文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压断路器(空气开关)知识

低压断路器(空气开关)知识

低压断路器(空气开关)知识

自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等

情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

空气开关规格及其意义

空开规格及意义 2011-07-29 11:57 DZ47--63 DZ47--63 DZ158--125 C40 C63 C100 220V/380V--50HZ 380V--4000A 400V 6000 DZ47-60 C60 400V--4000A DZ:小型空气断路器 47:设计序号 63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A 220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率 6000:额定运行短路分断能力 --A 目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、 C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 名称:C65N 型号:D10 3P C:施耐德的设计系列号,小型断路器 N:分断能力,6KA D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护 P:级数 空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。 ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB 电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)

低压开关柜操作规程

低压开关柜操作规程 为了规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全操作低压配电设备设施,特制定以下操作规程。 一、适用范围 适用于配电室内低压配电设备设施的操作。 二、职责 1、工程主管负责检查《低压配电柜操作规程》的执行情况 2、当班电工负责低压配电设施的操作。 三、内容 1.安全操作注意事项。 2.操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: (2)工作场地空间足够,光线足够; (3)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴针、螺丝批、电工胶布等); (4)工作人员必须穿戴绝缘于套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,因查明原因并排除故障后,才能恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 5.电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 6.电变压器停电的操作要领: (1)拉开各低压出线开关; (2)拉开低压总开关; (3)拉开配电变压器高压侧开关。 7.配电变压器送电的操作要领: (1)合上配电变压器高压侧开关; (2)合上低压总开关; (3)合上各低压出线开关。 8.在配电变压器上工作前,操作要领如下: (1)拉开高、低压两侧电源; (2)验电,确认无电; (3)两侧分别挂三相短路接地线; (4)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 9.在配电柜开关上工作前,操作要领如下: (1)拉开开关、有明显的开路点;

(2)验电,确认无电; (3)挂三相短路接地线; (4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);(5)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;(6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

空气开关与配电箱的安装

空气开关与配电箱的安装 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路。 1.空气开关的选择: (1)断路器安装在配电箱里,总开用2P,分支一般用1P的,小型断路器 DZ47 1P 占一位,2P占二个位置(不带漏电),DZ47LE 2P占4位,1P+N占3位(带漏电的)。 (2)照明线路用16A,插座线路用25A,空调单独走线,1匹空调用16A,2匹空调用25A ,3匹柜机用32A。 (3)首先是总开:可以采用25-40A的,这也是根据教室最大用电功率算出来的。这个功率要考虑以后加的一些电器,不考虑的话可能会因为负荷超过规定电流,频繁跳闸。如果教室最大用电功率6000W,总开=6000/220=27.27 A,空气开关的常用规格10、16、20、25、32、40、63A,就需要选择32A的2P(双极,零火线双短)断路器做为总开。各支路有条件的话全部选择1P漏电保护器,没条件照明可以选用1P断路器,实际差不了多少钱。 2. 配电箱的安装注意事项: (1)应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 (2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。 (3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 (4)配电箱埋入墙体视应垂直、水平,边缘留5-6毫米的缝隙。 (5)配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 (6)各回路进线必须又足够长度,不得有接头。 (7)安装后应表明各回路使用名称。 (8)安装完成后须清理配电箱内的残留物。

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

低压开关,交流空气开关,600A,三相技术条件

山东电力集团公司 2011年10-35千伏等 主要设备材料第六批集中招标 招标文件 济南供电公司 燕山集团等4个低压公用区综合检修维护(201)等项目 低压开关 技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:国家电网公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司 二O一一年十一月

一、总则 1、一般规定 1.1 本技术规范规定了低压0.4kV使用条件,基本参数,技术要求,标志,包装,运输。本规范中凡标明参数数值的是作为特殊强调的条款,未标明的按相关国家标准、行业标准执行。 1.2 本技术条件适用于低压开关,交流空气开关,600A,三相。 1.3 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 标书内技术资料应根据技术条件参数提供投标产品的主要电气主元件、辅助元件型号、产地及参数明细。(低压开关,交流空气开关,600A,三相型号规格) 1.5 本技术条件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 投标人资质要求 2.1 权威机构颁发的ISO-9000系列的质量保证体系认证证书及年度审核记录。 2.2 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 2.3 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 2.4 同类设备的销售记录,填写格式见附录,并提供相应的最终用户的使用情况证明。2.5 同类设备或材料的型式和例行试验报告。 2.6 所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 2.7 投标方所有施工人员,需通过电力行业入网作业安规考试合格。 2.8 投标方需具备由电监会颁发的、与应标相关的安装资质。 2.9投标方有备件库和售后服务人员。 3.0 投标方必须提交以下资料: ①关于投标人资格的声明函; ②投标人和制造商的营业执照(工商局复印件,当年年检合格并加盖单位红章)及银行资信证明; ③企业法定代表人授权委托书和制造商授权书; ④生产许可证,有关产品鉴定资料(有专利书的请出示专利书复印件)等有关证明材料; ⑤工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)

南方电网费控电能表用外置低压断路器技术规范书

费控电能表用外置低压断路器设备采购技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年7月

目录 第 1 章技术条件 (1) 1.1应遵循的标准 (1) 1.2工作环境 (2) 1.3分类 (2) 1.4特性要求 (3) 1.5外形结构 (4) 1.6基本要求 (9) 1.7试验方法 (13) 1.8外形尺寸图 (19)

第 1 章技术条件 1.1 应遵循的标准 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB 10963.1-2005 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器 GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T19334-2003 低压开关设备和控制设备的尺寸在成套开关设备和控制设备中作电器机械支承的标准安装轨 GB/T 20645-2006 特殊环境条件高原用低压电器技术要求 GB/T 21706-2008 模数化终端组合电器 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 Q/CSG 1209003-2015 中国南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范 Q/CSG 1209004-2015 中国南方电网公司三相电子式费控电能表技术规范

空气开关一般分多少安

空气开关一般分多少安 1 空气开关有多少种?(型号,电流A)目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/ 规格:C16、C25 、C32、0、C60、C80、C 1 00、C 1 20等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起 跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。空气开关型号:D 代表动力,C代表照明。C65N 1P-:C1A C2A A C6A C10A C16A C20A C2 2 家用室内总空气开关一般用多少安?电表后用的是60A, 家 里总开...40A 可以在常规使用共8千瓦(40Ax220v)的用电器功率,家用的一般没问题(除非家里有五六台空调、两三台电热水器同时要使用,那么就要更大电流的啦)。如果没有用电器或线路有短路等情况,突然跳闸了,那很可能就是跳闸这个总开关质量开始有问题了,建议更换一个。我家出 现过漏电开关无端端跳闸了,甚至把连接的输出线都除下,把闸拉上去还是直接就跳下来了。说明是这个漏电开关坏了。换了新的就解决。 3家里选多少安的空气开关?可选:总20A漏电+过载保护开关插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系, 但设计时一般都分别考虑

4卫生间应该用多少A 的空气开关要用大功率电器的插座电路可用20 安培的空气开关,其余的16 安培的空气开关就足够。空气开关集控制和许多保护功能于一体,除能够造成接触和分断电流之外,还能对电路或电气设备造成短路,还能够对严重过载或者欠电压等现象进行保护。一般每个空调单独分路,厨房和卫生间的插座分别单独分为一路,其余的插座可依据情况分为1 到2 路,所有的照明也可分为1 到2 路。 5家用照明电空气开关以多少安为标准这个应根据电器功率大小及电源线线径的粗细来确定空气开关容量的大小,使用民用220V 电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关大于电器的工作电流即可。 6家庭用电空气开关和漏电开关用多少安合适? 如何接线?应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220 伏电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。 7空气开关的级别可分哪几种?空气开关的型号选择D 代表动力,C代表照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16 C25、 C32、0、C60、C80、C1O0 C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C 32表示起跳电流为32 安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0 的空开。工业上

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

空气开关的型号选择

精心整理 空气开关的型号选择 空气开关的型号: C65N1P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N2P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N3P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N4P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P) 看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

低压断路器规程

HSW1型智能型万能式低压断路器检修规程 1 范围 1.1本规程适用于杭州之江开关股份有限公司生产的智能型万能式断路器规程。 1.2本规程适用于#5、#6机组中的所有低压智能型断路器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而,其鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 1EC60947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 DL/.T596.1996电气设备预防性规程 DL/.T617.1997气体绝缘金属封闭开关设备技术文件 华北电力集团公司二000年《电力设备交接预防性试验规程》 3 总则 3.1本规程规定了HSW1系列智能型万能式低压断路器 3.2预试项目按相关标准执行 4 型号含义 5 结构特点 断路器为全体布置形式,且有结构紧凑,体积小的特点。 触头系统封闭在绝缘底板内,且每个触头边都用绝缘板隔开,形成一个小室,智能型脱扣器,手柄操作机构,电动操作机构依次排在前面形成各自独立的单元,如其中一个单元坏了,可将其拆下换上新的一般无需检修。 企业代号 极数(四极标以4,三极时不标) 断路器的壳架等级额定电流 设计序号 万能式断路器 HS W 1

6主要技术参数 6.2断路器的最大耗损功率(环境温度﹢40℃)。 HSW1—1000 三级210V A 四级250V A HSW1—4000 三级1200V A 四级1220VA HSW1—2000 三级360V A 四级420V A HSW1—6300 三级1250V A 四级1350V A HSW1—3200 三级870V A 四级1020V A 断路器在不同环境温度下额定电流变动表见下表 注:以上数据仅作为指导、参考用 7 检修周期和内容 因其断路器机械、电器特殊性一般无需检修只能做一般性检查。 7.1周期为小修每年2次 大修随机组大修新投运一年后大修。 7.2检修内容 投运以后的断路器应定期进行清扫,以保持绝缘件,导电件表面的清洁,紧固各部螺丝,以免过热。 检查各部连接销子,有无磨损或丢失。 定期对断路器各转动部位,加润滑油、防止机械犯卡,定期对断路器上一次隔离插头的接触部位应定期清理并涂上新的导电膏。 定期清扫母线,紧固母线各连接螺丝。 临时性检修根据运行情况再定。

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

电缆开关选型与配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16分别代表什么 2代表2根的意思WDZA-YJY代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL柜型,一般用HD13系列,而如果是用于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气 设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自 动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。 自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系 列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

家庭装修空气开关如何选型

空气开关如何选型 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则

浅析空气开关的选型与应用

浅析低压断路器的选型与应用 本文论述了低压断路器(空气开关)的选型的原则,并对低压断路器的安装、维护及应用中的需要注意的问题进行了分析。 1. 概述 低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理 低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。 低压断路器工作原理图如下所示: 低压断路器的工作原理图 图中:1--主触点,2--自由脱扣机构,3--过电流脱扣器,4--热脱扣器,5--欠电压脱扣器,6—分励脱扣器,7—分励脱扣按钮 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 2.2,低压断路器的分类 低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。 2.3,低压断路器的主要参数 ⑴额定电压 断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。 (2)额定电流 接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。 ⑶脱扣电流 脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。 ⑷过载保护电流、时间曲线 过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。 ⑸欠电压脱扣器线圈的额定电压 欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。 ⑹分励脱扣器线圈的额定电压 分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。 ⑺额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。 额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。 额定运行短路分断能力Ics,是是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。

(整理)低压抽屉式开关柜规范书

内蒙古亿利热电厂工程低压抽屉式开关柜 技术规范书 (招标书) 西安大唐电力设计研究院 2006 年3月

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 需方工作 7.工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10.包装和运输

------------- 1总则 1.1 本设备技术规范书适用于户内400V动力中心(PC)、电动机控制中心(MCC)及其附属设备,它包括开关柜本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方将以认为供方提出的产品完全满足本协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾、或与供方所执行的标准不一致时,供方应按较高的标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需、供双方确认后为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需、供双方共同协商确定。 2 技术要求 2.1 环境条件 2.1.1 海拔:1025m 2.1.2 历年最高温度:+40.2℃ 2.1.3 历年最低温度:-34.5℃ 2.1.4 相对湿度(25℃时) 年平均相对湿度:42% 2.1.5 基本地震烈度:8度、0.3g 2.1.6 污秽等级:Ⅳ级、爬距≥ 3.1cm/kV 2.1.7 最大日温差:30K 2.2 .工程条件 2.2.1 系统概况 2.2.1.1 系统额定电压:380V 2.2.1.2 系统最高电压:420V 2.2.1.3 系统额定频率:50Hz 2.2.1.4 系统中性点接地方式:直接接地 2.3 安装地点:PC柜为户内独立配电室,MCC柜为户内就地安装。 2.4 开关柜基本技术特性 2.4.1 PC开关柜外壳防护等级不低于IP32 。MCC外壳防护等级不低于IP54。防止昆虫、小型爬行动物等进入。

如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识:居民用电电压220V伏特。工业用电电压380V伏特。安全电压36V以下。安全电流30mA以下。照明线路由火线、零线组成。插座线路由火线、零线、地线组成。暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。 明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。 强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。 电路最好离煤气管道1米以上。 电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。 A、挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格,而是指在适用中选择合适线径的电线,这是在电线质量没问题的前提下进行的,并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计算所需电线截面的公式就是 电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=27.3A 所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米 一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25..... 那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。 B、普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线, C、照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密

空开的规格及用线标准

空开的规格及用线标准. 空开的规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 ),计算出电流后再选导线。COS&=1(4.5A单相负荷按每千瓦. 在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截

面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参 考。三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表即:倍数随截面的增大而减小。示,通过运算而得。三点五下乘以九,往上减一顺号走是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4。3、35×516×、25×47×8、6×、10×6、三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;倍,依次类推。导线流量是其截面积的2.595~120mm2条件有变加折算,高温九折铜升级。是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,铝线计算。25mm216mm2它的载流量比铝芯要大一些,如的铜线可按好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如. 芯,每芯16平方。VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4 95平方。BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为”,加在后面代表“多芯软线”,