文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大口径深井降水施工方案

大口径深井降水施工方案

大口径深井降水施工方案
大口径深井降水施工方案

东银大厦

大口井降水施工方案

济南四建(集团)有限责任公司

一、工程概况:........................... 错误!未定义书签。

.工程名称及与本工程相关的各单位:..... 错误!未定义书签。

.本工程场地水文地质条件汇总表:....... 错误!未定义书签。

二、编制依据:........................... 错误!未定义书签。

三、施工部署............................. 错误!未定义书签。

.组织机构............................ 错误!未定义书签。

.机构各部门职责....................... 错误!未定义书签。

.安全防护领导小组..................... 错误!未定义书签。

.施工计划............................. 错误!未定义书签。

.劳动力需要量计划:................... 错误!未定义书签。

.施工机械需要量计划:................. 错误!未定义书签。

四、施工准备............................. 错误!未定义书签。

. 技术准备:.......................... 错误!未定义书签。

.施工现场作业准备工作:............... 错误!未定义书签。

.劳动组织准备:....................... 错误!未定义书签。

.材料、机械准备:..................... 错误!未定义书签。

. 施工场外准备:...................... 错误!未定义书签。

五、大口井深井施工工艺................... 错误!未定义书签。

.测定井位。........................... 错误!未定义书签。

.埋设护筒。........................... 错误!未定义书签。

.井机就位。........................... 错误!未定义书签。

.开钻,成孔。......................... 错误!未定义书签。

.选管、下管、回填过滤层。............. 错误!未定义书签。

.洗井。............................... 错误!未定义书签。

.核心筒部位降水措施................... 错误!未定义书签。

.降水施工。........................... 错误!未定义书签。

.现场用电。........................... 错误!未定义书签。

.地下水外排方法....................... 错误!未定义书签。

降水时间............................. 错误!未定义书签。

回灌井................................ 错误!未定义书签。

.降水井及排水平面图(后附)............ 错误!未定义书签。

六、质量保证措施......................... 错误!未定义书签。

.建立严密的质量保证体系............... 错误!未定义书签。

.各分项工程质量保证措施............... 错误!未定义书签。

.质量问题的处理....................... 错误!未定义书签。

七、安全及文明施工措施................... 错误!未定义书签。

. 施工安全生产总体措施................ 错误!未定义书签。

.保证安全的具体规定及技术措施......... 错误!未定义书签。

. 工地用电安全措施:.................. 错误!未定义书签。

八、工期保证措施及施工区域的划分......... 错误!未定义书签。

.保证工期总进度计划管理要点........... 错误!未定义书签。

. 确保工期的主要管理技术措施:........ 错误!未定义书签。

施工区域的划分........................ 错误!未定义书签。

九、季节性施工技术措施................... 错误!未定义书签。

.冬季施工措施......................... 错误!未定义书签。

雨季施工措施......................... 错误!未定义书签。

十、现场应急预案......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况:

.工程名称及与本工程相关的各单位:

本建筑为一类公共建筑,地下1层,地上21层,建筑高度,建筑面积34935㎡,主体结构形式为钢筋混凝土框架核心筒结构,基础为筏板基础。

.本工程场地水文地质条件汇总表:

该场地场内类型属于潜水类型,主要靠大气降水补给,以蒸发为主要排泄方式。静止水位埋深为—2.20m,相应标高为—3.83m。主楼开挖的深度在~,裙楼开挖的深度在。根据《勘察报告》及东营市勘

察测绘院的降水设计采用29口降水深井进行降水,9个观测井进行观测,17口回灌井进行回灌。降水井深度为基坑外降水井井深为12m,基坑内降水井井深为13m,局部基坑较深部位降水井深4m。

二、编制依据:

l、建设单位提供的地质勘察报告。

2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

3、《混凝土结构设计规范》(JBJ 10-2002);

4、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2002);

5、《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2011);

6、《东银大厦项目基坑支护与降水设计》图纸

三、施工部署

.组织机构

.机构各部门职责

技术部:在项目总工程师的领导下全面负责工程技术工作、技术管理工作,保障各项技术工作规范、科学、有序的进行,为每道工序提供

可靠的技术保证,并做好施工技术的资料和管理工作。

工程部:负责施工生产调度以及现场管理,施工方案的实施,对各施工队的施工设备、车辆、人员、材料等现场施工情况进行内部协调、调配,保障施工正常、有序的进行。

安全部:加强施工过程中安全检查和事故隐患排查,纠正违章指挥和违章作业及现场治安管理,杜绝工程安全事故,积极开展项目创优活动。

.安全防护领导小组

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无伤亡事故的必然保障。为此我项目成立以安全经理为组长的安全防护小组,责任分工如下:

组长:项目经理魏玉建

副组长:安全经理王鹏——负责全面安全工作

项目总工洪峰——技术部署

工程经理朱天祥——协助负责安全工作

组员:安全员王镭霖——施工现场、安全巡视和检查

技术员王志超——技术交底、现场技术指导

质检员张绍峰——质量检查验收

.施工计划

因本工程工期较紧,故深井降水工作须立即展开以确保土方开挖工作的顺利进行。施工方案经审核批准后立即开始组织。施工现场电源、配电箱布置4天,PVC排水管线的连接、安装4天,水泵的安装调试3天。正式抽水后10天后开始挖土。

.劳动力需要量计划:

.施工机械需要量计划:

施工机械设备一览表

四、施工准备

在打井降水施工前,由总包方项目经理部主持施工准备会议,听取基础降水施工单位项目经理部对整个工程的施工准备工作计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下:

. 技术准备:

熟悉、审查施工图纸及施工方案中各项技术要求;现场土层及地下水情况的调查分析;编制详细施工方案。

.施工现场作业准备工作:

地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装;材料堆放和储放;消防保安设施的设置;由于该工程施工正值雨季,为了充分发挥我们的专业优势,如在施工期间遇大的降雨过程,我们将在最短的时间内将槽中积水排除,采用隔井提泵,将水泵直接放入积水中,配合大口井排除槽内积水,保证施工的顺利进行。

.劳动组织准备:

建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育,向施工队、工人进行施工技术交底,建立健全各项管理制度。

.材料、机械准备:

根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料、机械设备需要量计划;签订材料供应合同;确定材料运输方案和计划;确定施工机械进场后的存放方法和地点;组织材料按计划进场和保管。

. 施工场外准备:

对外协调交通、环卫、市容的关系,及扰民、民扰处理的前期准备工作;做好分包工作和签订分包合同。

五、大口井深井施工工艺

.测定井位。

根据井位平面布置图并结合建筑物基础图施测井位,根据设计说明,井位可适当调整,偏差一般不超过1米。

.埋设护筒。

人工开挖井位处如有大量杂填土的情况下将配合挖掘机进行开挖,以挖至原土为宜,一般挖深在~3米左右,然后埋设护筒,护筒埋设要周正,其中心位置偏离既定井位不超过10cm。

.井机就位。

钻机就位要平整,导向架立起时稍有偏离,并保证冲击钻头下落

时落在护筒中心,同时井机支腿要落在实处,并保证其牢固。

.开钻,成孔。

开钻初始,向孔内注水人工扶持钻头钢丝绳,防止钻头偏移,并限制落距,待钻头进深2米左右后加大落距,以利钻进。根据设计深度,从地表向下成孔深度为设计深度另加30——50cm,成孔完毕后将孔内泥浆冲净,泥浆比重控制在以下。

.选管、下管、回填过滤层。

成孔后马上下管,防止井孔塌孔。下管前,选择坚固无裂缝的水泥井管下在最底处,一般用敲击听声法辨别管的质量好坏。管与管连接一般用长约2米左右的竹片周围均放三根,每根管的上下距管口15cm左右用8#铅丝绑牢,用导向架上的钢丝绳将管一根根放进孔内,直至设计深度,要求露出地表20cm左右。

下完管后马上回填过滤层填料,选择粒径在1——3mm的中粗砂沿井管周边顺序回填捣实,回填过程中保证井管垂直,以免因在某一处集中回填将井管挤向另一侧。

.洗井。

下管完毕后要进行洗井,以抽至清水为止。洗井时水泵抽水水流要小,以免因井孔底泥浆没淘尽,泥浆比重过大,而井管内的水被抽净后造成井管上浮,抽出的水流应先大后小,先浑后清,必要时可向井管内注入清水,加强洗井效果。

.核心筒部位降水措施

核心筒部位由于有一集水坑,底标高为相对标高,由于该处底标高极低,并且原布置图中没有降水井,我方决定在集水坑处加设一口降水井,降水井底标高为相对标高,管径400。

.降水施工。

根据施工需要,确定降水日期。降水前,先测量每口井起始水深度,做好原始记录,现场应提供过滤池和环绕基坑的排水沟,若不具备条件,采用加水箱下明泵措施。降水井内水泵逐级下放,最终吊索吊至距井底米处,水管自井下接至汇水总管。通过过滤池沉淀或水箱过滤后排入城市雨水管网。严禁泥水排入下水管网。

.现场用电。

依照甲方用电要求架设闸箱和电线,做到三相五线和一机一闸一保护,必须使用建委指定的闸箱设备,严禁私拉乱接。

.地下水外排方法

地下水外排系统的施工步骤

外排系统的设置

中间深井的地下水就近排入四周的深井内。在基坑四周设直径100的PVC管作排水管,坡度1%。需注意将运土出口留出,共设置2根独立的排水管线。在四周深井所对应的排水管上设三通阀门并加设止回阀以便将四周深井内地下水排入排水管内,最后由排水管将地下水经沉淀后排入市政污排。

降水时间

根据设计要求,地下室抗浮设计水位按绝对标高计算,地下水位以下土方施工时应做好降水工作,将地下水位降至基础底面一下。降水应待主楼部分施工至标高处以上时方可停止。

回灌井

回灌井与降水井是一个完整的系统,只有使他们共同有效地工作,才能保证地下水位出于某一动态平衡,其中任何一方失效都会破坏

这种平衡,因此回灌与降水在正常施工中必须同时启动,同时停止,同时恢复。回灌水可直接用基坑抽出的地下水,但回灌前必须经沉淀过滤后方可使用;用其他水源作回灌水时,水质要洁净未受污染。

降水施工前,必须对场地内所有的水位观测井内的稳定水位进行测量、标定和记录;降水与回灌施工过程中应加水位观测工作回灌井的回灌水量应通过水位观测井中的水位变化进行调节控制,既要防止回灌水量过大而渗入基坑影响施工,又要防止回灌水量过小,使地下水位失控而影响回灌效果。通常回灌水量不宜超过原有稳定水位标高

.降水井及排水平面图(后附)

六、质量保证措施

.建立严密的质量保证体系

质量体系要素构成框架图

施工项目质量的五大因素,即4M1E,事前对这五个方面的因素来加控制,这是保证施工项目质量的关键。

.各分项工程质量保证措施

大口井成井质量保证措施

大口井成井过程,在各级质量管理部门的监督指导下确保施工质量达到设计要求.做到孔打正,井洗清料填满,保证降水效果.

提高水的渗透面积,保证降水效果,我们决定增加扩孔,由常规的Φ650增到Φ700,以防淤井现象,采用强度高、透水性能好的Φ400水泥井管。

加强对回填料的管理,采用1——3mm中粗砂确保质量。

井管全部采用子母口井管,以防破漏返砂将井淤死,并用竹片、铅丝牢牢缠紧,一改过去井管平口容易错管返砂现象。

保证井管垂直,绝对不准有井管错位现象。

井打完后,及时洗井,到无泥沙。保证井底无沉淀淤泥,提高井的降水效果。

降水过程质量保证措施

降水是关键的关键,所用人员一定要懂技术,责任心强,懂电学,会修理,坚决保证全部水泵昼夜正常运行,发生故障及时排除,长期保证现场有5~10台余泵,确保工程顺利进行。

为保证大口井长期保持最佳降水效果,除了在井打完及时彻底清洗井底外,遇到个别淤井严重的要采用适当方法将井洗好。另外,为防淤井现象,将井淤控制在1米以内,我们决定全部采用下吸式水泵,并根据各井的出水情况,配备泵型,要千方百计保证降水井的完好率,使施工正常进行。

服从甲方现场指挥,加强现场领导,采取岗位责任制,内部各有分工,哪一环出现问题,有专人负责。

降水的检测管理

降排水之前观测一次自然水位,在抽水开始的10d内,要求每天早晚各观测一次水位、流量;以后改为每天观测一次,并做好记录,进入雨季或出现新的补给源时,应增加观测数。

对观测点应及时整理,绘制Q---t(抽水时间)与S—t(水位下降值与时间)关系曲线图,分析水位下降的趋势与流量变化,预测水位下降达到设计要求的时间;根据实际抽水情况,研究降水设计的可靠程度或提出调整措施;查明抽水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时组织排除。

对抽水设备应建立定期检修保养制度,保持设备的正常运行,降水期间不得停泵。

大开挖过程中对降水井的保护

在基坑大开挖的过程中,当挖至降水井附近时,需要专人盯在现场指挥,以防挖掘机对降水井管发生破坏。当挖掘机挖至管井接口附近时,用人工将井管周围的土体清除,然后将第一节井管拔出。如此反复,直至土方挖至设计标高。

.质量问题的处理

如发生质量问题,立即口头上报项目经理,并在8小时内将有关质量问题的书面详细报告报公司工程部,包括时间、部位、细节描述、产生原因等。开挖过程中若局部存水,可以采用明排集中,用潜水泵抽至地面排水系统。

七、安全及文明施工措施

. 施工安全生产总体措施

成立安全综合办公室,全面负责施工过程中的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩;

全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘,管安全理直气壮”的观念,做到施工现场“发现隐患立即整改,发现违章立即制止”,确保项目安全目标的达到;

配备工地保安人员,实行三班值勤和夜间巡逻制度;

制定执行出入大门的规章制度;

工地建立安全管理体系。

.保证安全的具体规定及技术措施

严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规,特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律,严格执行安全生产规则;

认真做好安全生产教育,对所有参加施工生产的职工均应进行入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育;

做到无施工方案不施工,有方案没交底不施工,班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录,每周一上午组织不少于1小时的安全教育活动;

严格执行现场临边防护措施规定;

夜间施工必须配备足够的照明灯光,以保安全;

现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效;

现场用电机较多,电线不得乱拖、乱拉。挖土时一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调;

现场施工用的水泵均应有良好的二级防护装置;严格按一机一闸制接线,并设安全漏电开关;

上下基坑必须搭设方便牢靠的爬梯,基坑四周的维护及支撑上的扶手,必须经常维修、整理;

. 工地用电安全措施:

现场设工地施工用电管理负责人,负责各种电机设备的用电许可证放。对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底并检查监督工地用电安全.

必须执行交接班记录制度.

现场的电缆线必须埋管穿线或架空敷设,地面设标记.

值班电工对新进入工地的各种电机和电器设备必须检查,必要时进行绝缘性能测定,符合要求并得到用电许可证后方可投入使用。

八、工期保证措施及施工区域的划分

.保证工期总进度计划管理要点

总进度计划是工程开工至投产的总时刻表,必须体现准确性与客观性。

施工单位必须在通晓所有分部分项独立工期的基础上,根据客观规律,编制出切实可行的总进度计划,彻底对业主负责。

项目经理部必须以总进度计划为龙头,来开展一切工作,它的外部条件是安全保证措施与质量保证措施,它的内在因素是劳动力、机械设备、材料(包括周转材料、成品、半成品)。

. 确保工期的主要管理技术措施:

做好前期施工图深化、细化工作,并做好施工前准备工作。

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

深井降水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、降水目的 (6) 三、降水深井布置工程量 (6) 四、深井构造及设计要求 (7) 五、成孔成井施工工艺及技术要求 (8) 六、降水运行 (9) 七、施工技术措施 (11) 八、工期保证措施 (12) 九、主要施工机械 (13) 十、施工组织管理 (14) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全施工保证 (17) 十三、文明保证措施 (20) 十四、安全应急预案 (21)

真空深井降水施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州中心广场基坑围护南坑工程 工程地址:苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、东至星港街 建设单位:苏州晶汇置业有限公司 设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 招标单位:中国建筑第八工程局有限公司 投标单位:江苏苏南建设集团有限公司 A、本工程位于苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、 东至星港街;总建筑面积约110万平米,由7栋塔楼和大面积内圈商业组成。基中最高建筑高度200米,地下三层(局部4层),基坑面积约13.8万平米,其中南地块6.74万平米,北地块7.06万平米。开挖深度14-25米,土方开挖量约220万方。其中南地块B-1、B-2区约3.79万平米,土方开挖量约58.9万方。 B、工程投标范围:负责南区基坑施工范围内外所有疏干口井、降压井、观测井兼应急回灌井的成井施工、运行维护以及地下室顶板施工完毕后部分回填降水井或者管井移交。 C、深井加高真空强排水井点降水可行性分析:本工程为地下-14m~

-25m,属一级基坑。4.4水文地质条件 (1)地表水 拟建场地分布有相门塘河,在东方之门施工区范围将相门塘河填平,隔断,东侧相门塘河穿过星港街及金鸡湖连通,勘察期间测得相门塘河水位标高为1.02~1.13m。场区周围地表水水位主要受大气降水和相门塘水位、金鸡湖水位的影响。 (2)潜水 孔隙潜水主要赋存于浅部土层中,富水性差,透水性不均,勘察期间,测得其初见水位标高1.01-1.25m,稳定水位标高1.21~1.55m。其补给来源为大气降水及地表水入渗补给,以大气蒸发为主要排泄方式。当基坑工程降水时,巨大的水头差会加速地表水对潜水的补给。 (3)微承压水 微承压水主要赋存于⑤层粉土夹粉砂,富水性中等,透水性较好。主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向迳流,以民井抽取及地下水侧向迳流为主要排泄方式。 (4)第Ⅰ承压水上段 根据钻探结果,本场地对基坑开挖有影响的承压含水层主要为第Ⅰ承压水上段,主要分布于第⑨2层土中,该含水层的补给来源主要为下部承压水的越流补给及地下迳流补给,以地下迳流及人工抽吸为主要排泄方式。本场地⑨2层第Ⅰ承压水上段实测水位标高在-9.88~-9.80m。由于场地周边对地下水进行了降水,该层水水位偏低。 拟建工程基坑开挖深度内对工程建设有影响的地下水由潜水、微承压水、第Ⅰ承压水上段组成。本工程基坑开挖深度约18~19m,已挖穿潜水、

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

深井降水施工方案

新民洲临港产业园污水收集系统工程(二期新民洲大道段) 深 井 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 镇江市排水管理处 2015年10月15日

目录 1.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 3.深井降水施工方案.................................... 错误!未定义书签。 .工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 降水井施工......................................... 错误!未定义书签。 降水井结构......................................... 错误!未定义书签。 成井施工........................................... 错误!未定义书签。 成井保护........................................... 错误!未定义书签。 抽排水系统布置与安装............................... 错误!未定义书签。 抽水系统的运行与管理............................... 错误!未定义书签。 施工配电........................................... 错误!未定义书签。 运行方案........................................... 错误!未定义书签。 运行期间的注意事项................................. 错误!未定义书签。 运行管理........................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 6、环境保护措施....................................... 错误!未定义书签。

深井降水专项施工方案(1)

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 2×480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配套 设备项目 深井降水 施 工 组 织 方 案 陕西大秦环境科技有限公司

2016年7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司 施工单位:陕西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下1.6米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。 三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~2m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水(潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特点,本方案采用深井降水较为方便施工。可分段降水,根据开挖流程先将需开挖段深井预先布置进行降水,再布置后续开挖段深井降水,可边开挖边降水,缩短工期。施工时基坑中深井可持续降水至整个结构筑成,但并不影响开挖及施工;深井施工无需开挖坑槽,只需定位放点即可;坑内支撑不影响施工布井。 C、根据现场周边建筑物,基坑开挖距离烟囱、引风机房及烟囱南北方向独立柱太近,尤其烟囱荷载较大,为防止原有建筑物沉降建议使用护壁桩进行支护。并先施工护壁桩后施工降水井,防止降水井破坏。

深井井点降水施工方案

降水施工方案 深井井点降水方案 一、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位臵、数量和降水深度。 (3)依据现场情况及施工要求,设臵八口深井降水,深井井眼布臵见附图。 二、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 三、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位臵,并做好标记。 2、采用潜水钻机。孔径一般为400~800mm,用泥浆护壁,孔口设臵护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放臵在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图 四、质量要求 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配臵一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设臵。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

深井降水施工方案

内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司第三工程部 5#楼深井井点降水 施 工 方 案 编制单位:内蒙古兴吉隆泰建筑安装 有限责任公司第三项目部审查人:(盖章) 审批人:(盖章) 编制日期:2012年6月18 日

一、编制依据 1.1 5# 楼结构施工图。 1.2 《工程地质勘察报告》。 1.3 建设工程施工技术法规和安全技术标准。 二、工程概况 该工程位于呼和浩特市回民区攸攸板镇孔家营村,平整后场地地形相对平坦,一般地面标高为0.5~1m之间,5#楼地上十八层,地下一层车库。静止地下水位位于4.00—5.20米 基坑施工拟采用1:0.75放坡结合深井降水。 三、地质状况与土体分布 据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地质壮况如下: ①耕土层 以粉土为主,含植物根系,黄褐色、稍湿、松散,场地分部连续。局部地段地表含植物根系。厚度0.5—1.5米,平均,0.72米。层底标高1044.66—1045.94米。 ②细砂层 黄褐色,稍密—中密、稍湿—湿。分选好,偶含砂砾、砂质不纯,局部夹薄层粉质粘土,含石英、长石等矿物质成分,场地内均有分布。厚度0.4—4.8米,平均 2.4米。层顶深度0.5—4.1米,层底深度 1.3—5.3米。层顶标高1041.69—1045.43米,层底标高1039.57—1044.64米. ③砂砾层 砂砾层厚0.8—13.7米,平均10.01米.层顶标高1028.47—1042.33米,层底标高

1027.67—1040.40米. ④粉质粘土 层顶深度14.6—29.2米,层顶标高1016.51—1031.23米. ④-1细砂层 层顶深度15.6—28.5米,层底深度18.2—29.2米,层厚0.6—5.1米,平均2.86米.层顶标高1017.21—1029.55米,层底标高1016.51—1027.41米. 地下水位在 4.2—5.4米之间,水类型属潜水.③层砂砾含水层渗透系数K=70-80米∕天. 四、深井井点平面布置与降水周期 4.1深井降水平面图(附图一),配电图:附图二。 4.2降水周期为90天(根据实际情况调整) 五、施工准备 5.1审核和认定本施工方案。 5.2清除场地障碍,确保施工场地和道路畅通无阻。 5.3井点定位、放线。 5.4配置管径为DN50焊接钢管,Ф165、Ф219的无缝钢管,水压不小于0.2Mpa,90KW施工用电到现场。 5.5完成劳动力组织、材料、机具的进场工作。 六、主要施工工艺及技术措施 6.1深井降水 主要工艺流程:井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

深井 井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法 前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水 技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而 且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖 应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程 量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。

深井降水方案

锦绣华城三标段 地下人防工程井点降水施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 通州建总集团有限公司 二〇一一年八月六日

一、工程概况 锦绣华城三标段人防工程;属于框架结构;地下1层;层高:3.4m ;总建筑面积:13869平方米,其中1#人防:10232平方米,2#人防:3637平方米。 本工程由如东和园房产开发有限公司投资建设,南通市规划设计院有限公司设计,江苏苏州地质工程勘察院地质勘察,江苏诚嘉建设工程监理咨询有限公司监理,通州建总集团有限公司组织施工;由周汉付担任项目经理。本工程外形为多边形,埋深自然土以下约4.5米,局部集水井达到6米,自然地下水位于自然土以下0.5米。施工现场较复杂,南侧有保留的5层居民住宅楼,北侧有3层的少年宫老年大学,在土方开挖前需保证保留建筑基础稳定的前提下降低地下水位,以便于工程顺利施工。 二、管井降水计算书 1、水文地质资料(详地质勘察报告) 2、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99,同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 3、计算过程 3.1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算:

基坑降水示意图 降水影响半径计算 k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m):15; S为基坑水位降深(m):4.8; R为降水井影响半径(m):46.8; Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m):15; R为降水井影响半径(m)46.8; r0为基坑等效半径(m):21; S为基坑水位降深(m):4.8; D为基坑开挖深度(m):4.5; d w为地下静水位埋深(m):2.3; sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m):2;b为基坑边缘到隔水帷幕边界的距离(m):22;

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

深井降水方案

深井降水方案 一、工程概况: 竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为,占地面积,建筑高度。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-,本工程场区地面标高约-,基坑开挖深度约。 工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下: (1)、杂填土:层厚~,层底埋深~。 (2)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (3)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (4)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (5)、粉土:层厚~,层底埋深~。 3、地下水水位本工程在20XX年8月勘察期间水位在地面以下~,属潜水。正常年份地下水年变幅~。 二、参考文献 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸

(2)、《建筑基坑降水技术规程》 (3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本) (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 三、方案选择 根据施工现场实际情况和地质报告,该工程宜采用轻型井点降水,如采用深井泵抽法降水,宜对地下室防水功能,质量要求方面上有影响。目前,开发商采取的是后一种降水,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季,又因基坑东临围墙。综上所述,基坑坡顶超载严重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。 基坑东西两边坡放坡宽度2m、钉墙支护,南北两边坡放坡宽度、土钉墙支护。

深井降水施工方案

深井降水施工方案 (一)成孔成井施工(按设计图纸暂定降水井开孔孔径为φ800mm,深度15米,具体待现场实际测试后根据实际降水效果再予调整) 施工材料准备:DN300PVC管、40目滤网、2-4mm砂砾混合料、冲沉井管、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 采用人工冲沉井管水冲法成孔及下井壁管、滤水管,围填填滤、粘性土等成井工艺。其工艺流程如下: 1、测放井位:根据设计图纸,一级放坡时在沟槽两侧上口的外侧1.5M处设置管井,二级放坡时在一、二级坡道平台中间设置管井;管井间距为16M,沟槽两侧交错布置;当布设的井点受管道或施工条件的影响时,现场作适当调整; 2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土和草辫子封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m; 3、水冲成孔:降水井开孔孔径为φ800mm,一径到底。冲孔中保证开孔冲进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,冲孔过程中泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升冲沉井管或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌; 4、清孔换浆:冲孔至设计标高后,在提管前将井管提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥

浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤〈30cm,返出的泥浆内不含泥块为止; 5、下井管:管子进场后,按要求加工管道壁过滤部分。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,垂直,下到设计深度后,井口固定居中; 6、填砾料:填砾高度至孔口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管内送入清水,当送入的水从孔中返回时,即可快速均匀的沿着井管四周撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 7、填粘性土:在降压井内围填粘性土,围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围少放慢下的围填; 8、井口封闭:为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下回填3.00m厚粘性土止水,或采用水泥浆封孔; 9、洗井:用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直到水清不含砂为止。 10、安泵试抽:成井施工结束后,在降水井内及时下入潜水泵、排设排水管道、电缆等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。

真空深井降水施工方案

真空深井降水施工方案 编制人:宋鸿鑫 审核人:陆光伟 批准人:曹旦 江苏武进建筑安装工程有限公司 二O一O年七月二十日

一、编制依据及编制原则 1、编制依据 1.1《岩土工程勘察报告》、《降水施工图》。 1.2现行国家、省、市工程建设有关法律、法规、规范、规程、 标准规定及相关工程施工的文件。 1.3我公司质量、环境、职业安全健康管理体系文件、管理制度、 施工项目管理的有关规定。 1.4我公司对工程现场的查看,对本工程的认识及我公司对同类 工程的设计、施工经验。 1.5相关岩土工程设计、施工规范、规程: 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2002 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑基坑工程监测技术规范 DBJ14-024-2004 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 2、编制原则 实用、可行,保证工程顺利实施,安全有保证; 采取先进施工工艺,合理降低工程造价; 保持现场及周边环保、卫生,文明施工。

二、工程概况 建设单位:94936部队 设计单位:中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院武汉分院监理单位:浙江南正项目管理咨询有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 施工单位:江苏武进建筑安装工程有限公司 工程名称:笕桥机场空勤公寓房A栋、B栋、C栋 建筑面积:7642.35㎡抗震设防烈度:6度耐火等级:二级结构形式:砖混结构 建筑层数:6层 建筑高度:22.8米 基础:采用筏板室基础,±0.000相当于黄海标高6.010m,挖土深度约为4.0m左右 工程范围:基坑降水。 2、现场情况 本工程位于94936部队家属区,现场三通一平已完成,A栋公寓楼单独座落在家属区27栋东,B、C栋公寓楼位于27栋南,考虑到拟建工程周围住满了飞行员及家属,为了在降水期间不产生噪音,影响飞行员及家属的休息,故采用真空深井降水施工方案.(降水时间约为45天) 3、工程地质条件 地下水情况: 本场区地下水主要分为赋存于①填土和②1砂质粉土, ②2砂质粉土夹粉砂及②3砂质粉土层中。大气降水及地下同层侧向径流补给是

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

深井降水施工方案范文(完整版)

方案编号:YT-FS-2520-69 深井降水施工方案范文 (完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

深井降水施工方案范文(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进 行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况 进行修改和使用。 一、工程概况: 竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:

(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚 1.00~5.00m,层底埋深1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚 1.20~4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚 1.00~4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位本工程在20XX年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。 二、参考文献 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑降水技术规程》 (3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本) (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

真空井点降水方案

中海桃花源山庄 真空井点降水方法固结基底工程 施工方案 编制单位 编制人 审核人 审批人 日期

目录 1 工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 工程地质概况 (1) 2 降水加固基底的必要性 (2) 2.1 基底稳定性分析 (2) 2.2 固底措施 (3) 2.3 真空井点降水止水技术使用安全性 (3) 3 真空井点降水方案设计 (3) 3.1 井点计算 (4) 3.2 真空井点布局 (5) 3.3 选择抽水设备 (5) 3.4 工期 (5) 3.5 真空井点降水技术在施工中的作用 (5) 3.6 应急预案 (6) 附图:真空井点降水平面布置示意图 真空井点降水剖面

1工程概况 1.1 工程简介 中海桃花源山庄工程位于珠海市唐家湾片区美丽湾,北侧临神前路,东侧距港湾大道约700米,拟降水的场地内建设七栋商住楼,建筑物高度20.70~97.20m。现以6#、7#楼为例,对其基坑降水进行方案设计。该两栋建筑设一层地下室,基坑底面积约为5272㎡,基坑开挖底板板底位置平均深度为5.0m, 承台深度约6.2m,开挖最深点电梯井深度约8.5m, 基坑周边长约290m。 1.2 工程地质概况 1.2.1岩土工程地质条件 根据工程地质勘察报告钻探揭露,按岩性、地质年代和成因类型来划分,需要降水的有关土层分四层,其中淤泥质粘土和粗砂层位局部为互层。 地层编号 地层 地层描述名称成因 ①人工填 土 Q4ml 褐黄色,主要由粘性土组成,含中细砂10%左右,系新近堆填而成,其密实 程度不均匀,尚未完成自重团结,结构呈松散状态。各钻孔遇到该层,层 厚为0.30~8.20m。 ②淤泥质 粘土 Q4ml 灰黑色,含有机质及未完全腐烂的植物根茎,略具臭味,摇震无反应,光 泽反应光滑,干强度及韧性高,呈饱和、流塑状态。层厚为0.90~7.40m。 ③粗砂Q4mc 深灰、灰白、褐黄色,主要成分为石英质,含淤泥质粘土或粘性土10%~15%,饱和、主要呈松散~稍密状态,局部呈中密状态。层厚为0.50~8.10m。

自流深井降水施工方案

自流深井降水施工方案 方案概况 本工程进行基坑开挖时采用自流深井降水。自流深井采用800型正循环回旋钻机成孔,井距8至15米不等,详见设计,为避开桩、承台、后浇带等部分井位稍有变动。成孔直径为800mm ,井壁管采用 Φ300PVC波纹管,井底标高为-16.500米,井管口高出地面0.3m。井管与井孔之间灌填加工砂,灌填范围为井底向上至地表面为止。井壁管制作采用在波纹管上用电钻钻Φ10@100小孔,在管外包扎2层60 目铁丝网。基坑降水设计要求:基坑降水在满足施工要求的前提下,应尽量减少降水深度,以减缓基坑降水对周围环境的影响。深井降水周期:基坑开挖前7天内开始降水运行,在所有结构回填完成后比计算许可才撤泵停止降水。

管井施工方法和技术要求 管井施工工艺流程测放井位→挖泥浆池→钻机到位→钻孔→清孔换浆→下井管→填加工砂→井口封闭→洗井→安泵调试→联网抽水施工准备 调查场地周围明沟排水位置,清除沟道淤泥,安排排水通道。组织项目人员进行开工前教育和安全、技术交底。水、电齐备,场地平整后,人员、材料、设备进场。连接水、电,安装调试设备。规划现场平面布置,合理安排成井施工设备和施工顺序。 测放井位根据设计要求和降水井井位平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,由设计指定,对现场作适当调整。挖泥浆池根据现场条件,泥浆池设置在J48阀门井南侧10米空地上。废浆及时进行外运。安装钻机及成孔机台应安装稳固水平,大钩对准中心,大钩,转盘与孔的中心三点成一线。降水井开孔孔径为Φ700,均一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆。清孔换浆钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于 30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。下井管管子进场后,应严格按照设计要求制作滤水管。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端绑扎固定半径小于孔径5CM 的尖头木块,以保证滤水管能居中垂直,下到设计深度后,井口固定居中。填加工砂填加工砂前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管