文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降排水施工方案78157

降排水施工方案78157

降排水施工方案78157
降排水施工方案78157

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (3)

三、降水井设计概况 (4)

四、施工部署 (6)

五、施工工艺 (9)

六、质量标准与质量保证、技术管理措施 (12)

七、安全文明施工管理及环境保护措施 (14)

八、附图 (17)

降排水施工方案

一、编制依据

1.1设计文件

本工程建筑结构施工图纸;

本工程《岩土工程勘察报告》;

本工程施工组织设计;

1.2主要现行施工规范、规程、标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

《建设工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 1.3国家、地方主要法规及规范性文件:

《中华人民共和国建筑法》1998年3月1日起实施

《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日起实施《建设工程质量管理条例》004年2月1日起实施

《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号

《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号

《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号

《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号

《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号

《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号

《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号

《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》建质安[2004]1511号

1.4其它文件

我公司技术管理、质量管理、安全管理、环境及文明施工管理规定,我公司的企业标准,国家工法和我公司工法。

二、工程概况

2.1工程建设概况

工程名称:第一小学体育馆食堂改建工程

工程地点:天津市经济技术开发区内,西邻南海路,南靠第三大街

建设单位:天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心

设计单位:天津市新型建材建筑设计研究院

管理单位:天津成套工程管理有限公司

监理单位:北京国金管理咨询有限公司

施工单位:中建环球建设集团有限公司

2.2工程建筑概况

建筑概况表

2.3结构设计概况

结构设计概况表

2.4.1 场地标准冻土深度:0.6m;

2.4.2 地下水埋深:2.1~2.4m;

2.4.3 地下水质:地下水对混凝土有弱腐蚀性,干湿交替条件时,对混凝土中的钢筋具有中等腐蚀性。

三、降水井设计概况

3.1现场勘查

本工程地基为学校旧房基础,地下给排水、雨污水管网众多,原地基灌注桩在拟建体育馆地基下,现场先开挖了四个探测点,2014年9月29日上午,管理公司协调设计单位,

会同监理单位、施工单位对现场开挖的四个探测点进行勘查情况如下:

3.1.1原建筑拆除的地基内存在很多建筑垃圾:如大直径混凝土块、旧灌注桩桩头、旧房基础块等。上述问题造成现场打桩困难,如不清除上述障碍物将会严重影响桩基工作的质量。

3.1.2基槽内水位呈饱和状态,从南侧、东侧、北侧探测点边坡观察,水直接从坡面向外渗漏并呈流淌状态,几分钟内水位基本上升到地表面下500mm左右标高处,尤其是南侧两个探测点内水量大而且发臭,现场初步断定为城市地下给排水、雨污水管道渗漏的储藏水。

3.1.3 9月30日下午对现场开挖提供的四个探测点内的原建筑旧桩头进行了观测,观测结果为旧桩头顶标高为-2.9m,低于本工程设计基底标高0.55m,本工程设计基底标高为-2.35m。

经设计单位、管理公司、监理单位、施工单位现场协商,拟处理措施如下:

(1)增加降排水措施,先把渗漏水降到基础垫层标高以下500mm处。

(2)然后把基础内原建筑拆房时的基础垃圾和回填土方全部开挖外运,开挖深度至原建筑基础桩顶面标高处,并露出50mm左右桩头。

(3)依据拟建体育馆新坐标,进行预制方桩打桩的定位放线,使新桩位与旧桩平面重合,然后由设计单位根据现场实际情况,进行新桩位修改和相关处理措施的设计。

3.2降排水井、管道设计与布置

3.2.1本工程基坑周边增加13口大口井降水,井径700mm,管外径400mm,降水井井深8m。降水井采用无砂混凝土井管,无砂混凝土井管滤料采用3~7mm等粒径中粗砂

或无粉碎石屑。

3.2.2降水井布置,南侧3口、东侧5口、北侧4口、西侧5口,共计12口。降水井布置在各边土方开挖边坡外300~500 mm处。

3.2.3排水管道布置,沿基坑周边降水井布设直经300mm的PVC排水管道,降水井排水管插入PVC排水管道三通开口内排水,排水管道接入市政雨污水井或管道排出。降水井与排水管道布置见附图:《基坑降水井平面布置图》

3.2.4基槽土方整体大面积开挖,待降水至基础垫层以下500mm处方可进行。垫层及基础施工过程中采用纵横向盲沟连接集水坑进行基槽平面上或下雨积蓄水的排水,盲沟深宽400×400mm。基础内周圈设300mm×300mm排水明沟,盲沟与排水明沟连接,排水明沟每隔15~20m设一个600mm×600mm×1200mm深集水坑,集水坑内水采用水泵抽排到基坑上面的300mm的PVC排水管道内,由排水管道接入市政雨污水井或管道排出。

3.2.5根据现场实际情况,合理布置、安装排水设备。

3.2.6用水泵将大口井中所滤地下水抽汇至排水管。

3.2.7区内排水口与市政排水口之间加设沉淀池,排水管所汇集的地下水经沉淀后排入市政排水管道排走。

3.2.8降排水井、管道设计见附图:《降水井构造图》

四、施工部署

4.1施工管理组织机构与管理职责

4.1.1组织机构

为顺利完成降水井施工任务,保证降水井施工质量和降水井施工安全顺利进行。项目经理部成立以项目经理为组长的降水井施工质量、安全领导小组,并明确领导小组的

岗位责任、职责。

降水井施工质量、安全领导小组组织如下:

组长:王卫国

副组长:姜志龙

组员:孙清林、薛文华、鹿现彬、沈云龙、郭大祥、刘志虎

4.1.2 管理职责

组长:负责降水井施工期间质量、安全全面协调与领导工作。

副组长:降水井施工前质量、安全措施计划的制定,降水井施工期间的质量、安全防护检查与监控等。

组员:降水井施工前定位放线、标高抄测,施工过程中降水井深度检测与校核,施工过程中的安全管理与质量检查监控。降水井成井后的验收及资料确认、收集、整理等。施工用材料、机械供应计划,施工前施工技术交底、安全技术交底等工作。

4.2 施工管理目标与计划

4.2.1工程质量目标:确保工程质量合格;

4.2.2 安全施工目标:杜绝重伤及死亡事故,杜绝重大机械事故、火灾事故,轻伤控制在1.0‰以内。

4.2.3 文明施工目标:争创天津市文明施工工地;

4.2.4 工期目标计划

降水井总口数为13口,平均每天投入1台钻机,每台钻机每天约完成4口,约需4天完成。

打井工期为2014年10月17日至2014年10月19日,计划在2014年10月26日前将水位降至基础垫层以下500mm以下。

4.3施工准备

4.3.1现场、环境、交通准备

本工程地处天津开发区第三大街,安全及文明施工要求高,应合理布置总平面图,使工程具优良好的施工环境,严格按天津市文明工地标准进行规范化布置完成以下工作:

(1)与交通、电力、市政、煤气、自来水、电信、城管、公安等部门建立联系,以便及时沟通协调。

(2)搭设临建,设置堆场,布置施工机械。

(3)布置施工临水、临电,在现场四周设置2个配电箱,施工用水在场地设置2

个水池。

4.3.2技术准备

(1)组织操作人员熟悉图纸,了解工程特点和工艺要求,进行岗前技术培训。了解和掌握新工艺、新的施工方法及施工规范。

(2)熟悉工程场地情况,收集施工需要的各项资料,包括施工场地地形、地貌、地质水文、运输道路、临近建筑物、地下管线、电缆、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通迅情况,防洪排水系统等,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。

(3)要做好测量、定位、放线和设置控制网工作。井位平面图确定后,根据桩基工程的轴线施放降水井井位,使用桩基施工用的±0.000标高。

(4)依据现场内的标高点,测量护筒标高,依照施工图中提供的井位护筒标高及井底标高确定钻孔深度,将每一口井的相应控制指标写在钻机的标示牌上。

(5)实行三级交底制,即:技术部对工程部进行方案交底;工程部对分包工长、班组长进行交底;分包工长对班组进行技术交底。

4.3.3材料准备

(1)根据总体进度计划,预先根据图纸估算工程量。

(2)材料进场经专人验收,不合格材料不准入场。

(3)在材料使用中按先进先用的原则,过期材料禁止使用。

主要材料计划表

(4)专人负责进料,工程师核定井管、无砂水泥管,管孔隙率大于15%,保证填料,粘土等材料的质量。

4.3.4机械设备准备

根据设计钻孔直径、井深及施工场地的地质环境条件,选择潜水90钻机。该型钻机设备简单,噪音少,调整安装方便,垂直度易于控制,适合中软土地层施工,且工作效率高。

主要机械设备计划表

4.3.5劳动力准备

根据工程实际情况,选派高素质施工人员及各专业工种人员进场,并分级签订劳动合同,进行入场教育,特殊工种持证上岗,按时入场进入工作状态。

劳动力计划表

五、施工工艺

5.1工艺流程

测量定位→钻机安装、开孔→埋设护口管→钻进成孔成、清孔→下井管→滤料填筑→洗井→抽降水外排→排水管线排设→缆线布置→水位观测→设备巡视→排水保证→封井

5.2 施工方法

5.2.1测量定位:根据《基坑降水井平面布置图》结合建筑物基础图进行降水井定位,降水井布置应避开工程桩、基础梁、塔吊基础。

5.2.2钻机安装、开孔:钻机应安放稳固、水平、护孔管中心、磨盘中心、大钩应成一垂线。埋设护孔管要求垂直,并打入原状土中10-20cm,外围用粘土填实夯实,井管、砂料到位后才能开钻,钻孔孔斜不超过1%,要求整个钻孔孔壁圆整光滑,钻进时不允许采用有弯曲的钻杆。

5.2.3埋设护口管:降水井护口管底口应插入原状土层中,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m,以防止地表水渗入井内。

5.2.4钻进成孔、清孔

(1)采用潜水90钻机,泥浆护壁成孔,成孔直径为700mm。成孔不得以使用粘土造浆护壁,必须保证清水供给,钻进时如孔内出现坍孔等异常情况时,应立即将钻具提离孔底并向孔内输送性能符合要求的泥浆,以抑制继续坍孔。下管前进行彻底换浆。

(2)为提高钻进效率和保证孔壁稳定,必须及时换浆和排渣,确保泥浆性能指标满足钻进成孔需要。孔位准确,孔径不小于设计孔径,孔身垂直,孔深不小于设计孔深。

(3)钻进中保持泥浆比重在1.1~1.15,尽量采用地层自然造浆,整个钻进过程中要求大钩吊紧后徐徐给进,钻孔达到设计深度后,此时空转不进尺,加大泵量,以比

重较低(1.05~1.10)的新泥浆替换孔内比重较大的泥浆。终孔后应彻底清孔,直到返回泥浆内不含泥块,返出的泥浆含砂量<12%后提钻。

5.2.5下井管

(1)成孔后立即安装井管,防止塌孔。管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,严格控制井底的标高,符合设计要求后选择完好的砂管下在孔底部。

(2)滤管接头处用竹片及铁丝绑扎结实,管外包纱网。井管应保持垂直和居中。井管应平稳入孔,每节井管的两端口要找平。下放要缓慢居中,不得碰撞孔壁。为了保证井管不靠在井壁上和填料厚度,环状填料间隙厚度下管要准确到位。下到设计深度后,井口固定居中,最后一节管要用密封管并要高出地面500mm并加盖。

5.2.6 滤料填筑

填砾粒径必须按抽水含水层的颗粒分析资料确定,填砾的D50≤(8-12) d50(含水层的粒径)。填砾进入现场后,应经筛分试验确定是否合格。滤管下完后注入清水,稀释孔内泥浆比重接近1.05后,再填入滤料,滤料必须沿四周均匀填入,填入3~7mm 砾石滤料,并随填随测填砾顶面的高度,不得超出预定设计高度。井口以下部位1~1.5m四周用粘土填实封死。

5.2.7 洗井:洗井采用大流量泥浆泵,清除泥浆再进行抽水,待水清砂少后再安装潜水泵进行抽水,直至满足要求为止。成井后必须及时洗井,做到随打随洗,不得搁置时间过长或成孔后集中洗井。洗井结束前再清一次淤泥,使井底沉淀小于0.3m。

5.2.8抽降水外排

降水应在基坑开挖前5-7天或更早进行,每井配备QY-20潜水泵实施昼夜抽水,水流集中到基坑边沉淀池,通过沉淀后排往市政下水井,以保证有效降低开挖土体中的含水量,确保基坑开挖施工的顺利进行。根据开挖进度,井内水位应控制在基坑开挖面或基槽垫层以下500mm以下。

5.2.9排水管线排设

(1)根据现场市政污水管线现状,降水井排水经现场沉淀后进入市政管线。降水排水管沿降水井明设,设在大口井内。排水干管沿基坑上口边紧贴安全防护栏设置,排水干管采用Φ300钢管铺设,坡度0.15%,每隔10m设一三通口,三通口开口朝上

用于降水井排水管出水口。在基坑北面设一座二级沉淀池,沉淀池用钢筋焊成的栅栏盖住。沉淀池尺寸深1.5米、长2米、宽2米,从沉淀池作暗管直通市政管线。

(2)垫层及基础施工过程中采用纵横向盲沟连接集水坑进行基槽平面上或下雨积蓄水的排水,盲沟深宽400×400mm。基础内周圈设300mm×300mm排水明沟,盲沟与排水明沟连接,排水明沟每隔15~20m设一个600mm×600mm×1200mm深集水坑,集水坑内水采用水泵抽排到基坑上面的300mm的PVC排水管道内,由排水管道接入市政雨污水井或管道排出。

5.2.10 缆线布置

(1)在基坑上口设2个二级配电箱,沿基坑四周置布电缆线(三项五线)。根据现场情况从二级配电箱引出12个三级配电箱,由三级配电箱引出各井开关箱控制潜水泵排降水。

(2)土方开挖后基坑内的井点控制配电箱转移至基坑底四周外侧继续控制井点排降。

5.2.11 水位观测

按照《基坑降水井平面布置图》中的编号,建立降水井水位观测记录表。在开始降水运行之前,准确测定各井口和地面标高,测定静止水位,安排好抽水设备、电缆及排水管道抽水运行,观测降水效果,检验抽水系统是否完好。每天用测绳对观测井进行观测并做记录定期上报项目部,及时反馈信息指导施工。

5.2.12 设备巡视:施工现场设巡视工长1名、电工2名,2个班组每组6名降水员分三班,对现场降水井设备、管线24小时巡视,发现问题及时处理,同时做好与其他工序有序协作。

5.2.13 排水保证

(1)排水是否正常将直接影响降水运行,根据降水最高峰分析,每天有大量地下水,在施工区域内合理布置排水沟,能够迅速将大量地下水排入城市管道中。

(2)排水沟坡度的保证:排水沟施工时必须要有一定有坡度,才能确保及时将水体排放到指定位置,排水沟坡度一般为0.2%~0.5%,即使排水沟断面比较大,如果没有坡度,排水同样不能通畅。由于施工现场一般比较平整,排水沟一般也比较平,所以在施工排水沟时,要考虑总集水沟的一定的落差。

(3)排水口的保证:大量地下水最终都要进入到市政管道入口,一般市政管道越低,对排水越有利,为了防止雨季排水不畅,从多个政管道入口,以减轻排水系统的压力。

(4)排水系统的保护:排水沟是降水的生命线,确保排水系统正常是每个参建单位的义务,施工过程中必须注意保护排水系统。

(5)施工过程中排水沟容易被堵住,尤其就在挖土时,经常有土块掉入排水沟内,一旦发生应立即清除。

(6)排水沟强度一般比较小,经不起重型设备和车辆的辗压,所以设备和车辆要远离排水沟。排水沟要防渗,一般开挖过程中基坑有一定的变形,造成排水系统一定的破坏,要及时对排水系统进行检查修复。

5.2.14 封井

主体结构施工完毕停止降排水,井内回填补1:1砂石至井口下1.5米,然后采用C30掺微膨胀混凝土浇灌至井口部,确保地下水不上返至地面。

六、质量标准与质量保证、技术管理措施

6.1质量标准

6.1.1成孔质量标准

成孔质量允许偏差表

洗出清水,不浑浊为合格。

6.1.3回填滤料质量标准

滤料干净,含泥量不大于3%。

6.1.4质量检验标准

成井质量允许偏差表

6.1.5施工记录及资料

(1)井位、排水管施工平面图。

(2)水位观测记录。

(3)降水施工记录。

6.2质量保证措施

6.2.1井位放线定位后,会同有关质检人员或监理人员进行井位复核。

6.2.2降水井的施工钻机就位后,保证钻机机座水平(用水平尺量),钻机立塔垂直(用经纬仪测量),并在钻进过程中随时查验,以保证钻孔垂直度。

6.2.3详细记录钻孔过程,精确控制孔深。井的深度超过设计井深的0.5 m,成孔直径须达到或大于设计直径,井的顶角偏斜不得超过1度。

6.2.4井管在运输、装卸和堆放时应防止滤网损坏,下入井孔前,逐根检查,保证滤网完好。

6.2.5降水设备的管道、部件和附件等在组装前,通过检查和清洗后才能组装。

6.2.6降水井成井后,采用适宜的浆液进行一定长时间(不得少于30min)的孔壁清洗,以保证井壁的良好透水性。

6.2.7井管必须直立,上端口应保持水平,井管偏斜度不得超过1度。

6.2.8井管安装完毕后,应立即填滤料。滤料规格必须符合设计要求。

6.2.9井管的选择及包裹与地层情况相符,并连接牢固、稳妥。

6.2.10地面排水管线用φ300mm管,其铺设不得影响其它工作的进行,并不得发生渗漏现象。

6.2.11抽排水使用的潜水泵试运转后方可下入井内。

6.2.12开泵0.5h后,取样测试含砂量。当含砂量大于0.5‰时,及时采取措施减少水中含砂量。

6.2.13在降水过程中,加强井点降水系统的维护和检查,保证不断抽水。

6.2.14降水前,考虑到水位降低区域内的建筑物和构筑物可能产生的沉降和水平位移,作好沉降观测和采取防护措施。

6.2.15井口设置护筒,并设置泥浆坑,防止泥浆水漫流。

6.2.16加强降水观测:从开始降水起,每天由专人观测降水井内水位,并作好记录。对于水位变化异常的情况,及时研究,采取措施处理。

6.2.17注意降水井的保护,尤其是土方施工阶段。

6.3技术管理措施

6.3.1在基坑边缘部位用机械配合人工依次开挖出集水井、排水沟、砌筑集水井、排水沟,在集水井内安放潜水泵将水抽出,把基坑护壁上的渗水、周围地基承压水降至符合要求。

6.3.2在开挖至地基设计标高后,如果地基表面仍有水渗出,或者在垫层上出现渗水,采用在地基上或垫层上留设永久性小排水沟的办法,将渗水引入低洼部位,在井坑部位和其他必要部位设置临时集水井,井内设置一台潜水泵将水排走。将其周围地基的地下水降至合理位置。

6.3.3在基坑安装潜水泵,通过不断地抽水,把井内水位降至足够的标高,使水井起到集水、排水、降水的作用,从而保证附近地基的地下水位处在设计要求以下。

6.3.4根据土方在平面上的开挖顺序和开挖分区,在基坑四周分区设置连通的排水盲沟,并在各区内渗水量大的部位留设若干个集水井,在集水井内安放潜水泵排水,以达到排水、降水的目的。

七、安全文明施工管理及环境保护措施

7.1安全管理措施

7.1.1组织各工种学习各岗位安全生产操作规程,进行安全技术交底。健全安全生产责任制,把安全生产措施层层分解,落实到人,树立员工安全意识,增强员工的自我保护意识。

7.1.2进入现场人员必须戴好安全帽,禁止不戴安全帽、穿拖鞋、赤膊进入施工现场;上塔必须系好安全带,上机操作需有操作证,特殊工种需持证上岗操作,无证人员不得随意拨弄机械电器设备。凡从事两米以上、无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须戴安全带;并佩带相应的劳保用品;严禁酒后上岗。

7.1.3现场所有电气设备均作漏电保护装置,配电线采用三相五线制。施工中,定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全。

7.1.4移动式空气压缩机停置后,应保持水平,轮胎应楔紧,且半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。

7.1.5移动式空气压缩机拖运前应检查行走装置的紧固、润滑等情况,拖行速度不超过20km/h。

7.1.6现场设立专职安全员,负责检查督促施工人员安全作业,每周召开安全生产会议,做到有章必循,违章必纠,一旦发现违章和安全隐患,安全员有权警告,直至停产整改。

7.1.7钻机机长、班长兼安全员,钻机移动必须亲临机台指挥,每天上下班时对劳动用品、机械设备及机具、吊具、索具等进行检查,确保用具在完好的情况下进行施工,清除隐患,确保安全施工,项目安全员应针对工程安全技术交底内容写出书面具体要求,并在工程开工前向全体施工人员交底。

7.1.8 根据季节及现场情况完善施工的安全生产防护措施,机械运转部位应配齐安全防护设施,危险地带设置醒目的安全标志和防护设施,施工现场的沟、坑等处必须有防护装置或明显标志,护孔管埋好后必须加盖或设置警戒线,泥浆池要设置防护栏杆,挂好密目安全网。工地配备足够的急救药品和饮用水。

7.1.9 保持机械设备整齐完好,无老油污,绳索无锈浊,磨损控制在标准范围内,

齿轮及齿轮啮合处润滑良好;经常检查各传动、升降、电器系统以及吊臂、吊绳、吊钩等关键部位的安全性、牢固性。电动机械及照明灯具、施工电源、配电箱、配电板等必须有良好安全保护罩、触电保护器、接电装置漏电开关等,并经常检查其防潮和灵敏度。启动时要看清机械周围环境,要先招呼后推闸。

7.1.10 夜间施工必须有足够的照明,并不得随意拖拉照明用电。导墙沟、槽段及护筒上均需覆盖安全网片,防止人、物坠落槽中、孔内。

7.1.11为确保场地外地下管线和周围建筑物的安全,施工前必须先摸清有关地下构筑物及地下电源、水、煤气管道的情况,及时按国家有关规定采取防护措施;布置好各监测点并做好起始观测,施工中定期观测,做到信息化施工,确保外界地下管线和建筑物之安全。

7.1.12 施工现场发生安全事故后,工程项目部应立即组织抢救并保护好现场。同时立即上报公司质量安全部,严禁故意破坏现场、拖延上报、谎报或隐瞒不报。

7.2安全文明施工措施

7.2.1合理进行施工现场的平面布置,做到计划用料,使现场材料堆放降到最低值,保证场内道路通畅。

7.2.2建立有效的排水设施、设立二级沉淀池,保证现场和周围环境整洁文明。

7.2.3降水井施工安排在白天施工,尽量减少噪音扰民。

7.2.4降排水设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

7.2.5管井降水时,应对称、同步地进行,使水位差控制在0.5m以内。

7.2.6管井供电系统宜采用双电路,避免中途停电或发生故障时造成水淹基坑、破坏基土。

7.2.7采用离心式水泵降水深度不能满足要求时,应改用潜水泵在井管内进行降水。

7.2.8严格管理施工现场,禁止乱倒垃圾,以免造成堵塞盲沟。对场地外围要做好污水、雨水排水措施,禁止污水、雨水流入基坑内。

7.3安全用电技术管理

7.3.1 施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度,并将检查检验记录存盘备查。

7.3.2现场配电系统必须实行分级配电。总配电箱、分配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定。各类配电箱外观应完整牢固、防雨、防尘,箱内开关、熔断器、插座等设备齐全完好可靠,配线及设备排列整齐,压接牢固,操作面无带电体外露,电箱外壳设接地保护,每个回路设漏电开关,动力和照明分开控制,并单独设置单相三眼不等距安全插座,并设置漏电开关;施工现场及临时设施照明灯线路的敷设,除带护套缆线外,应分开设置或穿管敷设。所有电气设备的金属外壳必须有良好的接地或接零保护;

7.3.3 所有电气设备的金属外壳以及电气设备连接的的金属架,必须采取妥善的接地或接零保护。潜水电机电缆、接头处必须安全可靠,并配置保护开关。

7.3.4施工现场使用的移动式机械设备及小型型电动工具,必须安装漏电保护装置。手持电动工具的管理、使用、检查、维修应按相关规定进行。

7.3.5 任何部门、任何个人,不得指派无电工执照人员进行电气设备的安装、维修等工作。必须严格执行现场用电的有关规章制度,非专业人员不得擅自动用机电设备。要经常检查用电线路、设备的完好性和绝缘情况,供电线路必须埋入地下,防止机械碰扎。对电器系统要有专人负责并配备电器保护措施,进场后与甲方电器负责人联系交接。

7.3.6 施工现场的分电箱必须架空设置,其底部距地高度不少于0.5m;

7.3.7所用电缆必须采用三相五线制,随时检查电缆线的有无破损,做到安全施工;

7.4 环境保护措施

7.4.1工地实行全封闭施工,工地进出口设清洗车辆的场地和设备(包括集水池),外出车辆必须冲洗干净,严禁污染场外人行道和马路,影响市容。指派专人负责协调工地与社会各界的关系,主动与市容监察等单位联系、密切配合,做好本工地外部文明。

7.4.2合理布置施工现场,安排好施工顺序,尤其对泥浆池、沉淀池和泥浆循环槽等的挖砌做到规范化,达到施工现场及场内道路平整、整洁、畅通,现场材料堆放有序。

7.4.3 工地建有排水通道,生活区设有垃圾箱,场区内无积水及淤泥,垃圾及时清

除外运。

7.4.4自觉接受街道爱卫会及有关部门对工地卫生的检查与监督,做好工地清洁卫生。工地食堂、宿舍、厕所符合市政府有关规定,即:

(1)食堂备有消毒冷藏设施,有灭蝇、灭鼠设施,工作人员必须持有体检合格证上岗,并做到“三白”。工地设有加盖的垃圾桶或垃圾袋;

(2)宿舍要通风、明亮、衣物堆放整齐,室内清洁,有卫生值日和清扫制度;

(3)厕所备有冲洗水源及相应设备,严禁将粪便排入下水道;

(4)工地设立卫生管理制度与门前卫生管理制度。

八、附图

《基坑降水井平面布置图》

《降水井构造图》

降排水施工方案

京福高铁铜陵北站站前广场工程 施工现场 降 排 水 施 工 方 案 京福高铁铜陵北站站前广场项目部 2014年08月15日

第一章工程概况 1.1工程概况 京福高铁铜陵北站站前广场工程位于铜陵县钟鸣镇,广场占地面积为66583.82㎡。本工程按专业及施工顺序分为土方部分、排水部分、照明部分、安防部分、给水部分、道路及停车场部分、游园部分、中心广场部分、绿化部分、围墙部分、小品部分共10个分部工程,现场按东,中,西三区共分六个地块,按逆时针方向由西向东分布。本工程前期土方工作量大,现场施工环境复杂,站房、站前广场、站前路以及其他综合管网、配套工程的施工单位几乎同步进行施工,交叉施工相互影响相互制约,造成施工难度大,协调沟通工作繁多,现场交通条件制约等一系列施工困难。 1.2施工现场情况 工程位于铜陵市钟鸣镇,目前现场有高铁站房施工,站前路施工,交叉施工情况较多,排水系统复杂。 1.3水文地质及气象情况 本地区属于北亚热带湿润季风气候,其特点是季风明显,四季分明,全年气候温暖湿润,雨量丰沛,湿度较大,日照充足,雨热同季,无霜期长。春、秋两季是冬、夏交替过渡的季节,春季南北气流交锋频繁,锋面进退不定,造成雨水偏多,天气多变,常出现低温连绵阴雨天气。秋季以后太平洋副热带高压开始退缩,内蒙古高压增强,铜陵地区又渐受北方冷气团控制,天气晴朗少雨。

第二章施工总平面布置情况 2.1施工现场的现状描述 场内整体较为平整,但场地需整体挖深5~6m。场地向南面排水,西面为回填区域,排水管经过该区域,计划埋涵管排水。 2.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠近007县道旁,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。管理人员办公、生活区的办公室、宿舍、食堂、厕所、澡堂等临建设施均采用搭设活动板房。工人生活区考虑到高峰时期施工人员较多,设置工人生活区。 2.3工程周边的排水系统情况 施工现场周围没有系统的管网排水系统,场内主要以临时排水系统为主,排向场外,场外依靠加宽的原有排水沟排走。 第三章施工现场有组织排水 3.1施工现场的有组织排水设计 东区设置排水沟,排向沿铁路边坡南北向排水系统。西区依靠自然地势排向排水沟,通过预埋涵管排向007县道外水渠。 3.2管理人员办公、生活区的有组织排水设计 (1)在每栋活动板房的四周都设置砖扰的排水沟,排水沟截面为300mm*200mm,排水沟的坡度约0.05。 (2)办公、生活区污水经化粪池沉淀后,排入周边排水沟。

地下室基础底板施工降排水设计方案

地下室基础底板施工降排水设计方案 一.方案设计目的 本工程临近海边,地下水位高,地下水对深基坑施工造成严重不利影响,为保证施工正常进行,施工过程降排水措施可行、可靠,特编制此设计方案。 二.设计依据 1.机械工业部深圳设计院及胡周黄建筑设计(国际)有限公司设计的《盐田国际行政办公大楼》施工图纸。 2.《盐田国际行政办公大楼》地质勘察资料。 3.现行的建筑工程设计规范 4.现场深基坑开挖后的实际情况。 三.设计原则 1.满足现场施工要求,达到降水可行、排水可靠。 2.降排水切实可靠的解决地下水及季节雨水对地下施工的影响。 3.降排水设计方案在施工过程中及施工完毕降排水过程期间与其他工程施工不发生时间及工作面上的矛盾。 4.方案施工实施中能满足安全文明施工的要求。 四.工程概况 1.《盐田国际行政办公大楼》工程结构形式:主楼采用现浇钢筋砼框筒结构,地上25层,最高屋面标高111.300m;副楼采用现浇钢筋砼框架结构,屋面标高23.800m。

2.本工程地质条件及基础形式 (1)根据场地勘察报告,场区内地质概况由上至下依次为: a.填石层,厚度8.8—13.0m。 b.第四系海相沉积层,0.5—6.6m。 c.第四系海陆交互沉积层,13.6—18.7m。 d.第四系残积层,厚度12.0—18.7m。 e.往下为基岩层。 (2)本工程基础采用冲钻孔桩。 五.设计内容 (一)排水沟设计及布置 排水沟沿基坑周边及基坑中纵横贯穿布置,排水沟具体平面布置见附图,排水沟采用开挖明沟后满铺土公布一层再填充块石滤水排水沟,根据现场基坑开挖实际情况四周基坑护坡底部与基础周边最外侧承台边距离在500mm左右,为保证不破坏基坑护坡,在此情况下四周护坡底部不能采取放坡开挖较深及较宽的排水沟,综合考虑采取施工两种排水沟,排水沟一参考同济大学出版社2001年出版的《高层建筑施工手册》中第一篇第三章表3-1中基坑排水沟常用截面表,选用排水沟沟底宽度为0.5m,排水沟从两侧范围内最低承台底标高以下1.2m,排水沟开挖边坡1:0.5,排水沟一主要是满足基础承台、底梁及底板施工过程中的排水。 排水沟二布置在基础四周边承台外侧与基坑底部边缘之间的排水沟,此排水沟宽度为四周边承台外侧与护坡角之间的宽度,排水沟深度为

降排水专项施工方案

新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标 施工降排水专项施工方案 江苏省水利建设工程有限公司 新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标项目经理部新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标

新洋港整治射阳县境内封闭建筑物工程施工二标段 施工降排水专项施工方案 施工排水主要为各建筑物围堰封闭后堰内明排水和基坑开挖后降排水等。 1、基坑期初排水 在建筑物施工上下游围堰修筑工作完成后,即可进行初期排水,计划选用6 寸泵抽排,基坑内初期排水水位下降速度限制在0.5~0.7m/昼夜,以防止围堰 及两侧边坡因排水速度过快而产生塌坡,抽排明水时,按排专人开挖清理排水垄沟。抽水过程中根据围堰及两侧边坡坡面渗水、稳定情况,及时调整抽排能力, 发现问题及时采取减慢抽水速度等措施,做好维护工作,确保安全。 2、基坑经常性排水 经常性排水先考虑明排水。在明排水无法满足的情况下,采用轻型井点降水。 ⑴明排水:期初排水完成后,根据需要布设 降水垄沟,安排4~6寸泵水泵抽排水,抽干集 水沟内明水,在抽排明水的同时,按排专人开挖 清理排水垄沟。抽水过程中根据围堰及两侧边坡 坡面渗水、稳定情况,及时调整抽排能力,发现 问题及时采取减慢抽水速度等措施,做好维护工 作,确保安全。 ⑵轻型井点降水:在明排水无法满足的情况下,采用轻型井点降水, 轻型井点降排水施工顺序:放线—挖井点槽 →铺设干管→孔沉支管→灌砂→封孔→安装抽 水真空设备→支主管连接→试抽水→检查→运 转。 a施工方法:在驳岸内侧设一排井点,井点 间距1.25米,每套针井有40根支管,排水距离 50米,井点按井点平面位置安装,用中粗砂灌 填,为防止停电,工地配备一台30千瓦发电机。 具体施工方法如下: b安装:先用挖掘机开挖宽1.5米,深1.0米的井点槽,人工布设长度为6 米的主管8根,用16mm的螺丝垫片及橡皮圈连接每根法兰,直至水箱接头处。 进水钢丝胶管用75mm的管子。然后用特制的水枪,3KV的潜水电泵,工人们轮

高速公路排水工程专项施工方案

排水工程施工组织设计 一、工程概述 工程简介 1、路基排水系统由边沟、急流槽、排水沟、沉砂池、截水沟、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到防治路基病害的作用。 本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、急流槽、排水沟、沉砂池、截水沟等各型水沟的施工。 二、施工准备 (一)、材料要求 所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术

部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、各队砌筑组平行作业,在计划工期内完成我标段所有排水工程。

四、施工方案及方法 路堑边坡先由防护骨架将坡面雨水导入平台沟,再由截水沟等将坡面雨水导入边沟。在边沟底部设置渗沟等将基底及坡面渗水在边沟与排水沟相接处导入排水沟。 路堤边坡由防护骨架将坡面雨水导入排水沟。 (一)、施工工艺 (二)、施工顺序及方法

《降排水施工方案》

降、排水施工方案 徐州师范大学文化创意大楼工程位于徐州师范大学云龙校区内,解放南路以西,汉园宾馆以南,徐州六中以北。建设单位为徐州师范大学大学科技园有限公司,该工程总建筑面积111195.67 m2,其中地下室21059.64 m2,本工程为高层办公楼,地下2层,地上25层,地下二层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库及二等人员掩蔽所,地下一层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库,地上1~4层为办公用房,5层为酒店。塔楼南楼:6~23层为办公用房;塔楼北楼:6~19层为办公用房,20~25层为客房。 一、工程气候、地质及环境情况特点 1、气候特点 徐州地区属于半湿润、暖温带季风型气候,受东南季风影响较大,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年平均气温15℃,历年最高气温43.3℃,最低气温-18.9℃,四季分明。年平均降雨量839.4mm,降雨主要集中在每年的7至9月份,最大年降水量1297mm,最小年降水量500.6mm。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季韩朝频袭。历年无霜期210天,地区地基土标准冻结深度为24cm,属微冻区,年平均风速3.2m/s,常年主导风向是东风,其次是东北风。 2、水文地质条件 根据地质勘探报告揭示,勘探探度范围内揭露场地内主要的地下含水层有浅部填土、土岩接触带及石灰岩裂隙。上部地下水类型为上层滞水,接受大气降水及生活用水补给,以蒸发排泄为主,局部钻孔未见上层滞水。根据地质勘探报告勘察期间对下水位的观测,滞水水位埋深为0.80~2.1m,相应水位标高为29.72~30.6m。。下部石灰岩裂隙所含地下水为岩溶裂隙水,水位标高为27.72m~28.97m。

基坑降排水施工方案样本

目录 第1章基坑降排水现状及内容 (2) 第2章基坑降排水思路 (2) 2.1 基坑土质分析 (2) 2.2 降排水思路拟定 (2) 2.3 降排水流向图 (3) 第3章基坑降排水施工办法 (3) 3.1 排水沟集水井施工 (3) 3.2 降水井施工 (4) 3.3 西南角跳挖基本施工 (5) 第4章基坑降排水施工布置 (6) 4.1 机械布置 (6) 4.2 劳动力布置 (6) 4.3 筹划安排 (6) 第5章安全文明施工办法 (7) 5.1 安全生产办法 (8) 5.2 文明施工办法 (8)

第一章基坑降排水概况及内容 由于前期没有在我单位进行土方开挖作业之迈进行积极有效降排水办法,地下水降排不及时,导致在机械土方开挖、倒运时对土体导致影响,所挖Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ区工作面表面形成大量淤泥层,地基土严重扰动,虽然我单位不计人力、物力损失抢先施工了底板垫层,有效改进地下室底板基本施工环境。但由于地下水问题始终存在,影响我单位下一步施工,为了工程整体目的实现和工程工作顺利开展,我司特编制基坑降排水施工方案,并贯彻劳动力、设备和材料,积极组织展开施工。 第二章基坑降排水思路 2.1基底土质分析 依照对当前土方开挖土质特点,开挖土质属粉质粘土,透水性极低,基本属于不透水层,且我单位已施工完毕垫层,有效避免了大气降水影响。因此当前积水重要来自于工程周边水压力导致地下涌水。 2.2降排水思路拟定 通过认真研究,依照当前土质特点及地下涌水量集中区域工作面特点,咱们拟定采用由下至上:降水井→基坑底周边集水井→地面周边排水沟及沉淀池立体降排水思路: 1、依照现场实际土质状况,结合周边状况计算出地下涌水压力重要集中在基坑中部区域,我司也重要在基坑中部设立降水井。降水井深度为8米,内设直径为300PVC管(满网眼),与底板相交位置设立直径为300钢管,并设立一道止水钢板(详见下图),内设潜水泵抽排水,抽排水方向为基底周边集水井,待构造层做到七层左右时停止降水;

降排水专项施工方案

衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程 第三设计单元土建施工十五标段 (桩号G12+853~G25+709) 排水施工方案 编制: 审核: 审批: 河南省水利第一工程局 衡水市南水北调三单元十五标项目部

施工技术方案申报表 (承包十五标[2014]技案15-007号) 合同名称:衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 合同编号:HBNSBDPT-SCYS/HS-DY3-SG-2014-15 致:北京燕波工程管理有限公司衡水市南水北调第三单元监理四标项目部我方今提交衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土 建施工十五标段的: □排水施工方案 请贵方审批: 承包人:河南省水利第一工程局 项目经理: 日期:年月日 (审核意见) 监理机构:北京燕波工程管理有限公司 衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 签收人: 日期:年月日 说明:1、本表一式 6 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.降排水设计方案 (1) 3.1轻型井点降水 (1) 3.2管井降水 (3) 4.施工准备及计划 (4) 4.1设备准备 (4) 4.2施工人员组织 (4) 5.降水工程监测及维护 (4) 5.1工程监测及维护 (4) 5.2运行期的确定 (5) 6.施工质量及安全组织措施 (5) 6.1质量保证措施 (5) 6.2安全施工 (5) 6.3文明施工 (6)

降排水施工方案 1.工程概况 本标段为衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段故城支线(桩号G12+853—G25+709)的输水管道工程,主管线采用DN1000的HDPE管材,单排布置,全长12.9Km,经由衡水市区、工业新区、武邑、冀州市、枣强干线至故城水厂,最终完成向古城水厂输水任务。 2.编制依据 2.1本工程施工招标文件、投标文件,设计施工图纸; 2.2《衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段施工组织设计》 2.3《衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段水文地质勘测报告》 2.4《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007) 2.5《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 2.6本工程建设过程中,国家现行有效的其他有关法律、法规以及有关部门颁发的相关文件。 3.降排水设计方案 降排水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水、承压水、基岩水、岩溶水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程常用的降水的技术方法有明排、真空井点、管井等。 根据几十年来我局施工经验表明,本工程拟采用轻型井点降水和管井法降水。穿越倒虹吸、建筑物、泵站施工或地下水资源丰富的管线附近采用管井降水;一般管沟开挖采用井点降水。 3.1轻型井点降水 一般管沟开挖采用轻型井点降水,轻型井点法就是沿管沟或管沟四周把许多小直径的井点管埋入地下含水量层内,井点管上端过弯联管和总管连接,利用抽水设备把地下

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

降排水施工方案78157

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、降水井设计概况 (4) 四、施工部署 (6) 五、施工工艺 (9) 六、质量标准与质量保证、技术管理措施 (12) 七、安全文明施工管理及环境保护措施 (14) 八、附图 (17) 降排水施工方案 一、编制依据 1.1设计文件 本工程建筑结构施工图纸; 本工程《岩土工程勘察报告》; 本工程施工组织设计;

1.2主要现行施工规范、规程、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《建设工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 1.3国家、地方主要法规及规范性文件: 《中华人民共和国建筑法》1998年3月1日起实施 《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日起实施《建设工程质量管理条例》004年2月1日起实施 《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号 《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号 《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号 《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号 《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号 《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号

排水工程专项施工方案

排水工程专项施工方案 一、工程概述 (一)、工程简介 1、路基排水系统由边沟、截水沟、拦水沟、泄水槽及急流槽、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到治路基病害的作用。 2、沿线降雨强大,冲沟多。路基设计洪水频率: 1/100。 3、本合同段起讫桩号为K37+936.714~YK42+750,路线长4.8133286km。本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、排水沟、引水沟、截水沟、渗沟、集水井等各型水沟的施工。 (二)、主要工程数量 二、施工准备 (一)、材料要求

所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 (二)、材料来源 1、水泥由业主定价供应,从厂家运至施工现场; 2、碎石,片石为四会白坟前石场提供,砂为四会禄村砂场提供,用自卸车沿各施工段的临时施工便道至施工现场; 3、PVC管等其他材料为当地市场购买。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图

表3-2 排水工程施工管理人员表 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、本工程由我项目部路基一队和路基二队共同承建: (1)、路基一队YK37+936.714~YK39+075(含左线);

降、排水施工方案

降、排水施工方案 降、排水施工方案提要:所有降水深井的井管口设置醒目标志,做好标识工作,与挖机施工人员做好井管保护工作。挖土时在靠近井管部位时尽可能使用人工扦土,避免对井的损坏 降、排水施工方案 1降水井施工技术要求 根据有关规范,在松散的地层中施工深井,其主要技术和质量要求如下:成井施工前放点确定井位;开孔孔径不小于Ф500mm;保证井孔垂直(孔斜不大于1/100);尽量采用自然造浆钻进法施工,但钻进过程中泥浆比重应保持~,下管前应换浆,换浆后比重为~;回填砾料的规格,应合乎规范规定要求,颗粒宜相对均匀。管井安装后,及时洗井。严格按照成井技术参数成井。 2成井技术参数表 护筒 埋深 (m)孔径 (mm)泥浆比重 (g/cm3)回填砾料封口洗井 ~Ф500钻进下管前填砾前粒料 规格厚度粘土成孔后及时洗井,时间以返清水、含砂率小于4‰即可 ~~~细砾石全孔无 3降水井施工工艺 工艺流程 准备工作→钻机进场→定位安装→开孔→下护口管→钻进→终孔后冲孔换浆→下井管→稀释泥浆→填砂→止水封孔→洗井→下泵试抽→合理安排排水管路及电缆电路→试验→正式抽水→记录。 设备选型 本工程钻井设备选用水文地质钻机,成孔采用正循环自然泥浆造浆,泥浆护壁回转钻进成孔,钻头选用带保径圈的三翼钻头,钻头直径按设计及规范要求。根据施工经验,使用这些钻头施工稳定性好,能确保成孔质量,能有效控制成孔中的缩径现象,为确保工程质量奠定基础。 施工技术要求 (1)准备工作 合同签订后,即开始施工部署,首先组建项目经理部,落实材料和人员,合理安排人财物,与甲方及工地上各相关单位保持密切协作。 (2)材料到位 专人负责进料,工程师核定,确保井管、过滤管、填料、粘土等材料的质量。材料不到位,质量不符合要求不能开钻。 (3)进场、定位、埋设护孔管 由甲方提供”三通一平”,井位放样好后应由我司方复核确认,钻机进场。钻机应安放稳固、水平、护孔管中心、磨盘中心、大钩应成一垂线。埋设护孔管要求垂直,并打入原状土中10-20cm,外围用粘土填实夯实,井管、砂料到位后才能开钻,钻孔孔斜不超过1%,要求整个钻孔孔壁圆整光滑,钻进时不允许采用有弯曲的钻杆。 (4)钻进清孔

路基排水专项施工方案

新建武汉至十堰铁路HSSG-4标 路基排水专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建股份有限公司汉十铁路HSSG-4标项目经理部 二〇一六年六月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工程序与工艺流程 (3) 4.1地表排水设施 (3) 4.2路基排水工程施工质量控制的工作要点 (7) 五、施工工艺 (8) 5.1 路基侧沟施工 (8) 5.2 路基排水沟、天沟、吊沟、急流槽施工 (9) 六、混凝土接茬 (10) 七、混凝土拆模 (11) 八、混凝土养护 (11) 九、施工注意事项 (12) 十、安全生产规程及保证措施 (12) 十一、环保措施 (13)

路基排水专项施工方案 一、编制依据 1)《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号); 2)《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 3)《新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段施工图区间路基设计图》; 4)《路基工程设计专用图》; 5)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)。 二、工程概况 本管段路基起止里程为DK127+540~DK143+745.88,长度8.473km/21段,主要位于随州市曾都区境内。具体信息详见下表。 路基段落统计表

三、施工准备 a、原材料准备 混凝土采用项目部拌合站混凝土,路基排水沟及天沟模板采用竹胶板,路堑侧沟模板采用组合钢模板。 b、施工现场准备 1、路基工程施工前,对影响路基稳定的地下水,应予以截断、疏干、降低水位,并引排到路基范围以外。对具备条件的地段按照设计做好排水工程以及施工场地附近的临时排水设施,然后再做主体工程。不具备条件的地段应先做好临时排水设施,正式排水工程可与路基同步施工,并随路基施工逐步成型。 2、人员及机械配置 为满足施工需要,我单位结合施工文件及现场施工条件配备了如下人员及机械: 主要管理人员配置表

管道降排水施工方案

微波西侧道路(微波—三环路)道排工程 管 道 降 排 水 施 工 案 编制人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 凯同建筑工程有限公司 2015年1月

管道降排水施工案 1.工程概况, 由于本工程临近排水堰,地下水位较高,为保证施工安全,必须在施工过程中进行降排水。 2.编制依据 2.1微波西侧道路(微波—三环路)排水工程施工图 2.2有关施工技术、安全规、规程 2.3微波西侧道路(微波—三环路)道排工程地质勘察报告 2.4《建筑基坑支护技术堆积》(JGJ120-99)2.5《供水管井技术规》(GB5296-99)2.6《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-98)2.7《建筑地基基础设计规》(GB2002-04-01)2.8《市政工程勘察规》(GJJ56-94)2.9《岩工程勘察规》(GB50021-2001)2.10《建筑抗震设计规》(GB50011-2001)2.11《地区建筑地基基础设计规》(DB51/T5026-2001)2.12《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002)2.13《建筑工程地质钻探技术标准》(J87-92)2.14《工程测量规》(GB50026-93)2.15《动触探技术规程》(JBJ18-87) 2.16《原状土取样技术规》(JGJ89-92) 3.计划开竣工日期

计划开工日期:2015年12月- 日 计划竣工日期:2015年1 月—日 4.主要施工管理人员 5.操作工艺流程 6.降水措施 6.1井点降水措施 本工程管道降水施工采用轻型井点排水,井点设在与施工便道相反的管道一侧排列,井点距离管道结构外缘一般不小于1.5m。井点施工中,井点滤管长度采用1.5m。滤管顶部高程,一般应低于槽底不小于.5m。 井点实管长度及水泵轴线高程,应根据槽深、水位及降低井点干管和泵房高程的可条件等,合理确定。实管长度一般采用5—6m,最长不应超过7m。水泵轴线高程距降低后的地下水位(指井点管水位)不应大于6m。 井点安装在管道沟槽槽台上时。槽台的宽度,或单独开挖井点槽时,槽底的宽度,均不应小于lm。共槽台或井点槽底的高程,宜低

降排水专项施工方案.doc

. 衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 (桩号 G12+853 ~ G25+709 )排水施工方案 编制:审核:审批:

河南省水利第一工程局衡水市南水北调三单元十五标项 目部专业资料 . 施工技术方案申报表 (承包十五标[2014] 技案 15-007号) 合同名称:衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 合同编号: HBNSBDPT-SCYS/HS-DY3-SG-2014-15 致:北京燕波工程管理有限公司衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 我方今提交衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段的: □排水施工方案

请贵方审批: 承包人:河南省水利第一工程局项目经理: 日期:年月日

专业资料 .

) ( 审核意见 北京燕波工程管理有限公司监理机构:衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 签收人: 日年月日期: 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、6、本表一式说明: 1份发包人、设代机构各 1 目录 1..............................................................................................................工1程. 概况 1..............................................................................................................编2制.依 据 1 ....................................................................................................降3排.水设计方案 2 ...................................................................................................................轻3.型1井点 降水 4 ...........................................................................................................................管3井.2 降水 5

排水工程专项施工方案示范文本

排水工程专项施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

排水工程专项施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 依据设计院设计的平罗县东环路排水施工图,公司技 术人员对工程现场进行调查、测量,本着有利于施工又降 低成本的原则,拟定以下方案。 一、施工条件 1、施工用电:在道路中心左侧18米处架设三相五线 临时输电线路,采用50mm铝芯铠装电缆,计1200米。 电源接自供电局公用电箱内,零星用电可采用发电机发 电。 2、降水井的设置:井深20米,井距30米,共计33 口降水井。降水周期为30天。 3、临时排水:在路中心左侧18米处挖一条明渠,将 各个降水井收集到K0+020处,然后再排至玉皇阁大道东

段排水系统中。 二、施工组织人员: 项目经理马忠皎 施工负责李江海技术负责薛永祥 测量员黑志贵实验员魏刚 三、施工技术措施 在道路施工段排水工程开工前,由于施工段的管线位置上已没有障碍,所以可以直接进行管道施工,具体施工流程为: 降水井降水---开槽---验槽---下管安装---检查井砌筑---闭水试验---回填土 (一)施工测量 用全站仪加密道路中心线,每20米设一个控制桩,控制桩适当加以保护;同时用水准仪加密水准点并引测到附近建筑物上,做一明显标记;采用全站仪确定沟槽开挖边

基础降排水施工方案

基础降排水施工方案(开挖阶段) 工程概况: 1、地质情况:本工程稳定地下水位埋深为1.11-2.00米,绝对标高 3.12-3.81米。场地属于中软土,场地类别为2类建筑场地,属 于可建设的一般场地,场地及地基稳定性良好,按年代由新到 老自上到下分为:1素填土层,2粗砂层,3粉细层,4粉质粘 土层,5砾砂层,花岗岩强风化带。现在基坑挖土在粗砂层及 粉细砂并含部分淤泥,绝对标高约为1米,相对标高为-4.4 米,本工程排降水从第二层锚杆下开始施工,相对标高为-6.9 米,绝对标高为-1.5米。 2、现场情况:本工程土方由甲方外包单位青岛世纪海瑞公司施工, 支护由甲方外包单位青岛地矿岩土院施工。锚杆共分两层,现 在第一层锚杆正在施工,部分腰梁已施工;挖土共分三层施工,第一层挖至第一层锚杆下,第二层挖至第二层锚杆下,第三层 挖至基底。现挖土第一层大部分已施工完毕,即将进行第二层 施工。因地下水较多,土层透水性较差,增大了排水难度,致 使土方施工缓慢,现需重新进行基坑排水,保证正常的土方及 支护施工。 降水措施: 基槽基坑降排水是施工中重要的一环,直接影响工程施工进度、质量的保证。根据现场实际情况分析,本工程地下水共有两种情况:

1基坑内原有积水,2基坑周边从止水帷幕处渗漏的地下水。现根据已挖的土质及地下水情况。结合以往我单位施工经验,对基础降排水提出以下施工方案供参考。 1.基坑周边降水:从已挖的土质层,土质为粘性青沙及少量流 沙。在施工时基础内不得有结水,一经结水易造成表面松浮 泥浆,甚至造成弹簧土。本工程地下室垫层底约―9.30m。 也就是低于设计的黄海高程―3.90m左右。处于这样的地形, 对降排水确实带来了难度,现根据已挖的土质及地下水情 况,对沿基础底板外边缘设置深度1.50m左右,间距15-20m 的集水坑,坑底标高比垫层底深1.5米,在集水坑底垫0.5m 厚大碎石片防止集水坑底土质上浮,上放量直径550mm水泥 涵管,涵管四周用电锤打眼便以进水方便,用水泵连续抽水。 防止外围渗水及基础内渗水,集水坑之间设排水明沟,深 500mm,便于面层排水,集水坑在基础施工结束后,在地下无 渗漏后用碎砖填实或作其它处理。 2.支护进行封堵:因为现止水帷幕部分漏水,为了截断基坑外 渗水路线,在进行基坑周边开挖降水的同时,支护单位在已

房屋建设工程基础降排水施工方案

*****工程 基础降排水施工方案 四川****建筑有限公司 二零一九年一月三十日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、施工准备 (2) 第四章、基础排水领导小组 (2) 第五章、基坑明沟排水及集水井方案总述 (3) 第六章、基础排水注意事项 (4) 第七章、施工现场安全、环保、文明施工 (5)

*****工程 基础降排水方案 第一章、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 第二章、工程概况 1、*****项目位于**市*****地块,地块毗邻**江畔,北邻**小学、南邻**大道。 2、该项目建设单位为四川****房地产开发集团有限公司,该项目规划总用地面积*****万㎡,规划总建筑面积*****㎡。本工程由主楼**栋高层住宅及地下车库构成。 3、我公司所承建的*******项目工程包含******楼及地下车库,总建筑面积为*****㎡,其中地下建筑面积为******㎡,地上建筑面积为******㎡。 4、根据西南地区的气候特点,西南地区每年的5~10月份为雨期。在此根据项目工程的工期安排及施工的特点和本地区的气候条件,为使保证工程的安全、质量、工期满足要求,不受天气的影响,针对基础降水及雨期施工制定本方案,以确保工程施工质量与安全,经济合理,有效地减少降雨给施工带来的影响。 5、根据现场地下室实际情况,地下室基础底板未形成,排水沟不畅通,集水坑不可利用;因此需实施施工临时集水坑(机械开挖临时集水坑,人工修整,内铺设塑料花胶布)进行抽水;根据基础平面布置,分别在*#-*#楼基础挡墙外侧设置集中降水井点{在基础外采用机械开挖临时集水坑,人工修整,采用直径1米,长4米的钢护筒四周

2019市政排水工程专项施工方案

2019市政排水工程专项施工方案 一、排水工程概况 本工程是结合现有****路、柏荫路、泗洲路雨污水而实施的排水工程,主要解决****大道路面排水问题。排水工程以总体规划及生态新城市政规划为指导,采用雨水分流的排水体制,雨水通过收水口收集集中排放进入城市雨水系统。 本段排水工程主要排水和供水系统组成包括管径主要有DN200、DN500供水管,D300、D400、D600、D800、D1200 、D1500 、D1800雨水收集管。 主要工程量表

二、工期及质量管理目标 按照建设单位要求,计划工期 65 天,在接到开工通知书后,及时组织夫员机械施工,确保计划工期 65 天(日历天数)完成施工任务,该工程保证"合格工程"。我们在施工中坚持以设计为依据,以技术规范为标准,坚持速度服从质量,精心组织,科学管理,服从建立是的技术管理、质量检验,办好签证手续,搞好技术资料的整理,确保该工程优良等级,让业主满意放心。 三、施工部署 (1)工程施工范围内,做好"三通一平"工作,调查施工现场环境与条件情况。 (2)建好临时设施、材料仓库、机械设备停放场地、临时生活设施、供水以及供电设备 (3)熟悉图纸,参加图纸会审技术交底,定位放线并核实工程量。 (4)落实安排人机料及其它设备情况,编制各种需用量计划。 (5)编制施工进度计划。 施工作业方法:由于本标段工程量大,在确保质量的前提下如何完成施工任务,经过公司领导以及本标段项目部主要施工技术人员的综合分析与研究,决定将本标段进行分段施工,充分发挥我处施工机械的主导作用,采取以机械为主、人工配合的方法,遵循“先深厚浅,先主线后辅线”的原则,首先采取以推土机、挖掘机等机械对施工现场内的腐植土进行清理,经检查验收后,再从沟槽定位→沟槽开挖→管基础铺设→管道安装、铺设→沟槽回填夯实→路槽整形,实行分段流水作业,确保各工序衔接,在保证工程质量的前提下,加快施工速度,缩短工期。

基础施工降排水方案

独山县经济开发区电子产业园厂房及基础配套设施项目 基础施工降排水施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通工泰建设有限公司 编制时间:2017年7月份

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、降排水方案 (1) 四、降水井施工 (2) 五、技术质量保证措施 (5) 六、人力安排 (6) 七、安全、文明施工 (6) 八、相关配合工作 (6)

基础施工降排水施工方案 一、编制依据 1.独山经济开发区电子产业园项目相关施工图纸; 2.独山经济开发区电子产业园项目施工组织设计; 3.国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》; 4. 建设领域相关法律、法规和地方性规定,工程建设强制性条文,现行国家、行业、规范、规程及标准图集。施工现场标准管理规定及文明施工标准; 5. 公司《质量手册》和《程序文件》。 二、工程概况 独山经济开发区电子产业园采用人工挖孔桩基础,共计282根桩,其余为独立基础。根据地勘报告,场区内地质条件复杂,土体稳定性差,水位较高。施工前虽对场区四周采用污水泵抽水止水,但由于基底以下水量丰富,前期降水效果并不明显,而人工挖孔桩平均深度大于5.5m,基础施工的质量和安全控制难度较大。 三、降排水方案 1.阻水: 在桩基施工前,先按设计要求在桩四周坡顶设置300高截水墙,防止桩外的水流入基坑。 2.排水: 在四周距开挖边线1m处沿纵横方向各设置一条300×400排水明沟,排水沟应低于基底以下不小于1.0米,并在基坑内设置6个500×500×800的集水井,用6台3B-33B型离心水泵抽水至明沟排至厂内河道,每台水泵流量30m3/h,随时抽排集水。

基坑排水专项施工方案

传世·新桥春苑 基 坑 排 水 专 项 施 工 方 案 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

传世·新桥春苑 基坑排水专项施工方案 由我单位承建的传世·新桥春苑工程,在基坑开挖过程中,为保证基坑土方工程的施工质量,特编制此基坑排水专项施工方案。具体如下: 一、施工准备 1、根据图纸设计,放出基坑开挖边线。 2、确定基坑边坡系数,土方采用机械开挖放坡系数大于等于1:1或2级、3级放坡。 3、基坑开挖前应确定集水井、排水沟位置及排水走向。 4、集水井、排水沟位置必须保证不得妨碍基础工程施工。 二、主要机具准备 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5-2.0倍。当基坑涌水量小于20M3/h,可用隔膜式泵或潜水泵;当基坑涌水量为20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵或潜水泵;当基坑涌水量大于60M3/h,多用离心式水泵。 三、施工技术要求 1、土方工程施工前,应对降水、排水等措施进行设计,系统应进行检查和试运转,一切正常方可施工。 2、根据地址勘察报告显示,本工程地下水位主要表现为上层滞水。○1层耕填土,无自由稳定水面,主要补给来源为大气降水及周边地表水○2层黏土,○3层细砂,○4层粉质黏土,○5层全风化泥质砂岩,○6层强风化泥质砂岩。 3、在基坑(槽)土方开挖前,为避免地下水给土方开挖带来困难及避免

基坑边塌方,防止基坑被水浸泡,扰动地基土,给建筑物带来不均匀沉降,造成开裂或破坏。因此在基坑开挖前,我施工项目部根据地质报告及地下水文情况,选择了明沟和集水井排水措施。具体如下: 4、在基坑开挖四周和基坑中部(基础外)设置排水明沟,在四周和每隔20-30M设置一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下水排出基坑以外。排水沟深度应始终保持比挖土面低0.4-0.5M;集水井应比排水沟低0.5-1.0M,或深于抽水泵逆水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通,使地下水位始终低于开挖基坑底0.5M。一般小面积基坑排水沟深0.3-0.6M,地宽应不小于0.2-0.3M,水沟的边坡为1:1-1.5,沟底设0.2%-0.5%纵坡,使水流不致阻塞。集水井截面为0.6*0.6M-0.8*0.8M,井壁用木方或木板支撑加固,井底应填200MM碎石或卵石。水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥浆进入水泵,抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后方可停止。 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

相关文档