用硬聚氯乙烯内螺旋管及配件。

8、智能概况

二、按照施工合同完成承包内容情况:

我司根据施工合同已完成施工合同、施工图和设计变更规定的内容。包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑节能、建筑给排水、建筑电气共七个分部,具体内容详见检验批、分项、分部工程质量验收记录。

三、工程项目总管班子组成情况:

项目管理人员均持证上岗,主要管理人员名单如下:

岗位

职务姓名

变更

情况

兼职

情况

文化

程度

职称专业

专业

工龄

资格证书编号

项目

经理潘学林无无本科

注册建

造师

建筑工程 4

235111134467

技术

负责人龚水能无无大专工程师建筑8

闽乡

Z609-0402862

施工员陈少勇无无大专

土建施

工员

土建 2 BA144598 施工员郑黄杰无无本科

安装施

工员

安装 4 BB113957 质检员施丽霞无无大专土建质土建 6 EA416034

检员

取样员陈志强无无大专取样员无 4

厦取样

-20130122

安全员洪伟东无无大专安全员无 3

闽建安C(2012)2002326

材料员陈剑超无无大专

土建材

料员

土建 4 BAX31796 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况:

本工程开工前,施工图经自审和会审,在施工中严格按图施工及设计单位所出具的设计变更组织施工,施工过程中无重大设计变更。

五、施工过程执行技术标准情况:

施工过程执行GB50300-2013系列标准,无违反强制条文。主要规范、规程及标准如下:

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011;

5.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010;

6.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010;

7.《工程测量规范》GB50026-2007;

8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;

9.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012;

10.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002;

11.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007;

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

13.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

14.《建设工程标准强制性条文》2011年版

六、专项验收情况:

序号验收日期验收部位验收结论

1 地基验槽合格

2 桩基子分部合格

3 地基与基础分部合格

4 主体结构分部合格

5 竣工预验收合格

以上专项验收,各相关单位意见明确,同意验收,形成验收记录及验收会议纪要,签章手续完善。

七、主要材料见证取样及送检结构汇总表:

本工程见证送检由建设单位委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司检测单位进行检测,其余检测或试验由我司按要求自行完成。

产品和项

批次/

总组数

见证取

样批次

/组数

见证送检送检结

批次/组

见证送

检率

钢筋原材

砼试块

(标养)

砼试块

(同条

件)

砼试块

(抗渗) 3 3 3 100% 合格直螺纹套

筒连接10 10 3 30% 合格蒸压加气

砼砌块 4 4 4 100% 合格砂浆试块

防水卷材

防水涂料

外墙砖拉

土环刀

八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录:

工程安装和功能检测由建设行政主客部门资质认可并具有相应检测资质的对外检测单位--中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司进行检测。

1.混凝土结构检验

(1)混凝土强度检验

①地基与基础

类型试

最大

评定

结论

标准养护C1基础垫 1 21.1 合格C3基础承 4 43.3 40.7 41.9合格

同条件C3基础承 3 45.243.2 44.3合格②主体

类型试块

强度部位试

评定

结果

标准养护

C35 一层、二层柱 2 42.5 39.1 40.8 合格C30 柱、梁板8 60.5 45.8 53.19 合格C3

0/P8

屋面梁板 3 52.6 46.7 49.2 合格

同条件养护

C30 柱、梁板 3 53.2 35.2 46.73 合格C3

0/P8

屋面梁板 3 44.6 42.8 41.4 合格

(2)钢筋保护层厚度检验

由建设单位委托中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司,按照规范要求及比例随机抽取构件部位,并对其进行保护层厚度检测,检测时由监理单位监督进行:

①基础:检测五条梁,共计15个点,合格14个点,合格率为93%,所检部位符合要求,报告编号CGB第(2015-0105)号。

②主体:选取20根梁,20块板;所检20根梁共80个保护层厚度测点中,有75个测点未超出规范允许偏差范围,合格率为94%。所检20块板共120

个保护层厚度测点中,有112个测点未超出规范允许偏差范围,合格率为93%,所检部位符合要求,报告编号CGB第(2015-0201)号。

(3)砼强度回弹法检验砼抗压强度

由监理、建设、施工单位等各方根据结构构件的重要性共同选定;

①基础:所检5根基础地梁构件推定值均大于其砼设计强度等级C30的标准值30.0Mpa,报告编号CHT第(2015-0318)号

②主体:一层柱、二层柱各5根:推定值均达设计强度等级C35的要求;三层柱、四层柱、二层梁、三层梁、四层梁、屋面梁各5根:推定值均达设计强度等级C30的要求,报告编号CHT第(2015-0368)号。

2.结构板厚检查情况:

本工程楼板厚度每层楼板各随机抽测三块板,每块板3个点,共计实测九块板合计27个点;各点厚度实测值与设计值的偏差均在施工验收规范允许偏差范围内。

3.屋面蓄水试验记录*份

4.有防水要求的地面蓄水试验记录*份

5.建筑物垂直度、标高、全高测量记录*份

6.建筑物沉降观测测量记录*份

7.建筑地面、屋面坡度检查记录*份,检查结果符合设计要求和规范规定的要求。签证手续齐全。

8.铝合金门窗的气密性、水密性、耐风压检测1份,检测结果符合设计要求。

9.玻璃节能检测1份,

10.给排水工程:

(1)给水管道通水试验记录1份,管道通球试验记录1份,给排水管道试压记录1份,强度试验压力**MPa(设计工作压力** MPa),检查结果符合设计要求和规范规定的要求。

(2)消防管道压力试验记录*份。强度实验压力**MPa(设计工作压力** MPa),检查结果符合设计要求和规范规定的要求。

12.电气工程:

(1)照明全负荷试验记录*份。检查结果符合设计要求和规范规定的要求。(2)避雷接地、绝缘电阻测试记录*份。其中接地电阻均小于*欧姆,检查结果符合设计要求和规范规定的要求。

(3)线路、插座、开关接地检验记录*份。检查结果设计要求和规范规定的要求。

13.智能建筑工程:

系统试运行记录*份,检查结果符合设计要求和规范规定的要求。

九、住宅分户验收情况:

十、建筑工程质量控制资料自查情况:

1.图纸会审、设计变更记录:

(1)图纸会审记录1份、交底和会审内容明确,符合国家现行规范标准。参加的单位、部门和参加人员齐全,符合要求。

(2)设计变更1份,变更内容明确,变更手续齐全有效。

2.工程定位测量、放线记录:

工程定位测量、放线记录资料**份。城市规划部门提供的建筑红线图手续完整,测量方案合理,测量仪器精度符合要求,测量人员固定。测量资料记录真实、可靠,验收各方人员资格符合要求。

3.原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告:

(一)土建工程:

(1)钢筋采用三宝集团股份有限公司、厦门众达钢铁有限公司生产的HRB400φ6、φ8、φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ25、φ28,共有出厂合格证**份,各合格证均为原件或有效复印件,印章齐全。钢材进场后按要求进行取样送检,共有钢筋力学性能实验报告**份,检验结果符合

设计要求和相关规范规定要求。

(2)水泥采用龙海红狮水泥有限公司、龙岩天宇有限公司提供的水泥,水泥出厂合格证3天、28天共**份,均为原件;进场的水泥均按要求见证取样送检,共有3天、28天水泥实验报告**份,试验结果符合要求。

(3)混凝土砌块采用厦门市翼晕新型建材有限公司提供的蒸压加气混凝土砌块,强度等级A5.0B07,进场检验报告共*份,试验结果符合要求。

(4)墙体拉结筋采用环氧植筋胶锚固[植筋抗拉拔试验报告1份,报告编号:CMC第(2015-1688)号]。

(5)砂采用河沙,其检验报告共2份,试验结果符合要求。

(6)主体结构混凝土采用厦门海投建材有限公司实验室生产商品砼,商品砼配合比试验报告22份,配合比设计报告内容、签章完整,符合相关规定。(7)防水材料采用厦门日日升建筑材料有限公司提供的防水卷材、防水涂料,进场见证取样送检试验报告共4份,检验结果符合设计要求和相关规范规定要求。

(8)铝合金门窗及玻璃采用福建省南平铝业有限公司提供的铝合金型材,设计单位:、厦门市住宅设计院有限公司

监理单位:

施工单位:厦门海投工程建设有限公司

检测单位:中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司

图纸审查机构:厦门市建设工程施工图审查所

1、相关文号

工程立项批准文号:报建市登字[2013]494号

工程规划许可证号:建字第350205201504013

工程施工许可证号:

工程质监申报号:

2、完成主要工作量(表一)

主要完成工程量一览表

序号工程项目名称单位完成数量

1 土方厦门泰联达建设工程有限公司33000m3

2 钢筋三宝、众达1520t

3 水泥龙海红狮水泥有限公司1207t

4 混凝土海投建材有限公司试验室15000m3

5 砌体翼晖新型建材有限公司2300m3

6 模板53500m2

7 门窗福建省南平铝业有限公司4800m2

8 贴砖福建省晋江豪山建材有限公司14500m2

二、项目管理班子组成及主要管理人员变更情况(表二)

三、施工合同履行情况

1、相关文件

①勘察设计文件:由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的项目勘察

设计文件:由厦门合诚工程设计院有限公司、厦门市住宅设计院有限公司提供的项目设计图

②中标通知书:本工程为委托标,具备委托合同

③施工合同:已基本完成合同约定内容

④由建设单位提供的关于建筑物定位测量及±0.00验线

⑤本工程无施工合同补充协议

2、施工范围

工程检测与加固建设项目工程施工及合同约定的保修,包括:

1、本工程6#厂房为钢筋混凝土框架结构,结构层数为4层无地下室,属于合同约定施工内容,基本完成。

2、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,费用由保修金内扣除。

3、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即达到事故现场抢修。

4、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

5、质量保修完成后,由发包人组织验收。

3、合同完成情况:

经全面核查实体工程,我司已按合同约定内容,完成6#厂房全部工程,施工单位自评合格。

①工程投资:工程检测与加固建设项目工程合同价为5990.8935万元;截至

2016年1月14日,支付报表共报8期,监理签属同意支付8期,同意支付2150.24万元,业主实际支付2150.24万元。

②工程进度:本工程合同工期为730天,6#厂房实际工期为286天。

③工程质量:我司根据合同文件、施工图纸、国家现行有关规范、规程的要

求完成6#厂房全部施工内容。

④信息管理:所有工程相关内业资料;有关试验资料已整理完善。

4、施工过程

根据施工合同约定及施工组织设计安排,我司委派潘学林为项目经理,成立施工项目部,配备经纬仪、全站仪等仪器(机械设备详见拟进场施工机械设备表);

参加由建设单位组织的设计交底和第一次工地例会;参加监理单位组织的工地例会;

施工过程中,共收到建设行政主管部门、建设单位、监理单位有关质量安全的通知单8份,对存在问题进行整改,均有书面反馈;

四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况

2014年12月20日,参加由建设单位组织的设计技术交底会,对施工图答疑问题进行澄清;在本工程施工中,严格按设计文件及技术规范要求组织施工。

五、施工技术标准、强制性标准执行情况

1、本工程主要执行或参照执行的技术标准为:

《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

2、在本工程施工过程中,施工单位能自觉执行有关的施工技术标准,未发现有违反工程建设强制性条文的情况。

六、地基与基础、主体结构、重要分部分项专项验收结论及重要使

用功能试验结果

1、本工程6#厂房基础持力层为桩基础,由下部施工单位厦门合诚技术有限公司施工,该工程于2015年6月11日完全分项工程竣工验收,验收组织形式及程序符合规范要求,验收结论明确。

2、2015年4月1日,由总监杨升机组织设计单位刘维章、施工项目经理潘学林、勘察单位曾立邦、施工单位技术负责人龚水能、建设单位代表王西锋,对6#~9#厂房基础地梁、承台观感验收,经核查检测报告及相关内业资料、现场查看,各方同意该混凝土基础子分部验收,进入下一道工序。

3、2015年5月22日,由总监杨升机组织设计单位刘维章、施工项目经理潘学林、勘察单位曾立邦、施工单位技术负责人龚水能、建设单位代表王西锋,对6#、7#、8#、9#厂房地基与基础重要分部进行验收,经核查检测报告及相关内业资料、现场查看,各方同意该分部验收,进入下一道工序。

4、2015年8月4日,由总监杨升机组织设计单位刘维章、施工项目经理潘学林、施工单位技术负责人龚水能、建设单位代表王西锋,对6#、7#、8#、9#厂房主体结构砼观感进行验收,经核查检测报告及相关内业资料、查

看现场,各方同意主体结构混凝土观感验收,进入下一道工序。

5、2015年9月18日,由总监杨升机组织设计单位刘维章、施工项目经理潘学林、施工单位技术负责人龚水能、建设单位代表王西锋,对6#、7#、8#、9#厂房主体结构重要分部进行验收,经核查检测报告及相关内业资料、现场查看,各方同意该分部验收,进入下一道工序。

七、见证取样和送检结果汇总表

八、质量、安全事故报告及处理情况

本工程未发生任何质量、安全事故。

九、分项、分部、单位工程验收记录、质控资料核查

本工程6#厂房共分为6个分部、35个分项、158个检验批;核查内业质量控制资料、对外观实体进行实量实测,验收结果均合格,详见验收记录、观感检查记录、资料核查记录、主要功能抽查记录。

十、工程质量自评

综上所述,在本工程施工过程中,我司严格按设计文件及技术规范、标准、规程要求施工,工程质量达到合同约定合格等级,自评为合格工程。

十一、总监理工程师对工程竣工的确认意见

经核查施工内业资料,竣工图表,对实体工程实量实测,该工程符合竣工验收条件,同意组织竣工验收。

总监理工程师:

年月日

(以下无正文)

竣工验收质量自评报告(施工单位)(新)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

公司钢结构厂房竣工验收方案

北京天易幕墙工程有限公司 第二车间钢结构厂房项目 阶段竣工验收方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京天易幕墙工程有限公司编制时间:2013年9月13日

工程概况: 工程名称:天易幕墙第二车间钢结构厂房建设项目 建设地点:公司内部。 建设单位:天易幕墙工程有限公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位:廊坊金辉监理公司 施工单位: 建筑概况:本工程为单层门式钢架、双跨结构、轻钢型厂房(局部二层),抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为二级。建筑面积为16500m2,高度14.5米,跨度115m。 结构概况:本工程基础形式为XXXX桩,承台基础,基础垫层及条形基础为C15砼,基础承台、基础梁为C30砼;主结构采用焊接H型钢梁、箱形柱,材质选用Q345B钢材,基础砌体及主体1.2米以下的围护墙砌体采用普通建筑砖,1.2米以上采用复合压型钢板保温墙,内隔墙为ALC墙板;屋面为轻钢保温屋面, 装修概况:地面包括细石混凝土地面(表层为专业涂层)、地砖楼面;内墙面为白色内墙涂料,外坎墙为灰色涂料墙面;吊顶为轻钢龙骨矿棉石膏板吊顶。门采用钢制乙级防火门和钢板复合门,大门为电动垂直提升门,窗为窗。 专业概况:给排水配套;消防配套(含防火涂层);防雷接地、照明、动力配套。 验收程序: 1、工程完工,建设单位收到施工单位的工程质量竣工报告、勘察、设计单位的工程质量检查报告,监理单位的工程质量评估报告,对符合验收要求的工程,应组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组、制定验收方案。 2、建设单位应在工程竣工验收7日前,向建设工程质量监督机构申领《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,并同时将竣工验收时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量监督机构。 3、建设工程质量监督机构应审查该工程竣工验收十项条件和资料是否符合要求,符合要求的发给建设单位《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,不符合要求的,通知建设单位整改,并重新确定竣工验收时间。 4、验收时,建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 5、验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 6、实地查验工程质量。 7、对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实物质量等方面做出全面评价,形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。 8、参加竣工验收的德建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决方法。待意见一致后,重新组织竣工验收,当不能协商解决时,由建设行政主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构裁决。 9、工程竣工验收合格后,建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况、报建日期、建设单位执行基本建设程序情况、对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价。工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式、验收小组人员签署的工程竣工验收意见等内容。 验收组: 1、建设单位:北京天易幕墙工程有限公司 项目负责人

厂房竣工验收自评报告(DOC).doc

工程检测与加固建设项目-1#厂房 竣 工 验 收 自 评 报 告 厦门海投工程建设有限公司 2016年2月19日

目录 一、工程概况 (2) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程项目部管理班子组成情况 (4) 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 (6) 五、施工过程执行技术标准情况 (6) 六、专项验收情况 (6) 七、主要材料见证取样及送检结果汇总表 (7) 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录 (8) 九、住宅分户验收情况 (8) 十、建筑工程质量控制资料自查情况 (8) 1、图纸会审、设计变更、工程洽商记录 (8) 2、工程定位测量、放线记录 (8) 3、原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 (8) 4、施工试验报告及见证检测报告 (8) 5、隐蔽工程验收记录 (8) 6、施工记录 (8) 7、预拌混凝土合格证 (8) 8、预应力筋用锚具、连接器合格证和进场复验报告 (8) 9、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 (8) 十一、分部(子分部)、分项、检验批工程质量验收记录 (8) 十二、单位工程质量控制资料检查记录 (8) 十三、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (8) 十四、单位工程观感质量检查 (8) 十五、质量事故报告及处理情况和有关方提出的质量问题的整改情况 (8) 十六、工程质量自评情况 (10) 十七、结论 (10)

一、工程概况 2.建筑概况 本工程建设用地面积19833.252m2,工程总建筑面积37952 m2,(其中地上1#厂房建筑面积为3100 m2)。建筑层数:1#厂房4层,屋面防水等级为二级。建筑物耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。 3.结构概况 (1)结构总体布置:本工程结构质式为钢筋混凝土框架结构、基础为天然地基基础 (2)钢筋:采用HRB400E。 (3)混凝土:采用泵送商品砼 基础地梁砼为C30;一层、二层柱砼为C35,三层、四层柱及楼层梁板砼为C30,屋面梁板砼为C30P8,屋面栏板砼为C25;零星构件砼均采用C25。(4)填充墙砌体 采用混凝土蒸压加气混凝土砌块,砌筑使用专用砂浆。 4.屋面概况

厂房竣工验收评估报告

厂房竣工验收评估报告 Prepared on 22 November 2020

重庆市起跑线食品有限公司厂房工程 竣 工 验 收 监 理 总 结 重庆方正建设工程技术咨询有限责任公司 二○一七年十二月日 目录 一工程概况

二评估依据 三施工合同履约情况 四法律、法规、建设性标准条文执行情况 五技术应用及施工技术措施落实情况 六设计单位配合情况 七监理合同履约情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一工程质量事故处理情况 十二工程观感质量验收情况 十三验收结论 一工程概况 1项目名称:重庆市起跑线食品有限公司公司厂房 2工程地点: 荣昌区板桥工业园。 3建设规模:建筑面积㎡,建筑高度,轻钢结构,框架结构。 4项目特点: 本本工程分别为生产车间、办工楼、冻库、综合楼。总建筑面积㎡,生产车间建筑结构形式为钢结构,冻库建筑结构形式为钢结构,办工楼、综合楼建筑结构形式为框架结构。办工楼、综合楼基础为人工挖孔桩、冻库、生产车间基础为机械钻孔桩,持力层为中风化泥岩,地基承载力特征值为;以中风化泥岩为基础持力层,本工程建筑耐火等级为二级,设防裂度为六度,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅱ

类。框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计等级丙级,砌体施工质量控制等级B级,建筑结构设计基准期为50年。 本工程基础根据“中国建筑西南勘察设计院有限公司”2015年1月提供的《重庆市起跑线食品有限公司冻库、生产车间、办工楼、综合楼岩土工程勘察报告》进行设计。 砼强度等级:基础垫层混凝土等级为C20,其他部位均为C30。 5质量目标及合同工期 根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本工程工期为360天。由于天气和设计变更等因素,未能按预定工期完成。 6本工程建设单位为重庆市起跑线食品有限公司,中国建筑西南勘察设计院有限公司,重庆大恒建筑设计有限公司,重庆方正建设工程技术咨询有限公司监理,荣昌区第二建筑安装总包。 二评估依据 1.设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2.施工合同、监理合同。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000。 7.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 9.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

竣工验收质量评估报告(2016版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人:

年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文 5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。 监理人员能熟悉设计文件、规程规范及有关技术资料,审查施工组织设计,督促、协助施工单位完善质量保证体系和现场质量管理制度。根据本工程特点制定《监理实施细则》与《旁站监理方案》。 对进场的原材料,均根据相关规定进行验收,按规定进行见证取样送检,凡进场材料没有合格证和抽验不合格的严禁在本工程中使用,并立即要求该材料退场。

厂房竣工验收评估报告

重庆市起跑线食品有限公司厂房工程 竣 工 验 收 监 理 总 结 重庆方正建设工程技术咨询有限责任公司 二○一七年十二月日

目录 一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四法律、法规、建设性标准条文执行情况五技术应用及施工技术措施落实情况 六设计单位配合情况 七监理合同履约情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一工程质量事故处理情况 十二工程观感质量验收情况 十三验收结论

一工程概况 1项目名称:重庆市起跑线食品有限公司公司厂房 2工程地点: 荣昌区板桥工业园。 3建设规模:建筑面积20784.64㎡,建筑高度11.5m,轻钢结构,框架结构。4项目特点: 4.1本本工程分别为生产车间、办工楼、冻库、综合楼。总建筑面积20784.64㎡,生产车间建筑结构形式为钢结构,冻库建筑结构形式为钢结构,办工楼、综合楼建筑结构形式为框架结构。办工楼、综合楼基础为人工挖孔桩、冻库、生产车间基础为机械钻孔桩,持力层为中风化泥岩,地基承载力特征值为 5.4MPa;以中风化泥岩为基础持力层,本工程建筑耐火等级为二级,设防裂度为六度,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅱ类。框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计等级丙级,砌体施工质量控制等级B级,建筑结构设计基准期为50年。 4.2 本工程基础根据“中国建筑西南勘察设计院有限公司”2015年1月提供的《重庆市起跑线食品有限公司冻库、生产车间、办工楼、综合楼岩土工程勘察报告》进行设计。 4.3 砼强度等级:基础垫层混凝土等级为C20,其他部位均为C30。 5质量目标及合同工期 5.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本工程工期为360天。由于天气和设计变更等因素,未能按预定工期完成。 6本工程建设单位为重庆市起跑线食品有限公司,中国建筑西南勘察设计院有限公司,重庆大恒建筑设计有限公司,重庆方正建设工程技术咨询有限公司监理,荣昌区第二建筑安装总包。 二评估依据 1.设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2.施工合同、监理合同。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000。

厂房工程竣工验收

台州方远集团新型材料厂3#、4#车间 办公楼工程竣工验收 汇 报 资 料 台州方远集团新型材料厂3#、4#车间 办公楼工程竣工验收汇报 各位领导、专家: 您们好! 我公司承建的台州方远集团新型材料厂3#、4#车间、办公楼工程,在各级领导和专家的关心和支持下,目前已竣工,今天对本工程进行竣工验收,下面我把有关的工程施工情况,简单向各位领导、专家汇报: 工程基本概况: 本工程建设单位是方远建设集团股份有限公司,由浙江工业大学建筑规划设计研究院设计,浙江省地矿勘察院勘察,椒江区建筑工程质量安全监督站负责监督管理,方远建设集团股份有限公司第七工程部负责施工。 本工程位于台州市椒江区疏港大道东侧,西太和路以西。由一栋六层办公楼与二层3#、4#车间组成。总建筑面积15635m2,其中办公楼建筑面积为5893.7m2,3#厂房建筑面积3930m2,4#厂房建筑面积4253.6m2。工程总造价1500万。 结构的设计使用年限为50年,结构的安全等级为二级;建筑合理使用年限为

50年;建筑等级为二级,耐火等级为二级,建筑物屋面防水等级为II级。 本工程于2009年11月23日开工,2010年4月1日主体结构中间验收,2009年4月上旬进入装饰阶段,2010年6月2日进行了竣工初验。 一、工程建设情况 本工程至开工以来,我公司和项目部就对工程质量、安全文明施工等给予高度重视,在各级主管部门领导的关心和指导下,工程进展顺利,质量达到合格要求。 1)事先进行精心策划,编制了各种有针对性的专项施工方案、紧急预案及重大环境因素管理措施等,使工程质量一直处于稳定状态,文明施工改变了职工的施工环境,施工阶段未发生安全事故。 2)对于涉及到工程变更联系单部分,我们主动与设计、业主、监理单位及时联系,共同协商,确保了工程质量及工程顺利进行。 3)严把材料质量关:进场材料必须质保资料齐全,并按规定抽样检测,对材料的状态进行明显的标识,杜绝了任何一件的不合格品流入工程中去。 4)每道工序严格执行“三检制”,样板引路,以点带面,优良先行,对达不到样板标准的坚决返工。 二、工程施工方面: (一)、基础工程 本工程基础采用C15砼垫层,C25砼基础,基础砼表面平整,无蜂窝、空洞、露筋等明显缺陷,砼强度符合设计要求。 砼试块汇总表 1、混凝土工程: 商品混凝土由台州四强公司供应,原材料均有产品合格证和复检报告。现场泵送工艺、机械振捣工序,符合有关规范,安排合理,结构构件内实外光,断面尺寸及现场混凝土取样符合GB50204-2002规定,与构件同条件养护的砼试块,均达到设计要求。 砼试块汇总表

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

工程竣工验收质量自评报告

“xx中央生活区”商业街工程 6#楼竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 技术负责人: 项目经理: x x集团有限公司 2013年4月10日

一、工程概况 工程名称:xx中央生活区商业街工程6#楼 建设单位:xx团武汉地产有限公司 设计单位:武汉xx筑设计有限公司 监理单位:武汉xx设监理有限责任公司 勘探单位:中南xx计院(湖北)有限责任公司 质量监督单位:武汉市武昌区建筑工程质量监督站 xx中央生活区商业街工程位于武汉市武昌区武珞路586号(原武汉锅炉集团有限公司厂区内),工程的主要功能为商业建筑,是业主精心打造的集“食、游、玩、赏、娱、乐、购、学”8位一体的国际高端情景街区。本工程共计15栋楼,总用地面积31525.50㎡,总建筑面积27778.92㎡,15栋楼沿宝通寺路及瑞景路布置,沿生活区中心主干道宝通寺路方向约550m,沿瑞景路方向约340m。主体2-3层,框架结构。 6#楼建筑面积:2081.64㎡,框架结构,建筑总层数地上 2层;该工程基础为复合地基基础;建筑结构安全等级为 2 级,耐火等级为 2 级;抗震建设防烈度为 6 度。 墙体±0.000以下为蒸压粉煤灰砖,非承重的外围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块。外墙设计为陶土砖、石材、玻璃幕墙及外墙涂料,屋面防水等级二级,防水层合理使用年限为15年,室内墙面顶棚为乳胶漆。 二、工程施工及验收依据 1.xx中央生活区商业街工程施工图文件,及有关的技术要求、设计变更通 知单等; 2.《xx中央生区商业街工程岩土工程勘测报告》; 3.建筑工程施工程质量验收统一标准GB50300-2001; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002(2011年版) 6.《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 7.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002

施工单位竣工验收自评报告

.WORD.格式.寺前镇H1# 2#楼 工 程 质 量 竣 工 自 评 报 告

咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日 目录 、工程概况 (2) 1. 项目概况 (2) 2. 建筑概况 (2) 3. 结构概况 (3)

4. 电气概况 5. .............................................................................................................................................. 给排水概况.. (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员 (4) 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况 (5) 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况 (8) 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况 (12) H1# 2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司 已全部完成H1# 2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工 质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 工程概况

1、项目概况: 2. 建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积 750.24M2,高度:室外地坪至檐口高10.22m,电气室高度:室外地坪至檐口高6.8米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3. 结构概况:

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

市政工程竣工验收质量自评报告

建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程 竣 工 验 收 监 理 质 量 评 估 报 告

编制人: 审核人: 福建安华发展有限公司 建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程质量评估报告一、参建单位 建设单位:建阳市回龙乡人民政府 代建单位:南平市公路局建阳公路分局 设计单位:南平通辉工程咨询设计有限公司 监理单位:福建安华发展有限公司 施工单位:福建省邵武市开源公路养护工程有限公司 二、工程概况 工程位于建阳市回龙乡,主线为高速连接线,设计等级为二级路标准:支线为通镇道路,设计等级为三级路标准:交叉口路线改造长度290米,交叉口范围内设计时速为20Km/h。交叉口路面结构型式采用24cm水泥混凝土面板,15cm5%水泥稳定底基层,20cm级配碎石底基层。水泥混凝土面板设计弯拉强度为5.0MPa。交叉口路基预留80cm土路肩波形护栏。 道路主要技术标准: (1)等级:主线为二级路标准,支线为三级路标准

(2)计算行车速度:20km/h (3)道路红线宽度:18.0~33.5m (4)混凝土路面设计年限:15年 (5)路面设计标准轴载:BZZ-100kN 三、完成主要工程量 在甲方和项目监理部的正确指导下,施工单位精心组织、科学管理、规范施工,使工程优质高效顺利完工,完成了道路实施长度290米建设工程。 四、工程质量评定依据: (1)、施工合同文件; (2)、工程设计文件、变更图纸; (3)、施工监理合同; (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) (4)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008) (5)、《给水排水构筑物工程施工与质量验收规范》(GB50141-2008) (6)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (7)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) (8)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) (9)、《给排水检查井标准图集》(02S515) (10)、现行的其他国标、行业标准、以及其他相关法规。 五、工程质量监理情况 监理项目部本着严格监理热情服务的宗旨,认真贯彻落实国家有关的法律

厂房竣工验收评估报告

**有限公司厂房及配套设施工程3#厂房竣工 验收 质 量 验 收 评 估 报 告 技术负责人: 总监理工程师: **建设技术开发有限公司 **年一月十日

**有限公司厂房及配套设施工程 3#厂房竣工验收评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:**有限公司厂房及配套设施工程 2、建设地点: 3、建设单位:**有限公司 4、设计单位:xx建筑设计有限公司; 5、勘察单位:**岩土工程勘察研究院 6、监理单位:**建设开发技术有限公司 7、施工单位:**集团有限公司 **有限公司厂房及配套设施工程3#厂房为框架结构,占地面积是888.278平方米,建筑面积为4655.634平方米,建筑高度为23.15m,层数为五层。 基础混凝土设计情况为:桩基础采用PHCΦ400-95-A静压桩。基础垫层砼设计强度为C15;基础桩芯砼标号为C30;基础承台、基础地梁砼标号为C25。 主体混凝土设计情况为:一层柱砼设计强度为C30,二层梁板至五层梁板及二层柱至五层柱砼设计强度均为C25;屋面梁板砼设计强度为C25抗渗P6。砌体工程:采用600×200×200、600×240×120、600×200×120蒸压加气混凝土砌块,主体砌筑砂浆设计为M5.0蒸压加气混凝土砌块专用砂浆。 装饰装修工程: 地面:采用陶瓷防滑砖地面; 抹灰:抹灰为一般抹灰; 门窗:采用的铝型材为**省闽发铝业股份有限公司的868系列产品; 饰面板:楼梯采用大理石板材镶贴; 涂饰:内墙刮腻子二遍并打磨,楼梯间、机房采用内墙涂料,外墙采用嘉宝莉弹性拉毛漆施工; 细部:楼梯扶手采用不锈钢栏杆。

屋面工程:上人屋面采用细石混凝土。 防水工程:屋面防水采用一道20mm厚聚合物水泥基防水料,二道3mm 厚SBS改性沥青防水卷材;厨房、卫生间防水采用聚氨脂防水涂料。 给、排水安装工程:给水系统采用市政给水设备供水,室内给水:管道采用PP-R管,各楼层消防箱采用带灭火器组合式消防箱(箱内配置消火栓两只、胶水带两条、水枪两支、干粉灭火器2具);室内排水采用PV塑料排水管。 电气安装工程:室内干线采用穿管敷设。电缆采用低压交联铜芯电缆,电线采用塑料铜芯电线,自一层配电柜引至各楼层照明配电箱,公共照配备自带蓄电池应急荧光灯。本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。 工程施工许可证号为:350211************。 工程于2011年11月开始施工,至2013年1月基本完工。 二、监理内容和范围 监理范围:本工程建设红线范围以内施工图纸所确定的施工范围,即全部土建(含装饰装修)、给排水、电气工程施工阶段的监理; 监理内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理工 程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:赵永盛土建监理:林锦山、李军 安全监理:丁官兰水电监理: 吴卓尔见证员:常云建 2、监理过程中总监理工程师无变动。 四、工程质量评定标准 本工程施工的质量检验评定如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2002

办公楼工程竣工验收自评报告

华晨专用车标准厂房(一期)项目二标段工程 办公楼单体 竣工验收自评报告 编制人:___________________ 审核人:___________________ 批准人:___________________ 陕西建工第九建设集团有限公司

_____ 年—月—日 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015执行;

一、工程建设基本情况 1.1工程概况 华晨专用车标准厂房(一期)项目二标段工程位于陕西省西咸新区泾河新城, 本工程由装配标准厂房及办公楼两个单体工程组成,总建筑面积14088.17 m2,合同造价2014.36万元。其中办公楼单体建筑面积为4368.87 m,地上3层,建筑高度13.45m (室外地面至屋面面层),基础形式为钢筋混凝土独立基础,主体结构为框架结构,本子项工程设计等级为二级,工程设计规模等级为中型,防火设计建筑分类为二类办公楼,耐火等级为二级,屋面采用3+3厚改性沥青防水卷材,防水等级II级,抗震设防烈度7 度, 设计基本地震加速度值为 0.15g,建筑物主体结构合理使用年限50年。经过前期的顺利施工,现已现已竣工。 1.2参建单位 建设单位:华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司 勘察单位:陕西省勘察设计研究院 设计单位:机械工业第四设计研究院设计 监理单位:中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 施工单位:陕西建工第九建设集团有限公司 分包单位:陕西钢构建设集团有限公司 1.3工程进度情况 本工程于2015年8月5日正式开工,于2015年8月12_日进行地基验槽,2015 年12月25日完成所有施工内容,质量等级为合格,工程进展顺利。 1.4安装工程主要内容 办公楼安装工程主要施工内容有厂房内部电气、动力、暖通、消防、给排水等 专业施工。现已施工完毕,质量评定为合格。 二、建筑工程施工标准执行情况 1、建筑工程施工质量按《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 执行;

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

相关文档