文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢质防火防盗门生产工艺流程图

钢质防火防盗门生产工艺流程图

钢质防火防盗门生产工艺流程图

钢质防火、防盗门生产工艺流程图

1、钢质防火、防盗门制作工艺流程图

2、门扇制作工艺流程图

3、门框制作工艺流程图

流程图说明:“★”表示该工序是关键工序,“▲”表示该工序是特殊工序

防火卷帘门施工组织设计

附中教学楼主楼及男、女生自行车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案 XXXXX有限公司 2017年10月10日

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.3、《防火卷帘》(GB14102-2005) 1.4、工程设计变更、洽商记录及图纸会审记录 1.5钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为附中教学楼主楼及男女生自行车库防火卷帘门改造工程,涉及原有防火卷帘门的拆除、部分吊顶拆除以及新防火卷帘门的安装。由于本工程的特殊性,施工只能采取双休日施工,我公司会进行合理的施工安排,力保人员、材料、质量、进度等达到预期目标。本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、服务承诺及措施 1、施工期:在双休日施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 3、工程进度与质量保证:由项目经理和技术员负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB191包装储运图示标志GB699优质碳素结构钢技术条件 GB700碳素结构钢GB9493灰铁铸件 GB1243.1传动用短节距精密滚子链GB2518连续热镀锌薄钢板和钢带 GB5824建筑门窗洞口尺寸系列GB6388运输包装收发货标志 GB7633门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93防火卷帘通用技术条件

卷帘门安装方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系 5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 附施工组织质量、安全保证体系机构图 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 xxx施工图纸及洽商或变更 xxx施工组织设计 建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210-2002》

钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为xxxx酒店、办公、商业综合体,位于马甸桥西北角。建筑檐口高度为99.000米,建筑面积143492平米,其中地下三层、地下二层为车库,层高为3.8米,地上酒店为30层,办公26层,地下一层和首、二层为商业,首二层层高为5.4米,酒店层高为3.1米,办公3.7米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘(F5特级)耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。详见施工进度计划。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织

防火门施工方案及工艺流程

防火门施工方案及工艺流程 一、编制依据: 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000) 建筑材料不燃性试验方法(GB5464) 建筑门窗术语(GB5823) 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825) 运输包装收发货标志(GB6388) 门和卷帘的耐火试验方法(GB7633) 高层民用建筑设计防火规范(GBJ45) 二、工程概况 鞍山新世界花园项目位于鞍山市高新区越岭路南、科技路西、东平路以北。占地面积约62179.43平方米,总建筑面积约148032.16平方米,1#~20#楼为住宅,配置商业网点和地下车库。 防火门安装部位主要包括:1#~20#楼、商业网点和地下车库。其规格参照图纸《首页》及《门窗表》。 三、施工部署 项目经理兼 1人邓春红 技术负责人 生产厂长1人夏正伟 工程部经理1人勾喜峰 安全员1人朱文刚 质量监督员1人曹勇 安装工人12人

四、安装工艺 4.1 材料准备 4.1.1 门框、门扇面板及加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.2㎜厚 钢板,扇面板采用0.8㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜厚钢板,加 固件如设有螺孔,钢板厚度为3.0㎜。门扇内采用不燃性材料 (珍珠岩)填实。安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不低于950℃。双扇门间有盖缝板,并装设闭门 器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 4.1.2 准备螺栓。 4.1.3 如果洞口为空心砖,还要准备一些拉片,便于安装。 4.1.4 如果是先安装防火门后铺设地面,那么还要准备5公分厚的木 块垫框下。 4.1.5 主要工具有电锤、套管扳子、线坠、水平仪、等。 4.2 安装步骤 划线定位→立框校正→连接固定→安装门扇→安装五金→清理现场、成品保护 4.2.1 划线定位?测量洞口尺寸,按照现场标高线给门框定位,测量 与该洞口对应的防火门的尺寸,确认无误后开始安装。 4.2.2 立框校正?校正尺寸,保证在同一平面安装,把框立在规定的 洞口上,框下面用5公分厚的木块垫起。 4.2.3 连接固定?把门框用膨胀螺栓与洞口墙体连接上,如洞口是空 心砖则用拉片固定。

工艺- 防火卷帘门安装工艺流程、工艺规程

卷帘门安装工艺流程、工艺规程 1.技术交底 1.1 安装工艺流程固定支架→装卷筒→装挂帘片→固定导轨→电器安装→调试→安装包厢→接 电源→综合调试→清理。 1.2 安装班长接受任务后,照单(材料明细表)清点材料,做到不漏、不混。 1.3在安装工地找好材料堆放场地,防潮防腐蚀,在安装中注意材料规范,不乱摆乱放,严防损 坏、丢失。 1.4 依据卷帘安装结构示意图,确定安装形式(中装、侧装、中侧装),焊好所有的支架板,启 闭机链轮盘支架与支架板应周边满焊,不允许有焊接缺陷,确保安全可靠。 1.5 依据卷轴长度、帘板长度、导轨长度、安装高度(甲方有特殊要求的需保证包厢底边至地平 净空)找好安装基准点。 1.6 用水平管找准卷轴水平点,确定安装高度,同时保证两端在一个对称面内,不允许出现一前 一后。确定好支架基准点,依据基点,根据支架板划好膨胀螺栓孔线,打好膨胀螺栓,固定好支撑板。 1.7 支承板采用焊接形式,另加斜撑加固,确保支架牢固可靠。 1.8 吊装根据受力点位置,采用三角桁架型式,以牢固安全为准则。 2.吊装卷筒 2.1 将卷筒和卷筒联轴节联接好,然后再将轴承(调心轴承)固定好。 2.2 调整卷筒水平度,允许在洞口的1/300内,并与支架板平面垂直,保证卷筒、联轴节、轴承 同轴度一致,使之运转自如。 2.3 特别注意锁紧调心轴承紧固螺钉,防止卷筒轴向窜动。 3.安装启闭机 3.1 在不接通电源的情况下,装上启闭机,各个旋转轴的链轮中心应同轴一至,无破损。 3.2 启闭机小链轮、大链轮的安装既要保证对称平面位移度,又要保证两链轮轴线间的不平行度。 3.3 安装链条,调节中心距。调节螺栓,使链条胀紧合理,再锁紧螺母,避免运行时损坏齿轮箱 的脚柱,同时也保证了卷帘门重定位精度,允许精度≤20mm。 3.4 特别注意活节边接处的弹性止片安装,一定要安全可靠,以免在运行中脱落。 3.5 手拉环形链条进行机械传动方面的调试,检查传动系统的灵活性,不得有传动阻滞、异声。 3.6 特别应检查启闭机制动器,消除其打渐现象,保证卷帘下行时不出现突降,但制动要灵敏。 4.装挂帘片 4.1 根据图纸要求,装好引片,同时应注意加厚平垫圈,拧紧引片螺母,使引片紧贴卷筒。 4.2 保证互邻帘片转动灵活,成帘后不允许有蛇动现象,帘片运行要平稳、噪音符合GB14102-93 标准。

防火卷帘门施工方案

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 裕华国际·欧洲城12#楼施工图纸及洽商和设计变更防火门、防火卷帘门图集 2、施工部署 选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3、施工组织 3.1施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上”提倡“精益求精“的工作作风。 3.2 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3.3 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 3.4.根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5施工布署 3.5.1生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。 3.5.2原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 3.5.3所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 3.5.4所有隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。3.5.5质量检查:检查部门必须严格把关,从原材料的购进到车间生产,每道环节都该做好质量计录,以确保产品质量; 3.5.6产品运输:产品在运输过程中要平稳,牢固,避免因行车时碰撞损坏产品。

装卸时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形,损坏产品,影响安装使用。 3.5.7施工技术、验收依据步骤 技术依据:本工程施工方案主要依据GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》和GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》。 技术质量要求:防火卷帘应符合本工程施工方案,参考GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》,并按规定程序批准的图纸和技术文件生产加工。 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 4?1?1确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 4?1?2划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线施实划线 a?划出建筑洞口宽度方向中心线; b?左右支架中心卷筒轴中心的标高位置线; c?左右支架宽度万向固定位置线划线后依据防火卷帘门安装图,对所划线位置进行检验验证其精度允差不大于3mm。 4?1?3安装左右支架 右支架的安装应按以下步骤要求进行。 a?根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 b?清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。当安装形式为墙侧安装时: 1)建筑有预埋件(钢板)时应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图设计相符合,符合设计要求时,则以此为大小支架安装的基准

防火卷帘门施工措施

防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

防火卷帘门施工方案(完整版)

施工方案交底记录 工程名称:中国西部国际博览城项目(一期) 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:项目技术负责人:余德浩项目专业施工员:冯刚项目专业质量检查员:徐华彬项目专业安全员:童兴国交底时间:年月日交底地点:项目部小会议室 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 中国西部国际博览城(一期)项目防火卷帘门施工方案交底 2、交底内容摘要: 1.根据工程现场具体情况和甲方工程设计要求,针对特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘确定安装方法。 2.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘的生产、发运及配套安装。 4.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘机械、电气部分的单樘门的单机试车及消防系统的联动调试等。 5.保证并协助甲方对所安装的特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘通过消防部门的验收。 6.保证完善的售后服务体系。 交底人签字:接受人签字 注:①执行标准及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 三、施工安排及部署 1. 施工组织机构

为保证工程质量、进度按预定目标完成,以项目经理挂帅组建中国西部国际博览城工程项目部。负责特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘安装施工的组织管理和协调工作。组成人员:项目负责人、机械安装人员、电气调试人员、材料员、质检员、安检员。 2.施工期、服务承诺及措施 1)施工期:在具备施工条件的情况下、按计划生产、安装。 2)工程进度与质量保证:由項目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明、经过多个大型工程锤练的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中的自检、互检、交接检和抽检相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.产品性能及技术标准 1)防火卷帘应符合GB14102-2005《防火卷帘》,防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1-10分钟(距地面1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防烟外窜。门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。可与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 2)外观质量要求: ①防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防锈 处理,涂层、镀层应均匀,不得有班剥、流淌现象。 ②防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均 及色差等缺陷;夹板应平直、夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。

钢质防火门施工组织设计

1.工程概况 1.1本工程建筑面积11771m2。地下一层,地上二层。 1.2本工程结构形式为框架-剪力墙结构,建筑耐火等级为一级。 1.3 钢质防火隔音门:门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于 1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 2.编制依据 1.1《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 1.2《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.4《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)中国建筑工程总公司版1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.6《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.7《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 1.8本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.1.2 门的安装位置 3.2材料准备 3.2.1 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志,环保标志,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,木质防火门还应注意

防潮,避免碰撞。 3.2.2 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 3.2.3 现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 3.2.4 人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。 3.2.5 同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50樘划为一个检验批,不足50樘也应划为一个检验批。 3.2施工机具准备

防火门工程施工组织设计方案

Word 格式 防火门工程施工工艺及相关要求 (一)防火门施工方案 一、钢质防火门生产工艺流程 1.1门框生产工艺流程图: 1.2门扇生产工艺流程图: 选 材 剪 板 冲 孔 折 弯 焊衬板 焊 框 喷前处理 喷塑粉 组装铰链 粘防火胶条 选 材 剪 板 冲 孔 折 弯 焊衬板 喷前处理 喷 塑 烘 干 标识入库

二、钢质防火门生产工艺标准 2.1、门框生产工艺标准 序 号 项目名称工艺标准及要求备注 1 选材 原材料质量复检镀锌面涂层均匀,表面平整光滑无 凸凹、折痕、锈迹等缺陷;板厚公 差为±0.06mm 材质按材质单确 认,但板厚及表 面质量须复检 2 剪板下料 1、尺寸及精度按符合图纸要求制作 2、对角线尺寸差≤2mm;长度尺寸差 ±1mm;宽度尺寸差±1mm 3、制件不得有飞边、毛刺、折痕等缺 陷 3 冲锁孔及插销孔 1、尺寸及精度按符合图纸要求制作 2、孔(槽)处不得有拉毛、毛刺等缺 填料压板焊边装配标识入库

等陷;冲孔(槽)后去毛刺 4 折弯成型 1、尺寸按图纸要求制作 2、折弯垂直度:90°±0.5° 3、门框侧壁宽度尺寸差±1mm 5 焊接衬板 (铰链及闭门器 处) 1、尺寸按图纸要求制作 2、加强板左右位置≤1.5mm 3、加强板上下位置≤2mm 4、去毛刺、修平 5、锁孔马仔加强板位置偏差≤0.5mm 6、沿加强板周边进行点焊,焊点间距 为20~30mm,单边焊点不得少于3 点,焊接牢固,焊点不得有虚焊、烧 穿等缺陷 6 组合门框 1、尺寸按图纸要求制作 2、焊接平面接口要求满焊,焊接 后磨平抛光,不得有虚焊、烧穿、气 孔等缺陷 3、其它位置点焊处,焊点间距为 4~6mm,单边焊点不得少于3点,焊 接牢固,焊点不得有虚焊、烧穿等缺 陷 尺门框内裁口高0~﹢1mm

防火卷帘门安装施工方案

防火卷帘门安装施工方案 一、工程质量管理和保证体系 项目经理:陈亮负责本项目全面管理 技术员:张林富负责本项目工程技术指导 质检员:程宝学负责本项目工程的质量检查 安全员:许继东负责现场施工安全管理 二、工程所用产品 建兴防火卷帘门 三、质量标准 1、防火卷帘门及其附件的质量符合国标及设计要求有关标准规定。 2、防火卷帘门的位置符合设计要求。 3、防火卷帘门安装牢固,打入墙体深度符合设计要求。 4、防火卷帘门附件齐全、开关灵活。 5、防火卷帘门安装允许偏差符合要求。 四、工程防火卷帘门安装操作流程 前期准备——安装工艺——后期工作——其它 1、前期准备 (1)工地实测门洞尺寸、确定门樘数量 (2)由需方确定防火卷帘门的规格尺寸、数量、确定进场安装时间。(3))与需方协商最好在打完地面和墙面后,再进行安装,能确保安装尺寸的准确。 2、安装工艺

(1)货到现场后,按实际计划分置到各栋号、各楼层; (2)安装调式结束后,做好成品保修,对配件要妥善保管,以防遗失。 3、后期工作 (1)安装完工后,把配件安装齐全。 (2)安装施工结束后,请需方及监理对卷帘门安装质量、附件、数量等进场验收,达到规定及设计要求。 4、其它 (1)按合同协议进行安装施工,如有变更和更改尺寸、样式、数量时,需方和供方共同签字认可。 (2)需方在验收过程中提出整改方案时,必须尽快给予提供服务。 五、做好成品保修 1、在时场时,按不同尺寸、规格型号分类摆放,需方提供场地。 2、严禁用硬物击打卷帘门体,防止卷帘门体不能正常开关,影响使用。现场的施工人员不得用尖硬工具和硬性材料,磕碰和刮划卷帘门表面。 六、安全措施及文明施工 1、设立专人负责安全监理工作。 2、建立安全生产及施工制度,落实到每个员工,每道工序。 3、对生产设备操作、安装施工的工具使用有严格的操作规范。 4、严格执行施工安全用电的管理,电线的悬而未决挂高度和工作之间的水平距离应按当地的电业局规定标准设置,按通电源后经专业电工核查后方可使用,并做好漏电保护措施。 5、进入施工现场后必须空戴劳保用品,时记得检查上下层的物品,

2017年钢质防火门技术参数汇总

防火门产品说明书 钢 质 防 火 门 2017.01.01 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 防火门是用难燃材料(木材或钢材)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢质防火门可做静电喷涂、油漆、热转印等表面处理,选择不同颜色式样。根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 2)、命名、代号及标记 钢质防火门代号:GFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。

l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-1021-dl6 丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。 图 1 右开门顺时针方向关闭 左开门为逆时针方向旋转,见图 2。

防火卷帘门施工方案设计(1).doc

实用文档 一、编制依据 1.1 、工程设计变更、洽商记录及图纸会审记录 1.2 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300— 2001) 1.3 、《防火卷帘》(GB14102-2005) 1.4 、钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4 》 二、工程概况 本工程为齐齐哈尔百花园小商品商务中心。 三、施工安排及部署 1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1.1 、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 1.2 、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作 经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 1.3 、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟 练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。 施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工 地跟踪检查,发现问题及时解决。 2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志GB 699 优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93 防火卷帘通用技术条 件 GB/T9978— 1999建筑构件耐火实验方法 3、施工组织 3.1 、施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上” 提倡“精益求精“的工作作风。 3.2 、从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3.3 、采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽 量向前赶工期。 3.4. 、根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图 纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于 3 小时的防火板材封堵。

木质防火门标准及其制作工艺规范流程

木质防火门标准及其制作工艺规范流程 木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。木质防火门代号为MFM,钢质防火门代号为GFM,钢木质防火门代号为GMFM。 木质防火门具有自重轻、安装方便、装饰效果好等特点,所以那么多特点当然制作木质防火门工艺流程也会相当严格,遵守工艺流程的要求才能制作出合格的木质防火门。 门框的制作工艺步骤依次分: (1)对木材进行干燥;(2)、将干燥木材加工成规格料;(3)、对规格料进行阻燃浸渍处理,固体阻燃剂用量甲级防火门每立方米木材大于110公斤,乙级防火门每立方米木材大于90公斤;(4)、对阻燃浸渍处理木材进行二次干燥;(5)、对阻燃处理规格料D1进行精加工,砂光、开榫、打眼、组装成框架;(6)、在框架内填充硅酸铝纤维毯或岩棉板B,涂刷高温胶,之后铺装硅酸铝纤维毡C,并用22号铁丝网等金属等固定在骨架上;(7)、在骨架表面涂刷胶粘剂、组坯,面板A+门扇骨架+面板A;(8)、组坯后的门扇用热压机或冷压机加压成型;(9)、对宽度和长度进行精加工;(10)、用阻燃处理木材D2封边;(11)、砂光、检验、入库。门扇骨架料D1通常为松木,门框及封边料D2通常为装饰效果好的阔叶树材,选材符合GB14101-1993《木质防火门通用技术条件》。 木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm;门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm;双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm;门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm;门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。 木质防火门中如果有一个细微的小问题出现的话,那么你的防火门就不会达到国家的标准,因此要认真仔细生产加工,这样才能保护我们的生命安全。

地下车库防火卷帘门施工方案(完整版)

地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带

防火卷帘门施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L1216 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防火卷帘门施工方案正 式样本

防火卷帘门施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火 卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限 4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计 划进行生产,安装。

2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件

防火卷帘门安装施工工艺方法

防火卷帘门安装施工工艺方法 1、施工准备 1.1技术准备 熟悉卷帘门的安装图纸,检查卷帘门的预埋线路是否到位,依据施工技术和安全交底作好施工准备。 1.2材料要求 (1)符合设计要求的卷帘门产品,由帘板、卷筒体、导轨、电动机传动部分组成。 (2)卷帘门按其驱动方式的不同可分为手动启闭卷帘门和电动启闭卷帘门两类。 (3)按其安装方式不同又可分为内口卷帘门和口外卷帘门两种。 (4)按其导轨的规格不同,又可分为8型、14型、16型卷帘门等类型。 (5)不论何种卷帘门均系由工厂制作成成品,运到现场安装。 2、作业条件 (1)必须检查产品的基本尺寸与门窗口的尺寸是否相符,导轨,支架的数量是否正确。 (2)结构表面的找平层必须完成,达到强度、平整度符合要 (3)门口预埋件、支架埋件位置正确。 3、施工工艺 3.1工艺流程 洞口处理→弹线→固定卷筒传动装置→空载试车→桩梁板→安装导轨→试车→清理 3.2操作工艺 普通卷帘门的安装方式与防火卷帘门相同,但防火卷帘门的安装要求高于普通卷帘门。 因为防火卷帘门一般采用冷扎带钢制成,必须配备温感、烟感报警系统、配备加密水喷淋系 统保护后共同作用,一旦发生火情,通过自动报警系统将信号反馈给消防中心,由消防中心发出指令将卷帘门自控下降,定点延时关闭,(距地1.5~1.8m)

水喷淋动作,喷水降温保护卷帘,使人员能及时疏散。 (1)洞口处理:复核洞口与产品尺寸是否相符。防火卷帘门的洞口尺寸,可根据3模制选定。一般洞口宽度不宜大于5m,洞口高度也不宜大于5m。并复核预埋件位置及数量。 (2)弹线:测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 (3)固定卷筒、传动装置:将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。安装减速器和传动系统。安装电气控制系统。 (4)空载试车:通电后检验电机、减速器工作情况是否正常,卷筒转动方向是否正确。 (5)装帘板:将帘板拼装起来,然后安装在卷筒上。

防火卷帘门施工方案范本

整体解决方案系列 防火卷帘门施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37179防火卷帘门施工方案 Construction scheme of fire shutter door 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修

的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB191包装储运图示标志GB699优质碳素结构钢技术条件 GB700碳素结构钢GB9493灰铁铸件 GB1243.1传动用短节距精密滚子链GB2518连续热镀锌薄钢板和钢带 GB5824建筑门窗洞口尺寸系列GB6388运输包装收发货标志 GB7633门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93防火卷帘通用技术条件 GB/T9978-1999建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织

钢质防火门技术交底word精品

钢制防火门技术交底 一、施工准备 1、材料产品要求: 1.1 、防火门加工前必须现场实测尺寸后,方可下单。 1.2 、防火门数量、尺寸、开启方向加工前需仔细核对图纸、变更单及加工 单,如有问题,请及时与总包联系,确认无误后方可加工。 1.3 、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检验报告,并及时将有关资料交付给总包单位。 1.4 、防火门必须经过消防部门鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计要求及有关标准的规定。 1.5 、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2、主要机具 2.1 、工具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶桶、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。 二、作业条件 1、主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2. 按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好+50mn线水平标高线。 3. 检查门洞尺寸及标高是否符合设计要求。 4. 门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置其它专业有无交叉打架现象。 三、施工工艺 1.工艺流程: 门框下槛嵌缝-弹线定位一门洞口处理一门框就位和临时固定一门框固定一门框与墙体间隙间的处理一清理一门扇安装一五金配件安装。 四、操作工艺 1. 弹线定位:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 2. 门洞口处理:安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进剔 凿或抹灰处理。

3. 门框下槛嵌缝:门框下槛缝隙,用C20混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体。 4. 门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固 定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30mm 者,洞口两侧的地面需留设凹槽。门框水平位置按照墙面拉平,如墙面平整度有问题,及时与项目部相关部门联系。门框垂直高度偏差不大于3mm门槛与地坪面缝最小不少于10mm。 5. 门框固定:钢质门采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用 膨胀螺栓与墙体抱框柱进行连接,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 6. 门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用C20混凝土嵌缝牢固,应保证 与墙体结成整体;经养护凝固后,在粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 7. 门扇及五金配件安装:粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火、 防盗装置门扇关闭后,门缝应均匀平整,门扇与门框搭接量不小于10mm框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2mm门扇闭合后配合间隙小于3mm门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4mm上侧缝隙不大于3mm 8. 门五金安装完后,需将钥匙整理完毕后(门及对应钥匙编号)交付总包, 并做好相应签收手续。 五、质量标准: 1、防火门的质量和和各项性能应符合设计要求。 2、防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符 合设计要求。 3、带有机械装置、自动化装置或智能化装置防火门,其机械装置、自动装置或 智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 4、防火门的安装必须牢固。与结构连接方式应符合设计要求。 5、防火门的配件应齐全,位置正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种 门的各项性能要求。 6 、防火门的表面装饰应符合设计要求。 7 、防火门的表面应洁净,无划痕、碰伤。

防火门制作工艺及作业指导书

精心整理2.4.2钢质产品制作工艺 钢质防火、防盗门制作工艺规程(ZQQMJ03-002) 钢质防火、防盗门生产工艺流程图 1、钢质防火、防盗门制作工艺流程图 为±1.0,尺寸>1000-2000为±1.2,尺寸>2000-3150为±1.2。 3.4、下料 下料人员按照下料单及下料要求剪板下料,并保证下料尺寸。 3.5、检验 首件完成后必须进行尺寸检验,合格后方可生产,并将检验结果记入《首件检查卡片》表中。中间巡检,完工后随机抽取5%进行完工检验,合格后方可转入下序,并将检验结果记入《产品质量检查记录》表中。 4、冲压

4.1、所用设备及工艺装备 冲床JC23-63、冲床JC23-80、折页孔冲孔模、前后锁孔冲孔模、侧锁孔冲孔模、锁舌孔冲孔模、玻璃压条切头模、钢卷尺3m、游标卡尺0.02/300。 4.2、冲压要求 模具严格按要求使用,冲压件严格定位,严防错位、移位;防止工件表面划伤磕碰,无可见压痕;几何尺寸准确。 4.3、冲压 4.3.1、冲折页孔 在左或右门框之前框上(具体根据门的开启方向定,双扇门左右都冲)用折页孔冲孔模冲折页孔, 4.3.2、 4.3.3、 4.3.4、 , 4.3.5、 4.4、 表中。 5、折弯 5.1、 5.2、 5.3、 5.3.1、 将前面板按设计文件或施工单尺寸在折弯机W67Y-63A上折弯,保证折弯要求。 5.3.2、后面板折弯 将后面板按设计文件或施工单尺寸在折弯机W67Y-63A上折弯30°,保证折弯要求。然后钳工敲平,保证设计文件要求。 5.3.3、各门框之前后框折弯 将各门框之前后框折弯按设计文件或施工单尺寸在折弯机W67Y-63A上折弯,保证折弯要求。5.3.4、各堵头、堵片折弯 将各堵头按设计文件或施工单尺寸在折弯机W67Y-40上折弯,保证折弯要求。 5.3.5、玻璃压条折弯 将玻璃压条按设计文件要求尺寸在折弯机W67Y-40上折弯,保证折弯要求。