文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)堤防工程碾压试验(简例)

(完整版)堤防工程碾压试验(简例)

(完整版)堤防工程碾压试验(简例)
(完整版)堤防工程碾压试验(简例)

、试验目的

1、 核实上堤土料设计标准的合理性;

2、 选择碾压机械的类型;

3、 选定合理的施工压实参数(铺土方式、铺土厚度、土块限制粒径、 碾压遍

数、碾压含水量等);

4、 研究和完善填筑的施工工艺与措施,制定填筑施工的实施细则。 、试验场地

碾压试验段布置于堤防桩号 O+XXX ?O+XXX ,防洪堤迎水面设计堤脚

线内,试验场地长

49m X 宽20m ,按不同的铺料厚度和碾压机械共划分为

10m X 15m 的6个试验小块,不同的铺料厚度间设 2m 的过渡段。具体布置

见图表1。

XXX 全面负责试验段工作

XXX 试验段技术指导及外部协调等工作

XXX (其他测量人员2人)

碾压试验方案

组长 副组长 现场负责人

图表1 土料碾压试验场地示意图

三、试验人员安排

主要负责试验段的边线控制;铺料方式、厚度、土方压实遍数;压实沉降量; 现场机械安排等

试验负责人XXX (其他操作人员2人)

主要负责试验段试验部分的内容以及后期试验数据的整理总结

四、施工设备配置

本次试验采用主要施工设备见图表2

图表2

施工设备机具一览表

五、试验检测设备

试验采用主要检测设备见图表3

图表3 试验机具表

六、试验主要施工参数

试验选定主要施工参数见图表4

图表4 碾压试验施工主要参数一览表

七、试验方法

1、在场地中线两侧的对应两个试验小块铺设土质、天然含水量、厚度均相

同的土料;

2、中线一端(A区、B区)相连的三个试验小块的铺土厚度分别为30cm、40cm、50cm;

3、碾压机械:A区采用88KW推土机,B区采用18~21t振动碾。

4、每个试验小块,按预定的计划、规定的操作要求,分别碾压至2遍、4 遍、6遍、8遍后,相应在填筑面上取样做干密度试验,并同时测量出压实后的填土厚度;

5、每个试验小块,每次取样12个,采用环刀法取样,测定干密度值,并做记录;以A区碾压三遍为例,取样分布见图表5

过10cm基层的密度至少要与待测铺层的密度相同,以减少基层对碾压试验的影响。

2、填筑铺料:根据拟定的厚度采用后退法卸料,推土机整平。

3、测量:在各试验单元布置的网格测点,并在填筑区外设置控制基桩,用水准仪测量记录初始厚度与相对高程。

4、碾压:按拟定的碾压行车速度、碾压遍数进行碾压。

5、测量压实沉降量:碾压完后,按前述方法分别测量各网格测点在碾压前后的相对高程变化,从而计算出每一次试验单元的平均沉降量。

6、取样检查:用环刀法在各试区分别取样测定干密度。

7、成果整理:试验完成后,及时将试验资料进行整理分析,绘制碾压遍数和干密度值的关系曲线。

九、现场描述及取样试验

碾压试验进行以下描述与取样工作。

1、现场描述:描述压实土体的结构状态,是否产生剪力破坏,并测量其破坏深度;描述原状土块结构破坏情况;

2、取样试验

当每一场地试验土料铺好后

测量铺土厚度、干密度与含水量;

压实后测定表层翻松土层的厚度与有效压实土层的厚度;

测定压实后的干密度及含水量,试验时用100cm3的环刀取样,每一场

试验测量坑点数不得12 个,并均匀分布于试验的土层上;

十、试验成果整理

试验完成后,及时将试验资料进行系统整理分析、绘制成果图表、编制试验报告。绘制最优参数(包括复核试验)情况下的干密度、含水量的频率分配曲线与累计频率曲线(亦称合同率曲线),以确定设计干密度合格率,然后根据以上成果,结合工程的具体条件,确定施工碾压参数及压实方法,在试验报告中提出以下结论:

1、设计标准的合理性。

2、压实机械类型。

3、土料碾压最优含水量及其控制范围。

4、压实土的物理力学性质,土体的结构状态、剪力破坏情况等。

5、提出施工参数:铺土厚度,碾压遍数。

十一、编制依据

1、施工图纸

2、桩号O+XXX?O+XXX段断面测量图

3、《土工试验规程》 ( SL 237-1999 );

4、《土工试验方法标准》 (GB/T 5O123 -1999)。

堤身土方填筑碾压试验方案

堤身土方填筑碾压试验方 案 The latest revision on November 22, 2020

堤身土方填筑碾压试验方案 一、编制依据 1、《蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标施工设计图纸》; 2、《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T 2334.1—2013; 3、《水利水电工程施工规范》等相关国家规范; 4、《堤防工程施工规范》; 5、现行的国家已发布实施的有关规范、标准、规程和相关的法律、法规、规章、制度; 6、我单位类似工程的施工经验、现有的资源情况和施工能力。 二、工程概况 蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标堤防工程级别为1级。“蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标段”主要内容为:桩号39+200~43+690段堤防填筑;DZ0+000~DZ8+222段堤防填筑;堤顶道路新建工程。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;

4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、试验段及填料来源 1、试验段布置:根据现场施工情况综合考虑,堤防填筑试验段定在桩号“41+200~41+600”段。 2、填料来源:填筑土料主要来源为摊面土方。已对填料土样进行试验。满足设计要求(详见土工试验报告)。 五、试验段人员、施工机械配置 主要施工管理人员配置表 参加实验段施工的生产工人有10名机械操作手及汽车驾驶员、5名普工。 2、试验段施工机械配置表

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 输水干线工程为自邙岭顶部牛口峪村,向东南依次穿过枯河、连霍高速、索河、西南绕城高速及须水河等,最终沿化工路到达西流湖。输水干线规划线路长34.7Km,设计流量为15 m3/S,采用双排预应力钢筒混凝土管(顶管为预应力钢筒混凝土顶管,弯头及短管为钢管),荥阳支线分水口以上管径为2.8m,荥阳支线分水口以下管径为2.0m。 郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段:桩号E0+000.0~E1+917,E2+435.0~E4+200,荥阳支线分水口至南水北调北侧一级保护范围线和南水北调南侧一级保护范围线至穆寨。本工程主要施工内容为:DN2000管道铺设长约3468m,管径2.0m、空气阀井7座,控制阀井3座,DN2000控制阀安装4个,DN200空气阀7个,DN200闸阀7个。钢管管件安装29个等,包含施工图纸及工程量清单范围内所含全部内容。 主要工程量为:土方开挖为15.39万m3;土方回填13.45万m3。 二、编制依据 1)施工合同文件、招标文件及施工组织设计 2)本工程施工设计图纸、设计技术交底 3)《土工试验规程》(SL237-1999) 4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015) 5)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 6)素土击实试验报告 三、碾压试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求;

土方碾压实验报告

土方回填碾压试验报告

一、实验用料 1实验用料为** 2实验用料的室内实验,成果见下表:(注:后附击实实验报告) 按SL237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪重型击实法,单位体积击实功能为592. 2KJ/m3.室内击实试验确定出土料的最大干密度和最优含水率,为施工提供控制依据,土料场勘探天然含水率(15.8%~20.6%),含水率部分大于最优含水率,我部采取现场翻松、拌和、晾晒的方法,待土料达到最优含水率允许偏差范围时,进行平整。 二、碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 三、碾压实验 1、试验方法 土场回填试验区,1、2、3设定铺料厚度分别为30cm、35cm、40cm,含水量均相同的情况下,用振动碾分别碾压2遍、4遍、6遍。 2、试验步骤 (1)挖装回填料 回填料采用挖掘机及推土机运输至回填工作面。土料中不得含有草皮、树根、垃圾等杂物。 (2)填料 根据测量放出的边线,控制好回填边界与松铺厚度。 回填时沿横断面全宽,纵向分层;从低处往高处回填。试验区两侧超填宽度为 30cm~50cm。

(3)摊铺与初平 用推土机将回填的土摊铺平整,厚度以试验参数松铺厚度为准。同时人工铺填边部,对凹凸处铲平,清除填料中的草皮、树根等杂物。 (4)洒水或晾晒 在碾压过程中水分会散失,填料的含水量应严格控制,保证填料在合理的含水量下碾压达到最佳效果,当含水量过低时,采用分层喷水湿润来提填料含水率;当含水量过高时,采用翻晒法进行。 (5)碾压 填料回填和摊铺初平完成,松铺厚度、平整度和含水率符合试验要求后立即开始碾压。 本试验段采用推土机碾压,碾压时采取进退错距法,碾迹搭压宽度为1/3轮宽,机械行走方向平行于坝轴线,以保证无漏压、无死角,确保碾压的均匀性,碾压过程中发现凹凸现象,应人工配合及时补平,使平整度符合要求。 碾压方法为:碾压 2~6遍(具体根据同步检测结果定)。 碾压行驶速度最大速度不超过2km/h。 试验过程中安排人员记录推土机的碾压速度、碾压顺序、碾压遍数等情况。 (6)碾压完成后立即取样检测压实度 四、实验成果内容及分析 1、实验成果 碾压遍数与干密度的关系曲线见附图1 碾压遍数与压实度的关系曲线见附图2 碾压遍数与沉降量的关系曲线见附图3 2、成果分析 (1)从附图1可见机械松铺厚度为30cm时,碾压2遍,平均干密度为1.65g/cm3, (该土料的击实试验结果为:最优含水率15.5%, 最大干密1.79g/cm?)压实度为0.92,不满足设计压实度要求:

土方填筑碾压试验成果报告

土方填筑碾压试验成果报告

施工技术方案申报表 (广水二局[2018]技案 007号) 合同名称:武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区 说明:本表一式 8 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人 1 份、监 理机构 1 份、发包人 6 份。

武宣县大藤峡水利枢纽 库区重要防护工程城区黔江左岸堤段土方碾压试验成果报告 审批: 审核: 编制: 广东水电二局股份有限公司 武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工项目经理部 二0一八年一月二十日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 试验目的 (2) 4. 试验机械、设备 (2) 5. 试验场地规划 (3) 6. 试验参数选择 (4) 7. 试验步骤 (4) 8.试验成果内容及分析 (5) 9.结论 (6) 10.注意事项 (7) 11.附件 (7) 附表1:碾压试验测量记录; (8) 附表2:压实度检测成果汇总表: (9) 附图1:碾压遍数与沉降量的关系曲线; (10)

1.工程概况 大藤峡水利枢纽工程位于珠江流域西江水系的黔江河段末端,是一座以防洪、航运、发电、补水压咸、灌溉等综合利用的大型水利枢纽工程。水库正常蓄水位61.00m,总库容34.79亿m3,总装机容量1600MW,为Ⅰ等工程。 大腾峡库区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工主要工作内容为堤防及排涝泵站土建、金属结构设备采购及安装、机电设备采购及安装等。其中建筑物包括2级堤防6.10km、排涝泵站3座、以及堤路结合形式的公路6.1Km。 主要工程量:(1)土方开挖78.4万m3;(2)堤身填筑51.4万m3,(3)混凝土7.2万m3;(2)钢筋2595t。 2.编制依据 1、《设计图纸》(图号:DW1-JZ-4G-01) 2、《合同文件》 3、《堤防工程施工规范》(SL 260-2014) 4、《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2001) 5、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL 634-2012) 6、《土工试验规程》(SL 237-1999) 3.试验目的 1、检验土料压实后是否能达到设计压实度值。 2、检验压实机具的性能是否满足施工要求。 3、选定合理的施工压实参数:铺料厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压 实方 法和压实遍数。 4、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 4.试验机械、设备 (1)试验机械 机械名称型号规格单位数量备注 反铲挖掘机小松200型台 1 振动凸块碾20T 台 1

土方回填碾压试验方案计划

1、工程概况及试验段选取 1.1、工程概况 xxx标段“xxx”(合同编号:xxx)桩号xxx,全长为xxx梯形明渠。标段内共有各类建筑物xxx座,其中河渠交叉建筑物xxx座,左岸排水建筑物xxx座,xxx。主要工程量包括:土石方开挖xxx万m3、土石方填筑xxx万m3、砼约xxx万m3、钢筋约xxx万t、金结安装约xxx t,复合土工膜约xxx万m2、机电设备安装、金属结构设备安装、临时工程、水土保持工程及施工期环境保护工程等。 1.2、土方回填及碾压试验段选取 1.2.1、试验段的设置 根据本标段目前施工图到位情况以及征地拆迁、取土场、现场交通、水电情况等综合分析比较,选定试验段范围为xxx区段,全长xxx米。现已完成表土清除,填筑范围内设计无倒虹吸、框架涵等构筑物,具有填筑施工时连续、完整的优势。 1.2.2、试验段地质情况 地质土层从上而下依次为:地基土为alQ3粉质粘土,厚4~6m,下部为alQ3砾质土;同时填方高程相差很大,可能存在不均匀沉降问题,该段渠道的地质及地表情况能代表本标段土方填筑施工的特点。 渠道设计基本情况为:渠道底宽25.5m,两侧护堤坡脚宽121.7m,渠道土方填筑试验段设计填筑高度为渠底填筑2.2m,设计渠顶填筑高度10.1m,本次填筑试验高度为2m,该试验段土方填筑工程数量大约2.3万m3。 2、试验目的 (1)通过室内试验确定回填料的性质,用以指导施工; (2)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; (3)检查压实机具的性能是否满足施工要求; (4)通过碾压试验取得合理的碾压遍数、铺土厚度、土块限制直径、干密度及土料含水率等参数,以达到核实土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法; (5)确定有关质量控制的技术要求和检测方法,为施工提供依据。

坝体土方填筑施工方案

三门峡市山口水库复建工程坝体土质防渗填筑 施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省水利第二工程局 第五工程处 二O一O年十月十七日 三门峡市山口水库复建工程 页脚内容0

坝体土质防渗填筑施工方案 1.工程概况 工程枢纽由大坝、岸边溢洪道、输水建筑物等组成。溢洪道位于大坝左岸,输水建筑物位于大坝右岸。 大坝坝型为土质防渗体分区坝,分为土质防渗区和堆石区,两区间为反滤层和过渡层,最大坝高42.50m,坝顶高程662.50m,坝顶宽6m,坝顶长153m,上游坝坡自上而下为1:2.5、2.75,下游坝坡为1:2,土质防渗体下游坡为1:0.45,大坝上游护坡为现浇砼块护坡,下游坝坡626高程以下为干砌石护坡,以上为浆砌石条带内植草皮护坡,坝基及坝肩防渗为截水槽和帷幕灌浆。 溢洪道位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长327.3m,坝轴线对应位置架设跨溢洪道交通桥,桥面宽4.5m,桥长44m,共分3跨,单跨14m,上部结构为现浇砼板梁结构,下部结构为钢筋砼桥墩。 输水系统位于大坝右岸,设计输水流量为1m3/s, 由岸塔式进水口、无压输水涵洞等组成,均座落于右岸基岩上,进水塔进口底板高程637.5m。 机电设备及金属结构安装工程、附属工程、移民工程、水土保持工程等其它内容详见图纸。 工程移民道路分永久移民道路和施工期移民道路,永久移民道路通过跨溢洪道交通桥自坝顶穿过。施工导流采用非汛期围堰挡水,导流管导流,汛期坝体临时断面挡水,导流管导流,围堰最大高度约 8m,导流管为直径1400mm承插式钢筋砼管。 2土方填筑工程量 主要工程量:土方填筑约32万m3。 3施工机械配置 根据施工需要及碾压试验,本项工程主要施工机械配置如下:1.0m3~1.6m3反铲挖掘机2台、15t 自卸汽车10~15辆、SD16推土机1~2台、ZL50装载机1台、20T凸块振动碾1台、DH90振动打夯机 2台。 4土方填筑施工程序

土方碾压试验施工方案1

目录 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (1) 三、试验依据 (1) 四、试验要求 (1) 五、填筑料源 (1) 六、碾压试验 (2) 七、试验检测 (6) 八、碾压试验检测成果整理 (7) 九、质量控制措施 (7) 十、施工人员及机械投入情况 (7) 十一、施工参数的收集及整理 (8)

土方填筑碾压试验 一、试验目的 在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑料的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 2.1核实填筑土料室内击实试验结果的合理性; 2.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 2.3 选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 2.4 确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 2.5运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 三、试验依据 3.1 《土工试验规程》SL237-1999。 3.2 天长市川桥河治理工程施工标招标文件技术条款。 四、试验要求 建筑物和堤防填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等。建筑物墙后1m范围内回填土须用小型压实机具夯实;回填土要求分层夯实,每层厚度不得大于20cm,建筑物部位填土压实度为0.92,堤防部位填土压实度为0.90;混凝土等结构达到设计强度后回填。所有回填土分段处应留有坡度、错缝、搭接,所有填土均需考虑顶加填土高度的沉降量。 五、填筑料源 5.1 土方回填所用料源为业主指定的土场土料,土料中无杂草、树枝和生活垃圾等杂质。料源为粉质粘土,堤防回填土最大干密度为:1.67g/cm3,最佳含水量为19.65%;建筑物最大干密度 1.66g/cm3,最佳含水量为19.46%。 六、碾压试验回填材料技术指标及要求

土石方回填压实检测方案

土石方回填压实检测方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

土石方回填压实检测方案 一、工程概况:(监督编号: BT ) 1、工程名称:沿河县坝坨片区县城至沙坨主干道工程 2、回填土类别:土石比例为2:8 回填位置(部位):主干道路 基 3、回填总面积:S= m2 密实度(或压实度)设计值:≧94% 4、回购单位:沿河土家族自治县人民政府 4、建设单位:沿河惠得房地产开发有限公司 5、地勘单位: 6、设计单位:重庆建工集团股份有限公司设计研究院 7、施工单位:贵州省凯里路桥工程公司 二、检测目的: 1、标准击实试验完成后即在施工现场安排碾压试验,碾压试验目地。 2、核查土石料压实后是否能够达到设计压实干密度值。 3、选择合理的施工压实参数:铺石厚度、石块限制粒径、含水量 的适用范围、压实方法和压实遍数。 4、通过对场坪土石方回填压实采用重型振动压路机分层碾压,最 大松铺土石方厚度为30㎝、40㎝、50㎝振动压路机压实,分别进 行4遍、6遍、8遍、10遍碾压后观测其沉降量,找出填石场坪回

填最经济、压实效果最好的厚度及碾压遍数,指导本项目回填压实场坪施工。 三、试验依据及规范: 1、根据场坪土石方回填设计施工图纸及总说明。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 4、《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999及其他有关规定。 5、根据沿河县环保部门相关:安全文明施工、环境保护、降尘防尘控制规定。 四、劳动力计划: 五、回填总体工艺流程:

坝体土石方碾压专项施工方案

目录 一工程概况 (1) 二编制依据 (1) 三施工准备 (1) 四施工方案 (2) 五现场质量检测 (6) 六结合部位处理 (6) 七雨季施工 (7) 八机械及人员配置 (7) 九碾压注意事项 (8) 十质量保证措施 (8) 十一进度保证措施 (9) 十二安全保证措施 (10) 十三文明施工保证措施 (10)

坝体土方碾压作业指导书 一工程概况 新区南部生态绿化灌溉7 号单体湖调蓄工程位于新区经十五路以东300米、火家湾村东北800 米,驳岸顶高程:2004.500m,正常蓄水位高程:2003.100m,死水位高程:1996.500m,湖体有效容积253.92 万m3,其中兴利库容为247.80 万m3,死库容6.12 万m3。 本湖区驳岸桩号(0+000.00~2+260.68),其中(0+000~0+780)段为驳岸填筑段,采用粉质壤土碾压。(0+100~0+660)段包含副坝,采用砂砾土碾压。 二编制依据 1 本工程设计相关文件及施工图纸; 2 《土工实验规程》(SL237-1999); 3 《土工实验方法标准》GB/T50123-1999; 4 《碾压式土石坝施工规》(DL/T5129-2001); 5 《碾压式土石坝施工规》SDJ213-83; 6 《水利水电工程施工测量规》SL52-1993; 7 《水利水电工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012; 三施工准备 1 技术准备:详细阅读合同文件、设计文件,仔细查看设计图纸准确理解设计意图。坝体碾压前3天项目部组织对坝体碾压施工的全体操作人员进行书面技术、安全交底。 2 材料准备:坝体碾压前7天由现场实验员对驳岸填筑段所用的土料进行现场土料含水率及颗分级配的测定,如果含水率及颗分级配与碾压试验所取得的

土方填筑碾压试验方案

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 (补充试验) 山西省水利建筑工程局晋城白马寺人工湖工程项目部报告日期:二零一一年六月十二日

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 1.目的 1.1核实填筑设计标准的合理性。 1.2通过试验为大坝及湖区土方填筑选择满足设计要求的、合理的碾压技术参数(铺土厚度、碾压遍数);适宜的土料含水率范围值;取土、卸料、平整、碾压等施工方法,以指导大坝及湖区全线施工。 2.试验依据 2.1《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83; 2.2《土工试验规程》SL237-1999; 2.3相关《设计文件》。 3.试验用料 3.1试验用料为业主指定的位于人工湖北侧1#土场的土料。 3.2试验用料的击实试验 按SL237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪,25击次,锤重2.5kg,落距30.5cm,单位体积功能为592.2KJ/m3,试样制备采用干法。 3.3试验用料做击实试验一组,人工湖北侧1#土场取土料,最大干密度和最优含水率分别为ρdmax=1.72g/cm3、ωop=18.3%(见土击实报告),以此数据做为本次碾压试验的压实度控制指标。 4.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 4.1机械组合见下表表1 机械名称单位数量 1m3挖掘机台 1 20T自卸汽车辆 2 160HP推土机台 1 自行式振动平碾台 1

4.2自行式振动平碾主要性能指标 表2 型号 工作质量(T) 外形尺寸 (mm ) 振动频率(HZ ) 激振力(KN ) 名义振幅(mm ) 行驶速度(km/h ) LG520A 20 6240×2440×3210 28 351/200 1.9/1.0 2.2/4.5/9.2 5.场地布置及要求 碾压试验场地规划在湖区东侧进水口附近。 为确保试验场地基础的平整和坚实,在规划的场地范围内对原基础清表50㎝后,碾压6遍,经取样检测干容重大于设计干容重1.60g/cm 3,在其上铺土厚20㎝~30cm 找平,采用自行式振动平碾静压两遍,振压6遍后,经测量填土不再下沉,经取样检测干容重均大于设计干容重1.60g/cm 3。 6.碾压试验 6.1碾压试验的工艺流程如下图 N 测松铺厚度 20T 汽车运输,进占法卸料 挖掘机立面取土 160HP 推土机平料 静压2遍 振压4、6、8遍 测振压后的沉降量

坝体土方填筑施工方案

坝体土质防渗填筑施工方案 1.工程概况 工程枢纽由大坝、岸边溢洪道、输水建筑物等组成。溢洪道位于大坝左岸, 输水建筑物位于大坝右岸。 工程移民道路分永久移民道路和施工期移民道路,永久移民道路通过跨溢洪 道交通桥自坝顶穿过。 施工导流采用非汛期围堰挡水,导流管导流,汛期坝体临时断面挡水,导流管导流,围堰最大高度约8m,导流管为直径1400mm承插式钢筋砼管。 2土方填筑工程量 主要工程量:土方填筑约32万m3。 3施工机械配置 根据施工需要及碾压试验,本项工程主要施工机械配置如下:1.0m3~1.6m3反铲挖掘机2台、15t自卸汽车10~15辆、SD16推土机1~2台、ZL50装载机1台、20T凸块振动碾1台、DH90振动打夯机2台。

土方碾压实验报告

吉林省白沙滩灌区2018年度续建配套与节水改造项目土方填筑碾压试验报告 吉林省东方旭水利工程有限公司吉林省白沙滩灌 区2018年度续建配套与节水改造项目项目经理部 2019年7月10日

吉林省白沙滩灌区2018年度续建配套与节水改造项目填筑 碾压试验报告 一、试验的目的: 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实度; 2、检查压实机具的性能是否满足压实度要求; 3、选定合理的施工压实参数:包括铺土厚度、压实方法和压实遍数; 4、确定箭塔土方回填和碾压的质量控制的技术要求和检测方法。 二、试验依据 1、施工组织设计确定的施工方案; 2、《土工试验规程》(SL237-1999); 3、击实试验确定的各项技术指标:工地现场开挖可利用土方最大干密度1.64g/cm3,最优含水量18.8%;设计压实度不小于0.91,控制干密度不小于1.49g/cm3。 三、碾压试验区选定、碾压机具选择及各项施工参数的确立 1、试验位置:设在泵站基础回填部位范围内。选择45×10m 的区域作为试验场,纵向划分为15×10m的3个试验小块。如图所示; 2、碾压机具:东方红802型履带式推土机(自重6.8T); 3、铺土厚度:20cm、25cm、30cm; 4、碾压遍数:2、3、4遍。

试验块如图所示,图中所示数据为铺土厚度: 三、资源配置 1、机具设备:挖掘机、自卸车、东方红802型履带式推土机。 2、试验仪器:环刀、电子天平、微波炉、酒盅、水准仪、5m 塔尺、50m 钢卷尺等。 3、人员配置及各岗位职责 1)总负责人:谷山 负责本实验的总指挥及外部协调等工作。 2)测量负责人:康彦春 (配备其他测量人员2人) 负责放线、定位、铺土厚度检测、记录、汇总等,及时向总负责人提供测量数据。 3)实验负责人:张新文 (配备操作人员2人) 负责铺土厚度、碾压遍数控制,及时进行现场取样、试样保护,并进行填筑含水量、压实土的干密度、压实度的试验。确保实验数据的准确性和及时性,及时向总负责人提供有关信息。 4)机械负责人:张涛 (配备机械操作人员4人) 听从现10m 45m

碾压试验方案

黄河宁夏段防洪工程(吴忠河段)施工一标段碾压试验技术方案 1 概述 根据黄河宁夏段防洪工程(吴忠河段)施工招标文件,要求土方填筑开工前,承包人应根据监理人的指示,在选定的料场开采区开挖坝料,进行与实际施工条件相仿的以下各项现场生产性试验,并根据试验成果确定填筑施工参数,试验成果报告应报送监理人。据此,编制本试验技术方案。 (1)用于防渗的土料,应进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验,并还需进行含石量调整试验。 (2)填筑所用的各种土料均应进行开采方式、开采机械和开采效果的试验。 (3)土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含石量、压实砂砾石土的相对密度。 (4)土料碾压试验后,应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况,应分析原因,提出改善措施。 2 试验目的 现场碾压试验,是根据合同文件规定的压实机械,和选定料场的土石料,在施工现场进行不同压实参数的回填土料碾压试验。核实回填土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: ⑴加石量对碾压效果的影响 ⑵确定碾压遍数与铺层厚度的关系 ⑶确定碾压遍数、含石量与最大、最小干密度的关系 ⑷确定碾压遍数与沉降量的关系 ⑸在碾压机械功率一定的情况下,压实前后颗粒级配的变化情况 ⑹确定合理的碾压参数(包括碾压机具的选择)及施工工艺 3 试验依据 ⑴《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2014 ⑵《土工试验规程》SL237-1999 ⑶《土工试验方法标准》GB/T50123-1999

4 回填砂砾料填筑碾压试验 4.1 回填砂砾料填筑标准 黄河宁夏段防洪工程筑人字垛土料的技术特性指标见表1,质量要求如下: 1) 含石量变大与变小时体积变化关系。 2)透水料应具有良好的透水性,较高的抗压强度和一定的抗风化能力,坚固耐久能抵抗各种因素对坝坡的破坏作用。 4.2 试验场地布置 为避免重复劳动,节省工期和投资,碾压试验结合坝体填筑进行。为此,拟定在大坝试验段,分条带分别进行不同碾压遍数的碾压和取样工作,试验场地面积20m ×15m=300m2,场地规划见下图。 4.3 填筑碾压试验基本工序 碾压场进料(后退法)→推平→静碾→碾前含水量检测→层厚测量→洒水(晾晒)→碾压过程的沉降测量(5、6、7遍)→密度、含水量、含石量等检测→回填试坑→整场碾压密实→下一场试验进料。 8m 60m 土坝填料试验场地规划图 8m 8m 8m

土方填筑碾压试验成果报告

施工技术方案申报表 (广水二局[2018]技案 007号) 合同名称:武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段合同编号:ZNYWX201713致:甘肃省水利水电勘测设计研究院武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程施工监理部 我方今提交广东水电二局股份有限公司武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段工程的: 附:□施工组织设计□施工措施计划 □工程测量施测计划和方案□度汛方案 □施工工艺试验方案□土方碾压试验成果报告 请贵方审批。 承包人:广东水电二局股份有限公司武宣县大藤峡水利枢纽库 区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工项目经理部项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:甘肃省水利水电勘测设计研究院武宣县大藤 峡水利枢纽库区重要防护工程施工监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式 8 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人 1 份、监理机构 1 份、发包人 6 份。

武宣县大藤峡水利枢纽 库区重要防护工程城区黔江左岸堤段土方碾压试验成果报告 审批: 审核: 编制: 广东水电二局股份有限公司 武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工项目经理部 二0一八年一月二十日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 试验目的 (2) 4. 试验机械、设备 (2) 5. 试验场地规划 (3) 6. 试验参数选择 (4) 7. 试验步骤 (4) 8.试验成果内容及分析 (5) 9.结论 (6) 10.注意事项 (7) 11.附件 (7) 附表1:碾压试验测量记录; (8) 附表2:压实度检测成果汇总表: (9) 附图1:碾压遍数与沉降量的关系曲线; (10)

碾压试验报告(堆石排水带及堆石棱体)

扩建工程 碾压试验报告工程名称:水库扩建工程 工程地址村 委托单位:建 工程项目部 试验项目:碾压试验 有限公司 2016年04月11日

批准: 校核: 检验人员: 声明:1、报告无检测专用章无效。 2、复制报告未重新加盖检测专用章无效。 3、报告无检验人、校核人、审批人签字无效。 4、报告涂改无效。 5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内提出。

工程名称:库扩建工程 施工单位:库扩建工程 项目部 试验材料:堆石料(堆石排水带及堆石棱体) 试验日期:2016年04月06日至2016年04月11日 依据标准:①DL/T5129-2013《碾压式土石坝施工规范》; ②SL 237-1999《土工试验规程》; ③NB/T 35016-2013《土石筑坝材料碾压试验规程》; ④SL 631-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评 定标准-土石方工程》; 碾压参数:(1)试验段面积:碾压试验段长度为35m,宽度为30m; (2)铺料层厚度:依据设计文件规定的堆石料(堆石排 水带及堆石棱体)最大粒径,本次碾压试验铺料层厚度采 用82cm、108cm、123cm; (3)洒水量:根据施工单位的工程经验并参照规范 DL/T5129-2013《碾压式土石坝施工规范》第3.2.5条的规 定,本次碾压试验采用碾压前洒水10%后进行碾压,视 加水效果进行调整; (4)碾压遍数:根据施工图设计文件的规定,闷料后均 采用振动碾进行碾压,分别碾压4遍、6遍、8遍、10遍; (5)施工设备:现场使用DL625B自行式振动碾:振幅 1.9mm,行进速度小于2km/h,振动频率22HZ~30HZ。

碾压试验方案正讲解

路基土方填筑碾压试验方案 中建太中银铁路工程第六项目部进口段 二〇〇六年十月十七日

目录 1 碾压试验目的 2 碾压场地平面布置 3 试验依据 4 工期 5碾压施工机具 6 试验用料 7 碾压试验段场地布置及要求 8路基填筑料填筑方法及碾压方法 9 拟定土方填筑高度及碾压遍数 10 碾压试验检测方法及质量检测项目 11质量保证措施

路基土方填筑碾压试验方案 1、碾压试验目的 路基土方填筑碾压试验段是为路基施工提供准确的施工数据。 1.1检查填料压实后是否能够达到设计要求; 1.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 1.3选定合理的施工压实参数:铺土厚度、含水量的适宜范围、碾压施工方法和碾压遍数; 1.4确定有关质量控制的技术要求和检测方法; 1.5检查施工机具匹配是否合理。 2、碾压场地平面布置 碾压场地平面布置图 长度98m 2m 长度98m 2m 长度100m 路基全 幅宽度 1区铺筑厚度30cm 2区铺筑厚度40cm 3区铺筑厚度50cm 土方填筑碾压试验前应将试验段基底进行清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。 3、试验依据 3.1《铁路路基施工规范》 TB10202-2002 3.2《铁路路基工程施工质量验收标准》 TB10414-2003 3.3《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004 3.4相关《设计文件》 4、工期、工程量 该试验段工期为2006年11月10日至2006年12月10日,该试验段三七灰土630M3,普通土填筑1700M3。 5、碾压施工机具

5.2自行式振动碾主要性能指标见下表 5.3碾压试验段施工机具与施工现场施工机具相符。采用一台小松220挖掘机立面式开采装车,运输车辆采用15t工程自卸车,路基填筑料粗平采用220型推土机进行平土,精平采用平地机。路基填筑料碾压机具采用16t拖式羊足振动碾进行碾压和16t自行式平碾(平碾主要用于经编土工格栅铺设时碾压)。 6、试验用料 6.1 试验用料采用DK548+500料场土料,该区土料为砂粉土(C组)最大干密度为1.88g/m3,最佳含水量为11.6%报告编号TZY-T-6-11。 6.2 试验用料的击实试验结果(见附表1《土工试验报告》)。 7、碾压试验段场地布置及要求 碾压试验段定在DK547+800-DK548+100段300米范围内。为确保试验场

坝体土方工程

坝体土方工程 本工程筑坝土料要求填筑部分的土料相对密实度不小于0.7,坝坡坝脚内50m范围内禁止开采土料。 1.2.1清基土方 (1)土基清理采用人工配合挖掘机、推土机将清理范围内的表土、草根、石块、杂物等堆积成堆,后用挖掘机挖装、自卸汽车运输渣料至弃渣场分类堆放整齐,对可利用渣料采用彩条布覆盖保护,在上土前应将堤基平整压实。堤基清理范围延伸至填筑坡脚线外侧50cm。 (2)堤基清理应作为一个单元工程认证进行验收。堤基填筑必须待基面及堤基清除与处理检验合格后才能进行。验收合格的堤基应及时填筑。如因故延搁,在填筑前应予以复检,不合格的部位须再作处理,直至合格为止。 (3)所有开挖、清除出来的料物废碴均应运到指定场地堆放,不得随地弃置,更不得与筑堤土料混杂。 (4)土基清理施工中,如有积水应及时引导或抽排,填筑不宜在水中施工。如发现有严重冒沙、流土等现象,应及时与有关单位研究,采取措施,防止滑坡、埋坑等事故的发生。 (5)根据坝体具体施工条件,选定施工机具,并在现场先进行施工试验,以取得能达到预期效果的施工试验参数;根据有关施工条件,施工技术要求与试验参数制定的施工细则,组织实施。 1.2.2土料开采 (1)料场清理 土料开采前,将开采区域内的树根、杂草、垃圾等植被和表土进行清挖,并将其运至指定地点堆放,严禁开采料中混入植被有机物和弃渣。 (2)开采方法 应按项目监理批准的料场开采范围、开采方式和深度进行土料的开采。 土料开采按规划的分区、分块进行施工,每工作面采用反铲挖掘机挖土装车,自卸车运输土料至围堤施工现场。采用平采分层的方法开采土料,每层厚度不超过4.0m,并严格控制临时开采边坡的安全。

坝体填筑施工专项方案

坝体填筑施工专项 方案

9.3 坝体填筑施工 1、填筑施工原则 1、土石方填筑施工工艺流程 坝体填筑严格按监理工程师批准参数分层填筑、分层碾压,大坝填筑尽可能平起。每层填筑前测量放出上、下游边线和各分区料分界线。坝面填筑施工工艺流程见下图。 大坝填筑施工工艺流程图 说明:虚线框表示的混凝土面板施工,是垫层料填筑对应的施工项目。 (1)填筑前准备工作 坝基断面测量:将已开挖完成,并经过验收的坝基,重新进行断面测量,并将测量断面的结果报监理人审批签字,作为大坝填筑收方计量的依据。同时对填筑区范围打桩、放线、洒白石灰,标出填筑区范围。

坝基表面清理:填筑前,将准备填筑的块号内的浮土、松散石块等杂物清除干净,如遇砂砾石基础,则用YZJ-18自行式振动碾将基础碾压至少6遍以上,经监理人检查验收签证后,再进行填筑。 供水管路铺设:供水管路必须延伸至填筑工作面,并能控制到填筑块的任意部位。所用水表经率定合格,且应有备用水表,经监理工程师确认后方可投入使用。 备足料源:检查料场储料量是否满足要求,如开采及储量不足,不得开始填筑,待料备足后才能进行填筑。 设备检查:检查挖装、运输、平料、碾压设备配置的数量是否足够,完好率情况,备用设备情况等。 坝基验收:填筑前应对所填部位的基础提请监理工程师组织验收,合格后由监理工程师签发合格证。 当上述事项都一一落实,经监理工程师签证后,方可进行坝体正式填筑。 (2)测量放线 按填筑规划分区、分片的单元用石灰和木桩做好标志,并进行桩号高程测量。 (3)坝料运输 根据大坝不同的上坝材料要求,选用相应的挖装及运输设备,运至填筑工作面卸料。对运输不同坝料的自卸汽车,要有

粗砂垫层碾压试验方案

粗砂垫层碾压试验方案(总4 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

砂垫层回填碾压试验方案 一、概述 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段主要施工项目为:管沟沟底采用20cm厚粗砂垫层结构,管沟沟底以上铺设135。砂包角,要求压实后相对密度不小于0.65。依照有关施工规程、规范要求,沟底粗砂垫层正式施工前须做碾压试验,以验证设计参数的合理性和施工的适应性,以求最优的施工参数,故根据现场实际情况以及施工安排进行碾压试验。 二、编制依据 (一)《土工试验规程》(SL237-1999); (二)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); (三)本工程施工设计图纸、设计技术交底; (四)砂相对密度试验报告 三、试验目的 通过粗砂垫层的摊铺碾压试验,了解粗砂碾压遍数、含水率与密实度的关系。确定在既定的细度模数和满足设计要求的压实度条件下,粗砂垫层的压实遍数。

坝体填筑施工专项方案

 备足料源:检查料场储料量是否满足要求,如开采及储量不足,不得开始

填筑,待料备足后才能进行填筑。对运输不同坝料的自卸汽车,要有不同的标志。坝面施工员根据坝体填筑的施工进展,通过调度要求料场供应不同的坝料,坝面指挥人员根据施工员的要求专门指挥自卸汽车将不同的坝料卸到指定的部位。 (4)卸料 大坝填料运至填筑工作面后,采用相应的进占法和后退法卸料(见下图)。卸料时,应由具有丰富施工经验的专职指挥人员指挥卸料。卸料后部分大粒径石 (5)平料

 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

3、工地现场仪器设备配置表 现场施工试验以施工单位委托具有资质的检测单位出具的试验检测报告为准,工地现场试验检测设备为施工中自检使用。 六、填筑试验施工参数 1、设计要求:堤身填筑采用粘性土、含水量在最优含水量±3%左右,渗透系数≤1*10-6cm/S,压实度≥0.95(轻型击实),粘粒含量大于20%,土料内不得含有植物根茎,砖瓦垃圾等。堤防填筑施工期间应分层进行,分层压实厚度拟定为25cm。 2、松铺厚度:实验区松铺厚度拟定25cm、30cm、35cm。 3、碾压工艺:采用振动碾静压1遍+弱振1遍+强振1~4遍+弱振1遍+静压1遍; 4、最大干密度:根据《击实试验报告》为1.52g/cm3; 5、填料含水量:填料含水量与最优含水量偏差±3%左右,最优含水量根据《击实试验报告》为19.9%。

2017年坝体土石方碾压专项施工方案

目录 一工程概况 0 二编制依据 0 三施工准备 0 四施工方案 (1) 五现场质量检测 (5) 六结合部位处理 (5) 七雨季施工 (6) 八机械及人员配置 (6) 九碾压注意事项 (7) 十质量保证措施 (7) 十一进度保证措施 (8) 2 认真深入研究在施工生产中影响工程进度的因素,如资金原因、技术原因、机械原因等,针对这些因素的可变性和不均衡性的特点,我们要保证目标总工期的实现,就必须采取采取各种措施预防和克服影响进度的诸多因素。 (8) 3 在人力配备上,达到主次分明,步调一致,紧张有序,在保证劳动力的条件下,优化工人技术等级和身体素质、思想素质的配备与管理,实行工序、工种段落流水,循环跟进的施工程序,区分轻重缓急,以流水为主,对关键工序、关键环节和必要工作面根据现场环境条件及时组织抢工期及双班作业。 (8)

4 在总进度计划控制下,施工过程中坚持每天、每周制定施工计划和工作安排。如发现未能按节点工期完成计划,要及时检查,分析原因,迅速采取补救措施和调整计划。 (8) 十二安全保证措施 (9) 十三文明施工保证措施 (9)

坝体土方碾压作业指导书 一工程概况 兰州新区南部生态绿化灌溉7 号单体湖调蓄工程位于兰州新区经十五路以东300米、火家湾村东北800 米,驳岸顶高程:2004.500m,正常蓄水位高程:2003.100m,死水位高程:1996.500m,湖体有效容积253.92 万m3,其中兴利库容为247.80 万m3,死库容 6.12 万m3。 本湖区驳岸桩号(0+000.00~2+260.68),其中(0+000~0+780)段为驳岸填筑段,采用粉质壤土碾压。(0+100~0+660)段包含副坝,采用砂砾土碾压。 二编制依据 1 本工程设计相关文件及施工图纸; 2 《土工实验规程》(SL237-1999); 3 《土工实验方法标准》GB/T50123-1999; 4 《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001); 5 《碾压式土石坝施工规范》SDJ213-83; 6 《水利水电工程施工测量规范》SL52-1993; 7 《水利水电工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012;三施工准备 1 技术准备:详细阅读合同文件、设计文件,仔细查看设计图纸准确理解设计意图。坝体碾压前3天项目部组织对坝体碾压施工的全体操作人员进行书面技术、安全交底。 2 材料准备:坝体碾压前7天由现场实验员对驳岸填筑段所用的土料进行现场土料含水率及颗分级配的测定,如果含水率及颗分级配与碾压试验所取得的数据不符(详细数据见现场碾压实验报告),必须在土料储备场进行配料、焖料使其含水率及颗分级配在施工允许范围方可进行上坝碾压。 3 机械准备:振动碾、自卸汽车、洒水车、挖掘机、装载机、平地机、冲击夯。 4人员准备:定岗定员由专业试验员、质检员、对该坝体的试验及施工质量进行检测、施工员对每层的铺料厚度、压实厚度、铺填边线进行跟踪测量控制。 5 坝体碾压开工前,根据不同的碾压料及各碾压区在驳岸内分布情况的不同,应先将击实试验报告、现场碾压试验报告报监理工程师批准。碾压试验报告的内容主要包括:铺料厚度、振动碾的型号及重量、碾压遍数、碾压速度、填筑料的类别、最优含水率、最大干密度、最小干密度、设计压实度要求等参数。四施工方案 土石方填筑施工是本工程的主要工作任务,它对保证坝体施工质量、施工进

相关文档