文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂电气节能措施

污水处理厂电气节能措施

污水处理厂电气节能措施
污水处理厂电气节能措施

论污水处理厂电气节能措施

摘要: 随着我国经济快速发展和城市化进程的加快,污水处理越来越受到重视。本文对城市污水处理厂电气设计的节能原则、节能途径,着重从变压器选型、提高功率因数、减少线路损耗、电机节能、照明节能等环节进行了探讨,以保障污水处理厂的正常运行。同时,在遵守行业规范和满足行业特点要求基础上,也论证了城市污水处理厂自动控制系统的结构设计要点及实现方法。

关键词:污水处理;电气节能;变压器;线路损耗;照明节能;自动控制系统

1 城市污水处理厂

目前,常用于我国城市污水处理的工艺有很多,但其工艺流程差别不大,一般的水处理流程如下:污水收集设施(包括污水管道、雨水管道、工厂排放水管道等→粗格栅拦截→污水提升泵站→细格栅拦截→旋流沉砂池→微曝氧化沟( 包括厌氧池、缺氧池、好氧池等核心处理工艺流程) →二次沉淀池→消毒出水池→排水管道或

渠排入水体。

城市污水处理厂的电气系统主要包括,设在变配电房的10kv 配电系统、10kv/0.4kv 变压器、低压配电控制系统,以及分散布置全厂的电缆、电机及其他工艺设备、照明等。相应的,其电气损耗源也主要是以上设备。节能设计主要从变配电房的选址、变压器配置、低压配电系统无功补偿优化、减少电缆的损耗、电机配置及控

制的优化、减少照明系统损耗这几方面入手。

2 电气节能的分析

2.1 变压器节能措施

变压器节能的实质就是降低其损耗、提高其运行效率。变压器的有功损耗包括铁损和铜损,铁损又称空载损耗,其值与铁芯材质等有关,而与负荷大小无关,是基本不变的;而铜损与负荷电流平方成正比,负载电流为额定值时的铜损又称短路损失,亦即负载损耗,可用下式计算:

△p=p0+β2pk

式中:△p为有功功率损耗;p0为变压器空载损耗;pk为变压器短路损耗;β为变压器负载率。

2.2 变压器的选型

城市污水处理厂设计中要选用节能变压器。所谓的节能变压器是指空载损耗,负载损耗相对比较低的变压器。如s9、sl9、sc8等型变压器,s9系列与s7系列相比空载损耗平均下降了10%,负载损耗平均下降了21%。从1999年1月开始,国家明确规定,禁止生产和销售s7系列变压器产品,推荐使用s9系列节能变压器。随着市场的需求及技术的进步,目前又出现了s11系列变压器,与目前常用的s9型变压器相比s11型变压器的空载损耗下降30%,空载励磁电流下降70%,噪声下降10db。s11变压器打破了传统的叠片式铁芯结构,采用高导磁取向的冷轧硅钢片卷绕成封闭形,使空载损

耗和励磁电流大幅下降。变压器采用全密封结构,运行的可靠性和使用寿命大大提高。

2.3 负荷率的确定

通过计算,只有在变压器的铜损等于铁损时,变压器的能耗最低。此时p0=β2pk,一般变压器的p0/pk=1/4~1/3,故变压器的最低能耗发生在负荷率β2=

50%~60%左右,但按照β2=50%选择变压器,会使变压器选择过,给运输、占地、投资等均带来麻烦,综合考虑初装费,变压器、高低压开关柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能的负荷率一般在75%~85%。

2.4 减少线路损耗

三相线路的有功损耗为:△p=3ijs2r× 10-3kw 式中:ijs 为计算相电流;r为每相线路的电阻。在一个工程中电线、电缆的需要量非常大,少则几千米,多则上万米,有效的减少配电线路的电能损耗,节省的电能是相当可观的。导体的电阻与其电阻率,线路的长度成正比,与线路的截面积成反比,因此减少线路的损耗应从这几方面入手。

选用电阻率较小的材质做导体,铜材的电阻率小于铝材,再加上联碱装置多为腐蚀性环境,因此电线、电缆选用铜材;电线、电缆敷设时应尽量少走弯路,减少线缆长度。变压器尽可能地靠近负荷中心,减少低压电缆的长度;合理选择线缆的截面积。电线,电

缆的截面通常按照线缆的载流量大于线路的工作电流来选择,再按照电压损失和机械强度来校验。

2.5 减少电动机的电能损耗

减少电动机电能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。设计中应采用高效率电动机,但在具体工程中电动机通常都是与工艺、机运及水暖专业的设备配套,由设备制造商统一供应,所以节能措施只能贯彻在运行过程中。

3 低压配电系统无功补偿的优化

无功补偿可分为集中补偿和分散补偿。分散于就地的无功补偿有以下好处:简单可靠,因为只要在用电设备上并联一台合适的专用电容器就可以满足,不需要外加其他保护装置;能提高低压电网的功率因数,降低了线损;具有较好的经济效益;提高了低压线路的功率因数,减少线路末端电压波动。污水处理厂的负荷一般比较集中,低压配电房选在负荷中心位置时,优先采用低压配电集中补偿。

4 照明系统节能

照明节能设计是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,最大限度地利用电能、太阳能。gb50034-2004《建筑照明设计标准》规定了各种场所的照度标准值,视觉要求,照明功率密度等等,设计中不可随意提高或降低要求。而污水处理厂的照明包括综合楼、车间的室内照明和厂区的室外照明,照明设备的用量也比较大。城市污水处理厂的

室外照明应采用智能控制,由照明自动控制装置或自动控制根据不同区域、不同时段自动控制灯具的开关。

5 自动控制系统结构设计

系统设计的设计要点可分为:可靠性和稳定性,选用具有工业高抗干扰性能的软/硬件设备,运行可靠性高、稳定性强、安全,是系统设计的先决条件;性能价格比,以最低投资,获取最高性能;扩展性,考虑系统的升级和技术改造的实现;通用性,从选用的软/硬件、元件到自动控制系统功能和外形结构、安装要求等均要通用性强;兼容性,系统是一软/硬件结合的整体,兼容性是其能否广泛应用的一个较重要的因素;开放性,系统网络具有良好的开放性,满足并优化污水处理厂的生产工艺和管理。

针对生产工艺流程、流程的建筑总图分布情况和生产管理的合理性,系统的结构设计成一个分散控制集中管理的集散控制系统。系统分设3级,即现场设备信号、控制站和中央操作站。各站之间的通信由控制网络完成,系统可通过以太网与污水厂管理网之间进行通信,以实现资源共享。其控制功能分系统设现场手动控制、中央控制遥控和自动控制3种。

6 结束语

污水处理厂的节能措施很多,比如厂区布置因地制宜,合理降低水泵的扬程。在选用节能的新设备上,我们应具体了解其原理、性能、效果,或从技术、经济上进行比较后,再选定节能设备,以达

到真正节能的目的;而在选择合适的系统结构及配置时,我们也应了解当地城市污水处理厂自动控制系统的现状和特点,再结合具体的生产工艺要求和处理规模,才能实现相应的系统功能,这也是一个污水处理厂自动控制系统成功的关键所在。

建筑电气设计中的节能措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.建筑电气设计中的节能措 施正式版

建筑电气设计中的节能措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 工程技术 1 照明系统节能设计 在建筑设计中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何做到既满足照度标准要求,又达到节约能源的目的,是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 在建筑照明设计标准中规定了照明节能设计的评价标准,这个标准是以照明功率密度值(LPD)计算的。它是规定一个房间或场所的照明功率密度最大允许值,降低实际LPD值可从光源、照明灯具及其附属装置、照明控制等方面按节能要求作出选择。

1 . 1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。对设计者来说,为控制实现限值LPD,必须选用高效节能光源。常用的光源有白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯、LED灯等等。具体使用应根据工作位置、场所、照度要求、寿命等选择合适的光源类型,同时还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数和价格。 光源的选择一般遵循以下原则: (1)室内外照明,在照度相同的条件下可采用紧凑型荧光灯取代白炽灯,以节约电能。在要求瞬时启动和连续调光的场所、对防止电磁波干扰要求严格的场所、开关

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1.质量方针和质量目标: (19) 2.工程质量保证体系模式: (20) 3.质量管理实施 (21)

4.质量控制 (22) 5.施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1.安全目标: (23) 2.安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3.第二变电所设两台1000KVA 10/0.4K V S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。

化工厂节能降耗措施

化工厂节能降耗措施 1、提高所有员工的节能降耗意识,各工厂、各部门、各班组应在 各层次的会议上进行宣贯。从细节做起,从自我做起,全员参与,才能将节能降耗工作做的更加完善。 2、落实工厂节能降耗的责任人,各部门应指定负责人,监管和监 督能源的合理使用,分析能源消耗数据,制定节能降耗目标,实施节能降耗措施。 3、积极提倡员工对生产、工作过程中存在的高能耗的环节提出自 己的改善意见,并由相关部门负责人组织人员进行可行性分析论证。对可行的建议,指定人员负责整改,就整改后带来的效益给予相关人员一定的奖励。 4、加强日常巡检力度,保证全面到位、不留死角。有效减少以致 基本杜绝生产过程中存在的“跑冒滴漏”现象,发现此类现场及时处理。 5、能源消耗主要有电耗、水耗、蒸汽消耗、压缩空气消耗等,首 先应该找出各能源的的消耗集中点,如大功率设备或高耗能的工艺工序。重点对这些要点进行分析,能否有所改善。 6、完善设备及管道的保温工作。如锅炉本体、蒸汽分汽包、蒸汽 管道、冷凝水回收管道、冷媒管道、蒸发器、部分反应釜、室外裸露的自来水管道等。虽然因保温造成的冷热损失无法量化计算,但实际上还是会对使用点的温度有所影响。据有关资料,如果设备保温不当,可造成约10%~15%的冷热损失。

7、加强并完善相关计量管理工作,没有健全的计量管理,就无法 对消耗的能源进行准确的统计和分析。可将电耗、水耗、汽耗等能源消耗,按照部门或产品线进行区分,可安装电度表,水表,流量计等仪表,单独计量相关能源消耗数据,由相关人员负责抄表统计,便于后期进行对比分析。 8、制冷机组开机运行应确保达到最佳的效率状态,定时对制冷机 的运行状态进行监控,合理进行增载减载,维持机组运行的高效率。根据各降温点的冷媒温度、冷媒储罐内的冷媒温度和环境温度,合理开机停机。避免在已经达到制冷要求的工况下,仍开机运行。 9、对于大功率运行设备,如蒸汽锅炉的引风机,制冷系统的冷却 水循环泵,可以考虑增加变频器,实现变频控制,降低设备运行时的电流,避免长时间的工频状态运行,降低电耗。 10、全面梳理工厂各电机的运行状态,是否存在“大马拉小车”的 现象,电机功率应尽量与设备轴功率接近。 11、对老旧的疏水器或冷凝水回收装置进行更换,使得蒸汽锅炉可 以充分利用回收的冷凝水,降低锅炉的水耗。同时冷凝水的温度较高,可带来少量的燃煤消耗。 12、各蒸汽使用点的应明确使用蒸汽时的压力需求,过高的压力要 求会造成蒸汽流量的浪费。所以各蒸汽使用点应严格按照工艺要求的压力范围进行控制,压力过高时可适当调小阀门开度来控制。 在工艺处理结束后及时关闭蒸汽阀门,降低蒸汽消耗。

污水处理厂电气设计方案

污水处理厂电气设计方案 5.9.1. 设计范围 本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2. 供电电源 为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV 电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。 5.9.3. 负荷计算及变压器容量选择 本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系

数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。 污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。 本工程负荷计算结果见下表:

备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算 一期一阶段工程已经建设有两台400KVA干式变压器,采 用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为 320KW,约有80KW剩余。 一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功 集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%, 平均负荷负荷率为80 %。 由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5?9?4?供配电系统 污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。

电气节能环保措施

编号:AQ-JS-03977 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气节能环保措施 Electrical energy saving and environmental protection measures

电气节能环保措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 建筑电气节能的三项原则,一是满足建筑物的功能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的能量。建筑电气节能的途径主要有: (1)减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时要将变压器的负载率提高到 75%~85%,减少变压器的线损,还应选用大容量的变压器,尽可能减少变压器的台数,使变压器经济运行。 (2)降低供配电线路上的能量损耗。应选用电导率较小的铜芯材质做导线、减少导线长度、增大导线截面积。 (3)提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输。如荧光灯采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器等措施,都可使自然功率因数提高到0.85~0.95,这就可减少系统高低压线路传输的超前无功功率。还有采用电容器补偿、无功补偿装置就地安装就地补偿等。只要处

理好减少自然无功、无功补偿及补偿装置的安装地点这三部分,就可以实现合理的选择无功补偿方式而达到节能的目的。 (4)照明部分的节能。由于照明量大面广,故节能潜力巨大,包括采用高效光源;建筑物靠近室外部分增大门窗面积,采用透光率较好的玻璃门窗,充分利用自然光;凡是可以利用自然光的照明采用按照度标准进行灯光的自动调节;可变照度的照明可采用成组分片的自动控制开停方式。 (5)电动机在运行过程中的节能。主要是减少电机轻载和空载运行。可采用变频调速器,使其在负载下降时自动调节转速,以与负载的变化相适应,提高电机在轻载时的效率,达到节能目的。另一种节能方式是采用软启动器,按启动时间逐步调节可控硅的导通角,以控制电压的变化。如生活水泵、电梯等设备。 (6)高效节能电热设备的应用。推广使用蓄热型电热水器、电锅炉,削峰平谷,使电网及发电机运行更稳定、经济、寿命长。 (7)把传统的供配电系统、空调通风系统、电力照明系统等纳入智能控制网络进行计算机管理。提倡户式中央空调,通过节能控制器

建筑电气设计中的节能措施探

建筑电气设计中的节能措施探 发表时间:2018-02-08T12:41:05.950Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第27期作者:汤洪泽[导读] 由于我国经济的快速发展,再加上人口众多对能源的需求更大,而且人们缺乏节约能源的意识。 新疆筑城建筑勘察设计咨询有限公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:建筑电气节能措施可以有效降低建筑能耗,减少运营费用,提高经济效益。随着新产品、新技术的不断出现,建筑电气节能方面还有巨大的提升空间。我们在设计时要保持积极创新的理念,促使我国民用建筑向更节能、更高效方面发展。关键词:建筑电气;节能措施;谈论引言 由于我国经济的快速发展,再加上人口众多对能源的需求更大,而且人们缺乏节约能源的意识,造成能源的浪费和滥用,一定程度上加快了能源危机的步伐。所以各行各业都需要通过节能来降低对能源的损耗,减少不必要的能源浪费。对建筑电气进行节能设计,可以有效的降低损耗,节约能源,需要相关部门有足够的重视,进一步进行建筑电气的节能设计的创新,促进我国节能事业的发展。 1建筑电气节能设计的基本原则对建筑电气进行节能设计需要遵循以下几个原则:实用性原则、经济性原则、环保原则、先进技术原则,以将耗能降到最低。 1.1实用性原则 实用性原则就是在对建筑电气进行节能设计的时候,首先要保证其照明的功能能满足人们的需要。在这个基础之上保证照明电气达到建筑物的需求,包括显色指数、色温、和亮度等,以给人们提供良好舒适的照明环境。 1.2经济性原则 对一些投资过大的建筑电气项目,在进行建筑电气节能设计的时候,一定要对各方面做好充分的考虑,利用最先进的节能技术,确保可以在短时间内通过有效的节能来实现资金的快速回笼。即降低了耗能和运行费用,还提升了企业的经济效益。 1.3先进技术原则 进行节能设计的时候,要将建筑电气中不必要的损耗环节筛选出来,然后对这些环节进行分析后找出可以有效减少损耗的方法,优化这些环节的设计,最大化的降低不必要的损耗。 1.4节能环保的原则对建筑电气进行节能设计,最关键的就是节能环保。在设计方案中要对节能、环保、科学做到充分考虑,利用科学的计算方式,保证每项数据的精确度,最大化的优化建筑电气的控制方法,选择最节能的电气设备,以最低的资金投入,实现最大化的节能效果。2建筑电气设计中的节能技术措施 2.1照明方面的节能设计(1)选择合理的照明方式在对照明方式进行选择的时候,尽可能多的对自然光进行充分的发挥和利用,这也是照明节能方式的一种。这就要求相关的设计师在对照明进行节能设计的时候,应该对自然光进行充分的考虑,将人工照明和自然光照明进行充分的融合,这样便可以对电能进行有效的节约,减少的对能源的损耗,而且还节约了成本。(2)进行合理的光源选择在对建筑照明光源进行选择的时候,通常情况下都需要充分结合实际环境的需求来进行最为合理的选择。比如,一般的居住环境当中都采用荧光灯来作为照明光源,而对于显色性要求比较高的一些场所也通常情况下都会选用小功率高频显色性钠灯,稀土节能荧光灯以及三基色荧光灯来作为照明光源。如果照明场所在室外的话,则应该根据具体需求来选择一些寿命比较长的高压钠灯来进行照明。(3)恰当的照明装置在对节能设备进行安装的时候,还应该选择合适的照明装置以及照明方式,这样也可以在一定程度上节约电能。比如,在对卧室或者病房进行照明器材安装的时候,最好选用一些可以调节光照亮度的开关,这样在不需要强光的时候便可以将其调低以有效节约电能。在室外或者是一些公共场所可以采用光电开关或者是声控开关来减少电能的消耗。 2.2完善供配电系统设计和其设计相比较而言,建筑供配电节能设计具有更强的专业性和复杂性特点,这就要求在对供配电系统进行设计的时候一定要对该系统的供配电方位、负荷以及电力分配等问题进行充分的考虑,从而使得供配电系统设计方案更加科学合理。在设计时考虑负荷需根据供配电系统具体使用的场合进行设计,针对不同情况的系统负荷采用与之相对应的供配电设计方案,务必要对系统负荷进行精确计算。鉴于此,笔者曾在亲身经历的项目中对系统负荷进行尽可能的精确控制,从而为该项目减少一台变压器,达到了节能的目的。计算系统负荷的过程中,对变压器负荷计算的取值最好取其最佳负载率,从而使变压器的容量使用率降低,使变压器处于较为合理的负载率运行。针对不同用电时期的电力分配,在进行供配电系统设计时对建筑功能用途、用电情况进行调研,使建筑用电高峰期和用电低潮期的电力分配合理。 2.3暖通空调系统的设计目前暖通空调在使用过程中,由于自动化控制系统还不够完善,所以造成了严重的能源浪费,所以说对暖通空调系统进行电气节能研究具有非常重要的意义。想要实现暖通空调系统的节能,首先空调系统的相关设计师应该和强弱电工程师进行有效的沟通与交流,对暖通空调接口进行适当的优化处理,从而使得暖通空调系统使用过程更加节能。通常情况下都是在空调的接口处设置一定的弱点传感器,这样便可以对温度,风速以及管径等各种参数进行准确的检测,进一步便可以通过智能化接口。对电气节能实现更好的调控。还可以通过设计对变流量和变风量进行更好的控制,也可以实现对机电设备的开启和关闭控制,达到了节能的目的。 2.4变压器的节能设计

化工车间增产节能降耗措施示范文本

化工车间增产节能降耗措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

化工车间增产节能降耗措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 碱回收率方面。黑液、绿液、白液不能跑冒滴漏。 工艺控制炉前喷压≤0.2MPa,三次风量≥6000m3/h,燃烧 送苛化绿液浓度80-85g/l。苛化度82-86%,过灰量3- 9%,送制浆浓白液浓度90-100g/l;预挂机白泥干度≥ 50%,残碱≤1.0%(要求质检科每班化验两次,并把化验 结果报送苛化工段)。 2. 电耗方面。除维修、检查设备等工作需要外,天亮 后要关照明灯;除工作要求外,工作场所、办公室要做到 人离开前关灯、关热水器、关电风扇等所有的用电设备。 不空运设备。 3. 汽耗方面。以节汽为原则,蒸发工段根据稀黑液贮 存量和浓黑液贮存量的多少按工艺要求进行合理地用汽。

4. 石灰消耗方面。当班苛化工及工段长必须对入库石灰进行感观验收。按工艺要求控制绿液浓度、苛化度、过灰量、浓白液浓度。工艺控制绿液入消化提渣机实测温度83-85℃,消化乳液实测温度90-95℃,1#苛化器乳液实测温度95-97℃,2#苛化器乳液实测温度96-98℃,3#苛化器乳液实测温度97-105℃。 5. 炉水加药方面。严格按照化验结果和车间规定的制度,按工艺要求对炉水进行加药。 6. 水耗方面。蒸发工段以节水为原则,根据稀黑液贮存量和浓黑液贮存量的多少合理控制板式冷凝器的用水量(温水温度40-60℃);各工段运行设备的冷却水出水温度控制在30-40℃之间,并且每小时在巡检记录本上记录一次;备用设备不得开冷却水;各清水槽、热水槽不得有水溢流;水阀及龙头不得漏水或常流水;搞卫生、拖地板尽量不用龙头水,想办法用排沟水、排污水、泵冷却密封

污水处理厂电气设计方案

污水处理厂电气设计方案5.9.1.设计范围 本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2.供电电源 为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。 5.9.3.负荷计算及变压器容量选择 本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系

数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。 污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。 本工程负荷计算结果见下表:

备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算一期一阶段工程已经建设有两台400KV A干式变压器,采用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为320KW,约有80KW剩余。 一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%,平均负荷负荷率为80%。 由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5.9.4.供配电系统 污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑电气领域,无论是供电系统或用电设备,节约用电 蕴含着巨大的潜力,同时节能具有重大意义,它能有效地缓和 电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展。 1 照明系统节能设计 在建筑中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何 做到既满足工作、生活的照度标准要求,又达到节约能源的 目的, 这是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 照明节能设计, 主要可从以下几个方面着手: 1.1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。 对设计者来说,为实现以上限值,必须选用高效节能光源和适

合的灯具。设计时光源选用主要原则是应选高效节能光源。照明光源选择还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数、光源寿命和价格。 1.2 照明灯具及其附属装置的选择 灯具的主要功能是将光源所发出的光通进行再分配, 选择灯具时应优先选用直射光通比例高,控光性能合理的高效灯具。在实际的应用中,还应注意灯具的配光曲线,这是我们进行照明设计时的依据之一,以便对确切的照度值等做到心中无数,采用合理的灯具配光可提高光的利用率,达到节能的效果。 1.3照明控制 在照明设计中, 照明的控制方式对于照明节能同样起到了重要的作用。在这众多的控制方式中, 如何在照明设计中做到切合实际,是每位设计人员应十分注意的问题。既要做到方便,又要达到节能。

污水处理厂电气设备安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况?2 第二章我公司的优势?10 第三章施工部署 (13) 第四章电气安装原则施工方案?20 第五章 总体工程质量保证?32 第六章安全保证措施.........................................................................................................37

工程概况 一、编制依据 1. 市政工程设计研究院设计的污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2. 污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况  污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。  3.第二变电所设两台1000KVA10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 12.厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。 三、工程特点 本工程为污水处理厂电气安装工程。总配电站及第一、二变电站是全厂电力系统的心脏;各配电中心是电力系统的重要组成部分;本工程工程量大、工程质量要求高、工期要求紧,将给未来的施工管理带来一定的难度;在施工过程中,必须加强协调管理,严格按照设计和规范要求组织施工工作,按期圆满完成各项施工任务。 四、工程关键 1. 加强管理,采用新技术、新工艺,提高工作效率,压缩工期,降低工程成本、保证工程质量的综合协调能力;  2. 组织协调工作;电气单体、系统调试、高配受、送电。 五、主要工程量 序号名称规格型号单位数量备注 一总配电站 1电力变压器台2 2高压开关柜台37 3高压母线系统套1 4低压开关柜台18

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第1章编制依据. (2) 第2章工程概况. (2) 第3章工程特点. (3) 第4章工程关键. (3) 第5章主要工程量. (4) 第6章施工采用标准. (10) 第2卷我公司的优势 (11) 第3卷施工部署 (12) 第4卷电气安装原则施工方案 (17) 第5卷总体工程质量保证 (27) 第6卷安全保证措施 (32) 第7卷附件 (36)

第1卷工程概况 第1章编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 第2章工程概况 郑州市某厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2?第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回 流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太 主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内, 并负责泵房照明。 4. 曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5. 回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统

电气节能环保措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1906 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气节能环保措施正式 样本

电气节能环保措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建筑电气节能的三项原则,一是满足建筑物的功 能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的 能量。建筑电气节能的途径主要有: (1) 减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用 节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时 要将变压器的负载率提高到75%~85%,减少变压器的 线损,还应选用大容量的变压器,尽可能减少变压器 的台数,使变压器经济运行。 (2) 降低供配电线路上的能量损耗。应选用电导 率较小的铜芯材质做导线、减少导线长度、增大导 线截面积。

(3) 提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输。如荧光灯采用高次谐波系数低于 15%的电子镇流器等措施,都可使自然功率因数提高到0. 85~0. 95,这就可减少系统高低压线路传输的超前无功功率。还有采用电容器补偿、无功补偿装置就地安装就地补偿等。只要处理好减少自然无功、无功补偿及补偿装置的安装地点这三部分,就可以实现合理的选择无功补偿方式而达到节能的目的。 (4) 照明部分的节能。由于照明量大面广,故节能潜力巨大,包括采用高效光源;建筑物靠近室外部分增大门窗面积,采用透光率较好的玻璃门窗,充分利用自然光;凡是可以利用自然光的照明采用按照度标准进行灯光的自动调节;可变照度的照明可采用成组分片的自动控制开停方式。 (5) 电动机在运行过程中的节能。主要是减少电

建筑电气设计中的节能措施探讨 陈冠群

建筑电气设计中的节能措施探讨陈冠群 发表时间:2017-08-01T11:52:58.937Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:陈冠群 [导读] 摘要:电气设计是现代建设计中的重要组成部分之一,也是保障建筑电力系统保持稳定运行的重要设计,其关系着现代建筑的正常的使用,关系着人们的日常需求。 (中国建筑科学研究院北京 100013) 摘要:电气设计是现代建设计中的重要组成部分之一,也是保障建筑电力系统保持稳定运行的重要设计,其关系着现代建筑的正常的使用,关系着人们的日常需求。在传统的建筑电气工程设计中,大多数设计者都是站在使用者的角度来设计,这使得设计内容虽满足了使用者的各项需求,但各个电气耗量确超出了正常标准,这使得建筑工程中的电气工程存在许多安全隐患。而在现代建筑电气工程设计中,节能的设计理念则更为突出,并成为了当前电气工程的设计核心,不仅要求满足使用者的日常需求,还需达到良好的节能目的,这对现代建筑电气工程设计来说是一个挑战。 关键词:电气工程;节能设计;技术措施 1现代建筑电气工程节能设计的原则 对于现代建筑电气工程设计来说,节能设计的体现主要遵循三大原则:第一,实用性原则,电气工程的设计不仅仅是一个简单的节电设计,其设计内容还需确保电气在使用过程中各个能源的消耗是否保持在正常范围内,用电是否规范,因此,设计部门在设计前,需对建筑电气使用者的各个需求及要求做到详细了解,并对电气设备的型号和功能做到详细掌握,根据现场状况进行仔细核对,对高低压配电的设计合理性进行考究,确保电气工程设计符合现代建筑的使用需求;第二,节能原则,电气工程节能设计的核心与重点就是节能,在建筑电气工程的图纸设计环节中,设计者需对工程的各个细节做到全面了解,对各个环保的利用及电气技术进行测算,使电气工程节能设计更为合理。在电气各个设备安装环节中,设计者需对每个设备的能源消耗状况进行计算,对其中影响电气设备节能的因素进行找出,采取针对性措施改善,使耗能能够降到最低。第三,经济性原则,建筑工程的顺利建设是在确保经济资源足够的前提下进行,因此,无论是在设计阶段还是后期施工,成本都是建筑整体建设过程中需着重考虑的问题。节能技术的出现则能为电气能源带来了良好效益,其能通过节能技术降低能源的消耗,为电气工程的建设成本带来有效保障。对此,在实际操作时,设计者需对各个设备的节能性能作出科学考量,合理选择节能设备,使节能技术充分发挥优势,为建筑项目带来更大的经济效益。 2.建筑电气设计的现状分析 在建筑能耗的组成部分中,电气能耗相对较高,虽然现在相关部门对建筑电气节能的重视程度逐步提高,但还是存在好多问题,具体体现在如下几个方面:第一,在对配电线路进行敷设时,由于受到现场环境的影响,致使线路经常以迂回的方式敷设,增大了线路的损耗;变压器的位置与负荷中心的距离过远,造成变压器的容量选择偏差过大,在一定程度上增大了变压器的损耗;第二,设备选型和系统设计缺乏合理性,致使建筑空调系统的运行效率偏低,水泵、风机等设备难以维持在高效点的状态下运行;第三,在对照明光源、灯具、镇流器的选择上没有考虑节能要求,导致建筑照明系统的能耗较高。 3.建筑电气节能设计要点 3.1选择合适的配电器 配电变压器是一种十分重要的分配以及电能转换的电气设备,其在一定程度上会最大程度将电能耗掉。所以,在这个过程中应该选择合适的配电变压器,为了逐渐提升变压器的电能转换效率,根据实际情况选择合适的变压器容量以及参数,如此的话就可以逐渐降低其运行过程中的能耗。在实际中应该根据负荷的需求,可以把负荷率设置在大约70%较为合适的位置。与此同时,在选择配电变压器型号过程中,应该选择一些负载损耗、空载损耗相对较小的变压器。 3.2选择合适的无功补偿策略 选择合适的线路无功补偿形式,注重降低线路损耗,如此就可以通过不断提升功率因数而促进能耗的降低,对于建筑中的配电系统,一般来说应该使用三相共补以及单向分补的形式来逐渐提升系统之中功率。在建筑的供电系统中,单相负荷一般有家用办公电气以及照明等等。而三相负荷通常包括的范围有电梯、中央空调以及水泵等等设备。在这之中,一般将单相负荷作为主要部分,占据着总负荷的40%-60%之间。但是单相分补的配电形式投资总体较大,同三相分布相比较来说要高出25%左右。因此,需要以具体情况为依据,使用“单相、三相相互结合共补”的配电形式来实现经济节能的目标。 3.3选择高效节能照明系统 (1)光源方面。应尽可能以自然光源为主,可根据当地实际情况普及应用LED灯等。以往众多实际案例表明应用节能光源可以节省大量电能;(2)电器方面。气体放电灯应当同镇流器串联在一起运行,一般情况下每支灯并联电容补偿,让功率因素也同时提升至超出85%的水平;还可结合电感节能整流器代替普通镇流. 3.4选择合适电气线路 选择合适的配电间,合理铺设电气线路,一方面可以减少电线电缆材料的用量,同时也可以降低电气的线路损耗,在建筑电气线路铺设过程中,需要根据实际情况选择最短的路径,敷设在散热通风条件比较好的地方,避免因为温度过高而导致出现线路老化加速,其可以降低一些额外的电能损耗和不安全的因素出现几率。应该根据现在的实际需求,选择一个合适的导线截面,提升线路导电的性能。 3.5提高供配电系统的功率因数 配电系统的功率因数被降低使用,这一直是电气节能方面的难题,因为有些电气设备损耗的电能是必须的,否则无法启动相应的电器件性能。拿这些必须损耗,但有可能降低损耗的电气设备来说,是值得考虑和研究的,在最新的科研当中,那些老旧的电气件已经逐步被替换,这已经成为当前电气节能的新趋势。但对于当前不可替代的用品,必须使用的话,就可以使用。除了电气设备的损耗,还有那些传输线路上的损耗问题,这已经成为当前电气节能的主要研究方向。详细的解决措施如下。 (1)电气设备的选择也尤为重要,有些建筑中,贪图便宜,采用那种低功率,高能耗的电气原件。这无疑为电力的资源形成一种浪费。因而,在电气设备的选择上,必须采用那些低能耗,高功率的电气设备。 (2)普通的电力浪费累积下来,也会造成巨大的资源浪费。而从电力根本上节约的话。途径也就那么几条,首先就是降低电力翰送的自损耗,增加有用电力能源。其次就是,将电力使用功率有效的提升,进而可以节约更多的电力资源,以此来增加电力的功率使用效

化工车间增产节能降耗措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 化工车间增产节能降耗措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8642-91 化工车间增产节能降耗措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 碱回收率方面。黑液、绿液、白液不能跑冒滴漏。工艺控制炉前喷压≤0.2MPa,三次风量≥6000m3/h,燃烧送苛化绿液浓度80-85g/l。苛化度82-86%,过灰量3-9%,送制浆浓白液浓度90-100g/l;预挂机白泥干度≥50%,残碱≤1.0%(要求质检科每班化验两次,并把化验结果报送苛化工段)。 2. 电耗方面。除维修、检查设备等工作需要外,天亮后要关照明灯;除工作要求外,工作场所、办公室要做到人离开前关灯、关热水器、关电风扇等所有的用电设备。不空运设备。 3. 汽耗方面。以节汽为原则,蒸发工段根据稀黑液贮存量和浓黑液贮存量的多少按工艺要求进行合理地用汽。 4. 石灰消耗方面。当班苛化工及工段长必须对入

污水处理厂设备及电气安装方案

污水处理厂设备及电气安装方案 1设备安装方案 1.1施工条件准备 1、设备安装前应认真熟悉施工图纸、技术规范、生产厂家的安装技术资料和产品说明书、装配图。邀请设计单位等到施工现场进行设计交底,充分领会设计意图和全部技术要求,对重点安装工程事先制定相应的符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定的安全技术措施及安装方案。 2、对各构筑物、设备基础进行测量,校核安装尺寸,根据总进度计划及各专业施工的情况,商定合理满足运输安全的运输通道,运输通道路径其地面强度必须保证运输承载要求。配合土建施工人员清理出预埋管、预埋件,核测其位置高程并作详细记录,为组织施工做好准备。 3、工程施工前,对水源、电源、照明、主要材料、机具、劳动力等做好充分准备,作出合理安排。备好安装施工中使用的符合计量器具法规规定的计量器具和检测器具、仪器自控,精度不低于要求的精度等级。对施工中所必须的施工机具、设备应保证连续施工。施工所必须的水、电、气等应满足连续施工的要求,落实好需国内采购加工的成品及半成品,保证施工的需求。 4、现场仓库应能满足设备及零部件存放的要求。 5、根据总体工期要求及现场条件制订总进度计划,根据总进度计划作出本工程的总材料需求计划,分别报业主、监理工程师核准、审定。 1.2主要施工方法 设备安装的一般规定 1、开箱检查与保管 (1)设备开箱应由招标单位、监理、供货商及投标单位共同参加。 (2)开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况。 (3)核实设备的名称、型号及规范,应符合设计要求。 (4)检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资料应齐全,满足施工要求。 (5)设备表面不应有损坏和锈蚀等及其它缺陷,部件不得缺损。 (6)对以上检查情况填写开箱记录。

电气节能环保措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气节能环保措施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气节能环保措施(最新版) 建筑电气节能的三项原则,一是满足建筑物的功能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的能量。建筑电气节能的途径主要有: (1)减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时要将变压器的负载率提高到75%~85%,减少变压器的线损,还应选用大容量的变压器,尽可能减少变压器的台数,使变压器经济运行。 (2)降低供配电线路上的能量损耗。应选用电导率较小的铜芯材质做导线、减少导线长度、增大导线截面积。 (3)提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输。如荧光灯采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器等措施,都可使自然功率因数提高到0.85~0.95,这就可减少系统高低压线路传输的超前无功功

率。 (7)把传统的供配电系统、空调通风系统、电力照明系统等纳入

相关文档