市政道路排水施工

方案

目录

1、工程概况......................................................... 错误!未定义书签。

2、施工工艺流程图 ............................................. 错误!未定义书签。

3、主要施工方法 ................................................. 错误!未定义书签。

3.1、测量放线 .................................................... 错误!未定义书签。

3.2、沟槽开挖 .................................................... 错误!未定义书签。

3.3、施工排水 .................................................... 错误!未定义书签。

3.4、基础施工 .................................................... 错误!未定义书签。

3.5、管道安装 .................................................... 错误!未定义书签。

3.6、接口 ............................................................ 错误!未定义书签。

3.7、检查井的砌筑............................................. 错误!未定义书签。

3.8、闭水试验 .................................................... 错误!未定义书签。

3.9、沟槽回填 .................................................... 错误!未定义书签。4.施工人员安排 ................................................. 错误!未定义书签。5.施工进度安排 ................................................. 错误!未定义书签。6.文明施工、环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。

6.1、保持原交通畅顺的措施 ............................. 错误!未定义书签。

6.2、建立管理机构............................................. 错误!未定义书签。

6.3、路面卫生与路况维护 ................................. 错误!未定义书签。

6.4、空气污染控制............................................. 错误!未定义书签。

6.5、噪音控制及震动控制 ................................. 错误!未定义书签。

6.6、强光污染 .................................................... 错误!未定义书签。

6.7、余泥、泥浆运输管理 ................................. 错误!未定义书签。

6.8、文明施工方面的承诺: ............................. 错误!未定义书签。

7、基坑施工的安全技术措施.............................. 错误!未定义书签。

8、管线保护措施 ................................................. 错误!未定义书签。

1、工程概况

本工程管道系统服务于佛山市三水区云东海街道中心服务区,本工程设计范围为新建区,按《云东海旅游经济区污水专项规划(~2020年)》实行完全的雨污分流体制,严格将雨水和污水分流。污水处理率应达到100%。同心路宽24米,其中非机动车道宽2.0米,污水管敷设在道路西侧非机动车道下,距离路牙1米。K1+560~K2+100段,道路两侧为保育用地,故不需敷设截污干管。本路段污水干管主要负担道路两侧建设用地所产生的污水及汇集青云路与龙山横路所输送的部分污水,管径为D300~600mm,全长2.8公里,其中D300mm长1057m,D400mm 长1065m,D600mm长696m。污水分别汇入红云路、龙山路及虎山路截污干管。

雨水管污水管敷设在道路东侧非机动车道下,距离路牙1米,K1+560~K2+100段,道路两侧为保育用地,排水按公路设计,故不需敷设雨水干管。路面雨水经过雨水口直接排入道路排水边沟,填方段雨水口连接管出口处设置急流槽。本路段雨水干管管径为D300~1350mm,全长4.5公里,雨水就近排入规划河涌及水体。

3、主要施工方法

3.1、测量放线

3.1.1、组织测量技术人员按规划局提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。

3.1.2 、进行施工放样测量,定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。

3.1.3、沟槽开挖前应随同工程监理人员复核施工现场测量放线成果,测量偏差应在规范许可的允许偏差内。

3.1.4、井面标高应平路面。

3.2、沟槽开挖

3.2.1、沟槽开挖前应掌握管道沿线地形、地貌、建筑物、各种管线及其它设施的情况,工程地质和地下水文地质资料、气象资料、工程用地、交通运输及排水条件。当发现管线位置后应做

好清晰的标志以保护好地下管线。

3.2.2 、施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡。

3.2.3 、本工程污水管W1~W12开挖在3.7m以内,采用1:1放坡开挖;W12~W18开挖深度3.7m~6.4m,采用25槽钢支护开挖;W19~W29开挖深度2.0~2.92m,采用1:1放坡开挖;W29~W31开挖深度 2.92m~

4.62m,采用25槽钢支护开挖;W31~W33开挖深度4.62m~6.35m,采用12米拉森Ⅳ型钢板桩支护开挖;W33~W37开挖深度4.48m~4.15m,采用25槽钢支护开挖;W37~W50开挖深度4.15~2.45m,采用1:1放坡开挖。雨水管开挖深度均在3.5m以内,均采用1:1放坡开挖。

3.2.4、开挖时用挖掘机进行,人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸式汽车外运弃土。在开挖前,沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖,用机械挖土至设计标高高20~30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段10m~20m,以防止土方塌方出现安全事故。

3.2.4 沟槽检查验收

沟槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表-1。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

基槽开挖允许偏差和检验方法

表-1

3.3、施工排水

3.3.1、施工排水系统排出的水应抽送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通,且不得破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。

3.3.2、在施工过程中不得间断排水,并应对排水系统常检查和维护,使沟槽底面保持无水状态。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止降水。

3.3.3、施工排水终止抽水后,所有井、孔洞应立即用砂、石材料填实,静水位以上可用粘土填实。

市政道路施工方案

施工方案 一、路基清表 在施工前进行地表清理工作,填方路段,地基表层土30cm的杂填土必须清除,一次性清理到位,清除后的施工现场不得出现杂草、根系、树根等腐殖物或有机物,保持现场洁净,建筑垃圾及腐殖土必须清除到黄土层。废弃的排水渠或涝池,应将渠底或池底的淤泥全部清除,采用黄土分层回填压实至路床顶面。二、临时排水 工地的临时排水,根据施工现场地形地貌,合理开挖临时排水沟,并长期保持通顺,路基施工每层土方填筑时,保证留有横坡,确保雨天现场路基不积水、不存水、不冲刷,保证现场路基安全。一切施工、生活污水排入指定的渠道,不可乱排,污染环境。 三、施工测量放线 1、清表、临时排水工序结束后,对计划施工路基段落进行填筑段落中线、开挖段落开挖边线放样。 2、对于被确定的点号、桩号与施工图设计线的关系以及临时BM点的高程等由现场实测工程师以书面形式向主管现场施工的技术员、施工班组负责人进行交底,并相互签字备考。 3、所有现场施工人员有保护桩号、点号的责任和义务,不准擅自挪移和破坏,一经发现将追究班组管理责任。 4、施工放样时应通知现场监理工程师旁站。 四、填前碾压 路基清表结束后,先对路基进行填前碾压,压实度要求≥90%,路基填土高度小于路面和路床总厚度时,基底应按设计要求处理。合格后方可进行路基填筑施工。

路基压实度标准 填挖类型压实标准路床顶面以下深度(m) 压实度 (%) 填方路基 上路床 重型0~0.3 ≥96 下路床0.3~0.8 ≥96 上路堤0.8~1.5 ≥94 下路堤 1.50以下≥93 零填及挖方路基 0~0.3 ≥96 0.3~0.8 ≥96 五、路基开挖 挖方施工总体原则为从上到下进行,采用横向全宽台阶式开挖,不得乱挖超挖,严禁掏底开挖。开挖过程中,应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前,应预留一定宽度,预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动。(亏坡) 挖方路段路堑边坡为1:1,零填及挖方路段,填方高度不足60cm时,机动车道范围(两侧各外放1米)范围应超挖至路床顶面以下60cm处,再分层回填压实。 六、路基填筑 填方路段边坡坡度1:1.5,当路床顶面填方高度不足60cm时,机动车道范围(两侧各外放一米)应超挖至路床顶面以下60cm处,在分层回填压实。 1、路基每层填筑严格执行“划格上土、挂线施工”; 2、准备直径3cm、长150cm红白相间(25cm刻度)的花杆,在边线位臵每隔20m 插一根,依据花杆上的刻度连续挂好线绳,线绳应紧绷,作为机械平整时的依据,保证平整度和松铺厚度。逐层填筑成2%--4%的横坡,主道和辅道分开摊铺,分层最大松铺厚度应根据试验段确定,且不应超过30cm;分层最小压实厚度不小于10cm。 3、运输车按每个5m*7m的方格内一车土进行卸土,先用推土机粗平,对含水量

市政道路雨季专项施工方案(精)

玄武路东段道路及排水工程-A标段(K0+015-K0+685) 雨季专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日 西安西丰市政配套工程有限公司 .

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概述 (1) 第二章编制依据 (1) 一、编制的目的 (1) 二、编制的依据 (1) 三、本专项方案遵循的主要规程规范: (1) 第三章雨季施工措施 (1) 一、雨季施工保证体系 (2) 二、雨季施工准备 (3) 三、雨期施工技术措施 (3) 四、雨季施工专项措施 (3) 1、路基路面工程 (3) 2、沟槽开挖 (4) 3、管线施工 (4) 4、人行道工程 (5) 五、临时用电措施 (5) 六、雨期施工机械材料设备表......... 错误!未定义书签。第四章雨季施工管理.. (5) 1、雨期期间现场平面布置 (5) 2、雨期施工前专项检查 (5) 3、质量保证措施 (6) 4、文明施工、安全措施 (6)

第一章工程概况 一、工程概述 玄武路东段道路及排水工程A-标段(K0+015-K0+685)位于大明宫地区中部,西起太华南路,东至红旗厂铁路专用线以西25米,道路修建长度670米,道路红线宽度40米,城市次干路Ⅰ级。工程主要施工内容包含道路工程、雨污水管道排水工程、电力沟工程及附属工程。 第二章编制依据 一、编制的目的 现本标段道路工程已基本施工至路床,部分雨水管线与电力管沟正在施工,因此在对施工现场进行踏勘后,按照招标文件规定,依据施工设计图要求,遵照该投标文件确定的施工原则及方案,同时根据业主、设计院和监理工程师的要求,融合以往施工经验,编制本雨季专项施工方案,用以指导现场实际施工,严格贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和原则。确保优质高效地完成施工任务。 二、编制的依据 2.1、施工设计图纸。 2.2、本公司质量体系系列文件。 2.3、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。 三、本专项方案遵循的主要规程规范: 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

市政道路交通设施专项施工设计方案

标志、标线、隔离栅、防落网、波形护拦施工案 一、工程概况 本次市政3号路工程标段,即:起点接在建的市政3号路K0+800桩号,终点顺接既有xx公路,路线全长1.1公里。 根据市政3号路工程工程图纸的要求,制订了本工程的施工案。 二、施工编制依据 1、交通部JTG D80-2006《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规》; 2、交通部JTG D81-2006《公路交通安全设施设计规》; 3、交通部JTG/T D81-2006《公路交通安全设施设计细则》; 4、标准GB5768-1999《道路交通标志和标线》; 5、交通部2007年第30号公告《高速公路网相关标志更换工作实施技术指南》; 6、交通部JT/T279-2004《公路交通标志板技术条件》; 7、交通部JT/T280-2004《路面标线涂料》; 8、交通部JT/T281-1995《高速公路波形梁钢护栏》; 9、交通部JT/T374-1998《隔离栅技术条件》; 10、交通部JT/T388-1999《轮廓标技术条件》; 11、交通部JT/T 596-2004《公路防撞桶》; 12、交通部JTG F83-01-2006《高速公路护栏安全性能评价标准》; 13、交通部交公路发[2004]477号《公路安全保障工程实施技术指南》(试行); 三、施工总体部署安排 市政3号路工程全长约1.1公里,根据实际工期和工程量暂作以下考虑,为了保证工程顺利完成,我公司组建一个项目部,为了实施专业管理专业施工,项目部配置二个施工队,每个施工队配置相应的专业专用的施工机械设备,以保证工程质量和工程进度,从而促使工程能保质保量按期完成。

四、标志、标线、隔离栏、防落网、波形护拦施工案和技术措施 (一)标志 1、施工案 (1)根据本工程的具体数量、工期及质量目标,结合本公司以往的施工经验,对本分项工程配备16吨吊机1台,350L混凝土搅拌设备1套,专业施工人员10人,测量试验仪器(逆反射系数测量仪、色彩色差仪、涂层测厚仪等)4台套。 (2)在标志制作前,向监理工程师提供所采用的原材料质保单及各类标志板面各种图案的配置图供监理工程师审查批准。所有运往工地的标志产品的质量均应符合《公路交通标志板技术条件》(JT/T279-1995)及《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)的技术标准。 (3)施工之前,向监理工程师提供详细的施工组织设计,供监理工程师审查批准。 2、施工法 (1)施工放样 所有标志都应按图纸的要求定位和设置,安装的标志应与交通流向几乎成直角,在曲线路段,标志的设置应由交通流的行近向来确定。 (2)基础施工 1)支柱基础应按设计文件规定的尺寸及位置进行开挖。现浇砼时,小型基础可不立模板。在浇注砼前基坑要进行修整,基底要夯实。 2)基底按设计文件要求进行处理后立模板、绑钢筋、钢筋尺寸应符合设计规定,地脚螺栓和底法兰盘位置要正确。浇筑砼时,应保证底法兰盘标高正确,保持水平,地脚螺栓保持垂直。 3)浇筑好的砼基础应进行养护,基础围应回填夯实。并应在安装支柱前完成。 (3)标志立柱制作安装 1)格按设计文件要求选购材料,所有钢板按设计文件要求必须有材质证明,经监理工程师验收可加工。 2)将采购回来的钢材,按设计文件尺寸进行切割,型材用气割切割,钢板用轨道式切割机切割,切割好的钢材,用打磨机打磨,需拼接的部位,一定要切割成焊口。 3)焊条必须选用设计文件及国标要求的材料,焊缝厚度必须达到设计文件要求,焊好后材料应检查焊缝的厚度及平滑度。 4)将焊好的结构进行酸洗处理,必须洗干将,以确保除锈的彻底性。 5)将酸洗处理的铁件,浸放在热镀锌槽中,镀锌要均匀,必须保证镀锌厚度。

管道施工雨季施工方案

一、工程概况 渤南油田罗36块位于山东省XXX内,渤三联合站西南部,XXX采油厂东南部,距渤三联合站约6km,隶属于XXX采油厂管辖。本次进行改掺提效工程(安装部分)内容主要分为3个部分,01为罗北外输站部分,02为井场部分,03为站外管线部分。罗36块目前共开油井13口,其中电热杆井3口,密闭循环掺水井2口,地面电加热井2口,常规集输油井6口,均采用注水开采方式。区块日前大量使用电热设备,高耗低效,集输成本过高,且井口回压高。为降低能耗,提高经济效益,本次将其中6口能耗较高的油井集输方式改为空心杆开式掺水降粘集输,掺水来自罗北外输站。掺水在罗北外输站增压、加热后采用规格为φ76×6,材质20#的管线输送至井口。 罗北外输站内目前已建处理规模5000m3/d天然气冷却脱水器2台,用于处理三相分离器及缓冲罐分出的含大量水和烃组分的饱和天然气。2台天然气冷却脱水器均为1996年从渤三联合站拆除停用的转上利旧设备,目前已运行超过25年,设备底部及管道腐蚀穿孔严重,有漏气现象,存在严重的安全隐患,本次将拆除2台天然气冷却脱水器,在原位置新建处理规模6000m3/d天然气冷却脱水器1台。 二、雨季施工各工序质量保证措施 2.1一般措施 2.1.1在进入雨季前,各机组应组织一次检查,及时做好防雨、防洪准备。检查重点包括仓库、休息室,暂设棚是否牢固,是否有水泡,下沉倒塌的危险,有隐患的应采取加固措施。 2.1.2雨季应避免存在被水淹的可能,在洪水冲击的山谷、河道、雨水汇流区域施工,如不能在雨季到来之前完工,应采取防护、稳管措施之后撤离该区域,等雨季过后再组织施工。 2.1.3注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。 2.1.4 增强防范意识,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 2.1.5施工人员的保护:雨天施工,施工人员注意自身安全。应随时检查所有电源线路有无破损,接头的绝缘性能是否良好,防止漏电、触电。雨天道路泥泞,特别是陡坡陡坎,防止路滑人员摔跤,可在道路上铺垫沙、谷壳或稻草。施工人员必须穿戴便于施工的劳保用品。

市政道路维修改造施工组织方案计划

. 大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计 2016年3月17日

目录 第一章施工部署和平面布置 (3) 一、施工部署规划 (3) 二、施工平面布置 (3) 第二章施工方案和技术措施 (5) 一、技术规范 (5) 二、施工方案 (5) 第三章机械设备及劳动力配备 (9) 一、劳动力计划安排 (9) 二、施工机械、设备计划安排 (10) 第四章安全管理 (11) 一、安全管理体系建设 (11) 二、指导思想和工作目标 (11) 三、安全保证措施 (11) 四、施工过程中安全检查 (12) 五、安全教育 (13) 第五章质量保证体系和控制措施 (14) 一、质量方针、质量目标 (14) 二、质量组织机构的设置 (14) 三、施工过程阶段的质量控制 (15)

第六章进度计划及保证措施 (18) 一、施工进度计划 (18) 二、进度计划的安排原则 (18) 三、工期保证措施 (18) 四、保证工程进度具体措施 (20)

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及范围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

市政道路夏季高温防汛施工方案

凉山州成凉园区市政道路工程 夏季高温、防汛方案 审批: 审核: 编制:王凯乐 施工单位:中冶建工集团甘肃分公司 编制日期:2016年5月24日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制目的 (2) 三、工程夏季施工任务 (2) 四、夏季施工准备 (2) 五、高温应对措施及应急预案 (3) 六、防汛应对措施及应急预案 (4) 七、质量保证计划 (6) 八、安全文明施工 (6) 九、附图 (7)

一、工程概况 本工程位于西昌市成凉园区,本次工程量范围内包括新建道路13条,长度8.53公里,小桥4座,经过前期原始地貌测量,本次承建范围内有一半以上的路段需要进行填挖方作业,根据西昌的气候资料,西昌地区夏季多雨(降雨量160mm-226mm,),白天气温高(最高温度36℃)。6、7、8、9四个月的降雨量约为西昌全年降雨量(1020mm)的76%左右,容易引发山洪泥石流等灾害,引发下游河水暴涨,本工程场地内的两条河流是工程范围内最主要的两条河流,汇水面积大,雨季上涨淹没施工场地的可能性极大。 二、编制目的 1、把高温、降水和山洪暴发等不利因素对工程的影响降到最低,保证施工的正常进行,确保不因自然原因导致耽误工期或对工程造成损失。 2、以人为本,做到不因高温、洪水导致人员伤亡情况的发生。 3、确保项目的施工工期节点与计划安排基本一致。 4、确保工程的质量满足设计和规范的要求。 三、工程夏季施工任务 按进度计划安排,本工程夏季主要进行施工便道,清表、总部经济园区域和天王山B段所有的路基土方工程,以及总部经济园3号路,5号路北段,宝昌西路的管涵的施工、3号、4号、7号及8号桥预制场的建设。 四、夏季施工准备 1、技术准备 ⑴确保施工质量及生产安全的情况下,制定一个可行的可靠的施工技术方案,其必须具有对应的经济合理性。

管道工程雨季施工方案

管道工程雨季施工方案 一、工程概况: 1、工程位置: 2、工程内容: 3、工程工期: 二、雨期施工材料准备: 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 三、雨季施工准备: 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。土方工程受降雨量影响较大,雨季施工应针对本工程特点制订相应的防雨措施。雨季施工,做好如下准备工作: (一)、施工场地 对施工现场根据我标段实际地形对场地设置排水系统,对明水进行疏导,排水系统要做到水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。 1、场地排水:对施工现场,根据地形对场地排水系统进行合理布置, 以保证水流畅通,不积水。并防止四周水倒流进入场内。 2、道路:施工现场主要运输道路坚实,并做好排水,保证雨后正常交通。 (二)、机电设备及材料防护 防汛器材,工程防雨材料、防护用品、抽排水设备充足。 配电箱要采用防雨防潮措施(用塑料布进行封盖),并应安装接地

保护装置。 (三)、注意事项 ⑴、对所购水泥等材料作好覆盖和加高等防潮工作。 ⑵、做好各种机械的安全保护措施,机械应停放在安全地带。 ⑶、施工人员配备必要的劳保用品,以保证雨天工作的连续性。 四、雨季施工措施: 1、雨季施工现场成立抢险队保证每天夜间有专人值班,并做到雨声就是命令,下雨及时到达现场,从而保证雨天的现场安全。 2、切实做好原材雨季现场的保护措施,如现场应备齐塑料布、帆布、草袋子等防汛物资。 3、每天及时收听天气预报,结合天气情况合理制定工序安排。沟槽开挖必须根据天气形势及施工能力确定开挖段。对施工现场的电杆无论是永久还是临时的都要进行仔细检查,不牢固的要加设拉线等措施予以加固。主汛期开挖沟槽应将放坡增大一级,可能出现险情部位,做好支护处理。 4、用于沟槽回填用土必须集中堆放并拍实覆盖,主汛期有条件时用彩条布进行覆盖,以防止雨水渗入冲刷。 5、定期疏通现场临时排水系统,以保证排水畅通。 6、在边坡开挖线周边设置地表排水沟,引导排放汇积水防止雨水流入沟槽、冲刷边坡,引起边坡坍塌。在沟槽两侧边坡上距边坡边缘1.5米处设置草带围堰,高度不低于50CM,以防止槽外雨水流入沟槽内,冲刷边坡,引起边坡坍塌。 7、在沟槽底作业面南侧0.5M 处,设置导流盲渠。在盲渠上每20M 处设置集水井,及时排除作业面的积水。雨天设专人进行沟槽内排水泵检查巡视,并保证雨天抽水设备的正常排水。 8、雨季土方开挖要及时做好安排,开挖一段,铺设一段,回填一

市政道路工程施工组织设计方案

工程概况 一、工程简述 阿克苏经济技术开发区道路工程建设项目一标段—嘉兴路是由阿克苏经济发展有限责任公司修建的城市道路工程,工程地点位于阿克苏经济技术开发区(西园)。工程范围:嘉兴路(西起杭州路,东至建设路)为沥青砼路面,道路全长2380.45米,道路总宽度为40米。其中机动车道宽16米,非机动车道3.0米×2道,人行道宽3.0米×2道,绿化带宽3.0米×2道。道路修建内容包括土方工程、机动车道、非机动车道、人行道、绿化带设置隔离栏、路缘石安装工程、路灯基座安装工程、雨水井及管道工程、信号灯、标志标牌、标线更新改造。 质量标准:合格 要求工期:计划2017年4月20日开工,2017年8月17日竣工,工期为130天。 二、建筑设计内容 道路平面设计:嘉兴路设计长度2380.45米,道路设计宽度40米。 工程主要内容: 新建嘉兴路(西起杭州路,东至建设路),为沥青砼路面,道路全长2380.45米,道路总宽度为40米。其中机动车道宽16米,非机动车道3.0米×2道,人行道宽3.0米×2道,绿化带宽3.0米×2道。道路修建内容包括土方工程、机动车道、非机动车道、人行道、绿化带设置隔离栏、路缘石安装工程、路灯基座安装工程、雨水井及管道工程、信号灯、标志标牌、标

线更新改造。 施工组织设计 一、现场条件说明 本工程施工地段地处阿克苏经济技术开发区(西园),施工现场地段现状为砂石路,道路沿线附近有少量企业厂房,主要为荒地。 二、施工现场平面布置 根据施工平行流向和施工工艺及现场布置的特点,来建盖各项临时设施,做好施工平面部署(详见施工总平面布置图)。 1、搭设临时生产、生活设施; 2、施工用电计划: 施工中可能同时采用的主要用电设备:照明灯具、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机。 根据用电容量,导线采用断面为10mm2 的BV 型铜芯橡皮线,并且电缆从电源点接出后采用立杆架空布设,电杆间距20~30m,在每根电线杆下设一二级开关箱。 三、组织机构的设置 本工程施工管理将以项目经理部为核心,以项目经理负责制为原则,依托我单位管理力量和后勤人员为本项目服务,并抽调技术骨干组成“高效、精干”的项目部,项目部下设:施工部、后勤部等部门,为充分调动全单位力量及时优质地为本项目部服务,由公司负责行政工作的领导组织公司所属

市政道路雨季施工专项方案

雨 季 施 工 方 案 建设项目名称:建设项目施工工程 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

第一章工程概况 一、工程概述 1、本工程建设地点位于呈贡新区乌龙片区南北向主要干道,工程名称为新建工程,为城市次干路,道路红线宽度40m,起于呈祥街,止于南侧用地边界线,依次与小区出入口、幼儿园出入口、小学出入口相交,长度为340.76m。因在小区、幼儿园、小学旁施工,故采取施工现场搭设围挡进行全封闭施工。 2、工程规模:道路基层340.76m×40m、雨水管300-600Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,总长815米,污水管500钢带增强螺旋波纹管,总长370米,钢筋混凝土电缆沟(1.2m×1.5m),总长258米。工程范围:道路、雨污水管、电力、交通、景观等。 第二章编制依据 一、编制的目的 本雨季专项施工方案是对施工现场进行踏勘后作出的施工部署。将按照招标文件规定,依据施工设计图要求,遵照该投标文件确定的施工原则及方案,同时根据业主、设计院和监理工程师的要求,融合以往施工经验,编制本雨季专项施工方案,用以指导现场实际施工,严格贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和原则。确保优质高效地完成施工任务。 二、编制的依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。

2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。 三、本专项方案遵循的主要规程规范: 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 《公路土工试验规程》( E40—2007); 《公路工程技术标准》(01—2003); 《工程测量规范》(50026-93); 《建筑边坡工程技术规范》 50330—2002 ; 《建筑基坑支护技术规范》120-99; 《岩土工程勘察规范》( 50021-2001); 《公路工程施工安全技术规程》(076-95); 《城镇道路工程施工与质量验收规范》( 1-2008); 第三章雨季施工措施 一、雨季施工保证体系 根据总体施工进度计划安排,本工程进入雨期施工的主要施工项目为路基路面工程、排水工程、人行道及附属工程,根据以上项目编制有针对性的雨期施工方案。 1、为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 2、现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组,负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施,首先全面调查施工现场的地势,调

市政道路雨季专项施工方案

目录 第一章工程概况?1 第二章编制依据 (2) 第三章雨季施工措施.................................... 3第四章雨季施工管理?12

第一章工程概况 一、工程概述 1、通州新城作为北京东部发展带的综合服务中心,重点是为东部城镇带的发展提供高效优质的综合服务。京沈、京哈、京津塘等多条高速公路与北京市的六环路、七环路、通顺路和东部发展带联络线在这里交汇,使通州成为北京东部的重要门户,直接面向河北、天津地区。宋庄镇是通州新城与空港联系的纽带,休闲服务业和临空产业基地。充分发挥位于新城和首都机场之间的区位优势,结合首都航空城发展需求,发展航空城延伸产业、体育休闲产业及现代服务业。本工程包括:道路工程、再生水工程、雨水工程及污水工程。 2、施工环境及现场条件 1)通州区宋庄地区属于典型的温带人陆性半湿润季风气候。具有春秋干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥的四季分明的气候特点,年平均降水量620.9mm,其中65%的降水集中在七八月份,一年中春季风速最大,4月份平均风速为3.6m/s,夏季平均风速最小,8月份平均风速为1.8m/s,多年10分钟最大风速达22m/s;年平均相对湿度为60%;历年平均蒸发量为1895mm。年主导风向为西南风,次风为西北风,西风出现的几率最小,全年平均风速为2.9m/s。

第二章编制依据 一、编制的目的 本雨季专项施工方案是对施工现场进行踏勘后作出的施工部署。将按照招标文件规定,依据施工设计图要求,遵照该投标文件确定的施工原则及方案,同时根据业主、设计院和监理工程师的要求,融合以往施工经验,编制本雨季专项施工方案,用以指导现场实际施工,严格贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和原则。确保优质高效地完成施工任务。 二、编制的依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。 2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。

管道施工雨季施工方案

、工程概况 渤南油田罗36块位于山东省XXX内,渤三联合站西南部,XXX采油厂东南部,距渤三联合站约6km隶属于XXX采油厂管辖。本次进行改掺提效工程(安装部分)内容主要分为3个部分,01为罗北外输站部分,02为井场部分,03为站外管线部分。罗36块目前共开油井13 口,其中电热杆井3 口,密闭循环掺水井2 口,地面电加热井2 口,常规集输油井6 口,均采用注水开采方式。区块日前大量使用电热设备,高耗低效,集输成本过高,且井口回压高。为降低能耗,提高经济效益,本次将其中6 口能耗较高的油井集输方式改为空心杆开式掺水降粘集输,掺水来自罗北外输站。掺水在罗北外输站增压、加热后采用规格为? 76X6,材质20#的管线输送至井口。 罗北外输站内目前已建处理规模5000m3/d天然气冷却脱水器2台,用于处理三相分离器及缓冲罐分出的含大量水和烃组分的饱和天然气。2台天然气冷却脱水器均为1996年从渤三联合站拆除停用的转上利旧设备,目前已运行超过25 年,设备底部及管道腐蚀穿孔严重,有漏气现象,存在严重的安全隐患,本次将拆除2台天然气冷却脱水器,在原位置新建处理规模6000m3/d 天然气冷却脱水器1 台。 二、雨季施工各工序质量保证措施 2.1 一般措施 2.1.1 在进入雨季前,各机组应组织一次检查,及时做好防雨、防洪准备。检查重点包括仓库、休息室,暂设棚是否牢固,是否有水泡,下沉倒塌的危险,有隐患的应采取加固措施。 2.1.2 雨季应避免存在被水淹的可能,在洪水冲击的山谷、河道、雨水汇流区域施工,如不能在雨季到来之前完工,应采取防护、稳管措施之后撤离该区域,等雨季过后再组织施工。 2.1.3 注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。2.1.4 增强防范意识,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 2.1.5 施工人员的保护:雨天施工,施工人员注意自身安全。应随时检查所有电源线路有无破损,接头的绝缘性能是否良好,防止漏电、触电。雨天道路泥泞,特别是陡坡陡坎,防止路滑人员摔跤,可在道路上铺垫沙、谷壳或稻草。施工人员必须穿戴便于施工的劳保用品。 2.2 设备及材料的保管、存放 2.2.1 设备、材料进入现场的设备存放于现场规划的材料存放区,材料存放区处于高处且不被雨水冲刷的地方。设备露天存放时其底部用方木垫起,同时检查设备的包装箱是否完好,发现破损及时修复,然后用防雨苫布盖好,避免设备和材料受雨淋而损坏。小型设备及时存入临时库房,以减少露天存放所增加的防护费用。

市政道路维修改造施工组织设计

大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计 2016年3月17日 目录 第一章施工部署和平面布置2 一、施工部署规划2 二、施工平面布置2

第二章施工方案和技术措施3 一、技术规范3 二、施工方案3 第三章机械设备及劳动力配备6 一、劳动力计划安排6 二、施工机械、设备计划安排7第四章安全管理8 一、安全管理体系建设8 二、指导思想和工作目标8 三、安全保证措施8 四、施工过程中安全检查9 五、安全教育10 第五章质量保证体系和控制措施10 一、质量方针、质量目标10 二、质量组织机构的设置11 三、施工过程阶段的质量控制12第六章进度计划及保证措施13 一、施工进度计划14 二、进度计划的安排原则14 三、工期保证措施14 四、保证工程进度具体措施16

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及范围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

市政工程雨季施工方案

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 工程建设概况................................ 错误!未定义书签。 水文地质概况................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 编制目的.................................... 错误!未定义书签。 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 三、雨季施工准备................................ 错误!未定义书签。 四、雨期施工技术措施............................ 错误!未定义书签。 五、雨季施工专项措施............................ 错误!未定义书签。 路基路面工程................................ 错误!未定义书签。 沟槽开挖.................................... 错误!未定义书签。 管线施工.................................... 错误!未定义书签。 桥梁工程施工................................ 错误!未定义书签。 脚手架工程.................................. 错误!未定义书签。 人行道工程.................................. 错误!未定义书签。 六、雨季施工管理................................ 错误!未定义书签。 雨期期间现场平面布置........................ 错误!未定义书签。 雨期施工前专项检查.......................... 错误!未定义书签。 质量安全管理................................ 错误!未定义书签。 文明安全管理................................ 错误!未定义书签。 七、雨期施工机械材料设备表...................... 错误!未定义书签。

市政道路绿化工程专项施工方案

绿化工程专项施工方案 一、工程概况 本工程项目工程名称为祁东县**路、**路道路提质改造工程,是祁东县城区的I级城市主干道,是市委、市政府为缓解交通“行路难、停车难”,改善人居环境, 提升城市综合竞争力的一项重大举措。它的建成对提高城市品位,改善交通环境,将会产生深远影响。 **路施工范围西起于城西路,东至青山路,全长约2.365公里。**路改造后道路标准横断面设计为:5米(人行道)+2米(绿化带)+28米(机动车道)+2米(绿化带)+5米(人行道)=42米。 **路施工范围南起于祁丰大道,北至竹苑路,全长889.546米。**路标准横断面与现状一致,确定如下:9.5米(人行道)+5米(非机动车道)+2米(机非分隔带)+10.5 (机动车道)+6米(中央分隔带)+10.5米(机动车道)+2米(机非分隔带)+5米(非机动车道) +9.5米(人行道)=60米。 绿化工程内容为种植行道树、草坪、花卉等绿化,总绿化面积约6396 m20 、编制依据 1、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 2、《城市绿化和园林绿地用植物材料》(CJ/T34-91 ) 三、进度计划及机械、人员安排 1、绿化工程计划于2016年2月20日开工,2016年4月30日完成 2、施工机械配置表 序号机械名称型号数量备注 自卸汽车/6辆 1 2挖掘机PC-2002台 3吊车15t1台 4翻斗车2辆

3、项目管理人员构成表 4、组织机构框架

四、具体施工要求及主要工程量 (一)绿化地平整清理 进场后按计划进度做好清场工作。对施工范围内的有碍进展和影响工程质量的地上(石块垃圾、废弃物)、地下物(管线)进行清除、深埋、转移、加固、标记,同时对20cm以内的土层进行人工深翻、碾压。仪器复测高程,并对比设计地形高程、平衡土方。 初步地形造好后为使绿化更具立体感、层次感,以及利于地形排水畅通,应严格按照施工规范进行人工改造,保证地形饱满,轮廓线自然、流畅、不积水。同时考虑到下雨和浇水后地形沉降的因素,所以每填筑50cm厚碾压1~2次(若有必要进行环刀试验)填土完成后标咼应超出设计标咼。 按城市园林绿化规范规定在10cm以上, 30cm以内平整绿化地面至设计坡度要求,平米绿化的平整坡度控制在2.5%~3%坡度、根据实际的线性与标高构筑绿地,0.02

给水管道工程雨季施工方案

雨季施工方案 一、雨期施工材料准备: 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、水泥、砂石、木桩及草袋等。 二、雨季施工准备: 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产,把雨季对工程的影响减小到最低限度。土方工程受降雨量影响的项目,雨季施工应针对本工程特点制订相应的防雨措施。雨季施工,做好如下准备工作: (一)、施工场地 对施工现场及生活区应根据地形对场地排水系统进行疏导,保证水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。 1、场地排水:对施工现场,根据地形对场地排水系统进行合理布置,以保证水流畅通,不积水。并防止四周水倒流进入场内。 2、道路:施工现场主要运输道路路基碾压坚实,做好处理及满足排水要求,保证雨后正常交通。 (二)、机电设备及材料防护 防汛器材,工程防雨材料、防护用品、抽排水设备充足。 机电设备的电闸箱要采用防雨防潮措施,并应安装接地保护装置。(三)、大小型设施检修及停工维护

临时设施检修:对现场临时设施,如工人宿舍、食堂、仓库等应进行全面检查。对停工工程要进行检查并作好维护。 (四)、注意事项 ⑴、对所购的原材料,如石灰、水泥等作好覆盖工作。 ⑵、做好各种机械的安全保护措施,机械应停放在安全地带。 ⑶、施工人员配备必要的劳保用品,以保证雨天工作的连续性。 三、雨季施工措施: 1、雨季施工现场成立抢险队保证每天夜间有专人值班,并做到雨声就是命令,下雨及时到达现场,从而保证雨天的现场安全。 2、每天认真听天气预报,结合天气情况合理制定工序安排。 3、实做好原材雨季现场的保护措施如现场应备齐,塑料布、帆布、草袋子等防汛物资。 4、雨天设专人进行沟槽内排水泵检查巡视抽水,并设备用泵保证雨天的正常排水。 5、做好雨后撑板、撑杠的加固。 6、定期疏通现场临时排水系统,以保证排水畅通。 7、在边坡开挖线周边设置地表排水沟,引导排放汇积水防止雨水流入沟槽、冲刷边坡,引起边坡坍塌。 8、施工区和生活区规划和建设好雨水排放措施。雨水经处理后按规定排放,防止水污染。 9、对有害物质(如燃料、油料、旧材料等)通过有效措施处理后,

市政道路雨季施工方案

市政道路雨季施工 方案

吉首市人民南路、世纪大道提质改造工程雨季施工方案 编制单位: 编制时间: 编制人: 审核人: 审批人: 目录

一、编制依据 (2) 二、加强雨期施工的管理工作............................ 错误!未定义书签。 三、针对实际情况采取相应措施 (3) 四、设专职测温人员 (4) 五、改变作息时间 (4) 六、物资准备 (4) 七、项目具体施工方法 (4) 八、雨季施工质量保证措施 (7) 九、施工安全措施 (8) 一、编制依据

1《纬二十九街Ⅲ标段道路工程施工图》; 《纬二十九街Ⅲ标段雨水工程施工图》; 《纬二十九街Ⅲ标段污水工程施工图》; 《纬二十九街Ⅲ标段电力管沟工程施工图》; 2纬二十九街Ⅲ标段工程施工组织设计; 3建筑工程冬施施工规程(JGJ121-9); 4砼结构工程质量验收规程(GB50204- ); 5钢筋焊接及验收规程(JGJ18-84); 6冬期施工手册(第二版); 7《西安市城市道路工程施工技术规程》(DBJ01—45—); 8《市政道路工程质量检验与评定标准》(DBJ01-11-95、DBJ01-22-95) 9《西安市给水排水管道工程施工技术规程》(DBJ01-47- )和(SZB01-99); 10《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB5768—86); 二、加强冬期施工的管理工作 1、项目部成立以项目负责人阎东山为组长,技术负责人张嘉玺为副组长的冬期施工领导小组,组员包括资料员、试验员、各班组长、专职测温员、保管员、搅拌机手等。落实、安排、管理、检查冬施工作,组员有阎卫军、相夏良、杨湘君、张研、杨少飞、杨毅。 2、落实冬期施工质量管理,落实工程质量岗位责任制,关键

市政道路雨污水专项施工方案

市政道路雨污水专项施工方案

第一章、工程概况 第一节编制说明 1.编制依据 1.1相城区苏埭路(永青路—华元路西延)市政工程项目施工招标文件。 1.2招标文件中明文规定的技术规范和标准,以及有关现行的国家和省部级范和标准。 1.3本公司对该标段工程现场踏勘的分析理解。 2.编制原则 2.1充分遵循招标文件条款的原则。 2.2坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效履行合同。 2.3按照招标文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。 2.4“严格贯彻安全第一”原则。 2.5坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求为建设单位节约投资的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 3.编制目的

在满足建设单位各项要求的前提下,确保工程施工质量达到全优,力争施工工期提前,把施工对周边环境破坏和扰动控制在规定要求范围内。 第二节本工程情况 相城区苏埭路(永青路—华元路西延)市政工程位于相城区黄桥片区南部,北起永青路,南至华元路西延,沿线与永青路、永兴路、华元路西延相交,道路全长406.518m。排水体制为雨、污水分流制。该路为城市次干道。 污水管道:设计污水管管径为DN400。污水管布置在道路东侧混行车道下,距道路侧石1.5m处。污水经过污水管向北排放最终接入春申湖路污水管道。沿线地块预留DN400污水预留管,方便以后污水管接入。 雨水管道:设计雨水管管径d600、d800管,边井支管为DN225。雨水管道位于道路西侧混行车道下,距道路侧石1.5m,雨水管接入华元西路雨水管道。沿途预留DN400雨水支管。 第二章、 管理目标 本工程施工管理严格按IS09002质量认证体系文件执行,其施工总目标如下表:

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

相关文档