便携式直流接地故障查找仪使用说明书

目录

一、概述 (2)

二、产品主要特点 (2)

三、技术参数 (3)

四、仪器各部件功能及菜单介绍: (4)

五、界面显示介绍 (9)

六、使用说明 (11)

七、故障检测时的注意事项及小技巧 (12)

八、其他注意事项 (12)

一、概述

目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。

二、产品主要特点

1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便;

2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障;

3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位;

4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点;

5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点;

6、300V以下的直流系统共用一套直流接地探测器,没有对直流电压有其他特殊的要求;

7、信号输出功率:<0.15W,内设限流保护,对继电保护、自动化装置、操作回路没有任何影响,使用安全;

8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号,查看各种检测信号和回路的波形信息;

9、智能电流钳,自动检测电流钳开、闭状态,大、小钳口通用;

10、能适应交、直流窜电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接

地;

11、不用安装,不用停电,不甩线、不解线、不用摇绝缘,快速定位接地故障;

12、豪华外包装,携带方便。

三、技术参数

1、信号发送器:

工作电压:直接从母线上取电(工作电压为48V~280V)

电压测量范围: 0-300V

电压测量精度: 0.5%

电桥工作方式:不平衡桥

母线接地电阻检测范围: 0-500 kΩ

母线接地电阻测量精度:≤10%±1kΩ

功耗:小于10W

外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)

重量:1.7㎏

适应温度:-10℃-+50℃

2、接收器:

工作电压:12V(锂电池工作,工作电压为9.6V~12.6V)

支路接地电阻检测范围: 0-200 kΩ

支路接地电阻测量精度: 0-100kΩ≤10%±2kΩ

100-200kΩ显示具体数值

漏电流检测灵敏度:小于0.1mA

测量准确率: 100%

报警方式:语音、图形、数据、接地方向

功耗:小于1W

外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)

重量:1.5㎏

适应温度:-10℃-+50℃

工作电源:锂电池供电(12V 3100mAh可充电)

3、信号源参数:

信号源最大电流≤1mA

信号源最大功率≤0.01W

信号源最大峰值Vp≤5V

信号源最大频率≤0.5Hz

信号源最大稳定度≤1%

四、仪器各部件功能及菜单介绍:

仪器由信号发送器和接收器组成

信号发送器信号发送器输出线

接收器接收器电流钳

(一)、信号发送器

1、电源开关:开关置ON,接通工作电源,电源指示灯亮。

2、母线/支路:开关置母线时,仪器检测母线(电桥测量);开关置支路时,仪器检

测支路(电桥不测量)。

3、显示器:彩屏,分辨率320*240,动态显示。

(二)、接收器

1、电源按键(长按2秒开机,再长按2秒关机)

2、操作按键:↑(上)、↓(下)、←(左)、→(右)、ESC(取消)、

ENTER(确定)。

3、显示器:彩屏,分辨率320*240,动态显示。

(三)、接收器菜单说明:

主菜单

按返回按键,进入主菜单

注:主机版本出厂更新为最新版本,此界面的“4.003”为示例 1、报警门限

设定支路接地报警门限,出厂设置为60kΩ

2、语音功能

(1)、总开关

语音总开关,出厂设置为开

(2)、开机语音

未启用

(3)、同步提示

未启用

(4)、电池欠压

开:电池电压低于9.6V时,语音报警输出

关:电池电压低于9.6V时,蜂鸣器报警输出

出厂设置为开

(5)、接地报警

开:接地电阻小于等于报警门限时,语音报警输出

关:接地电阻小于等于报警门限时,蜂鸣器报警输出

出厂设置为开

(6)、音量等级

分1-16级,出厂设置为10

3、同步信号

注:此项出厂已经设置完成,现场使用不需更改

自动检测:表示实时检测,无须人工按键

手动检测:表示需按ENTER键才进入检测

出厂设置为自动模式

5、显示功能

(1)、测试数据显示

开:显示测试的相关电压(调试用)

关:关闭测试的相关电压

此开关只对以下第(2)点的“普通界面”有效

出厂设置为关

(2)、检测界面显示

普通界面:分行显示相关检测信息(内部调试界面)

波形界面:波形动态显示检测信息(用户使用界面)

出厂设置为波形界面

进入检测界面

五、界面显示介绍

1、信号发送器

(1)、母线检测状态

无接地时显示如下

有接地时显示如下

(2)、支路检测状态

2、接收器

(1)、普通界面(内部调试界面)

无接地

有接地

(2)、波形界面(用户使用界面)

无接地

有接地正方向

有接地反方向

注:发送机和接收机同步信号握手完成后,两机必须保持当前状态。

六、使用说明

1、将信号发送器电源开关置OFF,将输出信号线插头插入发送器的输出插座上,信号输出线的正母线(红色鳄鱼夹)夹在直流母线的正极上,信号输出线的负母线(黑色鳄鱼夹)夹在直流母线的负极上,信号输出线的大地(绿色鳄鱼夹)夹在直流屏的裸露铁壳或地线铜排上(即大地)。

电源开关置ON,仪器开始工作。

2、信号发送器的“母线/支路”开关置母线端,仪器开始检测,如果有接地电阻,显示器显示其阻值,若无接地则显示999 .9kΩ;若有接地,则显示接地电阻,同时显示正接地或负接地或正负极接地。

3、开启接收器。因本仪器由充电锂电池供电,锂电池经使用后电压会逐渐下降。当电压下降到低于9.6V时,蜂鸣器一直报警输出,显示电池电压欠压,表示仪器不能工作,此时,需要对电池进行充电,将充电器接上AC220V,充电插头插入充电插孔上,一般充电四个小时锂电池即可使用。开启正常时界面提示“同步信号握手中”,将发送器“母线/支路’开关置“支路”,接收机显示“同步信号握手成功,请发送机接收机保持当前状态”,如果

任意一方重启或改变状态,均需将接收机靠近发送机1米内(重置支路)重新握手同步信号。

4、用接收器的电流钳分别卡住直流系统各个支路(同时夹住正负极,卡稳后,手放开,保证电流钳的绝对静止状态),显示器显示当前支路的对地电阻,建议每个回路测量结果显示2-3次,以获得最后的稳定值。

5、找到了故障支路,可以顺着这条支路查找接地故障点,电流钳根据方向提示沿着这条支路移动,如果测量电阻突然变大(即感应电流变小),此测量点之前的附近点便是接地故障点(即接地点就在这两个测量点之间)。

6、排除故障点后再用发送器检测母线电阻,确认故障已经排除。

7、电流钳与接收器之间的电缆线为1.5米,信号发送器输出线为2.3米。线的长度可以加长需特别说明。

七、故障检测时的注意事项及小技巧

1.信号发送器夹在母线上,开机后检测出是正接地或者负接地,接着将“母线/支路”开关置“支路”上,就可以用接收器顺其查找了。这时如果欲返回查看母线接地状态,把“母线/支路”开关置“母线”上,检测两次,以获得稳定的测量值。

特别注意:当“母线/支路”开关置支路5分钟后,如果返回查看母线状态后想立即置支路,发送器必须重启直到显示接地阻值,然后把开关置支路端。

2.若找到接地的支路后,要进一步查找该支路以下的分支路。

3.将电流钳夹在线上的不同地点,如果A点检测到有接地,而B点检测到没有,则故障在A-B之间的线路上。

4.当电流钳在夹线或从线路上拿开时,可能显示的电阻比较小并发出报警,此时为无效报警,因为探头的张开和闭合都将对电流钳内部的线圈有影响,此时应等待至显示稳定后,再进行判断。

八、其他注意事项

1、在使用本仪器之前,请详细阅读本仪器的使用说明。

2、使用本仪器时,如果直流系统母线已有绝缘监测装置时,必须退出,以免干扰本仪器的测试。

3、使用中,如果发现仪器故障,请及时与本公司联系,本公司负责修理与更换,不得自行拆卸。

直流系统接地故障查找的方法处理原则

精心整理直流系统接地故障查找的方法、处理原则 电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理, 人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备

和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上, 掌。一般直流屏上输出的直流电源按其负荷性质分两路分别送到合闸母线(250V)和控制母线(220V),它们负极分开,正极共用。而且对于每台机组以及升压站等设备使用的不同直流电源也相对分开。这在设计之时也是方便于运行上查找直流系统接地故障。 (2)、判断接地极性。用万用表DC档测量直流电源“+”、“-”极对

地电压,若“+”极接地时,则“-”极对地电压为220V,若“-”极接地时,则“+”极对地电压为220V,据此判断出接地极性。为叙述方便,以下设“-”极接地。 (3)、用万用表测直流控制母线“+”极对地电压为220V,瞬时切除所有合闸电源开关后,如电压值下降很多甚至为0V,就说明接地点在合闸 ,说明接地点在主厂房的机组范围内;如所测电压值无变化,说明接地点在中控室范围内。 如接地点在机组范围内,则分别断开相关机组直流电源开关,以判定在哪台机组。之后测量接地点所在机组的自动屏上控制电源进线“+”极对地电压,瞬时解除至调速器、励磁调节屏、测温自动屏、闸阀控制系统、

直流接地故障判断及处理方法

直流接地故障判断及处理方法 1 直流系统接地故障类型及特点分析 1.1 无源型电阻性接地 1.1.1 电阻单点接地。电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。 1.1.2 多点经高阻接地。当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。 多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。 1.1.3 多分支接地。有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,

当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。 1.2 有源接地 通过交流(如电压互感器或交流220V,其一端是接地的)电源引起的接地引起的接地称为有源接地,交流220V串入直流系统将引起接地故障,由于其电压较高,接地母线对地电压为30 0V左右,非接地母线对地电压高达约500V,而且功率很大,常常会烧损保护和控制设备,并引起保护误动。 交-直流串电接地,只需再有一点接地即可引起保护误动或拒动,这是最严重的故障现象,应引起特别关注,发生此类情况后立即进行查找。 1.3 非线性电阻接地 通过二次回路中半导体材料如二极管等发生的接地故障,其电阻值随施加电压大小、方向而发生变化,其电阻值呈非线性特征,但只要发生了接地告警一般可相当于金属性单点接地较易查找。 1.4 受负荷电流干扰的接地 主要为蓄电池接地,主要由于电池电解液渗漏到地面引起的,要查找直流接地时应注意观察蓄电池的状况,防止发生由于蓄电池接地引起的接地。 2 直流系统接地故障的原因分析

直流接地查找仪小版使用说明书

便携式直流接地故障查找仪 使 用 说 明 武汉华电柏特电气有限公司

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪 2 目录 一、概述 (3) 二、工作原理 (4) 三.功能特点 (6) 四、主要技术指标 (8) 五、使用方法 (11) 六、注意事项 (29) 七、装箱清单 (31) 附:简要使用方法 (32)

武汉华电柏特便携式直流接地故障查找仪 一、概述 电力系统中的直流系统接地故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障。无论是正极接地或者负极接地,都可能造成保护误动或者保护拒动,危害电力系统正常运行。 《中华人民共和国电力行业标准DL /T856-2004》规定了不同直流系统接地故障的整定值,当直流系统接地阻抗低于该阻值时,表示系统已经处于故障运行状态,需尽快处理。 由于直流系统的复杂性和动态性,直流接地故障往往难以定位,而传统的拉路法已无法满足在保证系统安全运行的情况下找出接地故障点,近几年来,相关规程中已经明文禁止采用拉路法的方式来进行接地故障点的定位。 为了能够帮助现场维护人员快速准确的找出接地故障点,广州市新颢机电设备有限公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了HBJD系列便携式直流接地故障查找仪,该查找仪可以查找解决各电压等级(24V,48V,110V,220V)直流系统中的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、交直流串电故障、多点接地等绝缘故障。 3

武汉华电柏特 便携式直流接地故障查找仪 4 HBJD 便携式直流接地故障查找仪采用高分辨率传感单元对直流系统中接地点的漏电流进行采集,在220V 电压等级下检测600K Ω以内的对地绝缘阻抗,检测速度快,定位精准,真正解决了直流系统中的绝缘故障问题。 二、工作原理 便携式直流接地故障查找仪的基本原理是利用接地点的漏电流信号,当直流系统中某条馈线回路发生绝缘异常后,该支路中对地绝缘阻抗中即会产生与阻值大小相关的漏电流大小,如下图示: 基本原理图示

直流系统接地详解

直流系统接地详解,绝对不容错过哟! 时常听着技术人员与客户沟通:当直流输电系统以单极大地方式运行时,在直流接地极附近有直流电流从地中经直接接地的中性点流入交流变压器中,会造成变压器出现直流偏磁问题,这其中的直流系统接地到底是怎么一回事儿,你弄明白了么? 1、直流系统的重要性 所谓直流系统,是可以为设备各种动作提供可靠稳定不间断的电源,直流系统自身的可靠性直接影响到整个系统的安全。 需要强调的一点是:直流电源是十分稳定可靠的,但是由于控制保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。 2、什么是直流接地? 直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。 3、直流接地故障的危害? 1、直流正极接地:有保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈与负极电源接通,若这些回路在发生一点接地,就可能引起误动、误跳; 2、直流负极接地,可能使继电保护、自动装置拒绝动作。同时,直流回路短接,使电源保险熔断,失去保护及操作电源,并且可能烧坏继电器接点。

3、直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使电源保险熔断,使保护极自动装置、控制回路失去电源。 4、小编还从技术人员那里也曾了解过,变电站变压器主变中性点直流接地状况,如果遇上直流电流的超标入侵,产生的直流系统接地故障会使得变电站带来极大的功能电能损耗,这是需要及时安装直流偏磁抑制装置预防的。 安徽正广电作为直流偏磁治理的电力窗口,不断分享行业技术发展以及最新的直流偏磁仿真、测试、治理知识,安徽正广电励志成为客户们的最佳服务者,我们必将以合作共赢的原则,与大家携手畅游电力的海洋!

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其她电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行就是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其她电源与逻辑控制回路。直流系统就是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也就是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路与供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可就是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳

闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也就是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈就是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外部分闸条件被短接而误动作跳闸。A、D两点,A、F两点接地,同样都能造成开关误跳闸。

便携式直流接地故障查找仪说明书

便携式直流接地故障查找仪使用说明书

目录 一、概述 (2) 二、产品主要特点 (2) 三、技术参数 (3) 四、仪器各部件功能及菜单介绍: (4) 五、界面显示介绍 (9) 六、使用说明 (11) 七、故障检测时的注意事项及小技巧 (12) 八、其他注意事项 (12)

一、概述 目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。 二、产品主要特点 1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便; 2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障; 3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位; 4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点; 5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点; 6、300V以下的直流系统共用一套直流接地探测器,没有对直流电压有其他特殊的要求; 7、信号输出功率:<0.15W,内设限流保护,对继电保护、自动化装置、操作回路没有任何影响,使用安全; 8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号,查看各种检测信号和回路的波形信息; 9、智能电流钳,自动检测电流钳开、闭状态,大、小钳口通用; 10、能适应交、直流窜电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接

查找直流接地过程中的注意事项示范文本

查找直流接地过程中的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

查找直流接地过程中的注意事项示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接 地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法。拉合直流电源 前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置 误动。 (1)先不重要后重要,先室外部分后室内部分为原 则; (2)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。 (3)拉断直流电源时间不得超过3秒种,防止故障时 无保护动作; (4)查找直流接地不得少于2人,在监护下有序工 作。

(5)使用仪表内阻不得低于2kΩ/V,用万用表查到绝缘低点,再用摇表加压检测,尽快找出接地点; (6)拆线查找时当心寄生回路的形成,应按直流电源专用端子对拆断,双重化配置的系统,要保证一套保护系统是完整的。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

浅析变电站直流系统接地故障查找

浅析变电站直流系统接地故障查找 发表时间:2018-03-14T11:14:56.683Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:梁平义 [导读] 摘要:针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局变电管理一处 017010) 摘要:针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。 关键词:直流接地接地形式查找方法 1.引言 变电站直流系统以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通讯系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,立即消除或隔离。 2.直流接地形式 按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因,又可分为以下几种形式: ①由下雨天气引起的接地。在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如梅雨天),潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。 ②由小动物破坏引起的接地。当二次接线盒(箱)密封不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢,巢穴将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。 ③由挤压磨损引起的接地。当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。 ④接线松动脱落引起接地。接在断路器机构箱端子排的二次线(如10kV开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。 ⑤误接线引起接地。在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。 ⑥插件内元件损坏引起接地。为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。 3.直流接地查找 3.1查找方法 直流回路数量多、分布广,接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法。即分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失,说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接地。通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中,再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件,可将接地点限定在插件内和插件外。经过层层分解、一段段排除,最终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘,把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察,反复触摸,接地点终会“原形毕露”的。 3.2查找步骤 直流系统中的空气开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成,两级空气开关将直流回路分成了三段。两级空气开关分别是直流屏总路空气开关和各设备分路空气开关,三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈出的保护、控制、监视、储能回路。其中,第三段回路数量最多、接线最复杂、接地几率最高,几乎所有的直流接地都出现在这一段。要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因,就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地的第一步就是熟悉现场直流系统接线。只有熟悉了接线,心中有了数,才能在拉路寻找时不漏拉、不错拉、不重复拉。 3.2.1定位到总路空气开关。目前直流屏上都安装有微机直流绝缘检测仪,发生直流接地时,绝缘检测仪会报出是哪一极(正极还是负极)接地、接地电阻是多少,随后会报出接地支路号,根据支路号就可将接地点定位到总路空气开关。 如果绝缘检测仪(绝缘监察装置)没有选线功能,又怎样定位到总路空开呢?这种情况下,只有对总路空气开关进行拉路寻找了;如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。 3.2.2定位到分路空气开关。用内阻不低于2000Ω/V万用表或电压表在直流屏监视接地极母线对地电压,然后退出绝缘检测仪。根据现场标示和相关图纸,找出总路空开下级串接的所有空气开关(或熔断器),按照先信号后控制、先室外后室内的原则排出拉路顺序。对于信号回路,如测控装置电源空开、遥信电源空开、通讯电源空开,其不影响故障跳闸,只涉及监控、指挥信号,可最先拉。如果接地点就在这些空开控制的回路,就免除了对重要回路(控制回路、保护回路)的短时停电。对于保护控制回路空开,直接影响到系统安全,拉路时间越短越好,需控制在3秒以内,拉路顺序可按其对应一次设备实时潮流大小来排序,先拉负荷轻的空开,再拉负荷重的空开。如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。 3.2.3找出接地的确切位置和确切原因。定位到分路空开后,应向调度申请,断开该路空开,这样其余直流回路就恢复到正常状态,再拆除监视直流母线对地电压的万用表或电压表,投入绝缘检测仪。由于空开已断开,下级回路不带电,用万用表监视回路对地电压的方法发挥不了作用,所以对下级回路接地点使用摇表来查找。 ①按室内室外分段查找。现场统计资料显示,运行中变电站出现的直流接地点绝大部份在室外,所以分段查找时,重点还是查室外部分。可以先将本回路涉及的二次设备接线盒一一打开,仔细检查,看盒子内有无积水、有无潮气、有无电缆头破损进水、有无芯线绝缘皮

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法 在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂

保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外

变电站直流系统接地故障的查找

变电站直流系统接地故障的查找 摘要:变电运维班目前管辖的变电站越来越多,直流系统是电力系统的重要组 成部分,直接关系到设备的稳定运行和安全。本文针对直流系统在运行中发生一 点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地故障查找的方法和步骤,为运行人员及时查找直流接地提供有力的帮助。 关键词:直流系统接地;故障分析;故障排查;故障处理 0引言 变电站直流系统是用蓄电池来储存能量的,用充电机补充能量的同时向全站 保护、监控及通讯系统源源不断地输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直 流系统的绝缘系统正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极 电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的 回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的 中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消 除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接 地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,并立即消除、隔离才能确 保设备可靠运行。 1直流接地形式 按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种,按引起接地 的原因,又可分为以下几种: 1.1由下雨天气引起的接地 在大雨天气时,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳 导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹 没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如霉雨天气), 潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处绝缘大大降低,从而引发直 流接地。 1.2由小动物破坏引起的接地 当二次接线盒(箱)密封不好时,飞虫会钻进盒里筑巢,巢穴会将接线端子 和外壳连接起来,引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。 1.3由挤压磨损引起的接地 当二次线与转动部件(如经常开合的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘 皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。 1.4接线松动脱落引起接地 接在断路器机构箱端子排的二次线(如110kV开关机构箱内的二次线),若 螺丝未紧固,在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。 1.5误接线引起接地 在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或 者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端 子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。 1.6插件内元件损坏引起接地

直流系统短路现象及处理

电厂的直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若末及时发现处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护拒动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点。因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成两点接地故障。 一、查找接地故障的原则和方法 1.处理原则。根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。 2.处理方法:传统方法是:当“直流系统接地”光字牌亮时,工作人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220伏或,接近220伏,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备)、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。 上述方法虽然简单易行,但也有其缺点:因直流负荷屏上的负荷开关控制的既有室内部分又有室外部分,工作人员在水轮机层或发电机层查找接地点时、需用电话联系中控室人员了解光字牌信号变化情况,大大延长了处理时间。如是直流屏内部或蓄电池发生接地,用此法很难检测到接地故障。 二、万用表电压测量法查找接地故障

便携式直流接地故障查找仪

便携式直流接地故障查找仪 说 明 书

目录 一、概述 (1) 二、产品主要特点 (1) 三、技术参数 (2) 四、面板各部件功能及菜单介绍 (4) 五、界面显示介绍 (9) 六、使用说明 (11) 七、故障检测时的注意事项及小技巧 (13) 八、其他注意事项 (13)

一、概述 目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。 二、产品主要特点 1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便; 2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障; 3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位; 4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点; 5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点;

变电站直流系统接地故障查找及处理

变电站直流系统接地故障查找及处理 摘要:直流系统在变电站内是很重要的也是相对独立的一个电源系统,主要作用是为变电站的控制、信号、自动装置以及 开关的分合闸操作等提供可靠的直流电源。接地直流系统干扰的 任务是变电站的安稳。本文主要对于变电站直流接地故障进行了 简要的分析,提出了其中存在的问题并且提出了相应的解决措 施,希望能够给相关部门带来一定的帮助,促进变电站更好的发展。 关键词:变电站;直流系统;故障处理 中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2014) 08-0000-01 对于人们的日常生活来说,变电站是十分重要的存在,他影响着人们的正常生活。在我们生活中的电源的供应就是经过变电 站运输而来的,由此可知变电站对于我们生活的重要性,一个没 有电源的城市将会是什么样的城市,我想没有人是愿意过着那样 的生活的。因此,变电站对于现代人来说是一个必不可少的设 备,只有拥有了变电站,才可以使得直流电源进行正常的供应从 而保障人们的生活。 一、变电站直流系统中存在的问题 (一)直流系统设备故障

变电站中存在着绝缘老化、破损的现象是运行多年的直流系统中常见的问题,这种情况下很容易出现接地的现象,从而引起直流系统设备发生故障。 (二)气候因素 这种意外情况的发生是由于气候原因产生的。当当地的气候为雷雨季节或者空气过于潮湿的时候,就会使得变电站内部充满了水汽,从而导致设备上存在着积水,这对于电力设备的影响是极大的,这种现象就可能造成接地,从而使得变电站无法正常的进行工作。 (三)工作人员的操作失误 工人在施工时工艺不严格,造成裸线、线头接地等,引起接地。 (四)零件掉落 小金属物件掉落在直流系统裸露的原件上造成的接地故障。 由于多种多样的原因导致的接地故障的类型也不尽相同:按接地的极性可以分为正、负接地。而在所有的接地事故中,两点接地的危害最为严重,造成的经济损失和人身伤害也最为严重。不同原因造成的事故产生的结果也不相同,比如正接地可能会导致断路器跳闸,而负接地可能导致断路器拒绝跳闸。在直流系统的过程中,如果只有一个变电站的系统发生了故障,那么所造成的影响还是可以控制的,一旦两个或者多个变电站在同一时间发生了接地故障,那么所带来的影响也是极大的,会严重的影响人们的正常生活。

直流接地查找方法及注意事项

直流接地查找方法及注意事项 一、直流接地查找方法 首先确定一下你得直流系统是否真接地还是装置误报,如果真接地了,应该按照先室外后室内的原则进行查找,但是注意查找时绝对杜绝人为原因造成第二点接地(如果那样可能造成保护装置误动或拒动正接地误动负接地拒动),查找一般用拉路法,先次要后重要负荷 原则: (1)双母线的并列时,容易误报接地; (2)分别断开开关同时监视对地电压,找到是那组开关后,再分别拆线; (3)先拉操作,在拉保护,合保护(停留5-10秒),合操作。最后在非电量的电缆处查出问题。 (4)拉路时,先断操作,在保护,合保护,合操作,就把出口问题解决了。误动的可能应该没有. (5)处理直流接地时一般注意事项: 1、禁止使用灯泡查找, 2、发生一点接地后,原则暂停在二次回路上工作, 3、不得造成另一点直流接地情况, 4、使用仪表的内阻不低于2000/欧姆 5、采取瞬间断电法时,应当防止保护误动作,对于重合闸线路和备用电源自投要注意不能长时间断电。 (6)造成接地原因很多,比如安装时不小心开二次电缆,破坏外皮,时间长特别是潮湿天气,最容易发生接地!旧式端子排绝缘性能下降等等 对直流系统接地故障的分析与处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。 二、直流系统故障接地的分析

直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 三、直流系统接地故障的危害 直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。 1.直流正极接地,有使保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。如图:直流接地发生A、B两点时,将1LJ、2LJ接点短接,使ZJ误动作跳闸。A、C两点接地时,ZJ接点被短接而误动作跳闸。A、D两点,F、D两点接地,同样都能造成开关误跳闸。同理,两点接地还可能造成误合闸,误报信号。 2、直流负极接地,有使保护自动装置拒绝动作的可能。因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。如图所示:直流接地故障发生在 B、E 两点,ZJ线圈被短接,保护动作时ZJ不能动作,开关将不能跳闸且保险将会。D、E两点接地时,TQ线圈被短接,保护动作时及操作时开关拒跳,同理,两点接地开关也可能合不上。

直流系统接地故障查找的方法处理原则 (2)

直流系统接地故障查找的方法、处理原 则 电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护拒动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点等故障的发生。因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成两点接地故障。 一、查找接地故障的原则和方法 1、处理原则:根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分,后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。 2、处理方法:传统方法是:当“直流系统接地”光字

牌亮时,工作人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负"极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除. 3、上述方法虽然简单易行,但也有其缺点:因直流负荷屏上的负荷开关控制的既有室内部分又有室外部分,工作人员在水轮机层或发电机层查找接地点时、需用电话联系中控室人员了解光字牌信号变化情况,大大延长了处理时间。如是直流屏内部或蓄电池发生接地,用此法就很难检测到接地故障。 二、万用表电压测量法查找接地故障 1、基本原理:用万用表直流电压档(DC档)测直流电压值。当直流一极接地时,另一极对地电压为全电压,即控制电压为220V,合闸电压为250V.当切除某一部分直流负荷

直流完整系统接地故障分析及查找方法

直流系统接地故障分析及查找方法 在电力系统中直流系统是变电站、发电厂一个重要的组成部分,它是由蓄电池、充电机及其附属设备、馈线、事故照明等组成。是供给继电保护、自动装置、控制回路、事故照明等设备的电源。一旦直流系统发生故障,将会严重地危及到变电站、发电站的安全和经济运行。而继电保护设备的安全稳定运行是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本也是最重要的技术手段。没有直流系统的可靠运行,保护设备的正常运行就成了问题。 由于直流系统的分支较多,涉及面广,绝缘水平很难保持很高,因而发生接地的机会较多,若不及时处理,后果十分严重。直流系统发生一点接地时,要及时对其进行查找,防止两点接地情况的发生。当正极接地时,有造成保护误动的可能,因为跳闸线圈接于负极,若回路中再发生接地或绝缘不良均会引起保护误动作,当保护回路有寄生回路时,保护误动的可能性更大;当负极接地时,若回路中再有一点接地,就可能造成直流回路发生短路,熔断器熔断或空气开关跳闸,使保护装置和跳闸回路失电后拒动,造成恶劣后果。结合实际工作的一些经验现对直流系统接地故障类型、特点及原因进行分析,并介绍 查找故障方法及注意事项,供大家参考。 直流系统接地故障类型及特点分析 一、无源型电阻性接地 1、电阻单点接地。

电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引 起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。 2、多点经高阻接地。 当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直 流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。 多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。 3、多分支接地。 有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐

YW-D860便携式直流接地故障查找仪

YW-D860 便携式直流接地故障查找仪 用 户 手 册 广州优维电子科技有限公司

目录 一、概述 (3) 二、装置结构及原理 (4) 2.1 装置组成 (4) 2.2 装置原理 (4) 2.2.1 绝缘故障查找原理 (4) 2.2.2 直流互串查找原理 (5) 2.2.3 交流串电查找原理 (6) 三.功能特点 (7) 四、主要技术指标 (9) 五、使用方法 (10) 六、注意事项 (16) 七、装箱清单 (17) 附:简要使用方法 (18)

一、概述 直流系统绝缘故障、直流互串故障及交流串电故障是是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障,危害电力系统正常运行。 为了能够更好的帮助现场维护人员快速准确的找出直流故障,广州优维电子科技有限公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了YW-D860型便携式直流故障查找仪。 YW-D860是基于调频调幅技术的新型直流故障查找仪,将快速FFT变换技术引入到直流接地故障查找设备中,可以在微小信号的情况下检测出各电压等级(48V,110V,220V)直流系统中的各类绝缘故障、直流互串故障、交流串电故障。 随着电力系统对安全运行的要求越来越高,电力系统中对各类直流故障查找的要求也将越来越高,因此,小信号、高精度、多频率、绝缘趋势分析将成为电力系统对新一代直接故障查找仪的基本要求。 基于调频调幅技术的新型直流故障查找仪引入快速FFT变换技术,通过对信号幅频特性的详细分析平衡了直流故障查找安全性与灵敏度方面矛盾,将直流故障技术推向了一个新的高度,具在广泛的应用前景。

二、装置结构及原理 2.1 装置组成 直流故障查找仪由系统分析仪、支路探测仪、高精度直流电流钳表三部分组成,如下图示: 2.2 装置原理 2.2.1 绝缘故障查找原理 系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障, 系统分析仪则持续按设 系统分析仪 支路探测仪 电流钳表

直流系统接地故障查找方法的分析

直流系统接地故障查找方法的分析 [摘要] 论述了直流系统接地故障产生的原因,分析了直流系统两点接地的危害。介绍了便携式 直流接地故障接地定位仪的工作原理及在查找直流接地故障时应注意的问题进行了分析。在对直流系统了解的基础上,熟练掌握固定式绝缘检测装置和便携式直流接地故障接地定位仪的使用方法,在是正确查找和处理直流系统故障的重要途径。 [关键词] 直流接地直流系统非电量保护检测仪 0、前言 在电力系统中,断路器的操作控制回路和继电保护装置的电源都是直流电源。变电站内直流系统的支路很多,涉及面广,对户外电气设备工作环境恶劣,极易造成直流系统接地。直流系统接地的危害不仅使继电保护装置误动、拒动,还会造成直流控制的一次设备误动、拒动,以至损坏设备,甚至造成大面积停电和系统崩溃的严重后果。因此,必须重视直流系统接地故障检查和故障排除工作,当发生直流一点接地故障后快速、准确地查找、排除故障点,确保系统安全稳定运行。查找直流接地的传统方法是借助绝缘监察装置和手动拉路。 1、直流系统接地的危害性 变电站的直流系统比较复杂,通过电缆与室外配电装置的端子箱、操动机构等相连接,发生接地机会较多。直流系统发生一点接地时,由于没有短路电流流过,熔断器不会熔断。但是潜在危险性很大,必须及时排除。否则,当发生另一点接地时,就有可能使信号回路、保护回路和控制回路误动作或拒绝动作,并且有使熔断器熔断、烧坏继电器触点的可能性,导致设备损坏,造成大面积停电、系统瓦解的严重后果。

2、直流接地故障产生的主要原因 2.1基建及施工遗留的故障隐患 在变电站建设施工或改造过程中,由于施工及安装的种种问题,会遗留下电力系统故障的隐患,直流系统更是故障隐患的薄弱环节,这些环节在投产初期不易控制和检查,投运时间越长,系统接地故障的概率就越大。 2.2外力损伤 直流回路在运行过程中不可避免地要受到检查维护人员在工作过程中挤压、移动、及不当冲洗等外力造成的损伤。 2.3质量原因 因市场供应直流电缆设备质量参差不齐,质量不良的直流电缆成为一种直流接地的故障隐患。 2.4自然原因 变电站直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境、气候的变化、电缆和接头的老化及设备本身的问题等而发生直流接地故障,特别是处于南方沿海地区,因经常受到台风吹袭、雷雨天气、高湿环境的影响,更不可避免地会发生直流系统接地故障。3、直流系统接地故障诊断技术的发展及现状 同其他电力系统的仪器仪表技术发展一样,直流系统接地故障的诊断技术也随着新原理、新手段的出现而不断地发展,可归纳为以下几个方法。 3.1电桥法 采用电桥法研制的绝缘监察装置结构简单,成本低廉;但功能过于单调,仅能对系统接地给予报警,不能指示故障所在支路及接地阻值。 3.2低频信号注入法

相关文档
相关文档 最新文档