文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底
消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底

一、施工准备

(一)材料要求

1、镀锌钢管及管件的规格型号应符合设计要求

2、阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。安装前应做耐压强度试验。实验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。

(二)施工机具

1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、试压泵等。

2、工具、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。

3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、线绳、压力表等。

(三)作业条件

1、与土建施工办好作业面交接工作,已做好施工准备工作。

2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。

3、施工机械就位并进行试运转。

二、质量要求

1、管材、管件并符合设计及规范GB50261要求;管道安装支托架制作,材质焊接符合相关规范的要求,系统试压,冲洗必须符合设计及规范要求。

2、管道支架吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

3、配水支管上每一直管段相邻两的喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。

三、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗

四、施工工艺

1、自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可

跳装、分段装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。管道安装完先做水压试验。

2、镀锌钢管的安装:

①套好丝的管子在运输堆放过程中,要防止撞击,避免重物堆放其上,不得损坏丝扣;

②丝扣连接。首先将要连接的两管接头用麻丝按顺丝扣的方向缠上少许,再涂抹白铅油,涂抹要均匀;或缠以聚四氟乙烯胶带。然后用管钳夹紧一支管子,在丝头处安上管箍等连接件拧上1/2丝长,再用管钳将另一支管拧进管箍等连接件的1/2丝长,安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,接头处露出的填料要即时清理干净,并刷防锈漆。

③安装好的管道严禁作临时架子或上人攀登。

④管网的安装应按先设备后管道,先主管后支管的顺序。

3、水流指示器安装:水流指示器应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口,用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50~150㎜的管道上安装。

4、喷淋管道支架安装:吊架的安装不应纺碍喷头的喷水效果.管道支吊架与喷头的间距不应小于300mm,本工程定为400mm.与末端喷头之间的距离不宜大于750mm,末端防晃支架与末端喷头支管间距为400mm(防晃支架做法详见附图);配水支管上每一直管段相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个;两喷头之间的间距不宜大于3.6M,离墙距离不得大于1800mm;当管子的直径等于或大于50mm时。支管段在主干管上开口安装机械三通或机械四通的支管采用固定支架(DN≤50采用T型支架,DN>50采用龙门吊架。

5、喷头安装:应在系统试压冲洗合格后进行,喷头安装宜采用专用的弯头,三通.喷头安装时,不得对喷头进行拆装,改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;喷头安装应使用专用扳手.严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架,溅水适产生变形或释放远件损伤时,应采用规格,型号相同的喷头更换。立式喷头安装,喷头距顶板150~75㎜。

6、报警阀组的安装:应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m两侧与墙的距离不应小于0.5m;信号阀、水流指示器。安装间距不小于5D(D为管径)。

7、管道水压试验时环境温度不易低于5度,当低于5度时,水压试验应采取防冻措施;系统设计工作压力0.5MPa,水压强度试验压力为设计工作压力的 1.5倍,并不应低于0.8 Mpa;水压强度试验压力的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且

压力降不应大于0.05 Mpa。水压严密性试验应在水压强度试验压力和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,应无泄漏。自动喷水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独的或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。水压试验如果不合格,应重新更换不合格水管及接头,重新进行整套系统试验,消火栓、自动喷洒系统冲洗,以冲洗水碰白滤纸无污染为合格。

五、成品保护

配件安装前,施工现场应达到保护条件。系统通水后,应采取保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。

六、应注意的质量问题

1、管道安装后喷头横看、竖看看都要在一条直线上,管道保证横平竖直,支架保持竖直,末端喷头支架必须为角钢支架,且距喷头为400mm。配水支管上每一直管段相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个。

2、喷淋支管安装时要合理排布喷淋头位置,结合喷淋管道走向图施工,尺寸一定要复核。

3、墙体开洞必须用专门的开孔、开洞工具,不得随意破坏主体结构,产生的垃圾及时清理。

4、支管过墙套管一定要加,两边和墙齐平,管道套管材料要使用指定材料,不得采用镀锌管道、无缝管道及铸铁管道整管切割使用。

5、支管段在主干管上开口安装机械三通或机械四通的支管主干管两端均需安装吊架。

消防自动喷淋系统施工技术交底

交底内容: 一、管材 1、消防系统管道的管材材质必须按照图纸要求。 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。 二、质量要求 1、喷淋系统水压试验结果及使用的管材品种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 2、水泵的规格型号必须符合设计要求,水泵试运转的轴承温升必须符合规定。 3、自动喷洒喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。 4、镀锌管道螺纹连接应牢固,接口处无漏油漏麻且防腐良好。 5、卡箍连接应对接平行、紧密且与管中心线垂直,螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的1/2。 6、现场用的支架材料,进场必须报验,现场防腐刷漆必须经过验收后才能使用,管道的弯头和三通处需要架设支吊架。 7、水平管道安装坡度在0.002~0.005之间。 8、吊架与喷头的距离不应小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固

定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其他专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强

消防工程施工技术交底Word版

施工技术交底 参 考 样 本 一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员

进行交底。

二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工 组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用 会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制 性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安 全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试

6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录

自动喷淋系统技术交底

1、工艺流程 安装准备、管网安装、设备安装、喷头支管安装、喷头安装、通水试压调试。 2、安装准备 2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋式预留调是否正确,需临时剔凿应与设计土建协商好。 2.2 安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落:法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 3、管网安装 3.1自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于 100mm 时,可采用法兰连接和焊接,焊口内外表面场作好防腐。 3.2 管道安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 3.3 管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设 0.002~0.005 的坡度,坡向泄水装置。 3.4 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定: 3.5 干管安装 3.5.1 喷洒干管用法兰连接,每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.5.2 管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用 3~5mm 的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧固最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

管道安装工程安全技术交底范文

管道安装工程安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

管道安装安全技术交底大全

西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程 施工第一标段 管道安装安全技术交底 秦皇岛市政建设集团有限公司 2015年9月

西柏坡电厂废热利用入市工程施工第一标段 管道安装工程安全技术交底 主讲人:王增军 1. 作业现场应划定作业区,并设安全标志,非作业人员不得入内。 2. 焊工应经专业培训、考试合格,取得焊接操作证和锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证,方可上岗作业。 3. 凡患有中枢神经系统器质性疾病、植物神经功能紊乱、活动性肺结核、肺气肿、精神病或神经官能症者,不得从事焊接作业。 4. 焊接(切割)作业中涉及的电气安装引接、拆卸、检查必须由电工操作,严禁非电工作业,并应符合施工用电安全技术交底具体要求。 5. 高处作业必须设作业平台,宽度不得小于80cm,高处作业下方不得有易燃、易爆物,且严禁下方有人;作业时,应设专人值守。 6. 焊接(切割)作业后必须整理缆线、锁闭闸箱、清理现场、熄灭火种,待焊、割件余热消除后,方可离开现场。 7. 焊接作业必须纳入现场用火管理范畴;现场必须根据工程规模、结构特点、施工季节和环境状况,按消防管理部门的规定配备消防器材,采取防火措施,保持安全;作业前必须履行用火申报手续,经消防管理人员检查,确认现场消防安全措施落实后,方可签发用火证;作业人员持用火证后,方可焊接作业。 8. 焊接作业场所应符合下列要求: (1) 作业场所必须有良好的天然采光或充足的安全照明。

(2) 现场地面上的井坑、孔洞必须采取加盖或围挡等措施,夜间和阴暗时尚须加设警示灯。 (3) 焊接设备、焊机、切割机具、气瓶、电缆和其他器具等必须放置稳妥有序,并不得对附近的作业与人员构成妨碍。 (4) 作业场地应平整、清洁、干燥,无障碍物,通风良好,空气中氧气和有毒、有害气体的浓度应符合国家现行有关标准的规定。 (5) 施焊区周围10m范围内,不得放置气瓶、木材等易燃易爆物;不能满足时,应采用阻燃物或耐火屏板(或屏罩)隔离防护,并设安全标志。 9. 作业人员必须按规定佩戴齐全的防护用品,并符合下列要求: (1) 焊工作业必须佩戴耐火、状态良好、足够干燥的防护手套。 (2) 作业人员应根据具体的焊接(切割)操作特点选择穿戴防护服。 (3) 需要对腿做附加保护时,必须使用耐火的护腿或其他等效的用具。 (4) 作业人员身体前部需要对火花和辐射做附加保护时,必须使用经久耐火的皮制或其他材质的围裙。 (5) 当现场噪声无法控制在规定的允许声级范围内时,必须采取保护装置(耳套、耳塞)或其他适用的保护方式。 (6) 在仰焊、切割等操作中,必要时必须佩戴皮制或其他耐火材质的套袖或披肩罩,也可在头罩下佩戴耐火质的防灼伤的斗篷。

(消火栓系统)施工技术交底记录

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防水喷淋系统技术交底

消防水喷淋系统技术交底 交底内容: 1、施工准备: 1.1主要材料: 1.1.1自动喷洒灭火系统采用热度锌钢管,沟槽连接。管材镀锌均匀,不得有弯曲,管壁薄厚不均、重皮等现象。具有厂家的各种资质文件及检测报告。 1.1.2 消防水泵、稳压泵、气压罐、湿式报警阀、压力开关、水泵结合器、喷头等设备进厂后预先要检查,设备无划痕、损伤,具有合格证、检测报告及厂家的各种资质文件。 1.2主要机具:套丝机、压槽机、开孔器、砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻, 电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3作业条件: 1.3.1 管道安装所需的基准线已标明。 1.3.2 结合图纸及现场检查管道安装位置及尺寸是否正确。 1.3.3 现场已达到施工条件。 1.2安装准备: 1.2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 1.2.2安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落:法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 1.2.3沟槽管件的材质、规格要满足设计要求,外观整洁无缺损、掉漆及锈蚀。 2、管网安装: 2.1 自动喷水灭火系统管材采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于100mm时,采用螺纹连接;当管子公称直径大于或等于100mm时,采用沟槽式连接。 2.2 管道安装前应校直管子并清除内部杂物,将安装完的敞口管道临时封堵好。 2.3 管道穿过伸缩缝时应采取防冻、防护措施,水平安装设0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 2.4 管道压槽要将管道及压槽机垫平、放稳,在压槽时先将管道放入压槽机,定好压槽的深度值,用液压器将管道压实,然后开动压槽机,缓慢升压,完后用专用量具进行测量,合格后进行安装。 2.5 机械三通开孔先在管道上化出开孔的位置及规格,先将管道固定,将开孔器固定在管道上对准开孔的位置,缓慢用力,孔开完后核对一下所开孔的位置、规格及尺寸。 2.6 沟槽接头安置:用润滑油均匀涂在垫圈边缘及外侧,把垫圈套在管道末端,将管道两端并在一起,滑动垫圈在两管沟槽中心位置,把卡口放在垫圈上并确保卡口边缘在沟槽内,套上螺栓,均匀拧紧两端螺母,使卡口两端紧密结合在一起。 2.7 机械三通安装:把机械三通内的垫圈取出,涂上润滑油,再入回卡口正确位置,将卡口下半部转动90度,把上半部安放在管道内,使之与开孔同一直线,再转动下半部回位,确信定位垫圈在出口开口内,插入螺栓,均匀拧紧螺母,直至上下部分卡口在垫圈覆盖面内表面完全接触。 2.8 喷洒系统管道主支架焊接在由钢结构预留的钢板上,吊架用抱卡固定在钢结构的檩条上,末端固定支架直接焊接在钢结构的檩条上。选材及做法及支吊架最大间距应符合下列的尺寸:

管道工施工安全技术交底

?管道工施工安全技术交底 1.一般规定 (1)作业前应检查工具、机械、电气设备及沟槽边坡、支撑等,确认安全。 (2)施工现场必须设明显的安全警示标志。有人员、车辆通行地段的沟槽必须设 不低于1.2m的防护栏,防护栏的横栏不少于两道。 (3)应严格按照安全技术交底要求。做好沟槽的隔水、降水和排水工作。雨、雪 后应及时排水、清除泥、雪,整修坡道,并采取防滑措施。 (4)作业中严禁掏洞挖土,应经常检查沟壁是否存在裂缝、脱落、冻融等情况, 支撑有无松动、变形等现象,发现异常时必须立即停止作业,并报告上级。 (5)不得从槽上向下或者从槽下向上抛扔工具、物料,上下沟槽应走马道或安全 梯。马道、安全梯间距不宜大于50m。严禁攀登撑木或乘吊运机械上、下沟槽。通过沟槽必须走便桥。作业中不得碰撞沟槽支撑。严禁在槽内、管内休息;不得直接向槽内倾倒材料。沟槽边1m内不得堆土、堆料、停放机具。 (6)应掌握电焊、吊运、起重等工种的安全技术知识。 (7)手持电动砂轮、切管机等电动工具操作人员必须经过培训,考核合格后上岗。 (8)钢管内有人时,不得敲打管道。 2.钢管的除锈、防腐 (1)除锈作业应符合下列要求: 1)除锈作业人员必须经安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2)喷砂除锈作业时,必须采取降尘措施。 3)喷砂除锈作业时,严禁将喷嘴对人及设备。 4)作业人员必须穿防护衣,戴防尘口罩、护目镜等。 (2)防腐作业应符合下列要求: 1)室内防腐作业必须通风良好。 2)泵送水泥砂浆时,管内、外应保证联络通畅。 3)作业中使用玻璃布时,必须戴护目镜、手套、口罩。 4)接触环氧煤沥青、固化剂、樟丹油等有毒物质时,必须戴胶皮手套,作业区 域空气必须流畅。 5)热沥青防腐作业必须采取防烫伤的措施。

供热管道安装安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供热管道安装安全技术交底(最 新版)

供热管道安装安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.沟槽作业应设安全梯或土坡道。 2.作业人员应按规定佩戴劳动保护用品。 3.管道工应经专业培训,考核合格,方可上岗。 4.安装机具使用前,应经检查、试运行,确认正常。 5.管道安装临时中断作业时,应将管口两端临时封堵。 6.安装作业的现场应划定作业区,设标志,非作业人员严禁入内。 7.作业场地应平整、无障碍物、满足机具设备和操作人员安全作业的需要。 8.安装供热管道施工,应根据施工组织设计中供热管道安装方案制定的具体施工措施,结合供热管道的介质、压力、管径、材质、设备、附件、现场环境等具体情况,采取安全措施。 9.进入沟槽前,必须检查沟槽边坡稳定状况,确认安全。在沟槽内作业过程中,应随时观察边坡稳定状况,发现坍塌征兆时,必须立即停止作业,撤离危险区,待加固处理,确认合格后,方可继续作业。

10.高处作业必须设作业平台,在高处实测中线、高程等作业时,必须设高凳、安全梯等设施。梯、凳必须坚实,放置稳固;作业平台应符合下列要求: (1)施工过程中,应经常检查、维护,确认安全。 (2)作业平台上的脚手板应铺满、铺稳,宽度应满足作业安全要求。 (3)支、拆作业平台时,应划定作业区,由作业组长指挥,非作业人员严禁入内。 (4)作业平台支搭完成后,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可投入使用。 (5)作业平台临边必须设防护栏杆;平台边缘应设安全梯等攀登设施。上、下平台必须走安全梯等攀登设施。 (6)脚手架应置于坚实、平整的地基上,支搭必须牢固,搭后应经验收确认合格,形成文件方可使用。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

消防工程施工-安全技术交底 - 制度大全

消防工程施工:安全技术交底-制度大全 消防工程施工:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容:1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。3、... 交底内容: 1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 4、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 7、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8、乙炔瓶和氧气瓶的存放,使用两者的距离不得少于5米。 9、氧气瓶和乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 10、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定: (1)焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; (2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割; (3)焊工不了解焊、割现场周围环境,不得进行焊、割; (4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割; (5)各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险之前,不准进行焊、割; (6)可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部件,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割; (7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; (8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割; (9)附近有与明火作业相抵制的工种在作业时,不准焊、割; (10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 11、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 12、凡属下列情况之一的属一级动火: (1) 禁火区域内; (2) 油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器 以及连接在一起的辅助设备; (3) 各种受压设备; (4) 危险性较大的登高焊、割作业; (5) 比较密闭的室内、容器内、地下室等场所;

消防工程施工技术交底

一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员进行交 底。 二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工组织设 计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用会议口 头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制性标准 及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安全和环境 保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设

3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号:

消防自动喷淋系统施工技术交底样本

 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于 3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质经过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其它专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强度试压及冲洗→喷头支管安装→喷头、水流指示器安装→报警阀组安装→系统调试。 四、操作工艺: (一)干管安装 1、喷淋干管用卡箍连接,每根配管长度不宜超过6m,可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起一端。 2、管道连接紧固卡箍配件时,检查卡箍端面是否干净。卡箍螺栓

管道施工安全技术交底(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道施工安全技术交底(2021 年) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

管道施工安全技术交底(2021年) 交底内容: 1.扳手的开口尺寸应与螺栓、螺母尺寸相符合。管子钳的开口尺寸应与管子、管件的尺寸相符合。操作时应双手扶持,一手握手柄,一手握手柄,一手握钳头。手柄不得套管子加长。 2.使用手锤,不得戴手套。锤柄、锤头部位不得有油污,防止打滑。锤头与锤柄连接牢固可靠。挥锤时四周不得有障碍,人员应避让。 3.管子被夹于台钳或套丝机上,除本身应夹紧外,较长一侧管子应有支撑,使管子保持水平状态。 4.切断管子时,速度不得太快,快被切断跌落的管子,应将其托住,防止坠落伤人。 5.管子套丝时,人工套丝应防止扳把旋转打伤人或铰板未咬上

口跌落伤人。机械套丝不得戴手套操作,防止手被卷入。 6.弯管时,液压机应注意检查液压软管完好,防止爆裂。电动机应注意旋转轴旋转时,手和衣服不得拉近旋转轴。脱下弯管模具时,锤击不宜过重,防止脱模时伤人。 7.气、电焊作业时,应先清除作业区的易燃物品,并防止火星溅落于缝隙留下火种。配合气、电焊作业时应戴防护眼镜或面罩。 8.在砖墙、楼板上打洞时,应戴防护镜。快打穿时应通知隔墙或楼下人员,防止击穿时伤人。 9.人力搬运管子、阀门等时,小心轻装轻卸,动作一致,互相照应。起吊重物,必须先认真检查吊具、绳索是否可靠。起吊重物时,吊起重物下不准站人。 10.架空管道未正式固定前,应有临时性绑扎或卡定,防止滚动、滑落。 11.管道安装前应清理和检查管道内杂物。管道施工中途停工时应临时堵封管子敞口,防止小杂物进入管内。 12.阀门安装后,应关闭严密。试压时可打开,试压后仍关闭。

消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、镀锌钢管及管件的规格型号应符合设计要求 2、阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。安装前应做耐压强度试验。实验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。 (二)施工机具 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、试压泵等。 2、工具、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、线绳、压力表等。 (三)作业条件 1、与土建施工办好作业面交接工作,已做好施工准备工作。 2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。 3、施工机械就位并进行试运转。 二、质量要求 1、管材、管件并符合设计及规范GB50261要求;管道安装支托架制作,材质焊接符合相关规范的要求,系统试压,冲洗必须符合设计及规范要求。 2、管道支架吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 3、配水支管上每一直管段相邻两的喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗 四、施工工艺 1、自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可

自动喷淋管道安装技术交底

技术交底记录表号:RF06/5-04 编号: 工程名 称 交底名 称 自动喷淋管道安装 交底地点交 底 日 期 年月日 交底内容: 1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50261-2002和公司企业标准Q/ZKD(J)02-2006执行。 2、管材、管件从合格供方名录中选购,并符合设计及规范要求经验合格的产品进现场。 3、消防喷淋管道丝扣连接要求 管道螺纹密封面尺寸 公称直径(mm)1520253240506580100管子牙缝数6 6.577.5891011.513.5 螺纹长度(mm)有效长 度 13.214.516.819.119.123.426.729.835.8基准距 离 8.29.510.412.712.7 5.917.520.625.4 并丝口处内外麻丝清除及外露丝口防腐。 4、消防喷淋无缝管道焊接要求:严禁镀锌管道焊接,无缝管壁厚在3mm以上应坡口,对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯

曲。 5、消防喷淋管道法兰连接,法兰的承压标准应与管道工作压力相匹配,法兰密封应采用石棉或高压橡胶垫,其厚度为3~5mm,法兰螺栓拧紧后,螺栓应突出螺母长度2~3牙或螺杆直径的1/2。 6、消防喷淋管道安装支托架制作,材质焊接符合要求,自动喷淋管道吊托支架结构应采用L型或门型为妥。支托架安装前应防腐、防锈漆二度、面漆一度,并应按管道走向,标高拉线,金属膨胀螺丝固定梁底高度1/3处或梁底100mm以上安装,其支吊架间距按表 交底人签名被交底人签名 技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号: 工程名称东湖高新杭州生物医药产业园(1#-25#厂房及1#配电房)工程 交底名 称 (续)自动喷淋管道安装 交

消防工程施工技术交底

消防工程施工技术 交底

污水管道施工安全技术交底

高邮市镇级污水处理配套管网工程 安全技术交底 工程名称:高邮市镇级污水处理配套管网工程 施工单位:高邮市水利建筑安装工程总公司 交底时间:2019年11月23日 交底内容: 一、沟槽开挖 1、施工现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持“以人为本,以技术为实”的策略。 2、开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。如影响施工,应及时协调有关部门和单位,以便于及时解决,保障工程的顺利进。 3、机械开挖时严禁所有人员进入其旋转半径以内。 4、开挖时应严格按照边线进行开挖,严禁超挖。 5、施工队伍对施工人员的安全、教育、培训和学习工作必须有针对性、需要性、动态性 6、正确使用个人防护用品和安全防护设施。 7、施工现场各类防护设施、机械设备、临时用电、脚手架等均需严格验收后,方可挂牌使用。 8、要制定对施工现场危险部位的安全监控措施。 9、根据实际需要及有关规定张挂各类安全标志、警告牌、安全标语等,渲染施工现场的安全气氛。 10、施工现场必须制定有关控制环境污染(道路保洁、噪音、污水排放)的措施。

11、施工现场必须按规定设置消防器材设备,对动火进行 审批和监护。 12、运土车辆必须覆盖,严禁撒漏,污染路面必须清扫。 13、边沟土方堆放距坑边不小于1米,高度不高于1.5米。 14、沟槽周边设置安全路示标志,夜间设置安全警示灯。 15、主要的交通道路施工时必须按要求设置围挡,上下班 期间需设专人指挥交通。 二、管道安装 1、施工前或施工中应对所用工具、机械等进行详细检查, 如有损坏应及时进行更换或修理,以保证使用时安全可靠。尤其是要检查钢丝绳是否完好。 2、管道安装作业时必须載好安全帽,上下沟槽设立梯,上 端要扎牢,下端应有防滑措施。 3、管道吊装前认真检查及吊绳质量,吊装速度均衡,吊装 机械回旋半径内严禁立人及其他施工作业。 4、挖掘机吊装下管时,应设专人指挥,操作人员集中精力,服从指,互相配合,不得自高开工作岗位,沟内人员应站 在安全角落。 5、吊管不得随意碰撞沟壁,以免引起边坡不稳。 6、夜间操作施工时,应设置足够的照明设,设警示灯,危 险区悬挂明显标志。 7、管材对接时,应设专人指挥,沟槽内管材之间要保持一 定的安全距离,作业人员不得站在已到位管子和正在对接 的管材之间。 三、检查井砌筑 1、首先检查施工现场及其周围环境是否达到安全要求,安 全设施是否完后,及时消除隐患后再行施工。

消防消火栓系统及喷淋系统技术交底

01.消火栓系统及喷淋系统技术交底消火栓系统及喷淋系统技术交底

注:施工方仍需针对工程特点,对施工班组进行交底,并留好文字记录。 交底内容: 一、安装要求 二、成品、半成品保护 一、安装要求 1.材料: 1.1.消火栓管材:低区消火栓管网采用热浸镀锌钢管,高区消火栓管网采用加厚热浸镀锌钢管系统。 1.2.喷淋系统管材:采用热浸镀锌钢管。 镀锌钢管国标GB/T3091-2008

1.3.消火栓箱 所有消火栓箱内配有报警按钮(带一个防护罩)一个,镜面茶色玻璃门。 1层~8层,12层~29层消火栓采用SNW65型减压稳压消火栓。 栓口中心距地面为1.1m ,允许偏差±20mm 。 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm 。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号SG18D65Z-J ,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m 长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。 商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J ,图集 04S202/P11

页:箱体尺寸(改)650x800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓室内 消火栓箱 650x800x180 小高层:采用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜(暗装),型号SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x1800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x1800x180 屋顶试验用消火栓(带压力表):

最新管道安装安全技术交底

管道安装安全技术交底 1、凡是从事管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2、新工人,应进行安全技术培训教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3、凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际的安全技术措施。 4、每项工程开工前,在进行技术交底同时,均应进行安全技术交底,重要部位重点交底。 5、进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 6、凡参与管道施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 7、凡在有易爆、易燃物质的地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 8、凡在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时,应编制专门的防护措施进行作业。 9、管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在沟边存放,施工时,应经常检查沟壁两侧是否有松动和裂缝

或渗水现象,可能有塌方是4应及时加护板和支撑。 10、铸铁管打口用工具不得放在管子上,两人同时打口应互相配合,精力集中。 11、使用大锤和手锤之前,应检查木柄是否牢靠。 12、两人使用套丝板套丝时应均匀用力,并随时检查松板,压力挂钩是否扣紧,退套丝板应慢退,防止套丝板快速滑下伤人。 13、使用管钳或扳手时在近地面、墙、设备操作,手指应撒开把柄,而用手掌用力。 14、管道组装对口或水平移动时,严禁用手摸管口,以免将手指切伤或压伤。 15、使用手提砂轮或角向磨光时,应戴防护眼镜,进入工件时应缓慢,旋转方向应正确,操作时面部与砂轮偏侧,使用时待停转后才可将砂轮放于安全处。 16、吊装管子时,两端应拴好拉绳,预制件翻身或转动时应考虑重心位置,防止滑动或重心偏移伤人。 17、在协助电焊工组对管道焊口时,应有必要的防护措施,以免弧光刺伤眼睛,脚应站在干燥的木板或其他绝缘板上。 18、新旧管道交叉时,应弄清旧管道中介并采取安全措施,防止爆炸、燃烧急中毒事故发生。 19、氧气管道在安装、吹扫、试压时所用的工具及防护用品不得有油。 20、氨管道充氨、试运转应配置放毒面具、灭火器、湿毛巾。