文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装施工作业指导书

电梯安装施工作业指导书

电梯安装施工作业指导书
电梯安装施工作业指导书

目录

1.编制目的及适用范围2.工程概况和特点3.编制依据

4.施工组织

5.施工准备

6.施工步骤

7.质量控制

8.安全文明施工

9.附录

1.编制目的及适用范围

本作业指导书主要叙述重庆双槐电厂二期扩建工程锅炉房布置的临时施工电梯安装有关技术安全要求,以来指导作业人员正确施工,确保施工电梯安全使用。

此作业指导书仅适用于本工程#3炉临时施工电梯安装作业指导。

2.工程概况及特点

**************工程**炉施工电梯由上海宝达工程机械有限公司制造,其型号为:SCD200/200VA,是一种采用齿轮、齿条驱动方式、双笼有对重、有驾驶室的施工升降机,每只吊笼额定载重量为2000kg,其工作原理是利用齿轮和齿条啮合传动来驱动吊笼在导架上下运动。

本施工升降机安装工程共有八大部分组成:基础平台、地面防护围栏、导架与附墙架、吊笼、传动装置、对重系统、电缆导向装置、电气设备与控制系统。

基础平台由预埋底架、地脚和钢筋混泥土组成,其上承受升降机自重及负荷重,并对导架起固定作用。防护围栏由基础底架、门框、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲弹簧、直拉门组成。导架由标准节拼装而成作为吊笼上下运行的导轨。标准节每节高为1508毫米,装有两根齿条。四根立柱管中心间距800×800毫米,标准节之间采用螺栓、螺母连接。导架顶部和底部装有限位挡板、挡块,与吊笼上的限位开关相碰时使吊笼自动停车,当上下限位开关发生故障,三相限位开关会切断所有电源。传动机构由电动机、联轴器、减速器、齿轮、压轮装置组成,安装在传动底板上。传动机构两齿轮与导架上的齿条啮合来使驱动吊笼运动。传动底板上还装有上、下限位开关、三相限位开关、防坠安全器,防坠安全器也有一齿轮与导架齿条啮合,当吊笼以正常速度的1.5倍下坠时靠离心力动作将吊笼停住。

**炉施工电梯布置在固定端K4轴~K5轴之间。施工升降机高度为87.464m,导架共分58个标准节,共设10个附墙架,7个通道。

本工程单台施工电梯安装实务工程量为23.77t,主要包括:

围栏重量: 1250Kg

吊笼重量: 1600×2Kg

对重重量: 1258×2Kg

附墙架、动力电缆,电缆导向装置、钢丝绳等重量: 5730Kg

3.编制依据

3.1《施工升降机使用手册及厂家图纸》

3.2《锅炉钢结构总图》

3.3《电力建设安全工作过程》第一部分:火力发电厂

3.4《施工现场齿条式施工升降机检验规程》DB11/T636-2009

3.5《施工升降机》GB/T10054-2005

3.6《施工升降机安全规程》GB/10055-2007

3.7《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

4.施工组织

5.施工准备

5.1在现场确定电梯安装位置后,需对地面周围场地作好平整,使地面耐力在

0.1Mpa以上,混凝土浇注要配加强筋网格,钢筋直径φ10,网格间距

250mm,预埋底架及6只地脚脚钩须与钢筋网格扎在一起,要求基础平台能承受40t以上的静压力,基础表面凹凸小于10mm。地脚的螺栓孔需加塑料塞保护。基础平台示意图见附图。

5.2机工具配备

6.施工步骤6.1 施工流程

施工电梯安装施工流程图

6.2作业步骤

6.2.1基础复测

对浇筑基础尺寸进行复测,尤其是预埋底架及6只地脚的相对位置,要求在±5mm范围内。基础横向中心线对锅炉中心线平行度≤10mm,纵向中心线对锅炉中心线垂直度≤15mm。预埋底架及地脚的水平度≤3mm。

6.2.2围栏安装

(1)将围栏的基础底架吊运到混凝土基础平台上,旋上与基础预埋底架连接的四只螺栓,暂不拧紧,在此位置用钢垫片插入基础底架和基础之间,以调整基础底架的水平度,用螺栓350N.m预紧力矩安装好三节标准节后将导架与基础底架连接紧固,预紧力矩350N.m。联系测工用经纬仪在两个方向上调整导架垂直度,要求垂直度误差≤3mm。然后用700Nm的预紧力矩拧紧基础底架与基础预埋底架之间的连接螺栓。

(2)将门框、接长墙板、侧墙板及后墙板连接成整体的同时将其下槽钢与基础底架的的6个端头相连接,然后通过托架将后墙板、门框、接长墙板的下槽钢与预埋地脚连接。安装后要求门能开启自如,平衡块钢丝绳长度适中,平衡块触地门开启高度为1.9米,关闭后平衡块不脱离导轨。

6.2.3吊笼安装

(1)安装好三节标准节后,便可以进行吊笼的安装,安装前先将传动机构上的压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的滚轮,松开电机制动器。然后用吊机将吊笼吊起,从导架上方将吊笼对入导架,使其正确就位。然后重新安装滚轮,调整各侧导向滚轮及压轮的位置,使各侧导向滚轮与标准节立柱管的间隙为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.5mm,并最终使传动齿轮和齿条的啮合侧隙保证0.2—0.3mm,同时保证防坠安全器齿轮和传动齿轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。

(2)把传动机构联轴器处的检查盖取下用撬棒插入联轴器孔内,往复撬动,使吊笼上升1m左右,然后用手轻拉松闸把手,使吊笼缓缓下降,在此过程中检查吊笼在导架上的运动情况,还需检查吊笼门与围栏门框的自动开门横杆以及门锁的活动关系。安装好吊笼顶部的安全护栏。

6.2.4导架与附墙架安装

(1)导架安装

导架共分58个标准节,导架节用M24连接螺栓连接,拧紧力矩为350N.m。地面组装长度选为15m左右;在每次标准节安装前应分别在标准节插口消除杂物,并涂上少量黄油。导架的每次加高安装需将原对重系统的头架及导架限位挡板挡块拆下,对导架进行加高后重新安装。整体导架的垂直度偏差≤30mm。(2)附墙架的安装

1)将固定杆用V型螺栓对称地安装在导架标准节的框架上,先不要将螺栓拧得过紧以便在与主撑架连接时调整位置。

2)将主撑架、副撑架、直杆、调节杆及支撑底座用销轴连接成一体,然后与固定杆连接,支撑底座焊接到钢梁上。

3)伸缩两直杆校正导架的垂直度,旋紧所有的螺栓、螺母,轴销连接的开口销在EL13.64m、EL28m、EL38.6m、EL49.8m、EL60.2m、EL70.4m、EL80.4m共七层铺设安全通道,通道两侧设1.20 m的栏杆,升降机沿口设安全防护门,防护门高1.8m。

6.2.5对重系统安装

(1) 用吊机把头架吊到导架顶上并用螺栓固定,固定预紧力矩350Nm。

(2) 把钢丝绳绕过头架的滑轮放低到地面的对重上。

(3) 在吊笼顶上安装绳护架。

(4) 把钢丝绳系到对重上,并用钢丝绳夹头夹紧。

(5) 调整钢丝绳,使绳索偏心绳具限位开关位于限位档板中间。

(6) 确保对重通道畅通无阻,对重滚轮与导轨总间隙应调整到1mm。

(7) 当对重碰上缓冲弹簧时,吊笼顶离头架的距离要确保500mm以上。

6.2.6电缆导向装置

此电缆导向装置为笼下式电缆滑车导向装置,以导架为导轨,每只吊笼有固定电缆及随行电缆两根。

(1)将电缆进线架用螺栓固定到吊笼上,松开全部随行电缆,将随行电缆一端穿过进线架接到安装在传动底板上的三相极限开关,另一端接到电源箱内。

(2)吊笼带着随行电缆及固定电缆将导架架到第一阶段高度,将电缆撑杆安装在导架顶部,将固定电缆一端接在电缆撑杆的接线盒中并将剩余电缆固定

在导架上,拉直随行电缆至基础平台后量出4米做好标记,将随行电缆收到吊笼顶上,把电缆安装到夹板上。

(3)分段缓慢下降吊笼,每隔1.5米用电缆夹将固定电缆紧固在导架上直至基础平台。上升吊笼至电缆撑杆处,切断地面总电源,拆除随行电缆在电源箱中的接线端,换接固定电缆在地面的端头,绕卷随行电缆到吊笼顶部将接线端与固定电缆接通,然后将剩余随行电缆固定在导架上。

(4)吊笼下降每6米,在导架上安装电缆导向架至地面,将电缆滑车安装到导架上,切断电源将随行电缆从开关上拆下,将随行电缆绕过滑车电缆盘后重新接到接线端子上,在不提起滑车情况下拉直随行电缆,然后再提起滑车至吊笼底部,放下提起电缆的一半长度,将随行电缆固定在吊笼进线架上。

(5)导架需进一步加高,只需在加高的导架上每隔6米安装一个电缆导向架即可。当超过电缆许可的高度时,须拆除电缆撑杆至下一高度,放出剩余电缆,直到最终导架高度一半加1.5米即45米为止。

6.2.7 电气设备与控制系统

(1)将地面电源箱安装到围栏的接长墙板上,并用螺栓固定。

(2)按图纸要求接好电源,并检查相序是否正确,以确保吊笼运动方向与操纵盒上的标记“向上”“向下”一致。

(3)按吊笼传动机构底板上各限位开关的实际位置,安装、调整导架底部各限位挡板、挡块;按上限位开关和三相极限开关的实际位置,安装、调整导架顶部各限位挡板、挡块。上限位碰板的安装位置应是触动下限位开关动作使吊笼停止时吊笼上部留有安全距离1.8米,下限位碰板的安装位置应是触动上限位开关动作使吊笼停止时吊笼内地板面与围栏门槛平齐。上极限碰板的安装位置应是触动下限位开关动作使吊笼停止时吊笼上部留有安全距离1.5-1.65米,下极限碰板的安装位置应是触动上限位开关动作使吊笼停止时吊笼内地板面低于围栏门槛而为触及缓冲弹簧。

(4)检查各安全控制开关,包括围栏门限位开关、吊笼门限位开关、吊笼顶门限位开关、上下限位开关、三相极限开关、松绳保护开关应均能正常作用。(5)升降机电源必须重复接地以保证安全运行。

6.2.8 试运行

(1)接通电源,由专职驾驶员谨慎地操纵手柄,使空载吊笼沿着导架上、下运行数次,行程高度不得大于5m,要求吊笼运行平稳,无跳动、无异响等故障,制动器工作正常。同时,进一步检查各导向滚轮与导架的接触情况,齿轮齿条的啮合情况。

(2)空载试车一切正常后,再在吊笼内装入安装载重量的载荷,进行带载运行试车,操作方法同上,并检查电动机,减速器的发热情况。整个试车过程应有专人监护。

6.2.9负荷试验

(1)空载试验

进行二次,第一次离地面2m处进行试验,下降至离地面0.5m—1m间应能自动停车;第二次可在头架处做此试验。

(2)动载试验

应进行二次,分别在载荷为70%、100%的情况下进行试验。

(3)超载试验

进行一次,在载荷加到125%时进行试验。

(4)坠落试验

每台首次使用的升降机或转移工地后重新安装的升降机,必须在投入使用前进行一次额定载荷的坠落试验,试验前必须确保电机制动器功能完好,试验后防坠安全器必须及时正确恢复,防坠安全器合格的制动过程是吊笼划移距离为0.3-1.2m。升降机投入正常使用后,还需每隔三个月定期进行一次试验,以保证升降机使用安全。

7.质量控制

7.1施工质量控制

(1)导架垂直度≤30mm;

(2)各标准节立柱管对接处的错位阶差≤0.5mm;

(3)各附墙架的水平倾角≤8°;

(4)各处焊接的焊缝高度不得小于该处较薄件的厚度。

(5)井架对接螺栓统一朝下穿装方向。

(6)施工中必须对齿条采取有效的保护措施,以免损坏齿条。(7)安装过程做好施工记录,以便备查。

(8)施工电梯安装前对金属表面做好防腐措施。

(9)电梯基础周围做好防水措施,并不定期对电梯沉降进行观测。

7.2操作维修及保养

(1)每周保养

按操作说明,确保每天进行日常检查;

检查驱动底板螺栓固定情况;

检查制动器、制动力矩;

检查减速器油位;

检查对重断绳保护开关。

(2)每月保养

检查齿条压轮与导向滚轮及其组件的螺栓松紧情况;

检查所有标准节和支撑的连接点;

检查各部件的润滑情况;

检查对重系统情况;

检查传动齿轮和齿条磨损情况;

检查蜗轮减速器磨损情况;

检查电机情况;

检查电缆导向装置情况。

(3)每季度保养

吊笼导向滚轮磨损情况;

用坠落试验检查防坠安全器;

检查电机与蜗轮减速器的情况;

检查对重钢丝绳无断丝、变形情况,绳夹夹紧。

(4)每年保养

检查电动机和蜗轮减速器之间的联轴器。

(5)电气系统故障检查

维修和保养的具体要求、步骤按施工升降机使用手册进行。

7.3作业过程中控制点的设置

8.安全文明施工

(1)施工区域应设置围栏进行隔离;

(2)每天下班前应对机工具进行清点,并妥善保管;

(3)施工场所应保持整洁,设备、材料堆放整齐;

(4)坚持做到工作过程随手清;

(5)安装及运行期间,绝对不准许与安装无关人员使用升降机,(6)不允许在风速大于13米/秒和雷雨、下雪的恶劣条件下进行安装;

(7)电气接线工作必须由称职的人员进行,且在接线过程中必须切断总电源;(8)吊笼运行时,人员头、手及装运物件不准伸出吊笼护栏。

(9)严禁超载使用,防止电梯超载加设电梯载重报警系统。

(10)每天要有设备运行记录,特别是设备设备问题交接班时必须交代清楚。

(11)施工前要做好技术安全交底,记录要详细,交接人与被交接人签字。(12)施工电梯应由专人进行管理,电梯上应张贴操作人员特种作业证书复印件。(13)电梯运行前,应将应急预案相关人员及联系方式挂设在电梯口醒目位置。(14)各层电梯口不得堆放物料堵塞通道。

(15)为避免发生高处落物伤人,施工电梯应搭设安全通道。

9.附录

附录A:电梯井布置图

附录B:电梯井基础示意图

附录C:电梯井立面示意图(平台通道位置)

突发事件应急措施

危险源识别、风险评价及控制措施

附录A:电梯井布置图

附录B:电梯井基础示意图

附录C:电梯立面示意图

突发事件应急措施

******************* 公司

******************************** Company

突发事件应急措施

应对施工作业突发事件,最大程度减少突发事件可能造成的危害和损失,规避各类突发事件可能对施工作业造成的危害。

一、使用范围

适用于施工作业过程中突发事件的应急管理。

二、应急联系方式

项目负责人及电话号码:

事故应急:调度(电话:)安保(电话:)

内部急救:医务室(电话:)综合办(电话:)

外部急救: 110

内部火警:安保(电话:)

外部火警: 119

三、应急响应方式

1. 作业人员施工过程中的突发事件,立即拨打应急电话,讲明事件地点、内容,采取必要的安全防护措施防止事件扩大,同时保护好现场。

2. 接到应急电话,立即派专人员进入现场,及时、有效地进行处置,控制事态,要采取必要的防护措施。

3. 得到突发事件消息职能部门负责各自范围内的应急职责,为应急有关的事项提供便利。

4. 项目部时刻准备应急所需的资源,应备有药箱,配有常用的医疗用药。

5. 在事件现场,所有人员必须服从命令、听从指挥,坚守岗位,决不允许擅离职守或各行其事。

6. 依法采取有效控制措施,控制事态,维护内部治安秩序,对违反本预案规定的或给应急处理工作造成困难或损失的应严肃处理。

危险源识别、风险评价及控制措施

危险源辨识、风险评价表

环境因素辨识与评价

重大风险作业及控制措施

电梯系统运行管理作业指导书(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯系统运行管理作业指 导书(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5444-62 电梯系统运行管理作业指导书(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的规范和指引电梯设备维护标准及维护作业要求,为监督供方维护电梯设备工作提供依据,确保电梯设备完好、安全、运行正常。 2.适用范围适用于电梯设备维护业务外包监督管理。 3.责任归属 3.1项目经理(即服务中心/管理处负责人)监督本项目电梯设备运行管理工作。 3.2工程主管(即设备管理负责人)负责监督电梯设备外包工作及电梯设备管理责任人的管理工作。 3.3维修技工(具体的设备责任人)定期对电梯外包单位进行监督、评估。 4.方法与过程控制4.1 电梯设备维护标准

4.1.1 轿厢设备维护标准 4.1.1.1轿厢内张贴电梯有效年检合格证、安全乘梯须知。 4.1.1.2轿厢内照明良好,轿厢通风风机无异常噪音,按钮面板整洁,字迹清晰。 4.1.1.3紧急对讲话筒有使用提示标识,摘挂便利、通话声音清晰。监控探头确保画面能分辨乘客面部。 4.1.1.4轿厢平层误差在正负10mm以内。 4.1.1.5电梯运行、增速、减速平稳。从启动到平层皆无异常震动、冲击及异常声响。行驶过程中轿厢无明显晃动,箱门无晃动而产生的撞击声,电梯门开启闭合灵活,无卡、擦声音。 4.1.2 电梯机房设备维护标准 4.1.2.1机房内配置盘车专用工具一套。 4.1.2.2控制柜内的排风扇运行正常,柜内温升符合要求,线路整洁,电器表面无积尘现象;主回路接触器无打火碳化迹象。接地电阻小于4欧、动力线

施工电梯操作规程

施工电梯操作规程 1、岗位安全职责 1.1 负责日常例行保养,对电梯进行检查、维修、调整,并作好记录。 1.2 严格按照安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1 上岗前经过身体检查,无不适应性疾病。 2.2 必须经培训考核合格,持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1 仔细阅读上一班司机写的运转记录,以便了解机械状况。3.2 检查电梯控制箱看电源开关是否在零位,电路是否正常。 3.3 检查电梯的技术状况,如: A、立柱导轨架附墙支撑的螺栓连接是否可靠。 B、梯笼、平衡重装置在运行范围内的绳轮系统是否有故障,钢索与夹具的联接是否松动。 C、检查齿轮齿条啮合,滚导轮与立柱之间间隙是否正常。 D、检查电缆导向上下有无障碍,安全保护开关以及电磁制动器是否灵敏可靠。 E、在传动机械试运转时是否有异常声响,各部分限位开关门和行程开关是否良好。 4、安全操作规程 4.1 当班期间,司机不能离开梯笼岗位。操作时,司机必须精神

集中眼观四方。遇有不正常声响,应立即停车检查。 4.2 电梯运行时,乘载人员必须听从司机指挥,严禁他人擅自操作。 4.3 上电梯的货物在笼内注意荷载均匀分布,尽量紧靠立柱中心,严防单边偏重。 4.4 司机在操作时遇雷雨、大雾、导轨冰冻以及风力超过6 级时 严禁开车,并应将梯笼停靠在地面。 4.5 发现电磁制动器、限速器以及其他安全装置出现失灵情况, 应立即停车,修复后再开车。 4.6 工作结束必须将电梯降至地面,断开梯笼内开关以及地面的 总开关,切断电源,并检查梯笼内机械动力部分,是否有过热或损坏现象;打扫梯笼,并做好电梯运转记录;锁好电器控制台和开关箱,并将钥匙移交下一班司机。 5、其它注意事项 5.1 电梯下降、橇动制动器的方法: A、如电梯已越过限位块或在安装梯笼时,电梯可进行橇动升降。 在着手橇动前,要切断电源。 B、用特制的木块松开一台传动机组的制动器。 C、把另一台传动机中间法兰盘上的检查盖取下,并用橇杆插入 该传动机组的联轴节孔内。橇动时,须用手拉电动机尾部的把手,以松开制动器。 D、橇动一次,需使制动器抱闸一次(否则梯笼要坠落)。

加油站升降机作业指导书

加油站升降机作业指导书 1 准备工作 1.1 操作者必须持证上岗(未有上岗证务必熟悉安全操作规程并经授权),熟悉设备的基本结构、性能和操作方法,操作时必须集中精神。 1.2 操作者必须配戴好劳动保护用品,必要时还需配戴安全帽。 1.3 操作前检查控制器、制动器、吊钩、钢丝绳、安全装置各部件润滑状态,并进行一次空载试验,检查起升机构和各运行机构工作状态。 2 操作规程 2.1 操作者务必与挂钩工配合好,调整挂钩到合适位置,待挂钩工将挂钩钩住须上吊的物件并确认挂牵后,向操作者发出信号进行操作。 2.2 操作者点动向上按钮,在物件离开地面0.5米时,挂钩工向操作者发出暂停信号,吊机停止后,

再次确认物件是否稳妥可靠,吊钩、钢丝绳状态是否正常。 2.3 挂钩工检查正常后离开安全栏区域并关闭防护栏,再次向操作者发出起吊信号。 2.4 操作者在起吊过程中,注意地面情况,阻止人员在防护栏内停留或通过。 2.5 下列情况不准起吊:被吊物件超载或重量不清;捆绑吊挂不牵,被吊物体有人或浮置物;工作场地昏暗;斜拉物体;易燃易爆物品。 2.6 不得利用限位装置、急停开关停车。空载下降吊钩不得落丢地面或物体上。 2.7 不准在运行过程中进行调整或维修。维修保养进必须切断电源并挂上警示标识牌。 2.8 开关电源前或工作中突然停电时,应将所有控制手柄扳回零位,起吊物件未放下操作者不得离开操作工作区。 3 注意事项

3.1 严禁超负荷吊运,不得将物件吊于半空中长时间悬挂。 3.2 吊物下严禁人员逗留或通过。 3.3 升降机周围应设置安全栏和警戒线,悬挂鲜明警示牌,严禁非工作人员进入。 3.4 注意钢丝绳滚筒的钢丝绳绕动状态,不可乱绕,同时下放吊钩时滚筒上的钢丝绳不得少于2圈的圈数。 3.5 吊物上升时严禁撞顶。 3.6 吊机运行时不得同时运行升降和水平移动操作,避免物件撞到安全栏致物件脱落地面发生危险。 3.7 严禁将吊机上的安全装置“人为短接”。 3.8 发现吊机有故障时,应立即将所吊物件放回地面,停止操作并向主管部门汇报情况。 4 维护保养 4.1 保持设备干净,操作区域内严禁乱堆放物品。 4.2 在安检期到之前进行续检工作。

小区电梯安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A41216 小区电梯安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

小区电梯安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的 确保操作的安全性和正确性。 2.适用范围 适用于西子奥的斯(TKJ-VVVF、XO-STAR)电梯的操作。 3.内容 3.1开机准备 3.1.1确认所有的操作开关都置于正常位置; 3.1.2合上机房配电箱电源开关; 3.1.3将控制柜电源开关置于ON位置。 3.2全自动运行。

3.2.1将首层基站锁用钥匙将关机状态(STOP)打到运行状态(RUN)处。 3.2.2按外召唤按钮"Δ"或"▽",门机开启进入轿厢。 3.2.3用钥匙打开轿厢内控制面板的操作盒,拨动照明开关(LS或SA1)到照明灯亮,拨动风扇开关(FS或SA2)到风扇运转。 3.2.4关闭控制盒。经几秒钟后,自动关门,按所需楼层,电梯即可运行。 3.3手动运行 3.3.1将首层基站锁用钥匙关机状态(STOP)打到运行状态(RUN)处。 3.3.2按外召按钮"Δ"或"▽",门机开启进入轿厢。 3.3.3用钥匙打开轿厢内控制面板的操作盒,拨

电梯检验作业指导书

电梯检验作业指导书 编号:YK-ZY-04-2016 版次:A/0 L Xjs 编制/日期:______________________________ 审核/日期: _____________________________ 批准/日期: _____________________________ 重庆怡快电梯有限公司CHONGQING YIKUAI ELEVATOR COMPANY LED

电梯检验作业指导书 1. 适用范围 本细则适用于在用电力驱动的曳引式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)的安装、改造、重大维修施工检验。 2. 检验依据 《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 《电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3检验性质 电梯施工检验是电梯生产单位对执行相关法规标准规定、落实安全责任,开展为保 证和自主确认电梯安全的相关工作质量情况的自行检验。电梯生产单位的检验记录或者 报告中的结论,是对设备安全状况的综合判定。 4. 检验基本规定 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对电梯机房(或者机器设备间)、井道、底坑等涉及电梯施工的土建工程进行检查,对电梯制造质量(包括零部件和安全保护装臵等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行电梯施工。 施工单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地 填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 实施施工检验,应当遵守以下规定: (一)对于电梯安装过程,按照本细则第9条规定的检验内容、要求和方法,对项目进行检验; (二)对于电梯改造和重大维修过程,按照本细则第9条规定的检验内容、要求和方法,对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检验,其他项目按照定期检验要求进行检验。 5. 整机检验条件 对电梯整机进行检验时,检验现场应当具备以下检验条件: (一)机房或者机器设备间的空气温度保持在5?40C之间; (二)电网输入正常,电压波动在额定电压值土7%的范围内; (三)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃;

施工电梯安全操作规程(新版)

施工电梯安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0609

施工电梯安全操作规程(新版) 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯底笼周围2.5M范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1M左右停车、检查制动器灵活性,确认正常后方可投入运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。 5、电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量。 6、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。

7、多层施工交叉作业同时使用电梯时,要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用电梯、并将电梯降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门,其它周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当电梯未切断总源开关前,司机不能离开操作岗位。作业完后、将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱门和电梯门。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

升降机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD107 升降机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD107 2 / 2 升降机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.初次使用要认真检查液压,电气系统,确保无渗漏或线路无松动后方可使用。 2.支腿应牢固支撑在坚固地面上,必要时候可使用枕木将平台面调到水平。 3.长时间不使用的平台,应空运1-3次后再加载作业。 4.载荷的重心在台面的中心位置。 5.工作台护栏的活动门关牢后方可作业。 接通电源,按起升按钮,起升过程中可随时按停止按钮,工作完毕,按下降按钮。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电梯安装作业指导书

电梯安装作业指导书 1. 安装过程安全注意事项: 1.1 必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持警惕。 1.2 进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上合适的工作服和安全鞋,不可戴手镯、戒指等其它装饰品,严禁在工作时玩耍、打逗、饮酒。 1.3 在井道脚手架上工作,上、下爬行时要注意站稳抓实,每层脚手架中间须搭一根钢管铺两层脚手片,除非已提供某些防护措施,当工作高度超过2米而有坠落危险时,必须戴上安全带,并紧系在牢固的物体上。当拆除脚手架时,必须把附在木板上的钉子除去或弄弯。1.4 在每个井道顶部挂两根生命线,用足够强度的支架固定。 1.5 在厅门未安装前,必须在预留洞处设置防护栏,其高度不低于1米,并且张贴醒目的危险标记。防护栏底部用约150mm的踢脚板固定。 1.6 应避免在井道内的不同楼层进行两项或多项工作。 1.7 工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其他损伤,保持安全的环境。在留有预留孔的机房内,须用木板固定或重物覆盖预留孔,以防物体坠入井道。机房内承重吊钩须有用户单位出具的承重载荷保证书。 1.8 井道内要有足够的照明,严禁使用明火或者220V电源作照明,必须使用36V以下的电源作照明。 1.9 当使用易燃、易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护措施和设置消防器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所,又无通风设施,则必须戴上许可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等和这些溶液混合,以免发生爆炸。 1.10 在使用电动工具时,必须保证有可靠而有效的接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 1.11 气割设备应放置妥善地方,并有《禁止吸烟》标志、消防措施和灭火工具。氧气瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 1.12 当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系,申请动火证,操作者必须持有操作证方可动火,动火必须有监护人并配备灭火器。 1.13 当放在棕绳、钢丝绳、电缆时,人不可钻其中间。

工程-05电梯系统运行管理作业指导书

电梯系统运行管理作业指导书 1.目的 规范和指引电梯设备维护标准及维护作业要求,为监督供方维护电梯设备工作提供依据,确保电梯设备完好、安全、运行正常。 2.适用范围 适用于电梯设备维护业务外包监督管理。 3.责任归属 3.1项目经理(即服务中心/管理处负责人)监督本项目电梯设备运行管理工作。 3.2工程主管(即设备管理负责人)负责监督电梯设备外包工作及电梯设备管理责任人的管理工作。 3.3维修技工(具体的设备责任人)定期对电梯外包单位进行监督、评估。 4.方法与过程控制 4.1 电梯设备维护标准 4.1.1 轿厢设备维护标准 4.1.1.1轿厢内张贴电梯有效年检合格证、安全乘梯须知。 4.1.1.2轿厢内照明良好,轿厢通风风机无异常噪音,按钮面板整洁,字迹清晰。 4.1.1.3紧急对讲话筒有使用提示标识,摘挂便利、通话声音清晰。监控探头确保画面能分辨乘客面部。 4.1.1.4轿厢平层误差在正负10mm以内。 4.1.1.5电梯运行、增速、减速平稳。从启动到平层皆无异常震动、冲击及异常声响。行驶过程中轿厢无明显晃动,箱门无晃动而产生的撞击声,电梯门开启闭合灵活,无卡、擦声音。 4.1.2 电梯机房设备维护标准 4.1.2.1机房内配置盘车专用工具一套。 4.1.2.2控制柜内的排风扇运行正常,柜内温升符合要求,线路整洁,电器表面无积尘现象;主回路接触器无打火碳化迹象。接地电阻小于4欧、动力线绝缘电阻大于0.5兆欧、控制线绝缘电阻大于0.25兆欧。各种开关、按钮、蜂鸣器、电铃、对讲、指示灯、照明工作正常,无缺损,接线端子压接牢固,导线编号清楚无误。 4.1.2.3曳引机电动机连接紧固,无晃动,无异常运行声音,电动机轴承温度应不高于80℃。 4.1.2.4减速器螺栓无松动、无锈蚀,运行时无不均匀的噪声或撞击声,减速器内润滑油清洁,无渗漏,油面在标准范围内。减速器的机件和轴承的温度应不高于75度,油温不高于85度。 4.1.2.5减速箱箱盖、窥视孔盖和轴承盖应与箱体连接紧密无漏油。蜗杆轴伸出端橡胶材料机油密封,润滑性渗油小于每滴/3—5分钟。 4.1.2.6制动系统工作可靠,无不正常的撞击声。曳引机转动时闸瓦制动带与制动轮之间无相磨擦现象。闸瓦与制动轮间隙小于0.7毫米,制动器线圈温升不超过该电梯使用

电梯安装施工作业指导书

目录

1.编制目的及适用范围2.工程概况和特点3.编制依据 4.施工组织 5.施工准备 6.施工步骤 7.质量控制 8.安全文明施工 9.附录 1.编制目的及适用范围

本作业指导书主要叙述重庆双槐电厂二期扩建工程锅炉房布置的临时施工电梯安装有关技术安全要求,以来指导作业人员正确施工,确保施工电梯安全使用。 此作业指导书仅适用于本工程#3炉临时施工电梯安装作业指导。 2.工程概况及特点 **************工程**炉施工电梯由上海宝达工程机械有限公司制造,其型号为:SCD200/200VA,是一种采用齿轮、齿条驱动方式、双笼有对重、有驾驶室的施工升降机,每只吊笼额定载重量为2000kg,其工作原理是利用齿轮和齿条啮合传动来驱动吊笼在导架上下运动。 本施工升降机安装工程共有八大部分组成:基础平台、地面防护围栏、导架与附墙架、吊笼、传动装置、对重系统、电缆导向装置、电气设备与控制系统。 基础平台由预埋底架、地脚和钢筋混泥土组成,其上承受升降机自重及负荷重,并对导架起固定作用。防护围栏由基础底架、门框、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲弹簧、直拉门组成。导架由标准节拼装而成作为吊笼上下运行的导轨。标准节每节高为1508毫米,装有两根齿条。四根立柱管中心间距800×800毫米,标准节之间采用螺栓、螺母连接。导架顶部和底部装有限位挡板、挡块,与吊笼上的限位开关相碰时使吊笼自动停车,当上下限位开关发生故障,三相限位开关会切断所有电源。传动机构由电动机、联轴器、减速器、齿轮、压轮装置组成,安装在传动底板上。传动机构两齿轮与导架上的齿条啮合来使驱动吊笼运动。传动底板上还装有上、下限位开关、三相限位开关、防坠安全器,防坠安全器也有一齿轮与导架齿条啮合,当吊笼以正常速度的1.5倍下坠时靠离心力动作将吊笼停住。 **炉施工电梯布置在固定端K4轴~K5轴之间。施工升降机高度为87.464m,导架共分58个标准节,共设10个附墙架,7个通道。 本工程单台施工电梯安装实务工程量为23.77t,主要包括: 围栏重量: 1250Kg 吊笼重量: 1600×2Kg 对重重量: 1258×2Kg 附墙架、动力电缆,电缆导向装置、钢丝绳等重量: 5730Kg

升降机操作规程

升降机操作规程 施工升降机安全操作规程 1、升降机操作人员必须经过培训,熟悉各个零部件的性能及操作技术,严禁无 证操作. 2、当升降机顶部风速超过20m/s(6级大风)时,以及恶劣气候下,不能开动升降 机. 3、升降机基础不允许有积水. 4、保持吊笼内的清洁. 5、确保吊笼装载未超过其额定重量. 6、吊笼运行时,严禁开门或将手及物品伸出笼外. 7、吊笼启动前要提醒所有人员注意,运行中若发现异常情况应立即按下急 停按钮. 8、吊笼在下班后应停靠在地面,并切断供电电源. 9、如升降机出现任何非正常情况,务必及时通知有关维修人员,绝不允许非维 修人员随意乱动. 10、严禁酒后操作 11、安装情况下,必须采用笼顶操作,戴好安全帽,穿防滑软底胶鞋并系好安全 带. 12、必须按要求定期进行检查,保养及做坠落试验. 13、每次检修电路,必须切断主电源,停机10分钟后才能检修. 14、断电后,若要重新使用升降机运行,应先按启动按钮,接通主电源后,至少3 分钟后才能重新启动.

15、升降机结构.电动机和电器设备的金属外壳均应接地,接地电阻不超过4Ω: 安装安全要求 1、安装场地应清洁干净,并用标志杆等围起来,禁止非工作人员入内; 2、防止 安装地点上方掉落物体,必要时加安全网; 3、安装过程中必须有专人负责统一指挥; 4、吊笼上的零部件必须设置平稳,不得露出安全围栏外; 5、利用吊臂进行安装时,不允许超载,吊臂只可用来安装和拆装升降机零部件, 不得作其他用途; 6、吊臂上有悬挂物时,不得开动升降机; 7、安装作业人员应按高空作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防 滑鞋等,不要穿过于宽松的衣服,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故8、升降机运行时,应首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻?4Ω: 9、禁止夜间或酒后安装作业 10、升降机运行时,人员的头,手绝不能露出安全围栏外; 11、开升降机时,必须将操作盒拿到吊笼顶部,绝不允许在吊笼内操作 12、安 装运行时,必须按升降机额定安装载重,不允许超载运行. 13、如果有人在导轨架上或附着架上工作时,绝不允许开动升降机,当吊笼运行时,严禁进入围栏内; 14、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气,不能进行安装作业; 15、切 勿忘记拧紧标准节及附墙架的联结螺栓; 16、吊笼启动前,应先进行全面检查,消除所有不安全隐患; 17、安装完毕后,应按《润滑部位表》要求进行润滑. 操作方法 1、将外笼电源箱上的总电源开关置于“ON”;

电梯管理作业指导书

电梯管理作业指导书1. 目的 确保电梯技术性能处于良好状态,及时消除安全隐患保证设备安全运行。更好的为业主服务。 2. 适用范围 适用于管理处在管小区所有电梯的运行管理。 3. 工作职责 3.1电梯管理员(或机电值班工)负责电梯运行情况巡查和故障报修。 3.2中心控制室、保安当班人员负责监视电梯运行情况。 3.3工程部主管负责电梯的综合管理以及对上述工作的检查监督。 3.4管理处经理对上述工作进行检查考核。 4. 程序 4.1 管理人员 4.1.1 电梯管理员 电梯管理员应每日对电梯运行的基本状况进行巡视,并认真填写巡视记录,每周对电梯运行状况进行一次全面检查,发现问题及时处理或联络电梯维保单位进行处理并及时跟进维修结果,督促并检查电梯公司按照维保计划实施维修保养并对维修保养的质量进行监督。执行维保单据和维保资料的签字确认。 4.1.2每月月底召开维保会议,总结本月内电梯故障情况及电梯运行现状,根据以上资料,提出合理化建议有针对性的开展维保工作。并与每月做出维保质量评估提交项目。为项目主管做好合同续签,费用结算的前期工作。 每年应协助项目经理进行不低于2次的电梯应急演练,并做好书面记录备档,已备电梯年检时政府检查时使用。 最晚于电梯年检前一个月向上级政府主管机关提出报验审请,做好报验工作,配合督促电梯公司做好电梯自检、并签字确认其自检记录,做好各种年检资料的整理。 4.1.2 中心控制室 实施电梯24小时运行监控。通过闭路电视观察轿厢内状况,如发现乘客吸烟、打斗或损坏电梯部件用内线电话制止,并录像。如果发生电梯故障困人,先了解电并及时通知维修工或总值班。马上通知电梯公司,设法安慰被困人员外, 梯内乘客数量和身体状况,如有必要及时拨打救援电话。 4.1.3 工程部主管 负责指导和监督电梯的综合管理,包括电梯技术资料、档案收集、保管。同时对电梯维修工、电梯公司的员工进行工作指导和监督。 4.1.4 项目经理 对以上工作进行周检和月检、。审核电梯检修、保养质量记录,审定维修、保养合同的履行情况,续签维修、保养合同。 4.2 电梯使用管理 4.2.1装修期间,实施在轿厢装饰面板及控制按钮板上另加木质胶合板保护层的办法。装修期间临时设置电梯专职司机。协调货物运输,保护电梯成品不被破坏。 4.2.2 电梯日常运行不设司机,由乘客自行操作,实行24小时运行制度。 4.2.3 客梯承载小区业主(用户)为主;消防电梯装修期间承载上、下货货物为主,并作为消防备勤。 4.3电梯安全运行

电梯困人操作作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT805 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电梯困人操作作业指导书通用范本

电梯困人操作作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1.目的 保证电梯故障困人操作过程的安全。 2.适用范围 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制 3.1当电梯发生困人时,中心值班人员应及时通过电梯对讲与被困人员沟通,告诉对方我们正在实施援救;同时通知电梯技术人员实施救援。 3.2电梯技术人员接到通知后迅速到中心领取电梯钥匙,然后到三楼用厅门机械匙打开厅门,打开井道照明开关,弄清电梯轿厢的位

施工升降机安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5024 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工升降机安全操作规 程标准版本

施工升降机安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 一般规定 1 施工升降机司机必须经专门安全技术培训,考核合格后,持证上岗。严禁酒后作业。 2 司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 3 施工升降机周围5米范围内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内,挖沟、坑、槽。升降机的地面进出口应设置防护棚。 4 吊笼维修时,如果拆下零部件后,吊笼的重量低于对重时,必须将吊笼临时固定在导轨架上。

5 严禁利用施工升降机的导轨架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品。 6 同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距离施工升降机5米以上,并应有可靠的防撞措施。 7 施工升降机安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 2 安全操作 1 施工升降机每班首次运行时,必须空载及满载运行,吊笼提升到离地面1米左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 2 吊笼在载人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。

3 升降机运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程开关自动碰撞的方法停机。 4 施工升降机启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 5 两个吊笼的升降机,当一个吊笼在进行吊笼保养或检修时,另一个吊笼不得运行。 6 升降机运行中,司机不得做有妨碍升降机运行的动作,不得离开操作岗位,应随时观察升降机各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障未排除严禁运行。 7 施工升降机停止运行后应遵守以下规定: 1 升降机未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位; 2 作业后,将吊笼降到底层,各控制开关搬到零位,切断电源,锁好开关箱和升降机门;

升降机操作规程

升降机操作规程 一、相关规程 1、使用升降机平台必须配置经过专门培训,考试合格,持证上岗的专业操作人员。 2、移动式升降机平台在使用前要认真检查液压、电器系统,无渗漏或裸露现象,各处联接件及紧固件无松动后方可使用。 3、支撑是升降平台操作的一项重要准备工作,以抽到黑红分界线为宜,尽可能获得支承面积,调整支腿高度,应选择平整的地面(以行走轮将要离开地面为准),如地基松软或起伏不平,必须用枕木垫实后,才可进行工作。 4、移动式升降机平台一般应先起下臂,再起中臂,较后起上臂。在升降平台回转操作过程中,必须在下臂起升一定高度后方可进行回转,回转应缓慢,同时注意剪臂及平台对各设备的距离是否满足安全需要。 5、工作平台上的操作人员应佩带安全带,在带电区域工作时,应将车体按规定进行接地,接通电源,启动电机,作空载升降,检查液压系统正常后再载负荷使用。升降平台登高作业应由工作负责人进行指挥,负责人应按照标准规定信号与升降平台操作工进行联系。发出的信号必须清楚、准确。如工作时有异常响声,应立即停机检查,以免造成设备和人员伤害。 6、升降平台作业前,工作负责人应向操作人员,进行技术和安全交待,内容应包括:工作内容及要求;安全注意事项及危险点;

人员分工情况及责任范围。工作负责人除要对车况和操作人员进行检查以外,还要负责查看地形环境、起降是否符合安全技术措施的要求或事先制定的工作方案,如有出入,则应制定出相应的措施后方能开始工作。 7、载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置。防护栏杆两端活动门应关牢锁死后方可作业。对于升降台应严格根据其规定的承载量工作,超载工作可能导致人员和设备损伤。 8、升降台使用过程中在上升和下降过程中严禁作业人员走动、摇晃。 9、工作完毕后,应降下平台,切断电源,并收拢支腿,将平台推放与指定位置。 10、移动式升降机平台操作人员必须按照机械设备的保养规定,设备出厂时已经严格调试,任意调整调压阀,会使系统非正常运行。非专业人员不得任意调整调压阀。工作人员在执行各项检查和保养后方可启动升降平台,工作前应检查升降平台车的工作范围,清除妨碍升降平台车回转及行走的障碍物。 二、安全操作注意事项: 1、禁止支腿没有支撑或支撑不到位情况下的高空作业。 2、禁止升降台在移动时进行高空作业。 3、禁止需带电操作的高空作业。 4、禁止超过额定载荷下的高空作业。

电梯管理作业指导书

电梯管理作业指导书 1 目的 规范电梯处于良好运行状态,防止事故发生。 2 范围 适用于各项目部电梯管理。 3 职责: 3.1 工程技术部经理是电梯安全的具体负责人,负责电梯的年检工作,设备工程师负责各项维护和保养工作的技术指导; 3.2 维修主管负责电梯的维护和保养工作的协调。 4 方法和过程控制 4.1 机房盘车 4.1.1 在使用松闸扳手松开抱闸之前,必须先切断电梯电源开关。 4.1.2 确定电梯升降方向,并由两人以上配合操作。 4.2 轿顶检修 4.2.1 切断轿顶红色急停开关,把快慢车运行转换开关拨至慢车位置。 4.2.2 检修完毕退出厅门前,须把快慢车转换开关恢复至快车位置,并把急停开关复位。 4.2.3 当打开楼层厅进入电梯轿厢内或轿箱顶维修前须确认电梯停留位置。 4.3 坑底维修 4.3.1 打开底层厅门,打开坑底照明灯,把红色急停开关按到“停”

的位置。 4.3.2 检修完毕退出坑底前,把红色急停开关复位,关照明灯,关厅门。 4.4 清洁保养 4.4.1 电梯技术人员每周清洁机房、每月两次清洁厅门地坎。 4.4.2 电梯技术人员每月清洁各电梯轿顶及底坑各一次,做到无积尘。 4.5 巡视检查 4.5.1 每天检查控制柜和电机温度是否过高,空调器的制冷情况,电梯运行声音是否正常。 4.5.2 每月一次检查并收紧各接线端,检查安全装置。 4.5.3 每半个月对各安全装置进行清洁检查、调整。 4.5.4 每月检查选层器、限速器接线端接线和各有关控制点情况。 4.5.5 每月测试各装置安全回路的电器操作。 4.5.6 每季检查导靴、抱闸闸皮磨损情况,磨损严重的需更换。4.5.7 检查各钢丝绳张力是否平衡,或有无破损现象。 4.5.8 每年对导轨夹块螺丝进行检查加固,检查各缆绳及补偿链条损蚀情况。 4.5.9 每年12月份检查各机械安全装置、电气设备(包括外壳接地等)绝缘情况。 4.6 加油工作 4.6.1 每月检查各活动部件润滑情况,并作补油。

电梯保养维修作业指导书.doc

1. 目的 维持电梯的良好性能,保证电梯正常运行 2. 范围 适用于有电梯的管理处。 3. 定义 无 4. 职责 5. 方法及过程控制 5.1清洁保养 5.1.1电梯设备责任人每天巡检机房环境温度(机房温度不能超过40°C )、电机运行情况、厅门地坎、扶梯踏板、扶手和轿厢、轿厢门光控感应器、轿厢内招援对讲、轿厢通风、摄像监控镜头动作情况,发现异常及时处理。 5.1.2电梯设备责任人每周清洁电梯轿顶、底坑和机房各一次,做到无积尘、无油 污。 5.2检查工作 5.2.1每周检杳轿厢门光控感应器、安全触板开关是否灵活,听接触器衔铁动作时声音是否异常、变频器(或大功率模块)里冷去卩风机工作是否正常。 5.2.2每半个月对各安全装置进行清洁检查、调整;重点检查厅、轿门门锁电气和 机械部分、轿厢门刀与厅门踏板距离是否在5-10mm之间。 5.2.3每月检查电磁制动器的间隙、制动器铁芯是否灵活、选层器、限速器接线端、接线和各有关控制点情况及导轨油杯里的油质,检杳对重装置和补偿链;液压式缓冲器缓冲越层标准为150-400mm弹簧缓冲器缓冲越层标准为200-350mm

需更换。 525每季检查并紧固轿顶锥套头、锁钉,清洁安全钳嘴的杂物、检查安全钳楔块距导轨的间隙是否在2-3mm之间。 5.2.6检查各钢丝绳张力是否平衡、平层标识是否完好,或有无破损现象。 527每年12月份对导轨夹块螺丝进行检查紧固,检查各缆绳及补偿链条损蚀情况,检查扶梯各踏板固定螺丝、主链条、齿轮螺丝的松紧程度,并紧固或更换。 528每年12月份检查各机械安全装置、电气设备(包括外壳接地等)绝缘情况,检查控制柜所有接触器、继电器的触头。 529日常检查时应依据以下标准: 529.1层门地坎与轿门地坎的高度差为0—5MM 529.2制动器间隙不超过0.7MM,制动时接触面积应达到80% 5.2.9.3减速箱油温不超过85度,轴承稳升不得超过60度 5.2.9.4钢丝绳出现断股或磨损超过10%寸应予以报废 5.2.9.5控制柜内接触器、继电器触头如有灼迹、拉毛等现象要更换或修复 5.2.9.6电梯动力回路绝缘电阻不小于0.5兆欧 5.2.9.7两主导轨垂直度偏差不超过2MM 5.3加油工作 5.3.1每月检查各活动部件润滑情况。 5.3.2每月检查选层器钢带及限速器润滑情况。 5.3.3每季检查曳引机、底坑缓冲器油位及油质情况。 5.3.4每年十二月份检查各活动部件进行换油润滑情况。 5.4做好对电梯服务供方保养维护工作的监督、检查、管理工作,确保电梯得到及时合理的检修保养。参见《电梯维保监控管理作业指导书》。 5.6每天巡视客梯、扶梯的运行情况,如有异常需立刻停止使用并查出原因。 5.7每天巡视检查扶梯各层踏板是否有断齿现象,如有须马上停梯并汇报工程部负责人处理。 5.8发生故障时,须立刻汇报工程部负责人,在能力范围内无法解决的,必须汇报管理处经理处理,并保护好现场。

施工升降机检测作业指导书修改版

施工升降机检测(作业指导书)

一、检验检测判定依据: 1、DGJ32/J65-2008《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 2、GB10055-2007《施工升降机安全规程》 二、主要检验检测仪器设备: 三、检测流程: (一)由委托单位填写委托协议并提供相关技术资料。 (二)对用户提供的技术资料进行审核,具体所需资料为: 进场登记表(常熟必须)、产权证、生产厂家特种设备制造(生产)许可证、监督检验合格证书、出厂合格证、安装单位资质证书及等级、安装单位安全生产许可证、安装人员操作上岗证书及司机证、防坠(限速)器标定检测报告、使用说明书、基础地耐力报告、剖面图、基础隐蔽工程验收单、基础硂试压块报告、基础检验报告、基础图、安装前检查表、拆装合同或任务书、安装方案、安装自检记录表、吊笼坠落实验报告。

备注: ●对于安装在地下室顶板上的升降机,还需要用户提供地下室顶 板加固方案并提供计算书。 ●对于租赁的设备,常熟、保税区还需要在安装之前先完成安装 前检测,并由用户在安装检测时提供安装前检测表复印件,产权证、生产厂家特种设备制造(生产)许可证、监督检验 合格证书、出厂合格证上面加盖租赁单位公章。 ●以上所有技术资料每一页均需要加盖项目部红章,安装单位资 质证书及等级、安装单位安全生产许可证、安装人员操作上 岗证书还需要另行加盖安装单位公章,隐蔽工程验收单需要 有监理章,基础验收表需要加盖三方验收的章。 ●对于超过出厂年限的升降机,其中SC型超过8年,SS型超过 5年,必须进行性能试验和结构应力测试。(常熟满年限强 制报废,不允许进行性能试验和结构应力测试) (三)资料审核完毕,到达施工现场: 1、准备工作: 1)检查仪器设备是否正常,及时填写该仪器设备使用前记 录及有效标定期限。 2)对现场情况进行大致勘测,符合检测条件的,由现场检 测负责人分派任务,进行检测任务交底。 2、施工升降机外围部分检测流程: 1)使用声级计,对吊笼内部噪声值进行测量并记录。

电梯管理作业指导书

事务文书:________ 电梯管理作业指导书 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共12 页

电梯管理作业指导书 服务中心配备电梯管理人员,落实每台电梯的责任人;配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯设备。 在电梯轿厢内、外张贴宣传品和标明注意事项等方式,宣传电梯安全使用和应对紧急情况的常识。 在电梯维保合同到期前,从公司合格供方名录中选择电梯保养公司,签订电梯维修保养合同,(或按集团、公司的规定执行)在合同中须明确电梯维修保养单位为电梯应急处置责任方。 由电梯维修保养单位编制电梯设备保养计划,交项目维修组保存;按委托保养合同约定(或依据当地规定执行)定期对每台电梯保养。 电梯保养单位按计划对电梯进行保养,并做好相关记录;维修主管(电梯管理员)对保养情况验收并在电梯保养记录上签字确认。为了避免影响业主使用,每次电梯保养时间需选在凌晨0点到5点进行。 每年每台电梯、电梯限速器通过技术质量监督机构年检,取得合格检测报告并存档。(或依据当地规定执行) 电梯管理员每周一次对电梯的主要部位巡视一次,把检查情况记录在巡视记录簿上。巡视时,电梯管理人员对电梯的运行、乘感、平层度、照明、层楼显示及内外选层等项目进行检查,并做相应记录。发现异常情况及时报修。 外来人员进入电梯机房,必须经过服务中心经理同意,由电梯管理人员陪同方可入内,并作登记。 电梯发生故障,电梯保养单位接到报修,电梯修理工必须在合同约定时间内(或依据当地规定执行)赶至现场进行修理,并做记录;中、 第 2 页共 12 页

施工电梯安全操作规程

施工升降机安全操作规程 一、电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 二、作业前应重点做好例行保养并检查。作业成绩前应重点检查: 1、启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损,无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 2、电梯标准节、吊笼(梯笼)整体结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 3、动力部分应平衡无异声,齿轮箱无漏油现象。 4、各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料平台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 5、各部位钢丝绳无断丝、磨损断丝现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 6、齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 7、安全限速器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。安全限速器每隔三个月做一次吊笼坠落试验,检查该安全装置的可靠性(试验时应由专业人员操作)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。

8、电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加桥厢摇晃,对电梯不利。 三、每班运行前,必须进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器灵敏可靠,首次载重运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下开。当吊笼(轿厢)升离地面1m左右时要停车试验制动器的可靠性,如发现不正常,经修复后方可运行。 四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示标准;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 五、作业中操作技术和安全注意事项: 1、合上地面电源单独的电源开关,关门,合上吊笼内的三相开关,然后揿按欲去方向的按钮,电梯起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式裁判按“零”号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。 2、对于变速电梯,电梯停靠前要把开关转到低速档后再停车。 3、电梯在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2米时,要停车试验制动器性能。如发现不正常,及时修复后方准使用。 4、轿厢内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超

相关文档