危险源清单

编制:审核:批准:日期:

办公室危险源清单-办公室

办公室危险源清单-办公室 危险源清单 部门:党群办 作业场作业活动潜在危险状况潜在事故及后果潜在事故类措施完成人/部序 号危险等级控制措施措施的验证所 ,危险源, 描述,辨识, ,评价, 别门及完成日期 使用电开每季对电源线路进行一次检查办公室后勤管措施已落实001 办公室 电开关漏电导致人员触电触电、火灾稍有危险关发现问题及时进行维护更换理员,完成, 到部门人员 1、装上电脑防护屏以降低电脑长期使用~电脑引发眼疾或职业辐射, 2、提醒 电脑操作人员合系统维护员,完措施已落实002 办公室使用电脑的产生辐射导其它伤害一般危险病理安排使用时间~连续操作两小成, 到部门人员致眼疾时电脑的应适度活动 未关闭电源~对进行电脑清洗、维护或搬动前检 电脑进行清洁、导致人员触电及查电源~按照《计算机维护制度》系统维护员,完措施已落实003 办公室使用电脑触电、火灾一般危险维护或搬动~造引发 火灾和《计算机安全操作规程》进行成, 到部门人员 成漏电维护 在电脑旁边堆触电、火灾、每日使用电脑前进行检查清理~系统维护员,完措 施已落实004 办公室使用电脑放杂物~造成火引发火灾一般危险高处坠落确保使用安全成, 到部门人员灾

使用电热长期使用后松每月检查一次~使用前也要注意办公室后勤管措施已落 实005 办公室导致人员砸伤物理伤害一般危险水器动、不牢固脱落进行检查~确保牢固理员,完成, 到部门人员 线路破损造成每月特别是天气潮湿时对电热使用电热办公室后勤管措施已落实006 办公室漏电~导致使用导致人员触电触电一般危险水器进行检查维护~使用时注意水器理员,完成, 到部门人员人员触电安全 1、每次开机与使用前先检查热使用电热办公室后勤管措施已落实007 办公室 干烧导致失火导致火灾火灾一般危险水器水位高低,2、晚上值班人水器理员,完成, 到部门人员员锁门前关闭热水器电源 使用电热打,接,开水造打,接,开水时注意安全~小心办公室后勤管措施已落实008 办公室导致人员烫伤灼烫稍有危险水器成烫伤烫伤理员,完成, 到部门人员 1、每次开机与使用前先检查热长期使用后松水器水位高低, 办公室后勤管措 施已落实009 办公室使用座椅动、不牢固~造导致人员受伤物理伤害稍有危 险 2、晚上值班人员锁门前关闭热理员,完成, 到部门人员成人员受伤水器电源桌子不牢固、松使用时注意进行检查~确保牢固办公室后勤管措施已落实010 办公室使用桌子导致人员受伤物理伤害稍有危险动后才使用理员,完成, 到部门人员 使用桌子开关时不小心办公室后勤管措施已落实011 办公室导致人员夹伤物 理伤害稍有危险开关抽屉时注意安全抽屉造成人员夹伤理员,完成, 到部门人员 玻璃破裂,造成使用桌子时注意检查~发现破裂办公室后勤管措施已落实012 办公室玻璃导致人员受伤物理伤害稍有危险人员受伤时及时处理理员,完成, 到部门人员

最全危险源辨识清单

序 涉及场所/ 活动危险源风险 风险等级 重 大 般 1工作环境有传染病源疾病√2长时间使用计算机、复印机辐射伤人√3办公室高温中暑√ 4 超时加班人体伤害√ 5 办公活动 烟屁股未灭丢进垃圾桶内火灾√6 办公橱柜高处落物物体打击√7 电器线路老化短路、过载、乱拉乱接火灾√ 8消防设施缺少 火灾范围扩 大 √ 9 电器绝缘损坏触电√ 10 生熟食混放疾病√ 11 食堂过期、变质食品加工疾病√ 12 破坏分子恶意投毒中毒√ 13 人员未持证上岗车辆伤害√ 14 车队车辆按照要求开展维修和保养,车辆性能 不佳,定期未检定 车辆伤害√ Word 资料.

精心整理 15 酒后驾车,超载,超速,人货混装等,不 按照交通安全法规驾驶车辆 车辆伤害√ 16 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知 识 火灾√ 17车辆性能不佳,定期未检定车辆伤害√ 18 管理酒后驾车,超载,超速,人货混装等,不 按照交通安全法规驾驶车辆 车辆伤害√ 19 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知 识 火灾√20 外出人员发生交通事故交通事故√21 进入供方现场不遵守供方现场的安全管 理? 规定 各种伤害√22 现场检验未佩戴劳保用品物体打击√ 23 管理爬分段没有爬梯,云梯没有扶手或脚手架 没有支撑 高空坠落√ 24 现场物品乱堆放,钢板、钢管坠落物体打击√ 25跌落水中淹溺 √ 26进入密闭舱室舱室内有害气体浓度超标中毒窒息 √ 27进入密闭舱室没有采取双人监护作业中毒和窒息 √ 28去喷涂场所或其他有易燃易爆物品场所吸爆炸 √

烟、动用明火等 29去现场未遵守现场安全规章制度各种伤害√ 30修剪花草时剪刀等工具伤人割伤√31修剪花草时电动工具伤人割伤√32现场检验未佩戴劳保用品物体打击√ 33检验员在低处作业,高处有人切割作业物体打击√ 34 现场检验高处检验船舶建造质量情况落水高坠、淹溺√ 35 系泊、航行试验不服从指挥,未按照操作 规程操作 各种伤害√ 36 射线探伤辐射辐射√ 37 探伤未制定应急预案;人员无安全防护措施; 人员未做到持证上岗等 辐射√ 38 检测设备中辐射源未取得安全许可证辐射√39 检验人员未佩戴个人计量仪辐射√40 系泊试验管理不当各种伤害√ 41系泊试验缆绳受力不平均断裂物体打击 √ 42天气试航时天气状况不好 机械伤害、 沉船 √43 靠离码头抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制碰撞√ Word 资料.

办公室危险源辨识

办公室危险源辨识

常熟市龙腾特种钢有限公司 OHSAS危险源辨识、风险评价和风险控制表 序号 作业 活动/ 设备 危险源 (风险 因素)名 称 现有控 制措施 可能发生 的 事故或职 业病 L E C D 等 级 相 关 部 门 类 型拟定控制措施 1 电器 使用 电器漏 电 检查 触电伤害11115 各 科 室 管 理 2 电脑 操作 电磁辐 射 检查 伤害人体631185 各 科 室 管 理 3 电脑 操作 电脑操 作 检查 诱发职业 病 631185 各 科 室 管 理

9 复印、 打印 激光管 破裂 检查 伤害人体11115 各 科 室 管 理 1 0 复印、 打印热辐射 远离 伤害人体631185 各 科 室 管 理 1 1 空调 运行 长期处 于空调 环境 定期开 窗 诱发空调 病 361185 各 科 室 管 理

1 2 开水 器运 行 电器漏 电 手套 触电伤害11115 各 科 室 管 理 1 3 开水 器运 行 开水泄 漏 手套 烫伤人体11115 各 科 室 管 理 1 4 打扫 卫生 地面湿 滑 穿软底 鞋子 可能滑倒 摔伤 1313 5 各 科 室 管 理 评价者:日期:审核:日期:批准:日期: 填表说明: 1 对可能发生的事故或职业病一栏中填写事故或职业病名称。如属于“其他伤害”事故的需写出可能发生的具体伤害,如“跌伤、碰伤、挤压伤”等。 2 “类型”填“管理”或“改善”。 2.1 改善型,“拟定控制措施”填写“拟实施××××年技改、维工或检修项目(项目名称:×××)”。 2.2 管理型,“拟定控制措施”填写“拟采取的具体控制措施,如加强培训、完善规程或预案、演练”。 3 各部门制作的表格应采用电子表格形式,以便于统计、汇总。 4、该表请转化成电子表格形式。 保存期3年

重大危险源清单及控制措施清单

重大/一般危险源及控制措施 工程名称:南沙湾区块南横南路工程单位: 序作业活动危险源重大一般可能导致的事故控制措施备注 1土方开挖施工机械有缺陷√机械伤害,倾覆等d 施工机械的作业位置不符合要求√倾覆,触电等d 挖土机司机无证或违章作业√机械伤害等c、d 其他人员违规进入挖土机作业区域√机械伤害等b、d 2脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求√高处坠落等a 脚手架材质不符合要求√架体倒坍,高处坠落等d 脚手架基础不能保证架体的荷载√架体倒坍,高处坠落等b、c 脚手板铺设或材质不符合要求√高处坠落等d 架体稳定性不符合要求√架体倒坍,高处坠落等d、b 脚手架荷载超载或堆放不均匀√架体倒坍、倾斜等d 架体防护不符合要求√高处坠落等d 无交底与验收√架体倾倒等c、d 人员与物料到达工作平台的方法不合理√高处坠落、物体打击等b、c 架体不按规定与建筑物拉结√架体倾倒等d 脚手架不按方案要求搭设√架体倾倒等c、d 1

7 模板工程施工方案缺乏或不符合要求√倒坍、物体打击等d 无针对混凝土输送的安全措施√机械伤害等 混凝土模板支撑系统不符合要求√模板坍塌,物体打击等b、d 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求√模板坍塌等d 模板存放无防倾倒措施或存放不符合要求√模板坍塌等d 悬空作业未系安全带或系挂不符合要求√高处坠落等c、d 模板工程无验收与交底√倒坍、物体打击等c、d 模板作业2M以上无可靠立足点√高处坠落等d 模板拆除区未设置警戒线且无人监护√物体打击等b、d 模板拆除前未经拆模申请批准√坍塌、物体打击等b、c 模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀√坍塌、物体打击等d 8 高处作业员工作业违章√高处坠落等c 安全网防护或材质不符合要求√高处坠落、物体打击等d 临边与“四口”防护措施缺陷√高处坠落等d 施工用电作业外电防护措施缺乏或不符合要求√触电等d 接地与接零保护系统不符合要求√触电等d 用电施工组织设计缺陷√触电等c、d 9违反“一机、一闸、一漏、一箱”√触电等c、d 2

公司重大危险源清单-精选.doc

重大危险源清单 类别控制方式危险源活动部位/ 阶段影响范围/ 性质时态/ 状态 名序 运行管理应急称号 控制方案预案 1 基坑深度超过 2 米无临边防护措施基坑施工影响人身安全现在/正常√ 2 不适宜高空作业的人员进行作业施工全过程影响人身安全现在/正常√ 3 高处作业人员无可靠安全立足点施工全过程影响人身安全现在/正常√ 4 六级以上大风时和雪霜雨后高处作业面未彻底清除雪 霜(或融化)即进行高处作业 施工全过程影响人身安全现在/正常√ 5 夜间施工照明不足,导致高空坠落施工全过程影响人身安全现在/正常√ 6 使用梯子作业,导致高空坠落施工全过程影响人身安全现在/正常√ 7 高空、临边和洞口作业防护措施没有施工全过程影响人身安全现在/正常√ 高处坠落8 坡度大于25 度的屋面作业,导致高空坠落屋面工程影响人身安全现在/正常√ 9 非架子工从事脚手架搭设、拆除作业脚手架工程影响人身安全现在/正常√ 10 使用不合格安全网;密目安全网作平网使用脚手架工程影响人身安全现在/正常√ 11 外用电梯吊篮无安全装置或不起作用外用电梯影响人身安全和财产损失将来/正常√ 12 /外用电梯无门连锁或不起作用外用电梯影响人身安全将来正常√ 13 起重机械在进行检查、维修、加油、保养等工作时,没 有安全防护措施 起重机械影响人身安全将来/异常√ 14 井架起重载人物料提升机影响人身安全现在/正常√ 15 井架无停靠装置、无上下极限位及超载限制器物料提升机影响人身安全和财产损失现在/正常√ 16 卸料平台无防护门或不起作用物料提升机影响人身安全现在/正常√ 17 电梯井内未按每隔两层(不大于10 米)设一道平网三宝四口影响人身安全现在/正常√ 18 吊蓝的负载超重或负载不平衡高处吊蓝作业影响人身安全现在/正常√ 19 悬空作业未系安全带施工全过程影响人身安全现在/正常√ 编制人时间批准人时间 重大危险源清单 类别危险源活动部位/ 阶段影响范围/ 性质时态/ 状态控制方式

完整版本重大危险源清单及辨识表.doc

市政道路工程重大危险源清单 施工单位:安徽钰坤建设工程有限公司项目名称:仙寓山路道路工程 序号1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 涉及区域作业/ 场所重大危险源可能导致的事故 基坑开挖放坡坡度不够坍塌土方开挖基坑支护未按支护方案施工坍塌等 积土、料具等堆放造成坑边超载坍塌等 支撑系统不符合要求模板坍塌模板工程无针对混凝土输送的安全措施 施工现场模板上施工荷裁超重或堆放不均坍塌、物体打击施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 管沟开挖地下建筑物原始资料不详或有误人身伤害、财产损失 管材吊装吊装作业违规设备倾覆、人身伤害 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 车辆出入汽车司机违反“交通安全法”死亡 项目部 项目部用电火灾人身伤害、财产损失

市政道路工程施工现场危险源辨识 施工单位:安徽钰坤建设工程有限公司项目名称:仙寓山路道路工程 序号 施工工序 作业项目 / 部位危害因素可能导致的事故应采取的控制措施 或活动地点 1、执行 TN-S 系统,必须做到“一箱一机一闸一一露保护” ; 2、接、 1 材料加工厂、现场临时用电电危害触电拆电源应由专业电工操作; 3、漏电开关等必须灵敏有效;4、现场电 缆线布设规范; 5、雨天严禁露天电焊工作。 2 拌合站、施工现场用水带电设 操作错误触电1、保持间距,经常检查; 2、协调配合,注意安全。 备损坏 3 现场场地平整车辆使用操作错误车辆伤害1、土方设备必须专人按安全技术操作规程操作,持证上岗;2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围; 3、特殊作业设专人指挥。 4 设备设施缺陷起重伤害1、设备进场必须进行全面检查; 2、特殊工种必须具备专业操作证。 搭建临时设施(临时操作脚手1、操作人员按规定穿戴个人防护用品; 2、施工人员严格按安全技术5 架等)防护缺陷物体打击操作规程操作; 3、现场设专人统一指挥协调; 4、划出施工警戒区, 并加设围栏,无关人员不得入内。 施工准备 1、吊装时应把吊物捆绑牢固; 2、信号工及吊装司机必须持证上岗, 密切配合,严格遵守“十不吊”规定; 3、被吊物严禁从人上方通过,6 材料机械进场吊装作业操作错误起重伤害人员严禁在被吊物下方停留; 4、经常检查吊索具,并且保持安全有效; 5、遇有 6 级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物; 6、严格遵守操 作规程,按规定穿戴劳保用品。 7 作业指导书、措施编制安全技术措施有人身伤害、机械伤组织专业人员,精心编制,仔细审核,重点培训,引进先进的施工技错误害术 8 进场安全教育其他危险和有害 其他伤害所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育,经考试合格因素 9 特殊工种人员培训其他危险和有害 其他伤害 特殊作业人员必经劳动部门或其委托单位进行培训、考试、成绩合格,因素持证上岗。

重大危险源清单和辨识表

专业整理分享 市政道路工程重大危险源清单施工单位:**公司项目名称:**道路工程 序号涉及区域作业/场所重大危险源可能导致的事故 1 基坑开挖放坡坡度不够坍塌 2未按支护方案施工坍塌等 土方开挖基坑支护 3积土、料具等堆放造成坑边超载坍塌等 7 支撑系统不符合要求模板坍塌 8无针对混凝土输送的安全措施 模板工程 施工现场 9模板上施工荷裁超重或堆放不均坍塌、物体打击 10施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 11管沟开挖地下建筑物原始资料不详或有误人身伤害、财产损失 12管材吊装吊装作业违规设备倾覆、人身伤害 13施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 14 车辆出入汽车司机违反“交通安全法”死亡 项目部 15项目部用电火灾人身伤害、财产损失

完美DOC格式

专业整理分享 市政道路工程施工现场危险源辨识 施工单位:**公司项目名称:**道路工程 序号 施工工序 或活动地点 作业项目/部位危害因素可能导致的事故应采取的控制措施 1、执行TN-S系统,必须做到“一箱一机一闸一一露保护”; 2、接、 1拆电源应由专业电工操作;3、漏电开关等必须灵敏有效;4、现场电 材料加工厂、现场临时用电电危害触电 缆线布设规范;5、雨天严禁露天电焊工作。 2 拌合站、施工现场用水带电设 备损坏 操作错误触电1、保持间距,经常检查;2、协调配合,注意安全。 3现场场地平整车辆使用操作错误车辆伤害1、土方设备必须专人按安全技术操作规程操作,持证上岗;2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围;3、特殊作业设专人指挥。 4设备设施缺陷起重伤害1、设备进场必须进行全面检查;2、特殊工种必须具备专业操作证。 搭建临时设施(临时操作脚手 1、操作人员按规定穿戴个人防护用品; 2、施工人员严格按安全技术5架等)防护缺陷物体打击操作规程操作; 3、现场设专人统一指挥协调; 4、划出施工警戒区, 并加设围栏,无关人员不得入内。 施工准备 1、吊装时应把吊物捆绑牢固; 2、信号工及吊装司机必须持证上岗, 密切配合,严格遵守“十不吊”规定;3、被吊物严禁从人上方通过,6材料机械进场吊装作业操作错误起重伤害人员严禁在被吊物下方停留;4、经常检查吊索具,并且保持安全有效; 5、遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物; 6、严格遵守操 作规程,按规定穿戴劳保用品。 7作业指导书、措施编制安全技术措施有 错误 人身伤害、机械伤 害 组织专业人员,精心编制,仔细审核,重点培训,引进先进的施 工技 术 8进场安全教育其他危险和有害 因素 其他伤害所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育,经考试合格

公司重大危险源清单

重大危险源清单 类别 活动部位 / 阶段影响范围 / 性质名序 危险源 称号 1基坑深度超过 2 米无临边防护措施基坑施工影响人身安全2不适宜高空作业的人员进行作业施工全过程影响人身安全3高处作业人员无可靠安全立足点施工全过程影响人身安全 4六级以上大风时和雪霜雨后高处作业面未彻底清除雪 施工全过程影响人身安全霜(或融化)即进行高处作业 5夜间施工照明不足,导致高空坠落施工全过程影响人身安全6使用梯子作业,导致高空坠落施工全过程影响人身安全7高空、临边和洞口作业防护措施没有施工全过程影响人身安全 高8坡度大于 25 度的屋面作业,导致高空坠落屋面工程影响人身安全9非架子工从事脚手架搭设、拆除作业脚手架工程影响人身安全 处 10使用不合格安全网;密目安全网作平网使用脚手架工程影响人身安全 坠 11外用电梯吊篮无安全装置或不起作用外用电梯影响人身安全和财产损失落 12外用电梯无门连锁或不起作用外用电梯影响人身安全 13起重机械在进行检查、维修、加油、保养等工作时,没 起重机械影响人身安全有安全防护措施 14井架起重载人物料提升机影响人身安全15井架无停靠装置、无上下极限位及超载限制器物料提升机影响人身安全和财产损失16卸料平台无防护门或不起作用物料提升机影响人身安全17电梯井内未按每隔两层(不大于10米)设一道平网三宝四口影响人身安全18吊蓝的负载超重或负载不平衡高处吊蓝作业影响人身安全19悬空作业未系安全带施工全过程影响人身安全 编制人时间批准人 重大危险源清单 控制方式 时态/ 状态 运行管理应急 控制方案预案现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 将来 /正常√ 将来 /正常√ 将来 /异常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 现在 /正常√ 时间 类别危险源活动部位/阶段影响范围/性质时态/状态控制方式

综合办公室危险源辨识及评价记录表

山西晋西南天然气有限责任公司综合办公室危险源辨识及评价记录表 序号作业活动区域/ 部位/ 设备 作业步骤 可能涉 及岗位 危害因素 可能产生的 后果 风 险 等 级 现有措施 措施 后风 险等 级 需增 补的 措施 1 消防 1.1 消防设备维护火灾报 警系统 1、外观检查和清灰 2、设备状态检查 3、松动部位进行紧固 保安 1、高处作业、迷眼 2、静电损坏仪表 1、人员伤害 2、不能准确的 提供火灾报警 信息,可能造 成误判断 低 1、做好风险分析和防护措施; 2、一人操作一人监护; 3、损坏后及时维修; 4、按设备操作维护作业指导书进行操 作。 低 1.2 消防设备故障 处理 火灾报 警系统 1、设备故障检查; 2、设 备更换或维修;3、现场 测试 保安 1、高处作业、迷眼; 2、静电损坏仪表 1、人员伤害; 2、损坏备件 低 1、做好风险分析和防护措施; 2、一人操作一人监护; 3、损坏后及时维修; 4、按设备操作维护作业指导书进行操 作。 低 1.3 消防系统检测火灾报 警系统 功能测试保安 1、高处跌落; 2、 静电 1、人员伤害; 2、设备器件 损坏 中 1、按设备操作维护作业指导书进行操 作; 低 1.4 消防消防系 统 检查泵/消防栓是否正常保安泵或消防栓故障系统故障低 加强设备日常巡检;定期对消防泵进行 试运转,确保设备灵活好用 低

1.5 消防火灾报 警控制 器 检查报警功能保安 设备故障不能正常 报警; 不能及时提 供报警信息, 导致事故发 生及事故扩 大 中 定期对报警功能进行检查检测;现场巡 检检查泄漏;通过工业电视监控有无火 灾。对故障严重设备及时进行更新改造 低 1.6 消防可燃气 体报警 器 是否定期检测/设备是否 正常 保安 个别设备故障不能 正常报警; 不能及时提 供报警信息, 导致事故发 生及事故扩 大 中 定期对报警功能进行检查检测;现场巡 检利用便携式设备进行泄漏检查。对故 障严重设备及时进行更新改造 低 1.7 消防感温感 烟探头 是否定期检测/设备是否 正常 保安 个别设备故障不能 正常报警; 不能及时提 供报警信息, 导致事故发 生及事故扩 大 中 定期对报警功能进行检查检测;通过工 业电视监控有无火灾。对故障严重设备 及时进行更新改造 低 1.8 消防设施、设备办公区长期放置保安设备过期不能正常使 用 低 定期设备检查、岗位培训、安全教育和 宣传、应急演练 低 1.9 逃生设施、设备办公区长期放置保安设备故障不能正常使 用 低 定期设备检查、岗位培训、安全教育和 宣传、应急演练 低 2 仓库管理

相关文档