第一章 自动装置及其数据的采集处理

一、选择题

1、我国电网的额定频率为(B )。

A. 45Hz

B. 50Hz

C.55Hz

D.60Hz

2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A )。

A.电压幅值、频率和相角

B.频率和相角

C.相角和电压幅值

D.电压幅值和频率

3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B )。

A.保证电能质量

B.提高系统运行安全性

C.提高事故处理能力

D.提高系统运行经济性

4、衡量电能质量的重要指标是(C )。

A.有功功率、无功功率

B.功率因数

C.电压、频率和波形

D.有功电度和无功电度

二、填空题

1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。

2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。

3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。

4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。

5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。

6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。

7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。

8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设

9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。

10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。

11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装置。

12、在电力系统中,电压和频率是电能质量的两个主要指标。

13、电力系统自动装置的结构形式:微型计算机系统、工业控制计算机系统、集散控制系统和现场总线系统。

14、传感器的作用是把压力、温度、转速等非电量或电压、电流、功率等电量转换为对应的电压或电流的弱电信号。

15、采样/保持器一般由模拟开关、保持电容器和缓冲放大器组成。

16、A/D 转换器是把模拟信号转换为数字信号,它是影响数据采集速度和精度的主要因素之一。

17、采样过程:对连续的模拟信号x (t ),按一定的时间间隔T s ,抽取相应的瞬时值。T s 的大小决定了采样信号的质量和数量,T s 称为采样周期。

18、香农采样定理指出采样频率必须大于原模拟信号频谱中最高频率的两倍,则模拟信号可由采样信号来唯一表示。

19、采用式)sin cos (2)(1

0t n b t n a a t f n n n ωω++=∑∞=对电流信号进行分解,0a 、n a 、n b 的物理意义分别是直流分量、n 次谐波分量的实部、n 次谐波分量的虚部。

20、模拟量信号采集到计算机系统中,需要对数据进行前置处理,其流程是:标度变换、有效性检验、线性化处理、数字滤波、数据保存。

21、常用的软件滤波方法有:算数平均法、加权平均法和一阶递归法等。

22、给出常用有功功率、无功功率的二表法和三表法的计算公式。

答:二表法:**A C AB CB S U I U I ??=+

ABR AR ABI AI CBR CR CBI CI P U I U I U I U I =+++ ABI AR ABR AI CBI CR CBR CI

Q U I U I U I U I =-+-

三表法:***A B C A B C S

U I U I U I ???=++ AR AR AI AI BR BR BI BI CR CR CI CI P U I U I U I U I U I U I =+++++ AI AR AR AI BI BR BR BI CI CR CR CI

Q U I U I U I U I U I U I =-+-+- 在上述功率计算中所用的电压、电流均为有效值。

第二章 同步发电机的自动并列

一、选择题

1、同步发电机自动并列装置是一种(B )。

A.自动调节装置

B.自动操作装置

C.安全自动装置

D.继电保护装置

2、电力系统运行中的主要并列方式为(C )。

A. 自同期

B. 非同期

C.准同期

D.同周期

3、准同期并列装置的必备部分是(D )。

A.合闸部分、电源部分

B.调频部分、电源部分

C.调压部分、电源部分

D.合闸、调频、调压、电源四部分

4、自动准同期并列装置中调压部分的作用是(A )。

A.减小电压差

B.增加电压差

C.升高发电机电压

D.降低发电机电压

5、准同期并列的实际条件中,对电压差的要求是不大于额定电压的(A )。

A.5%-10%

B.10%-15%

C.15%-20%

D.20%-30%

6、准同期并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的(B )。

A. 0%~5%

B.5%~10%

C.10%~15%

D.15%~20%

7、准同期并列的实际条件中,对频率差的要求是不大于(A )。

A.0.1~0.25Hz

B.0.25~0.4Hz

C.0.4~1.0Hz

D.1.0~2.0Hz

8、不属于自动准同期并列装置检测和控制条件的是(A )。

A.相序

B.频率

C.相角差

D.电压幅值

9、同步发电机组并入电网后,应能迅速进入 状态,其暂态过程要 ,以减小对电力系统的扰动。(C )

A. 异步运行,短

B. 异步运行,长

C. 同步运行,短

D. 同步运行,长

10、并列断路器两侧电压瞬时值之差称为(A )。

A. 滑差电压

B.瞬时电压

C.差分电压

D.顺差电压

11、滑差电压信号经整流滤波后,含有的信息包括(D )。

A.电压幅值差和频率差

B.频率差和相角差

C.相角差和电压幅值差

D.电压幅值差、频率差和相角差

12、准同期并列条件中的电压差条件,是指断路器两侧电压的(A )。

A.幅值差

B.矢量差

C.矢量差的模

D.幅值与额定电压的差

13、准同步并列时产生的合闸冲击电流的大小,取决于断路器两侧电压的(C )。

A.幅值差

B.矢量差

C.矢量差的模

D.幅值与额定电压的差

14、并列断路器两侧电压矢量的电角速度之差称为(D )。

A.电压相角差

B.电压矢量差

C.滑差周期

D.滑差角频率

15、与线性整步电压波形的斜率大小成正比的是(C )。

A.频率差

B.电压差

C.相角差

D.导前时间

16、只反映了断路器两端的相角差特性,而与它们的电压幅值无关的整步电压是(B )。

A. 正弦整步电压

B.线性整步电压

C.余弦整步电压

D.同期整步电压

17、与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于(A )。

A.0度

B.90度

C.180度

D.270度

18、按提前量的不同,准同期并列装置可分为恒定越前相角和(D )。

A. 恒定越前功率

B.恒定越前频率

C.恒定越前电压

D.恒定越前时间

19、当并列条件中的电压条件和频率条件满足,且发电机电压超前系统电压时,合闸冲击电流的主要成分是(B )。

A.有功电流,且有功功率为负

B.有功电流,且有功功率为正

C.无功电流,且无功功率为负

D.无功电流,且无功功率为正

20、将自动准同步装置的加速脉冲接到调速器的减速回路中,而将减速脉冲接到调整器的加速回路中,调频的结果必然是(C )。

A.发电机频率越来越高

B.发电机频率越来越低

C.频差越来越大

D.频差越来越小

21、可以进行并列操作的断路器称为同步点。发电厂内,一般不作为同步点的断路器是(C )。

A.同步发电机的断路器

B.母线联络断路器

C.母线分段断路器

D.升压变压器各侧断路器

二、填空题

1、电力系统运行中,任一母线电压瞬时值可以表示为:)sin(?ω+=t U u m 。

2、电力系统中,各发电机是并联在一起运行的。并列运行的同步发电机,其转子以相同的电角速度旋转,称之为同步运行。

3、同步发电机的并列方法分为准同期并列和自同期并列两种。

4、在电力系统正常运行情况下,一般采用准同期并列方法将发电机组投入运行。

5、准同期并列的理想条件:X G ωω= 或X = G f f (即频率相等)、X U = U G (即电压幅值相等)、e =0δ(即相角差为零)。

6、在准同期并列的理想条件下同步发电机并入电网,其并列合闸的冲击电流等于零,并列后发电机与电网立即进入同步运行,不发生任何扰动现象。

7、准同期并列主要是对脉动电压和滑差角频率进行检测和控制并选择合适的时间发出合闸信号使合闸瞬间的脉动电压值在允许值内。

8、脉动电压波形中载有准同期并列所需监测的信息——电压幅值差、频率差以及相角差随时间变化的规律。

9、准同期并列装置的控制单元主要包括:频率差控制单元、电压差控制单元和合闸信号控制单元。

10、在准同期并列操作中,按提前量的不同,准同期并列装置可分为恒定越前相角和恒定越前时间两种原理。

11、恒定越前时间准同期并列装置中的合闸信号控制单元由滑差角频率检测、电压差检测和越前时间信号等环节组成。

12、包含同步条件信息量的电压称为整步电压。

13、自动并列装置检测并列条件的电压常称为整步电压。

14、并列断路器两侧电压瞬时值之差称为滑差电压。

15、线性整步电压只反映机端电压和网侧电压间的相角差特性,而与它们的电压幅值无关。

16、频率差调整的任务是将待并发电机的频率调整到接近于电网频率,使频率差趋向并列条件允许的范围,以促成并列的实现。

17、电压差调整的任务是在并列操作过程中自动调节待并发电机的电压值,使电压差条件符合并列的要求。

18、同步发电机的准同期装置按自动化程度可以分为半自动准同期并列装置、自动准同期并列装置。

三、简答题

1、何谓“并列操作”?

答:电力系统中的负荷随机变化,为保证电能质量,并满足安全和经济运行的要求,需经常将发电机投入和退出运行,把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列,这样的操作过程称为并列操作。

2、同步发电机组并列时遵循什么原则?

答:⑴ 并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流;⑵ 发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减小对电力系统的扰动。

3、同步发电机自动准同期并列的理想条件是什么?实际条件是什么?

答:理想条件:频率相等,电压幅值相等,相角差为零。

实际条件:① 频率差不应超过额定频率的±0.2%~±0.5%;② 电压差不应超过额定电压的±5%~±10%;③ 在断路器合闸

瞬间,待并发电机电压与系统电压的相位差应接近零,误差不应大于10°。

4、什么是准同期并列?什么是自同期并列?

答:准同期并列:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。

自同期并列:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动转矩、同步力矩作用下将发电机拉入同步,完成并列操作。

5、什么是滑差、滑差频率、滑差周期?它们之间有什么关系?

答:滑差:并列断路器两侧发电机电压角频率与系统电压角频率之差,用s ω表示;

滑差频率:并列断路器两侧发电机电压频率与系统电压频率之差,用s f 表示;

滑差周期:并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化360°所用的时间,用s T 表示。

关系:s s f ?=πω2 s s s f T ωπ21==

6、在自动准同期并列过程中,⑴ 滑差角频率为常数,⑵ 滑差角频率等速变化,⑶ 滑差角频率的一阶导数等加速变化,分别代表并列过程中的什么现象?

答:⑴ 滑差角频率为常数,表示电网和待并机组的频率稳定;⑵ 滑差角频率等速变化,表示待并机组按恒定加速度升速,发电机频率与电网频率逐渐接近;⑶ 滑差角频率的一阶导数等加速变化,说明待并机组的转速尚未稳定,还在升速(或减速)之中。

7、什么是同步发电机自动准同期并列?有什么特点?适用什么场合?

答:同步发电机自动准同期并列是频率差、电压差和相角差都在允许的范围内时进行合闸的过程。其特点是并列时冲击电流小,不会引起系统电压降低;但并列操作过程中需要对发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂。

适用场合:由于准同步并列冲击电流小,不会引起系统电压降低,所以适用于正常情况下发电机的并列,是发电机的主要并列方式。但因为并列时间较长且操作复杂,故不适用紧急情况的发电机并列。

8、同步发电机自动准同期并列时,不满足并列条件会产生什么后果?为什么?

答:发电机准同期并列时,如果不满足并列条件,将产生冲击电流,并引起发电机振荡,严重时,冲击电流产生的电动力会损坏发电机,振荡使发电机失步,甚至并列失败。

原因:通过相量图分析可知,并列瞬间存在电压差,将产生无功冲击电流,引起发电机定子绕组发热,或定子绕组端部在电动力作用下受损;并列瞬间存在相位差,将产生有功冲击电流,在发电机轴上产生冲击力矩,严重时损坏发电机;并列瞬间存在频率差。将产生振荡的冲击电流,使发电机产生振动,严重时导致发电机失步,造成并列不成功。

9、说明同步发电机采用自动准同期方式并列时,产生冲击电流的原因,为什么要检查并列合闸时的滑差?

答:产生冲击电流的原因:并列瞬间存在电压差、频率差、相位差。

检查滑差的原因:如果发电机在滑差不为零的情况下并入电网,立即周期性地带上正的、负的有功功率,对转子产生制动、加速的力矩,使发电机产生振动,遭受振荡冲击。如果滑差较大,则振荡周期较短,振荡强烈,严重时导致发电机失步,造成并列不成功。同时,如果断路器合闸存在动作时间误差,较大的滑差还会造成较大的合闸相角误差,相应产生冲击电流。

10、为什么频率差过大时发电机可能并列不成功?

答:发电机并列合闸时,如果存在频率差,将产生振荡的冲击电流,振荡周期就是滑差周期,即频率差的大小,决定着冲击电流的振荡周期。

如果频率差较小,滑差周期长,则经过一定的振荡过程,发电机进入同步运行,并列成功;如果频率差过大,滑差周期短,可能导致发电机失步,造成并列失败。

11、在数字式自动并列装置中,如何进行相角差的实时检测?说明其工作原理。

答:把电压互感器二次侧x u 、G u 的交流电压信号转换成同频、同相的两个方波,把这两个方波信号接到异或门,当两个方波输入电平不同时,异或门的输出为高电平,用于控制可编程定时计数器的计数时间,其计数值N 即与两波形间的相角差e δ相对应。CPU 可读取矩形波的宽度N 值,求得两电压间相角差的变化轨迹)(t e δ。

12、利用线性整步电压如何检测发电机是否满足准同期并列条件?

答:线性整步电压含有频率差、相位差的信息,但不含有电压差的信息。

线性整步电压的周期是滑差周期,能够反映频差的大小;线性整步电压随时间变化过程对应相位差的变化过程,所以利用其周期可以检测是否满足频率差的调节,利用电压随时间变化过程确定合闸时刻使相位差满足条件。但需利用其他方法检测电压差是否满足。

13、利用正弦整步电压如何检测发电机是否满足准同期并列条件?

答:正弦整步电压含有电压差、频率差、相位差的信息。

正弦整步电压的最小值是电压差;正弦整步电压的周期是滑差周期,能够反映频差的大小;正弦整步电压随时间变化过程对应相位差的变化过程。所以,利用正弦整步电压的最小值检测是否满足电压差条件,利用正弦整步电压的周期检测是否满足频率差的条件,利用正弦整步电压随时间变化过程确定合闸时刻,使相位差满足条件。

14、何谓“恒定导前时间”?

答:恒定导前时间t ad 为从发出合闸脉冲起到断路主触头闭合止中间所有元件动作时间之和,其中主要为并列断路器的合闸时间,一般约为0.1~0.7s 。为使断路器主触头闭合时00=e δ,导前时间t ad 应不随频差、压差而变,是一个固定的数值。

15、断路器合闸脉冲的导前时间应怎么考虑?为什么是恒定导前时间? 答:断路器合闸脉冲的导前时间是为了使断路器主触头闭合瞬间,发电机电压和系统电压之间的相位差00=e

δ。合闸脉冲的导前时间应等于从发出合闸脉冲命令起到合闸断路器主触头闭合止,中间所有元件动作时间之和,其中主要为断路器的合闸时间。

由于断路器的合闸时间是本身固有的、固定不变的,所以导前时间也不应随频差、压差变化,应也是一个固定值,即恒定导前时间。

16、合闸脉冲为什么需要导前时间?

答:同步发电机准同期并列要求,并列合闸瞬间机端电压和网侧电压之间的相位差e δ应等于零,考虑到并列断路器都有一个合闸时间,所以自动准同步装置发出合闸脉冲命令,应该相对于00=e δ有一个提前量,即合闸脉冲需要导前时间。

17、为什么自同期并列产生很大的冲击电流?

答:自同步并列,在发电机断路器合闸前,发电机未加励磁,因此合闸瞬间相当于系统电压经发电机次暂态电抗短路,必然产生很大的冲击电流,此冲击电流随着发电机加上励磁,在发电机电压建立以后消失。

四、计算题

1、已知:两个区域电网的等值机系统如下图所示,其电压幅值相等,频率分别为:t f cos 1.0501+=Hz ,t f 2sin 1.0502+=Hz ,现准备进行恒定越前时间准同期互联操作,设远程通讯和继电器动作时间之和为0.14秒,求调度中心发出合闸信号的时刻。

答:合闸相角差表达式为: ???=-=-=-==π

δδδππππδ1.02sin 2.0cos 2.0)(222010021e s e t t f f f 先不考虑提前量,则有:

01.02cos 1.0sin 2.0]2sin 2.0cos 2.0[0→++=+-=?πππδππδt t dt t t e e

25

1sin 01sin sin 1sin 21sin 212cos sin 222-=?=--=+-+=++t t t t t t t

8078.32+=πk t 或6662.02-=πk t

8078.31=t , 5.61692=t ,……

考虑时间提前量0.14秒,则调度中心发出合闸信号的时刻可为:3.6678秒,5.4769秒,等等。

2、已知待并发电机组电压)315sin(104t u G =伏,系统电压)2314sin(105π

+=t u s 伏。试求:⑴ 试画出t=0时电压矢量图;

⑵ 计算相角差首次等于零时的t ;⑶ 若整定导前时间tad=0.2秒,计算合闸命令发出时刻的t 和对应的导前角;⑷ 若准同步装置、断路器等各种误差时间之和最大为0.03秒,计算最大合闸误差角。

解:⑴ 已知104=G U V ,105=s U V ,t=0时,G u 的相角为0,s u 的相角等于2

π,据此画出电压矢量图如下: ⑵ 相角差=0,即315t-(314t+

2π)=0, 则t= 2

π(秒) ⑶ 合闸命令发出时刻t 导前同相点0.2秒,即t= 2

π -0.2(秒) 导前角=滑差角频率×导前时间=(315-314)×0.2=0.2(弧度)

⑷ 合闸误差角=合闸误差时间×滑差角频率=0.03×(315-314)=0.03弧度

3、旋转坐标系中发电机的模型方程(Park 方程)如下:

磁链方程?????+-=-=+-=f f d ad f q q q f ad d d d i x i x i x i x i x ψψψ 电压方程??

???+++-=+-+-=??d q d q q d d d s ri u s ri u ψψψψ)1()1( 式中符号含义:ψ—磁链,i —电流,u —电压,d —直轴,q —交轴,f —励磁绕组,dt d ψψ

=?

。 已知:**1ad f x I =,5.0,1,0===q d x x r ,???====8.0sin 6.0cos δδU u U u q

d ,222q d i i i +=。 假定恒同步转速、恒励磁,求发电机并入电网后的电流暂态过程。

答: ???-=+-=q q d d i i 5.01ψψ ???

????=+-=+==--=-=??8.01216.021d q d q q q d q d d i dt di u i dt di u ψψψψ 可得:04.022=-+d d i dt i d

有特征方程:

212310cos sin d s s j i c t c t c +=?=±?=++ 则有2

.1cos 2sin 221--=t c t c i q 代入初始条件000d q i i ==,则有:4.0,6.0,4.0321=-=-=c c c

所以有:???-+-=+--=2.1cos 2.1sin 8.04.0sin 6.0cos 4.0t t i t t i q d ()()2

2222.1cos 2.1sin 8.04.0sin 6.0cos 4.0-+-++--=+=t t t t

i i i q d 时间响应曲线如下所示:

第三章 同步发电机励磁自动控制系统

一、选择题

1、同步发电机励磁自动调节器是一种(A )。

A.自动调节装置

B.自动操作装置

C.安全自动装置

D.继电保护装置

2、同步发电机并网稳态运行时,调节励磁电流的大小将影响发电机输出的(A )。

A.电压和无功功率

B.电压和有功功率

C.频率和无功功率

D.频率和有功功率

3、对同步发电机励磁电流的基本要求是(B )。

A.直流电流且恒定

B.直流电流且可调

C.交流电流且恒定

D.交流电流且可调

4、同步发电机的励磁电流是(B )。

A.恒定的直流电流

B.可调的直流电流

C.恒定的交流电流

D.可调的交流电流

5、励磁功率单元向同步发电机转子提供(B )。

A. 交流电流

B.直流电流

C.交流电压

D.任何电压

6、同步发电机的空载电动势E q 与励磁电流I EF 成(B )。

A.余弦函数关系

B.正比关系

C.反比关系

D.正弦函数关系

7、下列四种类型的励磁调节器:①半导体型,②机电型,③电磁型,④微机型,按时间发展顺序排列应为(D )。

A.④①③②

B.①③④②

C.①④③②

D.②③①④

8、同步发电机的励磁系统主要由以下两部分组成(A )。

A.励磁电源和励磁自动调节器

B.励磁机和励磁变压器

C.主励磁机和副励磁机

D.同步发电机和励磁变压器

9、同步发电机励磁系统主要由励磁电源和励磁自动调节两大部分构成,下列励磁系统部件中不属于励磁电源的部件是(D )。

A.交流励磁机

B.励磁变压器

C.晶闸管可控整流器

D.励磁系统稳定器

10、同步发电机励磁系统的控制部分,用以实现正常及事故情况下励磁电流自动调节的装置称为(B )。

A.复式励磁装置

B.自动励磁调节器

C.发电机稳定控制器

D.发电机自动灭磁装置

11、无刷励磁取消了转子滑环,下面的励磁方式中,属于无刷励磁的是(C )。

A.直流励磁机供电的励磁方式

B.交流励磁机经静止二极管整流的励磁方式

C.交流励磁机经旋转二极管整流的励磁方式

D.自并励励磁方式

12、为提高励磁响应速度,交流主励磁机的频率一般为(B )。

A.50Hz

B.100Hz

C.400Hz

D.1000Hz

13、用于大型发电机组的励磁系统主要是(C )。

A. 直流励磁机

B.交流励磁机

C.静止励磁

D.旋转励磁

14、能够有效地提高系统稳定的功率极限的装置有(D )。

A. 调速器

B.变压器

C.继保装置

D.励磁调节器

15、励磁调节器由基本控制和辅助控制两大部分组成,属于基本控制的是(C )。

A.电力系统稳定器

B.励磁系统稳定器

C.综合放大单元

D.励磁限制单元

16、励磁调节器中的调差单元的输入量是(B )。

A.有功功率和无功功率

B.定子电压和定子电流

C.定子电压

D.定子电流

17、在励磁调节器中,综合放大单元的输出电压所控制的是(C )。

A. 调差单元

B.测量比较单元

C.移相触发单元

D.检测单元

18、最简单的励磁调节器的调节方式是(B )。

A. 微分调节

B.比例调节

C.比例微分调节

D.比例积分调节

19、大型发电机的转子励磁回路通常采用整流方式是(A )。

A. 三相桥式不可控整流

B.三相桥式半控整流

C.三相桥式全控整流

D.单相桥式不可控整流

20、在大中型同步发电机励磁系统中,普遍采用的可控整流桥是(D )。

A.单相半控整流桥

B.单相全控整流桥

C.三相半控整流桥

D.三相全控整流桥

21、三相全控整流桥带大电感负载情况下,控制角为900时其直流输出电压波形及其与横坐标轴围成的面积,具有以下特点(B )。

A.波形瞬时值有正有负,正面积比负面积大

B.波形瞬时值有正有负,正负面积相等

C.波形瞬时值都为正

D.波形瞬时值都为负

22、移相触发单元中的所谓“同步”,是指(C )。

A.发电机电压与系统电压同步

B.励磁电源电压与发电机电压同步

C.三相全控桥触发脉冲与励磁电源电压同步

D.三相全控桥触发脉冲与励磁电源电压同相

23、六相桥式整流电路的整流元件数为(B )。

A. 6

B.12

C.18

D.24

24、六相桥式整流电路输出的直流电压波形在一个工频周期内的波头数是(C )。

A.3个

B.6个

C.12个

D.24个

25、能保证三相半控桥式整流电路输出电压波形连续的触发控制角的范围是(B )。

A.0°~30°

B.0°~60°

C.60°~120°

D.90°~120°

26、利用全控桥逆变灭磁时,其输出的直流电压(C )。

A.等于零

B.变成正弦交流电压

C.等于负值

D.等于正值

27、励磁绕组上的瞬时过电压,会(C )。

A.烧坏转子铁芯

B.危害系统运行的稳定性

C.危害励磁绕组绝缘

D.以上三项都有

28、励磁顶值电压是励磁功率单元在强励时可能提供的最高电压,该值与额定励磁电压之比称为强励倍数,其值一般为(B )。

A. 1~1.5

B.1.6~2

C.2~2.5

D.2.6~3

29、机端并联运行的各发电机组的调差特性(D )。

A.可以为负

B.可以为零

C.必须为零

D.必须为正

30、具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压(D )。

A.不变

B.增大

C.以上两条都有可能

D.减小

31、为使无功负荷得到合理分配,两直接并联的同步发电机的外特性(D )。

A.都应当非常平缓

B.都应向右上翘

C.都应当是线性的

D.都应向右下倾,且完全重合

32、微机励磁调节器的优越性主要体现在(D )。

A.能够实现电压调节

B.能够实现逆变灭磁

C.能够实现无功分配

D.便于实现复杂控制和自检

二、填空题

1、电力系统在正常运行时,发电机励磁电流的变化主要影响电网的电压水平和并联运行机组间无功功率的分配。

2、当系统发生故障时,要求发电机迅速增大励磁电流,以维持电网的电压水平及稳定性。

3、同步发电机的励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个部分组成。

4、整个励磁自动控制系统是由同步发电机、励磁功率单元及励磁调节器构成的一个反馈控制系统。

5、在电力系统正常运行或事故运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用。

6、同步发电机的励磁自动控制系统通过不断地调节励磁电流来维持机端电压为给定水平。

7、在多机系统中,可以通过调节励磁电流来实现并联运行发电机组间无功功率的合理分配。

8、与无限大母线并联运行的机组,调节机组的励磁电流可以改变发电机无功功率的数值。

9、同步发电机励磁控制系统的任务:电压控制、控制无功功率的分配、提高同步发电机并联运行的稳定性、改善电力系统的运行条件和水轮发电机组要求实行强行减磁。

10、励磁顶值电压EFq U 是励磁功率单元在强行励磁时可能提供的最高输出电压值。该值与额定励磁电压EFN U 之比称为强励倍数。

11、当发电机电压下降较多时,励磁系统快速地将励磁电流和电压升到顶值的一种运行行为称为强励。

12、对发电机强励的基本要求是强励顶值电压高和励磁系统响应速度快。

13、同步发电机的励磁电源实质上是一个可控的直流电源。为了满足正常运行要求,该电源必须具有足够的调节容量,并且要有一定的强励倍数和励磁电压响应速度。

14、励磁系统分为直流励磁机系统、交流励磁机系统和静止励磁(自并励)系统。

15、在自并励励磁系统中,励磁变压器并联在发电机端,且发电机向自已提供励磁功率。

16、在发电机自并励系统中采用三相桥式全控整流电路。

17、励磁调节器最基本的功能是调节发电机的端电压,常用的励磁调节器是比例式调节器,它的主要输入量是发电机端电压G U ,其输出用来控制励磁功率单元。

18、比例式自动励磁调节器的基本调节特性是负斜率调节特性。当机端电压G U 升高时,调节器减小励磁电流,发电机的空载电动势q E 随即减小,使G U 下落到基准值附近。

19、励磁调节器静特性的调整包括调差系数调整和外特性的平移。

20、几台发电机在同一母线上并联运行时,改变任何一台机组的励磁电流不仅影响该机组的无功电流,而且还影响同一母线上并联运行机组的无功电流,同时也引起母线电压的变化。

21、一台无差特性的机组可以和多台正调差特性的机组并联运行。在保持并联母线电压不变时,无功负荷增量全部由无差特性机组承担,这种分配方式极不合理。

22、两台正有差调节特性的发电机在公共母线上并联运行,当系统无功负荷波动时,其电压偏差相同。

23、两台调差系数不同的发电机在公共母线上并联运行,当系统无功负荷错误!未找到引用源。时,调差系数较小的发电机承担较多的无功负荷增量。

24、具有负调差特性的机组不能在公共母线上并联运行,两台无差调节特性的机组不能并联运行。

25、反馈型电压调节器按发电机电压与设定值之间的差值进行调节,属于闭环反馈控制,能较好地维持电压水平。

26、数字式励磁调节器由主控制单元、信息采集单元、控制输出、人机接口单元等四个部分组成。

27、半导体励磁调节器的基本环节包括:调差单元、测量比较单元、综合放大单元、移相触发单元。

三、简答题

1、何谓励磁系统?

答:供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。

2、同步发电机自动调节励磁系统的主要任务是什么?

答:⑴ 系统正常运行条件下,维持发电机端或系统某点电压在给定水平;⑵ 实现并联运行发电机组无功功率的合理分配;⑶ 提高同步发电机并联运行的稳定性;⑷ 改善电力系统的运行条件;⑸ 对水轮发电机组在必要时强行减磁。

3、简述自动励磁调节器的工作原理。

答:根据发电机电压G U 变化,把测得的发电机端电压经调差、测量比较环节与基准电压进行比较,得到正比于发电机电压变化量的de U ,经综合放大环节得到SM U ,

SM U 作用于移相触发环节,控制晶闸管控制极上触发脉冲α的变化,从而调节可控输出的励磁

电流,使发电机端电压保持正常值。 当G U 上升时,α增大,励磁电流减少,使G U 下降到正常值。反之,G U 下降,α减小,励磁电流增大,使G U

上升到正常值。

4、说明励磁系统对励磁调节器的要求。

答:① 系统正常运行时,励磁调节器应能反映发电机电压高低以维持发电机电压在给定水平;② 励磁调节器应能合理分配机组的无功功率;③ 远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运行,要求励磁调节器没有失灵区;④ 励磁调节器应能迅速反应系统故障、具备强行励磁等控制功能,以提高暂态稳定和改善系统运行条件;⑤ 具有较小的时间常数,能迅速响应输入信息的变化;⑥ 励磁调节器正常工作与否,直接影响到发电机组的安全运行,因此要求能够长期可靠工作。

5、简述静止励磁系统的优点。

答:① 励磁系统接线和设备比较简单,无转动部分,维护费用省,可靠性高;② 不需要同轴励磁机,可缩短主轴长度,这样可减小基建投资;③ 直接用晶闸管控制转子电压,可获得很快的励磁电压响应速度,可近似认为具有阶跃函数那样的响应速度;④ 由发电机端取得励磁能量,当机组甩负荷时静止励磁系统机组的过电压就低。

6、对励磁调节器静态特性调整的基本要求是什么?

答:⑴ 保证并联运行的发电机组间无功功率的合理分配;⑵ 保证发电机在投入和退出运行时,能平稳地转移无功负荷,而不致发生无功功率的冲击。

7、励磁调节器静态特性调整的内容有哪些?如何实现?

答:① 励磁调节器静特性调整包括调差系数的调整和外特性的平移。② 利用励磁调节器中的调差单元进行发电机外特性的调差系数的调整;调整励磁调节器中发电机基准电压值的大小,以平移发电机的外特性。

8、根据励磁调节器的静态工作特性,分析励磁调节器是如何具有维持机端电压保持不变的能力?

答:由励磁调节器的静态工作特性可知,在励磁调节器的工作区内,当U G 升高,I AER 就急剧减小,当U G 降低,I AER 就急剧增加,使发电机端电压趋近于额定电压,在工作区内发电机电压变化极小,所以励磁调节器有维持机端电压保持不变的能力。另外,当电力系统发生短路故障时,机端电压极度降低,此时I AER 迅速增大,起到强励作用。

9、三相全控桥式整流电路在什么条件下处于整流状态和逆变状态?整流和逆变状态有何作用?

答:三相全控桥式整流电路的控制角α在0°~90°时,电路工作在整流状态,将交流转为直流;α在90°~180°时,电路工作在逆变状态,将直流转为交流。

整流状态主要用于对发电机的励磁;逆变状态主要用于对发电机的灭磁。

10、画出三相全控桥式整流电路,哪些晶闸管为共阳极组,哪些为共阴极组?

答:VTHl 、VTH3、VTH5为共阴组,VTH2、VTH4、VTH6为共阳组。

11、何谓三相全控桥式整流电路的逆变状态?实现逆变的条件是什么?

答:三相全控桥式整流电路的逆变状态:将直流转变为交流,也就是当三相全控整流桥的控制角α> 90°时,将负载电感L 中储存的能量反馈给交流电源,使负载电感L 中的磁场能量很快释放掉。

逆变的条件:负载必须是电感性负载,且原来储存能量,即三相全控桥原来工作在整流工作状态;控制角α 应在90°~180°之间,三相全控桥的输出电压平均值为负值;逆变时,交流侧电源不能消失。

12、续流二极管的作用

答:为了防止失控现象的发生,在电感性负载两端并接一反向续流二极管V1,在晶闸管电压过零关断时,电感两端的反电动势经续流二极管形成电流回路,由于续流二极管两端电压甚低,接近于零,从而保证晶闸管能可靠关断,显然续流二极管选择正向压降小的,以确定保晶闸管的可靠关断。

13、何谓调差系数?两台并联运行的发电机,为使无功负荷按机组容量分配,调差系数应有什么要求?

答:调差系数δ是指无功电流由零增加到额定值时发电机电压的相对变化,δ的大小表征了励磁控制系统维持发电机电压的能力。 由于两台正调差特性机组并联运行时,无功负荷分配与调差系数成反比。因此,两台并联运行的发电机,为使无功负荷按机组容量分配,容量大的机组,其调差系数取小些;容量小的机组,其调差系数取大些。

14、何谓强励?强励的基本作用是什么?衡量强励性能的指标是什么?

答:强励:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。

强励的基本作用是:有利于电力系统的稳定运行;有助于继电保护的正确动作;有助于缩短电力系统短路故障切除后母线电压的恢复时间;并有助于用户电动机的自起动过程。

衡量强励性能的指标是强励倍数和励磁电压响应比。

15、为何负调差特性的发电机在机端不能直接并联运行而经变压器后允许并联呢?

答:根据机端直接并联运行的发电机组对外特性的要求可知,负调差特性的发电机不能参与并联运行,正调差特性的发电机可以稳定运行。但是,负调差特性的发电机经变压器后,补偿变压器阻抗上的压降,所以在并联点仍具有正调差特性,因此,能够稳定运行且提高并联点的电压水平。

16、水轮机发电机组为什么要强行减磁

答: 当水轮发电机组发生故障突然跳闸时,由于它的调速系统具有较大的惯性,不能迅速关闭导水叶,因而会使转速急剧上升。如果不采取措施迅速降低发电机的励磁电流,则发电机电压有可能升高到危及定子绝缘的程度。因此,在这种情况下,要求励磁自动控制系统能实现强行减磁。

17、发电机在失磁后可能导致失步,进入异步发电运行状态,简述此时对系统和发电机自身的影响。

答:发电机在异步运行下,在向系统送出有功功率的同时,还从系统吸收无功功率,对系统和发电机本身产生如下不良影响:⑴ 发电机失步,在转子和励磁回路中产生差频电流,使转子铁芯,转子绕组及其他励磁回路产生附加损耗,引起过热。⑵ 正常运行时,发电机要向系统输出无功功率;失磁后,要从系统吸收无功功率。如果系统无功储备不足,将引起系统电压下降,甚至造成因电压崩溃而使系统瓦解。⑶ 并网的其他发电机力图补偿上述无功差额,容易造成过电流。

18、励磁调节器的辅助控制功能有哪些?辅助控制与正常情况下的自动控制有何区别?

答:励磁调节器的辅助控制功能有瞬时电流限制、最大励磁限制、最小励磁限制、电压/频率(V/Hz )限制器、发电机失磁监控等。 辅助控制不参与正常情况下的自动控制,仅在发生非正常运行工况、需要励磁调节器具有某些特有的限制功能时,通过信号综合放大器中的竞比电路,闭锁正常的电压控制,使相应的限制器起控制作用。

四、计算分析题

1、某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1号机额定功率为25MW ,2号机的额定功率为50MW 。两台机的功率因数都为0.85。励磁调节器的调差系数为0.05。若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们的总无功容量的20%,问各机组承担的无功负荷增量是多少,母线上的电压波动是多少?

解: 1号机额定无功功率

11125(arccos 0.85)15.49(var)G N G N Q P tg tg M ?=== 2号机额定无功功率 22250(arccos 0.85)30.99(var)

G N G N Q P tg tg M ?=== 因为两台机的调差系数均为0.05,所以公用母线上等值机的调差系数

δ∑也为0.05。 母线电压波动 **0.050.20.01U Q δ∑∑?=-?=-?=- 各机组无功负荷波动量*1*10.010.20.05G U Q δ?-?=-

=-=

11*10.215.49 3.10(var)G G G N Q Q Q M ?=?=?= *2*0.010.20.05

G U Q δ∑?-?=-=-= 22*20.230.99 6.20(var)

G G G N Q Q Q M ?=?=?=

1号机组无功负荷增加3.10Mvar ,2号机组的无功负荷增加6.2Mvar 。因为调差系数相等,无功的波动量与它们的容量成比例。母线上的电压降低了0.01U N 。

2、某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1号机的额定功率为25MW ,2号机的额定功率为50MW 。两台机组的额定功率因数都是0.85。2号机励磁调节器调差系数为0.05,1号机为无差调节特性。若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的20%,问各机组承担的无功负荷增量是多少?母线上的电压波动是多少?若电厂无功增量为它们总无功容量的60%,情况又如何?

解: 1号机额定无功功率 11125(arccos 0.85)15.49(var)

G N G N Q P tg tg M ?=== 1号机额定视在功率:41.2985.0/25cos /111===?e G e

G P S (MVA ) 2号机额定无功功率:()99.3085.0arccos 50222===tg tg P Q e G e G ?(Mvar )

因为1号机为无差调节特性,所以1号机将尽其所能承担无功功率的增量,如果1号机能承担无功功率的全部增量(即其值小于额定视在功率),则母线电压保持不变。

当电厂无功增量为总无功容量的20%时:

()()e G e G e G G S Q Q Q 1213.999.3049.15*2.0*2.0<=+=+=?

∴ 1号机承担无功功率的全部增量9.3Mvar ,母线电压保持不变,即0=?*

U 。

当电厂无功增量为总无功容量的60%时: ()()e G e G e G G S Q Q Q 12127.8999.3049.15*6.0*2.0<=+=+=?

∴ 1号机承担无功功率的全部增量27.89Mvar ,母线电压保持不变,即0=?*

U 。

3、试分析当发电机投入或退出系统运行时,应如何调整其外特性。

答:设系统电压为U M ,外特性曲线3与U G 轴相交于U M 。

发电机投入运行时,只要使它的外特性处于3的位置,待机组并入系统后再进行向上移动特性的操作,使无功电流逐渐增加到运

行要求值;

发电机退出运行时,只需将其外特性向下移动到3的位置,机组就可平稳退出运行,不会发生无功功率的突变。

第四章 励磁控制系统的动态特性

1、我国大、中型同步发电机励磁系统基本技术条件(GB 7409-1987)对同步发电机动态响应的技术指标有何规定?

答:⑴ 同步发电机在空载额定电压情况下,当电压给定阶跃响应为±10%时,发电机电压超调量应不大于阶跃量的50%,摆动次数不超过3次,调节时间不超过10s 。

⑵ 当同步发电机突然零起升压时,自动电压调节器应保证其端电压超调量不得超过额定值的15%,调节时间应不大于10s ,电压摆动次数不大于3次。

2、何谓励磁系统稳定器?结合励磁系统稳定器电路说明其作用?

答:励磁系统稳定器是作为改善发电机空载运行稳定性的重要部件。

改变电位器R 1、R 3可改变微分时间常数,改变R 5可改变励磁系统稳定器的增益;A1输出励磁机磁场电流速率信号到电压测量比

较单元的输入端,当磁场电流跃增时,励磁系统稳定器输出正微分信号,使电压测量比较单元瞬时输出负信号去减弱励磁机磁场电流。反之,则增强励磁机磁场电流,而在稳态运行时励磁系统稳定器无输出,从而构成了软反馈,改善了系统阻尼特性。

3、说明电力系统低频振荡产生的原因及电力系统稳定器的作用。

答:原因:⑴ 励磁调节器按电压偏差比例调节;⑵ 励磁控制系统具有惯性。

作用:采用电力系统稳定器去产生正阻尼转矩以抵消励磁控制系统引起的负阻尼转矩,能够有效地抑制远距离输电系统中的低频振荡,从而改善了电力系统稳定性。

4、励磁系统为何要采用电力系统稳定器(PSS )?PSS 的作用是什么?

答:由于常规的励磁调节器是按电压偏差比例调节,而且励磁控制系统存在惯性,因此在长距离、重负荷的电力系统中,励磁系统会减弱系统的阻尼能力,即降低发电机的阻尼转矩(负阻尼效应),使系统的动态性能变坏,从而引起电力系统低频振荡。为了保证励磁控制系统维持电压稳定的基本功能,又能消除负阻尼效应,提高电力系统的动态稳定性,励磁系统常采用PSS 来达到这一目的。

PSS的作用是产生正阻尼转矩,抵消励磁控制系统引起的负阻尼转矩,提高电力系统的动态稳定性。

第五章电力系统频率及有功功率的自动调节

一、选择题

1、电力系统频率和有功功率自动调节的目的是(B)。

A.在系统事故状态下维持频率在额定值

B.在系统正常运行状态下维持频率在额定值

C.在系统事故状态下阻止频率下降

D.在系统各种情况下阻止频率下降

2、并联运行的机组,欲保持稳定运行状态,各机组的频率需要(A)。

A.相同

B.各不相同

C.一部分相同,一部分不同

D.稳定

3、按对电力系统频率起的作用由大到小对负荷进行排序为(D)。

A.白炽灯、卷扬机、通风机

B.卷扬机、白炽灯、通风机

C.卷扬机、通风机、白炽灯

D.通风机、卷扬机、白炽灯

4、负荷调节效应对电力系统频率具有自动调节作用,有益于电力系统频率的稳定。若功率相同,则对电力系统频率的稳定作用最大的负荷是(A)。

A.白炽灯

B.金属切削机床

C.电解槽

D.通风机

5、如果保持原负荷不变,另外再增加一定数量的白炽灯负荷,则负荷的调节效应系数会(C)。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

6、一般情况下,电力系统负荷调节效应系数K的大小为(B)。

A.0~1

B.1~3

C.3~5

D.5~7

7、下列哪种情况会引起电力系统频率增加? (D)。

A.增加发电机无功出力

B.减少发电机有功出力

C.减少发电机无功出力

D.增加发电机有功出力

8、电力系统频率低于额定频率运行时,反映电力系统的(B)。

A.有功功率供过于求

B.有功功率供不应求

C.无功功率供过于求

D.无功功率供不应求

9、电力系统频率高于额定频率运行时,反映电力系统(A)。

A.有功功率供过于求

B.有功功率供不应求

C.无功功率供过于求

D.无功功率供不应求

10、造成电力系统频率上升的原因是(C)。A.无功功率过剩 B.无功功率不足 C.有功功率过剩 D.有功功率不足

11、造成电力系统频率下降的原因是(D)。

A.无功功率过剩

B.无功功率不足

C.有功功率过剩

D.有功功率不足

12、电力系统发生有功功率缺额时,系统频率会(C)。

A. 升高

B.不变

C.降低

D.无法判断

13、设某台汽轮发电机与无穷大系统并列运行,当调节该汽轮机进汽门大小时,可改变该发电机组输出的(C)。

A.电压

B.频率

C.有功功率

D.无功功率

14、电力系统频率的调整是指(A)。

A.频率的一次调整和根据频率偏差进行的二次调整

B.根据频率偏差进行的二次调整

C.频率的一次调整

D.根据日负荷计划曲线进行的二次调整

15、频率的二次调节的实现方式是改变调速系统的(A)。

A.速度给定值

B.速度变动率

C.PID参数

D.迟缓率

16、若只有频率的一次调节,没有频率的二次调节,则当负荷增加时,系统运行点有功功率(C)。

A.减小且频率上升

B.减小且频率下降

C.增加且频率下降

D.增加且频率上升

17、承担电力系统频率二次调整任务的发电厂称为(C)。

A.基荷电厂

B.调峰电厂

C.调频电厂

D.补偿电厂

18、调频电厂一般选择(C)。

A.核电厂

B.大容量机组的火力发电厂

C.丰水期的水电厂

D.非丰水期的水电厂

19、不能作为调频机组使用的发电机组是(B)。

A.水轮发电机组

B.抽水蓄能机组

C.核电机组

D.中小容量的火电机组

20、经升压变压器后并联的发电机组,对并联运行点而言,其调差系数(A)。

A.可以为负

B.必须为负

C.可以为零

D.应该为正

21、有功负荷的静态频率特性曲线是(A)。

A.单调上升的

B.单调下降的

C.水平直线

D.垂直直线

22、欲平移同步发电机的外特性曲线,需改变(C)。

A.调差系数的大小

B.调差系数的正负

C.发电机基准电压

D.强励倍数

23、电力系统中,可直接在机端并联运行的两台发电机组的调差系数必须为:1台正调差,另1台(C)。

A.为零调差

B.为负调差

C.也为正调差

D.调差无特别限制

24、发电机调速系统若按恒功率(P=常数)特性运行时,此时的静态特性曲线是P-f平面上的一条(A)。

A.水平直线

B.向右上角上翘的直线

C.向右下角下倾的直线

D.上下垂直的直线

25、调速系统的迟缓现象,可用迟缓率(或称不灵敏度)ε来描述,实用中迟缓率ε(D)。

A.取值大小与运行无关

B.越大对运行越有利

C.越小对运行越有利

D.取值适中对运行更有利

二、填空题

1、电力系统对频率的要求比对电压的要求更为严格,通常频率与额定值的偏差不超过 0.2Hz。

2、频率是电能质量的重要指标之一,在稳态条件下,电力系统的频率是一个全系统一致的运行参数。

3、系统频率的变化是由于发电机的负荷与原动机输入功率之间失去平衡所致,因此调频与有功功率调节是不可分开的。

4、电力系统频率的变化,对生产率以及发电厂间的负荷分配都有直接的影响。、

5、负荷的频率调节效应系数K L*是电力系统调度部门要求掌握的一个数据。调度部门知道了K L*的大小,即可得到频率偏移量和功率调节量之间的关系。

6、发电机组的转速调整是由原动机的调速系统来实现的。

合肥工业大学电力系统自动装置习题

电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.AAT装置的主要作用是( ) A.提高供电可靠性 B.提高供电选择性 C.改善电能质量 D.提高继电保护的灵敏度 2.当在双电源线路上装设无电压检定和同步检定重合闸时,如果线路发生瞬时性故障,线路两侧重合闸的动作顺序是( ) A.同步侧先合,无压侧后合 B.无压侧先合,同步侧后合 C.两侧同时合 D.一侧合,另一侧不合 3.在330kV~500kV线路中,一般情况下应装设( ) A.单相自动重合闸装置 B.三相自动重合闸装置 C.综合自动重合闸装置 D.单相和三相自动重合闸 4.与线性整步电压波形的斜率大小成正比的是( ) A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间 5.准同期装置中,利用线性整步电压获取导前时间脉冲的核心电路是( ) A.积分电路 B.微分电路 C.比例+积分电路 D.比例+微分电路 6.电力系统可能出现的最大有功功率缺额Pla.max与自动低频减负荷装置的切除负荷总量Pcut.max的关系为( ) A. Pla.max>Pcut.max B. Pla.max

电力系统自动装置试题和答案

1?发电机组并入电网后,应能迅速进入__________ 状态,其暂态过程 要 _________ ,以减小对电力系统的扰动。( C ) A异步运行,短B异步运行,长 C同步运行,短D同步运行,长 2. ________________________ 最大励磁限制是为而米取的安全措施。( D ) A防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组 长时间过励磁 C防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组 长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落 后电网电压,则发电机___________ 。( C ) A发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4. 同步发电机的运行特性与它的__________________ 值的大小有关' ( D ) A转子电流B定子电流 C转速D空载电动势 5?自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为_________________< ( A ) A整步电压B脉动电压 C线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是____________<

A静止励磁机系统B直流励磁机系统 C交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. ____________________________________ 自动低频减载装置是用来解决 __________________________________ 事故的重要措施之一( C ) A少量有功功率缺额B少量无功功率缺额 C严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为_____________ 的冲击电流,其值与电压差成___________ 。( B ) A有功电流分量,正比B无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9. 由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起 _________ 。( D ) A进相运行B高频振荡 C欠励状态D低频振荡 10. 容量为_________ 的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。(D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW 以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的___________ 特性。(B ) A功率特性 B 一次调频频率特性 C二次调频频率特性D调节特性

【范文】电力系统自动装置参考答案

电力系统自动装置参考答案 2-1 并列的允许电流值如何考虑?说明理由。 答:并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不 超过1~2倍的额定电流。 理由:冲击电流的电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,所以须特别注意对它造成的危害。由于并列操作为正常运行操作,冲击电流最大瞬时值限制在1~2倍的额定电流以下为宜。 2-2 设并列条件已满足要求,现可惜错过了合闸时机,问下次合闸时机还需要多少时间?设滑差角频率*s ω分别为21042.0-?、6102-?, 允许滑差角频率为21042.0-?,试分析最快与最慢两种情况。自动装置如何解决久等的问题? 答:ππω1002==N sN f ,ππω42.01001042.021=??=-s , ππω462102100102--?=??=s s s T ωπ 2=s T s 76.442.021==ππ,s T s 442101022=?=-π π 自动装置应该增加或减小发电机转速,使滑差角频率增大,从而 减小滑差周期,使等待时间缩短。 3-1 某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1号机的额定功率为25MW ,2号机的额定功率为50MW 。两台机组的额定功率因数

都是0.85。2号机励磁调节器调差系数为0.05,1号机为无差调节特性。若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的10%,问各机组承担的无功负荷增量是多少?母线上电压波动是多少?若发电厂 无功增量为它们总无功容量的60%,情况又如何?对各种情况进行讨论。 解:1号机额定无功功率())(49.1585.0arccos tan 25tan 111MVar P Q N G N G ===? 2号机额定无功功率 ())(99.3085.0arccos tan 50tan 222MVar P Q N G N G ===?若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的10%,则 ())(648.499.3049.15%10MVar Q =+?=?∑ 若1号机为无差调节特性,则系统中的负荷波动都由1号机承担,母线电压没有波动。 若发电厂无功增量为它们总无功容量的60%,则 ()MVar MVar Q 49.15)(888.2799.3049.15%60>=+?=?∑ 若仍是1号机为无差调节特性,则系统中的负荷波动都应由1号机承担,但此时系统的无功波动超过了1号机无功容量的额定值,所以此种情况无法调节。 3-4 如何在使发电机退出运行的时候避免无功电流的冲击?

电力系统自动装置复习题及答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进 入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。 ( C ) A 异步运行,短 B异步运行,长 C 同步运行,短 D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。 ( D ) A 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。( C ) A 发出功率,发电机减速 B发出功率,发电机增速 C 吸收功率,发电机减速 D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。 ( D ) A 转子电流 B定子电流 C 转速 D空载电动势

5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。 ( A ) A 整步电压 B脉动电压 C 线性电压 D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。( B ) A 静止励磁机系统 B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统 D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。( C ) A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额 D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比 D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起。( D ) A 进相运行 B高频振荡

C 欠励状态 D 低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。( D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。( B ) A 功率特性 B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12.调差系数δ〉0时为调差系数,调节特性 为。( A ) A 正,下倾 B负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 13.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要 为。( A ) A 有功电流分量 B无功电流分量 C 空载电流分量 D短路电流分量 14.调速器通常分为机械液压调速器和调速器。 ( C )

电力系统自动装置试题和标准答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。(C) A异步运行,短B异步运行,长 C同步运行,短D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。(D) A防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3.当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。(C) A发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。(D) A转子电流B定子电流 C转速D空载电动势 5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。(A) A整步电压B脉动电压 C线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。(B) A静止励磁机系统B直流励磁机系统

C交流励磁机系统D发电机自并励系统 7.自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。(C)A少量有功功率缺额 B少量无功功率缺额 C严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8.并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。(B) A有功电流分量,正比B无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。(D) A进相运行B高频振荡 C欠励状态 D低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。(D)A50MW以下 B10万千瓦以下 C10万兆瓦以上 D100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。(B) A功率特性B一次调频频率特性

电力系统自动装置习题及答案

一、选择题。 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是( B )。 A 静止励磁机系统B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决( C )事故的重要措施之一。 A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 10.容量为(D)的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。 A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的( B )特性。 A 功率特性B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12.调差系数δ〉0时为调差系数,调节特性为。(A) A 正,下倾B负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 14.调速器通常分为机械液压调速器和( C )调速器。 A 电子液压调速器B电机液压调速器 C 电气液压调速器D电瓶液压调速器 15.对励磁系统进行分析,首先要求写出控制系统各个单元的(B)。 A 饱和函数B传递函数 C 换算关系D电压方程 16.衡量电能质量的重要指标是( C )。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 17.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C)。 A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 19.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B)。 A. 3%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20% 20.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A )。 A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 21.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D )。 A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 23.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )。 A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0

电力系统自动装置原理思考题及答案

第二章同步发电机的自动并列 一、基本概念 1、并列操作:电力系统中的负荷随机变化,为保证电能质量,并满足安全和经济运行的要求,需经常将发电机投入和退出运行,把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列,这样的操作过程称为并列操作。 2、准同期并列:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 3、自同期并列:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动转矩、同步力矩作用下将发电机拉人同步,完成并列操作。 4、并列同期点:是发电机发电并网的条件。同期并列点是表示相序相同、电源频率同步、电压相同。 5、滑差、滑差频率、滑差周期:滑差:并列断路器两侧发电机电压电角速度与系统电压电角速度之差;滑差频率:并列断路器两侧发电机电压频率与系统电压频率之差,用fs表示;滑差周期:并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化360°所用的时间。 6、恒定越前相角准同期并列:在Ug和Ux两个相量重合之前恒定角度发出合闸信号的叫恒定越前相角并列装置。 7、恒定越前时间准同期并列:在Ug和Ux两个相量重合之前恒定时间发出合闸信号的叫恒定越前时间并列装置。 8、整步电压、正弦整步电压、线性整步电压:包含同步条件信息的电压;正弦整步电压:与时间具有正弦函数关系的整步电压;线性整步电压:与时间具有线性函数关系的整步电压 二、思考题 1、同步发电机并列操作应满足什么要求?为什么? 答:同步发电机并列操作应满足的要求:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流。(2)发电机并网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。

合肥工业大学电力系统自动装置习题之欧阳家百创编

电力系统自动装置试题 欧阳家百(2021.03.07) 第一部分选择题 一、单项选择题(本年夜题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是合适题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.衡量电能质量的重要指标是( c ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 2.为避免断路器屡次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( c ) A.标的目的继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( c ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超出额定电压的( b ) A. 3%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20% 5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定即是( a )

A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 6.具有正调差特性的同步发机电,当输出的无功电流增年夜时,机端电压( d ) A.不变 B.增年夜 C.以上两条都有可能 D.减小 7.励磁绕组上的瞬时过电压,会( c ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( d ) A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 9.在励磁调节器中,若电压丈量采取12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为( d )Hz A. 50 B. 300 C. 600 D. 1200 10.机端并联运行的各发机电组的调差特性( d ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正 第二部分非选择题 二、名词解释(本年夜题共7小题,每小题2分,共14分) 11.瞬时性故障

电力系统自动装置复习考试题

第一章自动装置及其数据的采集处理 一、选择题 1、我国电网的额定频率为(B)。 A.45Hz B.50Hz C.55Hz D.60Hz 2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A)。 A.电压幅值、频率和相角 B.频率和相角 C.相角和电压幅值 D.电压幅值和频率 3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B)。 A.保证电能质量 B.提高系统运行安全性 C.提高事故处理能力 D.提高系统运行经济性 4、衡量电能质量的重要指标是(C)。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度

二、填空题 1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。 3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。 4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。 5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。 6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。 7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。 10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。 11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装

电力系统自动装置复习题

第一章 自动装置及其数据的采集处理 一、选择题 1、我国电网的额定频率为(B )。 A. 45Hz B. 50Hz C.55Hz D.60Hz 2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A )。 A.电压幅值、频率和相角 B.频率和相角 C.相角和电压幅值 D.电压幅值和频率 3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B )。 A.保证电能质量 B.提高系统运行安全性 C.提高事故处理能力 D.提高系统运行经济性 4、衡量电能质量的重要指标是(C )。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 二、填空题 1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。 3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。 4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。 5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。 6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。 7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设 9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。 10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。 11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装置。 12、在电力系统中,电压和频率是电能质量的两个主要指标。 13、电力系统自动装置的结构形式:微型计算机系统、工业控制计算机系统、集散控制系统和现场总线系统。 14、传感器的作用是把压力、温度、转速等非电量或电压、电流、功率等电量转换为对应的电压或电流的弱电信号。 15、采样/保持器一般由模拟开关、保持电容器和缓冲放大器组成。 16、A/D 转换器是把模拟信号转换为数字信号,它是影响数据采集速度和精度的主要因素之一。 17、采样过程:对连续的模拟信号x (t ),按一定的时间间隔T s ,抽取相应的瞬时值。T s 的大小决定了采样信号的质量和数量,T s 称为采样周期。 18、香农采样定理指出采样频率必须大于原模拟信号频谱中最高频率的两倍,则模拟信号可由采样信号来唯一表示。 19、采用式)sin cos (2)(1 0t n b t n a a t f n n n ωω++=∑∞=对电流信号进行分解,0a 、n a 、n b 的物理意义分别是直流分量、n 次谐波分量的实部、n 次谐波分量的虚部。 20、模拟量信号采集到计算机系统中,需要对数据进行前置处理,其流程是:标度变换、有效性检验、线性化处理、数字滤波、数据保存。 21、常用的软件滤波方法有:算数平均法、加权平均法和一阶递归法等。 22、给出常用有功功率、无功功率的二表法和三表法的计算公式。 答:二表法:**A C AB CB S U I U I ??=+ ABR AR ABI AI CBR CR CBI CI P U I U I U I U I =+++ ABI AR ABR AI CBI CR CBR CI Q U I U I U I U I =-+- 三表法:***A B C A B C S U I U I U I ???=++ AR AR AI AI BR BR BI BI CR CR CI CI P U I U I U I U I U I U I =+++++ AI AR AR AI BI BR BR BI CI CR CR CI Q U I U I U I U I U I U I =-+-+- 在上述功率计算中所用的电压、电流均为有效值。 第二章 同步发电机的自动并列 一、选择题 1、同步发电机自动并列装置是一种(B )。 A.自动调节装置 B.自动操作装置 C.安全自动装置 D.继电保护装置 2、电力系统运行中的主要并列方式为(C )。 A. 自同期 B. 非同期 C.准同期 D.同周期 3、准同期并列装置的必备部分是(D )。 A.合闸部分、电源部分 B.调频部分、电源部分 C.调压部分、电源部分 D.合闸、调频、调压、电源四部分 4、自动准同期并列装置中调压部分的作用是(A )。 A.减小电压差 B.增加电压差 C.升高发电机电压 D.降低发电机电压 5、准同期并列的实际条件中,对电压差的要求是不大于额定电压的(A )。 A.5%-10% B.10%-15% C.15%-20% D.20%-30%

电力系统自动装置本科)

在线考试2018年秋|电力系统自动装置|本科 一、单项选择题 1. 频率是标志电能质量的基本指标之一,同时也反映了系统()的平衡状况。 (A) 无功功率 (B) 有功功率 (C) 电流 (D) 电压 分值:2 2. 从提高自动低频减载装置的效果出发,应该选择()。 (A) 级差大一些,每级切除的负荷少一些 (B) 级差小一些,每级切除的负荷少一些 (C) 级差大一些,每级切除的负荷多一些 (D) 级差小一些,每级切除的负荷多一些 分值:2 3. 调峰电厂一般选择()。 (A) 经济性能较差的火力发电厂 (B) 大容量机组的火力发电厂 (C) 核电厂 (D) 丰水期的水电厂 分值:2 完全正确得分:2 4. 与频率变化无关的负荷是()。 (A) 通风机 (B) 切削机床 (C) 白炽灯 (D) 压缩机 分值:2 5. ()是负荷静态频率特性曲线上对应额定频率点的切线的斜率。 (A) 功率因数 (B) 负荷调节效应系数 (C) 调差系数

(D) 单位调节功率 分值:2 6. 同步发电机电压一无功电流外特性为正调差时()。 (A) 若无功电流增加,则机端电压下降 (B) 若无功电流减少,则机端电压下降 (C) 若无功电流绝对值减少,则机端电压下降 (D) 若无功电流绝对值增加,则机端电压下降 分值:2 完全正确得分:2 7. 控制角α为()度时,三相桥式全控整流电路,电阻性负载输出的电压波形处于连续和断续的临界状态。 (A) 120 (B) 60 (C) 0 (D) 30 分值:2 8. 大型发电机的自并励励磁系统采用()。 (A) 三相桥式不可控整流电路 (B) 三相桥式全控整流电路 (C) 三相桥式半控整流电路 (D) 单相桥式全控整流电路 分值:2 9. 负荷增大时,并网运行的发电机台数将()。 (A) 增多 (B) 不变 (C) 减小 (D) 不确定 分值:2 完全正确得分:2 10. 为了提高供电的可靠性和电能质量,电力系统中的发电机通常都采用()运行。 (A) 串并联

电力系统自动装置复习题及答案汇编

A 发出功率,发电机减速 C 吸收功率,发电机减速 4?同步发电机的运行特性与它的 A 转子电流 C 转速 B 发出功率,发电机增速 D 吸收功率,发电机增速 值的大小有关。( B 定子电流 D 空载电动势 5. __________________________________________________ 自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为 _____________________________________________ A 整步电压 B 脉动电压 C 线性电压 D 并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是 — 静止励磁机系统 B 直流励磁机系统 交流励磁机系统 D 发电机自并励系统 自动低频减载装置是用来解决 ________ 事故的重要措施之一。( 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 严重有功功率缺额 D 严重无功功率缺额 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为 ) B 无功电流分量,正比 D 无功电流分量,反比 在远距离输电系统中会引起 B 高频振荡 D 低频振荡 10. ______________ 容量为 的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。 A 50MW 以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW 以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的 _____________ A 功率特性 B 一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12. 调差系数S > 0时为 调差系数,调节特性为 一 A 正,下倾 B 负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 13. 发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要为 一 A 有功电流分量 B 无功电流分量 C 空载电流分量 D 短路电流分量 14. _______________________________________ 调速器通常分为机械液压调速器和 调速器。( C 学习-----好资料 1. 发电机组并入电网后,应能迅速进入 对电力系统的扰动。( A 异步运行,短 C 同步运行,短 2. 最大励磁限制是为 _ C 3. 机 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 当发电机组与电网间进行有功功率交换时, ) 状态,其暂态过程要 ) B 异步运行,长 D 同步运行,长 而采取的安全措施。( D ) B 防止发电机定子绕组长时间过励磁 D 防止发电机转子绕组长时间过励磁 如果发电机的电压落后电网电压,则发电 ,以减小 7. A C 8. 差成 ___________ ° ( A 有功电流分量,正比 C 有功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性, A 进相运行 C 欠励状态 的冲击电流,其值与电压 特性。( B

2005年7月全国电力系统自动装置试卷

2005年7月全国电力系统自动装置试卷 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1.5分,共24分) 1. 暗备用的接线方式应使任一电源的容量按照通过( )来考虑。 A. 一段母线总负荷 B. 二段母线总负荷 C.一段母线和二段母线之和的总负荷 D. 一段母线和二段母线之差的总负荷 2. AAT的监视和反映工作电源有无电压的继电器是( )。 A. 低电压继电器 B. 过电压继电器 C. 低电流继电器 D. 过电流继电器 3. 装有三相一次自动重合闸的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流次数是( )。 A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 多次 4. 双侧电源线路的三相快速自动重合闸在( )时不应该动作。 A. 瞬时性故障跳闸 B. 永久性故障跳闸 C. 瞬时保护动作 D. 延时保护动作 5. 由于潜供电流的影响,单相AAR动作时限比三相AAR动作

A. 长一些 B. 一样长 C. 短一些 D. 一样短 6. 同步发电机自同步并列的条件是发电机( )。 A. 未加励磁、接近同步转速 B. 已加励磁、接近同步转速 C. 未加励磁、未接近同步转速 D. 已加励磁、未接近同步转速 7. 自动准同步装置中频差检查时,如果导前相角脉冲先于导前时间脉冲出现,说明( )。 A. |ωs| |ωs.set| B. |ωs|=|ωs.set| C. |ωs| |ωs.set| D. |ωs|与|ωs.set|无关 8. 可控相位复式励磁调节器工作特性是在同样的功率因数下,定子电流愈大,相应的特性曲线( )。 A. 升高 B. 不变 C. 降低 D. 不变后降低 9. 要实现逆变灭磁,三相全控桥式整流电路的控制角α应在( )区间内较为合适。 A. α90° B. 90°α180° C. α90° D. 90°α150° 10. 调差系数Kadj 0时,对应的同步发电机外特性( )。 A. 上翘 B. 水平 C. 下倾 D. 垂直 11. 在电力系统旋转备用起作用前,为防止AFL装置误动作的措

2015-2016电力系统自动装置卷子

武汉大学2015~2016学年第2学期 《电力系统自动装置原理》试卷A卷班级姓名学号分数 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1.无刷励磁取消了转子滑环,下面的励磁方式中,属于无刷励磁的是() A.自并励励磁方式 B.直流励磁机供电的励磁方式 C.交流励磁机经旋转二极管整流的励磁方式 D.交流励磁机经静止二极管整流的励磁方式 2.适用于大型互联电力系统频率调节的方法有() A.主导发电机法 B.积差调频法 C.频率联络线功率偏差控制方法 D.改进积差调频法 3.同步发电机并列是并列点两侧只有频率偏差,则并列瞬间的() A.冲击电流很大,而后减小到零 B.冲击电流与频率偏差成正比 C.冲击电流为零,而后增大 D.冲击电流与频率偏差成反比 4.由于励磁控制系统具有惯性,有远距离输电系统中会引起() A.进相运行 B.频震荡 C.欠励状态 D.低频震荡 5.调差系数<0时,为调差系数,对应的同步发电机外特性为。()A.正,上倾 B.负,下倾 C.正,下倾 D.负,上倾

6.按提前量的不同,准同期装置可分为恒定越前相角和() A.恒定越前功率 B.恒定越前电压 C.恒定越前频率 D.恒定越前时间 7.并联运行的两台发电机组配置了自动励磁调节系统,若电网无功负荷增加导致1号发电机输出的无功功率增量小于2号机,则两台发电机的励磁调差系数满足()。 A.δ1>δ2>0 B.δ2>δ1>0 C.δ1<0<δ2 D.δ2<0<δ1 8.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。() A.异步运行,短 B.步运行,长 C.同步运行,短 D.步运行,长 9.自动低频减载装置是用来处理()事故的重要措施之一。 A.少量有功功率缺额 B.少量无功功率缺额 C.严重有功功率缺额 D.重无功功率缺额 10.线性整步电压含有待并网发电机机端电压与系统电压的()信息。 A.值差与相位差 B.相位差与频率差 C.频率差与幅值差 D.A、B、C均有 11.某电力系统总有功负荷为3000MW(包括电网的有功损耗),系统的频率为50Hz,若K L*=1.5,则负荷频率调节效应系数K L值为()。 A.80MW/Hz

电力系统自动装置原理复习思考题完整版

《电力系统自动控制装置原理》复习思考题 考试题型:选择、名词解释、简答题、计算题 负荷的调节效应: 当频率下降时, 负荷吸取的有功功率随着下降;当频率升高时,负荷吸取 的有功功率随着增高。这种负荷有功功率随频率变化的现象,称为负荷调节效应。 频率调差系数: 单位发电机有功功率的变化引起的频率增量即为频率调差系数。 电压调整:调节电力系统的电压, 使其变化不超过规定的允许范围, 以保证电力系统的稳定 水平及各种电力设备和电器的安全、经济运行。 电力系统:由发电、输电、变电、配电和用电等环节组 成的电能生产与消费系统。 1、电力系统频率二次调整有哪几种可以实现无差调节? 答: ①主导发电机法、②积差调频法、③分区调频法。 2、自动发电控制系统的基本任务? 答:主要任务:①使全系统发电机输出功率与总负荷功率匹配; ②保持系统频率为额定值; ③控制区域联络线的交换功率与计划值相等; ④在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。 3、简述发电机调节的类型及特点。电力系统调度的主要任务。 答:发电机调节的类型及特点: ① >0为正调差系数,其调节特性下倾,即发电机端电压随无功电流增大而降低; ②<0为负调差系数,其调节特性上翘,发电机端电压随无功电流增大而上升; ③=0称为无差特性,这时发电机端电压恒为定值。 电力系统调度的主要任务: ③保证供电质量的优良; ③保证较高的安全水平; 4、强行励磁的基本作用是什么? 答:强行励磁的基本作用是:①有利于电力系统的稳定运行; ②有助于继电保护的正确动作; ③有助于缩短电力系统短路故障切除后母线电压的恢复时间; ④并有助于用户电动机的自起动过程。 同步发电机并列的理想条件是什么? 答:理想条件:频率相等、电压幅值相等、相角差为零;即( f 、U 、δ G=fX G=UX e=0)。 简述同步发电机组并列时遵循的原则。 答:①并列断路器合闸时, 冲击电流应尽可能小, 其瞬时最大值一般不超过 1~2倍的额定电 流。 ②发电机并网后, 应能迅速进入同步运行状态, 其暂态过程要短, 以减少对电力系统的 扰动。 8、简述直流励磁机励磁系统的优缺点。 答:优点:结构简单; 缺点:靠机械整流子换向,有炭刷和整流子等转动接触部 件;维护量大,造价高; ②保证系统运行的经济性;④保证提供强有力的事故处理措施。

《电力系统自动装置》复习思考题参考答案

《电力系统自动装置》复习思考题参考答案 第四章复习摸索题 何谓励磁系统? 答:供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一样由励磁功率单元和励磁调剂器两个要紧部分组成。 同步发电机自动调剂励磁系统的要紧任务是什么? 答:(1)系统正常运行条件下,坚持发电机端或系统某点电压在给定水平;(2)实现并联运行发电机组无功功率的合理分配;(3)提升同步发电机并联运行的稳固性;(4)改善电力系统的运行条件;(5)对水轮发电机组在必要时强行减磁。 对同步发电机的自动调剂励磁系统的差不多要求是什么? 答:励磁系统应具有足够的调剂容量、励磁顶值电压、电压上升速度、强励连续时刻、电压调剂精度与电压调剂范畴,应在工作范畴内无失灵区,应有快速动作的灭磁性能。 何谓励磁电压响应比?何谓强励倍数? 答:通常将励磁电压在最初0.5s内上升的平均速度定义为励磁电压响应比,用以反映励磁机磁场建立速度的快慢。 强励倍数是在强励期间励磁功率单元可能提供的最高输出电压与发电机额定励磁电压之比。 同步发电机励磁系统类型有哪些?其励磁方式有哪两种? 答:同步发电机励磁系统类型有:直流励磁机系统、交流励磁机系统和发电机自并励系统。励磁方式分为自励方式和他励方式两种。 画出三相全控桥式整流电路,哪些晶闸管为共阳极组,哪些为共阴极组?

答:VTHl 、VTH3、VTH5为共阴组,VTH2、VTH4、VTH6为共阳组。 (第6题) 三相全控桥式整流电路在什么条件下处于整流工作状态和逆变工作状态?整流和逆变工作状态有何作用?整流和逆变工作状态有何作用? 答:三相全控桥式整流电路的操纵角α在0°<α<90°时,三相全控桥工作在整流状态;当90°<α<180°时,三相全控桥工作在逆变状态。 整流状态要紧用于对发电机的励磁;逆变状态要紧用于对发电机的灭磁。 简述自动励磁调剂器的工作原理。 答:自动励磁调剂器的工作原理如下:按照发电机电压G U 变化,把测 得的发电机端电压经调差、测量比较环节与基准电压进行比较,得到正比于发电机电压变化量的de U ,经综合放大环节得到SM U ,SM U 作用于移相触发 环节,操纵晶闸管操纵极上触发脉冲α的变化,从而调剂可控输出的励磁电流,使发电机端电压保持正常值。当G U 上升时,α增大,励磁电流减少, 使G U 下降到正常值。反之,G U 下降,α减小,励磁增大使G U 上升到正常值。 可控硅自动励磁调剂装置由哪些环节组成?各环节的作用是什么? 答:可控硅自动励磁调剂装置要紧由调差环节、测量比较环节、综合放大环节、移相触发环节和可控整流环节组成。 调差环节的作用是在励磁操纵器的发电机电压测量回路中,附加一个与发电机电流成比例的电压,使测量比较单元感受到的电压随发电机无功电流的大小而变化,从而获得调差系数。通过改变的调差系数,以保证并列运行机组间无功功率能合理地分配。 测量比较环节的作用是测量发电机电压并将之转变成直流电压,再与给定的基准电压相比较,得出电压偏差信号。

电力系统自动装置试卷及答案

电力系统自动装置 一、单项选择题(每小题2分,共20分) 1.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C ) A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 2.衡量电能质量的重要指标是( C ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 3.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B ) A. 3%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20% 4.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A ) A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 5.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( C ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 6.在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为( D )Hz A. 50 &nb sp; B. 300 C. 600 D. 1200 7.机端并联运行的各发电机组的调差特性( D ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正

8.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D ) A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 9.励磁绕组上的瞬时过电压,会( C ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 10.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D ) A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 二、填空题(每空1分,共12分) 11.备用电源和备用设备自动投入装置的动作时间的确定,是以使负荷的停电时间尽可能短为原则,以减少电动机的___自起动____时间。 12.自动重合闸与继电保护的配合方式有两种,即___重合闸前加速____和___重合闸后加速____。 13.将同步发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为___并列____。 14.自动准同步装置发降压脉冲时,必须同时闭锁____升压___脉冲。 15.三相全控桥式整流电路工作在整流状态是将输入的三相交流电压转换为__直流电压_____。 16.在三相全控桥工作中,定义α为控制角,β为逆变角,β与α的关系是β=___180°-α____。 17.在励磁调节器中,综合放大单元的输出电压Uc就是___移相触发____单元的控制电压。 18.同步发电机励磁自动调节的作用之一:应在并联运行的发电机之间,合理分配___无功负荷____。 19.电力系统发生有功功率缺额时,必然造成系统频率___低____于额定值。 20.电力系统自动低频减负载装置一般分散安装在电力系统中相关的___发电厂和变电所____。 21.电力系统自动低频减负载装置首级动作频率一般不超过___49.1Hz ____。 三、名词解释(每小题4分,28分) 22.瞬时性故障 .当故障线路由继电保护动作与电源断开后,如果故障点经过去游离,电弧熄灭,绝缘可以自动恢复,故障随即自动消除,则称此类故障为瞬时性故障(或暂时性故障)。这时,如果重新使断路器合闸,往往能够恢复供电。 23.准同步并列 .在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。 24.正弦整步电压 滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压

自动装置习题及答案(12电力)

励磁系统 1.何谓励磁系统? 答:供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。 2.同步发电机自动调节励磁系统的主要任务是什么? 答:(1)系统正常运行条件下,维持发电机端或系统某点电压在给定水平;(2)实现并联运行发电机组无功功率的合理分配;(3)提高同步发电机并联运行的稳定性;(4)改善电力系统的运行条件;(5)对水轮发电机组在必要时强行减磁。 3.对同步发电机的自动调节励磁系统的基本要求是什么? 答:励磁系统应具有足够的调节容量、励磁顶值电压、电压上升速度、强励持续时间、电压调节精度与电压调节范围,应在工作范围内无失灵区,应有快速动作的灭磁性能。 4.同步发电机励磁系统类型有哪些?其励磁方式有哪两种? 答:同步发电机励磁系统类型有:直流励磁机系统、交流励磁机系统和发电机自并励系统。励磁方式分为自励方式和他励方式两种。 5.简述自动励磁调节器的工作原理。 答:自动励磁调节器的工作原理如下:根据发电机电压G U 变化,把测得的发电机端电 压经调差、测量比较环节与基准电压进行比较,得到正比于发电机电压变化量的de U ,经综合放大环节得到SM U ,SM U 作用于移相触发环节,控制晶闸管控制极上触发脉冲α的变化,从而调节可控输出的励磁电流,使发电机端电压保持正常值。当G U 上升时,α增大,励磁电流减少,使G U 下降到正常值。反之,G U 下降,α减小,励磁增大使G U 上升到正常值。 6.什么叫强励?什么叫继电强行励磁? 答:强励是指发电机电压出现大幅度下降时,把发电机转子的励磁电流迅速增大到最大允许值。 把发电机励磁回路中的磁场调节电阻R C 两端用继电器接点短接,使发电机励磁电流增大,对发电机实行强励的方法称为继电强行励磁。 自动调频 1.电力系统自动调频的任务是什么?对调频系统有哪些要求? 答:电力系统自动调频的任务主要是对系统的频率进行监视,及时调整发电机的出力,使系统的有功功率达到新的平衡,保证系统频率在规定范围内。此外,在满足频率质量的前提下,还要考虑如何使发电成本最小,即按经济原则在电厂和机组间分配有功负荷,以达到电力系统的经济运行。 调频系统应有足够的调整容量、调整精度和调整速度。 2.电力系统为什么分一次调频和二次调频?有什么区别? 答:电力系统稳态运行时的频率调整可以通过频率的一次调频和二次调频实现。当系统负荷发生保护时,系统中各发电机均按自身的静态调节特性,不分先后同时通过各自的调速器系统进行调节,即一次调频。当负荷变动较大时,一次调频结束时的系统稳态频率可能偏离额定较大。如要使频率回到额定值附近,必须移动静态调节特性,即改变调速系统的给定值,即通过二次调频来实现。 一次调频是通过调速器调节系统来实现,其调节结果是发电机组的功率——频率特性曲线不变,调整结束时系统的额定频率值偏差较大,属于有差调节;二次调频通过调频器调节系统来实现,其调节结果是发电机组的功率——频率特性曲线平移,调整结束时系统的额定频率值偏差很小或趋于零,可实现无差调节。

相关文档