文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电设备设施管理规定

供配电设备设施管理规定

供配电设备设施管理规定
供配电设备设施管理规定

供配电设备设施管理规

集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施管理制度1.0目的

为规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行,使景区内和公司有安全可靠的用电,特制定本制度。

2.0适用范围

适用于景区内和公司供配电设备设施的运行、维护管理工作。

3.0管理职责

3.1工程设备部

负责景区内和公司供配电设备设施运行综合管理

负责景区内和公司供配电设备设施运行的监督、检查

负责监督供配电设备设施运行管理工作的实施情况

对供配电设备设施出现的问题及时采取整改措施

3.2其他部门和单位

部门负责人负责本部门日常用电工作的监督、检查

用电过程中出现问题,各部门负责人应及时报修

4.0工作规范

4.1供配电设备设施的综合管理

供配电室全部机电设备,由供配电室值班人员负责管理,停送电由值班电工操作,无关人员禁止进入配电室。

管理人员应保持供配电室内良好的照明和通风以及保持室内清洁。

供配电室的应急照明、灭火器材应保持完好,且管理人员能熟练使用灭火器材。

供配室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报公司领导书面同意方可进行。

规范供配电系统的图纸管理,做好技术数据及资料的保存。

4.2供配电设备设施运行的监督、检查

供配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视。

巡视内容

1)变压器油位、油色是否正常,密封处是否漏油,变压器运行是否超温2)有无导常响声或气味

3)各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常

4)单相、三相电压是否在额定值的允许范围以内,是否超载运行

5)各种接头是否有过热或烧伤痕迹

6)接地线有无锈蚀或松动

供配电设备安全操作规程

供配电设备安全操作规 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

供配电设备安全操作规程 1、安全操作注意事项 操作高压设备时,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 、操作低压设备时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。、严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,须具备以下条件: 1.3.1有专人监护; 1.3.2工作场地空间足够,光线充足; 1.3.3所用工具材料齐全; 1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排出故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 、变配电设备倒闸操作时,应一人执行一人监护。 2、供配电设备操作 、配电变压器停电操作要领 2.1.1拉开各低压出线开关; 2.1.2拉开低压总开关; 2.1.3拉开配电变压器高压侧开关。 配电变压器送电操作要领 2.2.1合上配电变压器高压侧开关; 2.2.2合上低压总开关; 2.2.3合上各低压出线开关。 在配电变压器上工作前,采取以下安全措施: 2.3.1拉开高、低压两侧电源; 2.3.2验电,确认无电; 2.3.3高低压两侧分别挂三相短路接地线;

2.3.4设安全围栏,挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于高低压开关处。在高压配电柜上工作前,采取以下安全措施: 2.4.1拉开开关、有明显的开路点; 2.4.2验电,确认无电; 2.4.3挂三相短路接地线; 2.4.4设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 2.4.5挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于停电开关处; 2.4.6站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

供配电设备设施管理规程

●019供配电设备(设施)管理规程 1 目的 保证供配电设备的安全运行。 2 适用范围 适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。 3 职责 3.1工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。 3.2工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4物业部负责向有关用户通知停电情况。 4 工作程序 4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工 4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记录》、《工程部工作日志》。 4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除异常。 4.1.2 工程部主管 4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。 4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月报表》。 4.1.3 管理处主任 4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4物业部 4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超 负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班员陪同方可入内。 4.2.3保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4消防设施完备,配电室内禁止吸烟。

配电房管理规定流程

配电房管理规定流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

配电房管理规定为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房安全责任 人。 二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作,落实好 交接工作。 四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严禁抽烟, 工作人员必须熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和处理,精 心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。 以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。 元成公司管理制度 配电房值班制度 一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生,遇到紧 急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。 二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。

三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。 四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经常检查, 发现问题及时解决。 五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 六、严格操作规程,时刻注意安全。 七、保障配电房内气流畅通,室温适当。 八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。 九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。 十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。 十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。 元成公司管理制度 配电房安全操作规程 一、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的 性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 二、值班电工要有高度的责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度,工作票制度,安全用 具及消防设备管理制度和出入制度等各项规定。 三、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员应经动力部门领导批准。 四、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。 五、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 六、巡视配电装置时出高压室,必须随手将门锁好。 七、与供电单位或用用户《调度员》联系,进行停送电倒闸操作时,值班负责人必须核对无误, 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 八、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。

供配电设备设施安全运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-4576 (操作规程范本系列) 供配电设备设施安全运行管理规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施安全运行管理规程 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

1供配电设备设施安全操作规程

用心服务 用爱沟通 供配电设备设施安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保供配电设备设施的运行安全和操作人员的安全。 2.0适用范围 本规程适用于“重庆市怡乐物业管理有限公司”辖区内所有小区内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1 工程部主管负责操作培训并检查《供配电设备设施安全操作规程》的执行情况。 3.2 工程部值班电工负责供配电设备设施的操作。 4.0程序要点 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、不能正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电低压作业时,应具备如下条件: 4.1.3.1有监护人; 4.1.3.2工作场地空间足够,光线足够; 4.1.3.3使用工具、材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等); 4.1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强 行送电。 4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、并牢固接地,不得用摇表测量带电体的绝缘 电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应根据《操作票》,一人执行一人监护。 4.2供配电设备设施操作 4.2.1配电变压器停电的操作要领: 4.2.1.1拉开各路低压出线开关(断路器); 4.2.1.2拉开低压总开关(智能低压断路器); 4.2.1.3拉开配电变压器高压侧开关(智能高压断路器)。 4.2.2配电变压器送电的操作要领:与停电时的操作顺序和运行状态完全相反。

配电房管理制度与规范

配电房管理制度与规 保卫(消防)工作制度 1、变电所系电力生产重地,为确保安全运行,应经常与本单位保卫部门联系,互相配合,做好值班保卫和消防工作。 2、严格出入制度,非本所人员或外单位进所联系工作、参观访问,须按本单位有关规定办理手续,并做好纪录。 3、电力部门检修人员进所工作,须持工作票或有关证件。用电检察人员进所工作,须持“用电监察证” 4、临时工作人员如泥工、漆工、木工等。必须经领导同意。工作前应指定工作负责人,并由值班人员做好监护工作。. 5、来所访友,一律不准进入生产区。并不得将来人留宿在所。 6、未经有关部门同意,不准向外单位人员提供变电所图纸和有关资料。除工作需要外,不准在所摄影、摄像。 7、加强消防工作,严禁易燃易爆物带入所,控制室、开关室严禁存放易燃易爆物品,蓄电池室、仓库严禁烟火,并设醒目警告牌。8、发现火灾或破坏性事故,应迅速处理,并保护现场,及时向保卫、公安部门和有关领导汇报。 巡回检查制度 1、巡回检查制度是及时发现缺陷,掌握设备状况,确保安全运行的一项重要制度,必须按规定的时间、巡视路线、项目一丝不苟认真执

行。 2、巡回检查容按现场运行规程及“设备巡视项目”牌 要求进行认真、细致检查、做到勤看、勤听、勤嗅、勤分析比较。发现缺陷应及时进行分析,提出处理意见,在力所能及的围主动消除缺陷,并及时汇报和记入“设备缺陷纪录簿”。 3、正常巡视检查时间: (1)交接班时,进行核对性检查一次; (2)每班中全所巡视二次,每晚上熄灯夜巡一次; (3)每月由电气负责人会同当值对全所巡视检查一次。 4、下列情况应进行特巡: (1)设备有重大缺陷或缺陷在发展、运行中有可疑现象时; (2)气候异常、暴雨、大风、冰雪、大雾时; (3)高温、高峰、过负荷时; (4)新装,长期停运或试修后的设备投入运行时; (5)根据上级指示需要增加巡视时。 5、巡视中必须严格遵守《安规》;巡视中要注意防小动 物措施,进出控制室、开关室、电容器室等必须随手关门。 6、单独巡视时不准攀登电气设备,不准打开遮拦门进入遮拦,不准触摸操作机构箱和其他运行设备,雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应穿绝蜂靴并不得靠近避雷器、避雷针。 交接班制度

2020新版供配电系统安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版供配电系统安全操作 规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2020新版供配电系统安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1安全操作注意事项。 4.1.1高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实

施。 4.1.2对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表

供配电设备设施操作规程

供配电设备(设施)操作规程 目的 保证供电设备操作正确性和安全性。 适用范围 适用于高低压配电设备、电力变压器的操作。 职责 高配巡查人员负责配电房供配设备的运行操作、管理。 电气维修人员负责除配电房设备以外,其它所有配电设备的操作、维护、管理。工作程序 高压配电柜 4.1.1停送电操作流程 4.1.1.作好准备并穿戴好安全用具 4.1.1.操作程序 (一)I线Ⅱ线同时供电 a)检查联络开关确在断开位置 b)合上I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在合闸位置 c)合上出线开关,检查确在合闸位置 d)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置 e)检查主变负荷 f)检查I线(或Ⅱ线)负荷 (二)改双路供电为I线(或Ⅱ线)单路供电 a)检查主变负荷 b)断开出线开关,检查确在断开位置 c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置 d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用 e)合上联络开关并检查确在合闸位置 f)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)主变负荷 g)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)负荷 (三)I线(或Ⅱ线)由运行改为冷备用 a)检查主变负荷 b)断开出线开关,检查确在断开位置 c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置 d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用 (四)改I线(或Ⅱ线)单路供电为双路供电 a)检查主变负荷 b)检查I线(或Ⅱ线)负荷 c)断开联络开关并检查确在断开位置 d)联络开关由热备用改为冷备用 e)合上Ⅱ线(或I线)进线开关,检查确在合闸位置 f)合上出线开关,检查确在合闸位置 g)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置 h)检查主变负荷 I)检查I线和Ⅱ线负荷

变压器操作顺序 4.2.1 主变由运行改冷备用 4.2.1.1操作前准备好安全用具 4.2.1.2操作顺序 a)检查主变负荷 b)断开主变低压出线开关,并检查确在断开位置 c)断开10kv主变开关,并检查确在断开位置 d)将10kv主变开关由热备用改冷备用 低压配电设备操作 4.3.1配电房低压配电柜操作规定 4.3.1.1高配巡查人员对各路低配供电、停电,需凭电气负责人或工程部经理签发的《低压供电、停电操作票》进行操作。 4.3.2除配电房以外的配电设备操作,由电气维修人员凭工程部领班、主管或工程部经理签发的工作票进行操作。 相关记录 供配电各类操作票

配电设备标志管理规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电设备标志管理规定(通用版)

配电设备标志管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、总则 1为加强配电设备运行管理,提高安全文明生产水平,争创一流供电企业,为统一公司配电设备常设安全标志、设备标志,使之更加标准化、规范化,特制定本规定。 2本规定适用于公司管辖的所有配电设备。 3本规定适用于柘城县供电有限责任公司管辖的配电设备标志管理。 二、一般规定 1配电运行设备标志应有双重编号,即:名称和编号。 2设备标志应准确、明显、齐全,字体工整、清晰、文字规范。 3同类型设备标志安装位置和高度应一致,标志大小、字体亦应一致。 4常设安全标志(包括遮栏和标志牌)必须安装牢固、位置合理,与带电部分的安全距离应符合《安规》规定,并不影响对设备的巡视

检查和检修。警告类标示牌设置应醒目,确能起到警示作用。 5新安装设备在投入运行前,设备标志必须配置齐全,如因加工制作或安装等原因在设备投运时,不能按本规定要求完成设备标志的设置时,经上级主管部门批准,可使用临时设备标志代替,但须符合运行要求。并在设备投运一个月后,使设备标志达到规定要求。 6设备标志应经常保持清洁,对室外设备标志牌安装支架等应定期进行防腐防锈。 7配电设备的防护设施标志,按省局有关规定执行。 8建设于交通道路上的杆塔(含混凝土基础)应设置防止碰撞的标志,标志的规定按交通标志管理规定执行,即设置红白相间的明显标志,标志设置高度1.5米。 9在居民区设置于交通道口处的拉线应设置红白相间的明显标志,标志高度1.5米。 10跨越道路的线路与路面的垂直距离应满足规程要求,应设置红白相间的明显标志。 11在城市同塔(杆)架设的输、配电线路均设色标和杆号两种标志。 12城市、居民区线路杆塔和配电架要悬挂“禁止攀登,高压危险”

供配电设备设施运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-2809 (操作规程范本系列) 供配电设备设施运行管理 规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施运行管理规程详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。供配电设备设施管理职责 1、电气设备工程师职责 A、负责设备的技术资料、档案的管理;负责零星设备的配件、材料采购计划的编制,外委修理的联系工作。 B、每年12月制定下一年度《供配电设备检查保养计划表》并按运行情况制定中修、大修计划。 C、对配电设备维修保养提供工作指导和检查监督。 D、负责编制供配电设备台帐,设备卡。 2、工程部经理职责 A、审核《供配电设备检查保养计划表》及中修、大修计划。 B、组织有关人员对机电设备房及设备进行周检、月检。 C、因工程维修等原因停电,提前24小时通知有关用户。 3、机电运行值班职责 A、每班必须清洁值班室,保持配电室良好的卫生环境。 B、对高低压配电设备每2小时巡检一次,并将巡检结果记录于《高低压配电设备巡检记录》内。 C、每2小时记录一次高低压配电运行数据(环境温度、湿度、功率因数、电流、电压、有功电量、无功电量)于《高压配电运行记录》和《低压配电运行记录》内,同时检查运行状况。 D、供配电设备发生异常及时报告主管工程师,通知维修电工迅速处

理,做好有关记录。 E、“市电”停(大厦)应急电源自投带负荷运行中,对柴油发电机组进行监视、记录。 F、按要求配合维修电工进行维修保养。 4、配电室值班职责 A、配电室内机电设备由机电运行值班电工执行24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,按时抄填高低压配电运行记录,监视电气设备的运行状况,严禁不合理的超负荷运行。 B、非工作人员未经主管工程师或工程部经理许可不得进入配电室,批准进入者应有值班人员陪同。 C、室内应保持良好通风及照明,门窗应开关灵活。消防设施应完善,配电室内禁止吸烟。 D、保持配电室清洁卫生,地面、墙面、门窗、设备无积尘、无水渍、无油渍。 E、不得擅自更改配电室机电设备线路及器材。 5、维修电工职责 A、维修电工应严格按照操作规程操作供配电设备,保证设备正常运行。 B、进行配电柜检修时,应填写《配电柜检修工作票》,经主管工程师及工程部经理批准后,方可进行。 C、全部停电或部分停电时,应在断开的开关分闸把柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌,并拆掉操作电源保险。

配电室设备安全操作规程

编号:SM-ZD-89192 配电室设备安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室设备安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一. 设备安全注意事项: 1. 本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2. 不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3. 管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4. 上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5. 设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。 6. 食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严

配电设备标志管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电设备标志管理规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电设备标志管理规定(标准版) 一、总则 1为加强配电设备运行管理,提高安全文明生产水平,争创一流供电企业,为统一公司配电设备常设安全标志、设备标志,使之更加标准化、规范化,特制定本规定。 2本规定适用于公司管辖的所有配电设备。 3本规定适用于柘城县供电有限责任公司管辖的配电设备标志管理。 二、一般规定 1配电运行设备标志应有双重编号,即:名称和编号。 2设备标志应准确、明显、齐全,字体工整、清晰、文字规范。 3同类型设备标志安装位置和高度应一致,标志大小、字体亦应一致。 4常设安全标志(包括遮栏和标志牌)必须安装牢固、位置合理,

与带电部分的安全距离应符合《安规》规定,并不影响对设备的巡视检查和检修。供配电设备设施运行管理规定示范文本

供配电设备设施运行管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电设备设施运行管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 规范供配电运行管理工作,确保供配电设备设施良好 运行。 2.0 适用范围 适用于管理处供配电设备设施的运行管理。 3.0 职责 3.1 工程部主管负责检查运行管理工作落实情况。 3.2 运行技术员负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1. 巡视监控 4.1.1 运行技术员每班巡视两次高压开关柜、变压器、 配电柜、电容柜等。

4.1.2 运行技术员应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次巡视时间记录在《供配电设备运行日志》。 4.1.3 巡视内容 a) 变压器声音是否正常,变压器运行是否超温(85℃); b) 有无异常响声和气味; c) 各种仪表、指示灯是否正常; d) 单相、三相电压是否在额定值的±10%范围内,是否超载运行; e) 各种接头是否有过热烧伤痕迹; f) 防小动物设施是否完好; g) 接地线有无锈蚀或松动; h) 各种临时用电接驳情况; i) 各种标示牌、标示物是否完好;

供配电设备设施运行管理规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53136 供配电设备设施运行管理规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电设备设施运行管理规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

供配电设备设施运行管理规程

编号:SY-AQ-00958 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供配电设备设施运行管理规程Operation management procedures for power supply and distribution equipment and facilities

供配电设备设施运行管理规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1.0目的:规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围:适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3值班工程师负责组织实施供配电设备设施运行管理工作。 3.4工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。

4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2巡视监控。 4.2.1严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2变配电室值班电工每2小时巡视高压开关柜、变压器、配电柜、发电机、给排水设备、消防水泵及中央空调配电等,每周检查一次各开关箱、供电设备、给排水设备等。 4.2.3变配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次所到巡视点的时间记录在《高低压变配电运行记录表》上。 4.2.4巡视内容: a)变压器运行是否超温(85摄氏度); b)有无异常响声或异味; c)各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常; d)单相、三相电压是否在额定值的±10%范围内,是否超载运行;

供配电设备实施安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供配电设备实施安全操作规程 (通用版)

供配电设备实施安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 规范供、配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备。 2.适用范围 适用于物业管理项目辖区内的供、配电设备设施的操作。 3.职责 3.1工程部负责检查本规程的执行情况。 3.2供电部门的电工负责供、配电设备设施的操作。 4.工作内容 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴棉纱手套,穿绝缘鞋,着棉质工作服,使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须戴棉纱手套,穿绝缘鞋,避免正向面对操作设备。

4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备以下条件: 1)有监护人; 2)工作场地足够,光线充足; 3)所用工具材料齐全; 4)工作人员必须穿戴棉纱手套、棉质工作服、绝缘鞋,使用绝缘安全用具。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断时,应查明原因并排除故障后再行恢复供电,不允许强行送电,必要时允许试送一次。 4.1.5电流互感器不得开路,电压互感器不得断路,不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应一人操作,一人监护。 4.2在配电柜开关上工作前,操作步骤如下: 1)拉开开关,有明显得开路点; 2)验电,确认无电; 3)挂三相短路接地线; 4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 5)挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处; 6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

供配电设备设施运行管理规程

供配电设备设施运行管理规程 1.0 目的 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0 适用范围 适用于成都嘉宝管理有限公司所管辖的供配电设备设施的运行管理。 3.0 职责 3.1 配电房值班电工负责供配电设备设施的运行管理; 3.2 工程部主管负责供配电设备设施运行管理工作的组织实施; 3.3 工程部经理负责检查配电设备设施运行管理工作的实施情况。 4.0 程序要点 4.1 巡视监控。 4.1.1 供配电室值班电工每班巡视高压开关柜、变压器、配电柜、电容柜及其它分管区域设备。 4.1.2 供配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次巡视情况记录在《配电设施日常巡检记录表》及《供配电周巡检表》上。 4.1.3 巡视内容: a 变压器运行是否超温 (85℃ ;

b 有无异常响声或气味; c 各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常; d 单相、三相电压是否在额定值的±10%范围以内,是否超载运行; e 各种接头是否有过热或烧伤痕迹; f 防小动物设施是否完好; g 接地线有无锈蚀或松动; h 各种临时用电接驳情况; i 各种标示牌、标示物是否完好; j 安全用具是否齐全,是否存放于规定位置; k 按时开关管辖区域内内路灯、灯饰,及时维修好辖区内路灯。 4.1.4 对于巡视中发现的问题,当值变配电室值班电工应及时采取整改措施加以解决,处理不了的问题应及时如实地汇报给主管或经理, 在主管或经理的协同下加以解决。整改时应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》和《供配电设备设施维修保养规程》的相关规定。 4.2 异常情况处置。 4.2.1 触电处置:发现有人触电时,当值变配电室值班电工应保持镇静保持头脑冷静,尽快使触电者脱离电源,并进行紧急抢救。 a 拉开电源开关、拔去插头或熔断器;

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 (1) 配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。 (2) 值班人员必须熟悉操作规程,熟悉供电系统、配电室各种设备性能和操作方法,在紧急情况下有较强的应急能力。 (3) 禁止一个人带电操作。必须带电操作时应经领导批准后,必须两个人同时进行。一人操作,一人监护,严格按《电气安全工作规程》进行操作。 (4) 带电操作时,要穿长袖衣服、绝缘鞋,站在绝缘良好的位置上,检查安全工具(试电笔)和用具是否完好。 (5) 在带电设备附近工作时,应严格保持安全距离,设置临时遮栏、挂警告牌,并有人监护,严禁使用钢卷尺。 (6) 不论高、低压设备带电与否,值班人员不得单人打开柜门进行工作,如有必要打开柜门时,需经领导批准有人监护,并符合设备不停电的安全距离。 (7) 电气设备未经验电,一律视为有电,未采取安全措施之前,不准用手触摸。验电时,首先在带电设备上试验电笔良好;用电压等级相同的合格验电器,再检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套 (8) 电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。在已停电的开关手把上必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在带电设备附近工作时,必须设专人监护。工作结束后必须接到送电通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。 (9) 施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,

包括停电、验电、装设临时接地线、遮栏和悬挂标示牌。经检查确认无电后方可开始工作。 (10) 电气设备在运行中,不准进行检修。如需进行必须切断电源,做好安全措施,挂警告牌后方可施工。 (11) 高空作业应遵守《高空作业安全操作规程》。必须穿戴好个人防护用品(安全带、安全帽),必须有安全防护措施,上下传递物品严禁抛掷。 (12) 在梯子上操作时,首先检查梯子有无损伤,梯脚有无防滑装置和防滑绳。一个人上梯操作,一个人扶梯操作,禁止在最上一层站立。两人在同一梯子上作业时要有安全措施,有人扶梯,并注意梯子的承重能力。 (13) 在顶棚内工作时,注意不要碰撞其它管线和设备,要踩蹬牢固部位,注意蹬空掉下摔伤。不要往下掉东西,顶棚下必须有专人看管以免伤及他人。 (14) 禁止酒后进行电工维修操作工作。 (15) 值班人员要有高度的工作责任心,严格执行巡检制度、倒闸操作制度、交接班制度、安全用具、安全防火制度和配电室门禁制度。 (16) 电气设备发生火灾时要立即切断电源,在不能断电情况下,灭火要使用干粉灭火器,严禁用水灭火,并及时通知中控室。 (17) 在停电线路或设备上工作时,必须验明无电后采取安全措施,要在断开电源的开关手把上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,注意反送电。工作完毕要检查工作质量无误,并检查是否有遗留材料和工具,全体工作人员撤离工作地点后,拆除防护措施,摘下标示牌,恢复送电。 (18) 进行倒闸操作时,要检查操作票填写的内容程序是否正确,核实无误后,方可进行操作。操作时不能少于两个人(一个人操作,一个人监护),严格按操作票顺序进行操作。操作时要穿绝缘鞋,带绝缘手套。遇雷雨天气

相关文档
相关文档 最新文档